110kV线路型氧化锌避雷器技术协议

需方:

供方:

1 适用围

本协议适用于供方向需方提供的110kV 线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)

2 产品符合标准应遵循的主要现行标准DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB311.1 -1997 《高压输变电设备的绝缘配合》GB7354《局部放电测量》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》

JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》

JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》

GB/T16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》

GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测试系统》

GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》以及其它相关标准。

以上标准如有新版本,按最新版本执行。

3. 技术要求

3.1环境条件

3.1.1周围空气温度:

最高温度:+45℃

最低温度:-10 ℃

最大日温差:25℃

3.1.2 3.1.3 3.1.4

日照强度:

海拔高度:

最大风速:

环境相对湿度(在

0.1W/cm2(风速0.5m/s )

≤1000m

35m/s

25℃时):

日平均:95%

3.3.1 耐震能力

水平分量 0.25g 垂直分量 0.125g

本设备能承受用三周正弦波的 0.25g 水平加速度和 0.125g 垂直加速度同时施加于 支持结构最低部分时 , 在共振条件下所发生的动态地震应力 , 并且安全系数大于 1.75

3.3.2 泄漏比距

不小于 20mm/kV (II 级)(分别按 126、252 kV 计) 不小于 25mm/kV (Ⅲ级)(分别按 126、252 kV 计) 不小于 31mm/kV (Ⅳ级)(分别按 126、252 kV 计)

3.3.3 设计寿命

供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用 30 年。

3.4 技术参数 3.

4.1 铭牌标志

线路避雷器铭牌的最少永久资料包括:

a. 系统标称电压;

b. 避雷器额定电压;

c. 避雷器本体标称电流及残压;

d. 避 雷器本体直流 1mA 电压;

e. 制造年月。 3.4.2 额定电压

带间隙避雷器本体额定电压标准值为 96kV ;标准级差 6kV ,可按标准级差选用其它 电压等级。

3.4.3 额定频率

避雷器的标准额定频率为: 50Hz 。

月平均:

3.1.5 地震烈度: 3.1.6 污秽等级: 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况:

a. 系统额定电

压:

b. 系统最高电

压:

c. 系统额定频率: 90% 8度

II 级 / Ⅲ 级/ Ⅳ级

110kV 126kV 50Hz

户外 110kV 输电线路终端杆塔或中间

杆塔 基本设计要求

3.4.4标称放电电流避雷器的标准8/20 s 标称放电电流为:10kA。

3.4.5直流1mA参考电压对带间隙避雷器本体,测量通过直流参考电流为1mA时的

直流参考电压,其值不小

于140kV。

3.4.6工频参考电压和持续电流带间隙避雷器本体,制造厂应测量工频参考电流下

的工频参考电压。

3.4.7残压带间隙避雷器本体在标称放电电流下的陡波冲击电流残压值和雷电冲击电流残压值不超过314kV、280kV。

操作冲击残压试验施加电流值为500A。

3.4.8带间隙避雷器的放电电压性能要求对带间隙的整只避雷器进行雷电冲击50%

放电电压和工频耐受电压试验。雷电冲击

正极性50%放电电压试验用来确定避雷器间隙的最大距离,而工频耐受电压试验用来确定避雷器间隙的最小距离。

避雷器工频耐受电压不小于170kV有效值(110kV 系统),雷电冲击正极性50%放电电压不大于525kV 峰值(110kV系统)。且数值与线路绝缘水平相配合,以保证避雷器在雷电过电压下放电,而在工频及部分操作过电压下不放电。

在进行雷电冲击放电电压试验时,保证每次放电路径为间隙电极之间,而不是沿支撑绝缘子表面放电。

3.4.9带间隙避雷器雷电冲击伏秒特性

避雷器雷电冲击(波头时间在1-10 s)伏秒特性曲线比被保护的线路绝缘子(串)的雷电冲击伏秒特性曲线至少低10%。

3.4.10电流冲击耐受能力

在型式试验和抽样试验中,带间隙避雷器本体的比例单元或电阻片,能耐受

4/10 s 峰值为100kA的大电流冲击2 次和规定的2ms方波冲击电流18次。试验后试品不击穿,不闪络,不损坏,且试验前后标称放电电流下残压变化不超过5%。

3.4.11机械性能线路避雷器可以设计成悬挂式和水平式两种安装结构,其机械性能要求随结构型式之不同而有所区别:

悬挂式安装时,机械性能主要由拉伸负荷试验考核:型式试验时,避雷器应承受至

少15倍自重的额定拉伸负荷1min 不损坏。试验前后局部放电量变化不大于2PC,局部放电量不大于10PC,直流参考电压变化不大于5%;水平式安装时,机械性能主要由抗弯负荷试验考核:型式试验时,避雷器能承受至

少2.5 倍自重的额定抗弯负荷1min 不损坏。试验前后局部放电量变化不大于

2PC,局部放电量不大于10PC,直流参考电压变化不大于5%;

其他安装方式时,由供需双方协商机械性能要求。

3.4.12密封性能避雷器本体有可靠的密封,在运行中不因密封不良而影响避雷器的性能,避雷器在机械性能试验后,进行密封性能试验。

3.4.13短路电流性能

额定电压42kV 及以上带间隙避雷器本体进行短路电流试验,以保证避雷器故障时不引起粉碎性爆炸。

其中:大电流短路试验电流值为20、40kA(有效值),小电流短路电流试验电流值为800A(有效值)。

3.4.14动作负载特性为保证避雷器的可靠运行,避雷器或避雷器本体通过了动作

负载试验。试验前后

其标称放电电流下残压值变化不大于5%,试品没有闪络、击穿和损坏。做大电流动作负载试验和操作冲击动作负载试验。

3.4.16复合外套的绝缘耐受性能对避雷器或避雷器本体复合外套进行雷电和工频绝缘耐受试验。避雷器本体复合外套的绝缘耐受电压值,雷电冲击电压取避雷器本体残压值的1.3 倍;工频电压取避雷器额定电压值的1.5 倍。

3.4.17耐污秽性能避雷器具有一定的耐污闪能力。带间隙避雷器的最小公称爬电距离按避雷器本体和支撑件之和计算,符合上述污秽分级要求,避雷器本体和支撑件的最小公称爬电比距分别不小于17mm/kV。

3.4.18复合外套及支撑绝缘子表面缺陷要求

2 复合外套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质、凸起等)不超过5mm,深度不大于

1mm,高度不超过0.8mm,总缺陷面积不超过外套总表面积的0.2%。

3.4.19热机试验及水煮试验要求热机试验要求:避雷器或避雷器本体及支撑绝缘子

分别能耐受4 次24h 的冷热循

环试验,温度从-35 5℃至50 5℃,试验时施加50%额定拉伸负荷;水煮试验要求:避雷器或避雷器本体及支撑绝缘子在含有0.1%的NaCl的沸水中耐

受42h 水煮试验。

3.4.20伞套起痕和电蚀要求

避雷器复合外套能耐受1000h 伞套起痕和电蚀试验。

3.4.21间隙距离检查要求出厂时,检查每支带间隙避雷器串联间隙的距离尺寸,以保证避雷器放电电压的性能。

3.4.22支撑绝缘子工频耐受电压试验要求支撑绝缘子进行工频耐受电压试验,保

证其不发生击穿和闪络。试验电压值根据相应产品串联间隙耐受电压试验值来确定,试验电压值保证至少

高于串联间隙(不带避雷器本体)值的10%,以保证支撑件在运行中不发生击穿或闪络。

3.4.23陡波冲击电压试验要求支撑绝缘子进行正、负极性各5 次的陡波冲击电压试验,每次冲击在电极间的试品外部闪络,而不击穿。

3.4.24金具镀锌检查避雷器所有镀锌件能至少保持8 年不锈蚀,其余条件符合

JB/T8177 的规定。

3.4.25避雷器计数器能可靠动作,便于观察动作次数,密封良好,保证至少五年

不进水受潮。

3.4.26避雷器连结金具避雷器与塔身、导线连接金具采用国标金具,以便配套。4性能试验

4.1型式试验供方提供设备的型式试验报告和鉴定证书。

4.2例行试验避雷器应满足本技术协议对性能和技术参数的要求,并应按照国家标准报所规定的例行试验项目做出厂试验,合格后方可出厂。

4.3现场验收试验本试验需经双方协商,且在避雷器装配前进行。

5标志、包装、运输和保管

5.1产品采用坚固的木包装,包装能够保证产品防碰撞、防雨淋。

5.2包装箱外印有防重压、向上等运输图示的标志。包装箱能保证储存期为两年以上。

5.3供方随产品提供以下资料:

a 出厂试验报告1 份;

b 产品合格证1 份;

c 产品使用说明书1 份;

d 需方可查阅电阻片试验记录。

6质量保证

6.1 用户在遵守我方规定的运输、保管和使用规则的条件下,从供方发货日期起,在五年产品因质量不良而发生损坏或不能正常运行时,供方应无偿地为用户修理或更换。

附件一供货围

项目名称:

设备名称:氧化锌避雷器

1 型号、参数及主要要求

110KV避雷器技术规范

1. 总则 1.1 本设备技术协议适用于110kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协议中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 本技术协议所建议使用的标准如与供方所执行的标准不一致,供方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 2. 工作范围 2.2.1 从生产厂家至线路的运输全部由乙方完成。 2.2.2 现场安装和试验在乙方的技术指导和监督下由甲方完成, 乙方协助甲方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 乙方选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 3. 技术要求 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-20℃ 最大日温差:25℃ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 3.1.2 海拔高度:≤1500m 3.1.3 最大风速:35m/s 3.1.4 环境相对湿度(在25℃时): 日平均:95% 月平均:90% 3.1.5 地震烈度:8度 3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况: a. 系统额定电压:110kV b. 系统最高电压:126kV c. 系统额定频率:50Hz d. 系统接地方式:有效接地系统 3.2.2 安装地点: 户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔 3.3 基本设计要求 3.3.1 耐震能力

水平分量0.25g 垂直分量0.125g 本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。 3.3.2 泄漏比距 不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计) 不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计) 不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计) 3.3.3 设计寿命 供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。 3.4 技术参数 3.4.1 铭牌标志 线路避雷器铭牌的最少永久资料包括: a. 系统标称电压; b. 避雷器额定电压; c. 避雷器本体标称电流及残压; d. 避雷器本体直流1mA电压; e. 制造年月。 3.4.2 额定电压 无间隙避雷器额定电压标准值为108kV和216kV,带间隙避雷器本体额定电压标准值为90kV、96kV及180kV、192 kV等;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。 3.4.3 额定频率 避雷器的标准额定频率为:50Hz。 3.4.4 标称放电电流 避雷器的标准8/20 s标称放电电流为:10kA。 3.4.5 直流1mA参考电压 对无间隙避雷器或带间隙避雷器本体,测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于表1和表2的要求。 3.4.6 工频参考电压和持续电流

110kV线路避雷器安装施工方案设计及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1) 《110—500kV架空送电线路施工及验收规(GB5023a2005》; (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001〉; ⑶《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-200); (4) 《建设工程项目管理规范(GB/T50326-20O; (5) 《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T516—2002)》; (6) 《110?750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999》; (7) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-8); (8) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ30—88)》; (9) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004》; (10) 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-200)〉; (11) 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)?; (13) 《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2—2004》; (14) 《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》 (15) 《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工2003]168号)》; (17) 《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》 (18) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》 (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2) 111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2) 173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2) 174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2) 112-2014;》

110kV线路避雷器安装施工方案及三措之欧阳家百创编

张供2014年110kV线路避雷器改造 工程 欧阳家百(2021.03.07) 青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》 (23)《国网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建3)187-2014;》 (24)《国网公司输变电工程进度计划管理办法国网(基建3)179-2014;》 (25)《国网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法国网(基建3)185-2014;》 (26)《国网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建3)182-2014;》 (27)《国网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建3)186-2014;》 (28)《架空输电线路防雷设计》 (29)《架空送电线路运行规程》 (30)《接地装置施工及验收规范》 二、线路概况 青牵一线、榆崇线、崇红线部分地段位于山区,地势较高,处于雷害高发区,且未采取过相应的防雷措施,为提高供电可靠性减少雷击跳闸事故的发生。建议对部分地段安装金属氧化锌避雷器,提高设备防雷水平。 三、避雷器安装工作概况 为减少雷雨季节线路跳闸概率,结合电力行业规程规范在充分考虑地形地貌和线路运行参数的情况下拟在青牵一线47号-54号、榆崇线44号-48号、52号-55号、59号、60号-63号、崇红线9号-11号、15号-29号、47号-49号、60号、68号-80号等容易遭受雷击的杆塔加装带保护间隙的氧化锌避雷器57组共171只。 3.1、安全点及安全风险控制 3.1.1、安全点 本次线路工作为同塔双回架设,施工过程中一回停电另一回带电,整个检修过程中塔上作业人员必须注意与带电侧导线保证不小于1.5米的安全距离,同时一回停电时需退出另一回重合闸。 3.1.2、风险控制 为保证本次线路避雷器安装顺利安全进行,在施工作业过程中分别设置施工安全员1名由陆国肖担任,负责整个工作现场全面安全管理工作;施工负责人1名由陆国平担任,负责施工作业人员和施工机具管理;塔上专责监护人1名由陆国强担任,负责塔上作业电工的安全监护和避雷器安装指导。

110kV线路避雷器安装施工方案及三措

110kV线路避雷器安装施工方案及三 措

张供 110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 9月

批准:审核:校核:编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- )》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328- )》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326- )》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875- )》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782- )》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法()》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法()》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[ ]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[ ]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[ ]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》;

kv线路避雷器技术规范标准

110kV线路型氧化锌避雷器技术协议 需方: 供方:

1 适用范围 本协议适用于供方向需方提供的110kV线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)。 2 产品符合标准 应遵循的主要现行标准 DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》 GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》 -1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7354《局部放电测量》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》 JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》 JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》 GB/《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》 GB/《高电压试验技术第二部分:测试系统》 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 以及其它相关标准。 以上标准如有新版本,按最新版本执行。 3. 技术要求 环境条件 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-10℃ 最大日温差:25℃ 日照强度: cm2(风速s) 海拔高度:≤1000m 最大风速:35m/s

环境相对湿度(在25℃时): 日平均:95% 月平均:90% 地震烈度:8度 污秽等级:II级/Ⅲ级/Ⅳ级 工程条件 系统概况: a. 系统额定电压:110kV b. 系统最高电压:126kV c. 系统额定频率:50Hz 安装地点: 户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔 基本设计要求 耐震能力 水平分量 垂直分量 本设备能承受用三周正弦波的水平加速度和垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于。 泄漏比距 不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计) 不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计) 不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计) 设计寿命 供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。 技术参数 铭牌标志 线路避雷器铭牌的最少永久资料包括: a. 系统标称电压; b. 避雷器额定电压; c. 避雷器本体标称电流及残压; d. 避雷器本体直流1mA电压; e. 制造年月。 额定电压 带间隙避雷器本体额定电压标准值为96kV;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。 额定频率

110kV氧化锌避雷器

110kV 交流输电线路用复合外套无间隙 金属氧化物避雷器(座式) 技术规范 1 范围 本部分规定了110kV 交流输电线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器招标的标准技术参数、项目需求及投标人响应的相关内容。 本部分适用于110kV 交流输电线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 7354 局部放电测量 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 815 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 JB/T 8177 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件 JB/T 10492 金属氧化物避雷器用监测装置 IEC 60815 污染环境中所用高压绝缘子的选择和尺寸测定(Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions) 3 标准技术参数 技术参数特性表是采购设备的基础技术参数要求110kV 交流输电线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器技术参数特性见表1。

关于线路避雷器安装位置问题

关于避雷器安装位置的探讨 作者:吴志强王瑞君 一、前言 随着110KV杨村、北苑、后宅等变电所的投运,以及10KV架空线路分段设备的增多,施工单位在施工时时常存在避雷器安装位置不合理,运行人员验收时又未对避雷器的安装位置进行注意(认识不足),使得10KV架空线路中避雷器安装位置不合理的现象大量存在。这些情况的存在是由于我们对规程理解不深和对防雷机理缺乏认识引起的。 本文就避雷器安装位置进行探讨,以飨读者,指导配网工作人员做好配网的防雷保护工作。 二、避雷器的作用 避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联,在正常情况下避雷器不导通(最多只流过微安级的泄漏电流)。当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压限制在一定水平,保护设备绝缘。在释放过电压能量后,避雷器恢复到原状态。 ——摘自《中国电力百科全书》第二版,输电与配电卷 三、金华局有关规程要求 1、《金华电业局10千伏及以下配电网运行标准》中对避雷器的安装的要求: 11.1 开闭所和配电室的进出线杆、配电变压器的高、低压二侧、线路电缆头、柱上断路器、负荷开关、重合器、分段器、负荷闸刀、电容器、柱上计量箱、10千伏电缆分接箱进出线等应装避雷器。与高压架空电力线路相连的长度超过50米的电缆,应在其二端装设避雷器;长度不超过50米的电缆,可在线路变换处一端装设。避雷器应在雷季之前投入运行。 《金华电业局10千伏及以下配电网装置安装及验收标准》中对避雷器安装的要求:2、 9.1变电所出线杆、配电变压器10千伏侧、0.4千伏或0.22千伏及以下侧、线路电缆头、柱上开关或柱上负荷闸刀、10千伏计量箱、电容器、经常发生雷击杆塔应装设防雷接地设施。 9.8 有电缆头的杆子,避雷器的安装应靠近电缆头处。 四、避雷器不合理安装位置分析 1、10KV线路分支(电缆)安装位置图(避雷器安装在令克下桩头侧)(图1) 避雷器安装要求符合规程关于避雷器的要求,对电缆起保护作用,但却存在架空线上的雷电流经过令克,再到避雷器入地泻放回路,避雷器安装在令克和电缆的电气连接之间,虽然满足了规程的要求,保护了电缆,但对雷电波入侵过程看,对令克是十分不利的,雷电流经令克从避雷器入地,很容易使令克闪络、烧毁或脱扣,使运行人员在雷电日事故处理频繁。典型事例见我局8月10日事故运行分析(金华配电网站):

110、220kV线路避雷器设计说明及典型参数

110~220kV交流系统复合外套线路型金属氧化物避雷器 设计说明 一、线路型避雷器(简称MOA)的结构型式 线路型MOA结构型式目前主要分为: 无间隙线路MOA 线路型MOA//绝缘支撑间隙线路MOA \外串间隙MOA \纯空气间隙线路MOA 1、无间隙线路型MOA 无间隙线路型MOA比较适合使用在线路的始端或终端,保护热备用线路,以及电缆登杆线路。无间隙线路型MOA的额定电压一般应适当比电站型MOA提高一些(如选择110kV:Ur=108、220kV:Ur=216kV)。 2、外串间隙线路型MOA 在结构上分MOA本体和外串间隙两部分。MOA本体部分基本不承担电压,不必担心它的的老化。它结构简单可靠,只要间隙之间绝缘完好,即使MOA本体损坏,也不影响线路正常供电,故维护工作量很小。 MOA本体电流DC.U1mA只要满足间隙动作后限流和灭弧要求即可。它的保护特性取决于外串间隙的冲击放电电压值,而基本避开了线路的操作过电压。这时选用MOA不应只注重选择MOA的残压,而应注重其雷电冲击放电电压和工频放电电压。由于氧化锌阀片优异的非线性,在雷电流过后的系统工频电压下,只有数mA的工频电流流过间隙和阀片,MOA 的灭弧不存在问题。外串间隙的放电参数受气候变化影响,间隙的冲击系数随间隙形状、结构形式、安装位置的不同而不同。因此要求所串间隙在淋雨状态下的工频放电电压大于系统可能出现的最大工频电压;而在陡波及雷电冲击电压下,间隙的冲击放电的伏秒特性曲线应低于绝缘子串的50%冲击闪络放电伏秒性曲线至少15%(应考虑绝缘子串长期运行后的情况)。 (1)绝缘支撑间隙线路型MOA通常在MOA本体下部用一根合成绝缘子(其长度为a)固定两只金属环或棒作放电间隙(两电极之间的距离为b),这时间隙支撑物绝缘强度应加注意。因为运行时,MOA本体两端电位很小,系统电压大多集中在b之间,而a小于系统相应电压下同类合成绝缘子的长度。支撑物是一个薄弱点。曾经有线路型MOA发生过支撑物击穿的情况。由于间隙中间有合成绝缘子的伞形存在,在间隙电场中间改变了电位的分布,特别是在污秽和淋雨的情况下,间隙放电参数变化较大。绝缘支撑间隙线路MOA如吊挂在杆塔绝缘子的内侧,且柔性悬挂,因而是牺牲杆塔的风偏绝缘距离来实现的。在台风来的时候,易造成风偏距离不够而导致间隙上电极对绝缘子串放电。所以在有可能的情况下,MOA与杆塔横

110kV线路避雷器安装施工方案及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程 青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制: 五、施工方案的选择及要求 (5)

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》

110kVxxx线避雷器安装施工方案

110kVxxx南北线避雷器安装 施工组织方案 批准: 审核: 校核: 编制:LLJ JL电力检修维护部 二0一二年四月

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《架空输电线路防雷设计》 (20)《架空送电线路运行规程》 (21)《接地装置施工及验收规范》

最新110kV线路避雷器安装施工方案及三措汇总

110k V线路避雷器安装施工方案及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 2014年9月

批准: 审核: 校核: 编制: 五、施工方案的选择及要求 (6)

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》

110KV站至中寨10KV架空线避雷器更换安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8263 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 110KV 站至中寨10KV 架空线避雷器更换安全技 术措施详细版

110KV站至中寨10KV架空线避雷器更换安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概况: 根据要求,110KV站至中寨风井场地10KV架空线避雷器已到更换时间,经检修人员对架空线路的巡检,发现多数拉线已腐蚀,需进行更换、横担、拉线连接及电杆连接处锈蚀严重,需进行除锈防腐处理,为保证施工安全,特编写此安全技术措施。 二、施工组织: 施工时间:20xx年月日时至月 日时 人员安排: 施工负责人:李建兵

技术负责人:张义福 安全负责人:李义、骆金阳 施工人员:李勇、李家友、张俊、晋从礼、李玉海、李跃辉、杨翰华、毛子恒、张永生。 三、检修主要任务: 1、10KV架空线路检查更换氧化锌避雷器; 2、检查拉线的腐蚀情况,(腐蚀严重的进行更换处理); 3、检查横担及连接装置进行除锈防腐(锈蚀严重的进行更换处理); 4、所有避雷器更换完成后进行试验(合格的交回库房管理); 四、施工前准备工作 1、工具:紧线器、2.5T手扳葫芦(4台)、高压试电笔、三相短路接地线(两组)、踩板(4

110kV线路避雷器安装施工方案与三措.doc

张供 2014 年 110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 2014年 9月

批准:审核:校核:编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168- 2002)》;(6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第 2 部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488 号)》;(16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168 号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403 号)》;(18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建 2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建 2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建 2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建 2)112-2014;》

110kv线路避雷器技术规范

. 110kV线路型氧化锌避雷器技术协议 需方: 供方:

1 适用围 本协议适用于供方向需方提供的110kV线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)。 2 产品符合标准 应遵循的主要现行标准 DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》 GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB311.1 -1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7354《局部放电测量》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》 JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》 JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》 GB/T16927.2-1997《高电压试验技术第二部分:测试系统》 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 以及其它相关标准。 以上标准如有新版本,按最新版本执行。 3. 技术要求 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-10℃ 最大日温差:25℃ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 3.1.2 海拔高度:≤1000m 3.1.3 最大风速:35m/s 3.1.4 环境相对湿度(在25℃时): 日平均:95%

月平均:90% 3.1.5 地震烈度:8度 3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况: a. 系统额定电压:110kV b. 系统最高电压:126kV c. 系统额定频率:50Hz 3.2.2 安装地点: 户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔 3.3 基本设计要求 3.3.1 耐震能力 水平分量0.25g 垂直分量0.125g 本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。 3.3.2 泄漏比距 不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计) 不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计) 不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计) 3.3.3 设计寿命 供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。 3.4 技术参数 3.4.1 铭牌标志 线路避雷器铭牌的最少永久资料包括: a. 系统标称电压; b. 避雷器额定电压; c. 避雷器本体标称电流及残压; d. 避雷器本体直流1mA电压; e. 制造年月。 3.4.2 额定电压 带间隙避雷器本体额定电压标准值为96kV;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。 3.4.3 额定频率 避雷器的标准额定频率为:50Hz。

110kV线路避雷器安装技术要求

110kV线路避雷器安装技术要求 线路避雷器是用于保护输电线路绝缘子等免受雷电和操作等过电压损坏(或闪络)的保护电器。线路避雷器正常运行于1. 环境温度不高于+45℃,不低于-40℃; 2. 不大于1.1kW/m 太阳光的辐射; 3. 海拨高度不超过1000m; 4. 电源频率不小于48Hz,不超过62Hz; 5. 长期施加在避雷器上的工频电压不超过避雷器的持续运行电压; 6. 地震烈度7度及以下地区; 7. 最大风速不超过40m/s。 各种类型避雷器安装方法: 1.带支撑绝缘间隙避雷器: 1)地面作业人员用绳吊上避雷器固件,选择合适位置安装。 2)在杆塔横担适当位置上把槽钢支架用螺栓紧固,若在塔内安装 不能满足各项安装距离的情况下,根据实际,可把支架伸出铁 塔外安装。 3)避雷器上端直接挂于槽钢支架上,避雷器外串间隙电极下端通 过引流线与系统高压导线相连接。根据安装实际情况,可选用 垂直或倾斜安装。避雷器与杆塔、拉线距离不小于1米;避雷 器绝缘子低压端均压环与线路绝缘子的最小距离与不小于0.7 米;避雷器串悬垂线夹与线路悬垂线夹的距离不小于0.75米。 4)按避雷器本体、W-7B、U-7、Q-7、支撑间隙绝缘子、W-7B的次 序地面组装好避雷器并吊到塔上安装,调整悬垂线夹及槽钢支 架满足上述距离要求,不满足时加金具直至满足为止。 5)紧固悬垂线夹的螺丝。 2.纯空气间隙避雷器: 1)避雷器用安装槽钢支架伸出。

2)避雷器安装在离开绝缘子串0.8米距离,导线的正上方。 3)避雷器的弧形电极中心与导线相重合且成垂直90度。 4)调整调节块使空气放电间隙环与导线距离为0.45米~0.48 米。 3.无间隙线路避雷器: 1)无间隙线路避雷器适合安装在线路的始端或终端。若在塔内安 装不能满足各项安装距离的情况下,根据实际,可把支架伸出 铁塔外安装。 2)保证避雷器所带脱离装置动作后的安全距离。 注意事项: 1)将环形间隙安装在绝缘子上时,应注意保证上下两个间隙的开 口方向一致,并根据塔形及导线排列方式确定开口的朝向。 2)线路型避雷器不能作为悬式绝缘子承受导线张力。 3)避雷器线夹上的弹簧销子一律向受电侧穿入。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿入者一律宜向受电侧穿入,特殊情况两边线由内向外,中线由左向右穿入。 计数器安装方法: 1)安装避雷器计数器支架。 2)将避雷器底座的接地端与放电计数器一端连接,再从计数器另一端连接到杆塔接地端。 3)避雷器计数器引线要安装正确并且要紧固在塔材上,确保对导线有足够的安全距离。

110kV线路避雷器安装施工组织设计及三措

供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 宏垣电力实业总公司 2014年9月

批准:审核:校核:编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》 (23)《国网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建3)187-2014;》