文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机计算书

施工升降机计算书

施工升降机计算书
施工升降机计算书

施工升降机计算书

本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。

一、参数信息

1.施工升降机基本参数

2.地基参数

3.基础参数

导轨架重(共需18节标准节,标准节重100kg):100kg×18=1800kg,

施工升降机自重标准值:

P k=((780×1+1000+1000×1+200+1800)+1000×1)×10/1000=57.8kN;

施工升降机自重:

P=(1.2×(780×1+1000+1000×1+200+1800)+1.4×1000×1)×10/1000=71.36kN;

三、地基承载力验算

承台自重标准值:G k=25×4.20×2.00×0.60=126.00kN

承台自重设计值:G=126.00×1.2=151.20kN

作用在地基上的竖向力设计值:F=71.36+151.20=222.56kN

基础下地基承载力为:f a= 120.00×4.20×2.00×0.40=403.20kN > F=222.56kN 该基础符合施工升降机的要求。

四、基础承台验算

1、承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=4.2×2=8.4m2≥(P k+G k)/f c=(71.36+126)/(9.6×103)=0.02m2。

承台底面积满足要求。

2、承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。

计算简图如下:

F1≤ 0.7βhp f t a m h o a m = (a t+a b)/2 F1 = p j×A l

式中P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,P j=P/S=71.36/8.4=8.5kN/m2;

βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;

h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=600-35=565mm;

A l --冲切验算时取用的部分基底面积,A l=2×1.05=2.1m2;

a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;

a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

a b=a+2h0=0.6+2×0.56=1.73m

a m=(a t+a b)/2=(0.6+1.73)/2=1.16m

F l=P j×A l=8.5×2.1=17.84kN

0.7βhp f t a m h0=0.7×1×1.1×1165×565/1000=506.83kN≥17.84kN。

承台抗冲切满足要求。

3、承台底部弯矩计算

属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:

M1 = (a12/12)[(2l+a')(p max+p-2G/A)+(p max-p)l]

M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(p max+p min-2G/A)

式中M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.65m;

l,b --基础底面的长和宽;

p max,p min --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,p max=p min=(71.36+151.2)/8.4=26.5kN/m2;

p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=p max=26.5kN/m2;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,

G=1.35G k,G k为基础标准自重,G=1.35×126=170.1kN;

M1=1.652/12×[(2×2+0.6)×(26.5+26.5-2×170.1/8.4)+(26.5-26.5)×4.2]=13.04kN·m;

M2=(2-0.6)2/48×(2×4.2+0.9)×(26.5+26.5-2×170.1/8.4)=4.74kN·m;

4、承台底部配筋计算

αs= M/(α1f c bh02)

ξ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-ξ/2

A s= M/(γs h0f y)

式中α1 --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;

1-1截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=13.04×106/(1.00×9.60×2.00×103×565.002)=0.002;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.002)0.5=0.002;

γs=1-ξ/2=1-0.002/2=0.999;

A s=|M|/(γs f y h0)=13.04×106/(0.999×300.00×565.00)=76.99mm2。

2-2截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=4.74×106/(1.00×9.60×4.20×103×565.002)=0.000;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.000)0.5=0.000;

γs=1-ξ/2=1-0.000/2=1.000;

A s=|M|/(γs f y h0)=4.74×106/(1.000×300.00×565.00)=27.99mm2。

截面1-1配筋:A s1=1244.07 mm2 > 76.99 mm2

截面2-2配筋:A s2=2488.14 mm2 > 27.99 mm2

承台配筋满足要求!

施工电梯基础方案

昆明中铁集团公司国家大型铁路养护设备昆明产业基地经济适用房第三标段 SC200型施工升降机 基 础 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 云南建工集团第七建筑工程有限公司 中铁项目部

日期:2014年12月21日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、劳动力计划 七、卸料平台、防护棚的搭设措施 八、施工升降机计算书及相关图纸

一、工程概况 1、工程名称:昆明中铁经济适用房第三标段 2、工程地点:官渡区金马镇羊方旺384号 3、承建单位:云南建工集团第七建筑工程有限公司 4、监理单位:云南恒丰工程建设监理有限公司 5、建设单位:昆明中铁集团公司国家大型铁路养护设备昆明产业基地经济适用房建设指挥部 6、设备名称及型号:SC200施工升降机 昆明中铁集团公司国家大型铁路养护设备昆明产业基地经济适用 房第三标段工程包含4栋建筑,剪力墙结构,地下层2层,层高为3.6米和4.2米,夹层层高1.85米,上部结构标准层层高:2.9m;总建筑面积:96794平方米,本标段地下室建筑面积为26400m2,地上共四栋高层建筑,4、5栋为30层,建筑高度:87.3m,施工升降机安装高度93m。6、7栋为34层,建筑高度:98.9m,施工升降机安装高度105m。因4栋主楼的位置周边均为地下室,施工过程考虑在地下室顶板上安装4台施工升降机来作为主要垂直运输设备,解决施工过程中人员及砌体等材料的垂直运输。由于施工升降机设在地下室顶板上,在施工电梯安装位置有沉降后浇带,要考虑在电梯基础位置下部两层地下室搭设钢管支撑,确保地下室顶板不变形,保证使用安全。 二、编制依据 1、GB/T10053-1996《施工升降机检验规则》

施工电梯基础施工方案(含计算书)

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4~11#楼项目 施工升降机基础专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年 10月20日

目录 一、编制总体思路................................................................. - 1 - 1.施工升降机定位 (1) 2.施工升降机型号及品牌选择 (1) 3.施工升降机基础结构形式 (1) 二、编制依据..................................................................... - 2 - 三、工程概况..................................................................... - 2 - 一).劳动力需求计划 (2) 二).施工机械需求计划 (3) 三).材料需求计划 (3) 五、施工升降机基础设计........................................................... - 3 - 一).施工升降机基础要求 (3) 二).施工升降机基础设计 (3) 三).施工升降机基础设计 (4) 四).基础接地电阻设计 (6) 五).排水及防护处理措施 (6) 六、电梯基础验收................................................................. - 7 - 七、检查制度..................................................................... - 7 - 八、基础定位图................................................................... - 7 -

施工电梯基础地下室顶板加固计算书

施工升降机计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升 降机》(GB/T10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结 构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:100m;标准节长度:1.508m; 底笼长:42m;底笼宽:3m; 标准节重:167kg;对重重量:1300kg; 单个吊笼重:1600kg;吊笼载重:2000kg; 外笼重:1480kg;其他配件总重量: 200kg; 2.楼板参数 基础混凝土强度等级:C30;楼板长:4m; 楼板宽:4m;楼板厚:150mm;

梁宽:0.3m;梁高:0.7m; 板中底部短向配筋:10@150; 板边上部短向配筋:12@100; 板中底部长向配筋:10@150; 板边上部长向配筋:12@100; 梁截面底部纵筋:425; 梁中箍筋配置:8@150; 箍筋肢数:2; 3.荷载参数: 施工荷载:2.5kN/m2; 4.钢管参数: 钢管类型:Ф48×3.0;钢管横距:700mm; 钢管纵距:700mm;钢管步距:1200mm; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度: 0.1m; 二、基础承载计算: 导轨架重(共需67节标准节,标准节重167kg): 167kg×67=11189kg, 施工升降机自重标准值: P k=(1600.00×2+1480.00+1300.00×2+2000.00×2+11189.00+200.00)×10/1000=226.69kN 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 基础承载力设计值:P=2.1×226.69=476.05kN 三、地下室顶板结构验算

电梯设计计算

目录 1.前言 2.电梯的主要参数 3.传动系统的计算 3.1曳引机的选用 3.2曳引机电动机功率计算 3.3曳引机负载转矩计算 3.4曳引包角计算 3.5放绳角计算 3.6轮径比计算 3.7曳引机主轴载荷计算 3.8额定速度验算 3.9曳引力、比压计算 3.10悬挂绳安全系数计算 3.11钢丝绳端接装置结合处承受负荷计算 4.主要结构部件机械强度计算 4.1轿厢架计算 4.2轿底应力计算 4.3轿厢壁、轿门壁、层门壁强度、挠度计算4.4轿顶强度计算 4.5绳轮轴强度计算 4.6绳头板强度计算

4.7机房承重梁计算 4.8补偿链计算 5.导轨计算 5.1轿厢导轨计算 5.2对重导轨计算 6.安全部件计算 6.1缓冲器的计算、选用 6.2限速器的计算、选用 6.3安全钳的计算、选用 7.轿厢有效面积校核 8.轿厢通风面积校核 9.层门、轿门门扇撞击能量计算 10.井道结构受力计算 10.1底坑预埋件受力计算 10.2层门侧井道壁受力计算10.3机房承重处土建承受力计算 10.4机房吊钩受力计算 11.井道顶层空间和底坑计算11.1顶层空间计算 11.2底坑计算 12.引用标准和参考资料

1.前言 本计算书依据GB7588、GB/T10058、GB/T10059、GB10060等有关标准及有关设计手册,对TKJ1600/2.5—JXW(VVVF)乘客电梯的传动系统、主要部件及安全部件的设计、选用进行了计算、校核。 2.电梯的主要参数 2.1额定载重量:Q=1600kg 2.2空载轿厢重量:P1=2500kg 2.3补偿链及随行电缆重量:P2=700 kg 适用于提升高度110m,随行电缆以60m计。 2.4额定速度:v=2.5m/s 2.5平衡系数:?=0.5 2.6曳引包角:α=310.17? 2.7绕绳倍率:i=2 2.8双向限速器型号:XS18A (河北东方机械厂) 2.9安全钳型号:AQ1 (河北东方机械厂) 2.10轿厢、对重油压缓冲器型号:YH2/420 (河北东方机械厂) 2.11钢丝绳规格:8?19S+NF—12—1500(单)右交 2.12钢丝绳重量:P3=700kg 2.13对重重量:G=3300 kg 2.14曳引机型号:GTN2-162P5 (常熟市电梯曳引机厂有限公司)

施工升降机计算书

天然地基人货电梯计算书 施工升降机计算书 本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《货用施工升降机第1部分:运载装置可进人的升降机》(GB/T 10054.1-2014),《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》(GB 26557-2011),《建筑地基基础设计规X》(GB50007-2011),《混凝土结构设计规X》(GB 50010-2010)等编制。 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:60m;标准节长度:1.508m; 导轨架截面长:0.9m;导轨架截面宽:0.6m; 标准节重:167kg;对重重量:1300kg; 单个吊笼重: 1460kg;吊笼载重:2000kg; 外笼重:1480kg;其他配件总重量:200kg; 2.地基参数 承台下地基土类型:3:7灰土夯实;地基土承载力设计值:150kPa; 地基承载力折减系数:0.4; 3.基础参数 基础混凝土强度等级:C35; 承台底部长向钢筋:Ф12150; 承台底部短向钢筋:Ф12150;

钢材型号:HRB400;基础高度h:0.3 m; 基础长度l:5 m;基础宽度b:3 m; 二、基础承载计算: 1、设备基本参数 施工升降机型号:SCD200/200J,架设高度:60m, 标准节高度:1.508m,外笼重:1480kg, 吊笼重:1460kg×2=2920kg,对重重量:1300kg×2=2600kg, 吊笼载重量:2000kg×2=4000kg, 导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg, 其他配件总重量:200kg, 2、荷载计算 =(2920.00+1480.00+2600.00+4000.00+6680.00+200.00)×10/1000=178.80kN P k 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 P=2.1×178.80=375.48kN 三、地基承载力验算 =25×5.00×3.00×0.30=112.50kN G k 承台自重设计值G=112.50×1.2=135.00kN 作用在地基上的竖向力设计值F=375.48+135.00=510.48kN 基础下地基土为3:7灰土夯实,地基承载力设计值为150kPa。地基承载力调整系数为k =0.4。 c 基础下地基承载力为p= 150.00×5.00×3.00×0.40=900.00kN > F=510.48kN 该基础符合施工升降机的要求。

推荐-SC20XX施工升降机结构设计计算书 精品

SC200/200施工升降机 机械厂 结构设计计算书

一、受力分析: 根据该机的使用工况,出现的载荷有:工作载荷、风载荷以及自重载荷,最不利的载荷组合为:升降机超速运行且载荷的吊笼宽度外偏 1 6 放置,风载荷沿平行于建筑物方向吹来。 最不利工况为一个吊笼运行至上极限位置,另一个吊笼在底部的情况。(如图一所示) 二、立柱几何特性计算 1、立柱标准节构造 立柱标准节构造为:以四根Φ76×4mm 无缝钢管(材料为Q235)为主肢,成正方形截面□650×650mm 布置,以8根Φ26.8×2.75mm 钢管(材料Q235)及8根L75×50×5mm 角钢(上、下框架)和四根L75×50×5mm 角钢(中框架)为连缀件焊接而成。(如图二所示) 2、主肢截面积 Ao=π×(D 2 -d 2 )/4 式中 Ao ——主肢截面面积(mm 2 ) D ——主肢钢管外径(mm) d ——主肢钢管内径(mm) 已知:D=76mm d=68mm ∴Ao=π4(D 2-d 2 )= 3.14 4 ×(762-682)=904.78mm 2 3、立柱截面形心位置 因为立柱截面为对称结构,所以立柱截面形心位于立柱截面几

何中心位置,(x c 、y c )为形心坐标。 4、一根主肢截面惯性矩。 Io= π 64 ( D 4 -d 4) 式中Io ——为一根主肢对通过形心坐标轴的惯性矩(mm 4 ) D=76mm , d=68mm ∴Io= π 64( D 4-d 4)= 3.14 64(764-684)=588106.14mm 4 5、立柱标准节对形心轴X 轴、Y 轴的惯性矩 Ix=4Io+4Y c A=4×588106.14+3252 ×904.78×4 =384621974.6mm 4 Iy=Ix=384621974.6mm 4 6、立柱截面面积 A=4Ao=4×904.78=3619.12mm 2 7、立柱截面对形心轴的回转半径 r x =A Ix r x —对形心x 轴的回转半径。 r y =A Iy r y —对形心y 轴的回转半径。 I x =I y =3846=1974.6mm 4 A=3619.12mm 2 ∴r x =r y =326mm 8、连缀件截面面积。 Φ26.8×2.75mm 钢管截面面积 Ag= π 4(D 2-d 2)= 3.14 4 (26.82-21.32)=207.78mm 2

5吨电梯计算书一

XXXX5000/0.5—J交流调频调压调速载货电梯 计算书

XXXXXXX有限公司 目录 1.前言 2.电梯的主要参数

3.传动系统的计算 3.1曳引机的选用 3.2平衡系数的计算 3.3曳引机电动机功率计算 3.4曳引机负载转矩计算 3.5曳引包角计算 3.6放绳角计算 3.7轮径比计算 3.8曳引机主轴载荷计算 3.9额定速度验算 3.10曳引力、比压计算 3.11悬挂绳安全系数计算 3.12钢丝绳端接装置结合处承受负荷计算 4.主要结构部件机械强度计算4.1轿厢架计算 4.2轿底应力计算资料来源编制 校对 标准化提出部门审定 批准 标 记 处数更改文件号签字日期职责签字日期

4.3轿厢壁、轿门壁、层门壁强度、挠度计算4.4轿顶强度计算 4.5绳轮轴强度计算 4.6绳头板强度计算 4.7机房承重梁计算 5.导轨计算 5.1轿厢导轨计算 5.2对重导轨计算 6.安全部件计算 6.1缓冲器的计算、选用 6.2限速器的计算、选用 6.3安全钳的计算、选用 7.轿厢有效面积校核 8.轿厢通风面积校核 9.层门、轿门门扇撞击能量计算 10.井道结构受力计算 10.1底坑预埋件受力计算 10.2层门侧井道壁受力计算 10.3机房承重处土建承受力计算 10.4机房吊钩受力计算 11.井道顶层空间和底坑计算 11.1顶层空间计算 11.2底坑计算

12.电气选型计算(变频器的容量,应急电源容量、接触器、主开关、电缆计 算) 13. 机械防护的设计和说明 14. 轿厢地坎和轿门至井道内表面的距离计算 15. 轿顶护栏设计 16.轿厢护脚板的安装和尺寸图 17.开锁区域的尺寸说明图示 18.操作维修区域的空间计算(主机、控制柜、限速器、盘车操作) 19.轿厢上行超速保护装置的选型计算(类型、质量范围) 20.引用标准和参考资料 1.前言 本计算书依据GB7588、GB/T10058、GB/T10059、GB10060等有关标准及有关设计手册,对KJDF5000/0.25—J(VVVF)载货电梯的传动系统、主要部件及安全部件的

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据: 1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 2.楼板参数

3.荷载参数: 二、基础承载计算: 导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg, 施工升降机自重标准值: P k=((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=172.81kN; 施工升降机自重: P=(1.2×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+1.4×2000×2)×10/1000=215.37kN; 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 P=2.1×P=2.1×215.37=452.28kN 三、地下室顶板结构验算 验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算 楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0.75 1、荷载计算 楼板均布荷载:q=452.28/(3×1.3)=115.97kN/m2 2、混凝土顶板配筋验算 依据《建筑施工手册》(第四版): M xmax=0.039×115.97×32=40.71kN·m M ymax=0.0189×115.97×32=19.73kN·m M0x=-0.0938×115.97×32=-97.9kN·m M0y=-0.076×115.97×32=-79.32kN·m 混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。 板中底部长向配筋: M x=M xmax+μM ymax=40.71+19.73/6=43.99kN·m αs=|M|/(α1f c bh02)=43.99×106/(1.00×19.10×3.00×103×525.002)=0.003;

施工电梯计算

施工升降机计算书 计算依据: 1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 2.楼板参数

3.荷载参数: 二、基础承载计算 导轨架重(共需67节标准节,标准节重140kg):140kg×67=9380kg, 施工升降机自重标准值:P k=((945×2+1480+0×2+200+9380)+2000×2)×10/1000=169.5 kN; 施工升降机自重:P=(1.2×(945×2+1480+0×2+200+9380)+1.4×2000×2)×10/1000=211. 4kN; P=n×P=1×211.4=211.4kN 三、梁板下钢管结构验算

楼板均布荷载:q=P/(a ×c )=211.4/(5.6×3.6)=10.486kN/m2 a:施工电梯底笼长 c:施工电梯底笼宽 设梁板下Ф48×3.5mm钢管@0.75m×0.75m 支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:N=(N GK+1.4×N QK)×la×lb=(10.486+1.4×2)×0.75×0.75=7.473kN 1、可调托座承载力验算 【N】=30 ≥N=7.473kN 满足要求! 2、立杆稳定性验算 顶部立杆段:λ=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1×2.5×(0.6+2×0.2)/0.0158 =158.228 ≤[λ]=210 满足要求! 非顶部立杆段:λ=l0/i=kμ2h/i= 1×2.1×1.2/0.0158 =159.494 ≤[λ]=210 满足要求! 顶部立杆段:λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1.155×2.5×(0.6+2×0.2)/0.0158 =182.753 非顶部立杆段:λ2=l0/i=kμ2h/i= 1.155×2.1×1.2/0.0158 =184.215 取λ=184.215 ,查规范JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.211 f= N/(φA)= 7473/(0.211×489)=72.428N/mm2≤ [f]=205N/mm2 满足要求! 梁板下的钢管结构满足要求! 配筋如下图所示:

施工升降机设计计算书

SC200/200型施工升降机设计计算书 编制: 审核: 日期: 云南鹏腾机械设备制造有限公司

目录 1.设计原则和参数 (1) 1.1设计计算原则 (1) 1.2符号说明 (4) 1.3主要参考资料 (6) 1.4性能参数 (7) 2.导轨架校核计算 (9) 3.吊笼校核计算 (19) 4.吊杆计算 (25) 5.传动机构设计计算 (29) 6.导轨架连接用高强度螺栓校核计算 (35) 7.施工升降机稳定性计算 (36) 8.施工升降机附着架校核计算 (37)

1.设计原则和参数 1.1设计计算原则 1.1.1工作级别 1.1.1.1起重机的工作级别 1、利用等级 U5 总的工作循环次数错误!未找到引用源。 2、载荷状态 Q 2 Ι3、工作级别 A5 1.1.1.2 结构的工作级别 1、应力循环等级 U4 总的工作应力循环次数错误!未找到引用源。 2、应力状态 Q2 名义应力谱系数 K =0.25 P 3、结构的工作级 A4 1.1.1.3 结构的工作级别 1、利用等级 T5 总的设计寿命 h=6300 2、载荷状态 L2 3、工作级别 M5 1.1.2载荷及其组合 1.1. 2.1计算载荷 ----考虑起升冲击系数错误!未找到引用源。. 1、自重载荷:P C 2、起升载荷:P ----考虑起升载荷的动载系数错误!未找到引用源。:正常 Q 使用时错误!未找到引用源。防坠安全器动作时错误!未找到引用源。 3、风载荷:Fw (1)工作状态的风载荷按下式计算: P错误!未找到引用源。 (错误!未找到引用源。) (2)非工作状态的风载荷按下式计算: P错误!未找到引用源。 (错误!未找到引用源。) (3)安装状态风载荷按下式计算: P错误!未找到引用源。 (错误!未找到引用源。) 以上各式中: Cw------风力系数 A--------垂直于风向的迎风面积 q=150N/m2-------正常工作状态计算风压 错误!未找到引用源。----工作状态最大计算风压 q错误!未找到引用源。-----非工作状态计算风压,沿海地区 1.1.2.2载荷分类 1、基本载荷 基本载荷是始终和经常作用在升降机结构上的载荷。它们是自重载荷P ,起升 C

施工电梯方案-含电梯基础及地下室顶板回撑方案1

美地雅登施工电梯基础施工方案 一、工程概况 本工程包括1#-7#高层住宅及地下室。本标段总建筑面积为57992.80m2,其中地下9601.29 m2,地下48391.51 m2。建筑层数11-12层。该工程地基采用静压预制管桩进行承重,均为框架剪力墙结构。 该工程拟采用7台施工电梯,每幢楼各采用一台由湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SCD 200/200DK型施工电梯,即可满足现场施工需要及现场施工垂直运输的要求。3#、4#、5#、6#、7#楼施工电梯安装在地下室顶板上,(具体位置详见平附图1),1#、2#楼施工电梯安装在地面上,(具体位置详见附图2),搭设高度为48M(32节)。 二、施工电梯技术方案 本技术方案分两种: 1、1#、2#楼施工电梯在回填土方进行安装。 2、3#、4#、5#、6#、7#楼施工电梯在地下室顶板上进行安装(位置详附图)。 首先来阐述地下室顶板上安装施工电梯的技术方案: 1、在安装施工电梯的顶板下面采用钢管进行加固,作用主要是承受施工电梯的荷载。 计算方式如下: 1、施工电梯基本参数 施工电梯型号:SCD200/200;吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:48m;标准节长度:1.508m; 底笼长:5.3m;底笼宽:4.2m; 标准节重:190kg;对重重量:1800kg; 单个吊笼重: 945kg;吊笼载重:2000kg; 外笼重:1200kg; 施工电梯安装在地下室顶板上,顶板底用满堂钢管架进行加固处理,满堂钢管架应经受力计算后进行搭设。考虑到动荷载、自重误差及风荷载对基础的影响,取荷载系数n=2.1。同时应能承受施工电梯工作时最不利条件下的全部荷载,加

施工电梯基础计算书 (2)

汇昌河葡萄棚居住小区7-3、7-4地块 (B区)安置房工程 施 工 升 降 机 基 础 计 算 书 编制人:职称(务) 审核人:职称(务) 批准人:职称(务) 中天建设集团温州分公司

第一章工程概况 工程名称:汇昌河葡萄棚居住小区7-3、7-4地块(B区)安置房 建设单位:汇昌河指挥部、浙江华丰房地产开发有限公司 设计单位:温州市大地建筑设计院 监理单位:上海建科咨询监理公司 施工单位:中天建设集团有限公司 本工程位于葡萄棚温金大道北侧,西山南路东侧。10幢住宅楼建筑面积共34536.61平米,人防地下室建筑面积14684.5平米,为现浇钢筋混凝土框架结构, 14、15号楼12层,16、17号楼为9层,其余六幢均为6层。 根据本工程特点、布局,拟各选用SSD100型、SSD80型施工升降机,其相关技术参数均适用于本工程垂直运输需要。 第二章机械定位及型号选择 根据结构楼层高度及工程特点,经过对当前建筑业内各种垂直运输设备的性能对比,计划在现场合理位置每幢楼一台,升降机搭设最高度SSD100型14、15号楼为45米,SSD80型升降机搭设最高度16、17号楼为36米,其余6幢均为6层搭设高度27米。基础施工按厂家说明书要求施工,升降机具体安装位置详见后附总平面图。 SSD100本工程所选用施工升降机的主要技术性能参数如下表示:

SSD80货用施工升降机主要技术性能参数 第三章安装基本要求

1、做好基础埋件、附墙埋件的埋置工作。 2、安装区域地面平整,基础埋件尺寸准确无误。 3、设有专门堆放升降机部件的场地。 4、设有供单部升降机专用的电箱。 5、在安装加节过程中为了保证升降机安装质量,升降机安装过程中要及时复测升降机基本水平和标准节的垂直度。 6、升降机安装后,在笼顶部搭设双层隔离棚,以防止坠物损坏设备。 第四章基础做法 1、根据使用说明书的要求设置。 2、基础尺寸为4600×2512×300。 3、基础采用卵石层级配回填,上浇灌300mm厚C30混凝土,与地面平,井架立杆底部预埋螺杆。 4、基础表面平整度偏差控制在10mm以内,以确保稳定。 5、基础边缘离建筑物100mm。 第五章基础设计计算 当物料提升机起升高度到达最高点时,对基础产生的荷载值最大,具体受力情况见下图:

SC200200施工升降机结构设计计算书

SC200/200施工升降机 结 构 设 计 计 算 书

一、 受力分析: 根据该机的使用工况,出现的载荷有:工作载荷、风载荷以及自重载荷,最不利的载荷组合为:升降机超速运行且载荷的吊笼宽度外偏 1 放置,风载荷沿平行于建筑物方向吹来。 最不利工况为一个吊笼运行至上极限位置,另一个吊笼在底部的情况。(如图一所示) 二、立柱几何特性计算 1、立柱标准节构造 立柱标准节构造为:以四根Φ76×4mm 无缝钢管(材料为Q235)为主肢,成正方形截面□650×650mm 布置,以8根Φ26.8×2.75mm 钢管(材料Q235)及8根L75×50×5mm 角钢(上、下框架)和四根L75×50×5mm 角钢(中框架)为连缀件焊接而成。(如图二所示) 2、主肢截面积 Ao=π×(D 2-d 2)/4 式中 Ao ——主肢截面面积(mm 2) D ——主肢钢管外径(mm) d ——主肢钢管内径(mm) 已知:D=76mm d=68mm ∴Ao=π4(D 2-d 2)= 3.14 4 ×(762-682)=904.78mm 2 3、立柱截面形心位置

因为立柱截面为对称结构,所以立柱截面形心位于立柱截面几

何中心位置,(x c 、y c )为形心坐标。 4、一根主肢截面惯性矩。 Io= π ( D 4-d 4) 式中Io ——为一根主肢对通过形心坐标轴的惯性矩(mm 4) D=76mm , d=68mm ∴Io= π ( D 4-d 4)= 3.14 (764-684)=588106.14mm 4 5、立柱标准节对形心轴X 轴、Y 轴的惯性矩 Ix=4Io+4Y c A=4×588106.14+3252 ×904.78×4 =384621974.6mm 4 Iy=Ix=384621974.6mm 4 6、立柱截面面积 A=4Ao=4×904.78=3619.12mm 2 7、立柱截面对形心轴的回转半径 r x =A Ix r x —对形心x 轴的回转半径。 r y =A Iy r y —对形心y 轴的回转半径。 I x =I y =3846=1974.6mm 4 A=3619.12mm 2 ∴r x =r y =326mm 8、连缀件截面面积。 Φ26.8×2.75mm 钢管截面面积

施工电梯基础

目录 第一节、编制依据------------------------------------------------------------------------------------------------ 0第二节、工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------ 0第四节、安装锚固方案 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6施工电梯基础质量技术措施与标准-------------------------------------------------------------------------- 6施工电梯基础钢筋------------------------------------------------------------------------------------------------ 6第五节、安全要求及措施 -------------------------------------------------------------------------------------- 7

施工升降机设计计算书

SC200/200型 施工升降机 设 计 计 算 书 1 导轨架(标准节)的设计与校核 主要性能参数及几何参数 标准节重量:140 kg ; 吊笼重:=0Q 1500kg ; 最大吊杆起重量:q = 200kg ; 每个吊笼的额定载重量为:==21Q Q 2000kg ; 提升高度:='H 144m; 最大附着间距:L = 6m ; 标准节高:h = ; 起升速度:v = 33m/min 导轨架最大架设高度:H = 150m ; 标准节主弦杆尺寸:φ76mm ×; 标准节主弦杆中心距:a ×b = 650×650mm ; 吊笼空间尺寸:××; 工作吊笼数:N=2; 主电机额定功率:P = 3×11kW 。 计算载荷 1.2.1 结构自重载荷 图1-1 标准节结构图 650±0.1 650± 0.1 1508 +0.1 13 11 10912 345 678 12

表1-1 标准节自重明细表 序号 材料规格 名称 数量 材料 单重 (k g ) 总重 (k g ) 1 φ76× 主弦杆 4 20 2 ∠75×50×5 前(后)角钢 4 Q235A 11 3 φ× 斜腹杆Ⅰ 4 Q235A 4 短角钢 4 Q235A 5 ∠63×40×5 前后角钢 2 Q235A 6 齿条 2 Q235A 7 齿条连接块 6 Q235A 8 连接弯板 8 Q235A 9 ∠75×50×5 角钢 4 Q235A 10 φ× 斜腹杆Ⅱ 2 Q235A 11 ∠63×40×5 角钢 2 Q235A 12 φ× 斜腹杆Ⅲ 2 Q235A 13 接头 4 Q235A 14 M16×70 螺钉 6 Q235A 15 M16 螺母 6 Q235A 总计 1.2.2 结构(自重)线载荷 140 92.841.508 x q kg q l m === 1.2.3 风载荷 由实际结构计算得出(一个标准节)实际迎风面积为: 2 1.50820.0760.07520.5870.06820.58720.7750.02680.438s A m =??+??+??+??=(应为As=2×+×+×+×+×=0.486m 2) 桁架轮廓面积l A : 21.5080.650.98l A m =?= 结构迎风面充实率0.438/0.450.98 S l A A ?===;(需改) 型钢桁架结构充实系数 φ=~,取 0.5φ=;(φ与φ应一致) 根据安装高度与结构形式确定风载体形系数C ; 型钢构成平面桁架风力系数C = ~,取C = ; 标准节为两桁架并列的等高结构,则总迎风面积为: A = 1122A A μμ+

旧楼加装电梯计算书(结构验算)讲解

黄埔大道中99号电梯加建项目 计算书

目录 1 电梯挂钩横梁设计验算 (2) 2 连廊加梁设计验算 (5) 3 承台梁设计验算 (8) 4 电梯井主体结构有限元分析 (12) 4.1荷载标准组合 (12) 4.2计算结果 (13) 5 基础验算 (17) 5.1 桩基础方案 (17) 5.2筏板基础方案 (18) 6 结论 (19)

1 电梯挂钩横梁设计验算 图1-1 机房天面吊钩主梁受力示意图 图1-1为机房天面吊钩主梁受力示意图。维修设备2t,因此吊钩受到集中力 120F kN =。主梁到受拉力作用。 图1-2 吊钩主梁简支梁简化图 电梯挂钩主梁校核,主梁按照简支梁计算,如图1-2所示。 主梁截面尺寸200300mm mm ?,长度3000mm 。主梁体积0.18 m 3 ,混凝土强度C25,主梁要承受自身重量及维修设备重量,其中主梁自重0.45t ,为梁均布荷载,其中维修设备2t ,为集中力,梁受到均布力和集中力的共同作用,梁承受总重量为2.45t 。最危险点为中间梁的中点,现按简支梁进行强度验算。 梁均布荷载q=梁自重/l=0.45t/3000mm=4.5kN/3m =1.5kN/m 梁集中力F1=维修设备重量=20 kN 按照《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010 )P40,第6.2.10条,公式(6.2.10-1) ()'''''''10000()() 2c y s s p py p p x M f bx h f A h a f A h a ασ? ?≤-+---- ???

横梁按受均布荷载和集中力共同作用下的简支梁计算,则: 221 1.5/(3)20331.698282 Fl ql kN m m kN m M kNm ??=+=+= 梁上部纵筋2根,HRB335级,直径14mm ;下部纵筋4根HRB335级,直径18mm ,箍筋HPB235级,直径8mm ,双肢箍,间距100mm 。根据《规范》8.2.1,梁构件混凝土保护层厚度为20mm ,无预应力钢筋,故6.2.10-1变为: '''100()2c y s s x M f bx h f A h a α? ?≤-+- ?? ? 根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010 )(以下简称《规范》)P40,第6.2.10条,公式(6.2.10-2)受压区高度需满足: ''''' 10()c y s y s py p p py p f bx f A f A f A f A ασ=-++- 无预应力钢筋,故 ''1c y s y s f bx f A f A α=- (1) 1α:系数,由《规范》6.2.6条规定,查得,C25混凝土,1 1.0α= c f :混凝土轴心抗压强度设计值,由《规范》4.1.4-1条规定,查得, C25混凝土,11.9c f MPa = b:梁截面宽,b=200mm y f :普通钢筋抗拉强度设计值,由《规范》4.2.3-1条规定,查得,HRB335级钢 筋300y f MPa = 'y f :普通钢筋抗压强度设计值,由《规范》4.2.3-1条规定,查得,HRB335级钢 筋' 300y f MPa = s A :受拉区纵向普通钢筋截面面积,21017.36s A mm = 's A :受压区纵向普通钢筋截面面积,'2307.72s A mm = 带入公式(1),得 ''1212.892c y s y s f bx f A f A kN α=-=

施工电梯基础计算书

施工电梯基础计算书

施工电梯基础计算书依据规范: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 《施工升降机》GB/T 10054-2005 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 一、参数信息 施工电梯下混凝土顶板示意图 施工电梯选择型号为SC200/200,轿厢类型为双轿厢。 施工电梯安置位置为混凝土板。 电梯总高度105.00m,标准节长度为1.50m。 标准节重量为1.40kN,单轿厢自重为16.00kN。

外笼重量为14.80kN,对重重量为10.00kN,其他配重为2.00kN。 施工电梯轿厢载重为20.00kN,施工荷载为1.00kN. 电梯导轨架长为0.65m,宽为0.5m。 电梯底笼长为3.00m,宽为1.30m。 施工电梯动力系数为2.00。 施工电梯基础下楼板长度为5.00m,宽度为4.00m,厚度为0.30m。 楼板混凝土强度等级为C35。 箍筋肢数为2。 二、施工电梯基础荷载计算 导轨架重为 G0=1.40×Int(105.00/1.50)=98.00kN。 施工电梯自重标准值为 Gk=16.00×2.00+14.80+10.00×2.00+2.00+98.00+20.00×2.00=206.80kN。 施工电梯自重设计值为 G=1.2×(16.00×2.00+14.80+10.00×2.00+2.00+98.00)+1.4×20.00×2.00=256.16kN。 所以,G=2.00×256.16=512.32kN 三、施工电梯基础的地下室顶板结构验算 施工升降机的全部荷载由混凝土顶板承担,根据板的边界条件,选择最不利的板进行验算。按荷载满布,且约束条件为一边固支,三边铰支计算。 楼板长宽比:Lx/Ly = 4.00/5.00 = 0.80 楼板均布荷载:q = 512.32/3.90 = 131.36 kN/m2 依据《建筑施工手册》:

载货电梯(5000Kg)设计计算书4.5米

THF5000/0.5-JXW-VVVF 目录 一井道顶层净高及底坑尺寸 二电梯主要参数 三传动系统 1.电动机功率计算 2.曳引机主要参数 3.选用校准 四曳引绳安全计算 五悬挂绳轮直径与绳径比值计算 六曳引条件计算 七比压计算 八正常工况下导轨应力,变形计算 九安全钳动作时,导轨应力计算 十轿厢架计算 十一缓冲的校核 十二限速的校核 十三安全钳的校核 十四轿厢通风面积和轿厢面积计算

十五承重大梁的校核 十六底坑地板受力的计算 一井道顶层净高及底坑尺寸 井道顶层净高4500mm及底坑尺寸1700mm 缓冲器安全距离200mm~350mm取300mm 提升高度4.5m 1.井道顶层空间计算:单位(mm) 2 OH=H+H1+H2+H3+35V 2 OH=2450+300+175+1000+35x0.5 OH=3664<4500mm 所以井道顶层净高4500mm满足要求。 OH-顶层高度H-轿厢高(2500mm) H1-安全距离(300mm) H2-缓冲距离175mm V-速度(0.5米/秒) H3-轿厢投影部分与井道顶最底部分的水平面之间的自由垂直距离

(1000+35V 2 mm) 2.井道底坑空间计算:单位(mm) P=L1+H1+H2+L3 P=650+300+175+500 P=1625<1700mm 所以井道底坑深度1700mm满足要求。 P-底坑深度L1-轿底与安全钳拉杆距离(650mm) H1-安全距离(300mm) H2-缓冲距离(175mm) L3-底坑底与轿厢最底部件之间的自由垂直距离(500mm) 二电梯的主要参数

1.电梯主要技术参数: (1) 额定速度: V=0.5m/s (2) 额定载重量: Q=5000㎏ (3) 轿厢自重: G=3500㎏ (4) 曳引比: i1=2:1 (5) 曳引轮直径: D=Ф760mm (6) 电梯传动总效率: η=0.80 (7) 钢丝绳直径‵根数: d.Z=Ф16mmx6(根) (8) 电梯平衡系数: Ψ=0.40~0.5(设0.45) (9) 电梯提升高度: H=4.5m (10) 补偿链直径‵根数: d1.Z=Ф16×1 (11) 曳引绳提升高度总重量: G1=q1ZHi1=0.939x6x4.5x2=50.706㎏ (12) 平衡补偿链重量: G2= q2ZH=6.65×4.5×1=29.925㎏ (13) 电缆重量: G3= q3H=1.02x4.5÷2=2.925㎏ (14) 对重重量: W= G+KQ=3500+0.45x5000=5750㎏ 三、传动系统 1.电动机功率的计算 N=QV(1-Ψ)/102η

相关文档