采暖热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。

(1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。

(2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。

(3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化

及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。

(4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定

压的一种。

蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。

(5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。

这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。缺点是:投资大,怕停电。

(6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。

这种方法的优点是显而易见的,简单、投资和运行费最少;其缺点是:适用范围窄,且水质不处理直接供金旗舰铜制散热器60圆会使供热系统结垢。

(7)溢水定压形式有:定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U型管定压等。

运行中,系统的最高点必然充满水且有一定的压头余量,一般取4m左右。由于系统大都是上供下回,且供程阻力远小于回程阻力,因此,运行时,最高点的压头高于静止时压头。因此,静态定压值可适当低一些,一般为1~4m为宜。最大程度地降低定压压值,是为了充分利用蒸汽的做功能力。

热水采暖系统

本文由along74贡献 doc文档 0、引言设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行分析 1、膨胀水箱定压因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。 2、补水泵定压补水泵连续补水定压的供热系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了锅炉房的占地面积。 3、稳压罐定压经调查分析,国内生产的稳压罐主要有以下几个问题:①设计方法仍沿用冷水罐的设计方法,大多数的定压罐是冷水罐的变形。②罐与系统的连接只是简单地照搬高位水箱的连接方法,罐及泵系统缺少必要的安全措施。③罐及附属设备的性能检验手段及检测方法不完善,罐体气密性差,一次性充气的罐体根本保证不了一个采暖期静压线不降低。 4、补水泵变频调速定压综合上述几种定压方式的不合理处,采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。该定压方式的关键设备是变频器,其工作原理是把 50HZ 的交流电转为直流电,再经过变频器把直流电变换为另一种频率的交流电。由于电流频率的改变,从而达到补水泵调速的目的。频率与转速的关系为 n=60f(1-Sn)/P 式中 n 一异步电动机即水泵转速; f 一电源频率,Hz;
Sn 一电机额定转数,即电机定子旋转磁场转速之差,一般为 5%左右; P 一电机的极对数。由上式可看出, P、一定时,当 Sn 电机即水泵转速与输入电流的频率成正比。频率愈高,转速愈快,频率愈低,转速愈慢。由水泵特性可知,水泵流量与频率也成正比,调节频率即调节转速,则可直接调节补水泵。一般变频器的频率,调节范围为 0.5~400Hz 之间,因此转速的变化为 14~11 200r/min 之间。本图给出了补水泵变频调速变压的调节框图,在旁通管增加电磁阀。此时压力给定,由压力传感测出循环泵旁通管上的被调压力值,将其压力信号反馈与给定压力比较,若不等由调节器计算出变频器的输入电流,变频根据输入电源,自动将频率调至其相应值。变频器将频率输出信号传给补水泵进而改变补水泵转速。调节补水量使恒压点压力维持在给定值,当系统压力值低于下限时,补水泵启动进行补水,当压力值超过上限值,电磁阀自动启动泄至补水箱。 5、结束语补水泵变频调速定压的节能效果是明显的,与补水泵连续运行定压相比较,节省补水泵系统上调节阀的节流损耗。对于间歇运行的补水泵定压,因补水泵启动频繁,不但影响补水泵寿命,而且多耗费了电能。水泵在启动时,由于电机的定子、转子的转差大,通常电机的启动电流约为额定电流的 6~7 倍,进而其启动功率约比额定功率大 30%左右。由于变频器可以使补水泵在额定电流下启动,且启动频率不频繁,因此变频调速定压比起间歇运行定压来,省电效果也是明显的。与气体定压罐比较,特别是供热规模较大,定压罐容积较大时,补水泵变频调速定压方式即使在经济上也是占优势的。

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

供暖系统毕业设计说明书

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 供暖系统毕业设计说明书

电锅炉经济性分析案例讲课讲稿

电锅炉推广经济性分析案例 1经济分析方法 拟定集中式电锅炉不同技术方案,编制典型案例,考虑初投资和年运行成本,以年费用为综合指标,与天燃气锅炉进行经济性比较,年费用低者经济性更优。 年费用计算式为: AC=I×i×(1+i)N/〔(1+i)N-1〕+C 其中,AC——年费用; I——初投资; i——折现率; C——年运行成本。 年供热运行成本计算式如下: C=D×H/(V×η)×P 其中:C——年供热运行成本; D——运行天数; H——日均供热量; V——燃料热值; η——锅炉效率; P——燃料价格。 鉴于人力成本和维修成本具有较强的地域性,故在案例计算中,不考虑人力成本和维修成本;电力增容及配网改造和燃气管道敷设产生费用与具体工程建设条件密切相关,因

此在典型案例计算中不考虑。 2典型分析范例 常见清洁能源锅炉系统包括电锅炉直供系统、电锅炉蓄热供热系统和燃气锅炉供热系统。鉴于这三种系统可适用于不同的供热规模,故宜建立典型供热范例,针对不同技术类型分别拟定技术方案,与燃气锅炉系统进行经济性比较。为确保典型案例分析的覆盖性,选择天然气价格较高的上海和较低的新疆分别进行计算。 典型范例主要边界条件如下: ●设计热负荷:1400kW ●项目性质为办公楼,正常供热时间设定为08:00~ 18:00,共10小时 ●采暖期的最大单日供热需求量:9100kWh ●采暖期平均单日供热需求量:5915kWh 在满足上述供热需求的情况下,拟定热产品为热水和蒸汽两类共5种类型锅炉系统的技术方案如下: (1)电锅炉蓄热供热系统 最大单日供热需求量在谷电8小时内全部蓄热完毕。国内组装常压电热水锅炉的热效率取98%,则小时装机功率为1160kW,故配置2台储热功率为520kW的电热水锅炉,并配置有效蓄热容积为174m3(供回水温差取45℃)的常压蓄热水箱。系统寿命周期为25年。 (2)电锅炉直供热水系统

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

供热工程课程设计说明书68288电子教案

编号:采暖课程设计说明书 题目:某三层办公楼采暖设计 院(系):土木工程与建筑学院 专业:建筑节能技术与工程 学生姓名:卢振斌 学号: 0121006230111 指导教师:文远高

2012年12 月30 日 目录 摘要 (3) 引言 (3) 1 设计任务、原始资料及设计依据 (4) 2 供暖系统的设计热负荷的计算 (7) 2.1 供暖系统设计热负荷 (7) 2.2 供暖设计热负荷计算 (11) 3 供暖系统散热器的选择 (16) 3.1 散热器的选择原则 (16) 3.2 散热器的计算 (17) 3.3 散热器的布置 (18) 4 系统选择、供暖系统引入口的位置 (19) 4.1 系统选择 (19) 4.2 供暖系统引入口的位置 (19) 5 水力计算以及附件选择 (19) 5.1 水力计算方法及步骤 (19) 5.2 水力计算 (21) 5.3 供暖系统的附件选择 (25) 6 结论 (2) 参考文献 (27)

摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保、安全性高等因素越发受人们的关注。特别是新中国成立以后,我国的供暖事业得到了迅速发展。一个建筑物或房间可能有各种得热和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热媒的建筑物集中供热系统。本文首先根据基本设计资料计算了某办公大楼的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能;供热设计;负荷计算 Abstract As people living standard rising, the indoor environment temperature put forward higher request, energy conservation and environmental protection, safety higher factors by more people's attention. Especially after the founding of new China, our country's heating undertakings have developed rapidly. A building or room may have various to heat and heat loss of the way. When building or room heat loss is greater than the heat gain, in order to keep indoor temperature in the requirements of heat balance, the heating ventilation system supply heat, in order to assure indoor temperature requirements. In order to meet the requirements of the modern society, the engineering construction for heating design is the better to achieve the purpose of saving energy and environmental protection an important prerequisite. The curriculum design of the object of study and the main content is hot water for heating medium building centralized heating system. This paper firstly on the basis of the basic design data to calculate the heat load of a certain office building, and then according to the thermal load and type of building conditions, puts forward the heating system design scheme, the choice to arrange the heating pipe network system, draw out the system plan and system diagram and the system of the hydraulic calculation, select the diameter and flow velocity, pipeline system is well consistent with the hydraulic

酒店、宾馆热水系统工程解决方案

酒店、宾馆热水系统工程解决方案 太阳能是清洁能源,民用已较为普遍,但在国内较大规模的用于宾馆、酒店热水系统,还为数不多。宾馆与酒店对能源的节约非常重视,这直接关系到其整体成本。有鉴于此,我企业技术部与长沙某酒店合作,采用当前最节能的技术即太阳能与空气源结合,为酒店、宾馆提供最佳的热水工程解决方案。 宾馆酒店热水系统-旅馆热水系统的设计及费用计算: 一、宾馆酒店热水系统设计一般参数计算 1、宾馆热水供应人数热水计算:宾馆标间1间,每天满足2人洗浴,以60kg/人每日计算热水供应总量。 2、供宾馆、酒店热水温度:55°C. 3、供热水方式:24小时供应热水 4、水温平均温升40°C。(进水温度15°C,热水供应温度55°C) 5、热水加热方式费用对比: 电的价格以0.8元/度计算。柴油以7元/公斤计算,天然气价格每立方米2元(具体费用以各地方为准进行计算) 电的热值为860大卡/度,柴油燃烧值10200 kcal /kg,天然气每立方米8500kcal。 (具体情况以宾馆、酒店及旅馆本身为准) 二、宾馆空气源热泵、柴油、燃气年运行费用计算 1、空气源热泵每年运行费用计算 将N吨从15°C加热到55°C,每天需用的电为:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(860大卡/度×cop4.0)=N度 每年的电费为:365天×N度×0.8元/度=N万元 2、燃油锅炉年运行费用 每天供应N吨55°C热水需要的燃油量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(10200 kcal

/kg×热效率80%)=Nkg/天 使用燃油锅炉的年运行成本:Nkg×365×7元/公斤=N万元 3、燃气锅炉年运行费用 每天供应N吨55°C热水需要的燃气量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(8500kcal 立方米×热效率75%)=N立方米/天 使用天然气年费用:N立方米×365×1.95元/立方米=N万元一般看来,COP(热能转换比)等于或大于2的,就可界定为“节能热水系统”。 举例说明: 电锅炉的COP =0.95 所耗电能: 产出热量= 1 : 0.95 煤锅炉的COP =1.2 所耗燃煤: 产出热量= 1 : 1.2 空气源热泵系统的COP =3.2 所耗电能: 产出热量= 1 : 3.3 双节能太阳能加空气源热泵热水系统的COP =4.5以上 所耗电能: 产出热量= 1 : 4.5 注:太阳能、空气源热水系统的核心部分是太阳集热器和空气源热泵,如晴天,利用太阳的光能,加热平板太阳能集热器或真空管集热器内的冷水。如雨雪阴天,则利用空气源来加热冷水,互补结合,达到最节能的效果。 宾馆、酒店使用空气源热泵每年比电热水器节约3/4的费用,比燃油2/3的费用,比燃气热水器节约1/3的费用。而且宾馆空气源热泵热水系统安装方便、安全、环保、不需要专人管理,全自动运行,寿命15年以上。 国喜公司承接宾馆、酒店、旅馆热水系统工程,并且已有多个案例,随时供应参观考察。欢迎酒店、宾馆、旅馆热水项目来电咨询。 三、宾馆酒店太阳能热水系统与构成设备 太阳能、空气源热水系统的核心部分是太阳集热器和空气源热泵,利用太阳的光能,加热平板太阳能集热器或真空管集热器内的冷水。因此,在安装时,必须考虑到日照问题;同时由于酒店非常重视外观,所以开发酒店热水工程最妥当的是与承办该酒店的建筑设计院合作开发,以达到近乎完美。 四、太阳能加空气源热泵热水系统的组合

采暖水系统的定压方式

采暖水系统的定压方式 采暖水系统的定压方式 金旗舰采暖热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。 (1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。 (2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。 (3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。 (4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。另外,

采用淋水式加金旗舰铜制散热器70*50热器和本公司生产的汽动加 热器也可以认为是蒸汽定压的一种。 蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。 (5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。 这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。缺点是:投资大,怕停电。 (6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。 这种方法的优点是显而易见的,简单、投资和运行费最少;其缺点是:适用范围窄,且水质不处理直接供热会使供热系统结垢。 (7)溢水定压形式有:定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U型管定压等。 运行中,系统的最高点必然充满水且有一定的压头余量,一般取4m左右。由于系统大都是上供下回,且供程阻力远小于回程阻力,因此,运行时,最高点的压头高于静止时压头。因此,静态定压值可适当低一些,一般为1~4m为宜。最大程度地降低定压压值,是为了充分利用蒸汽的做功能力。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

采暖设计说明书38067

暖通空调课程设计说明书 设计任务:河南郑州某五层办公楼采暖设计 学院:城市建设学院 专业:建筑环境与设备工程 年级: 指导教师: 姓名: 学号: 设计时间:

摘要 本工程是位于河南省郑州市的一栋五层办公楼,设计任务是做采暖系统,主要的内容有:热负荷的计算、散热器型式选择、散热器面积和片数的计算、系统形式的选择、绘图、水力计算。本工程选用的是4柱813型散热器,系统为单管上供下回同程式系统。供水立管从管道井内通向顶层,因本建筑没有地下室,所以底层回水管需设专门的地沟。 关键词:热负荷;散热器;上供下回

目录 摘要.....................................................错误!未定义书签。第1章工程概况..........................................错误!未定义书签。 工程概况............................................错误!未定义书签。 设计范围............................................错误!未定义书签。 建筑设计条件........................................错误!未定义书签。第2章采暖热负荷计算.....................................错误!未定义书签。 热负荷计算概述........................................错误!未定义书签。 热负荷计算表..........................................错误!未定义书签。第3章采暖系统的选择与确定...............................错误!未定义书签。 系统型式的选择........................................错误!未定义书签。第4章散热器的选型.......................................错误!未定义书签。 散热器的计算.........................................错误!未定义书签。 4.2 各房间散热器计算表...............................错误!未定义书签。 4.3 散热器的布置.....................................错误!未定义书签。第5章管道的水力计算.....................................错误!未定义书签。 绘制系统图...........................................错误!未定义书签。 供暖系统水力计算的任务...............................错误!未定义书签。 水泵选型.............................................错误!未定义书签。参考资料..................................................错误!未定义书签。心得体会..................................................错误!未定义书签。

浅谈集中供热水系统

浅谈集中供热水系统 摘要:浅谈集中供热水系统,以及集中供热系统中的能量消耗和热水采暖中常出现的问题。 集中供热水系统是由集中热源所产生的热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三个部分组成。集中供热系统,具有节约能源、减少污染、有利生产、方便生活的综合经济效益、环境效益和社会效益。简单的说一下集中供热系统的特点: 1、有较好的经济效益。因集中供热用的锅炉容量大,热效率高,可以达到90%以上,而分散供热的小型锅炉热效率只有60%左右,或更低。因此城市集中供热代替分散供热综合起来可节约20到30%的能源。 2、有良好的环境效益。城市污染主要来源于煤直接燃烧产生的二氧化碳和烟尘。集中供热的锅炉容量大,有较完善的除尘设备,采用高效率的除尘器,能有效降低城市污染。

一、浅谈集中供热系统的能源消耗 1.供热系统消耗能量的环节 供热系统由热源反热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。 我国城市集中供热热制备主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。我们来谈的是区域锅炉房。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵、补水泵和加压泵);它们耗用的能源是燃料、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。 热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,其结构依敷设而异。管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式。它们的能量消耗是沿途散热的热损失和泄漏的水、热损失。一般可用热网热效率来表示其保温效果和保热程度;热网补水率来表示热网水泄漏的程度。在热网管线上有时还设置中间加压泵,以降低和改善系统水力工况(设置在非空载干线上,还能节省输送电耗),它的能量消耗设备是水泵,可用单位供热量的耗电量来评定耗能水平。 能量转换是通过热力站交换器把一级网的热能传递给二级网,并由它输送到热用户。热力站是二级网的热源,主要耗能设备是热交

国调中心大厦l采暖水系统清洗预膜方案101

国调中心大厦采暖水系统清洗预膜方案为保证采暖系统的安全运行,更好的为业主提供优质的服务,西单中心工程部根据计划对采暖水系统进行清洗预膜工作,方案如下:一、工作小组 总负责人:王中峰 工作负责人:姜磊安全负责人:李长武 具体工作负责人:李长武 工作人员:许恒利、孟庆祥、李玉明、周航、付强、王岩、孔德顺、闫凡涛、丁成 施工单位负责人:刘祝 施工人员:2名 二、工作内容:采暖水系统加入定量耐高温型药剂,对系统进行清洗预膜,[药剂为目酸盐、葡萄糖酸盐、磷羟酸盐及铜缓蚀剂等组成],使金属表面上形成一层保护膜,能有效的抑制钢、铜等多种金属腐蚀,保障系统安全运行。 三、工作时间:2013年4月2日——4月9日 四、安全措施: 1.药剂为合格产品。 2.药剂含量严格按方案执行。 3.操作时,做好防护工作。 六、清洗工作责任分工: 1.采暖水系统卸水工作负责人—王岩、孔德顺

2.现场工作检查负责人——李长武 3.采暖水系统补水工作负责人——付强、孟庆祥 4.采暖水系统清洗预膜工作验证负责人——李长武 七、具体工作安排 1. 2013年4月2日白班接班后,打开B2热力站板换排污阀,采暖泵排污阀和管路排污阀,进行泄水。巡视B3排水沟、3#集水井。2.2013年4月2日施工单位人员按要求向补水箱间入药剂,开补水泵向系统补水,关闭所有排水阀,在系统压力为0.67MPA时停止补水,开启1#采暖泵循环采暖水系统运行七天,记录水泵、系统压力等参数。 3.运行中,保持系统压力。 4. 2013年4月9日白班接班后,停1#采暖泵,打开B2热力站板换排污阀,采暖泵排污阀和管路排污阀,进行泄水。巡视B3排水沟、3#集水井。 5.清理回水管路中过滤器。 6.在采暖水系统内的水排完后,向采暖水系统补入新水和阻垢缓蚀剂,开启1#采暖泵循环采暖水系统运行,进行化验分析合格后,停1#采暖泵,设备进行静态保养。 工程部 2013年4月2日

采暖系统水力计算

在《供热工程》P97和P115有下面两段话:可以看出对于单元立管平均比摩阻的选择需要考虑重力循环自然附加压力的影响,试参照下面实例,分析对于供回水温60/50℃低温热水辐射供暖系统立管比摩阻的取值是多少?

实例:

附件6.2关于地板辐射采暖水力计算的方法和步骤(天正暖通软件辅助完成) 6.2.1水力计算界面: 菜单位置:【计算】→【采暖水力】(cnsl)菜单点取【采暖水力】或命令行输入“cnsL”后,会执行本命令,系统会弹出如下所示的对话框。 功能:进行采暖水力计算,系统的树视图、数据表格和原理图在同一对话框中,编辑数据的同时可预览原理图,直观的实现了数据、图形的结合,计算结果可赋值到图上进行标注。 快捷工具条:可在工具菜单中调整需要显示的部分,根据计算习惯定制快捷工具条内容;树视图:计算系统的结构树;可通过【设置】菜单中的【系统形式】和【生成框架】进行设置; 原理图:与树视图对应的采暖原理图,根据树视图的变化,时时更新,计算完成后,

可通过【绘图】菜单中的【绘原理图】将其插入到dwg中,并可根据计算结果进行标注;数据表格:计算所需的必要参数及计算结果,计算完成后,可通过【计算书设置】选择内容输出计算书; 菜单:下面是菜单对应的下拉命令,同样可通过快捷工具条中的图标调用; [文件] 提供了工程保存、打开等命令; 新建:可以同时建立多个计算工程文档; 打开:打开之前保存的水力计算工程,后缀名称为.csl; 保存:可以将水力计算工程保存下来; [设置] 计算前,选择计算的方法等; [编辑] 提供了一些编辑树视图的功能; 对象处理:对于使用天正命令绘制出来的平面图、系统图或原理图,有时由于管线间的连接处理不到位,可能造成提图识别不正确,可以使用此命令先框选处理后,再进行提图; [计算] 数据信息建立完毕后,可以通过下面提供的命令进行计算; [绘图] 可以将计算同时建立的原理图,绘制到dwg图上,也可将计算的数据赋回到原图上; [工具] 设置快捷命令菜单; 6.2.2采暖水力计算的具体操作: 1.下面以某住宅楼为例进行计算:住宅楼施工图如下:

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

长春供热课程设计说明书

室内采暖课程设计 设计题目:长春市时尚新苑小区采暖系统设计 专业年级:建环2008级 学生姓名: 学号: 指导教师:

课程设计任务书 一、设计题目 长春市时尚新苑小区采暖系统设计 二、原始资料 1、建筑物修建地点:长春市。 2、土建资料:建筑物的平、立面图。 3、其他资料: 热源:独立锅炉房; 设计供回水温度:95/70C ; 建筑物周围环境:室内、无遮挡。 三、设计内容和要求 1、设计应包括以下主要内容: (1)计算供暖设计热负荷 (2)布置管道和散热设备、选择计算散热设备 (3)管道的水力计算及附属设备的选择 2、说明书要阐述设计方案主要依据和基本计算公式。说明书的文字要简练,字迹要工整。说明书中要有以下几张表格和附图: (1)房间围护结构耗热量计算表 (2)散热器计算表 (3)管路水力计算表、局部阻力系数统计表 (4)管路水力计算简图 3、绘制的图纸图面要全面,图中各项内容符合制图要求,要有文字说明。要有以下图纸: (1)采暖系统平面图 (2)采暖系统图

目录略。。。

长春市时尚新苑小区采暖系统设计 1 采暖设计热负荷的计算 气象资料 供暖室外计算温度t w =-23℃,冬季室外平均风速v w =s,冬季主导风向及频率:SW, 20%,冬季日照率:66%,冬季大气压力:,最大冻土层深度。土建资料 1)建筑平面图(已知) 2)屋顶构造图: 它的构造是: 1、预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆; 2、通风层≧200mm; 3、卷材防水层; 4、水泥砂浆找平层20mm; 5、保温层,沥青膨胀珍珠岩125mm;

6、隔气层; 7、现浇钢筋混凝土板70mm; 8、内粉刷。 属于Ⅱ型,传热系数K=(㎡·K)。 3)墙体构造 墙的构造是: 1、砖墙 2、泡沫混凝土 3、木丝板 4、白灰粉刷 属于Ι型,传热系数K= W/(㎡·K)。 4)外门窗规格 参见图纸中给定尺寸。 采用双层钢窗传热系数: W/(㎡·K)。 采用双层门(金属框)传热系数: W/(㎡·K)。 计算采暖设计热负荷 采暖设计热负荷的计算应根据房间热平衡来计算。室内供热系统设计时,是按在冬季室外计算温度下连续计算温度下连续供暖来考虑的。首先分房间计算围护结构的耗热量,然后求整个建筑物的热负荷。 1.3.1围护结构耗热量 《规范》中所规定的“围护结构的耗热量”实质上是围护结构的温差传热量、加热由于外门短时间开启侵入的冷空气的耗热量以及一部分太阳辐射热量的代数和。为了简化计算,《规范》规定,围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量两部分。 1.3.1.1围护结构的基本耗热量 围护结构基本耗热量,可按下列公式计算:

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

采暖设计说明书

武汉纺织大学课程设计说明书 供热工程课程设计说明书 学院:环境工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环1102 题目:北京市水暖器材厂办公楼采暖工程设计 指导老师:汤文华 姓名:林弘杰 学号:1103741024

武汉纺织大学课程设计说明书 1 目 录 一、设计任务 ..................................... 2 二、设计参数和原始资料 ........................... 2 三、热负荷计算 ................................... 3 四、散热器及系统部件的选择计算 ................... 7 五、采暖系统流程简图 ............................. 9 六、水力平衡计算 ................................. 9 七、附表及附图 .................................. 10 八、参考书目及资料 (10)

武汉纺织大学课程设计说明书 2 供热工程课程设计说明书 一、设计题目 北京市水暖器材厂办公楼采暖工程设计(采用上供下回单管系统) 二、原始资料 本楼为三层砖混结构建筑物,层高3.6m 。窗户为单层钢窗,窗高1800mm,窗台高为900mm ,5mm 厚普通玻璃。墙体为240mm 厚砖墙,墙内、外表面为20mm 厚水泥砂浆。屋面构造类型详见《暖通空调》P362序号2(100mm 厚沥青膨胀珍珠岩)。不保温地面。建筑图详见附图。 室内空气设计温度:办公室 、会议室、接待室为18℃;内走道、厕所为15℃。采暖管道由办公楼北面引入。建筑平面图详见附图。试完成:⑴设计计算书一份(含采暖热负荷计算、散热器选择计算、管道水力计算); 绘制3张采暖平面图和1张系统 轴侧图。