土方回填环刀取样计算
土方回填环刀取样计算

压实度计算方法(环刀法)

一、环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为:

1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm

2、天平:称量500g 感量0.1g ;称量200g 感量0.01g

3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤

二、操作步骤:

1、测出环刀的容积V,在天平上称出环刀质量。

2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应

大于环刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。

3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压,

边压边削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平

滑的园玻璃片,以免水分蒸发。

4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0.1g

三、注意事项:

1、密度试验应进行2次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,

取两次试验结果的算术平均值。

2、密度计算准确至0.01 g/cm3。

四、计算公式:

1、符号表示

ρ湿:湿密度(g/cm3)ρ干:干密度(g/cm3)W:土的含水率(%)ρ:最大干密度(试验室给的击实报告中最大干密度)a:压实系数

m湿:湿土的质量m干:干土的质量m水:水的质量V:环刀体积

2、计算公式

ρ湿= m湿/V(计算至0.01 g/cm3) ρ干= m干/V(计算至0.01 g/cm3) m水= m湿- m干a=ρ干/ρW= m水/ m干

3、推导公式ρ干=ρ湿/1+ W

五、资料填写注意要点

最小干密度=ρ×最小压实系数压实系数:图纸设计说明或规范中有

最有含水率:击实报告中

土方回填施工规范回填土施工工艺

土方回填施工规范回填土施工工艺 一、施工准备 1、材料 ⑴回填土:且优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 ⑵石屑:不应含有有机杂质。 ⑶填土材料如无设计要求,应符合下列规定: 1)碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意,并办好签证手续)和爆破石碴;可作表层以下的填料。 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层的填料。 碎块草皮和有机含量大于8%的粘性土,仅用于无压实要求的填 方。 4)淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经处理其含水率符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。 5)含有机质的生活垃圾土、流动状态的泥炭土和有机质含量大于8%的粘性土等,不得用作填方材料。 2、作业条件 ⑴填土基底已按设计要求完成或处理好,并办理验槽签证。

⑵基础、地下构筑物及地下防水层、保护层等已进行检查和办好 隐蔽验收手续,其结构已达到规定强度。 ⑶大型土方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。重要的填方工程和路基,其参数应通过压实测定确定。 ⑷室内地台和管沟的回填,应在完成上下水道安装(经试水合格)或间墙砌筑,并将填区内的积水和有机杂物等清除干净后再进行。 ⑸在建(构)筑物地面以下的填方,若填筑厚度小于0.5m,应清除基底上的草皮和垃圾;若填筑厚度小于1m,应清除树墩及割去 长草。 ⑹填土前,应做好水平高程的测设。基坑(槽)或沟坡边上按需 要的间距打入水平桩,室内和散水的墙边应有水平标记。 二、操作工艺 1、当填方基底为积土或耕植土时,如设计无要求,可采用推土 机或工程机械压实5~6遍。 2、填筑粘性土,应在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;含水量偏低,可预先晒水湿润,增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。 3、使用碎石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3(当使用振动辗压时,不得超过每层铺填厚度的

基础回填土的取样方法

第九章基础回填土的取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)(二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法) (三)依据上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-1994)取样 1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。(2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20-30m2布置一个。2、条形基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法) 进出口斜坡土基检测频率:每个测1点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样 沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率:两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样

土方回填施工技术交底

土方回填施工技术交底 土方回填,系用人力或机械对常地、基坑(槽)进行分层回填夯实,以保证达到要求的密实度。本工艺标准适用于工业与民用建筑场地、基坑(槽)和管沟、室外散水等回填土工程。 一、材料要求 1.土料 宜优先利用基坑(槽)中挖出的原土,并清除其中有机杂质和粒径大于50mm 的颗粒,含水量应符合要求。 2.石屑 不含有机杂质,粒径不大于50mm。 3.粘性土 含水量符合压实要求,可用作各层填料。 4.碎石类土、砂土和爆破石渣 其最大块粒径不得超过每层铺垫厚度的2/3,可用作表层以下填料。 5.碎块草皮和有机质含量不大于8%的土仅可用于无压实要求的填方。 6.淤泥和淤泥质土一般不能用作土料。 二、主要机具设备 人工回填主要机具设备有:铁锹、手推车、木夯、蛙式打夯机、筛子、喷壶等。

机械回填主要机具设备有:推土机、铲运机、汽车、光碾压路机、羊足碾、平碾、平板振动器等。 三、作业条件 1.回填土前应清除基底上草皮、杂物、树根和淤泥,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区或基坑(槽),浸泡地基,造成基土下陷。 2.施工完地面以下基础、构筑物、防水层、保护层、管道(经试水合格),填写好地面以下工程的隐蔽工程记录,并经质量检查验收、签证认可。混凝土或砌筑砂浆应达到规定强度。 3.大型土方回填,应根据工程规模、特点、填料种类、设计对压实系数的要求、施工机具设备条件等,通过试验确定填料含水量控制范围,每层铺土厚度和打夯或压实遍数等施工参数。 4.做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟、坡边上每隔3m打人水平木桩,室内和散水的边墙上,做好水平标记。 四、施工操作工艺 1.填土前应检验其土料、含水量是否在控制范围内。土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施,防止出现橡皮土。如土料过干(或为砂土、碎石类土)时,则应预先洒水润湿,增加压实遍数或使用较大功率的压实机械等措施。各种压实机具的压实影响深度与土的性质、 含水量和压实遍数有关,回填土的最优含水量和最大干密度,应按设计要求经试验确定,其参考数值见表。

土方回填见证、取样要求以及技术处理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 土方回填见证、取样要求以及技术处理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1555-55 土方回填见证、取样要求以及技术 处理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基础回填材料 取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 ㈠、依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100M2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)㈡、依据《建筑地基处理技术规范》(JCJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每

50~100M2应不少于1个检验点;对基槽每10~20M2应不少于1个点;每个单独柱基应不少于1个点。(环刀法) ㈢、依据上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-1994)取样 1、整片垫层 ①、面积≤300M2时:环刀法为30~50M2布置一个,贯入法为10~15M2布置一个。 ②、面积>300M2时:环刀法为50~100M2布置一个,贯入法为20~30M2布置一个。 2、条形基础下垫层 ①、参照整片垫层要求。 ②、每个单独基础下垫层不少于两个测点。 ㈣、依据《城市道路工程及施工验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000M2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。

施工现场回填土试验取样方法

施工现场回填土试验取样方法 一、依据标准 《建筑地基基础施工质量验收规范》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《土工试验方法标准》 二、检验项目 检验项目一般依据施工图纸要求,包括密度和含水率两个指标。 在建筑工程的施工图纸上如果规定有密度指标,则回填后委托密度试验;施工现场的实测干密度ρd应不小于工程图纸要求的最小干密度ρdmin的控制指标。如果规定有压实系数指标,则先委托击实试验(击实试验提供给施工单位该土最佳含水率ωop状态下的最大干密度ρdmax及控制干密度);然后现场按击实试验报告中的最佳含水率和控制干密度回填后再委托密度试验,实测干密度应不小于击实试验报告中的控制干密度。 三、取样要求 1.取样方法 密度试验常用取样方法有:环刀法、灌砂法、灌水法、蜡封法。其中环刀法与灌砂法应用较为广泛。 用环刀法取样,取样部位应在每层压实后的下半部。取样时应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样。取出环刀内土,编号,装入密封袋内。 2.取样数量 2.1压实回填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 2.1.1基坑每50~100m2应不少于1个检验点; 2.1.2基槽每10~20m应不少于1个检验点; 2.1.3每一独立基础下至少有1个检验点; 2.1.4对灰土、砂和砂石、土工合成材料、粉煤灰等地基,检验数量每单位工程不应少于3点,1000m2以上的工程每100m2至少有1点,3000m2以上的工程,每300m2至少有1点。

2.2场地平整 2.2.1每100~400m2取1点,但不应少于10点; 2.2.2长度、宽度、边坡为每20m取1点,每边不应少于1点。 2.3击实试验取样时,用四分法取代表性土样20kg(重型为50kg)。若为灰土,白灰的取样数量按比例而定。

土方回填施工规范

土方回填施工规范 一、一般规定: 1施工材料的规定: 1.1回填土: 宜优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 1.2石屑: 不应含有有机杂质。 1.3填土材料如无设计要求,应符合下列规定: 1.3.1碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可作表层以下的填料。 1.3.2含水量符合压实要求的粘性土,可作各层的填料。 1.3.3碎块草皮和有机含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。 1.3.4淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理且含水量符合压实要求的,可用于填方次要的部位。2作业条件 2.1填土基底已按设计要求完成或处理好,并办理验槽签证。 2.2基础、地下构筑物及地下防水层、保护层等已进行检查和办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度,基础分部经质监站验收通过。 2.3大型土方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。重要的填方工程和路基,其参数通过压实测试来确定。 2.4室内地台和管沟的回填,应在完成上下水道安装(经试水合格)或间墙砌筑,并将填区内的积水和有机杂物等清除干净后再进行。

2.5在建(构)筑物地面以下的填方,若填筑厚度小于 0.50m,应清除基底上的草皮和垃圾;若填筑厚度小于1m,应清除树墩及割去长草。 2.6填土前,应做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟坡边上按需要的间距打入水平桩,室内和散水的墙边应有水平标记。3操作工艺 3.1当填方基底为积土或耕植土时,如设计无要求,可采用推土机或高程机械压实5~6遍。 3.2在水田、沟渠或池塘上填方,应先排水疏干,挖除淤泥,换填砂砾或抛填块石等方法处理后再行填土。 3.3填筑粘性土,应在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;含水量偏低,可预先洒水湿润,增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。 3.4使用碎石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的(当使用振动辗压时,不得超过每层铺填厚度的)。 铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处。若填方场内有打桩或其他特殊工程时,块(漂)石填料的最大粒径不应超过设计要求。 3.5填料为砂土或碎石类土(充填物为砾土)时,回填前宜充分洒水湿润,可用较重的平板振动器分层振实,每层振实不少于三遍。 3.6回填土应水平分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具的性能参照《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB502-2002)有关规定。 压实机具分层厚度(mm) 每层遍数平碾250~300 6~8震动压实机250~350 3~4柴油打夯机200~250 3~4人工打夯

回填土环刀取样方法

回填土(环刀)取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202-2002) 和《建筑地基基础设计规范》(GB5000A 2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50—100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。 (环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》( JGJ79—2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50—100m2应不少于1个检验点;对基槽每10 —20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1 个点。(环刀法) 1 、整片垫层 (1)面积w 300m2时;环刀法为30 —50m2布置一个;贯入法为10 —15m2布置一个。 (2)面积〉300m2时;环刀法为50 —100m2布置一个;贯入法为20 —30m2布置一个。 2、条形基础下垫层 ( 1 )参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 ( 1 )参照整片垫层要求。

(2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法)人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法)进出口斜坡土基检测频率:每个测1 点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样 沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500 内检测频率:两井之间每层测一组,每组3 点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3 点。 二、取样须知 1 、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每 层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: 1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。 (2)取样时应使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3 处取样。(3)取样时应注意免使土样受到外力作用,环刀内应充满土样,如果环刀内

环刀取样

第一章回填土 一、依据标准 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 二、检验项目 检验项目一般依据施工图纸要求,包括密度指标和含水率指标。 2.取样数量 2.1 压实回填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率. 2.1.1 基坑每50~100m2应不少于1个检验点; 2.1.2 基槽每10~20m应不少于1个检验点; 2.1.3 每一独立基础下至少有1个检验点; 2.1.4 对灰土、砂和砂石、土工合成材料、粉煤灰等地基,检验数量每单位工程不应少于3点,1000m2以上的工程每100m2至少有1点,3000m2以上的工程,每300m2至少有1点。 2.2 场地平整 2.2.1 每100~400m2取1点,但不应少于10点; 2.2.2 长度、宽度、边坡为每20m取1点,每边不应少于1点。 2.3 击实试验取样时,用四分法取代表性土样20kg(重型为50kg)。若为灰土,白灰的取样数量按比例而定。

回填土取样标准

一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB502-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。 每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法) 1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。 (2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20- 30m2布置一个。 2、条形基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样

土路基、石灰土垫层检测频率: 每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法)人行道路基、土路肩检测频率: 每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率: 每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率: 每层1000m2测1点(环刀法) 进出口斜坡土基检测频率: 每个测1点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率: 两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率: 每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样xx 1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: (1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。

路基土石方回填施工工艺标准

路基土石方回填施工工艺标准 1、总则 1.1、本回填施工工艺适用于重庆地区公路工程、市政工程道路路基土石方回填施工。 1.2、施工过程应遵守土石方施工操作规程及国家、部委或重庆市有关的安全、环保相关规定。 1.3、本施工工艺标准编写依据《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)和《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008。 2、施工准备 2.1、开工前技术准备 2.1.1、根据业主方提供的设计施工图,全面理解设计要求和设计交底,进行现场调查和核对; 2.1.2、开工前建立质量、安全、环保管理体系,质量检测体系,对各岗位人员进行培训,以及质量、安全的交底,形成书面文字。 2.1.3、根据业主提供的导线点进行复测,确保资料无误。原有导线点不能满足施工需要时,应增设满足精度要求的附合导线点。原有水准控制点不能满足施工需要时,在路基回填路段增设满足精度要求的临时水准点2.2、人员准备:根据本工程实际情况,配备足够的技术员、施工员、测量员、试验员、安全员、机械操作工、机械指挥工、后勤人员等。 2.3、机械设备及试验仪器设备准备

机械设备一览表 试验仪器设备一览表

2.4、施工安全准备工作 2.4.1、开工前,作好各项指路标识,防止车辆或行人误入施工区域。2.4.2、现场设置醒目安全标识标牌。 2.4.3、在临边位置设置防护或安全警示标识。 3、施工工艺流程及操作方法 3.1、路基土石方回填施工工艺流程 3.2、测量放线 3.2.1、复核测量:施工前根据设计和监理的交底及交桩成果,先进行测量控制桩点的复核,并将复核成果报监理工程师确认。 3.2.2、建立测量控制网:根据复核确认的测量成果,用全站仪对路基回填施工段进行控制测量,建立测量控制网。测量控制网应能覆盖整个施工场区。 3.2.3、根据原地貘高程及路堤边坡收坡系数,放出路堤填筑的坡脚边线,洒上白灰线,便于清理地表。 3.3、路基清表及路基处理 3.3.1、如填方区内有水塘、水田时,先用水泵将水抽干或挖沟排水,并进行晾晒。设计若要求挖除淤泥时,应将淤泥清除干净;若设计要求用片块石或爆破石渣进行挤淤处理时应按要求处理并压实,处理后的地基承载力达到设计要求。

土方回填环刀取样计算

压实度计算方法(环刀法) 一、环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为: 1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm 2、天平:称量500g 感量0.1g ;称量200g 感量0.01g 3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤 二、操作步骤: 1、测出环刀的容积V,在天平上称出环刀质量。 2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应 大于环刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。 3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压, 边压边削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平 滑的园玻璃片,以免水分蒸发。 4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0.1g 三、注意事项: 1、密度试验应进行2次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3, 取两次试验结果的算术平均值。 2、密度计算准确至0.01 g/cm3。 四、计算公式: 1、符号表示 ρ湿:湿密度(g/cm3)ρ干:干密度(g/cm3)W:土的含水率(%)ρ:最大干密度(试验室给的击实报告中最大干密度)a:压实系数 m湿:湿土的质量m干:干土的质量m水:水的质量V:环刀体积 2、计算公式 ρ湿= m湿/V(计算至0.01 g/cm3) ρ干= m干/V(计算至0.01 g/cm3) m水= m湿- m干a=ρ干/ρW= m水/ m干

3、推导公式ρ干=ρ湿/1+ W 五、资料填写注意要点 最小干密度=ρ×最小压实系数压实系数:图纸设计说明或规范中有最有含水率:击实报告中 【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】 【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】

回填土取样数量

回填土取样数量 、取样xx、土样的存放和运送要求 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。(四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率: 每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率: 每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率: 每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率: 每层1000m2测1点(环刀法) 进出口斜坡土基检测频率: 每个测1点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样 沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率: 两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率: 每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、"取样xx 1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。

土方回填施工技术要求

土方回填施工技术要求 一、土方回填工程的重要性 土方回填工程根据不同的部位,质量控制达不到要求,回填土下沉将会产生影响结构安全、影响建筑使用功能造成大量返工、返修等质量问题,地下室回填防水层保护不当还会造成地下室渗漏水质量问题。原因基本都是对回填施工不重视、回填方法、碾压(夯实)检验、回填工序质量未分层严格按要求控制造成。土方回填必须按以下土方回填控制要点进行控制。 二、土方回填控制要点 1.隐蔽验收:土方回填前基础、基坑、地下管网、基础防水(防水保护层)等隐蔽验收检查合 格,办理相关手续。 2.基底处理:土方回填前对回填坑槽进行检查,无建筑垃圾、杂物,无积水,基层土体检查合 格并夯实(碾压)检测合格,压实系数符合设计要求,若基底为淤泥、腐殖土等应挖出换填分层压实合格。 3.回填料要求:按设计要求准备合格的回填土料,土夹石、红粘土等,回填土料不得含有有机 质土、腐殖土,树根、草皮等杂物,回填土料应满足最优含水率要求,回填土应尽量采用同类土填筑,不同类土有规则分层铺填,严禁混填。砂石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于分层铺土厚度的2/3),可用于表层下的填料,含水率符合压实要求的粘性土可作各层填料。 填土土料的含水率大小,直接影响到夯实(碾压)质量,在夯实碾压前应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水率和最少夯实(或)碾压遍数及每层松铺厚度。 土的最优含水率和最大干密度参考表 4.回填方法:根据回填坑槽工作面确定土方运输、分层回填碾压(夯实)施工方法,工作面较 宽优先采用小型振动压路机进行碾压,工作面狭窄优先采用冲击式打夯机进行分层夯实。 5.回填搭接:土方回填按先深后浅原则进行,当填土场地边坡陡于1/5时应先将斜坡挖成阶梯 型,阶高0.2~0.3m,阶宽大于1m,然后分层回填,以利结合和防止滑动。如采取分段填筑,交接位置应填成阶梯型。墙基及管道回填应在两侧用细土同时均匀回填、夯实,防止墙基及管道中心线位移。 6.填土的压实:填土的密实度要求和质量指标通长以压实系数λc表示,压实系数为土的控制 (实际)干土密度ρd与最大干土密度ρdmax的比值,最大干土密度ρdmax是当最优含水率时,通过标准的击实方法确定。土的密实度要求由设计确定,未做规定参照下表控制。

回填土环刀取样方法之欧阳家百创编

回填土(环刀)取样办法 欧阳家百(2021.03.07) 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-)取样 当取土样检验垫层的质量时,对年夜基坑每50-100m2应很多于1个检验点;对基槽每10-20m应很多于1个点;每单独柱基应很多于1个点。(环刀法) 1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2安插一个;贯入法为10-15m2安插一个。 (2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2安插一个;贯入法为20-30m2安插一个。 2、条形基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少安插一个;贯入法每5m至少安插一个。

3、单独基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)每个单独基础下垫层很多于两个测点。 (四)依据《城市路途工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样须知 1、采纳的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填资料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测

室外土方回填施工方案

室外土方回填施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

**小区室外土方回填施工方案 2.工程概况 本工程回填土方3万多平方米,±相对于绝对标高回填。考虑现场实际情况及现场的 3.施工部署 施工部署原则 本工程土方回填根据质量目标及施工特点,为满足施工工期要求,必须合理解决好质量与工期的矛盾,以安全、质量管理为重点,严格把关,并且采取有效的技术措施,合理安排施工工期,力求多、快、好、省地完成工程施工任务。 施工部署及施工顺序 本工程现场内土方回填及地下车库顶板上土方回填总的施工部署为按区域、按土方回填范围分层回填的施工顺序进行,为适应主体结构施工,为满足建筑物回填需要;要求土方回填作业必须连续进行。土方回填采取如下方案进行,即外购土方运至回填区域集中堆放后,地下车库第一层顶板土方回填采用人工回填,人工平整,机械推压,场地部位及第二层土方回填,采用装载机配合推土机运送到土方回填部位,装载机平整。

施工顺序:场地内垃圾、杂物清理→场地内方格网测量→地下车库顶板上第一层土方人工回填→找平、推压→地下车库顶板上第二层以上土方机械回填→找平、推压→建筑物周边5m范围内人工回填→找平、推压→检查、验收。 质量目标 本工程质量目标:一次交验合格。 劳动组织 本工程现场内土方回填及地下车库顶板上土方回填采用机械回填结合人工回填的施工方法,计划配备:普工40人/班;技工15人/班。 施工段划分 本工程现场内土方回填及地下车库顶板上土方回填划分为4个区域;第一区域;第二区域;第三区域为商业配套;第四区域,详见施工段划分示意图,可按甲方要求的先后顺序回填。 4.施工准备 材料准备 本工程现场内土方回填及地下车库顶板上土方回填的土料必须符合要求,必须保证填方的强度和稳定性,本工程回填土料全部采用粘土,通过自卸车运送到土方回填区域进行土方回填,严禁选用淤泥、膨胀性土或有机质含量大于5%的土及建筑垃圾进行回填,回填土不得含有石块、碎砖,灰渣及有机质,素土回填前,必须先做干密度试验,最小干密度符合设计和施工规范要求,压实系数。 要求土方回填的土料必须严格控制含水量,施工前应检验。 机具准备 施工条件准备 场内土方回填及地下车库顶板上土方回填前,必须清除场地内垃圾、杂物,排除场地内积水,并通过甲方、监理对地下车库顶板的防水层、保护层、滤水层等进行检查验收,要求车库顶板的试水合格,已办好各项隐检手续。 场内土方回填及地下车库顶板上土方回填前,必须测量好场地标高控制线,并在明显部位做好水平标志,如在地下车库坡道墙、通风井墙、主楼墙上,并根据每层填土厚度画出水平控制线。

土方回填施工工艺标准

土方回填施工工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物(构筑物)平整场地、基坑、基槽、室内地坪、管沟及广场等人工回填土。 2规范性引用文件 2.1《火力发电厂工程测量技术规范》,GB50026-2002; 2.2《电力建设安全工作规范》,DL5009·1-2002; 2.3《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)。 3施工准备 3.1人员准备 土方机械操作工、驾驶员、普工等。机械操作工及驾驶员需持证上岗。 3.2技术准备 3.2.1检查图纸和资料是否齐全,掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求; 3.2.2研究好回填程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底; 3.2.3摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。

3.3 材料准备 3.3.1 碎石类土、砂土(使用细砂、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的当2/3或则3/4(使用振动碾时),含水率应符合规定。 3.3.2粘性土应检验其含水率,必须达到设计控制范围,方可使用。 3.3.3盐渍土一般不可使用。但填料中不含有盐晶、盐块或含盐植物的根茎,并符合《土方与爆破工程施工及验收规范》附表1.8的规定的盐渍土则可以使用。 3.4主要机具 3.4.1装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等。 3.4.2碾压机械有:平碾、羊足碾和振动碾等。 3.4.5一般机具有:蛙式或柴油打夯机、振冲式(威克)打夯机、手推车、铁锹(平头或尖头)、2m钢尺、20号铅丝、胶皮管等。 3.5作业条件 3.5.1 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 3.5.2 填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要作好隐蔽和验收手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 3.5.3 施工前,应做好水平高程标志布置,以控制回填的高度或厚度。如大型基坑或沟边上每隔1m钉上水平桩橛或邻近的固定建筑物上抄上标准高程点,

回填土取样标准

回填土取样标准 一般的换填需要做压实度检测,在这之前还需要做土样的击实试验。根据土样的类型,采取灌沙,灌水或环刀的试验方法,每个单位工程不得少于三点,1000平米以上的工程,每100平米至少应有一点,3000平米以上的,每300平米至少有一点,每个独立柱基础下面至少有一点,基槽每20延米有一点。(环刀法)1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率:两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样须知 1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: (1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取

环刀见证取样7.24

表C1-6 见证取样记录 □□□□□□□□□ 工程名称:神华宁煤400万吨/年煤液化项目临建项目临时给排水工程 样品名称:素土出厂编号或批号: 取样部位:B6区FJ29-FJ33段沟槽 取样数量:1点代表数量:800m 生产厂家:生产日期: 取样地点:施工现场取样日期:2012年03 月11日 封样设施:封样人员: 见证记录: 依据神华宁煤400万吨/年煤液化项目临建项目临时给排水工程施工图纸,管顶以上30cm范围内压实度≥80%;第二层(-1.4m)经见证员现场见证,取样员用环刀取样1点,见证取样和送检符合规定要求。 见证员签字:见证员合格证号: 取样员签字:取样员合格证号: 见证检测单位:(盖章)接收人:接收日期: 记录日期:年月日

表C1-6 见证取样记录 □□□□□□□□□工程名称:神华宁煤400万吨/年煤液化项目临建项目临时给排水工程 样品名称:素土出厂编号或批号: 取样部位:B6区FJ29-FJ33段沟槽 取样数量:1点代表数量:800m 生产厂家:生产日期: 取样地点:施工现场取样日期:2012年03 月13日封样设施:封样人员: 见证记录: 依据神华宁煤400万吨/年煤液化项目临建项目临时给排水工程施工图纸,其他部位回填土压实度≥90%;第四层(-0.8m)经见证员现场见证,取样员用环刀取样1点,见证取样和送检符合规定要求。 见证员签字:见证员合格证号: 取样员签字:取样员合格证号: 见证检测单位:(盖章)接收人:接收日期: 记录日期:年月日

表C1-6 见证取样记录 □□□□□□□□□工程名称:神华宁煤400万吨/年煤液化项目临建项目临时给排水工程 样品名称:素土出厂编号或批号: 取样部位:B6区FJ29-FJ33段沟槽 取样数量:1点代表数量:800m 生产厂家:生产日期: 取样地点:施工现场取样日期:2012年03 月15日封样设施:封样人员: 见证记录: 依据神华宁煤400万吨/年煤液化项目临建项目临时给排水工程施工图纸,其他部位回填土压实度≥90%;第六层(-0.2m)经见证员现场见证,取样员用环刀取样1点,见证取样和送检符合规定要求。 见证员签字:见证员合格证号: 取样员签字:取样员合格证号: 见证检测单位:(盖章)接收人:接收日期: 记录日期:年月日

土方回填工程施工工艺标准

土方回填工程施工工艺规范 QB/JLHC03.JS06-010102-2006 本工艺规范适用于基坑、基槽、室内地坪管沟、室外肥槽及散水等回填土工程。 一、施工准备 1.材料 (1)土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水量应符合规定。 (2)碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可用作表层以下的填料。 (3)含水量符合压实要求的粘性土,可用作各层填料 (4)碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。 (5)淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理含水量符合压实要求后,可用于填方中的次要部位。 (6)挡土墙后的填土,应选用透水性较好的土或在粘性土中掺入石块作填料。在季节性冻土地区挡土墙后的填土宜采用非冻胀性填料。 (7)填料为红粘性土时,其施工含水量宜高于最优含水量2-4%,填筑中应防止土料发生干缩,结块现象,填方压实宜使用中、轻型碾压机械。 2.施工机具 (1)平碾 (2)羊足碾 (3)蛙式打夯机 3.作业条件 (1)回填前应对基础箱形基础墙或地下防水层,保护层进行检查验收,并办好隐检手续,而且砼应达到规定强度,方可进行。

(2)施工前应根据工程特点,填料种类,设计压实系数,施工条件等,合理确定填料含水率控制范围,铺土厚度和打压遍数等参数,重要的填方工程其参数应通过压实实验来确定。 (3)房心和管沟回填应在完成上下水道的安装或墙间加固后再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清除干净。 (4)施工前应做好水平高程标志的设置,如在基坑(槽)或沟边沟上每隔3m钉上水平木橛,室内和散水的边墙上钉好规范高程木桩。 1)基底上的树墩及主根应拆除,坑穴应清除积水、淤泥和杂物等,并分层回填夯实。 2)在建筑物和构筑物地面下的填方或厚度小于0.5m的填方,应清除基底上的草皮、垃圾。 3)当填方基底为耕植土或松土时,应将基底碾压密实。 (5)填方基土表层和填料为盐渍土时,应按下列规定施工。 1)应尽量在地下水位较低的季节施工。 2)当地下水距填方基底较近且基土较松时,应按设计作好隔水层。 3)应清除填方地基含量含盐全超过设计允许值的地表土层或表层结壳及壳下的松散土层。 4)在降雨量较大的地区应按设计要求作好填方的表层处理。 (6)填方基土及软土时,应根据设计要求进行地基处理,如设计无要求时应符合下列规定。 1)大面积填土应在开挖基坑(槽)之 前完成,并尽量留有较长间歇时间。 2)软土层厚度较小时,可采用换土或抛石挤压等处理方法。 3)软土层厚度较大时,可采用砂垫层、砂井、砂桩等方法加固。 (7)填方基本为杂填时,应按设计要求加固地基,并应妥善处理基底下的软硬点空洞、地基、暗塘等。 (8)在地形、工程地质复杂地区内的填方,且对填土密实度要求较高,应采取措施。(如排水暗沟、护坡等)以防填方土粒流失,不均匀下沉和坍滑等。

相关文档