文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广州地铁某中间风井逆作法施工关键技术

广州地铁某中间风井逆作法施工关键技术

广州地铁某中间风井逆作法施工关键技术
广州地铁某中间风井逆作法施工关键技术

广州地铁某中间风井逆作法施工关键技术

摘要:地铁中间风井往往具有小平面、深度大的特点。文章通过实例,对逆作法中间风井的土方开挖及运输、侧墙模板支撑系统、腰梁及支撑梁施工、墙柱的混凝土浇筑口设置、墙柱施工缝等关键工序进行了重难点分析,并列举了解决措施,为类似工程施工提供参考。

关键词:小平面深基坑逆作法

Abstract: among the wind Wells tend to have the small plane, the characteristics of large depth. In this paper, through examples, among top down wind Wells of the turkmen excavation and transportation, the side walls of the formwork support system, waist beam and support beam construction, wall columns of concrete casting mouth set, wall columns construction seam the key working procedure such as difficulty analysis, and lists the measures to solve the construction to provide the reference for the similar projects.

Keywords: small plane top down deep foundation pit

1引言

在地铁工程中,受隧道线路埋深的影响,大部分中间风井深度较深,同时地铁施工在城市中心施工场地受交通疏解、管线迁改困难等不利条件影响难以长时间占用大面积施工场地。根据地质、地面场地状况,从施工安全方面及便民的角度考虑,部分中间风井结构选择采用逆作法施工。地铁工程的中间风井一般平面尺寸较小,加上深度大,采用逆作法施工,因而与常规的地下结构顺作法相比,其关注的施工重点和难点有所差异。

2工程概况

广州地铁某盾构区间中间风井位于广州市郊的空地,周边为农田,邻近有一条河流。中间风井长×宽为33.6×22.8m,基坑开挖最深为33.970m。地质从上到下分层为:0.4m厚的耕植土;6.4m厚淤泥;1.5m厚淤泥质粉细砂;1.7m厚淤泥;2.7m厚中砂;4.2m厚粉土;6.3m厚全风化泥质粉砂岩;1m厚强风化泥质粉砂岩;中风化泥质粉砂岩。

该中间风井施工处地质状况不良,主要从安全角度考虑决定采用逆作法施工。中间风井主体结构为地下明挖5层双柱3跨结构,围护结构采用钻孔桩+砼内支撑支撑体系,采用明挖逆做法施工。其主要施工顺序为:进行第一次土方开挖,施做第一道支撑→进行第二次土方开挖,施做防水层,混凝土支撑梁施工,

检查井修补施工工艺

检查井沉陷修补施工工艺(修订版) 1. 施工顺序 交通导改→设备调试→划线→切割、破碎路面→拆除井圈→清理→夯实→二次清理→重新安装井圈→井圈加固→涂刷粘层油→沥青砼摊铺→沥青砼碾压→涂刷封边油→清理场地→清洁设备→撤离现场 2. 主要施工方法及技术措施 调备调试 进入场地后,对设备进行调试,检查设备工作是否正常;检查工具是否齐全。 划线 按照“圆井方补”的原则确定修复区域。用3m直尺和角尺在路面上标划切割线,线迹清晰。井盖外沿距修补边线垂直距离不小。 切割 采用切缝机沿修补轮廓线进行切割,处理深度为面层沥青砼,槽壁垂直、美观。 破碎路面 沿所划轮廓线开凿,采用风镐破碎切割线以内的病害路面。清除槽底、槽壁的松动沥青砼及杂物。 拆除井圈 人工用镐头或钢钎把井盖和井圈依次撬离井口,在井口四周20~30cm范围内用手锤、钢凿、镐头进行剔凿处理,使井口周围平整、坚固。井圈外侧肥槽宽度不小于20cm。 清理、夯实 采用冲击夯对基底进行夯实,清理后坑槽底面稳定、平整,槽壁坚实、整齐。 安装井圈 肥槽清理干净后洒水湿润。采用快硬砂浆卧底,抹平,厚度约2cm。厚度大于2cm,采用快硬豆石砼进行找平,然后把井圈放在底浆上就位。在井圈上垫上10×10cm方木,采用“挂十字线法”调整井盖高程,挂线长度不小于3米。用铁锤轻击,调整井圈与路面平行,并略高于路面2~3cm。把井盖装入井圈,井盖横坡、纵坡必须与原路面一致。快硬砂浆配比:双快水泥:中砂=1:3;快硬豆石砼配比:双快水泥:中砂:石子=1::。快硬砂浆与快硬豆石砼掺水量以拌合物能压抹出浆为准,水量不能过多或过少。 (7)井圈加固 井圈四周肥槽采用快硬豆石砼浇筑、抹平,加强固定,防止位移。肥槽砼宽度不小于20cm,砼厚度不小于5cm。找平后,底层平整,无松散颗粒。采用喷灯进行烘烤,使表面砼初期强度提升。快硬豆石砼配比:双快水泥:中砂:石子=1::。掺水量以拌合物能压抹出浆为准,水量不能过多或过少。 二次清理:再次对基坑进行清理干净。

逆作法井施工方案

文昌市清澜污处理厂工程配套管网工程(机械顶管工作井及接收井) 逆 作 法 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:十一冶建设集团有限责任公司 编制日期:二0一五年三月十一日

目录 1、工程概况 (3) 2、地质情况 (3) 3、编制依据 (4) 4、工作井、接收井布置 (5) 5、工作井接收井逆作法施工 (5) 5.1、概述 (5) 5.2、井体逆作法施工流程图 (6) 5.3、施工准备 (6) 5.4、井外壁水泥搅拌桩止水墙施工 (7) 5.5、土方开挖及混凝土护壁施工 (8) 5.6、底板垫层铺筑及底板施工 (11) 5.7、工作井后靠背墙施工 (12) 6、井体逆作法施工的资源计划 (12) 6.1、井体逆作法施工流水段计划 (12) 6.2、井体逆作法施工材料计划 (14) 6.3、井体逆作法施工设备计划 (14) 7、环保与文明施工 (14) 8、质量及安全保证技术措施 (16) 8.1、质量保证程序 (16) 8.2、质量保证技术措施 (16) 8.3、安全保证技术措施 (19) 8.4、安全项目具体负责 (20)

1、工程概况 本工程总体分为三个施工区域; ①疏港大道:第一施工区域部分污水管工程(W1-33~W1-47),污水管顶管总长度为761m:管径分别为Φ800(160m)、管径分别为Φ1000(601m), 管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5~5.07m。 ②旅大道:第二施工区域部分污水管工程(W2-1~W1-47),污水管顶管总长度为305m:管径分别为Φ800, 管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为 5.07~5.75m。 ③旅大道:第三施工区域部分污水管工程(W1-47~W3-14)(W3-9-1~W3-9),污水管顶管总长度为662m:管径分别为Φ1000(557)、管径分别为Φ800(105m), 管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5.8~7.3m。 2、地质情况 地层结构及岩性特征 本次勘察查明,在勘探深度20.20m范围内,场地地层为素填土(Qml)、第四系全新统海相沉积土(Q4m)、白垩纪鹿母湾组砂岩(K1l)及其风化残积土(Qel)。根据地层岩性特征和沉积新老关系从上而下划分为①、②、③、④、⑤、⑥共六个工程地质层,分述如下: ①素填土(Qml):W1-37~W1-47、W2-1~W2-9、W3-1~W3-12、W3-9A、W3-9B孔有揭露,褐灰、灰黄、褐色,稍湿~饱和,松散状,主要填料为细砂、块石等、顶部0.2m 为混凝土路面,堆填时间小于10年。层顶标高2.79~6.96m,平均值4.46m;层顶埋深0.00m;层厚0.50~4.00m,平均值1.00m。 ②细砂(Q4m):全场地均有揭露,灰黄色、灰色,湿~饱和,松散~稍密状,主要成份为石英细砂粒、次为粉粒、中砂粒,局部含少量粗砂粒、砾石,次圆状,粘粒含量一般小于5%。层顶标高0.10~5.80m,平均值3.49m;层顶埋深0.00~4.00m,平均值0.95m;层厚4.00~9.40m,平均值6.22m。 ③淤泥质粉质粘土(Q4m):W1-45、W2-4孔有揭露,深灰色,流塑状,主要成分为粉、粘粒,含石英细砂粒,含少量有机质。切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。层顶标高-4.67~-1.27m,平均值-2.61m;层顶埋深6.80~8.50m,平均值7.53m;层

钢管柱安装施工方案

南京德基广场二期工程 钢管柱安装全过程控制方案 北京城建集团有限责任公司 南京德基广场工程项目经理部 2007年6月19日

目录 1工程概况1 2施工准备1 2.1吊装机具的选择1 2.2构件重量分析1 2.3吊装前的准备工作2 3钢管柱的安装方法5 3.1浇设承台与埋件安装5 3.2搭设安装支架6 3.3圆钢柱吊装过程及管端变形控制8 3.4标高确定10 3.5控制精度分析10 3.6倾角传感器的初始值修正误差11 3.7垂直度初调11 3.8垂直度精调12 3.9钢柱固定15 3.10混凝土浇捣过程中的微调16 4钢结构施工与基桩交叉施工配合及工艺流程16 5检测方案19 5.1原材料检测19 5.2制作过程检测19

. 5.3焊接检测21 5.4安装质量检测22 6安全管理、质量保证措施22 6.1安全管理措施22 6.2质量保证措施24

1工程概况 本工程为“南京德基广场二期工程地下室及裙楼标段”,位于南京市中山路18号,是集商业、餐饮、办公、酒店公寓为一体的综合性超高层建筑。本工程塔楼51层(本标段为10层以下)、裙房8层、地下室5层组成,用地面积约21450m2,总建筑面积16万m2。 根据目前的设计图纸,共有139根钢管柱,规格有Φ800、Φ700mm两种,26.716m 高。 本方案主要针对地下室逆作法钢管柱的现场拼装和安装过程进行阐述,同时对钢管柱制作、拼装、安装全过程的质量控制提出了要求。 2施工准备 2.1吊装机具的选择 根据现场情况,大楼结构特点及钢结构重量、钢结构吊装进度要求等因素,钢构件吊装选择采用一台100吨履带吊作为主机,吊机41.4m主臂,14m半径时的起重量为18.8t,有效高度为40m。另一台25吨汽车吊作为辅机,协助主机吊装钢管柱。 2.2构件重量分析 根据图纸计算得出钢结构典型吊装构件重量如下: 圆管钢柱φ800×25 长26.7m 重量12.85吨 圆管加强箍φ800×16 长1m 五段重量1.55吨 钢管柱总重14.40吨 通过对比起吊重量,所选吊车完全满足该工程钢结构的吊装要求。

逆作法施工 完整版

逆作法施工

第一章逆作法的工艺原理及其特点 (1) 第一节逆作法的工艺原理 (1) 第二节逆作法施工特点 (2) 第二章逆作法施工技术 (3) 第一节施工前准备工作 (3) 第二节中间支承柱施工 (5) 第三节降低地下水 (9) 第四节地下室土方开挖 (9) 第五节地下室结构施工 (12) 第六节施工中结构沉降控制 (14) 第三章逆作法施工实例 (15) 第一节上海基础公司科研楼 (15) 第二节海口国际金融大厦 (18)

第一章逆作法的工艺原理及其特点 第一节逆作法的工艺原理 对于深度大的多层地下室结构,传统的方法是开敞式自下而上施工,即放坡开挖或支护结构围护后垂直开挖,挖土至设计标高后,浇筑混凝土底板,然后自下而上逐层施工各层地下室结构,出地面后再逐层进行地上结构施工。 逆作(筑)法的工艺原理是:在土方开挖之前,先沿建筑物地下室轴线(适用于两墙合一情况)或建筑物周围(地下连续墙只用作支护结构)浇筑地下连续墙,作为地下室的边墙或基坑支护结构的围护墙,同时在建筑物内部的有关位置(多为地下室结构的柱子或隔墙处,根据需要经计算确定)浇筑或打下中间支承柱(亦称中柱桩)。然后开挖土方至地下一层顶面底标高处,浇筑该层的楼盖结构(留有部分工作孔),这样已完成的地下一层顶面楼盖结构即用作周围地下连续墙刚度很大的支撑。然后人和设备通过工作孔下去逐层向下施工各层地下室结构。与此同时,由于地下-1层的顶面楼盖结构已完成,为进行上部结构施工创造了条件,所以在向下施工各层地下室结构时可同时向上逐层施工地上结构,这样上、下同时进行施工,直至工程结束。但是在地下室浇筑混凝土底板之前,上部结构允许施工的层数要经计算确定。 “逆作法”施工,根据地下一层的顶板结构封闭还是敞开,分为“封闭式逆作法”和“敞开式逆作法”。前者在地下一层的顶板结构完成后,上部结构和地下结构可以同时进行施工,有利于缩短总工期;后者上部结构和地下结构不能同时进行施工,只是地下结构自上而下的逆向逐层施工。上海电信大楼地下室和南京地下商场即采用这种方法施工。 还有一种方法称为“半逆作法”,又称“局部逆作法”。其施工特点是:开挖基坑时,先放坡开挖基坑中心部位的土体,靠近围护墙处留土以平衡坑外的土压力,待基坑中心部位开挖至坑底后,由下而上顺作施工基坑中心部位地下结构至地下一层顶,然后同时浇筑留土处和基坑中心部位地下一层的顶板,用作围护墙的水平支撑,而后进行周边地下结构的逆作施工,上部结构亦可同时施工。深圳庐山大厦等工程即采用这种逆作形式进行施工。

《检查井 整改方案》

《检查井整改方案》 第一篇:检查井整改方案设备修造厂20#楼下水检查井处理方案 设备修造厂20#楼原检查井中心距主楼为6.6米,设检查井13个,因原铸铁排水管管已锈、老化,根据厂基建科的安排,要求重新建制砼检查井壁和upvc加厚管,经现场查看,我公司研究采取以下方案: 一、方案: 1、在不影响职工生活污水排放的前提下,在原检查井与主楼垂直距离间,重新制作砼检查井,把原铸铁排水管同时包裹在检查井内,待井成型,新敷设upvc污水管畅通后,把原铸造管截断,使生活污水流入新制作砼检查井,保证新建检查井与主楼间距在3.5米以外,而后拆除原污水井,并回填至正负零。 2、为了保护施工地点两侧草坪及绿篱,土方开挖时,两侧铺设彩条布防止污染草坪。挖至绿篱处时,应在绿篱下部掏挖土方,挖出土方堆放至指定地点,回填时用木柱斜夯,分层夯实到所掏空的部位为止。 二、不扰民措施, 1、施工现场设立警示牌,夜间设立警示灯,以免发生不必要的事故。 2、施工现场禁止乱扔废弃物,施工垃圾应按照城市人民政府环境卫生主管部门规定的运输方法运输到指定的地点倾倒覆盖,施工场

地每天保持工完场清,保证文明施工。 3、本工程地处住宅区内,施工中向四周围生活环境排放的噪声,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。 4、为净化空气,防止污染,在施工中需用白灰时,选购净灰,防止粉尘污染环境。 三、安全用电措施 1、各种电气要符合建设部jgj46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。闸箱须安装漏电保护器,闸箱要上锁,由专人管理,做到三级配电、二级保护,并经常检查完好程度,发现隐患及时处理。 2、工地用电专职电工负责,采用三相五线制,设置电杆,不得随意拉线、接线、接用电气设备。 3、电工上岗必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设施带病工作。 4、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、雨季施工措施 1、雨季施工砼,要注意根据砂石含水量及时调整水量,浇灌后要适当覆盖。 2、雨季施工要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。 五、安全措施 1、首先进行施工前的安全技术交底,进行职工安全生产教育,确保施工安全生产。 2、施工中要按施工规范要求施工,发现特殊问题要向施工员及

地下室逆作法预留挡水板施工方案22页[优秀工程方案]

xxxxB号、C号栋地下室逆做法预留抗水板及挡墙 施 工 方 案 编制单位:xxx 编制时间:xxx

目录 第一章工程概况: (1) 第二章逆做法工艺原理: (1) 第三章逆作法工艺特点: (3) 第四章施工部署: (4) 第五章施工要点: (4) 第六章施工具体过程: (6) 第七章施工机具: (18) 第八章施工进度计划: (19) 第九章施工组织机构与劳动力计划: (19) 第十章安全措施: (19) 第十一章施工现场应急救援预案: (20)

第一章工程概况: 该工程为广元万融·盛世项目,建设地址在xxx,分两期进行修建.一期有B号、C号两栋框架剪力墙结构商住楼高层,建筑面积为约50000.00㎡,主楼地上30层,地下两层;建筑高度99.6米,地上5层商业楼,层高分别为5.4米、4.4米、4.4米、4.4米、5.4米;地下负二层层高4.8米,地下负一层主楼5.7米,裙楼4.5米.室内地坪正负零绝对标高477.00米,室外地坪绝对标高476.80米,地下室负二层相对基础底板标高覆土厚度4.8米,宽度平均约6.3米,基础抗水板500米米,地梁600*800(局部地梁400*800米米).根据勘察报告提供的现状地面标高结合土建设计图纸基底埋深,本工程基坑最大开挖深度为4.8+0.8+0.1+0.05=5.75米, 基坑支护桩为旋挖灌注桩,桩间采用钢筋网片加砼浆护壁(但负二层没有). 该工程建设单位为XXX,设计单位为XXXX,监理单位为XXXX,勘察单位为XXXX,施工单位为XXXX. 第二章逆做法工艺原理: 逆作法施工是由多种工艺组合而成.由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键.在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键.

工作井、接收井逆作法设计施工专项方案word版本

第1章顶管井设计 §1工程概况 1.本工程位于广州市南部,其污水系统属沥滘分区,根据<<广州沥滘排水分区规划—污水管道系统规划>>,排水系统为分流制系统。南洲路肩负着转输工业大道南、江南大道南、大干围路等范围及南洲路周边地区的污水,规划设计管径:北侧为d900,南侧为d600,污水排入南洲路下游的DN2500主干管,再转输排入沥滘污水处理厂。 2.由于原有的污水管根本不能满足该区域范围污水排放的要求,以至工业大道南、江南大道南以及大干围路的污水管无法接入,而临时被溢流入雨水管道及就近河涌,严重污染河涌的水体,为保证该区域的污水能顺畅地排到南洲路下游的污水主干管,对南洲路进行污水管连接完善设计。 3.本工程主干管为D1200 钢筋混凝土管和D820及D1200钢套管,施工方法采用顶管施工。 DN300 HDPE双壁波纹管 12m DN600 HDPE双壁波纹管 108m D820×12钢套管 A3焊接钢管 82m D1200 钢筋砼Ⅲ级”F”管 442m D1200×12钢套管 A3焊接钢管 140m 4.工作井3座,接收井4座,马路甲式检查井(污水)19座 5.根据广州市污水治理公司图纸章使用审批的要求,W15~W3及W1~W3顶管段采用顶钢套管,内穿DN600双壁波纹管, 而W11~W13采用顶D1200钢管;由于南洲路下地下管线较多,三条供水主干管、煤气管、排水管和地铁线。部分顶管管线位置位于主干道路边,交通车流量很大,而且附近居民区密集,地下有电缆管线、通讯管线、供水管、排水管、煤气管等。根据该分项工程基坑对周围环境影响方面的要求,及综合考虑顶管的施工工艺、技术设备能力和经济等角度,为了工程的顺利进行及不影响周围的环境

逆作法中间支承柱施工

逆作法施工-中间支承柱(中柱桩)施工(2)中间支承柱(中柱桩)施工 底板以上的中间支承柱的柱身,多为钢管混凝土柱或H型钢柱,断面小而承载能力大,而且也便于与地下室的梁、柱、墙、板等连接。 由于中间支承柱上部多为钢柱,下部为混凝土柱,所以,多用灌筑桩方法进行施工,成孔方法视土质和地下水位而定。 在泥浆护壁下用反循环或正循环潜水电钻钻孔时,顶部要放护筒,钻孔后吊放钢管、型钢。钢管、型钢的位置要十分准确,否则与上部柱子不在同一垂线上对受力不利,因此钢管、型钢吊放后要用定位装置,否则用传统方法控制型钢或钢管的垂直度,其垂直误差多在1/300左右,传统方法是在相互垂直的两个轴线方向架设经纬仪,根据上部外露钢管或型钢的轴线校正中间支承柱的位置,由于只能在柱上端进行纠偏,下端的误差很难纠正,因而垂直度误差较大。 国外使用一种定位装置,能使型钢柱准确定位(图6-141)。它的主要原理是制作一个定位框架、长约6~8m,在框架两端各装一副导向装置,导向装置受地表面设备的控制。当灌筑桩混凝土浇筑完毕后,先将导向架装入孔内,然后将型钢吊入导向架,使用导向装置调节定位。最后将型钢压入混凝土中,或者浇筑混凝土。

图6-141 定位装置 1-导向器;2-外框架;3-桩孔;4-H型钢或钢管;5-浇筑的混凝土 使用这种定位装置可以保证平面误差控制在1cm以内,垂直误差在1/600以内。当钢管或型钢定位后,利用导管浇筑混凝土,钢管的内径要比导管接头处的直径大50~100mm。而用钢管内的导管浇筑混凝土时,超压力不可能将混凝土压上很高,所以钢管底端埋入混凝土不可能很深,一般为1m左右。为使钢管下部与现浇混凝土柱能较好的结合,可在钢管下端加焊竖向分布的钢筋。混凝土柱的顶端一般高出底板面30mm左右,高出部分在浇筑底板时将其凿除,以保证底板与中间支承柱联成一体。混凝土浇筑完毕吊出导管,由于钢管外面不 浇筑混凝土,钻孔上段中的泥浆需进行固化处理,以便在清除开挖的

检查井施工方法

道路检查井施工操作规程 道路检查井周围路面沉降、裂缝和破损历来是城市道路建设中的顽症,也是我市长期以来存在的一项通病,其不仅严重影响交通行驶安全,也极大地影响城市环境质量。 病害产生的原因是多方面的,主要有:①井、管基础的施工违反施工程序;②基础施工带水作业;③砌筑砂浆不饱满;④井内壁粉刷不到底,⑤框盖安放座浆不实;⑥井周回填土压实不良;⑦井周砼圈强度不足等七个环节。解决上列病害的根本办法是在车行道上不设管道,但由于各种条件的限制,目前还不能达到这一要求。因此当务之急是尽快克服施工管理薄弱环节,杜绝不良施工行为,提升施工管理水平。为此,根据《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-97),给合我市市政工程施工、管理的实际,特制订如下操作规程。 一、施工排水 1、在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 2、沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 3、检查井施工时,应在检查井基础10cm以外布置排水井。 二、基础施工 1、井地基应符合下列规定: ①采用天然地基时,地基不得受扰动。

②井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。 2、井的砼基础之强度和厚度的规定: 井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15,素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。 3、检查井基础施工: ①不落底的检查井:井基础应与管道基础同时浇筑。 ②有落底的检查井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 ③应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序——安装管道或砌井壁——的施工。 ④严禁留出井位、先施工管道,再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 4、凡出现下列情况之一的,必须采用预制砼底板(设计单位提供图纸)。 ①因赶工期,不能按上列规程进行现浇砼底板施工及养护的。 ②因基底土质及排水条件不良,从而造成砼的浇灌和养护不能确保工程质量的。 5、凡施工作业面能允许吊装机具进场操作的施工段,要推广和采用预制砼底板。 三、井体砌筑

逆做法顶管井专项施工方案

---------------------------- 草南公路段WA16~WA34段 逆 做 法 顶 管 井 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: ---------------------------- 2017年6月

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第一节编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第一节工程简介 (4) 第二节环境与地质条件 (4) 第三章施工工艺 (6) 第一节工作井、接收井施工 (6) 第二节检查井施工 (14) 附表1 主要机械设备和测量检验设备配备表 (23) 附表2 主要材料供应计划表 (23) 附表3 劳动力计划表 (23)

第一章编制依据及原则 第一节编制依据 一、现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查 资料; 二、国家及地方关于施工安全生产和环境保护等方面的法律法规; 三、----------------------------施工设计图、说明及相关合同文件等资料; 四、国家现有施工标准及规范 1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 2、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537-2011); 6、施工标准图集《给排水检查井》(06MS201-3)

第二章工程概况 第一节工程简介 汕头市----------------------------(草南公路段WA16~WA34段)为A线截流管道,管线包含3座7000*3500工作井,4座Φ4500接收井,12座Φ1000骑马井。工作井及接收井采用逆做法施工。 第二节、环境与地质条件 一、工程地理位置 草南公路段WA16~WA34管线沿汕头市潮阳区铜盂镇草南公路布设,沿线经过铜盂镇繁华区域人口密集地段;工作井、接收井处于铜盂镇草南公路右幅主车道中,周围建筑物密集,来往行人多、车流量大、道路一侧布设有高压供电电杆、高压线、通信设施,施工不便。 二、施工情况与地质条件 1、顶管井工程施工情况 WA16~WA34段管线区域位于汕头市潮阳区铜盂镇草南公路。属于练江流域冲积平原地貌,沿公路走向;地形较平坦,沿线为水泥路面,管线自然地面标高在2.440米~4.500米之间(按图纸地貌),地势较平坦。 2、场地岩土层划分及其结构特征 参照建设单位提供的岩土勘察报告可知地层特征如下表: 场地各岩土层结构特征表 地层编号岩土层 层顶埋深 (m) 层厚 (m) 状态N平均值 <1> 人工填土层0.00 1.40~3.30 稍压实/ <3-1> 淤泥层 1.50~3.30 2.00~5.90 饱和,流塑 1.8 <3-2> 细砂、中砂、粗砂 1.40~4.50 2.10~6.50 松散状 3.6 粘土层7.20、4.30 1.20、7.75 可塑8.0 <3-3> 粉质粘土 3.50~11.0 4.70~16.65 可塑7.5 <3-4> 粉质粘土14.40、14.00、16.00 5.65、6.05、4.00 硬塑10 <3-6> 粗砂层 4.80、5.80 1.1、1.9 饱和,松散,级 配好,具有粘性 6.1 二、水文地质条件 工程紧靠北回归线,属亚热带季风气候,全年降水充沛,雨季明显,雨量集中在4~9月,占全年雨量的80%以上,年降雨量在1300~1800毫米之间。台风和暴雨盛行的季节为

暗挖逆作法地铁车站钢管柱安装施工技术

暗挖地铁车站钢管柱安装施工技术 摘要:本文着重介绍了暗挖逆作法地铁车站主体结构钢管混凝土柱地面施工的方法。包括成孔、护壁、定位器安装、钢管柱安装、钢管柱内混凝土浇筑等环节的施工方法,以及在施工过程中不断摸索总结改进的重点环节施工经验。 关键词:地铁施工暗挖法钢管柱安装 1 工程概况 南京地铁南京南站为地下两层岛侧式站台车站,主体结构采用钢筋混凝土箱体框架结构,车站长252.4m,标准段宽度47.2m,车站基坑开挖深度约为14.3m~15.6m。车站采用暗挖逆作法施工,车站共设102根钢管混凝土柱,钢管混凝土柱作为施工过程的中间支撑柱,在车站底板结构尚未封闭时,承受地下各层已施作完毕的框架结构自重和各种施工荷载,顶板封闭后,中间柱作为车站主要竖向承载和传力结构。 钢管混凝土柱基础深度分别为9m和17m,直径为1.5米,采用C35钢筋混凝土。钢管柱长度约16m,直径800mm,壁厚20mm,共102个,锚入桩基础深2m。钢管柱心填充C50补偿收缩混凝土,与顶板、中板和底板相接位置设置钢牛腿。 该区段近地表主要分布可-硬塑的粉质粘土或粘土,底部主要为风化的泥质粉砂岩和粉砂质泥岩,地形较平坦,工程地质性能良好。 2 施工方案 根据现场地质图以及现场实际地质情况,在粉质粘土层较厚范围钢管柱有效部位采用人工挖孔桩+桩基础采用旋挖钻机成孔;粉质粘土层浅,砂岩层厚的范围可以采用机械成孔+长大钢护筒护壁的施工方法。定位器采用人工安装。钢管柱基础混凝土灌注采用导管干灌法灌注工艺,钢管安装完毕后,向挖孔桩护壁与钢管柱之间回填细砂,然后进行钢管内混凝土浇筑。 3 施工步骤 3.1采用人工挖孔+机械成孔施工步骤 在粉质粘土层和杂填土较厚范围采用人工挖孔+机械成孔方案施工,人工挖孔至钢管柱底,然后采用旋挖钻机施作钢管柱基础。

检查井升降施工方法

WORD格式可编辑 检查井升井施工方法 一、施工程序 井筒或井室至设计路床顶面高程→井口覆盖临时井盖→坐标定位井口→水泥稳定碎石底基层铺筑→挖出井口→回填细砂→水泥稳定碎石基层铺筑→ 铺筑中、下面层沥青砼→挖出井口→取出钢板或临时井盖→支内模、浇筑砼→预埋地脚螺栓→安装井盖座→精细调整井盖高程→浇筑井周砼→铺筑细粒式 沥青砼。 二、施工方法 1、施工检查井井筒或井室至设计路床顶面高程,用临时井盖或钢板覆盖井口。用电镐在井室盖板或顶板上打设3根或4根钢筋,以固定临时井盖或钢板,防止在摊铺碾压过程中井盖水平位移,影响工程质量。 钢筋 临时井盖 盖板或顶板 路床检查井井室路床 2、铺筑水泥稳定碎石底基层,测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。水稳底基层完工后,及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井壁向外30cm,回填细砂至水稳底基层设计顶高程。

WORD格式可编辑 钢筋 临时井盖 水泥稳定碎石底基层 盖板或顶板 路床路床 检查井井室 细砂 钢筋 30cm 临时井盖 水泥稳定碎石底基层 盖板或顶板 路床路床 检查井井室

3、铺筑水泥稳定碎石基层。 水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床 4、铺筑中下面层。 中下面层 水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床 5、按照坐标定位,全部挖出井口,开挖宽度为井壁外30cm,并挖出已回 填细砂,在井外路面上铺薄钢板或彩条布,挖出料临时堆放在钢板或胶合板上, 或者设翻斗车或小铲车及时挖弃,防止二次污染路面。

30cm 中下面层中下面层 水泥稳定碎石基层水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床 取出钢板或临时井盖,支井筒内模,内模为特制钢内模,浇筑C25砼,振捣密 实,高程h=设计路面高程–井盖厚度-2-3cm,井座底与砼面至少2cm间隙, 用于微调井盖高程,待砼初凝前,预埋φ18地脚螺栓三个或四个。各工程应 制作与井盖尺寸大小相同的井盖木模型,预埋地脚螺栓时,应使井盖上字与道 路中心线垂直,开启井盖方向与行车方向一致,确定地脚螺栓后应及时标志, 在井口周围设硬围档,设安全标识牌。 C25砼 地脚螺栓 中下面层中下面层 水泥稳定碎石基层水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床

地下室工程逆做法施工方案[优秀工程方案]

广州市某展览公司地下室工程逆做法施工方案 一、工程概况 本工程为广州市展览有限公司在广州市海珠区琶洲岛兴建的广州琶洲跨国采购中心工程,工程位于广州市海珠区,东临会展中心,由新港东路、双塔路、科韵路及会展东路围成,占地面积102788.537㎡,建筑基底面积61560㎡,地上建筑面积174823.1㎡(包括西区的三层展馆和东区四层裙楼和18层的商务办公大楼),地下建筑面积81000㎡(拟设置二层地下室),总建筑面积255823.1㎡,基础形式为人工挖孔桩,基坑支护为“搅拌桩+旋喷桩+喷锚网+放坡”.因本工程体量大、工期紧,为确保工程如期交付使用,同意建设单位提出地下室主体结构采用“逆做法”施工方案. 二、逆做法工艺原理 逆作法施工是由多种工艺组合而成.由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键.在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键. 本工程是以人工挖孔桩中预埋钢柱作为中间逆作柱,利用逆作柱作各层面的支撑承重,由首层楼板作为水平分界层,同时向分界层上下各层组织施工,并把逆作柱逐层处理成原设计的结构柱,柱及逆作柱承受临时施工的全部荷载,并将荷载传至人工挖孔桩基础. 三、逆做法工艺流程

四、工程重点与难点分析 是 地上结构施工 (自下而上) 基础强度变形校验 是否继 续施工 地下室顶板是否完成 上部暂缓 主体结构封顶 上部继续 否 是(完成28d 后) 否 直 至 ±0.00楼板混凝土浇筑 架设取土设备 地下一层土方开挖 地下室底板砼浇筑 地下内部结构装修水电安装全面进行 地下建筑施工完成 地下一层砼墙体浇筑 施工准备 场地挖填整平压实 监测系统安装及降水 上部结构施 结构养护 钢管柱临时加固 地下二层土方开挖 地下二层砼墙体 地下一层梁板砼浇筑

检查井升降施工方法

检查井升井施工方法 一、施工程序 井筒或井室至设计路床顶面高程→井口覆盖临时井盖→坐标定位井口→水泥稳定碎石底基层铺筑→挖出井口→回填细砂→水泥稳定碎石基层铺筑→铺筑中、下面层沥青砼→挖出井口→取出钢板或临时井盖→支内模、浇筑砼→预埋地脚螺栓→安装井盖座→精细调整井盖高程→浇筑井周砼→铺筑细粒式沥青砼。 二、施工方法 1、施工检查井井筒或井室至设计路床顶面高程,用临时井盖或钢板覆盖井口。用电镐在井室盖板或顶板上打设3根或4根钢筋,以固定临时井盖或钢板,防止在摊铺碾压过程中井盖水平位移,影响工程质量。 路床 路床 钢筋 临时井盖 盖板或顶板 检查井井室 2、铺筑水泥稳定碎石底基层,测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。水稳底基层完工后,及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井壁向外30cm ,回填细砂至水稳底基层设计顶高程。

路床 路床 钢筋 临时井盖 盖板或顶板 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 细砂

3、铺筑水泥稳定碎石基层。 路床 路床 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 水泥稳定碎石基层 4、铺筑中下面层。 路床 路床 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 水泥稳定碎石基层 中下面层 5、按照坐标定位,全部挖出井口,开挖宽度为井壁外30cm ,并挖出已回填细砂,在井外路面上铺薄钢板或彩条布,挖出料临时堆放在钢板或胶合板上,或者设翻斗车或小铲车及时挖弃,防止二次污染路面。

取出钢板或临时井盖,支井筒内模,内模为特制钢内模,浇筑C25砼,振捣密实,高程h=设计路面高程 –井盖厚度-2-3cm ,井座底与砼面至少2cm 间隙,用于微调井盖高程,待砼初凝前,预埋φ18地脚螺栓三个或四个。各工程应制作与井盖尺寸大小相同的井盖木模型,预埋地脚螺栓时,应使井盖上字与道路中心线垂直,开启井盖方向与行车方向一致,确定地脚螺栓后应及时标志,在井口周围设硬围档,设安全标识牌。 路床 路床 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 水泥稳定碎石基层 中下面层中下面层水泥稳定碎石基层C25砼 地脚螺栓

基坑支护结构施工之逆作法

1 逆作法施工应采取安全控制措施,应根据柱网轴线、环境及施工方案要求设置通风口及地下通风、换气、照明和用电设备。 2 逆作法通风排气应符合下列规定: (1)在浇筑地下室各层楼板时,挖土行进路线应预先留设通风口,随地下挖土工作面的推进,通风口露出部位应及时安装通风及排气设施。地下室空气成分应符合国家有关安全卫生标准; (2)在楼板结构水平构件上留设的临时施工洞口位置宜上下对齐,应满足施工及自然通风等要求; (3)风机表面应保持清洁,进出风口不得有杂物,应定期清除风机及管道内的灰尘等杂物; (4)风管应敷设牢固、平顺,接头应严密、不漏风,且不应妨碍运输、影响挖土及结构施工,并应配有专人负责检查、养护; (5)地下室施工时应采用送风作业,采用鼓风法从地面向地下送风到工作面,鼓风功率不应小于1kW/1000m3。 3 逆作法照明及电力设施应符合下列规定: (1)当逆作法施工中自然采光不满足施工要求时;应编制照明用电专项方案; (2)地下室应根据施工方案及相关规范要求装置足够的照明设备及电力插座; (3)逆作法地下室施工应设一般照明、局部照明和混合照明。在一个工作场所内,不得仅设局部照明。 4 逆作法施工应符合下列规定: (1)闲置取土口、楼梯孔洞及交通要道应搭设防护措施,且宜采取有效的防雨措施; (2)施工时应保护施工洞口结构的插筋、接驳器等预埋件; (3)宜采用专门的大型自动提土设备垂直运输土石方,当运输轨道设置在主体结构上时,应对结构承载力进行验算,并应征得设计单位同意; (4)当逆作梁板混凝土强度达到设计强度等级的90%及以上,并经设计单位许可后,方可进行下层土石方的开挖,必要时应加入早强剂或提高混凝土强度等级;

检查井升井工艺流程(古柏文书)

晋中市龙城大街东延工程PPP项目 检查井升井工艺流程及施工要点 一、工艺流程 井筒或井室至设计路床顶面高程→井口覆盖钢板或临时井盖→坐标定位井口中心→30cm三七灰土垫层铺筑→挖出井口→18cm厚水稳底基层铺筑→挖出井口→20cm厚水稳底基层铺筑→挖出井口→沥青混凝土下面层铺筑→沥青中面层铺筑→挖出井口→取出钢板或临时井盖→支井筒内模→浇筑井筒及周围混凝土→安装地脚螺栓→安装井盖→精细调整井盖高程→铺筑沥青上面层。 二、施工要点 1、施工检查井井筒或井室至设计路床顶面高程,用临时井盖或钢板覆盖井口。用冲击钻钻孔在井室顶板或井筒上植入3根或4根钢筋,以固定临时井盖或钢板,防止在摊铺碾压过程中井盖水平位移,使物料深入井内或影响工程质量。 2、铺筑水泥稳定碎石底基层(共计两层底基层),测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。每一层水稳底基层完工后,都要及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井筒壁向外80cm,水泥稳定料终凝后再原位回填至水稳底基层设计顶高程。

3、铺筑水泥稳定碎石基层。挖松井口处的水泥稳定碎石,直径为700mm。 铺筑水泥稳定碎石基层(共计两层基层),测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。每一层水稳基层完工后,都要及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井筒壁向外80cm,水泥稳定料终凝后再原位回填至水稳基层设计顶高程。 4、铺筑沥青混凝土中下面层。

5、按照坐标定位,全部挖出井口,开挖宽度为井筒外80cm,回填细砂,在井外路面上铺薄钢板或彩条布,挖出料临时堆放在钢板或胶合板上,或者设翻斗车或小铲车及时挖弃,防止二次污染路面。 取出钢板或临时井盖,支井筒内模,内模为特制钢内模,浇筑砼,砼标号可根据现场情况而定,砼振捣密实,高程h=设计路面高程–井盖厚度-3cm,井座底与砼面间隙不得少于2cm,用于微调井盖高程,待砼初凝前,预埋φ12或φ16地脚螺栓三个或四个。螺栓高度不得大于井盖座厚度的2/3,约为7cm,混凝土表面应与道路纵坡及横坡对应,预埋地脚螺栓时,应使井盖上字与道路中心线垂直,开启井盖方向与行车方向一致,确定地脚螺栓后应及时标志,在井口周围设硬围档,设安全标识牌。

逆作法施工(完整版)

最全施工方案逆作法施工 逆 作 法 施 工

第一章逆作法的工艺原理及其特点 (1) 第一节逆作法的工艺原理 (1) 第二节逆作法施工特点 (2) 第二章逆作法施工技术 (3) 第一节施工前准备工作 (3) 第二节中间支承柱施工 (5) 第三节降低地下水 (9) 第四节地下室土方开挖 (9) 第五节地下室结构施工 (12) 第六节施工中结构沉降控制 (14) 第三章逆作法施工实例 (15) 第一节上海基础公司科研楼 (15) 第二节海口国际金融大厦 (18)

第一章逆作法的工艺原理及其特点 第一节逆作法的工艺原理 对于深度大的多层地下室结构,传统的方法是开敞式自下而上施工,即放坡开挖或支护结构围护后垂直开挖,挖土至设计标高后,浇筑混凝土底板,然后自下而上逐层施工各层地下室结构,出地面后再逐层进行地上结构施工。 逆作(筑)法的工艺原理是:在土方开挖之前,先沿建筑物地下室轴线(适用于两墙合一情况)或建筑物周围(地下连续墙只用作支护结构)浇筑地下连续墙,作为地下室的边墙或基坑支护结构的围护墙,同时在建筑物内部的有关位置(多为地下室结构的柱子或隔墙处,根据需要经计算确定)浇筑或打下中间支承柱(亦称中柱桩)。然后开挖土方至地下一层顶面底标高处,浇筑该层的楼盖结构(留有部分工作孔),这样已完成的地下一层顶面楼盖结构即用作周围地下连续墙刚度很大的支撑。然后人和设备通过工作孔下去逐层向下施工各层地下室结构。与此同时,由于地下-1 层的顶面楼盖结构已完成,为进行上部结构施工创造了条件,所以在向下施工各层地下室结构时可同时向上逐层施工地上结构,这样上、下同时进行施工,直至工程结束。但是在地下室浇筑混凝土底板之前,上部结构允许施工的层数要经计算确定。 “逆作法”施工,根据地下一层的顶板结构封闭还是敞开,分为“封闭式逆作法”和“敞开式逆作法”。前者在地下一层的顶板结构完成后,上部结构和地下结构可以同时进行施工,有利于缩短总工期;后者上部结构和地下结构不能同时进行施工,只是地 下结构自上而下的逆向逐层施工。上海电信大楼地下室和南京地下商场即采用这种方法 施工。 还有一种方法称为“半逆作法”,又称“局部逆作法”。其施工特点是:开挖基坑时, 先放坡开挖基坑中心部位的土体,靠近围护墙处留土以平衡坑外的土压力,待基坑中心 部位开挖至坑底后,由下而上顺作施工基坑中心部位地下结构至地下一层顶,然后同时 浇筑留土处和基坑中心部位地下一层的顶板,用作围护墙的水平支撑,而后进行周边地 下结构的逆作施工,上部结构亦可同时施工。深圳庐山大厦等工程即采用这种逆作形式 进行施工。

顶管工作井逆做法专项施工方案模板

顶管工作井逆做法专项施工方案 1

惠州市永湖镇污水处理厂一期管网工程 顶管 工作井 接收井 逆作法 专项 施工 方案 编制单位: 河源市政工程总公司惠阳分公司 日期: 年 12 月 02 日

目录 一、工程概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 二、施工方法 ............................................................. 错误!未定义书签。 ( 一) 、施工程序如下: ......................................... 错误!未定义书签。 ( 二) 、打高压旋喷桩( 止水帷幕桩) .................... 错误!未定义书签。 ( 三) 、挖井芯土 ................................................... 错误!未定义书签。 ( 四) 、井壁钢筋绑扎 ........................................... 错误!未定义书签。 ( 五) 、井壁模板安装........................................... 错误!未定义书签。 ( 六) 、混凝土浇筑.............................................. 错误!未定义书签。 ( 七) 、模板拆除.................................................. 错误!未定义书签。 三、施工安全措施 ..................................................... 错误!未定义书签。 ( 一) 、安全生产组织机构.................................... 错误!未定义书签。 ( 二) 、安全管理与安全检查................................ 错误!未定义书签。 1、安全管理................................................... 错误!未定义书签。 2、安全检查................................................... 错误!未定义书签。 ( 三) 、安全事故预防措施.................................... 错误!未定义书签。 1、防缺氧及有害气体 ................................... 错误!未定义书签。 2、防物体打击坠落事故 ............................... 错误!未定义书签。 3、防塌孔及突沉........................................... 错误!未定义书签。 四、施工应急预案 ..................................................... 错误!未定义书签。 1

顶管工作井及接收井逆作法施工方案

当前位置:给排水首页>> 案例>> 广州市白云区污水管道工程顶管工作井及接收井逆作法施工方案(1) 2009-10-12 13:15:24 来源:互联网 ?某~某污水处理系统一期工程尾水排放管,是某~某污水处理厂重要的配套工程,污水处理规模为15万吨/日。尾水排放管长约1850米,d2400钢筋混凝土顶管1205米、d2400钢筋混凝土管(内衬PVC)铺设576米;顶管工作井8座,接收井7座。 一、工程概况 工程名称:某-某污水处理系统一期工程尾水管工程 建设地点:广州市白云区 建设单位:广州市某有限责任公司 设计单位:中国市政工程某设计研究院 监理单位:深圳市某工程顾问有限公司 建设规模:某~某污水处理系统一期工程尾水排放管,是某~某污水处理厂重要的配套工程,污水处理规模为15万吨/日。尾水排放管长约1850米,d2400钢筋混凝土顶管1205米、d2400钢筋混凝土管(内衬PVC)铺设576米;顶管工作井8座,接收井7座。 本工程原设计为沉井施工法,参阅地质报告和W2井基坑位置地质实地开挖地层情况,经各方参建单位技术人员现场察看分析,并结合场地工程地质和交通环境条件(W1-W3在污水厂区,管井部位有岩层; W4-W5在8米左右宽的村道上;W6-W15在现状公路边或半幅道路上,W9井部位有岩层,路边地下管线分布较多),原设计的沉井做法在岩层下沉过程中存在下沉困难,而一旦偏离后而无法纠偏,而且沉井施工占用场地大,会严重影响交通。由原设计人员计算复核后,初步拟定改为逆做拱墙法施工。 二、施工前准备 对开挖前周边的建筑物和构筑物先作好沉降观测点的设置,并作好原始记录。 1、工作井、接收井测量定位 根据设计要求,按图测出井位中心线,埋设定位桩,严格按测量规程操作;进行施工现场围蔽。 2、施工工序: 工作井和接收井的逆作法施工程浇筑井底混凝土。?邦扎井底板钢筋?浇筑井底混凝土垫层?换填井底碎石垫层?清除井底虚土、排除积水?重复第二节所有工序、循环作业直至到设计深度?(分段)支模浇筑第二节井壁混凝土?拆除上节模板?(分段)邦扎第二节井壁钢筋?清理井孔四周壁、校核井孔垂直度和直径?第二节井身挖土方(分段跳挖)?安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦或卷扬机活底吊土桶、排水、通

相关文档
相关文档 最新文档