文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GST200火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书

GST200火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。

请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。

JB-QB-GST200

火灾报警控制器(联动型)

安装使用说明书

(Ver.2.01,2008.01)

海湾安全技术有限公司

前言

JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)(简称GST200)是海湾公司充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会国标GB 4717-2005《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求和精神,设计的新一代报警联动一体化智能控制器。

JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)采用240×160点汉字液晶显示,全汉字操作及提示界面。控制器汉字容量1927个,并可根据工程需要作相应字库,现场只需更改汉字点阵字库。打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。最大容量为242个总线制报警联动控制点,具有全面的现场编程能力。本控制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制模块连接,构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择。

本安装使用说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。

目录

第一部分概述 (1)

第一章JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)简介 (2)

第二部分结构.安装.调试 (4)

第二章GST200火灾报警控制器(联动型)结构及配置说明 (5)

2.1 控制器典型配置及内部结构概述 (5)

2.2 面板说明 (6)

2.2.1 显示操作盘面板说明 (6)

2.2.2 智能手动操作盘面板说明 (7)

2.3 内部结构及连线说明 (8)

2.3.1 主控部分结构说明 (8)

2.3.2 智能手动操作盘结构说明 (9)

2.4 控制器电源系统说明 (9)

2.4.1 主机电源说明 (9)

2.5 控制器对外接线端子说明 (10)

第三章安装与调试 (12)

3.1 开箱检查 (12)

3.1.1 订货检查 (12)

3.1.2 控制器内部配置及连接状况检查 (12)

3.2 控制器的安装条件及方式 (12)

3.3 开机检查 (12)

3.4 外部设备检查 (13)

3.4.1 外接线状态检查: (13)

3.4.2 设备检查: (13)

3.5 接线和设置 (13)

3.6 调试 (13)

第三部分系统应用与调试 (14)

第四章一般性用户使用说明 (15)

4.1 开机、关机与自检 (15)

4.2 常规键盘操作 (16)

4.2.1 键盘的命令功能和字符功能 (16)

4.2.2 数据输入的一般方法 (16)

4.2.3 信息查看操作的方法 (17)

4.3 键盘解锁和锁键盘 (17)

4.3.1 键盘解锁 (17)

4.3.2 锁键 (18)

4.4 注册信息检查 (18)

4.4.2 检查手动键 (20)

4.4.3 检查网络状态 (21)

4.4.4 检查禁止输出设备 (21)

4.4.5 检查气体保护区 (22)

4.5 信息显示与记录 (22)

4.5.1 操作处理信息 (22)

4.5.2 事件信息 (22)

4.5.3 运行记录检查 (24)

4.5.4 信息的打印 (25)

4.6 控制器报警声音提示及消音 (25)

4.7 警报器的消音及启动 (25)

4.8 火警及故障的处理 (25)

4.8.1 故障的一般处理方法 (25)

4.8.2 火警的一般处理方法 (26)

4.9 设备的屏蔽与取消屏蔽 (26)

4.9.1 设备屏蔽 (26)

4.9.2 取消屏蔽 (27)

4.9.3 查看屏蔽信息 (27)

4.10 用户设置 (27)

4.10.1 打印方式设置 (28)

4.10.2 启动控制设置 (28)

4.10.3 防盗控制设置 (30)

4.10.4 预警设置 (31)

4.10.5 工程名称 (32)

4.11 气体喷洒允许控制设置 (32)

4.12 联动设备的手动启动与停动操作 (33)

4.12.1 对联动设备进行手动启动操作的条件 (33)

4.12.2 利用主机键盘进行的启动/停动操作 (33)

4.12.3 利用手动消防启动盘进行的手动启动/停动操作 (33)

4.12.4 利用多线制盘进行的手动启动/停动操作 (33)

4.13 联动设备的自动控制 (34)

4.13.1 实现自动联动的条件 (34)

4.13.2 自动联动逻辑的实现 (34)

4.13.3 延时启动的停动和直接启动控制 (34)

4.13.4 待联动设备禁止输出控制 (35)

4.14 气体灭火设备的启动和停止控制 (37)

4.14.1 气体灭火设备的启动条件 (37)

4.14.2 气体灭火设备的手动启动控制 (37)

4.14.3 气体灭火设备的自动联动控制 (38)

4.14.4 气体灭火设备的紧急停动控制 (38)

4.15 复位功能 (38)

第五章系统管理员操作指南 (40)

5.2 密码设定 (40)

5.2.1 密码的分类 (40)

5.2.2 密码的更改 (41)

5.3 网络通讯设置 (42)

5.3.1 网络显示设置 (43)

5.3.2 网络控制设置 (44)

5.3.3 1级网络代号 (44)

5.3.4 光栅机数量 (45)

5.3.5 2级网络代号 (45)

5.4 设备定义 (45)

5.4.1 设备定义的内容 (45)

5.4.2 设备定义操作 (47)

5.4.3 现场设备的定义实例 (49)

5.4.4 分区分层方式火灾显示盘定义实例 (50)

5.4.5 手动消防启动盘控制一般性设备的定义实例 (51)

5.4.6 手动消防启动盘控制气体灭火设备启动定义实例 (51)

5.5 自动联动公式的编辑方法 (51)

5.5.1 联动公式的格式 (51)

5.5.2 联动公式的编辑 (52)

第六章系统调试功能说明 (57)

6.1 进入和退出调试状态 (57)

6.2 调试状态下的开机操作 (57)

6.3 调试状态操作 (58)

6.4 设备注册设置 (58)

6.5 数字命令操作 (59)

6.6 总线设备调试 (60)

6.7 更改设备特性 (60)

6.7.1 更改编码 (60)

6.7.2 更改特性 (61)

6.8 恢复出厂设置 (62)

第四部分配接多线制 (63)

第七章配接多线制 (64)

7.1 概述 (64)

7.2 特点 (64)

7.3 控制应用 (64)

7.4 布线 (64)

7.5 面板说明 (65)

7.6 使用说明 (65)

7.7 维修 (65)

第五部分用户须知 (66)

第八章故障、异常信息处理和定期检查 (67)

8.1 一般性故障处理 (67)

8.2 定期检查和更换 (67)

第九章注意事项 (69)

附录一技术指标 (70)

附录二设备类型表 (71)

附录三标准汉字码表 (72)

附录四ASCII码表 (79)

附录五调试表格 (80)

附录六整机内部接线示意图 (81)

附录七简单操作说明 (82)

第一部分概述

JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)简介

第一章JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)简介

JB-QB-GST200(以下简称为GST200)火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,具有较高的性能价格比,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。

1.1配置灵活、可靠性高

本控制器是采用双微处理器并行处理的系列产品,包括16点、32点、64点、96点、128点、192点、242点火灾报警控制器以及火灾报警控制器(联动型)十四种控制器,可以满足小型工程的不同需要。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

1.2功能强、控制方式灵活

本控制器为一个完全开放的系统,可通过扩展接口连接数字化网络系统,完成控制器网络通讯要求。同时本控制器可挂接防盗模块并设有自动防盗功能,可自动定时开启和关闭防盗模块。

1.3智能化操作、简单方便

本控制器具有智能化操作的特点,即在特定的信息屏幕下,可通过快捷键来实现对外部设备的相关操作,而不需要输入设备的二次编码,从而大大减化了操作过程,提供了良好的人机界面。

1.4窗口化、汉字菜单式显示界面

本控制器采用窗口化菜单式命令,增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时,通过“ ”、“?”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单做到明白易懂方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

1.5全面的自检功能

本控制器开机自检时,不仅自动检测本机设备(指示灯、功能键等),同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息,如信息发生变化系统将做相应的处理。

1.6配备智能化手动消防启动盘

本控制器配接的智能化手动消防启动盘,操作方便、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。

1.7独立的气体喷洒控制密码和联动公式编程

本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间,并有相应的声光指示,使气体喷洒设备受到了更严格的监控。

1.8可配接汉字式火灾显示盘

本控制器可配接我公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载,方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

1.9开关电源

本控制器的供电电源为低压开关电源,对主、备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作。充电部分采用开关恒流定压充电,保证交流输入187V对电池的可靠快速充电。本控制器具有备电保护功能,备电供电时,如备电电压低于10V系统将自动切断备电。

第二部分结构·安装·调试

GST200火灾报警控制器(联动型)结构及配置说明 安装与调试

第二章GST200火灾报警控制器(联动型)结构及配置说明

2.1控制器典型配置及内部结构概述

GST200火灾报警控制器(联动型)典型配置包括:主控制器、显示操作盘,智能手动操作盘。本控制器集报警、联动于一体,通过总线、多线的控制可完成探测报警及消防设备的启/停控制等功能。

GST200火灾报警控制器(联动型)的外观示意图及内部结构图如图2-1、图2-2所示(具体的内部连接线见“附录六整机内部接线示意图”)。

图2-1

上图说明:

①显示操作盘②智能手动操作盘

③多线制锁④打印机

图2-2

上图说明:

①主板②联网板(可选配置)③扬声器④显示操作盘

⑤电源系统⑥智能手动操作盘⑦打印机

2.2面板说明

2.2.1显示操作盘面板说明

GST200火灾报警控制器(联动型)显示操作盘面板由指示灯区、液晶显示屏及按键区三部分组成,如图2-3所示。

图2-3

上图说明:

①指示灯区②液晶显示屏③按键区

指示灯说明如下:

火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器、手动报警按钮等处于火警状态。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●延时灯:红色,指示控制器处于延时状态。

●启动灯:红色,当控制器发出启动命令时,此灯闪亮;在启动过程中,当控制器检

测到反馈信号时,此灯常亮。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●反馈灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号。反馈信号消失

或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●屏蔽灯:黄色,有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮,此时报警系统中被屏蔽设备

的功能丧失,需要尽快恢复,并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有

屏蔽信息时此灯自动熄灭。

●故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)

有故障或控制器本身出现故障。除总线短路故障需要手动清除外,其他故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●系统故障灯:黄色,此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,需要维

修。

●主电工作灯:绿色,控制器使用主电源供电时点亮。

●备电工作灯:绿色,控制器使用备用电源供电时点亮。

●监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到总线上的监管类设备报警,控制器进行复

位操作后,此灯熄灭。

●火警传输动作/反馈灯:红色,此灯闪亮表示控制器对火警传输线路上的设备发启

动信息;此灯常亮表示控制器接收到火警传输设备反馈回来的信号,控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●火警传输故障/屏蔽灯:黄色,此灯闪亮表示控制器检测到火警传输线路上的设备

故障;此灯常亮表示控制器屏蔽掉火警传输线路上的设备,当设备恢复正常后此灯自动熄灭。

●气体灭火喷洒请求灯:红色,此灯亮表示控制器已发出气体启动命令,启动命令

消失或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●气体灭火气体喷洒灯:红色,气体灭火设备喷洒后,控制器收到气体灭火设备的

反馈信息后此灯亮。反馈信息消失或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

●声光警报器屏蔽灯:黄色,指示声光警报器屏蔽状态,声光警报器屏蔽时,此灯

点亮。

●声光警报器消音灯:黄色,指示报警系统内的警报器是否处于消音状态。当警报

器处于输出状态时,按“警报器消音/启动”键,警报器输出将停止,同时警报器消音指示灯点亮。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器将再次输出,同时警报器消音指示灯熄灭。

●声光警报器故障灯:黄色,指示声光警报器故障状态,声光警报器故障时,此灯

点亮。

各操作键功能见第三部分《系统应用及调试》。

2.2.2智能手动操作盘面板说明

智能手动操作盘由手动盘和多线制构成,见图2-4。

图2-4

上图说明:

①手动盘②多线制③多线制锁

手动盘的每一单元均有一个按键、两只指示灯(启动灯在上,反馈灯在下,均为红色)和一个标签。其中,按键为启/停控制键,如按下某一单元的控制键,则该单元的启动灯亮,并有控制命令发出,如被控设备响应,则反馈灯亮。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面,然后与膜片一同固定在手动盘上。

多线制的使用说明参见第七章《配接多线制》。

2.3内部结构及连线说明

2.3.1主控部分结构说明

JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)主控部分包括主板模块、打印机模块及显示操作模块三部分;转接板、灯板、按键板、液晶及模具通过紧固件装配成为显示操作模块。显示操作模块各部分的位置及结构如图2-5所示。

图2-5

上图说明:

①按键板②转接板③液晶④灯板

主控部分各模块之间的连线如图2-6所示。

图2-6

上图接线说明:

①主板与转接板连接线:20P柔性扁平电缆。

②转接板与按键板连接线:12 P柔性扁平电缆。

③液晶背光:两根,驱动液晶背光照明电源线。

④液晶数据线:18P柔性扁平电缆。

⑤转接板与灯板连接线:12 P柔性扁平电缆。

⑥接扬声器:两根。

⑦主板与打印机连接线:20P扁平线。

⑧打印机电源线:两根。

⑨主板与智能手动操作盘连接线:12 P柔性扁平电缆。

2.3.2智能手动操作盘结构说明

本智能手动操作盘由一块操作板和紧固件装配而成。操作板与主板模块间通过电缆相连。操作板的结构如图2-7所示。

图2-7

2.4控制器电源系统说明

2.4.1主机电源说明

本控制器的主机电源分为主、备电两部分,主要包括主板、电源滤波器、变压器、蓄电池等。主、备电供电电压分别为:

主电:AC187V~AC242V 备电:直流12V/10Ah密封铅电池

电源系统接线图如图2-8所示。

图2-8

上图说明:

①主板②变压器③电源滤波器④蓄电池

2.5控制器对外接线端子说明

控制器外接端子说明如图2-9所示。

L S+S-

G

F-RELAY A B Z1Z2

N

24V OUT24V IN

C6+ C6- I61 I62C1+ C1- I11 I12

图2-9

其中:

L、G、N:交流220V接线端子及交流接地端子;

F-RELAY:故障输出端子,当主板上NC短接时,为常闭无源输出;当NO短接时,为常开无源输出。

A、B:连接火灾显示盘的通讯总线端子;

S+、S-:警报器输出,带检线功能,终端需要接0.25W的4.7KΩ电阻,输出时有DC 24V/0.15A的电源输出;

Z1、Z2:无极性信号二总线端子;

24V IN(+、-):外部DC24V输入端子,可为直接控制输出和辅助电源输出提供电源;

24V OUT(+、-):辅助电源输出端子,可为外部设备提供DC24V电源,当采用内部DC24V供电时,最大输出容量为DC24V/0.3A,当采用外部DC24V供电时,最大输出容量

为DC24V/2A。

Cn+、Cn-(n=1~6):见第七章《配接多线制》;

In1、In2 (n=1~6):见第七章《配接多线制》。

第三章安装与调试

3.1开箱检查

3.1.1订货检查

检查控制器装箱单的内容是否与订货配置相符。打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括:安装使用说明书、保险管、备用螺丝、控制器钥匙等,核对无误后再对控制器外观进行必要的检查。检查中如发现有不符合要求的情况请与我公司联系。

3.1.2控制器内部配置及连接状况检查

参照本说明书第二章中的介绍对控制器的内部配置进行检查,如手动消防启动盘配置、多线制模块情况等。同时检查一下各部件之间的连接关系并做必要的记录,以便在下面的安装调试中使用。若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与我公司技术服务部联系。

3.2控制器的安装条件及方式

外形尺寸(长×宽×高):380mm×143mm×534mm

环境温度:0℃~+40℃

相对湿度≤95%,不凝露

GST200火灾报警控制器(联动型)安装尺寸如图3-1所示。

图3-1

3.3开机检查

控制器进入现场后,应接通电源进行开机检查。检查内容包括:

各注册方式是否能实现正确登录(参照4.1)。

?观察控制器和智能手动操作盘的指示灯是否全部能点亮,扬声器是否能发出洪亮的四种有明显区别的警报声音。

?注册过程中,显示的控制器配置(包括手动消防启动盘、多线制模块等)是否与实际相符。

?进入正常监视状态后,观察有无电源故障,操作主键盘、手动消防启动盘键盘是否有嘀嘀声,以及附加配备的设备是否正常。

如在某一步发现异常,应按第八章的故障处理部分适当处理,如问题继续存在,应通知我公司技术服务部。

3.4外部设备检查

3.4.1外接线状态检查:

检查与本控制器相连的总线状况,测量探测器总线与地、探测器总线与通讯线、通讯线与地之间的绝缘电阻,回路的负载状况。其中,绝缘电阻应大于20MΩ,回路负载应大于1kΩ。

3.4.2设备检查:

利用调试装置检查回路设备状况,即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障,做好系统连接的准备。

3.5接线和设置

主机及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求,请参照第二章的有关说明将外部设备与控制器进行正确的连接和对手动消防启动盘、多线制控制盘等进行设置。每一步连接后都应再次进行测试并将结果填写到“附录五调试表格”中,以供调试和各种后续编程定义使用。

3.6调试

当接线完成后,经过仔细检查无误便可以进行开机调试了,调试可以参照以下步骤:

1.按第六章调试说明,进入调试状态。

2.查看总线设备的注册情况是否和“附录五调试表格”中登记的情况一致,如发生大面积丢失,应首先检查联动电源和各楼层总线隔离器,然后对个别设备检查,重新注册后可以观察修整后的注册情况。

3.查看火灾显示盘的注册情况是否和“附录五调试表格”中登记的情况一致,如有问题,重点检查A、B通讯线和24V电源线。

4.参照第五章设备定义部分定义火灾显示盘和总线设备。同时定义联动设备对应的手动消防启动盘操作键,并将手动消防启动盘、多线制模块所控制设备书写在各对应按键的标签上。

5.进行探测器报警试验、火灾显示盘传警试验、多线制模块操作试验。

6.退出调试状态,进入正常监控。

7.全面检查设备定义,修改不适当的部分。

8.编辑联动公式,进行自动联动试验。

9.接入重要设备,进行相应的测试。

第三部分系统应用与调试

一般性用户使用说明

系统管理员操作指南

系统调试功能说明

相关文档