OOOO营造工程股份有限公司施工自主检查表

门窗施工工艺流程

1)门窗施工工艺流程准备工作f测量、放线f确认安装基准f安装门窗框f校正f固定门窗框 f土建抹灰收口f安装门窗扇f填充发泡剂f塞海绵棒f门窗外周圈打胶f 安装门窗五金件f清理、清洗门窗f检查验收 (2)施工准备 1)技术准备 ①施工组织准备安装作业人员在接到图纸后,先对图纸进行熟悉了解。不仅要对门窗施工图 要了解,建筑结构图也需了解,主要了解以下几个方面内容: 对图纸内容进行全面的了解; 找出设计的主导尺寸(分格),不可调节尺寸和可调节尺寸;对照土建图纸验证施工方案及设计; 了解立面变化的位置、标高变化的特点。 ②上墙安装前,首先检查洞口表面平整度、垂直度应符合施工规范,对土建提供的基行复 核。事先与土建施工队协商安装时的上墙步骤、技术要求等,做到相互配合,确安装质量。 ③根据土建施工弹出的门窗安装标高控制线及平面中心位置线测出每个门窗洞口的 置、标高及洞口尺寸等偏差。要求洞口宽度、高度允许偏差±10m m,洞口垂直水平度长最大不超过10m m。否则要求土建施工队在门窗框安装前对超差洞口进行修补。 ④根据实测的门窗洞口偏差值,进行数理统计,根据统计结果最终确定每个门窗安装位置 及标高。 a.门窗安装平面位置的确定 根据每层同一部位门窗洞口平面位置偏差统计数据,求得该部位门窗平面位置偏差值数V1 (本值有方向);然后统计出门窗洞口中心线位置偏差出现概率最大的偏差值Q

当出现概率最大的偏差值Q1 的出现概率小于50%时,门窗安装平面位置为:门窗洞理论位置加上门窗洞平面位置偏差值的平均数V1 ;当出现概率最大的偏差值Q1 的出大于50%时,门窗安装平面位置为:门窗洞中心线理论位置加上出现概率最大的偏差 b.门窗安装标高确定门窗的安装标高,每层一确定,且确保同一层不同类型门窗的门窗楣在同一标高。 由门窗的标高控制线测出的门窗洞上口标高偏差值A。根据本楼层所有门窗标高偏差 偏差值平均数V2 (本值有方向)及出现概率最大的偏差值Q2。当出现概率最大的偏差的出现概率小于50%时,本楼层门窗的安装标高为:门窗洞理论位置标高加上门窗洞差值的平均数 V2 ;当出现概率最大的偏差值Q2的出现概率大于50%时,本楼层门窗标高为:门窗洞理论位置标高加上出现概率最大的偏差值Q2。 ⑤逐个清理洞口。 2)人员准备 ① 施工人员 安装人员都必须经过专业技术培训。 ② 岗前培训工人进场后由项目经理对进场全部施工人员讲解本工程的重要性,使全体施工人员了大致情况及工地的各项要求。 由施工员向操作工人详细讲解相关的标准、规范及施工现场安全管理有关规定及安全则等。 由技术员向施工人员进行施工方案、技术、安全等方面的交底,使工人在施工前做到数,熟知各个环节的施工质量标准,以做到在施工过程中严格控制。 (3)门窗框安装 门窗框在外墙保温及室内抹灰施工前进行。按照施工计划将即将安装的门窗框运到指定同时注意其表面的保护。 将固定片镶入组装好的门窗框,固定片的位置应距门窗角、中竖框、中横框150?2(

最新铝合金门窗安装施工工艺标准完整版

铝合金门窗安装施工工艺标准 一、施工准备 1.技术准备 施工图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。 2.材料要求 (1)铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。 (2)防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (3)进场前应对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 目前使用较广泛的铝合金门窗型材有: 46系列地弹门型材; 90系列推拉窗及同系列中空玻璃推拉窗型材; 73系列推拉窗型材; 70系列推拉窗; 55系列推拉窗; 50系列推拉窗和同系列平开窗及38系列平开窗型材。 3.主要机具 主要机具一览表 序号名称数量规格说明 1电钻2牧田6410 2电焊机1BX—200 3水准仪1 4电锤2SDQ—77 5活扳手2 6钳子2 7水平尺1 8线坠2

4.作业条件 (1)主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 (2)检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 (3)按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平线。 (4)检查铝合金门窗,如有劈梭窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。 二、施工操作工艺 2.操作工艺 (1)划线定位 1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 2)门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 (2)铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 (3)防腐处理 1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 2)安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 (4)铝合金门窗的安装就位 根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 (5)铝合金门窗的固定 1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。 2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝

铝模专项施工方案专家论证

第一章编制说明及依据 一、编制说明 1)本施工组织方案适用于太原星河湾4号园项目铝模工程。 2)本施工组织设计严格按照设计图纸的要求进行编制。编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、主要技术方案、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、安全、文明施工、环保、管理等诸多因素尽可能做充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 二、编制依据 1)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB50204-2002(2011修)] 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 6) 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 8) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9) 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10) 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 11)《铝合金模板技术规范》DBJ15-96-2013 第二章工程概况 工程名称:太原星河湾4号园36、37、38、39号楼及地下空间(一) 工程地点:太原市滨河东路以东,龙城南街以南,滨河东路与龙城南街交汇处 建设单位:太原星河湾房地产开发有限公司 监理单位:太原理工大成工程有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 太原市建筑设计研究院

施工单位:中天建设集团有限公司 我项目部在太原星河湾项目中承接的项目为4号园中的36#、37#、38#、39#楼及地下空间(一),总建筑面积137792.15m2,建筑特征如下: 指标项目 层数 首层高程 建筑 高度 建筑面积 层高模板 体系地下地上首层标准层 36号楼 1 32 ±0.00=781.10 99.750 30245.20 3.30 3.10 铝模37号楼 1 30 ±0.00=781.10 99.655 22038.91 3.50 3.30 铝模38号楼 1 32 ±0.00=781.10 99.750 30245.20 3.30 3.10 铝模39号楼 1 32 ±0.00=781.40 99.750 29473.14 3.30 3.10 木模 地下车库 1 - -6.100=775.00 - 25790.00 3.90 木模合计137792.45 第三章铝模体系介绍 第1节铝合金模板体系技术特点 (1)、整体结构强度高,稳定性好; (2)、标准模板采用密肋设计,刚度大,不变形,不起鼓; (3)、铝合金模板快拆体系操作轻便快捷、劳动强度低、效率高; (4)、铝合金模板外观美观整洁、品质高档、施工形象好; (5)、选配的支模体系不仅安全快捷,而且一套支撑体系可解决整栋楼不同层高支撑问题; (6)、配套的现场拆装运输工具,安全、高效、轻松作业; (7)、全部采用定型设计,工厂生产制作,模板工程质量优; (8)、安全文明施工,以人为本,科学发展; (9)、由于现场几乎没有制作加工工序,减少施工噪音,节能环保。 第2节铝合金模板构配件材料要求及特点 (1)、铝合金模板材质成分应符合GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》中6061的要求:

玻璃及易碎物品控制

标题玻璃及易 碎物品控 制 编号 TP-WP-W- 040 版次A 制定部门生产制造 部 制定 日期 2013/8/1页数1/2 1.0目的 公司内部通过有效的管理防止玻璃及易碎物品等异物污染产品,以确保产品安全;要采取所有必要的步骤来识别、避免、消除或把外来易碎物品的风险降到最低限度,预防易碎物品质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于公司内部所有玻璃及易碎物品可能会污染到本公司产品的控制;适用各相关有玻璃及有易碎物品的部门。 3.0 职责 3.1 公司安全小组负责全公司的玻璃及易碎物品的评估确认,布置防控措施的建立和执行。 3.2 生产制造部负责对生产现场玻璃及易碎物品的管理,仓储部负责对打包、仓储的产成品、半成品玻璃及易碎物品的管理。 3.3 质检部门负责实验室及实验用的玻璃及易碎物品的管理3.4 设备维修部在设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护修理过程中应避免玻璃及易碎物品的存在,以及有防止玻璃及易碎物品污染产品的可能,并负责相关玻璃及易碎物品的控制措施落实。 3.5 各相关在生产现场有玻璃及易碎物品的部门都必须执行本规定。 4.0 程序 4.1 玻璃及易碎物品的清点及控制

4.1.1玻璃及易碎物品的清点 生产制造部及在生产现场的各个相关部门都必须对自己所在使用的玻璃及易碎物品有确认和登记,并且填写在《易碎品登记表》上,各部门的检查频率按使用率高的每天核对检查,检查结果填写在《易碎品检查记录表》上备查,各主管每月最少进行一次审核复查。 4.1.2 玻璃及易碎物品的控制: 生产车间现场应有防范、管控玻璃及易碎物品外人能轻易进入的情况发生,生产人员及主管有权阻止携带者不准进入车间。 4.1.3 生产现场的窗户玻璃都要有防爆贴膜保护,需有编号记录在《易碎品登记表》上备案,各部门要有检查,检查内容同 4.1.1。 4.1.4 公司积极鼓励员工发现玻璃及易碎物品损害产成品危害险境的问题提出。 标题玻璃及易 碎物品控 制 编号 TP-WP-W- 040 版 次 A 制定部门生产制造 部 制定 日期 2013/8/1 页 数 2/2 4.1.5 相关各部门要跟进危害险境的纠正和有效防控,对玻璃制品及易碎物品能够不用或有替代品的应坚决不用或者替换。 4.1.6 生产制造部与仓储部是生产现场的主要责任部门,当班主管每天在执行班前检查时要求多一份责任心检查玻璃及易碎物品的发现与清查。工作。

窗户施工方案

施工组织设计方案 1、编制说明: 1.1、施工组织设计方案编制依据: 1.1.1、施工图、计算书、设计资料 1.1.2、国家有关文件、法规、规范 1.1.3、ISO9001质量手册、管理程序文件、各项作业指导书工作指引 1.2、编制本施工组织设计方案的目的: 本工程施工组织设计方案针对武汉翡翠城项目二期‖标段铝合金门窗安装工程门窗工程专门制定,内容包括本工程的施工程序、施工组织及设计方案,施工组织设计方案经业主及有关管理部门审定后可用于指导武汉翡翠城项目二期‖标段铝合金门窗安装门窗工程的施工。 1.3、施工组织设计编制程序: 由我司技术部组织编写,公司总经理批准,经甲方及监理方确认,施工组织设计为指导组织施工的重要文件之一,在实施过程中,如工程量变更,合同条款变更及其他因素,施工组织计划作相应高速并呈报甲方及监理方,且以调整后的设计为准。 2、工程概况: 2.1 工程名称:武汉翡翠城项目二期‖标段铝合金门窗制作、安装工程 工程地址:武汉市硚口区城华路与古田二路交叉口 工程范围:武汉翡翠城项目二期‖标段对应的图纸所含全部铝合金型材门窗工程。 建筑结构:武汉翡翠城项目二期‖标段铝合金工程内容:门窗的制作及安装工程的供料、加工、运输、垂直运输、安装、安全、成

品保护、竣工验收前清洁以及竣工资料完整提交,专项验收并满足总承包方建筑验收,含保修期内的保修、保养等工作。 工程总量:门窗工程总量18926.1 m2 ,百叶面积总量8082.29 m2,总价:壹仟叁佰叁拾叁万捌仟肆佰肆拾贰元肆角捌分,小写13338442.48元。 2.2承包方式及施工条件: 本工程采用包人工、包材料、包质量、包安全的包干方式。 工程按图施工,严格执行技术规范,保证质量。 施工条件具备情况:楼房均已封顶,由甲方提供垂直运输、施工用脚手架、并提供物资存放场地及施工用水电。 2.3、主材要求 型材:采用亚铝系列塑料型材 玻璃:采用南玻 玻璃厚度为:6mmLOW-e+12A+6mm白玻双钢中空 配件:五金配件选用国强品牌;防水涂料采用东方雨虹;发泡填充剂品牌采用“上海东元”。 工程部署: 3.1、该工程设立现场项目经理胡知明,现场项目负责人叶星,安全质量、现场施工队长何兆山,检查员黄兹河,安全员吴飞。代表公司全面负责工程的组织、设计、现场技术质量、安全的指导和处理各方面的工作。 现场施工队长、安全质量检查员全面负责安装人员的现场组织、现场技术人员施工的安全消防工作的具体实施。 根据工程的面积及工程总进度的要求,组织 15 人的施工安装队伍,按工程的施工及工作量进行配置。 3.2工程各部门人员的职责:

门窗安装工程施工工艺和施工方案

(五)门窗安装工程施工工艺和施工方案 A、平开门安装工程施工工艺和施工方案 1、施工准备 1)材料及主要工具 (1)型材:规格、型号应符合设计要求,且应有出厂合格证。 (2)所用的五金配件应与门型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件,若用其他材质,必须进行防腐处理。防腐材料应符合图纸要求,且应有产品的出厂合格证。 (3)嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。 (4)密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条的材质相匹配,且具有产品的出厂合格证。 (5)主要机具:平开切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、钢尺、钻子、电焊机、玻璃刀、直尺、钢丝钳、毛笔、手动吸盘、电动真空吸盘、运玻璃小车、钢卷尺、工具袋、抹布或棉丝、安全带、注胶枪、射钉枪、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子等。 2)作业条件 (1)结构质量经验收后达到合格标准,内外墙抹灰完成,或已打出墙面灰饼点,室内已弹好水平线,外墙从上往下已弹好窗边线及面砖模数控制水平线。 (2)型材送检合格,门已做三性试验合格。 (3)施工班组已按要求做好平开门二次分隔设计,并经监理、甲方审批通过。

(4)门框、扇已按要求进行大批量加工,加工质量符合要求。 2、施工工艺 1)工艺流程: 弹线找规矩→门洞口处理→平开门加工→平开门框运输、定位→平开门框安装→→门口四周塞缝→平开门扇安装→五金配件安装→清理、验收 2)操作要点 (1)弹线找规矩:在最高层找出门口边线,用大线坠将门口边线下引,并在每层门口处划线下引,对个别不直的口洞边剃凿处理。高层建筑可用经纬仪找垂线。门口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,弹线找直。 (2)墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图确定平开门在墙厚方向的安装位置; (3)就位和临时固定:根据已放好的安装位置线,并将其吊正找直。无问题后方可用木楔临时固定。 (4)与墙体固定:用射钉枪将铁片与墙体固定,铁片间距应小于600mm。同时保证每边不少于两道固定片。 (5)缝前要把基层清洗干净,刷一道素水泥浆,再用1:2.5防水砂浆塞缝,要求塞满、塞严实,隔天浇水养护,三天后取走固定木楔,同样方法把木楔洞补实。 (6)平开门扇安装:门框扇的连接是用铝角码的固定方法,具体做法与门框相同。

铝模施工方案

目录 第一章编制说明及工程施工目标....................................... - 3 - 第一节编制说明及依据 (3) 一、编制说明.................................................... - 3 - 二、编制依据.................................................... - 3 - 第二节工程质量目标 (4) 第二章工程概况..................................................... - 4 -工程总体概况一览表 (4) 第三章铝模施工关键技术及控制措施................................... - 4 - 第一节铝模施工工艺及流程 (4) 一、施工工艺.................................................... - 4 - 二、施工流程.................................................... - 5 - 第二节铝模支撑系统的设计 (5) 一、墙模体系设计............................................... - 5 - 二、梁模体系设计............................................... - 6 - 三、板模体系设计............................................... - 7 - 第三节铝模安装技术要求及措施要求 (8) 一、墙模板安装.................................................. - 8 - 二、梁模安装.................................................... - 8 - 三、楼板安装.................................................... - 9 - 四、铝模加固及校正.............................................. - 9 - 五、铝模安装收尾及验收......................................... - 10 - 第四节铝模施工与其他工种的配合要求............................... - 10- 一、钢筋工种.................................................. - 10 - 二、水电工种.................................................. - 10 - 三、混凝土工种................................................ - 10 - 第五节铝模拆模技术及措施要求..................................... - 12- 一、拆除条件................................................... - 12 - 二、拆除过程................................................... - 12 - 三、模板拆除应注意事项......................................... - 13 -第四章工程质量保证体系............................................ - 13 - 第一节质量验收标准.............................................. - 13-第二节质量管理组织措施.......................................... - 14-第三节质量控制措施及注意事项.................................... - 14-第四节混凝土成品保护............................................ - 15- 第五章安全文明施工及环境保护措施.................................. - 15 - 第一节安全文明施工措施.......................................... - 15-第二节环境保护措施.............................................. - 16- 第六章铝模及支撑体系计算书........................................ - 17 -

生产车间玻璃易碎品管理规定

生产车间玻璃易碎品管理规定 1 目的 为了防止生产车间内、车间控制室内易碎玻璃品对生产产品等造成安全性危害,特制定对玻璃易碎品的管理规定。 2 范围 玻璃制品等易碎物品。 3易碎玻璃制品的管理规定 3.1 非生产所必须的易碎玻璃物品(如个人照明用具)不得进入生产车间区域。 3.2如因特殊条件所限或为了不影响某种材料的使用性能,必须要易碎玻璃制品带进车间,应对易碎玻璃制品进行适当的屏蔽保护,并对使用前和使用后的玻璃易碎品进行检查;如发现使用后的易碎物容器出现破损,应对受影响的产品进行隔离和做保护处理,使之不至于产生对原辅料、半成品和成品的安全隐患。 3.2.1 控制室内、生产车间内的照明灯管应采用有机玻璃板或灯管防护罩进行屏蔽保护,防止灯管破碎对生产造成安全危害。 3.2.2 对控制室内、生产车间内的电子监控器和应急指示灯应进行有效的管理,防止破碎对生产产品造成安全危害。 3.2.3生产车间和控制室内所有易碎品应指定人员每周检查一次,并进行记录。一旦发现已破碎或有破碎迹象的要及时进行更换处理。3.2.4 化验室、机修、电工等外围协助部门因工作需要携带玻璃器皿、灯管、用具(如试管、试验用玻璃瓶等),化验员、维修人员在工作

期间应保持玻璃器皿、用具的相对隔离和安全,使之不至于对生产产品造成安全危害,并对带入和带出的数量进行清点,以免易碎物品遗留在生产车间所带来的安全隐患。 3.3 生产过程中如有产生玻璃及易碎品废弃物,应及时全面的清理,置于控制室内、生产车间以外的垃圾桶中,不得在生产车间内随意放置易碎物品。 3.4 为了不影响生产使用效果,且对生产产品质量安全产生影响,可以不安装屏蔽保护装置。 3.5玻璃易碎品破碎事故处理 3.5.1 对事故现场进行全面的清理、检查,确保没有易碎物品碎片残留现场,以防止后续的生产产品再次受到污染,并将处理情况记录于《生产车间玻璃易碎品巡检记录表》里。若同一地点连续出现玻璃损坏现象,应制定纠正预防措施。 3.5.2 对事故现场3米半径范围内以及可能受到玻璃易碎物品碎片污染的所有原辅材料、半成品和(或)成品进行识别、隔离。若确定没有造成污染将作为合格品处理;若确定已经造成污将产品做报废处理。 4记录 附:《生产车间玻璃易碎品巡检记录表》 5附则 本标准适应于制油一车间、制油二车间及附属工段

钢化玻璃窗施工工艺设计

(一)施工准备 1 技术准备 熟悉钢化玻璃窗的安装工艺流程和施工图纸的内容,检查预埋件的安装是否齐全、准确,依据施工技术交底做好施工的各项准备。 2 材料准备 (1)钢化玻璃窗所采用的玻璃品种、颜色及各项性能应符合设计要求及相关标准规定,并具有产品合格证及检测报告。玻璃的裁割、倒角及钻孔应尽量加工完成。 (2)不锈钢或其他有色金属型材的窗框、限位槽及板,应符合设计及相关标准的规定。 (3)辅助材料如木方、玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等应符合设计要求及相关标准的规定。 3 机具准备 常用工具为手电钻、冲击钻、气砂轮机、小型电焊机、射钉枪、钳子、螺丝刀、拖线板、线坠、水平尺、墨斗、玻璃吸盘、打胶筒等。 4 作业条件 (1)墙、地面的饰面已施工完毕,现场已清理干净,并经验收合格。 (2)窗框的不锈钢或其他饰面已经完成。窗框预留出用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。 (3)活动玻璃窗扇安装前,应先将地面上的地弹簧和窗扇顶面横梁的定位销安装固定完毕,两者必须在同一轴线,安装时应吊垂线检查,做到准确无误,地弹簧转轴与定位销为同一中线, (二)施工工艺 1 工艺流程

划线定位→裁割玻璃→固定底托→安装固定扇→注胶封口→固定窗扇上下横档→窗扇固定→安装拉手 2 操作工艺 (1)划线定位。在玻璃窗扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可按照地弹簧产品安装说明。 (2)裁割玻璃。玻璃的安装尺寸,应从按在位置的底部、中部的顶部进行测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致,其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3mm~5mm,玻璃板的高度方向裁割,应小于实测尺寸的3mm~5mm。玻璃板裁割后,应将其四角做倒角处理,倒角宽度为2mm,如若在现场自行倒角,应手握细砂轮块做缓慢细磨操作,防止崩边崩角。 (3)活动扇的高度尺寸在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部位。一般情况下,玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右,以便于安装时进行定位调节。 (4)高度底托。不锈钢(或铜)饰面的木底托,可用木楔加钉的方法固定于地面,然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管,可用铝角将其固定在框住上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。 (5)安装固定扇用玻璃吸盘将玻璃板吸紧,然后将玻璃就位。先把玻璃板上边插入窗框中的限位槽内,然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。 在底托上固定玻璃板的方法为:在底托木方上钉木条,距玻璃板面4mm左右然后在木条上涂刷万能胶,将饰面不锈钢板片粘卡在木方上面。 (6)注胶封口。玻璃窗固定部分的玻璃板就为以后,即在顶部限位槽处和底托固定处,以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处,均注胶密封。首先将玻璃

玻璃易碎品管理制度

玻璃易碎品管理制度 1.目的 为了防止产品生产区内、仓库内易碎品对产品造成安全性危害,特制定对易碎物质 的管理规定。 2.范围 玻璃、塑料等易碎物品。 3.易碎物质的管理规定 3.1 非生产所必须的易碎物品(如个人的玻璃制茶杯、个人照明用具)不得进入生 产和仓库区域。 3.2如因硬件条件所限或为了不影响某种材料的使用性能,必须易碎物品带进车间, 应对易碎物品进行适当的屏蔽,并对使用前和使用后的易碎品进行检查;如发现使 用后的易碎物容器出现破损,应对受影响的产品进行隔离和做保护处理,使之不至 于产生对原辅料、半成品和成品的安全隐患。 3.2.1 仓库、生产区域内的照明灯管应采用有机玻璃板或灯管防护罩进行屏蔽,防止灯管破碎 对产品造成安全危害。 3.2.2 对仓库、生产区域内的电子监控器和应急指示灯应进行有效的管理,防止破碎对 产品造成安全危害。 3.2.3生产厂和仓库所有易碎品统一编号,指定人员每天检查,并记录。一旦发现已 破碎或有破碎迹象的要及时更换。 3.2.4 维修部等外围协助部门因工作需要携带玻璃器皿、灯管、用具(如试管、试验用 玻璃瓶等),化验员、维修员在工作期间应保持玻璃器皿、用具的相对隔离和安全,使之不至于对产品造成安全危害,并对带入和带出的数量进行清点,以免易碎物品遗留在生产区所来的安全隐患。 3.3 生产过程中如有产生玻璃及易碎品废弃物,应及时全面的清理,置于生产、仓 库区域以外的垃圾桶中,不得在生产区域内随意放置易碎物品。 3.4 为了不影响灭蝇灯和紫外灯使用效果,灭蝇灯和紫外灯可以不安装屏蔽保护置。 3.5易碎品破碎事故处理 3.5.1 对事故现场进行全面的清理、检查,确保没有易碎物品碎片残留现场,以防止后 续的产品产品再次受到污染,并将处理情况记录于《碎品检查表》里。若同一地点连 续出现玻璃损坏现象,制定纠正预防措施。

门窗玻璃安装施工工艺

门窗玻璃安装施工工艺 一、材料产品要求 1 玻璃及安装材料的种类、厚度、规格应符合设计要求,具有产品出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家公章。 2 玻璃外观质量及厚度应符合规范要求。 3 玻璃安装材料应与接触材料相容(包括框架及不同种类的玻璃等)。应通过相容性试验确定。 4 三元乙丙橡胶条、油灰、玻璃钉、玻璃卡子、橡皮垫、木压条、玻璃垫块、密封剂、填充材料应符合规范及设计要求。 二、主要机具 工作台、玻璃刀、直尺、木折尺、三角板、水平尺、钢丝钳、刮刀、粉线包、吸盘器、毛笔、电钻、打胶枪、榔头、螺丝刀。 三、作业条件 1 门窗五金安装完毕,经检查合格,并在涂刷最后一道油漆前进行玻璃安装。 2 外檐门窗玻璃安装需外墙粉刷完成,上部脚手架己拆除。 3 门窗玻璃槽口已清理干净,无灰尘污垢,槽口的排水孔通畅无阻,干净整洁。 4 门窗玻璃表面无水分、灰尘、油脂、油或其他有害物质,并己擦洗干净。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)玻璃裁割: 1 安装尺寸要求: 不同厚度单片玻璃、夹层玻璃的最小安装尺寸应符合表8.4.2-1的规定。中空玻璃的最小安装尺寸应符合下表的规定。 单片玻璃、夹层玻璃的最小安装尺寸(mm)

②适用于塑性填料、密封剂或嵌缝条材料的安装。 ③适用于预成型的弹性材料(如聚氯乙烯或氯丁橡胶制成的密封垫)的安装。油灰适用于公称厚度不大于6mm、面积不大于2m2的玻璃。 ④夹层玻璃最小安装尺寸,应按原片玻璃公称厚度的总和,在下表中选取。 中空玻璃的最小安装尺寸 注:A=6 2 玻璃裁割要点: 根据所需安装的玻璃尺寸,结合玻璃规格统一考虑,合理集中裁割,套裁时应按“先裁大,后裁小,先裁宽,后裁窄”的顺序进行。 玻璃刀使用时玻璃刀杆应垂直于玻璃表面。 裁割厚大玻璃时,应在裁割刀口上先刷上煤油。 裁割好的玻璃半成品应按规格靠墙斜立放,下面垫好厚度一致宽度为50mm的木方。 (三)玻璃安装工艺: 1 钢木门窗无玻璃压条时,先在玻璃底面与裁口之间,沿裁口的全长均匀涂抹1--3mm厚的底油灰,接着把玻璃推铺平整、压实,然后收净底油灰。木门窗玻璃推平、压实后,四边分别钉上钉子或钢丝卡,钉子间距150--200mm,每边不少于2个钉子;钢丝卡间距不得大于300mm,且框口每边至少有两个。然后用油灰填实,将灰边压平压光,并不得将玻璃压得过紧。油灰应抹成斜坡,表面抹光平。 2 木门窗有压条玻璃安装,应先将压条撬出,并将裁口处抹上底油灰,把玻璃推铺平整,然后嵌好四边木压条将钉子钉牢,底灰修好、刮净。钢门窗采用压条固定时,先将橡胶垫嵌入裁口内,装上玻璃,随即装压条用螺丝钉固定。 3 塑料、铝合金框扇安装玻璃,安装前,应清除框的槽口内所有灰渣、杂物等,畅通水孔。在框口下边槽口放入橡胶垫块,以免玻璃直接与框接触。

铝模施工注意事项

铝模施工注意事项

铝模施工注意事项 模板安装原则: 先墙柱、后梁板、先内墙、后外墙、先中间、后四周、先调平、后装模、先校正、后紧固、再复查要点再进行施工 模板安装工艺流程: 施工准备测量放线墙柱钢筋绑扎定位钢筋施工各专业预留预埋隐蔽工程验收墙柱模板安装梁底旁模板安装顶板模板安装梁底梁旁模板安装顶板模板安装模板校正加固顶板钢筋绑扎各专业预留预埋隐蔽工程验收砼浇筑模板拆除倒运 一、墙柱模板安装: 墙柱模板安装前定位筋全数检查(偏位)楼板标高(是否和本层标高一致,误差在5mm以内,超高必须剔凿处理)校正老墙K板(上口标高必须和支模标高一致)放置水泥內撑(对拉螺杆处10cm以内,阴角转角处必须安装水泥內撑)水电预留预埋验收安装模板(从阴角往两边依次按号安装,安装前对铝模面给予清理并涂刷隔离剂;安装需注意:1.必须和锁脚脚模同步进行2.对铝模边口变形凹凸现象及时进行修复3.竖向销孔间距不大于300,每400模板与锁脚脚模必须不少于2个销子 4.事先准备好木楔便于调整墙柱模板标高)整面墙上口水平高差不大于2mm)梁底模、梁旁模及阴角模安装(根据拼装图及编号进行模板安装,梁

底支撑立杆随底模安装,通过立杆底托调整梁底标高,随后安装侧模及墙柱之间的阴阳角模) 二、顶拉斜撑杆安装: 安装前顶拉杆安装前先把墙柱模板横向背楞安装好,适当固定,对拉螺杆不宜过紧顶拉斜撑杆与墙柱模板顶第一道背楞锁定,调节斜撑拉杆长度与地面成45°-60°,端部与地面采用膨胀螺丝固定;顶拉斜撑杆安装完毕后方可进行墙柱背楞加固,并用顶拉斜撑杆进行校正,以控制线先调整柱脚根部并固定,利用红外线或线锤将模板垂直度调整到2mm 以内;顶拉斜撑杆杆间距不大于2m;且短肢墙及墙端部必须用顶拉杆,根据需要局部可增加顶拉杆 三、顶板模板安装: 顶板模板安装前先对梁模板的水平度及直线度给予调整合格,然后安装顶板早拆龙骨,调正、校平,再进行平板安装,完成后再进行顶板模板水平高差进行调整,顶板平整度高差控制在4mm以内, 四、门窗、电梯筒体及楼梯模板安装: 严格按照拼装图纸进行,筒体模板的K板同外围剪力墙模板必须调平后才进行主模板拼装并加固完成;筒体模板上口采用角铁模对锁、斜拉等固定稳定措施,楼梯模板采用全封闭系统(留透气孔),根据模板拼装图拼装完成,需对梯步模板及斜板模板进行斜长向对拉且不少于3道

玻璃和易碎品或硬塑料管制程序

玻璃和易碎品或硬塑料管制程序 1.目的 提高员工产品品质意识,规范公司生产车间各个环节的玻璃和易碎品或硬塑料控制方法措施,培养良好的操作习惯,保证产品的品质质量。 2.范围 适用于肉品加工厂所有生产车间带有玻璃和易碎品或硬塑料的区域。 3.职责 3.1 各部门主管负责所属车间的玻璃、易碎品和硬塑料控制管理并进行日常监督。 3.2 品管部负责进行玻璃、易碎品和硬塑料管理情况的检查并记录,及时反馈问题。 4.操作程序 4.1 除非必要,厂房内不得使用玻璃或硬塑料制品: 4.1.1员工不得将个人玻璃制品带入厂房内;员工眼镜破碎或隐形镜片丢失需要进行报告。 4.1.2 外来人员进入车间,必须得到工厂主管的批准,在外来进车间人员登记表上签字,备注带入车间的眼镜或玻璃制品。 4.2 玻璃制品、易碎品或硬塑料制品处置指导: 4.2.1 生产车间原则上不允许使用玻璃制品为工具,对于无法替代的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具,有防护措施。 4.2.2生产车间生产线上方的灯具都有防爆灯罩,库房内的灯泡外加防爆灯罩。玻璃窗及有玻璃表面的器具,表面要加贴塑料薄膜,防止爆裂后飞溅开来。 4.2.3 检查措施:每周由品管人员检查一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品,确认处于良好使用状态,降低其破裂导致混入产品的风险。 4.3 灭蝇灯和紫外线灯的管理方法: 由于灭蝇等灯和紫外线灯不能使用屏蔽保护,对其采取的管理方法主要有: 4.3.1 加大检查频率(每周一检查),及时消除潜在的危害或隐患。 4.3.2加强员工的管理意识,认真负责,对自己区域的灭蝇灯和紫外线灯,经常查看,一有异常(已经破碎或有破损倾向),立即向主管领导或品管部报告。 4.3.3 如果发现灭蝇灯和紫外线灯有破碎现象,参照4.5生产现场发生的玻璃易碎品破损事件的处理方法。

铝合金门窗施工方案和施工工艺

铝合金门窗施工方案和 施工工艺 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

门窗施工方案和施工工艺 第1节铝合金门窗施工工艺 1测量放线 1.1土建单位位于外墙放线后,自行检查洞口尺寸,对不符合要求的洞 口,进行处理; 1.2外墙大面积批荡后,弹出每层水平线、平窗中线(或窗边线)及转角窗 的转角线,安装单位接收工作面,复核洞口尺寸,对不合格洞口及时 通知土建单位进行处理; 1.3窗框的安装位置由安装工根据己放出的墨线用钢卷尺测定,开启方向 必须符合设计要求;窗框通过上墙铁件用射钉固定在结构上,水平度 用水平尺校验,垂直度用铅锤靠尺校验,用钢卷尺测量窗框对角线, 保证槽口对角线差事1.5㎜。 2门、窗框安装 2.1等外墙饰面基本完成后,清除窗框包装,进行外墙防水胶及固定玻璃 安装施工。 2.2框与墙体之间用“燕尾型”镀锌卡板通过射钉与结构相连接; 2.3框与墙体间用防水水泥砂浆(其重量比为水泥:清洁砂:防水剂=10: 30:1)填塞,与砂浆接触面应先刷一层防腐沥青油,砂浆填嵌应饱满 密实,表面光滑无裂缝,并不能使窗框型材变形,用于安装窗扇铰架 的孔应用竹签填塞预留出来,所有门窗下框与窗台边接固定处必须要 有6㎜的重叠。 3固定玻璃安装 3.1固定扇玻璃框应按设计要求垫上橡胶垫块,玻璃与槽两边亦应按设计 要求保留空隙,以防玻璃自爆,玻璃与铝框边缘应以硅酮密封胶密 封,注胶应光滑、连续、无气泡。

4门、窗扇安装 4.1门、窗扇安装前应检查框及扇的配件是否齐全、牢固,窗扇的安装位 置应符合设计要求;扇安装完毕后应启闭灵活、无噪音、密封性能良 好;双扇平开扇间缝隙应均匀、对称;地弹簧板面应水平且不高出地 面装饰完成面。窗扇宜于外墙拆除后安装,但安装进度不能影响室内 木作业施工; 5调整、清洗 5.1在最后清理建筑物时方能清除粘贴的胶纸,并用天哪水等清洗液清洗 铝框及玻璃; 5.2窗框清除胶纸后,露于室外之框边用业主认可的建筑胶粘剂密封,注 密封胶不得污染铝框及玻璃,对开启扇配件应加润滑剂润滑; 5.3对未能满足验收要求的五金配件、开启扇进行调整或更换直到达到工 程验收标准。 6试水实验 6.1为确保塞缝及窗扇安装质量,应对卧窗进行试水试验,水源可采用施 工临时供水管,用消防带接至外墙。 6.2外铝合金门窗在按规范、标准验收之后,按10%面积的比例随机抽样 进行淋水试验验收,淋水量为4L/Min.M2,淋水时间不少于24小时, 淋水试验如仅有三处或以下的渗漏点则通过验收。再抽取另一处进行 试验,在同样的条件下如再通过验收,则整栋大楼的铝合金门窗淋水 试验通过验收。 6.3如发现渗漏现象,土建单位应及时提交方案经总承包及监理认可后安 装处理,最后确认无渗漏的情况下,方可拆除外架。 7安装质量控制 7.1铝合金门窗安装质量必须符合国家相应标准、《普通铝合金门窗工程 设计与施工规定》DBJl5—5—92及有关施工规程要求;

易碎品控制程序

编号:xxx xxx xxx 页次1/2 编制:xxx 审核:xxx 批准:xxx 1 目的 为了防止产品生产区、仓库内易碎品、硬塑料、托盘等在正常或非预期使用下发生破裂,对产品造成安全性危害,特制定本管理规定。 2 范围 玻璃、塑料等易碎物品。 3 易碎物质的管理规定 3.1原则上非生产场所所必须的玻璃.其他易碎玻璃物品(如个人的玻璃制茶杯、个人照明用具)不得进入生产区和仓库区。 3.2如因硬件条件所限或为了不影响某种材料的使用性能,必须易碎物品带进车间,应对易碎物品进行适当屏蔽,并对使用前和使用后的易碎品进行检查;使之不至于产生对原辅料、半成品和成品的安全隐患。 3.2.1仓库、生产区域内的照明灯管应采取有机玻璃板或灯管防护罩进行屏蔽,以防其破损而造成对产品的污染及危害。 3.2.2对仓库、生产区域内的电子监控器、应急指示灯、消防栓水带箱等应进行有效的管理,防止破碎对产品造成安全危害。 3.2.3生产场所和仓库所有易碎品统一编号,指定人员每天检查,并记录。一旦发现已破损或有破碎迹象的要及时更换。 3.2.4维修部等外围协助部门因工作需要携带玻璃器皿、灯管、用具(如试管、试验用玻璃瓶等),化验员、维修员在工作期间应保持玻璃器皿、用具的相对隔离和安全,使之不至于对产品造成安全危害,并对带人和带出的数量进行清点,

编号:xxx xxx xxx 页次1/2 编制:xxx 审核:xxx 批准:xxx 以免易碎物品遗留在生产区所带来的安全隐患。 3.3生产过程中如有产生玻璃及易碎品废弃物,应及时全面的清理,至于生产、仓库区域以外的垃圾桶中,不得在生产区域内随意放置易碎物品。 3.4若采用紫外线杀虫灯进行杀虫的区域,应将杀虫灯安装在远离操作台或有裸露产品的区域;灭虫灯装置的托盘必须安装,并且保持完好,有专人定期检查灯管工作情况. 3.5仓库的相关操作人员,每日开班前检查一次本岗位内所有玻璃,硬塑料用品的完好情况(包括照明灯、安全出口指示灯、标识牌、仪器表盘、玻璃门窗、温度计、紫外线灯等),确保其处于良好的控制状态,以降低玻璃(硬塑料)破裂掉入产品. 3.6易碎品破碎事故处理 3.6.1对事故现场进行全面的清理、检查,确保没有易碎物品碎片残留现场,以防止后续的产品再次受到污染,并将处理情况记录于《碎品检查表》里。若同一地点连续出现玻璃损坏现象,制定纠正预防措施。 3.6.2对事故现场3米半径范围内以及可能受到易碎物品碎片污染的所有原辅材料、半成品和(或)成品进行识别、隔离。由安全小组成员共同对隔离产品进行评估。若确定没有造成污染将作为正常品处理;若确定已经造成污染则将产品做报废处理。 4 记录 《易碎品检查表》

门窗玻璃安装施工工艺标准

门窗玻璃安装施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 常见玻璃的厚度3-14mm,定购或验收时必须严格按设计或标准图要求选用和检测。 2.1.2 玻璃一般不得进行拼接安装,定购时可结合现场拟安装玻璃的尺寸参考玻璃板标准出厂尺寸进行选择。其中最常见的小板尺寸有: 1372mm×2200mm、1524mm×2200mm、1650mm×2200mm。 2.1.3 玻璃的外观质量,如气泡、夹杂物、线道、划伤、光学变形、表面裂痕、爆边等缺陷必须符合GB4871、GB11614、GB/T8170等标准的要求。 2.1.4 对于数量较大需加工后进场的半成品玻璃,进场前必须提前核实来料的尺寸留量。一般每块玻璃的上下余量3mm,宽窄余量4mm,边缘不得有斜曲或缺角、爆边等现象。 2.1.5 腻子 2.1.5.1腻子的配制 大白粉(碳酸钙) 100 混合油 13~14 其中混合油混合比: 脱蜡油 63 熟桐油 30 硬脂酸 2.10 松香 4.90 2.1.5.2腻子技术性能要求: (1)具有塑性、不泛油、不粘手等特征,且柔软、有拉力、支撑力,为灰白色的稠塑性固体膏状物。 (2)油灰涂抹后,常温应在20昼夜内硬化。 (3)延展度:55~66mm。 (4)抗冻性:-30℃每次6小时,反复5次不裂,不脱框。 (5)耐热:60℃每次6小时,反复5次不流淌、不起泡。 (6)粘结力:不小于0.05MPa。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 201

表2.2主要工机具一览表 序号工机具名称规格序号工机具名称规格 1 吸盘 6 玻璃刀 长度≥2000mm 2 裁割桌 7 钳子 宽度≥900mm 3 木尺1m 8 批灰刀 4 钢卷尺3m 9 小锤2m 5 木折尺 2.3 作业条件 2.3.1 玻璃安装工程的时间一般安排在装饰工程的后期进行,对于木门窗应在刷油后进行。 2.3.2 对于大批量同规格尺寸窗玻璃裁割应预先制作定型专用卡具或使用玻璃裁割机进行裁割。 2.3.3 对于大块较厚的玻璃(δ≥8mm)宜在加工厂裁割。 2.3.4 集中裁割的玻璃已按不同规格、先后安装顺序码放在安全地点。 2.3.5 玻璃在大批量裁割前,应首先检查已安装门窗裁口实际尺寸偏差情况及门窗加工制作质量如裁口的平面度和方正度。 2.4 作业人员 2.4.1主要操作人员必须为专业玻璃工。 2.4.2机运工、电工必须持证上岗。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 量尺寸裁玻璃抹底油灰或垫橡胶玻璃就位固定 3.2 操作工艺 3.2.1量尺寸 抽查测量同型号门窗裁口尺寸的一致性,如果制作质量高,裁口尺寸偏差小,可集中大批量下料,若裁口尺寸偏差大,则应进行偏号,按窗号下料。 量尺寸时要注意裁口框内每边至少测两个位置,这样同时也复核了裁口框的平行度、方正度。 3.2.2 裁玻璃 玻璃裁割尺寸应比量得裁口实际尺寸略小,一般每块玻璃的上下余量3mm,宽窄余量4mm。数量数大的应制作专用卡具或使用玻璃裁割机下料。对于厚度8mm以上的玻璃板宜在加工厂切割成型。 裁割好的玻璃必须分规格、分型号分开码放在安全地点。 3.2.3抹底油灰或垫橡胶 对于木门窗,裁口清理刮平后,在玻璃底面与裁口之间,沿裁口的全长均匀涂抹2mm 厚底油灰再装铺玻璃。 对于框口玻璃采用压条固定的,不抹底油灰,但需将橡胶垫嵌入裁口内。 对于铝合金门窗扇玻璃安装,安装前,清除槽口内所有灰渣、杂物后,在下边槽口放入橡胶垫块,避免玻璃直接与铝合金接触。 202