卫生间沉箱施工工艺验收表

一、 沉箱结构试水检查:

1、 沉箱基层清理干净; □是 □否

2、 吊洞管洞封闭; □是 □否

3、 排水支管水平管安装高度不得超过盖板底;立管安装需高出装饰面

20-50mm ; □是 □否

1、 基层清理干燥、清洁干净; □是 □否

2、 用20厚1:2.5水泥砂浆找平; □是 □否

3、 沉箱底阴角处抹成小八字角; □是 □否

4、 沉箱顶反坎与边梁缝隙的封闭; □是 □否

1、 涂刷防水涂料≥2mm

厚(两遍); □是 □否

2、 梁边与门边及四周上反600mm ; □是 □否

3、 在地漏管根部、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位防水涂料增加

1、 找坡坡向地漏2%; □是 □否

2、 给水管固定及间距符合要求(12-15cm ),打压试验符合要求; □是 □

1、 地垄墙、过水洞及预留符合要求; □是 □否

2、 盖板前清理沉池及落地灰等; □是

□否

JS防水涂料技术交底大全

一、工程概况 1、工程名称:新建紫竹新兴产业技术研究院(一期)项目 2、工程地点:莲花南路以西,银春路以北,规划二路以东。 3、建设单位:新建紫竹新兴产业技术研究院 4、设计单位:现代建筑设计集团 5、监理单位:容基工程项目管理 6、施工单位:中达建设集团股份 7、基本概况 本工程位于市闵行区,东靠莲花南路,南侧为银春路,一期总建筑面积42344.92平方米,其中地上3.7万平方米,地下0.5万平方米,一期园区共设有一栋17层产研院大楼(含有4层裙房)、一栋3层的食堂、两栋5层的智能电网中心大楼及一栋垃圾站和一栋开关站。其中产研院大楼下设有一层地下室车库。 8、材料选型及分类 JS聚合物水泥防水涂料。 产品分为Ⅰ型和Ⅱ型: Ⅰ型:以聚合物为主的防水涂料。 Ⅱ型:以水泥为主的防水涂料。 屋面防水JS聚合物水泥防水涂料工艺 1、一般施工要求: 工程前期准备、基层施工、作业条件等要求与卷材防水屋面施工基本相同。涂膜防水应由两层以上涂层组成,施工时分层分遍涂刷防水涂料。待先涂刷的涂层干燥成膜之

后,再涂刷第二遍涂料。 2、JS复合防水涂膜防水层的选材施工方法、适用围与程序: (1)、选材: A、昼夜温差特别大的地区和振动特别大的建筑屋面选择选择高弹强Ⅰ型即(液:粉=1: 0.8)。 B、不作保护层的屋面选择Ⅰ型即(液:粉=1:1)。 ①、国家标准《屋面工程技术规》修订报批稿会议于在举行,拟6月份上报建设部待批。这是近年来建筑防水材料发展的必然。②、屋面防水设计要求正在修订,JS复合防水涂料的国家标准JC/T894—2001于2002年6月施行,抗渗性试验试块涂膜厚度为1.00—1.20mm,物理力学性能测试指标基于试块涂膜厚度1.5±0.2mm进行,施工中按设计厚度进行。 C、设计加保护层的屋面和种植屋面等选择Ⅱ型即(液:粉=1:1.2)。 D、需要耐穿刺的上人屋面,除增强增强层外,面层可选即(液:粉=1:2)的配比,进行涂布。(参照第3页“表面增强层”) (2)、施工程序 施工准备工作→板缝处理及基层施工→基层检查及处理→涂刷基层处理剂→节点和特殊部位附加增强处理→防水层清理与检查整修→保护层施工 3、JS复合防水涂料施工工艺流程 (1)、JS复合防水涂料 基层表面清理、修整→配料搅拌→底面防水层→特殊部位附加增强处理→配料搅拌→满铺增强层→刮涂第一遍涂料——干铺法(边铺边刮涂料)→干燥→刮涂第二遍材料→干燥→刮涂第三遍涂料→刮涂第四遍涂料可满铺抗刺穿性增强材料(非上人屋面可不

卫生间沉箱防水项目施工方案

碧桂园·翡翠华府(宝华)二期一标卫生间沉箱专项施工方案 江苏顺通建设集团有限公司 编制人

2017年6月28日 目录 一、工程概况 (33) 二、编制依据 (44) 三、材料与资源配备 (44) 四、施工工艺与做法.......................................................................................................... 66-18 五、质量要求及验收程序 ............................................................................................2020-19 六、成品保护 ....................................................................................................................... 19-22

卫生间沉箱专项施工方案 一、工程概况 1.1工程总体说明 工程名称:碧桂园.翡翠华府(宝华)二期一标段总承包工程 工程地点:句容市牡丹西路与宝四路交叉口东北侧 工程内容:土建、装饰及水电安装、室外工程 建设单位:句容市宝碧房地产开发有限公司 设计单位:南京金宸建筑设计院有限公司 建筑面积:多栋高层住宅楼、商铺、配套用房、地下车库组成共计113259.02㎡

1.1.1建筑概况 碧桂园.翡翠华府(宝华)二期一标段总承包工程总建筑面积113259.02㎡,均为框架剪力墙结构。本标段为3栋32层、2栋30层、2栋17层的高层及配套用房组成。 二、编制依据 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50208-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2008 本工程施工组织设计 本工程施工图 相关法律法规 三、材料与资源配备 1、施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 2、人员准备:

卫生间聚氨酯防水技术交底

卫生间聚氨酯防水技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼 分项工程名 称 卫生间防水工程量分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: 一作业时间安排 2016年3月1日~2016年3月31日 二材料、机具 序号名称用途序号名称用途 1 毛刷或滚刷刷涂涂料 3 铁锹、扫把等 临时清理基 层 2 铁桶放料用 4 卷尺度量尺寸三操作工艺 1 工艺流程 2 施工方法 (1)防水的基层必须用小扫帚仔细清扫,基层要做到坚固、密实、不起皮、不起砂、平整、坚实,基层必须干燥,含水率不大于9%。 (2)卫生间内所有立管及烟道根部均涂刷水不漏进行细部处理,涂刷半径为100mm。 会签栏 质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 时间时间时间时间交底人 被交底 人 交底时间 2

注:交底卡由专业工程师负责编制,与施工计划安排相配套,交底卡中质量要求应经项目部质量负责人会签,项目部工程部长、生产经理对技术交底进行审核,再由项目总工程师负责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼分项工程名 称 卫生间防水工程量 分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: (3)第一道涂膜防水层:将已搅拌好的聚氨酯防水涂料用橡胶或塑料刮板均匀地涂刮在卫生间地面、墙面淋浴区宽2m高1.8m范围、卫生间立管上返200mm、卫生间门口外返300mm,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后, 可进行第二道防水涂膜施工。 (4)第二道涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后,再按上述方法涂刮第三道、第四道涂膜,涂膜总厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行修补,至不出现渗漏为止。 四卫生间防水施工质量控制要点 (1)卫生间基层表面应干净、平整、无浮浆和明显积水。 (2)卫生间基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。 (3)聚氨酯涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜 的先后搭接宽度宜为30mm~50mm。不得漏刷漏涂。 (4)涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净。 五门禁管理 进场工人必须在我项目部安全部办理门禁卡,所有工人进入工地大门时必须使用自己的门禁卡进入,必须一人一卡。 会签栏质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 3

卫生间回填工艺

下沉式卫生间回填工艺流程 现如今很多的房子是下沉式卫生间,如果是的话,需要做二次排水系统,当然了卫生间回填过程也是很重要的,有些业主会用建筑垃圾去回填,使用久了可能会地平塌陷或有渗水的现象。卫生间回填应该怎么做才能够滴水不漏卫生间回填方法讲解(附图解)——卫生间回填是非常重要的,必将现在下沉式卫生间是非常受欢迎的,因为这样的卫生间,可以让业主根据在家的需求更改水管,而不必要去考虑其他的问题,但是下沉式卫生间的回填工作一定要做好。 原理图

施工流程 (1)防水处理:先做好防水处理,这个是必备的。一般是做两遍防水涂料,这两遍防水要连着墙体一起进行,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。有沉池的必须要在做好防水后,放水实验至少48小时,不漏水。这个是按照中国室内装修检验规定的。 (2)清理干净沉箱:在进行轻质陶粒回填前,应将沉箱清理干净,并将进水和出水管道固定好,以免在回填时碰动管道。

(3)固定好进水管:防水做好后,对下水进行保护,主要是用水泥与红砖,先用红砖把管道包在里面砌好,然后用水泥将其空隙处填满,然后再红砖外再敷上水泥,等完全干透固定好后,再回填,这样就能避免在回填时一些坚硬的建筑垃圾破坏下水管道。

(4)搅拌陶粒和水泥:从经济角度出发,建筑垃圾是最便宜的,因为是免费的,现场就有。但是这是绝对不允许的,因为太重,增加了不少的重量,日后真的需要翻开,就麻烦死了。垃圾之间的空隙率大,那么存载力就小,上面的压力会使地面下沉,导至地面砖一丝丝的脱离。再次,建筑垃圾的吸水率高,会使水份常年积聚在下面。 陶粒的粒径一般为5~20㎜最大的粒径为25㎜。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石。轻质性是陶粒许多优良性能中最重要的一点,也是它能够取代重质砂石的主要原因。陶粒的内部结构特征呈细密蜂窝状微孔。这些微孔都是封闭型的。它是由于气体被包裹进壳内而形成的,这是陶粒质轻的主要原因。最后搅拌陶粒,搭配水泥砂子,水少许,陶粒和水泥的配比推荐为5:1,埋填进去,搅拌踏实。

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

聚氨酯防水涂料施工技术交底

中国建筑项目管理表格 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1).涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆 弧半径为150伽。 2).涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、幵裂及起砂等缺陷。 3).在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆

4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出 现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。 厨卫间防水层完工后,应做24小时蓄水试验,蓄水咼度在最咼处为40~50 伽,确认无渗漏时再做保护层或饰面层。坡屋面应做淋水实验,确认无漏水情况。饰面层施工完毕后还应在其上继续做第二次24小时蓄水试验,达到最终 无渗漏和排水通畅为合格。 4质量保证措施 1) .涂膜防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。 2) .聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。 3).聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。 4).聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。 5).聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损

卫生间沉箱问题、处理与相关问题 ——来自专业人士的解答

卫生间沉箱问题、处理与相关问题 ——来自专业人士的解答1。问题起因 卫生间渗水是施工中容易出现的弊病。其中蹲式大便器沉箱结构的卫生间渗水尤其让人头痛,因为一是其渗水返修困难,二是渗水原因多,不容易查找。如果能避免沉箱内积水,卫生间渗漏的概率将大大降低。本人通过工程反修,观察到其积水形成的原因,有的是单项原因造成的;有的是两项以上原因综合形成的,现将具体情况分析如下。 1)大便器出污口形状不规则,排污口插到PVC管接水口后有较大的缝隙,有的在安装时不打防水玻璃胶,有的虽然打了防水玻璃胶,但因缝隙较大,玻璃胶被水冲出。冲洗大便器的水从接口处的缝隙进入到沉箱内。 2)沉箱底层结构板及墙面虽然做了防水处理,但面层结构板却未做防水处理。当卫生间清洗时,水从面层板渗入。底板防水层一旦失效,卫生间便会渗水。 3)沉箱面层板安装了排水地漏,但沉箱底板未安装二次排水地漏,或虽安装了二次排水地漏,但在施工面层板时被砂浆堵塞,无法排水,沉箱成了死水坑。长期积水便无法排出。 4)沉箱底板二次排水地漏未安装在最低处,但箱底板未找坡,地漏形同虚设。不可否认,卫生间防水层施工很重要,但如长期积水,天长日久,一旦防水层失效,卫生间便会渗水。如能主动控制用水,使沉箱不积水,对克服渗漏会有很大帮助。 针对上述分析,施工中应做好以下几点: l)挑选大便器时,要检查出污口是不是为标准圆形。待安装好后应及时打玻璃胶。 2)沉箱面层板也要做防水。 3)沉箱面层及底层结构板都要安装地漏,且保证地漏不堵塞。 4)沉箱底板应找坡,二次排水地漏应设在最低处。 2。关于沉箱式卫生间防水结构图 2.1 什么是沉箱式卫生间?其结构是什么? 红色是防水层,一般开发商都做了一次防水,我们要先做储水试验,如果发现有渗透现象,最低下这层防水也必须重做。值到不会渗透为止。不会渗透以后,再做给水管和排污管

聚氨酯防水涂料施工技术交底大全

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号CSCEC-PM-0615 项目名称 及编码 营口恒大江湾首期工程B地块主体及配套建设工程共4 页 楼栋号 16#、 17#、 18#、24# 分项工程名称聚氨酯防水涂料施工工程量 分包公司负责人 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。 2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1). 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆弧半径为150㎜。 2). 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3). 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设

计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。 4). 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办理隐蔽工程验收。 3、防水施工 厨房卫生间地面、女儿墙斜檐板及非屋面塔斜坡屋面防水为1.5厚聚氨酯防水涂膜,主塔坡屋面防水为3厚聚氨酯防水涂膜,卫生间地面四周至少卷起250高,淋浴、水池处加高至1000~1800。有防水涂料防水的房间,与相邻居室隔墙间防水翻高1800。 厨卫间聚氨酯涂膜防水施工应先做地面,后做立墙。施工工艺流程:清理基层表面→细部附加层施工处理→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层第三遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层饰面层施工→第二次蓄水试验→质量验收。 1). 清理基层。防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次,确保不得有浮尘、杂物、明水等。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 2). 细部附加层施工。厨卫间地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先用单组份聚氨酯涂刮一遍做附加层处理。 3) 第一遍涂膜防水层:将单组份聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,厚度一致,每平方米涂刮用量为1.3kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。

沉箱卫生间施工要点20180527

卫生间沉箱降板施工要点 一、沉箱式卫生间截面代表尺寸 二、工程难点 1、穿墙螺杆有渗水隐患; 2、下沉区砼阴阳角线条控制、尺寸控制、内吊模易变形、偏位; 3、止水反坎导向墙与结构面之间的渗水隐患。 三、应对难点主要方法及措施 1、脱模剂采用水融性隔离剂,避免造成环境污染,主要是海藻酸钠。侧模加工好或拆模后清理干净,滚刷隔离剂;顶板模板安装完成后,用滚刷涂刷。如遇雨淋,要重新涂刷,涂刷前要用棉纱反复擦干模板。 2、模板采用14mm木胶合板。对于沉箱侧梁,不设对拉螺杆,梁外侧模用木方与钢管顶紧两道,设置使不偏移。梁底通长设置50×100mm木方,木方下钢管间距300mm,侧模伸到底,包住木方,梁底中间部位增加一或两道支撑。 3、沉箱内吊模,四周吊模连接成整体,模板边缘设置木肋增加刚度,四周角部进行木加腋处理,吊模内撑钢管,上部采用铁丝辅助固定,确保吊模不位移、不变形。 4、采用止水砼垫块,确保卫生间止水要求。 5、沉箱侧梁梁高大于600mm或剪力墙部位,采用对拉止水螺杆进行紧固模

板。 6、同步设置反坎吊模,角部进行定型化方钢加腋或木加腋,铁丝固定,确保反坎一次性成型。若后浇筑反坎时,确保凿毛质量,充分湿润,插构造插筋。 7、侧排口、落水口、管道周边、阴角应设置防水附加层;防水层按规范上反及外延。 四、施工工艺 1、施工程序:弹线→搭设梁架满堂脚手架→调整标高→铺梁底模模板→安装梁侧模→安装龙骨→铺顶板模板→校正标高→预检→梁、板钢筋绑扎 2、在竖向结构构件上抄好标高后,根据楼板厚度、模板厚、木方厚调整好搁放木方的水平钢管,然后铺模板。 3、严格控制梁板模板的起拱率,框架梁跨度L≥4m板,模板按跨度的0.1%起拱,悬臂梁按悬挑长度的0.2%起拱。最大起拱高度不超过20mm。 4、梁模板的定位前,先复查柱中心是否准确,无误后吊线作为梁定位控制线。 5、模板安装按梁侧模包底模、顶板模压梁侧模。 6、模板接缝要求加工严密,表面错缝平整。 五、模板拆除 1、模板拆除顺序与安装顺序相反,先支后拆,后支先拆,先拆除非承重模板,后拆除承重模板,先拆外墙模板后拆内墙模板。 2、当混凝土强度能保证构件不变形,其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,并能满足同条件拆模试块拆模时不粘模、不掉角时,方可拆除侧模。 3、梁底支撑架立杆水平杆均不得松动,待梁板同条件养护混凝土试块强度达到拆模要求,各部位承重梁、板模板拆除必须填报混凝土拆模申请单,经项目工程师签字后方可拆模。

卫生间施工技术交底

威尼斯酒店厨房、卫生间施工技术交底 鉴于在前期卫生间施工过程中出现的各种问题,特做以下几点要求: 1、厨房、卫生间缺口梁的处理方式严格按照各区“结构补充说明”中卫生间梁板构造大样图进行施工。在施工时,厨房、卫生间四周梁(指厨房、卫生间外围的梁,下同)必须留出缺口,当梁的宽度不为200mm时,按下图进行处理;中间梁(指厨房、卫生间四周梁范围内的梁,下同)若比四周梁低5cm时,中间梁不用留出缺口;中间梁与四周梁标高相同时,中间梁截面高度稍微变小,两边留出缺口(留缺口形式如下图)。 2、卫生间降板处洞口,严格按照各区“结构补充说明”进行施工。 3、卫生间为双层现浇板的,在施工时,底层现浇板与楼面梁板一起施工,上层现浇板留出插筋待以后施工。在上层现浇板施工前,底层板要抹20厚1:2.5防水砂浆。 4、在厨房、卫生间砼施工时,一定要注意用小型振动器将梁板

之间的部位振捣密实,以避免因砼不密实而产生漏水。 以上几点要求,望木工班组、钢筋班组和砼班组在施工中予以落实,施工技术员加强检查。对卫生间、厨房施工未按图纸及本交底要求施工的,坚决要求进行返工,直到达到要求为止。 威尼斯酒店项目 2006年4月26日 交底人: 接受人: 附表:1 合作经营协议书 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,就中石油煤层气保德区块地面工程合作经营事宜,自愿达成如下协议,以资信守: 一、合伙宗旨:共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。 二、合作经营项目:中石油煤层气保德区块地面建设工程。 三、合作经营地点:山西省保德县。 四、出资金额方式:期限垫付。

1、甲方以现金方式出资200万元;乙方以现金方式出资200万元(主要用于补足前任合伙人撤资款项)。 2、合同签订之日乙方向甲方交付100万元投资款,剩余100万元乙方须在2012年3月31日前全额到位。 3、2012年3月31日前应付前任合伙人撤资的17万利息,双方各承担8.5万元。 4、乙方垫付2012年2月开工前期全部费用。(回款前) 五、股份划分:甲方 % 、乙方 %。作为确定盈余分配和债务承担的基础。 六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产,不得随意请求分割。 七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤,任何一方在不给合作事务造成不利影响的前提下可以退出,但须经双方协商认可。 八、甲乙双方的分工、权力与义务: 1、甲方为合作项目的负责人,全面负责合作业务的日常经营与管理,重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总额的10%。 2、乙方负责合作项目的生产,施工、安全工作。 3、以甲方公司的名义,在保德县与当地银行开设账户,双方各留印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作,对于涉及财务、账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过元额度(元以下的应各自记账留存凭证定期对账),应许

防水层技术交底

编号:XEZQ- - 工程名称桥涵工程部位DK164+100~DK334+798 交底内容:框架涵防水层施工 内容: 一、防水层、沉落缝施工 1、防水体系的组成: ⑴顶面:首先用C30细石混凝土垫层流水面,涂刷聚氨脂防水涂料两道,氯化聚乙烯防水卷材+C30细石聚丙烯纤维网混凝土保护层4cm; ⑵侧墙:涂刷聚氨脂防水涂料两道; ⑶沉降缝防水: ①涵身与涵身:采用遇水膨胀橡胶止水条+沥青木板,外侧均设置50cm宽氯化聚乙烯防水卷材。 ②涵身与翼墙:聚丙烯纤维网混凝土填塞,外侧设置50cm宽氯化聚乙烯防水卷材。 2、防水层作业施工: ⑴混凝土基层表面处理 ①基层表面应平整、均匀一致,其平整度用1m直尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于3mm。顶板施工时首先用C30细石混凝土垫层流水面。 ②基层应做到坚实、干燥清洁、平整、无尖锐异物,不起砂、不起皮及无凹凸不平现象。 ③竖墙需做防水层部位应无蜂窝、麻面。 ⑵聚氨脂防水涂料的涂刷 ①涂刷聚氨脂防水涂料时,基层表面不得有明水,严禁雨中施工;防水层铺设施工环境温度不得低于5℃。 ②涂膜厚度和用量,聚氨酯防水涂料总涂膜厚度不得小于1.5mm,约每平方米用量约 1.1kg。 ③涂刷时应分2次进行,以防止气泡存于涂膜内。第一次使用平板在基面上刮涂一层厚度0.2mm左右的涂膜,1-2小时内进行第二次涂刷。 交底人:复核人:接收人:日期:

编号:XEZQ- - 工程名称桥涵工程部位DK164+100~DK334+798 交底内容:框架涵防水层施工 ④对于竖墙等垂直部位使用毛刷或辊子先行涂刷,平面部位在其后涂刷;保护层平面处封边处理,应在缝两侧不小于设计宽度要求涂刷聚氨酯防水涂料。 ⑤涂刷聚氨脂防水涂料,用量为每平方米1.1kg。施工方法是用长柄滚刷进行涂刷,要求涂刷均匀,不露底面,不堆积喷涂后4小时或涂刷后12小时内须防止霜冻、雨淋及暴晒。 ⑶氯化聚乙烯防水卷材的铺贴 ①备好防水卷材、黏贴剂、圆形拌合桶、220v电源、手提式搅拌器、量具、剪刀及刮板等。 ②水泥基胶粘结剂制作: a,配合比为:水泥100kg、水30kg、专用胶粉120kg、增强剂800g。(每20平米)b,配制方法:先用胶粉倒入清水内搅拌5~8分钟,再加入增强剂搅拌约2分钟,再加入水泥搅拌约10分钟即可使用。 c,配制好的水泥基胶在4小时内用完,超过4小时后禁止使用。 ③防水卷材的铺贴 a铺贴按照流水方向,从低到高、从下往上,先铺贴帽石一侧的一幅,当该幅防水卷材铺贴完毕,再铺贴另一幅。防水卷材应铺贴至端边墙、内、外边墙的内侧根部。 b铺贴卷材时粘结剂做到涂刮均匀,厚度控制在1.2~1.5mm,搭接处两层防水附加层之间的粘结剂厚度不小于1mm。 c防水卷材铺贴时,应边涂粘结剂边铺贴卷材,同时用橡皮刮板在上部来回挂实。铺上卷材后用重钢板或者沙袋压实至粘固为止,严禁有气泡、起鼓现象。 d卷材的搭接应用聚氨酯防水涂料或者水泥基胶黏贴剂进行密封。 e侧面铺贴,先把水泥基胶涂到防水卷材上,然后直接贴于侧面。 f防水卷材纵向搭接不小于12cm、横向搭接粘贴宽度不小于10cm。 交底人:复核人:接收人:日期:

防水工程技术交底

万科城二期防水工程施工技术交底 本项目防水工程根据设计要求进行施工,为更完善各分项工程的施工工序及工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰优质工程”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程防水施工必须严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后,需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,每天做好落手清工作。 一、屋面防水施工工序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理,面浮尘、钢筋头子等杂物清理干净。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1水泥砂浆修补坑洞,板面 裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振 实。砼面如有麻面、蜂窝现象,采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结 构闭水试验,蓄水最高处超过5cm,闭水24小时,如有渗漏进行修补处 理,后重新做闭水试验,确认无渗漏后方能进行下道工序施工。 4、JS防水涂料施工工艺要求; 4.1、结构基层面涂刷一层1.5厚JS防水涂料。 4.2、涂料施工必须“先高后低,先远后近”的原则进行施工。 4.3、JS防水涂料配比固化剂:主剂为8:10(先放主剂,再放固化剂)。 4.4、JS防水涂料必须搅拌均匀后涂刷,搅拌防水涂料必须马上使用,涂 刷面不得出现粉团、气泡等现象。 4.5、第一道JS涂料干燥后(以6-8小时后为宜),再进行第二道涂料的 涂刷(涂刷方向应与第一道涂刷方向垂直),重复进行同方法涂刷, 直到达到厚度要求,固化成膜后,再进行下道工序施工。 4.6、涂刷过程中不得造成污染,工具涂刷完成后必须马上清理,以免造 成二次污染。 5、保温层(详见屋面保温粉刷施工技术交底保温层施工); 6、找平层(详见屋面保温粉刷施工技术交底找平层施工); 7、附加层(APP防水卷材)设置; 7.1、阴阳角、出屋面排气管四周、雨水口四周等采用4厚APP防水卷材 铺贴防水附加层一道,设置500mm宽防水附加层。(具体详见附图) 8、APP防水卷材施工工艺要求; 8.1、在卷材铺设前1~2h内涂刷冷底子油,使油层干燥而不沾染灰尘,冷 底子油涂刷必须均匀无空白、麻点、气泡。 8.2、本工程屋面坡度为1%,采用4厚APP防水卷材铺贴,卷材平行于屋 脊进行铺贴,采用热熔方式进行铺贴,铺贴应顺流水方向进行搭接(低 处向高处进行施工,先施工排水沟最低处)。 8.3、上下两层防水卷材搭接必须错缝,搭接必须满粘,搭接宽度为100mm。 8.4、墙根处卷材上翻高度为400mm,收头处采用压条进行固定,密封胶进行

卫生间沉箱回填方案

XXX工程户内精装修工程 卫 生 间 沉 箱 回 填 技 术 方 案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1 技术准备 (4) 3.2 材料要求 (4) 3.3 主要机具及材料 (5) 3.4 作业条件 (5) 3.5 劳动力准备 (5) 四、施工部署 (5) 五、施工工艺技术 (6) 5.1 工艺流程 (6) 5.2 施工方法 (6) 六、质量控制 (8) 6.1 质量保证措施 (8) 6.2 质量标准 (8) 七、环保与节能 (8) 7.1环保措施 (8) 7.2节能措施 (9) 八、安全文明施工及成品保护 (9) 8.1安全文明施工 (9) 8.2成品保护 (9)

一、工程概况 1.1项目名称: 1.2项目地址: 1.3建设单位: 1.4项目概况: 二、编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016) 2.3《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011) 2.4《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 2.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018) 2.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)2013版2.7《室内装饰装修材料有害物质限量国家标准实施指南》 2.8《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017) 2.9《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014) 2.10《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.11《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 2.12《建设工程施工合同》 2.13《装饰装修成品保护管理指引》CBU-GCGLB-ZY-2017-4 2.14《装饰装修工程成品保护标准做法图示》CBU-GCGLB-GF-2017-2 2.15室内装修工程的工程量计价清单、装修施工图纸编制

厕所施工工艺

一、施工顺序 现场临时排水系统沟道改造→施工段的现场垃圾清理并围护→化粪池基坑土开挖→基坑土体支撑加固→基坑底部清槽→第一层土开挖→边坡支护→第二层土开挖→降水→边坡支护→集水井及排水明沟设置→模板、砼及管道预埋施工→预制盖板安装→井盖及通气管安装→预制盖板铺设→土回填 1、放样 在所选定的化粪池位置和确定粪池的大小后,量好尺寸撒 上灰线。放线时应留出砖砌,一般每条放出150mm。然后按线挖坑,2、基坑土开挖 土开挖过程中,应符合分层、分段、对称、平衡、适时的原则,处理好开挖时间和开挖顺序,防止出现坑壁失稳坍塌的现象; 根据场地地质条件,基坑开挖尺寸为:长约2.2米深度1.1-1.2m 宽0.8m。采用常规法施工,基坑开挖采用反铲挖掘机开挖,配以人工修整基坑边坡及底部。禁切除坡脚,机械开槽时,边坡坡度应适当减缓,堆土坡脚距坑边2m以外,堆土高度不宜超过2m,土堆放在基坑一侧,弃土和回运土分开堆放,多余部分放在存土场暂存,基坑以外1.5m处需在地面上设围挡和标志牌,标志灯。如遇滞水层,于基坑一角设置集水坑一处,并于基坑四设置集水道,将地下水汇集于集水坑,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水。拟挖至距槽底20cm后由人工清底,以保护基础不被扰动。 基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即夯实垫层。 本工程土主要是化粪池基坑的土,采用整体大开挖的法,从现有标高面开挖约1.2M深。故安排一台反铲挖掘机开挖土,开挖至基坑

底部改为人工修挖。开挖顺序为从南面一侧开始往北面后退开挖,挖出的土及时用自卸汽车运出场外。 土应分两层开挖,开挖出的土应即时转运。由人工挖出的土用小车集中堆放至固定地点,也由挖掘机转出用自卸车运走。 在土开挖时,测量工应随时测设标高,机械开挖应留出至少100mm~200mm厚由人工修挖,不得超挖。开挖时还应注意作业面下是否有地下管线并加以保护,开挖后应立即进行边坡支护的施工。 3、降水措施 根据本工程地质报告的说明,本工程施工围场地地下水水量较丰沛,混合稳定水位埋深为2.3~2.8M,相应标高为1.13~1.63M。而本工程基坑开挖深度为4.5M,因此施工前需采取降水措施。在基坑底部及顶部设置排水沟及积水井进行明排水,根据现场条件在基坑底部和顶部分别设置1个集水井。地面明排水沟与市政雨水排水管网相接进行排水,接口处砌筑沉沙池,便于清理沙泥,防止堵塞市政排水管网。降水实施达到坑底施工要求后,及时压实。 4、预埋件安装 ①、预埋件施工工艺: 测量放样→预埋件安装前的处理→预埋件安装就位→测量调整→预埋件固定→复测检查→预埋件四砼浇筑→测量检查。 ②、预埋件安装: a.测量放样,用水准仪或经纬仪打出预埋件的中心点位的高程、桩号,及预埋件边线位,并用红油漆标明标记。 b.预埋件安装前处理:根据设计要求和有关规,对预埋件进行防

卫生间贴砖技术交底

1.施工准备 1.1.材料准备: 1.1.1.300x600mm白色玻化砖、600x600mm白色防滑地砖、水泥、砂子、108建筑胶、 10x10mm镀锌钢丝网; 1.2.施工机具:水平运输手推车、水准仪及放线工具、水桶、铁锹、扫帚、大铲、橡 皮锤、手工錾刀、电动磨石子机、靠尺、钢尺、白线等。 1.3.作业条件: 1.3.1.现场二次结构在卫生间及厨房地面、墙面防水已完成,试水试验验收合格,防水保护层已完成;墙面底层水泥砂浆已抹完,贴砖前墙面及地面已完成毛化处理。 1.3. 2.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。 1.3.3.铺贴面砖前要对面砖放入清水中进行浸泡,浸泡时间到面砖不冒泡为止,且不得小于2h,之后取出阴干备用,阴干的时间按温度而定,一般为半天左右,以砖表面无水膜又有潮湿感为准。 2.操作工艺 2.1.施工部位:室内卫生间、室内厨房。 2.2.贴墙面砖工艺流程: 现场放线→做定位标志快→铺贴墙面砖→墙面砖擦缝→养护→验收 2.2.1.现场放线 在清理干净的找平层上,依据室内50标高控制线,找出标高,按贴砖面积,贴砖面积,计算纵横的皮数,用水平尺找平,并弹出玻化砖的水平控制线。纵向不足整块部分,留在最下一皮与地面连接处。 2.2.2.做定位标准块 可以用若干废砖块,上下用托线板画线板挂直,作为粘贴厚度的依据,横向每隔1.5m左右做一个标志快,用靠尺校正平整度。在门洞或阳角处如有阴三角镶边时,则应将尺寸留出先铺贴一侧的墙面,并用托线板校正靠直。如无镶边,则双面挂直。 2.2. 3.铺贴墙面砖 按地面水平线嵌上一根直靠尺,用水平尺校正,作为第一行玻化砖水平方向的依据。镶贴时,玻化砖的下口坐在直靠尺上,这样可防止玻化砖向下滑移,以确保其横平竖直。墙面与地面的相交处用阴三角条的位置留出后,方可放置直靠尺。

SBS防水层施工技术交底

1范围  本工艺标准适用于3+3 SBS聚酯胎改性沥青防水卷材工程施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求 2.1.1 聚酯胎改性沥青防水卷材,应有合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定进行见证,现场抽样复试合格。  2.1.1.1 外观质量要求 聚酯胎改性沥青防水卷材外观质量  项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料颗粒、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150mm 2.1.1.2 技术性能: 聚酯胎改性沥青防水卷材技术性能 指 标 聚酯胎麻布胎聚乙烯胎玻纤胎拉力N≥450≥500≥100≥200 延伸率%≥30≥5≥200--- 耐热度90℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动、低落 低温柔性-18℃绕规定直径圆棒,无裂纹不透水性压力/保持时间0.3MPa/30min 2.1.2配套材料: 2.1.2.1

氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。 2.1.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 2.1.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位的嵌固密封。 2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.2 主要用具: 2.2.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。  2.2.2  操作工具:电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。  2.3 作业条件: 2.3.1 施工前审核图纸,进行技术交底。操作人员持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 2.3.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。  2.3.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层 3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。

JS防水涂料技术交底

工程名称施工单位 交底部位地下车库JS防水施工工序名称防水施工 交底提要:地下JS防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 地下JS防水层工程 设计要求:本工程地下室底板防水采用JS防水涂料,厚度1.5mm,桩头采用水泥基结晶型防水涂料。 一、施工准备 (一)材料要求 1、JS防水涂料:应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。 (二)作业条件 1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,涂刷JS防水涂料前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高50cm 以下,并保持到防水层施工完。 2、涂刷JS防水涂料的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。 3、施工环境温度不低于5度,操作时严禁烟火。 4、主要机具 搅拌桶、小铁桶、专用滚动刷、毛刷、刮板、錾子、铲子、钢丝刷、灰桶。 5、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案。作业人员持证上 岗。 二、施工工艺 (一)操作工艺 1、桩头用钢丝刷进行擦洗,清除表面有害杂质。表面不得有孔隙、浮砂、灰尘等,有孔隙即使用水泥砂浆填隙,抹平待干燥后方可施工。 2、将基层表面的杂物、砂浆硬块清扫干净,并用干燥的布擦一

次。基层无不平、空裂、起砂等缺陷后,进行下道工序。 3、保持混凝土干燥,有松动部位及时修复,待干燥、固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。 4、原材:搅拌3-5min,充分拌合后即可使用。配好的料在夏季2h 内用完,不可时间过长,秋冬季气温低,时间可适时延长。 5、用专用刷或毛刷进行一道涂刷,涂膜时用力应均匀。在第一道涂刷完毕后,检查是否平整,有无气孔或气泡,如有再用混合料压入气孔、缝隙,局部再涂膜一次。 6、第一道涂膜固化后,即可在其上面均匀涂抹第二道;涂刮方向与第一道涂刮方向垂直。(在第一道涂膜干燥后方可进行第二道涂膜) 7、防水涂料涂刷,每平米用控制在1.5kg左右。 8、在最后一道涂膜干燥后施工细石混凝土保护层。 三、质量标准 (一)主控项目: 1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施现场抽样报告。 2、涂料防水层及其转角处、变形缝等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目: 1、涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2、涂料防水应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡等现象。 检验方法:观察检查。 3、涂膜防水层做法必须符合设计和施工工艺标准。

卫生间沉箱试水渗漏整改方案修改版

卫生间沉箱试水渗漏整改方案修改版

卫生间沉箱试水渗漏整改方案 编制人: 审核人: 批准人:

第一节工程概况 ******项目,工程项目地点位于****************路口,车辆、行人比较多,交通主要由康南路进入;本标段一期主要施工17#、18#、19#、20#、21#楼,共有4栋42层和1栋40层;基础类型为预应力砼管桩;项目总用地面积202662 m2;总建筑面积约764837 m2;本标段一期主体工程地上部分建筑面积约173306 m2,建筑高度约120 m,地下部分及架空层建筑面积约25964 m2,地下室一层。包含17#~21#保障房、幼儿园、小学、6#、11#~14#商铺、地上及地下附属配套设施。结构类型为框架剪力墙核心筒结构体系,地下一层,地上分别有1层、3层、40层、42层共四种类型,建筑高度分别为幼儿园10.8m,商业楼4.5m,17~21#住宅楼为119.30m、113.7m。 建设单位:***********开发有限公司 设计单位:*************设计院 监理单位:*****************有限公司 施工总承包单位:*******************有限公司。 当前形象进度情况,主楼主体结构均完成,砌体均完成内批荡完成2~40层。 第二节现场勘察情况 经与业主、监理现场管理人员一起现场检查,发现保障房部份栋号个别卫生间沉箱均是在沉箱顶部与楼板结构接口凹角处有渗漏。(见附图),另有个别卫生立管封堵处有渗漏。

卫生间天花顶部渗漏卫生间门外边梁与天花接触处渗漏卫生间天花顶部渗漏 经做防水处理后效果经做防水处理后效果经做防水处理后效果 经做防水处理后效果卫生间天花顶部渗漏卫生间天花顶部渗漏

相关文档
相关文档 最新文档