文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 约克空调安全操作和保养规程讲解

约克空调安全操作和保养规程讲解

约克空调安全操作和保养规程讲解
约克空调安全操作和保养规程讲解

HNZY

约克空调安全操作和保养规程

湖南中烟零陵卷烟厂发布

前言

本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。

本标准由零陵卷烟厂标准化委员会提出。

本标准职能归口部门:设备工程部。

本标准由吕芳德批准。

本标准起草部门:动力车间

本标准主要起草人:李宏伟伍拥政

本标准为首次发布。

约克空调安全操作和保养规程

1 范围

本规程适用于动力车间约克空调的安全操作和保养。预防设备事故,确保工艺标准,提高工艺质量。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

HNZY/LL/GL-SB-02-a.0《设备设施管理程序》

HNZY /LL/GL-SB-02-04-a.0《设备维修保养规定》

HNZY/LL/GL-SB-02-03-a.0设备润滑管理规定》

HNZY /LL/GL-GC-04-a.0《动能管理规定》

3 术语和定义

4 职责

4.1操作人员必须按照此规程安全操作、点检设备。

4.2维修人员必须按照此规程安全操作、巡检和维护设备工作。

4.3车间领导、班组长、技术员按此规定进行检查、考核。

5 工作程序及要求

5.1 约克空调箱操作规程

5.1.1准备工作

5.1.1.1查阅上一班交接班记录,了解上一班设备运行情况。

5.1.1.2检查中央空调机房配电柜进线电源开关是否已合,电压表电压是否在361V至399V之间,检查配电柜内各空调机组的断路器是否已合闸。合机组电控柜内主电源开关(停机三天以上),并检查其它空气开关是否已合闸,机组电控柜急停按钮处于未闭锁状态。

5.1.1.3检查水、汽管路有无泄漏,检查空调箱风机、电动阀门等是否完好,发现问题应及时报告维修人员并协助解决。

5.1.1.4检查风机皮带是否松脱、破损,如有则通知维修人员维修。

5.1.1.5确认空调箱门处于关闭状态。

5.1.1.6调节蒸汽供汽压力在0~0.3MPa。

5.1.1.7检查送、回风阀、防火阀是否全开。

5.1.2手动开机:手动操作程序主要用于系统调试或维修阶段的操作,在空调机组正常使用时要求由自控系统进行操作管理。

5.1.2.1将需要投入运行的空调箱控制柜上的“自动auto”转换开关拨至“手动hand”档。

5.1.2.2按下启动风机,注意是否有异常声响。

5.1.2.3当风机正常运行后,手动调节水阀、蒸汽阀的开度以控制车间温湿度。

5.1.3自动开机:

5.1.3.1闭合空调操作室微机插座电源,合UPS电源,合微机电源,开机后自动登录空调监控系统,进

入了Wincc系统监控画面。

5.1.3.2确保需要启动的空调箱控制柜上的转换开关处于“自动auto”位置,在控制室监控计算机上流程画面点“启动”启动风机,检查风阀开度反馈值与设定值是否一致(无报警)。

5.1.3.3当风机正常运行后,可在控制室监控微机流程画面上点击“软手动”或“自动”调节水汽阀的开度以控制车间温湿度,程序进行自动调节状态。

5.1.3.4“软手动”设定温湿度值时,设定后应在电脑键盘上按下“ENTER”键。

5.1.4运行

5.1.4.1设定温湿度在工艺技术部规定的标准范围内。

5.1.4.2过滤网布脏堵(风压箱高位指针超过7)时与生产部联系好后通知维修人员更换过滤网布。5.1.4.3观察电流表有无异常摆动,听空调箱有无异响。

5.1.4.4根据空调调节需要及时通知动力中心提供合乎要求的冷冻水。

5.1.4.5观察电脑中“平面图”各点温湿度有无异常,观察风阀、水汽阀开度反馈与设定值是否一致(无报警)。

5.1.5手动停机

5.1.5.1手动关闭热源(蒸汽)。

5.1.5.2在相应空调箱控制柜上按下停止(STOP)按钮,停止空调机组风机。

5.1.5.3遇紧急情况停机时,按下电控柜上红色急停按纽。

5.1.5.4断开机组电控柜内主电源开关(停机三天以上)。

5.1.6自动停机

5.1.

6.1在控制室监控微机流程画面上“软手动”关闭手动打开的水、汽、风阀。

5.1.

6.2当点击“停止”风机时,程序自动关闭自动控制的水、汽、风阀,延时2分钟后自动停风机。

5.1.

6.3断开机组电控柜内主电源开关(停机三天以上)。

5.1.7如所有空调机组停机,则需关微机,关UPS电源,关微机插座电源。

5.2操作人员按点检表每天点检四次,并及时如实填写点检记录;维修人员按动力车间日常巡检保养表巡检,填写日常巡检保养记录,并对点检巡检发现的问题进行处理,无法处理的上报。点检表(见附录B)、巡检表(见附录C)。

5.3维修人员按空冷设备润滑表(见附录F),月、年保养表(见附录E)对设备进行保养,并填写相关记录。

6 附房空调操作程序(在换热间操作)

6.1室外温度低于10℃时供暖;室外温度高于30℃时供冷。

6.1.1供暖操作程序

6.1.1.1关闭“动力中心冷冻站供水”阀和“动力中心冷冻站回水”阀。

6.1.1.2打开“换热机组供水”阀和“换热机组回水”阀。

6.1.1.3合待运行循环水泵电源开关。

6.1.1.4检查水系统压力是否≧0.2MPa,低于此压力时,确认补水箱有水时启动补水泵补水。

6.1.1.5启动循环水泵,维持供水压力0.4~0.6MPa。

6.1.1.6打开“换热机组蒸汽”阀,控制蒸汽压力≦0.4MPa。

6.1.1.7确保供暖温度在50~70℃

6.1.1.8停止供暖时,先关闭蒸汽阀,待水温降到40℃以下时,停止循环水泵。

6.1.1.9供暖季节结束时,打开“动力中心冷冻站供水”阀和“动力中心冷冻站回水”阀。关闭“换热机组供水”阀和“换热机组回水”阀。

6.1.2供冷操作程序

6.1.2.1确认“101工房附房供水”阀和“101工房附房回水”阀处于打开状态;确认“102工房北向附房供水”阀和“102工房北向附房回水”阀处于打开状态。

6.1.2.2要求停止供应附房空调时,关闭“101工房附房供水”阀和“101工房附房回水”阀;关闭“102工房北向附房供水”阀和“102工房北向附房回水”阀。

7 质量记录

质量记录填写应及时、准确、字迹工整、不得涂改。如确有笔误应按修改要求执行,在质量记录使用将近用完时,及时通知技术员,以便准备新记录本;在质量记录使用完毕后,到技术员处以旧换新,作好领取记录。

附录A:

空调运行、交接记录

编号:HNZY/LL/JS-SB-XX-a.0/01.0 200 年月日

附录B:约克空调箱日常点检表

设备安全操作规程(全部)

设备安全技术操作规程(总则) 一、机械设备安全技术操作规程 1.机械设备是企业完成施工生产的重要物质基础,必须做到“安全生产,人人有责”。 2.严禁违章指挥及操作,违反劳动纪律等不安全行为。发现问题及时处理,使机械 设备达到安全、优质、高效、低耗地运行。 3.机械设备操作人员必须认真学习安全操作规程,待完全熟悉规程后方可操作机械 设备。 4.机械操作人员必须熟悉其操作机械的构造、原理、性能及安全技术要求,做到会 使用、会保养、会检查、会排除故障。并经培训考核取得操作证后,方可操作机 械。 5.机械操作人员必须严格遵守机械设备的有关保养规定、认真、及时地做好各级保 养,使机械经常处于完好状态。 6.严格执行交接班制度,认真填写记录,做到清楚、准确、完整,并做好例保“十 字作业”。 7.操作人员必须身体健康,凡患病、酒后及其他原因不能正常工作的人员,不允许 操作机械,非机械操作人员不得操作机械,操作人员只能操作指定的机械设备。 8.机械设备不得带病作业,严禁在机械运行中进行维护、保养工作。发现问题立即 停机,待故障排除后方可继续使用。 9.机械操作人员必须穿戴符合规定的劳动防护用品,不得穿拖鞋及高跟鞋,女工应 戴工作帽,长发应束紧不得外露。 10.认真做好设备的防火、防盗、防冻、防滑为中心的四防工作。 11.设备的各种安全防护装置,照明、信号、监测仪表,警戒标记,不得随意拆除或 移作它用。 12.机械集中存放及修理场所,应有防火设施。 13.机械设备使用的油料必须符合说明书的规定。 二、电器设备安全技术操作规程 1.电器设备维修前必须切断电源并由专业技术维修人员进行。 2.电源电压必须与电器设备额定电压相同。所有保险丝必须符合规定,严禁用其他

汽车维修安全操作规程完整

万岳商贸修理厂汽车维修用户安全操作规程 (一)汽车修理工安全操作规程 一、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐,不得随地乱放,工作 后应将工具清点检查并擦干净,按要求放入工具车或工具箱内。 二、拆装零部件时,必须使用合适工具或专用工具,不得大力蛮干,不得用硬物手锤直接 敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐,不得随地堆放。 三、废油应倒入指定废油桶收集,不得随地倒流或倒入排水沟内,防止废油污染。 四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯,并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。 五、用千斤顶进行底盘作业时,必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳,然后用 安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。 六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求,并严格按修理技术规范精心 进行作业和检查调试。 七、修竣发动机起动前,应先检查各部件装配是否正确,是否按规定加足润滑油、冷却水,置变速器于空档,轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。 八、发动机过热时,不得打开水箱盖,谨防沸水烫伤。 九、地面指挥车辆行驶,移位时,不得站在车辆正前方与后方,并注意周围障碍物。 (二)汽车电工安全操作规程 一.装卸发电机和起电机时,应将汽车电源总开关断开,切断电源后进行,未装电源开关的,卸下的电源接头应包扎好。 二.汽车内的线路接头必须拉牢,并用胶布扎好,穿孔而过的线路要加胶护套。 三.需要起动发动机检查电路时,应注意车下有无其他人工作,预先打好招呼,放空挡, 拉手刹然后发动。 四.装蓄电池时,应在底部垫橡皮胶料,蓄电池之间也应用木板塞紧。 五.配制电解液时,应穿戴橡胶水鞋和橡胶手套,戴防护眼镜,将硫酸轻轻加入蒸馏水内,同时用玻璃棒不断搅拌,达到散热的目的,严禁将水诸、注入硫酸内。 六.充电时将电池盖打开,电液温度不得超过45度摄氏度。 七.蓄电池应用防电叉测量,不可手钳及其它金属实验,防止发生爆炸。

001仪器设备维护保养作业指导书

仪器设备维护保养内容作业指导书 1目的 为规范仪器设备维护保养项目编制内容,做好仪器设备的维护保养工作,正确填写维护保养记录而做出统一规定。 2范围 本规定适用于所有需要进行维护保养的仪器设备的维护保养。 3职责 3.1设备管理员和计量管理员编制仪器设备维护保养计划,并报技术负责人审批后由检测室按计划组织实施; 3.2检测室组织好人员按计划进行维护保养。 3.3技术负责人批准仪器设备维护计划。 4仪器设备维护保养项目的规定 4.1维护保养计划中项目内容可根据设备特点和设备操作规程的有关规定从中选择(项目内容应为多种): 1)电器系统是否完好; 2)紧固、滑动、传动、制动系统是否安全可靠; 3)设定的工艺参数是否达到; 4)操作系统是否灵敏可靠; 5)管道、密封是否漏气、漏水; 6)安全防护装置是否符合要求; 7)设备安装位是否保持水平; 8)其他设备是否对其使用出现了振动、电磁等新的影响; 9)必要时更换配件; 10)必要时补充或更换液压油; 4.2维修、维护保养内容可对应维护保养计划中项目内容: 1)经检查电器系统的电线完好、线路、开关等,符合要求; 2)紧固螺母可靠、未发现松动情况;滑动、传动、制动系统无异常,安全可靠; 3)达到设定的工艺参数要求; 4)操作系统灵敏可靠;

5)管道、密封无漏气、漏水; 6)安全防护装置符合要求; 7)设备安装位保持水平; 8)其他设备对其使用未出现振动、电磁等新的影响; 9)更换配件(如胶管、搅拌翅); 10)补充液压油或更换液压油; 5记录表格 使用《仪器设备维护保养计划》、《仪器设备维修、维护保养记录》。6附加说明 本作业指导书由检测室提出。 本作业指导书起草人: 审核人:年月日 批准人:年月日

制空调维修安全操作规程

空调维修安全操作规程 1.制冷作业维修人员必须持证上岗,规范穿戴好劳保用品,班前四小时及班中禁止饮酒。“安全第一、预防为主”,发现安全隐患与发生安全(险肇)事故时,立即向主管领导汇报。 2.使用的电动设备、工具、包括竹梯子(45至60度夹角)、铝合金梯、脚手架应符合安全规定。设备安全保护装置每年校验一次。检查电动工具(移动式线盘、真空泵、冲击钻、手电钻、手提磨机等)及线路完好,漏电保护器工作正常,照明使用LED头灯。 3.检修设备时须关闭电源,停电、验电后确认无电。挂工作警示牌,并有人守护,执行‘谁挂牌、谁摘牌’。 4.2米以上(含2米)高空作业必须系好安全带,高空禁止抛物(工具),需要高空拆、装并吊运空调设备的,必须使用专业的绳索进行捆绑牢固,吊运时,吊物下方禁止站立或通行,使用规范的手势进行吊运指挥。高空作业的,地面做好区域性管制或拉警戒线进行围蔽。(有高空作业的项目,必须报主管审批,2人以上一起操作,落实好安全防范措施与现场安全监护后,方可施工)。

5.进入车间,走绿色安全通道。禁止进入GJSS车间非工作区域,禁止操作工作内容以外的任何按钮、开关、阀门等。接到报修任务后,按轻重缓急,依次抢修制冷设备。 6.进入维修区域,经区域的负责人确认可以维修后,方可开始操作。问清楚设备故障的相关信息后,正确判定设备故障原因,采取行之有效的维修对策。维修完工后,按要求填写维修记录表,区域负责人签名确认。 7.如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高温烫伤。如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度,请先用手指快速试探,以免造成烫伤。 8如需要进行焊接操作必须放掉系统里的氟里昂,并且在焊接时请带好防护眼镜。放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。(有动火作业的,必须报主管审批,2人一起操作,1人监火1人操作落实安全防范措施后方可施工,施工时,旁边配备灭火器)。 9如需要对系统实施压力检漏必须使用氮气进行,严禁使用其它易燃易爆气体。充入系统的氮气压力不允许超过3Mpa。在使用

汽车维修安全操作规程

汽车维修安全操作规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

汽车维修安全操作规程 一、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐,不得随地乱放,工作后应将工具清点检查并擦干净,按要求放入工具车或工具箱内。 二、拆装零部件时,必须使用合适工具或专用工具,不得大力蛮干,不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐,不得随地堆放。 三、废油应倒入指定废油桶收集,不得随地倒流或倒入排水沟内,防止废油污染。 四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯,并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。 五、用千斤顶进行底盘作业时,必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳,然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。 六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求,并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。 七、修竣发动机起动前,应先检查各部件装配是否正确,是否按规定加足润滑油、冷却水,置变速器于空档,轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。 八、发动机过热时,不得打开水箱盖,谨防沸水烫伤。 九、地面指挥车辆行驶,移位时,不得站在车辆正前方与后方,并注意周围障碍物。 车主注意事项: 一、车主进场之后应主动到登记人员处报修登记,并依次安全停靠车辆,车头朝 向一致。 二、车主在场内期间应注意车辆动向,贵重物品随身携带。

三、有小孩的车主,请把小孩带到客户休息室,不得在厂内随意走动。 四、若有其他疑问请咨询修理厂办公室。

设备维修保养规程

设备维修保养规程 一.目的:实现设备使用、保养和维修的程序管理 建立一个设备使用、保养和维修的管理程序,以指导设备的正确使用、预防性维修和合理保养,以保证设备的正常运转、防止事故的发生、延长设备的使用寿命。 二.职责 生产部负责本规程的制定,设备检修人员、操作人员负责设备的日常保养和维修,各工段长、组长负责本规程执行过程中的技术指导和监督管理。三.适用范围 本厂所有生产设备和其服务、辅助设备。 四.内容 1.设备的使用 ⑴设备的使用要实施设备操作人员负责制,要严格执行岗位责任制,所有的设备的操作人员必须熟悉设备构造,掌握设备的操作技能,了解常见的故障类型和解决办法,保证能正确的使用设备;单人使用的设备由操作人员负责,多人操作的设备由本岗位的组长负责,设备的操作人员应保持相对稳定,在设备的操作人员因事不能上岗进行操作时,应由受过相应培训的人员替代。 ⑵所有的设备都要制定操作规程,要求操作规程的内容要详细、清楚、符合生产工艺对设备操作的要求。 ⑶主要设备要统计故障率、停机时间,便于对设备的运行情况进行检查。 ⑷设备的运载负荷是设备的参数之一,不可任意更改设备的技术参数,严谨设备超负荷运转,严谨设备带病运转。

2.设备的保养 设备的维修保养应贯彻预防性维修为主的方针,通过日常保养加计划检修的制度加以实施,即在设备故障发生之前按照检修计划或相应的技术规定进行维修保养。机修工对设备负有维修的责任,定时和经常检查设备的运转情况并经常向操作工了解设备运转的状况,发现隐忧及时予以消除。 ⑴设备的日常保养 ①设备的日常保养的目的是维护设备的正常使用状态,它是设备维护的基础,是预防事故发生的积极措施,是由设备的操作负责人实施的。 ②设备的日常保养通常是在设备使用结束后,在下班前的一定时间里由设备的操作人员进行,具体要求有:设备的清洁,设备的检查,必要的设备润滑等,使设备处于整齐、清洁、安全、润滑良好的状态。 ③设备的保养原则为:设备完好,部件和零件完整。 ④具体保养要求:a. 运转设备使用前先进行空转,确认设备声音正常,润滑良好,方可进行操作。b. 检查螺栓的紧固程度,对松的螺栓进行紧固处理,以防在使用中脱落。c. 对各个传动部件进行润滑加油,检查传动系统各操作手柄、电器开关位置正确无松动,操作灵活可靠。 ⑵一级保养(运行300h) 机械部分:①清洁各部位及死角②检查三角带、皮带有无裂缝,如有损坏及时更换③清洗自动放泄过滤器④各仪表是否正常,有损坏的及时修理或更换⑤上死点停止位置的确认⑥离合器、制动器有无异常声音。电气部分:①减速器油量是否充足②各部位给油是否充分③检查润滑管路各连接头有无泄漏。 ⑶二级保养(运行3600h)

中央空调制冷机房安全操作规程

中央空调制冷机房安全操作规程 1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。 2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 3. 冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷水机组的开机顺序为:开启冷却塔风机开启冷却水泵开启冷冻水泵开启制冷机组冷水机组的停机顺序为:关闭制冷机组关闭冷却塔风机关闭冷却水泵关闭冷冻水泵注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 4. 制冷机组的操作①开机前的准备工作1)确认机组和控制器的电源已接通。2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通的位置。2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷的变化自动启停。③正常运行1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。④停机1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。5、风机、水泵的操作①冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。③风机、水泵必须按顺序启停。6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用

维修车间安全操作规程

维修车间安全操作规程 1、钳工 (1)、使用各种工具前必须认真检查,严禁使用有缺陷的工具(包括不符合规范的工具) (2)、对各类床具(钻床、砂轮、油压千斤顶等)必须熟练掌握,并遵守其规程作业。 (3)、手锤锤头与木柄必须用倒刺木楔安牢,不得用手锤当垫使用。 (4)、在打锤时,要注意周围情况,两人不得对面打锤;打锤操作不得带手套,也不得用手指向要打的方向。 (5)、不可用缺头偏铲作业,谇火材料不得用铲加工。(6)、在铲飞刺时,要注意周围人员安全;木案上工作时,中间需设有安全网。 (7)一定要使用带木柄的挫刀;在磨切铁屑时,不得用嘴吹扫铁屑。 (8)扳手不得当手锤使用,不得用扳手口对扳手柄当杠杆作业。 (9)严禁将撬棍头淬火,严禁使用锋钢制作的扁铲。 (10)在进行容器作业及打、泄作业时,发现密封压盖泄漏,不得在有压力的情况下拆卸螺栓,更不得敲击振动。。 (11)在拆泄卸高压瓶或压力容器时,必须把所有放散阀门

打开,放掉余气、余液,严禁不经检查盲目蛮干行为。(12)在拆卸机件时,要注意传动部位,如轴、齿轮、滚筒等,由于下滑力而引起的机件转动,必须用卡杠或其他办法固定,防止机件下滑造成事故。 (13)在停车检修天车时(禁止运行检修),在左右邻车2米处设置道卡,并挂好检修标志(晚上可用红灯)。 (14)检修天车人行过道,必须挂好“危险”或禁止通行的标志,必要时使用警戒绳拦挡。 (15)严禁双层作业,两组以上同时作业时,当一组作业妨害另一组作业时,必须单组作业,避免相互影响发生事故。(16)在检修时,设备、场地、工具上的油污要及时清除,避免失手或滑倒造成摔伤事故。 (17)禁止用手指拭摸机件传动部位和眼孔找正等。 (18)大型机件的移动,必须使用起重机工具或设备。 (19)检修必须实行挂牌制度。高空作业(2米以上)必须拴好安全带,每组必须两人以上。 (20)使用手持电动工具,必须装漏电保护器。 (21)检查、检修炉下车、电车时必须切断电源,并在电源处挂牌或设专人监护,同时插红旗标志。 2、电工 (1)操作人员的穿戴及所用的工具、器具必须绝缘、安全可靠。班中不准饮酒。作业前检查工具的绝缘情况是否符合安

电梯日常维修保养操作规程

电梯日常维修保养操作规程 一、电梯维修保养安全操作。 (一)维修保养前的安全准备工作: 1、在电梯基站门口放置“检修停用”标牌; 2、关好厅门,不能关厅门时,用合适的护栅挡住入口处,防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道; 3、有人在轿顶上做检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的检修开关,关好厅门。 (二)检修过程中的安全注意事项: 1、给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况时必须停闭电梯; 2、人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有油污,否则应打扫干净,以防滑倒; 3、人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤。需由轿内检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯; 4、禁止在井道内和轿顶上吸烟; 5、检修电器部件时应尽可能避免带电作业,必须带电操作或难以在完全切断电源的情况下操作时,应预防触电,并应有监护人、必备的工具和材料,特别应注意电梯突然启动运行; 6、使用的手灯必须采用带护罩的、电压为36V以下的安全灯。最好使用手电筒; 7、严禁维修人员站在井道内探身,严禁维修人员两只脚分别站在轿厢顶与厅门上坎之间进行长时间的检修操作; 8、底坑深度超过1.5M的,应使用梯子上下,禁止攀附随线和轿底其他部位上下。进入底坑后,应将底坑检视灯箱上的急停开关或限速器张紧装置的断绳开关断开; 9、应尽量避免在井道内上下同时作业,必须同时作业时,上下方作业人员应戴上安全帽; 10、检修未完,检修人员需暂离开现场时,应做到: ——关闭所有厅门,暂时关不上的必须设置明显标示物,进行安全围档,并在该厅门口悬挂“危险、切勿靠近”警告牌,并派人看守; ——切断电梯总电源开关; ——排除热源,如烙铁、电焊、喷灯等。 11、检修保养工作结束后应做到: ——将所有开关恢复到原来状态,检查工具、材料有无遗落在设备上; ——清点工具、材料,打扫工作现场,摘除悬挂的告示牌;

空调机组安全操作规程示范文本

空调机组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调机组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、空调操作工必须熟悉机器结构、工艺流程、事故 处理和安全知识。 2、空调运转时,必须按时进行巡回检查,机房内无 人时要锁门,无关人员未经许可禁止入内。 3、巡回检查时,发现故障应及时查明原因并设法消 除或处理,如故障不能消除,应立即关机,并通知检修人 员处理。 4、操作工必须密切连续监控空调的运转情况,做好 运行记录和交接班日志。 5、空调开机时,应先开风机,待风机运行正常后方 可送汽或冷水;停机时,应先关蒸汽、冷冻水,待机内温 度与室温差不多时,再停风机。

6、空调风机启动前,应先检查各风阀开关是否在规定位置。 7、若风机突然停止运转,应立即关蒸汽并打开机组上的检修门,让换热器内的热量排出,防止机组内部产生高温。 8、进入空调机内作任何工作,必须停机。 9、在空调机内使用临时照明,必须按规定接安全低压照明灯。 10、机组过滤器、疏水器应定期检查、清理,防止堵塞。 11、当发现风机或电机剧烈振动、有异声、轴承和机壳温度过高,电流超过额定值、换热器漏水、漏气、风阀突然关闭等情况时应立即停机。 12、若突然停电,应立即关闭机房总蒸汽门。 13、01风机在车间温度高于30℃时开。

维修岗位安全操作规程示范文本

维修岗位安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

维修岗位安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、上岗前按规定穿戴好必要的防护用品,传绝缘鞋戴 手套,穿长袖紧口衬衫,严禁穿拖鞋、短裤及挎兰背心。 2、进行电修工作最少由2人完成,其中1人做为监 护。 3、严禁带电作业。工作中如需某处断电,必须同有关 部门协调好,严禁擅自拉闸断电,断电后要进行验电。 4、拉闸断电后对于可能送电至设备的各方面或停电设 备可能产生感应电压的都要装设接地线,并悬挂标示牌。 5、登高必须用专用脚扣并系好安全带,在用架梯的情 况下,必须有专人负责保护。 6、工作完毕后将有关材料回收好并将工作场地打扫干

净。 7、最后拆除接地线,通知有关部门可以送电。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电梯日常维修保养操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD517 电梯日常维修保养操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯日常维修保养操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.电梯维保单位应按照国家有关法规、规范以及北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》的规定,根据作业环境、条件等制定出详细的维保方案,并向维保人员讲明维保方案中的具体内容和要求,没有安全技术措施和未进行技术交底的不得维保。 2.维保作业人员必须取得质监部门颁发的上岗操作证,并穿好绝缘鞋及工作服,戴好安全帽,袖口,裤口要扎好。严禁穿拖鞋,高跟鞋或赤脚。 3.进驻维保地点后,应与使用单位联系采取有效措施,保护好维保人员及周边来往人员的人身安全,并在明显处悬挂安全警示牌及警告标志。 4.维修保养工作至少应有两名持证作业人员进行工作,严禁酒后操作和嬉笑打闹。 5.进入轿厢前首先要看是否轿厢停在此层,不可直接进入层门、轿门,防止踏空坠落。 6.电梯在维保期间,只允许开检修速度待维修保养作业完毕,正常速度试车时,工作人员应在轿箱内工作。

维修岗位安全操作规程

维修岗位安全操作规程 1.目的:为了保障员工人身安全和设备安全,防止发生意外事故,达到安全生产的要求,使维修过程更加规范,特制定此操作规程。 2.适用范围:维修岗位 3.职责: 3.1公司安委会对设备安全维修进监督检查。 3.2维修人员必须遵守设备安全操作规程,安全作业,认真做好设备维修工作。 3.3维修人员必须凭“设备维修单”进行维修,“维修单”统一由操作者填写,并由车间主办签字后交到设备部门,再统一安排给维修工实施维修。 3.4维修人员在未确准设备故障原因时,不可盲目随意解体设备。 3.5维修人员在危险作业(动火、临时用电、登高作业、破土作业等)时,须填写作业申请书,经过部门经理签字后方可上岗作业。 3.6维修责任人必须加强维修范围内设备的完好状况,安全操作情况,并有权制止违规作业行为。 4.管控对策: 4.1环境和工作场所 4.1.1各通道上不准堆放障碍物,应保持畅通无阻。 4.1.2工作场所内的沟、池、平台,必须加盖加栏,修理完毕,应立即装好。4.1.3各种生产用料,应集中妥善放置,以不影响操作和通行为原则,凡影响人身安全或操作的废旧物料、另碎杂物应及时清除出车间。 4.1.4注意通道上面的危险标志和警告牌,不准冒险进入危险区域。 4.1.5机器上的一切防护设备应保持完好,牢固有效,除停机检修外,不得任意拆除。 4.1.6露天跳板积有霜雪、薄冰时必须采取防滑措施,否则不能使用,以防发生意外事故。 4.2工作前 4.2.1必须要有足够的休息,保持充沛的精力,凡是酗酒者不准上班。 4.2.2认真做好接班工作,充分了解工作内容与方法。

4.2.3工具、设备与操作环境应详细检查,在确保安全的情况下方可操作。 4.2.4从事危险作业或接触有强腐蚀性物品,必须使用完好的防护用具。 4.2.5必须熟记本岗位安全操作规程。 4.3工作时 4.3.1必须合理使用本岗位规定的劳动防护用品。 4.3.2凡停车卸下的安全防护装置,必须在开车前恢复原状。 4.3..3工作服应紧身,行动方便,不可飘荡,留有长发女工必须把长发戴在工作帽内,不准穿长服和长裙工作。 4.3.4非专职范围内的一切机械、电气设备不准乱动,本专职范围内的一切机械、电气设备也不应让别人随便乱动。 4.3.5必须集中思想进行工作,不准谈笑、打闹玩笑和随便离开工作岗位,不准赤膊、赤足、穿拖鞋和高跟鞋工作。 4.3.6共同作业应紧密联系,必要时应有人负责统一指挥,发现别人违章操作或不安全因素,必须及时加以制止。 4.3.7传递工具不准乱抛,必须送到对方手中或放在身边。 4.3.8钉板等容易伤人的物体,不可随意乱放。 4.3.9不要从高处或楼上向下扔任何物件,如工作需要往下扔时,必须有人在下面监护。 4.3.10不要依靠或坐在任何危险区域或机械旁边的防护栏杆、防护罩上,不准坐在高处窗户围栏上。 4.3.11拆堆卸物,必须从上而下,从外到里,不可中间抽拔。 4.3.12在潮湿、易滑的地面上作业,事前应采取防滑措施,注意滑跌。 4.3.13别人正在工作如有可能危害自己安全时,不可去靠近。 4.3.14撬棒撬物,接触点必须生得牢固,以防施力时打滑。 4.3.15各种桶(罐)、池(槽)、地井、地沟等口部盖板不准随便打开,如因工作需要打开时,必须设标记、照明,并用物件拦好,工作完毕及时盖好。 4.3.16进入地沟、地井或各种池、槽等容器内工作,必须先采取安全可靠措施,并有人监护,监护人不准离开现场。 4.3.17各种受压容器,在承压情况上不准敲打、碰撞、检修,非专职人员不准

维修保养安全技术操作规程

编号:SM-ZD-17741 维修保养安全技术操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

维修保养安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、作业前 1、应先切断电源,取下可熔保险器,并在闸刀把手上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 2、检查所需工具必需齐备,良好。 3、按规定穿戴使用好劳动防护用品。 二、作业中 1、拆卸传动齿轮箱之前,应把箱内存油放光,倒入盛器内,不准任意乱倒,开启齿轮箱前,应认真检查各组齿轮是否带负荷。 2、拆卸机件时,扳手的用力不能过猛,以防打滑或螺丝断裂伤人。 3、使用手拉葫芦起吊机件时,三角架的距离必须相等,严禁斜施硬拉。 4、重型机件需用人力移动时,应主动与其它人员联系,

互相配合,不得乱动。 5、拆卸的机件,堆放要整齐稳妥,不要乱堆乱放,防止倒下伤人。 6、往复移动校正工具时,手指不准伸向吻合的移动面或有危险的地方,严防手指被轧伤。 7、用油类清洗机件时,严禁明火,不准用汽油擦洗设备或地面,废油要倒入指定的盛器内,集中处理。 8、设备保养结束后应将设备上的安全装置、防护装置和保险装置安装好;试车前,传动齿轮箱内应按规定加油,并对传动机械各部件、电器、冷却系统及保险装置等进行全面检查,确认正常,才能进行试车。 9、设备或机床在试运转时,修理人员和操作人员都不得离开岗位,应集中精力观察。 10、维修保养人员还必须遵守设备维修安全技术操作规程和常用工具使用规程。 三、作业后 1、应将工具、材料、拆换下的零部件收放好。 2、清理好作业现场,保持整洁、安全。

汽车电工(含空调工)安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 汽车电工(含空调工)安全操作规程简易版

汽车电工(含空调工)安全操作规程 简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.装卸发电机和起电机时,应将汽车电源 总开关断开,切断电源后进行,未装电源开关 的,卸下的电源接头应包扎好。 2.汽车内的线路接头必须拉牢,并用胶布 扎好,穿孔而过的线路要加胶护套。 3.需要起动发动机检查电路时,应注意车 下有无其他人工作,预先打好招呼,放空挡、 拉手刹然后发动。 4.装蓄电池时,应在底部垫橡皮胶料,蓄 电池之间也应用木板塞紧。 5.配制电解液时,应穿戴橡胶水鞋和橡胶

手套,戴防护眼镜,将硫酸轻轻加入蒸馏水内,同时用玻璃棒不断搅拌,达到散热的目的,严禁将水注入硫酸内。 6.充电时将电池盖打开,电液温度不得超过45度摄氏度。 7. 蓄电池应用防电叉测量,不可手钳及其它金属实验,防止发生爆炸。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

操作规程和设备维修保养制度

操作规程 一、变配电安全操作规程: (一)、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 (二)、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 二、变配电设备安全检修规程: 电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: 高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。 装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。 接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。 应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。 工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。 三、临时接线安全规程: 凡属短期使用,不宜正规安装的低压电源线路,包括临时电力、照明、试验线路(指电压为380伏及以下者)均按本规定执行。 车间内部需要架设临时接线时,由需要部门事先通知动力部门检查,认为有架设必要且符合安全规程时,填写“临时接线装置申请单”,经设备动力部门审查,安技部门批准后,方可由车间派电工或动力部门派电工进行架设。 临时线路办理期限-般为15天,每7天需检查一次,需延长使用时,应办理延期手续,但最

空调维修安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD249 空调维修安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD249 2 / 2 空调维修安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上岗前应穿戴好各种劳保用品。 2、认真做好停送电挂牌制度,并做好各种检查工作。 3、空调检修时,必须有两人以上进行工作,一人工作,一人监护,并做好联保护保。 4、搬运空调时,必须有专人指挥,动作协调,互相配合,避免挤伤、碰伤。 5、登高作业时必须系好安全带,并选择好站立位置,确认安全后方可工作。 6、送电时严格执行谁停电谁送电的原则,在没有落实好以前不准随意送电。 7、在给空调充注制冷剂时,应严格按照规定进行充注,不得随意更改制冷剂数量,以免发生意外。 8、使用气焊时,必须遵守电焊工安全操作规程。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

仪表维修安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 仪表维修安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8461-30 仪表维修安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 ZYXN2065 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 适用于设备保全处仪表维修作业。 3、引用标准 《仪表维修安全操作规程》 4、所在岗位存在的职业健康安全风险: 机械伤害、物体打击、触电、电击、电弧伤害、坠落、挂伤、擦伤、挤压伤害等安全风险。 5、安全技术要求 5.1工作前必须穿好工作服,戴好安全帽,潮湿地方必要时带上绝缘手套,穿好绝缘鞋,防止触电,严禁穿高跟鞋上岗,班前班中严禁喝酒和从事其它影

响工作的活动。 5.2仪器、仪表的金属外壳,要可靠接地(零),接地线与工作零线分开,禁止短路。 5.3从事高空作业或在设备没有停运的情况下,应配备足够的安全用具,并一人操作一人监护。 5.4巡检、维修仪表或处理仪表故障时,必须有两人(含两人)以上。断电检修应挂上“有人工作,禁止合闸”的标牌。 5.5仪表用电源禁止拉临时线,禁止用导线直接插入插座。 5.6在有热源系统检修仪表、仪器时,应防止烫伤和仪表过热。 5.7仪器、仪表如需要带电效验或测试,要特别注意高压部件及大电容的放电回路是否完好。 5.8禁止使用机壳漏电的仪器、仪表,仪器、仪表排除故障时,必须切断电源。 5.9所用电动工具、电气设备等,要有严格的防范措施,外壳必须接地(零)线,严禁导线直接插入

空调作业安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 空调作业安全操作规程(最新版)

空调作业安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 发布时间:开始实施时间:自发布日起实施 序号 事项 具体说明 工作审批流程 支持文件模板 1 作业范围 制冷、空调系统的操作、维护、检修等作业 2 作业人员资格及人数要求(含作业人、监护人) 1)按国家规定配备制冷空调作业安全管理人员; 2)主要负责人、安全管理人员应经过专门的安全培训、考核,持证上岗;

3)操作人员应经过专门的安全培训、考核,持证上岗; 4)制冷剂充装人员应经过专门的安全培训、考核,持证上岗; 5)焊接和铜焊应由合格的人员操作; 6)[酒后或者服用可能导致精神恍惚、眩晕等作用的药物后的人员不能进行此项作业。 3 培训要求 1)按国家规定制定事故应急预案,并组织培训和演练; 2)每个制冷系统都应按其大小和型式进行管理和维修,操作人员应接受足够的训练,并应具备足够的技能且懂得有关设备;[3)操作人员有必要接受足够的培训,建议安装者和制造者应向用户提醒这种必要性,并指出要注意所用制冷剂的特殊性能会引起对人身的危害; 4)新制冷系统在投入使用之前,最好由安装者和制造者就有关结构、操作和采用的安全措施对操作人员进行培训;[ 4 作业物资准备要求 1)根据制冷系统和制冷剂配备相应的灭火器材; 2)机房应配备相应的防护用品,并存放在设备附近的安全区域之

电气检修安全操作规程

唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司 电气检修安全操作规程(试行) 为进一步加强检修工作管理,提高员工安全意识和强化操作规范,从维护员工自身安全 利益出发,保证检修过程中的质量和安全,特制定本《电气检修安全操作规程》,以提高服务 质量,保障设备正常高效运行。 1.从业人员必须经过专业技术培训并持证上岗,遵守本《电气检修安全操作规程》各项规 定。 2.必须掌握基本的用电安全知识,明确电工岗位职责,具备必要的电气安全操作和防护知 识,掌握触电后的紧急救护及电火灾扑救方法。 3.必须熟悉设备的工作原理和检修安全操作规程,严禁心存侥幸心理作业和冒险、违章作 业,严禁酒后上岗。 4.严禁非电工人员从事电气检修作业,未经专业培训和考试不合格者不得独立操作。 5.工作前必须穿戴好劳保防护用品,清点工器具完好齐全,工作时必须保持头脑清醒、精 神状态良好、思想集中,严格按规范操作。 6.严禁带电作业,因特殊情况而不能停电时,必须做好安全防护措施和检查确认工作,严 禁带电切割任何载流导线;在未确定电线是否带电情况下,严禁同时切断两根及以上导线。 7.检修作业前必须仔细检查现场安全情况,并采取相应安全防护措施,以防工作时发生意 外;严禁在无防护措施的情况下进行交叉作业。 8.工作前必须指定具体的检修工作负责人,并与生产方联系沟通并得到许可,然后根据现 场实际落实必要的安全措施和注意事项,明确分工,确定监护人和检修方案,严格按照检修工作制度进行。 9.低压停电作业时,按规定办理停电手续,做好与生产方沟通,切断电源后,进行现场检 查和落实验电制度,并在可能送电的部位采取必要措施,如悬挂停电牌、专人留守或设临时遮栏,并挂好接地线,防止突然来电。 10.停送电工作必须由专人负责,严格遵守谁停电谁送电制度,严禁约时停、送电。 11.在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路开关操 作把上悬挂数量相等的警示牌。 12.线路在未经验电和确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体, 应认为有电操作。 13.进行现场设备检修作业时,应至少有两人配合,且有专人监护,严禁单人作业。 14.对电气设备或线路的停送电操作必须遵循如下原则:停电时先停断路器,后断开隔离开 关,送电时则先合隔离开关,后合断路器。 15.断路器可带负荷分断,动力配电箱的刀开关、隔离开关严禁带负荷分断;拉合隔离开关

相关文档
相关文档 最新文档