?红外光幕连接电缆内芯断裂或时断时续

?红外光幕关门时误动作(不关门)

?红外光幕关门中误动作(关门中断)

?红外光幕不动作

红外光幕连接电缆内芯断裂或时断时续

?电缆质量

由于电梯门的往复运动,光幕连接电缆会不断受到弯折和拉伸。选

用红外光幕电梯门保护系统时,应杜绝采用普通电线电缆、普通信

号电缆(如电脑连接电缆),应采用带有足够电缆长度的光幕产品。

英国门科公司红外光幕产品均采用(单边) 长度4米五芯工业机械手专用电缆。测试中,往复弯曲5,000万次以上未见电缆

破断。

?安装方式

为保护光幕连接电缆,安装时应尽量采用与电缆随行链,勿使用细

金属线结扎固定电缆。

门科光幕提供塑料P型夹便于结扎固定电缆,而不损伤电缆。

红外光幕关门时误动作(不关门)

红外光幕电梯门保护系统是一种闭环保护系统。当红外光束探测回路中断时,电梯门即不会关闭。红外光束探测回路的非正常中断,可能由于下列硬件故障:

光点被异物阻挡–应检查并清除光幕红外光路上的异物(如行李标签、油漆沾污、口香糖等)。光幕长期使用,或在扬尘、潮湿环境中使用(特别是建筑内部装修期间),红外发射/接收光管上会有积尘(特别是最下部的几个光点)。

对于红外光点被阻挡造成的不关门故障,门科光幕内置延时复位功能可使光幕对受阻挡光路进行旁路,恢复其它光点的正常扫描,使电梯门恢复正常开闭。

对于红外光幕内部积尘等造成的红外光路故障,门科百能系列光幕的系统诊断功能可进一步显示可能故障部位,便于检修,排除故障。

光点损坏–红外光幕由于不断扫描,其红外发射光管反复经受电流激励,是较易损坏的器件。红外发射光管损坏,应予更换。

英国门科公司采用专利技术内置睡眠待机功能,能在占使用时间90%的电梯门关闭期间,将红外光幕的扫描周期延长10倍以上,可大大降低红外发射光管的电流激励频率,延长使用寿命。

门科光幕内置延时复位功能可使光幕对损坏光路进行旁路,恢复其它光点的正常扫描,使电梯门恢复正常开闭。

红外光幕关门中误动作(关门中断)

电梯门关闭过程中,红外光幕某一束扫描未被接收,或接收强度未达到设定值,系统均会触发,并使电梯门反转开启。如果这并非由物体阻挡引起,即为红外光幕的误动作。

电缆内芯损伤,会在一定位置造成系统误动作。

红外光幕发射/接收条件,是红外光幕关门过程误动作的主要原因。某个红外发光管强度偏低,或质量不稳定强度降低,或由于积尘等,均会导致在关门过程中的误动作。

门科红外光幕内置红外发射强度检测校验程序,会标定每个红外发光管的实际发射强度,并相应调整该对红外发射/接收光束的触发阈值。

门科红外光幕红外发射强度允许范围高(百能系列有效探测距离为6米,益利系列为4米),并能自动调整。在电梯常规开门距离(1.8 – 3米)上,即使红外发射管发射强度因长期使用或因积尘造成衰减,系统也会通过提高红外发射强度的方法,加以弥补,从而降低红外光幕误动作的几率。

红外光幕不动作

红外光幕在电梯关门过程中,虽有阻挡,但不触发,造成危险。这通常由下列原因引起。

?红外光幕扫描线束密度不够,或扫描模式造成扫描盲区

?红外灵敏度不够。红外光幕在电梯门全开时,发射强度应为最大。

随着电梯门闭合,红外发射强度应逐级降低(每级降低至刚好被接

收器收到,不引起红外光幕误动作为下限),到门全部关闭时为最

低。否则,在相距较近位置,红外强度过大,微小物体无法阻挡,

就会发生虽有阻挡,但不动作。

日光或电梯背景杂光中相似波长的红外光照射到红外接收器,造成虽有物体阻挡,红外光幕仍发出正常接收信号。这在观光电梯,户外电梯应用场合尤为常见。

英国门科红外光幕采用81或194束交叉光束扫描模式,在不同距离自动多级调整红外发射强度及红外接收增益,并采用经特征频率调制的红外发射光束及具有100,000lux 光饱和度的红外接收

管,从而能大大增强红外光幕的灵敏度,降低红外光幕不动作的可能性。

电梯常见故障分析

电梯常见故障分析 安全回路 作用: 为保证电梯能安全地运行,在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的情况下,电梯才能运行,否则电梯立即停止运行。 所谓安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关, 把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。 常见的安全回路开关有: 机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源) 地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 轿内:操纵箱急停开关 轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态: 当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。应该到机房控制屏观察安全继电器的状态。如果安全继电器处于释放状态,则应判断为安全回路故障。 故障可能原因: 1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。 2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。 3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。 4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。 5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。

6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。 7. 安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。 8. 可能有的急停开关被人按下。 9. 如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。 另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。 安全触板(门光电、门光幕) 作用: 为了防止电梯门在关闭过程中夹住乘客,所以一般在电梯轿门上装有安全触板(或光电或光幕)。 安全触板:为机械式防夹人装置,当电梯在关门过程中,人碰到安全触板时,安全触板向内缩进,带动下部的一个微动开关,安全触板开关动作,控制门向开门方向转动。 光电:有的电梯安装了门光电(至少需要两点),一边为发射端,另一边为接收端。当电梯门在关闭时,如果有物体挡住光线,接收端接受不到发射端的光源,立即驱动光电继电器动作,光电继电器控制门向反方向开启。 光幕:与光电的原理相同,不过是有许多发射点和接收点罢了。 故障状态: 1. 电梯门关不上 现象:电梯在自动位时不能关闭,或没有关完就反向开启。在检修时却能关上。 原因: 安全触板开关坏,或被卡住、或开关调正不当,安全触板稍微动作即引起开关动作。 门光电(或光幕)位置偏或被遮挡。或门光电无(光幕)供电电源,或光电(光幕)已坏。 2. 安全触板不起作用 原因: 安全触板开关坏,或线已断。 维修:

电梯维修中故障原因及排除方法一览表

电梯故障原因及排除方法一故障现象可能原因排除方法在基站钥匙开关闭合后电梯不开门 1.电源开关未接通。 2.开关门电路的熔断体烧断。 3.钥匙开关触点接触不良或折断。 4.钥匙开关继电器线圈损坏或继电器触点接触不良。 5.开门电路中的继电器.开关触点接触不良或断线。 6.开门电动机励磁线圈未供电、短路或开路,开门电动机电刷磨损过度,电枢线圈短路或开路。 1.接通电源开关。 2.更换熔体。 3.若接触不良可用无水酒精擦洗,并调整触点弹簧片,若触点折断这更换。 4.若线圈损坏需更换,若触点接触不良需修复。 5.依次查找开门电路中各继电器.开关触点和线路。 6.检查开门电动机励磁、电枢线圈电压,检查电刷后酌情处理。电梯不能启动运行电源开关未接通,电源错相、缺相电源电压过低。 2.控制电路熔断器熔体烧断。 3.轿门或层门未关闭或触点接触不良、断线。 4.急停(电压)继电器回路中所串继电器。开关触点有的未接通或接触不良。 5.电动机出现故障。 1.查明原因并处理。 1.更换熔体。 2.关好层门轿门,检查门锁开关。 4.检查急停(电压)继电器回路中各开关、继电器。 5.检查电动机。电梯不能自动定向 1.定向电路中上或下方向继电器所串触点有的接触不良。 2.定向电路二极管损坏。 3.上或下方向继电器损坏或触点接触不良。 1.用万用表检查后修复。 2.用万用表检查出损坏的二极管,更换。 3.修复或更换。门未关闭电梯选层启动 1.门锁继电器卡死不释放。 2.门锁开关接线短路、接地 1.修复或更换。 2.检查短路、接地点,更换。电梯启动困难,运行速度降低 1.制动器未打开或松闸间隙小。 2.电源电压太低或缺相。 3.电动机发生故障。 4.导靴位置不垂直,严重蹩劲。 5.减速器润滑不良或蜗杆副径向间隙小产生胶合现象。 6.导轨松动,导轨接头处发生错位,阻力增大甚至导靴不能通过。 1.检查调整制动器。 2.检查电源接头及电压,紧固各触点,电压不超过规定值的10。 3.检查电动机。 4.检查调整导靴。 5.按规定加注润滑油,或调整轴承。 6.校正导轨。电梯启动时轿厢震动大 1.电动机启动时阻抗太小,切除阻抗接触器卡死不释放。 2.减速器轴承磨损或蜗杆副齿侧间隙过大。 3.曳引机地脚螺栓松动,或挡板松动。 1.调整延时继电器串阻抗启动时间和阻抗大小,更换或修复接触器。 2.更换轴承,调整齿侧间隙,更换蜗轮蜗杆。 3.检查,紧固。电梯运行时,轿厢内听到磨 1.导轨润滑不良。 2.导向轮或反绳轮轴与轴套润滑不良。 1.清洗导轨或加油。 2.补油或清洗换油。 3.导靴靴衬严重磨损。 4.传感器与隔磁板有碰撞现象。 5.滚轮式导靴轴承磨损。 6.导轨与导靴间隙过大。 7.门刀与层门底坎护脚板或门罩间隙过小或门刀与门锁滚轮碰擦。 8.曳引轮绳槽磨损变形。 9.曳引绳张力不均匀,曳引绳断丝、断股。 10.轿厢壁等部位固定螺丝松动。 11.井道壁不垂直或有凸出部位,与轿厢底坎摩 12.平衡链麻绳损坏,平衡链过长拖地与对重导轨底座摩擦。 13.安全钳拉杆防晃器与导轨摩擦。 14.轿厢歪斜,安全钳与导轨摩擦或安全钳楔块与导轨间隙过小。 3.更换靴衬。 4.调整传感器或隔磁板位置。 5.更换轴承。 6.调整导靴弹簧压力。 7.测量各层间隙,调整护脚板,门罩或门锁滚轮位置。 8.更换或车削修理曳引轮。 9.调整曳引绳张力,更换曳引绳。 10.紧固螺栓。 11.凿去井道凸出部位。 12.修复或更换麻绳,适当缩短平衡链。 13.调整防晃器。 14.校正轿厢,调整楔块与导轨间隙为2~3mm。电梯运行中轿厢抖动或晃动 1.导靴衬板磨损过度,导靴弹簧压力不合适,滚轮磨损。 2.导轨不垂直或导轨接头处有台阶。 3.减速器蜗杆副齿侧隙大。 4.曳引绳张力不一致。 5.曳引机底座螺栓或挡板松动。 6.个别导轨架或导轨压板松动。 1.更换导靴衬,调整导靴弹簧压力,更换或车削修理滚 2.校正导轨垂直度及导轨间隙,按要求修光台阶。3.检查调整,必要时更换。 4.调整曳引绳张力。 5.慢速行车,在轿顶检查并拧紧螺栓。 6.检查,紧固。电梯由快速换为慢速时有振动或台阶感严 1.减速器轴承磨损或蜗轮蜗杆磨损过度。2.换速后串联阻抗未接入或切除阻抗时间过 3.换速过晚。1.更换轴承,调整蜗轮蜗杆中心距或更换蜗轮蜗杆。 2.检查有关继电器,调整时间继电器延时动作时间。 3.调整换速时间。 10 平层误差大 1.选层器上换速点与固定触点位置不合适。 2.平层感应器与隔磁板的相对位置发生变化。 3.制动器弹簧过松,制动带磨损,松闸间隙大,制动带或制动轮有油污。 4.个别继电器、接触器有延时释放现象。 5.电梯超载。 6.换速过晚。 7.过度润滑,曳引轮绳槽磨损、曳引绳打滑。 1.调整。 2.调整。 3.调整,更换制动带,调整松闸间隙,清除油污。 4.修复或更换有关继电器。 5.严禁过载。 6.调整换速时间。 7.擦拭过多的润滑油,车削修理或更换曳引轮。 11 预选层站不停 1.轿内选层器继电器失灵。2.选层器上减速动触点与预选静触点接触不 3.预选层站的换速传感器损坏。1.修复或更换。 2.调整或更换。 3.更换。 12 未选层站停车 1.快速保持回路接触不良。 2.选层器上层间信号、隔离二极管击穿。 1.检查、修复回

电梯常见故障的排除法

电梯常见故障的排除法 1.电梯不能上行也不会下行 则检查: 1)越程开关内保险丝有否熔断,检查三相电源。 2)检查制动器,当电源接通时是否会开闸。 3)检查电动机接线端,当接触器工作有否三相电源。4)检查RB1-RB3,1RD-3RD熔断器的熔丝。 5)门锁继电器JMS当厅门闭合时是否吸合。 6)电压继电器JY,当启开电锁应是否吸合。2.门锁继电器JMS不吸合故障 则检查: 1)1RD、熔断器的熔丝有否熔断。 2)JMS继电器及线盒有无虚接或接线松动。 3)每层厅门盒轿门电锁开关是否接通。 3.电压继电器JY不吸合故障 则检查: 1)热继电器触头是否断开。 2)断相继电器JXW触头接触是否良好。 3)轿顶、底坑急停开关是否复位。 4)1KW,2KW限位开关触头接触是否良好。 5)电源开关触头接触是否良好。 4.电梯只能上行而不会下行

则检查: 1)底层限位开关的接点SXH是否接通。 2)上行接触器闭点接触是否良好。 3)检查下行接触器X线圈是否断路。 5.电梯职能下行而不会上行 则检查: 1)顶层限位开关SSH的接点是否接通。 2)下行接触器闭点接触是否良好。 3)检查上行接触器S线圈是否断路。 6.某层不能登记发车 则检查: 1)某层厅外按钮接触是否良好。 2)某层分层按钮使PC相应输入点是否亮,如果不亮则查此层按钮及线路。 3)如果某层分层按钮使PC相应输入点亮,但不发车,则检查层楼指示板线路及相应上或下接触器是吸合。 7.制动器不动作 则检查: 1)运行继电器JS闭点接触是否良好。 2)限流电阻ZR1是否断路。 3)上下接触器S及X开点接触是否良好。 4)制动器铁芯位置是否相距太大或弹簧过紧。

巨人通力电梯常见故障处理方法

以下几点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考 如出现上述故障请先根据以下方法自行处理: 1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM 以内; 2、检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠; 3、控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接; 4、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠; 5、主板的12颗固定螺栓是否都已紧固; 6、轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接; 7、读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起; 8、把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地; 9、把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固; 10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰,条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察;或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的输出端试运行观察; 11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换; 12、可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;

13、检查相序继电器;(0021) 14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM); 15、检查辅助触头;(平层时有0001故障) 16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。 17、检查主接触器(0036) 18、检查开门到位(0077) 19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻(0101) 20、检查77N磁钢位置(0148、0154) 21、检查77U磁钢位置(0149、0154) 22、检查应急蓄电池(0169) 23、检查XM12、24V电源(0213) 24、检查楼层扩展板(1201~12NN) 25、检查轿厢功能板(1301~13NN) 26、检查井道信息板(1401~14NN) 以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。 消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。

电梯常见故障的判断与维修

电梯常见故障的判断与维修 安全回路 作用: 为保证电梯能安全地运行,在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的 情况下,电梯才能运行,否则电梯立即停止运行。 所谓安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联, 控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得 电运行。 I常见的安全回路开关有: 机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源) 地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 轿内:操纵箱急停开关 轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态: 当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。应该到机房控制屏观察安全继电器的状态。如果安全继电器处于释放状态,则应判断 为安全回路故障。 另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取 一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起 安全回路故障的状态。 门锁回路 作用: 为保证电梯必须在全部门关闭后才能运行,在每扇厅门及轿门上都装有门电气联锁开关。只有全部门电气联锁开关在全部接通的情况下,控制屏的门锁继电器方能吸合,电梯才能运行。 故障状态: 在全部门关闭的状态下,到控制屏观察门锁继电器的状态,如果门锁继电器处于释放状 态,则应判断为门锁回路断开。 维修方法: 由于目前大多数电梯在门锁断开时快车慢车均不能运行,所以门锁故障虽然容易判断,却很难找出是哪道门故障。 我的维修建议: 1. 首先应重点怀疑电梯停止层的门锁是否故障。 2. 询问是否有三角钥匙打开过层门,在厅外用三角钥匙重新开关一下厅门。 3. 确保在检修状态下,在控制屏分开短接厅门锁和厅门锁,分出是厅门部分还是轿门部分故障。 4. 如是厅门部分故障,确保检修状态下,短接厅门锁回路,以检修速度运行电梯,逐层检查每道厅门联锁接触情况(别忘了被动门)。 注意:在修复门锁回路故障后,一定要先取掉门锁短接线,方能将电梯恢复到快车状态。 另外,目前较多电梯虽然门锁回路正常,门锁继电器也吸合,但通常在门锁继电器上取 一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果门锁继电器本身接触不良,也会引起 门锁回路故障的状态。 安全触板(门光电、门光幕) 作用: 为了防止电梯门在关闭过程中夹住乘客,所以一般在电梯轿门上装有安全触板(或光电

奥的斯电梯常见电梯故障以及解决办法

常见电梯故障以及解决办法 技术要点 安全回路: 作用:为保证电梯能安全地运行,在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的情况下,电梯才能运行,否则电梯立即停止运行。所谓安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。 常见的安全回路开关有: 1.机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 2.井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源) 3.地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 4.轿内:操纵箱急停开关 5.轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态:当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。门锁回路: 作用:为保证电梯必须在全部门关闭后才能运行,在每扇厅门及轿门上都装有门电气联锁开关。只有全部门电气联锁开关在全部接通的情况下,控制屏的门锁继电器方能吸合,电梯才能运行。 故障状态:在全部门关闭的状态下,到控制屏观察门锁继电器的状态,如果门锁继电器处于释放状态,则应判断为门锁回路断开。 维修方法:由于目前大多数电梯在门锁断开时快车慢车均不能运行,所以门锁故障虽然容易判断,却很难找出是哪道门故障。 我的维修建议: 1. 首先应重点怀疑电梯停止层的门锁是否故障。 2. 询问是否有三角钥匙打开过层门,在厅外用三角钥匙重新开关一下厅门。 3. 确保在检修状态下,在控制屏分开短接厅门锁和厅门锁,分出是厅门部分还是轿门部分故障。 4. 如是厅门部分故障,确保检修状态下,短接厅门锁回路,以检修速度运行电梯,逐层检

电梯常见故障原因及分析汇总

电梯常见故障原因及分析汇总 作为一名电梯维修从业人员,在日常工作中,经常会碰到各种各样的的电梯故障,甚至经常发生电梯因故障造成困人事故,比如最常见的抱闸接触器故障、接触器或继电器的机械和电子连锁失效,以及门机系统故障和电器组件接触不良引起停梯的等等,因门机系统和电器组件故障造成伤人的。下面本人就电梯常见故障原因进行详细分析汇总,仅供大家进行学习参考。 【1】问题:电梯有错层现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:引轮有打滑现象,包括电梯快车急停引起的打滑。请检查曳引轮、平衡系数、曳引轮包角等; 2:终端减速或限位开关动作不可靠,这些开关动作后,如不能可靠复位会引起错层; 3:编码器信号受干扰,导致脉冲计数不准确,电梯错层,请注意编码器线和动力线必须分开走线槽,编码器屏蔽层单端可靠接地。控制柜中,变频器制动单元接线需和编码器线分开;4:对于PLC控制系统,电梯运行过程中,平层信号误动作、平层信号受到干扰或闪动会导致楼层数据错乱,电梯错层。 【2】问题:电梯经常有不关门现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:光幕或安全触板动作; 2:开门按钮动作; 3:本层外呼按钮卡死; 4:关门到位信号误动作; 5:超载开关动作; 6:主板故障保护; 7:电机温度保护动作; 8:门机故障; 9:通过主板CAN通讯干扰评估功能,检查CAN通讯状况。恶劣的通讯状况也可能导致不关门现象; 10:关门继电器、接触器有问题。 【3】问题:客户反映电梯经常有不开门现象,请问哪些原因会引起? 答;1:开门限位动作不正常,经常误动作,导致不开门; 2:门机有问题,门机机械上卡阻或者门机变频器故障; 3:开门继电器有问题; 4:主板报故障,有些故障会导致主板输出全部切断,包括开关门; 5:关门按钮卡死,现在全串行的主板程序,对于关门按钮卡死,电梯停站后还是能够开门到位,但我司PLC控制的程序,关门按钮卡死,有可能导致电梯到站不开门;

电梯常见故障的判断与维修

电梯常见故障的判断与 维修 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

 l 常见的安全回路开关有: 机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力) 地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 轿内:操纵箱急停开关 轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态: 当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。 门锁回路 作用: 为保证电梯必须在全部门关闭后才能运行,在每扇厅门及轿门上都装有门联锁开关。只有全部门电气联锁开关在全部接通的情况下,控制屏的门锁继电器方能吸合,电梯才能运行。 故障状态: 在全部门关闭的状态下,到控制屏观察门锁继电器的状态,如果门锁继电器处于释放状态,则应判断为门锁回路断开。 维修方法:

各种电梯故障及相应的处理方法汇总

各种电梯故障及相应的处理方法汇总 1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是 编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随 缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常 到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过 不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

电梯常见的故障及处理

电梯故障原因详细分析 【1】问题:电梯有错层现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:引轮有打滑现象,包括电梯快车急停引起的打滑。请检查曳引轮、平衡系数、曳引轮包角等; 2:终端减速或限位开关动作不可靠,这些开关动作后,如不能可靠复位会引起错层;3:编码器信号受干扰,导致脉冲计数不准确,电梯错层,请注意编码器线和动力线必须分开走线槽,编码器屏蔽层单端可靠接地。控制柜中,变频器制动单元接线需和编码器线分开; 4:对于PLC控制系统,电梯运行过程中,平层信号误动作、平层信号受到干扰或闪动会导致楼层数据错乱,电梯错层。 【2】问题:电梯经常有不关门现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:光幕或安全触板动作; 2:开门按钮动作; 3:本层外呼按钮卡死; 4:关门到位信号误动作; 5:超载开关动作; 6:主板故障保护; 7:电机温度保护动作; 8:门机故障; 9:通过主板CAN通讯干扰评估功能,检查CAN通讯状况。恶劣的通讯状况也可能导致不关门现象; 10:关门继电器、接触器有问题。 【3】问题:客户反映电梯经常有不开门现象,请问哪些原因会引起? 答;1:开门限位动作不正常,经常误动作,导致不开门; 2:门机有问题,门机机械上卡阻或者门机变频器故障; 3:开门继电器有问题; 4:主板报故障,有些故障会导致主板输出全部切断,包括开关门; 5:关门按钮卡死,现在全串行的主板程序,对于关门按钮卡死,电梯停站后还是能够开门到位,但我司PLC控制的程序,关门按钮卡死,有可能导致电梯到站不开门; 6:电梯错层,在其它楼层开门,厅外误以为到站不开门 【4】问题:慢车运行,不接轿厢通讯时可以运行,接上轿厢通讯就不运行? 答:不接轿厢通讯,主板不检测SM-02板的输入信号,接上轿厢通讯,主板将检测SM-02的输入信号,接上通讯线后出现不能运行的现象,一般是由下面原因所造成的:①:门机的开门到位信号不正确,如果门锁闭合时开门到位信号动作,那么电梯检修将不能运行; ②:如果超载信号动作,那么电梯检修将不能运行。 【5】问题:电梯有冲顶和蹲底现象,请问有哪些原因所引起? 答;1:当错层时,到端站正常减速环节不起作用,由强迫减速开关来强迫减速,如果减速开关距离不够,那么会冲顶或蹲底; 2:编码器信号出问题会导致电梯飞车,如果在端站,那么容易冲顶或蹲底;

电梯的常见安全事故及分析(最新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电梯的常见安全事故及分析(最 新版)

电梯的常见安全事故及分析(最新版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 【摘要】电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动电梯。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。电梯的安全事故对我们的生活和生产影响很大,这就需要我们对制动系统常见的故障有一定的了解,并能够分析其故障原因且采取相应措施。 【关键字】电梯常见事故预防措施行业前景 【正文】关于电梯安全事故,人们应当正确对待。电梯作为垂直交通设备,或因为零部件磨损,或因为安装维修过程中的不恰当操作,发生设备故障在所难免。但是,电梯安全事故的发生往往与对于电梯故障的错误的思维方式和处理方法有关。与自然灾害不同,电梯安全事故不是随机发生的,而是人们的错误思维方式和错误行为造成的。 与电梯有关的人员伤亡事故可以分为两类,其一是发生在安装工

电梯门十大系统故障及检修方法

电梯门十大系统故障及检修方法 装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1.电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2.到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③开门电气回路出现故障,如运行继电器JYT常闭接点不通等,给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ 不能吸合,其常开触点仍断开,继电器JKM无法得电,而不能开门,更换开门区域永磁继电器。 3.按下关门按钮,门不关。 检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两点23、24检查测定,然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM不能得电,电梯无法关门,短接28、01两点检查测定,能关门,说明3GM损坏,更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏,其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电,因而不能关门,更换继电器1JQ。 4.电梯已接受选层信号,门关闭,但不能起动。 检修和排除方法:①轿门闭合到位,但轿门联锁开关KMJ未接通,门锁继电器JMS 不能得电,因而不能起动,调整或更换开关KMJ;②厅门未关闭到位,厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,重新开关门,如不奏效,应调整门速或门锁开关KMT;③门关到位,但门锁开关KMT出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障,修复或更换JYT。

讯达(M-BDS)电梯常见故障及处理方法

讯达(M-B/DS)电梯自投入运行以来,其性能良好、舒适感强,但在运行过程中,电梯有时会发生一些难以预料的故障,影响正常运行,本文仅对电梯常遇故障和管理方面的原因做粗浅的分析。 1由于原设计不足造成的故障 1.1磁排架磁铁分布不到位。电梯在运行时因某些原因可能会产生冲顶或蹲底现象,而KVET磁开关仍然导通,电脑误以为轿箱仍在门区,门电机向开门的方向施转,但轿厢门又打不开,门电机在皮带转动的情况下继续转动直至烧毁。 处理方法:为避免用户的损失,在电梯安装调试时,在井道两端磁排架上各装两个磁铁(如图1)。改装后一旦发生冲顶或蹲底,轿厢门不会自动打开,也就不会烧毁门电机。 图1磁排架原图和修改图 1.2控制屏内布线局部不足:SRE-A检修断开接触器的主触点,由于不同原因产生过热易造成触点烧蚀、粘连、不释放等故障,如转换成检修状态时,检修接触器SFA吸合必然造成“DS”驱动装置内可控硅烧毁。 处理方法:将SFA接触器的A2端子连线改接在SRE-A接触器的31号端子上,然后SRE-A接触器的32号端子跨接上连线,另一端连在SFA接触的A端子上。(如图2) 图2SFA接触器原图和修改后图 1.3TS系列红外光幕电梯探测器密封不足。 由于探测器的密封效果不太理想,使用不长时探测器内就会渗入灰尘,影响轿厢门的正常工作,每间隔一周时间维护人员不得不清理一次内部灰尘,同时也给人们带来很大的不便。 处理方法:用玻璃胶或不于胶带纸将探测器所有缝隙全部粘牢,此法经实际运用,效果良好,可以彻底根除这个障碍。 1.4到站方向灯设计不足。讯达电梯的首层和顶层的两个端站的指示灯为两个并列的小灯泡,功率为5W,电流通过灯丝、WVV31印制板放大器的三极管实际值小于5W,这样在使用中两个三极管经常被烧坏。其主要原因是国产WVV31印制板T36、T37管功率设计比较小。 处理方法:(1)将灯泡功率瓦数减小,换成比三极管功率小一些,这样可以延长灯泡使用寿命。(2)换两个比T36、T37大一些的三极管。(3)只装一个指示灯。 2.由于安装不规范造成的障碍 2.1门区磁铁偏差较大: 电梯运行时,在某一层常出现换速的感觉。

电梯常见故障的判断与维修定稿版

电梯常见故障的判断与 维修 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

 l 常见的安全回路开关有: 机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源) 地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 轿内:操纵箱急停开关 轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态: 当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。电梯门系统常见故障分析 张冠

电梯门系统常见故障分析张冠 发表时间:2018-01-10T09:57:21.017Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:张冠杨丽霞刘勇[导读] 摘要:随着我国城市化建设的迅猛发展,加之城市用地逐年减少,许多高层建筑拔地而起,如今社会,电梯已经成为必不可少的交通运输载体,作为交通运输的工具,电梯的安全性显得尤为重要。 (浙江省特种设备检验研究院浙江杭州 310000)摘要:随着我国城市化建设的迅猛发展,加之城市用地逐年减少,许多高层建筑拔地而起,如今社会,电梯已经成为必不可少的交通运输载体,作为交通运输的工具,电梯的安全性显得尤为重要。电梯门系统不仅是对乘客安全保障的重要组成部分,更是作为电梯运行的必要条件。本文对电梯门系统常见故障做以分析,并提出相应的解决措施。 关键词:电梯;门系统;故障 1电梯系统门的构成与原理电梯门系统主要由轿门与厅门组成,其中的轿门是指与电梯轿厢为一体的门,它的重要组成部分有门机装置、安全装置、门板与地坎,而厅门指的是,每个楼层门洞上安装的门,通常称为层门,厅门则是由厅门装置、门板、门套、自闭装置、厅门地坎组成的。二者之间由门刀相连。 通常电梯门打开时,先由轿门打开,轿门的打开会拖动厅门的运行,所以我们看到的电梯门开启时,轿门与厅门并非同步,而是相差一段距离。而我们视觉上的同步性取决于电梯门系统门刀的结构。也就是说轿门与层门之间的关系是主动与被动。层门是轿门开启或关闭时借助门刀引领的,在轿门接到主控板的命令时,轿门的开启与关闭就会直接引领层门的运动,从而完成了电梯门的开启与闭合。 2电梯门系统常见的故障电梯门常见故障有很多,也是我们生活中常常遇到的,比如:电梯无法做出开门与关门的运动,有时电梯已经到达目标层,可是却不开门,有时也会无法接受我们给出的命令,比如我们按下按钮,可是电梯门无反应,又或者电梯门接受到了信号,在关闭了电梯门后,电梯不运作。当然也有电梯门还没有关,而电梯已经出发的了现象,再就是电梯运行速度时快时慢,电梯门开启与关闭速度无变速,或电梯在行驶中突然停下,电梯门开启与关闭速度过慢以及电梯开关门时振幅较大等现象。 3故障分析在电梯检修期间发生的事故,多数是由于检修人员不按规范进行检修工作。如开启厅门而不设立危险标志或派人看守,短接安全回路行车等。这可以通过加强维修人员的培训、管理,提高检修人员的安全意识等手段实现安全控制。而1台正常运行的电梯,导致电梯出入口伤害事故的因素也较多,具体分析如下。 3.1导致剪切、碰撞事故 ⑴人为因素:①门锁开关被短接;②应急按钮被短接;③门锁电路短接;④门锁开关短接。⑵非人为因素:①门锁微动开关触点不断开;②门锁继电器延时断开或不断开;③门锁电路故障短接。 由于上述人为因素或非人为因素造成门联锁失效,而电梯在层门开启即未完全关闭时仍可以运行,这种情况下,如果有人在层门与轿门之间,就可能会发生剪切、碰撞事故。 3.2导致坠落井道事故 ⑴人为因素:①门锁电路被短接且门开启的情况下电梯运行至其它楼层;②利用紧急开锁装置开启层门;③在门锁损坏或门锁啮合尺寸过小的情况下用力扒开厅门。⑵非人为因素:①层门损坏;②强迫关门装置无或失效;③门锁电路故障短接。 由于上述人为因素和非人为因素而导致电梯厅门开启而电梯不在本层停车区域时,就造成人员踏入井道而坠落的事故。各种造成事故的因素中及统计资料表明:电梯在正常运行的情况下造成电梯出入口事故的主要因素是电梯门联锁失效,而导致电梯门联锁失效的主要原因有:电梯失保失修,电梯检修人员违章作业,门锁电路意外短路造成的。 3.3 非正常养护的因素 (1)非具备能力。一些维护保养单位由于自身的财力、人力达不到相应的资质要求,在申报时没有按照规定申报,但是在经济利益的驱动下,承接安全维修和保养工程,其后果就会造成电梯安装质量得不到保证,工程施工过程中事故不断。(2)非正常竞争。我国电梯正进入快速增长阶段,在巨大的市场吸引下,有数以万计的维修保养单位与数百余家电梯制造商争夺维保市场,一些违背市场规律,违背经济原则的行为屡见不鲜。这些行为造成了电梯不会得到有效的维护保养,故障不能得到有效排除,更何况有些维护保养人员与电梯使用单位管理人员相互勾结,导致电梯日常维护保养只是走过场的签单,根本谈不上发现和解决问题。(3)非规范保养。电梯作为一种机电结合的科技产品,对其进行保养是应该在了解和掌握电梯的性能的基础上才能进行的。因此,电梯维护保养是一门技术含量较高的工作,又是具有一定风险的工种。维护保养单位和人员,应当按照所保养的电梯的性能,制定电梯的维护维护保养计划。但是现在一些保养单位在争取合同的时候,把自己说得天花乱坠,一但合同到手就松懈管理,不规范保养,没有保养计划,难以保障电梯的安全运行。 4对于电梯事故隐患排查的措施近年来,针对有关于电梯门系统的故障问题,已经有许多的应对措施被研发应用,本文简单探讨电梯门系统常见故障的应对措施和办法。 针对电梯门无法正常关闭的现象,可能是由于电梯门传动皮带打滑或者电梯门电动机的损坏等原因造成的,可以通过电路控制熔断器的更换或拧紧、更换皮带、更换或修复电动机、更换电阻RMD,拧紧或者畅通电路连接点等方式来进行修复。 针对电梯门无法在到达平层的时候打开的情况,可以检查二级开门限位开关是否损坏需要更换、开门继电器是否损坏需要更换、排查开门电气回路的故障进行开门继电器的排查等方面,进行对电梯门的维修。 对于按下电梯关门而得不到回应的问题,大多是由于关门按钮接触点不良或损坏,关门继电器的损坏或是开门继电器的损坏造成的,可以通过排查来确定是哪方面出现的问题来确定是更换关门按钮、关门继电器还是开门继电器。 电梯在关门后不能启动的现象是比较普遍发生的,这种情况大多是由于电梯轿门没有闭合到位,在厅门连锁开关没有接通的情况下继电器继续供电、或者厅门连锁开关出现故障或继电器出现故障造成的,可以通过修复或修复继电器或厅门连锁开关来排除电梯关门后不启动的情况,

电梯常见故障及处理方法

电梯常见故障及处理方法(3) 2004-11-10 15:50:04 阅读97次 第三部分安全装置常见故障和处理方法 1急停回路故障 现象急停继电器(或电压继电器)不吸合。 原因电梯的急停电路中,急停继电器的线圈一般与下列安全开关的常闭触点相串联,如底坑急停开关、限速器开关、安全窗开关、轿顶急停开关、轿内急停开关、安全钳开关、相序继电器接点、曳引电动机热继电器接点、欠磁继电器接点、钢带开关等,其中任何一只开关的接点断开都会使急停继电器线圈断电释放,使电梯的控制回路断电而无法起动。 处理方法 1.检查安全开关失灵的原因并进行修复。2.定期保养保证安全开关动作可靠。运行中绝对禁止用导线短接开关接点,致使电梯带病运行。 2极限开关不掉闸 现象电梯在端站越层,轿厢碰铁不能将极限开关碰开。 原因轿厢碰铁和井道碰轮之间间隙过大或两者压力偏小,拉力传递不到极限开关棘轮上,使开关刀闸拉不下来。 处理方法调整轿厢碰铁与碰轮的间隙应有适当超程压缩量,使其对钢丝绳产生足够的拉力传递到极限开关。 调整要求 1.电梯慢速超越端站规定距离时,极限开关应动作灵敏。2.极限开关动作时,轿厢地坎超越上下端站地坎的距离应在50~200mm。 3门联锁开关失灵 现象门锁继电器不吸合,关门不起动。 原因由于门锁继电器线圈是与各层厅门的门锁接点、轿门开关接点相串联,只要有一层厅门的门锁接点或轿门开关接点未接通,门锁继电器就不能吸合,电梯不能起动。这是在确保门关好的情况下才能开梯的重要安全措施。 处理方法开慢车逐层检查厅门门锁接点并修复。 4开门刀蹭厅门地坎 现象电梯运行过程中,开门刀经过厅门地坎时有蹭磨声响。 原因 1.门刀与厅门地坎的间隙偏小(规定间隙在5~8mm)。2.轿厢地坎与厅门地坎间距过小(规程规定尺寸为(25~30)+2-1mm)。3.门刀固定螺钉松扣或门刀位移。4.导靴尼龙衬磨损严重,轿厢晃动过大产生断续性的蹭磨声。 处理方法 1.调整门刀与地坎间隙在规定范围内。2.紧固门刀(注意门刀不垂直度不大于0.05mm)。3.更换已磨损的导靴尼龙衬板。4.厅、轿门地坎间隙小于规范最低值时,必须采取补救措施,合格后才能投入使用。 5关门夹人 现象关门时安全触板夹人,不能自动开门。 原因 1.触板微动开关被压死无法动作。2.安全触板接线断路或碰壳。3.安全触板本身卡死,传动受阻。 处理方法 1.更换触板微动开关,并调整至动作灵活。2.检查接线,排除断路或碰壳点。3. 检查传动机构的连杆、转轴,消除卡阻,加强润滑。 6电梯厅门未关闭开梯 现象厅门在未关闭的情况下,电梯起动运行。 原因 1.门锁开关短路。2.门锁继电器接点粘连不释放。