光伏并网发电系统防逆流控制器技术方案

一、概述

针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,一般认为光伏发电功率不大于并网侧上级配电变压器容量的20%是合适的。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。

在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要配置1套防逆流控制器,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。

二、防逆流控制器功能描述

2.1系统原理框图

本说明中需用的数据说明:

?Pt:并网点的电网实测功率,包括电网向负载提供的功率和逆流功率;

?Ps:控制功率,该值可在控制器上设置,可以设定范围为10KW-1000KW,默

认为100KW;

?Pr:设定的逆向功率值,该值可在控制器上设置,可设范围为-100-1000KW,

默认为20KW;

?Tr:设定的最大逆功率持续时间,该值可在控制器上设置,可设范围为

1-10S。

各值说明如下:

2.2控制过程详细说明:

Ps为控制功率,假设Ps=50KW。控制过程分以下情况:

1、当Pt>Ps时,即负载的功率大于Ps,此时1台逆变器投入工作,此时Pt减

小,当再次达到Pt>Ps时,再投入一台逆变器,其他逆变器依次按此规律投入,直到全部逆变器投入。

2、当Pt

大到小依次降功率,直到Pt=Ps;对于功率小于100KW的逆变器,控制器发出指令,让其中一台关机或几台依次关机。

3、Pr为逆向功率,为电网供给负载的最小功率,默认值为20KW。当Pt

且逆功率时间超过Tr,控制器发出命令,断开逆变器与电网的连接,网侧接触器跳开,逆变器关机,待系统恢复到满足并网条件时再按1进行并网。4、对于单机逆变器功率超过100KW的,控制器在功率调节时按先调节功率,后

开关机,最后再断合防逆流接触器。在关断逆变器时按先大后小,即先关断

大功率逆变器,如还处于逆流状态再按功率大小依次关断;开启逆变器时按先小后大顺序。

5、为防止系统在各状态间振荡,控制器增加滞回算法,参数设置时建议功率设

置时拉大距离。为保证逆功率超过设定值Pr时逆变器在规定时间内与电网脱离,状态4采用中断算法,只要满足关断条件,控制器将及时关断逆变器输出与电网的连接。

6、关于逆变器关机时对低压系统电网影响的说明:

低压并网系统发电一般为内耗型,发电功率在低压系统中由负荷消耗了。

对于具有防逆流装置的发电系统,理想状态下,并网点的电网电压和电流不会随内部负载的增减而变化,因为负载变化时发电功率也随之调节,系统内部是平衡的,不会对外部有影响。对于实际情况,因控制器调节是有时间的,当负载变化时短时间内并网点会有功率变化,但这个变化会很小,因为负载变化时,发电功率也会变化,因发电功率是随负载的变化而变化的,发电功率的变化抵消了负载变化对电网的冲击,因此在控制器进行功率调节需对逆变器开关机时,负载功率和逆变器功率的矢量和变化不大,低压电网容量完全可以承受此变化,不会造成低压电网电压和电流的突变。

三、防逆流控制柜技术参数

3.1特点描述

为了确保光伏系统所发的电力是直接提供给当地负荷用电,而不是馈送至电网,防逆流控制器会随时监控网侧的电压与电流,一旦发现向电网输入能量,会立即通过通讯控制逆变器降低输出电流,减小光伏系统发电功率;当出现通讯故障或其它系统故障时,防逆流控制器会控制输出接触器断开,从而彻底停止向电网供电。

4.2 技术参数

太阳能光伏发电系统课程设计家庭并网光伏发电系统的优化设计

太阳能光伏发电系统课程设计家庭并网光伏发电系统的优 化设计 《太阳能光伏发电系统》 课程设计 课题名称: 家庭并网光伏发电系统的优化设计专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师: 设计时间: 沈阳工程学院 报告正文 目录 第1章绪 论 ..................................................................... . (3) 1.1 设计背 景 ..................................................................... .. (3) 1.2 设计意 义 ..................................................................... ......................................... 3 第2章朝阳市气象资料及地理情况...................................................................... ............... 4 第3章家用并网型...................................................................... .. (6)

太阳能光伏发电系统的优化设 计 ..................................................................... .. (6) 3.1 设计方 案 ..................................................................... .. (6) 3.2负载的计算...................................................................... . (8) 3.3 太阳能电池板容量及串并联的设计及选 型 (9) 3.4 太阳能电池板的方位角与倾斜角的设 计 (10) 3.5 蓄电池容量及串并联的设计及选型..................................................................... 11 3.6 控制器、逆变器的选 型 ..................................................................... (12) 3.7 电气配置及其设 计 ..................................................................... (13) 3.8 系统配置清 单 .....................................................................

光伏并网发电系统设计

光伏并网发电系统设计 摘要:最大功率点跟踪是光伏并网发电系统中经常遇见的问题。系统设计采用电流型控制芯片UC3845实现最大功率点跟踪(MPPT),由单片机STC12C5408AD产生SPWM信号,实现频率相位跟踪功能、输入欠压保护功能、输出过流保护功能。结果表明,该设计不但电路设计简单,软硬件结合,控制方法灵活,而且能够有效的完成最大功率跟踪的目的。 关键词:STC12C5408AD DC-AC转换电路 MPPT 太阳能作为绿色能源,具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,越来越受到人们的关注。光伏电池的输出是一个随光照、温度等因素变化的复杂量,且输出电压和输出电流存在非线性关系。光伏系统的主要缺点是初期投资大、太阳能电池的光电转换效率低。为充分利用太阳能必须控制电池阵列始终工作在最大功率点上,最大功率点跟踪(MPPT, Maximum Power Point Tracker)是太阳能并网发电中的一项重要的关键技术。 1 设计任务 为研究方便设计一光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源U S和电阻R S模拟光伏电池,U S=60V,R S=30Ω~36Ω;u REF为模拟电网电压的正弦参考信号,其峰峰值为2V,频率f REF为45Hz~55Hz;T为工频隔离变压器,变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10,将u F作为输出电流的反馈信号;负载电阻R L=30Ω~36Ω。要求系统具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,频率、相位跟踪功能,输入欠压保护和输出过流保护功能。另外要求系统效率高、失真度低。 U R L

图1 并网发电模拟装置框图 2 系统总体方案 光伏并网系统主要由前级的DC-DC变换器和后级的DC-AC逆变器组成。在系统中,DC-DC 变换器采用BOOST结构,主要完成系统的MPPT控制;DC-AC部分采用全桥逆变器,维持中间电压稳定并且将电能转换成110 V/50 Hz交流电。设计采用单片机SPWM调制,驱动功率场效应管,经滤波产生正弦波,驱动隔离变压器,向负载输出功率。系统设计保证并网逆变器输出的正弦电流与电网电压同频同相。系统总体硬件框图如图2所示: 图2 系统总体硬件框图 3 MPPT原理及电路设计 MPPT原理 由于光伏阵列的最大功率点是一个时变量,可以采用搜索算法进行最大功率点跟踪。其搜索算法可分为自寻优和非自寻优两种类别。所谓自寻优算法即不直接检测外界环境因素的变化,而是通过直接测量得到的电信号,判断最大功率点的位置。典型的追踪方法有扰动观测法和增量导纳法等。增量导纳法算法的精确度最高,但是,由于增量导纳法算法复杂,对实现该算法的硬件质量要求较高、运算时间变长,会增加不必要的功率损耗,所以实际工程应用中,通常采用扰动观测法算法]1[。 扰动观测法原理:每隔一定的时间增加或者减少电压,并通过观测其后功率变化的方向,

光伏电站监控系统

光伏电站监控系统 PMU(Power Management Unit)是本公司自主开发的光伏监控产品,与本公司研发的逆变器连用,可以方 便用户记录光伏电站的发电量,运行状态,是否出现错误等信息。PMU广泛应用于发电厂、办公大楼、商 场酒店、生活小区等区域的太阳能发电设备的管理。 PMU的特点是结构简单、可靠性高、功能较强、维护方便。 PMU通过RS485总线与逆变器相连,并通过TCP/IP与PC机连接,同时,一台PMU可接多达10台光伏逆变器和多台PC机,组网监控,适用于中小型发电场所。 图1-1表明:PMU在光伏发电站中充当中位机(连接PC机和逆变器的桥梁),PMU通过RS485通讯总线与逆变器通讯,能获取并存储逆变器至少三年的数据,然后通过TCP/IP将数据传到PC机的AS Control软件上,用户可以坐在家里通过AS Control直接查看数据,而不用到光伏电站现场。图1-1 光伏发电系统客户终端示意图 1. 专用监控主板 2. 10/100M以太网卡控制器

3. 1G NandFlash存储容量 4. 丰富的外部接口(I/O): 一个RS485通讯口 一个网线口,10/100(BASE-T) 一个MiniUSB-B接口 5. 支持ACTIVESYNC同步通讯 PMU采用最新WINCE6.0系统,可以配合上位机程序AS Control使用,具体的AS Control的使用方法请参考AS Control的使用说明。 1.数据实时更新; 2.多用户同时监控多台逆变器; 3.高可靠性、低功耗; 4.接口丰富:RS485、USB、RJ45,扩展方便。 PMU只能安装在室内使用,若超出下列范围可能导致PMU的损坏。另外,过热,过冷,浸在水中或遇火, 强烈撞击都会损坏PMU。 存储容量:1GByte 输入电压:7.5VDC 输入电流:1A 机器功耗:1W o工作温度范围:-10 - +40C o存储温度范围:-20 - +60C 湿度范围:0% - 98% 连接时间与速度视网络状况,正常网络状态下:AS Control与PMU连接不超过3分钟,PMU与逆变器的连接也不超过3分钟(单台连接)。 通信接口连接方式限制距离 USB接口 MiniUSB_B MAX. 2 m Ethernet RJ45 MAX. 100 m RS485 RJ45 MAX. 300 m

光伏电站用户站电力监控系统安全防护方案

光伏电厂电力监控系统安全防护技术方案 编制: 审核: 批准: 单位名称(加盖公章) 2017 年6月22日

一、方案编制依据 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院1994年147号令(2011年修订) 《电力监控系统安全防护规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年第14号令 《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号 《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号 《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号 二、总体目标和原则 (一)总体目标 确保新特汇能电厂电力监控系统和电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止电力监控系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或大面积停电事故。 (二)总体原则 坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全。 三、安全防护方案 (一)电力监控系统概述 1.分散控制系统(DCS) 无 2.网络监控系统(SCADA) 本厂SCADA系统包括(2)台主机兼工作站、(4)台工作站,操作系统主要采用LINUX 系统,数据库主要采用MySQL数据库。系统外部通信接口如下,均采用TCP/IP协议进行数据通讯:

3.相量测量装置(PMU) 无。 4.电能量采集装置 本厂电能采集装置采用兰吉尔FFG_Plus,电能表通过RS485与电能采集装置进行数据传输,后经过采集装置通过TCP/IP协议进行数据通讯。 5.总体网络拓扑图 (二)安全分区 按照《电力监控系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度将生产控制大区划分为控制区(安全区Ⅰ)及非控制区(安全区Ⅱ),重点保护生产控制及直接影响机组运行的系统。 本厂安全分区如下: 安全Ⅰ区:光伏区环网、工作站、保护装置、直流系统、ups、站用变、站控设备组成的控制网络,与安全Ⅱ区通过防火墙实现硬件隔离。 安全Ⅱ区:电能采集、功率预测数据,安全Ⅱ区与安全Ⅲ区通过反向隔离装置实现硬件隔离。 安全Ⅲ区:MIS管理系统,此链路独立无其他连接,气象站通过反向隔离装置与安全Ⅱ区功率预测实现硬件隔离。 汇能库尔勒光伏一电站安全分区表

20KW光伏系统技术方案11.

20KWp光伏发电项目 技 术 方 案 2013年11月

目录 一、设计原则与标准 (1) 1.1设计原则 (1) 1.2设计标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、厂址建设条件 (2) 3.1地理位置及气候条件 (2) 四、系统设计方案 (3) 4.1光伏电站系统组成 (3) 4.2主要设备选择及性能参数 (3) 4.2.1光伏发电组件选型 (4) 4.2.2并网逆变器 (5) 4.2.3电缆及桥架 (8) 4.3光伏电池组件布置方案 (8) 4.2.1设计原则 (8) 4.2.2安装方式设计 (9) 4.4 接入电网方案 (9) 4.5系统防雷 (10) 五、效益分析 (10) 5.1、经济效益分析 (10) 5.2、环境效益分析 (11) 5.3项目推广前景分析 (11)

一、设计原则与标准 1.1设计原则 (1)先进性原则:保证系统具有较长的生命周期。 (2)环保节能原则:采用太阳能电池发电。 (3)安全可靠原则:系统设计应安全可靠,以保证光伏屋顶并网发电系统并入或撤出时对建筑物内的其他用电设备的安全;结构设计应充分考虑原有建筑结构的承受力、风荷载、温度应力和地震作用对组件及原建筑结构的影响,设计安全系数应保证满足国家规定及本工程的要求。 (4)可拆卸更换,维修方便原则:方便拆换及维护。 (5)经济性原则:保证资金投向合理,在确保满足国家规范的基础上,合理地使用材料。 1.2设计标准 (1)《光伏电站接入电力系统技术规定》GB\Z19964-2005 (2)《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20046-2006Eqv.IEC61727(1995) (3)国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》(2009.07) (4)《光伏(PV)系统电网接口特性》(GB/T 20046) (5)《光伏(PV)发电系统的过电压保护—导则》(SJ/T 11127) (6)《地面光伏系统概述和导则》 GB/T18479-2001 (7)《光伏系统功率调节器效率测量程序》(IEC 61683) (8)《光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析指南》(IEC61724) (9)《钢结构设计规范》 GB50017-2003 (10)《新能源基本建设项目管理的暂行规定》 (11)《光伏发电系统的过电压保护—导则》 SJ/T11127-1997 (12)《低压配电设计规范》(GB 50054) (13)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) (14)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303) (32)《安全标志》(GB2894) (33)《安全标志使用导则》(GB 16179) (35)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17) (36)《建筑结构荷载规范》 GB0009-2001 (2006年版)

太阳能并网光伏发电系统设计

】 南昌航空大学 自学考试毕业论文 【 题目太阳能并网光伏发电系统 专业光伏材料及应用 学生姓名 准考证号 指导教师 . 2012 年 04 月

光伏发电并网控制技术设计 摘要 随着全球经济社会的不断发展,能源消费也相应的持续增长。能源问题已经成为关系到人类生存和发展的首要问题。所以,迫切需要对新的能源进行开发和研究。而太阳能的利用近年来已经逐渐成为新能源领域中开发利用水平高,应用较广泛的能源,尤其在远离电网的偏远地区应用更为广泛。 本文主要对光伏并网发电系统作了分析和研究。论文首先介绍了太阳能发电的意义以及光伏并网发电在国内外的应用现状。其次,对太阳能发电系统的特性和基本原理分别做了具体分析,并对系统各组成部分的功能进行了详细的介绍。接着,对光伏并网中最重要部分——逆变器进行研究。再次,提出光伏并网发电系统的设计方案。最后,对光伏并网发电系统的硬件进行设计。并网光伏发电充分发挥了新能源的优势,可以缓解能源紧张问题,是太阳能规模化发展的必然方向。我国政府高度重视光伏并网发电,并逐步推广"屋顶计划"。太阳能并网发电正在由补充能源向替代能源方向迈进。 关键词:能源;太阳能;光伏并网;逆变器

目录 第一章太阳能光伏产业绪论 (1) 光伏发电的意义 (1) 光伏并网发电 (1) 第二章太阳能光伏发电系统 (5) 太阳能光伏发电简介 (5) 太阳能光伏发电系统的类别 (5) 太阳能光伏发电系统的发电方式 (6) 影响太阳能光伏发电的主要因素 (7) 第三章并网太阳能光伏发电系统组成 (10) 并网光伏系统的组成和原理 (10) 光伏电池的分类及主要参数 (12) 光伏控制器性能及技术参数 (14) 光伏逆变器性能及技术参数 (15) 第四章发展与展望 (18) 发展与展望 (18) 全文总结 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21)

100kW光伏并网发电系统典型案例解

100kW光伏并网发电系统典型案例解 100kW光伏并网发电系统典型案例解析 1、项目地点分析 本项目采用光伏并网发电系统设计方案,应用类别为村级光伏电站项目。项目安装地为江西,江西位于位于中国的东南部,长江中下游南岸。地处北纬24°29′-30°04′,东经113°34′-118°28′之间。项目所在地坐标为北纬25°8′,东经114°9′。根据查询到的经纬度在NASA上查询当地的峰值日照时间如下: (以下数据来源于美国太空总署数据库) 从上表可以看出,项目建设地江西在国内属于二三类太阳能资源地区,年平均太阳能辐射量峰值平均每天为3.41kWh/m2,年平均太阳能总辐射量峰值为:3.41kWh/m2*365=1244.65 kWh/m2。 2、光伏组件 2.1光伏组件的选择 本项目选用晶硅太阳能电池板,单块功率为260Wp。下面是一组多晶硅的性能参数,组件尺寸为1650*990*35mm。 2.2光伏组件安装角度

根据项目所在地理位置坐标,项目所在地坐标为项目所在地坐标为北纬25°8′,东经114°9′,光伏组件安装最佳倾角为20°如下图所示: 2.3组件阵列间距及项目安装面积 采用260Wp的组件,组件尺寸为1650*990*35mm,共用400块太阳能电池板, 总功率104kWp。根据下表公式可以计算出组件的前后排阵列间距为2.4m,单 块组件及其间距所占用面积为2.39㎡。

104kWp光伏组件组成的光伏并网发电系统占地面积为2.39*400=956㎡,考虑到安装间隙、周围围墙等可能的占地面积,大约需要1000㎡。 3、光伏支架 本项目为水平地面安装,采用自重式支架安装方式。自重式解决方案适用于平屋顶及地面系统。利用水泥块压住支架底部的铝制托盘,起到固定系统的作用。

光伏电站监控系统实施方案分析

光伏电站监控系统实施方案分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光伏电站监控系统分析 摘要:综合论述了目前国内具有实际工程意义的大型光伏电站及分布式光伏系统的几种监控系统方案。光伏监控系统采用的通讯手段主要包括:有线方式:工业RS485总线、PROFIBUS总线、工业以太网、CAN总线、Modern电话线;无线方式:ZIGBEE、GPRS、WIFI、BLUETEETH、IRDA红外。文中对各种通讯方式的构成、特点及应用作了简要阐述及对比。 引言 太阳能光伏发电项目随中国政府持续出台的支持光伏产业发展的政策不断增多[1],截至2012 年底,我国累计建设容量7.97 GW,其中大型光伏电站4.19 GW,分布式光伏系统3.78 GW [2]。国家能源局发布的《太阳能发电发展“十二五”规划》称,到2015 年底,太阳能发电装机容量达到2100万kW(即21 GW)以上,年发电量达到250 亿kWh。随着大型光伏电站及分布式光伏系统的建设和投运,业主及电网公司对设备的实时监控提出了更高的要求。 光伏监控系统需实现的功能有:1)汇流箱、逆变器、电池板、蓄电池组及其控制器(带储能功能的光伏系统)、环境温度等底层设备实时数据及状态的采集;2)底层设备故障报警;3)重要数据的历史存储;4)远方及本地对电站设备的必要操控。即集遥测、遥控、遥信、遥调功能为一体,且需具备高可靠性,全年不间断工作。目前具有实际工程意义的监控系统从物理实现方式上可分为有线及无线两种。有线方式主要包括:工业RS485总线、PROFIBUS现场总线、CAN 总线、Modem电话线、工业以太网;无线方式主要包括:ZIGBEE、GPRS、WIFI、BLUETEETH、IRDA红外。需根据实际工程要求及各种通讯方式的特点选择适合的监控方案。 1 基于现场总线的光伏监控系统 1.1 兆瓦级及以上并网光伏电站监控系统 兆瓦级及以上光伏电站占地面积广、设备数量及种类庞大、建设集中。目前最为广泛采用的是有线监控方式。整体架构包括:本地数据采集、数据传输、数据存储与处理三部分,如图1所示。

光伏电站集控中心监控系统

光伏电站集控中心监控系统(SPSIC-3000)简介 如今光伏电站分布地域广、运行管理人员少、运行管理工作量大。为了减少场站监管的工作量、实现不同类型各光伏电站的统一监管、多层监控、从而实现无人值班少人值守的运营模式,国能日新推出了光伏电站集控中心监控系统的解决方案。 光伏电站集控中心监控系统(SPSIC-3000)是在已有的各光伏电站监控的基础上建立统一的实时历史数据库平台以及集中监控平台来实现对光伏电站群的远程监控和管理的总体目标。集控系统将现有光伏电站本地的监控系统、功率预测系统等相关信息进行整合构建成统一的生产信息系统平台,实现各光伏电站监控系统和统一系统平台之间的数据交互,并能够向各个监控点提供统一的运行相关信息,实现新能源公司在监控层面上的一致性。因此,基于远程的集中监控系统平台能够实现对其区域内的光伏电站进行监控调度功能,实现对光伏电站群的集中运行管理、集中检修管理、集中经营管理和集中后勤管理,通过人力资源、工具和备件、资金和技术的合理调配与运用,达到人、财、物的高效运作和资源的优化利用,保障实现光伏电站群综合利用效益最大化。 集控系统充分总结了调度自动化系统的成功运行经验,涵盖了调度主站、变电站、集控中心站运行工作的各种业务需求,可以向用户提供各种规模的调度运行、集控中心、变电站的完整解决方案。系统采用模块化设计,基于厂站一体化综合信息平台,搭建站内各种应用子系统,各子系统相对独立;通过配置的方式改变运行方式,应用子系统可以合并到一台机器/嵌入式工控机上运行,也可以分散到多个机器上运行。在此背景上,紧密跟踪国际上电网调度自动化技术的最新发展,广泛吸取国内外的调度自动化系统的实际经验而产生的新一代平台系统。 光伏电站集控中心监控系统(SPSIC-3000)可实现如下功能: 1、升压站监控系统功能; 2、光功率预测系统; 3、电站视频/安防监控系统; 4、故障报警系统; 5、光伏电站生产运营分析系统; 6、能量综合管理子系统; 7、监控中心GPS; 国能日新24小时技术支持服务,为客户的利益保驾护航。

光伏电站施工技术方案

常州市金坛中盛清洁电力有限公司建设盛利维尔(中国)新材料技术有限公司屋顶3.337MW分布式光伏发电项目 支架、组件安装技术 太阳能方阵支架的安装措施 1)电池板支架安装 a. 检查电池板支架的完好性。 b. 根据图纸安装电池板支架。为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。 2)电池板安装面的粗调。 a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。 b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。 c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面内。 d. 预紧固所有螺栓。 太阳能电池组件的安装措施 安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧 A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。 B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。 C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。 ①电池板的进场检验 a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。(现场安装人员开箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理) b. 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量

单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。 ②太阳能电池板安装 a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。 b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。电池板安装必须作到横平竖直,同方阵内的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。 ③电池板调平 a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。 b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。 c.紧固所有螺栓。 ④电池板接线 a.根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。 b.电池板连线均应符合设计图纸的要求。 c.接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后, 应检查电池板串开路电压是否正确(用钳式电流表测量是否短路,电压表测量电压是否正常),连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 d. 将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。

光伏并网发电系统设计复习过程

光伏并网发电系统设 计

光伏并网发电系统设计 摘要:最大功率点跟踪是光伏并网发电系统中经常遇见的问题。系统设计采用电流型控制芯片UC3845实现最大功率点跟踪(MPPT),由单片机STC12C5408AD产生SPWM信号,实现频率相位跟踪功能、输入欠压保护功能、输出过流保护功能。结果表明,该设计不但电路设计简单,软硬件结合,控制方法灵活,而且能够有效的完成最大功率跟踪的目的。 关键词:STC12C5408AD DC-AC转换电路 MPPT 太阳能作为绿色能源,具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,越来越受到人们的关注。光伏电池的输出是一个随光照、温度等因素变化的复杂量,且输出电压和输出电流存在非线性关系。光伏系统的主要缺点是初期投资大、太阳能电池的光电转换效率低。为充分利用太阳能必须控制电池阵列始终工作在最大功率点上,最大功率点跟踪(MPPT, Maximum Power Point Tracker)是太阳能并网发电中的一项重要的关键技术。 1 设计任务 为研究方便设计一光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源U S和电阻R S模拟光伏电池,U S=60V,R S=30Ω~36Ω;u REF为模拟电网电压的正弦参考信号,其峰峰值为2V,频率f REF为45Hz~55Hz;T为工频隔离变压器,变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10,将u F作为输出电流的反馈信号;负载电阻R L=30Ω~36Ω。要求系统具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,频率、相位跟踪功能,输入欠压保护和输出过流保护功能。另外要求系统效率高、失真度低。

R L U 图1 并网发电模拟装置框图 2 系统总体方案 光伏并网系统主要由前级的DC-DC 变换器和后级的DC-AC 逆变器组成。在系统中,DC-DC 变换器采用BOOST 结构,主要完成系统的MPPT 控制;DC-AC 部分采用全桥逆变器,维持中间电压稳定并且将电能转换成110 V/50 Hz 交流电。设计采用单片机SPWM 调制,驱动功率场效应管,经滤波产生正弦波,驱动隔离变压器,向负载输出功率。系统设计保证并网逆变器输出的正弦电流与电网电压同频同相。系统总体硬件框图如图2所示: 图2 系统总体硬件框图 3 MPPT 原理及电路设计 3.1 MPPT 原理

5kWp光伏太阳能并网发电系统

5kWp光伏太阳能并网发电系统 设 计 方 案 设计人:申小波(Mellon) 单位:个人 电话: 日期: 2013年10月27日

目录 一、光伏太阳能并网发电系统简介 (2) 二、项目地点及气候辐照状况 (2) 三、相关规范和标准 (5) 四、系统结构与组成 (5) 五、设计过程 (6) 1、方案简介 (6) 2、设计依据 (6) 3、组件设计选型 (7) 4、直流防雷汇流箱设计选型 (9) 5、交直流断路器 (11) 6、并网逆变器设计选型 (13) 7、电缆设计选型 (14) 8、方阵支架 (15) 9、配电室设计 (15) 10、接地及防雷 (15) 11、数据采集检测系统 (16) 六、仿真软件模拟设计 (17) 七、接入电网方案 (22)

八、设备配置清单及详细参数 (22) 九、系统建设及施工 (22) 十、系统安装及调试 (23) 十一、运行及维护注意事项 (26) 十二、设计图纸 (28) 十三、工程预算投资分析报告 (32)

5kWp光伏太阳能并网发电系统配置方案 一、光伏太阳能并网发电系统简介 并网系统(Utility Grid Connected)最大的特点:太阳电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网,并网系统中光伏方阵所产生电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。在阴雨天或夜晚,太阳电池组件没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。 因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用光伏方阵所发的电力,从而减小了能量的损耗,并降低了系统的成本。但是系统中需要专用的并网逆变器,以保证输出的电力满足电网电力对电压、频率等电性能指标的要求。因为逆变器效率的问题,还是会有部分的能量损失。这种系统通常能够并行使用市电和太阳能太阳电池组件阵列作为本地交流负载的电源,降低了整个系统的负载缺电率,而且并网系统可以对公用电网起到调峰作用。但并网光伏供电系统作为一种分散式发电系统,对传统的集中供电系统的电网会产生一些不良的影响,如谐波污染,孤岛效应等。 二、项目地点及气候辐照状况 图片来自Google地球 1、项目地点为:江苏省泰州市XX区XX镇; 2、纬度:32°22’,经度:120°12’; 3、平均海拔高度:7m;

光伏电站电力监控系统网络安全检查专项行动总结报告

光伏电站电力监控系统网络安全检查专项 行动总结报告 *** 年***月***日 一、组织开展情况 为全面落实************行动的通知内容要求,结合***活动发现的问题及整改情况,强化网络安全责任意识、风险意识,坚决消除各类安全问题隐患,切实保障电力监控系统和电网安全稳定运行,***站组织开展光伏电站电力监控系统网络安全检查专项行动,现将工作完成情况汇报如下: 为确保工作取得实效,现场成立“电力监控系统网络安全检查专项行动”活动小组。人员组成如下: 组长:*** 副组长:*** 成员:*** 组长职责:全面负责本次活动组织、开展工作。 副组长职责:负责将上级文件精神传达到全体人员,组织成员按照文件内容开展自查及整改工作,完成自查问题整改情况梳理及总结编制。 组员职责:认真学习、领悟上级公司下发的通知文件精神,按照安排开展自查整改工作。 检查内容:1、围绕基础设施安全,重点检查关键系统、关键设备、关键功能防护措施落实情况;2、围绕体系结构安全,重点检查安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证策略配置情况;3、围绕系统本体安全,重点检查操作系统、通用网络服务、空闲端口、口令设置管理到位情况;4、围绕全方位安全管理,重点检查队伍建设、制度建设、技术手段建设情况;5、加强问题整改闭环管控,重点核实历次安防检查、等保测评发现问题的整改落实情况。

本次检查共发现问题***项,整改完成***项,其他整改项按照整改计划有序开展中。 二、发现的主要问题 1、本站未制定机房消防预案; 2、未配置网络安全监测装置,无法对本站安防设备进行实施监控; 3、服务器防火墙策略不够细化; 4、工作站未部署防止恶意代码软件; 5、检查系统软件登录密码不符合要求,存在已调离人员账户; 6、未进行漏洞扫描测试工作; 7、继电保护室湿度35%,湿度偏低; 8、网络未部署IDS/IPS入侵检测/防御设备,无法对攻击行为进行监视; 9、隔离装置未开启日志功能; 10、工作站操作系统未遵循最小安装原则,存在多余的服务DHCP Client、DNS Client。 11、未开展网络信息安全事故应急演练工作。 三、问题整改情况 1、重新修编本站生产安全应急预案,增加机房消防现场处置方案,并报送***县应急管理局备案,并取得备案证明; 2、联系防火墙厂家,到站进行防火墙配置策略细化工作,并备份,截图形成整改报告; 3、工作站部署瑞星杀毒软件企业版,并升级病毒库; 4、更改系统软件登录密码,按照8位数字+大小写字母+特殊符号要求修改; 5、巡视过程中及时打开加湿装置,提高继电保护室湿度; 6、开启日志功能; 7、工作站操作系统遵循最小安装原则,关闭多余的服务DHCP Client、DNS Client。 四、下一步工作计划 1、计划***底前配置网络安全监测装置,对本站安防设备进行实施监控。

光伏电站技术方案(整理后)

光伏电站技术方案 1.系统概况 1.1项目背景及意义 系统由室外太阳电池组件阵列系统、室外太阳能电池组件汇流系统、室内控制储能系统、逆变配电装置与布线系统、室内光伏发电综合测试系统组成。用于研究不同材料电池组件的光伏阵列,采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,以及5种相同功率不同方式的太阳能电发电的对比。本系统建成后可以作为学校光伏科研方向的重点实验室,为学校学科建设、科技创新、人才培养发挥重要作用。 1.2光伏发电系统的要求 系统是一个教学实习兼科研项目,根据要求设计一个5kWp的小型光伏电站系统,包含3kWp的并网光伏系统,2kWp的离网光伏系统,共计平均每天发电约9.5kWh,可供一个1kW的负载工作9小时左右。 2.项目概况 2.1光伏系统方案的确定 根据现场资源和环境条件,系统设计采用独立型离网光伏系统和离散型并网光伏系统方案。 太阳能光伏并网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其专用固定支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏并网逆变器; (4)系统的通讯监控装置;

(5)系统的防雷及接地装置; (6)土建、配电房等基础设施; (7)系统的连接电缆及防护材料; 太阳能光伏离网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其双轴跟踪逐日支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏控制器; (4)光伏离网逆变器; (5)系统的通讯监控装置; (6)系统的防雷及接地装置; (7)土建、配电房等基础设施; (8)系统的连接电缆及防护材料; 3.设计方案 3.1方案介绍 将系统分成并网和离网两个部份。并网和离网系统中用到的太阳能电池组件有3种,一是175Wp单晶硅太阳能电池板,其工作电压为35.9V,开路电压为43.6V,经过计算,6块此类电池板串联,构成1个1KW的光伏阵列。二是175Wp多晶硅太阳能电池板,其工作电压为33.7V,开路电压为42.5V, 经过计算,6块此类电池板串

光伏电站电力监控系统

光伏电站电力监控系统 [ 编辑:admin | 时间:2012-12-21 16:54:19 | 浏览:77次 | 来源:[db:来源] | 作者: ] 1.1 概述 Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统是江苏安科瑞电器制造有限公司针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。 1.2 光伏发电监测系统组网示意图 1.3 软件功能 ●实时监测太阳能电池板的电压、电流及其运行状况 ●防雷器状态、断路器状态采集与显示 ●实时监控逆变器工作状态,监测其故障信息 ●系统详细运行参数显示 ●故障记录及报警 ●具有电量累计、系统分析、历史记录功能 ●简单易用的参数设置功能 ●系统输出电流、电压,瞬时发电功率、累计发电量,CO2、SO2减排量 1.4 软件界面

系统运行主画面 监控系统提供功能选择画面,并对光伏阵列现场环境进行实时监测与显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等; 汇流监测系统画面 监控系统可分区域实时监测各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池电压及温度等信息,并对故障点进行异常显示与报警提示; 逆变器监测画面 监控系统可绘制显示逆变器电压—时间曲线、功率—时间曲线等,直流侧输入电流实时曲线、交流侧逆变输出电流曲线,并采集与显示日发电量等电参量; 事件记录监测画面 监控系统可针对光伏发电现场的各种事件进行记录,如:通讯采集异常、开关变位、操作记录等,时间记录支持按类型查询,并可对越限报警进行更改设置; 曲线、棒图分析画面 监控系统对光伏发电的发电量可形成月棒图及年度棒图显示,并折算成二氧化碳、二氧化硫减排量值;并可查看太阳辐射强度趋势曲线、风速变化趋势曲线显示。 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

光伏电站监控系统管理制度

编号:SM-ZD-57183 光伏电站监控系统管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

光伏电站监控系统管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、监控对象及外接系统 1.1、监控对象为光伏电站所属: 1.1.1、逆变器 1.1.2、箱变 1.1.3、其他辅助设备 1.1.4、升压站设备 1.2、主要外接系统: 1.2.1、上级管理部门,如省级调度系统 1.2.2、远程监控系统 2、系统构成 2.1、逆变器主控系统 并网逆变器是光伏电站中重要的电气设备,同时也是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。逆变器是进行能量转换的关键设备,其效率指标等电

气性能参数,将直接影响电站系统发电量。逆变器监控系统是将逆变器所有数据信号通过光缆传入光伏电站后台的监控系统。 2.2、升压站监控系统 变电站要求以计算机站控系统为核心,对整个变电站系统实现遥测,遥信,遥控,遥调功能。系统可以根据电网运行方式的要求,实现各种闭环控制功能。实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警功能,并与保护设备和远方控制中心通讯,实现变电站综合自动化。光伏电站通讯层采用工业光纤以太环网结构。综合自动化根据需要也可采用双网冗余结构。升压站通讯服务器负责与相关调度系统的信息交换。 2.3、箱变控制系统 光伏发电作为可再生能源的主要利用形式,所建成的光伏电站具有其自身的特殊性。最显著的就是发电单元布置较为分散且数量众多,距离集中升压变电所位置较远,需就地经升压变电站升压后传送至集中升压变电所。因此箱式变电站作为升压输电的重要设备,其安全可靠、节能环保、运行

光伏系统施工方案

方案报审表 工程名称:山东省高青县20MWp“渔光结合”光伏发电项目编号:

山东高青县20MWp“渔光结合”光伏发电项目 光 伏 系 统 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 日期: 湖南省工业设备安装有限公司

目录第一章、编制说明 第二章、施工组织设计 1、编制依据 2、工程概况 3、主要施工办法 4、主要分项工程施工方案 4.1 桩基施工方案 4.2支架安装施工方案 4.3 太阳能电池板施工方案 4.4电气工程施工方案

第一章编制说明 一、编制目的 本施工组织设计是对淄博汇祥新能源有限公司赵店镇20MWp“渔光结合”光伏发电项目20MWp EPC项目施工的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术管理程序,在图纸会审之后,按照本施工组织设计确定的基本原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保工程顺利完成。 二、编制依据 1.相关法律、法规、规章和技术标准。 2.光伏发电工程主体设计方案。 3.主要工程量和工程投资概算。 4.主要设备及材料清单。 5.主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料。 6.工程施工合同及招、投标文件和已签约的与工程有关的协议。 7.施工机械清单。 8.现场情况调查资料。 三、编制原则 1.严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 四、编制内容 1. 山东省高青县20MWp“渔光结合”光伏发电项目20MWp EPC项目。 第二章施工组织设计

一、编制依据及引用标准 《建筑设计防火规范》 GB50016 《钢结构设计规范》 GB50017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018 《工程测量规范》 GB50026 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50254 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 《电气装置安装工程盘、柜及二次线路施工及验收规范》 GB50171 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172 《电气装置安装工程 35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB50173 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB50201 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205 《屋面工程质量验收规范》 GB50207 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210 《110-500kV架空线路施工及验收规范》 GB50233 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268 《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB50281 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300 《安全防范工程技术规范》 GB50348 《通用硅酸盐水泥》 GB175 《钢筋混凝土用钢》 GB1499 《安全标志及其使用导则》 GB2894 《火灾报警控制器》 GB4717 《混凝土外加剂》 GB50119 《建筑施工场界噪音排放标准》 GB12523 《电力建设安全工作规程》 DL5009 《电力建设施工质量验收及评定规程》 DLT5210.1 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DLT995

光伏电站电力监控系统设计方案的实现

光伏电站电力监控系统设计方案的实现 1 概述 当今世界,煤炭、石油等化石能源频频告急,环境污染问题日益严峻。而太阳能作为最具潜力的可再生能源,因其储量的无限性、存在的普遍性、利用的清洁性以及实用的经济性,越来越被人们所青睐。大力发展光伏产业、积极开发太阳能,在全球范围得到了空前重视,已成为各国可持续发展战略的重要组成部分。光伏产业也称太阳能电池产业,即利用太阳能级半导体电子器件吸收太阳光辐射能,并使之转换为电能的产业。 光伏电站主要由光电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。针对每个环节电力参数检测的需要,安科瑞公司推出了AGF系列光伏汇流采集装置、PZ系列直流检测仪表及ACR系列电力质量分析仪,分别应用于汇流箱、直流柜及交流柜中,并通过Acrel-3000 V8.0光伏电力监控系统实现后台集中监控。 Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统是上海安科瑞电气股份有限公司针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。 2 光伏电站电力监控表计 AGF系列光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。 PZ系列直流检测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。

相关文档