文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压配电网带电作业发展与安全状况分析

高压配电网带电作业发展与安全状况分析

高压配电网带电作业发展与安全状况分析
高压配电网带电作业发展与安全状况分析

高压配电网带电作业发展与安全状况分析

1. 工程概述:

河北建投新能源东辛营200MW风电场位于河北省沽源县境内西南部山区。拟选场区地形较为复杂:西北部多为低山残丘,呈断续分布;东部多为山垄地形,沟谷绵长而开阔。场区内不同走向的山谷分布很多,东西部地区地形不尽相同。场区内大部分地区以偏西风为主导风向,受场区东南部沟谷影响,偏南风向从西北向东南呈现出增强趋势。

风力发电机采用一机一变单元接线方式,将机端电压升至35kV后接至场内35kV集电线路,经35kV的集电线路汇集后送至风电场变电站35kV母线;133台发电机分成十二组,经12回35kV集电线路送至新建风电场220kV变电站35kV母线。

2. 地质条件

本地区位于燕山沉陷带的西段,属于内蒙台背斜,沽源台凹,为活动的、经过华力西期强烈褶皱的内蒙兴安华力西地槽褶皱带,火山活动强烈,该地区长期处于上升剥蚀状态。尚义-承德深断裂以南地区是相对比较稳定、但又经过燕山运动剧烈变动的中朝准地台。根据地震历史记载资料,本地区历史上未发生过任何破坏性地震,属于地震活动微弱区。

线路沿线出露的地层主要以粉土、粉质粘土为主。根据岩土物理力学指标,杆塔基础拟采用以下土壤参数:黄土状粉土,稍湿、可塑计算容重ro=15KN/M3, 计算上拔角Φ=20°,允许承载力[R]=130Kpa。

根据前述地质条件和杆塔的实际使用情况,全线铁塔采用大块式基础,水泥杆采用预制底、拉盘基础。

现浇基础采用C20 混凝土浇制,底脚螺栓、钢筋为A3钢;水泥杆底、拉盘采用C20 混凝土预制。

根据风机机位实际开挖的情况,山体表层以下1m~1.5m左右为碎石土,往下为坚硬岩石本体。

3. 编制依据:

《电力建设安全作工规程》(火力发电厂部分)……………………………DL 5009 1-92

《火电施工质量检验及评定标准》之土建工程篇…………………………………94版

《混凝土结构工程施工质量验收规范》……………………………………GB 50204-2002 《电力建设施工及验收规范》(土木建筑篇)…………………………………SDJ69-87

《110~500kV架空电力线路施工及规范》………………………………GB50233-2005

设计图纸

《铁塔基础施工图》…………………………………………………F01922S-T0201-01

《集电线路平断面定位图》…………………………………………F01922S-D0201-01 4.工程量及施工前的准备:

4.1 主要工程量:

本期风机集电线路共分12回,全线共使用杆塔1272基。全线直线采用混凝土双杆,耐张转角采用铁塔。为防止雷击导线,

配电带电作业的全过程安全管理方法分析

配电带电作业的全过程安全管理方法分析 发表时间:2018-05-14T15:47:59.277Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:杜汉福李强李铁良[导读] 摘要:在经济发展的带动下,社会对于电力的依赖性越来越大,电力供应的可靠性受到了日益广泛的关注,也成为评估供电质量的重要标准。 (国网河北省电力有限公司衡水供电分公司河北衡水 053000)摘要:在经济发展的带动下,社会对于电力的依赖性越来越大,电力供应的可靠性受到了日益广泛的关注,也成为评估供电质量的重要标准。因此,供电企业对配电检修模式进行了改进和创新,引入带电作业方式,减少配电检修造成的频繁停电,提高用电可靠性,推动企业经济效益和社会效益的提高。而在带电作业中,如何保证作业安全,成为用电企业重点研究的课题。 关键词:配电带电作业;安全管理;措施前言:电力系统的作业具有较高的危险性,在配电工作过程中,不仅要考虑电力系统能够正常运行,还要考虑作业过程的安全质量问题。若进行配电作业时出现安全隐患,电力系统由于电压远超出人体所能承受的正常负荷电压,容易对电力施工人员造成危险。对配电安全管理工作控制措施进行改进,能够提高配电带电工作质量和效率。现有的配电带电安全工作存在一些管理和技术方面的隐患,本文对配电带电作业的全过程安全管理方法进行了分析,具体如下。 1 带电作业的特点 带电作业,是指在高压电工设备上,不停电进行测试和检修的一种作业方法,是避免检修停电,保证正常供电的有效措施,可以分为带电测试、带电检查以及带电检修几个方面的内容。根据人体与带电体之间的相互关系,可以将带电作业分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业,其中,等电位作业是指在作业过程中,人体直接与高压带电部分接触,与带电设备处于同一个电位上,存在危险电流,必须穿戴全套的安全防护服,同时确保防护服不同部位之间保持良好的电气连接,在人体外表形成的等电位体;地电位作业则是指检修人员处于接地杆塔上,使用绝缘工作进行作业,因此也称绝缘工具法,在作业过程中,为了保证安全,需要保持好空气间隙的最小距离以及绝缘工具的最小长度。在对安全距离和绝缘长度进行确定时,需要考虑操作过电压;中间电位作业是指利用相应的绝缘工具,进入高压电场中的故障区域,但是并不会与高压带电体直接接触,需要综合考虑上述两种带电作业的基本安全要求。 2 配电带电作业的安全管理措施 2.1 制定合理的配电带电作业工作计划 工作计划是实施配电带电作业的前提,以此保证配电带电作业的有序性。配电带电作业工作计划的制定主要包括三个方面: ①由检修部门根据实际需求做好带电作业计划安排,制定合理的季度检修工作计划。 ②对不良因素对配电带电作业造成的影响进行分析,然后采取科学、有效的应对策略进行预控,保证工作计划的科学性和合理性。 ③做好带电安全管理工作,保证人员和作业安全。 2.2 编制科学的带电作业指导书 作业指导书是配电带电作业的依据和指导,由专业的监护人员对配电作业的整个过程进行监管,以此保证施工技术人员每一项工作和操作都能够符合作业指导书的要求。配电带电作业指导书的内容主要包括以下几个方面: ①严格控制带电体和作业人员之间的距离,这样即使在带电作业的过程中发生过电压闪络放电现象,也不会威胁作业人员的生命安全,具体距离需要根据带电作业现场的实际情况确定。 ②在进行带电作业之前,应注意天气变化,严禁在雷雨天、雪天、大风等不良天气作业。 ③带电作业人员必须经过专业的培训,并且通过考核之后才能够正式上岗。 ④在正式带电作业之前需要对作业现场进行全面的勘察,消除各种安全隐患,然后制定合理的作业计划。 ⑤带电作业时,需要有专人监护,站在绝缘垫上,采用绝缘工具进行作业,以此保证作业人员人身安全。 3 完善工器具购置、管理以及检验机制 3.1 配电带电检修采用的工器具必须由专业的生产厂家定制,并根据带电作业现场的实际需求选用相应型号、功能的工器具,严格按照国家以及行业标准做好工器具的购置工作,保证工器具能够满足带电作业实际需求。同时,还应该强化和带电标委会的合作,这样能够及时、全面、动态的了解国内外带电作业工器具产品的最新动态,在配电带电作业时采用性能最先进的工器具,既能够保证作业人员安全,又能够提高作业效率。 3.2科学的管理作业工具。科学的管理作业工具,能够完善配电带电作业的全过程安全管理。配电带电作业现场需要建造专门的库房用于储存专用的工器具,并由专业的管理人员对工器具进行作业工具的保存和管理,尽量按照要求进行储存,避免由于工具保存不当,引发安全问题。对于保存和管理制度,应该进行明文规定,按照科学的方法进行保存,指定专门的作业人员负责作业工具的管理。对作业环境进行标准化要求,出现风雨等不适合作业的天气,不能因为工期限制要求作业人员在恶劣的环境中作业,降低可能存在安全隐患的因素。对于作业环境,出现人口数量较多的情况时,先疏散人群在进行作业,避免对更多的人造成安全隐患。 3.3配电带电作业应用带电作业工器具之前,需要对所有的工器具进行全面、仔细的检查,保证所有工器具处于最佳状态,避免因为绝缘工器具出现问题威胁作业人员生命安全,具体做好以下几个方面:(1)在运输工器具时需要采用专用的工具车、工具箱或者工具袋,这样能够防止工器具被损伤和受潮;(2)在使用之前需要采用绝缘检测仪或者2500V绝缘表对工器具进行绝缘监测,绝缘工器具的阻值必须超过300MΩ,否则不允许使用;(3)每年都应该对工器具进行检测,检查性试验的检测周期为1年/次,预防性试验的检测周期也为1年/次,相隔半年;(4)绝缘工具检测需要采用250/2500μs的标准液,检测过程中出现一次闪络、击穿现象为不合格。 4 提高配电作业人员综合素质 提高配电作业人员的综合素质,能够完善配电带电作业的全过程安全管理。配电工作人员是直接接触工作的主体,配电人员的综合素质较高,配电作业质量也就越高。对配电带电作业人员进行明确的执业资格规定,为企业选取作业人员提供准确的标准。设立完善的考核制度,对作业人员进行考核,提高作业人员的实际操作能力。对于新入职的作业人员,尽量安排多一些的实训,让经验丰富的作业人员帮助新任职的作业人员,提高新作业人员的实际操作能力。对所有的作业人员进行培训,使作业人员提高安全作业的意识,降低作业过程中发生危险的几率。

高压配电网带电作业发展与现状(一)

高压配电网带电作业发展与现状(一) 作者:舒晓枫;王丽娜;高燕琪 摘要:随着我国经济建设的不断发展,提高供电可靠性已成为当前电力部门的一项重要任务,这就要求我们必须大力开展带电作业检修和维护工作,以提高供电可靠性。 关键词:高压电网;带电作业;发展方向 保证连续不断供电,是国民经济各部门对电力的基本要求。随着我国经济建设的不断发展,城市供电可靠率已成为供电单位重点考核指标,提高供电可靠性已成为当前电力部门的一项重要任务,即使是在配电线路设备上进行维修等而中断供电也变得不允许,这就要求我们必须大力开展带电作业检修和维护工作,以提高供电可靠性。 一、带电作业的经济效益 带电作业所创造的经济效益包括可计算和难以计算的两部分。可计算部分可归结为直接效益和社会效益两种形式。直接效益系电力部门获得部分;社会效益是由于多供电给厂矿企业,使厂家和地方财政多得到的效益。难以计算的效益则体现在降低供电事故中,提高供电可靠性及消除不良政治影响、方便人民生活诸多方面。 二、高压配电网带电作业的工作环境 工作地点位于城市市区,环境嘈杂,斗臂车噪音等;配电线路设备事故多,操作频繁,线路出现异常情况多;线路复杂,多回路及高低压共杆架设;配电线路设备锈蚀严重;配电线路各相间距离及对地距离较小;高空作业。 因此,由于其作业的环境而决定其作业难度和劳动强度都将大于高电压等级的带电作业。三、带电作业方式 由于工器具设备和防护用具的原因,以往的配电带电作业大都采用屏蔽服,利用高架绝缘斗臂车或地电位间接作业。依据规程所确定的安全距离和配电带电作业的现场环境、电气设备结构条件,可以看出在配电带电作业中,为了确保安全而应以间接作业为主。现在,随着国内外带电作业技术的发展,绝缘服的各项性能和指标越做越好,绝缘防护工具也更加可靠、轻便。特别是国外的绝缘工具产品更优于国内产品,各单位基本上都使用国外绝缘服和绝缘防护用具。另外,国外许多轻便的电动液压检修工具,更是大大减轻了作业人员的劳动强度。因此,目前多采取全绝缘作业法。 全绝缘作业法,是我们经常听到的一种专业术语用词,我们通过实践,对这种称谓表示怀疑,在某种程度上还存在一定危险性。因此,愿与同行探讨。不管是哪种状态,其绝缘性质都是相对的,真正的安全是要建立正确的安全思想意思、行为意思和严谨的规章制度管理去体现,而不能机械的依耐某些工具去保证安全。 四、高压配电带电作业的特点及存在的问题 高压配电带电作业必须首先考虑到安全。高压配电网络的电压较输电网低,三相导线之间的空气间距小,而且配电设施密集,使带电作业人员的范围窄小,作业人员在有限的操作活动范围内作业,加上高电压的不可视性和作业人员在电杆高处作业,作业人员经常会出现一些危险举动,很容易触及处于不同电位的其它电力设施。因此,若生产中安全措施不全面、作业方式不规范、工具使用不当时,便很容易发生单相接地、相间短路,乃至人身伤亡事故。安全防护措施不当问题。安全防护措施是配网带电作业中保证生产人员安全的重要措施之一,因此安全防护的重要措施一是在作业中利用良好的绝缘工具隔离或遮蔽带电体和接地体;二是作业人员应穿戴合格的全套绝缘防护用具,问题是目前我国自己生产的绝缘防护服,不同程度存在一些问题,故此,大多使用的是来自国外的一些产品。这些产品中,品种繁多,选择够置时应特别注意其提供的电性参数,根据用途合理选择正确使用。我们认为,正确使用的方法取决于采用的带电作业方式,根据方式而确定它绝缘和辅助绝缘对象,如采用间接作业法(即地电位法)这时绝缘工具是主绝缘,操作人员穿戴的绝缘防护用具则是辅绝缘,若采

办公室常见的安全隐患(正式版)

文件编号:TP-AR-L3420 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 办公室常见的安全隐患 (正式版)

办公室常见的安全隐患(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、结构安全;随意拆墙后果严重。一些中山办 公室装修客户不懂房屋结构,随意拆改墙体,严重削 弱了墙体的抗震能力,减少或取消了过梁、圈梁或上 部墙体的支承,造成墙体或楼板的位移,给结构的安 全造成极大隐患;一些住户在原有的楼板上加设墙体 以分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材 地板,叠加水泥砂浆层,增加了楼板的永久荷载,可 能导致楼板开裂或折断的危险后果。 2、防火安全;一是装修现场禁止吸烟,不能动 用明火。二要注意在装修中注意采用防火材料。三要 注意家庭装修中的电路施工和电器安装。中山办公室

装修所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。四是用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。五是注意厨房和卫生间热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。 3、电气安全;电气安装严守规则。中山办公室装修中安全用电关键注意做好以下几点:一是装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃。二是电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境正确的选择导线类型。三是对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊项的房间其吊顶内的电

10kV配电线路带电作业工艺标准

10kV绝缘平台直接法带电断、接引线 工艺标准 l、范围 本工艺标准适用于10kV及以下线路带电断、接空载线路及设备引线。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 引线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2.1.2 绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于2.0mm。 2.2 主要作业器具 2.2.1 防护用具:绝缘服、绝缘安全帽、绝缘手套、绝缘鞋及绝缘安全带。 2.2.2 作业器具:绝缘平台、绝缘滑车、绝缘传递绳、脚扣、绝缘电阻表、断线钳及钢丝 钳。 2.2.3 遮蔽用具:树脂绝缘毯、导线遮蔽罩、绝缘毯夹。 2.3 作业条件 2.3.1该项作业必须在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾及风力大于5级时或夜晚严 禁进行。 2.3.2作业前已办理好作业许可手续,并与线路管理部门联系,申请停用作业线路的重合 闸装置。 2.3.3接入线路施工完毕,确无接地、绝缘良好,线路上无人作业且相位确定无误。 2.3.4断、接线路无负荷,后端开关(断路器)或刀闸(隔离开关)确已断开,接入线路 变压器、电压互感器等电力设备确已退出运行。 3、操作工艺 3.1 工艺流程 安全措施交底→设置安全围栏→检查作业器具→穿戴防护用具→申请停用重合闸→登杆→安装绝缘平台→传递作业器具→进行绝缘遮蔽→进行搭接作业→清理作业现场 3.2 工艺标准 3.2.1 安全措施交底: ⑴全体作业人员集合,工作负责人宣读工作票,讲解作业方案,布置作业任务及分工。 ⑵结合现场情况交待安全注意事项、讲解安全措施。 ⑶对作业条件进行核实,并向作业人员通报。 ⑷向工作班成员提问所交待的安全注意事项,工作班成员在危险点分析及安全措施表上签名。 3.2.2 设置安全围栏、检查作业器具: ⑴将作业范围四周围好安全警示带。

配电室常见安全隐患

配电室常见安全隐患 摘要】电气设备都放置在专门的配电室内,它也是配电网的重要组成部分,同时,还是城市用户、厂区电能分配的枢经和中转中心。但是,化工厂区配电室存 在着很多安全隐患——配电室的使用时间一般都很久,但维护却跟不上,长此以往,安全就没有保障。所以,笔者接下来主要会针对化工厂区配电室的隐患问题 进行阐述与分析,并提出一些可行的解决办法。 【关键词】;化工厂区配电室;隐患;防范措施 一配电室的重要性 配电室的重要性决定了其不可忽视的地位,接下来笔者将从三个方面逐一进 行详述:①电力中转、②电力控制、③电能保护,作为输电的中转站,这三个 方面是配电室的首要之务。第一方面,大型供电站的电能之所以能传输给各个家 庭和满足工业需求,是先通过配电线路传输给的配电站,再经配电站输送给各个 领域。从第二个方面即电力控制的角度来看,配电室装有无功补偿柜,这个无常 补偿柜的存在就是为了控制电力;从第三个方面来看,供电站将电能输送给配电 室之后,电能较大,配电室先对其进行集中管理,再分配给各家,这样的中转程 序在一定程度上可以保障电能输送的正确性。以上情况讲述的都是这些功能正常 运转下的各项优势。那么,假设这些功能因维护不善无法运转时,又会发生什么呢?其实大家都心知肚明却又视而不见罢了!配电室的各项性能下降或终止后, 必将无法给农户供电,影响他们的正常生活和生产。因此,配电室必须被重视起来,将隐患消除掉,提高配电能力整体水平,保证供电正常。 二、配电室存在的隐患及防范措施 1配电室高压段的隐患和防范措施 在电力系统中,发电厂发出的电能向远方传输时,为了减少线路上的电能损耗,需要升高电压,为了满足所有电压用电的需求,有需要降低电压,这就是变 压器的作用。这就需要我们对变压器巡检和日常检查格外重视,巡检次数以及巡 检内容应严格按照规定来,例如,要注意是否有声音异常,变压器通风设备是否 正常,有无放电声还有油位和油温是否正常等。我们需要细化日常巡检内容和定 期巡检内容的划分,而一般情况下很少有厂区有关负责人会按照规定检查频度来 检查这些东西,这就很容易导致负载电路短路问题,轻则导致跳闸,而一旦厂区 有其他大型设备通电使用,则会导致这些设备突然断电,造成设备损坏。同时, 配电室高压段的安全检测也会有一定的疏漏,这通常是由于配电室工作人员工作 态度的不认真或失误,配电柜操作地面无绝缘胶垫,易导致操作、维修人员在施 工过程中接地从而发生触电事故,这也会导致高压段配电室部分出现隐患。 为解决上述这些隐患,可以对相关工作人员加强安全教育,每周或每月都进行一 次安全培训,进一步的普及培训知识,并加强高压段配电室部分的绝缘设置,即 使在维护通道也应铺设绝缘胶垫,同时,应按《HSE教育培训管理办法》开展安 全用具、消防器材配备齐全、摆放整齐,定期检验并进行记录、标识,在配电室 配备安全用具,包括接地线、绝缘手套、绝缘靴、验电器、令克棒、遮栏、各种 标示牌等,此外,还要定期更换投放鼠药,将防鼠工作做到位,按规定时间和路 线进行设备点巡检,注意配电室内卫生。 2配电室漏水的隐患和防范措施 配电室长久使用之后,就会发生渗漏,雨水等进入配电柜之后就会腐蚀配电柜,这会影响配电柜的正常使用;如果雨水渗透严重,其危害程度将大幅度增长,

配电线路带电作业及安全防护

配电线路带电作业及安全防护 6~10 kV配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60 年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单 位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展 时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作 业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和 研究。 1 配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法

是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2 直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。 在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类

在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。 1.2.2 绝缘平台作业方法

配电线路带电作业方式及安全防护

配电线路带电作业方式及安全防护 6~10kv配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和研究。 1配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1按绝缘方式分类 1.1.1间接作业法 是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名

称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。 在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2按所采用的绝缘工具分类 在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。 1.2.2绝缘平台作业方法

配电线路带电作业的步骤及安全事项(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电线路带电作业的步骤及安全 事项(标准版)

配电线路带电作业的步骤及安全事项(标准 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 6~10kV配电网络是直接面向用户的电力基础设施,为提高配电网运行的安全、可靠、经济性,就必须大力开展配电线路的带电抢修和维护作业。 配电线路带电作业是作业人员通过使用绝缘工具、绝缘斗臂车等对带电设施实施的作业,这项作业要求作业人员具备熟练的作业能力,严格按照正确的作业方法和步骤,正确地配戴好绝缘保护用具,安装和设置绝缘遮蔽用具,并通过现场严谨的管理和监护,实现作业的安全和高效。 1作业前的准备及安全事项 1.1作业人员的安排 带电作业班长应在进入作业的前一天完成指派作业人员的工作。在进入作业的当天,如发现某作业人员精神和体力明显不佳时,应更换人员或采取其他合理的措施。

1.2带往现场的工具和材料的准备 (1)在作业前,应根据作业现场、作业项目的要求,配足绝缘遮蔽用具和防护用具。 (2)带往现场使用的绝缘遮蔽用具、防护用具和工具等必须点清所需数量,并经检查是完好的,分别装入规定的工具袋中。 1.3装载 工具和材料装车时,应注意分类放置,要防止绝缘遮蔽用具和防护用具发生碰撞、刮伤或刺裂。 1.4卸放 (1)应选择不会影响到作业的场所,按材料、工具、绝缘遮蔽用具、防护用具分类整理摆放。 (2)绝缘遮蔽用具、防护用具及带电操作绝缘杆应选择干燥、阴凉的地方摆放到防潮塑料布上面,并防止其他物体撞击。 1.5作业实施方案 对常规的较简单作业项目,作业班长应在实施作业的当天在现场作出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业前一天进行调查、研究并制定出作业方案。 1.6作业说明、分工及班前会

配电线路带电作业方式及安全防护

配电线路带电作业方式及安全防护6~10kv配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60 年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单 位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展 时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作 业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和 研究。 1 配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法 是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方 法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过 绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手

套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于 地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2 直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在 名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与 带电体并不是等电位的。 在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类 在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经 常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附 件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘 手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具 起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮 蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘 防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作

10kV配电室电气设备维护方案

10kV配电室电气设备维护方案为保障10kV配电室的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备与装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动与损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接头温

度应在允许范围。 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验与耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查与测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压与返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡瞧蓄电池的液面就是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容:

配电专业带电作业培训题库

配电专业带电作业培训题库》 目录 一、第一类带电作业的基本原理及作业方法 ..... - 2 - 二、第二类绝缘材料及带电作业工器具 ....... - 8 - 三、第三类带电作业安全距离 ........... - 11 - 四、第四类安全防护用具 ............. - 14 - 五、实际操作部分 ................. - 15 -

第一类带电作业的基本原理及作业方法 1. 那些工作填用第二种工作票? 答:1. 带电作业 2. 电线路杆塔上的作业 3. 中的配电变压器台上或室内的工作 2. 何为运用中的电器设备? 答:所谓运用中的电器设备,是指全部带电压或一部分带电压及一经操作即带有电压的电气设备。 3. 按人体与带电体作业方法有几种?答:分为零(地)电位法、中间点位法、等(同)电位法 4. 带电作业过程中对流经人体的电流有什么要求?答:流经人体的电流不超过人体的感知水平(1mA) 5. 什么是等电位作业?答:指带电体的电位与作业人员身体的电位相等的带电作业方式。 6. 带电作业中的有效绝缘长度是指?答:绝缘有效长度指绝缘工具从握手(或接地)部分起至带电导体间的长度,并扣除中间的金属部件长度后的绝缘长度 7. 什么叫中间电位法带电作业? 答:此种作业方式即需与带电体绝缘,同时还与地绝缘,作业人员只在这两种绝缘体中间进行带电作业。 8. 带电作业“监护人”对带电作业期间的安全责任是什么?答:正确地发布操作命令,对操作人员进行不间断地指导和监护,督促和监护作业人员遵守安全规程和现场安全措施。 9. 带电作业过程中对人体体表场强有什么要求? 答:人体体表场强至少不超过人的感知水平( 2.4kV/cm )

电气隐患排查常见隐患

作为安全生产一线的安全员,在日常的隐患排查工作中,你是每天都认真排查隐患,还是只重形式、走过场?是不错过任何一个隐患细节,还是马马虎虎、睁只眼闭只眼全当没看见? 隐患不容小觑,这一刻的忽视,下一刻就可能发生事故,而遭遇事故的那个人,极有可能就是自己。 为生命负责,对工作严谨,才是合格的安全员。 以下这些安全隐患都来自一线,作为一线的安全员,你平日真的都排查到位了吗? 隐患01 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》5.2:用电产品应具有符合规定的铭牌或标志,以满足安全、使用和维护的要求。 隐患02 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。 隐患03 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。 隐患04

排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.13:保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。 隐患05 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.16:插头和插座应按规定正确接线。 隐患06 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》7.3:用电产品拆除时,应对原来的电源端做妥善处理,不应使用任何可能带电的导电部门外露。 隐患07 排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱安装强度应牢固。 隐患08 排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱(板)内部无干净、无杂物。 隐患09 排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱(板)控制回路标识齐全清晰。

博物馆配电房安全隐患排查及整治方案(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 博物馆配电房安全隐患排查及 整治方案(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

博物馆配电房安全隐患排查及整治方案 (最新版) 2月24日凌晨时分,博物馆地下配电房设备出现一股焦糊味并导致配电房内消感器报警,馆内值班人员和安保人员及时发现并处理了这一突发状况。此事的发生,给我们起了一个警示的作用。 经过清晨对配电房内基础,电缆进出线,开关,显示仪表,接地线路,绝缘件,联锁装置等的逐项排查,初步断定,配电房内异味是配电开关内的绝缘层经过日久带负荷运行磨损老化,变压器套管底部防止渗油用的胶垫老化等诸如问题。目前,配电房运行状况尚属正常,但是配电房内变电器和开关等设备所发出的嗡嗡声还是比较响的。 博物馆的地下配电房自2008年开馆运行至今,一直未对断路器,变压器这些直接负责电能输送的一次设备作定期(而不是发现故障

后再查找)的预防性质的试验。参考《电力设备预防性试验规程》,里面对配电房每种设备项目的试验周期有说明。针对上述问题,请教了供电公司专业人员,人家给出的建议是我们可以根据馆内设备环境和运行情况做出一些相应的措施。一般是三年或者两年对配电房进行一次停电电气预防性试验。包括绝缘电阻测量,打压试验,继电器调试,电力电缆,断路器定值跳闸试验等项目。 预防性试验是确保设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握电气设备运行和绝缘的情况。从而进行相应的维护和维修,进而做到真正的防患于未然。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

配电带电作业的全过程安全管理措施_1

配电带电作业的全过程安全管理措施 配电带电作业的全过程安全管理措施,是基于新形势下人们对安全用电和用电质量提出来的新型要求及应对措施,有利于全面把握配电带电作业的施工建设,结合电力企业的相关管理规定和运行措施,确保电力企业的供电质量和满足居民安全用电的新型要求。但在配电带电作业过程中,存在着许多安全问题,威胁作业人员的人身安全,因此,做好安全防护工作是非常重要的。 标签:配电带电作业;安全管理;措施 1配电带电作业的概述 配电带电作业,主要是指配电作业和带电作业两方面内容,其中配电作业,主要是指运用电力技术和电力设备,实现配电线路、配电设备的安装和稳定运行,从而满足电力能源的运输要求;带电作业主要是指针对高压电工设备的运行,运用不停电检修技术,以实现对设备运行过程故障及潜在安全隐患的全面分析。配电带电作业的运行,应注重对电气设备、施工技术的全面监测,以确保配电带电作业的稳定运行为基础,合理运用带电测试、安全检查和维修技术等措施的运行,以确保对电力设备、配电线路和供配电装置的全面监测,及时发现线路故障和安全隐患,采取有效针对措施,促进电力企业的稳定发展。 2配电带电作业的相关特点 带电作业指的是在高压电工设备上,不停电而对设备进行测试以及检修的一种作业方式,是避免出现检修停电,保证正常供电的一种方法。带电作业可分为带电检查、测试以及检修几方面。根据人体与带电体之间产生的关系,可将带电作业分为地电位作业、等电位作业以及中间电位作业。其中等电位作业指的是在配电作业中,人体直接与高压带电部分所产生的接触,这时,其与带电设备也处于相同电位上,将会产生危险电流,需要提前穿戴好安全服,保证防护服的不同部位之间形成良好电气连接,并在人体外表处形成等电位体、地电位作业指的是检修人员在接地塔上,可利用绝缘环境作业,因此也被称为绝缘工具法。在实际作业中,为使得作业的安全性得到保证,就要对空气间隙的最小距离进行保证,并保证绝缘工具的最小长度。在确定安全距离以及绝缘长度时,需要对操作过电压进行充分考虑。中间电位作业指的是通过对相关绝缘工具的充分应用,在进入高压电场故障区后,人体不会与高压带电体直接产生接触。 3配电带电作业过程中的安全隐患因素 3.1相关防护措施的影响 防护措施对配电带电作业造成的安全隐患,主要是指配电带电作业过程中,由于防护措施不当运用和防护工具使用不当,造成的安全事故。针对防护措施的运用,电力企业管理部门应责成技术人员,推广理论教育和技能培训,确保电力

配电线路带电作业相关定义

配电线路带电作业相关定义 1、带电作业:指工作人员接触带电部分的作业,或工作人员持操作工具、设备或装置在带电作业区域进行的所有作业。 2、直接作业:也称等电位作业,国际也称徒手作业或自由作业。它是作业人员穿戴全套绝缘防护用具,借助绝缘工具进入带电体,直接对带电体进行的作业。 3、间接作业:也称距离作业。它是作业人员不直接接触带电体,保持一定的安全距离,利用绝缘工具操作高压带电部件的作业。 4、地电位作业法:指作业人员站在杆塔或大地上,与地电位相等,用绝缘工具对带电体进行的作业。 5、等电位作业法:指作业人员通过绝缘工具与大地绝缘,与带电体电位相等而进行的作业。 6、中间电位作业法:指作业人员通过绝缘工具与大地绝缘,与带电体保持一定的距离,用绝缘工具对带电体进行的作业。 7、绝缘杆作业法:指作业人员与带电体保持<<安规>>规定的安全距离,通过绝缘工具进行的作业方式。 8、绝缘手套作业法:指作业人员借助绝缘斗臂车或其他绝缘设施与大地绝缘直接接近带电体,作业人员穿戴全套绝缘防护用具,与周围物体保持绝缘隔离,通过绝缘手套对带电体进行的作业方式。 9、静电感应:指当导体接近一个带电体时,靠近带电体的一面会感应出与带电体极性相反的电荷,而背离带电体的一面则感应出与带电体极性相同的电荷,这种现象叫静电感应。 10、自恢复绝缘:指在施加电压而引起破坏性放电后能完全恢复其绝缘性能的绝缘。 11、非自恢复绝缘:指在施加电压而引起破坏性放电后即丧失或没有完全恢复其绝缘性能的绝缘。 12、库仑定律:在真空中两点电荷之间的作用力和这两点电荷所带电量的乘积成正比,和它 们之间的距离的平方成反比,作业力的方向在它们的连线上。F=Kq 1q 2 /r2。 13、电流强度:单位时间内流过导体截面的电荷量。 14、欧姆定律:导体中的电流强度跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比。I=U/R。 15、电场力:单位正电荷q 在电场内受到力的作用。 16:电容:单位电压下电容器容纳的电荷量。C=Q/U。 17、绝缘强度:绝缘材料抵抗电击穿的能力。 18、绝缘击穿:绝缘材料在电场中,由于极化、泄漏电流及高电场区局部放电所产生的热损耗等作用,当电场强度某数值时,就会在绝缘材料中形成导电通道而使绝缘破坏。这种现象称为绝缘击穿。 19、绝缘闪洛:绝缘材料在电场作用下尚未发生绝缘结构的击穿,而在其表面或与电极接触的空气中发生了放电现象,这被称为绝缘闪洛。 20、带电作业危险率:指带电作业间隙在每发生一次操作过电压时该间隙发生放电的概率。 21、带电作业事故率:指开展带电作业工作时,作业间隙因操作过电压而放电所造成事故的概率。 22、高压配电线路:指从降压变电所将电能送到配电变压器的电力线路。 23、安全距离:指为了保证人身安全,作业人员与不同电位的物体之间所应保持各种最小空气间隙距离的总称。 24、最小安全距离:指为了保证人身安全,地电位作业人员与带电体之间应保持的最小距离。 25、最小对地安全距离:指为了保证人身安全,带电体作业人员与周围接地体之间保持的最小距离。 26、最小相间安全距离:为了保证人身安全,带电体作业人员与监近带电体之间应保持的最

浅析配电带电作业的必要性及安全技术

浅析配电带电作业的必要性及安全技术 发表时间:2018-10-16T15:02:27.627Z 来源:《河南电力》2018年8期作者:柳海生郭照升闫圆圆于燕来赵先超夏天翔 [导读] 供电可靠性需求、准确性需求、工作效率需求等;其次,对相关配网带电作业安全技术问题进行了分析,以供参考。 (国网青岛供电公司山东省青岛市 266000) 摘要:配网系统结构复杂且梳理困难,配网带电作业工程量巨大且具有重要作用。本文从不同方面对配网带电作业的必要性进行了分析,主要涉及经济需求、供电可靠性需求、准确性需求、工作效率需求等;其次,对相关配网带电作业安全技术问题进行了分析,以供参考。 关键词:配电;带电作业;必要性;安全技术 1配电带电作业的技术特点 任何事物都是具有一定危险性的,带电作业也不例外。在这一过程中,其主要面临的危险点包括:(1)带电作业通常都是在高空中完成的,如果工作人员攀附的电杆塔较高,又没有做足安全防护措施,就极容易出现坠落的可能性,一旦失手后果就不堪设想。此外,工作人员在电杆塔上移动位置时,缺少必要的安全防护措施,发生危险的可能性较大,安全带不能起到应有的保护作用。(2)容易发生误操作,由于没有注意到的操作失误导致送电事故的发生。有些电杆塔没有进行断电处理,施工人员就进行带电作业,极易发生触电的危险。此外,有些地区挂地线的数量不足,所以高压电与低压电没有进行合理的分配,造成停电的情况,甚至还会发生静电伤人的事故。(3)有时发生停电事故需要进行维修,工作人员要在极短的时间内完成工作,难免会因为时间过于紧迫而造成危险,这是经常发生的事故隐患。(4)在设备运行过程中,工作人员完成带电作业,但是没有注意到遗漏的电线,就极有可能对设备造成不同程度的损坏。(5)停电不仅会为人们的生活造成一定影响,更加严重的是工厂会停产,停电的时间越长,带来的经济损失也就越大,同时,也不利于社会的和谐稳定与效益的提高。 2配网带电作业必要性分析 2.1经济需求 配网带电作业减少了停电检修、维护等工作所带来的用户停电损失,用户用电时间的缩短造成供电企业收益的下降,造成一定的经济损失。另一方面,停电对用户同样带来一定的经济损失,体现在无法进行一定的生产活动,或终止生产活动所带来的财产损失等。因此,带电作业有着一定的经济需求。 2.2可靠性需求 经济快速的增长,促进了人们生活水平的提高。持续性的供电才不会影响到居民的正常生产和生活,通过带电作业可以消除停电给人们生产生活带来的影响。因此,提高供电的可靠性,是满足用户生活的必然需求。可靠性的供电有效保证了设备的正常运行,避免了故障停电带来的不必要损失,迎合了生产和生活的需要。 2.3工作准确性的需求 在传统的停电检修的过程中,可能会产生误操作,设备可能会出现误倒闸现象,因此,配电带电作业提高维修设备的准确性。 2.4工作效率需求 配电网网架结构复杂,中低压线路多而混乱,故障停电检修耗时耗力,工作安排较为复杂。带电作业有效避免了此类现象的产生,同时进一步促进工作水平的提升,提高了作业人员的整体技能,促进了技术的发展。 3配网带电作业安全技术分析 带电作业本身带有危险性,同时也是一项艰巨、复杂且困难的工作,作业人员的人身安全问题是必须值得认真对待的问题。 3.1安全影响因素分析 我国配电网网架复杂,尤其是低压线路,线路间距较小,瓷横担短,造成带电作业间距小,难度大,给作业人员带来了一定的安全隐患。另一方面配网设备配置的不规范性也给带电作业带来了一定的安全隐患,如线路引流线作业容易引起线路间的短路,配变的引流线配置,给带电更换带来了困难;其他电气设备如横担、线夹等的布置不规范同样增加了作业人员的带电作业难度。目前我国对带电工具如绝缘防护用具及绝缘遮蔽用具的研发力度不够,老旧工具的不合理使用同样给作业人员带来一定的安全隐患。 3.2带电作业方式 (1)杆上绝缘工具作业方式。作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。 (2)绝缘斗臂车作业方式。绝缘斗臂车不仅为人体提供相一地之间的绝缘防护,而且升降便利,作业范围也比较大,绝缘斗臂车的工作斗应按主绝缘方式制作,它不仅为人体提供绝缘遮护,而且可在工作斗触及两相导线时防止相间短路,采用绝缘斗臂车作业时,人身安全的重点是防止相间绝缘短路,因此相一相导线间应采用多层次绝缘防护,应对绝缘斗臂车的绝缘臂检测泄漏电流,防止绝缘臂因污秽、潮湿、材质劣化造成泄漏电流增大或闪络。 (3)绝缘平台作业方式。绝缘平台通常以绝缘人字梯、独脚梯、绝缘车等构成。作业人员既可通过绝缘工具用间接法进行作业,也可通过绝缘手套用直接法作业,绝缘平台起着相对地之间的主绝缘作用。无论是间接法还是直接法,一般情况下,在被检修相上开展作业之前,均应采用绝缘遮蔽和隔离用具对相邻相带电体进行遮蔽或隔离。同时,作业人员应穿戴全套绝缘防护用具。当通过绝缘手套直接作业时,橡胶绝缘手套外应套上防磨破或刺穿的防护手套。 3.3带电作业安全防护用具 (1)绝缘屏蔽罩的选择。通过绝缘屏蔽罩可以对带电或非带电作业的导体进行保护,虽然其不具有主绝缘的功效,并且尽在带电作业人员是短时间接触带静电体时才具有隔离或遮蔽的效果,但是只要进行充分的安全保证,绝缘屏蔽罩对于工作人员还是具有一定的保护

相关文档
相关文档 最新文档