文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻孔灌注桩施工组织设计(望江凯迪08.07.17)

钻孔灌注桩施工组织设计(望江凯迪08.07.17)

钻孔灌注桩施工组织设计(望江凯迪08.07.17)
钻孔灌注桩施工组织设计(望江凯迪08.07.17)

望江凯迪绿色生物发电厂2×12MW工程钻孔灌注桩桩基工程

安庆地质工程有限责任公司

2008年7月10日

目录

施工组织设计会签表 (2)

一、工程概况 (3)

二、施工准备工作 (3)

三、钻孔灌注桩施工技术方案 (5)

四、质量保证的技术措施 (11)

五、成桩中突发情况的处理 (18)

六、雨季、夜间施工技术措施 (19)

七、现场标准化管理、文明施工措施 (19)

八、现场安全措施 (20)

九、施工进度计划 (22)

十、主要施工机械一览表 (24)

十一、项目部组织机构 (25)

十二、劳动力组织计划表 (25)

附图:现场平面施工布置图

施工组织设计会签表

望江凯迪绿色生物发电厂

2×12MW机组钻孔灌注桩桩基工程

编制:周静

审核:何世俭

审定:王瑞秋

批准:何世中、王占伟

日期:2008年 7月10日

一、工程概况

望江凯迪绿色生物发电厂2×12MW燃烧秸杆机组工程位于安庆市望江县,工程规划建设2台额定功率为12MW的燃烧秸杆发电机组。

本工程锅炉房区域及烟囱区域的桩基础采用采用钻孔灌注桩,桩径600mm,桩有效长分别为20米和22米。厂区内+0.000标高相当于大地高程13.100。根据地质勘探报告提供的参数进行计算,单桩竖向极限承载力为1320KN。桩身材料采用C20混凝土,钢筋笼长度分别为15米和15.5米,纵向钢筋13Φ12,箍筋Φ8@200螺旋筋。钻孔灌注桩的主筋, 螺旋箍筋和加劲箍筋等焊接成钢筋笼, 若分段制作, 钢筋笼连接时应采用焊接, 接头须错开, 在接头区段两端各设1道Φ14加劲箍筋, 焊条采用E43.钢筋笼沿桩长间隔2m设置1道Φ14加劲箍筋, 主筋和箍筋均不做弯钩, 最低一道箍筋应对准主筋底端焊牢. 主筋在同一截面焊接根数不得大于50%。

钻孔灌注桩各工序应连续施工, 沉淤厚度不得大于50mm。符合规定后半小时内必须浇捣混凝土. 否则, 应按规范要求重新清孔至符合要求。在施工过程中, 应均匀随机抽查桩的孔径,数量应大于总桩数的10%. 钻孔灌注桩在施工过程中, 除满足本说明的要求外, 应严格执行《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-80), 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的规定, 并做好每道工序的原始检查记录。

二、施工准备工作

2.1、桩机施工前根据有关规定,现据现场实际情况,先将工程施工区域场地平整,在场地四周开排水沟,以利于施工时现场排水与循环池变通,保持场地清洁,在场地的各承台之间各砌筑一口泥浆循环池,废浆用泥浆车外运。

2.2、根据现场场地条件,拟安排4~5台GPS-10 型钻机同时进行桩基施工,施工走向由西向东。

2.3、现场设置轴线控制点在打桩区外围,并投身到墙上,便于施工阶段经常复核,并注意在施工作业时加以保护。

2.4、在相邻的建筑物及围墙上设置水准点,在施工过程中保护水准点不被破坏。

2.5、根据设计桩位图,将桩逐一编号,依桩号所对应轴线尺寸施放桩位,经业主、监理及设计单位复核无误后方可开始施工。

2.6、熟悉审查施工图纸及有关技术文件,掌握地质勘察资料和技术经济资料,进行工料、成本等综合分析,确定最终施工方案。

2.7、施工机械设备应验收合格并开具桩机验收合格单后进入现场安装调试。

2.8、进场的砂石及其他材料质保资料齐全,钢筋等应提前按规定做好复试工作。

2.9、根据现场条件,材料需分批进入场地,因此要做好施工材料的供应工作,保证工程施工顺利进行。

三、钻孔灌注桩施工技术方案

3.1、概况及施工部署

本工程钻孔桩规格为Φ600,桩长分别为20m和22m,桩身混凝土采用C20,总桩数为195根。(附:现场施工平面布置图)

3.2、钻孔灌注桩施工工艺流程

3.3、施工方法

在开孔初期,一定要采用轻压慢转的工艺并保持浆液浓度在1.2以上,以确保地面下孔壁完整,确保充盈系数在1.1~1.25之间。

钢筋笼制作:原材料进场后及时收集质量保证书并进行报验,协同质量员、监理现场取样复试,同时进行模拟焊送样试验,全部合格后,才能进行钢筋笼制作。工程桩钢筋笼分2节制作,采用GPS-10型钻机垂直度好的主卷扬进行钢筋笼安装。

二次清孔:先检查导管的密封、磨损等情况,用3PN泵进行泥浆循环清孔,必要时增加进浆流量,使沉渣厚度达到规范要求。

混凝土灌注:施工现场必须严格按照配合比拌制混凝土,混凝土灌注时要检查隔水板及放料阀的正确安放情况,混凝土的初灌量为0.7立方米,灌注过程中随时测量导管的埋管情况,及时作好记录。

上述施工技术方案的每道工序都由值班技术员自检合格后,再协同监理进行复核,签认现场值班记录表后,方进行下一道工序施工。

3.4、施工工艺技术要求本工程桩的施工严格按照《地基基础设计规范》及《钻孔灌注桩施工规程》操作。具体工艺如下:

3.4.1、放桩位线开工前,用水准仪对施工现场标高进行测量,高低差不大于10cm,并计算出平均值,作为地坪标高。从各轴线引出桩位线,允许偏差为0.5cm。桩位中心点处用红漆做出三角标志,以标志为圆心、桩半径为半径画控制圆,以便于桩位复核。桩位线及标志要经常检查,看不清时及时补上。轴线桩及桩位线放好后,须进行自检,再请建设单位、监理单位组织人员复核检查,并及时办理复核手续。

3.4.2、埋设护筒定好桩位后,在桩位控制圆外侧弹出桩位十字线以便控制桩位。护筒直径为Φ700mm,高1.0m,具体就桩位护筒开挖深度定。埋设护筒时,其中心线与桩位中心线偏差不得大于20mm,护筒底部应深入原土层不得少于20cm,且护筒应略高于地坪面。护筒与周围垂直,且开挖埋设的护筒周围用粘土分层回填夯实。

3.4.3、钻机就位后,底座必须用水平尺打好水平,达到平整、稳固,以确保钻进中不发生倾斜和移动;转盘中心与桩位中心的允许偏差应小于20mm,转盘在四个方向上的水平度应保持水平,机架垂直度小于1/300。

3.4.4、正循环成孔:采用8台GPS-10套型工程钻机进行钻孔灌注桩施工,采用泥浆护

壁正循环成孔工艺,泥浆采用原土造浆。本工程工程桩设计桩径为Φ600,拟使用的钻头与设计桩径相同,钻头锥形夹角应大于120°。成孔中应经常检查钻头直径,发现磨损超过

0.5cm时应及时修复。

3.4.5、钻进压力及转速控制:开孔时应遵循小水量、轻压力、慢转速,以防扩径过大;护筒脚附近要慢速钻进,使护筒脚有一定的粘泥皮;在钻进过程中,最大钻进速度不大于1m/min;在钻进粘土层时,要适当控制压力(粘土5~25Kpa,砂土5~15Kpa)和转速(粘土为40~70r/min,砂土为40r/min,最小泵量为50m3/h),以防扩径过大,且要少提动钻具,换钻杆时应轻提,以防抽坍孔壁,一般开孔及钻进淤泥层时宜开一挡。因为相邻桩距小于4d,钻孔时必须跳打,以免串孔,混凝土灌注后相隔36小时以上,方能在相邻孔位施工。钻进过程中应切实计算好钻杆和钻具长度,以便丈量钻杆上余尺,正确计算孔深。加接钻杆应先将钻具稍提离孔底,待泥浆循环2~3分钟再拧卸钻具。钻进中,上下串动钻具要适当,最好一根钻杆打完,在加钻杆前串动几下即可,既达到将孔内粘泥块打碎及使孔拉直的目的,又不致于造成钻杆脱扣和加快连接处的磨损。钻孔深度不得小于设计孔深,超深不得大于30cm。成孔垂直度偏差,一般按不超过1/100 控制。承重单桩桩位偏差沿轴线方向≤15cm,垂直轴线方向≤10cm,钻孔孔径及垂直度测试数不小于总数的10%,所有桩作50%小应变动测,若超过5%有质量问题,则100%小应变动测。成孔泥浆的配制管理合理地配制泥浆,是成孔成败的关键,在施工过程中,应该严格按照土层条件的不同选用不同性能的泥浆护壁:

3.4.5.1、在粘土层中成孔时,出口泥浆的比重控制在 1.1~1.2;

3.4.5.2、在砂土层、淤泥质及易坍孔土层中成孔时,排渣泥浆比重控制在 1.2~1.3,并应该选择含砂量较小的泥浆;

3.4.5.3、泥浆的粘度控制在 18~20 秒,含砂量小于 3%;

3.4.5.4、在成孔过程中,排出的泥浆应该先进入泥浆沉淀池,降低泥浆的含砂量及比重,然后再进入循环池利用;

3.4.5.5、经常对沉淀池、循环池进行清理,清除沉砂、积淤,对不符合要求的泥浆应及时排放到废浆池外运,确保泥浆质量;

3.4.5.6、成孔泥浆性能技术指标(表)

3.4.6、第一次清孔:当钻至设计标高后,应停止钻进,并及时用换浆法进行一次清孔。具体方法:在钻进终孔后利用成孔钻具直接进行,清孔时先将钻头提离孔底10~20cm,转盘回转冲孔,泥浆循环不断地进行,并时常串动钻具,以提高一次清孔效果。一次清孔的时间不宜定死,应该根据钻具回落测试孔底沉渣厚度和返浆比来决定清孔是否可以结束;为确保孔壁质量,一次清孔泥浆进浆比重应为1.05~1.08,手触泥浆无颗粒感觉,一次清孔即可结束。

3.4.7、钢筋笼施工

3.4.7.1、钢筋笼制作:钢筋笼分2节制作,每节长度约为7~10m,分节吊放,吊拼焊接而成;主筋的搭接以50%错开,工程桩错开长度500mm,单面焊接长度应大于或等于

10d;焊缝宽度不小于0.7d,厚度不小于0.3d,钢筋笼制作前,应将主筋校直、除锈,下料长度要准确;

钢筋笼制作允许偏差表

主筋保护层为50mm,允许偏差为±20mm,为保证保护层厚度,每节钢筋笼设置两组砂浆垫块,每组三块,平面上呈120 度角布置,而且上下两组均匀错开。环形箍筋、螺旋箍筋与主筋的连接采用直接点焊固定。成型钢筋笼应平卧堆放,且不得超过二层。成型一批后按钢筋验收规范GB50204-2002中有关验收批标准进行验收。同型号钢筋笼以10套为一验收批。现场使用的钢筋必须具有质保书,并经现场抽样检测合格后方可使用,钢筋同一批号,同一规格,同一炉号为单位60T 抽检1组,模拟焊接头每300 只接头为单位抽检1

组。

3.4.7.2、钢筋笼安装:清孔后,将钻具提出孔外,测量其孔深、孔径及孔斜,并做好记录。吊放钢筋笼时,可利用机架直接吊放。为保证钢筋笼的安放深度符合设计标高,安放前由施工员测定具体标高尺寸,确定吊筋长度,以保证偏差在±50mm 以内。钢筋笼吊放入孔时,不得碰撞孔壁。如下放有阻,应查明原因。如焊接垂直度不好,应重新调正后再下放。如为孔径缩径,则应提出钢筋笼重新扫孔至符合要求。为防止灌注混凝土时钢筋笼移位及上浮现象发生,钢筋笼下到设计位置后必须固定好,以确保钢筋笼保护层偏差为

±20mm,笼顶、底标高偏差在±50mm 之间。钢筋笼吊放时,应确保钻孔和钢筋笼的同心度。钢筋笼孔口焊接应该符合如下规定:

3.4.7.2.1、下节笼上端露出操作平台高度宜在 1.3m 左右;

3.4.7.2.2、主筋焊接部位的污垢应该予以清除;

3.4.7.2.3、上下节笼各主筋位置应该对正,且上下笼均处于垂直状态时方可施焊,焊接时宜两边对称施焊,并敲去焊渣;

3.4.7.2.4、焊接完毕后,应该补足焊接部位的箍筋。

3.4.8、导管安装及二次清孔:本工程导管直径为208mm,下导管前应准确量好导管总长度。检查导管的密封性能,即检查导管有无漏水,导管连接密封圈的好坏情况。当钢筋笼安装完毕后,应尽快安放导管,进行第二次清孔。吊放导管时,应位置居中,轴线垂直,稳步沉放,防止卡挂钢筋笼和碰撞孔壁。安放完毕后,在导管上口设闷头连接泥浆管,下口离孔底约30cm,用3PNL 泵进行泥浆循环清孔,并进行泥浆指标的调整,二次清孔孔底

500mm以内的进浆比重应小于1.25。沉渣厚度应不大于10cm,清孔时间一般控制在40 分钟左右。二次清孔结束后,由施工员进行孔底沉渣的测试,沉渣厚度不大于10cm,在满足沉渣厚度控制指标后,会同建设单位、监理单位进行验收,合格后及时签证,并及时进行下道工序——混凝土灌注工作。

3.4.9、混凝土施工:按设计要求桩身混凝土强度为C20,应按比设计强度高一级进行配置,以确保达到设计要求。采用Φ208 导管进行混凝土灌注,搅拌混凝土质量及混凝土灌注应按下列要求控制:

3.4.9.1、导管下入孔内之前应仔细检查连接丝扣、焊点及密封槽的好坏,并编号、丈量、记录长度,导管底口距孔底高度一般控制在30cm 左右,且第一节导管长度应大于

4m,以保证初灌时埋入混凝土面大于1.50m。

3.4.9.2、采用搅拌混凝土,混凝土坍落度控制在16~22cm,石子采用10~20mm 碎石,含砂率45%,混凝土初凝时间控制在4~5小时,级配单应在混凝土开浇时及时附好。严格把好质量关;每天混凝土须附上级配单,现场应仔细核对配合比组成情况,发现问题及时阻止更正,每根桩的混凝土灌注前必须做好一次坍落度试验,不合格混凝土予以退回,商品混凝土不得在现场加水搅拌。

3.4.9.3、混凝土的灌注应在二次清孔30 分钟内进行,若超过30分钟应重新测量孔底沉渣厚度,如不符合要求应重新进行清孔。同时,混凝土因故搁置时间超过3小时,不再使用。混凝土灌注前安放好隔水板后,导管提离孔底30cm,混凝土初灌量必须符合规范要求,料斗采用1M3 容积,装满提升开压水板时,混凝土连续放入,第一斗料灌入后导管埋入混凝土面大于1.50m,第一斗料灌注后不得提升导管,待第一斗混凝土灌注后,经过测试确认混凝土面埋入导管1.5m以上,方可小幅度提升。

3.4.9.4、混凝土灌注应连续进行,导管埋深应控制在5~7m,最小埋深不得小于2m,导管应勤提勤拆,一次提管长度不得超过5m,最佳提管长度为2.5m,应该常测定混凝土面高度,以确定提管长度,切不可将导管提出混凝土面以上。注意检查导管吊绳及井口台板的质量,发现问题及时更换,并注意钢筋笼的固定情况,在混凝土接近孔底时,应放慢灌注速度,且不可大幅度提升导管,防止跑笼。混凝土灌注高度应高出设计桩顶标高至少2m,以确保截桩后混凝土强度符合设计要求。

3.4.9.5、灌注完毕后,待混凝土初凝后即可切断钢筋笼吊筋,拔出护筒,清洗导管和护筒,清除孔口泥浆(灌注时排出的废泥浆引入排污池),然后回填孔口,以保证施工现场安全文明。

按规定由专人做好混凝土试块的制作,每根桩做混凝土试块一组,每组三块,注明日期、桩号,按标准养护28天,然后送实验室测定其抗压强度。混凝土试块强度应按高一级别验收,即混凝土试块强度应不低于C45。每根桩坍落度测试一次。

四、质量保证的技术措施

为确保本工程的施工能够在保证质量,保证工期的前提条件下顺利实施,必须在严密的质量管理体系中,制定落实下列具体的有章可循的质量保证措施。

4.1、严格按审定的作业指导书

根据本工程的特点、技术要求、工程地质情况、现场施工条件诸多因素,结合本公司

在各地区,尤其是在对重大项目成功的组织,成熟的现场管理经验的积累上,根据施工能力、人员素质、机械装备程度确定的施工方案。是经过实践检验,经得起考验的。本方案在施工中应注意:

4.1.1、工程开工前,应组织涉及本工程的管理人员,现场施工人员熟悉了解本作业指导书。使每个施工人员、管理人员对工程总体要求明确,对本岗位的职责、质量要求和技术要求心中有数。

4.1.2、项目经理按照本方案宗旨和意图,充分运用自己的工作实践和管理经验精心组织、管理、指挥好队伍精心施工。

4.1.3 、设计方案中的成孔工艺,混凝土灌注方案,经过多年实践表明,确实可靠的,施工中严格遵循。

4.1.4、施工技术措施要求既满足了规范、规程和设计要求,又考虑了实际施工中的千变万化性,既有依据标准,又有成熟经验,在施工中不得任意放宽和违背。

4.1.5、施工中如发现本设计有不当之处需要修改时,应得到公司主审施工组织设计部门的同意。

4.2、加强施工现场质量管理桩基工程最大特点是施工质量控制受人为因素影响较大。属隐蔽工程,对质量要求100%合格,要达到这样的要求惟有按全面质量管理办法,通过加强施工现场的施工技术管理和质量监控,建立施工质量保证体系,使整个工程的施工质量,自始至终处于良好的动态控制之中。从而达到保证质量的要求。因此施工务必遵循以下行为规则:

4.2.1、认真作好施工图纸的会审和设计交底工程开工前,会同业主、设计、监理单位对施工图纸进行会审和设计交底。会审前,应对施工图纸和设计文件的内容进行全面的审阅和了解。弄清工程的数据、资料、内容是否齐全、清楚。图纸相互之间有无错误和矛盾。设计的标准和北京市或国家的有关施工规程有无抵触。要求的施工工艺在施工中是否切实可行。施工图纸是否存在不合理的地方。正式会审设计交底时,应予以说明。当图纸有错误或矛盾时,应提请给予更正。当设计拟订标准宽于施工规程时应予以提醒,当发现设计存在不合理的地方,应提出修改设计的合理化建议。

4.2.2、严格执行施工中的检验复核制度

4.2.2.1 、桩基施工中的桩位定点、基准轴线、水准高程引点须经建设方、监理单位在现场复核验收,验收合格后方准使用。

4.2.2.2、隐蔽工程必须经建设方、监理单位现场进行质量验收,验收合格后方可继续施工。

4.2.2.3、组成桩身的原材料、成品材料,如钢筋、砂石等进场履行严格的材质质检制度,所进钢材的品名、产地、规格、炉号、批量数及生产日期必须同相应提交的质量证明书吻合。钢材应及时送交复验。施工用原材料,必须做到在有质量保证和复验合格的条件下方准使用。

4.2.2.4、钢材的复试,混凝土试块的试压必须委托由专业检测资质单位检测,检测报告必须有复核、审核手续。

4.3、实行必要的施工作业令制度钻孔灌注桩成孔和混凝土灌注作业开工前必须认真检查是否按施工组织设计要求,落实了有关技术措施和安全措施。由执行人在准备工作完成后提出开工申请,经监理或质量监督部门复核,由主管人员审查批准,在签发了开孔令和灌注令后实施开工。实行该作业令制度,可以防止因准备工作的不足和配合条件的缺陷造成工程事故。所以开孔令和灌注令也是一项保证安全、保证质量的重要技术措施。

4.4、严格对工序管理点的管理:桩基施工,对容易影响质量容易出问题的关键部位,监建立工序管理点,如桩位定点放线工序管理点、桩孔成孔工序管理点、钢筋笼制作工序管理点、混凝土灌注工序管理点、施工用材料质量验收工序管理点等。各工序管理点由工地技术组专人负责。制定标准化管理,标准化操作施工方案细则。在施工中,必须明确管理责任者。根据分工要求,哪道工序谁来抓,谁就是主要负责任者。一项工作由几个人管理,主要责任者只能有一个,其他是相关责任者。在编制施工工序管理表时应给予明确,做到人人有责,而又主次责任分明。这样才能确保各道工序的实施运作纳入标准管理的轨道。

4.5、严格工序质量监控

为确保工程质量,各工序均须设立质量控制点,配备质量监控员,实行24 小时昼夜值班,对施工工序的操作,质量监控进行监督检查。如桩位定点的偏差,钻机就位的垂直度、水平度、终孔孔深的标定、二次清孔的沉淤厚度、钢筋笼的制作质量、安装标高、混凝土灌注中混凝土搅拌质量、坍落度、终灌标高的测定。均不得遗漏。

4.6、严格工序之间的交接制度,保证工序质量除例常的因素外,施工中还应健全完善工序的自检和工序之间的互检工作。下道工序检查上道工序是否合格,如不合格必须返工处理,直至合格,然后再进行后续工序施工。每道工序的负责人应认真把关,前一道工序应对下一道工序负责。每一道工序完成后必须有下一道搭接工序的负责人验收认可,凡不符合

质量标准的,不得转入下一道工序。

隐蔽工程验收计划表

技术复核计划表

混凝土试块制作计划表

4.7、做好审核验收阶段工作

4.7.1、验收记录:对原始施工记录和质量检查记录、隐蔽工程的验收。重点是:所有记录不做回忆录,规程资料应齐全、清晰、无漏页,验收手续符合要求。

4.7.2、桩位验收:对整个工程中各桩位的偏差、桩顶标高、桩数进行测定检查,编制桩位竣工图。重点是:桩位偏差复核符合设计要求及施工规范,无漏、破损桩。

4.7.3、桩的检测:按要求对桩质量进行检查,试块强度试验、桩的各种测试结果和单桩承载力的测定。重点是:试块强度、桩的各种测试结果和单桩承载力满足设计要求。

4.8、具体质量保证措施

4.8.1、成孔质量措施钻头外径不小于设计桩径,并应经常核验钻头直径,钻头直径小

于0.5cm 时及时修复,防止出现缩径。护筒埋设位置应正确、垂直,埋设深度应超过杂填土层厚度,且护筒底口埋进原土深度不小于20cm,最后50mm 用锤击入,以确保其稳固。

4.8.2、预防孔斜措施:钻机定位要准确、水平、稳固,定位后要垫实,以确保钻机平衡运行;成孔过程中,钻机塔架头部滑轮组边缘、转盘中心、钻孔中心应始终保持在同一铅垂线上,如发现异常情况,立即调整,确保桩孔倾斜率小于1%。第一、第二根钻杆钻进时不能加压,应争取低参数钻进,同时应根据不同的软、硬土层变化,合理选择钻进参数。操作人员、机长、施工员应加强钻进过程中的监测,发现有异常现象及时处理纠正。根据情况抽查成孔后的孔径及垂直度测试,根据所测情况,调整钻进技术参数。钻杆接头应逐个检查,及时调整,发现主钻杆弯曲,要用千斤顶及时调直或更换钻杆。开机钻进时,应先轻压慢转并控制泵量,待进入正常工作状态后再逐渐加大转速和钻压;钻进不同地层时应及时调整钻压、转速和泵量。在软土层、淤泥质易坍地层中钻进时,还应适当加大泥浆比重,防止坍孔。在钻进过程中应适当串动钻具,上下扫孔,以便将孔内粘泥块打碎并使孔拉直。在倾斜的软硬地层钻进时,应吊住钻杆,控制进尺,低速钻进,防止孔身偏斜。在发现孔身偏斜处吊住钻头,上下反复扫孔,使孔拉直。成孔过程中,孔内泥浆液面(正循环成孔不应低于自然地面30cm)应保持稳定,以保持孔内外压力的平衡,确保泥浆的护壁作用。钻进过程中,采用原土造浆,必要时采用人工造浆,以保证正常成孔,防止孔内漏水、塌孔、缩孔。如有上述情况发生,应采取如下措施:控制钻进速度,低速钻进,如缩孔采用反复扫孔的方法;如遇到砂层较厚,漏水、塌孔现象严重时,应加大泥浆比重(此时排出泥浆比重可达1.3~1.5)。如加大泥浆比重后仍无效果时,应部分回填粘土, 待回填沉积密实后再进行泥浆护壁钻进;泥浆质量应有专人进行管理,并经常对其粘度、含砂率、胶体率进行测定,以确保成孔质量;钻孔倾斜时,可以反复扫孔纠正,如纠正无效,应于孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m 以上,重新钻进。

4.8.3、预防缩径措施根据孔径的测试结果,及时调整钻头的规格和钻进方法。操作人员应注意提升钻具时,发现有受阻现象,必须重新复钻,至钻具上下提升无阻。

4.8.4、确保钢筋笼制作及质保措施制作钢筋笼的钢材必须有出厂合格证和按批量进行机械性能复试报告,经复试合格后才能使用。钢筋、钢筋笼焊接时应有同等条件的焊接试验报告,按现场焊接300个接头为一批,做一组试件试验报告。钢筋笼的制作应按设计要求和有关规范制作成型。为防止钢筋笼太长容易变形,本工程中钢筋笼长度宜分段进行,最大分段长度不宜超过9m。钢筋笼孔口单面焊接长度大于10d,双面焊接长度大于5d。钢筋笼采用环形模制作,钢筋笼主筋混凝土保护层厚度允许偏差为±20mm。为保证保护层厚度,钢

筋笼上设保护层垫块,设置数量为每个钢筋笼设两组,每组3 块,且均匀分布在同一截面的主筋上。保护层垫块采用砂浆垫块。

4.8.5、确保混凝土施工质量措施工程开工前,技术负责人必须按审定的“施工组织设计”对有关施工人员做好混凝土施工的技术交底工作。把好材料质量关,不符合要求的材料不得使用。原材料应提供质保书,并按规定进行原材料试验工作。清孔结束后必须在三十分钟内灌注混凝土,否则必须重新测定沉渣,必要时重新清孔。混凝土初凝时间宜控制在4~5 小时,终凝时间为6~8小时。混凝土灌注过程中应勤测混凝土顶面上升高度,随时掌握导管埋入深度,避免导管埋入过浅或过深,一般埋管不宜大于10 米,也不应小于2米。混凝土灌注的充盈系数不得小于1.05,也不宜大于1.30。混凝土坍落度应严格按设计或规范要求控制,每根桩测一次。混凝土试块的制作,保证每根桩不少于一组(三块)。灌注过程中,应认真做好灌注原始记录,并及时分析整理。施工中必须做到施工质量四检测:自检、互检、专检和抽检。做好各种施工记录、施工日记及其他施工管理台帐。

4.8.6 、主要施工质量标准指标

4.8.6.1、桩长达到设计长度,不允许负误差 0~+300mm。

4.8.6.2、桩径达到设计要求,桩身成孔直径不得出现负偏差。

4.8.6.3、成桩垂直度控制在 1%以内,桩位允许偏差按照规范及设计要求,沿轴线方向≤1/4d 且不大于 15cm,垂直轴线方向≤1/6d 且不大于 10cm。

4.8.6.4、沉渣厚度≤100mm,桩身不得出现裂缝和夹泥现象。

4.8.6.5、实际灌注混凝土量不得小于计算值,充盈系数控制在 1.05~1.30 以内。

4.8.6.6 混凝土试块抗压强度满足设计强度等级,成桩混凝土应连续完整,无断桩、缩径、夹泥现象,灌注混凝土密实度好,桩头无松疏现象。

4.8.6.7、浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理符合设计要求和规范规定,浮桩长度不小于 2 米。

4.8.6.8、质量检测

4.8.6.8.1、核定钻头和钻杆长度校核孔深,用标准测绳测定沉渣厚度,用经纬仪、钢卷尺对照轴线检查桩位。

4.8.6.8.2、用测井仪测定成孔垂直度、桩径、孔深及孔底沉渣。

4.8.6.8.3、钻进成孔时,由水准仪、标尺及水平尺测定钻机的平整度和机台标高,当钻

孔深度达到 5 米左右时,用水平尺再次校验,机架水平不符合要求时随时校正。

4.8.6.8.4、混凝土施工中按要求测定坍落度,并做好试块制作、养护和送试工作。

4.8.7、钻孔灌注桩质量通病的防治

4.8.7.1、塌孔现象:在成孔过程中或成孔后,孔壁塌落,造成钢筋笼放不到底,桩底部有很厚的泥夹层,测绳测试深度不够。预防措施:如地下水位变化过大,采取升高护筒,增大水头、或用泵吸管连接等措施。在粘土层采用冲程1~2m 加清水或稀泥浆。

4.8.7.2、桩孔偏斜现象:成孔后不直,出现较大垂直偏差。

预防措施:安装钻机时要使转盘、底座水平,起重滑轮缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心三者应在同一垂线上,并经常检查校正。由于主钻杆较长,转动时上部摆动过大,必须在钻架上增添导向架,控制钻杆上的提引水龙头,使其沿导向架向下钻进。钻杆、接头应逐个检查,及时调整,发现主钻杆弯曲,要用千斤顶及时调直或更换钻杆。在有倾斜的软、硬地层钻进时,应吊住钻杆控制进尺,低速钻进,或回填片、卵石,冲平后再钻进。

4.8.7.3 缩孔现象:孔径小于设计孔径。

防治方法:采用上下反复扫孔的办法,以扩大孔径或适当增加钻头直径。

4.8.7.4 梅花孔现象:孔断面形状不规则,呈梅花形。

防治方法:经常检查转向装置是否灵活。选用适当粘度和比重的泥浆,适时掏渣。用低冲程时,隔一段时间要更换高一些的冲程,使冲锥有足够的转动时间。

4.8.7.5 钢筋笼放置与设计要求不符现象:钢筋笼变形,保护层不够,深度位置不符合要求。

防治方法:如钢筋笼过长,应分段制作,吊放钢筋笼入孔时再分段焊接。钢筋笼在运输和吊放过程中,每隔2.0M 设置加强箍一道,并在钢筋笼内每隔3~4m 装一个可拆卸的十字形临时加劲架,在钢筋笼吊放入孔后再拆除。在钢筋笼周围主筋上每隔一定间距设置混凝土垫块,混凝土垫块根据保护层的厚度和孔径设计。用导向钢管控制保护层厚度,钢筋笼由导管中放入,导向管长度宜与钢筋笼长度一致,在浇捣混凝土过程中再分段拔出导管或浇筑完混凝土后一次拔出。清孔时应把沉渣清理干净,保证实际有效孔深满足设计要求。钢筋笼应垂直缓缓放入孔内,防止碰撞孔壁。钢筋笼放入孔内后,要采取措施,固定好位置。对在运输、堆放及吊装过程中已经发生变形的钢筋笼,应进行修理后再使用。

4.8.7.6、断桩现象:成桩后,桩身中部没有混凝土,夹有泥土。

预防措施:混凝土坍落度应严格按设计或规范要求控制,不合格混凝土坚决不用。同时控制好泥浆比重应符合规范要求,在灌注过程中,控制好初灌量的要求。在边灌注混凝土边拔导管过程中,应做到连续作业,一气呵成。浇筑时勤测混凝土顶面上升高度,随时掌握导管埋入深度,避免导管埋入过深或导管脱离混凝土面。钢筋笼主筋接头要焊平,导管法兰连接处罩以圆锥形白铁罩,底部与法兰大小一致,并在套管头上卡住,避免提导管时,法兰挂住钢筋笼。

4.8.7.7、钻孔漏浆现象:在成孔过程中或成孔后,泥浆向孔外漏失。

防治措施:加稠泥浆或倒入粘土,慢速转动。在有护筒防护范围内,接缝处用棉絮堵塞,封闭接缝,稳住水头。

五、成桩中突发情况的处理

5.1、成孔中钻头或钻杆脱落在成孔中发现钻进速度过快及钻进中负荷突减,应考虑是否钻杆或钻头脱落,如脱落部位离孔口较浅,可用母钻杆直接套进钻杆或钻头上部,慢慢转动,直至拧上为止。如脱落部位较深,应采用月牙形打捞钩进行打捞,待其钩住钻杆后,慢慢提升。在拆卸钻杆时,应减慢转速,防止剧烈震动后再次脱落,捞出后及时调换钻杆接头。如发现单只钻头脱落,且距地面较深无法打捞时,应及时通知监理单位、建设单位及设计单位协商补救事宜。

5.2、钢筋笼掉入孔中在施工过程中如发现钢筋笼不慎落入孔中,可采用月牙形六角弯钩下放至钢筋笼顶端部位,摇动六角弯钩,待其钩住钢筋笼后再提升,如钢筋笼已损坏,应提出后重新修补更换,如钢筋笼无法打捞,而重新再安放钢筋笼无法符合设计要求时,应提请设计单位协商解决。

5.3、灌注中导管脱落在灌注中,如发现导管提升无负荷及连续灌注,导管内混凝土没有上升迹象,应考虑到导管脱落的可能。如导管脱落可采用H 形弹簧钩打捞。如断裂混凝土面离孔底较浅不大于5 米,将钢筋笼提出后重新扫孔,加大泥浆比重及粘度,扫孔清除孔底砼至符合要求。如混凝土面离孔底较深,应将导管装至断裂砼面下50cm 处,采用清水清孔,待出口泥浆比重小于1.1 时重新灌注,采用初灌注方法,将导管料斗内砼装满,一次性下放,使断裂面上部夹泥砼返出。

六、雨季、夜间施工技术措施

本工程遇雨季节,必须切实做好雨季防护措施,除了做好灌注桩的泥浆池,还要做好现场排水沟,为今后结构施工创造良好的施工条件,进行有组织的排水。配备专人清理排水沟,并配备一定数量的水泵,将地面上积水排入现场排水沟,积有泥浆和大量垃圾的污水必须先通过沉淀池,进行沉淀后,方能排入下水道内。修整主要运输道路及排水沟,派专人清理出入口。

暴风雨天气,机械必须停止施工,做好防雨、防漏电措施,组织专业人员及时巡视现场,发现问题及时通报并采取防护措施。

工地内水、电线、生活设施等均应做好防风、防雨等措施。夜间施工配备必要的照明设施。派专业电工夜间巡视现场用电情况,发现隐患及时处理。

七、现场标准化管理、文明施工措施

7.1、施工现场必须设有“五牌一图”。

7.2、施工现场应进行封闭式施工,不得有泥浆、污水等流到场外。

7.3、人人做好落手清工作,保持现场整洁,下班前要整理好工作现场,物料分类堆放整齐,不乱丢乱放,运输道路上如发现废弃物应及时派员清理干净。

7.4、施工中各类建筑垃圾要堆放在指定地点,集中清理外运。

7.5、禁止将泥浆、污水、废水和其它浑浊废弃物直接排入下水道或河道,废污水排入污水沉淀池,经过 2 次沉淀后方可排出。

7.6、严格按照各工种的有关规定进行施工,严禁违反规定,不讲科学,野蛮施工。

7.7、现场道路通畅,场地平整,无大面积积水。成立专门清理班对现场进行打扫。

7.8、现场应设置醒目的卫生宣传标牌和责任区包干图。

7.9、工程完工后,及时将工地及周围环境清理干净,做到工完料净、场地清。

7.10 、本工程在施工期间,将确保周围环境下水道将得到疏通和保持畅通。道路的整洁,城市地下管道将得到妥善保护。

挖孔桩施工组织设计

滁州市城南中学食堂、礼堂人工挖孔桩工程 人 工 挖 孔 桩 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 滁州市笫二建筑安装工程公司 二OO九年十月八日

一、工程概况 拟建的滁州市城南中学食堂、礼堂,桩基基础工程采用人工挖孔灌注桩。 工程名称:滁州市城南中学新校区《食堂、礼堂》 建设单位:滁州市教育局 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 施工单位:滁州市笫二建筑安装程公司 二、工程质量及技术要求 1、工程量

2、技术要求: (1)、人工挖孔桩桩芯强度为C35砼。钢筋笼保护层厚度为6cm,桩顶纵向筋锚固长度为45d。 (2)、人工挖孔桩采用钢筋砼护壁单面厚度为15cm,强度为C25砼。 (3)、要求桩端埋入持力层○7层中风化砂岩层1.5m。 (4)、严格按照设计图纸及有关规范进行施工。 (5)、施工过程中接受甲方、监理的监督与验收。 三、现场条件及准备工作 (一)、现场场地地形需平坦,施工用电、水和道路需畅通。场地地质情况详见地勘报告。 (二)、准备工作 1、临时生产、生活设施的搭建 根据现场条件、临时生产设施、水泥库、钢筋笼制作棚现场自行搭设,做到防水、防潮要求。 2、现场平面布置 根据现场施工实际情况,平面布置应尽可能做到合理安排,减少不必要的返工,待工现象。 临时生产设施搭建,根据现场条件合理布置。 3、技术交底 工程正式开工前进行施工技术交底。具体分三步:(1)、先由设计监理单

位向我公司主要管理、技术人员进行交底;(2)、由我公司主要管理、技术人员向具体分管各工种班组长进行施工技术要求及安全生产交底;(3)、再由各工种班组向具体操作施工人员进行交底。尽量做到分工明确,层层把关。 四、施工工艺及主要技术措施 (一)、施工工艺流程(见下图) (二)、施工技术要求及措施 A、桩位放样 根据甲方提供的规划控制点,引测至施工场区轴线,同时建立施工坐标系。桩位放设应满足规范要求,其桩偏不大于3cm,桩中心用Φ8.L=300钢筋插入土中作出标记,并根据中心做桩口井圈上标出十字线,每根桩开挖前应请甲方、监理验收合格后方可开挖。 B、水平标高引测 根据测绘院测量成果引测标高至现场,确保精度在2mm内,同时经甲方、监理验收合格后方可使用。 C、成孔 1、挖孔时要求孔壁垂直,壁面完整,并用十字线吊线检查桩中心,以确保垂直度不大于1%。 2、成孔时应及时护壁,护壁采用C25砼,护壁砼必须饱满,护壁段高度宜为1.0m左右,如土质松软应减短高度,确保安全。 3、做好孔口保护工作,孔口护壁要略高地面,一般高出地面20cm,保证地面积水及杂物不掉落到孔内。 4、孔深开挖超过5m时,孔内需要照明和通风,确保孔内看得见,不缺氧。

严家湾大桥桩基施工方案(钻孔桩)

目录 一、工程概况 (2) 二、主要工程数量 (2) 三、人员、机械组织 (2) 四、主要施工过程及方法 (2) 4.1 测量放样 (2) 4.2 护筒埋设 (3) 4.3 钻孔 (3) 4.4 泥浆制备 (3) 4.5 成孔检查及清孔 (4) 五、钢筋笼制作与安装 (5) 六、水下砼灌注 (5) 七、桩基检测 (7) 八、钻孔桩施工质量保证措施 (7) 九、钢筋笼质量保证措施 (13) 十、钻孔桩施工安全措施 (14) 十一、文明施工和环境保护 (15) (一)文明施工 (15) (二)环境保护 (16) 十二、雨季施工措施 (17) 钻孔桩施工工艺流程图 (18)

严家湾大桥桩基施工方案 一、工程概况 严家湾大桥中心桩号K4+988.4 (左幅:K4+984.35),跨径组成为5*40m+ (55+100+55)+4*40m桥长575.6m (左幅574.1m)。上部构造引桥采用装配式预应力砼T形连续梁,主桥采用55+100+55m连续刚构。下部结构采用薄壁墩和柱式墩,桩基础。 桥位区场地貌单元为仁怀岸桥台坡度中等偏缓,基岩出漏,岩层产状与坡向形成一小角度的反坡,但是坡体上部位为页岩,节理裂隙发育,岩体破碎,强度较低;赤水岸所处山坡地形平缓,坡体上多为耕地,岩层产状与坡向形成一小角度的顺层,钻孔揭示上部位浅层黄褐色粉质粘土,下部为白云岩、灰岩夹页岩,岩体节理裂隙教发育,钻孔揭示未见有地下水。 二、主要工程数量 主要工程数量表 安排冲击钻机6台进行严家湾大桥的桩基施工,每台钻机配备机长1名,作业人员6名。 四、主要施工过程及方法 4.1测量放样 放样前,测量人员应仔细阅图,保证所用的点位坐标、几何尺寸、高程数据准确无误,并做好内业计算和复核工作。放样时先校核所用的桩位、高程点,严格按测量规程操作,认真执行检查、复核制度。钻孔灌注桩:用全站仪利用坐标放样法测放出各钻孔桩位,并在孔位中心桩四角测放出护桩,作为施钻中桩位控制点和检查点。同时测量钻孔桩位处的标高,标高点一般设在护筒顶(但应随时观察其沉降),以控制钻进深度。 4.2 护筒埋设 护筒均采用6m准冈板制作,直径大于钻孔桩径20~40cm每节高2m。为便于泥浆循环,在护

钻孔灌注桩施工作业标准(新版)

钻孔灌注桩施工作业标准(新 版) Investigate environmental equipment, eliminate major safety hazards, and implement handover responsibilities, organization, systems, and preventive measures. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0375

钻孔灌注桩施工作业标准(新版) 1、准备作业: ①在开钻前应根据设计图提供的地质资料画出地质柱状图,向领工员、工班长或作业负责人交底。并根据地质情况,制定对应措施了解钻机的机械性能。 ②灌注水下混凝土的导管应进行试拼、试压,不得漏水和弯曲。进行编号,并自下而上标上小度。 ③检查所用材料是否有合格证书,是否达到要求的质量标准。含配合比试验报告,钢筋焊接合格证明报告。 ④检查钢筋笼垂球的制作是否符合设计要求,灌注混凝土计量器具是否安置好,并检其准确性。 ⑤检查是否制定了安全、质量施工措施。 ⑥钻桩要连续作业,要配备足够的人员,分好班,找出作业负

责人。制定交接班制度,落实安全、质量施工措施。开展劳动竞赛。关心施工人员的生活,安排好吃饭、休息问题。在灌注桩的过程中,领工员、工地主管技术人员要实行跟班制。如条件可能在钻桩施工过程中施工队领导干部要昼夜值。 ⑦戴安全带、安全帽。下导管发给水鞋、雨衣、胶质手套。开拌和机、倒水泥发口罩。 2、基本作业: ①冲击钻机钻吊的钢丝绳必须选用软性、优质、无死弯和无断丝者,安全系数不应小于12。钢丝绳与钻头的联结必须牢固,必要时栓保险绳,以防掉钻头。 ②冲击法钻孔时,应采用小冲程开孔,使初成孔坚实,坚直、圆顺、能起导向作用,并防止孔口坍塌。钻进深度超过钻头全高加冲程后,方可进行正常的冲击。坚硬漂石和岩层应采用中、大冲程,松散地层应采用中、小冲程。钻进过程中,必须勤抽碴,使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量,应根据地质情况、钻头形式、钻头重量决定。为控制松绳长度,可在钢丝绳上作出标记。

旋喷桩施工组织设计

桂林市桂兵酒店 高压旋喷桩施工组织设计 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制日期:2017年2月6日

桂林市桂兵酒店 高压旋喷桩施工组织设计 编写:(工程师) 审核:(高级工程师) 项目经理:蒋运飞(高级工程师) 技术负责:(高级工程师) 批准:(高级工程师) 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制日期:2017年2月6日 目录 第一章编制总说明

第二章工程概述 第三章施工准备 第四章高压旋喷桩施工工艺及技术要求 第五章高压旋喷桩施工质量控制和质量控制措施 第六章拟投入的主要物资计划 第七章拟投入的主要施工机械设备计划 第八章劳动力安排计划 第九章确保工程质量的技术组织措施 第十章确保安全生产的技术组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章确保文明施工的技术组织措施 第十三章环境保护措施 第十四章施工总平面布置图 第十五章雨季施工方案 第十六章紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险措施 附图施工总平面图 第一章编制总说明 (一)编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程合同文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金的合理利用以及对

工程质量终身负责,我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 (二)编制依据 1、桂林市桂兵酒店设计图纸。 2、岩土工程勘察报告等。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及广西区关于建筑施工管理的有关规定。 3、现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。 4、公司近年来相关类似工程施工经验、施工工法、科技成果。 5、公司通过的ISO9001:2008《质量手册》和《程序文件》。 6、为完成本工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。(三)编制原则 1、遵循合同的原则。严格按照合同要求的工期、质量、安全等目标编制,使业主的各项要求均得到有效保证。 2、遵循设计文件的原则。在编制施组时,认真阅读核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施组,满足设计标准和要求。 3、遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。严格按照有关施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源等方面编制切实可行的施工方案和措施,确保施工安全。 4、选择合理的施工工艺,合理配置资源,遵循一切围绕“便于施工,保证安全,合理投入,严格控制工程项目投资”的原则。 5、遵循施工生产与环境保护同步规划,同步建设,同步发展的原则。 6、遵循贯标机制的原则。确保质量、环境与职业健康安全综合管理体系在本项目工程施工中自始至终得到有效运行。 (四)本工程采用的法律、法规、技术规范、规程 本工程施工我公司将贯彻国家法律、法规、现行建筑施工规范要求。对工程质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到合格。应用于本工程的主要技术规范,不限于以下所列规范,且以现行最新规范为准;当本施工组织设计中涉及到的各种规范、规程若与现行的规范规程不一致时,以现行规范、规程为准;若规范内容与现行要求不一致或需要补充的按国家、地方最新要求执行。

最新冲孔灌注桩施工组织设计

公交枢纽站工程 冲(钻)孔灌注桩基础工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 工程有限公司

施工方案报审表

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、场地地质简述: (4) 四、结构概况一览表 (4) 五、项目经理部组织及劳动力组织计划 (5) 六、施工准备工作: (5) 七、施工方法: (6) 八、质量管理体系、措施: (8) (一)管理制度与职责 (9) (二)严格对原材料进行控制 (9) (三)施工阶段的质量控制 (9) 九、质量保证体系以及监理工程师的申报和备案制度 (10) 1、桩偏位质量保证措施: (11) 2、成孔质量保证措施: (11) 3、成桩质量保证措施: (11) 4、材料质量保证措施 (12) 5、监理工程师申报及备案制度 (12) 十、安全保证措施: (13) 十一、文明施工措施 (15) 十二、确保施工工期措施 (16) 十三、施工主要材料进场计划: (17) 十四、施工主要机具、设备: (17)

一、编制依据 1、XX市规划设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2、工程地质勘察报告。 3《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 5《普通混凝土配合比的设计技术规程》(JGJ55-84) 6《钢筋焊接与验收规程》(JGJ18-84) 7《工业与用民建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-89) 8《建筑工程质量检验评定标准》(JGJ301-88) 9《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ55-99) 10《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-88) 11《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 12《普通砼碎石或碎石质量标准及检验办法》(JGJ53-79) 13《冲(钻)孔灌注桩施工规程》(DD508-202-92)

某大桥旋挖钻机钻孔桩施工方案

某大桥旋挖钻机钻孔桩施工方案 一、桩基施工总体情况 1、桥梁钻孔桩工程广泛采用机械化施工,以旋挖钻机为主,冲击钻为附;旋挖钻机具有成孔速度快、施工效率高、移动灵活方便、不使用循环泥浆、产生废浆少、对环境污染小的特点,特别适合于本工程较为松软的地层,为桩基施工的首选机械。本桥桩基工程量巨大、工期紧迫,拟投入3台BauerBG22和BauerBG15型旋挖钻机作为桩基施工的主要设备,另外,配备5台冲击旋钻机作为桩基施工的备用设备,全面展开施工,用2个月的时间完成钻孔灌注桩施工。跨越鱼塘地段,采用围堰筑岛。 2、泥浆处理:由于本工程地下水位高且地层中大多存在淤泥层、粉砂、细砂层,旋挖钻机施工时,需采用静态泥浆护壁,保证孔壁的稳定。在现场每个墩身位置根据泥浆用量设一个泥浆拌合池和泥浆存放池。废弃的泥浆,存于场内的泥浆池内,用泥浆罐车倒运到指定的弃渣场。 3、下钢筋笼、灌注混凝土:钢筋笼在现场钢筋加工厂内集中制作、一次绑扎成型,5台35t、2台50t汽车吊整体吊装就位,水下混凝土采用导管法连续灌注。混凝土采用输送车运输。 4.桩基检测:桩基灌筑完毕后,对各墩台钻孔桩采用无破损法逐根进行完整性检测。5确定旋挖钻施工各种地质下钻孔桩的各项施工工艺参数,检测成孔后桩径随时间的变化情况。 二、钻孔桩施工方法 本大桥的桩基穿过土层主要为粉土、粉质黏土、黏土、粉砂岩、砂岩。本桥大部分为旱地桩基础,沿线分布有数量较多的鱼塘。根据地形和水位情况,可采用填土筑

岛、草袋围堰方法施工。 1、.旋挖钻成孔 根据地质条件、工期要求、机械设备配备状况,结合桩基设计参数,确定本工程钻孔灌注桩成孔以旋挖钻机为主,以回旋钻机为辅,混凝土采用拌合站集中生产,钢筋笼一次绑扎成型、整体吊装,导管法灌注水下混凝土。 2、工艺选择及设备选型 工艺选择:该工程钻孔施工主要采用旋挖钻钻孔方式、湿法成孔施工。结合本工程钻孔桩的地质情况、数量多、工期紧等综合因素, 钻头采用旋挖斗钻头,清孔时采用旋挖捞砂钻头。 设备选型:根据上述情况和我公司的施工经验,选择德国产的Bauer BG22和BG15型钻机,其中BG22型钻机2台,钻孔深度可达

钻孔灌注桩施工技术要求

附件2: 钻孔灌注桩施工技术要求 一、施工平台 1、采用筑岛法施工,填料宜选用透水性好、易于压实的砂性土或碎石土,筑岛面积根据钻孔方法、选择的机具等确定,填筑高度应高于最高水位0.5~1.0m。 2、采用钢管桩等其它形式的施工平台,平台必须牢固稳定,能承受工作时所有静、动荷载,平台施工前需提供平台设计图纸及计算说明书,必要时组织专家论证,经总监办审核批复后方可施工,平台施工要按施工技术规的有关规定执行。 3、旱地施工平台应进行清理和整平,面积满足使用要求,地面为软土时应进行适当处理,确保施工机械运输作业安全。 4、需要进行软基处理或路基填筑施工的桥台,必须待软基处理或路基填筑完成后才能进行桩基施工。 二、护筒 1、护筒应采用厚度不小于3mm的钢板制作,径宜比桩径大20~40mm,护筒中心线应与桩中心线重合,平面位置偏差控制在5cm以,竖直度不大于1%。 2、采用挖坑埋设法安置护筒时,护筒低部和四周所填粘质土必须分层夯实。 3、护筒宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,埋置深度宜为2~4m,特殊情况应适当加大埋深防止漏浆,以保证钻孔和砼灌注的顺利进行。 4、对于钢管桩或其它形式架设的水中平台,护筒应沉入局部冲刷面以下不小于1.0~1.5m,并采取措施固定牢固。

5、护筒连接处要求筒无突出物,应耐拉、压,不漏水。 三、泥浆 1、泥浆应选用优质粘土或膨润土配制,泥浆指标根据钻孔方法和地层情况,参照《公路桥涵施工技术规》第6.2.2条选定。 2、摩擦桩宜采用回旋钻机施工,并采用优良泥浆(如膨润土泥浆),泥浆比重不应大于1.13,减小孔壁泥皮厚度,保证桩基承载力的发挥。 3、储浆池和沉淀池应分别设置,储浆池的大小应满足钻孔和清孔过程中保持孔水头高度要求。钻渣和废弃泥浆应集中存放,妥善处理,避免污染环境。 四、钻孔 1、桩基施工前,应全面复查各墩、各桩基坐标及其各控制点高程,并复查净空要求,同时要求对工程地质勘查资料要进行详细的阅读和理解,掌握本工程围各种地层岩性的原岩特征、风化特征及物理力学性质,包括岩石名称、颜色、结构、主要矿物成分及岩石抗压强度等。 2、软土地段的钻孔,首先应进行地基加固,保证钻孔设备的稳定和钻孔孔位准确,再行钻孔。 3、钻机安装后应进行固定,保证底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。 4、开钻前应对钻孔平面位置进行复测,冲击钻的钢丝绳、钻头中心及桩位中心要保持在同一垂直线上;回旋钻机的转盘要水平,立轴要垂直。护筒埋设前应设置交角不小于60°的桩位护桩,以便在钻进过程中随时检测桩中心位置。 5、采用冲击钻成孔过程中,应根据钻机的性能和对应地层岩性选择合

高压旋喷桩施工组织设计样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 厦门海沧港区7#泊位铁路专用线 扩能改造变更设计工程 高压旋喷桩 实 施 性 施 工 方 案 编制: 审核: 厦门铁路工程公司厦门海沧港区7#泊位 铁路专用线变更工程项目经理部 5月1日

单管高压旋喷桩施工方案 一、工程概况 海沧港区7#泊位铁路专用线变更设计工程位于厦门海沧港区7#泊位, 主要内容有: 1.全长0.526Km的7#泊位铁路专用线扩能改造变更设计轨道工程。 2.线路改造部分的路基及软基处理工程。 3.线路改造部分设置的四座涵洞接长工程。 4.通信、信号及信息等附属设施。 5.其它运营生产设备及建筑物。 其中: 线路改造部分的软基处理采用高压旋喷桩加固处理。软基处理范围: DK0+346.40—DK0+365.60段线路左右侧, 及DK0+387.52---DK0+597.52段线路左侧。高压旋喷桩设计桩长14米, 高压旋喷桩采用32.5(R)水泥, 水泥用量标准为每立方米桩身772公斤, 桩径0.6米, 加固土强度不小于 KPA。采用矩形布置, 横向桩距分为1.2米及1.0米两种, 纵向桩距1.0米。处理后单桩竖向承载力不小于140kn, 复合地基承载力1.2米×1.0米布置区域不小于135kn, 1.2米×1.0米布置区域不小于120kn, 总长16310m。 二、施工组织部署 根据本工程的规模和特点, 为确保该工程的施工质量、安全及工期, 拟定各项计划进行布置。 1. 施工总平面布置遵循以下原则 ( 1) 第一阶段进2台钻机施工。第二阶段逐步完善施工场地后, 再进1台桩机。 ( 2) 合理使用场地, 既保证旋喷桩施工能顺利进行, 又不影响港区交通。 ( 3) 钻机行进线路最短, 且施工方便。 ( 4) 考虑设备进、退场所需场地, 以及材料运输时所需的回车场地。

机械成孔灌注桩施工组织设计t

贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目 桩基工程机械成孔灌注桩 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 四川华海建设集团有限公司 贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目桩基工程项目经理部 二0一六年十二月十二日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 设计要求 (4) 三、工程地质及水文地质情况 (5) 3.1 气象特征 (5) 3.2 水文地质条件 (5) 四、施工方案 (6) 4.1 成孔工艺 (6) 4.2 钢筋笼制作及就位 (6) 4.3 混凝土拌制及运输 (6) 4.4 混凝土灌注 (6) 4.5 施工步奏 (7) 4.6 施工准备 (7) 4.7 资料报验计划 (7) 五、组织管理机构及施工力量部署 (7) 5.1 组织管理机构 (7) 5.2 施工力量部署 (8) 七、质量保证措施 (10) 7.1 质量管理组织机构 (10) 7.2 工艺控制 (10) 7.3 工序控制 (10)

7.4 钻孔灌注桩通病及其防治 (13) 八、施工进度计划及工期保证措施 (14) 8.1 施工进度计划 (14) 8.2 工期保证措施 (14) 九、安全生产、文明施工措施 (16) 9.1 安全生产保证措施 (16) 9.2 文明施工保证措施 (19) 十、特殊施工措施 (19) 10.1 雨季施工措施 (19) 10.2 夜间施工措施 (20) 10.3 环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 6、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程桩基平面布置图及桩基大样图 7、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程岩土工程勘察报告 二、工程概况 2.1 工程概况 贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目位于贵阳市花溪区小碧乡马寨村镰刀田组境内,贵都高速公路(S85)南侧,西北距秦棋立交1.3公里,北距龙洞堡国际机场4.5公里,西南距花溪区行政中心14公里,拟建场区整体交通优势明显。岩土工程勘察由贵州正业工程技术投资有限公司完成,工程设计由贵州正业工程技术投资有限公司设计完成。拟建马寨新城建设项目包含市政道路、住宅楼、沿街商业区、公寓、学校、公共配套用房等,用地总面积为188177.64m2,建筑总面积252631.9 m2。拟建建(构)筑物采用框架剪力墙结构。该工程基础形式为条形基础、独立基础和桩基础,其中桩基础采用机械钻孔灌注桩基础,机械成孔灌注桩暂定约191根,其桩径为1000mm~2000mm。 2.2 设计要求 ①钻孔灌注桩桩径φ1000mm~2000mm,桩数约191根;

桥梁钻孔桩专项施工方案

阳安二线直通线YAZTS-2标 桥梁钻孔桩及人工挖孔桩施工专项方案 第一章桥梁钻孔桩施工 1 编制依据 (1)《改建铁路阳安线增建第二线大岭铺至安康东直通线大中桥设计图》; (2)《西康下行货车线大桥沟大桥设计图》阳安二线直通线施桥(第一册); (3)《神滩河大桥设计图》阳安二线直通线施桥(第一册); (4)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003 J286-2004); (5)《铁路桥涵钻孔桩施工技术指南》(TZ322-2010); (6)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010 J1155-2011); (7)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008); (8)《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设〔2010〕241号); (9) 根据我单位现场地形踏勘资料。 2工程概况 2.1 设计概况 本标段为改建铁路阳安线增建第二线大岭铺至安康东直通线工程。起于丁家河隧道进口(XDK228+526),终于安康东站(XDK235+635),线下全长10.5正线公里。线路行径安康市汉滨区2个乡镇。 主要工程项目有:大中桥6座分别为: 神滩河大桥(双线)、陈家沟中桥(双线)、西康上行线大桥沟大桥、西康上行货车线大桥沟大桥、西康下行货车线大桥沟大桥、西康下行货车线皂树村大桥。

其中,神滩河大桥(双线)起讫里程XDK231+649.83~XDK231+840.19,孔跨形式为64mT构+2-24m简支梁,桥全长190.35m。 陈家沟中桥(双线)起讫里程XDK232+800.69~XDK232+861.32,孔跨形式为2-24m简支梁,桥全长60.63m。 西康上行线大桥沟大桥起讫里程XDyK236+890.10~XDyK237+016.18,孔跨形式为2-24m+2-32m简支梁,桥全长126.08m。 西康上行货车线大桥沟大桥起讫里程GSHK236+890.10~GSHK237+001.31,孔跨形式为3-32m简支梁,桥全长111.22m。 西康下行货车线大桥沟大桥起讫里程XHK301+291.18~XHK301+472.65,孔跨形式为3-24m简支梁+(28+40+28)m连续梁,桥全长181.47m。 西康下行货车线皂树村大桥起讫里程XHK301+640.65~XHK301+758.42,孔跨形式为3-16m+1-24m+1-32m简支梁,桥全长117.77m。 2.2 主要技术标准 全标段桥梁桩基类型为摩擦桩,设计桩径为Φ1.0m、Φ1.25m、Φ1.5m 三种桩径,其中Φ1.5m检测方法为声波透射法,每根桩设3根Φ50mm声测管,其余Φ1.0m、Φ1.25m桩径检测方法为小应变,部分墩台不设桩基础,采用挖井基础。 钢筋主筋均采用HRB400 Φ20钢筋、加强箍筋采用HPB300 Φ16mm 钢筋,桩基灌注混凝土为C30混凝土,桩头新鲜混凝土深入承台均为10cm,桩径Φ1.0m、Φ1.25m桩身钢筋深入承台1.215m, Φ1.5m桩身钢筋深入承台1.185m,保护层采用HPB300 Φ16mm耳筋。 桩径设计情况:神滩河大桥西安台为Φ1.25m、1#墩为Φ1.5m;陈家沟中桥安康台Φ1.25m;西康上行客线大桥沟大桥西安台、1#墩及安康台为Φ1.0m,2#、3#墩为Φ1.25m;西康上行货车线大桥沟中桥全桥钻孔桩

冲孔灌注桩规范

一、施工准备 材料 ⑴水泥:宜用425号或525号的普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并经试验合格。 ⑵砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%. ⑶碎石:粒径10~40mm,含泥量不大于2%. ⑷钢筋:品种和规格均应符合设计规定,并有出厂合格证和按规定试验合格后才能使用(若为进口钢材须有进口商检证及化学成分分析报告) 作业条件 ⑴施工前应作场地查勘工作,如有架空电线、地下电缆、给排水管道等设施,妨碍施工或对安全操作有影响的,应先作清除、移位或妥善处理后方能开工。 ⑵施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松散场地,必须采取有效的措施进行处理。场地要采取有效的排水措施。 ⑶应具备施工区域内的工程地质资料、经会审确定的施工图纸、施工组织设计或方案、各种原材料及其抽检试验报告、混凝土配合比设计报告以及有关资料。 ⑷施工机械性能必须满足成桩的设计要求。 二、工艺流程 测量放线→埋设护筒→钻机就位、泥浆制作→冲击(或冲抓机、旋转、潜水钻)成孔→抽渣→补浆→检孔→清孔→检查沉渣→安放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土。 三、操作工艺 1、场地平整后放线定桩位,定位后要在每个桩位中心点打入一条 φ16×800mm的钢筋做桩位标记,并用混凝土固定好。桩位放线后会同有关人员对轴线桩位进行复核,并办好复核记录签证。轴线桩位经复核无误后方可进行施工。 2、护筒应按下列规定设置 ⑴护筒一般用4~8mm厚的钢板加工制成,高度为1.5~2m.钻孔桩的护筒内径应比钻头直径大100mm;冲孔桩的护筒内径应比钻头直径大200mm.护筒的顶部应开设1~2个溢浆口,并高出地面0.15~0.30m. ⑵护筒有定位、保护孔口和维持水位高差等重要作用。护筒位置要根据设计桩位,按纵横抽线中心埋设。埋设护筒的坑不要太大。坑挖好后,将坑底整平,然后放入护筒,经检查位置正确,筒身竖直后,四周即用粘土回填,分层夯实,并随填随观察,防止填土时护筒位置偏移。护筒埋好后应复核校正,护筒中心与桩位中心应重合,偏差不得大于50mm. ⑶护筒的埋设深度:在粘性土中不宜小于1m;在砂土中不宜小于1.5m,并在保持孔内泥浆液面高于地下水位1m以上。 3、作护壁和排碴用的泥浆,其制作及其性能要求应符合下列规定:

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

钻孔桩施工组织设计

御景湾住宅小区 钻孔桩 施 工 组 织 设 计 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中

施工组织设计 第一章施工组织管理模式和总体部署 为了圆满实现工程目标,我们将组织强有力、具有丰富类似工程经验的项目管理班子,投入精干善打硬仗的施工班组,配置足够数量的、齐全的GPS-10GPS-15型钻机等设备,按照建筑工程建设的基本规律,统筹安排,使施工活动有计划,科学合理、有条不紊地进行。 同时,发扬“团队、敬业、超越、贡献”的精神,以“提高素质,质量取胜”的经营信条,达到一流的科学管理,一流的施工技术,一流的工程质量,一流的施工进度。 为了进一步提高我公司品牌的含金量,经公司研究决定,本工程由公司统一领导,安排具有丰富工程施工经验及较强管理能力的项目经理担任本工程项目经理,选派技术力量强的骨干人员组成本工程项目经理部,建立一个健全的强有力的组织机构,并以科学的网络管理为依托,确保达到预定目标。 一、项目管理组织部署 1、根据本工程的重要性及企业的信誉,我们组织施工的指导思想 是科学管理、严格要求、安全生产、文明施工和采用先进的施工手段。 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己 手中

2、本工程将列为我公司2011年度的重点工程,以IS09001-2000 质量体系为标准进行管理。 3、实行项目法管理与公司的监督管理。 4、根据本工程特点组建健全的管理机构。 二、施工组织管理模式 1、在组织上实行“项目法”施工,实行项目经理责任制的模式。 项目经理负责整个项目具体事务的运作,直接进行工程的组织、指挥、管理和协调工作。项目经理代表企业法人对内有调度、采购、分配、奖罚等权利;对工程质量、安全生产、文明施工、施工工期、经济效益等实行全面管理、全面负责。 2、项目经理部组成结构将是一个知识密集型班子,主要成员参与过类似重大工程的施工,具有丰富的实践施工经验。形成以理论与实践相结合,能吃苦耐劳,能打大仗硬仗的强有力的组织领导班子。 3、项目经理部下设办公室、施工组、技术组、质安组、材料供应 组、工程核算组和后勤保卫组七个职能部门,对施工工期、质量、安全、文明施工等进行全方位、全过程的协调控制。 4、抽调责任心强,具有丰富施工经验、技术熟练、技术力量雄厚、能 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己 手中

杭州湾跨海大桥钻孔桩施工方案

G01~G08现浇段钻孔桩施工方案及施工工艺 一、编制依据 1、《杭州湾大桥Ⅹ合同段工程施工设计图》 2、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 3、《杭州湾跨海大桥专用施工技术规范》 4、《公路工程国内招标文件范本》 5、《杭州湾跨海大桥专项工程质量检验评定标准》 二、工程概况 50+80+50m及4×50m连续梁基础为φ1.5m钻孔灌注桩,共计76根/6552米。其中,G01、G02、G08桥墩的桩长为85m,其余均桥墩的桩长为87m。G02和G03墩单幅桥采用7根钻孔桩,梅花形布置,分布半径为4.0m;4×50m连续梁及80m连续梁边墩采用4根钻孔桩,分两排布置,顺桥向、横桥向间距均为4m。 三、施工部署 1、施工总平面布置 根据G01~G08现浇段所在区域的地形情况,拟在桥轴线西侧设置专门的生产区域,该区域主要包括60m3/h拌和站一座(4136m2)、钢筋及钢结构加工区域(352m2)、泥浆池及泥浆沉淀池(12600m2),并预留有提梁站设置区域。整个生产区域按当地水利局要求的远离十塘20m布置。施工总平面布置的详细情况见附件1:《G01~G08现浇段施工总平面布置图》。 2、主要施工设备配置计划 由于G01~G08现浇段钻孔桩具有桩长、地质情况较复杂、海工耐久混凝土灌注难度大等特点,因此,拟选择扭矩大的钻机进行成孔,并配置相应的泥浆泵、泥浆处理器,形成完善的泥浆循环系统。混凝土及钢筋施工设备按常规设备配置。G01~G08现浇段钻孔桩施工机械设备配置的详细情况见下表。 3、主要施工人员配置计划 根据G01~G08现浇段钻孔桩工程量和施工设备配置情况,现场施工作业拟配置施工员1人、质检员1人、安全员1人、测量人员3人(与其他施工作业测量共用);每台钻机按两班制配置钻工8人,6台钻机共48人;钢筋工和混凝土工按一班制配

高压旋喷桩施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、自然及地质条件 (1) 四、高压旋喷桩工程概述 (3) 五、施工进度计划及保证措施 (3) 六、施工工艺流程 (5) 七、质量保证体系 (8) 八、安全、文明施工保证措施 (10)

一、编制依据 1、“广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程”招标文件及有关附件; 2、广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程施工图; 3、本项目工程的工程量清单; 4、与本工程相关的国家现行的相关规范及标准; 5、本公司以往承建类似工程的经验。 二、工程概况 项目名称:广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程建设地点:广州市黄埔区夏园社区 项目性质:排水工程 项目目标:改善农村水环境质量和农民居住条件,缓解本片区对河涌污染问题 建设内容与规模:本项目主要包括污水工程、道路工程、交通工程等 三、自然及地质条件 1、气象 本项目区域属亚热带季风气候,热源丰富,无霜期长,雨量充沛。 本区自然灾害有热带气旋、暴雨、洪涝、寒潮、低温阴雨和强对流天气等,夏季洪涝和夏秋台风是主要灾害性天气。 2、河流、水文 场区内及附近主要的河涌有南湾涌、西窖涌、东窖涌,属于珠江水系。南湾涌属于珠江支涌,由北向南径流,南湾涌主涌主要流经南

湾村,与东窖涌汇合后,经西窖涌,墩头涌,继续向南、向西,最终汇入珠江。 南湾涌位于黄埔区东南部,发源于北部王塔母山,流域面积4.73km2,流域内地势北高、南低,植被较好。河涌全长5.526km(从源头分水岭算起),向南过广深公路后蜿蜒途径夏园村、墩美村,在墩美村南部形成分汊,主涌仍向南流经南湾村,最后经南湾水闸汇入东窖村;另一汊流(夏园涌)折向东南,进入萝岗区境内,经夏园水闸汇入东窖涌。 3、地形、地貌 场地现状复杂,地表主要为民房及鱼塘,其中:民房密布,民房之间巷道狭窄,鱼塘水深约1~2m,水质较差。 地面标高约6.5~7.5m,鱼塘底标高约3.5~5.5m。位于预埋管线的鱼塘区域已回填,回填物主要为建筑垃圾。 4、不良地质作用及地质灾害 根据设计图纸明说,本次勘察范围内不存在滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用及地质灾害。场地及周边浅部土层分布软土,若受人为活动,如工程降水、大面积堆载等影响,可能引起地面沉降等次生地质灾害现象。 5、工程地质条件 根据野外地质钻探,场地普遍为第四系松散层覆盖,下伏基岩为白垩系上统三水组康乐段(K2S1)泥质粉砂岩、下古生界(Pz1)花岗岩。第四系松散层主要包括人工填土层、冲击层、残积层。

钻孔灌注桩施工组织设计

钻孔灌注桩施工组 织设计 1

钻孔灌注桩施工组织设计 一、工程概况 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位为浙江海滨建设集团有限公司。 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 二、施工组织设计编制依据 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94- ; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- ; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- ; 《建筑地基基础技术规范》DB42/242- ; 《钻孔灌注桩》浙G23 设计补桩说明、施工图; 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的

决定以设计桩长为主,已成孔的进尺速度为辅。 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水下混凝土。 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 四、机械钻孔灌注桩施工

公路桥梁钻孔灌注桩施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 工程数量 (2) 2.3 气候和水文地质条件 (3) 第三章施工组织 (4) 3.1 人员组织机构 (4) 3.2 施工进度计划 (4) 第四章主要施工方法及技术措施 (7) 4.1 钻孔桩施工工艺流程 (7) 4.2 钻机选用 (7) 4.3 测量放样 (7) 4.4 埋设钢护筒 (8) 4.5 泥浆调制 (8) 4.6 钻孔 (9) 4.7 检孔、清孔 (9) 4.8 钢筋笼制作及吊放 (10) 4.9 导管安装 (17) 4.10 混凝土灌注 (17) 4.11 场地清理 (18) 4.12 凿桩头及检测 (18) 4.13 实测项目 (19) 4.14 钻孔灌注桩质量通病及预防措施 (20) 第五章雨期施工措施 (22) 5.1 雨期施工要求 (22) 5.2 雨期施工保障措施 (22) 5.3 雨期施工安全措施 (23) 第六章质量保证措施 (24) 6.1 质量目标 (24) 6.2 质量保证领导小组 (24) 6.3 质量保证体系 (24) 6.4 质量保证措施 (25) 第七章工期保证措施 (27) 第八章安全保证措施 (28) 8.1 安全目标 (28) 8.2 安全领导小组 (28) 8.3 安全保证体系 (29) 8.4 安全制度及保证措施 (29) 第九章文明施工及环保措施 (35) 第十章应急救援预案 (37)

10.1 成立应急救援领导小组 (37) 10.2 应急救援报告流程 (38) 10.3 应急救援措施 (38) 10.4 机械伤害事故应急救援措施 (40) 10.5 应急救援机械、物资设备。 (40) 10.6 应急救援路线 (41) 附:质量保证体系框图 (42)

钻孔灌注桩质量检验及工程验收标准

钻孔灌注桩质量检验及工程验收标准

孔灌注桩质量检验及工程验收标准 12.1 原材料的检测及验收 12.1.1 混凝土的原材料质量必须符合现行有关标准规定,拌制所用混凝土原材料的品种及规格,必须符合混凝土施工配合比的规定。 12.1.2 水泥进场时,必须有质量证明书,水泥应符合现行水泥标准的规定要求,必须有制造厂的试验报告单、质量检验单、出厂证等证明文件。并应对其品种、标号、包装(或散装仓号)、出厂日期等检查验收。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)时,应复查试验,并按其试验结果使用。 12.1.3 散装水泥用量尺法检验,或用轨道衡计量,汽车称重时采用地中衡称量,也能够采用电子秤称重。 12.1.4 每批进场的石料必须附有包括下列内容的质量证明书或产品合格证: a、生产厂名和产地; b、合格证编号和签发日期; c、产品的批号和数量; d、运输条件; e、产品的颗粒级配,针、片状颗粒含量和含泥量检验结果; f、注意产品的强度指标(岩石立方体强度或压碎指标值)。

石料进场前,应检查产品质量是否合乎要求,而且至少应采样进行颗粒级配,针、片状颗粒含量和含泥量检验。在发现产品质量显著变化时,应按其变化情况随时进行取样检验,符合要求时方可进场。其质量标准和检验方法必须符合JGJ53一79的规定。12.1.5 入场后的碎石或卵石应按产地、种类和规格分别堆放、堆放时,堆料高度不宜超过5m,但对于单粒级或最大粒径不超过20mm的连续粒级,堆料高度允许增加到10m。 12.1.6 每批进场的砂必须附有包括下列内容的质量证明书或产品合格证: a、生产厂名和产地; b、合格证编号和签发日期; c、产品的批号和数量; d、运输条件; e、产品的种类(按产源和细度模数),颗粒级配及其所属级配区; f、产品中颗粒小于0.080mm的尘屑、淤泥和粘土的总含量; g、如为海砂,应注明氯盐含量。 砂进场前,至少应取样进行颗粒级配和含泥量检验,如为海砂,还应检验其氯盐含量。在发现产品质量有显著变化时,应按其变化情况,随时进行取样检验,合格后方可进场。其质量标准的检验方法必须符合JGJ52一79的规定。

三管高压旋喷桩专项施工方案

目录

一、工程概况 1.项目概况 本基坑工程位于深圳市南山区前海深港合作区十九单元3街坊,临海大道与兴海大道交汇口东南侧。基坑四周比较平坦,北侧距离临海大道约50m,西侧距离兴海大道约50m,基坑南侧为运行的铁路,铁路距离基坑约30m。基坑东侧与世茂地块和香江地块相邻。 项目地理位置 前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑开挖面积约万m2,开挖深度约,基坑支护的边长约,土石方工程挖方量约万m3。 2.设计概况 本工程旋喷桩为三管高压旋喷桩,具体概况见下图:

二、编制依据 1.编制依据 1)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程招标文件 2)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程投标文件 3)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工组织设计 4)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑支护工程岩土工程勘察(详细勘察)报告 5)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工蓝图 6)现场踏勘成果及我司其它相关工程的工程经验; 2.依据国家和行业规范、标准 依据国家和广东省现行建安施工规范、规程与现行的建筑施工验收规范和建筑质量检验评定标准以及依据国家与地方的有关法律法规及相关技术规范等进行施工。主要规范如下:

三、施工部署 1.施工部署 1.1现场施工 结合本工程具体工程旋喷桩数量和现场布置要求,下图为旋喷桩施工平面布置图: 1.2施工组织原则 1)熟悉设计图纸,组织专人负责各个工序施工。 2)实行旋喷桩机、引孔机挂牌,人机配套的原则。 3)返浆沟布设以不影响旋喷桩机调动,便于桩机行走。 4)旋喷桩机施工应从服从现场工程师管理。 2.施工准备 2.1技术准备 ⑴编制施工方案:施工前组织技术人员,现场管理人员进行实地勘察,认真审阅地质勘察报告和施工图纸,编制切实可行的施工方案。