文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 论智能化工程的实施与质量控制(机电一级建造师继续教育论文)

论智能化工程的实施与质量控制(机电一级建造师继续教育论文)

论智能化工程的实施与质量控制(机电一级建造师继续教育论文)
论智能化工程的实施与质量控制(机电一级建造师继续教育论文)

论智能化工程的实施与质量控制

姓名:李华学号:23 单位:广州杰创信息科技有限公司培训期号:2013年08期

【摘要】建筑智能化工程是一项系统工程,为了确保系统的运行稳定性,在施工前做好图纸的深化设计工作,在施工过程中尤其要注意管道预

埋、线槽线管安装、线缆敷设、设备安装等问题,在施工中还需要

采取多种措施进行质量控制,加强系统调试和验收的质量控制。如

何才能提高智能建筑智能化施工管理及质量控制是智能化工程项

目经理应注意的问题。

【关键词】图纸深化设计、智能化施工、实施要求、质量控制

一、前言

智能建筑自1984年发展到今天,已经不是简单的高新技术产品的合成,更

加关注的是人的居住需求,注重与改善和提高人工环境的品质,更好地为人服务。

其基本构成主要包括楼宇自动化系统、办公自动化系统、综合通信系统等部分组

成,结合了计算机计算机技术、通讯技术、控制技术、网络技术等高新技术以及

传统建筑设备安装技术,同时还需要管理科学、施工管理技术的全面配合。由于

技术水平及体制等原因,在建筑智能化设计、施工、质量及运营等方面存在着许

多问题。由于建筑智能化的信息点多,分布面积大,各种信号指标要求比较严格,

并且在施工中还会与给排水、暖通、电气等专业管线及槽道平行或交叉,施工技

术难度比较大,这要求在安装过程中,要加强与其他专业的配合,并且加强质量

控制,确保质量和功能的实现。因此作为智能化工程的项目经理加强建筑智能系

统施工的质量控制是非常重要的。

我公司承接的“XX地产总部办公园区”位于广州市萝岗区,总占地面积约

3.4 万平方米,总建筑面积约 8.9 万平方米。包括一座四星级酒店和三幢写字

楼。整个办公园区智能化系统工程具体包含的子系统内容如下:综合布线系统、

信息网络系统、卫星接收及有线电视系统、视频安防监控、入侵报警、紧急求助

系统、一卡通管理系统、建筑设备管理系统、客房智能控制系统、机房工程、智

能化系统的供配电、防雷与接地、智能化接地系统。

我司为本项目配备了项目管理班子,由资深的机电一建建造师担任项目经理,

公司技术部经理担任技术负责人,各专业子系统配合专职工程师负责实施,从公司的下属施工队伍中选派施工能力最强的队伍负责安装工程。在项目部的精心组织和管理下,在项目实施各个阶段,做好质量控制工作,使得项目顺利通过甲方组织的验收,交付使用。

二、深化设计阶段质量控制

我司项目部首先深入了解XX地产公司对总部办公园区智能化工程的各种需求,并据此制定详细的实施计划,提出能满足其需求的智能建筑标准,使智能系统具有可靠性、开放性和先进性。XX地产公司办公园区的智能化系统图纸设计比较早,图纸设计的比较粗浅,施工前业主对智能化系统提出了更多、更高的功能需求,要求我公司配合对整个智能化系统图纸做深化设计。智能化工程深化设计涉及专业、工种面较广,必须在施工前做好对智能化工程施工深化设计的审核,及时发现问题并采取必要的措施,以确保工期、质量,避免不必要返工。首先,对各智能化子系统的系统设计、技术设计、功能描述、设备选型是否达到合同要求及业主对功能的需求进行审核;其次,根据确定的工程界面要求,检查各专业、子系统之间技术交接互提资料是否达到要求,包括功能、信号匹配、设备配置、逻辑等;检查受控对象的设计管线是否到位,双方信号接口界面功能是否达到设计要求;再次,对设计图纸进行全面审核,确保设备清单、监控点表与施工图三者完全一致,也就是监控点表的每一个监控点在图纸上必须有反映,而且与受控点或监测点接口匹配,其设备数量、型号、规格与图纸、设备清单一致,这样才能确保系统在硬件设备上的完整性,并符合接口界面、联动、信息通讯接口技术参数的要求。

下面以安防系统中的视频监控系统为例,说明深化设计中质量控制。原招标图纸中视频监控摄像机是采用传统的模拟信号传输方式,用SYV 75-5视频线缆直接回传至安防管理中心的矩阵设备上,根据我司安防专业工程师现场勘察,发现距离最远的摄像机至安防管理中心的视频线缆长度超过500米,信号衰减过大,影响图像质量;同时由于走廊内的综合管线布局空间有限,不允许我司布放400*100*1.5mm的安防系统线槽;另外安防管理中心机房与强电低压配电房相邻,安防线槽有将近25米的距离需要和380伏的强电母线槽平行安装,对视频线缆的信号传输存在较大有干扰隐患。我司项目部根据多年安防系统的建设经验,经

过和XX地产公司研发中心的工程师、设计院智能化专业工程师沟通协商,对安防系统进行深化设计,将信号传输系统采用光纤传输,将全部摄像机分成八个分区,每个分区采用光端机与安防管理中心连接,解决了视频线缆受强电干扰、线缆过多过长、线槽规格过大(调整为200*100*1.5mm)等实际问题,保证了安防系统的工程质量,减少了系统投入使用后的维护工作量,节约投资约3%。

与此同时,我司项目部对建筑设备管理系统、卫星接收及有线电视系统、一卡通管理系统等系统作了优化设计,解决了不少招标图纸中存在的问题,也节省了业主方的投资,业主对我司的深化设计阶段所取得的成果给予了高度评价。

三、施工过程中的协调环节质量控制

智能化工程涉及土建总包、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯、园林等专业,在某种意义上智能化工程是配合工种,因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调,尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、凸台焊接、风门与执行器的配合等,均须与相应工种协调配合。我司项目部从以下几个方面加强了与各施工方的配合协调工作,加强质量控制,保证了工期。

3.1适时办理施工场地交接手续

我司项目部施工队进场后,总包单位就要求限时检查预埋管线,办理交接手续,否则不让穿线。而我司项目部发现智能化施工队伍从自身效益出发,匆忙办理交接手续怕漏项,也是一边穿线一边进行管道检查,拖延时间。针对这个问题,项目部管理人员要求施工队伍增加人力,集中管道检查,抓紧办理交接手续。

3.2现场督促补管、补盒的安装

在穿线过程中,经常遇到管路不通和漏做管、盒的问题;开始总包方的对漏做的线管、线盒处理比较容易接受,时间一长,就表现出不耐烦的情绪,拖着不补。为此,我司尽量要求智能化施工队将漏做的线管、线盒一次查清、搞准确,并耐心与总包方说明,必要时请监理公司配合工作。

3.3分清专业施工界面

强电和智能化系统的施工设计图纸界面往往分不清,如气体灭火控制屏的220V电源线、空调机的控制柜至电源箱间的管线等虽属于强电的范围,但在强电施工单位仔细审图,及早提出问题,并通知设计单位进行修改,让强电方施工有依据,避免扯皮现象。

3.4耐心磨合,交错施工

智能化工程存在跨专业之间的施工、调试,需要仔细安排,早作分析,协调进行。如:在电磁屏蔽工程的施工中,施工每前进一步,都伴随着各专业问的协调配合。电磁屏蔽在挂网时,要涉及到土建和风、水、电等专业的协调配合,而各专业一般只为自己进度着想,只顾自己施工方便,技术交底不深,从而产生互相埋怨、吵闹情绪。智能化工程项目部人员要深入现场,掌握各专业施工进度,进行耐心细致的工作,土建施工时要督促风、水、电等专业的配合,电磁屏蔽施工前要组织各专业施工队的汇签手续,制定局部的施工进度配合计划,检查落实每一步琐碎的施工工序等等。做到各专业施工逐步适应计划,以期达到较好的磨合,得到较高的质量保证。

四、施工阶段的质量控制

我司项目部特别注重加强工序之间的检查与验收,由于智能化工程的配管、线、槽和线路敷设设备安装及调试,可能是不同的施工队伍施工,因此当每个工序或工种施工结束后,必须填写相应的施工记录或安装表格,进行单体设备安装和穿线、接线时,必须按照隐蔽工程和相应的工程验收规范和设计图纸要求并进行交接验收,做好单体设备的测试记录,提交较完整的工程技术档案资料,以确保工程质量和防止扯皮。

4.1 管道预埋

在XX地产总部办公园区建筑智能系统安装工作中,预埋管道施工的工作量所占份额最大,占整个安装工作量的一半以上。由于预埋管道的质量是否达标对日后的线缆敷设、设备安装的质量与工作量有着直接的影响。我司项目部对此给

予重视,在施工中应当注意如下几点。

首先,施工前期,若发现某些重要部位,如进户总线管、竖井穿楼板过梁处等处,应多预埋管道或预留洞口,但是在设计中由于种种原因未有体现的,施工单位应当建议增设预埋管和多预留洞口,便于将来线缆增加或功能扩展。

其次,与土建专业配合施工时,应牢牢把握精简可靠原则。在不影响土建结构的情况下,要尽量避免卫生间、厨房的防水部位等结构的薄弱处,以防止结构薄弱处的各种损毁对设备造成损伤,影响智能系统运行的稳定和可靠性。

再次,与给排水、暖通、电气管道等专业平行或交叉施工时,应注意做好屏蔽、防水、防潮等工作,要按照规范要求与他们保持一定的间距,并尽量布置在上网,同时保护层的厚度要不小于15mm的要求。

第四,为了防止一些杂质或者水汽进入管道给后续的布线带来障碍,管道预埋完后应当将管道口进行封堵保护,管道弯曲处以及比较长的管道中间,为了将来布线方便,要加设过线盒。

第五,由于管道属于大多属于隐蔽工程,因此,在施工中不管出于何种原因导致实际预埋的管道与原设计图纸不一样,都应当在施工后进行标注,便于将来的管道维护。

4.2 线槽、线管安装

电缆桥架及槽道安装要求:

(1)桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。

(2)桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过2mm。

(3)垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。

(4)两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。

(5)吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。

(6)金属桥架及槽道与节间应接触良好,安装牢固。

安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。

图1 :线槽、线管综合布局

图2:建筑变形缝处的线槽安装细节

图3 :线槽、线管接地线连接细节

4.3 线缆敷设

在敷设线缆的时候除了要注意线缆的型号、规格是否与设计相符外,同时布线要自然平直,不得有扭绞、打圈等现象,否则会导致信号严重衰减。同时为了保证信号良好,线缆中间不得有接头,如单根线缆的长度确实超过市场供应的统一长度,那么中间应当用转接配件加以连接。为了不造成混淆,便于以后的安装维护,线缆两端要用标签编号标明,并且要边施工边做好标记。另外,线缆终接的余量应当按照设计及规范要求给予充分的预留,便于设备的安装维护,如果线缆没有充分预留,那么整根线缆都要重新敷设,耗时耗材费力。

4.3.1 缆线敷设一般应符合下列要求:

1)缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

2)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

4)电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

5)缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5-10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

6)缆线的弯曲半径应符合下列规定:

①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。

②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍。

③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

④光缆的弯曲半径至少少为光缆外径的15倍,在施工过程中应至少为20倍。

⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于 1.5m,布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

⑥缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

⑦布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15m/min。光缆出盘处要保持松驰的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。

4.3.2 线缆敷设质量控制要点

(1)各种线缆布存放要自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象;路由、位置是否与设计相一致;抽查线缆起始、终端位置的标签是否齐全、清晰、正确。

(2)电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆以及建筑物其他布线系统的线缆分离情况,其最小间距是否满足规范要求。

(3)线缆在交接间、设备间、工作区的预留长度是否满足设计和规范要求,光缆在设备端的预留长度是否满足要求;大多数电缆、光缆的弯曲半径是否满足规范要求,在施工过程中其弯曲半径是否满足要求。

(4)线缆布放过程中,吊挂线缆的支点、牵引端头是否符合要求;水平线槽布放时,线在进出线槽部位、转弯处是否帮扎固定;垂直线槽布放时,缆线固定间距是否满足规范要求;在钢管、线槽布线时,严禁线缆出现中间接头。

图4 :综合布线系统的线缆敷设过程

图5 :线缆在过渡盒中的保护

4.4、做好设备环节的检查、安装工作

对于智能建筑的智能系统来说,配电装置、各种缆线以及配电箱在整个系统中起着至关重要的作用,设备安装是整个系统的核心,各种缆线则犹如人的血管,电能以及各种信号只有经过电线或光纤才能输送至终端装备,对于各种缆线,如电缆,光纤等,应分门别类地加以严格审查,否则就会导致施工混乱,造成运行中的信号中断,甚至导致电线过热,发生危险。对于配电箱来说,由于工程中配电箱型号复杂、数量多,箱内原理复杂。项目部在订货及施工时应当考虑到相关专业功能的需要,对配典型进行严格的技术审核,确保智能化系统电气设备的上下级容量的配合。

4.5、智能化设备的安装

智能建筑内的各种智能设备,由于具有比较强的专业性,因此,每个子系统都应当有专门的技术人员进行安装调试。

安装设备的时候除了检查设计及合同规定的厂家、型号、规格以及性能等一般性的问题外,安装时特别需要注意设备的安装位置与标高应符合设计与规范要求,垂直偏差在3mm以内,水平偏差在2mm以内,注意保护设备表面以及各种零件,要保证标志的完整清晰,并按要求就近做好接地连接,要保障各类线缆跳线

和插接件接线无误,接触良好,标志齐全。同时,为了便于调试,各种设备标识以及端接线缆的来源去脉应标注清晰明了。

4.5.1 设备安装质量控制要点

(1)机柜

检查机柜的各种标志是否完整、机架底座位置与成端电缆上线孔是否对应,如偏差较大,通知施工单位进行矫正,检查跳线是否平直、整齐;机柜直列上下两端的垂直度,如偏差超过 3 毫米,通知施工单位进行矫正;检查机柜、机架的底座水平偏差达到2 毫米时,也应通知供货商进行调整、矫正。

(2)总配线架是否按照设计规范要求进行抗震加固;其防雷接地装置是否符合设计或规范要求,电气连接是否良好。

4.5.2 线缆终接质量控制要点

(1)缆线中间不允许有接头、缆线的标签和颜色是否相对应,检查无误后,方可按顺序终接。

(2)检查线缆终接是否符合设备厂家和设计要求;终接处是否卡接牢固、接触良好;电缆与插接件的连接是否匹配,严禁出现颠倒和错接。

4.5.3 对绞电缆终接质量控制要点

(1)对绞电缆终接时,应抽查电缆的扭绞长度是否满足施工规范的要求;剥除电缆护套后,抽查电缆绝缘层是否损坏。认准线号、线位色标、不得颠倒和错接。

(2)对绞线与信息插座的模块化插孔连接时,检查色标和线对卡接顺序是否正确;双绞线与信息插座的卡接端子连接时,检查卡接的顺序是否正确(先近后远、先下后上);双绞线与接线模块卡接时,检查卡接方法是否满足设计和厂家要求。

(3)屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩是否可靠接触,接触面和接触长度是否符合规范要求。

图6 :信息管理中心配线架

图7 :配线架卡接配线

图 8 :DDC控制盘配线

图 9 :DDC现场控制盘

五、系统调试阶段质量控制

为了保证建筑智能系统能够安全可靠地运行,性能达到设计的技术要求,在系统投入运行前要对线路、各个子系统工程设备、系统接地进行调试以及整个系统的开通进行联动进行试验。由于调试开通的质量和速度取决于管线敷设及设备安装的质量,因此,调试开通前必须向各子系统施工单位及相关部门了解管线及设备状况,根据设计要求检查设备的型号、数量是否符合设计要求,如发现现有管线及设备与设计不符,要尽快进行调整。在调试时,首先要对各个系统功能所要求的线路进行测试,查看导线上的标志与施工图上的标注是否吻合,对子系统工程的设备进行严格的功能测试。确定线路无故障以及子系统设备运行正常后,对整个系统进行现场模拟联动试验,联动试验无问题后,再从控制中心对各个设备进行手动或自动操作系统进行联调。

我司项目部根据合同及相关规范的要求,对重要的智能化子系统的调试工作编制该子系统的调试方案。特别是该工程建筑设备自动监控系统(BAS)要按要求编制单机和联动调试方案,联动调试方案编制完后由我司项目部、监理单位及建设单位等相关技术负责人审查确认后,方可组织实施BAS 系统联动调试;调试过程中严格记录、检查、确认按上述要求的各项测试数据,发现问题及时处理和提出措施,并经相关部门确认;严格按规范和调试方案的要求进行检查调试。

六、工程验收阶段质量控制

6.1 智能化项目验收的主要内容

我司项目部按照国家相关规范要求对智能化系统进行验收,其内容包括:

①要求项目部编写验收程序步骤,做好试机时的安全、技术交底;

②对已验收的分部分项抽查其产品、布线有否存在异常情况,并注意提醒施工方做好成品保护;

③在整体验收时,应确保单机已能正常稳定地运行,检查竣工资料是否齐备;

④与设备供应商如空调主机、水泵厂家、电梯等人员联系,要求联合调试时在调试现场协助智能化工种进行设备调试,保证设备安全。

6.2 验收时间:

最佳的验收时间是总包单位的验收时间。因为短时间内业主的管理维护部门不可能短时间内熟悉现场和系统,因而能够快速验收。否则,工程验收就会持久,长期验收的施工内容。

6.3前期准备:

整个智能化系统试运行满足设计要求,竣工资料(竣工图、施工过程文档、培训资料、操作手册等)等均满足设计要,具备验收条件。

6.4 验收原则:

分系统或者分楼层组织工程验收。对于部分系统未完成的施工内容可以备注说明或者承诺的方式,能验收就争取验收,防止持久、长期验收。

建筑智能化工程施工完成后必须进行专项验收,由质检部门、设计单位、行业专家等有关人员对工程施工质量进行审查,包括所有文件资料、竣工图纸及现场查看,对不符合规范的提出整改意见,以对建设单位负责,对工程负责。

七、智能化工程施工的安全管理

我司项目部坚持“安全第一,预防为主”的方针,编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施,对施工人员进行安全技术交底,并设专职持证上岗的安全员。

7.1 建立施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

7.2 建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行签字手续,注明交底日期。

7.3 建立安全教育和培训度,定期对专业电工及用电施工人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

八、结束语

XX地产总部办公园区智能化工程设备较先进,投资额较大,建筑物智能系统化程度高,因此业主对我司项目部提出了相当严格的要求。XX地产公司总部办公园区智能建筑群的开发应用涉及到许多学科,它是一项复杂的系统工程,其质量的好坏,不仅取决于设备的质量,更取决于人员的施工水平及素质,我司项目部牢记“百年大计、质量第一”的宗旨质量控制目标,以质量为关注焦点、全员参与、过程方法等全面质量管理的核心原则。在项目施工全过程对项目实施全方位的质量控制,并且采取多种措施严格质量监控和现场管理,才能使得各系统达到预定目标,发挥其应有的作用。

本文强调严格遵循规范和标准,促进全面质量管理活动的规范化。全面质量管理强调了全员全过程的参与,项目质量管理是全面质量管理理论在项目管理领域的具体应用,在施工过程中能够确实有效的对工程施工质量进行全面控制。本文通过对XX地产总部办公园区智能化项目的分析,提出了智能化工程施工过程中需要进行质量控制各个环节,虽然不够完全,但是应该有一定的代表性,这对于此类智能化工程施工过程中的质量控制有很好地借鉴作用。

【参考文献】

[1]吴栋,葛宝荣.关于智能建筑楼宇自控系统的研究[J].中国新技术新产品,2010,(06):165

[2]《智能建筑弱电工程施工手册》,符长青等,中国建筑工业出版社

[3]《智能建筑工程施工与质量验收实用手册/建筑工程施工与质量验收系列丛书》,本书编委会,中国建材工业出版社[4]GB50305-2002. 《建筑电气工程施工质量验收规范》

[5]GB50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》

[6]GB50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》

[7]GB50606-2010 《智能建筑工程施工规范》

[8]GB50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》

[9]张嘉炜.浅论智能建筑的施工监理.广东土木与建筑.2001.

沉井施工质量控制

沉井下沉质量控制 单位名称:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司QC小组名称:安徽电建一公司海南项目部循环水泵房QC小组 2014年10月01日

目录 一、课题概况 (1) 二、小组概况 (1) 三、选题理由 (2) 四、现状调查 (2) 五、目标设定 (3) 六、原因分析 (3) 七、要因确认 (4) 八、制定对策 (5) 九、对策实施 (6) 十、效果检查 (9) 十一、巩固措施 (10) 十二、总结和下一步打算 (11)

一、课题概况 海南国电西南部电厂机组新建工程,供水系统设计循环水泵房1座。泵房下部结构采用沉井法施工,沉井结构尺寸长35.4m,宽25.5m,高度20.1m,沉井分三次制作、一次下沉,三次制作共计浇筑砼方量6200m3,总重量达15500t。沉井采取不排水下沉,借助水力机械抽砂下沉的方案。由于沉井下沉难度大,容易产生偏移,为保证沉井下沉任务顺利完成,展现公司品牌形象,要求QC小组全体成员齐心尽力、共同研究,确保循环水泵房沉井圆满就位。 沉井剖面图 二、小组概况 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司小组名称 海南项目部循环水泵房QC小组 课题名称沉井下沉质量控制 课题类型问题解决型小组人数8人 成立时间2014年10月01日活动时间2014年10月~12月 注册日期2014年10月01日注册号AEPC1-2014-31 活动次数8次培训时间24课时 制表人:刘钊2014.10.01

制表人:刘钊2014.10.01 三、选题理由 小组选题理由分为以下4点: 1、小组成员对目前已建成的多个沉井项目进行调研发现,下沉质量普遍不甚理想,有很大改进空间。 2、海南国电西南部电厂工程循环水泵房下部结构,采用沉井法施工工艺,根据地质勘探结果显示,沉井下方土质主要为砂性土,并且泵房地处海边,西邻北部湾,地下水丰富,给沉井下沉带来一定困难,下沉过程中极易造成偏差。 3、就以往沉井施工行业信息中均没有此类海边砂性土质环境沉井下沉施工技术经验可供参考和借鉴。 4、公司要求:海西项目循环水泵房沉井顺利下沉就位。 综合所述,海南循环水泵房沉井QC小组确定本次活动的课题为: 四、现状调查 为了了解沉井下沉纠偏措施情况,项目部组织小组成员对已建成的华朔定远电厂雨水泵房、皖能马鞍山一电厂循环水泵房进行调查,并查阅其他相关沉井施工记录。小组成员随机抽取30个沉井项目,根据施工记录,对造成沉井偏移的因素进行统计,其中因沉井刃脚正面阻力不均造成的11次,因沉井井壁侧压力不均2次,因沉井突沉造成的10次,因沉井纠偏不及时造成的7次。针对调查出的问题,小组进行了统计分析,得出如下调查表。

机电工程项目管理质量控制措施分析-工程项目论文-工程论文

机电工程项目管理质量控制措施分析-工程项目论文-工程论文 ——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印—— 摘要:机电工程项目已经成为建筑施工当中不可缺少的重要项目,受到的重视程度越来越高。机电工程项目的管理质量直接关系着建筑工程的整体质量。而在技术发展的背景下,新型机电设备广泛的应用开来,这给机电工程项目带来了新的挑战。机电工程项目也出现了许多问题。本文笔者就对机电工程项目的质量问题做了具体的研究,提出了控制机电工程项目质量的办法。 关键词:项目管理;质量控制 机电工程项目包括电气工程技术、给排水安装工程、机械设备安装工程、容器安装工程以及建筑智能化安装工程。机点安装工程广泛应用于建筑领域,促进了建筑行业自动化发展。机电工程项目是规模

相对较大的工程,运用知识技术比较复杂,一般工程都会耗费大量的时间。由于工程的复杂性特点,机电工程安装项目管理中经常会出现问题,影响机电工程项目的施工质量。 一、影响机电工程项目质量的因素 (一)机电工程项目市场管理不规范我国的机电工程项目发展相对较晚,机电工程项目各项制度体系都不完善,这也引发了市场管理不规范的现象[1]。机电工程项目的制度不规范首先体现在机电工程项目管理制度的不完善,由于缺乏完善的工程管理制度,机电工程项目管理力度不足,机电工程项目市场混乱,从而影响了安装工程的质量。其次,没有严格的机电安装管理制度,机电安装过程中,资金浪费现象发生。设备管理不足,经常发生损坏丢失现象。这让机电工程安装企业受到巨大的经济损失,企业工程成本提升,影响机电工程企业发展。

(二)机电工程项目队伍缺乏专业性机电工程是相对复杂的安装工程,为了有效的管控施工质量,需要机电工程项目施工者具备专业的机电安装技术和管理手段。但是,目前看来,我国的机电工程项目管理者缺乏相应的项目管理经验,而施工技术人员对先进技术的掌握还不够熟练,但是在机电工程项目施工中,经常出现质量问题,影响机电工程项目的施工。 二、机电工程项目施工中质量控制的方法 (一)项目施工准备环节的质量控制机电工程项目时大型的施工项目,为了确保项目施工的质量,要做好必要的准备工作。机电项目施工前的准备非常重要,一般包括成立项目部门、成立施工团队、采购设备等三个环节。首先,在进行机电项目施工前要成立专门的项目经理部门。项目经理部门要对施工地点的实际情况进行必要的考察,然后制定合理的施工计划。并按照施工流程将工程团队的工作任务进行细致划分,使工程施工的每一个环节都有人负责,防止出现质量问题。项目经理部门还要对机电工程的施工技术问题加以有效的解决,做好前期的准备工作。另外,当项目施工的过程中出现问题时,机电工程

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治专项方案

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 专 项 施 工 方 案

XXXXX工程建设有限公司 2018年3月 沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 1沉井制作质量控制 沉井采用三次制作,两次下沉的方法进行施工。沉井直壁模板在砼达到设计强度的70%以上方可拆除,沉井下沉时在砼达到设计要求强度后方可下沉。沉井制作质量标准: (1)基础处理要求 ①基坑开挖深度及平面尺寸等符合设计要求; ②基坑开挖完毕要进行验坑; ③基坑开挖完成后及时回填黄砂,避免人为扰动基底土体,破坏基底上层承载力; ④砂垫层铺设分层进行,每层厚度30cm,并处理密实; ⑤素砼垫层面用水准仪抄平,误差不得大于5mm,便于支模。 (2)钢筋、混凝土质量要求 ①钢筋等原材料要有出厂合格证,并按规范要求的吨位和结构部位取样做力学试验; ②钢筋的焊接接头按规范要求作力学试验,合格者方可;

③试验取样必须请监理到场并签证;所有技术工人必须持证上岗; ④每节或特殊部位钢筋绑扎完毕后进行自检,并会同监理工程师进行检查,办好各项签证; ⑤模板接缝要严密,表面的平整度、光洁度、垂直度要符合规范要求,安装前模板表面涂脱模剂,便于脱模并使砼表面光洁; ⑥脚手架搭设按操作规程施工,多设斜撑和剪刀撑,扣件紧固,以保证脚手架的稳定性和牢固性;脚手架搭设采用φ48mm钢管,设置剪刀撑,脚手架主杆下用木质垫块,以免脚手架下沉; ⑦按规范做好砼抗压试块和抗渗试块,并在同等条件下养护; ⑧砼浇筑采用分层平铺法施工,每层砼浇筑高度不超过30cm,并连续浇筑; ⑨砼浇筑时采用插入式振捣器进行振捣,遇穿墙管等局部变化处及钢筋密集处采用慢进料、精心振捣; ⑩沉井分节制作,沉井接高部分施工缝处设置止水钢板。砼浇筑前用压力水将施工缝冲洗干净并充分湿润,湿润时间在24小时以上; ⑾砼浇筑时有木工值班,防止暴模事件发生; ⑿在每节砼浇筑时与浇筑后进行沉降观测,并做好记录。砼浇筑过程中要防止不均匀沉降的发生,若发生不均匀沉降及时采取相应措施进行处理。 2.2沉井下沉质量控制 (1)沉井下沉前按规定顺序凿除素砼垫层,垫层凿除原则为先内后外,对称进行,以保持沉井均匀下沉; (2)为防止沉井突沉,引起沉井较大的偏差,以及减小井外土体扰动坍塌等情况,可在四周刃脚旁保留0.8~1.5m的土堤不被冲刷,待锅底冲刷完成后再均匀的冲刷土堤; (3)尽量减小沉井下沉过程中的偏差,测量控制点、高程控制点等网点要经常复核;沉井下沉过程中加强沉井沉降情况的观测防止发生不均匀沉降; (4)沉井下沉做好班前交底与接班交底,及时做好下沉记录,以保证下一班了解沉井下沉情况,及时采取相应措施; (5)当沉井下沉至距设计标高近2m时,放缓沉井下沉速度,以纠偏为主,并密切注意沉井的下沉速度,防止超沉,使沉井顺利下沉至设计标高。沉井到标高后,且8小时内下沉量不超过10mm时,方可进行砼封底。

浅论工程质量管理毕业论文

试论工程质量管理毕业 论文 目录 中文摘要 (Ⅰ) 1.引言 (1) 2. 建设工程质量含义 (1) 3.工程常见的质量问题 (1) 4.工程质量问题分析 (2) 5.0工程质量管理措施 (3) 5.1工程质量控制 (3) 5.1.1工期是保证质量的前提 (3) 5.1.2建立健全质量保证体系 (3) 5.1.3严格按照施工组织设计施工 (3) 5.1.4控制施工工序 (3) 5.1.5抓好施工现场的管理 (4) 5.1.6把握关键环节,控制工程质量 (4) 5.1.7严把工程验收关 (4) 5.1.8注重资料的收集与整理 (4) 5.2 对施工中的劳动力进行施工技术培训 (5) 5.3材料管理 (5) 5.3.1材料的计划管理 (5) 5.3.2材料的采购与进场验收 (6) 5.3.3材料的储存与保管 (6) 5.3.4材料的使用监督 (6) 5.3.5要大力开展节约材料的活动 (6) 5.4建议 (6) 5.4.1加强学习,提高自身的素质 (6) 5.4.2自觉接受检查 (6) 5.4.3积极参与工程质量检查与验收 (7) 6.0工程事例 (7) 6.1.质量事故分析 (7) 6.1.1裂纹原因分析 (7)

6.1.2温度应力分析 (8) 6.2防止裂纹的措施 (8) 6.2.1控制温度 (8) 6.2.2改善约束条件 (9) 6.2.3从施工质量防止 (9) 6.2.4使用减水防裂剂 (10) 6.3混凝土的早期养护 (10) 6.4管理措施 (11) 7.0总结 (11) 参考文献 (12)

1.引言 施工质量是建筑工程的生命,也是社会关注的热点。随着我国国民经济持续高速增长,基建投资项目的不断增加,建筑施工队伍和建材生产企业也随之大量发展。但由于对施工质量未能进行有效地管理,重大工程质量事故时有发生,给国家和人民的生命财产造成重大的损失和危害,也给社会带来消极影响。因此,为了保证工程质量,在施工过程中必须对工程进行严格的质量管理,这对统筹建筑施工全过程、推动企业的技术进步和优化建筑施工管理都将起到重要作用。 2.建设工程质量含义 建设工程项目的质量是指工程的使用价值及其属性,是一个综合性的指标,体现合同中明确提出的,以及隐含的需要与要求的功能。包括如下几个方面: 1.工程投产运行后,所产生的产品(或服务)的质量,运行的安全性和稳定性。 2.所使用的材料、设备、工艺、结构的质量以及他们的耐久性和整个工程的寿命。 3.工程的其他方面,如造型美观、与环境协调以及可维护性和可检查性等。 3.工程常见的质量问题 目前,在建筑工程质量控制过程中还存在着许多问题,使质量管理的措施不能到位,质量控制不够严格,具体表现在以下几个方面: 1.坚持质量第一、顾客第一的质量方针并未落到实处。百年大计,质量第一, 这是我们非常熟悉的口号,但在具体的落实过程中,真正做到的可以说并不 多。 2.以人为核心的管理体系并未真正落到实处。全面质量管理是质量管理的最高 阶段,强调的是全员的、全过程的质量管理,但以往的质量管理体系并没有 从系统的质量管理的方面去调动每一个人员的责任心,从而真正激发施工企 业的每一个职工来关心质量。

隧道机电质量控制论文

探析隧道机电的质量控制 摘要:工程质量很大程度上取决于施工阶段的质量控制,施工阶段质量控制是工程项目建设全过程质量控制的关键环节,就施工单位而言,为确保隧道机电工程能在质量受控的状态下有序进行,施工单位应该组织建立一支以总工程师为领导的质量监督检查队伍,并采取直线和条块相结合的管理组织模式,分工明细,对各自分管的子项工程施工质量负责。 关键词:隧道机电施工组织质量控制 abstract: the engineering quality depends largely on construction stage of quality control, construction stage construction project quality control is the key link of the entire process quality control, construction units concerned, to ensure that the tunnel electrical and mechanical engineering in quality control can under the condition of orderly, construction units should organize build a total engineer to the leadership in the quality supervision and inspection team, and take the newly-formed straight lines and the combination of management mode, division of labor details, the items of the charge of their respective project construction shall be responsible for the quality. key words: tunnel mechanical and electrical construction organization quality control

【建筑工程论文】建筑工程施工质量控制论文(9篇)

【建筑工程论文】建筑工程施工质量控制论文(9篇) 第一篇:房屋建筑工程施工成本管理及施工质量的控制 摘要:随着社会经济的不断建设,人们对于房屋建筑的质量和成本的要求变得越来越高,因此在进行房屋建筑工程的施工过程当中,对于建筑自身的成本关注也越来越高。对于房屋建筑工程的施工成本管理,在建筑管理的过程当中是具有相当重要的作用,可以通过有效的成本控制达到降低成本的目的,从而提升建筑工程的整体效益。本文首先对房屋建筑工程的成本管理进行了概述;其次对房屋工程建筑成本管理的施工现状进行了分析;并且,对其中存在的问题进行了研究;最后针对其中的问题提出了具体的改善策略。 关键词:房屋建筑工程;施工成本管理;施工质量 在房屋建筑工程过程中,成本管理是一个相当重要的组成部分,因此需要对房屋建筑施工过程当中所产生的各项费用进行严格的计划和规划,从而保证其建筑经济效益可以得到有效的提高。在房屋建筑工程的施工过程当中对成本进行管理的同时还可以对成本进行有效的控制,从而从根本上提高建筑企业自身的管理水平和经济效益,最终促进建筑行业整体的经济发展。 1房屋建筑工程施工成本管理概述 房屋建筑工程成本管理,主要是对施工过程当中所产生的费用进行严格的预算和管理,从而根据实际情况制定出严格的施工计划,做到对施工成本的有效管理和施工预算的有效控制。在房屋建筑工程的施工管理过程中,可以通过在一定的期限内保证工程的整体质量,从而高效经济的对房屋工程进行有效的管理。 2房屋建筑管理施工质量现状 2.1建筑施工质量管理存在的问题

(1)在质量评价体系方面存在着不健全的现象,在房屋建筑质量的管理过程中,对建筑工程的质量评价是一个相当重要的因素,可以对房屋建筑的整体或者部分工程产生相当严重的影响。在实际工程的建筑过程中,对于工程自身的质量数据没能进行严格的分析,在整体的检测过程当中存在着投机取巧的现象,因此导致了检测过程的不严谨现象,造成了数据的误差现象,影响了对整个建筑工程质量体系的最终评价结果。(2)在质量管理体系方面还存在着不全面的现象,且其监管力度没能做到位。现如今中央以及地方政府已经对与建筑行业的质量出台了很多的关于质量管理方面的监管措施和政策,在管理建筑市场的混乱现象方面发挥了一定的作用。但是值得注意的是,在部分建设单位和施工单位管理过程中,对于建筑经济效益过于重视,因此在一定程度上忽视了建筑工程的质量管理,对建筑工程质量的重视程度依然处于相对较低的现象,因此降低了建筑工程的质量水平。(3)从事房屋建筑工程的专业人员的技术水平还处于相当低下水平中,尤其是在一些偏远地区当中,建设单位没有具有专业技术水平的人才来进行项目的建设管理,往往是由一些不具备专业知识的人员来进行管理,因此造成了管理方面的混乱现象,比如未达到施工技术规范要求、人员的实际管理经验不足等,都会对房屋建筑工程的施工质量构成威胁。 2.2影响建筑工程施工质量控制的主要因素 在影响建筑工程的施工质量方面,是由多种方面的因素造成的,在本文当中分为以下几个方面来进行分析:首先在人为因素方面,在建筑工程的施工过程当中,可以分为项目管理人员、劳务公司管理人员以及一线操作人员这三个部分。这三个部分的人员都需要对建筑工程的质量管理作出相应的贡献,充分发挥自身的主观能动性,能够有效避免在施工过程当中由于失误操作造成的经济损失。同时还需要进行严格的从业资格审查,保证由具有专业技术水平的施工人员对工程进行施工和管理。在建筑材料方面,需要对生产设备、建筑设备以及建筑原材料等进行相关的控制管理。在房屋建筑工程管理过程中,基础工程的设备材料是相当重要的,可以影响建筑工程是否顺利施工,因此需要对材料和设备信息进行全面的搜索,保证材料可以得到最大限度的优化。在机械设备的控制方面,可以分为施工机械和施工设备两个方面,其中混凝土泵车以及塔吊、施工升降机等都属于建筑工程施工过程中的重要机械设备,对施工的顺利进行有着相当重要的作用,可以保证建筑工程的施工管理顺利开展。在施工方法的控制方面,需要根据其实际情况来选择出科学合理的施工方案,制定出严格的操作规程,利用先进的施工技术以及施工工艺来保证施工过程中每一个施工工序的质量。 3房屋建筑工程的施工成本以及施工质量的管理措施 经过上文的描述,对房屋的建筑工程施工管理成本存在的问题进行了分析,因此就需要

泵站沉井专项施工方案

一体化提升泵站沉井专项施工方案 目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1设计参数 (1) 2.2地质概况 (1) 第三章施工准备 (5) 3.1施工技术准备 (5) 3.2施工机械准备 (5) 3.3物资材料准备 (5) 3.4人员准备 (5) 第四章施工工艺及施工方法 (6) 4.1施工工艺 (6) 4.2施工方法 (7) 第五章质量控制措施 (23) 5.1沉井井位纠偏方法 (23) 5.2沉井突沉的预防措施 (23) 5.3沉井终沉时的超沉预防措施 (23) 5.3沉井下沉对周边环境的保护措施 (23) 第六章质量控制标准 (24) 6.1沉井制作时的质量控制 (24) 6.2沉井下沉结束的质量控制 (24) 第七章安全控制措施 (25) 第八章雨季施工措施 (26) 第九章应急预案 (27) 9.1应急领导小组 (27) 9.2应急预案内部救援队伍和物资 (27) 9.3组建应急救援专业队伍,进行应急知识教育培训 (28)

9.4应急救援预案的启动和终止 (28) 9.5应急响应 (29) 9.6各类安全事故的预防及其应急预案 (29)

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.1.2《混凝土混凝土结构工程施工规范(附条文说明) 》GB 50666-2011 1.1.3《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 1.1.4《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010; 1.1.5《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; 1.1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.1.7给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程(CECS 137 :2015); 1.1.8一体化提升泵站设计图纸; 1.2适用范围 第二章工程概况 2.1设计参数 2.1、沉井为6m*6m、深度14.75m、井壁顶标高为34.1,井壁厚度为250mm; 2.2、沉井采用钢筋混凝土结构,排水下沉施工; 2.3、井壁采用C30混凝土现浇,封底采用C20素混凝土封底; 2.4、钢筋采用HRB400; 2.2地质概况 2.2.1地质情况 拟建场地属于平原地貌。 本次勘察地层揭露最大深度为20m,根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按地层沉积年代、成因类型,并按地层岩性及其物理力学性质,将拟建场区地层划分5个大层,并进一步划分亚层,自上而下分述如下:人工堆积层: 粘质粉土填土①层:黄褐色,稍密,稍湿,以粘质粉土为主,含砖渣、

机电论文范文参考

机电论文范文参考 高职院校机电专业实训室是培养学生综合素质、创新能力、职业能力、实践能力的重要场所,所以实训室管理工作在很大程度上影响着机电专业学生专业能力的发展,所以为了实现机电专业学生专业能力的提高,有必要对机电专业实训室的管理作出研究。下面是 ___为大家推荐的机电,供大家参考。 【摘要】建设工程项目的每一个阶段是相互影响,相互制约,环环相扣的。本文通过分析施工质量对后期运营维护的不利影响,提出提高机电工程施工质量的对策,为高速公路机电系统的良好运行提供有力保障。 【关键词】机电工程;施工质量;运营;影响;对策 随着我国社会的不断发展,基础设施建设的不断完善,高速公路逐渐成为国家交通的骨干运输网络。直至xx年,广西区在高速公路建设方面有了很大的突破,通车里程突破4900公里,实现93个县区通高速公路,县区通高速率约85%。在高速公路建设中机电系统工程是必不可少的组成部分,机电系统主要由收费子系统、监控子系统、通信子系统以及隧道机电子系统组成,其对整个高速公路的运营和维护起到重要的支撑作用。建设工程项目的全寿命包括决策阶段、实施阶段(包括设计前准备阶段、设计阶段和施工阶段)和使

用阶段(即运营管理阶段),每个阶段都是环环相扣的,如果前一阶段未严格按照要求实施,必定对后一阶段产生不利的影响。高速公路机电工程建设项目是高速公路建设的重要组成部分,机电工程施工质量的好坏直接影响到后期运营维护工作。 1、施工质量对后期运营维护的不利影响 1.1增加机电系统设施设备故障率,影响整体技术评定 高速公路机电系统设施设备具有种类多、分布分散、持续运营等特点,所以影响机电系统设施设备故障的因素比较多,大体可分为人为故障和故障。人为故障是指因驾驶员未能操纵好车辆致使事故车辆撞坏机电设施设备引起的故障或是行人故意破坏机电设施设备所引起的故障;除此之外统称为自然故障。人为故障是不可避免的,而自然故障除了受到设施设备自身寿命的影响外,主要是由于施工质量所致。在工程施工中,如果施工方未严格按照设计规范、施工标准施工,监理方未按照合同要求监督工程施工质量,业主方未成立专门的质量检查监督部门等工程项目参建的各方针对工程项目未建立相关的质量管理制度。有些为了赶工,临时请了当地的民工施工,没有经过任何培训,也未进行安全技术交底,现场施工质量管理没有落实到位,致使机电工程施工质量差,机电设施设备自然故

沉井施工

岸边取水泵房施工方法 作者:鞠春波魏勇 单位:黑龙江省火电三公司越南项目部 关键词:取水泵房沉井施工 岸边取水泵房施工方法 文摘: 取水泵房是火力发电厂水工建设必不可少的一项建筑工程,与河 岸相接,部分位于河水水位以下,部分位于河水水位以上。水下主体部分一般多采用沉井法施工,水上部分为常规施工。沉井在一般施工中应用较少,同时,需要采取多种措施来保证工程质量,而取水泵房的施工质量,对满足设备安装和水工工艺要求起到举足轻重的作用。为此,本文就取水泵房的施工方法、施工措施及质量控制作以简介,以资施工参考。 关键词:取水泵房沉井施工 1 工程概况:本例介绍的取水泵房,为越南高岸电场2X50MW 发电机组的供水系统—取水建筑结构,位于逑河岸边,长20.44m,宽12.44m,±0.00m 以下深18.5m,以上高10.4m;±0.00m 为绝对标高32.00m。地下部分为钢筋混凝土结构筒壁,两侧及靠近岸边一侧钢筋砼墙壁厚1000mm,间墙及远离岸边一侧钢筋砼墙壁厚800mm;地上部分为钢 筋混凝土框架,砖砌体填充墙。取水口长X 宽=2.0X1.5m,取水口底 标高+18.0m。各层板顶标高:底版+16.0m,中层板+26.2m。±0.00m 层板+32.0m。以下叙述如不特殊说明,标高均为绝对标高。 2 自然条件:逑河水常年平均水位22.5m,50 年一遇最高水位26.8m,50 年一遇最低水位19.2m。 3 施工准备: 4 施工程序: 测量放线——确定标高和轴线控制点——修筑施工道路——开挖 土方、平整场地——筑岛——铺制作沉井砂垫层——铺设制作沉井枕木——测量、弹线——第一节沉井(7m 高)制作——完成取水口及预埋管封闭——撤枕木、铺垫碎石或卵石——沉井下沉——第二节沉井(4.7m 高)制作——继续沉井——完成下沉,井体自沉观测——测量检查合格,沉井完毕——水泵间两侧地下箱体回填砂——进行沉井砼封底——当封底砼达到设计强度后抽水——施工底板——施工底部混凝土结构——施工泵房其它结构至+32.0m(即±0.00m)——施工进

建筑工程质量与管理论文

建筑工程质量与管理的探讨 摘要:建筑工程问题是关系到国计民生、社会稳定的重大问题。建筑工程质量的优劣直接关系到建筑企业的生存和发展,在整个工程中,任何的决策过失和不当行为都有可能给国家、人民的生命财产造成直接损失。因此,各个建筑企业要把加强建筑施工的质量控制作为头等大事抓紧抓好。关键词:房屋建筑工程质量控制中图分类号: tv523文献标识码:a 文章编号: abstract: construction engineering problem is they have a relationship and social stabilization of. construction engineering quality quality directly related to building the survival and development of enterprise, in the whole project, any decision negligence and inappropriate behavior are likely to the state, people’s lives and property of the direct damage caused. therefore, each building enterprise to strengthen construction quality control is a top priority pay close attention to. keywords: housing project quality control 建筑业是我国的基础产业之一,在我国的国民经济和社会发展中占有重要地位。人们的生活,学习及工作都离不开建筑工程,建筑工程质量的好坏直接影响人们的生存环境甚至是人生安全,必须采取有效可行的措施加强管理。若不能对建筑工程施工质量进行有

顶管施工质量控制

序号 顶管施质量控制 一、顶管工程流程图 测量定向 ▼ 二、沉井顶管施工质量控制要点 ZZ 测量定向 控制 项目 控制内容 准备 工作 (8) 学习有关图纸和技术资料。 学习操作规程和质量标准。 对现场地形、地貌、气象资料的熟悉。 对工程地质、水文地质资料、气象资料的熟悉。 对施工工方案的检查。 对放线与测量的查验。 技术培训与审查技术交底。 对工程材料复试的审查及对混凝土配合比的审查。

1、沉井的制作 (1) 垫土的表面必须保证不一水平面,需进行测量找平, 其误差控制在士 100mr 以内。 (2) 沉井制作允许偏差,平面尺寸,长度士 0.5%,且不得 大于100mm 两对角线差、对角线长的1%井壁厚度士 15mm 2、沉井的下沉 (1) 对沉井下沉准备的控制。 ?井筒的砼强度达到不低于设计强度 75%可拆除刃脚模板 及垫木。 ?挖土时,随时观测沉井井筒垂线的垂直度, 对倾斜纠正的 控制。 ②对沉井的位置、标高及时测量记录的控制。 ③井筒垂线斜度和下沉量观测的控制。 ⑷沉井下沉完毕后的允许偏差。 刃脚平均高程与设计高程的偏差V 100mm 刃脚平面轴线位置偏差,下沉总深度 Hv 100mn < 10mm 刃脚平面轴线位置偏差,下沉总深度 H> 10m< 1/100H (mm 沉井四角中任何两角刃脚底面高差,两差距离 B V 10mn ^ 10mm 施工 ②放线定位的控制。 质量 ③机械设备、工具是否满足要求。 控制 (2)沉井下沉的观测控制 要点

(3)沉井封底 ①沉井沉到设计标高,经观测8h累计下沉量不大于10mm 时,即可施工封底。 ②封底前准备工作的检查。 ③干封底垫层和底板应留出集水井的位置,待强度达到要求 时封底。 1、施工测量用经纬仪对顶进方向左右偏差控制及用水准仪 对管内水准测量高程的控制。 2、顶进中纠偏/纠扭地面沉降的控制。 (1)预防纠扭的措施:管内设备布置重量要对称,主油缸 安装要稳,并且要与管轴线平行。 (2)减少地面沉降措施。 施工 ?根据土质合理选择工具管。 质量 ②加强管理,严格遵守操作规程。 控制 ◎不允许大角度纠偏。 要点 @触变泥浆套不宜太厚,如有必要顶管后期应用迟凝泥浆置换触变泥 浆。 (3)中继间千斤顶的数量应根据该段单元长度的计算顶力确定,并应 有安全贮备。 (4)拆除中继间时,应具有对接接头的措施,中继间外壳不拆除时, 应在安装前进行防腐处理。 质量(1)顶管施工质量的重要检验指标是管轴线偏差符合

浅谈市政道路施工质量管理论文

浅谈市政道路施工质量管理 摘要:根据多年的市政道路施工和管理经验,分析了其质量控制的难点和普遍存在的问题,提出了施工中存在的质量通病,并给出了控制措施,仅供参考。 关键词:市政道路施工;质量控制;土方工程控制 随着国内经济和城市化迅速发展,市政道路建设发展迅速,对道路施工技术和工艺的要求也越来越高。同时国家队市政道路建设的投入不断加大,工程数量也随之不断增加,参与施工的企业和人数越来越多,但是其施工质量监管体系不健全,施工的水平参差不齐,施工操作不很规范,就容易造成了一些质量缺陷,严重威胁了人民的生命安全,因此做好市政道路施工质量的管理就显得十分重要。 1市政道路施工质量控制难点及存在的问题: (1)通常市政道路工程的施工场地很难实现交通封闭,因此供其施工作业面狭窄,使得质量管理工作比其他工程项目更为零散、量大、连续性差。加上诸如电力、电信、有线电视、供热、煤气、给水、排污管道等各种管线相互交织、彼此干扰,使得原本狭窄的场地显得更为拥挤,一旦某些管线的位置不清楚,施工时极有可能把其挖断,造成重大的经济损失,并可能威胁到人民群众的生命健康,不仅会给道路工程进度带来负面影响,同时也会增加额外的投资费用,增大了市政道路施工质量控制的难度。 (2)市政道路工程容易受施工现场地质条件的影响,如遇施工现场地下水位高,土质差,就需要采取井点或深井降水措施,待水位降至符合施工条件,才能组织沟槽的开挖,方能保证正常施工,增加了质量控制难度。 (3)从一定意义上来说,人是决定工程成败的关键。市政道路工程施工作业的大部分都是农民工。他们能吃苦耐劳,要求也不高,但是他们缺乏专业技术训练、专业技能培训、缺乏质量安全意识、缺乏对自身权利的保护意识,也缺乏对市政工程施工工艺的掌握,增大了市政道路施工质量管理的难度。 2市政道路施工中的质量通病 (1)路基及土方工程:路基及土方工程施工中常见的质量通病有:路基局部沉陷、边坡滑塌、路提失稳、基底压实度达不到标准、路基弹簧、路床积水。挖方工程中出现土方坍塌、侧移、下陷、超挖、扰动、放坡不到位。回填工程中回填土标高厚度不控制、不密实、表层不平整、不均匀下沉、土的含水率不控制。 (2)混凝土板块裂缝:由于养生不够,表层风干收缩,产生网状、浅而细的发丝裂纹;由于角隅处基层接触面积较小,单位面积所承受的压力大,基层相对沉降就大,造成板下落空,失去支撑,角隅处便产生局部裂纹;切缝时间过迟,造成收缩裂缝和开放交通后路面基层有下沉致使板块折裂;由于施工操作失误或原材料问题产生裂缝。有荷载型裂缝;温度裂缝;反射裂缝;沉降裂缝。 3市政道路施工质量控制措施 (1)做好施工设计方案:设计本身要规范,符合标准规范的规定、结构方案要合理、计算准确。设计时要综合考虑与给排水、热力、电力、燃气、通信等管线的平面布置和互相

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径米的工作坑,作为测温装置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅拌桩与沉井外径的净空为,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接受管辖部门的监管。 第三节工程量概算 第二章主要施工工艺 第一节高压旋喷桩施工工艺 1、施工准备 本工程采用三管旋喷桩,平均桩长8m,桩体直径Φ600mm,桩顶标高等于地面标高,单层桩在横向相互嵌入20cm,桩芯距离400mm。 旋喷桩采用425#水泥,水灰比宜为,灌入水泥浆液的比重宜为,返浆比重宜为。水泥用量不少于300kg/m。灌浆压力不少于20Mpa。 施工前,做好工艺性试桩,以确定各项施工技术参数。如高压水、压缩空气的压力及流量。 2、施工程序: 3、施工操作要点: (1)、钻机就位 (2)、钻孔及下管

土木工程施工质量控制论文

土木工程施工质量控制的探析 【摘要】随着我国经济的不断发展,城镇化进程不断加快,土木工程的建设规模也越来越大,土木工程项目不同于其他项目的一些特点就是投入的资金比较大、施工规模较大、施工过程比较复杂、设计的工作人员较多、室外作业等,这就决定了土木工程中施工质量控制的难度,并且土木工程的质量直接影响着建筑工程的使用,本文将就土木工程施工质量的控制进行相关探讨。 一、土木工程施工质量的现状 1、施工质量不高 在土木工程项目中,工程质量的把控是重中之重的问题,工程质量若不好,则会关系到建筑物是否能够正常的使用,如果建筑物质量堪舆,那将直接影响到相关的人民群众的生命和财产安全,目前虽然我国的施工质量得到了一定的提高,但在一些工程中仍旧存在一些问题。 2、施工人员素质与监理问题 首先我国也缺乏相关的土木工程监理机制,制度上的不完善,就会使得很多行业问题得不到一个有效的解决和引导,也导致监理市场的混乱,在我们国内的建筑行业中,由于大多数的相关人员所接受的教育层次不同,导致土木工程的专业高端人士是很稀缺的在很多土木工程企业中,其管理者往往不具备高素质或者全面的相关知识,他们要么是合同意识淡薄,要么是法律意识欠缺,还有些实际经验也比较缺乏,故其监理的工程范围也就十分有限了,也就不能对土木工程施

工建筑的全过程进行有效的管理。 3、环境问题 我们人类触发任何一项活动都有可能对环境带来危害,尤其是大型的土木工程项目的开展,如果不对其给予足够的认识和重视,这些问题积累到一定的量以后,就会引发质变。例如施工过程中产生的噪音和粉尘、强光等环境问题,工程中产生的废渣废气废水没有经过处理就随处排放也会造成土壤和当地河流的污染。 4、施工进度控制问题 土木工程项目的施工进度会受到各种因素的影响,施工技术的失误施工材料质量不达标,配给不到位,施工经费的短缺,施工过程协调不到位,缺水停电等都会影响施工进度,施工项目工程庞大,工程周期长,所需人员多,需要协调的方方面面的事情也多,任何一个环节有出现问题都会影响到工程进度不能按照预期的进行。 二、土木工程施工质量控制的措施 1、管理上 土木工程施工管理对整个工程的质量有着至关重要的作用,也是目前土木工程质量控制、管理机制、成本控制的主要因素。因为土木工程施工中的管理不当致使的工程质量欠缺和工程事故发生的现象接连发生,所以提高工程质量,确保施工管理体系的完善是重中之重。而在土木工程施工技术人员和管理人员互相交流,土木工程施工中施工单位对相关人员的工作内容和职责做出安排,对即将施工的现场进行系统策划安排,对土木工程施工的各个环节如施工用料、设备维修

沉井拖拉管实施细则

一、监理工作控制目标及控制要点 (一)工程概况: 本工程污水管网起于南长荡大桥南侧与盛南路平交口处,对向流入舜湖路平交口附近污水提升泵站。污水管双侧布置在路肩外5m,距道路中心线37.25m。沿线布置污水支管,预留接口。本污水管网工程管径为DN400、 DN500、DN600、DN630、DN1000、DN1200等规格,污水管道全长6802米,埋深为2米至6米左右,污水检查井187座,井深2.5米至7.7米不等。K1+040~K1+130段、K1+670~K2+950段污水管拟采用拖管法施工;其他段落拟采用开槽埋管法施工。拖管施工的污水管管材拟采用PE直壁管,管径为DN500、DN630、DN1000等;开槽法施工的污水管管材采用聚乙烯塑钢缠绕管(SRWPE),管径为DN400、 DN500、DN600、DN1000、DN1200。聚乙烯塑钢缠绕管(SRWPE)采用砂石基础。污水管检查井采用沉管井,直线段段采用1.5米井,拖拉工作井采用3米井。 (二)材料、设备进场及测量质量监控 1、材料、设备进场监控 (1)用于本工程的材料应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应要求合格证(质保书)齐全,成品、半成品型号、尺寸、强度指标及外观质量符合要求; (2)工程所用材料进场除厂家提供质量保证书外,施工现场要经监理旁站取样,陪送去实验室做有关性能检验合格后才可使用; (3)对影响工程质量及施工安全的仪器、仪表进场时应查验其准用年限、校验记录或证明; (4)机械设备进场核对是否与施工组织设计相符,设备档案记录表征的性能是否能满足工程施工要求。 2、施工放样及测量监控: (1)测量定位所用水准仪等测量仪器必须经过鉴定合格; (2)测量基准点要严格保护,避免撞击、毁坏。在施工期间,要定期复核基准点是否发生位移。临时水准点和管道轴线控制点的设置,应便于观测且必须牢固。确保每井位处有一水准控制点,拖拉管拖拉时井位间应加密观测点并使加密点间距在2米范围内。 (3)所有测量观察点的布设可靠牢固,以免影响测量精度;

质量控制论文

河北联合大学建筑工程学院 课程论文 课程名称:建设工程质量控制 论文题目:建筑工程施工质量管理 专业:工程管理 班级: 11程管1 姓名:西西弗 学号: 12 指导教师:魏蓉 2014 年 12 月 10 日

《建设工程质量控制》课程论文成绩总评表 学院:建工学院班级: 11程管1 注:论文总成绩=论文成绩(70%)+答辩成绩(30%)

《建设工程质量控制》课程论文成绩评分表 班级:11程管1 ;学生姓名:曹成攀 论文题目:建筑工程质量管理

《建设工程质量控制》课程论文答辩成绩评分表班级: 11程管1 学生姓名:曹成攀

建筑工程施工质量管理 摘要:施工质量管理,对于整个工程的建设和能否发挥应有的作用非常重要。论述了人、材料、机械、方法和环境几方面的质量控制,对其他工程项目施工有着指导意义。另外,本文还提出了一些新的概念及相应的措施以强化建筑质量管理,对解决目前我国建筑质量监管中存在的问题起到了一定的警示作用。 关键词:施工质量;质量管理;质量控制;质量监督 许多建筑施工企业经常强调“以质量求生存,以信誉求发展”;“百年大计,质量第一”可见,加强建筑工程质量管理有着重要的意义。 质量是建筑本身的真正生命,也是社会关注的热点。在科学技术日新月异和经济建设高度发展的今天,建筑工程的质量关系到国家经济发展和人民生命财产安全。因此,建筑工程质量管理工作尤为重要,但是,在建筑施工过程中,任何一个环节、任何一个部位出现问题,都会给工程的整体质量带来负面的影响,甚至是严重的后果。 一、质量和质量管理的基本概念 1、质量的概念 在国际标准ISO9000:2000中对质量作了比较全面和准确的定义:“一组固有特性满足要求的程度。”这里“要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望”。要求不仅是指顾客的要求,还应包括社会的需求,应符合国家的法律、法规和现行的关政策。质量具有动态性、时效性和相对性。就建筑工程而言,质量应具有安全、适用、经济、美观。 2、质量管理的概念 质量管理就是指导和控制某组织与质量有关的彼此协调的活动。它通常包括质量方针和质量目标的建立、质量策划、质量保证和质量改进。因此,质量管理可进一步解释为确定和建立质量方针、目标和职责,并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段来实施的全部管理职能的所有活动。 二、建设工程项目各阶段对质量形成的影响 对于一般产品而言,顾客在市场上直接购置一个最终产品,不介入该产品的生产过程。而工程的建设过程是十分复杂的,它的顾客(业主、投资者)必须直接介入整个生产过程,参与全过程的、各个环节的、对各种要素的质量管理。要达到工程项目的目标,得到一个高质量的工程,必须对整个项目过程实施严格控制的质量管理。质量管理必须达到微观和宏观的统一、过程和结果的统一。 由于项目施工是渐进的过程,因此在建设工程项目质量管理过程中,任何一个方面出现问题,必然会影响后期的质量管理,进而影响工程的质量目标。 工程项目具有周期长的特点,工程质量不是旦夕之间形成的。工程建设各个阶段紧密衔接且相互制约影响,每一个阶段均对工程质量的形成产生十分重要的影响。一般来说,工程项目立项、设计、施工和竣工验收等阶段的过程质量应该为使用阶段服务,应该满足使用阶段的要求。工程建设的不同阶段对工程质量的形成起着不同的作用和影响,具体表现在以下几个方面: 1、工程项目立项阶段对工程项目质量的影响项目建议书、可行性研究是建设前期必需的程序,是工程立项的依据,是决定工程项目建设成败与否的首要条件,它关系到工程建设资金保证、时效保证、资源保证,决定了工程设计与施工能否按照国家规定的建设程序、标准来规范建设行为,也关系到工程最终能否达到质量目标和被社会环境所容纳。在项目的决策阶段主要是确定工程项目应到的质量目标及水平。对于工程建设,需要平衡投资、进度和质量的关系,做到投资、质量和进度的协调统一,达到让业主满意的质量水平。因此,项

相关文档