目录

一、开工准备阶段技术文件………………………………………

一)、开工报告…………………………………………………

二)、技术(安全)交底记录…………………………………

二、单位工程施工组织设计、作业规程、技术措施……………

三、工程定位测量及复测记录……………………………………

四、原材料出厂合格证、说明书、检测报告……………………

五、混凝土配合比及混凝土试块试验报告………………………

六、验评资料………………………………………………………

一)、分项工程质量检验评定表……………………………

二)、分部工程质量检验评定表……………………………

三)、单位工程分部工程质量评定汇总表…………………

四)、单位工程质量保证资料检核查评定表………………

五)、单位工程观感质量评定表(指定单位工程)………

六)、单位工程质量检查综合评定表………………………

七、单位工程竣工质量验收资料…………………………………

一)、单位工程竣工报告………………………………………

二)、单位工程竣工验收证书…………………………………

八、施工图、竣工图纸(平面、剖面、断面图)………………

一、开工准备阶段技术文件

工程名称:裴沟煤矿一四井箕斗装载硐室及煤仓施工单位:浙江弘发建设实业有限公司登封分公司

开工报告

单项工程名称裴沟煤矿一四井技改工程工程地点新密市来集镇单位工程名称箕斗装载硐室及煤仓单位工程编号

计划开工日期2007.4.25 实际开工日期

施工单位名称浙江弘发建设实业有限公司

登封分公司

工程总价

设计

施工

工程量及简要内容

箕斗装载硐室及煤仓工程:箕斗装载硐室7m,采用现浇钢筋混凝土支护,混凝土标号C30;控制硐室长2米,净宽2米,净高2.3米,壁厚300mm,C30素混凝土支护;煤仓全高4 m,净直径3.5米,壁厚350 mm,采用现浇钢筋混凝土支护,混凝土标号C30。

施工单位:

(公章)

年月日监理单位:

(公章)

年月日

建设单位:

(公章)

年月日

单位工程名称箕斗装载硐室

分部工程名称主体分项工程名称掘进分项

主要内容:

一、打眼:

1、打钻人员要集中精力,防止意外事故发生。

2、打眼时,要求风筒距工作面不能超过5m,必要时可加短节风筒,以加大工作面的通风

量。

二、装药放炮:

1、放炮员由2年以上采掘工龄的人经过专门培训,持特殊工种操作证上岗。

2、装药时一定要用压风清除炮眼内的岩粉,将药卷轻轻装入,炮眼内的各药卷必须彼此

密接。

3、严格按爆破图表中的要求进行装药联线放炮。

4、严禁用开关上的电力电源进行起爆。

三、Ⅳ—Ⅳ断面质量标准

1、设计掘进宽度4800 mm:不得小于设计50mm,不得大于设计200mm。

2、设计掘进高度6300mm:不得小于设计50mm,不得大于设计200mm。

四、Ⅴ—Ⅴ断面质量标准

1、设计掘进宽度4600 mm:不得小于设计50mm,不得大于设计200mm。

2、设计掘进高度3100mm:不得小于设计50mm,不得大于设计200mm。

交底人:

2007年4月22日接受人:

年月日

单位工程名称箕斗装载硐室

分部工程名称主体分项工程名称模板分项

主要内容:

一、保证项目:

1、模板、碹胎的材质、结构、规格、强度必须符合设计、规程规定。

2、模板组装、碹胎架设必须牢固可靠,其支柱设在硬底上或垫板上。

二、基本项目:

1、宽度4000mm:合格为+10~+40mm,优良为+10~+30mm。

2、高度5600mm:合格为+10~+40mm,优良为+10~+30mm。

3、模板到岩面距离400mm:合格为≥-30mm,优良为≥-15mm。

三、偏差项目:

1、模板接缝宽度:允许偏差为≤3。

2、基础深度550mm:允许偏差为-30~+100mm。

3、轴线偏移:允许偏差为≤5mm。

4、两模间高低差:允许偏差为≤5mm。

5、接茬平整度:允许偏差为≤15mm。

1、

交底人:

2007年4月22日接受人:

年月日

技术(安全)交底记录

单位工程名称箕斗装载硐室

分部工程名称主体分项工程名称混凝土砌碹

主要内容:

一、保证项目:

1、水泥、骨料、水、外加剂的质量必须符合设计、规程规定。

2、配比、原材料计量、搅拌、混凝土养护必须符合设计、规程规定。

3、地面配置,雨季防雨措施,冬季或冻结井筑壁必须符合规范规定。

4、混凝土强度必须符合设计要求。

二、基本项目:

1、净宽4000mm,标准规定:合格为0~50mm,优良为0~30mm。

2、净高5600mm,标准规定:合格为0~50mm,优良为0~30mm。

3、壁厚400mm,标准规定:合格为0~50mm,优良为0~30mm。

4、表面质量,标准规定:合格为无明显裂缝,蜂窝、孔洞、露筋≤2处,优良为无裂缝,蜂窝、孔洞、露筋为0处。

5、壁厚充填,标准规定:合格为无明显空帮空顶,优良为无空帮空顶。

三、允许偏差项目:

1、基础深度550mm,允许偏差为0~+30mm。

2、接茬,允许偏差为≤15mm。

3、表面平整度,允许偏差为≤10mm。

交底人:

2007年4月22日接受人:

年月日

单位工程名称主井煤仓

分部工程名称主体分项工程名称基岩掘进

主要内容:

一、打眼:

1、打钻人员要集中精力,防止意外事故发生。

2、打眼时,要求风筒距工作面不能超过5m,必要时可加短风筒,以加大工作面的通风量。

二、装药放炮:

1、放炮员由2年以上采掘工龄的人经过专门培训,持特殊工种操作证上岗。

2、装药时一定要用压风清除炮眼内的岩粉,再用木质炮棍将药卷轻轻推入,不得冲撞,

炮眼内的各药卷必须彼此密接。

3、严格按爆破图表中的要求进行装药联线放炮。

4、严禁用开关上的电力电源进行起爆。

三、质量标准

1、煤仓掘进半径2100mm:标准规定;合格-50~+150mm,优良0~+150mm。

交底人:

2007年4月22日接受人:

年月日

单位工程名称主井煤仓

分部工程名称主体分项工程名称模板分项

主要内容:

一、保证项目:

1、模板、碹胎的材质、结构、规格、强度必须符合设计、规程规定。

2、模板组装、碹胎架设必须牢固可靠。

二、基本项目:

1、模板半径1750mm;标准规定:合格+10~+40mm,优良+10~+30mm。

2、模板到岩面距离350mm,标准规定:合格为≥-50mm,优良≥-30mm。

三、允许偏差项目:

1、接缝宽度允许偏差现浇≤3mm,砌块≤6mm。

2、轴线位移允许偏差为≤5mm。

3、两模板间差允许偏差为≤5mm。

4、接茬平整度允许偏差为≤10mm。

交底人:

2007年4月22日接受人:

年月日

技术(安全)交底记录

单位工程名称主井煤仓

分部工程名称主体分项工程名称永久支护

主要内容:

一、保证项目:

1、水泥、骨料、水、外加剂的质量必须符合设计、规程规定。

2、配合比、原材料计量、搅拌、混凝土养护必须符合设、规程规定。

3、地面配制、雨季防水措施,冬季或冻结井筑壁必须符合规范规定。

4、混凝土强度必须符合设计要求。

二、基本项目:

1、净半径1750mm:标准规定:合格0~+50mm,优良0~+30mm。

2、壁厚350mm:标准规定:合格≥-50mm,优良≥-30mm。

3、表面质量:标准规定:无明显裂缝、蜂窝、孔洞、漏筋,合格≤2处,优良0。

4、壁后充填:标准规定:空帮空顶;合格无明显,优良为无。

三、偏差项目:

1、接茬:允许偏差≤30mm。

2、表面平整度:≤10mm。

交底人:

2007年4月22日接受人:

年月日

二、施工组织设计、作业规程

或施工技术措施

工程名称:裴沟煤矿一四井箕斗装载硐室及煤仓施工单位:浙江弘发建设实业有限公司登封分公司

作业规程报审表

工程名称:箕斗装载硐室及煤仓编号:001

致:

我方已根据施工合同的有关规定完成了裴沟煤矿一四井公司箕斗装载硐室及煤仓工程施工组织设计的编制,并经上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:施工组织设计

承包单位(章):

项目经理:

日期:2007年4月20日专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

日期

总监理工程师审查意见:

项目监理机构

总监理工程师

日期

郑煤集团裴沟煤矿一四井有限公司箕斗装载硐室施工组织设计工程名称:箕斗装载硐室

编制人:吴国平

施工单位:浙江弘发建设实业有限公司登封分公司编制时间:2007年4月15日

施工技术措施审批表

措施名称郑煤集团裴沟煤矿一四井有限公司箕斗装载硐室施工措施

编制

施工单位审批意见:监理单位审批意见:建设单位审批意见:其他单位审批意见:

目录

一、工程设计概况 (1)

二、地质简要说明 (1)

三、生产系统 (1)

四、施工工艺 (2)

1、施工工艺流程 (2)

2、各重要工序操作要求 (2)

3、工程质量 (2)

4、劳动组织 (2)

五、安全技术措施 (2)

一、工程设计概况:

装载峒室开口位置位于主井井底往上9米处,具体坐标为X:3840674;Y:38463340.805;开口标高为+63.2米,方位角94°57′,坡度为±0°,装载峒室设计最大深度为8.6米,支护形式采用现浇C30钢筋混凝土支护。

二、地质简要说明

1. 顶底板:本区域无伪顶,直接顶为砂质泥岩、泥岩,厚度为4.2米,老顶为细砂岩为主,局部中粒砂岩,厚度为9.0米,直接底为泥岩、砂质泥岩,局部夹薄层炭质泥岩,厚度为8.9米左右,老底上部为黑色菱铁质泥岩,局部L9灰岩夹有薄层泥岩、砂质泥岩,下部为L8-L7灰岩,厚度为9.3米。

2. 涌水量:根据井筒揭露的岩层所掌握的地质资料,装载峒室在掘进期间有少量的顶板滴水,对本工程施工构不成威胁。

3.煤尘爆炸危险性及煤层自燃性:2006年12月经重庆煤研所对煤样鉴定结果为:煤尘具有爆炸危险性,煤层不易自燃。

4. 老空、老巷情况:本峒室长度较小,在掘进时没有老空老巷。

5. 注意事项:

㈠峒室上部为煤巷掘进,要切实加强瓦斯检测工作;

㈡掘进期间要加强探放水工作。

(三)装药时要控制装药量。

三、生产系统

该掘进工作面选用JBT52-11KW型局扇两台,一备一用;风筒直径500毫米,每节长10米,采用反压边式接风筒。压入式供风量即可满足安全生产要求。

局扇应安设在距井口大于10米的地段处,风筒出口处距迎头不得大于5米.

每班配备专职瓦检工一个,对瓦斯检查次数不少于3次。

放炮前冲刷工作面,净化风流,放炮后由班组长负责指派专人对迎头巷道帮、顶、底进行洒水降尘。巷道内的浮尘,必须当班清理,防止聚积。工作人员必须加强个人防护,佩戴防尘口罩。

用电由地面变电站供给用电负荷,电压等级为660V,JBT52-2局扇两台(2×15KW)。6m3空压机60KW安设在主井口附近,供工作面凿石机使用,排水泵两台(2×5.5KW)。

掘进头煤及矸石经人工装运到吊桶内从主井筒直接提升到平地。

根据所掌握的地质资料,在掘进期间要加强探放水工作,排水系统到位,排水路线由掘进工作面→泵窝→主井→平地。

本工作面必须安装一部能直通调度室的专用防爆通讯电话,职工每人配备一盏矿灯照明。

四、施工工艺

1、施工工艺流程:

交接班→安全检查→打眼→装药连线→爆破通风→敲帮问顶→出矸→支护→工程验收

2、各重要工序操作要求

掘进时,炮眼布置总计为52个,即掏槽眼6个,每眼装药4个;底眼9个,每眼装药3个;周边眼28个,每眼装药1个;辅助眼9个,每眼装药2个,总装药量计用药69卷,重量22.8kg。

装药方式为正向装药,连线方式:串联。

临时支护:本工作面采用锚网喷支护作为临时支护,锚杆长度2000mm,间排距800×800 mm,排列方式矩形布置,金属网采用1 ×7米菱形金属网,喷层厚度70 mm。

3、工程质量:

一)、支护材料要求

所采用的金属网、水泥等必须是正规厂家生产的,并具有质量产品合格证。入库前必须经有关部门验收合格后方能投入使用,支护的各种参数要达到设计标准,金属网规格为3×3cm,水泥为325#硅酸盐水泥,砂子用河沙,严禁使用带土质较大的沙子。

二)、施工质量要求

施工必须按中线施工,所用砼配比1:2:3,必要时根据情况加大水泥量,各种强度达到有关规程要求,材料混合要均匀,浇灌体要腿脸相垂直,中间不能出现凹凸不平及豆腐碴工程,段与段连接处必须严实,不能有空隙出现,墙体浇灌厚度必须达到0.4米,墙体垂直度最大误差不得超30mm,墙脸要光滑、平整。

4、劳动组织

该工作面作业方式为三八制循环作业,循环作业人数为11人,即掘进支护工3人,运料工2人,出煤矸工2人,安全、瓦斯各1人,班组长及放炮员各1人。

五、安全技术措施

1、放工前必须向施工人员贯彻学习本作业规程,使之有条可依,有章可循。

2、峒室口下所搭平台必须牢固,并定时检查,发现问题应及时处理。

施工循环图表

时间

12345678工艺

交接班、接镏子

安全检查、加固支护

打眼

装药连线

爆破通风、洒水

敲帮问顶、临时支护

出煤

架支护

工程验收

3、吊桶上下人员时必须束好安全带,每次不得超过2人,下放物料时一定要用绳子捆好,提升煤矸时,吊桶不要装得太满,以八分桶为准。

4、井下→井口→绞车房必须严格按标准信号传递,绞车工按三程两制作业。

5、井口工要随时检查吊桶、钢丝绳、大钩、毛兰等设施是否安全可靠,否则立即停止作业进行处理,并经清理井口杂物,严防杂物落井伤人。

6、人员上下时,严禁人物混上。

7、专职瓦检工必须坚守工作岗位,每班检查瓦斯不少于3次,并及时向调度室汇报瓦斯数据。若有瓦斯超限时必须立即撤出全部施工人员。

8、破井壁时,装药量一定要适中,严防把井壁崩坏或出现脱层、裂缝等现象。

9、浇灌墙体时,撑杆必须撑好模板,严防脱滑。

10、空顶超前距不得超过本措施规定。

11、必须严格执行敲帮问顶制度,或用木长杆捣震动支掉活煤活碴。

12、若有冒顶预兆时,要及时撤出全部施工人员,并及时向调度室汇报

处理。

13、施工队长、班组长必须亲临现场指导作业,严禁有脱岗现象。

14、打眼采用1.5m的风钻钻杆,分次打眼,一次装药(先掏槽然后依次辅助眼、周边眼)。采用连续正向装药,毫秒延期雷管,MFB-150型起爆器起爆,水炮泥黄土封孔,封孔长度不少于炮眼深度1/2。采用串联放炮,接头拧牢,炮线不准拖地,以防拒爆。禁止分次装药分次放炮,严格执行《煤矿安全规程》中有关装药及放炮的规定。

15、各工种进入工作地点时,都要检查各自工作地点及周围是否安全,接班或放炮后班长应亲自由外向里检查安全情况,处理隐患,然后进迎头敲帮问顶,除掉活煤活碴,确认安全后,方可进行工作。

16、放炮时人员必须撤离出井筒,在平地引爆,放炮器钥匙必须是放炮员随身携带。。

17、放炮后通风15分钟以上,待炮烟吹散后,跟班队长、班长及放炮员瓦检工首先进入放炮地点检查通风、瓦斯、顶板、拒爆、残爆等情况,如有危险必须立即处理,否则,不准施工作业。

18、处理拒爆必须按《煤矿安全规程》第341、342条执行。

通电以后拒爆时,爆破工必须先取下把手或钥匙,并将爆破母线从电源上摘下,扭结成短路,才可沿线路检查,找出拒爆原因。

处理拒爆、残爆时,必须再班组长的指导下进行,并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕,当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

处理拒爆时,必须遵守下列规定:

(一)由于连线不良造成的拒爆,可重新连线起爆。

(二)在距拒爆眼0.3m以外另打与拒爆眼平行的新炮眼,重新装药起爆。

(三)严禁用刨镐或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法向外掏药;严禁用压风吹拒爆(残爆)炮眼。

(四)处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落的煤、矸、收集未爆的电雷管。

(五)在拒爆处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

19、放炮员必须持证上岗,其他人员严禁放炮,放炮时严格坚持“一炮三检”制度。

20、入井人员严禁携带任何点火物品,严禁穿化纤衣服以及井后入井作业。

21、局扇应设有专人看管,任何人不经允许不得随意停开局部通风机。

22、任何人发现井下火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。

23、严格瓦斯检查制度,若有瓦斯超限时,必须停止一切工作,切断电源,撤出人员,进行处理对局部瓦斯超限的地点,严格按规定落实处理,待瓦斯浓度降至规定和允许范围内以后方可开工作业。

24、局部通风设施管理必须执行《煤矿安全规程》第128条规定,风筒口距迎头距离不能大于5m,机电工经常对局扇维护、保养使其正常运转。

25、若有特殊原因造成停电、停风时要及时撤出全部施工人员,严格按规程排放瓦斯后,施工人员方可下井作业。

26、在施工中坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘”的原则,若发现有出水预兆,必须立即停止作业,同时报调度室及时采取措施。如情况危急,必须发出警报撤出全部受灾害威胁的险区人员,然后汇报听侯处理。

27、加强水路管理,有足够的排水能力,水沟及泵窝要及时清挖。

箕斗装载硐室施工

1.工程概况 山东鲁西煤矿主井二期工程已进入收尾阶段,根据签订合同,目 前主井剩余的工程有:主井井筒箕斗装载硐室、主井井筒装备及各种管线敷设、装载系统安装调试(包括煤仓下部装载皮带机)、主井永久井架及套架安装、井架基础工程,具体详见下表。 主井剩余工程量表 2.施工方案 2.1施工顺序 根椐剩余各项工程的施工特点,施工顺序的安排原则是:地面与井下平行、井筒内装备与装载硐室内安装平行,具体施工顺序如下: 主井临时罐笼停止运转→临时改绞拆除、装载硐室施工准备→ 箕斗装载硐室施工 →主井永久井架安装 2.2箕斗装载硐室施工准备

箕斗装载硐室施工前恢复凿井提升吊挂系统,做好硐室施工准备,具体有以下主要内容:。 1).将现在的主井临时提升罐笼拆除,井底各钢梁、井底套架、钢丝绳罐道,井口套架拆除,安装双层吊盘、封口盘、改装天轮平台,同时四台吊盘绳稳车就位安装,下放吊盘至硐室位置,人员材料上下均利用现有凿井绞车。 2).压风、供水、供电系统形成利用二期工程主井的辅助系统,只是利用吊盘将硐室以下部分管路拆除,电缆提至硐室上方。 3).搅拌系统 将JQ500型搅拌机安置在井口房内井筒的西北侧,料场设在搅拌机的北侧。 2.3箕斗装载硐室施工 (一)施工方案 箕斗装载硐室是井下煤炭运输至地面的一个重要卸载硐室。由于其结构复杂,净高均较大,施工难度大,采用分层施工,共分以下三层施工: 第一层:上室(-270.358m~274.958m绝对标高)即梁板以上部分。 第二层:定量仓室(-275.458m~282.058m绝对标高),装载溜槽室即梁板以下部分。 第三层:梁板部分(-274.958m~275.458m绝对标高)。 (二)施工工艺

箕斗装载硐室施工作业规程

同煤浙能麻家梁煤业有限公司主立井箕斗装载硐室施工作业规程 项目经理: 技术经理: 生产经理: 机电经理: 安监站长: 施工队长: 技术员: 编制: 麻家梁工程项目部 2010年4月13日

麻家梁煤业主立井箕斗装载硐室施工作业规程 目录 第一章工程概况......................................... - 1 - 第二章地质水文情况..................................... - 1 - 第三章施工方案......................................... - 1 - 第四章施工准备......................................... - 2 - 第五章施工工艺......................................... - 4 - 第一节施工顺序..................................... - 4 - 第二节施工方法..................................... - 4 - 第六章施工辅助系统.................................... - 22 - 第一节通风系统.................................... - 22 - 第二节压风系统.................................... - 23 - 第三节供电系统.................................... - 23 - 第四节排水系统.................................... - 23 - 第五节砼搅拌及运输系统............................ - 23 - 第六节安全监控系统................................ - 23 - 第七节通讯与照明系统.............................. - 24 - 第七章劳动组织与施工工期............................. - 25 - 第八章质量保证措施................................... - 27 - 第九章灾害预防及避灾路线............................. - 30 - 第一节灾害预防措施................................ - 30 - 第二节避灾路线.................................... - 31 - 第十章安全技术措施.................................. - 32 - 第一节基本安全注意事项和保证措施.................. - 32 - 第二节吊盘使用安全措施............................ - 34 - 第三节爆破安全措施................................ - 35 - 第四节装岩安全措施................................ - 36 - 第五节提升安全措施................................ - 37 - 第六节防坠安全措施................................ - 39 - 第七节顶板管理措施................................ - 39 -

箕斗装载硐室施工作业规程

第一章概况及地质情况 第一节概述 一、巷道名称 本《作业规程》掘进的硐室为煤矿主井筒箕斗装载硐室。 二、硐室施工长度 箕斗装载硐室呈东北西南向台阶布置,在井筒内开口方位215°,荒高22.4m,掘进最大断面积33.14m2。自井筒中心线起,上室施工最大深度13.415m;中室施工深度12.615m;下室施工深度6.509m。 附图一:平面图 附图二:I-I剖面图 附图三:II-II剖面图 第二节编写依据 一、根据矿方提供的济南设计研究院设计的施工图纸(S1682-148、S1682-148J)。 二、地质条件根据矿方所提供的地质资料及实际揭露岩层情况。 第三节地质水文情况 根据井检孔地质报告,箕斗装载硐室主要位于三叠系胡家村组岩层中,以细砂岩、粉砂岩为主,夹杂砂质泥岩薄层。细砂岩为浅灰色,细粒砂状结构,泥钙质胶结,波状层理;粉砂岩为深灰色,粉砂状结构,泥质胶结,水平层理。 装载硐室所处岩层已进入三叠系上统胡家村组砂岩裂隙含水层,此段井筒施工时实测涌水量为0.92m3/h。 附图四:地质柱状图 第二章硐室布置及支护说明 第一节硐室布置 一、箕斗装载硐室

箕斗装载硐室净底板绝对标高为+120.0m(相对标高±0m)。上室与井筒、装载 皮带巷相连,+110.6m处设计液压泵站硐室与中室相连。装载硐室上室为直墙半圆拱形断面,中下室为矩形断面,支护方式分为两次:一次支护采用锚网索喷支护,喷砼厚度100mm,喷砼强度等级C 20 ;二次支护为双层钢筋砼支护,砌碹厚度1000㎜, 砼强度等级C 50 。 第二节断面特征 一、上室各断面特征:断面为直墙半圆拱形,墙基础250mm。 1)、1-1断面 B 掘=9.4m H 荒 =15.1m S 荒 =132.8m2 B 净=8.0m H 净 =13.9m S 净 =104.32m2 墙高=10.4m,铺底厚度500mm 2)、2-2断面 B 掘=7.9m H 荒 =5.0m S 荒 =33.14m2 B 净=6.5m H 净 =4.2m S 净 =22.8m2 墙高=1.05m,铺底厚度100mm 3)、3-3断面(壁龛) B 掘=4.8m H 荒 =3.0m S 荒 =12.3m2 B 净=3.4m H 净 =2.2m S 净 =6.23m2 墙高=0.6m,铺底厚度100mm 4)、4-4断面(液压泵站硐室) B 掘=5.4m H 荒 =3.8m S 荒 =17.7m2 B 净=4.0m H 净 =1.1m S 净 =8.68m2 墙高=1.1m,铺底厚度500mm 附图五-八:硐室1-1、2-2、3-3、4-4断面图 第三节支护设计 一、支护方式 采用锚网索喷、钢筋砼砌碹联合支护方式 (一)锚网索喷一次支护 锚杆:锚杆杆体采用二级螺纹钢筋制作,规格为Φ20×2500mm,每根锚杆使用Z2335型树脂锚固剂3卷,锚杆托盘采用规格200×200×6mm的Q235钢板压制,锚杆外露长度不大于50mm,矩形布置,锚杆间排距800×800mm;钢筋网采用?6.5mm的Q235

2020年主井箕斗装载硐室施工作业规程

主井箕斗装载硐室施工 作业规程 总工程师: 工程部: 安检部: 机电部: 通风部: 技术部: 地测部: 编制: 施工单位: 日期:

主井箕斗装载硐室施工作业规程 一、工程概况: 主井箕斗装载硐室位于主井井筒下段与井筒相连接,硐室净高11.74m,荒高12.74m,上部(3.5m段)净宽6m,中下部净宽5.9m,荒宽7m,净深4m,毛深4.5m。其中:硐室上部垂高3.5m段,顶板预埋12根工字钢(工22b1根,工32b11根),浇注砼厚度500mm,强度C25。中部6.44m段两侧墙壁厚500mm,强度C25,前墙壁厚500mm,强度C25。下部1.8m段,装载平台及平台前墙壁厚500mm,强度C25。平台上一侧有一控制硐室,控制硐室墙高1.45m,拱半径1.25m,壁厚250mm,强度C2020台另一侧墙部设计有爬梯。 带式输送机硐室一次成巷完毕,并经过装载硐室上部与主井贯通,带式输送机通路锚网喷与+315石门大巷贯通;主井底+315井底车场和+315石门大巷贯通,待主井临时提升结束后具备施工箕斗装载硐室的条件。根据现有的施工条件,采取自上而下并采取临时支护后逐层进行硐室的掘砌工作。 主井箕斗装载硐室平、剖面图见附图。 二、地质概况: 箕斗装载硐室与带式输送机硐室相连接段底板标高+353.688,装载平台标高+347.248,硐室底板标高+345.448,硐室

位于石炭系上统太原组(c3t)地层中,主要有深灰色石灰岩、黑色泥岩、深灰色砂岩及砂质泥岩组成,构造较为简单,地层倾角平缓,一般为5—12020煤仓由上而下扩刷过程中,将依次穿过中粒砂岩、泥岩、15#煤、细砂岩及砂质泥岩,15#煤厚度4.5m左右,煤层富含瓦斯,在施工中应加强瓦斯管理及施工管理,加强临时支护,杜绝片帮事故。 三、施工文案、设备配备形式及施工程序: 1、施工方案: 根据箕斗装载硐室特征,充分考虑主井永久锁口工程的施工,采取箕斗装载硐室上段 3.5m高在井筒井壁不破的条件下进行施工,待主井永久锁口工程完成后,利用主井内悬挂吊盘作为工作平台,再在井壁透口处逐渐扩大井壁断面,按箕斗装载硐室的设计尺寸进行抡尺定位,分层打密集眼切割井壁的周边,眼距100mm,眼深600mm,距周边眼2020m,再布置一圈密集眼,眼距2020m,眼深600mm,其它内圈范围眼距不超过500mm,眼深600mm,将箕斗装载硐室上段(3.5m高)掘砌完毕后,以此由上而下分层掘进浇注施工。并设计要求预留施工盒。 2、设备配备形式: (1)凿岩:Y T—28型风动凿岩机打眼,爆破采用煤矿许用安全炸药,毫秒延期电雷管(总延期不超过130毫秒)。 排矸:硐室内人工攉矸,主井底机械装岩。

箕斗装载硐室施工组织设计

中煤第五建设公司 李村煤矿箕斗装载硐室掘砌施工组织设计 中煤五公司第一工程处李村项目部 08年10月5日 (公章)

编审人员 目录

第一章前言 第二章概况 第一节井筒施工概况 第二节硐室设计概况 第三节地质及水文地质 第三章施工方案及工艺 第一节施工方案 第二节施工工艺流程 第三节掘进施工设计 第四节临时支护施工设计 第五节钢筋绑扎施工设计 第六节稳立模板施工设计 第七节砼浇筑施工设计 第八节拆模施工 第九节防治水设计 第四章施工主要辅助系统 第一节提升排矸 第二节压风系统 第三节排水系统 第四节通风系统 第五节供电系统 第六节通讯、信号与照明 第七节供水系统 第八节施工设备 第九节施工测量 第五章施工劳动组织与施工安排 第一节劳动组织 第三节施工计划及保证措施 第六章质量及安全管理 第一节工程质量管理 第三节生产安全管理 第七章附件 附图 第一章前言

山西潞安矿业集团李村矿井位于山西省长子县大堡头镇南小河村和南李村之间,距长治约24km。采用立井开拓方式,设主、副、回三个立井,采用普掘法施工。中煤一处李村李村项目部主要施工主、副立井井筒及相关硐室,为施工主井箕斗装载硐室,特编制本设计。 本设计编制依据: (1)《山西潞安矿业集团李村矿主井井壁结构图S1614-111-1》; (2)山西潞安矿业集团李村矿主井检查孔I钻孔S1614-111-2; (3)《煤矿安全规程》(2006年版); (4)《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009-94); (5)《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90); (6)《箕斗装载硐室平剖段面及配筋平剖段面图S1614-146-(1-8)》。 第二章概况 第一节井筒施工概况 主立井井筒净径6.5m,井深576.8m,井壁厚度为500mm,采用C35素砼支护。 基岩段施工采用立井混合作业法,选用Ⅳ加高型凿井井架,采用二套单钩提升系统,主提升系统选用2JK-3.5/20型提升机,配3.0m3吊桶,副提升系统选用JK-2.5/20型提升机,配2m3吊桶。掘进采用FJD-6型伞钻打眼,配YGZ-70型凿岩机,4.0m中深孔光面爆破,采用一台HZ-4型中心回转式抓岩机出矸,段高为3.6m的单缝液压金属模板砌壁,井筒内设置一台MD50-80×8型卧泵及胶质风筒、安全梯、压风管、供水管、排水管各一趟,采用井壁固定。 井口设两套搅拌系统,配两套PLD-1600型电脑计量自动上料系统,两台JQ—1600型强制式搅拌机,两台60吨散装水泥自动计量泵罐进行配料。 主井目前已施工完2号壁座,施工里程为500m。 第二节硐室设计概况

依兰主立井箕斗装载硐室施工作业规程

编号: YL- 2014-10 标识: 发放号: 中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰第三煤矿主立井井筒箕斗装载硐室施工作业规程 工作面名称:主立井井筒箕斗装载硐室 施工单位:矿建五队 编制人:杜少峰 施工负责人:史献忠 批准人:张广强 编制日期:2014 年 09 月 30 日 执行日期:2014 年月日

施工作业规程(措施)审批意见 施工规程(措施)名称:主立井井筒箕斗装载硐室施工作业规程项目经理:日期: 安监站长:日期: 机电经理:日期: 生产经理:日期: 技术经理:日期: 综合队长:日期: 编制人:日期: 审批意见:

目录 第一章工程概况 ............................................................................................ - 1 - 第一节工程概况 ....................................................................................... - 1 - 第二节编写依据 ....................................................................................... - 1 - 第二章地质水文概况 ..................................................................................... - 2 - 第一节地层............................................................................................... - 2 - 第二节水文地质情况 ................................................................................ - 3 - 第三节区域构造概述 ................................................................................ - 3 - 第四节含煤地层、瓦斯与地温.................................................................. - 3 - 第三章箕斗装载硐室特征及支护说明 ............................................................. - 3 - 第一节装载硐室特征 ................................................................................ - 3 - 第二节支护说明 ....................................................................................... - 8 - 第四章施工工艺 .......................................................................................... - 12 - 第一节施工准备 ..................................................................................... - 12 - 第二节施工方案 ..................................................................................... - 13 - 第三节掘进工艺 ..................................................................................... - 14 - 第三节装运岩石方法 .............................................................................. - 23 - 第四节支护方式 ..................................................................................... - 23 - 第五章生产系统 .......................................................................................... - 31 - 第一节通风系统 ..................................................................................... - 31 - 第二节主要施工设备选型 ....................................................................... - 34 - 第三节凿井辅助系统 .............................................................................. - 35 - 第六章劳动组织及施工排队......................................................................... - 41 - 第一节劳动组织 ..................................................................................... - 41 - 第二节施工进度及工期保证措施 ............................................................ - 42 - 第七章质量保证措施 ................................................................................... - 44 - 第一节工程质量目标 .............................................................................. - 44 -

主井箕斗装载硐室施工方案

首山一矿主井箕斗装载硐室施工 第三建井工程处李雪峰梁祖军黄淑丽 内容提要结合具体施工条件,对主井箕斗装载硐室施工方案进行了分析,选择了适宜的施工方案。施工中采取特殊的措施,实现了安全、快速、优质施工,并积累了一定的经验。 关键词立井装载硐室施工技术 平煤集团首山一矿是上海宝钢集团与平煤集团合作建设的第一个项目,也是省重点建设项目,要求工期紧,质量高。该矿井设计生产能力240万t/a,可采储量3.084亿t,服务年限91.8a,矿井开拓方式为立井两个水平上下山开拓,井筒设计主、副、风三个立井井筒,其中主、副井井筒及相关硐室工程经招投标由平煤集团建井三处承担施工。在主、副井井筒施工中均实现了连续3个月超百米水平后,于2005年7月21日又利用凿井设备对主井箕斗装载硐室组织了快速施工,仅用44d就完成了硐室掘进2362 m3、浇注砼536.6 m3的工程量,受到公司领导及甲方的好评。 1工程及地质概况 主井箕斗装载硐室位置处在井深640.798~662.558m处,由井筒、戊组装载硐室、己组装载硐室三大部分组成。其中井筒净直径7.0m,垂直高度21.76m;戊组装载硐室方位角99°,半圆拱形断面,水平长度10m,净宽5.2m,净高15.76m;己组装载硐室的方位角279°,半圆拱形断面,水平长度5.127m,净宽5.2m,净高11.76m。本硐室采用锚网喷钢筋砼联合支护,一次支护采用GFMG-29管缝式锚杆,

长2000mm,间排距900 mm×900mm,直径6mm钢筋网,网孔150 mm×150mm,喷砼厚度150mm。二次支护采用双层钢筋砼支护,网格为纵筋(直径16 mm)×横筋(直径16 mm)=300 mm×300 mm,拉筋直径8mm,间距600mm,支护厚度450mm。总掘进工程量2362 m3,现浇C30砼442 m3,喷射C20砼94.6 m3,锚杆1539根,绑扎钢筋20.55t,预留各种规格梁窝31个。 硐室所穿岩层倾向60°,倾角24°,硐室上部位于浅灰色细中粒砂岩中,下部位于深灰色泥岩中,该处岩层无涌水,井筒涌水量40 m3/h。 2井筒施工设备配置 V型钢管凿井井架,两套单钩提升绞车,主提升为2JK-3.6/12.9型绞车配4.0 m3吊桶,副提升为JK-2.5/20型绞车配2 m3吊桶,装岩用HZ-6型中心回转抓岩机,井架二层台座钩式自动翻矸,8t 自卸汽车排矸;国产六臂伞型钻架配备YZGZ-70型凿岩机打眼,孔深4 m,爆破采用T200水胶炸药,6.5m长脚线半秒延期导爆管;地面设电子计量集中〖CM(22)搅拌站,2.4 m3及1.6 m3底卸式吊桶下砼,段高5.0m整体下移式金属模板浇注砼井壁。选用KJTX-JX-1型煤矿井筒通讯信号机,M12~3B型提升机综合后备保护仪,井筒防爆投光灯,电视监控系统。 3施工方案的选择 该装载硐室工程结构复杂,施工难度大。在工程施工前,针对工程情况和井筒施工装备现状,召集全处工程技术人员对施工方案进行

井下装载设备安装

1工程概述 1.1工程概况 多伦煤矿主井下井口箕斗装载硐室设备由2台给煤机、2条带式输送机、2套定量装载设备及配套的电控设备组成。此系统为多伦煤矿主井生产系统的关键工序。 1.2.主要工程内容: 1、K-4往复式给煤机 Q=450t/h N=15kw 2台。 2、计量装载设备气动开启闸门,气缸直径Φ250mm 2台; 3、气动管路系统 1套 4、装载带式输送机 B=1000 N=11KW 2台 5、装载带式输送机机头溜槽金属结构 2套 6、计量装载设备出口溜槽支架金属结构 2个 7、给煤机前溜槽金属结构 2个 8、双电源自动切换组合开关 1台 9、隔爆真空磁力启动器 4台 10、隔爆照明综合保护装置 2台 11、电缆敷设 756米 12、下井口控制台 1台 13、下井口防爆箱 1台 14、到位传感器 8个 15、机头平台 3839kg 1套 16、称重传感器 2个 2编制依据及执行标准 2.1建设单位提供天地科技有限公司的设计图纸。 2.2执行的规范与标准: a、《煤矿安全规程》2004版 b《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95) c《矿山井巷施工及验收规范》 d《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50171-92 e、ISO 9001 开滦建设集团公司质量管理体系程序文件 f、ISO 14001 开滦建设集团公司环境管理体系文件 g、ISO 18001 开滦建设集团公司安全管理体系文件; 3工程部署 3.1施工的工程划分 煤矿安装工程的划分按《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95)内的有关要求进行划分,井下箕斗装载硐室设备安装为一个单位工程。

主井井筒箕斗装载硐室施工安全技术措施

主井筒 箕斗装载硐室施工安全措施 第一章概述 一、工程概况 生建煤矿设计生产能力0.45Mt/a,采用立井开拓方式,主井深度567.5m,设计净直径4.5m。主井筒掘砌到底后,即进行箕斗装载硐室施工。硐室净高12.66m,净宽5.5m。永久支护形式为钢筋砼支护。主井基岩段过箕斗装载硐室施工时,采用锚喷临时支护通过。装载硐室本次拔门施工 1.5m,剩余工程待主井临时改绞后与井底车场同时施工。装载硐室为井筒施工的重要工程,结构复杂,技术要求高,施工难度大,须制定详细的施工方案,以保证箕斗装载硐室及相关工程安全、顺利、快速施工。 二、技术特征 表1 箕斗装载硐室技术特征表 注:具体技术参数及配筋见附图。 三、地质及水文特征 该段地层为二迭系,岩性为粉砂岩。岩石以紫红色为主,夹灰绿色,参差断口,夹薄层状条带状,团块状泥岩,水平层理及交错层理,裂隙发育,被方解石泥质所充填,局部见泥质包裹体。 因硐室施工超过井筒范围,不排除放炮振动造成出水可能,施工中应坚持先探后掘的原则,保证安全施工。 四、施工准备 1、施工前由技术员传达施工技术措施,并进行职工质量安全意识教育,搞好工序转换工作。 2、排水泵及排水管路,检查维修保证完好。

3、组织有关人员对施工图纸进行会审,测量组对箕斗装载硐室施工中线、方位、标高进行校核。 4、施工用风钻、喷浆机、搅拌机等进行全面检修试运转,筑壁用模板、钢筋、锚杆、水泥、黄砂、石子等材料准备齐全。 第二章施工方案 箕斗装载硐室掘砌施工方案应根据现场实际揭露岩石情况而定,当岩石条件稳定时,在采取临时支护的情况下,采用第一方案。当岩石条件较差时采用第二方案。具体施工方案如下: 方案1 全断面施工法 把吊盘松至硐室处,拨门掘进硐室上部,锚喷临时支护后,自上而下把硐室掘够深度,每掘进一炮刷够设计尺寸,进行临时支护,而后自下而上绑扎钢筋,井筒与硐室同时立模砌壁。但楼板不施工留出钢筋搭接茬及楼板位置,待井筒改绞后与车场同时施工。 方案2 分段施工法 把硐室自楼板位置分成上下两段分别施工,即先把上室及井筒掘砌成巷,再施工下室。 具体施工: 把吊盘松至硐室处,拨门掘进上室,临时支护待掘进至楼板下500m,刷至设计尺寸,绑扎钢筋立井筒及硐室模板,楼板及钢筋搭接预留处充矸石及黄砂,自下而上浇注砼。所有预留梁窝在支模前,根据设计位置打锚杆固定好。硐室浇注砼,由底卸式吊桶下灰至工作盘,人工入模。因硐室钢筋较密,应加强振捣,保证砼密实性,防止出现蜂窝、麻面等现象。 采用同样方法施工硐室下段。 第三章施工方法及步骤 1、掘进 工作面采用7655型气腿式风动凿眼机6~8部,配φ22mm中空六角钢钎杆,φ42mm的一字型合金钢钻头钻眼。采用T-220型水胶炸药、秒延期段发电雷管,380伏电力起爆接线盒爆破。

箕斗装载硐室施工措施(定稿)

第一章概况 第一节概述 陈蛮庄煤矿主井井筒设计净直径φ5.0m,井筒深度952.5m,箕斗装载硐室位于井深886.5m~911.45m 处,井筒部分为24.95m,箕斗装载硐室顶板标高为-890.8m,底板标高为-907.95m,箕斗装载硐室位于井筒正北方向,箕斗装载硐室北有装载皮带巷,硐室开门后按0°方位角施工,现已施工至867.5m,即将进行箕斗装载硐室的施工,为安全、优质、快速地施工,特编制本规程,以便指导施工。 第二节编制依据 1、工程施工组织设计 井筒施工组织设计名称为《陈蛮庄煤矿主井井筒及相关硐室掘砌工程施工组织设计》。 2、工程图纸 (1)施工图纸名称为《箕斗装载硐室》,图号为《S1279-148-1》、《S1279-148-2》、《S1279-148-3》、《S1279-148-4》。 (2)配筋图纸名称为《箕斗装载硐室配筋图》,图号为《S1279-148J-1》、《S1279-148J -2》、《S1279-148J-3》、《S1279-148J-4》。 (3)设计变更单。 3、地质说明书 地质说明书名称为《陈蛮庄煤矿主井井筒检查孔地质报告》。 第二章水文地质情况 该段地层由泥岩、粉砂岩、细砂岩组成,泥岩呈灰色-深灰色,泥质结构,局部含少许粉砂和铝质及植物根茎化石,局部裂隙发育,岩芯稍破碎,局部碎块状;粉砂岩局部含少许泥质,垂直裂隙发育,方解石脉充填,岩芯破碎,碎块状;细砂岩呈灰绿色,细粒砂状结构,成份以石英、长石为主暗色矿物质次之、钙质胶结、分选磨圆一般,见方

解石脉、块状。该段地层结构复杂,岩石不稳定。 陈蛮庄煤矿主井及箕斗装载硐室联络通道检查钻综合柱状图见下图。 主井井筒检查孔综合柱状图

主井箕斗装载硐室施工监理实施细则

主井箕斗装载硐室施工监理实施细则 1

内蒙多伦协鑫矿业有限公司 多伦煤矿改扩建工程 主井箕斗装载硐室 监理实施细则 内蒙古三利煤炭基建咨询监理有限责任公司 多伦煤矿项目监理处 11月30日 2

编制: 审核: 校对: 批准: 3

编制依据 龙矿集团矿山建设公司多伦建设指挥部 11月30日编制 《箕斗装载硐室施工安全技术措施》 《简明建设井手册》 《煤矿安全规程》 《多伦煤矿改扩建工程主副井掘砌施工组织设计》 《主井基岩段掘砌作业规程》 4

一、工程概况 多伦煤矿改扩建工程设计生产能力120万吨/年, 采用立井开拓方式, 主井深度为324.56m, 设计净直径5m, 主井井筒掘砌到箕斗装载硐室位置即进行箕斗装载硐室施工, 硐室净高10.390m, 净宽5.30m, 永久支护形式为钢筋砼支护。主井基岩段过箕斗装载硐室施工时, 采用锚网喷临时支护经过。装载硐室施工时要同时把皮带道拔门施工2.0m, 其余工程待主井临时改绞后与井底车场同时施工。 装载硐室为井筒重要工程, 结构复杂、技术要求高、施工难度大, 为保证箕斗装载硐室及相关工程安全、顺利、快速施工, 特制定本监理实施细则。 箕斗装载硐室参数表 注具体技术参数及配筋见附图 二、地质及水文特征 该段地层为白垩系下统巴彦花组泥岩, 浅灰~灰色, 稍湿, 泥钙质胶结、坚硬、块状、断口平坦, 含植物碎屑, 为本区含煤系地层。该段地层含水微弱。使用20T/H潜水泵可疏干。 三、施工前对施工准备工作监理 施工前由技术员传达施工安全技术措施, 并进行安全、质量意识教育, 搞好工序转换工作。 5

红庆河煤矿主井装载硐室作业规程2

第一章、概述 第一节、概况 一、硐室名称:红庆河煤矿主井箕斗装载硐室。 二、掘进目的及硐室用途 掘进目的:红庆河煤矿主井井下装运煤系统。 硐室用途:是矿井永久提升装运原煤系统的一部分,使井下具备一定的提升装运煤碳的能力,满足矿井提升装运原煤的需要。 三、硐室设计长度及服务年限 硐室设计总长度:主井箕斗装载硐室及加强段高35.000m。 硐室服务年限:整个红庆河矿井开采服务年限。 四、预计开、竣工时间 预计开工时间:2014年8月下旬 预计竣工时间:预计2014年10月底 第二节、编写依据 本规程设计依据中煤科工集团南京设计研究院提供的红庆河煤矿《主井箕斗装载硐室》图; 1、工程施工合同、《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿主井井筒箕斗装载硐室井壁结构图》S1146-148-1、S1146-148- 2、S1146-148- 3、S1146-148- 4、S1146-148- 5、S1146-111(3)-1、地质资料等。 2、《煤矿安全规程》(2011版) 3、《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010) 4、《煤矿井巷工程施工规范》(GB50511-2010) 5、《钢筋混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《简明建井工程手册》 8、《凿井工程图册》(1998年版) 9、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009—94) 10、《煤矿建设安全规范》和《立井(基岩)项目施工组织标准化模式》 11、中国中煤能源集团有限公司企业标准《立井井筒施工标准》(试行)。

12、其它与本工程有关的国家及部颁现行的各种技术规范、规程、规定。 第二章、地质情况 根据《红庆河煤矿主井井筒预想柱状图》,硐室位于侏罗系中统延安组;主要岩石为砂质泥岩、细粒砂岩、粉砂岩、泥岩、煤、中粒砂岩等,根据探孔显示,岩层稳定,硐室施工断面大,必须加强硐室围岩管理。 从井筒钻孔探水可以看出,井筒装载硐室段属于弱含水层;穿过4-1、5-1煤,煤层属于全区可采的较稳定煤层;由延安组底界至5煤组顶板砂岩底界,岩性组合为:底部以灰白色中、粗粒石英砂岩及细粒砂岩为主,具斜层理,局部地段含砾,该砂岩分选较好,且石英含量高,为区域对比标志层;中部为灰白色砂岩与深灰色粉砂岩、砂质泥岩互层,具有透镜状层理和水平纹理;上部为浅灰、灰色砂质泥岩、泥岩,夹粉砂岩和细粒砂岩,发育有水平层理。 附:箕斗装载硐室段地质预想柱状图(图1)

给煤机装载硐室措施汇总

21070工作面溜煤眼给煤机装载硐室施工安全技术措施 编制 审核 队长 编制:梁北矿掘三队 2004年3月2日

21070工作面溜煤眼给煤机装载硐室施工 安全技术措施 第一章工程概况 1、硐室位置: 21070工作面溜煤眼给煤机装载硐室,位于21运输下山中部、服务于21070机巷皮带出煤系统,包括:装载硐室、溜煤眼、通风孔三大部分。现主要施工装载硐室,其长度约为11m,两端加固巷道各为2m,中间硐室部分7m,硐室平均高度6.1m,掘进断面22.8m2,净断面18.5m2。 2、硐室用途: 给煤机装载硐室,主要用于存放及安装21070采面溜煤眼设备、设施,服务于21070机巷皮带以及21运输下山皮带。 3、计划开工时间: 定于2004年3月6日开工。 4、硐室特征: 硐室是在α=12°30′的斜上山上施工,由上而下断面逐渐增大,平均高度6.1m,最高处接近7.0m。 5、硐室工程量: 给煤机硐室长12m,掘进矸石量约为226m3。

第三章巷道支护说明书 1、巷道压力情况: 附近巷道纵横交错,相互间有影响,巷道既受静压同时又受动压影响,因此支护时必须预以考虑。 2、支护形式选择: 顶部岩石比较破碎易跨落断面较大,初次支护采用锚杆网、喷浆支护形式,锚杆为Ф20×1800高强螺纹钢、树脂锚杆,锚固剂为K2360两卷,冷拔丝网(网格40×40)喷射C15,混凝土厚度50mm。 永久支护采用砼砌碹支护,支护厚度250mm,砼配合比为1:2:4,标号为250号(C25)。 第四章施工方法及施工工艺 1、施工顺序: 自上而下,先小断面后大断面施工。 2、施工工艺: 1)施工方法: 采用扩刷施工方法,具体步骤:由上而下扩刷3m帮和顶,达到设计断面后,挂网打锚杆喷砼支护,然后站在矸石上对硐室拱部进行扩刷,由上而下进行,先扩刷拱顶部分,成型后挂网打锚杆喷砼,尔后扩刷两帮至基础。

千米埋深箕斗装载硐室加固技术研究王世华

千米埋深箕斗装载硐室加固技术研究 王世华,巩元胜,徐 波 (济宁矿业集团安居煤矿,山东济宁272000) 摘 要 该文详细介绍了安居煤矿主井箕斗装载硐室支护设计与施工,实践表明大埋深软岩硐室采用锚网索初次支护和钢筋砼二次支护是成 功的。采用预应力锚索增大围岩自支撑拱强度和范围,提高了硐室的整体稳定性,同时利用短锚杆和钢筋网喷射砼,稳定残余应力圈,防止围岩结构的破坏。施工后,硐室没有发生变形破坏,经检验支护效果良好。关键词 千米深井 装载硐室 支护 中图分类号TD264+.3 文献标识码 B 1工程概况 安居煤矿主井井筒净直径5.5m ,深度988.0m 。 箕斗装载硐室位于井筒南帮,硐室毛顶标高-886.6m ,毛底标高-905.3m ,拱部半径3600mm ,全高17.5m ,井筒钢筋砼永久支护段高26.3m 。箕斗装载硐室与井筒相联,空间结构复杂,围岩松软破碎,主要以泥岩、粉砂岩为主,为典型软岩,施工难度高。 装载硐室分两部分施工,先掘砌-891.5m 平台以上部分,再掘砌平台以下部分硐室。根据工程特点装载硐室施工采用与主井井筒同时进行掘进、同时进行砼浇筑的施工方案:即将主井井筒与装载硐室全部掘进、一次锚网喷支护结束后,从下往上进行钢筋绑扎和砼的浇筑施工。2 软岩硐室支护原理 开挖前岩体处于三向应力平衡状态,开挖后破坏了围岩原有的三向应力平衡状态,使应力重新分布:(1)切向应力增加,并产生应力集中;(2)径向应力降 低, 巷道周边处应力达到零;(3)围岩受力状态由三向变成近似二向,岩石强度下降。 现代岩石力学揭示,岩石破裂后具有残余强度,松动破裂围岩仍具有相当高的承载能力。支护的作用在于维护和提高松动围岩的残余强度,充分发挥围岩的承载能力。在巷道开挖时要尽量减少对围岩的震动,减少巷道开挖后应力重新分布的扰动范围,同时通过及时封闭围岩或采用超前支护等加固措施,以保护围岩原始结构状态的强度。3支护方案3.1 总体思路 主井箕斗装载硐室设计为锚网喷初次支护,为增强大断面硐室开挖后初次支护的稳定性,确保工程质 *收稿日期:2011-06-30 作者简介:王世华(1965-),男,1989年毕业于山东矿业学院,现任济宁矿业集团安居煤矿筹建处副主任,高级工程师。 量和施工安全,现场采用锚网喷加钢带锚索加强支护, 以及钢筋砼二次支护方案,喷射砼强度等级为C20,浇筑砼强度等级为C45。装载硐室上室浇筑砼前,为确保软岩支护条件下浇筑好的砼不脱落变形,在上室底部两侧各打6根Φ17.8mm ?6300mm 锚索与钢筋骨架连为一体。3.2 支护参数 箕斗装载硐室主要支护技术参数见表1。表1主井箕斗装载硐室主要支护技术参数 断面工程量m 断面m 2 支护参数 1-1 6.412 116.0 锚网喷临时支护:Φ20, L =2200@800钢筋等强锚杆,Φ6@80?80片状钢筋网,直径Φ12圆钢加工钢带,C20砼、喷 厚100mm ,Φ17.8,L =6300@1500锚索。双层钢筋砼永久支护:竖筋Φ22@250, 水平筋Φ20@250,连接筋Φ8φ8@500,C45砼600mm 厚。 2-2 23.6 37.4 锚网喷临时支护:Φ20, L =2200@800钢筋等强锚杆,Φ6@80?80片状钢筋网,直径Φ12圆钢加工钢带,C20砼、喷 厚100mm ,Φ17.8,L =6300@1500锚索。双层钢筋砼永久支护:竖筋Φ20@250,水平筋Φ22@250,连接筋Φ8@500, C45砼600mm 厚。3-3 4 18 锚网喷临时支护:Φ20, L =2200@800钢筋等强锚杆,Φ6@100?100片状钢筋网,直径Φ12圆钢加工钢带, C20砼喷厚100mm ,Φ17.8,L =6300@1500锚索。双层钢筋砼永久支护:竖筋Φ20@250,水平筋Φ20@250,连接筋Φ8@500,C45砼450mm 厚。 3.3 锚杆(索)初次支护 锚杆:采用Φ20mm 树脂药卷金属锚杆,长2200mm ,间排距800?800mm 。树脂锚固剂型号为K2535、Z2550,每根锚杆用两支锚固剂锚固。 锚索:在箕斗硐室拱部采用锚索加强支护,锚索采 用17.8mm 钢绞线制成, 长度6300mm ,有效锚深6000mm ,5 312012年第1期