文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案

脚手架施工方案

脚手架施工方案
脚手架施工方案

河南省长城建设集团有限公司蒲光社区搬迁改造项目

脚手架搭设方案

河南省长城建设集团有限公司蒲光社区搬迁改造项目部

目录

一、工程概况 (3)

二、脚手架搭设组织领导系统 (3)

三、搭设前的准备工作 (3)

四、工艺流程 (4)

五、架体基础 (4)

六、架体搭设 (6)

七、安全密目网及水平网的挂支和兜设 (6)

八、脚手板的铺设 (7)

九、架体文明施工要求 (7)

十、安全保证措施 (8)

十一、脚手架的使用 (8)

十二、脚手架的拆除 (8)

十三、脚手架体计算书 (12)

附图 (8)

一、工程概况

蒲光社区搬迁改造项目工程,该工程位于长垣县工业大道西侧,爱国路南侧。建设单位:蒲西区办事处蒲光社区搬迁改造项目指挥部;施工单位:河南省长城建设集团有限公司。现已开工3-8#楼,地上七层,层高3.0m,总高22.15m。建筑面积:41046.89m2 。该工程外脚手架采用双排双立杆脚手架。

二、脚手架搭设安全保证系统

脚手架搭设领导组长:刘忠廷

脚手架搭设领导副组长:李敬海

脚手架搭设领导小组成员:孔德海、何新

三、搭设前的准备工作

1、挑选具有高处作业业务素质较高,身体健康的作业人员,并且受过安全技术培训,持有有效的操作证件、上岗证。

2、搭设前对作业人员进行安全培训教育,并进行有针对性的书面安全技术交底,履行签字手续,检查个人的安全防护用品是否齐全、安全有效,手使工具是否配有工具袋。

3、对作业人员进行合理分工,并设有专业经验的指挥人员和监护人员。

4、根据搭设方案及施工要求,合理确定搭设位置,划定安全作业区,排除作业障碍。

5、做好材料的准备和检查工作,对钢管、扣件逐一进行检查,发现有开焊、变形、螺栓不匹配、螺纹磨平等现象禁止使用。脚手管采用壁厚3.5mm,直径48mm 钢管,三证齐全有效。

3.6架体基础,混凝土地梁应达到一定强度标准,并检查合格后进行搭设。

四、工艺流程

确定基础位置标高找平夯实定尺打白线按线绑扎钢筋

支模浇筑C20混凝土铺设5cm厚板放底托、立杆排距架体搭设

拉刚性锚固定设纵向剪刀撑及抗上升翻流作用的连墙杆封挂密目安全网兜设平网加设腰排木铺设脚手板检查验收

五、架体基础

1、根据建筑物的外轮廓及施工要求,合理确定架体基础位置、标高。

2、架体基础处回填土工程每300mm一步进行夯实找平。

3、确定架体基础位置、标高、打白线、绑扎架体基础钢筋,地梁钢筋采用螺纹12钢筋作主筋,共四根,箍筋间距250mm,绑扎后支模浇筑C20混凝土(宽300mm,厚250mm)。

4、外排架体地梁处间隔6m设一排水口,排水口采用直径100mmPVC管,里高外低,外口与排水沟相接,排水沟距外排架体150mm,上口宽300mm,下口宽150mm,深300mm。在各建筑物拐角处设一集水池,集水池宽600mm,长600mm,深1000mm,用定型模板封盖。

5、架体基础地梁混凝土必须达到一定强度标准后方可进行架体搭设施工。

外架体立面图

六、架体搭设

1、搭设前由栋号工长作业人员进行有针对性的安全、技术交底,履行签字手续,

设有专业经验的指挥人员(安全员)亲临现场指挥作业,作业区域设专人进行监护,并做好作业区的围护工作。

2、清除作业区范围内的障碍物,做好高处业的防护措施,个人的安全防护用品齐全,安全有效,架体混凝土地梁达到一定强度后进行架体搭设。

3、进行架体搭设前,先在混凝土地梁上铺设5cm厚长度不大于两跨的木板,按立杆间距设立杆底托,距地200mm设纵横向扫地杆,立杆节点相互交错,立杆间距1.5m,大横杆步距1.5m,架体宽1.2m,里排架距建筑物300mm。

4、在搭设立杆,纵向水平杆的同时,在每个节点处置横向水平杆,主节点处的两个扣件尽量靠近,其中心距不大于150m,横向水平杆两端均用十字扣件紧固,纵向水平杆的节点上下交错。

5、所有相邻的立杆,纵向水平杆的节点相互交错,不准在同一步(跨)内有一个以上的节点,横向水平杆设置于立杆与纵向水平杆的节点处,立杆、纵向水平杆节点处,采用对接扣件连接,立杆与纵向水平杆、横向水平杆的节点用直角扣件连接。

6、当建筑物外围尺寸与架体立杆间距尺寸的模数关系不符时,将剩余的部分集中到架体的拐角处,并加设一立杆,使架体标准化规格统一,形式一致。

7、纵向剪刀撑、横向斜撑随脚手架立杆、纵横水平杆同步搭设,纵向剪刀撑沿脚手架长高,高度连续设置,每组跨越立杆5-7根(不小于6m),横向斜撑每间隔6跨设一组,沿横向框架平面内由底至顶呈“之”字形连续布置,剪刀撑与斜撑的夹角为450-600,剪刀撑采用搭接方法,搭接长度1m,搭接处用3个旋转扣件锁牢。

8、当架体随着升高时,应及时设置连墙拉杆,本工程架体的连墙杆件均采用刚性拉接,每二步三跨设一组连接点、拉接杆件,外部与架体立杆和纵向水平的节点处连接,里部杆件与建筑物预制件相连接(见详图)。

9、当架体搭到一定高度时,按规范要求设架体底部双立杆,双立杆的高度为:25m,相邻立杆的节点相互交叉,立杆与立杆间距100mm。

10、在搭设架体中,要及时用经纬仪校正立杆的垂直度,纵横向的标高和水平度,随搭设随校正其垂直度,10m高控制偏差在20-30mm,全高垂直度偏差不超过100mm,并用钢尺测量杆件间距。

11、各栋号架体的步距、行距、纵距以及剪刀撑的角度都应保持一致,各种扣件的紧固程度都必须符合规范要求,并用力矩扳手实测达到40-50N.m。

12、在架体外搭设安全通道防护棚和之字形上人坡道,坡道宽1.2m高4.0m,坡度为1:6,上铺木板间隔300mm钉20×30mm防滑条,四周设150mm档脚板和1.2m 高的定型护栏,四周用密目网封闭;防护棚宽2.0m高4.0m,伸出架体5m,上铺50mm厚木板,四周用密目网封闭。

13、为防止架体遭雷击破坏,必须采取有效的防雷接地,在架体四角用镀锌扁铁与建筑物防雷引下线用焊接方法可靠连接,及时将架体上的电流泄入大地。14、每日搭设到安全部位才停止工作,遇6级以上大风禁止进行架体搭设作业。

6.16在7、12层各设置15个卸荷点,具体位置及设置方法见相应部位技术交底。

七、安全密目网及水平网的挂支和兜设

1、架体搭设后,应自上而下封挂合格的绿色安全密目网及水平网,安全密目网的长度为6m,宽1.5m,设置在架体外排立杆及大横杆的里侧,各步网的横竖接口处都设在立杆和大横杆的后侧,使脚手架的立杆、大横杆露于密目网外,密目网与架体钢管连接时用专用塑料卡扣或尼龙绳连接。

2、水平网兜设架体内,每隔4步架设一道,水平网与建筑物的空隙不大于50mm,架体距建筑物300mm的缝隙处采用在建筑物外墙加设钢管与水平网连接的方式。

八、脚手板的铺设

1、主体工程脚手板的铺设,随建筑物的升高架体也随同升高。在各施工层处应周圈铺设一步木脚手板厚50mm。铺平挤严,板下设一道水平网兜,设脚手板距建筑物的空隙不大于150mm并设有腰排木,排木间距不大于750mm。

2、装修工程脚手板铺设。从建筑物顶部向下进行铺设,沿架体的周围满铺两步脚手架铺平、挤压底部脚手板下设一道水平网兜。各步脚手板及水平网距建筑物的空隙不大于150mm,各节脚手板设有腰排木,排木间距不大于750mm。

3、脚手板铺设时,脚手板的端头超出小横杆的尺寸,控制在200mm内,并加设腰排木,严禁使用探头板,各腰排木及各小横杆应用十字扣件将两端全部锁牢。

九、架体文明施工要求

1、架体各立杆,大横杆及各连墙杆均涂刷橘黄色油漆,剪刀撑钢管均涂刷红白

相间油漆,间距500mm。架体混凝土地梁及木板外侧均涂刷斜式红白相间油漆,间距500mm,角度450。

2、各小横杆、腰排木及连墙杆探出架体部分均控制在100mm~150mm。

3、各步安全密目网的接口均连接在立杆、大横杆的后面,使架体的立杆、大横杆露于网外,用专用塑料卡扣或尼龙绳连接平整牢固,无露扣、无开口或孔洞。各部水平网平整牢固,无开口和孔洞,网内无杂物,定期冲洗密目网保持干净整洁。

4、在架体搭设中,每天下班前要把各种材料配件及时收回,清理干净堆放整齐,配件入库。定期清除排水沟及架体底部杂物,保证排水畅通。

十、安全保证措施

1、架体搭设人员要体检合格,具有高处作业经验,受过安全技术培训,持有《特殊工种上岗证》。

2、搭设前由栋号工长对操作人员进行安全技术教育,并进行安全技术交底,履行签字手续,检查作业人员自身的安全防护用品是否安全可靠。

3、架体搭设时作业人员必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋,安全带必须挂在安全有效处。所使用的扳手用绳子系于安全带上,以免脱落伤人。

4、架体搭设有临时防护措施,支设临时水平网,接料、传料人员必须相互配合,确认无误方可放手。

5、设有专业经验的指挥人员亲临现场指挥作业,并设安全作业区采用围墙、护栏或绳索进行维护,设专人看护。

6、在架体搭设中,剪刀撑、连墙杆按规范要求一同设置,连墙杆不准私自更改或移动,如需更改或移动必须经项目主管人员同意采取安全措施后更改、移动。

7、架体底部双立杆的高度必须符合规范要求,并按要求设置横向斜撑。

8、架体所有杆件上的各种扣件必须按规范要求拧紧锁牢,用力矩扳手检测力矩值,并定期检查扣件的松紧度,做好记录。

9、脚手板必须铺平挤严,里排架体距建筑物的空隙不大于150mm,设有腰排木,排木间距不大于750mm。严禁有探头板。

10、架体随建筑物升高一同搭设,架体高度要超过工作面1.2m并在工作面外架体铺设脚手板,设水平网。

11、脚手架要有良好的防电、避雷装置和可靠的接地装置。

12、遇到六级以上大风或大雾、雨、雪天气禁止架体搭设作业。雨雪后进行操作,必须检查无问题后方可继续作业。

13、大风、大雨过后及时对架体进行严格检查,密目网、水平网开口处及时修复,遇到立杆沉陷或悬空,结点或连墙杆松动,架体歪斜,杆件变形等问题,在未解决前应停止使用脚手架。

十一、脚手架的使用及验收

1、架体搭设完后,在使用前由项目长亲自组织有关人员对架体进行严格检查,验收合格后才能使用,并填写架体验收记录单,检查内容如下:

(1)架体的布置,立杆,大小横杆间距,立杆的垂直度,大横杆的水平度。(2)连墙杆与建筑物固定要安全可靠,剪刀撑,斜撑,应符合要求。

(3)架体安全防护安全有效,扣件绑扎拧紧程度应符合规定。

(4)架体的基础做法,设置深度正确可靠。

(5)脚手板的铺设符合规定。

2、设置供操作人员上下使用的1:6安全坡道。

3、严格控制架体的施工使用荷载。

4、架体检查合格后由栋号工长下达有针对性的安全技术交底履行签字手续,按规定要求施工。

5、架体同时进行多层作业时,各作业层之间必须设置可靠的防护设置,各作业层脚手板下方必须支挂小孔网,以防上层坠物伤及下层作业人员。

6、任何人不准私自拆改架体标杆及安全防护设施(密目网和水平网)任何人不准私自拆改连墙杆件,如需拆改必须通知项目管理人员,取得项目同意并采取相应的安全措施后方可拆除。

十二、脚手架的拆除

1、架体拆除时要挑选高处作业业务素质较高,身体健康的作业人员,受过安全技术培训,持有效的操作证件上岗作业。

2、拆除前对操作人员进行安全培训教育,并进行书面有针对性的安全技术交底履行签字手续。

3、操作人员个人安全防护用品安全有效。

4、并设有专业经验的指挥人员亲临现场指挥作业,地面设专人监护,并做好作业区的防护栏。

5、在拆除作业中应按确定的拆除方案进行,本着“先加固、后拆除”的原则进行作业。先上后下,先搭后拆的顺序逐步拆除,严禁上下两层立体交叉作业和分段拆除。

6、拆除过程中,连墙杆、密目网及水平网应随架体一同拆除不准提前拆解连墙杆及安全网。

7、拆除前对架体进行检查连墙杆是否安全可靠,各种杆件有无松脱现象。

8、在拆除过程中,操作人员应配合协调,动作一致左右相呼应,严禁单人进行拆除较重的杆件或危险作业,如需操作人员从上传递,应在架体内操作。

9、拆下的材料,应用卷扬机或绳索滑轮运下,严禁向下抛掷。

10、做好材料的存放工作,拆除下来的各种材料及时清理干净,堆放整齐存放入库。

11、在拆除作业中如雨六级以上大风、雨、雪天气不准进行拆除脚手架作业。十三、脚手架体计算书

1、综述:

搭设高度H=50m,立杆纵距la+1.5m,大横杆步距h=1.5m,架宽b=1.2m 连墙杆:三步四跨(3m×6m)铺木脚手板四层,同时施工2层,施工荷载QK =3Kn/m2,为加强脚手架,采用双立杆。

2、验算整体稳定

(1)求N值-验算最底部压杆轴力。

○1N GK1(一步一纵距)

(里排+外排立杆结构自重)=6.1+4.096=10.20KN

○1其他自重NGK2

脚手板:4层×1.2×1.5×0.4=2.88kn

小横杆+扣件:4层×(1.4×0.0384+2×0.015)=0.335kn

护栏+扣件:2层×(1.5×0.0384+1×0.015)=0.145kn

档脚手板:2层×1.5×0.08=0.24kn

剪刀撑+扣件:2×√2×1.5×27/6×0.038+0.015=0.745kn

密目网:40×1.5×0.003=0.18kn

N GK2合计=2.88kn+0.335kn+0.145kn+0.24kn+0.745kn+0.18kn=4.53kn (里排+外排)

○3施工荷载K QK

Q K=3kn/m2×2层=6kn/m2 N QK=6×1.5×1.2=10.8kn(里排+外排)

○1带入公式计算N值

N=1.2×(10.20/2+4.53/2)+1.4×(10.8/2)=16.40kn

(2)求A

A=最底部里外排杆截面皆为双管=2×489=978mm2

(3)求Ψλδ

(1)λ=lo/i lo=kuh=1.2×1.55×150=279 i=1.58cm;

λ=279/1.58=176.6

(2)λ=176.6 Ψ=0.338

(4)验算稳定δ=N/ΨA=16400/0.228×978=73.6<205N/mm2

3、验算单根钢管局部稳定

(1)求N

○1N KG1(一步一纵距)

单排立杆=1.5×0。0384=0.0576

大横杆=1.5×0.0384=0.0576

小横杆=0.6×0.0384=0.023

扣件=2×0.015=0.3

N KG1(小计)=0.168kn

n.N KG1(合计)=17步×0.168=2.86kn

○2N KG2(其他自重)

脚手板=4层×0.6×1.5×0.4=1.44kn

小横杆+卡扣=0.168kn

护栏+扣件=0.073kn

档脚+扣件=0.24kn

剪刀撑+扣件+0.745kn

密目网+0.18kn

N KG2=2.846kn

○3N QK(施工荷载) N QK=3×2×0.6×1.5=5.4kn

○4带入公式N=1.2×(2.86+2.846)+1.4×5.4=14.41kn

(2)求Ψ

○1单管λ=lo/i lo=kuh=1.2×1.55×150/1.58=176.6

○2Ψ=0.228

(3)求A 单管A=489mm2

(4)验算δ=N/ΨA+δm=14410/0.228×4.89+55=184.3<205N/mm2(安全)4、计算风荷载

(1)N=1.2×(5.46+2.265)+0.85×1.4×5.4=15.70kn

N/ΨA=15700/0.228×978=55.74N/mm2

(2)风荷应力M W=(0.85×1.4×wk.lo.h2)/10

=(0.85×1.4×0.7×1.3×0.4×0.8×0.4×1.5×1.52)/10=0.047kn.m=47000N/mm

M W/W=47000/5050×2=4.63N/mm2

(3)轴力与风荷载叠加

N/ΨA+ M W/W=55.74+4.63=60.37<205N/mm2(安全)

(4)验算搭设高度

Hs=ΨAf-[1.5N KG2+0.85×1.4(NQK+MWK/W)ΨA]/1.2gk

=0.228×978×205-[1.2×2265+0.85×1.4×(5400+39500/10160×

0.228×978)]=212m

[H]=Hs/1+0.005Hs=212/1+0.005×212=103m>37.5m(安全)

(5)验算连墙杆

N墙=1.4×Wk×Aw+3kn=1.4×0.7×1.3×0.4×0.8×0.4×3×6+3=5.94kn<8.0kn(一个扣件抗滑能力值)荷载满足要求。

、设计依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

四、操作平台安全要求

1、卸料平台的上部位结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

2、斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设置前后两道,并进行相应的受力计算;

3、卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口;

4、卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;

5、卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩。

6、钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60度;

7、卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复;

8、操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督;

9、钢平台搁支点的混凝土梁(板)应预埋铁件,宜于与平台次梁螺栓连接,以利平台多次周转使用;

10、吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环;

11、钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的

卡子不得少于3个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口;

12、钢平台左右两侧及后壁必须装置固定的防护栏杆和密目钢板网;

13、搭设脚手架时应预留钢平台位置;平台两侧脚手架的立杆宜用双立杆加强;

14、在卸料平台的前端的钢管围护栏杆上方标注额定承载重量为1.5t;

15、在卸料平台的围护栏杆和主梁上采用红白相间的油漆加工处理。

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

现浇板模板脚手架专项施工方案11

山东省青州至临沭高速公路房建工程 第十一合同段 现浇板模板及满堂脚手架施工方案 山东省青州至临沭高速公路房建工程第十一项目部 一、编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 二、工程概况 沂南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积902.38平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 沂水南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积883.98平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 三、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 四、材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 板底采用50mm×100mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,模板采用15厚的胶合大模板。 五、模板安装 (一)模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 (二)楼板模板安装顺序及技术要点

T2115塔l脚手架施工方案

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 版本:1 中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用范围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范围 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

屋面塔楼外脚手架施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (8) 六、安全文明及环保措施 (9) 七、脚手架搭设安全技术措施 (9) 八、脚手架拆除 (10)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

2、主要材料用量: 3、工期要求: 4、劳动力组织和职责分工: 项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面塔楼外脚手架的搭设施工质量和进度。人员分工如下:

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

脚手架工程专项施工方案设计11

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路为腾晖花园二期工程,总建筑面积为28545.44㎡(含地下室),该工程为一类高层(商住楼)建筑,其中一层~二层为商场,面积为4335.72㎡,三层为设备层,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为20152.48㎡. C栋:地下一层,地上23层,建筑檐口高度:88.20m,D栋:地下一层,地上18层,建筑檐口高度63.60m 。 该工程由省凯达岩土工程勘察,中西工程设计建设设计,三力建设监理责任监理,泸县第九建筑负责现场施工。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用满堂脚手架施工,待3层以下结构楼板砼达到规强度拆除基坑满堂钢管脚手架及基坑建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。

土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计容及各项技术要求,了解整个二期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规,严格按照规设计与搭设脚手架工程。 2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。 2.3.2 脚手架施工队伍和机械材料已具体落实,现场临时道路和水电已经通畅。 三、总体施工顺序 3.1.脚手架搭设工程分C、D栋两个大区同时进行流水作业。 3.2.工程施工顺序: 浇垫层→承台、地基梁钢筋绑扎→承台、地基梁砼浇注→支承台、地梁砖胎模,墙柱插筋→基坑满堂脚手架搭设→剪力墙结构施工→首层梁柱结构施工→二层结构施工→三层结构施工→拆除基坑满堂脚手架并搭设悬挑脚手架→回填土→继续施工主体结构。

塔脚手架搭设方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程

施工组织设计(方案)审批表

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化 脚手架搭设及拆除 施 工 方 案 编制人: 批准人: 沛县防腐保温工程总公司

目录 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 3、工程概况 (4) 4、脚手架的计算 (4) 5、施工准备 (7) 6、施工程序和施工方法 (7) 7、施工技术组织措施计划 (10) 8、资源需求计划 (12) 9、安全施工 (13) 10、文明施工 (15) 11、施工进度计划 (15)

1、编制说明 呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化解吸塔、稳定塔由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责施工图设计,沛县防腐保温公司负责该装置解吸塔(1202-T-302)、稳定塔(1202-T-304)现场防腐、保温的施工。由于解吸塔内直径Φ4000mm,高度47826mm;稳定塔内直径Φ3800/4200㎜,高度53368㎜;由于其防腐、保温高度为47826mm/53368㎜,现场防腐保温施工需要搭设扣件式钢管脚手架,为保证施工的质量和施工人员的安全,特编制此技术方案。 2、编制依据 2.1施工图纸:解吸塔与稳定塔装配图 2.2施工规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工计算手册》(第七章脚手架工程) 3、工程概况 3.1工程简介:呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化塔 区设备1202-T-302/1202-T-304现已经组焊完毕,解吸塔/稳定塔钢制平台已经焊接完毕,解吸塔与稳定塔劳动平台为一个整体,所以一侧脚手架只需要搭设到平台即可。 另一侧需要搭设落地半敞开式双排脚手架,两侧脚手架之间需增加一根横杆,脚手架就是一个整体。 . 3.2脚手架特性:解吸塔/稳定塔内外采用相同的脚手架材料,具体规格尺寸见下表 3.2.2 4、脚手架的计算 这里只对较高的1202-T-302/1202-T-304外侧的双排脚手架进行计算。

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日 18

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 18

2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。 2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求: 连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间 18

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架工程施工方案 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施 本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受

到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、JGJ130-2011及相关国家规范规定。 2、计算内容: 2.1基本参数: 脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀

T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号:SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日

目录 目录 编制讲明 (3) 编制依据 (3) 适用范畴 (3) 材质检验 (3) 架子搭设工艺流程 (4) 脚手架搭设方案 (4) 人员资质 (5) 搭设安全注意事项 (6) 检查与验收 (6) 拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附运算公式及搭设示图

一、编制讲明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改 造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有 限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以 满足附塔管线的安装、劳动爱护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口 组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保证安全生产,加大安全治理,优质准 时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全打算及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧 立杆要躲开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架有用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全治理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范畴 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚 手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距 2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距 1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。 四、材质检验

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

4、脚手架工程施工方案

安全资料三施工组织设计[四] 脚手架工程施工方案成都市第二建筑工程公司项目经理部

脚手架工程施工方案 工程名称:置信柳城谊苑A区7#楼 建设单位:四川省大华实业有限责任公司 监理单位:核工业西南物理研究院工程建设监理公司施工单位:成都市第二建筑工程公司

一、工程总概况 本工程为置信柳城谊苑A区7#楼工程,本工程为二层,框架结构。 二、脚手架支撑工程 根据本工程特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,采用三步三跨落地式外脚手架,搭设高度为11米。架宽1.2m,大横杆步距1.2~1.35m,立杆间距1.8m。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1m~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。 3、施工要点 ①地基处理和底座安装 搭设场地应平整夯实,确保立杆有稳固可靠的基地,然后按

双排脚手架施工方案(11篇)

双排脚手架施工方案(11篇) 双排脚手架施工方案第1篇: 一、工程概况 xx三期A标工程位于上海市宝山区境逸镇内。工程位于江杨南路东、高跃路西、殷高西路以南。建筑面积13000m2,由5#、10#楼2栋单体及商业一、商业二组成。其中5#、10#楼建筑层高首层为3米,其它层为2.8米。建筑物檐口高度为53.3米。5#、10#楼先搭设15米扣件式双排落地脚手架至五层,即搭即拆,待主体结构完成至五层拆除,到装饰阶段重新搭设。悬挑脚手架分二次搭设,第一次搭设悬挑脚手架搭设高度为20米,即从(五层)11.4米标高处至(十二层)31米处,第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从(十二层)31米标高处至(十八层)50.6米处。 商业一、商业二层高为4.2米,建筑物檐口高度为9.8米。采用扣件式双排落地脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 三、施工方案 本工程搭设落地脚手架为双排脚手架,搭设高度为15米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立

杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米。施工均布荷载为2KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设8层。整个高度长度连续设置剪刀撑。 本工程搭设悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度为20米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工均布荷载为3KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设11层。悬挑水平钢梁采用16#工字钢,整个高度长度连续设置剪刀撑。 1)构造求 A、支架梁: 悬挑脚手架分两次搭设,第一次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从11.4米标高处至31米处。第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从31米标高处至50.6处。在11.4米、31米处楼面每根16#工字钢预埋两只Φ14圆钢吊环,离剪力墙300mm处预埋第一只,距16#槽钢末端20cm处预埋第二只吊环,吊环底部勾入楼板下皮钢筋中,并与下皮钢筋焊接,并且在吊环底部增加4根Φ16螺纹钢,长度为700mm。 1、支架梁挑出外墙面1.5米,阳台部位从门过梁处外挑3米,工字钢不允许压到悬挑阳台板或梁上。大阳角部位悬挑2.5米,上部联梁用16号槽钢。所有悬挑脚手架全部用4.5米的工字钢。工字钢位置及外挑长度见平面布置图及

相关文档