地下室底板砼浇筑方案

地下室底板砼浇筑方案 一、工程概况 地下室底板为桩承载钢筋砼筏板,C40抗渗砼,抗渗级别S8,底板厚600。桩承台厚1m~4.5m,底板及桩承台设C15砼垫层100厚。地下室侧板、顶板、底板垫层上均做水泥基防水涂料。底板面积约10020平方米,以后浇带划分共7个施工段。一次性浇筑砼最大量为2200m3砼总方量为11000M3。 地下室周边外墙400厚,主楼核心筒剪力墙500厚,底层框架柱最大断面1250×1250 ,集水坑800×800×1000共23个,1000×1000×1000共1个,消防水池容量480T,生活水池100T,池内有500深吸水槽。底板砼结构标高除特别注明外均为-9.05m,底板面建筑找坡5‰。 二、施工部署 1、砼总施工顺序 a、土方开挖及砼浇筑因受南端房屋拆迁影响,在不影响土方二次开挖的情况下顺序为南北各反向进行。砼浇筑顺序:

b、若房屋拆迁及A区挖孔桩成桩影响土方二次开挖时,砼浇筑顺序调整为E区D区C区A区B区F区G区,由此写字楼会延期交工。 2、底板砼浇筑方量大,施工场地小,琅琊山路白天无法通车。砼浇筑时,以胜利路西大门为主要出入口,泵车停在G区,大门入口处需修下车道,铺设20厚钢板,浇筑B区、F区需停放3台泵车,浇筑A区、D区时需停放2台泵车,在西大门G区同时浇筑,保证各施工段砼在2昼夜内浇筑完毕。场地内车道处井口需全部回填铺设钢板。 3、F区、G区计划为南区地下室施工阶段钢筋、模板堆放制作场地,底板砼需后期进行,但场地内空桩需回填整平,场地硬化,护坡需提前进行。 4、承台、基梁、集水坑、电梯井砼均同底板砼同时浇筑,周边剪力墙及消防水池、生活水池均浇至离开底板上300高,并设置止水钢板。 5、因基础承台CT-10、G-48、CT-23、G-38砼较厚(4M~4.5M),按照有关规定属大体积砼,为了防止砼水泥水化热所产生的内应力较大,影响结构砼质量,每承台必须设置内降温冷却循环水降温管网,控制承台砼中心温度与外表温度的温差在25℃以内,保证砼质量,详见专题施工方案。 三、施工组织 1、材料选择

(整理)地下室及承台、底板施工方案

和泰家园住宅小区1#楼 地下室及承台、底板施工方案 和泰家园1#楼工程:基础为人工成孔灌注桩,承台平板式钢筋混凝土基础,负一层外墙,消防水池为刚性自防水剪力墙,抗渗等级0.6Mpa,内墙为钢筋混凝土剪力墙,多孔砖砖墙,砂浆强度为M5水泥砂浆,平板为现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级为承台、底板、剪力墙、连梁、框架柱均为C40,梁板为C35,环境类别。底板、外墙、基础梁为二b类,消防水池四周混凝土墙,顶板为二a类,钢筋采用HPB235(Ⅰ)、HRB335(Ⅱ)、HRB400(Ⅲ)。钢筋接头连接>20采用机械连接,一级接头,≤20采用绑扎或焊接接头。为确保该工程,分部分项工程,按期保证质量完成施工任务,项目部特制定下列施工方案进行施工。 一、承台底板施工 (一)、土方回填: 1、根据现场实际情况所需基坑回填的土,采用井桩弃出的土进行回填。 2、依据施工图设计的要求,底板、承台下均铺设100厚C15素混凝土垫层,垫层下采用3∶7翻夯处理0.5m,其下采用翻夯处理厚度为0.5m,翻夯压实系数为不得小于0.94。 3、处理素土夯填时,首先进行原土夯实,原土夯实后,在分层铺设夯实,铺设厚度控制在200~250之间,夯实机具采用蛙式打夯机,

夯实完毕后,现场进行取样,待运到合格后,在进行下道工序3∶7灰土。 4、3∶7灰土回填 ①、所使用的白灰应经过熟化,使用前1—2d消散并过筛,颗粒不得大于5mm,且不得有过多的水分。 ②3∶7灰土用人工翻拌,拌合均匀、颜色一致,并适当控制含水率,现场以手捏成团,两指轻捏即散为宜,白灰应随拌随用。 ③根据现场情况,铺灰应分段分层夯填,每层虚铺厚度应为200~250mm,夯实机具采用蛙式打夯机,在个别蛙式打夯机展不开的地方,采用立式夯实机进行夯实。 ④、依据气候条件,该回填部位要在冬季施工。因此必须在基层不冻的情况下进行,土料应覆盖保温,冻土及夹有冻块的土不得使用,当日拌合灰土当日铺填夯实,表面用塑料薄膜及彩条布覆盖保温,以防灰土早期受冻。 (二)、垫层施工 3∶7灰土夯实完毕,经检验达到合格后,方可进入下道工序,由于垫层在冬季施工,为此在施工过程中,加强垫层的保温工作,垫层采用100厚C15混凝土,待垫层混凝土浇筑完毕后,表面采用塑料薄膜进行覆盖在塑料薄膜上面加盖毛毯,使其垫层不予受冻,混凝土可根据气温情况调整为抗冻混凝土。 (三)、砖模板施工 根据本工程的特性,承台与承台之间需进行土方回填,且木模钢

地下室底板混凝土浇筑方案

地下室底板混凝土浇筑方案 本方案为宿迁洋河新区书香人家小区工程主楼负一层基础底板、地下室柱、剪力墙混凝土浇筑方案。该部位混凝土设计强度等级为C30,抗渗等级为P6,防水砼中掺10%(水泥重量)的UEA-H膨胀剂。梁主筋保护层厚度为:梁侧、底50mm梁顶30mm板受力钢筋保护层厚度为:板底50mm板顶20mm 底板厚度为250mm工程特点为:剪力墙多且墙柱混凝土强度等级与底板混凝土强度等级相同,钢筋较密,混凝土用量大,质量要求高。本工程的施工班组为我公司长期从事混凝土浇筑的专业施工班组,具有很强的责任性和丰富的实践经验。一、施工前的准备 1、施工前组织好人员,并合理分工,每个人定位到自己的岗位上。 2、本次墙、柱混凝土采用C30P6 商品混凝土,施工前按浇筑路线搭好输送 管。 3、将电梯坑、承台、梁底的淤泥及钢筋上的泥土杂质清理干净,积水用 水泵抽完,安排两名管理人员轮值在现场及时排水 4、现场准备两台平板振动器,六台①50和两台磨光机。铁锹20把,水管、 木抹等。 5、钢筋等分项工程验收合格,办理完验收手续。 6、人员安排:4 名管理人员值班,混凝土浇筑工人26 名,水电工2 名,钢筋工3 名,木工3 名。 、混凝土浇筑方案 1、本次混凝土采用一台混凝土输送泵,按照一个顺序浇筑。 2、混凝土浇筑采用从@~@轴的顺序,按附图所示线路进行,从电

梯坑开始由远至近地循序进行,电梯坑侧剪力墙混凝土应分层浇筑, 第一层混凝土浇筑平底板顶面,然后停止浇筑,待其初凝后再浇筑 剪力墙,浇筑高度以50cm 为宜,分层对上浇筑。(初凝时间约2 小时) 3、混凝土浇筑时振动棒用四台同时振捣,备用两台,平板振动器用两 台。24 小时保持有两名维修工人在现场,对振动器出现了故障应及 时进行修理。 4、现场水、电24 小时始终保持两名专业工人在现场及时解决水电出现 的问题。 5、对于钢筋工、木工、水电工等各工种必须在现场看护,出现问题及 时处理。 6、现场管理人员保证有三名管理人员始终留守在现场。 7、对于混凝土浇筑时的标高控制,在所有柱子的钢筋上标出标高点,作 为混凝土浇筑时的主控点,在混凝土振捣完后用拉线方法收浆,控制 标高。 8、混凝土进场要有配合比通知单,开盘要检查坍落度,本次混凝土浇 筑总量约770m3,混凝土试块留置7组,抗渗试块留置2组。 三、混凝土浇筑时应注意的事项 1、混凝土宜采用“赶浆法”分层浇筑,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成 阶梯形, 当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑, 随着阶梯形不 断延伸, 梁板混凝土浇筑连续向前进行。每层均应振

地下室底板施工方案

地下室底板施工方案 (一)底板钢筋工程 1. 钢筋绑扎的施工准备 (1)技术准备 1)配筋人员应充分领会设计要求,严格执行国家标准和施工规范进行底板钢筋的放样配筋。在钢筋绑扎之前,技术人员、配筋员要对分包管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位交底。 2)测量放线人员根据图纸,放出轴线、墙、柱、电梯井及水箱位置,用红油漆做明显标志,并报项目经理部进行检查复验。 3)钢筋进场同时提交钢筋材质证明,并严格按规范和规定标准及时进行复试,合格后方可使用。 4)做好钢筋接头连接和试验工作。 (2)材料准备 钢筋由现场和场外结合进行加工,工地配专职材料员到现场负责清料,按部位按种类捆扎。因现场场地狭小,场外加工钢筋应随用随进,进场后随即由塔吊运到基坑内,以减少二次搬运量。 (3)为减少接头数量和使接头位置具有规律性,钢筋用L=12m 长定尺钢筋。 2. 底板钢筋的连接方法 (1)底板钢筋对接主要采用直螺纹和闪光对焊连接,区域交接处局部采用冷挤压连接。 (2)钢筋工程量见表3-1。钢筋工程量表

表3-1 (3)整个底板共用钢筋量约为2041t,主筋直径为Ф32、Ф25、Ф22。A 幢主楼2.3m厚筏板基础上下各2 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋;B、C 幢主楼0.7m厚筏板基础上下各1 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋。在整个底板钢筋施工中,要注意钢筋的接头位置、下料长度等问题。由于本工程底板钢筋施工全部采用机械连接(直螺纹)的施工方法,故必须配备足够的连接设备。直螺纹设备配置25~30 套。另外在预留上层柱子、外墙、剪力墙等竖向钢筋时,钢筋应套丝,为以后进行直螺纹施工做准备,在套丝的钢筋上采用塑料帽进行保护。 3. 钢筋绑扎程序 测量定位放线(标明上层柱、墙和不同断面位置)→摆放垫块→铺电梯井、集水井坑短向钢筋→铺电梯井、集水井坑长向钢筋→铺电梯井、集水井坑构造钢筋→铺底板底层一层横向筋→铺底板底层一层纵向筋→铺底板底层二层横向筋→铺底板底层二层纵向筋→搭设钢管架子及上铁支撑→铺底板上层一层横向筋→铺底板上层一层纵向筋→铺底板上层二层横向筋→铺底板上层二层纵向筋→拆除架子、调

地下室混凝土浇筑方案

地下室混凝土浇筑方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录 一、工程结构概况 结构概况一览表

二、施工准备工作 本工程混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度 差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能 保证基础混凝土顺利施工。 1、材料选择 采用润唐商品混凝土公司商品混凝土。 2、现场准备工作 (1)钢筋分项工程施工完毕,并进行隐蔽工程验收。 (2)模板分项工程验收通过。 (3)基础标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。 (4)浇筑混凝土时保温随需的塑料薄膜、麻袋等应提前准备好。 (5)项目经理部应与建设单位联系好施工用电,以保证混凝土振捣及施工照明。电工必须现场值班,各种照明设备、机具等必须准备更换的备用措施。 (6)施工人员组织:每台泵准备熟练操作人员不少于2人,放料工2人,振捣工2名,扒料工4人,收光工4人。 (7)施工器具的准备,每台泵车准备4台振动棒,其中2台备用,以备发生意外更换使用; (8)管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。 三、混凝土施工 1、施工工艺流程: 搅拌站运输浇筑振捣压光养护 2、浇筑顺序 承台、基础梁→底板砼浇筑 3、混凝土浇筑的质量控制

(1)混凝土采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场。 (2)混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题,也便于浇筑完的部位进行覆盖。 (3)混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置4台振捣器,(备2)每台泵车配备工人9人(放料工人2名,振捣2人,扒料和配合泵管5人,当混凝土振捣密实后,收面人员4人)。 (4)由于混凝土具有防水抗渗等要求,要专门派有经验的振捣工操作,振捣要密室,但振捣时间不能过长,做到不漏振,也不死振、过振,更不能用振动器拖赶混凝土。 (5)由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取两次磨光机紧光,再由人工收面后用小扫把表面拉细毛。 (6)、砼灌注入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架。应按浇筑程序分层均匀布料。出料口至浇筑层倾落的自由高度不得超过1.5m,以防砼的离析分层。采用插入式振捣,混凝土分层灌注厚度应控制在500mm左右。 (7)、浇筑竖向结构砼前,底部应填以30~50mm厚与砼成分相同的水泥砂浆。 (8)、浇筑砼时应分段分层连续进行,浇筑厚度根据工程结构特点,钢筋疏密决定,一般为振捣器有效作用都分长度的1.25倍,最厚不超过50cm。 (9)、使用插入式振捣器要快插慢拔,插点要均匀排列,不得遗漏,做到均匀振实,移到间距为500mm左右。振捣上一层砼时应插入下层砼5cm,以消除层间接缝。平板振动器的移动间距,要保证振动器的平板能覆盖到振实部分的边缘。砼振捣时间为30s左右,以砼表面泛浆且不下沉为止。

地下室底板施工方案

防水工程组织设计方案 项目名称:地下室防水工程 编制单位:广州大禹防漏技术开发有限公司二零一六年六月月四日

别墅地下室 防水工程组织设计方案 第一章工程概况 工程名称: 工程地址: 工程规模: 第二章编制依据 1、中华人民共和国国家标准《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002; 2、中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 4、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-2006 5、有关招标文件。 第三章施工部署 第一节:工期目标 根据工程总体水平计划,将集中人力,以及材料采购力度,按期完成任务。第二节:工程质量标准 1工程质量地到国家规定的合格标准,验收合格率100%。 2符合工程质量的设计要求。 3工程验收符合以下规范 《地下工程防水技术规范》--(GB50108-2002) 《地下防水工程质量验收规范》--(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》--(GB50300-2001) 广东省《建筑防水工程技术规范—DBJ15-2006 第三节:安全文明目标 零伤亡事故 文明施工创优 第四节:主要施工机械投入

第五节:主要劳动力投入 第六节:主要材料投入 第七节:施工安排 1、成立专项负责机构 为了使工程快而不乱,管理有序,成立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管

工、及技术交底、认真计划进度、确保安全。同时严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,原则上先底板,后外墙,再顶板的施工流程,为创优保质的完成该项工作,将整体分二个作业工作场,实行工期,质量奖励罚制度,以期顺利完成任务。 2、加强施工技术管理: 根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。 施工组织设计: 本工程施工组织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况由各专业人员审定。本工程施工图纸由专业技术人员认定后施工,如有影响,可向设计单位代表、甲方代表、监理公司代表的请示、我司负责人、技术工程师、技术人员、安质人员、班组长将根据规范与经验作出书面联系函。交设计代表、甲方代表、监理公司,审查会签后按书面指示行为执行。 3、技术交底: 根据我公司工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下; 交底内容:基面条件无渍无垢,底板补强无渗,结点按方案施工,大面不得空鼓,搭接,涂料厚度达到设计要求,及时保养等。 4、技术变更管理: 施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计方、甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工班

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO 现代城地下室底板施工方案 目录 一、工程概况........................................................................1 二、底板施工部署...............................................................2(一)现场平面布置..................................................................2(二)劳动力及设备组织.......................................................2(三)施工流水段的划分.......................................................3三、主要施工方法和技术措施..........................................4(一)底板钢筋工程...............................................................4(二)模板工程........................................................................7(三)底板混凝土工程.........................................................12四、大体积混凝土的裂缝控制......................................21 (一)从设计方面采取技术措施.......................................21(二)从理论计算控制裂缝..............................................22(三)从原材料方面采取技术措施.................................23 (四)从施工方面采取技术措施.................................... 24(五)从养护上采取措施...................................................25 五、质量保证具体措施.......................................................26(一)质量检查程序..................................................................26(二)地下室底板施工质量控制点............................................26

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室基础底板混凝土施工方案

白沙晶城地下室基础底板 混凝土施工方案 一、地下室基本情况 白沙晶城A栋地下室基础桩基为人工挖孔灌注桩。基础底板为500mm厚钢筋混凝土结构,由基础梁、底板、承台、承台梁和桩帽构成。底板面积约2150m2,混凝土总量约为3000m3。平面为狭长型条状。基坑上口四周施工场地狭小,东、西、北三向环路,四周均住有居民,混凝土施工时对周边有一定的影响。 白沙晶城A栋地下室迎水面设有建筑防水,为K11水泥基防水涂料一道,上层为水泥砂浆防水保护层,再上层为底板钢筋混凝土结构,基础底板混凝土强度等级为C40。抗渗等级为S6。基础面标高为-8.100m,电梯井坑底标高为-10.300m,消防水池处底板面标高为-9.000m,消防水池吸水槽底板面标高为-9.800m,生活水池处底板面标高为-8.600m。基础梁截面尺寸为400×1100mm、400×800mm、400×1400mm三种规格。承台、承台梁规格见下表。

地下室柱、墙由挡土墙、人防墙、剪力墙、框架柱构成。挡土墙厚为400mm,柱为1200×1200mm及600×600mm及异型等规格,内剪力墙为200mm、300mm不等,人防墙厚400mm、600mm两种规格。竖向柱、墙混凝土强度等级为C50,外挡土墙、柱抗渗等级为S6。 二、施工重点及难点 1、CT1、CT1a两电梯井承台底板厚为1800mm,为大体积混凝土,必须采取施工技术措施,保证混凝土施工质量,防止混凝土产生裂缝,是底板施工的一个重点。 2、本工程有两层地下室,基坑深度为8~16m,地下室外墙长约300m。地下室外墙、底板抗渗等级为S6。地下室平面为狭长型条状,设计有两条横向的后浇带。地下室外墙的防渗抗裂和后浇带的施工也是本工程地下室混凝土施工的另一个重点。 3、本工程地下室框架柱为1200×1200mm,柱截面尺寸较大,地下室墙板较长,纵向约100m。保证混凝土施工时的模板不鼓模、胀模以及混凝土的浇筑质量是地下室混凝土施工的另一个重点。 4、本工程地下室平面为狭长型条状,基坑深度为8~16m,地下室施工阶段基坑上口可用施工场地狭窄,合理利用场内场地是本工程地下室混凝土施工时的一个难点。 三、施工方法 (一)模板施工 1、底模 基础梁、承台、承台梁、桩帽、底板采用素混凝土垫层作为底模,侧模采用

地下室底板施工技术方案

地下室底板施工技术方案 一、地下室底板施工顺序 整个地下室的施工流程计划如下: 放线→降排水系统→开挖承台土方→承台垫层砼→砖砌承台胎模→砖胎模内侧支撑→承台胎膜外周边回填夯实→地下室底板垫层砼→砂桨找平层→防水层→砂桨保护平层→放墙位线→绑扎承台钢筋→墙摸反起50mm模板→浇捣底板砼→砼养护 注:防雷及水电等预埋工作按进度穿插。二、承台台基坑土方开挖。 二、地下室施工期间降排水系统 基坑土方开挖后,地下室施工期间,基坑底有一定的渗水量,将对地下室底板的施工产生负面的影响,所以对开挖好的基坑制定降排水系统。 1、排水明沟 在基坑坡顶做1.0m宽,12cm厚的混凝土保护层,保护层外侧做300×300的排水沟,防止地表水的下渗及对基坑边坡的冲刷。每隔30m及转角处设置800×800×800的砖砌集水井,用抽水泵日夜抽水,经沉淀后排放。 基坑开挖至规定的标高后,在基坑底四周设置300×300mm的排水沟,每隔30m及转角处设置800×800×800mm的砖砌集水井,用抽水泵将水抽至坡顶排水沟,经沉淀后排放。 2、排水盲沟 地下室底板底设置纵横向的排水盲沟。盲沟做法为:沟宽500mm,沟深300mm,并沿集水井设坡度。沟内填50mm碎石,面铺石油沥青,沟底做C10混凝土垫层。 盲沟大样 3、降水井设置 在基坑底四周设置300×300mm的排水明沟沟,转角处设置Ф800mm的降水井。降水井在土方开挖前施工完毕,降水井使用钻孔桩机成孔,使地下室水流汇集于集水井,再用水泵将地下水排入基坑顶排水明沟。降水井大样。

三、承台土方开挖 四、模板、承台砖胎模作业 1、砖胎模施工

地下室底板施工方案

青岛流亭机场航站楼扩建项目 C区地下室底板钢筋砼施工方案 一、项目概况 流亭机场扩建航站楼C区地下室底板钢筋砼项目,其底板厚度为500,基础梁有两种:500宽1200高、700宽1500高,C-J轴线长度为60米,20-24轴线约为60米。钢筋量约为580吨,模板量约为4800平方米,砼量约为3200立方米。砼强度等级为C40,防水等级为S12钢筋保护层均为50。 二、计划工期以及降水井的设置 1.计划工期:钢筋绑扎6天,模板支设4天,砼浇筑4天。 2.为保障底板砼施工降水的有效性,对C区地下室降水井设置见C区排水方案。 三、钢筋项目 1、据钢筋绑扎量、绑扎工期以及现场情况,安排180人进行绑扎工作,50人进行搬运工作,垂直运输采采用一台60塔吊。 2、按照设计以及规范要求进行钢筋的下料、绑扎、搭接、锚固施工,钢筋的连接见《滚轧直螺纹钢筋连接施工方案》,采采用预制的50厚砂浆垫块做钢筋的保护层。 3、钢筋的搬运均需轻拿轻放,钢筋从高处由搬运工传递至底板下,禁止从高处向下扔,在底板放置木方,禁止钢筋直接堆放于底板保护层上,以免破坏防水保护层导致防水层的损坏。一旦发现有损坏情况,立刻通知防水队伍进行补救。 四、模板项目

(一)施工准备 1.劳动力准备:据模板数量以及现场情况,安排200人进行支设,50人进行搬运工作,安排8个电焊工,6台电焊机, 垂直运输采采用一台60塔吊。 2.材料准备:吊模采采用多层木模板,首先把多层板采用钻头钻出标准定型螺栓眼,多层板连接采采用48MM×100MM经 压刨压出的标准木楞连接。 3.机具准备:地下室吊模采采用电焊机,焊出底板设计的标高吊模钢筋,首先采用经伟仪投点到绑扎好的钢筋上,再采 用红油漆标注在钢筋上,水平标高采采用水准仪放出设计 标高来控制吊模底部标高。 (二)施工工艺 1.操作顺序:据油漆标注的轴线、地梁、柱、墙位置进行支设吊模。 2.操作工艺:全部吊模的多层板模板应对准放出的油漆标注位置,并应进行核对,后通过整体脚手架来固定,确保钢 度以及强度,保障不跑模涨模。 3.吊模大于600高的梁应采用对拉螺栓加固,外梁采采用带止水环的螺栓,其外模板支设在砖台模之上,内部固定采 采用钢筋焊于地梁钢筋上。 五、砼项目 (一)施工准备 1、劳动力准备

地下室底板混凝土浇筑技术交底

地下室底板混凝土浇筑技术交底

施工技术交底记录 工程名称:施工单位: 项目技术负责人:项目专业施工员:项目专业质量检查员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址: 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:地下室基础抗水板混凝土 2、交底执行标准名称及编号:混凝土结构工程施工工艺标准 (ZJQ00-SG-002-2003) 3、交底内容摘要: 一、施工准备 1、材料及主要机具 (1)商品混凝土:原材料经检验,符合设计配合比通知单所提出的要求。 地下室抗水板、独立柱基础梁C30S6混凝土。 (2)2台HBT60输送泵、对讲机、胶皮管、大小平锹、铁板、抹子、8台电机及振动棒(必须经检查无任何故障,并有4根备用振动棒)、铁铲、碘钨灯、2米长刮杠等。 2、作业条件 (1)泵送操作人员已到位,持证上岗,已向作业班组进行做试块交底。 (2)浇筑混凝土的工程部位已办理隐蔽验收,申请混凝土浇灌令已下达。 (3)混凝土浇筑路线已定好,车辆运输道路畅通,输送泵经试运行,安全可靠。 (4)底板混凝土面已做好放线抄平工作,并用红油漆标识水平标高。 (5)底板、基坑、承台内杂物已清理干净。 (6)水电消防等安装预留预埋工作已完成,并经检验合格。 二、施工组织与部署 1、人员组织:分为4班组×12人/班组,白天、晚上各2个班组轮流施工。 2、水平运输:采用泵送;垂直运输:采用塔吊。 3、浇筑顺序: 1-1轴/A~H轴→1-12轴/A~H轴; 2-1轴/A~H轴→1/2-10轴/A~H轴; 3-1轴/A~H轴→3-11轴/A~H轴。 三、工艺流程 混凝土运输→混凝土泵送→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护 四、操作工艺 1、混凝土运输

会堂迁建地下室底板施工技术方案

会堂迁建地下室底板施工技术方案 会堂迁建地下室底板施工技术方案提要:钢筋下料长度应通过具体翻样后计算下料,应充分考虑各种结构受力部位的钢筋布置及上下位置等因素,以免造成钢筋绑扎困难 自 会堂迁建地下室底板施工技术方案 1概述 地下室底板厚度500mm,承台1200mm,纵横地梁拉通,地梁高1200mm,与底板面平,今后在底板上铺浇200mm厚c10混凝土穿放管道。底板采用c30混凝土,抗渗等级S6。 2钢筋加工与绑扎 本工程场地甚为宽畅,钢筋按进度计划和料单分批进场,在现场指定场地加工制作成型。 钢筋按计划进场后,按ISo9002标准相应条目要求分类堆放,并做好标识,钢筋待抽检试验合格后,方可用于本工程中。钢筋按绑扎先后顺序落实加工,并分类堆放整齐、取用。 底板厚度为500mm,地梁高度1200mm,采用型钢支架支撑地梁上、下皮钢筋。 插筋在基础和地梁内的箍筋不得漏扎,墙板钢筋绑扎至施工缝钢板止水带以上。所有钢筋搭接和锚固长度必须满足设计要求和规范规定。钢筋绑扎完成后,必须按结构设计说明中的规定垫好不同部位厚度的钢筋保护层垫块。钢筋保护层垫块要先用与混凝土同标号的水泥砂浆做好,墙板、柱垫块必须预埋钢丝,用以固定在钢筋上。 钢筋下料长度应通过具体翻样后计算下料,应充分考虑各种结构受力部位的钢筋布置及上下位置等因素,以免造成钢筋绑扎困难。受力钢筋的交错排布以图纸为依据,技术负责人必须对此向班组长做技术交底。钢筋绑扎必须规范,扎丝一律朝内,焊接必须根据钢筋规格、气温条件和焊接方法选择合适的焊接工艺和参数,焊接长度和钢筋中线对正等必须按施工规程要求施工。 钢筋必须经自检和专检,方可进行隐验。在钢筋的自检和专检中,认真检查受力钢筋规格、数量、位置是否正确,墙板的钢筋网片间距和柱箍是否有误,各结构的有效高度是否符合设计意图,钢筋的保护层垫块固定是否可靠及厚度是否正确等。 钢筋施工除必须符合常规的施工规程要求外,根据本工程特点,应特别注意: 外墙板钢筋保护层厚度必须严格按设计要求,不得超厚,同时应控制钢筋间距,以免外墙混凝土出现收缩裂缝。 基础底板施工时柱子插筋的留置。留置高度以满足搭接要求即可,留置方法:1)柱筋插入范围的承台(或底板)钢筋网片交叉点一律点焊牢固。2)柱筋在底板下皮筋绑扎且交叉点点焊完成后挂线锤定位,套下层定位箍筋。定位箍筋与已点焊的下皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭。3)底板上皮筋绑扎完后,同样将柱范围的钢筋网片交叉一律点时牢固。然后再次挂线校正位置,套柱子上层定位箍。上部柱筋采用绑扎时,要求定位箍将柱筋收进一个柱筋直径;上部柱筋采用对焊时,定位箍将柱收进10mm;将定拉箍与已点焊的上皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭。4)在柱插筋上端,设一封闭焊接的定位箍。 3模板工程 本工程采用桩承台、地梁拉结的整体板式基础,底板厚500mm,梁、承台均下翻。下翻的基础地梁、承台等均采用砖胎模,地下室墙板和柱模以七夹板为主,用对销螺栓拉结,螺栓直径及钢筋纵横间距均通过计算确定。 基础采取承台、地梁与底板一次性施工的方法施工。 为保证地下室不渗漏,根据本工程基础设计类型,外周侧在基础底板施工时,一次性施工至底板面以上500mm高处,并设置企口形凸面或钢板止水带,500mm高墙板采用七夹板,整体的固定利用支撑杆,一头撑顶在基坑外侧的边坡上,另一头顶紧模板的支架,模板

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

地下室底板混凝土浇筑方案

龙里县人民医院建设工程 地下室混凝土浇筑施工方案 编制: 复核: 审核: 施工单位: 编制日期:

地下室混凝土浇筑施工方案 一、编制依据 1、龙里县人民医院门急诊医技行政综合楼及住院楼地下室车库施工图纸 2、《普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》 7、《混凝土外加剂应用技术规程》 8、《普通混凝土配合比设计规程》 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20204-2002) 10、《普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二、工程概况 贵州省龙里县人民医院位于龙里县金龙西路,夹山坡隧道旁,本工程地上部分为现浇钢筋混凝土框架结构,地下室部分为框架及钢筋混凝土框支剪力墙结构,基础为人工挖孔桩基础。地下室总面积为6111.2㎡,地下停车位119辆,地基基础为乙级,本工程的地下室底板、地梁垫层做法为:开挖后设置300厚级配碎石垫层,压实处理,压实系数为0.95,碎石垫层以上采用100厚C15素混凝土垫层。地下室为非人防地下室,地下防火等级II级。 混凝土设计等级强度:基础垫层为C15素混凝土;门急诊医技行政综合楼地下室底板混凝土采用C35的微膨胀砼,抗渗等级为S6,底板厚度为250mm,剪力墙也采用C35的微膨胀砼,抗渗等级S6,剪力墙厚度为300mm,框架柱采用C35混凝土;住院楼地下室底板采用C35微膨胀砼,抗渗等级S6,底板厚度为250mm,剪力墙厚度为300mm,剪力墙采用C45微膨胀砼,抗渗等级S6,框架柱为C45混凝土。

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工方案 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况: 花溪区孟关沙坡村村委综合办公楼工程楼。占地面积约4235m2,总建筑面积13809m2。设有地下室一层,平时停车,地下室开挖深度为。 本工程为框架结构,基本柱网×。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约4235m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度250mm,单桩承台大部分高为,部分高为,地下室外墙厚度为300mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C35P8。框架柱截面主要有500×500mm,500×700mm,500×800mm,等,砼强度等级为C35。 1.2施工特点 1.3地下室有车道、水池、水沟、集水井、电梯井是施工中的难点。由于地下 水位基本平行于地下室底板标,下雨时候水位上到室底板标。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避免出现施工缝, 在施工时与后浇带为施工流水段。 1.5电梯井没有设置孔桩,只是采用钢筋砼底板面积大(×),电梯井深度为。 采用底板和剪力墙施工外墙厚度不大、标号不太高,且用C35P8砼另加抗 裂剂为结构自防水。施工中应防止出现裂缝而引起外墙渗水。 111

222 二、 施工工艺: 三、主要施工方法: 基坑内土方开挖:

本工程在施工工程桩前,已进行了基坑清淤在开挖700mmI深度,地下室施工时的土方开挖主要是整体基坑清淤在开挖700mmI深度进行(根据施工现场情况和施工图中地下室底板做法要求),基础梁、消防水池、集水井处的土方,开挖的最大深度为,最浅,土方施工在验桩后进行,采用机械施工。土方的外运采用挖掘转运现场50m。在回填碎石400mm夯实后再施工垫层。 本工程开挖的、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证边梁的位置与几何尺寸的正确。由地下水位高,土层较软,回填量大,对小于1m深度的可用240砖墙砌筑,深度在1m~3m的要采用370砖墙,为保证砖胎模的强度与稳定性,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆并将砖胎模侧壁用1:水泥砂浆抹平。 3.3垫层施工: 本工程地下室垫层为100厚C15素砼垫层,施工时地下水位须降低在垫层底以下500,在基坑土夯实平整并测好水平标高,采用平扳振动器拖平、收光,至少养护2天方可进入下道工序。 消防水池垫层完工后,继做15厚1:水泥砂浆保护层压实、压光。 3.4消防水池防水层施工: 工艺流程:本工程水池防水层采用高分子聚合物自粘卷材防水,厚度为3mm,二道其工艺流程如下: ①内平面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一道防水涂料→刷第二道防水涂料→15厚1:水泥砂浆保护层压光。 ②内立面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→高分子聚合物自粘卷材防水→高分子聚合物自粘卷材防水→15厚1:水泥砂浆保护层压光实施工要点: ①涂刷底胶:涂刷底胶相当卷材防水的刷冷底子油工序,目的是隔绝基层潮气,提高防水层与基层的粘结力,先用油漆刷蘸底胶在阴阳角等复杂部位均匀涂刷一遍, 333

地下室底板垫层淤泥处理施工方案

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工方案 (1) 4施工方法 (2) 5质量保证措施 (3) 6劳动力及机具组织 (3) 7安全文明施工 (4) 附:坡道搭设示意图 基坑排水平面布置图

1 工程概况 丽江花园丽岛翠堤工程地下室底板所在土层为淤泥,含粉细砂,且地下水丰富,土体本身含水量大。这种土遇水或受扰动易变为浆状稀泥。本工程地下室底板施工阶段适逢雨季,且降水量很大,整个基坑均为浆状稀泥所覆盖,人员、车辆行动困难,若不进行地基处理,则地下室底板垫层施工等后续工作均难以进行。 本工程地下室长约166m,宽约45m,基坑采用支护桩,并用支撑梁顶撑。基坑长约170m,宽约50m。 2 编制依据 1)丽江花园丽岛翠堤结构施工图纸 2)《建筑施工手册》 3)我公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系。 3 施工方案 垫层下淤泥处理方法与场地条件有关,分以下三种: (1)换填水泥石粉垫层法:对于开挖后场地情况较好的部位,可只换填10~30cm厚石粉(其中上层10cm厚按1:8重量比例掺水泥)。 (2)砖渣换填法:如果淤泥较软,可换填砖渣及水泥石粉,处理厚度暂定50cm,其中上部10cm用6%(重量比)水泥石粉渣进行找平、填缝。 (3)抛石换填法:如果淤泥较软,也可换填毛石及水泥石粉,处理厚度暂定50cm,其中上部10cm用6%(重量比)水泥石粉渣进行找平、填缝。 以上方法计划分别选择100m2左右的区域进行小范围试验,以确定挖土深度、换填厚度等施工参数,比较各不同方法的适用范围。此后再进大面积施工。试验

区位置根据开挖后土质条件而定。 在地下室底板开挖完成后,基坑靠路边部分可直接由基坑顶部通过坡道放入砖渣、石粉渣或毛石,其余部位通过塔吊吊运,如有必要用人工自基坑边运送作为辅助措施。 承台部位先采用铺砖渣或石粉方法处理(范围要考虑承台开挖时的放坡宽度),以防止周边淤泥挤入。待二次开挖至承台底后再按上述方法进行地基处理。 由于本工程分段流水施工,进行地基处理的部分与尚未开挖完成的部分应开挖沟槽分隔,保证未开挖部分的土体、稀泥不会流入已经处理好的基坑范围内。 本地基施工方案处理范围初步定为:整个基坑开挖出的部分。 4 施工方法 1)施工工序: 地下室底板土方开挖→开挖排水沟、集水井→回填砖渣(或毛石、石粉渣)→(铺水泥石粉)→夯实 2)施工方法: (1)土方开挖至相应标高后,应平整场地,并随即开挖出排水沟、集水井等,保证下道工序进行。 (2)测量放线,标出承台开挖线,铺好砖渣或石粉渣。 (3)用钢管及模板搭设好坡道。 (4)塔吊运送材料时时应每间隔一定距离放置一堆,然后再由后续的工人或挖掘机分别摊平相应区域,并用重物(可采用挖掘机)压实压平。 (5)靠近路边的部分可用坡道将材料送入基坑,坡道坡度1:1,放入基坑底后可用旧模板铺路,手推车运送至所需部位。 (6)砖渣或毛石压平后,应测量其标高,并计算所需水泥石粉厚度及用量。并作为下一区域土方开挖高度调整的依据。

地下室底板防水施工方案

地下室底板防水施工方案 本工程地下室底板防水面积约为6800㎡,材料选用大连傅禹生产的2mm厚JSII型防水层. JS防水涂料是以丙乙烯酸脂等聚合物乳液为主要成分的加入其他外加剂精制而成的双组分高分子水性新型防水材料. 1 防水材料简介 1).该防水材料适用于新旧建筑物的屋面、卫生间、饮用水池、游泳池、内外墙及地下工程的防水工程; 2).具有良好的耐候性和高低温性能,有较高的弹性和抗疲劳性,以及较高的伸长率和较强的耐刺穿能力、耐撕裂能力。 3).II型产品适用于长期浸水环境的建筑物防水工程。 2 原材料要求 1).进场材料必须有出厂合格证,出厂检验报告和大连市地方备案证; 2).材质必须符合国家规范和吉林省地方标准有关规定; 3)进场材料,必须经复试合格后方可使用。 3 施工准备 1)底板垫层浇筑100厚C15商品细石砼,采用汽车泵浇筑。在浇筑过程中随大随抹抹平、压光,阴阳角处压抹成直径不小于50mm小圆角;在已浇筑的砼强度未到1.2N/mm2前不得在其上踩踏。 2)在底板垫层外围砌筑砖胎膜,地下室砼底板范围砌筑成700mm高、2m 一个240mm砖跺;其中1-J10独立基础采用240mm砖胎膜,370mm砖垛2m一个,砖模高于1-J10基础顶面两皮砖。 砖胎膜砌筑砂浆为M5水泥砂浆。砖胎模内侧和顶面用25mm厚1:3水泥砂浆抹平压光。 防水保护层为40厚C20细石砼。 在施工地下室外墙部位的防水层时,拆除砖模上的一行压顶砖墙,揭掉JS涂抹防水层上的五彩塑料布后即可进行防水层的搭接施工,从而保证整个底板和外墙的防水连成一个密封的整体。 说明:为便于地下室外墙涂膜防水施工时进行搭接,底板涂膜防水施工时应涂刷至砖模顶面120宽;同时为防止拆除砖模顶部的一皮保护砖时损坏防水层,涂膜表面应铺一层五彩塑料布与之隔离。