文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定
KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

K Y N28A-12高压开关柜操作及参数整定

调试部张伟一、KYN28A-12户内交流金属铠装抽出式开关柜

主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。

1)通电前准备工作

1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线

2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过

3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上

4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象

5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接到高压柜中

6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上

2)送电、断电、检修操作步骤:

送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器)

1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置;

2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验;

3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态;

4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关;

5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔;

6.此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试所有“紧停”按钮,

分闸开关及变压器超温跳闸是否正常;

7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置;8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。

(若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能)

9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟

10.重复步骤9让变压器反复通断电3次。

断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门)

1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸;

2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭;

3.压下接地开关操作口封片,插入接地开关操作手柄顺时针旋转,使接地开

关合闸;

4.检修时,拨出二次插头并将其扣锁在手车上,将断路器手车移至转运车并

锁定。

二、变压器

温度监视(干式变压器):80℃启动第一组强冷风机、100℃启动第二组强冷风机、130℃超温报警、150℃超温分闸,变压器的温度参数一般出厂前就设定好了,不需要更改,在调试时只需要手动测试风机是否能正常工作。

调整电压:一般为±2.5%×2,调整抽头如下图:

对应等级为:

抽头号高压侧(V)低压侧(V)

1---29500(5850)400

2---39750(5700)400

3---410000(6000)400(默认)

4---510250(6150)400

5---610500(6300)400

3、注意事项:调整变压器之前务必确认接地开关已经接地即在“合”位,如开关柜无接地开关则至少在变压器停电5分钟之后进行调整,调整前需对变压器绕组放电,放电导线务必可靠接地。三、保护值设定

由用户提供保护的一次电流值,如果用户不能提供则按如下确定:

过流保护一次电流:I

n

*(1.3~1.5)/CT(电流互感变比)

过流保护延时:0.5s(需比上一级高压柜的时间短)

速断保护一次电流:I

n

*(4~5)/CT(电流互感变比)

速断延时:0.0s

零序过流保护:5A/零序互感变比

零序过流保护延时:5s

I n 为变压器高压侧额定电流:I

n

=变压器容量/1.732倍变压器电压

对于ABBSPAJ-140C继电器设定值为电流互感器二次电流倍数,由于SPAJ-140C只具备两断保护,所以只设定速断和过流保护。如电流互感器变比为:N/5,零序电流互感器变比为50/1,则以上保护项目设定为:

过流保护I>In*1.3/N

过流保护延时>t0.3-0.5s小于上一级设定

速断保护I》In*4/N

速断保护延时t》0.04s

零序过流保护Io>0.1

零序过流延时to>5s

零序速断保护Io》0.1

零序速断延时to》5s

假设变压器的容量为1000KVA,电压为10KV,CT(电流互感变比)为75/5,零序互感变比为50/1通过上面的公式可以计算出:

额定电流:1000/17.32=57.7A

过流保护电流:57.7*1.3/75=1A

速断保护电流:57.7*4/75=3.08A

(完整word版)海尔生物安全柜操作规程

海尔生物安全柜操作规程 1. 目的 为了规范海尔生物安全柜使用与维护,保证仪器正常运行,确保设备、环境、人员和血液的安全,建立本操作规程。 2. 范围 2.1适用于海尔生物安全柜使用及维护。 3. 职责 3.1检验科工作人员严格遵守本操作规程对核酸标本试管开盖、平衡温度以及对仪器进行使用维护,并填写《重点设备运行、保养记录》。 3.2 实验室负责人负责仪器的综合管理。 4. 环境要求 温度:18℃-25℃,湿度:30%-80% 5. 操作方法 5.1接通电源。 5.2抬高前窗玻璃,使玻璃门体下沿对正门高标志线(红点处)。 5.3安全柜自洁净运转,直至“please wait”消失。 5.4清洁安全柜工作台和内壁。 5.5实验操作。 5.6取出全部实验物品。 5.7安全柜自运行3分钟。 5.8清洁安全柜工作台和内壁。

5.9关闭前窗玻璃,将门体拉至最底部。 5.10切断电源。 6紫外灯设定步骤 6.1连续按“↑”或“↓”键,直至出现紫外灯设置页面。 6.2按动“设置”键,指示灯亮。 6.3在“U.V AUTO MODE:NO”中”NO“闪动时按动“↑”或“↓”键,进行转换,显示“YES“表示启动紫外灯自动运行模式。 6.4“TIME1“闪动可按动“↑”或“↓”键为紫外灯自动运行设定时间,最多可设置3个时间。 6.5按动“设置“键,指示灯灭,设置完成。 7维护和保养 7.1生物安全柜的维护和保养 7.1.1全面保养的周期 每年或每1000个工作时,以及每次重新启动都应当进行维护。 7.1.2清洁 在通常情况下,清洁只需用少量中性清洁剂,将它溶于水后直接擦拭,就可将设备表面的污物擦掉。 7.1.3在使用过程中每次清洁 (1)使用结束后,自运行5-10分钟。 (2)使用医用酒精消毒和清洗工作室。 (3)使用医用酒精对操作面板进行消毒和清洗。 (4)清洁剂清洁外表面及玻璃门。

煤气柜安全系统操作规程

煤气柜安全生产操作规程 主编: 整理: 编制成员: 整理: 审核: 批准:状态: 版本号:分发号: 颁布时间: 执行时间: 前言 为贯彻、落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和“企

业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全管理体制;规各工种、岗位的安全技术操作规程;保障职工在生产过程中的安全与健康,保证炼钢厂煤气柜各项工作的顺利完成与不断发展。特编制煤气柜《安全操作规程》,《煤气柜技术操作规程》现颁发各单位,望切实贯彻落实。 1、本操作规程要求 1.1本规程是公司安全管理体系文件的重要组成部分,其编制由炼钢厂安全生产技术科、安环科具体负责,经炼钢厂厂长和安环部长审核完成后由总经理批准,方可实施。 1.2本规程的修改,必须得到相关授权人的批准,并识别现行修订状态,确保版本有效性和适用性。 1.3为保证修改后的规程版本得到及时应用,必须对需要保留作废的版本做标识处理,需要销毁作废的,必须上报公司或编制执行人履行相关作废手续。 1.4 本规程的管理发放、组织学习培训、操作执行、监督管理工作由炼钢厂具体负责执行。 1.5各科室、作业区要认真组织各级领导和全体职工进行学习,全面掌握《规程》的容,并在生产、工作中贯彻落实。 1.6在执行中各单位要注意总结经验,集思广益,收集情况,并将遇到的问题及时上报分厂。 1.7视我厂特定环境和生产实际,“未知领域”的问题在所难免,规程制定不尽完善,必以“安全确认制”加以保证。但是,已修订、确立

的“规程”任何人也无权修改和滥用,授权安全专职人员监督、检查、坚决执行,如有异议,经编委会讨论、厂长批准方可改动。 2、本规程的权限围 2.1本规程为炼钢厂对生产操作安全管理的制度要求,是炼钢厂各部门和全体干部员工必须共同遵守和执行的生产操作安全管理的基本规。要求全体干部、员工必须遵守、学习。 2.2对炼钢厂各部门和全体干部员工有违反本规程规定情形之一的,烧结厂安全管理机构有权按照烧结厂经济责任制进行考核处理。 2.3本规程只适用于炼钢厂,由炼钢厂负责解释和修改 3、总则 3.1为了加强炼钢厂的安全监督管理,防止和减少炼钢厂煤气柜各岗位在生产操作规程中可能出现的安全生产事故,本着“以人为本、预防为主、安全第一”的原则、为保障炼钢厂全体干部员工的人身安全和公司财产安全,促进公司经济的良性发展,特制定本规程。 3.2在炼钢厂行政管理围的所有部门和工作人员以及到炼钢厂参加援建工作的外委建设单位的相关工作人员(包括外单位进厂参观、学习人员)适用本规程。 3.3炼钢厂在本部门生产工艺、设备、安全状况发生变化的情况下,应及时根据实际情况对本规程适时进行修改经厂长审批,并报请公司领导批准后备案执行。 3.4对本安全操作规程适用围的部门和人员拒不执行本规程各项规定的,将追究相关人员的经济责任。(包括外协施工单位、临时进厂施工单位人员)。 3.5对组织学习、执行本规程执行力较好、组织得当、具有较好的模仿带头作用、具有较好的影响力的单位或个人,有效防止生产安全事

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

生物安全柜标准操作规程

1. 目的: 规范生物安全柜的操作与维护保养工作,确保设备的正常运作,以保障操作人员的安全。 2. 范围: 无菌实验室阳性间菌检员使用的BHC-1300A2生物安全柜。 3.职责:菌检员负责设备的正常操作与维护保养,由质量部经理复核相关文件记录。 4. 内容 4.1 安全柜应放置于十万级以下的初级净化间。操作前应打开紫外灯,照射30min,后将本次操作所需的全部物品移入安全柜,避免双臂频繁穿过气幕破坏气流;并且在移入前用75%酒精擦拭物品表面消毒,以去除污染。 4.2 打开风机10min,待柜内空气净化并气流稳定后再进行实验操作。将双臂缓缓伸入安全柜内,至少静止2min,使柜内气流稳定后再进行操作。 4.3 生物安全柜内不放与本次实验无关的物品。物品应尽量靠后放置,不得挡住气道口,以免干扰气流正常流动。 4.4 操作时应避免交叉污染。为防止可能溅出的液滴,应准备好75%的酒精棉球或用消毒剂浸泡的小块纱布,避免用物品覆盖住安全柜的格栅。 4.5 在实验操作时,不可完全打开玻璃视窗,应保证操作人员的脸部在工作窗口之上。在柜内操作时动作应轻柔、舒缓,防止影响柜内气流。 4.6 安全柜应定期进行检测与保养,以保证其正常工作。工作中一旦发现安全柜工作异常,应立即停止工作,采取相应处理措施,并通知质量部经理。 4.7 检验完成后,关闭玻璃视窗,保持风机继续运转10min,同时打开紫外灯,照射30min。 4.8 安全柜应定期进行清洁消毒,可用75%酒精或0.2%新洁尔灭溶液擦拭工作台面及柜体外表面;每次检验工作完成后应全面消毒。 4.9 柜内使用的物品应在消毒缸消毒后再取出,以防止将标准菌株残留带出而污染环境,造成生物危害。 4.10 使用方法: 4.10.1 安全柜采用LED液晶面板控制,控制面板包括的功能键有:电源开关键、杀菌灯键、风挡键(快速、慢速、无风)、照明键。 4.10.2 插上220V交流电源后,按下控制面板上的所示电源开关开启即可使用;需要灭菌时,按灭菌灯键;风挡键有三级(快速、慢速、无风)循环,默认为无风,按一次为慢速,再按为快速,第三次则回到无风,如此循环;平时操作照明,只需按照明键即可。 5.设备的维护保养 5.1 每次检验操作后用75%的酒精(其他杀菌剂视用户使用的材料而定)彻底对安全柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。切勿使用含有氯的杀菌剂,因为它可能对安全柜的不锈钢结构造成损坏。同时对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安全柜内部区域时,操作人员除了手放以外,身体的其他任何部位不能进入安全柜。 5.2 长时间未实验时也得每两周进行清洁维护,按5.1进行,定期清洁不锈钢表面会使之保持表面的光滑美观。 5.3 每月用湿布对安全柜外部表面进行擦拭,尤其是安全柜的前面和上部,把堆积的灰尘打扫干净。并检查所有的维护配件的合理使用情况。 5.4 根据实际情况,每个季度或者半年检查安全柜的任何物理异常或故障,如有异常及时报修;将初效过滤器拆下清洗,防止积尘将导致进风量不足,而降低洁净效果。 5.5 每年请具备资格的认证技术人员对安全柜进行性能认证,依据紫外灯使用寿命效果,进行紫外灯的更换;当正常调节或清洗初效空气过滤器后,仍达不到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(将调节风速旋钮从左向右,从低速向高速缓慢调节,新工作台不应调至最高风速)。 5.6 在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时,仍不能达到理想风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月;更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,绝对无渗漏现象发生。

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

《安全操作规程》之煤气柜安全操作规程

煤气柜安全操作规程 一、总则 岗位描述:煤气柜岗位隶属炼钢厂煤气柜作业区煤气回收生产岗位、主要负责煤气回收生产工作。 煤气回收工艺 CO>30% 三通阀、电动蝶阀开 炉前冶炼 O2<1.8% 水封逆止阀开回收状态 CO<30% 炉前提枪 O2>1.8% 三通阀关 柜容超标 逆止水封阀关放散塔放散状态 1、岗位人员必须经过煤气专业培训,培训可由本部门技术员(班长)组织,经考试合格后方可上岗。 2、上岗前劳保穿戴齐全,要求必须穿防静电服、绝缘鞋,严禁携带易燃、易爆物品和火种进入煤气区域。 3、班中严禁脱岗、睡岗、串岗,杜绝酒后上岗,班中严禁做与工作无关的事。 4、进入煤气区域严禁吸烟,维护好消防器材。 5、确保系统各连锁装置声光报警系统信号,监控画面灵敏可靠,发现问题及时汇报处理 6、巡检设备必须两人以上,拉开距离,两人相距3~5米,并携带对讲机和CO检测仪,检查人员必须同去同归,排污时先补水后排污,并站在上风侧。非本岗位人员不得进入。

7、每班检查后及时填写安全检查表,主操作盘前不得少人,密切监视回收反馈信号,有异常时,及时打开柜前放散,防止柜内进氧。 8、二米以上高度的管路及设施,应注意爬梯、栏杆、踏步完好,有作业时,无平台区应系好安全带。 9、启、停或开、关设备必须执行操作制度,同时一人监护,一人操作。 10、坚持每小时化验制度,含氧量偏高时,及时查找原因,当含氧达1.0%时,停止供气、收气,进行置换操作。柜内氧含量不得超过1.0% 。 11、任何煤气作业应有方案,并经相关部门批准,方案必须有安全注意事项及措施。 12、雷雨天气不应带煤气作业,如:不应进行抽堵盲板作业;夜间不宜带煤气作业。 13、岗位人员必须会使用、维护空气呼吸器、氧气检测仪、防爆对讲机、防爆手电和煤气检测仪。 14、停、送煤气或检修必须进行气体置换检测,化验或做防爆实验,合格后方可作业。进柜检查时禁止回收煤气,煤防员或专职安全员带煤气、氧气检测仪、防爆对讲机监护。 15、进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m3时,入内连续工作时间不应超过1h;不超过100mg/m。时,入内连续工作时间不应超过0.5h;在不超过200mg/m3时,人内连续工作时间不应超过15min~20min。 工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上。 16、严禁负压操作和运行,加压机严禁带负荷启动,加压机检修前必须置换合格,挂检修牌,在有煤防员监护情况下检修。 17、运转设备禁止擦洗转动部分,禁止用水冲洗、擦拭、电器设备,所有电器设备必须保证防爆机构有效。 18、保持与炼钢调度室、炉前主控室、汽化、风机岗位、动力厂煤气混合站、总调和煤气用户轧钢加热炉的联系,以确保回收、送气顺利。

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

生物安全柜的标准操作维护保养规程完整

目的:建立生物安全柜的的使用、清洁与维护保养标准操作规程。 范围:适用于微生物实验室的HBC-1300IIA 生物安全柜。 2 职责:审核本规程是质监部QC主任的责任,批准本规程是质量受权人的责任,执行本规程是质监部QC的责任。 1、名称:生物安全柜 2、型号: HBC-1300IIA2 3、依据:该设备的使用说明书 4 、安装及使用前准备 4.1安装 4.1.1生物安全柜安放位置在设计未指明时应避开人流频繁处和房间出入口,并应避免室内空气流动对操作口气流屏障造成干扰。

4.1.2如果实验室有窗子,应始终保持关闭。 4.1.3生物安全柜周围应留出30cm 的空间,以便清除脏物。如果空间限制,至少应在两边留出8cm,背面留出3.8cm空间。应在安全柜的电源处留出足够的空间,以便于在不移动安全柜的情况下,可进行维修。 4.1.4生物安全柜的背面、侧面离墙面的距离应保持在8~30cm之间。对于地面和底边紧贴地面的安全柜,所有的沿地边缘应加以密封。 4.1使用环境: 安全柜应放置不低于D级以下的洁净室(区) (1)工作电压:AC220 V(+10%,-15%) (2)输出负载:MAX AC250V/2A (3)工作温度:0℃~50℃ (4)工作湿度:40~90%(40 ℃不凝露) (5)存放温度:-10℃~+55℃ (6)大气压力:86~106Kpa 4.2使用前准备 4.2.1操作前应打开紫外灯,照射30min,后将本次操作所需的全部物品移入安全柜,避免双臂频繁穿过气幕破坏气流;并且在移入前用75%酒精擦拭物品表面消毒,以去除污染。 4.2.2工作人员应在外衣外面穿上带扣的实验工作服,戴乳胶手套保护双手。手套应套在实验服衣袖外而不是扎在里面,穿紧口的袖子也可以保护操作者的手腕。 4.2.3在实验操作时,不可完全打开玻璃视窗,应保证操作人员的脸部在工作窗口之

5万立方米煤气柜操作规程(修改).

五万立方米稀油密封干式煤气柜 第一节、操作规程 一、工艺流程及工作原理 五万立方米焦炉煤气柜与焦化厂回收来的DN600焦炉煤气管道相连,通过贮气柜供给轧钢、炼钢及烧结等,它还可贮存一定的剩余煤气或补充煤气的不足。其进出气过程是依靠柜内间的压力差来推动气柜活塞在柜内的上下滑动而完成的。 五万立方米气柜采用多边形钢结构,柜内采用多边形钢结构活塞,活塞与侧壁之间的密封是由稀油在活塞油沟内形成的轴封来保证的,当稀油由活塞油沟沿气柜侧壁与活塞板间的缝隙流入柜底部油沟及3个油站,由油站用齿轮泵把油输送到气柜上部外测的高位油箱,再由高位油箱溢流口沿气柜壁内测流入活塞油沟,从而使活塞油沟密封油位始终保持在正常范围。 当进口煤气达到一定压力时活塞开始上升,上升高度超过额定高度时煤气通过安全放散阀放散,以保证运行安全,当活塞内煤气逐渐减少时活塞下降。在正常情况下煤气柜活塞做上升下降往复运行,储存和输出煤气。 二、柜本体工艺部分 1.煤气柜密封机构 ⑴.在5万立方米稀油干式煤气柜活塞周围的密封油槽上,设置密封机构,用以确保气柜贮存煤气的严密性,密封机构由滑板.滑块.帆布.压紧弹簧组等组成。 ⑵.滑板是悬挂件以及弹簧组使之紧贴在侧板内壁上,即使侧壁受到大气温度影响出现变形,滑块也能保持紧贴侧壁内壁上。 ⑶.帆布由封底帆布悬挂帆布以及分隔帆布组成。封底帆布主要使保持封闭活塞油槽内的密封油,悬挂帆布将活塞油槽分两部分,分隔帆布将活塞油槽内的密封油分隔,防止活塞倾斜时密封油向一侧拥集。 2.机械式柜容指示器 在气柜第一层走台上,设置一个机械式柜容指示器,从仪表控制室可以清楚地观察到指针指示的数据,并将二次仪表引到控制室仪表盘上,供运行人员掌握气柜的储量及生产运行情况。

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

煤气柜安全操作规程范文

煤气柜安全操作规 程

煤气柜安全生产操作规程 主编: 整理: 编制成员: 整理: 审核: 批准: 状态: 版本号:分发号: 颁布时间: 执行时间: 前言

为贯彻、落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全管理体制;规范各工种、岗位的安全技术操作规程;保障职工在生产过程中的安全与健康,保证炼钢厂煤气柜各项工作的顺利完成与不断发展。特编制煤气柜《安全操作规程》,《煤气柜技术操作规程》现颁发各单位,望切实贯彻落实。 1、本操作规程要求 1.1本规程是公司安全管理体系文件的重要组成部分,其编制由炼钢厂安全生产技术科、安环科具体负责,经炼钢厂厂长和安环部长审核完成后由总经理批准,方可实施。 1.2本规程的修改,必须得到相关授权人的批准,并识别现行修订状态,确保版本有效性和适用性。 1.3为保证修改后的规程版本得到及时应用,必须对需要保留作废的版本做标识处理,需要销毁作废的,必须上报公司或编制执行人履行相关作废手续。 1.4 本规程的管理发放、组织学习培训、操作执行、监督管理工作由炼钢厂具体负责执行。 1.5各科室、作业区要认真组织各级领导和全体职工进行学习,全面掌握《规程》的内容,并在生产、工作中贯彻落实。 1.6在执行中各单位要注意总结经验,集思广益,收集情况,并将遇到的问题及时上报分厂。 1.7视我厂特定环境和生产实际,“未知领域”的问题在所难免,

规程制定不尽完善,必以“安全确认制”加以保证。可是,已修订、确立的“规程”任何人也无权修改和滥用,授权安全专职人员监督、检查、坚决执行,如有异议,经编委会讨论、厂长批准方可改动。 2、本规程的权限范围 2.1本规程为炼钢厂对生产操作安全管理的制度要求,是炼钢厂各部门和全体干部员工必须共同遵守和执行的生产操作安全管理的基本规范。要求全体干部、员工必须遵守、学习。 2.2对炼钢厂各部门和全体干部员工有违反本规程规定情形之一的,烧结厂安全管理机构有权按照烧结厂经济责任制进行考核处理。 2.3本规程只适用于炼钢厂,由炼钢厂负责解释和修改 3、总则 3.1为了加强炼钢厂的安全监督管理,防止和减少炼钢厂煤气柜各岗位在生产操作规程中可能出现的安全生产事故,本着“以人为本、预防为主、安全第一”的原则、为保障炼钢厂全体干部员工的人身安全和公司财产安全,促进公司经济的良性发展,特制定本规程。 3.2在炼钢厂行政管理范围内的所有部门和工作人员以及到炼钢厂参加援建工作的外委建设单位的相关工作人员(包括外单位进厂参观、学习人员)适用本规程。 3.3炼钢厂在本部门生产工艺、设备、安全状况发生变化的情况

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

生物安全柜的标准操作规程

静脉用药调配室生物安全柜的标准操作规程生物安全柜属于垂直层流台,通过层流台顶部的高效过滤器,可以过滤99.99%的0.3μm以上的微粒,使操作台空间形成局部100级的洁净环境,并且通过工作台面四周的散流孔回风形成相对负压,因此,不应当有任何物体阻挡散流孔,包括手臂等。 一、清洁与消毒: (一)每天在操作开始前,应当使用75%的乙醇擦拭工作区域的顶部、两侧及台面,顺序应当从上到下,从里向外; (二)在调配过程中,每完成一份成品输液调配后,应当清理操作台上废弃物,并用清水擦拭,必要时再用75%的乙醇消毒台面; (三)每天操作结束后,应当彻底清场,先用清水清洁,再用75%乙醇擦拭消毒; (四)每天操作结束后应当打开回风槽道外盖,先用蒸馏水清洁回风槽道,再用75%乙醇擦拭消毒。 二、生物安全柜的操作与注意事项: (一)有1至2位调配人员提前半小时先启动生物柜循环风机和紫外线灯,关闭前窗至安全线处,30分钟后关闭紫外线灯,然后用75%乙醇擦拭生物安全柜顶部、两侧及台面,顺序为从上到下、从里到外进行消毒,然后打开照明灯后方可进行调配; (二)紫外线灯启动期间,不得进行调配,工作人员应当离开操作间; (三)紫外线灯应当定期检测,如达不到灭菌效果时,应当及时更换灯管; (四)所有静脉用药调配必须在离工作台外沿20厘米,内沿8~10厘米,并离台面至少10厘米区域内进行; (五)调配时前窗不可高过安全警戒线,否则,操作区域内不能保证负压,可能会造成药物气雾外散,对工作人员造成伤害或污染洁净间; (六)生物安全柜的回风道应当定期用蒸馏水擦拭清洁后,再用75%乙醇消毒; (七)生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操作台上半小时,封盖后进行细菌培养,菌落计数; (八)生物安全柜应当根据自动监测指示,及时更换过滤器的活性炭。 三、每年应当对生物安全柜进行各项参数的检测,以保证生物安全柜运行质量,并保存检测报告。

配电柜装配安全操作规程

配电柜装配安全操作规 程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

配电柜装配安全操作规程1、目的 为规范生产作业管理,防止或减少工伤事故的发生,严格要求配电柜一、二次线装配人员按照操作规程实施 2、适用范围 适用于生产车间配电柜一、二次线人员装配柜体。 3、职责 生产车间配电柜一、二次线装配人员必须按照本操作规程作业 部长、厂长、安全管理部、设备处负责监督与监管装配工执行本操作规范 4、安全操作规程 作业前 作业前应佩戴完好的劳保手套,工衣的袖口、衣领、衣服下摆扣紧,禁止穿高更鞋作业,要选择恰当的工具并检查工器具是否完好,如扳手的叉口磨的过大容易容易打滑,确保工具无缺陷或安全隐患,如工器具出现异常应及时到设备处进行维修更换,不得使用带病工具; 观察柜体的寸子、封板等较为锋利的物件以及清理柜顶的遗留物,如果需要进入到柜体内部作业时更应注意柜子里面的寸子、挡板、封板等以免将自己划伤。 确认工位周围的环境是否有不利于作业的妨碍作业的不安全因素,排除后方可作业,如果不能马上排除的及时向部长、设备处、安全管理部反应消除安全隐患后方可作业; 作业中

挂件在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。 制作铜排、线缆制作在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP (安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪,使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存 一、二次线装配作业要求二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用铁板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高更鞋作业。使用铁板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成

钢铁公司煤气柜安全操作规程

钢铁公司煤气柜安全操作规程 1、气柜区域严禁吸烟、睡岗,上岗前必须穿戴好劳动防护用品,工作中不准打闹,去现场戴好安全帽;外出巡检必须携带煤气报警器,两人以上做好互保联保,夜间备好照明设备。 2、高空作业两米以上没有平台、栏杆的地方,必须系好安全带,上下楼梯注意滑跌。 3、停气检修必须有效隔离煤气,即关好眼镜阀或关阀门,封好水封。置换合格后打开人孔进行自然通风,经检测合格批准后方可进行工作,严禁私自进入煤气设备。 4、发生煤气泄漏要立即通知调度、班长、煤气防护部门,两人以上戴好防毒面具进行处理。测试泄漏点要用CO检测报警器,大量泄漏煤气时要立即组织人员在保证安全的情况下迅速撤离煤气区域。 5、发现煤气中毒时,戴好防毒面具将中毒者立即移出危险区,抬到通风地点,通知本厂调度、班长和煤气防护部门抢救,严禁在不佩戴防护器具的情况下盲目施救。 6、安全防护仪器、材料必须齐全、灵活可靠,严禁挪作它用。 7、电气设备、转动设备在运行中禁止用手触摸,检修时必须执行挂牌制进行登记,检修人员不交牌签字不准合闸开

机。 8、电机在运行中禁止擦吸风口及转动部位,防止发生人身设备事故。 9、开关放散阀不得用力过猛,开关蒸汽、氮气阀门不得过快,身体要错开截门杆方向,操作中要戴好手套。 10、电气设备发生故障时要找电工处理,严禁私自处理。 11、检查清扫排水器和检查排水设施时要做好监护工作,防止跑煤气中毒。用水封闭的设备,必须做到注水到位,溢流正常。 12、检修电除尘时,必修提前切断电源,高压隔离开关打至接地位置经电气人员检查确认后方可进入内部检修,专人监护,执行挂牌制度。 13、进入气柜内部检修提前制定安全措施和操作方案,落实到位后方可进行检修作业。

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

生物安全柜使用的操作规程(2021新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 生物安全柜使用的操作规程 (2021新版)

生物安全柜使用的操作规程(2021新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.每次使用前应检查生物安全柜的正常指标,包括风速、气流量和负压在正常范围。若出现异常应停止使用,进行检修工作。 2.在使用中不能打开玻璃观察窗。 3.生物安全柜内应尽量少放器材或样品,不能影响后部压力排风系统的气流循环。 4.生物安全柜内不能使用酒精灯,允许使用微型电加热器,最好使用一次性无菌接种环。 5.所有工作必须在工作台面的中后部进行,并能够通过玻璃观察挡板看到。操作者不要频繁移动手臂及挥动手臂以免破坏定向气流。 6.尽量减少操作者身后的人员走动以及快速开关房间的门,以防止对生物安全柜的气流造成影响。 7.操作时废物袋以及盛放废弃吸管的容器等必须放在安全柜内而不应放在安全柜之外。污染的吸管、容器等应先在放于安全柜内的装有消毒液的容器中消毒1h以上,方可转入医疗废物专用垃圾袋中进行

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

简述高低压配电柜安全技术操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高低压配电柜就是电力供电系统中用于进行电能分 配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,下面就为大家 介绍下高低压配电柜的操作规程。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备 与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性 的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下 列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用

短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

煤气柜化验工安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤气柜化验工安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

煤气柜化验工安全操作规程(新版) 一、岗位介绍:煤气主控工隶属炼钢厂煤气作业区化验工作岗位,负责本岗位煤气取样化验工作、协调配合本作业区人员做好煤气取样化验岗位的生产工艺质量及化验数据上报、反馈工作。确保生产安全。 二、工艺流程:煤气回收化验工操作岗位属于煤气柜作业区。 现场取样---化验室化验----记录化验结果----报告主控工、作业长、调度。 三、岗位职责范围: 负责煤气取样、化验、化验结果的上报与记录保存;药剂的配制与管理等相关工作。 四、安全操作规程: 1、上岗前劳保用品穿戴整齐,班中严禁脱岗、睡岗行为。

2、进入煤气柜区域严禁携带火种,及易燃易爆品。 3、煤气柜前取样时要二人同行,站在上风侧,一人操作一人持CO报警仪站在3~5m以外监护。 4、化验煤气成份时要做好安全防护,防止CO中毒,如果发现有中毒现象及时通知相关人员。 5、经常检查取样球胆及附属设施的安全性能,正确使用化验仪器。 6、化验数据要记录准确,及时反馈到炼钢调度,煤气化验要每一小时一次。 7、检修置换完毕恢复送煤气要严格按照工艺要求每炉取样化验。 五、事故的应急及处理 5.1煤气事故的处理规则 5.1.1发生煤气中毒、着火、爆炸和大量泄漏煤气等事故,应立即报告调度室和煤气防护站。如发生煤气着火事故应立即报告、挂火警电话,发生煤气中毒事故应立即通知附近卫生所。发生事故后

相关文档
相关文档 最新文档