LCE故障代码

代码故障名称原因操作恢复测试

0001 驱动时间过长位置信号30/B30经过一段运行时间后没

有变化立即停止重启慢车将电梯停在77:U之下,拔

掉30,61U/N,转快车

0003 超速电梯速度高出额定速度110%。在RDF

或检修状态下速度大于0.66m/s 立刻停止自动在减速学习之后将学得的速度

提高10%

0004 在连续三次同步运

行中失败连续三次同步运行均无法正确接收

77:U/N,61:U/N,和30的正确信号

三次失败后停

在端站

重启很难测试。DTS会先出现

0007 门区信号30/30B卡

死启动一段时间后,没有检测到30/30B信

号的下降缘,门区信号30/30B一直有效

运行至目的楼

层,开门不走

重启短接LCECCB上的30/30B信号

—XB21/XB24的最低插脚

0008 NVRAM损坏或容

量不够

送电时检测NVRAM的容量不够立刻停止更换NVRAM

0014 门区监察电路没有

释放486,443:1,443:2的任一个在连续2

次运行没有吸合

运行至目的楼

层,脱离服务

重启运行时让443:2(LCEADO)不吸

0015 门区监察电路没有

吸合486,443:1,443:2的任一个在连续2

次运行没有释放

运行时让443:2(LCEADO)保持

吸合

0021 安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通断开安全回路

0022 运行时井道门锁断

安全回路输入3无电压井道门锁接通拔开LCE230的XH2

0023 运行时轿厢门锁断

安全回路输入2无电压轿厢门锁接通

0025 启动允许故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器释放保持201:1或201:2或

204一直吸合

0026 驱动系统有故障驱动系统检测到故障(V3F OK灯不亮)不启动重启拔掉V3F16es热敏开关或测速计

0027 K7(主继电器)粘联由继电器自己物理损坏或故障三极管保

持K7充电停止服务

能开门

更换LCEADO 在电梯运行时,跳线XH2/3

到XD1/5。

0036 在运行时主接触器

释放在运行时LCEDRV输出驱动器无

效,LCEDRV有错误

立即停止自动拔下编码器

0037 抱闸打开错误 1.在启动时抱闸不打开

2.在电梯运行时报站关闭

3.抱闸接触器输入连接器释放

注:报站状态有LCEDRV输入口XBC来定

义。XBC的极性在SETUP运行时定义。取

消该监控则需断开XBC并重新运行SETUP

模式

重启断开XBC

0039 缓冲器测试按钮卡

死LCECPU板上的缓冲器测试按钮(buffer

test)卡死

不启动直至该按钮松

启动时一直按住该按钮

0041 紧急抱闸无法紧急抱闸无法PICK一个域其他ADO错误

特殊发生(0177到0200)不启动重启断开E.brake线圈然后给一个召

0042 轿厢照明监察轿厢照明没电运行至目的楼

层,脱离服务轿厢照明恢

关掉262照明开关

0043 关门到位丢失在厅门或轿门关闭10秒中后,门到位未

关闭,或门到位不工不启动到位恢复正常

状态

0044 多次关门失败尝试多次关门但门锁仍不通开门不走重启拔掉LCE20的XH2

0046 轿门触点,厅门触点

或关门到位不工作"轿门触点","厅门触点"或来自门机的

"关门到位"未闭合

尝试关门4

次。如果失

败,44错误

闪烁

在时间超出,

新召,关门按

钮,电梯模式

切换后重置

拔下门机上的

"CLOSELIMIT"线。或将

CCBS上的拨码开关拨到反

向位置

0048 重开装置运作超过1

分钟光幕或开门按钮运作超过1分钟保持门开直到

障碍物移开

障碍物移开隔断光幕超过1分钟,按开

门按钮超过1分钟

0049 关门时间长门运行失败关门12秒内

不到位重新关门

0051 启动失败电梯5次启动不成功开门再试5次重启断开XD1/5

0052 上下同步开关同时

失效77:U和77:N同时失效立即停止,

RDF能开梯

其中一个有

拔掉LCECCB上的77:U

和77:N

0058 不启动超时有运行需求但电梯没有运行超时100秒重新尝试自动

0060 V3F16的pickup信

号丢失

没有收到驱动系统的pickup信号运行至端站自动

0061 强制关门时间过长门有障碍物,门机故障尝试关门4次自动在强制关门时断开XH2 0062 轿修方向按钮粘联轿顶或机房检修方向输入信号持续有效检修运行禁止重启按下一个方向按钮再打检修

0063 门旁路开关故障检查轿顶检修开关(42)和机房检修开

关(270)是否故障。检查轿门旁路开关

(264)和厅门旁路开关(267)是否故

障。立即停止并且

进入检修模式

在电梯自动运行时将

ADO上的XM23/1接

24VDC

0064 K637继电器反馈故

障LCECCBS上的K637故障电梯开往目标

层,在该层锁梯

参数5-11,K637测试

0065 Normal继电器不能

粘合检查NORM继电器电梯禁止启动

并无法操作

0071 门区信号丢失经过数层楼61:U/N时,收不到30/B3

信号的上升缘运行至目的楼

层,不开门

重启移走30磁铁或拔掉LCECCB上

的XB21(30)或XB24(B30)

0072 61:U输入粘联错误61:U不改变状态开到目标层。

测试运行开到

底层,如仍然

错误,则退出

务重启

0073 无61:N输入无61:N输入0074 61:N输入粘联错误61:N不改变状态0075 无61:U输入无61:U输入

0076 门区监察第一次不

释放486,443:1,443:2任一个运行时没吸

合(ADO/ACL)

电梯正常开

到目标层

15秒后自动回

底层

使443:2接触器不吸合

0077 开门限位故障开门但收不到开门信号保持开门15

秒,然后关门

自动0078 轿内召唤按钮卡死任一轿内按钮无法取消超过60秒取消该召唤

0079 外招按钮卡死任一外招按钮无法取消超过60秒取消该召唤

0080 锁检查回路故障

(553)ADO故障在ADO上的输

入3恢复正常

输入3恢复

正常状态

将XH2-3接到XC1-5

0081 再平层失败驱动,钢丝绳或平层感应器取消再平层重启

0082 门区监察第一次不

能吸合86,443:1,443:2任一个运行时没释

放(ADO/ACL)

电梯正常开

到目标层

15秒后自动回

底层

使443:2接触器吸合

0083 位置丢失位置与井道信号不符运行至端站自动

0084 开门限位一直有效门关好但仍收到开门到位信号自动

0085 防止开门开关为ON 输入激活门保持关闭开关转为OFF

0086 启动允许持续ON 启动允许回路连接故障锁梯当输入恢复到

正常状态拔掉XD1-3上的线

0087 轿门触点不打开输入故障或线短接平层门开短接该输入0089 DOM无法监厅门打开(非轿厢所在位置)停止运行重启断开DOM CS输入

0091 BAR A通道,B通道,

C通道或B30故障1.电梯不在门区并且电梯不动(速度

<1.0cm/s)或

2.BAR读码器通道A或B工作不正常

3.BAR读码器通道C或B30一直在ON状态

4.BAR读码器通道C或B30一直在OFF状态

5.在同一层无门区标志或开关

电梯立即停

止。不能正

常运行,但

能检修运行

正确的A通道,

B通道,C通道

或B30且重启

1.断开位置系统感应器(A

通道或B通道)

2.断开30或B30输入

3.设30或B30一直有效

0092 BAR A通道,B通道交

叉或77极性错误位置系统感应器交叉接线。在下行时

77:U有效在上行时77:N有效

正确的77:U/N

输入且重启

位置系统感应器交叉接线

0093 Normal继电器不能

释放检查NORM继电器电梯禁止启动

并无法操作

重启

0095 厅门触点不打开门不打开。厅门锁短接或输入故障轿门保持打

开当输入恢复到

正常状态

短接XH2 1-3

0096 轿门极限不打开门不打开。轿门锁短接或输入故障短接XC1/5-7 0145 EBD设备损坏EBD设备

0146 EBD电池损坏EBD电池

0148 没有77:N 1.无下同步开关或未连接

2.无磁开关

3.接线错误错误码显示。

其他操作问题

自动将电梯开到底层,按缓冲测试按

0149 没有77:U 将电梯开到顶层,按缓冲测试按

0153 NTS减速

0154 无效的NTS开关组合

77U在下行时有效

77N在上行时有效77:U和77:N同时有效电梯立即停

止。能检修运

在错误状态

取消后自动

复位

让77开关同时他÷有效

0156 V2_fs_activeLCEDR

V软件探测到FS开关

测试到NTS信号有效

(77FS或77FU)FS开关测试到NTS信号有效(77FS或

77FU)

到最近站校正

并开到底层

GSC

0163 K486继电器不能释

放再电梯速度大于0.75M/S时,K486继电器

应该释放。1)来自ADON的XCT1/2短暂的

电梯编码器信号是否由?2)有未作ADON

学习

平层开门自动

0164 电梯停止时K486继

电器不能吸合

电梯停止时K487继电器不能吸合

0165 门触点监控有效电梯在由厅门锁打开或静态安全回路打

开或前门触点打开时运动电梯应立即关

重启

0166 再平层过快在电梯平层时开门时,K486继电器释放电梯立即停

止重启,检查参数5:50:9=65(K486释放速度)

0169 电池自动测试到电池电压底主电源脱开太久或电池损坏或

806板坏LCE探测到故障并把电压过低信息

传给LCECPU。电梯置相应内召而不

相应外召

电池

OK

0170 AC电源电压故障无电压:REC板故障,切实电缆在每次关

机时故障出现电梯立即停止AC供电打开并且重启

断开XM25

0171 24V直流控制电压故障

0172 24V直流轿厢、井道电源保险丝损坏电梯立即停止电压恢复拔下XM17

0213 未发现楼层节点riser晚上电和没上电电梯尝试连续

寻找楼层节点指示一个楼层节点方向

驱动故障

代码故障名称原因恢复测试0101 驱动故障电梯停下是因为驱动系统检测到有故障检查其他驱动故障

0102 马达过(电)流驱动参数错误/轿厢与对重平衡不良/井道里摩擦力过大

0103 制动电阻制动电阻损坏或连接线断开/385:A2板,模块坏检查制动电阻

0104 马达过热马达热敏电阻线松或马达温度过高

0105 交流供电中间直流电压过低或过高检查三相供电电压及连接

0106 V3F不OK 制动电阻监察;马达温度监察;启动故障次数超出限制

0107 称重设置故障称重信号电压不对(<0.6V)调节称重装置

0108 马达/Tacho出错Tacho极性相反;轿厢与对重平衡不良;称重不准;制

动器没打开;驱动参数不正确;超速

0109 位置丢失驱动系统位置丢失检查71:U/N,61:U/N

0110 散热器过热驱动模块后面的散热器过热

0111 61:N低于61:U 井道设置不能完成检查61:U/N位置

0112 61:N和61:U重叠

太少

检查隔磁片位置

0113 同步开关错误检查磁条位置及磁

条和开关的位置

0114 两层楼之间距离太短检查开关和隔磁片

位置

0115 两楼层61:U和61:

N重叠太长纠正隔磁片位置,然后完成井道设定

0116 顶层站计数错误

0117 井道设置未做电梯不能正常运行,仅能检修运行

0118 井道设定井道设定时,初始位置错误61:N灯不亮重做一次SETUP

井道设定停止时,77:U/N同时被激活77:U/N顺序

错误检修模式检查井道开关,重做一次SETUP

61:U/N重叠太少不需要做

61:U/N重叠太多

0120

0125 力矩超极限电梯急停检查参数表(升高力矩的

比例因子)和马达铭牌

代码故障名称原因恢复测试0126 安全继电器开路检查XSR1的连接和

控制板

0127 主接触器故障在一定时间内主接触器不吸合检查主接触器动作

及井道门触点

0128 LWD称重故障LWD的设置未存进内存检修可运行做LWD设置

NTS故障

代码故障名称原因恢复测试

0150 NTS开关失效NTS开关动作顺序不对V3F25检查开关组,送

了一个故障给LCE 电梯急停,校政后反

底层,在底层故障消

失后恢复

NTS开关

0151 NTS开关故障NTS位置改变V3F25发现NTS开关顺

序和井道学习时不一样

0152 NTS停止故障NTS开关损坏或无效的开关

组V3F25检查开关组,送了一个故障给LCE

网络故障

代码故障名称原因操作恢复检测

1101 LCECCB故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系正常减速停层,保持检修

状态,关门不动

直到再次联系上

1201/2201 第一个LCECEB故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上

1202/2202 第二个LCECEB故障

... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

1301 LCECOB故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系

到达目的楼层,开门不动直到再次联系上

1401/2401 第一个LCEFCB故障网络节点丢失或节点类

型错误.rollcall链中断继续正常服务Roll call信号检测通过

1402/2402 第二个LCEFCB故障

... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

1501/2501 第一个LCEFOB故障网络节点丢失或节点类

型错误.rollcall链中断继续正常服务Roll call信号检测通过

1502/2502 第二个LCEFOB故障

... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

1601 LCEGTW故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系

单梯继续正常服务直到再次联系上

1701/2701 第一个LCEOPT故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系直到再次联系上

1702/2702 第二个LCEOPT故障

... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

1801/2801 第一个LCECIB故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系直到再次联系上

1802/2802 第二个LCECIB故障

... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

3501 第一个LCEDIS故障电路板损坏,接线错误或

没电,无法联系直到再次联系上

3502 第二个LCEDIS故障

... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

3401 紧急电池驱动界面同上直到再次联系上

通力电梯技术规格表.doc

一、通力电梯技术规格表 数量(DT1-1/DT1-2)共计 2 部 电梯名称无机房无障碍客梯含消防功能 规格型号KONE3000 载重1000kg 速度 1.6 m/s 层/ 站/ 门8/8/8 停站序B,1 →7 井道尺寸2200mm(宽)× 2200mm(深) 顶层高度4200mm 底坑深度1600mm 提升高度28500mm 控制方式 2 台群控( IC 刷卡功能) 驱动方式交流变压变频智能化控制,永磁同步驱动。 开门方式交流变频变压调速,中分自动门。 轿厢尺寸1600mm(宽)× 1500mm(深)× 2400mm(高) 开门净尺寸900mm(宽)× 2100mm(深) 门保护系统自动光幕保护门 轿壁轿门发纹不锈钢 厅门门套厅门、小门套用材:发纹不锈钢 门坎硬质铝合金 轿厢通风配制低噪声轴流隐蔽式风扇通风。 轿厢地板预留装潢厚度( 20mm)和装潢重量,由招标人负责铺设大理石地板。轿厢操纵箱液晶显示,设微动式不锈钢按钮。操纵厢面板为发纹不锈钢材料。 轿厢设计运行环境隔音、防震、通风。轿厢顶:简洁明快,通风流畅,照明明亮柔和美观,不可直射。

楼层显示及轿厢位置,数字显示运行方向,箭头显示召唤按钮,微动不锈钢按召唤按钮钮面板材料:发纹不锈钢 二、通力电梯功能设置表 1 司机服务(配基站锁) 2 防捣乱功能 3 轿内液晶显示 4 超载保护 5 光幕保护 6 满载控制 7 轿内紧急照明 8 强制关门 9失速保护(防冲顶、防坠落) 10 首层驻停 11 轿厢照明自动关闭 12 轿厢风扇自动关闭 13 轿内对讲机 14 故障自检测 15 消除错误呼叫 16 轿内反向指令消除 17 轿内照明自动控制 18 轿顶检修操作 19 外呼再开门 20 运行次数显示功能 21 起动补偿功能 22 五方通话26电源缺相、短路保护装置 27 开门时间自动控制 28 全集选控制运行 29 延时关门按钮 30 超速电气保护 31 门过载保护 32 无呼自返基站功能 33 故障自动检测功能 34 延时关门按钮 35故障低速自救运行功能 36 电源相位故障监测 37 救助动行功能 38 安全停靠 39 警铃 40 自动再平层 41 电动机过热保护 42 电动机空转保护 43 内呼快速关门 44 轿厢称重装置 45 控制柜内呼按钮 46 轿内优先服务 47退出服务开关——厅外

故障分析--最全的通力3000电梯故障代码手册(DOC)

最全的通力电梯故障代码手册 代码故障名称原因操作恢复测试 0001 驱动时间过长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电慢车将电梯停在77U 之下,拔掉0,61:U/N 转快车。 0004 连续三次同步运行失败连续三次同步运行均无法正确接收77:U/N,61U/N,30信号3次失败后停在端站关电 0005 看哈61U/N的距离,门开之后有一个不亮就跳0005了,(KDL32的电梯报0005). 0007 门区信号30/B30卡死启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的下降缘,门区信号30/B30一直有效运行至目的楼层,开门不走关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号,XB21(XB24)的最低插脚 0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014 门区监察电路没有释放486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有吸合运行至目的楼 层,脱离服务关电运行时让443:2(LCEADO)不吸合 0015 门区监察电路没有吸合486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有释放运行时让443: 2(LCEADO)保持吸合 0021 安全回路不通安全回路输入1无电压,(指所有安全开关)立即停止安全回路接通断开安全回路 0022 运行时井道门锁断开安全回路输入3无电压,(指所有厅门和厅门触点)立即停止井道门锁接通用钥匙打开厅门或拔开LCE230的XH2 0023 运行时轿门锁断开安全回路输入2无电压,(指轿门触点)立即停止轿门锁接通 0025 启动允许故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器释放保持201:1或201:2或204 一直吸合 0026 驱动系统有故障驱动系统检测到故障(V3F OK灯不亮)不启动关电或打检修拔掉V3F16es热敏开关或测速计 0027 K7继电器粘住故障由继电器自身的物理损坏引起或有问题的晶体管使K7吸合。主接触器不吸合,同时厅门关着,LCEADON K7是吸合的。电梯不起动。开门按钮能操作,选本层将开门。换掉LCEADON板。当电梯运行时,跨接XH2/3到XD1/5,坚持到电梯停止。 0039 缓冲器测速按纽卡死LCECPU板上的缓冲器测试按钮(buffer test)卡死不启动直至该按钮松开电梯启动时一直按住该按钮 0042 轿厢照明监察轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务轿厢照明电恢复关掉262照明开关

通力电梯故障代码

通力电梯故障代码 代码故障名称原因操作恢复测试 0001驱动时间过长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电慢车将电梯停在77U之下,拔掉0,61:U/N 转快车。 0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行均无法正确接收77:U/N, 61U/N,30信号3次失败后停在端站关电 0007门区信号30/B30卡死启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的下降缘,门区信号30/B30一直有效运行至目的楼层,开门不走关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号,XB21(XB24)的最低插脚 0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区监察电路没有释放486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有吸合运行至目的楼层,脱离服务关电运行时让443:2(LCEADO)不吸合 0015门区监察电路没有吸合486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有释放运行时让 443:2(LCEADO)保持吸合 0021安全回路不通安全回路输入1无电压,(指所有安全开关)立即停止安全回路接通断开安全回路 0022运行时井道门锁断开安全回路输入3无电压,(指所有厅门和厅门触点)立即停止井道门锁接通用钥匙打开厅门或拔开LCE230的XH2 0023 运行时轿门锁断开安全回路输入2无电压,(指轿门触点)立即停止轿门锁接通 0025启动允许故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器释放保持201:1或201:2或204一直吸合 0026 驱动系统有故障驱动系统检测到故障(V3F OK灯不亮)不启动关电或打检修拔掉V3F16es热敏开关或测速计

通力电梯故障代码

KONE通力电梯故障代码2010年07月11日 故障代码描写可能的起因缺点元件电梯状态恢复实验 Fault code Description Possible reason Detection Operation Recovery Testing 0001 DTS监测时间超时. 软件定义确实定时间过后轿厢的位相信息没有改变,门区磁开关30没有变化. 在断定的时间过后30和B30的开关没动作. 时间过后电梯回立刻停止. 关电恢复这个故障. 慢车往下开过了77U以后泊车,在LCECCB板上拔下61U/N,30,B30,然后转正常,直到故障出现. 0001 DTS监测时间超时. (Resolve 20电梯) 0003 超速For:V2 LCEDRV 0004 连续三次同步运行失败连续3次同步运行均无法正确接受77:U/N,61U/N,30信号. 3次失败后停在端站. 关电 0007 门区开关30或B30卡死. 门区信号持续有效. 启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的降落缘运行至目的楼层,不开门,不走车关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号--XB21(XB24)的最低插脚 0012 液压梯 0013 液压梯 0014 连续运行二次,监察门区电路继电器553没有吸合.后面会跟着出现0076故障代码. 553继电器回路没接通. 553继电器没有接通ADO/ACL回路. 运行至目的楼层,退出服务关电或转检修. 0015 连续运行二次,门区监测回路有不准确的动作, 后面会随着呈现0082故障代码. 电梯在楼层位置时443:1 或443:2 或486没有动作以接通AADO/ACL回路. 连续运行二次中, 443:1, 443:2 ,486中至少有一个动作不正确. 运行至目的楼层,退出服务关电或转检修. 0019 液压梯 0021 安全回路断开(另外有子故障代码可供参考) 安全回路输入1无电压 电梯在检修状态在ADO板的XC1/5没有电压电梯急停接通安全回路断开安全回路

通力电梯技术规格表(住宅电梯)(2013年起新标准)

☆对重侧置方案日期:2012年3月 注:1、上述住宅电梯技术规格表适用于载重量≤1000kg、速度≤2.5m/s、轿厢高度≤2400mm的电梯。 2、上述井道尺寸及底坑深度、顶层高度,机房高度为通力电梯标准尺寸,实际尺寸只要大于等于上述尺寸即可满足要求。 3、上述速度≤2.5 m/s,包括:2.5 m/s、2.0 m/s 、1.75m/s、1.6m/s、1.0m/s五种速度。 4、上述井道顶层高度按轿厢高度2400计算。如轿厢高度为2300,则顶层高度相应减少100;如轿厢高度为2200,则顶层高度相应 减少200。 5、常规住宅电梯,载重量800公斤,开门宽度采用800mm;载重量1000公斤,开门宽度采用900mm。 6、如电梯使用场所为商务楼或电梯速度>2.5m/s,请及时联系。上述底坑深度标准值均基于PVC地板计算。如需预留地板装潢,请 及时联系。

☆对重后置方案日期:2012年3月 注:1、上述电梯技术规格表适用于载重量≤1150kg、速度≤2.5m/s、轿厢高度≤2400mm的电梯。 2、上述井道尺寸及底坑深度、顶层高度,机房高度为通力电梯标准尺寸,实际尺寸只要大于等于上述尺寸即可满足要求。 3、上述速度≤2.5m/s,包括:2.5m/s 、2.0 m/s 、1.75m/s、1.6m/s、1.0m/s五种速度。 4、上述井道顶层高度按轿厢高度2400计算。如轿厢高度为2300,则顶层高度相应减少100;如轿厢高度为2200,则顶层高度相应 减少200。 5、如电梯使用场所为商务楼或电梯速度>2.5m/s,请及时联系。上述底坑深度标准值均基于PVC地板计算。如需预留地板装潢,请 及时联系。

通力电梯基本设置及故障代码

基本设置 菜单功能说明备注 1-1 基站1-N 1-2 控制方式1=SBC单按钮2=DC下集选3=FC全集选4=PB按钮 1-10 开门时间门完全打开到开始关门单位秒 (1-60) 1-11 重开门时间重开门后门完全打开到开始关门的时间单位0、1秒 (1-99) 1-12 激活ADO 提前开门0 关 1 开 1-13 强迫关门门被阻挡一定时间后门以较大的力缓慢关闭0 关 1 开 1-14 强迫关门限制设置门被阻挡后开始关门的时间单位秒(10-60) 1-15 新内选快速关门重开门后轿内有新内选时门快速关闭0 关 1 开 (0、1-99秒) 1-16 光眼延时门在关闭时光眼被阻挡后再关门时间单位0、1秒(0-99) 1-17 光眼正常快速关门光眼被阻挡后,当光眼正常时门快速关闭0 关 1 开 1-18 禁止同时开门当有前后门时 1 A门开 2 B门开 3同时开 1-19 对开门有无对开门0 无 1 有 1-20 门铃为盲人选择门铃0 无 1 有 1-21 扩展重开门时间0=按钮(有扩展重开门时间) 1=开关有蜂鸣器 2=开关无蜂鸣器 1-22 1-30 停梯楼层 1-31 停梯开门0关1A开2B开3AB开 1-32 停梯时间电梯空闲多长时间启动停梯单位秒(1-99) 1-33 停梯方式0=关 1=单台停梯2=群组 1-34 自动从特定层派梯空闲时电梯离开层0回主楼层NN=指定楼层 1-35 自动返回特定楼层 1-40 允许反向内选0=关 1=开 1-41 删除错误内选当两个内选无人进出时删除内选0=关 1=开 1-42 内选蜂鸣器0=关 1=开 1-43 忽略新外选电梯有很久没有响应的内选时忽略新的外选 1-44 司机模式选择 1-45 锁定呼梯类型0=关1=内呼锁定 2=外呼锁定 1-46 1-47 1-50 电梯组群编号并联时电梯编号,主梯为1 1-51 1-52 1-53 外呼重开门次数1=1次2=2次3=REOHK 1-54 最低楼层 1-55 EMC的组号 1-59 消防保留层0-NN 1-60 消防楼层 1-61 地区法规 1-62 消防类型0无消防1frd 2frd门关 3fid 门开4frd与fid门关5frd与fid门开 ( fid消防检测 frd消防运行) 1-63 在消防返回层开门1=A 2=B 3=A+B 4=B 1-64 紧急返回楼层0-NN 0=下一个可能的楼层

通力电梯资料(故障代码)

通力电梯资料-通力错误码News代码 通力电梯资料-通力错误码News代码 通力电梯资料-通力错误码News代码故障名称原因状态操作 0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电 0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30 一直有效运行至目的楼 层,门开不走车关电或打检修 0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区检查电路没有释放486.443 ; 1.443 : 2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL )运行至目的楼层,脱 离服务关电 0015门区检查电路没有吸合486.443 ; 1.443 : 2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL )运行至目的楼层,脱 离服务关电 0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通 0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通 0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通 0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障 0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修 0039短路77按扭卡死LCEBOPL板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开 0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失 0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修

0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复 0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复 0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修 0060 V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修0071门区信号丢失经过数层61U/N时找不到30/B30信号的上升沿运行至目的楼层,不开门关电或打检修 0072 61U信号卡死61U信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱 离服务关电或打检修 0073 61N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修 0074 61N信号卡死61N信号在离开门区一段时间后仍不释放同上关电或打检修 0075 61U信号卡死经过数层门区时,找不到61U信号的上升沿同上关电或打检修 0076门区监视第一次不释放486.443 : 1.443 : 2任一运行时没有释放(ADO/ACL(允许)运行至目的楼层15 秒后自动恢复 0077开门限位故障(一直无效)开门但收不到开门信号 0078轿内按扭卡死任意轿内按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常 0079外呼按扭卡死任意外呼按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常 0082门区监视第一次不吸合486.443 : 1.443 : 2任一运行时没有吸合(ADO/ACIL(允许)运行至目的楼层15 秒后自动恢复

通力电梯技术文件

通力电梯无机房/小机房技术文件、基本参数、主要特点产品介绍 通力3000无机房电梯简介: 1996年,通力无机房作为世界上第一个切实可行和高效的无机房电梯概念诞生了,可称做为革命性的电梯概念。到2005年底,通力已售出250,000多台无机房电梯,其中180,000多台投入运行。丰富的经验和全球性的成功,确保了通力在无机房电梯技术领域的领导地位。 无机房概念由通力碟式马达曳引技术激发。碟形曳引机可以很适当地放在标准电梯井道中,装在导轨上。因此电梯只需要轿厢运行的井道,而无需额外机房。

通力3000无齿轮小机房电梯简介: 通力3000小机房电梯解决方案,仅仅需要一个置于井道上方且面积很小的机房。它不但能节约建筑成本,也能优化建筑空间。因此以通力EcoDisc碟式马达为驱动的小机房电梯,尤其适合中高层建筑楼宇。

通力永磁EcoDisc?永磁同步无齿轮碟式马达介绍 ` 测速反馈器 定子 曳引轮 转子制动器减震橡胶垫 结构特点: ?转子及定子为扁平的圆环结构,1∶1直径比。 ?轴向设计节省稀土永磁材料的用料。 ?扁平的碟式设计,显著节省空间,获得更大曳引力。

优点: 功率/ 扭矩比率一直保持行业第一; 电动机定子线圈的直径总是大于曳引轮的直径,且曳引轮的直径可有较大的变化范围,可经济地获得电梯所需的速度和驱动转矩;转速较低,运行可靠,特别是低转速大转矩运转状态时性能优越; 与其他厂家相比,在可比较的技术规格下,KONE电梯的马达功率可以减少20%;驱动电流减小30%;每小时最大启动次数增加20%以上;)通力 EcoDisc 马达是永磁同步轴向设计; 其拥有业内最高的节能率(最低的输出功率和启动电流) 是因为功率/扭矩比的优化设计; 紧凑的机械结构; 曳引轮与转子整合在一起; 使用专利转子技术; 通力EcoDisc 马达的独特技术,使通力电梯在业内依然保持着最领先的技术地位。

通力电梯故障代码(处理办法)(借鉴分析)

代码故障名称原因状态操作0001 驱动时间长位置信号30/B30 经过一段运行时 间后没有变化 立即停止关电 0004 连续三次同步 运行失败连续三次同步运行系统均无法正确 接收减速平层信号 三次失败后停在端站关电 0007 门区开关 308030 卡死启动一段时间后没有检测到 30/B30 信号的下降缘,门区开关 30/B30 一直有效 运行至目的楼层,门开不 走车 关电或打 检修 0008 NVRAM 损 坏或容量不够送电时检测NVRAM 的容量不够更换 NVRAM 0014 门区检查电路 没有释放486.443 ;1.443 :2 任一个连 续 2 次没有经过(ACO/ACL ) 运行至目的楼层,脱离服 务 关电 0015 门区检查电路 没有吸合486.443 ;1.443 :2 任一个连 续 2 次没有经过(ACO/ACL ) 运行至目的楼层,脱离服 务 关电 0021 安全回路不通安全回路输入1 无电压立即停止安全回路 接通0022 厅门锁不通安全回路输入3 无电压立即停止厅门锁接 通 0023 轿门锁不通安全回路输入2 无电压立即停止轿门锁接 通 0025 启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器 排故障 0026 驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK 灯 不亮)不启动关电或打 检修 0039 短路77 按 扭卡死LCEBOPU 板上的短路77 按扭卡 死 不启动直至该按 扭松开 0042 轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服 务直至该信号消失 0044 关门障碍尝试多次关门但门锁不通 5 次失败后,门开不走关电或打 检修0048 反向开门装置 持续有效 反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051 启动无效 5 次启动不成功,可能比如厅门没 关好 开门然后再试五次自动恢复 0052 上下同步开关 同时有效77U 和77N 同时有效立即停止,只有RDF 能 开动 在端站自 动恢复 0058 准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100 秒立即停止,十秒后尝试运 行 关电或打 检修 0060 V3F16 的加 速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打 检修 0071 门区信号丢失经过数层61U/N 时找不到30/B30 运行至目的楼层,不开门关电或打

Max-E系列电梯技术规格表

GreenMax-E小机房乘客电梯技术规格表

电梯土建技术条件核查表合同号序号 1 楼号 1 经办人:评审:批准: 项目名称:电梯型号:层/站/门:台数: 1.电梯井道: 梯井形式:单台□并列□对置□;井道结构:混凝土结构□圈梁砖墙结构√钢结构□; 井道内有不可移动的梁或柱等障碍物存在□(具体位置在土建附图中图示说明); 层门牛腿:有□无□;对重位置特定:左置□右置□后置□;(注:双开门时,1层若不贯通,站在1层厅外面向厅门看;若1层贯通,则以停层数多的一侧面向厅门看) 底坑悬空□(悬空时对重加安全钳□,对重侧加柱至实地□,底坑以下密封人不能到达□); 井道平面尺寸:宽×深;井道壁厚:,中间壁(梁)厚:; 底坑深度:,顶层净空高度:,提升高度:,井道总高:; 井道需修井处理□;(修井后井道平面尺寸:宽×深)。 土建备注:井道若为圈梁砖墙结构,混凝土圈梁高度要求≥350mm;井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的,井道高度≤30m时:井道垂直度偏差为0~+25mm;30m<井 道高度≤60m时:井道垂直度偏差为0~+35mm;井道高度>60m时:井道垂直度 偏差为0~+50mm; 2.电梯机房: 机房形状:规则□,机房尺寸:宽×深×高;不规则□(须图示); 机房位置:①机房在井道正上方□(机房地面与井道顶部地面不齐平□,抬高尺寸); 搁机梁:井道壁可承载搁机梁□;搁机梁需延长,于轿厢侧□对重侧□延长mm; 3.门洞: 开门形式:单开门□,双开门□;中分双扇门□,中分四扇门□,旁开门□; 左开门层站,右开门层站(开门方向:站在厅外面向厅门看); 双开门时,A侧层站;B侧层站; 操纵箱在A侧□,操纵箱在B侧□;门洞尺寸:宽×高; 4.层站: 召唤箱位置:单梯:左侧□,右侧□;并联:1个召唤箱□; 并列:2个召唤箱,位于两梯中间□,均为左侧□,均为右侧□,一左一右□; 大门套层站,墙厚加装饰尺寸;消防避难层 1 ;泊梯层 1 ; 服务楼层:↑1、2 ↓;不停层:。 各层层高或标高:(有相邻层高与开门高度的差值在450mm~700mm范围的情况□;相邻层高有大于11.0m的情况□) 1 F:; 2 F:;F:;F:;F:; 5.其它: 修井槽钢或井道隔障、防护网需方负责√;井道不及格部分由需方负责修整至符合要求√; 2T以上的货梯进出叉车供方配铁踏板□;由供方提供钢牛腿□、膨胀螺栓□、安全门□; 五方通话值班室特殊情况说明:。 其余说明:由购货方提供钢牛腿及膨胀螺栓。 以上数据:土建已施工:需方提供数据√供方实测□; 土建未施工:按供方图纸□需方要求□。 需方签认(盖章):日期:年月日

通力电梯故障代码

通力3000无机房电梯LCE指示灯解释 指示灯-- 亮灭注解 Emergency alam(红色)--有警报--没有警报--按选择/输入按钮重置 Lift in fault(红色)--有故障,电梯不能启动--电梯正常-- Cpu running(黄色)--Cpu 正在运行--CPU不在运行--CPU运行时指示灯闪烁 Inspection(黄色)--42:DS位于检修位置--42:DS位于正常位置--42:DS在轿顶 Rescue drive(黄色)--RDF开关在RECALL运行方式运行--RDF在正常位置--开关在控制柜 Car communication OK(绿色)--LCECPU与LCECCB间信息交流正常,软件版本2.3以上--2.3以前版本应是灭的,2.3以后版本若灭,则信息交流有问题--检查接线 Shaft comm..ok(绿色)--LCECPU与楼层板间信息交流正常--LCECPU与楼层板间信息交流不正常--检查接线 +24V controller OK(绿色)--24V控制柜供电电源正常--24电源不正常--检查保险丝F4 +5VcontrollerOK9(绿色)--LCECPU5V电源正常--5V电源故障--如果24V指示灯亮,则更换LCECPU板 +24V Car &shaft OK(绿色)--24V轿厢,井道供电电源正常--24V电源故障--检查保险丝F5 Change bord(红色)--LCECPU板烧毁--LCECPU板正常--更换新板 左列------ 中间------ Speed>0.1m/s(黄色)--正在加速,速度大于0.1M/S--正在减速,速度小于0.1M/S-- Start pemit(黄色) --主继电器都激活(201:1,201:2,201:4)--主继电器都释放--如果灯不灭,可能有继电器阻塞(XD1/3 POS379) Main contactor(黄色) --LCECPU主继电器激活指令有效--指令无效-- Shaft door contact(黄色)--所有层门都已关好--层门未关好--XH2/3终端POS.379 Close door command(黄色)--关门命令有效--关门命令无效--从LCE到ADV Drive needed(黄色)--控制系统认为需要启动--不需要启动--呼梯,泊梯.自动平层等 V3F OK(绿色)--驱动系统可正常运行--驱动单元有故障-- Safety input(绿色)--到轿门触点前的安全回路正常--到轿门触点前的安全回路有问题--XC1/5 POS379 续上页------ Open door command(黄色)--开门命令有效--无命令--从LCE到ADV photocell (黄色)--光眼光束受挡--光束未受挡--XB29/2及XB31/2POS.379 Open button(黄色)--轿厢内开门按钮按下--未按下-- Close force limiter(黄色)--关门力限制器申请重开门--不需重开门--XB28/8及XB30/8POS806 右列------ Drive up(黄色)--向上运行指令已送往V3F25--无效-- 77:u(黄色)--轿厢在上部减速区--轿厢不在上部减速区--77:U断开 61:U(黄色)--轿厢在61:U区内--轿厢不在61:U区内--地坎以上5MM,以下145MM 30 (黄色)--轿厢在门区内--轿厢不在门区内--地坎以上150MM,以下150MM 61N(黄色)--轿厢在61:N区内--轿厢不在61:N区内--地坎以下5MM,以上145MM 77:N(黄色)--轿厢在下部减速区--轿厢不在下部减速区--77:N断开 77:S(黄色)--77:S开关断开或无此开关--轿厢不在上下端站--只在终端楼层间距短的时候 Drive down(黄色)--向下运行指令已送往V3F25--无效-- --以上仅供参考---- 通力3000故障代码表 代码--故障名称 0001--驱动时间过长 0004--连续3次同步运行失败 0007--门区信号30/B30卡死

通力电梯合同技术规格

技术规格(电梯) 一般规格 电梯编号: A-1、A-2、A-3 产品名称: KONE MonoSpace?无机房乘客电梯 型号/规格/数量: KONE MonoSpace / PW21/25-19 3台 额定载重量: 1600公斤 额定速度: 2.5米/秒 行程: 28.5米 服务楼层/停站: 7层/ 4站 操作系统: 电脑全自动全集选三台群控 控制系统: (KONE LCE-M TM型)智能控制,串行传输系统 机械规格 拖动系统: 交流调频调压无齿轮拖动 机械: EcoDisc 曳引机(碟式马达) 机械位置: 井道顶部 建筑尺寸 井道尺寸: 2300毫米(宽) X2800毫米(深) 顶层高度: 5000毫米 地坑深度: 2100毫米 入口尺寸 类型: 2扇中分自动门 尺寸: 1000毫米(宽) X 2400毫米(高) 候梯厅门 厅门、门框装修: 发纹不锈钢 门框: 标准小门框 厅外显示: KDS300方形到站灯,点亮时为黄色;按钮为KDS300 圆形嵌入式金色发纹不锈钢,点亮时为黄色 轿厢 轿厢尺寸:1600毫米(宽) X2100毫米(深) X2800毫米(高) 轿壁装潢: 发纹不锈钢,后壁单侧扶手(型号:HR51S) 轿门装修: 发纹不锈钢 轿顶类型: LF70型 轿内显示: 主、副轿厢操作面板;与轿厢操纵盘为一体式发纹不锈 钢,按钮为KDS300圆形嵌入式金色发纹不锈钢,点 亮时为黄色;黄色点阵式数码显示器 地板类型: 复合大理石拼花,具体图案待业主选定

技术规格(电梯) 一般规格 电梯编号: A-S1/F、A-S2/F 产品名称: KONE MiniSpace?小机房乘客电梯 型号/规格/数量: KONE MiniSpace / PT21/18-19 2台 额定载重量: 1600公斤 额定速度: 1.75米/秒 行程: 40.75米 服务楼层/停站: 10层/10站 操作系统: 电脑全自动全集选两台并联 控制系统: (KONE LCE-M TM型)智能控制,串行传输系统 机械规格 拖动系统: 交流调频调压无齿轮拖动 机械: EcoDisc 曳引机(碟式马达) 机械位置: 井道顶部 建筑尺寸 井道尺寸: 2300毫米(宽) X2900毫米(深) 顶层高度: 5000毫米 地坑深度: 2000毫米 机房尺寸: 2300毫米(宽) X 2900毫米(深) X2300毫米(高) 入口尺寸 类型: 2扇中分自动门 尺寸: 1000毫米(宽) X 2400毫米(高) 候梯厅门 厅门、门框装修: 发纹不锈钢 门框: 标准小门框 厅外显示: KDS300方形到站灯,点亮时为黄色;按钮为KDS300 圆形嵌入式金色发纹不锈钢,点亮时为黄色 轿厢 轿厢尺寸:1800毫米(宽) X1850毫米(深) X2800毫米(高) 轿壁装潢: 发纹不锈钢,后壁单侧扶手(型号:HR51S) 轿门装修: 发纹不锈钢 轿顶类型: LF70型 轿内显示: 主、副轿厢操作面板;与轿厢操纵盘为一体式发纹不锈 钢,按钮为KDS300圆形嵌入式金色发纹不锈钢,点亮 时为黄色;配置一台10寸LCD多媒体彩色液晶显示器地板类型: 复合大理石拼花,具体图案待业主选定

通力电梯故障代码详解

通力电梯故障代码详解 代码故障名称原因状态操作 0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电 0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电 0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30一直有效运行至目的楼层,门开不走车关电或打检修 0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区检查电路没有释放;:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电 0015门区检查电路没有吸合;:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电 0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通 0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通 0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通 0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障 0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修 0039短路77按扭卡死LCEBOPU板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开 0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失 0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修 0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复 0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复 0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修 0060V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修

通力KDM参数表

通力KDM参数表

设定LCE参数 参看LCE用户界面菜单813131,更改任何参数时记录下它的原始值。 1.电梯处于RDF状态。 2.接通主电源。 3.设置1-71=3,使检修运行能到达端站平层位置。 4.设置1-62=0,取消消防功能。 5.设置1-77=0,取消照明监察。 6.设置1-95=1。 7.如果LCEOPT板连线未接,设置7-91=0。 8.设置1-60消防基站设置: 1……=电梯消防运行时返回的消防基站 9.设置1-61地区代码:0=不用 11=香港,(国内设置成香港模式) 10.设置1-62消防类型:0=取消消防功能 1=消防运行功能 3=消防迫降功能,电梯停在消防楼层不能使用。 5=消防迫降 + 消防员可使用电梯。 11.关闭主电源,等待15秒钟后再接通主电源。 设定驱动参数 以下步骤必须执行。 1.检查6-0显示的文档ID应与附件的参数表里的文档ID一致。 2.设置6-95=0,再设置6-98=1恢复默认参数。 3.设置马达型号6-60,参看下表。设置马达型号会同时把6-6,6-33,6-61,6-64,6-66,

5.预设置KTW/Q 6-25参数为2.8(行程<=30米)或5.0(行程<=80米)或8.0(行程<=240 米) 6.设置6-61,参看上表。 7.马达转一圈编码器脉冲数6-64是默认值。 8.6-80、6-81、6-82、6-83、6-84参看马达铭牌。 9.6-99设1保存参数。 检查编码器极性 1.设置6-75=1,实时显示电梯速度(参看附件)。并切换到实时显示模式下(在默认显示 楼层时按“Select/Accept”键进入,按Menu键退出)。 2.手动松开制动器,空载轿厢应向上移动。实时显示上的速度上行是正值,下行为负值。 3.如果极性反了,更改参数6-65值(比如1改为-1,或-1改为1)。再重复上一步。 4.如果记性正确,设置6-99=1保存。 检查马达旋转方向。 RDF运行模式下尝试下行,如果电梯可以下行,则马达旋转方向正确。如果电梯不动,则需调换驱动柜的马达供电线任意两相,然后再测试。 称重设置 如果电梯轿厢在投入使用前重新装修了,则以下的称重设置必须再做一次。

通力最新故障代码(201207)-2

故障代码描述可能的原因缺陷元件电梯状态恢复试验Fault code Description Possible reason Detection Operation Recovery Testing 0001 DTS监测时间超时. 软件定义的确定时间过后轿 厢的位置信息没有改变,门区 磁开关30没有变化. 在确定的时间过后30和 B30的开关没动作. 时间过后电 梯回马上停 止. 关电恢复这 个故障. 慢车往下开过了77U以后 停车,在LCECCB板上拔下 61U/N,30,B30,然后转正 常,直到故障出现. 0001 DTS监测时间超时. (Resolve 20电梯) 0003 超速For:V2 LCEDRV 0004 连续三次同步运行失败连续3次同步运行均无法正 确接收77:U/N,61U/N,30信 号. 3次失败后停 在端站. 关电 0005 Unintended car movement detected 轿厢非正常动作The system has detected a non-commanded movement of the car with doors open within door zone away from the landings.系统已 侦测到一个非指挥运动的轿 门内门区距登陆 Door open, at door zone, start permit on-state and not at dual door zone. 门打开 了,在门区,开始允许状态 和没有双重门区。 Elevator stops immediately .电梯立即停 止。 Manual Reset by Machine Room Inspection only.关电或 打检修 When doors are open at door zone and start permit is in on-state, remove 30/B30 along with 61:U and 61:N.当 门打开时,在门区,拔掉30 /B 30、61:U和61:N . 0007 门区开关30或B30卡死. 门区信号持续有效. 启动一段时间后,没有检 测到30/B30信号的下降 缘运行至目的 楼层,不开 门,不走车 关电或打检 修 短接LCECCB上的30(B30) 信号--XB21(XB24)的最低 插脚 0012 液压梯0013 液压梯

巨人通力电梯调试参数(2014最新)

巨人通力电梯调试资料 E1故障历史记录显示最近的故障情况 E2清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统 110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。 0=无该功能(0-99) 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。 =无该功能(0-99) 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无

1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS 泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 内 指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开, 141错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号0=关,1=开 142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS

巨人通力电梯故障代码

0001 运行监控时间超时 0003 超时 0004 在连续三次同步效正运行中错误 0007 门区开关30或B30粘连 0014 提前开门错误。跟在0076错误后 0015 连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后0021 安全回路不通 0022 在运行时厅门打开 0023 在运行时轿门打开 0025 启动允许错误 0026 DRV板故障 0036 在运行时主接触器释放 0037 抱闸打开错误 0039 77:U,77:N 旁边按钮粘联 0042 轿箱照明监控 0043 关门到位丢失 0044 多次关门失败 0046 轿门触点,厅门触点或关门到位不工作 0048 重开装置运作超时1分钟 0051启动失败 0052上下同步开关同时运作 0058 不启动超时 0061 强制关门时间过长 0062 轿修方向按钮粘联 0071 无30或B30(门区)信号 0072 61:U输入粘联错误 0073 无61:N输入 0074 61:N输入粘联错误 0166 在平层过快 0169 自动电池测试探测到电池电压过底 0170 AC供电故障 0172 24VDC轿箱和井道供电 0213 未发现楼层节点 以下为DRV板故障 0101 驱动停止 0102 LCEDRV缓冲测试按钮粘联 0104电机过热 0105 变频器故障 0106 LCEDRV板故障 0107 LWD故障 0109 位置丢失 以下为在SETUP学习时的故障

0113 同步开关77:S故障 0114 楼层距离过近 0117 没有楼层位置自学习 以下为网络LCECCBS轿顶连接板1201 操纵箱内第一块CEB板故障1202 操纵箱内第二块CEB板故障12nn 操纵箱内第n块板故障LCECOB 前门 1301 前门COB板故障 后门 2301 后门COB板故障 LCEFCB 前门 1401~~14nn 第n块FCB板故障后门 2401~~24nn 第n块FCB板故障LCEFOB 前门15~~ 后门25~~ 15nn~~25nn 第n块FOB板故障LCEGTW板 1601 网关板故障 LCEOPT 17nn~~27nn 第n块OPT板故障LCECIB 前门 1801 前门轿箱司机功能板故障 后门 2801 后门轿箱司机功能板故障

故障分析()最全的通力3000电梯故障代码手册

故障分析()最全的通力3000电梯故障代码手册 最完整的通力电梯故障代码手册 代码故障名称原因操作恢复测试 0001驾驶时间过长位置信号30/B30一段运行时间未改变后立即停止电源关闭慢速轿厢停止电梯在77U以下,拉出0,61:U/N快速轿厢 0004连续三次同步操作未能正确接收77: U/N、61U/N和30个信号。三次故障后,在终端站停止,关闭电源 0005,查看61U/N的距离。门打开后,一次不亮,跳至0005。(KDL32电梯报告0005)。 0007门区信号30/B30被阻塞并启动一段时间后,未检测到30/B30信号的下降沿。门区信号30/B30已经有效地运行到目的地楼层。开门时,门区信号30/b30不关闭电源,或者LCECCB上的30(B30)信号因检修而短路。当XB21(XB24)的最低引脚 0008 NVRAM损坏或容量不足以传输功率时,检测到NVRAM的容量不足以替换NVRAM 0014。门区监控电路没有释放486,443: 1,443: 2中的任何一个,也没有连续两次吸入和操作到目的楼的 层。在断电操作期间,让443: 2 (lcedao)不拉0015门区监控电路不拉486、443: 1、443: 2,让443:

2 (lcedao)保持拉0021安全电路断开,当连续两次操作无释放操作时,安全电路输入1无电压。(指所有安全开关)立即停止连接和断开安全电路。当安全电路0022运行时,轴门锁断开安全电路输入3没有电压,(指所有的厅门和厅门触点)立即停止轴门锁的连接。用钥匙打开门厅门或拉出LCE230的XH2 0023。当轿厢门锁断开安全电路输入2没有电压时,(指轿厢门触点)立即停止轿厢门锁打开 0025启动以允许故障电梯停止当主接触器未被释放时不要启动主接触器释放保持201: 1或201: 2或204 总是接通0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(V3F正常灯未点亮)不要启动断电或拔出V3F 16粘连故障是由继电器本身的物理损坏或故障晶体管使K7吸主接触器不关闭,厅门关闭。冰岛K7关门了电梯启动不了。可以操作门按钮,选定的楼层将打开门。更换LCEADON板当电梯运行时,将XH2/3桥接到XD1/5,直到电梯停止。 0039缓冲速度测量按钮卡住了LCECPU板上的缓冲测试按钮,直到释放按钮并启动电梯后才启动。按住按钮 0042汽车照明,监控无电运行至目的楼层的汽车照明。停用车辆的照明电源恢复,262照明开关 -1-