《建筑装饰构造》第三章 墙面装饰构造

第三章墙面装饰构造 墙面装饰构造包括外墙面和内墙面的装饰构造。墙面装饰涉及到建筑的外立面和内立面,同时对使用空间和环境的影响很大,设计时要讲究实用性、经济性、装饰性。 第一节概述 一、墙体饰面的作用 (一)外墙饰面的作用 1、保护墙体 2、装饰立面 3、改善墙体物理性能 (二)内墙饰面的作用 1、保护墙体 2、保证室内使用条件 3、美化装饰 二、墙体饰面的分类 (一)按墙面位置分 1、室外墙面装饰 2、室内墙面装饰 (二)按材料和施工方法分 1、抹灰类墙面装饰 2、贴面类 3、罩面板类 4、卷材类 5、清水墙面类 6、幕墙类等。 其中卷材类适于室内墙面,清水墙面类、幕墙类适于室外墙面,其它几类室内外均可。 第二节抹灰类墙面饰面构造

采用各种加色或不加色的水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆、石膏砂浆、水泥石碴砂浆等做成的饰面抹灰层。 这种做法的优点是取材容易、施工方便、造价底等。缺点是劳动强度高、湿作业量大、耐久性差。属中低档装饰。可用于室内外墙面。 一、抹灰类饰面的构造层次及类型 (一)抹灰类饰面的构造层次 为避免龟裂、脱落,要分层施工,每层不宜太厚。 构造层次: (1)底层——抹一层。 (2)中间层——抹一层或多层。 (3)饰面层——抹一层。 1、抹灰底层 作用是保证饰面层与墙体连接牢固及饰面层的平整度。不同的基层,底层的处理方法也不同。 (1)砖墙面 一般水泥砂浆、混合砂浆做底层,厚度10毫米左右。常用水泥石灰砂浆。(2)轻质砌块墙体 先在墙面上涂刷一层107胶封闭基层,再做底层抹灰。装饰要求较高的墙面,还应满钉细钢丝网片再做抹灰。 (3)混凝土墙体 做底层之前对基层进行处理。处理方法有除油垢、凿毛、甩浆、划纹等。 2、中间层 作用是找平与粘结,弥补底层的裂缝。根据要求可分一层或多层,用料与底

装饰工程施工流程及工艺标准

装饰工程施工流程及工艺标准 一店面交底: 1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或工长→监理→设计师。 2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须有记录报客服或副总由高层决定应对措施,图纸报价应有客户签字认可,没有签字的图纸报价,拒绝开工。 二现场交底: 1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目经理→现场负责人。 2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确认签字。 3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构→施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂,一系列因素经装修后达到何种程度,让客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。 4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。三材料验收: 1)交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料,并做详细解说。 2)材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间,项目经理安排成品保护事项,提前做好成品保护。(按文明施工规范成品保护执行)。

3 组织人员进场: 1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2)登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四水电改造施工: 1.工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2.施工工艺标准: 1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走向。 2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。 3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离200毫米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。 5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压0。6mpa,保持十分钟下降不超过0。05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。 6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水管安装高度一般距地面至角阀中心250毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为350到450毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线1050毫米。 7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于150毫米。 五电路改造施工: 1工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2施工工艺标准:

办公楼建筑设计规范

办公楼设计规范办

建筑设计 第一节一般规定 第3.1.1条办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房、服务用房等组成。 第3.1.2条办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造和灵活分隔创造条件。 第3.1.3条六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。 第3.1.4条窗 一、底层及半地下室外窗宜采取防范措施。 二、高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时应设擦窗设施。 三、设采暖空调的办公建筑,外窗面积在满足采光要求的前提下,应尽量减少;空调办公建筑外窗应有良好的密闭性和隔热性,全空调办公建筑外窗应设部分可开启窗扇。 第3.1.5条门 一、办公室门洞口宽度不应小于1m,高度不应小于2m。 二、机要办公室、财务办公室、重要档案库和贵重仪表间的门应采取防盗措施,室内宜设防盗报警装置。 第3.1.6条门厅 一、门厅一般可设传达室、收发室、会客室。根据使用需要也可设门廊、警卫室、衣帽间和电话间等。 二、门厅应与楼梯、过厅、电梯厅邻近。 三、严寒和寒冷地区的门厅,应设门斗或其它防寒设施。 第3.1.7条走道

一、走道最小净宽不应小于表3.1.7的规定。 注:内筒结构的回廊式走道净宽最小值同单面布房走道。 二、走道地面有高差,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道, 其坡度不宜大于1∶8。 第3.1.8条采光 一、办公室、研究工作室、接待室、打字室、陈列室和复印机室等房间窗地 比不应小于1∶6。 二、设计绘图室、阅览室等房间窗地比不应小于1∶5。 注:窗地比为该房间侧窗洞口面积与该房间地面面积之比。 第3.1.9条隔声 一、办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dB(A声级),电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dB(A声级)。 二、电梯井道及产生噪声的设备机房,不宜与办公用房、会议室贴邻,否则 应采取消声、隔声、减振等措施。 第3.1.10条超高层办公建筑的避难层(区)、屋顶直升飞机停机坪等的设置 应执行国家和专业部门的有关规定。 第3.1.11条办公室的室内净高不得低于2.60m,设空调的可不低于2.40m; 走道净高不得低于2.10m,贮藏间净高不得低于2.00m。 第二节办公用房 第3.2.1条办公用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室包括设计绘图室与研究工作室等。

装修标准所有施工工艺标准

施工工艺 进场前,必须细致检查原有设施有无损失,原有施工质量是否有问题,形成书面取得客户签证。 力工施工工艺标准 1、力工范围是:砸沟,砸墙,砸地面。(严禁拆除承重墙)在卫生间和厨房施工时把地 漏坐便口封闭好,以免堵塞,施工前必须对室内设施做好保护。 2、水电开槽横平竖直,开槽深度电线管必须超过浮管深处20mm。 3、砸墙方面:钢筋混凝土墙不准砸,梁下面的承重墙不准砸,只有120 mm厚度以下或 空心砖墙可以砸。(老式住宅、预制板楼除外) 4、一般地面可以砸深度30-80 mm左右,不能砸下面的楼板。(预制板楼不砸) 5、刨砸地面时严禁使用扦子、电镐,防止破坏地热。(指有地热的地面) 6、力工施工的建筑垃圾当天清理干净。 7、力工在对墙体拆除施工前,必须经物业或业主同意。 8、施工完毕细致检查,有无设施损坏,并进行书面签证。 9、进场施工前必须检查水表、水管是否完好,下水是否畅通,形成书面三方签证。 水路施工标准 1、水表多数不可以移动,表后可以改动必须加阀门,厨房下水可移动,应有返水弯。 2、上下水管铺设完毕后,-必须检查下水。 3、冷热水必须打压试水之后给水试验,观察12小时方可封闭。(压力不小于0.5Mpa) 4、冷水管如走棚加保温管,防止出汗。 5、下水管检查口检查到位,重新封紧,确保无渗漏方可砌筑。 6、上下水管线用钢钉卡扣固定牢固。 7、上水内牙弯头与混水阀之间调正。 8、上水管线直线线路4米之内不许有接头,冷热水管重叠处可加过管弯头。 9、上下水管线入墙部分必须低于墙面或与墙面持平。 10、上水管线走线时横平竖直,高度合理预留。 11、卫生间走管,可以走棚上,或走墙,如客户特殊要求走地,需客户签字认可。 12、厨房到卫生间冷热水管线可以走地或走棚。

建筑装饰与施工工艺

一、单选题 1、土的天然含水量是指()之比的百分率。 A土中水的质量与所取天然土样的质量 B土中水的质量与土的固体颗粒质量 C`土的孔隙与所取天然土样体积 D土中水的体积与所取天然土样体积 2、土方建筑时,常以土的()作为土的夯实标准。 A可松性B天然密度C干密度D含水量 3、填土的密度常以设计规定的()作为控制标准。 A可松性系数B孔隙率C渗透系数D压实系数 4、填方工程中,若采用的填料具有不同的透水性时,宜将透水性较大的填料() A填在上部B填在中间C填在下部D与透水性小的填料掺合 5、填方工程施工() A应由下至上分层填筑B必须采用同类土填筑 C当天填土,应隔天压实D基础墙两侧应分别填筑 6、可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是() A推土机 B 铲运机C平地机D摊铺机 7、正挖土机挖土的特点是() A后退向下,强制切土B前进向上,强制切土 C后退向下,自重切土D直上直下,自重切土 8、在土质均匀、湿度正常、开挖范围内无地下水且敞漏时间不长的情况下,对 较密实的砂土和碎石类土的基坑或管沟开挖深度不超过()时,可直立开挖不加支撑 A1.00m B1.25m C1.50m D2.00m 9、以下支护结构中,既有挡土又有止水作用的支护结构是() A混凝土灌注桩加挂网抹面护壁B密排式混凝土灌注桩 C土钉墙D钢板桩 10、某管沟宽度为8m,降水轻型井点在平面上宜采用()形式 A单排B双排C环形 D.U形 11、某轻型井点采用环状布置,井点管理设面距基坑底的垂直距离为4m,井点 管至基坑中心线的水平距离为10m,则井点管的埋设深度(不包括滤管长)至少应为() A 5m B 5.5m C 6m D 6.5m 12、观察验槽的内容不包括() A基坑(槽)的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求 B是否已挖到持力层 C槽底土的均匀程度和含水量情况 D降水方法与效益 13、换土垫层法中,()只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态 下的一般粘性土地基的加固 A砂垫层B砂石垫层C灰土垫层D卵石垫层 14、已浇筑的混凝土强度达到()时,方准上人施工 A1.5N/mm2 B2.5N/mm2 C1.2N.mm2 D2.0N/mm2

建筑装饰构造课程标准-建筑装饰专业

建筑装饰构造课程标准 【课程名称】 建筑装饰构造 【适用专业】 中等职业学校建筑装饰专业 1、前言 1.1 课程性质 本课程是中等职业学校建筑装饰专业的一门专业核心课程。其功能是使学生掌握装饰构造的基本知识,初步具备建筑装饰构造图绘制与分析的职业能力,并为本专业的后续学习奠定基础,满足学生职业生涯发展的需求。本课程是建筑装饰材料、建筑工程制图与CAD的后续课程,也是进一步学习建筑装饰设计、建筑装饰施工工艺等课程的基础。 1.2 设计思路 本课程总体设计思路是遵循任务引领、做学一体的原则,根据本专业的工作任务与职业能力分析,以识读各类装饰构造图、绘制装饰构造施工图工作任务为依据设置本课程。 课程内容框架打破传统学科课程以知识为主线构建知识体系的模式,转变为以职业能力为中心组织课程内容和课程教学,实施案例教学、任务驱动、讲练结合的模式。通过实地考察观摩、装饰构造图案例评析、校内实训等多种形式组织教学,强化实际操作训练,重点评价学生在装饰构造图绘制方面应具有的职业能力。 课程内容组织以装饰构造识图、绘制作为课程主线,以典型装饰工程项目构造图案例为载体设计学习任务,设计包括楼地面装饰构造图绘制、墙面装饰构造图绘制、顶棚装饰构造图绘制、门窗装饰构造图绘制、楼梯装饰构造图绘制、装饰构造综合实训等6个学习任务,以任务为载体整合相关知识与技能,有利于学生循序渐进地从整体上认识和掌握装饰构造的知识。 本课程建议学时数为72学时。 2、课程目标 通过本课程学习,学生具备装饰构造认知的专业基础知识,掌握建筑装饰专业相关岗位中装饰构造的识图、绘制、应用的知识与技能,并能运用所学习的专业技能完成相关岗位的实际工作任务。并达成以下职业素养和职业能力目标:

《办公建筑设计要求规范》

Design code for office building JG67-2006中华人民共和国行业标准 2006-11-29发布 2006-5-01实施 中华人民共和国建设部发布 中华人民共和国建设部公告 第510号 建设部关于发布行业标准《办公建筑设计规范》的公告 现批准为行业标准,编号为JGJ67-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.5.8、4.5.13、5.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《办公建筑设计规范》JGJ67-1989同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2006年11月29日 前言 根据建设部建标[2003]104号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验。参考有关国际

标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4,建筑设计;5.防火设计;6,室内环境; 7.建筑设备。 修订的主要技术内容是;1增加了术语;2,增加和补充了室内环境的有关技术内容和规定。3.增加和补充了办公建筑智能化及节能的有关技术内容和规定;4,增加了无障碍设计要求酌内容,5。参照现行防火规范增加和补充了相关内容;6,对办公建筑中部分技术经济指标进行了修订和补充。公建筑中部分技术经济指标进行了修订和补充。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单噎负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:浙江省建筑设计研究院(地址;杭州安吉路18号。邮政编码:310006) 本规范参编单位 浙江大学建筑设计研究院 江苏省建筑设计研究院 福建省建筑设计研究院

建筑装饰材料与施工工艺

《建筑装饰材料与施工工艺》课程标准课程编码:课程类别:专业方向课 适用专业:室内设计专业授课单位:盐城纺织职业技术学院 学分:4 学时:72节编写执笔人及编 写日期: 审定负责人及审定日期: 1.课程定位和课程设计 课程的性质:室内装饰材料与施工工艺课程是室内设计专业的专业必修课,是研究装饰材料性能的一门学科。其任务是使初学者了解常用材料的技术性能以及施工工艺,与《建筑装饰构造》、《建筑装饰工程预算》等专业课程同期学习完善了整个室内设计专业学习过程。本课程既符合高技能人才培养目标和专业相关技术领域职业岗位(群)的任职要求,对学生后期参与专业设计施工提供合理选择和使用建筑材料的基本知识。 课程基本理念:以室内装饰材料与生产工艺理论基础为基石,以技能培养、灵活运用为准绳,以解决实际生产问题为目标,使学生掌握完整的室内装饰构造理论知识和材料与工艺的实际操作技能。 课程设计思路:课程教学强调理论联系实际,以培养学生能力为主,主要采取案例教学,实践性知道等多种教学手段。教学案例资料主要来自专业教师生产实践中手机的第一手资料,具有较强的真实性。课程时间性教学,以模拟项目和实际项目为龙头,要求学生掌握室内装修施工工艺流程的组织任务,真正培养市场需要的室内设计专业人才。 2.学习目标 以培养专业基本功和创新能力为核心,在理论教学和实践教学全方位加强学生的专业知识训练,通过基础、专业、主干及特色课程等的课堂教学、社会实践、课内实践、课程设计、生产实习、毕业论文(设计)等实践性教学环节,培养学生掌握装饰材料的性能、装饰结构的设计能力等基础理论和专业应用知识,了解室内装饰相关领域的现代信息,具有较强的利用现代科技手段分析、解决实际问题的能力,培养科学研究、工艺设计、技术开发、装饰施工管理工作的复合型人才。 1、专业能力目标: 1)具有一定的装饰施工管理的能力。 2)具有对装饰材料进行分类、管理的能力。

建筑装饰装修构造与施工技术

建筑装饰装修构造与施工技术 期末复习大体内容 一、填空题(16~18题) 二、选择题(10~11题) 三、简答题(7*6=42分) 四、应用题(10*2=20分) 1、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm;浴室墙面的防水层不得低于1800mm。 2、检验有害物质时门窗关闭的时间 3、电线截面的面积:照明用线选用1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米。空调用线选用4平方毫米。 4、铝合金门窗的闭口 5、墙面抹灰挂网宽度 6、瓷砖铺装前的浸水时间一般不少于2h,取出阴干备用,阴干时间通常为3~5h,以手摸无水为宜。

1、石材施工工艺(P178) 答:(1)石材地面施工工艺流程:基层处理——弹线——选料——石材浸水湿润——安装标准块——摊铺水泥砂浆——铺贴石材——擦缝——清洁——养护——上蜡; (2)碎拼石材地面施工工艺流程:基层处理——抹找平层灰——铺贴——浇石渣浆——磨光——上蜡。 2、实木地板剖面图、毛地板的构造图(P19、P197) 3、点支玻璃幕墙(P78) 4、铝合金门窗干法安装与湿法安装的区别及优缺点 铝合金门窗安装有干法安装和湿法安装两种安装形式。安装方式不同,铝合金门窗框在洞口墙体上的锚固方式也有所区别。 1、干法安装 干法安装一般采用金属附框。采用干法安装时,金属附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成,铝合金门窗框安装在洞口及墙体抹灰湿作业后进行。 干法安装对金属附框的要求: 1)金属附框用于与铝合金门窗框连接的侧边的有效宽度不应小于30mm; 2)金属附框可采用固定片与洞口墙体连接固定。在金属附框的室内外两侧安装固 定片与墙体可靠连接。固定片宜采用Q235钢材,表面经防腐处理。厚度不小于1.5mm,宽度不小于20mm; 3)金属附框固定片距角部距离不大于150mm,相邻两固定片中心距不大于500mm。固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不小于50mm; 4)金属附框进出方向中心位置偏差不超过10mm,内廓表面应与洞口抹灰成活面齐平,内廓宽度和高度尺寸偏差及对角线差值应符合相应规定。 干法安装时,铝合金门窗框与金属附框采用螺钉连接,连接螺钉距角部距离不大于150mm,相邻两连接螺钉中心距不大于 500mm。应保证铝合金门窗框与金属附框连接牢固可靠。 2、湿法安装

办公建筑设计规范重点汇总

办公建筑设计规范 重点汇总

办公建筑设计规范第一章总则第一章总则 第1.0.1条为保证办公建筑设计在适用、安全、卫生等方面的基本要求, 特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于全国城镇的机关、团体、企事业单位的新建、改建、扩建的办公建筑设计。其它建筑中的办公用房部分可参照本规范执行。 第1.0.3条办公建筑按高度划分应符合以下规定: 一、建筑高度24m以下为低层或多层办公建筑; 二、建筑高度超过24m而未超过100m为高层办公建筑; 三、建筑高度超过100m为超高层办公建筑。 第1.0.4条办公建筑设计除按本规范执行外,尚应符合现行《民用建筑设计通则》以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定. 办公建筑设计规范第二章基地和总平面

第一节基地 第2.1.1条办公建筑的基地应选在交通和通讯方便的地段,并应避开产生粉尘、煤烟、散发有害物质的场所和贮存有易爆、易燃品等地段. 第2.1.2条位于城市的办公建筑的基地, 应符合城市规划布局的要求, 并应选在市政设施比较完善的地段。 第2.1.3条工业企业的办公建筑, 可在企业基地内选择联系方便, 污染影响最小的地段建造, 并应符合安全、卫生和环境保护等法规的有关规定。 第二节总平面 第2.2.1条总平面布置宜进行环境及绿化设计。 第2.2.2条在同一基地内办公楼与其它建筑共建,或建造以办公用房为主的综合性建筑,应根据使用功能不同, 做到分区明确、布局合理、互不干扰。

第2.2.3条建筑基地内应设机动车和自行车停车场(库)。条件不允许时, 可由有关部门就近统筹建设停车空间。停车场地面积由当地规划部门确定。 第2.2.4条总平面布置应合理安排好设备机房、附属设施和地下建筑物。如设有锅炉房、食堂的宜设运送燃料、货物和清除垃圾等的单独出入口。采用原煤作燃料的锅炉房, 应留有堆放场地。 办公建筑设计规范第三章建筑设计1 第一节一般规定 第3.1.1条办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同, 确定各类用房。一般由办公用房、公共用房、服务用房等组成。 第3.1.2条办公建筑应根据使用要求, 结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深, 合理确定建筑平面, 并为今后改造和灵活分隔创造条件。 第3.1.3条六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超

装饰装修工程施工工艺及验收标准

装饰装修工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-06-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000) 1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003) 1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003) 1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003) 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) ?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) ?《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001) ?《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001) ?《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) ?《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司ISO—9001 贯标文件,《质量手册》; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 2.轻质隔墙板安装工程 2.1适用范围 增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装

办公建筑设计规范

办公建筑设计规范

Design code for office building JG67- 中华人民共和国行业标准 -11-29发布 -5-01实施 中华人民共和国建设部发布 中华人民共和国建设部公告 第510号 建设部关于发布行业标准《办公建筑设计规范》的公告 现批准为行业标准,编号为JGJ67- ,自 5月1日起实施。其中,第4.5.8、4.5.13、5.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《办公建筑设计规范》JGJ67-1989同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 11月29日 前言 根据建设部建标[ ]104号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验。参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4,建筑设计;5.防火设计;6,室内环境;7.建筑设备。 修订的主要技术内容是;1增加了术语;2,增加和补充了室内环

境的有关技术内容和规定。3.增加和补充了办公建筑智能化及节能的有关技术内容和规定;4,增加了无障碍设计要求酌内容,5。参照现行防火规范增加和补充了相关内容;6,对办公建筑中部分技术经济指标进行了修订和补充。公建筑中部分技术经济指标进行了修订和补充。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单噎负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:浙江省建筑设计研究院(地址;杭州安吉路18号。邮政编码:310006) 本规范参编单位 浙江大学建筑设计研究院 江苏省建筑设计研究院 福建省建筑设计研究院 本规范主要起草人; 方子晋徐延峰陈政恩庄逸苏吴藻生姚国梁沈介骏张建良谷玲玲 目录 1总则 2术语 3基地和总平面3.1基地3.2总平面 4建筑设计

建筑装饰材料与施工工艺

《建筑装饰材料与施工工艺》课程标准 课程编码:课程类别:专业方向课 适用专业:室内设计专业授课单位:盐城纺织职业技术学院 学分:4 学时:72节编写执笔人及编写日期: 审定负责人及审定日期: 1.课程定位和课程设计 课程的性质:室内装饰材料与施工工艺课程是室内设计专业的专业必修课,是研究装饰材料性能的一门学科。其任务是使初学者了解常用材料的技术性能以及施工工艺,与《建筑装饰构造》、《建筑装饰工程预算》等专业课程同期学习完善了整个室内设计专业学习过程。本课程既符合高技能人才培养目标和专业相关技术领域职业岗位(群)的任职要求,对学生后期参与专业设计施工提供合理选择和使用建筑材料的基本知识。 课程基本理念:以室内装饰材料与生产工艺理论基础为基石,以技能培养、灵活运用为准绳,以解决实际生产问题为目标,使学生掌握完整的室内装饰构造理论知识和材料与工艺的实际操作技能。 课程设计思路:课程教学强调理论联系实际,以培养学生能力为主,主要采取案例教学,实践性知道等多种教学手段。教学案例资料主要来自专业教师生产实践中手机的第一手资料,具有较强的真实性。课程时间性教学,以模拟项目和实际项目为龙头,要求学生掌握室内装修施工工艺流程的组织任务,真正培养市场需要的室内设计专业人才。 2.学习目标 以培养专业基本功和创新能力为核心,在理论教学和实践教学全方位加强学

生的专业知识训练,通过基础、专业、主干及特色课程等的课堂教学、社会实践、课内实践、课程设计、生产实习、毕业论文(设计)等实践性教学环节,培养学生掌握装饰材料的性能、装饰结构的设计能力等基础理论和专业应用知识,了解室内装饰相关领域的现代信息,具有较强的利用现代科技手段分析、解决实际问题的能力,培养科学研究、工艺设计、技术开发、装饰施工管理工作的复合型人才。 1、专业能力目标: 1)具有一定的装饰施工管理的能力。 2)具有对装饰材料进行分类、管理的能力。 3)具有对装饰施工中对装饰材料进行合理使用的能力。 4)具有在装饰工程项目设计实践中对装饰材料进行合理设计的能力。 2、方法能力目标 1、自主学习能力 2、人文素质修养 3、职业能力目标: 1、与人交流与合作的能力 2、分析解决问题的能力 3、革新创新能力 3.课程内容与要求 3. 1课程内容 按照专业课程目标和涵盖的工作任务要求,结合学生的认知特点和相应职业资格标准确定课程内容(学习情境)。

办公建筑设计规范2019

办公建筑设计规范2019 1 总则 1.0.1 为在办公建筑设计中贯彻国家技术经济政策,规范办公建筑的设计,保证办公建筑安全、卫生、适用、高效,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于所有新建、扩建和改建的办公建筑设计。 1.0.3 办公建筑设计应依据使用要求进行分类,并应符合表1.0.3的规定: 1.0.3.jpg 1.0.4办公建筑设计应遵循节地、节能、节水、节材和保护环境的原则。 1.0.5办公建筑应进行无障碍设计,并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的有关规定。 1.0.6办公建筑设计除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2 术语 2.0.1办公建筑office building 供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物。 2.0.2办公综合楼multiple-use office building 由办公楼层和其他使用功能楼层组成的公共建筑。 2.0.3商务办公楼business office building

在统一的物业管理下,以商务为主,由一种或数种办公空间组成的办公建筑。 2.0.4开放式办公室open office space 灵活隔断的大空间办公空间形式。 2.0.5半开放式办公室semi-open office space 由开放式办公室和单间办公室组合而成的办公空间形式。 2.0.6单元式办公室unit-typed office space 由接待空间、办公空间、专用卫生间以及服务空间等组成的相对独立的办公空间形式。 2.0.7单间式办公室office space in single module 一个开间(或多个开间)和以一个进深为尺度而隔成的独立办公空间形式。 3基地和总平面 3.1 基地 3.1.1办公建筑基地的选址,应符合当地土地利用总体规划和城乡规划的要求。 3.1.2办公建筑基地宜选在工程地质和水文地质有利、市政设施完善且交通和通信方便的地段。 3.1.3办公建筑基地与易燃易爆物品场所和产生噪声、尘烟、散发有害气体等污染源的距离,应符合国家现行有关安全、卫生和环境保护标准的规定。 3.1.4 A类办公建筑应至少有两面直接邻接城市道路或公路;

“建筑装饰构造”课程标准

“室内装修材料与构造”课程标准 招生对象:高中毕业生及同等学历者教学时数:78H 学历层次:高职课程代码: 修业年限:全日制三年学分数: 适用专业:室内设计技术专业制订人: 一、课程概述 1.课程定位 《室内装修材料与构造》是室内设计专业的一门工程技术课程。根据室内设计技术专业人才培养目标要求,室内装修材料与构造知识是室内设计技术专业学生学习和步入设计工作的必备条件,它主要阐述建筑物各装修部位的装饰要求,介绍有关建筑装饰材料的选择和应用,以及施工的方法的合理性,还要训练学生掌握绘制室内装修施工图的技能。 2.设计思路 本课程是依据我校室内设计技术专业人才培养方案中,对手绘相关知识及其基本的职业能力要求而设置的。“室内装修材料与构造”是普通高等学校建筑类环境艺术设计专业的一门专业设计课程。根据当前教学与实践的需求,学生对装修材料的选择、构造设计及施工工艺等学科知识应有初步的认识并能够有效地运用,室内装修材料与构造应是未来设计师不可缺少的基本理论知识。 图文并茂的教学模式,课程的教学目的在于配合各专题设计课程,为专业设计和施工方面提供合理的室内装修材料与构造设计基本知识,培养学生对现代装修材料与构造运用的浓厚兴趣。同时,也为今后从事本专业的深入研究打下必要的基础。 (1)内容设计 依据课程目标,本课程的学习内容由四大篇组成: 第一篇:使学生能充分了解、掌握装修材料与构造设计的基本审美理论知识和设计思路,明确学习内容、方法与目的。 第二篇:认识各类装修材料性能、材料选择、设计参数及规范要求。 第三篇:分析并了解室内装修各部位基本构造做法、构造要求及产品选型。 第四篇:认知基本的装修施工工艺,分门别类地介绍各类部位机具的用法,并促进学生的学习与工程实践紧密结合。 附录:选编了室内装修材料样板与构造工程设计应用范例实录,以及部分学生的作业。 (2)教学设计 课程教学一半时间安排在多媒体教室,课程教学强化环节对学生结合建筑院

办公楼建筑设计规范

办公楼设计规范 第三章建筑设计 第一节一般规定 第3.1.1 条办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房、服务用房等组成。 第3.1.2 条办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造和灵活分隔创造条件。 第 3.1.3 条六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m 的办公建筑电梯应分区或分层使用。 第3.1.4 条窗 一、底层及半地下室外窗宜采取防范措施。 二、高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时应设擦窗设施。 三、设采暖空调的办公建筑,外窗面积在满足采光要求的前提下,应尽量减少;空调办公建筑外窗应有良好的密闭性和隔热性,全空调办公建筑外窗应设部分可开启窗扇。 第3.1.5 条门 一、办公室门洞口宽度不应小于1m,高度不应小于2m。 二、机要办公室、财务办公室、重要档案库和贵重仪表间的门应采取防盗措施,室内宜设防盗报警装置。 第3.1.6 条门厅 一、门厅一般可设传达室、收发室、会客室。根据使用需要也可设门

廊、警卫室、衣帽间和电话间等。 二、门厅应与楼梯、过厅、电梯厅邻近。 三、严寒和寒冷地区的门厅,应设门斗或其它防寒设施。 第3.1.7 条走道 一、走道最小净宽不应小于表3.1.7 的规定。 二、走道地面有高差,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道,其坡度不宜大于1∶8。 第3.1.8 条采光 一、办公室、研究工作室、接待室、打字室、陈列室和复印机室等房间窗地比不应小于1∶6。 二、设计绘图室、阅览室等房间窗地比不应小于1∶5。 注:窗地比为该房间侧窗洞口面积与该房间地面面积之比。 第3.1.9 条隔声 一、办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dBA 声级电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dBA 声级。 二、电梯井道及产生噪声的设备机房,不宜与办公用房、会议室贴邻,

工装装饰施工工艺及标准

【工装装饰施工工艺及标准】 为了更好地确保您的装修质量,公司特提供严格的工装施工工艺及标准以供您参考: 一、水电施工工艺及标准: 1、室内电路布置:横平坚直,2.5M以下、0.3M以上的墙体无横线路,电线搭头锡焊放置阻燃圆三通。室内开关设置高度为:1.2M处、室内插座设置高度为:0.3M以下,线路必须按其功能分组控制[插座、照明、厨、卫、空调、弱电(有线电视、宽带互联网、电话、报警线路、生命救护线路等)] 2、室内水路布置:横平坚直,必须走吊顶的必须用膨胀钩固定在天棚上、热熔连接,冷、热水管平行布置。 二、泥水施工工艺及标准: 1、地(墙)面找平层:设置水平线、设立相对标高、根据相对标高进行地(墙)面找平。 2、地(墙)面贴砖:根据找平层进行放线、干(湿)贴砖、调缝、固定、填缝、清洁、保护。 3、防水层:清理基层,二布三油或新型防水涂料。 三、吊顶施工工艺及标准: 1、轻钢龙骨、纸面石膏板吊顶:轻钢龙骨木工板基层、面板饰面、校平、造形、固定、刷防火漆、封纸面石膏板、调节板缝、黑自攻螺丝固定。 2、铝扣板吊顶:烤漆龙骨木工板基层、面板饰面、校平、固定、封铝扣板、调节板缝。 四、油漆施工工艺及标准: 1、木器饰漆: (1)、清水漆施工工艺: a、一般施工工艺:基层打磨平整、上两遍底漆、打磨、上一遍面漆、打磨再上面漆无流痕平整为止、校正。 b、高级施工工艺:打磨平整、上两遍底漆、擦色(底着色、面着色或同时着色)两底两面、校正。 (2)、混水漆施工工艺: a、一般施工工艺:原子底灰一遍、底灰两遍打磨平整、上两遍底漆、打磨、上一遍面漆、打磨再上一遍面漆无流痕为止。 b、高级施工工艺:原子底灰两遍、漆灰三遍打磨五遍、混水漆三底两面、皮纹漆及裂纹漆。 2、墙面乳胶漆施工工艺:勘查、腻子找平三至五遍、补缝、打磨二遍以上平整为止、上底漆两遍罩面漆两遍。

建筑装饰施工技术考试试卷精选

A卷 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括 号内。每小题1分,共10分) 1.建筑装饰施工技术课程中主要讲解,下列错误的是() A.门窗装饰施工 B.抹灰装饰施工 C.涂料装饰施工 D.防火安全施工 2.顶棚装饰施工中面板材料有( ) A.玻璃 B.大理石 C.纸面石膏板 D.铝扣板 3.在装饰施工中经常能看见的胶粘剂特点是( ) A.工艺复杂施工要求高 B.成本造价高 C.环保性能差 D.现场施工安全 4.一般抹灰过程中底灰抹完后如果发现粘结效果不好该如何处理() A.水泥砂浆每遍厚度加大 B.等上层抹灰完毕后再进行施工 C.涂抹素水泥浆并掺108胶 D.进行刮糙处理 5.楼地面饰面的功能错误的有() A.保护楼板或垫层 B.满足正常使用要求 C.满足装饰方面要求 D.满足设计风格需要 6.内墙抹灰操作基层处理中要求先行湿润墙体,达到()湿润后可进行施工 A.三成 B. 七成 C. 九成 D.六成 7.涂料的喷涂方法( ) A.自左向右 B.自上到下 C.随涂 D. 自左向右、自上到下中间减少接茬 8.铺贴墙面瓷砖时应该从墙的( )开始进行施工 A.由下到上 B.由上到下 C.由左到右 D.由右到左 9.在()基层上刮批腻子为原子灰加固化剂 A.金属基层 B.木基层 C.混凝土墙面基层基层 10.施工中吊顶使用的木料必须要经过( ) A.技术检验 B.含水率高于12% C.防潮、防腐处理 D.无须处理 二、多项选择题(每小题给出的5个选项中,有2个或2个以上选项是符合题意的,将正确的选项全部 选出,不选、错选、少选或多选,该题均不得分。每小题2分,共20分) 1.一般抹灰基本构造为1:1:6水泥石灰混合砂浆这其中材料包括( ) A.水泥 B.石灰 C.砂浆 D.石膏 2.贴面类墙体饰面构造包括( ) A.抹底灰 B.粘贴面砖 C.浸泡面砖 D.面砖处理 3.木基层饰面所用腻子材料为( ) A.原子灰 B.水泥砂浆 C.固化剂 D.腻子粉 4.下列描述正确的是() A.墙纸出现气泡属于正常情况 B.在施工过程前需加水湿润墙纸 C.粘贴墙纸前应该处理基层 D.墙纸粘贴后发现气泡可用针管弄破墙纸表面将气体排除 5.下列描述正确的是() A.内墙阳角贴砖需要将二面瓷砖切角45°再进行粘贴 B.如果发现墙体有较小裂缝可用水泥砂浆填平

办公建筑设计规范JGJ67--2006(完整pdf版)

1 总则  1.0.1 为保证办公建筑的设计质量,使其符合安全、卫生、适用以及技术、经济等方面的基本要求,制定本规范。  1.0.2 本规范适用于所有新建、改建、扩建的办公建筑的设计。  1.0.3 办公建筑设计应依据使用要求分类,并应符合表 1.0.3的规定:  表1.0.3 办公建筑分类 类别示例设计使用年限耐火等级 一类特别重要的办公建筑 100年或50年 一级 二类重要办公建筑50年不低于二级 三类 普通办公建筑25年或50年不低于二级 1.0.4 办公建筑设计除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。  2 术语  2.0.1 办公建筑 office building 供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物。 2.0.2 公寓式办公楼 apartment-office building 由统一物业管理,根据使用要求,可由一种或数种平面单元组成。单元内设有办公、会客空间和卧室、厨房和厕所等房间的办公楼。  2.0.3 酒店式办公楼 hoteL-office building 提供酒店式服务和管理的办公楼。  2.0.4 综合楼 multiple-use building 由两种及两种以上用途的楼层组成的公共建筑。  2.0.5 商务写字楼 business office budilding 在统一的物业管理下,以商务为主,由一种或数种单元办公平面组成的租赁办公建筑。 2.0.6 开放式办公室 open office space 灵活隔断的大空间办公空间形式。  2.0.7 半开放式办公室 semi-open office space 由开放式办公室和单间办公室组合而成的办公空间形式。

星级酒店装饰装修工程施工工艺标准

目录 目录………………………………………………1-3 总则 (4) 一,陶瓷锦砖、陶瓷地砖地面施工工艺标准…………….………………5-8 二,塑料板地面施工工艺标准……………………………………………8-11三,活动地板施工工艺标准…………………………………………..…11-13四,大理石、花岗石地面施工工艺标准……………………………..…14-18五,缸砖、水泥花砖地面施工工艺标准……………….…………….…18-21六,预制混凝土板块和水泥方砖路面…………………….………….…21-24七,长条、拼花实木地板施工工艺标准……………………………..…24-27八,厕、浴间涂膜防水隔离层施工工艺标准………………………..…27-32九,地毯铺设施工工艺标准…………………………………………..…32-34十,内墙抹石灰砂浆施工工艺标准……………………………………..35-39十一,抹水泥砂浆施工工艺标准……………………………………..……39-44十二,加气混凝土条板墙面抹灰施工工艺标准…………………………...44-50十三,混凝土内墙、顶抹灰施工工艺标准………………………………...50-56十四,墙面水刷石施工工艺标准………………………………………...…56-60十五,墙面干粘石施工工艺标准……………………………………………60-64十六,斩假石施工工艺标准…………………………………………………64-68十七,清水砖墙勾缝施工工艺标准………………………………………....68-70十八,木门窗安装施工工艺标准……………………………………………70-75

十九,钢门窗安装施工工艺标准……………………………………………75-79二十,铝合金门窗安装施工工艺标准……………………………………..79-83二十一,涂色镀锌钢板门窗安装施工工艺标准………………….………….83-86二十二,塑料门窗安装施工工艺标准………………………………………..86-89二十三,钢、木框扇玻璃安装施工工艺标准………………………………..89-92二十四,铝合金框、扇及塑料框、扇玻璃安装施工工艺标准………….…92-95二十五,木骨架罩面板顶棚施工工艺标准………………………….……..95-100二十六,轻钢骨架罩面板顶棚施工工艺标准……………………….……100-105二十七,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工工艺标准…………….…………105-109二十八,增强石膏空心条板隔墙施工工艺标准…………………….……109-114二十九,空心条板隔墙施工工艺标准…………………………………….114-119三十,钢丝网架水泥夹心隔墙施工工艺标准…………………….……119-127三十一,GRC聚苯复合板外墙内保温施工工艺标准……………………127-131三十二,室外贴面砖施工工艺标准………………………………………..131-136三十三,大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面施工工艺标准.……….136-141三十四,墙面贴陶瓷锦砖施工工艺标准……………………………….….141-146三十五,大理石、花岗石干挂施工工艺标准…………………….……..…146-152三十六,金属饰面板安装施工工艺标准…………………………………..152-160三十七,玻璃幕墙工程施工工艺标准……………………………………..160-168三十八,木材表面施涂溶剂型混色涂料施工工艺标准…………………..168-171三十九,木料表面施涂清漆涂料施工工艺标准………………………..…171-175四十,木料表面施涂混色磁漆磨退施工工艺标准……………………..175-178