第一章总则

1.1编制背景

高等学校集教学、科研和生活于一体,为人员高度密集区,但主要活动人群单一,为学生、教师、后勤服务人员、行政管理人员等。根据高等学校总体性质与专业结构,一般可分为综合类院校、理工类院校、师范类院校、单科类(农、医、林、水)院校、体育院校、艺术院校等,各院校各具特色,校内建筑及功能不一,根据使用功能主要分为教室、实验室、图书馆、公寓、食堂、礼堂、体育馆等,能源消耗状况不尽相同,能耗种类较多,包括电力、热力、自来水、燃气、燃油等。

高等学校类建筑作为公共建筑的一部分,节能工作不可忽视。紧抓北京市高等院校节能工作,指导北京市高等院校合理使用能源的工作刻不容缓。本着“建设节约型社会,促进可持续发展”的方针,采用新材料、新工艺、新技术,以实现节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济的目标,促进资源的高效利用和循环利用。

1.2编制目的

指导北京市高等学校建筑节能工作,发挥高等学校在节能减排中的示范带头作用,并为高等学校实施节能运行制度与节能管理制度提供依据,特编制本指南。

1.3适用范围

本指南适用于北京市普通高等学校、成人高等学校、民办高等学校的能源使用管理,其他高校可参照执行。

1.4编制依据

《中华人民共和国公共机构节能条例》

《公共建筑节能设计标准》(GB 50189)

《公共建筑节能设计标准》(DB11/ 687)

《公共建筑节能评审标准》(DBJ01-100)

《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》

《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》

《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》

《高等学校校园设施节能运行管理办法》

《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》

《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》(试行)建科[2008]89号

《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》(建科[2008]90号)

《北京市节约型高等学校建设指导意见(试行)》(京教勤[2010]3号)当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。

实施本指南时,除应符合本指南规定条款外,还应符合国家及北京市现行的有关标准、规范的规定。

第二章高等学校合理用能指标

通过对北京市市属高校的用电、用气、用水的统计分析汇总,制定了各类参考指标范围,其中能源资源消耗量、建筑面积、用能人数均不包含校园内的住宅小区及附属中小学。

2.1用电参考指标

用电量参考指标的计算方法

单位面积用电量按式(1)计算:

C电= Q电/ S (1)

式中:

C电——单位建筑面积年用电量,单位为千瓦时每平方米每年[kWh/(m2·a)];

Q电——该高校年用电量,单位为千瓦时每年(kWh/a);

S ——该高校总建筑面积,单位为平方米(m2)。

2.2采暖用气参考指标

采暖用气量参考指标的计算方法

采暖用气量参考指标按式(2)计算:

C气= Q气/ S (2)

式中:

C 气——单位建筑面积食堂及采暖用气量,单位为标准立方米每平方米年[Nm3/(m2·a)];

Q气——该高校建筑的年采暖用气量,单位为标准立方米每年(Nm3/a);

S ——该高校建筑的建筑面积,单位为平方米(m2)。

备注:若以市政热力为采暖热源,冬季采暖耗热量指标为0.25-0.35GJ/(m2.a)2.3用水参考指标

用水量参考指标的计算方法

用水量参考指标按式(3)计算:

C水= Q水/ P (3)

式中:

C 水——年人均用水量,单位为立方米每人每年[m3/(p·a)];

Q水——该高校建筑的年总用水量,单位为立方米每年(m3/a);

P ——该高校学生及教师的总人数,单位为人(p)。

第三章设备管理

3.1设备管理要求

3.1.1高等学校后勤设备主管部门应编制各类计划和制度,主要包括各设备大、中、小检修计划,备品、备件及材料的外购计划,设备的改造或更新计划,操作工专业知识和操作技能培训计划及实施方法。

3.1.2制定科学系统的管理制度。如制定节能管理制度、能源管理办法、水电管理办法等规章制度,建立各项检查制度、安全操作规程、定期检查维护保养制度、交接班制度等,确保不出现跑冒滴漏的情况,保证水、电、锅炉、气等设备正常运行。

3.1.3建立完整的设备卡片和技术档案,方便查询。

3.1.4针对学校实际状况,制定合理的水、电、油、气等消耗定额。

3.2设备管理内容

3.2.1设备的使用

设备运行期间,对主要设备保存运行记录,由运行人员结合抄表时间要求进行巡回检查;经常性的巡查设备是否有不正常的震动、噪音、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门是否动作灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适,仪器仪表是否正常读数等。

1.制冷设备及附属设备

对以下设备及内容进行重点巡检管理,发现问题及时整改。

1)冷水机组

压缩机运转平稳,无异常响声;

电气、自控系统动作正常;

各水管接头、阀门不漏水;

各阀门开度合适;

各管道无异常振动。

2)水泵

电机温升正常无异味;

轴封(盘根)无漏水;

无异常噪声及振动;

轴承润滑良好,不应超过外界温度35℃,最高不大于75℃;

基础台下的减振装置受力均匀,进出水管处的软接头无明显变形。3)冷却塔

进风百叶和风机保护罩上无杂物,空气保证流通;

各配管接头和阀门不漏水;

集水盘水位适中,无少水或溢水现象;

浮球阀动作灵敏,出水正常;

风机运行平稳,无异常噪音和振动;

风机皮带松紧合适,无磨损;

布水器(配水槽)散水孔无杂物堵塞;

水流通过填料层均匀,无偏流现象,无杂物堵塞;

冷却塔周围应无遮挡,保持良好的散热环境。

2.供热设备及附属设备

供热设备运行时,按以下要求操作,发现问题及时整改:

1)锅炉

锅炉点火前,确认锅炉本体和水、风、气(油)等工艺设备、仪表等完好;

锅炉运行应调整好燃烧工况,压力、温度、水位均应保持相对稳定;燃煤锅炉的运行负荷不宜经常或长时间低于额定负荷的80%,燃油、气锅炉的运行负荷不宜经常或长时间低于额定负荷的50%;

锅炉受热面烟气侧应保持清洁,受热面汽水侧应按国家规定定期检查腐蚀及结垢情况,并防腐除垢;

锅炉运行应配备燃料计量装置、汽或水流量计、压力表、温度计等能表明锅炉经济运行状态的仪器和仪表。

2)循环水泵

轴封(盘根)无漏水;

无异常噪声及振动;

轴承润滑良好,不应超过外界温度35℃,最高不大于75℃。

3)换热器

严格执行操作规程,确保进出口温度、压力及流量控制在操作指标内,防止急剧变化,严格填写运行记录;

随时检查个体及进出口管道等处有无异响、腐蚀及泄漏;

检查各连接部件紧固螺栓是否齐全、可靠。各仪表及安全装置是否符合要求,发现缺陷及时消除。

3.制冷、供热系统及末端设备

1)系统

及时修补水、风系统破损和脱落的保温层;

及时封堵、修理和更换漏水、风的设备、管道、阀门及附件;

及时检修动作不灵敏的自动动作阀门和清理自动排气装置的堵塞。2)风机盘管(新风机组)

无异常噪声及振动;

凝结水盘不积水,冷凝水排放通畅;

过滤网无积尘;

各风阀开度在设定位置无偏移;

风机皮带松紧合适,无磨损;

风管软接头完好不漏风;

风机轴承润滑良好,温度不超过环境温度40℃;

电动阀开度和温度设定值正常。

3)散热器

无异常噪声及振动;

结合处无泄漏;

散热器表面温度与室内立管温度值接近,无明显差距。

4.给排水设备及系统

1)运行人员每天至少检查所属设备一次,并按巡检表做好记录,检查内容包括:

水池水位是否正常,各水池自动注水装置是否正常;

各阀门开关位置是否正常,各消防阀门是否处于正常位置;

各阀门管道有无漏水现象,压力表读数是否正常。

2)运行人员每班于水泵运行时实地检查,了解其工作状况:

压力表读数是否正常;

轴承温度是否正常;

电机接线盒有无发热现象;

水泵机组有无振动及异常响声;

联轴节填料松紧情况,排除不正常的漏水现象。

5.电梯

根据学校各栋建筑的实际状况,制定合理电梯管理制度。

电梯管理人员每天早晚各一次检查电梯设备,并做好巡检记录。

6.其他用能设备

1)学校实验室设备

建立健全设备管理制度,实验室设备由专人负责;

大型实验设备做好登记及使用记录,减少不必要浪费。

2)学校计算机房设备

建立健全机房节能管理制度,计算机房的设备运行由专人负责;

提高管理人员意识,合理利用,杜绝待机现象。

3.2.2设备的维护保养

1.制冷、供热设备及系统

各种设备和装置的构造、性能、所起的作用以及工作环境不同,维护保养内容不尽相同,根据《空调通风系统清洗规范》、空调设备

制造厂商的使用说明书及维护保养手册,定期实施空调设备及风管的清洗维护,确保换热效率,结合学校实际情况制定设备维保制度。

2.给排水设备及系统

运行人员每年至少一次对给排水设备及系统进行如下检查维护:

检查密封环磨损情况,必要时更换或修理密封填料;

检查所有轴承的腐蚀情况,更换轴承油;

校对曲线,做好记录;

检查联轴节铰与轴的磨损情况;

检查泵叶泵壳的腐蚀情况,泵壳及机座除锈油漆;

检查压力表是否正常;

对电机做年度检修保养;

检查泵的工作性能;

对整个管系做一次全面的检查,判断管系继续稳定运行的可靠性;检查所有管道阀门的防锈保护是否完好,必要时做油漆大保养;

更换已腐蚀及老化的密封件和管道。

3.电梯

1)按规定进行电梯年检;

2)至少每15日进行一次维护,对电梯易损、运动、安全保护装置及基本功能进行清洁、润滑、检查、调整等。

4.其他用能设备

1)办公实验设备及时更新,淘汰能耗较高的老旧设备;

2)机房设备及时更新,采用能耗低产品。

第四章节能运营

4.1整体运营管理

按照《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》和《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》技术要求,建立校园能源管理系统,对校园中电耗、燃料消耗、热量消耗、冷量消耗及水耗数据进行采集、传输、分析管理。

4.2暖通空调系统

4.2.1教室空调每年夏季启用和停用的日期,根据环境温度情况由学校统一确定后下发通知,各教研室、实验室、办公室房屋空调启用和停用的日期参照执行。

4.2.2采用锅炉房供暖、供热水,锅炉运行效率不低于《公共建筑节能改造技术规范》所规定的限值。热水供暖系统宜采用集中控制、气候补偿、分时分区控制、水力平衡调节和室内温控技术。锅炉房加装燃料计量装置。

4.2.3根据校园建筑负荷特点有效采取部分负荷调控措施,有条件时空调水输送系统、风系统采用变流量控制,合理采用大温差小流量运行。

4.2.4积极采用热回收措施,节约新风处理能耗。

4.2.5过渡季节合理采用全新风运行,减少制冷机开启时间。

4.2.6冷却塔安装位置保证通风良好,周围无遮挡,保持良好的

散热环境。多台冷却塔并联运行时,充分利用冷却塔换热面积,使冷却塔出水温度接近室外湿球温度。冷却塔风机采用变频运行时,采用冷却塔联合变频技术。

4.2.7根据《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003定期实施空调设备风管的清洗维护,确保换热效率,保障空气品质。

4.2.8对建筑物的集中冷热源、流体输配系统等运行状态进行监控与计量。

4.2.9校内锅炉房、空调机房的风机、水泵采用自动控制变频调速等技术,使设备处于经济高效运行状态,通过智能控制做到实时调整设备的运行状态,改善三相电流不平衡、部分负载功率因数偏低等现象。

4.2.10加强采暖锅炉计算机自动化控制与辅机变频技术,提高燃烧效率,增加热量回收。

4.2.11巡视检查供热管道保温状况,杜绝供热系统存在的跑冒滴漏现象。

4.2.12改善管网输配性能。做好管网系统水力平衡调试,通过调节消除热网水力失调,避免“大流量、小温差”不经济运行状况。

4.2.13加强管网系统的调节能力,有条件的可采用平衡阀及平衡阀智能仪表取代调节性能差的闸阀或截止阀,建筑的热力入口处加装热量调节和计量装置,改善系统调节能力。

4.2.14根据学校不同建筑、不同使用特点实行分时段供暖、夜间低温运行。

4.2.15供热系统根据室外气象条件变化进行调节,实现按需供暖。

4.2.16根据校区作息时间使用空调,实行上班推迟半小时开机,下班提前半小时关机。

4.2.17采取有效措施监控教室空调设备的开停,避免课后空开现象。

4.2.18根据学校寒暑假特点,制定相应的空调节能运行策略。4.3照明系统

4.3.1校内照明灯具应采用节能灯,实现人走灯灭。

4.3.2合理采用天窗、反光板、光导集光等自然采光强化和调控措施。

4.3.3照明灯具安装高效能反光罩,使灯具的光投射到指定部位,使其有效的利用。

4.3.4制定寒暑假期间教室等公共场合的节能照明控制措施。

4.3.5对教室等公共照明进行有效的分区分时控制。

4.3.6对学生宿舍照明,鼓励实施定时熄灯制度。

4.3.7院内路灯优先采用太阳能路灯。

4.3.8道路路灯加装光控装置,根据季节变化调整光控感应装置;根据实际使用情况(如放假期间、不同路段)间隔开启路灯。

4.3.9草坪及建筑物轮廓景观灯,根据要求,在节假日、校内重大活动日开放,其余时间关闭。

4.4.1建立校内中水处理站,集中处理校内排水,或引入市政中水,用于冲厕、绿化等。

4.4.2教学楼、图书馆、办公楼等公共区域洗手间内全部采用感应式洁具及水龙头,小便池加装红外线控制器,做到一位一控,便池改成缓冲截门,逐步取消高位水箱,学生宿舍内洗手间全部采用节水洁具。

4.4.3自备井、供暖补水、高层供水设备采用变频给水设备。

4.4.4生活热水热源宜采用余热、冷凝热或太阳能,减少电热水器及锅炉的使用。

4.4.5学生、职工洗浴热水淋浴器采用刷卡式智能控制系统。

4.4.6积极开展雨水利用工程,铺设透水地面、草坪砖等。

4.4.7绿化浇灌、景观补水和路面喷洒等用水采用中水;绿化浇灌采用喷灌、微灌、滴灌等高效方式;合理安排绿化的灌溉次数及用水量。

4.4.8中水综合利用应充分考虑到绿化用水的分配与布局。

4.4.9设备冷却水和游泳池、景观、洗车用水应循环使用,原则上不得直接排放,冷凝水回收重复利用。

4.4.10开展水平衡测试工作,完善用水管网系统平衡,规范管理用水。

4.5.1更新改造老化线路、电网、变压器、电动机等设施设备,提高电力系统运行效率和安全系数,节约线损率及不明损耗。

4.5.2对建筑按照用能种类、用能系统进行分类、分项计量;对既有建筑结合节能改造计划,逐步做到电力分区、分项计量。

4.5.3当变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时,对变压器进行改造。

4.6其他系统

4.6.1办公区域开水器采用节能型开水器,并安装时控装置。

4.6.2学校食堂燃气灶具采用节气型灶具。

4.6.3学校食堂安装高效节水洗菜装置。

4.6.4合理调配电梯的使用。一栋单体楼在节假日及夜间只运行一部电梯(特殊情况除外),减少电梯频繁启动和空走;只开通四楼以上楼层(三楼及以下不使用电梯)。

第五章行为节能

行为节能是通过人为设定或采用一定技术手段或做法,使供电、供暖、供水等能耗系统运行向着人们需要的方向发展,减少不必要的能源浪费或有利于节能的行为。在校师生及工作人员均应从我做起,节约能源,避免浪费,树立节约型校园的理念,建立节约型校园。本指南主要从宣传教育、用能行为准则和校园建筑行为节约专项措施三方面来指导行为节能。

5.1宣传教育

通过宣传教育活动,将节约理念渗透入师生员工的日常行为模式中,使得节能节水行为成为每个师生员工的良好习惯和自觉行动,营造全员参与的良好校园氛围。

1)新生入学开展节能宣讲课,渗透节能观念,增强节能意识。

2)利用校报、校网站将节能宣传作为宣传重点,开辟专栏、专题、专版等形式多样的宣传报道,宣传当今面临的形势,及国家有关节能的方针、政策、法律、法规和标准规范,普及节能知识,发挥舆论的导向和监督作用。

3)宣传部门、节能管理部门联合学校工会、团委、学生处等单位,共同组织发起节电、节水、安全用电的倡议,在办公室、教室、实验室、图书馆、大学生活动中心、信息机房、宿舍等室内张贴“节约用水”、“节约用电”的标识标语。

4)在职工和学生中开展节能讲座、节能征文、节能知识竞赛等相关活动,组织以节能为主题的青年志愿者活动和社会实践活动。

5)运用咨询服务、节能宣传、专题走访座谈、节能产品展览等互动式的节能活动和媒体宣传。开展“岗位节能、降耗增效”活动,让节能工作融入师生员工的特色活动和业余生活,使广大师生员工时时处处感悟到节能的重要性和责任感。

5.2 用能行为准则

建立节约型校园,每个人必须从自我做起,从点滴做起,严格要求自己,对浪费能源的行为加以劝说指引,用实际行动践行节能低碳理念,为建立节约型校园打下坚实的基础。

1)高校师生用能准则

(1)高等院校教师必须从自我做起,不可忽视小节,养成节能习惯,为学生树立榜样;

(2)教师积极主动给学生上节能宣讲课;

(3)天气晴朗时内不开启灯具,采用自然光照明;

(4)教室内多媒体教学设备使用完毕后及时关机;

(5)开启空调时,一定要关闭室内门窗,且夏季温度调控在不低于26℃,冬季温度调控在不高于20℃;

(6)下课及自习结束时,关闭空调电源,并拔下插头;

(7)室内无人时,灯具、电扇保持关闭状态。最后离开的学生随手关闭电源;

(8)使用手机及其他用电设备充电器充电,按照其使用说明控制充电时间,充电完毕后及时拔下充电器;

(9)教室内使用自带笔记本,半小时不使用自动关机,防止待机时间过长造成电量浪费,不用的程序退出,减轻硬盘负荷,减少耗电;

(10)教学楼内低层(3层及以下)改走楼梯,不使用电梯;

(11)有水源的教室要及时关闭水龙头;

(12)发现有损坏的水龙头、冲水器等,及时报修,严防跑、冒、滴、漏的现象发生,杜绝“长流水”;

(13)学生作业及验算提倡双面用纸;

(14)教室内放置“纸类回收箱”,并张贴相关标识以引起大家注意。师生不使用的草纸、旧刊等纸类物品自觉放入“纸类回收箱”。

(15)提倡使用节水方法洗涤衣物;

(16)不浪费粮食,根据个人进餐量购买餐食;

(17)不使用一次性物品(如杯子、筷子、塑料袋等),减少资源浪费和环境污染;

(18)减少纸巾使用,手帕代替纸巾;

(19)严格控制会议铺张浪费,减少或不使用精装请帖,避免礼品过度包装,减少或不使用校园横幅,积极使用电子显示屏及网站;

(20)废旧资源如废旧有色金属、废旧塑料、废纸、废旧电子设备和器材应当再生利用;

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷(A卷)-重点

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷 (A卷 一、填空题(每题2分,共15题 1、入场前必须经过公司、(和班组三级安全教育。 答:项目部。 2、入场必须带(和安全帽。 答:平安卡。 3、安全带的正确系挂方法是(。 答:高挂低用。 4、砌块、小钢模及加工的成品、半成品码放高度不得超过(米。答:1.5米。 5、宿舍内不得使用(取暖。 答:明火。 6、高处作业时手持工具和零星物料应放在(内。 答:工具袋。 7、槽、坑、沟边(米范围内不得堆土,存放材料设备。 答:1米。 8、使用蛙式打夯机时必须(人操作。 答:两人。

9、进行拆、搭金属构架作业时,人及物体与一般带电设备应保持不少于(米的安全距离。 答:1.5米。 10、砌筑高度超过(米的墙体时,应搭设脚手架。 答:1.2米。 11、墙体砌筑采用水泥砂浆时,水泥砂浆已经初凝,(再加水搅拌后继续使用。 答:不可以。 12、高层建筑首层水平挑网宽度为6米,往上每隔四层水平挑网的宽度为(米。 答:3米。 13、高处伐树枝时,作业人员(系挂安全带。 答:必须。 14、拆墙时严禁挖、掏墙根,人工拆除墙体时(采用人工晃动的方法推倒墙体。 答:不能。 15、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于(米 答:5米。 二、选择题(每题2分,共12题 1、未煮熟的扁豆(吃 1不能2可以 答:不能。

2、油漆工作业场所(进行焊接和明火作业。 1不得2可以 答:不得。 3、使用物料提升机运输混凝土时,(将头部或手部伸向吊笼的运行区域。1不得2可以 答:不得。 4、脚手架扫地杆与地面的距离不得大于(厘米。 120厘米250厘米 答:20厘米。 5、易挥发的油漆、稀料、汽油(装在密闭容器。 1应2不应 答:应。 6、喷浆机喷嘴堵塞疏通时(将喷嘴对着人员。 1不可以2可以 答:不可以。 7、人字梯顶部绞轴处(站人。 1不可以2可以 答:不可以。 8、人工上下传送钢筋(在同一垂直线上。

建筑施工技术作业【最新版】

建筑施工技术作业 1、什么叫流砂?流砂防治的措施有哪些? 答:粒径很小、无塑性的土壤在动力水压推动下失去稳定,随地下水一起涌入坑内的现象称为流砂。 流砂防治的措施有:1)枯水期施工:工期不紧、丰水位和枯水位相差较大时可以考虑; 2)打板桩:常用施工方法; 3)水中挖土:江中、湖中施工常用;4)人工降低地下水位:常用施工方法,如井点降水; 5)地下连续墙法:造价稍高;6)抛大石块、抢速度施工:已发生流砂时的抢险施工方法。 2、简述轻型井点降水系统的安装流程?井点管埋设的一般方法是什么? 答:轻型井点降水系统的安装流程:1)排放总管;2)埋设井点管;3)用弯联管将井点与总管接通;4)安装抽水设备。 井点管埋设的一般方法是:1)冲孔;2)埋管;3)填沙;4)粘土封口。 3、土方填筑时如何正确选用土料?填土压实的方法有哪些?影响

填土压实 的因素有哪些? 答:1)土方填筑时一般不能选用淤泥河淤泥质土、膨胀土、有机物含量大于8%的土、含水溶性硫 酸盐大于5%的土及含水量不符合压实要求的粘性土。尽量采用同类土填筑。2)压实方法一般有:碾压法、夯实发和振动压实法以及利用运土工具压实法等。3)影响填土压实的因素有:回填的土层厚度,回填土的质量、含水量。 4、预制桩锤击沉桩时如何确定沉桩顺序? 答:沉桩顺序可分为由一侧向单一方向进行;自中间向两个方向对称进行;自中间向四周进行共3种方法。第一种打桩顺序,打桩推进方向宜逐排改变,以免土朝一个方向挤压,而导致土壤挤压不均匀,对于同一排桩,必要时还可以采用间隔跳打的方式。对于大面积的桩群,宜采用后两种打桩顺序,以免土壤受到严重挤压,使桩难以打入,或使先打入的桩受挤压而倾斜。大面积的桩群,宜分成几个区域,由多台打桩机采用合理的顺序同时进行打设。

建筑施工高处作业安全施工方案示范文本

建筑施工高处作业安全施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑施工高处作业安全施工方案示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保我项目部承担的徐州中联水泥二期10000t/d水 泥熟料生产线B标段工程的施工安全,实现“杜绝重大伤 亡事故,消灭因工死亡事故,一般事故率达到0.5‰以 下”的安全目标。根据JGJ 80-1991《筑施工高处作业安 全技术 规范》内容,特编制本建筑施工高处作业安全施工方 案。 一、基本规定 1、高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入 工程的施工组织设计。单位工程施工负责人应对工程的高 处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐

级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗。 4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 5、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析94分

一、单选题【本题型共5道题】 1. 通过改善围护结构方案达到节能目的的行之有效的方法是()。 A.增大围护结构的传热系数 B.减小围护结构的外表面积 C.减小围护结构的保温能力 D.增大围护结构冷风渗透量 用户答案:[B] 得分:6.00 2. 下列能源中,平均低位发热量较高的是()。 A.油田天然气 B.高炉煤气 C.气田天然气 D.焦炉煤气 用户答案:[A] 得分:6.00 3. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 4. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00

5. 节能评估一般在()阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[B] 得分:0.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 关于分布式能源说法正确的是()。 A.是指分布在用户端的能源综合利用系统 B.其一次能源以直供用户端的电力、热(冷)力、干燥、海水淡化、燃料提质等多能输出,二次能源以气体或液体燃料为主、以可再生能源为辅的多能源输入 C.由于系统采用了温度对口、梯级利用的原则,在系统效率方面,年均综合效率可达70%以上 D.具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等多重优点,是一种清洁能源 E.对于采用分布式能源中心供冷供热的项目,评估单位无须注意能源中心供冷供热的时间 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2. 下列说法正确的是()。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00

北京建设工程施工现场管理办法2018

北京市建设工程施工现场管理办法 (2013年5月7日北京市人民政府第247号令公布根据2018年2月12日北京市人民 政府第277号令修改) 第一章总则 第一章总则 第一条为加强建设工程施工现场管理,保障安全生产和绿色施工,依据《建设工程安全生产管理条例》以及有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条在本市行政区域内的建设工程施工现场(以下简称“施工现场”)进行施工活动以及 对施工活动的管理,适用本办法。 本办法所称施工活动包括房屋建筑和市政基础设施工程的新建、改建、扩建和拆除活动,抢险救灾工程除外。 水利、铁路、公路、园林绿化、电信等专业工程的施工活动,法律、法规另有规定的,从其规定。 第三条市住房城乡建设行政主管部门负责本市施工现场监督管理工作,区住房城乡建设行政主管部门负责本辖区内施工现场监督管理工作。 城市管理综合执法部门负责有关施工现场扬尘污染、施工噪声污染行政执法工作。 城乡规划、交通、城市管理、公安、安全生产、环境保护、质量监督、水务等部门按照各自职责对施工现场进行监督管理。 第四条农民自建低层住宅施工活动的监督管理由乡镇人民政府、街道办事处参照本办法进行管理,住房城乡建设行政主管部门负责对农民自建低层住宅施工活动的技术指导工作。 第五条住房城乡建设行政主管部门及相关部门应当加强对施工现场的监督管理工作,建立施工现场监督检查工作制度,组织开展绿色安全工地创建活动。 建设单位、施工单位、监理单位应当根据施工现场管理要求,按照各方主体责任,做好施工现场管理工作。 第六条任何单位和个人都有权举报施工现场违法行为。住房城乡建设行政主管部门及相关部门应当建立举报制度,并根据职责对举报及时调查、处理。 第二章安全施工 第二章安全施工

建筑施工技术第1次作业

《建筑施工技术》第一次平时作业参考答案 (第一~三章) 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1. 关于第二类土(普通土)的开挖工具及方法,以下叙述正确的是 ( ) A. 用锹、锄头挖掘 B. 主要用镐,少许用锹、锄头挖掘,部分用撬棍 C. 用锹、锄头挖掘,少许用镐翻松 D. 用爆破方法开挖,部分用风镐 2. 对小型场地平整,如原地形比较平缓,对场地设计标高无特殊要求,可按什么 方法或原则确定其场地设计标高 ( ) A. 最佳设计平面 B. 运输量最小 C. 土方量最小 D. 挖填土方量相等 3. 考虑到土的最终可松性,为达到土方量的实际平衡,初定的场地设计标高需要 ( )。 A. 相应提高 B. 相应降低 C. 维持不变 D. 根据实际情况相应调整,可能提高,也可能降 低 4. 场地平整土方量按四方棱柱体体积计算时,公式)(43212 H H H H 4 a +++=V 适用于下列哪种情况 ( )。 A. 方格四个角点全部为挖或全部为填 B. 方格四个角点三挖一填 C. 方格四个角点三填一挖 D. 方格四个角点两挖两填 5. 用表上作业法编制初始调配方案时,常采用的方法是 ( )。 A. 闭合回路法 B. 假想价格系数法 C. 最小元素法 D. 最佳设计平面法 6. 土方机械施工中,适用于推挖一至三类土,用于平整场地,移挖作填,回填土 方,堆筑堤坝以及配合挖土机集中土方、修路开道等的机械是( )。 A. 铲运机 B. 反铲挖掘机 C. 推土机 D. 正铲挖掘机 7. 地下铺设管沟开挖较窄的沟槽时,多采用( )进行土壁支护。 A. 水泥土搅拌桩 B. 重力式水泥土墙

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

《建筑施工技术》课程作业

《建筑施工技术》课程作业 作业说明: 客观题直接做随堂联系 教材: 《土木工程施工》(第二版)申琪玉、石开荣、尹秀琴等科学出版社 2015 作业: 1、什么叫流砂?流砂防治的措施有哪些? 答:流沙是指:粒径很小、无塑性的土壤在动力水压推动下失去稳定,随地下水一起涌入坑内的现象称为流砂。 流砂防治的措施:枯水期施工;水下挖土法;抢挖法;采用井点降水法、打钢板桩法、地下连续墙法防止流砂发生。 2、简述轻型井点降水系统的安装流程?井点管埋设的一般方法是什么? 答:按正常设计施工的就是轻型井点降水,根据现场条件,为考虑成本、工期,对轻型井点进行简化,减少井点管的长度及布置密度、不做沙滤等,就是简易井点降水。 埋设井点的程序:排放总管→埋设井点管→用弯联管将井点与总管接通→安装抽水设备。 3、土方填筑时如何正确选用土料?填土压实的方法有哪些?影响填土压实的因素有哪些? 答:一般不能选用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机物含量大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土及含水量不符合压实要求的粘性土。尽量采用同类土填筑填土压实的方法有碾压法、夯实法、影响填土压实的因素有振动压实法。压实功、土的含水量、每层铺土厚度。 4、预制桩锤击沉桩时如何确定沉桩顺序? 答:1)当桩较稀时(桩中心距大于4倍桩边长度或桩径)可采用一侧向单一方面逐排施打,或由两侧同时向中间施打。这种方法土体挤压均匀,易保证施工质量。 2)当桩较密时(桩中心距小于等于4倍桩边长度或桩径),应由中间向两侧对称施打,或由中间向四周施打。这种方法土体挤压均匀,易保证施工质量。 3)各当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、先深后浅、先长后短的原则施打。 5、简述静压桩的施工工艺流程? 答:1、首先要熟悉施工地块的地勘资料。 2、熟悉基础的施工图纸,并对每个桩标上坐标,根据地堪资料、基础施工图和相关规定(如桩进入持力层的深度)算出每棵桩的桩长。尽量多算500--1000mm 左右,可避免事后接桩,长出部分可进行截桩处理。根据设计要求进行试压桩。 3、根椐桩的坐标对每个桩进行放样,放样后要复核,确认无误后再开始压桩,达到规定的压力值后停止压桩,并复核桩的坐标和桩顶标高。做好每个静压桩的施工记录。 6、论述泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺。 答:钻孔灌注桩是为了在地下水位较浅的地层中施工而采取的施工方法,主要原理是将钻渣利用泥浆

建筑施工高处作业安全和防护

编号:SM-ZD-32531 建筑施工高处作业安全和 防护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑施工高处作业安全和防护 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 在建筑施工中,高处作业多。其中高处坠落、物体打击是事故预防的重点之一。所谓高处作业,是指凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业,均称高处作业。由于高处作业活动面小,四周临空,风力大,且垂直交叉作业多,因此是一项十分复杂、危险的工作,稍有疏忽,就将造成严重事故。高处作业必须严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》。 一、高处作业事故的类型和原因。 一是高处作业人员缺乏应有的安全技术知识和自我保护意识;二是高处作业的安全防护设施、设备不健全;三是被蹬踏物材质强度不够;四是高处作业移动位置时,蹭空、滑倒、失稳;五是立体垂直交叉作业时不按规定采取防护措施;六是高处作业时,由于站位不当或操作失误被物体碰撞、电击、风刮而坠落等。

大型公共建筑节能需求分析

大型公共建筑节能需求分析 一、大型公共建筑用能结构特点 据此次公共建筑进行能耗统计,能源审计的时发现,大型公共建筑功能的实现是以各类机电设备系统运行为基础,空调、给排水、照明的能耗要占建筑运行能耗的70%,仅空调系统的运行能耗就占各系统总能耗的40%以上。所以,在进行大型公共建筑节能研究时,解决机电设备的节能问题是核心。 二、大型公共建筑节能需求 大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势

(1)中央空调能耗现状 一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。 (2)照明系统能耗现状 目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。可以根据实际需求选择不同的照明节能措施,对提高光效、节约能量是非常重要的。 (3)电梯系统及其他动力设备能耗现状 目前,大型公共建筑节能电梯仅占全国电梯保有量的2%,节能潜力巨大。而公共建筑中给排水等其他能耗设备通过采取一定的控制手段,也能有一定的节能空间。 (4)供配电系统能耗现状 供配电系统通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。 三、大型公共建筑的节能管理现状 目前,在我国超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,在我们此次调查结果中发现大型公共建筑的专职节能管理人员占所调查建筑总数的0%,也就是说目前在山西地区的大型公共建筑中基

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考试卷(A卷)及答案

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷姓名:身份证号)考试得分时间 一、填空题(每题 2 分,共15 题) 1、入场前必须经过公司、()和班组三级安全教育。 2 、入场必须带()和安全帽。 3、安全带的正确系挂方法是()。 4、砌块、小钢模及加工的成品、半成品码放高度不得超过()米。 5 、宿舍内不得使用()取暖。 6 、高处作业时手持工具和零星物料应放在()内。 7、槽、坑、沟边()米范围内不得堆土,存放材料设备8、使用蛙式打夯机时必须()人操作。。 9 、进行拆、搭金属构架作业时,人及物体与一般带电设备应保持不少于()米的安全距离。 10 、砌筑高度超过()米的墙体时,应搭设脚手架。。 11 、墙体砌筑采用水泥砂浆时,水泥砂浆已经初凝,()再加水搅拌后继续使用。 12 、高层建筑首层水平挑网宽度为 6 米,往上每隔四层水平挑网的宽度为()米。 13 、高处伐树枝时,作业人员()系挂安全带。 14 、拆墙时严禁挖、掏墙根,人工拆除墙体时()采用人工晃动的方法推倒墙体。 15 、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于()米 二、选择题(每题 2 分,共12 题)

1 、未煮熟的扁豆()吃。 2、油漆工作业场所()进行焊接和明火作业。 3、使用物料提升机运输混凝土时,()将头部或手部伸向吊笼的运行区域。

4、脚手架扫地杆与地面的距离不得大于()厘米 5、易挥发的油漆、稀料、汽油()装在密闭容器。 6、喷浆机喷嘴堵塞疏通时()将喷嘴对着人员。 7、人字梯顶部绞轴处()站人。 8、人工上下传送钢筋()在同一垂直线上。 9、绑扎立柱和墙体钢筋时,为保证安全,不得站在()上。 10 、浇捣框架结构梁柱混凝土时,作业人员()站在模板支撑上。 11 、用塔式起重机吊运混凝土时,四方形料斗必须设()个吊点。 12 、采用绝缘导线()架设在树木、脚手架上。 三、判断题(每题1分,共15题。正确的打V,不正确的打X ) 1 、大模板必须用索具固定,不得用铅丝固定。() 2、采用电动吊篮作业时,每个吊篮最多允许 2 人作业。() 3、遇有脚手架拉结点妨碍作业时,可以自行拆除。() 4、未经清洗干净的废油桶,可以用电气焊进行焊接。() 5、进入废旧管道内作业前,必须采取措施打开相邻井盖使用鼓风机通风。() 6、装修脚手架上每平米荷载不得超过200 公斤。() 7、装修脚手架的纵向水平杆的间距不大于 1.8 米。() 8、在无安全防护措施的情况下,操作人员有权拒绝施工。() 9 、室内抹灰采用高凳铺脚手板时,高凳间距不得大于2 米。() 10 、在脚手架上作业,高度不够时可以蹬在护身栏和阳台栏板上。() 11、因为工期紧张,脚手架可以先使用后验收。() 12 、吊运大模板时可以用小钩挂住大模板。()

建筑施工技术作业-

建筑施工技术形成性考核册 班级2010年秋建筑施工与管理姓名刘雪 学号1021101452966

一、名词解释 1.土的可松性 2. 土方边坡 3. 土层锚杆 4. 土钉支护 5. 动水压力 6. 流砂现象

7. 土的最优含水量 8. 压实系数 二、填空题 1.土方工程按照程度,分为松软土、普通土、坚土等类。 2.流砂的防治途径主要是冻水压力或冻水压力的方向。 3.基坑坑壁的支护形式有、以及两种支护型式结合使用的混合型支护三种。 4.基坑降水的方法有和两种。 5.土方边坡坡度是以与之比表示的。 6.土层锚杆由、和三部分组成。 7.土层锚杆的类型主要有:一般灌浆锚杆、锚杆、预应力锚杆及等几种。 8.轻型井点降水系统的管路系统 由、、和 组成。 9.反铲挖土机的作业方式有、。 10.土方填筑采用两种透水性不同的土料时,应填筑,下层应填筑透水性的土料。 11.填土压实的方法主要有、、。 12.常用的土方工程机械有、、、 。 三、单项选择题 1.某土方工程的挖方量为1000m3。已经该土的K S=1.25,K S′=1.05,实际 需运走的土方量是() A.800m3 B. 962m3 C. 1250m3 D. 105.0m3 2.在基坑中常用()用作既挡土又防水的支护结构。

A.预制桩 B.灌注桩 C.涂层锚杆 D.连续 钢板桩 3.某土方工程,要求降水深度4m,实测地基土的渗透系数40m/d,宜选 用的井点降水方式是()。 A.轻型井点 B.深井井点 C.管井井点 D.电 渗井点 4.环形轻型井点,井点管围成的面积314m2,则假象半径为()。 A.5m B.10 m C.15 m D.20 m 5.填方工程的压实指标是()。 A.最大干重度 B.压实系数 C.最优含水率 D.干重度 6.大型场地平整工程,当挖填深度不大时,土方机械宜选用()。 A.推土机 B.正铲挖土机 C.反铲挖土机 D.抓铲挖土 机 7.土方工程机械中,()适用于场地清理,场地平整,开挖深度不大的基坑以及回填作业等。 A.推土机 B.正铲挖土机 C.反铲挖土机 D.抓铲挖土机 8.羊足碾最适宜碾压()。 A.细纱B.粗纱C.粘性土D.Ⅱ类土 四、多项选择题 1.下列属于土方工程的施工特点是()。 A.工程量大 B.受气候条件影响大 C.施工条件复杂 D.受施工周围环境影响大 E.受施工人员素质影响大 2.影响土方边坡大小的因素主要有()等。 A.挖方深度 B.土质条件 C.边坡上荷载情况 D.土方施工方法 E.排 水情况 3.桩排式支护结构常用的构件主要有()。 A.地下连续墙 B.型钢桩 C.钢板桩 D.钢筋混凝土预制桩 E.混凝土 灌注桩 4.土层锚杆的施工工序主要有()。 A.钻孔 B.插钢筋 C.灌浆 D.防腐处理 E.预应力张拉 5.土钉支护的施工工序主要是()。 A.成孔 B.插钢筋 C.预应力张拉 D.注浆 E.喷射混凝土 6.流沙防止的主要措施有()等。 A.地下连续墙 B.打钢板桩 C.井点降水 D.集水坑降水 E.抢挖 法 7.井点降水的主要类型有()等。 A.深井井点 B.轻型井点 C.喷射井点 D.管井井点 E.浅井井 点 8.下列()土料不应用作回填土。 A.黏土 B.含水量大的黏土 C.有机质含量大于8%的土 D.砂土

建筑施工高处作业的安全注意事项

建筑施工高处作业的安全注意事项 建筑高处作业是工程施工中存在危险源较多,风险较大的工序,根据相关资料显示,在建筑施工中发生的安全事故大约50%是由高处坠落所致或与高空作业有关,所以作好高处作业的安全防护工作及安全管理、安全监护工作极为重要。高处作业应结合工程特点,以及在建工程周边的环境,制定相应地安全防护措施,并严格执行。 1、每个工程项目在开工时所编制的施工组织设计和施工方案,要列入该项目所涉及到高处作业的各项安全技术措施,要做到预知危险源,防范于未然。并要尽量采取地面作业,减少各种高处作业。 2、高处作业的安全技术问题,范围较为广泛,既有一般要求,如设置安全标志,张挂安全立网、安全平网等,也有各种专项安全防护措施。施工时应严格执行安全防护措施,坚持以人为本的原则,在确保施工人员安全的前提下方可作业。 3、高处作业的特殊工种作业人员,一般每年需要进行一次身体检查。患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不可安排他们从事这项作业。

4、高处作业人员的衣着要灵便,但决不可赤膊裸身。脚下要穿软底防滑鞋,决不能穿着拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。操作时要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律,坚持不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害的原则,确保生产安全进行。 5、攀登和悬空作业(如架子工、结构安装工等)人员危险性都比较大,因而对此类人员应通过培训和考试,取得特殊工种作业人员操作证后才能上岗作业,并定期进行培训及进行安全知识更新教育。 6、高处作业中所用的物料应堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近,也不可妨碍安全通道处。对作业中的走道、通道板和登高用具等,都应随时加以清扫干净。拆卸下来的物体、剩余材料和废料等都要及时清理和及时运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件时不能抛掷。各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除,以防坠落伤人。 7、施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患,务必立即处理解决。对危及人身安全的隐患,应立即停止作业,进行整改。所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得擅自移动和拆除。有些确因施工需要而必须拆除或移位的,都要报经施工负责人同意后才能动手拆移,并在工作完毕后即行复原。

[2017咨询]大型公共建筑节能评估咨询练习题

一、单选题【本题型共5道题】 1.能耗监测系统数据采集时间步长不应超过( )。 A.1分钟 B.10分钟C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00 2.节能评估一般在( )阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[D] 得分:6.00 3.通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为( )。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 用户答案:[D] 得分:6.00 4.我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是( )。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 5.电力系统功率单位是( )。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.对宾馆饭店类建筑能耗影响最大的因素为( )。 A.宾馆星级(饭店档次) B.不同的功能设施 C.宾馆床位数量 D.宾馆入住率 E.宾馆的地理位置 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2.评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况( )。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3.下列说法正确的是( )。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 三、判断题【本题型共5道题】 1.对于审批制项目,《项目申请报告》可以作为节能评估的重要依据之一。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:0.00 2.在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能好,流出或流入室内的热量就少,设备消耗的能量也就少。Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00 3.从单位建筑面积能耗特点出发,我国大型公共建筑的耗电量为70~300kWh/(m2.年),基本等同于欧洲、日本等发达国家同类建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 4.公共建筑可分为一般公共建筑、小型公共建筑和大型公共建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 5.节能措施评估应突出重点,根据建设内容及其特征,具体分析和说明设计方案以及能评阶段提出的节能措施建议。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00

最新北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷及答案

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷(A卷) 一、填空题(每题2分,共15题) 1、入场前必须经过公司、()和班组三级安全教育。 2、入场必须带()和安全帽。 3、安全带的正确系挂方法是()。 4、砌块、小钢模及加工的成品、半成品码放高度不得超过()米。 5、宿舍内不得使用()取暖。 6、高处作业时手持工具和零星物料应放在()内。 7、槽、坑、沟边()米范围内不得堆土,存放材料设备。 8、使用蛙式打夯机时必须()人操作。 9、进行拆、搭金属构架作业时,人及物体与一般带电设备应保持不少于()米的安全距离。 10、砌筑高度超过()米的墙体时,应搭设脚手架。 11、墙体砌筑采用水泥砂浆时,水泥砂浆已经初凝,()再加水搅拌后继续使用。 12、高层建筑首层水平挑网宽度为6米,往上每隔四层水平挑网的宽度为()米。 13、高处伐树枝时,作业人员()系挂安全带。 14、拆墙时严禁挖、掏墙根,人工拆除墙体时()采用人工晃动的方法推倒墙体。 15、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于()米 二、选择题(每题2分,共12题) 1、未煮熟的扁豆()吃 1)不能2)可以 2、油漆工作业场所()进行焊接和明火作业。 1)不得2)可以 3、使用物料提升机运输混凝土时,()将头部或手部伸向吊笼的运行区域。 1)不得2)可以 4、脚手架扫地杆与地面的距离不得大于()厘米。 1)20厘米2)50厘米 5、易挥发的油漆、稀料、汽油()装在密闭容器。 1)应2)不应 6、喷浆机喷嘴堵塞疏通时()将喷嘴对着人员。 1)不可以2)可以 7、人字梯顶部绞轴处()站人。 1)不可以2)可以 8、人工上下传送钢筋()在同一垂直线上。 1)不可以2)可以 9、绑扎立柱和墙体钢筋时,为保证安全,不得站在()上。 1)钢筋骨架2)脚手架 10、浇捣框架结构梁柱混凝土时,作业人员()站在模板支撑上。 1)不可以2)可以 11、用塔式起重机吊运混凝土时,四方形料斗必须设()个吊点。 12、采用绝缘导线()架设在树木、脚手架上。 1)不可以2)可以 三、判断题(每题1分,共15题。正确的打√,不正确的打×) 1、大模板必须用索具固定,不得用铅丝固定。() 2、采用电动吊篮作业时,每个吊篮最多允许2人作业。() 3、遇有脚手架拉结点妨碍作业时,可以自行拆除。() 4、未经清洗干净的废油桶,可以用电气焊进行焊接。() 5、进入废旧管道内作业前,必须采取措施打开相邻井盖使用鼓风机通风。() 6、装修脚手架上每平米荷载不得超过200公斤。() 7、装修脚手架的纵向水平杆的间距不大于1.8米。() 8、在无安全防护措施的情况下,操作人员有权拒绝施工。() 9、室内抹灰采用高凳铺脚手板时,高凳间距不得大于2米。() 10、在脚手架上作业,高度不够时可以蹬在护身栏和阳台栏板上。() 11、因为工期紧张,脚手架可以先使用后验收。() 12、吊运大模板时可以用小钩挂住大模板。() 13、零散碎料如果没有容器装载,只要绑扎好就可以吊运。() 14、乙炔表和氧气表损坏或失灵后还可以继续使用。() 15、手持电动工具电源线不得任意接长或调换。() 四、简答题(每题3分,共5题) 1、施工作业人员上岗前应接受哪些教育? 答: 2、对特种作业人员的要求是什么? 答: 3、脚手架拆除时应注意哪些安全问题? 答: 4、使用蛙式打夯机时操作人员应采取哪些安全措施? 答: 5、大模板必须具备哪些安全设施? 答: 五、论述题(16分) 作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪,请谈一谈,如何结合自己的工种,做到“三不伤害”,即:不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害?

建筑施工技术作业

建筑施工技术作业1 (第1章) 一、名词解释 1、土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2、土方边坡:为了防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全,在土方工程施工中,对挖方或填方的边缘均做成一定的坡度。 3、土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4、土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5、动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6、流砂现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7、土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8、压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 二、填空题 1.土方工程按照____土的开挖难易___程度,分为松软土、普通土、坚土等__八_类。2.流砂的防治途径主要是__减小或平衡___动水压力或___改变_动水压力的方向。 3.基坑坑壁的支护型式有__加固型支护、支挡型支护_以及两种支护型式结合使用的混合型支护三种。 4.基坑降水的方法有__集水坑降水法__和___井点降水法___两种。 5.土方边坡坡度是以__挖方深度H___与___其边坡底宽B___之比表示的。 6.土层锚杆由___锚头__、__拉杆___和___锚固体__三部分组成。 7.土层锚杆的类型主要有:一般灌浆锚杆、___高压灌浆___锚杆、__预应力___锚杆及 ____扩孔_____等几种。 8.轻型井点降水系统的管路系统由____滤管、井点管、弯联管_____和 ___总管____组成。 9.反铲挖土机的作业方式主要有___沟端开挖、沟侧开挖__。 10.土方填筑采用两种透水性不同的土料时,应____分层___填筑,下层宜填筑透水性_____

建筑施工高处作业安全和防护示范文本

建筑施工高处作业安全和防护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑施工高处作业安全和防护示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在建筑施工中,高处作业多。其中高处坠落、物体打 击是事故预防的重点之一。所谓高处作业,是指凡在坠落 高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的 作业,均称高处作业。由于高处作业活动面小,四周临 空,风力大,且垂直交叉作业多,因此是一项十分复杂、 危险的工作,稍有疏忽,就将造成严重事故。高处作业必 须严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》。 一、高处作业事故的类型和原因。 一是高处作业人员缺乏应有的安全技术知识和自我保 护意识;二是高处作业的安全防护设施、设备不健全;三 是被蹬踏物材质强度不够;四是高处作业移动位置时,蹭 空、滑倒、失稳;五是立体垂直交叉作业时不按规定采取

防护措施;六是高处作业时,由于站位不当或操作失误被物体碰撞、电击、风刮而坠落等。 二、高处作业必须严格按照安全规范操作。 一是高处作业人员要身穿紧口工作服,脚穿防滑鞋,头戴安全帽,腰系安全带;二是遇到大雾、大雨和6级以上大风时,禁止高处作业;三是高处作业暂时不用的工具,装入工具袋,随用随拿。常用的工具应系带在身上,用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面,不得向下抛掷,以免掉落伤人。作业结束后应及时清理运送到指定的地点,防止遗留在作业现场而掉落伤人。 三、交叉作业安全操作规范。 在施工现场空间上下不同层次(高度)同时进行的高处作业,叫交叉作业。其安全操作规范是: 1、作业人员在进行上下立体交叉作业时不得在上下同一垂直面上作业。下层作业位置必须处于上层作业物体可

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题 一、单选题【本题型共5道题】 1. 电力系统功率单位是()。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 2. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00 4. 对办公建筑能耗影响最大的因素是()。 A.办公人员数量 B.办公时间 C.设备运转时间 D.信息中心和数据机房 用户答案:[A] 得分:6.00

5. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。 A.公共机构人员私车的能耗情况 B.能源消费计量、监测和统计情况 C.节能管理规章制度建立情况 D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备 E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 2. 评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况()。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。

建筑施工高处作业安全防护常识

建筑施工高处作业安全防护常识高处坠落事故是建筑业发生率最高的事故类型,排在建筑业“五大伤害” 之首,约占各类事故总数的50﹪,目前执行的行业标准是《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 一、高处作业的基本定义与分级: 高处作业又称登高作业,凡在坠落高度基准面2米及2米以上,有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 高处作业分: 1、一级高处作业:作业高度在2米-5米时(坠落半径2m)。 2、二级高处作业:作业高度在5米-15米时(坠落半径3m)。 3、三级高处作业:作业高度在15米-30米时(坠落半径4m)。 4、特级高处作业:作业高度大于30米时(坠落半径5m)。 二、高处作业的一般规定: 1、高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程施工组织设计,施 工前应进行逐级安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品。2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,穿防滑鞋,悬空高处作业人员应挂牢 安全带,安全带使用做到高挂低用。所用工具应放入工具袋中。 3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专 业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并须定期体检。 4、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时消除。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业,暴风雨及台风暴雨后,应对高处作业安全设施进行全面检查,发现有隐患应立即整改。 5、防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并落实监护人,严禁上下同时拆除。 6、高处作业的施工及安全防护设施必须验收合格后方可使用,施工期间还必须进行定期检查,发现隐患要立即排除。 三、临边作业防护: 在高处作业时,工作面边缘没有围护设施,或虽有围护设施,但高度低于 0.8m时,此高处作业为临边作业。 1、对临边高处作业,必须设置防护设施: ①、基坑周边,未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边, 无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。 ②、无外脚手的楼层周边,分层施工的楼梯口和楼段边,必须安装临时护栏。 ③、井架与施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆,地 面通道上部应装设安全防护棚。 ④、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设安全门,接 料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。 ⑤、当临边的外侧面临街道时,应在防护栏杆外侧用标准密目式安全网等作全 封闭处理。 2、防护栏杆的搭设要求: ①、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度1~1.2m,下杆 离地高度为0.5~0.6m,坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。横杆长大于2m时,必须加设栏杆柱。

相关文档
相关文档 最新文档