厦门海沧新海达集装箱码头港内建筑工程(综合楼)屋面渗漏处理方案

厦门思总建设有限公司

2010年9月14日

屋面渗漏处理方案

一、工程概况

1、本工程名称厦门海沧新海达集装箱码头港内建筑工程综合楼,框架结构(地上部分,二层为餐厅,办公和候工用房,配楼三层为候工及多功能厅,主楼三至七层为部门办公用房,局部八层为电梯机房和水箱间,建筑面积10006.88 m2,建筑高度30.95 m。建筑工程等级:二级。

2、本工程屋面结构层做法:上人屋面为(II级防水):①、卧铺10厚地砖铺平拍实,1:1水泥砂浆填缝。②、20厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥。

③、1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层,沿墙高出保温层上表而150mm ④、3厚PVC 防水卷材一层。⑤、刷基层处理剂一遍。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、干铺30厚挤塑聚苯保温板。⑧、30厚(最薄处)焦渣找坡2%。不上人雨蓬屋面为(II级防水):①、干铺200高498*498预纤维板水泥架空板登。②、在架空板登根部用建筑胶粘贴10厚160*160纤维水泥板,双向中距500③、1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层,沿墙高出保温层上表而150mm。④、3厚PVC防水卷材一层。⑤、刷基层处理剂一遍。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、干铺30厚挤塑聚苯保温板。⑧、30厚(最薄处)焦渣找坡2%。

3、由于厦门受1006热带风暴"狮子山、1007台风圆规、1010热带风暴“莫兰蒂”影响造成厦门普降大雨,大雨过后,甲方、监理与我司联合检查,在检查中发现屋面板混凝土出现大部分间距为2500mm左右成横向平行状的裂缝,裂缝细微而概略在表面上,遇水有渗漏,长度500~3000mm不等。部分屋面混凝土板裂缝间距、形状不规则且比较分散,量比较少,长度不一,对屋面砼结构自防水受到一定的破坏,对防水层施工留下了一定的质量隐患。

二、原因分析

屋面混凝土采用C30S6抗渗商品混凝土,混凝土供应商厦门三航混凝土有限公司,结构渗漏产生的原因很复杂,引起裂缝有两大类因,一种由外荷载(如静、动荷载)的直接应力和结构次应力引起的裂缝,其机率并不高,增加破坏内部的荷载没有那么容易;一种是由于变形作用引起,包括温度变形(水泥的水化热、气温变化、环境生产热),收缩变形(塑性收缩、干燥收缩、碳化收缩)及地基不均匀沉降(膨胀)变形。由于这些变形受到约束引起的应力超过混凝土的抗拉强度导致裂缝,统称“变形作用引起的裂缝,其机率约占混凝土裂缝的大部分,还有施工时不按操作规程。针对工地现在已发生的现象进行以下的分析

(1)振捣不密实,压光时间控制不准,混凝土早期脱水,后期养护不及时,施工中随意加水及收光时随意在其表面撒干水泥面,致使砼防水层出现脱皮、起砂、干缩裂缝及砼防水层强度不足。

(2)现浇钢筋混凝土板施工坍落度没有按要求执行,在现场工人为了施工方便,施工时用水量过多,混凝土在凝固水化过程中,由于内部多余的水分蒸发后,水泥浆流掉,在混凝土中形成微小的空隙,而混凝土体积减小产生收缩,这些空隙连在一起便形成毛细孔隙,成为雨水渗入的通道而产生不规则细微裂缝,由于配合比设计不佳或无按配合比施工产生泌水,混凝土本身温差产生塑性收缩。混凝土初凝之前出现泌水和水份急剧蒸发,引起失水收缩,此时骨料与水泥之间也产生不均匀的沉缩变形,它发生在砼终凝之前的塑性阶段,故称为塑性收缩。其收缩量可达1%左右。在砼表面上,特别在抹压不及时和养护不良的部位出现龟裂,宽度达1~2mm,属表面裂缝;环境温度高,表面失水大等都能导致混凝土塑性收缩而发生表面开裂现象

三、处理方案

3.1、经过以上的调查分析,本楼层的结构是安全的,梁板的承载力是满足设计要求的。考虑补救措施的方便施工和经济,综合以上出现屋面渗漏的原因,根据该工程的功能要求、结构特点,遵照防水工程设计应“防排结合”、“刚柔并举”、“迎水面设防”的原则,并提出相应的技术措施方案:

3.2 施工工艺

3.3 检查渗漏点

指定专职质量员对已完工的主体结构进行全面检查,根据屋面渗漏情况,追踪渗漏点,并在屋面板上做好标记,必要时可圈出剔凿的范围。

3.4 处理做法

将屋面砼板面清理干净,干晒一至二天后,在混凝土板面比较干燥的情况下浇水找出裂缝(已开始形成的细微裂缝),沿有明显裂缝的形成方向及长度做上记号,待确定必须要修复的裂缝后用角磨切割机沿裂缝切割,凿掉槽内混凝土,将缝槽内清理干净,用清洁水冲刷洁净后凉干覆盖保护,环氧树脂渗透封底,为了保险起见,屋面采用局部附加防水施工层,增加一道聚氨酯防水涂料涂膜防水

层,之后再防水卷材施工,对没有裂缝有渗漏部分采用增设一道聚氨酯防水涂料涂膜防水层,雨水口先用在细石混凝土堵塞,然后在离屋面水平下10cm处,再涂上一道聚氨酯防水涂料涂膜防水层。屋面混凝土基层做完后续工序要加强管理,保证按规范要求施工。

3.5水泥砂浆抹面

渗漏点堵漏后24小时内渗漏点周围干燥不再渗水,即可用高标号防水水泥砂浆对剔凿处进行修补抹面。抹面时将基层清理干净,使基层保持湿润、清洁。水泥砂浆根据厚度分层抹,最后抹至和周围混凝土墙面平齐,终凝前用铁抹子压实抹平。

3.6面层处理

剔凿处用水泥砂浆抹平以后,将水泥砂浆抹面的地方整理成规则的矩形。砂浆施工后8~12小时喷水养护养护,24小时后可浇水养护,保持湿润,养护期在7天以上(养护可根据地下室潮湿情况采用自然养护)。等表面砂浆层达到强度后用磨光机磨至同砼墙面色差。

四、质量保证措施

4.1、剔凿渗漏点必须找到渗漏点,一般不得超过7-8cm,防止破坏混凝土结构。

4.2、堵漏前必须将漏点位置冲洗干净,确保无松动砼及表面浮尘。

4.3、堵漏中使用的堵漏的环氧树脂必须为正规未过期产品,并严格按说明书使用。

4.4、堵漏完后必须等观察24小时后方可进行抹面处理。

4.5、堵漏应以堵为主的原则。

屋面渗漏处理方案

屋面渗漏处理方案 一、情况介绍及原因分析 我公司承建的~~~~~~~建设用房项目,自建成以来,一直使用良好。近期,业主在使用过程中发现建筑物顶层屋面部分存在渗漏现象,经业主反映情况后,我公司充分重视,特派遣技术人员赴现场勘察,责派专人负责处理维修。现将我公司现场查看后发现的情况整理如下: 1 、北侧建筑西面朝南房间楼顶存在3处渗漏点,有粉刷材料脱落现象。 2、朝南窗边存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 3、北侧建筑西侧屋顶楼梯间墙面存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 4、北侧建筑朝北窗户存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 5、北侧建筑中间屋顶楼梯间墙面存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 ( 现场实际漏点附图) 针对上述现场存在的实际情况,我方技术人员经过仔细查看,得出以下结论: 1、屋顶渗水的原因主要为:(1)屋面的防水层老化、破裂、起翘等没有起到防水的作用,甚至在雨天后有水渗到防水层内而无法及时排出导致水往裂缝渗

漏。(2)屋面的找平层与结构层黏结不牢固有空鼓、收缩开裂的裂缝和修补后裂缝存在,没有起到防水作用。(3)屋顶结构层有开裂裂缝存在,由多种因素造成,并在前期的处理中没有修补完善。 2、墙面渗水的原因主要为:(1)外墙面抹灰层有空鼓和裂缝存在,在雨天雨水飘到墙面后顺着抹灰层裂缝和空鼓位置往内渗漏。(2)因墙砌体收缩造成砌体与结构梁之间产生裂缝,实际观察后控制室内大部分墙面渗水的位置在接口位置。(3)墙砌体在砌筑时没有控制好施工质量,可能产生灰缝有透明缝、瞎缝和假缝等,导致雨水的渗漏。 3、窗边渗水的原因主要为:(1)窗框安装时密封措施不到位,在雨天雨水飘到窗边后顺着裂缝位置往内渗漏。 二、处理方法 对于以上存在的现象,我方拟采用以下措施予以实施:1、针对楼梯间与屋面连接处的渗漏,我方采取将原有已脱离的防水材料除去,重新制作防水材料,并与外墙面保温层合理连接,保证雨水不再进入楼梯间外墙体;2、针对窗框边渗水现象,我方将安排人员对窗框外连接处重新进行密封处理;3、针对屋顶渗漏现象,我方将采取高分子聚合物化学高压注浆堵漏法修复漏点; 三、施工工艺 1、屋面卷材防水施工工艺:(1)选好材质,严禁劣质材料。目前市场上该类材料很多,质量不一,应选用厂家生产的优质卷材和胶粘剂;(2)卷材粘贴方向应根据屋面坡度屋面结构确定,当屋面坡度小于3%时宜平行屋脊铺设,坡度在3%~15%时可垂直或平行屋脊铺设。铺贴高分子防水卷材时,切忌拉伸过紧,以免使卷材长期处于受拉应力状态,易加速卷材老化;(3)为确保防水功能,卷材搭接宽度:短边控制在100-150mm范围,长边控制在70~100mm范围;(4)铺贴卷材时建议用点熔或点粘,即只将卷材底面热熔或粘贴30%,这样可减少基层出现裂缝时对防水层的影响;(5)掌握好卷材热熔胶的加热程度,如加热不足会与基层粘结不牢,过份加热会使其烧穿,胎体老化,严重降低防水层质量。在施

渗漏处理专项施工方案

曦之湖花园 渗漏处理专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一六年三月二十日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、分析渗漏原因: 0 四、施工准备 (1) 五、材料及机械准备 (1) 六、施工工艺 (1) 1、基层处理: (1) 2、查找漏点及打孔: (2) 3、埋管(注浆嘴): (2) 4、封缝: (2) 5、注浆: (2) 七、质量检查与要求 (4) 八、注意事项及安全措施 (4)

渗漏处理施工方案 一、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 工程名称:曦之湖花园工程 建设单位:绍兴景明置业有限公司 设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 监理单位:绍兴市工程建设监理有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 建设地点:绍兴二环西路 本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体。 三、分析渗漏原因: 经现场察看情况如下,本工程引起漏水主要原因有不均匀沉降产生的开裂(如后浇带)、混凝土浇筑完成后养护不及时、混凝土浇筑振捣不到位(特别是墙柱板、梁板交界处)、地下室外墙土方回填过程中,积水未抽排干净,形成内外压力差、现场止水螺杆质量较差。

彩钢瓦屋面渗漏水维修施工方案

黄鳝世家黄花岗店彩钢瓦屋面渗漏水防水维修 施 工 方 案 编制单位:深圳市科顺防水工程有限公司 编制日期:2011 年12 月29 日 编制人:李雪梅审批人:韦运财 审批日期:2011 年12月29日

1 编制前言 一、编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、国家标准《屋面防水工程技术规范》(GB 50207-2002); 3、国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4、本公司质量手册、程序控制文件及历年积累的有关防水设计施工的经验资料。 二、编制说明 本施工方案仅适用于指导“彩钢瓦屋面渗漏水防水维修”施工。 三、施工目标 1、质量目标 工程质量达到国家规定的标准。 工程质量达到设计要求和合同规定的标准。 国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)。 2、工期目标 我司将根据业主的工期时间要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务,决不因防水工程滞后而影响业主的生意。 3、安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 2 工程概况及特点 一、工程概况 1、由于轻钢结构屋面的施工简便、不易漏水的特点,所以最近几年普及很快,如果该类工程施工不当、遭到破坏就会存在着不同程度的渗水漏水现象,它虽然没有普通屋面渗漏水的地方多,但维修起来也比较复杂。特别是异型结构的屋面尤为突出。 2、屋面的漏水途径与漏点 该类屋面是采用压型彩色钢板作面层,漏水时由屋面板的漏水点经过保温层后到达室内,水在保温层里穿流,漏水的地方主要表现在彩钢板的搭接缝处和檐沟的根部。以及屋面板与主体的连结部位出现漏水。漏点部位比较复杂有排水沟、女儿墙以及转弯搭接的部位要作为漏水的重点检查对象。 3、屋面的漏水原因

地下室开裂、渗漏处理专项施工方案设计 (完整版)

碧桂园城市之光2期项目工程 地下室 开 裂 渗 漏 处 理 施 工 方 案 编制/日期: 审核/日期: 审批/日期: 中成建工集团

目录 一、编制依据及编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、组织管理 (2) 四、防开裂和处理措施 (3) 五、防渗漏和处理措施: (14)

一、编制依据及编制说明 1《建筑地基与基础工程施工质量验收规》(GB50202-2013); 2《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015); 3《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011); 4《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012); 5《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011); 6《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010); 7《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2013); 8《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 9中成建工集团《防开裂、防渗漏重点控制》等文件 10碧桂园城市之光2期项目全套图纸 通常工程后浇带、施工缝、穿墙管道、预留连接口、外墙面、屋面、卫生间、厨房、阳台楼面等部位为易发生渗漏部位。根据中成建工集团质量要求,在施工过程中要加强施工管理,按照设计要求精心施工,确保整体防水层的连续性。为此,我项目部针对工程实际情况编制了开裂、渗漏处理专项施工方案,对易发生裂缝、渗漏部位进行细化,以指导施工,明确施工工艺和具体操作要求,监控检查容和标准,做到责任到人。 二、工程概况 1、工程概况:

楼及配套工程、地下车库等,总建筑面积约138158.00㎡。 三、组织管理 本工程防开裂、防渗漏作为控制重点,严格把好质量关,对其中的关键工序及控制要点进行监控,并做好隐蔽验收。以下是主要几个控制点分别为:地下室楼板裂缝、墙体裂缝、地面裂缝、砼施工、地下部分工程。 地下部分包括:后浇带施工、通道口连接部分、地下室外墙和地下室底板、顶板及地下防水施工。 要做好工程防开裂、防渗漏工作必须要有一套完善的施工管理组织和管理措施,这样才能在施工过程中有效地预防并控制住所容易产生的渗漏问题。 1、工程管理目标:争无渗漏工程,创开裂率最低。 2、组织形式:成立质量通病防治小组 2.1、防治小组的权限: 防治小组发现未按监理方及建设方批准的防开裂、防渗漏专项施工方案施工的,有责令施工队限期整改的权力;如没有整改或整改不到位,有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。 2.2、防治小组的责任: 尽量消除因施工原因造成的质量通病。 2.3、防治小组的负责围: 本方案中所涉及的属我方承包围的施工质量通病。

屋面裂缝渗漏处理方案

建筑屋面裂缝渗漏处理方案 施工单位:X X工程建设有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:二O 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土结构产生裂缝的原因 (1) (一)施工方面的原因 (1) 1.混凝土终凝前未仔细收光 (1) 2.结构构件养护不到位 (1) 3.施工缝的留设位置 (2) (二)环境温度方面的原因 (2) 三、屋面混凝土结构裂缝处理方案 (2) (一)裂缝处理的原则 (2) (二)施工方案 (2) 1.拟选用的材料及机器介绍 (2) 2.施工准备 (3) 3.裂缝渗漏处理流程 (3) 4.施工方案 (3) 四、注意事项 (4) (一)施工注意事项 (4) (二)对化学灌浆材料的保管的注意事项: (5) (三)化学灌浆工作人员应注意下列事项: (5) 五、质量保证措施: (5) 六、安全措施: (5) 七、文明施工管理: (6) 八、工程检验、工程回访: (6)

一、工程概况 阳光华庭“”二组团3#,工程主体为钢筋混凝土框架结构,层数为地上三层,建筑高度为14.55m,建筑面积5022.3㎡。工程现处于装饰装修工程阶段,本月发现部分屋面底板局部出现龟裂现象,现在初步拟定对裂缝采用水溶性聚氨酯快速堵漏材料,即直接在裂逢处钻孔,安装专用止水针头,高压灌浆的方法堵缝,该方法可灌0.02mm至2.0mm缝,深可达1000 mm;彻底杜绝建筑现有裂缝处今后可能发生的渗漏。 二、混凝土结构产生裂缝的原因 经检查,本工程在屋面楼板出现局部龟裂缝,经现场勘察检查,因混凝土产生裂缝的原因是多方面因素影响造成的,如养护、温度、收缩等,且大多不是单方面作用的结果,而是多种因素相互交织影响、共同作用的结果。 针对本工程具体情况,经分析,其裂缝产生的原因主要影响因素为环境温度、施工方面。 (一)施工方面的原因 1.混凝土终凝前未仔细收光 商品混凝土由于坍落度大,水泥浆含量高,在终凝前因表面收缩极易出现收缩裂缝,对于掺加了活性掺和料的混凝土就尤为显著。在混凝土表面终凝前的收水时,未进行二次压实收光,如果在终凝前未仔细收光,则收缩裂缝不会自行闭和,导致混凝土非结构性浅表裂缝的产生。 2.结构构件养护不到位 主要有:①过早养护会影响混凝土的胶结能力。②过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏、冬两季,因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝。③后期养护不够,使混凝土碳化加剧,造成碳化收缩。

某小区房屋屋面漏水维修方案

*****房屋屋面漏水 维修方案 审批: 审核: 编制: ***********公司 编制日期:2016年8月13日 一、工程概况 *****部分业主住房出现漏水现象,经过对漏水住户进行了实地勘查,勘察发现以下概况: 1、*****4号楼35号屋顶漏水,漏水原因:屋面屋顶SBS卷材老化、空鼓、破损。 2、*****8号楼48号厨房顶部漏水,漏水原因:屋面屋顶SBS 卷材老化、空鼓、破损。 因此,需对以上屋顶做防水处理。 二、施工方案 针对*****漏水房屋得实际情况,分别做以下方案处理: 1、*****4号楼35号屋顶漏水,铲除原有防水卷材,基层清理,刷冷底子油,新做4mm-25℃SBS防水一道,面积约3、5㎡。 2、*****8号楼48号厨房顶部漏水,铲除原有防水卷材,基层清理,刷冷底子油,做4mm-25℃SBS防水一道,面积约20㎡;厨房烟道局部附加层约2㎡。

三、施工技术要求 1、清理基层:施工前将验收合格得基层表面尘土、杂物清理干净。 2、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在伸缩缝、天沟、女儿墙、排烟道、管根、阴阳角等细部先做附加层,附加得范围应符合设计与屋面工程技术规范得规定。 3、铺贴卷材:先铺设排水比较集中得部位,按标高由低向高得顺序铺设。在热熔粘结搭接缝前,将下一层卷材表面得隔离层用喷灯熔化。卷材得搭接宽度为长、短边均为100mm,搭接缝得边缘以溢出热熔得改性沥青为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。铺贴平面与立面连接部位得卷材在铺平面与立面相连得卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。 4、天沟与女儿墙、伸缩缝与屋面、屋面排烟管道四壁卷材上翻300mm。粘贴要牢固,在预留收口处满粘卷材,收头用水泥砂浆固定。天沟深度为350mm,天沟侧壁应满粘。 5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固, 以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 四、工程验收?1、防水工程质量要求?a)屋面坡度必须符合规范或设计要求,排水系统应畅通,屋面不得有渗漏与积水现象。检验可在雨后或持续淋水2小时后进行,有条件作蓄水得屋面宜作24小时蓄水检查。?b)防水层得泛水节点处理,落水口、突出屋面

屋面渗漏处理方案

新锐瑞园项目二期2D地块屋面渗漏处理方案 编制: 审核: 审批: 建设集团有限公司 二〇一八年三月

目录 一、工程概况 (1) 二、屋面渗漏的原因分析 (2) 三、屋面渗漏的修补措施 (2) 四、屋面渗漏的预防措施 (3)

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘查单位: 施工单位: 建设地点: 本工程13栋住宅楼均为斜屋面结构,其中3#、4#、5#、10#、11#、12#、13#楼7栋楼屋面渗漏已经进行了处理(本方案同样适用于其他楼栋),我项目部安排专人进行屋面渗漏修补处理,经自检发现屋面基本已无渗漏。具体渗漏修补处理情况如下图所示: 1、屋面天沟砼接缝处渗漏修补处理情况: 2、屋顶斜坡面裂缝出现渗漏修补处理情况:

二、屋面渗漏的原因分析 1、天沟渗漏原因分析:因多层洋房有闷顶层,天沟处砼必须分层浇筑,故该处存在施工缝,在浇捣上部砼前,未将松散砼、杂物等清除干净,且未将砼接口处凿毛,砼浇筑过程中接口处未振捣密实,从而部分天沟接缝处出现渗漏情况。 2、坡屋面板渗漏原因分析:因坡屋面坡度较大,混凝土塌落度控制难度大,塌落度大时振捣过程中水泥浆流失,塌落度小时难以提浆收面,且浇筑混凝土时振捣不密实、漏振和养护不到位,导致部分斜坡面出现裂缝、麻面和渗漏情况。 三、屋面渗漏的修复措施 1、针对天沟接缝渗漏处理,将渗漏处砼接缝剔凿成凹槽,再用堵漏王进行封堵,然后在面层施工一道防水附加层,最后进行淋水试验,确保无渗漏。

2、针对坡屋面开裂渗漏处理,先将砼裂缝处剔凿成凹槽,再用水泥基 渗透结晶进行封堵,然后在面层施工一道防水附加层,最后进行淋水试验, 确保无渗漏。若仍然出现漏,则采用高压注浆法注射环氧树脂进行封堵。 3、针对坡屋面有蜂窝麻面处理,现将蜂窝麻面处松散的砼剔凿干净, 并用水清理干净,再用高一标号的微膨胀细石砼进行浇筑,浇筑前在砼表面 涂刷一道素水泥浆,然后在表面涂膜一层防水涂膜,最后进行淋水试验,确 保无渗漏。 四、屋面渗漏的预防措施 1、屋面尽量避免出现施工缝,若必须留置施工缝时,应先将砼表面凿毛并冲洗干净,砼浇捣前应先在施工缝处先铺一层与砼成分相同的水泥砂浆,砼浇捣时必须振捣密实,避免漏振。天沟支模时应粘贴海绵条,防止砼振捣时漏浆。 2、严格控制砂、石子含泥量,降低水灰比,提高砼的密实性,改善骨料级配,在混凝土中加入一定量的减水剂,改善混凝土的流动性。砼浇捣时应振捣到位,混凝土采用二次收面,减少砼表面开裂。加强混凝土养护工作,及时用薄膜覆盖,注意洒水养护,适当延长养护时间,减少混凝土裂缝的产生。

渗漏处理方案56956

晋江阳光城翡丽湾G2014-13地块二标段 渗 漏 处 理 方

案 编制单位:福建省九龙建设集团有限公司 编制时间:2015年12月25号 一、工程概况 工程名称:晋江阳光城翡丽湾 建设单位:晋江阳光城房地场开发有限公司 设计单位:洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 监理单位:厦门市东区建设监理有限公司 施工单位:福建省九龙建设集团有限公司 地勘单位:中节能建设工程设计院有限公司 本工程晋江阳光城翡丽湾项目位于晋江市,由多个地块组成,G2014-13地块二标段由二十七栋三层住宅楼36#~39#、50#~53#、55#~63#、65#~73#、75#及一层地下室组成。平屋面屋顶标高9.65m,坡屋面标高12.6m,本项目总建筑面积43547.67㎡,地上面积28997.22㎡,地下室建筑总面积14550.45㎡,建筑总高度15.2m,地下室设计标高±0.000相对于黄海标高为36.300m。 二、方案编制依据

1、住宅工程施工图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2011 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 6、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 三、伸缩缝(变形缝)渗漏治理方案 1、伸缩缝渗漏情况分析 地下工程伸缩缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面; (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。(2)由于浇捣混凝土时没有达到密度程度,产生了疏松,孔洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (3)浇捣混凝土之后养护不到位,导致混凝土面开裂,形成了直接渗漏水的通道。 2、防水堵漏方案

屋面渗漏水修补方案-

绿城·莲花小镇一期、二期项目 屋 面 渗 水 修 补 方 案 二〇一八年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、原因分析 (2) 三、施工方案 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工序 (5) 六、后期主要控制点 (5) 七、安全注意事项 (7)

一、工程概况: 1、建设单位:浙江绿城天台莲花度假村有限公司 2、设计单位:浙江绿城东方建筑设计有限公司 3、监理单位:浙江天成项目管理有限公司 4、总包单位:巨匠建设集团股份有限公司 5、绿城莲花小镇项目位于浙江省天台县石梁镇龙皇堂村,浙江绿城天台山莲花度假村有限公司开发由浙江巨匠建设集团有限公司承建天台山莲花度假村住宅一期、酒店二期,一期(A01#楼~A26#楼)总建筑面积为22087.0m2,地上1~2层,建筑檐口高度3.65~7.25m;二期酒店YH01~04#楼,YHBS#楼半地下室,总建筑面积为33950.02m2,地上1~2层,半地下1~2层,建筑高度7.5m。建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑结构抗震设防类别为丙类,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计

的耐火等级:半地下建筑一级,地上建筑二级; 二、原因分析: 1、由于本工程一期局部楼宇面层楼板砼浇筑阶段处于冬季严寒冰冻,施工期间温度较低,且屋面风大,混凝土自身产生水化受气温影响,低于0度是水化反应基本停止,导致混凝土内部游离水结冰,体积膨胀数倍,使尚未产生强度的混凝土内部产生裂缝孔隙。 2、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 3、混凝土配合中,对骨料及坍落度的控制,骨料过大,或者坍落度过大造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 4、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板面上刷水泥防水涂料进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2mm厚。 2)、渗透处,表面有明显的水渍的,根据裂缝的宽度、深度及环境,进行压力灌浆:凿去渗水处表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→或者钻孔埋设灌浆针→再用电动压力机(压力为2Mpa)将水溶性聚氨酯,从

关于对楼板渗漏处理的方案及控制措施

关于对楼板渗漏处理的方案及控制措施 商业中心一层板出现局部渗漏现象。经我方现场查看,现提交该缺陷的原因分析、处理方案及后期的控制方法的报告。 一、原因分析: 楼面宏观裂缝(龟裂、非结构性裂缝)是出现渗漏主要原因: 1、砼结构的宏观裂缝产生的原因主要为:外荷载及温度、收缩等因素。 1.1、其中外荷载的因素在本工程中,首要排除在外。(当时楼层施工时进度较缓慢,一直未出现较大的集中荷载,此点也是我项目部重点杜绝出现的。) 1.2、温度:砼养护期间,我项目部采取的措施,人工浇水全面养护,当时工人可能养护不及时。 1.3、收缩:砼表面水分蒸发过快以及砼水化热高即产生收缩裂缝。 1.4、在用主体结构施工过程中,班组未严格按技术交底施工,混凝土振捣不密实、漏振也是造成渗水的主要原因。 1.5、当环境的温度和湿度变化时,钢筋构件的砼相应会产生温度变形和收缩变形。在梁板柱结构中,板的厚度远小于梁柱,故全截面紧随气温变化而变化、水分蒸发也较快、收缩变形也较大,而梁板变形滞后于板,由此产生的变形差引起约束应力,该拉应力超出砼当时的承受能力后引起楼板裂缝的出现。 现浇板裂缝是建筑工程上的现浇板质量通病,发生板裂缝的原因也是很多,以上是我方分析的主要原因。 二、处理方法:

将有渗水部位清洗干净,待干燥后涂刷1厚的水泥基渗透结晶型防水 涂料。 三、后期施工控制措施: 1、严格控制砼施工塌落度。 2、在砼浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程 中应尽量做到既振捣充分又避免过度。 3、砼楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最小程度,并加强砼早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,防止强风和烈日曝晒。 4、在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。杜绝 过早上传荷载和过早拆模。 福建名城建工有限公司 2014年8月24日

屋面防水保护层裂缝处理施工方案

目录 1.编制依据.......................... 错误!未定义书签。2.工程概况.......................... 错误!未定义书签。 简介........................... 错误!未定义书签。 建筑构造........................ 错误!未定义书签。3.施工安排.......................... 错误!未定义书签。4.施工准备.......................... 错误!未定义书签。5.主要施工方法及措施................ 错误!未定义书签。 屋面防水保护层裂缝原因: .......... 错误!未定义书签。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施:错误!未定义书签。 5. 3. 施工方法................... 错误!未定义书签。 施工工艺......................... 错误!未定义书签。 注意事项......................... 错误!未定义书签。

2.工程概况 简介 本工程位于芜湖市鸠江区南阳路双翼小区内。 本工程已接近竣工验收,但在检查过程中发现存在如下问题:屋面防水保护层存在局部龟裂,分仓缝分格后保护层块与块间存在色差,影响表观质量,目前未发现漏水现象; 建筑构造 屋面做法采用上人屋面做法。

3.施工安排 本工程屋面修补施工计划在2015年7月18日——2015年7月30日进行。(具体时间以现场实际施工进度为准) 4.施工准备 管理人员:设一名专业工长。 作业人员:组织有同类工程施工经验的专业队伍进行施工。 5.主要施工方法及措施 屋面防水保护层裂缝原因: (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。 2) 细石混凝土在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成收缩裂纹。 3) 屋面细石混凝土防水保护层终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。屋面交叉作业不可避免,在屋面水泥砂浆防水保护层未达到一定强度时就运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,细石混凝土与基层粘结不牢。 2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3) 配合比不合理,搅拌不均匀。细石混凝土配合比,如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 4)、压光时间掌握不好,或在终凝后压光,也是造成屋面防水保护层裂缝空鼓原因。 5)、屋面防水保护层养护。细石混凝土经过一段时间硬化后,洒水进行养护,保 持湿润的时间7-10天。屋面防水保护层养护是否认真。 (3)材料原因 细石混凝土对水泥、砂子、细石等材料检验应合格如果材料有问题均会使屋面细石混凝土防水保护层产生裂缝。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施: 我项目部非常重视,作出以下方案: 采用胶水加水泥浆抹面,因为该产品是一种抗龟裂材料,它是一种抗拉程度高,易施工抗冷冻的优质环保材料。 5. 3. 施工方法 1、清除表面灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。 2、配制:砂浆粉:水=1:,用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。 3、在保护层上做点状粘或薄粘方法均可,压紧以达到平整。

屋面裂缝渗漏处理方案

建筑屋面裂缝渗漏处理案 施工单位:X X工程建设有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:二O 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土结构产生裂缝的原因 (1) (一)施工面的原因 (1) 1.混凝土终凝前未仔细收光 (1) 2.结构构件养护不到位 (1) 3.施工缝的留设位置 (2) (二)环境温度面的原因 (2) 三、屋面混凝土结构裂缝处理案 (2) (一)裂缝处理的原则 (2) (二)施工案 (3) 1.拟选用的材料及机器介绍 (3) 2.施工准备 (3) 3.裂缝渗漏处理流程 (4) 4.施工案 (4) 四、注意事项 (5) (一)施工注意事项 (5) (二)对化学灌浆材料的保管的注意事项: (5) (三)化学灌浆工作人员应注意下列事项: (6) 五、质量保证措施: (6)

六、安全措施: (6) 七、文明施工管理: (7) 八、工程检验、工程回访: (7)

一、工程概况 华庭“”二组团3#,工程主体为钢筋混凝土框架结构,层数为地上三层,建筑高度为14.55m,建筑面积5022.3㎡。工程现处于装饰装修工程阶段,本月发现部分屋面底板局部出现龟裂现象,现在初步拟定对裂缝采用水溶性聚氨酯快速堵漏材料,即直接在裂逢处钻,安装专用止水针头,高压灌浆的法堵缝,该法可灌0.02mm至2.0mm缝,深可达1000mm;彻底杜绝建筑现有裂缝处今后可能发生的渗漏。 二、混凝土结构产生裂缝的原因 经检查,本工程在屋面楼板出现局部龟裂缝,经现场勘察检查,因混凝土产生裂缝的原因是多面因素影响造成的,如养护、温度、收缩等,且大多不是单面作用的结果,而是多种因素相互交织影响、共同作用的结果。 针对本工程具体情况,经分析,其裂缝产生的原因主要影响因素为环境温度、施工面。 (一)施工面的原因 1.混凝土终凝前未仔细收光 商品混凝土由于坍落度大,水泥浆含量高,在终凝前因表面收缩极易出现收缩裂缝,对于掺加了活性掺和料的混凝土就尤为显著。在混凝土表面终凝前的收水时,未进行二次压实收光,如果在终凝前未仔细收光,则收缩裂缝不会自行闭和,导致混凝土非结构性浅表裂缝的产生。 2.结构构件养护不到位 主要有:①过早养护会影响混凝土的胶结能力。②过迟养护,由于受风吹日

砼墙渗漏处理专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、压力灌浆堵漏工艺原理 (2) 三、高压注浆工艺流程 (2) 四、操作要点 (2) 五、主要材料及机具 (3) 六、注浆施工示意图 (6) 七、国内成功案例 (6) 八、质量要求 (6) 九、安全文明施工 (6) 十、项目部组织机构 (8)

砼墙板渗漏处理专项方案 一、工程概况 上海**有限公司位于**,是一家专业从事集成电路封装基板生产与研究的企业。 本次施工内容包括**有限公司新建厂房与水池工程。新厂房地下一层,地上七层,总建筑面积41322m2,地上建筑面积35709 m2,地下建筑面积5613 m2,地下室东西向约108m,南北向约50m,结构体系为钢筋混凝土框架结构;地下水池地下建筑面积1726 m2,地下室东西向约40m,南北向约40m,结构体系为钢筋混凝土框架结构。 新厂房地下室砼外墙总长300多米,并有长约米,宽约13米的反应池,反应池砼墙总长300多米;地下水池内外砼墙总长400多米。针对这种情况,在施工过程中或施工完成后,若发现砼墙有渗漏现象,采用高压注浆防水堵漏施工。其施工方法简便、有效,不会对原结构造成伤害,还能起到一定的加固补强作用。 二、压力灌浆堵漏工艺原理 压力灌浆是通过钻孔、布嘴,并利用注浆压力设备,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,以充填、渗透和挤密的方式,排出裂缝中的空气,并占据其空间。当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 聚氨酯浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为液体,它有遇水产生扩链交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。另外,在相对封闭的灌浆体系中,反应产生的二氧化碳会形成很大的内压力,推动浆液向基材的孔隙、裂缝深入扩散,使多孔性结构或裂缝完全被浆液所填充,增强了堵水效果。浆液膨胀受到限制越大,所形成的固结体越紧密,抗渗能力及压缩强度越高。三、高压注浆工艺流程 准备工作→钻孔→清理→埋管→注浆→去除注浆针头→恢复

屋面渗漏处理方案

康居示范村工程 屋面渗漏 处理方案 广东省八建集团有限公司

一、工程概况 康居示范村工程由70栋多层住宅楼,幼儿园、社区用房、8栋商铺、3#6#商铺设一层地下室,地下室功能为汽车库,所有结构体系均采用框架结构。总建筑面积约为27万m2。工程位于盐城市西环路南延以东,标准层层高2.8米,地下室层高3.6米,建筑高度21.35米,桩基础。屋面形式为坡屋面。 二、屋面渗漏原因分析: 根据屋面渗水的状态分析,该处屋面的渗漏原因可以总结为:1.局部混凝土没有振捣密实;2.浇筑混凝土完成后混凝土面的打磨没有做好,混凝土中存在的毛细裂缝。3、室外气温较高,楼面可达36~37度,加速混凝土的干缩裂缝的发展。以上原因造成混凝土内局部存在孔隙和裂缝导致结构渗水。 三、渗漏处理方案 根据现场渗漏情况难以明确确定的渗漏点,本屋面采用均布处理的方法。采用1.5mm厚渗透结晶型水泥基防水涂料处理,该材料的特点是具有良好的渗透性、裂缝自愈性、抗渗性及于潮湿基层面的粘结性。其材料中含有活性化学物质通过活性载体向砂浆混凝土内部渗透并不断形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,增加其致密性,提高混凝土的防水性能。 四、渗漏处理 1、基层处理将屋面混凝土结构面的垃圾、砂浆及水泥浮浆凿除,屋面用水清洗干净。局部不平整的地方用1:2水泥砂浆找平,造

型墙、太阳能基座与屋面交接处用防水砂浆做成直径5cm的圆弧。 2、根据防水涂料的技术要求和特点,在屋面基层潮湿但无明显积水时,通过观察先找出渗漏点,然后采用水泥掺合建筑801胶进行满批两遍,等达到一定强度时涂刷第一遍防水涂料,防水涂料应涂刷均匀,同层防水涂料的搭接宽度不得小于50cm。防水涂料不得存在堆积、气泡、漏刷等缺陷。第一遍涂刷完成涂层不黏手时即可上第二遍涂料,第二遍涂刷要求同第一遍。 涂料施工完成后应随机检查涂膜厚度是否达到1.5mm,如达不到则应增加一遍涂刷。 五、渗漏处理效果检验 屋面防水涂料处理完成后,待涂料干固后,在屋面渗漏点淋水试验或雨后检查,过程中应请监理单位、建设单位随时观测,如发现还有渗漏现象,做好渗漏点的记录,屋面排水后再用防水涂料进行处理并蓄水检验。直到屋面无渗漏现象。检查合格后进行屋面下道工序屋面防水施工。 六、防水层的保护 经检测屋面渗漏已经处理完成及屋面防水施工结束后应严禁钢管、钢筋等尖锐材料上屋面,防止对防水层造成破坏。保护层施工完毕应及时浇水养护防止开裂。同时尽快安排屋面后续工程的施工。 广东省八建集团有限公司 康居示范村项目部 2013年6月26日

水池渗漏处理方案

水池渗漏处理方案 一、渗漏问题概述 污水处理水池在主体结构施工完成后,经灌水试验出现渗漏水现象。渗漏水出现在施工缝、施工冷缝及振捣不密实的部位,形成点状或是线状不同形式的漏水,根据渗漏水出现的不同部位及不同形式,采取不同的处理方案。主要采用聚氨酯堵漏剂和水泥基渗透结晶型防水材料进行堵漏处理。 二、堵漏主要材料性能及特点 水泥基渗透结晶型防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料,是由普通硅酸盐水泥,精细石英砂和多种特殊活性化学物质配而成的浅灰色末状防水材料。本产品含有的活性化学物质,通过表层水对结构内部的渗透,被带入了结构表层内部孔缝中,与混凝土中游离子交互反应生成不溶于水的结晶物,结晶物在结构孔缝中吸水膨大,由疏至密,使混凝土结构表层向纵深逐渐形成一个至密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。产品优势: 1、双重的防水性能:该材料所产生的渗透结晶,除了能够深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝外,作用在混凝土的构基面的涂层也具有很好的抗裂抗渗作用。所以,无论是作用于迎水面还是背水面,都有一样的防水效果。 2、长久的自我修复性能:该材料防水涂层良好的粘结力,与混凝土结构基面可融为一体,所以,防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。同时活性化学物质多年以后仍能被水激活,不断生长出新的渗透结晶物,来弥补、修复因裂缝所带来的渗漏,具有长久的防水性能。 3、快凝、早强、刚而不脆的特性:该材料中掺入了无机骨料增加了水化物的塑性,改变了早强活性化合物的硬脆性,所以该材料的固化物虽是刚性的,但不会发脆、开裂。特别透宜于带水堵漏的防水工程。 4、施工简单、省工省时、综合成本低:该材料施工时对基面要求简单,对

屋面楼板混凝土局部渗漏修补专项方案

目录 一、综述 0 二、楼屋面混凝土渗漏原因分析 0 三、堵漏修补方法得选择 (1) 四、各堵漏修补法施工方案 (2) 五、质量要求 (5) 六、安全措施 (6) 七、施工注意事项 (6) 一、综述 本工程为美得罗兰溪谷·锦园工程,位于河北省邯郸市滏淼一路以东、滏淼三路以西、科创三路以北,由邯郸市瑞恒房地产开发有限公司开发,河北建筑设计研究院有限公司设计,邯郸市邯一建筑工程有限公司承包施工。8栋住宅楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构, 其中1-4#楼为一类高层住宅(1#与2#楼为地下2层地上32层,3#与4#楼为地下2层地上31 层),5#-8#为二类多层住宅(5#与6#楼为地下2层地上9层,7#与8#楼为地下1层地上9层),地下车库为1类汽车库。 施工完成具备渗漏专项检查得楼板或屋面,在项目工程部淋水实验、美得置业区域平台检查或第三方检查时发现渗漏得,必须进行修补合格后才能进行下道工序施工。针对工程发生渗漏得具体不同位置与不同类型情况,采用不同得渗漏修补方法 二、楼屋面混凝土渗漏原因分析 1、主体结构施工中,现浇板中预埋得穿线管与线盒部位比较薄弱,这就是造成漏水部位得一个重要原因之一。

2、混凝土本身就是一种非匀质性材料,从微观结构上瞧属于多孔体,这些孔隙就是造成混凝土结构渗漏水得原因之一。 3、混凝土施工过程中,振捣不密实,就是造成混凝土结构渗漏水得重要原因之一。 4、楼面干燥收缩裂缝,它得特征为表面性得,宽度较细(多在0、01~0、2mm之间),走向纵横交错,没有规律性,裂缝分布不均。造成原因有浇筑混凝土时塌落度过大,在终凝前未压实混凝土面收缩缝隙,混凝土结构成型后,没有很好覆盖保护,受到风吹日晒,表面水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化很小,收缩也小,因而表面收缩变形受到内部混凝土得约束,出现拉应力,引起混凝土表面开裂。 5、温度裂缝多由于温差较大引起得。混凝土结构构件,当温度产生非均匀得降温时(如施工中注意不够而过早拆除模板、冬期施工过早除掉保温层或受到寒潮袭击)将导致混凝土表面急剧得温度变化而产生较大得降温收缩,此时表面受到内部混凝土得约束,将产生很大得拉应力(内部降温慢,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。这种温差仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此裂缝只在接近表面较浅得范围内出现,裂缝宽度大小不一,一般在0、5mm以下,表面层以下得结构仍保持完整。缝宽受温度变化影响较明显,冬季较宽,夏季较细,沿截面高度裂缝大多呈上宽下窄状,走向无一定规律性。 三、堵漏修补方法得选择 针对工程发生渗漏得具体不同情况,作出具体得渗漏修补方法: 1、对于卧室、客厅、书房等在建筑做法中无防水层得,且无明显裂缝得,可采用在结构层底部加做防水层(水泥基渗透结晶型防水涂料或者JS 聚合物水泥防水涂料)得堵漏修补法。 2、对于卧室、客厅、书房等在建筑做法中无防水层得,有表面裂缝、缝隙不贯穿楼板得,可在结构层上面采用堵漏王加砂浆堵漏修补法。 2、对于卧室、客厅、书房、卫生间等部位有贯穿性裂缝得,可在结构层上面采用环氧基注浆堵漏修补法。

屋面渗漏修补方案.doc

屋 面 渗 漏 修 补 方 案 施工单位:中城建设有限责任公司 日期:二零一八年三月

长泰县横路三期C1地块 5#~14#楼屋面现浇板裂缝修补方案 业主、监理、施工单位对5#~14#楼楼进行了日常检查,在检查过程发现顶层现浇板面渗漏现象并且要求整改修补,具体修补方案如下: 一、基面处理 1、基面要求牢固、干净、表面杂物、尘土必须清理干净,用清水冲洗干净,晾干。 2、用JS防水材料在板面涂刷二遍,但第二遍必须在第一遍固化后,沿着第一遍相垂直方向涂刷,但不能漏刷。 二、基底处理 1、在裂缝的两侧板面须拉毛,用抗拉强度较好碳纤维布铺贴,宽度约100mm,用低黏度改性环氧树脂涂刷,待自然晾干后封闭。 2、对于裂缝较大时,应沿裂缝凿成V字型,用水冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平或用环氧树脂砂浆嵌补,修补后再用抗裂玻纤布铺贴,然后封闭。 屋面找平完成后对整体,屋面大面做淋水检验,持续淋水时间不小于2小时,对屋面水落口、穿过屋面板管道周边、突出屋面结构与屋面交接处等细部节点必须作局部蓄水检验,蓄水高度为10mm,蓄水时间不小于24小时。确认无渗漏后方可进行下一道工序。 找平后局部有渗漏采取高压灌浆 3.裂缝表面处理 清除裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层得污物,然后用毛刷蘸酒精、丙酮等有机溶剂,把裂缝两侧30~50mm处擦洗干净并保持干燥 3. 埋设注浆孔①灌浆孔的设计和布孔 灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际的情况和需要加以选择,必要时两者并用。 1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并算在漏水量最大处。 2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,根据不同漏水情况进行合理的安排,以到处漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。②打孔 可视施工条件采用手工和机械方法,一般是手工打孔和机械打孔并用。③.埋设灌浆嘴 在裂缝交叉处、较宽处、端部裂缝贯穿处埋设灌浆孔。埋设距离:短缝为300~500mm;长缝为500~800mm。埋设时,先在注浆嘴的底部抹一层厚约2mm的结构胶将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定位置上。 4. 封缝用结构胶封缝,沿裂缝(在裂缝两侧30~50mm)抹一层厚约1~2mm的结构胶。抹胶时应防止小孔和气泡,要刮平整,保证封闭可靠。 知识改变命运

渗漏处理施工方案

豆菜桥经济适用房工程地下室渗漏处理方案 郑州安源工程有限公司 二○一八年九月

批准:校核:编制:

大坝混凝土裂缝处理方案 1 工程概况 南京军区联勤部豆菜桥经济适用房,位于上海路东侧、华侨路北侧、豆菜桥南侧,该建筑物总高度72米,地上23层,地下一层,地下室埋深4.0米,基底附加应力约360kpa。 2 进场准备 (1)渗漏处理前需对建筑物结构设计、地理状况等,以便清楚渗漏水的来源。 (2)工期计划,在施工过程中应合理的进行安排与布置。 (3)部分裂缝可能产生部位较高,需搭设脚手架等辅助措施,在进行处理时,要对人员以及机械设备进行合理安排。 3 渗漏检查及检测 渗漏在处理前施工单位会同业主对渗漏点进行编号(编号按发现时间为序)完成渗漏调查,调查内容包括:缝宽(表面宽度)、缝深、缝长、裂缝方向、数量、缝面是否渗水、溶出物等。并填写裂缝检查表,裂缝调查及检测可分为一般检查和专项检测两种:(1)一般检查主要为渗漏的表观情况,包括:混凝土表面是否为泛水渗漏和裂缝渗漏。表面泛水渗漏主要考虑原混凝土结构外侧是否做过防水层或已损坏、混凝土自结构是否为防渗混凝土等;裂缝渗漏主要检查,缝宽(表面缝宽)、缝长、所在部位、高程、数量、缝面是否渗水、溶出物等。 一般检查以人工目测现场普查为主,所用工具有米尺、读数放大镜、塞尺等。对细裂缝可用先洒水,再用风吹干或晒干再检查,缝长由钢卷尺测得,缝宽读数放大镜测得。对高部位的裂缝可用高倍望远镜普查,必要时再搭架人工靠近检查。 (2)专项检测项目为混凝土的强度是否达到防渗等级和混凝土裂缝性状,主要为混凝土抗压强度测定以及裂缝方向、所在部位、高程、缝深检查。裂缝方向、所在部位、高度。 专项检测主要以测量仪器为主。 常见的渗漏处理方法有:粘贴(补强)法、充填法、注(灌)浆法等。一般情况下,采用一种或多种措施综合补强处理。

屋面渗漏水修补方案

目录 一、工程概况 二、原因分析 三、施工方案 四、施工准备 五、施工工序 六、后期主要控制点 七、安全注意事项

一、工程概况 本工程建筑性质为公共建筑,位于杭州市江干区弄口一组,北临环站北路,西临环站西路。拟建工程用地面积为21711㎡,新建建筑占地㎡,总建筑面积㎡(其中教学楼;实验室;行政楼;食堂;门卫房;连廊;垃圾房)。教学楼、实验室、行政楼及连廊基础为钻孔灌注桩;食堂基础为条形基础;门卫房基础为独立基础。建筑主体除垃圾房外均为钢筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年。属于重点抗震设防类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级为三级。本工程采用黄海高程系统,图中所注±相当于黄海高程米。 本工程建设单位为杭州市机场路中学公司,质监单位为杭州市江干区建设工程质量安全监督站,勘察单位为核工业西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司,监理单位为浙江长城工程监理有限公司,施工单位为杭州茂华建筑工程有限公司。 二、原因分析 1、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 2、平时养护不到位及拆模过早。 3、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 4、混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。 三、施工方案 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。

相关文档