文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯防护架施工方案

施工电梯防护架施工方案

施工电梯防护架施工方案
施工电梯防护架施工方案

目录

第一章编制依据 (2)

第二章工程概况 (2)

第三章外架的搭设与构造要求 (3)

第四章安全技术施工措施 (6)

第五章搭设与拆除要求 (8)

(附计算书)

第一章编制依据

1、《施工电梯通道及防护门施工方案》是根据施工图、现行国家有关技术规范、规程和省市有关规定、操作规程、省级文明工地标准,并结合本工程的具体实际情况进行编制的。

2、由于工程施工原因,需要在各栋的施工电梯口设置安全通道及防护门,使方便物料运输,节省人力、财力及保障安全。项目部由技术负责人、施工负责人、安全负责人进行现场勘察及到分包单位进行参观学习并研究决定,搭设施工电梯口设置安全通道及防护门,特编制具有指导性的专项施工方案。

3、建设单位提供的施工图纸。

4、工程建设标准强制性条文。

5、(JGJ59—2011)《建筑施工安全检查标准》。

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)

第二章工程概况

本工程为棚户区改造项目指挥部集资兴建的高层住宅楼,位于太原市大同路以西。本工程工程地理位置优越,交通便捷,周边环境优美。

本工程总建筑面积28662.59m2。本工程主体部分地下两层,地上二十九层;裙房部分为两层框架,无地下室,建筑高度89.55m(室外地坪至主楼屋面),局部高度(室外地坪至电梯机房屋面):95.15m。建筑物总长度94.10m,宽度37.40m,标准层层高3.0m。主楼地下二层为非甲乙类储藏室,另设配电间。地下一层为非甲乙类储藏室。地上1~2层为商业用房,3~29层为住宅,两个单元,一梯五户,四种户型,共270户。屋顶设电梯机房、出屋顶楼梯间及屋顶装饰构架等。为满足无障碍要求,本工程四层住宅按无障碍住房考虑,其家具布置、洁具、门窗安装均需满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001的有关规定。本工程按建设单位提供的地形图的坐标确定该建筑相对位置,建筑定位以建筑轴线定位放线。一层室内地面标高为±0.000相当于绝对高程804.2或由建设单位汇同规划部门根据现场具体情况而定,室内外高差:0.45m。

第三章外架的构造与搭设要求

结合本工程结构形式、实际施工位置在3#楼25-31/D轴阳台处安装施工电梯,并在

其四周搭设落地式脚手架,架体安装高度均为100m。

脚手架顺着角窗、阳台四周搭设,外围除出入口外满挂密目安全网,两侧面满设斜撑,从底到顶连续布置,斜撑角度控制在45°。架体为双排双立杆,正面有六道双立杆支撑,连墙杆布置两步三跨,直接从预留孔穿出(砌体施工时预留),临近有洞口在里侧设置一道穿墙杆,两边对拉。架体从底到20层双排架体,21层至顶层可设单排架体。架体立杆距结构外沿0.3m,纵距1.2m,大横杆步距1.4(标准层1.5)m,小横杆0.9m,连墙杆纵距为3m、横距具体详见布置图。

1、施工准备

劳动力配置

工种人数任务

架子工 5 负责架子搭设

测量放线工 2 负责脚手架垂直度控制

材料配备

名称规格

无缝钢管¢48×3.5

密目网 1.8m×6m

安全网若干

直角扣件若干

旋转扣件若干

对接扣件若干

镀锌铁丝直径1.2mm

机具配置

名称数量备注

架子扳手5把搭设及拆除使用

力矩扳手5把检查架子扣件拧紧力度

2、构造要求及技术措施

3.扣件式钢管脚手架技术措施

(1)地基处理。脚手架四周直接在电梯底座上搭设,且底座下设置夹垫方木,厚度不小于5cm,布设须平整,不得悬空。

(2)立杆。采用双排双立杆,双立杆采用双底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向均错开50cm;各接头中心距主节点距离不大于60cm。

(3)大横杆。大横杆置于小横杆之下,在立杆内侧,用直角扣件与立杆连接扣紧;大横杆采用对接扣件连接,接头交错布置,不在同步同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立杆的距离不大于60cm。

(4)小横杆。每一立杆与大横杆相交处必须设置一根小横杆,且用直角扣件扣在大横杆上。小横杆间距于立杆柱距相同。小横杆伸出外排大横杆边的距离不小于10cm。上下小横杆在立杆处交错布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。

(5)扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,横向扫地杆固定在纵向扫地杆下方的立杆上。

(6)斜撑。本脚手架的剪刀撑随立杆、纵横水平杆同步搭设,用通长斜撑沿架高连续布置。

斜撑的连接采用搭接,搭接长度不小于10cm,并用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件的边缘至杆端的距离不小于10cm。

(7)脚手板。脚手板采用竹胶板,每层在角窗、阳台上均满铺,并在外围设置安全网及护身栏杆。脚手板应平稳、铺稳,避免出现探头及空挡现象。

(8)连墙杆。连墙杆采用¢48×3.5的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。连墙杆横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构里面垂直,并尽量靠近主节点。连墙杆伸出扣件的距离大于10cm。

(9)防护设施。脚手架满挂全封闭密目网。密目网用1.8×6.0m规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。每层脚手架立杆于0.60m及1.2m处设置两道护身栏杆。

4.落地式钢管脚手架搭设施工工艺

工艺流程为:场地平整→材料配备→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→安护身栏杆→绑安全网

搭设要求参见构造要求及技术措施。

5.脚手架拆除施工工艺

拆除顺序应遵守由上而下、先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、后拆小横杆、大横杆、立杆等。一般拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆。

不准分立面或上下两步同时进行拆除。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时要先抱住立杆再拆最后两扣。拆大横杆、剪刀撑、斜撑时,先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先拆连墙杆或数层拆除再拆脚手架。

第四章安全施工技术措施

1.材质及其使用的安全技术措施

(1)对接扣件安装时其开口应向内,以防止雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

(2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于10cm。

(3)钢管严重锈蚀、压扁或裂纹不得使用。

(4)外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、塑料混用。

(5)严禁将外径48mm与51mm钢管混合使用。

2.脚手架搭设的安全技术措施

(1)搭设过程中画出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁无人指挥。

(2)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

(3)在搭设过程中应有安全员、架子工班长等进行检查、验收。

搭设要求遵照中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011》执行。

第五章搭设、拆除要求

1.搭设要求

(1)、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。(2)、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

(3)、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格后方准使用。(4)、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂超重设备。

(5)、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

(6)、脚手架的安全检查与维护,应按规范规定进行。安全网应按有关规定搭设与拆除。(7)、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵横向扫地杆。

(8)、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

(9)、脚手架外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

(10)、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

(11)、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施

工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。

2.拆除要求

1、拆除脚手架,地面应设围栏和警戒标志,并派专人负责警戒,严禁非操作人员入内。

2、拆除脚手架前,应将脚手架上的留存材料、杂物等清除干净。

3、脚手架拆除顺序一般为脚手板(木脚手板)→栏杆→剪刀撑→牵杆→横杆→立杆,按自上而下先装者后拆,后装者先拆,逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业。剪刀撑拆除,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下递杆子。

4、拆下的杆件与扣件,应按类分堆(扣件装入容器内),用吊车吊下,严禁高空抛掷。

5、拆下的杆件和零配件运到地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。有损坏者给予维修和保养。

6、拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:

(1)、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;(2)、应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

(3)、应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

(4)、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

7、拆除作业时应符合下列规定:拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

8、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

9、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

10、卸料时各配件严禁抛掷至地面,运至地面的构配件应按规范规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放

11、每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在5~7根之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间,由底至顶连续设置。

12、剪刀撑斜杆应在旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端(或立杆上),旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于15cm。剪刀撑接长采用搭接接长,搭接长度不小

于80cm,用3个扣件等距布置,扣件扣在钢管端头处不小于10cm处剪刀撑下端一定要落底。

(附计算书)

落地式扣件钢管脚手架计算书

参数信息:

计算的脚手架为双立管双排脚手架,双立管搭设高度为60米,架体总搭设高度为100米。架体为施工电梯防护架,装饰装修使用功能。

搭设尺寸为:

立杆的纵距0.60米,立杆的横距1米,

立杆的步距1.50米。采用的钢管类型为Φ48×3.2,

连墙件采用二步二跨,竖向间距3米,水平间距1.2米。

施工均布荷载为2kN/m2,同时施工1层,脚手板共铺设29层。

一、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算:

=0.038kN/m

小横杆的自重标准值:P

1

脚手板的荷载标准值:P

=0.35×0.60/4= 0.053kN/m

2

活荷载标准值:Q=2×0.60/4=0.3kN/m

荷载的计算值:q=1.2×0.038+1.2×0.053+1.4×0.3=0.529kN/m

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=0.529×12/8=0.066kN.m

σ=0.066×106/4729=13.956N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值:q=0.038+0.053+0.3=0.391kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度:

V=5.0×0.391×10004/(384×2.06×105×113510)= 0.22mm

小横杆的最大挠度0mm小于大横杆的最大容许挠度600mm与10 mm, 满足要求!

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算:

小横杆的自重标准值:P

=0.038×1=0.038kN

1

=0.35×1×0.60/4=0.053kN

脚手板的荷载标准值:P

2

活荷载标准值:Q=2×1×0.60/4=0.3kN

荷载的计算值:P=(1.2×0.038+1.2×0.053+1.4×0.3)/2=0.265kN

大横杆计算简图

2.强度计算:

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×0.602+0.417×0.265×0.60=0.068N.m

σ=0.068×106/4729=14.379N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

V

1

=0.677×0.038×6004/(100×2.060×105×113510)=0.001mm

集中荷载标准值:P=0.038+0.053+0.3=0.391kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:

V

2

=3.029×391×6003/(100×2.060×105×113510)={ V 2}mm

最大挠度和:V=V

1+V

2

=0.11mm

大横杆的最大挠度0.11mm小于大横杆的最大容许挠度600mm与10 mm, 满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中:Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

=0.038×0.60=0.023kN

横杆的自重标准值:P

1

=0.35×1×0.60/2=0.105kN

脚手板的荷载标准值:P

2

活荷载标准值:Q=2×1×0.60/2=0.6kN

荷载的计算值:R=1.2×0.023+1.2×0.105+1.4×0.6=0.994kN

R < 8 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

1.每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m),本例为0.138

NG1 = 0.138×100=13.8kN

2.脚手板的自重标准值(kN/m2),本例采用木脚手板,标准值为0.35

NG2 = 0.35×29×0.60×(1+0.3)/2=3.959kN

3.栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m),本例采用栏杆木,标准值为0.14 NG3 = 0.14×0.60×29/2=1.218kN

4.吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2),0.005

NG4 = 0.005×0.60×100=0.3kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 19.277kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值:NQ =2×1×0.60×1/2=0.6kN

风荷载标准值应按照以下公式计算:

其中:W0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.39

Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 0.62

Us -- 风荷载体型系数:Us = 0.645

经计算得到,风荷载标准值:

Wk = 0.7×0.39×0.62×0.645= 0.109kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式:

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式:

N = 1.2NG + 1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中:Wk -- 风荷载基本风压值(kN/m2);

la -- 立杆的纵距 (m);

h -- 立杆的步距 (m)。

五、立杆的稳定性计算:

外脚手架采用双立杆搭设部分,按照构造要求设置,不进行稳定性计算,只进行单立杆的稳定性计算。

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:

其中:N -- 立杆的轴心压力设计值,N=23.97kN;

φ -- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.262;

i -- 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 -- 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.6m;

k -- 计算长度附加系数,取1.155;

u -- 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.5;

A -- 立杆净截面面积,A=4.5cm2;

W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.73cm3;

σ -- 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 203.31

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ< [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:

其中:N -- 立杆的轴心压力设计值,N=23.85kN;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.262;

i -- 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 -- 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.6m;

k -- 计算长度附加系数,取1.155;

u -- 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.5

A -- 立杆净截面面积,A=4.5cm2;

W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.73cm3;

MW -- 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.018kN.m;

σ-- 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到σ = 206.1

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ略大于[f],未超过5%,也满足要求!

六、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中:NG2K -- 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 5.477kN;

NQk -- 活荷载标准值,NQ = 0.6kN;

gk -- 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.138kN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 101.19米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值: [H] = 50米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中:NG2K -- 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 5.477kN;

NQk -- 活荷载标准值,NQ = 0.6kN;

gk -- 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.138kN/m;

Mwk -- 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.015kN.m;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 101.924米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值:[H] = 50米。

七、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中:

Nlw -- 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk -- 风荷载基本风压值,wk = 0.109kN/m2;

Aw -- 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,

Aw =3×1.2= 3.6m2;

No -- 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5

经计算得到:Nlw = 0.549kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 5.549kN

连墙件轴向力设计值 Nf = φA[f]

其中:φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30/1.58的结果查表=0.952;

A = 4.5cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到:Nf = 87.82kN

N1小于Nf,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

= 5.549kN小于扣件的抗滑力8kN满足要求!

经过计算得到:N

l

连墙件扣件连接示意图

八、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求:

p ≤ fg

其中:p -- 立杆基础底面的平均压力 (N/mm2),p = N/A;p = 95.88

N -- 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 23.97

A -- 基础底面面积 (m2);A = 0.25

fg -- 地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 160

地基承载力设计值应按下式计算:

fg = kc × fgk

其中:kc -- 脚手架地基承载力调整系数;kc = 1 fgk -- 地基承载力标准值;fgk = 160

地基承载力的计算满足要求!

施工电梯防护方案

施工电梯防护方案 目录1编制依据12工程概况12.1工程建设概况12.2工程建设施工内容23施工安排23.1项目管理组织23.2项目管理目标23.3各项资源供应方式33.3.1机械资源安排计划。 33.3.2周转物资供应安排34施工进度计划45施工准备与资源配置计划45.1施工准备45.2资源配置计划45.2.1人员准备45.2.2材料准备46构造要求及技术措施56.1立杆56.2大横杆56.3小横杆56.4拉结点56.5脚手板66.6安全防护67施工方法及工艺要求67.1钢管脚手架搭设施工工艺68脚手架拆除施工工艺79进度管理计划710质量保证措施811安全保证措施81编制依据本施工方案依据中华人民共和国、陕西省及榆林市现行规范标准,并结合我单位的企业技术标准和成功的管理经验,以及业主提供的榆林职业技术学院神木校区新建师生活动中心施工图纸编制而成。本方案编制依据见表1-1。 表1-1主要编制依据序号编制依据备注1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20132建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-20113建筑施工高处作业安全技术规范JGJ60-914建筑施工安全检查标准JGJ59-20115钢结构设计规范GB50017-20036施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)JGJ46-20057/8国家相关的法律法规/9中国建筑第八工程局企业标准/2工程概况2.1工程建设概况本工程建设概况见表2.1-1。 表2.1-1工程建设概况2.2工程建设施工内容本工程设计概况见表2.2-1。 表2.2-1设计概况项目内容项目内容建筑功能师生活动中心,包括剧院和露天剧场等面积6331.64㎡建筑层数地下局部1层,地上4层建筑高度27.55m施工电梯布置部位高度型号租赁时间北侧、东侧22mSCD200/2005个月3施工安排3.1项目管理组织榆林职业技术学院神木校区新建师生活动中心项目主要管理人员及职责分工见表3.1-1。 表3.1-1主要管理人员职责及分工序号管理职务姓名职责和权限1项目经理王宁全面负责工程施工2项目总工冉文洲负责施工过程的技术管理3生产主管王明负责进度管理,现场生产安排和周边协调4质量主管张凡负责施工质量控制5商务主管王艳茹负责合约事务6物资主管孙涛组织材料供应7安全主管张鹤飞负责现场安全及机械管理8施工员董晓松负责队伍的直接管理工作9测量员徐国樘测量放线3.2项目管理目标本工程项目管理目标见表3.2-1。 表3.2-1项目管理目标项目管理目标名称目标值项目总工期200天质量目标合格安全目标符合职业健康安全管理标准GB/T28001-2011的要求,杜绝死亡、重伤和重大机械设备事故,无火灾事故,轻伤事故控制在1.5‰以下; 节能目标万元产值综合能耗率在0.23吨标准煤以下环保施工、CI目标达到“榆林市建筑施工安全文明工地”标准3.3各项资源供应方式3.3.1机械资源安排计划。 劳务资源安排计划见表3.3-1。 表 3.3-1劳务资源安排一览表施工项目名称租赁单位资质要求安装时间租赁时间分包商选择方式责任人榆林职业技术学院神木校区新建师生活动中心榆林市华联建筑设备租赁有限公司/2015年8月项目总工期200天公开招标王艳茹3.3.2周转物资供应安排本工程周转物资供应安排见表3.3-2。 表 3.3-2周转物资供应安排一览表物资名称采购单位拟选供应商采购地点

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、〈建筑施工手册》 3、〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ) 4、〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由XX开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm ,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm ,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150 X150mm钢板底座。 五、脚手架搭设

防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应米用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m ,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm ,各接头中心至主节点 的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm ,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm ,其伸出横向水平杆的长度不 应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

脚手架硬质封闭安全防护施工方案-(1)

******** 脚手架工程 安 全 防 护 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ********公司 编制日期:2018年4月8日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工部署 (4) 第四章脚手架及安全防护的材质要求 (5) 第五章脚手架的构造及搭设要求 (6) 第六章脚手架的拆除要求 (10) 第七章脚手架搭设的安全技术措施 (10) 第八章脚手架上施工作业的安全技术措施 (11) 第九章脚手架拆除的安全技术措施 (11) 第十章文明施工要求 (12)

******** 南立面、西立面脚手架工程 安全防护专项方案 一、工程概况 ********工程,位于****************,*******,本工程为30层高层住宅,剪力墙结构,建筑高度90.5m。总建筑面积约50000m2;设一层地下室,层高3.75m。 本工程建设地点位于闹市中心,施工场地极为狭小,施工中要保证西立面原有建筑物提防高空坠物安全是安全防护工作中的重中之重,数十米高空的任何坠物都可能造成人员伤亡事故,危险程度极大。因此,本工程的安全防护工作尤其重要,要做到防高空落物是本工程施工中要注意的重点和难点。为保证人员的生命财产安全,在施工中必须做好切实可行的安全防护措施,保证工程施工的顺利进行。综合考虑现场实际情况等各方面的因素,特制定脚手架的安全防护专项施工方案。 二、编制依据 依据********施工图纸、及结合现场踏勘实际情况;依据国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明施工等规定。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,JGJ130-2002)。

施工电梯防护架施工方案

施工电梯防护架施工方案编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 中国建筑一局(集团)有限公司*********** 目咅E 二0一三年十二月

1. 编制依据 1、I T容灾、研发及后援中心施工组织设计 2、I T容灾、研发及后援中心工程施工图纸 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008 2. 工程概况 1、工程名称:***********2 、工程地址:成都市高新区天府三街 3、结构类型:办公楼框架结构其中地下3层,地上15层,总建筑面积 4、建设单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 5、设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 6、监理单位:上海建科工程咨询有限公司 7、施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 3. 施工准备 3.3. 材料准备

1 ?钢管 钢管脚手架采用外径48mm壁厚以上钢管(钢管刚才采用Q233。搭设脚手架时尽量选用长的整根钢管。要求所用材料其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中的相 应规定钢管外涂刷防锈漆,禁止使用有明显开焊、变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2 ?扣件 扣件有直角扣件、对接扣件,应使用与钢管管径相配和、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹扣件。扣件与钢管的贴合面必须整形,保证与钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动。 3 ?脚手板 木脚手板应使用厚度不小于50mm,长为4m,宽不少于250mm的落叶松板,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005-2003)二级材质的规定。木脚手板使用前为防止破裂损坏,在距跳板两端8cm处用8#铅丝紧箍两道并钉固。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.安全网 大眼锦纶网做平网,密目网做立网。 4. 构造要求及技术措施 4.1. 立杆 脚手架搭设自裙楼顶板上外用电梯基础表面开始,搭设高度为屋面高度以上三米 (最高82m)o采用单排双立杆,立杆的纵距分别为、、、和,立杆的步距为,在防护 门处步距为。纵横杆伸出立杆端部的长度大于100mm,扫地杆距地200mm,落地通长立杆均采用双立杆。施工过程中应严格按方案控制步距。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。起步立杆长为4m和6m (将接头错开),以后均用6m 杆,接头交错布置,两相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向均错开50cm;各接头中心距主节点距离不大于60cm。 4.2. 大横杆 大横杆长度为4m,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏。 为了方便木跳板的铺设,在各楼层的操作层每排还应增设一根大横杆,每跨增设一根1根小横杆

施工电梯防护架施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章外架的搭设与构造要求 (3) 第四章安全技术施工措施 (6) 第五章搭设与拆除要求 (8) (附计算书)

第一章编制依据 1、《施工电梯通道及防护门施工方案》是根据施工图、现行国家有关技术规范、规程和省市有关规定、操作规程、省级文明工地标准,并结合本工程的具体实际情况进行编制的。 2、由于工程施工原因,需要在各栋的施工电梯口设置安全通道及防护门,使方便物料运输,节省人力、财力及保障安全。项目部由技术负责人、施工负责人、安全负责人进行现场勘察及到分包单位进行参观学习并研究决定,搭设施工电梯口设置安全通道及防护门,特编制具有指导性的专项施工方案。 3、建设单位提供的施工图纸。 4、工程建设标准强制性条文。 5、(JGJ59—2011)《建筑施工安全检查标准》。 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 第二章工程概况 本工程为棚户区改造项目指挥部集资兴建的高层住宅楼,位于太原市大同路以西。本工程工程地理位置优越,交通便捷,周边环境优美。 本工程总建筑面积。本工程主体部分地下两层,地上二十九层;裙房部分为两层框架,无地下室,建筑高度(室外地坪至主楼屋面),局部高度(室外地坪至电梯机房屋面):。建筑物总长度,宽度,标准层层高。主楼地下二层为非甲乙类储藏室,另设配电间。地下一层为非甲乙类储藏室。地上1~2层为商业用房,3~29层为住宅,两个单元,一梯五户,四种户型,共270户。屋顶设电梯机房、出屋顶楼梯间及屋顶装饰构架等。为满足无障碍要求,本工程四层住宅按无障碍住房考虑,其家具布置、洁具、门窗安装均需满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001的有关规定。本工程按建设单位提供的地形图的坐标确定该建筑相对位置,建筑定位以建筑轴线定位放线。一层室内地面标高为±相当于绝对高程或由建设单位汇同规划部门根据现场具体情况而定,室内外高差:。 第三章外架的构造与搭设要求 结合本工程结构形式、实际施工位置在3#楼25-31/D轴阳台处安装施工电梯,并在其四周搭设落地式脚手架,架体安装高度均为100m。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

外安全防护架施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、方案依据: (2) 三、主要施工方案: (2) 四、搭设顺序: (2) 五、安全防护架搭设的技术要求: (3) 六、拆除时的安全要求: (6) 七、防护架搭设的安全防护措施: (6) 八、外围护架兼作外装修操作架计算方案: (6) 九、悬挑架施工计算: (9) 205号钛合金科研试验厂房 外安全防护架施工方案

一、工程概况: 本工程位于海淀太舟坞北京航空材料研究院内,建筑面积8957m2,结构形式分框架结构、排架结构、砖混结构,檐口最高高度为19.00m,主体施工时随建筑升高,外围作安全防护架。 二、方案依据: 施工组织设计 建筑施工高处作业安全技术规范。 《简明施工计算手册》 《建筑施工手册》 三、主要施工方案: 安全防护外架在建筑物外侧搭设一周,材料选用普通脚手架钢管48,厚3.5mm,钢管和各种卡扣必须有质量保证。搭设方法:双排单管距阳台300mm,两排立管间距1500mm,每排中立管间距1500mm,大横杆间距1800mm,小横杆间距1000mm,连墙杆间距:水平为4.5m,竖向为4m.。由首层开始搭设,每层外架必须与主体相连牢固,外满挂安全立网。 四、搭设顺序: 基底必须夯实、找平,铺20025脚手板,扫地杆按要求间距逐根树立杆,随即与扫地杆扣紧连接扫地小横杆与立杆或扫地杆扣

紧进行第一步大横杆(与各立杆扣紧) 安第一步小横杆安第二步大横杆安第二步小横杆安与主体连接杆。应随主体升高而紧跟升高,安全网立即满挂,绑扎牢固,安全网要顺直绷紧。附悬挑架施工示意图。 五、安全防护架搭设的技术要求: 4.1 应按照施工规范的构造方案和各间距尺寸进行搭设。 4.2 注意选用合格杆件和搭设顺序。 4.3 及时与主体结构连接牢固,也可采用临时支撑,以保证搭设过程的安全。 4.4 扣件连接拧紧程度要适宜,扣件要逐个检查,不合格扣件严禁使用,杆件有弯曲、裂纹、长短不符,不得使用。 4.5 搭设人员必须佩带好安全带。 4.6 及时校正立杆的垂直度和大横杆的水平度,避免偏差过大。 4.7 剪刀撑的搭设是将一根斜杆扣住立杆,另一根斜杆扣住小横杆的伸出部分,以避免两根斜杆相交时把钢管压弯。斜杆两端扣件与立杆交点(即立杆与横杆交点)的距离不宜大于20cm,最下面斜杆与立杆的连接点距地面不宜大于50cm,以保证架子的稳定性,剪刀撑的角度在45。~60。为宜。 4.8 防护架各杆件相交处伸出的端头,均应大于10cm,以防止杆件滑落。

施工电梯外防护脚手架搭设方案

33#、34#楼施工电梯外防护 专项施工方案 一、编制依据 1)施工现场平面布置图 2)建筑施工手册(第四版)“脚手架工程和垂直运输设施”部分 3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况 工程名称:金科·米兰米兰工程 建设单位:无锡金科科润房地产开发有限公司 工程设计:无锡民用建筑设计院有限公司 工程监理:无锡太湖明珠建设咨询有限公司监理 勘测单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:江苏天宇建设工程有限公司 工程地点:本工程位于无锡市金城东路南侧,锡士路东侧 本工程33、34#楼为高层住宅,其建筑层数34层,建筑面积为14663.7平方米,其中地上建筑面积为14220平方米;地下一层建筑面积为443.7平方米。 本工程建筑设计使用年限:三类,50年。抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度:6度。主要结构类型:剪力墙、框架。高层建筑防火类别:一类。建筑耐火等级:高层住宅和地下室为一级,其余为二级。 工程施工到8层结构后开始搭设施工电梯,施工电梯部位搭设防护脚手架。施工电梯安装在33#楼北面,34#楼安装在南面,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、接料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚2.8mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设。 4、脚手板采用18mm厚竹胶板,宽度不小于200mm,两端用直径4 mm 的镀锌铁丝箍两道,竹胶板下部铺设50×100mm木方@200mm。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格后方可使用。 四、基础设置 33#34#楼落地脚手架基础设置在地下车库顶板上(-1.03m)立杆下铺50mm厚木脚手板。 五、脚手架搭设 防护脚手架为双排落地钢管脚手架,总高98.97m,脚手架全部采用双立杆搭设。脚手架立杆纵距(La)为1.5m、0.9m、1.5m(计算取1.5m),

外脚手架防护施工方案

河南大学文科实验教学组团 外 脚 手 架 搭 拆 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 河南七建工程集团有限公司

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、脚手架总体设计方案 4、脚手架的要求 5、脚手架搭设 6、脚手架的检查与验收 7、脚手架的拆除 8、安全措施 9、脚手架计算书

一、编制依据 1、河南大学文科实验教学组团教学楼施工图纸 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ33-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011) 4、建筑施工手册(第三册) 二、工程概况

三、脚手架总体设计方案 1、根据工期综合各方面的考虑,经讨论、对比、分析后确定本工程外防护架采用Φ48×3.5钢管搭设四排脚手架,沿建筑物外围封闭搭设,结构施工阶段作为外防护架又作为屋檐支撑体系,装饰阶段作为外装饰脚手架。 2、考虑到建设单位对工期的要求及架子作为支撑体系架体的整体性,即四排脚手架同时搭设。主杆横距1.3m,纵距1.0m,步距1.5m,每层二步架为1.6m,脚手架内排立杆离墙距离为0.4m。脚手架外侧搭设剪刀撑。 3、脚手架搭设平面布置如下图:

四、脚手架的要求 1、脚手架的钢管采用Φ48×3.5焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管的检查应符合下列规定: 1)应有产品质量合格证; 2)质量检验报告; 3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、分层、错位、毛刺、压痕和深的划道。 4)钢筋外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合《建筑施工扣件 式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011)中的规定。

现场防护专项施工方案范本

现场防护专项施工方案 (正式版) 编制:___________________ 审核:___________________ 日期:___________________

现场防护专项施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目安全网》GB16909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 无锡古运河73B区一期施工组织设计 无锡古运河73B区一期施工图纸 2.工程概况: 本工程为无锡市古运河73B区一期:地址位于无锡市南长区通杨南路。我单位施工为4幢高层, 建筑面积119548、47平方。上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下车库, 地上1/2为32层, 7/8为30层。 主要施工方法 混凝土采用搅拌站搅拌混凝土, 由输送泵车输送, 垂直运输采用1台

QTZ40塔式起重机、3台QTZ63塔式起重机、6台施工电梯, 人员上下间或利用建筑物室内楼梯, 建筑外围搭设落地脚手架和悬挑脚手架, 现场设钢筋加工场地, 木工场地, 搅拌机场地, 茶水厅吸烟室。 三、施工安全防范部署: 1、施工现场建立以项目经理为第一责任人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批及具体的实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措施。 四、主要安全防护方法 脚手架防护 1、外脚手架固定防护层的设置:每2层设一固定防护层, 满铺脚手板, 设200mm高的脚手板。 2、安全网的设置: 1)本工程外侧全部用密目网封闭, 施工层以下从二层开始每隔三层用平网兜设。 2)安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证、检测报告、生产许可证。

施工电梯防护架施工方案

一、编制依据 1、金域国际住宅小区工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况

本工程在3#楼南侧安装施工电梯一部,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架。位置详见平面布置图。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土顶板上,立杆下铺50mm厚木架板。 五、脚手架搭设 防护脚手架为双排落地钢管脚手架,总高70m,为双立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.6m、1.5m、1m、1.5m、0.6m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,局部为1.7m,此处为3排架,为双立杆。横杆步距(h)为1.8m、1.1m(计算取1.8m),内立杆距建筑物外墙皮0.1m,小横杆外端端头与施工电梯梯笼外皮距离为8cm。采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件

固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置15mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.1m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为100mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满至墙边、铺稳。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 每层平台外侧采用10cm宽挡脚板沿外侧设置,与平台进行固定。 5、连墙件必须每层设置,采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口水平方向设置二道,内外采用钢管加紧。连墙件宜靠近主节点

施工电梯防护脚手架施工方案

、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由xx>开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防 护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于 0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mn厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm厚度不小于50mm两端用直径4 mm 的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mn厚木脚手板并放置150 X 150mn钢板底座。 五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,

42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1 、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上 皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mn厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm各接头中心至主节点的距 离不宜大于步距的1/3 。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件 扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm靠墙一端的外伸 长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上, 间距 750mm。作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm铺设时可采用对接铺设,也 可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130- 150mm两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm 其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施 核心提示:第一项、重大危险源控制措施根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施:1、高度超 第一项、重大危险源控制措施 根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施: 1、高度超过20米的大型脚手架;附着式整体提升脚手架;悬挑脚手架; 6.5米高的满堂红脚手架; 2、深度超过1.5米的沟槽和深度超过5米的基坑土方开挖施工作业; 3、塔式起重机,外用电梯安装、顶升、拆除作业; 4、起重吊装作业; 5、装饰工程的消防安全。 下列为大型脚手架、深基础土方工程、塔式起重机、装饰工程消防安全等易发生重大事故的部位、环节控制措施。 一、大型脚手架控制措施 大型脚手架作为主体和装修施工的常用辅助设施,其危险性较大,并且存在很多安全隐患,防范不慎极易引发重大安全生产事故,在此对大型脚手架常见问题的防范做出如下规定(脚手架安全防护措施详见P69):

(一)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直至变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。 (二)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值。应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (三)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏。要立即按原方案制定的卸荷、拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间设一个5t倒链,与结构绷紧,松开刚性拉接点,各点同时向内收紧倒链,至变形被纠正,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。 二、深基础土方工程控制措施 深基础土方工程是指挖掘深度超过1.5m的沟槽和深度超过5m(含)的土方工程。(一)悬臂式支护结构过大,内倾变位。可采用坡顶卸载,桩后适当挖土或人工降水、坑内桩前堆筑砂石袋或增设撑、锚结构等方法处理。为了减少桩后的地面荷载,基坑周边应严禁搭设施工临时用房,不得堆放建筑材料和土方,不得停放大型施工机具和车辆。施工机具不得反向挖土,不得向基坑周边倾倒生活及生产用水。 (二)有内撑或锚杆支护的桩墙发生较大的内凸变位。要在坡顶或桩墙后卸载,坑内停止挖土作业,适当增加内撑或锚杆,桩前堆筑砂石袋,严防锚杆失效或拔出。

施工电梯防护方案998

研发中心楼等3项 施工电梯防护方案 编制 审核 审批 年月日

一、工程概况: 本工程为中国航材集团飞机设计研发中心等三项工程,位于北京顺义区空港工业区A 区天柱路8号。用地面积:12901.66平方米,建筑面积地上为:19548平方米,其中地上为15341平方米,地下为4207平方米。结构体系为框架—剪力墙结构,地上8层,局部2层,地下1层,建筑高度为39.60米,室内外高差为0.30米。本工程根据现场需要,经经济比选,确定使用SC200/200型施工升降机。最大安装高度为44m,安装位置在主楼西侧 二、编制依据 1、《施工电梯通道及防护门施工方案》是根据施工图、现行国家有关技术规范、规程和省市有关规定、操作规程、省级文明工地标准,并结合本工程的具体实际情况进行编制的。 2、由于工程施工原因,需要在各栋的施工电梯口设置安全通道及防护门,使方便物料运输,节省人力、财力及保障安全。项目部由技术负责人、施工负责人、安全负责人进行现场勘察及到分包单位进行参观学习并研究决定,搭设施工电梯口设置安全通道及防护门,特编制具有指导性的专项施工方案。 3、建设单位提供的施工图纸。 4、工程建设标准强制性条文。 5、(JGJ59—2011)《建筑施工安全检查标准》。 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 三、外架的构造与搭设要求 搭设要求遵照中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011》执行。 1、基本要求:用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要求受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、坍塌。并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、脚手架材质: (1)、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的直径48mm,壁厚3mm普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 (2)、扣件式钢管脚手架:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准

外脚手架防护架施工方案完整版

外脚手架防护架施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

脚手架、防护架施工方案 工程概况:本工程位于都江堰市永丰村5组。1#、2#、7#楼均为框架楼,建筑物重要性等级三级,建筑面积为17241m2。为安全施工,保障人民生命财产安全,我项目部结合工程实际情况,特制定外脚手架、防护架施工方案。 本工程架子工程采用φ48×钢管搭设,该工程采用双排落地式脚手架、防护架,外架安全防护采用密目安全网,人行通道水平防护采用双层钢管架搭设,上铺50厚木板,彩条布密封。外脚手架、水平防护架搭设详水平防护架示意图。 (一)施工准备 1、熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,如几何尺寸、门窗洞口位置及相邻建筑物等情况。 2、根据施工组织设计要求,组织脚手架材料的进场,并按有关规定进行检查验收。验收合格后方可使用。并按品种、规格分类堆放,堆放场地应坚实平稳,并有一定的排水措施。 3、脚手架基础验收合格后,方可放线定位。 4、搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。 (二)材料要求 1、采用φ48×钢管搭设; 2、凡有严重锈蚀弯曲、压扁或裂纹者,禁止使用; 3、扣件应与架管配套使用,并有出厂合格证; 4、脚手板单块重量不得超过30kg; 5、安全网每平方米承受1690 kg以上的荷载;朽网、断网不得使用; 6、附墙件、连墙件、埋件等满足A3钢的技术要求条件。 (三)施工要点 1、双排单立杆落地架(详见附图1) 1)搭设参数 (1)装修阶段每步架上荷载不超过200kg/m2,同时,操作层至少间隔三步架。

施工电梯防护门及临时防护棚施工方案

目錄 一、編制依據 (1) 二、工程概況 (1) 三、搭設要求 (1) 四、材料要求 (4) 五、施工注意事項 (5) 六、防護門の使用 (6) 七、安全注意事項 (6)

施工升降機防護門及臨時防護棚搭設施工方案 一、編制依據 《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》(JGJ130-2011); 《建築施工安全檢查標準》(JGJ59-2011); 《工程建設標準強制性條文》(安全部分) 《建設施工高處作業安全技術規範》(JGJ80-91) 《施工升降機安裝施工方案》 國家、地方現行使用の其他有關規範或規程; 二、工程概況 1、工程名稱:河北中國大酒店改造工程 2、建設地點:河北省石家莊市自強路127號。 3、結構形式:框架-核心筒結構。 4、建設規模:本工程建築面積為56991.33㎡,基底面積為4499.32㎡。地上16層,地下2層,建築高度為72.15m。 三、搭設要求 施工升降機安裝在本工程A-B軸/1軸處,基礎位置見下頁圖所示。 1、防護門鋼管架搭設 根據物料升降機與結構之間の空隙約200mm,施工升降機防護門安裝採用單排鋼管架進行安裝,在樓板內設置一排鋼管架作為與單排鋼管架拉結,拉結杆設置為900mm高可同時作為護欄使用。立杆間距根據門洞口設置,外側鋼管共計4根立杆,間距分別為1500mm、900mm、1500mm。樓板內立杆設置在梁內側,故立杆橫距為1000mm。立杆步距在門洞口處躲開門洞口位置立杆步距為2100mm,除門洞口以外の立杆步距按照1500mm設置。

施工升降機防護門搭設效果圖

2、施工升降機下方防護棚搭設 施工升降機防護棚採用雙鋼管架進行搭設,具體搭設方案詳見下圖所示。 防護棚南側距升降機基礎南側為3000mm,距結構邊約7000mm。立杆步距為1200mm,立杆橫距為600mm。防護門中間設置單排立杆。頂面防護棚設置雙層防護棚,間距為1200mm。 四、材料要求 1、鋼管架、拉結杆均應採用φ48×3.5mmの鋼管。並應符合現行國家標準《直縫電焊鋼管》(GB/T13793)或《低壓流體輸送用焊接鋼管》(GB/T3092)中規定の3號普通鋼管,其品質應符合國家標準《碳結構鋼》(GB/T700)中Q235—A級鋼の規定。 2、扣件應採用可鍛鑄鐵製作の扣件,其材質應符合國家標準《鋼管腳手架扣件》(GB15831)の規定。 3、防護棚木腳手板應符合JGJ130中の材質要求。

万达广场098湘潭万达B地块施工电梯防护架施工方案

湘潭万达广场项目 B地块施工电梯防护架安全专项施工案 编制: 审核: 批准: 施工电梯防护架施工方案 一、编制依据

1、《湘潭万达广场施工组织设计》; 2、建设单位提供的施工图纸。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)。 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 二、工程概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。其B地块住宅高度均为100米。 根据业主单位开发计划,B地块A、B区先行施工,根据现场施工部署,拟定B地块A、B区共配置11台双笼室外人货电梯(SC200/200V);其中1#、2#、5#、4#栋各配置两台,3#、6#、7#栋各配置一台施工电梯。随楼层逐渐上升,需在各栋号施工电梯口设置安全通道及防护门,以方便物料运输,节省人力、财力及保障安全。本施工电梯安全安全防护架采用钢管脚手架搭设,通道底部满铺模板,整个施工电梯脚手架外立面采用安全密目网全封闭(除门洞部位),其外立面与悬挑式外脚手架共面,且与其同步搭设施工。 三、施工准备 (一)技术准备

1)编制施工电梯安全通道防护施工方案。 2)组织操作人员进行技术交底,明确施工要点及搭设要求。 3)熟悉施工图纸. 详细掌握结构周边尺寸,仔细对照工图纸; 分析外立面线条造型变化, 根据结构线条, 合理布置脚手架。 (二)材料准备 1.1选用钢管标准 1)应有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸》试验方法(GB/T228)的有关规定; 2)钢管的外径、壁厚、端面等偏差,应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011)中表8.15的规定; 3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 4)钢管必须涂防锈漆,一律选用黄色。 1.2选用钢管标准 表面锈蚀深度不得大于0.50mm。检查时在锈蚀严重的钢管中抽取三根好做锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值不得使用; 钢管弯曲各种杆件端部1.5m范围以内,弯曲值不得大于5mm;立杆钢管弯曲挠度值当3m<L≤4m时不大于12mm,当4m

防护脚手架施工方案

四川视频电子有限公司新厂房工程 防护脚手架方案 本工程为新建厂区工程,由主厂房、电子车间、倒班宿舍、办公楼、及总平等工程组成。其中,主厂房建筑面积为16440㎡,建筑高度为9.8m,为单层(局部夹层)轻钢门式钢架结构;电子车间建筑面积为7763㎡,建筑高度为19.5m,为4层框架结构;倒班宿舍建筑面积为4895㎡,建筑高度为22m,为6层框架结构;办公楼建筑面积为3043㎡,建筑高度为15.8m,为4层框架结构。 第一节、编制依据 1、JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(以下简称规范)。 2、四川视频电子有限公司新厂房工程施工图。 3、本工程施工组织设计方案和建筑物结构特点对防护方案的要求。 第二节、防护脚手架方案 一、材料要求: 1、钢管:选用外径?48mm壁厚3.5mm的钢管,钢管及扣件的材质应符合规范要求;用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件不应有裂纹、气孔;也不应有疏松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最

小距离要不小于5mm;扣件的活动部位应使用其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。 3、脚手板选用木脚手板,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm。 4、安全网:选用不小于2000目/100mm2的密目安全网,其它技术参数应符合质量要求。 二、搭设方案: 该工程架体总高最高需搭设约23.2 m(脚手架高度超过作业层1.2m),可采用常规双排外落地架。 (一)架子基础 回填土应分层夯实,分层厚度不大于250mm,回填所用土料应符合设计要求。搭架前,在搭架范围内加强夯实,然后按架子立杆间距铺放通长木架板。 (二)架子构造 该工程双排外架按如下构造搭设: 1、架子立杆纵向间距1.5m,内、外立杆横向距离1.05m,内立杆距外墙面距离150mm。 2、步高:均按1.8m步高搭设。 3、小横杆:设在大横杆上,在立杆间增加一横向水平杆,横向水平杆间距为la/2=0.9m。 4、连墙杆:按二步三跨设置,与建筑物主体结构连接。 5、扫地杆:距地面(200~300mm)处连续设置。 6、剪刀撑;剪刀撑应随外架的搭设而同时搭设,剪刀撑与地面的夹角一般为45°~60°,剪刀撑竖向应连续设置不得中断,外架高度小于24m的

相关文档