文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力调度术语

电力调度术语

电力调度术语
电力调度术语

调度用术语学习资料

1 常用术语和定义

1.1 常用术语

1.1.1 电气操作术语

电气操作:是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下:

1)单一操作:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。

2) 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(电厂、开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。

3) 倒负荷:是指将线路(或变压器)负荷转移到其他线路(或变压器)供电的操作。

4) 并列:是指发动机(调相机)与电网或电网与电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。

5) 解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发动机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。

6) 合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。

7) 同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。

8) 解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。

9) 充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。

10)核相:是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。

11)定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对二相标志与运行系统是否一致。

12)代路:是指用旁路断路器(或其他断路器)代替另一台断路器运行的操作。

1.1.2 调度指令术语

1)综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序由受令人拟定的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。

2)单项令:是指出值班调度员下达的单项操作的操作指令。

3)逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

1.1.3 调度操作指令票术语

1)调度操作指令票:是指调度机构进行电气操作的书面依据,以下简称操作票。操作票包括手工填写票和计算机打印票,手工填写票是指手工填用的操作票,以下简称手工票。计算机打印票是指利用计算机操作票系统填用的操作票,以下简称计算机票。

2)操作任务:是指根据同一个操作日的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。3)双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。

4)三重命名:是指按照有关规定对集控中心(或梯调)下达调度指令时,在设备双重命名前冠以设备所在厂站的名称。即:厂站名+电气设备中文名称+编号

5)复诵:是指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。

6)调度指令:电网调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖厂、站、用户单位值班人员发布有关运行和操作的命令。

1.1.4 调度操作指令票常用动词

1)合上:是指各种断路器(开关)、隔离开关(刀闸)通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。2)断开(拉开):是指各种断路器(开关)、隔离开关(刀闸)通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

3)装设地线(挂地线):是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。

4)拆除地线:是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。

5)投入或停用、切换、退出:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头等设备达到指令状态的操作。

6)取下或投上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。

7)调整:是指变压器调压抽头位置或消弧线圈分接头切换的操作等。

1.2 一次设备状态定义

1.2.1 运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。

1.2.2 热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

1.2.3 冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

1.2.4 检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断断开点,需要检修的设备己接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。

2 调度操作指令票填写

2.1 操作票使用规定

2.1.1 除事故处理外,对于一个操作任务,凡涉及两个及以上操作单位共同配合,并按一定逻辑关系才能进行的操作,或虽只涉及一个操作单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应填用操作票且必须使用逐项令。

2.1.2 下面情况可以不填用操作票,但应做好记录:

1)事故处理。

2)只涉及一个操作单位的单一操作。

3)只涉及系统负荷、机组出力、无功电压调整,变压器、消弧线圈分接头调整的单一操作。

4)不涉及一次设备操作的继电保护、安全自动装置的投退操作。

2.1.3 只涉及一个操作单位,下达综合令的操作可填用操作票;或由当班副值调度员填写调度指令记录,经审核人(监护人)审核签名后执行。

2.1.4 凡涉及到设备启动、调试的操作,由值班调度员负责启动操作指挥的,应填用操作票。

2.2 操作票填写说明

2.2.1 编号:手工票编号由企业管理部门统一印制,一页操作票一个编号。计算机票编号由计算机操作票

系统自动顺序生成,一份操作票一个编号。

2.2.2 填票日期:填写操作票的日期。

2.2.3 操作开始时间:操作项目第一项的发令时间。

2.2.4 操作结束时间:操作项目最后一项的完成时间。

2.2.5 操作任务:明确设备出一种状态转为另外一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。操作票的一个操作任务可以包括几个变电站依次进行的系统操作。操作票应根据调度检修计划、检修停电申请书、临时检修申请等,充分了解现场工作内容和要求,明确操作任务。

2.2.6 顺序:填票时,按照操作项目先后顺序填写的阿拉伯数字。

2.2.7 受令单位:接受调度指令的下级调度机构、变电站(包括用户变电站)、发电厂等,以及相关的调度联系单位。出集控中心监控的子站操作受令单位为该集控中心。

2.2.8 操作项目:操作的具体步骤,应逐项按逻辑顺序逐行填写,不得空行。当操作内容结束的下一行为空行时,则填写“以下空白”。

2.2.9 发令人:发出调度指令(或联系相关事宜)的值班调度员。

2.2.10 发令时间:发出调度指令(或联系相关事宜)的时间。

2.2.11 受令人:有权接受调度指令(或联系相关事宜)的值班人员。

2.2.12 完成时间:值班调度员接到汇报调度指令(相关联系事宜)执行完毕的时间。

2.2.13 汇报人:向值班调度员汇报调度指令(相关联系事宜)执行完毕的人员。

2.2.14 备注:填写在操作中存在的问题或因故未执行、因故中断操作等情况说明。

2.2.15 填票人:填写操作票人员。

2.2.16 审核人(监护人):操作票审核或监护人员。

2.2.17值班负责人:当值值班调度负责人。

2.3 操作票填写要求

2.3.1 手工票用蓝色或黑色的钢笔填写。计算机票正文采用小四号、宋体、黑色字。操作票票面应整沽,字迹工整易辨认,不得涂改,操作内容无歧义。

2.3.2 填写操作票应正确使用调度术语,设备名称编号应严格按照双重命名或三重命名填写。

2.3.3 一份操作票只能填写一个操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。

2.3.4 手工票如一页操作票不能满足填写一个操作任务项目时,应紧接下一页操作票进行填写,在前一页操作票下面留一空白行,填写"下接xxxxxxx号操作票"字样,在后一页操作票的上面留一空白行,填写"上接xxxxxxx号操作票"字样。

2.3.5 计算机票在操作任务栏右侧自动打印“(共×页,第×页)”,操作票编号只有一个,不打印“下接xxxxxxx号操作票”、“上接xxxxxxx号操作票”字样。

2.3.6 手工票连续多页时填票日期、操作开始时间、操作结束时间、操作任务只填写在第一页对应栏。计算机票连续多页时操作任务栏内容每页均要打印。

2.3.7 填票人、审核人(监护入)、值班负责人应当在审核操作票之后,正式操作之前,每页手工签名,姓名必须按照值班表上所列名单签全名。

2.3.8 操作项目不得并项填写,一个操作项目栏内只应该有一个动词。一个操作项目栏内只有一个受令单位。一个受令单位的连续多项操作,受令单位栏可以只写于该连续的第一项,但是操作票翻页后,无论

受令单位是否发生变化都应该填写受令单位。

2.3.9 操作票上涉及的时间填写统一按照公历的年、月、日和24h制填写。填写时,年为4位数,月、日、时间为2位数,位数不足时,前面补0。

2.3.10 操作票操作项目栏内填写的内容,应包含以下方面的内容:

1)断开、合上开关和拉开、合上刀闸;

2)拉开、合上接地刀闸;

3)装设、拆除接地线;

4)继电保护和自动装置的调整;

5)操作前检查设备运行方式;

6)线路复电前,核实线路工作完毕,人员已经撤离,可以复电;

7)机组出力的调整和线路潮流的控制;

8)与用户联系的有关电气操作的事宜;

9)运行方式变化后应通知的相关单位。

2.3.11 操作票一般由当班副值调度员填写,复杂的操作或重大操作可以提前由调度员填写。操作票由当班正值调度员审核,由填票人、审核人、值班负责人分别签名生效后方可执行。

3 调度操作指令票审核

3.1 操作票实行三审制度:操作票填写人自审、审核人(监护人)审核、值班负责人复审。两人值班时,当班正值调度员为审核人(监护人)、值班负责人。

3.2 操作票填写完毕后,必须由正值调度员审核合格后,由填票人、审核人(监护人)和值班负责人共同签名后,方可视为可执行操作票。进入执行流程。

3.3 两名具备正值资格的调度员同时值班时,正、副值的划分必须明确,其中一名履行正值调度员职责,一名履行副值调度员职责。

3.4 操作票出现跨班操作时,接班的调度员对操作票必须再次进行审核,并在审核人(监护人)、值班负责人栏进行签名,签名之间用逗号隔开,并在备注栏内说明。

4 调度操作指令票执行

4.1 值班调度员应在同班调度员监护下按照可执行操作票下达调度指令。严禁由两个调度员同时按照同一份操作票分别对两个单位下达调度指令。

4.2 按照可执行操作票,值班调度员逐项下达调度指令。一个操作单位的多项关联操作可同时逐项下达。凡需上一个操作单位操作完成后下一个操作单位才能进行下一步操作的,值班调度员应在接到上一个操作单位操作完成汇报后,方可对下一个操作单位按操作票下达调度指令。涉及多个单位的无逻辑先后关系的操作项目可以同时下达调度指令,几个单位同时操作。

4.3 严禁约时操作。

4.4 调度员逐项下达调度指令后,对每一项操作应及时填写发令人、发令时间、受令人,在接到完成情况汇报后应及时填写完成时间、汇报人。同时逐项下达和接到汇报的一个操作单位的多项关联操作,在第一项操作中填写发令人、发令时间、受令人、完成时间、汇报人,其它关联项用“↓”或“√”表示:操作票翻页后,首行操作必须填写发令人、发令时间、受令人、完成时间、汇报人。已执行的操作项目发令人、发令时间、受令人、完成时间、汇报人不能为空。

4.5 操作票跨班操作时,接班调度员应认真了解操作对象的状态,并按3.1规定进行二次审核后,方可按

票继续操作。

4.6 操作票跨天操作时,在新的一天下达的第一项操作项目对应的发令时间前标注日期。在新的一天汇报的第一项操作项目对应的完成时间前标注日期。

4.7 操作票中某一操作项目因故未能执行,应经值班负责人确认后,在该项目栏对应“完成时间”“和“汇报人”处盖“此项未执行”印章,并在备注栏内说明原因,一份操作票是多页票时,因故执行了部分,未执行页第一个未执行项盖“此项未执行”印章。

5 调度操作指令票终结

5.1 操作票的终结标志着操作票执行的结束,终结的操作票必须按要求进行盖章以便识别,终结的操作票必须妥善保管,按月装订成册加装封面,并按规定进行检查签字。封面统一用70gA4纸。封面格式见附录2。

5.2 操作票全部执行或仅部分执行,结束后在盖章处加盖“已执行”印章。一份操作票是多页票时,每页均盖“已执行”印章。

5.3 合格的操作票全部未执行,在盖章处加盖“未执行”印章,并在备注栏内说明原因。一份操作票是多页票时,每页均盖“未执行”印章。

5.4 错误操作票在盖章处加盖“作废”印章,并在备注栏内说明原因。一份操作票是多页票时,每页均盖“作废”印章。

6 调度操作指令票管理

6.1 操作票统计

6.1.1 操作票合格率按月份和年份进行统计。

6.1.2 操作票合格率计算公式。

合格率=【(总票数一不合格票数一作废票数)/(总票数一作废票数)】×100%

6.1.3 不合格操作票的确定。

有下列情况之一者,定为不合格的操作票:

1)操作票无编号、编号错误、无日期。

2)一张操作票填写的操作任务超过一个或者操作任务不明确。

3)操作票有漏项、并项或操作顺序颠倒。

4)操作项目栏中内容不按双重命名(或三重命名)填写。

5)“填票人”、“审核人”、“值班负责人”栏内未按规定签名。

6)未记录发令时间、完成时间或发令人、受令人姓名。

7)操作项目栏中未使用规范的调度术语。

8)字迹不清楚,字迹有涂改的。

9)票面未盖“己执行”章或“作废”、“未执行”、“此项未执行”章。

10)手工填写多页操作票时未按规定填写“上(下)接XXXXXXX号操作票”

6.2 操作票存档

6.2.1 调度机构(各厂站)应在每月初3个工作日内将上月的操作票存档,并加装封面,以备查阅。

6.2.2 操作票保存期12个月。

6.3 操作票检查与考核

6.3.1 各级调度机构按照本细则的要求进行自查、整改,并由相关部门和领导每月进行检查。

6.3.2 各单位必须根据本细则制定相应的调度操作指令票考核管理办法。

2 调度术语和定义

2.1 调度管理

2.1.1 调度管辖范围:电网设备运行和操作指挥权限的范围。

2.1.2 调度指令:电网调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖厂站值班员发布有关运行和操作的指令。

1) 综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度指令只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。

2) 单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。

3) 逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

2.1.3 许可操作:值班调度员对下级值班调度员或厂站值班员提出的操作申请予以许可(同意)

2.1.4 直接操作:值班调度员直接向厂站值班员发布调度指令的操作方式。

2.1.5 委托操作:调度机构将其调管设备的操作权委托其它调度机构的操作方式。

2.1.6 间接调度:值班调度员通过下级值班调度员向厂站值班员转达调度指令的调度方式。

2.2 设备状态

2.2.1 一次设备状态

1) 运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效,母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态 , 是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷), 且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。

2) 热备用状态:是指该设备己具备运行条件 ,设备继电保护及自动装置满足带电要求,断路器的控制、合闸及信号电源投入 , 经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。

3) 冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

4) 检修状态:是指连接该设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点。需要检修的设备各侧已接地的状态。

2.2.2 继电保护、安全自动装置状态

1) 投入状态:是指其工作电源投入 ,出口连接片连接到指令回路的状态。

2) 退出(信号)状态:是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。

3) 停用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。

2.3 操作常用术语

2.3.1 合上:是指各种开关、刀闸、地刀通过人工操作使其出分闸位置转为合闸位置的操作。

2.3.2 断开:是指各种开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

2.3.3 拉开:是指各种刀闸、地刀通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

2.3.4 投入、停用、退出:是指使继电保护、安全自动装置等设备达到指令状态的操作。

3 一般原则

3.1 南方电网设备的运行操作应根据调度管辖范围的划分,实行统一调度,分级管理。各级调度对其调度管辖范围内的设备发布调度指令,并对其正确性负责。特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可

对下级调度机构管辖的设备直接发布操作指令;但事后应及时通知下级调度机构的值班调度员

3.2 下级调度机构的操作对上级调度机构所管设备运行或电网安全有影响时;必须得到上级调度机构值班调度员许可后方可进行。上级调度的操作对下级调度管辖系统有影响时,上级调度机构值班调度员应提前通知有关下级调度机构值班人员。

3.3 厂站值班员接受上级调度机构值班调度员的调度指令,并对执行调度指令的正确性负责。

3.4 厂站值班员在接受调度指令时,如认为该调度指令不正确,应即向发布该调度指令的值班调度员报告,当发布该调度指令的值班调度员重复该指令时,受令人应必须迅速执行,如执行该指令的确危及人身设备安全时受令人应拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及时改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位主管领导。

3.5 厂站值班员在遇有危及人身,设备安全的紧急情况时,可根据现场规程规定先行处理,处理后应立即报告值班调度员。

3.6 倒闸操作时应使用《中国南方电网调度术语》及本规定所规定的标准调度术语,设备冠以电压等级、双重命名(设备名称及编号)。

3.7 可不填写调度操作指令票的操作有

3.7.1 事故处理;

3.7.2 断合开关的单一操作;

3.7.3 发电机组启停、解并列及有功、无功功率调整;

3.7.4 串补运行状态和旁路状态的相互转换;

3.7.5 继电保护的投退操作;

3.7.6 许可操作;

3.7.7 涉及到设备启动、调试的操作(值班调度员按有关启动、调试方案执行)。

3.8 正常情况下, 应尽可能避免在交接班期间进行操作。如在交接班期间必须进行操作时, 应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。

3.9 一次设备操作前,值班调度员和厂站值班员应相互核实设备状态。

3.10 值班调度员在操作前根据操作任务需要可发布操作预令。

3.1O.1 厂站值班员接受操作预令后,应根据操作预令要求编制好现场操作票,并报值班调度员。

3.1O.2 操作预令不具备操作效力,现场操作仍应以值班调度员正式下达操作指令为准。

3.11 操作过程中发生异常或故障,厂站值班员应根据现场规程处理并尽快汇报值班调度员。

3.12 任何情况下都严禁“约时”停、送电,严禁“约时”开始或结束检修工作,严禁“约时”投、退重合闸。

3.13 进行保护、安全稳定装置操作时应使用其调度命名。

3.14 除值班调度员明确要求外,任何安全稳定装置、保护的操作涉及到相关具体压板、把手、控制字修改等方面时,由厂站值班员按定值单和有关规程规定要求操作。现场运行规程中应明确安全稳定装置、保护的压板、把手、控制字修改等的具体操作要求和操作细则。

4 操作模式

根据调节范围的划分,南方电网调度操作模式可分为直接操作、委托操作、配合操作、转令操作和许可操作。

4.1 正常情况下,各级调度对其调管范围内设备采用直接操作模式。

4.2 同一厂站内的设备,分属不同调度调管 , 经相关方值班调度员协商后,可采取委托操作方式将其中一方调管设备委托另一方值班调度员操作。

4.2.1 委托操作前,相关方值班调度员应明确委托操作范围、操作对象目标状态及有关注意事项,并由委托方值班调度员通知相关运行单位值班人员。

4.2.2 委托操作期间,如委托范围内设备发生异常,原则上由受委托方值班调度员负责处理。

4.2.3 委托操作完成后,受委托方值班调度员应及时通报委托方值班调度员 ,委托方值班调度员应向现场核实并记录清楚。

4.2.4 委托关系有效性仅限于操作过程。委托操作完成后 , 委托方值班调度员应及时通知受委托方值班调度员及相关运行单位值班人员委托关系结束。

4.3 线路两侧设备由不同调度调管,且相关方调度在线路对侧厂站无调管权时,应采用配合操作。

配合操作前,相关方值班调度员应协商一致,明确操作任务、内容、顺序及异常处理等有关事项。操作期间,相关方值班调度员应及时相互通报操作情况。

4.4 间接调度设备的操作一般采用转令方式。

4.4.1 转令操作由发令方值班调度员向转令方值班调度员下达调度指令,转令方值班调度员接受发令方值班调度员的调度指令后,向厂站值班员下达执行。发令方值班调度员和转令方值班调度员对各自所发布调度指令的正确性负责。

4.4.2 当出现威胁电网安全,不采取紧急措施就可能造成严重后果的情况时,发令方值班调度员也可采用直接操作,直接向该厂站值班员发布紧急处理的调度指令,事后通报转令方值班调度员。厂站值班员在执行后应向所有有关方值班调度员汇报执行情况。

4.5 调度许可操作适用于只涉及一个单位的操作。

许可操作必须有独立的许可操作记录,且一次和二次许可操作记录应相互独立

5 操作指令

5.1 调度操作指令分为综合令、单项令和逐项令,逐项令中可包含综合令。

5.2 值班调度员在发布调度操作指令前应先交付操作目的和任务。

5.3 对于只涉及一个单位的操作才能使用综合令。可以下达综合令操作的设备有:变压器、母线、开关、低压电抗器、低压电容器、交流滤波器、串补、电压互感器、继电保护及安全自动装置。

5.4 对于一个操作任务,凡涉及两个及以上单位共同配合,并按一定逻辑关系才能进行的操作,应使用逐项令。

6 操作管理

6.1 一次设备(线路除外)转检修状态后,厂站值班员可根据工作需要自行操作停电范围内一次设备(与带电系统作为明显断开点的刀闸除外)。设备复电前厂站值班员应将设备状态恢复至停电时状态,并报值班调度员。

6.2 35kV低压电抗器和低压电容器由厂站值班员根据上级调度机构下达的本厂站的电压曲线自行投退。如需在设备上工作,由厂站值班员根据工作需要提出操作申请,经值班调度员许可后操作。值班调度员根据电网运行需要,也可直接下令操作。

6.3 交流滤波器的操作由厂站值班员根据工作需要提出操作申请,经值班调度员许可后操作。

6.4 厂(站)变压器中性点接地方式的调整,由厂站值班员提出申请,经值班调度员许可后,厂站值班员按有关规程规定操作。

6.5 进行电压互感器状态转换操作时,其二次侧开关由厂站值班员按有关规定自行操作。

6.6 对于影响本厂(站)的用电的设备操作,厂站值班员在操作前应先按有关规程自行倒换好本厂(站)用电。

6.7 继电保护的操作一般以许可操作模式迸行。

6.8 一次设备停电转冷备用(检修)状态后,由厂站值班员根据工作需要向值班调度员提出保护操作申请,经值班调度员许可后操作。

6.9 一次设备复电转热备用状态前,厂站值班员应核实设备保护情况,并报值班调度员。经值班调度员许可后,厂站值班员按保护定值单要求投入该设备相关保护。

6.10 设备的非电气量保护,运行单位负责,厂站值班员根据现场规程规定自行操作。但重瓦斯保护的投退,须征得值班调度员许可。

6.11 短引线保护投退由厂站值班员按定值单要求和现场规程规定执行。现场规程规定应明确短引线保护的具体操作细则。

6.12 一个半开关结线的线路停运而对应开关恢复运行时,厂站值班员应在开关处于热备用状态时先自行退出该线路辅助保护中的收信直跳功能。线路复电前,厂站值班员应先自行投入该线路辅助保护中的收信直跳功能。6.13线路重合闸退出时,如对应线路保护中有勾三跳压板时,厂站值班员应先自行投入该勾三跳压板。线路重合闸恢复后,厂站值班员应先自行退出所投勾三跳压板。

7 一次设备调度操作指令格式

7.1 综合令

单项令

7.2

8.1 继电保护调度操作指令

注:“所有电气量保护”操作按定值单要求和有关规程规定执行。

注:“所有电气量保护”操作按定值单要求和有关规程规定执行。

注:开关保护中的断路器失灵、死区保护、三相不一致保护、充电保护和重合闸等功能投退、按定值单要求和有关规程规定执行。

注 : 线路纵联保护是指当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。高频距离、自频零序、高频方向、光纤电流差动等保护都属于上了通道的快速保护范畴,统称之为纵联保护。

9 调度操作指令说明及示例

9.1 一次设备

9.1.1 变压器状态转换操作

1) 将 xx主变由运行状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该变压器各侧断路器。

2) 将xx主变由运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 断开该变压器各侧断路器,拉开该变压器各侧刀闸,变压器各侧有可判断的断开点。

3) 将xx主变由运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该变压器各侧断路器, 拉开该变压器各侧刀闸,变压器各侧有可判断的断开点,在该变压器各侧合上地刀或装设接地线。

4) 将 xx 主变由热备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该变压器各侧断路器。(不能投运的开关除外)

5) 将 xx 主变由热备用状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧刀闸,变压器各侧有可判断的断开点。

6) 将 xx 主变由热备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧刀闸,变压器各侧

有可判断的断开点在该变压器各侧合上地刀或装设接地线。

7) 将 xx 主变由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该变压器各侧刀闸,合该变压器各侧开关。【不能投运的开关、刀闸除外】

8) 将 xx 主变由冷备用状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该变压器各侧刀闸。(不能投运的刀闸除外)

9) 将 xx 主变由冷备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:在该变压器各侧合上地刀或装设接地线。

10) 将 xx 主变由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该变压器各侧地刀拉开或接地线拆除,合上该变压器各侧刀闸,合上该受压器各侧断路器。(不能投运的断路器、刀闸除外 )

11 ) 将 xx 主变由检修状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该变压器各侧地刀拉开或接地线拆除,合上该变压器各侧刀闸。(不能投运的刀闸除外)。

12) 将 xx 主变由检修状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该变压器各侧地刀拉开或接地线拆除。

【以上操作应注意:①如变压器某一侧没有出线刀闸,在停电时将该侧开关转冷备用状态。②用开关进行合环或并列操作时,应使用同期装置。③不能投运的开关、刀闸,由值班调度员在下达操作指令时说明。】

9.1.2 母线状态转换操作

1)将xx母线由运行状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该母线上所有开关。

2) 将xx母线由运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该母线上所有开关,拉该母线上所有开关两侧刀闸及母线PT一次侧刀闸。

3) 将xx母线山运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 断 JT 该母线上所有开关,拉开该母线上所有开关两侧刀闸及母线PT一次侧刀闸,合上该母线地刀或装设接地线;

4) 将xx母线由热备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该母线上开关使母线处于带电状态。(不能投运的开关除外) 5) 将xx母线由去热备用状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该母线上所有开关两侧刀闸及母线 PT 一次侧刀闸。

6) 将xx母线出热备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线上所有开关两侧刀闸及母线PT一次侧刀闸,合上该母线地刀或装设接地线。

7) 将xx母线由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该母线上所有开关两侧刀闸以及母线PT二次侧刀闸,合上该母线上所有开关。(不能投运的开关、刀闸除外)

8) 将xx母线由冷备用状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该母线上所有开关两侧刀闸及母线PT一次侧刀闸。(不能投运的刀闸除外)

9) 将xx母线由冷备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该母线地刀或装设接地线。

10) 将xx母线由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该母线地刀和拆除该母线上接地线 , 合上该母线上所有开关两侧刀闸及母线PT一次侧刀闸,合上该母线上所有开关。(不能投运的开关、刀闸除外)

11) 将xx母线由检修状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该母线地刀和拆除该母线上接地线,合上该母线上所有开关两侧刀闸及母线PT一次侧刀闸。(不能投运的刀闸除外)

12) 将xx母线由检修状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该母线地刀和拆除该母线上接地线。

【以上操作应注意: ①用开关进行合环或关列操作时,应使用同期装置。不能投运的开关、刀闸在值班调度员下达操作指令时说明】

9.1.3 双母线接线的母线状态转换操作

1) 将xx母线由运行状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 确认该母线上所有开关倒至运行母线,断开母联开关。

2) 将xx母线由运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认该母线上所有开关倒至运行母线, 断开母联开关, 拉开母联开关两侧刀闸以及该母线PT一次侧刀闸。

3) 将xx母线由运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 确认该母线上所有开关倒至运行母线, 断开母线开关,拉开母线开关两侧刀闸以及该母线PT一次侧刀闸,合上母线地刀或装设接地线。

4) 将xx母线由热备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 投入母联开关的充电保护, 合上母联关充电该母线 , 充电正常后退出母联开关的充电保护。

5) 将xx母线由热备状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开母联开关两侧刀闸以及该母线PT刀闸。

6) 将xx母线由热备状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开母联开关两侧刀闸以及该母线

PT一次刀闸,合上母线地刀或装设接地线。

7) 将xx由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该母线PT一次侧刀闸以及母联开关两侧刀闸,投入母联开关的充电保护,合上母联开关充电1#母线,充电正常后退出母联开关的充电保护

8) 将xx母线由冷备用状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该母线PT一次侧刀闸以及母联

开关两侧刀闸。

9) 将xx母线由冷备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该母线地刀或装设接地线。

10) 将xx母线由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该母线地刀不和拆除该母线接地线,合上该母线PT一次侧刀闸以及母联开关两侧刀闸,投入母联开关的充电保护,合上母联开关充电1#母线;充电正常后退出母联开关的充电保护。

11 ) 将xx母线由检修状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线地刀和拆除该母线接地线 , 合上该母线PT一次侧刀闸以及母联开关两侧刀闸。

12) 将xx母线由检修状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该母线地刀和拆除该母线接地线。

【以上操作应注意:母线PT及母差保护运行方式的切换】

9.1.4 开关状态转换操作

1) 将xx开关由运行状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该开关。

2) 将 xx 开关出运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该开关,拉开该开关两侧刀闸。

3) 将 xx 开关由运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 断开该开关,拉开该开关两侧刀闷 ,

合上该开关两侧地刀。

4) 将xx开关由热备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该开关。

5) 将xx开关由热备用状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该开关两侧刀闸。

6) 将xx开关由热备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该开关两侧刀闸,合上接地刀闸。

7) 将xx开关由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该开关两侧刀闸,合上该开关。

8) 将xx开关由冷备用状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该开关两侧闸。

9) 将xx开关出冷备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该开关两侧地刀。

10) 将xx开关由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该开关两侧地刀,合上该开关两侧刀闸,合上该开关。

11) 将xx开关由检修状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该开关两侧地刀,合上该开关两侧刀闸

12) 将xx开关由检修状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该开关两侧地刀。

【以上操作应注意:用开关迸行合环或并列操作时,应使用同期装置。】

9.1.5 低压电抗器状态转换操作

1) 将xx低压电抗器由运行状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电抗器开关。

2) 将xx低压电抗器由运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 断开该低压电抗器开关, 拉开该低压

电抗器刀闸。

3) 将xx低压电抗器由运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电抗器开关,拉开该低压电抗器刀闸,合上该低压电抗器地刀或装设接地线。

4)将xx低压电抗器由热备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器开关。

5) 将xx低压电抗器由热备用状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电抗器刀闸。

6) 将xx低压电抗器由热备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗器刀闸,合上该低压电抗器地刀或装设接地线。

7) 将xx低压电抗器由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器刀闸,合上该低压电抗器开关。

8) 将xx低压电抗器由冷备用状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器刀闸。

9) 将xx低压电抗器由冷备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低电抗器地刀或装设接地线。

10) 将xx低压抗器由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗部地刀或拆除按地线,合上该低压电抗器刀闸,合上该低压电抗器开关。

11) 将xx低压电抗器由检修状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电抗器地刀或拆除接地线,合上该低压电抗器刀闸。

12) 将xx低压电抗器由检修状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电抗器地刀。

9.1.6 低压电容器状态转换操作

1) 将xx低压电容器由运行状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 断开该低压电容器开关。

2) 将xx低压容器由运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 断开该低压电容器开关,拉开该低压电容器刀闸。

3) 将xx低压电容器由运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电容器开关,拉开该低压

电容器刀闸,合上该低压电容器地刀或装设接地线。

4) 将xx低压电容器由热备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电容器开关。

5) 将xx低压电容器由热备用状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电容器刀闸。

6) 将xx低压电容器由热备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电容器刀闸,合上该低压容器地刀或装设接地线。7) 将xx低压电容器由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电容器刀闸, 合上该低压电容器开关。

8) 将xx低压电容器由冷备用状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该低电电容器刀闸。

9) 将xx低压电容器由冷备用状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 合上该低压电容器地刀或装设接地线。

10) 将xx低压电容器由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电容器地刀或拆除接地线,合上该低压电容器刀闸,合上该低压电容器开关。

11) 将xx低压电容器由检修状态转为热备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该低压电容器地刀或拆除接地线,合上该低压电容器刀闸。

12) 将xx低压电容器由检修状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电容器地刀或拆除接地线。

9.1.7 倒母线操作

1) 将xx开关由1#母线运行倒2#母线运行

【说明】执行这一操作命令,即要求: 取下母联开关操作保险,合上xx开关带2#母线刀闸,拉开xx开关切

1#母线刀闸,投入母联开关操作保险。

2) 将1#线上运行的所有开关倒至2#母线上运行

【说明】执行这一操作命令,即要求:取下母联开关操作保险,按单开关倒母线操作将1#母线上运行的所有开关逐一倒至2#母线运行,投入母联开关操作保险。

9.1.8 电压互感器状态转换操作

1) 将xx电压互感器由运行状态转为检修状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该电压互感器二次侧开关(或保险), 拉开该电压互感器刀闸,合上该电压互感器地刀或装设接地线。

2) 将xx电压互感器由运行状态转为冷备用状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该电压互感器二次侧开关(或保险), 拉开该电压互感器刀闸。

3) 将xx电压互感器由冷备用状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该电压互感器刀闸,合上该电压互感器二次侧开关(或保险)。

4) 将xx电压互感器由检修状态转为运行状态

【说明】执行这一操作命令,即要求: 拉开该电压互感器地刀或拆除接地线,合上该电压互感器刀闸,合上该电压互感器二次侧开关(或保险)。

9.2 继电保护

9.2.1 发电机、变压器、发变组、高抗保护操作

1) 投入(退出)发电机(变压器、发变组、高抗)所有电气量保护

【例】天二厂:投入1#发电机所有电气量保护。

【例】天二厂:投入1#主变所有电气量保护。

【例】夭一厂:投入1#发变组所有电气量保护。

【例】天二厂:投入500kV天平一线高抗所有电气量保护。

2) 投入(退出)发电机(变压器、发变组、高抗) xx 屏(柜)xx保护

【例】天二厂:投入1#发电机A柜的KGDIN发电机纵差保护。

【例】天二厂:投入4#联变I屏的CD-1电流差动保护。

3) 投入(退出)发电机(变压器、发变组、高抗)xx保护

【例】天二厂:投入1#主变87T电流差动保护。

9.2.2 母差保护操作

1) 投入(退出)xx母线两套xx母差保护

【例】投入500kV 1#母线两套7SS13母差保护。

2) 投入(退出) xx母线第x套xx母差保护

【例】投入500kV 1#母线第二套7SS13母差保护

9.2.3 开关保护操作

1) 投入(退出)xx开关的开关保护

【说明】开关保护中的断路器失灵、死区保护、三相不一致保护、充电保护和重合闸等功能投退,核定值单要求和有关规程规定执行。

【例】梧州变:投入500kV来梧二线5021开关的开关保护。(将500kV来梧二线5021开关LFP-921开关保护按定值单要求和有关规程规定投入)

2) 投入(退出)xx开关的开关保护中的xx保护

【说明】开关保护中的断路器失灵、死区保护、二相不一致保护、充电保护和重合闸等功能投退,按定值单要求和有关规程规定执行。

【例】梧州变:投入500kV来梧二线5021开关的开关保护中的充电保护。

9.2.4 重合闸操作

1) 投入xx线重合闸

【说明】1、对于3/2接线或四角形接线,如使用开关保护中重合闸, 则线路对应开关的重合闸都要投入;

2、重合闸方式按定值单要求和有关规程规定执行。

【例】平果变:投入500kV天平一线重合闸。(投入5043 开关 LFP- 921保护中的重合闸,投入5042开关LFP-921B保护中的重合闸,重合闸方式按定值单要求和有关规程定执行)

【例】天二厂:投入220kV天马一线重合闸。(投入线路保护的重合闸,重合闸方式按定值单要求和有关规程定执行)

2) 退出xx线重合闸

【说明】1、3/2接线或四角形接线,如使用开关保护中重合闸, 则线路对应开关的重合闸都要退出。2、重合闸方式按定值单要求和有关规程规定执行。

【例】平果变:退出005kV天平一线重合闸。

(退出5042开关LFP-921B保护中的重合闸,退出5043开关LFP-921保护中的重合闸)【例】天二厂:退出220kY 天马一线重合闸。(退出线路保护中的重合闸)

3) 投入xx线xx开关(保护中)的重合闸

【说明】重合闸方式按定值单要求和有关规程规定执行。

【例】平果变:投入500kV天平一线5043开关的重合闸。

(投入 5043 开关保护中的重合闸,并置“单重先合”方式。)

【例】天二厂:投入220kV天马一线LFP-901A 保护中的重合闸。

(投入LFP-901A线路保护中的重合闸,并置“单重”方式。)

【例】投入220kV 天马一线2061开关的重合闸。

(投入2061开关的重合闸,并置“单重先合”方式。)

9.2.5 线路保护操作

1) 投入(退出)xx线路保护

【说明】投入(退出)xx线路的全部主保护和独立后备保护。

【例】平果变:退出500kV天平一线线路保护。

(退出500kV天平一线主一保护、主二保护、主三保护、独立后备保护)

2) 投入(退出)xx线辅助保护

【说明】投入(退出)该线路全部辅助保护。

【例】平果变:投入500kV天平一线辅助保护。

(投入500kV天平一线辅助保护)

3) 投入(退出)xx线xx保护中的纵联保护

【说明】线路纵联保护是指当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。高频距离、高频零序、高频方向、光纤电流差动等保护都属于上了通道的快速保护范畴,统称之为

纵联保护。

【例】平果变:投入500kV天平一线主一保护中的纵联保护。

(投入500kV天平一线主一保护的光纤电流差动部分)

【例】平果变:退出500kV天平一线主三保护中的纵联保护。

(退出500kV天平一线主三保护的高频部分)

4) 投入xx线xx保护的xx通道

【说明】当该保护配置2个通道时,如投入此通道前另一通道在正常投入状态 , 那么投入后该保护应切换到双通道运行方式;如投入此通道前另一通道也在退出状态,那么投入后该保护应保持另一通道退出,投入通道运行的单通道运行方式。【例】平果变:投入 5OOkV天平一线辅A保护的光纤通道。( 投入5OOkV天平一线辅 A 保护的光纤通道,若之前辅A保护的载波通道在正常投入状态,则投入后辅A 保护应切换到光纤、载波双通道运行)

【例】平果变:投入5OOkV天平一线辅助保护的光纤通道。

(投入5OOkV天平一线辅 A 保护和辅B保护的光纤通道,若之前5OOkV天平一线辅A 保护和辅B保护的载波通道在正常投入状态,则投入后辅A保护和辅 B 保护切换到光纤、载波双通道运行)

5)退出xx线xx保护的xx通道

【说明】当该保护配置2个通道且2个通道在正常投入状态时,则退出后该保护应切换到另一(单)通道运行。

【例】平果变:退出5OOkV 天平一线辅A保护的载波通道。

(退出5OOkV天平一线辅A保护的载波通道,若之前辅 A 保护的光纤通道在正常投入状态,则辅A保护切换到光纤单通道运行方式)

【例】平果变:退出5OOkV天平一线辅助保护的载波通道。

(退出5OOkV天平一线辅A保护和辅B保护的载波通道, 若之前500kV天平一线辅A保护和辅B保护在双通道运行,则退出后辅A保护和辅B保护两套辅助应切换到光纤单通道运行)

9.2.6 短引线保护操作

1) 投入(退出)xx线(开关)短引线保护

【说明】投入(退出)该线路(开关)全部短引线保护。

【例】平果变:投入500kV天平一线短引线保护。

( 投入5OOkV天平一线两套短引线保护)

9.3 安全自动装置

1) 投入(退出)xx装置

【例】天二厂:投入两套EMWK2000安稳装置。

【例】马窝站:退出第一套 EMWK2000安稳装置。

2) 按投信号方式投入xx装置

【例】天二厂: 按投信号方式投入第一套GWJ失步解列装置。

(将一第套GWJ失步解列装置出口连接片断开,工作电源保持投入)

3) 投入(退出) xx装置的xx通道

【说明】投入(退出)该装置的全部xx通道。

【例】天二厂:投入(退出)第一套 EMWK2000安稳装置的光纤通道。

调度常用术语

调度常用术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下,其他非常用术语可见《广东电力系统调度术语》单行本。 一、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⑷调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 二、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

电力系统调度常用术语

电力系统调度常用术语 1.冠语 1-1 网调XXX 1-2 XX省调XXX 1-3 XX地调XXX ⒉调度管理术语 2-1调度管理 2-1-1调度管理范围:电网设备运行管理和操作指挥的权限。 2-1-2直接调管范围:由本级调度全权负责运行管理和操作指挥的权限。2-1-3间接调管范围:由下级机构负责运行管理和操作指挥,但在操作前需征得本级调度同意的范围。 2-1-4越级调度:上级调度不通过下级调度机构值班员而直接下达调度指令给下级调度机构调管辖的运行值班单位的运行值班员的方式。 2-2调度指令 ⑴口头命令:特别的事故情况下,供电局调度为加快事故处理的速度,对一、二设备进行操作。 ⑵综合指令:供电局调度下达的只渉及一个单位的操作指令。该指令具体操作步骤和内容,以及安全措施,均由受令单位值班员按现场规程自行拟定。 ⑶逐项指令:供电局调度下达的渉及两个以上单位共同完成的操作,供电局调度按操作规定分别对不同单位逐项下达操作指令。受令单位应严

格按照指令的顺序逐项进行操作。 ⑷发布指令:供电局调度向运行值班员发布调度指令。 ⑸复诵指令:运行值班员接受供电局调度的指令时,为保证指令的正确无误,将指令内容重复一遍并得到发令人确认的过程。 ⑹回复指令:运行值班员在完成供电局调度发布的指令后,向供电局调度报告执行命令的结果和时间等。如因故无法执行或执行中断,也要及时报告。 2-3设备状态 ⑴运行:指设备的刀闸及开关都在合上位置,继电保护及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。 ⑵热备用:指设备的开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护应在运行状态。线路高抗,电压互器等无单独开关的设备均无热备用状态。 ⑶冷备用:指设备没有故障,无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。此状态下无特殊要求,该设备保护跳运行设备的部分应退出。 ⑷刀闸冷备用:指开关及其两侧刀闸均在断开位置。 ⑸线路冷备用:指线路两侧(或各侧)线刀闸断开,两侧(或各侧)接地刀闸在断开位置。对无线刀闸的线路,指出线开关及两侧刀闸处于断开状态。 ⑹电压互器冷备用:指电压互器高低压侧刀闸均处于断开位置。 2-4检修 指设备的所有刀闸及开关均在断开,并挂好接地线或合上接地刀闸,按

操作票的操作术语和调度术语及其编号

操作票的操作术语、调度术语及编号原则 操作票的操作术语 合上/断开:主要应用于开关、刀闸、按钮。 规范描述:合上(断开)×××开关(刀闸)、合上(断开)×××按钮。 检查:主要应用于开关、刀闸、指示灯、表计、把手、保护压板、保险等。 规范描述:检查×××开关在“合闸(分闸)”位、检查×××刀闸合闸(分闸)到位、检查×××开关“红灯(绿灯)”亮、检查×××表计指示正常、检查×××把手在“×××”位、检查×××保护压板已投入(已退出)、检查×××保险已装好(已取下)。 摇出/摇入:主要应用于摇出式手车开关。 规范描述:摇出(摇入)×××手车开关至“×××”位拔下/插上:主要应用于开关二次插头。 规范描述:拔下(插上)×××开关二次插头。 装上/取下:主要应用于熔断器(保险)。 规范描述:装上(取下)×××熔断器(保险)。 装设/拆除:主要应用于接地线。 规范描述:在×××处装设(拆除)接地线(×××号)。 切:主要应用于切换把手。 规范描述:切×××把手至“×××”位。 投入/退出:主要应用于保护压板。 规范描述:投入(退出)×××保护压板。 测量:主要应用于测量设备的电气量。 规范描述:测量×××对地绝缘电阻为××兆欧、测量×××相间电压为××伏、测量×××电流为××安。 挂上/摘下:主要应用于安全标示牌。 规范描述:在×××处挂上“×××”标示牌、摘下×××处“×××”标示牌。

操作票的编号。 (一)操作票必须编号,操作票的编号在票面右上角标示。 (二)风电场要按照统一的编号原则进行编号,确保每份操作票在本场(公司)内的编号唯一,且便于查阅、统计、分析。 (三)操作票编号原则:按照风电场投运时间的先后、使用“年”、使用“月”、第XX张操作票的编号顺序进行编号。例:1-0805001。1表示第一个投运的风电场;08表示2008年;05表示2008年5月份;001表示5月份第1张操作票。

电力调度管理规程

宁波港国际集装箱有限公司 电力调度管理规程 1 总则 1.1 港区电力安全调度直接关系到港口的生产、工作和生活。供电和用电是一个 2.3 电力调度发布的命令(包括预令)一律由可以接受调度命令的人员接受,该人员由工程技术部审定。 2.4 电力调度对其所发布操作命令的正确性负责,但不负责审核由值班人员所填写的具体操作步骤和内容。 2.5 电力调度下达命令,变电所的值班人员必须立即无条件地执行,如值班人员认为所接受的命令不正确时,应对值班电力调度提出意见,如值班电力调度重复他的命令时,值班人员必须迅速执行。如执行该项命令将威胁人员或设备的安全时,则值班人员必须拒绝执行,并将拒绝执行的理由报告主管领导。若值班人员不执行或延迟

执行值班电力调度的命令,则由未执行命令的值班人员和允许不执行命令的主管领导对由之产生的后果负责。 3 调度术语 3.1 在倒闸操作和事故处理时,值班电力调度与值班人员有关调度命令的发布和接受,先互通姓名,严格执行复诵、录音、监护、记录等制度,并应使用华东电力系统调度管理规程所规定的统一调度术语和系统主设备的命名。 3.2 电力系统调度管理规程统一调度术语(见附表1) (过渡 4.2.5 母线压变检修状态——指母线压变手车拉至柜外。 4.3 电气设备检修 4.3.1 线路检修——待检修线路的开关、线路闸刀都在断开位置,该线路接地闸刀在合上位置(或装设接地线)。 4.3.2 开关检修——开关在断开位置,开关两侧闸刀均拉开,开关操作熔断器取下。

4.3.3 主变压器检修——主变两侧开关在断开位置,两侧闸刀均拉开,主变两侧合上接地闸刀或挂上接地线。 4.3.4 ××母线由运行改为检修——应包括母联和母线压变均改为冷备状态,并在母线上挂接地线。 4.3.5 ××母线由检修改为运行——拆除母线上接地线,并将母线压变改为运行状态。 5 正常运行 理,然后报告值班电力调度,其范围为:⑴将直接对人员生命有威胁的设备停电;⑵将已损坏的设备隔离;⑶根据现场事故处理规程的规定可不待值班电力调度命令自行处理的其它情况。 6.3 变压器主保护动作,开关跳闸,未经查明原因和消除故障之前,不得进行强送。 6.4 当110kV系统失压或变电所内部发生重大故障时,值班人员除迅速向值班电力调度报告外,还应向公司主管领导报告,并作好记录、监护等工作。

电力调度术语

调度用术语学习资料 1 常用术语和定义 1.1 常用术语 1.1.1 电气操作术语 电气操作:是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下: 1)单一操作:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。 2) 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(电厂、开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 3) 倒负荷:是指将线路(或变压器)负荷转移到其他线路(或变压器)供电的操作。 4) 并列:是指发动机(调相机)与电网或电网与电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。 5) 解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发动机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。 6) 合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。 7) 同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 8) 解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。 9) 充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。 10)核相:是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。 11)定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对二相标志与运行系统是否一致。 12)代路:是指用旁路断路器(或其他断路器)代替另一台断路器运行的操作。 1.1.2 调度指令术语 1)综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序由受令人拟定的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。 2)单项令:是指出值班调度员下达的单项操作的操作指令。 3)逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。 1.1.3 调度操作指令票术语 1)调度操作指令票:是指调度机构进行电气操作的书面依据,以下简称操作票。操作票包括手工填写票和计算机打印票,手工填写票是指手工填用的操作票,以下简称手工票。计算机打印票是指利用计算机操作票系统填用的操作票,以下简称计算机票。 2)操作任务:是指根据同一个操作日的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。3)双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。 4)三重命名:是指按照有关规定对集控中心(或梯调)下达调度指令时,在设备双重命名前冠以设备所在厂站的名称。即:厂站名+电气设备中文名称+编号 5)复诵:是指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。 6)调度指令:电网调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖厂、站、用户单位值班人员发布有关运行和操作的命令。

电力调度常用术语

电力调度常用术语 1.常用调度术语 1.1调度管辖——发电设备的出力、计划和备用、运行状态、运行方式、结线方式,倒闸操作及事故处理等应按照值班调度员的调度命令或获得其同意进行。 1.2调度许可——上级值班调度员对调度系统下级值班人员提出的工作申请及要求等予以同意。 1.3调度命令——值班调度员对其管辖的设备发布变更出力计划、备用容量、变更运行方式、结线方式、倒闸操作、事故处理的命令等。 1.4直接调度——值班调度员直接向现场运行人员发布调度命令的调度方式。 1.5间接调度——省调值班调度员向地调值班调度员发布命令后,由地调值班调度员向现场运行人员传达调度命令的调度方式。 1.6设备停役——在运行中或备用中的设备经调度同意停止运行或备用,进行检修、试验或其它工作。 1.7设备备用——检修或停用的设备检修、试验工作完毕报告调度可以投入运行。 1.8设备试运行——设备检修、试验或新建、改建设备经调度同意投

入系统运行,需要作重要的试验与运行检查,并随时可以停止运行。 1.9开工时间——检修人员接到可以开工的通知或工作票办理开始。 1.10完工时间——接到检修人员的完工报告或工作票办理结束后。1.11持续停役时间——从停役到复役的连续时间。 1.12停役(停电)时间——水轮发电机组、线路断主开关时算起。1.13复役(复电)时间——水轮发电机组、线路合上主开关时算起。 1.14有功(或无功)出力多少——指发电设备的有功(或无功)负荷。 1.15线路(或变压器)潮流——指╳╳线路╳╳号变╳╳侧电流、有功、无功。有功、无功从母线送出为正,送向母线为负。 1.16旋转备用——并网运行中的机组总的可能最大出力与实际出力 之差。 1.17冷备用——机组停止运行时间较长,但随时可以启动并入系统运行,开关及刀闸均断开者。 1.18紧急备用——设备存在某些缺陷,只允许在紧急需要时短时运行。 1.19 开关跳闸——运行中继电保护动作或无保护动作开关跳闸者。 1.20 重合成功——指开关跳闸后,重合闸动作开关又合上供电。

(完整版)电网设备统一调度命名规范

电网输变电设备统一编号准则 第一章范围 第一条本准则规定了110 千伏及以下输变电设备命名编号(简称命编)准则,适用于地区电网内调度系统管辖的厂、站及输变电设备。 第二章总则 第二条110 千伏及以下输变电设备的命名、编号依照本准则执行。 第三条二次设备的命名遵照跟随相关一次设备的名称进行命名的原则。 第四条本地区电力系统的编号按设备管辖范围划分,遵循谁管辖谁命编的原则。正式命编前,上、下级调度间应作好协调一致的工作。 第五条现有设备命编与本准则有冲突的,暂时予以保留,新设备投产或旧设备改造涉及命编改动的,参照本准则执行。 第六条调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,常用基本符号见附录A。 第三章厂、站名称命名规则 第七条发电厂(简称“厂”,下同)、运维操作站(简称“运维站”,下同)、变电站(统称“站”,下同)等厂、站名

称一般由2~3 个字组成,如:××运维站,××变电站,××风电场等。 第八条厂、站名称原则上以行政自然村、马路等名称命名,也可用具有当地特色的名称命名。站一般不宜以乡、镇及以上的行政名称命名。 第九条同一电压等级及与相邻电压等级网络的厂、站名称不得完全相同或名称的谐音完全相似。 第十条本厂、站出线对侧的厂、站名称和本厂、站名称中不得有相同的字或谐音相似的字。 第十一条同一地区不得有名称或名称谐音相似的厂、站。 第十二条厂和站不得同名。运维站名称以其所在变电站名称命名,如:运维站设在××变电站,则该运维站命名为××运维站。 第十三条发展策划部在变电站规划选址时应明确变电站具体位置、范围及其名称建议,并发函通知调度所确认后,才能发文公告。 第十四条发展策划部组织公司相关部门参加小电源及大用户接入系统方案审查,调度所在审查会上对小电源及大用户调度命名进行确定。 第四章输电线路名称命名规则 第十五条线路名称由线路两侧厂、站名称中各1个字

电力系统命名规则

电力系统 部分设备统一编号准则 SD 240-87 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电力系统部分设备统一编号准则》的通知 (87)水电讯字第41号 为加强电力系统调度运行管理,现颁发《电力系统部分设备统一编号准则》,其编号为SD240—87。本“准则”自发文之日起实行,在此之前所发的有关电力系统设备编号的文件一律作废。各单位在实行本“准则”中发现的问题,请及时告部科技司和电力调度通讯局。 1987年11月24日 1 总则 1.1 为适应电网的发展和大电网间的互联;提高电力系统调度运行管理水平,特制定本准则。 1.2 凡500kV输变电设备,都应照本准则实行统一编号。 1.3 凡与500kV变压器中压、低压侧相联的设备,可参照本准则套编或按原系统编号原则编号。 1.4 新投产220kV设备,尽可能按照本准则套编。 1.5 330kV输变电设备的编号,按西北电管局总调度所制定的原则进行统编。 1.6 凡遇新投产而本准则又未明确的500kV设备的编号,都应报部电力调度通讯局审定。 1.7 本准则由所属电管局总调所(调度局)、独立省网由省电力局中调所负责组织实施。

2 电力系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,今后逐步过渡到使用国家标准GB7159-87。常用基本符号见表1。 表1常用基本符号 3 交流500kV设备编号 3.1 电力系统交流500千伏设备实行双重编号,即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。 例如线路,以该线路两端厂(站)名称的简称命名,该线路两端断路器,按规定相应编号。

电力调度术语汇编

电力调度术语汇编 附件一调度术语 1 调度管理 1.1调度管理范围 电网设备运行和操作指挥权限的范围 1.2调度指令 电网调度机构值班调度员(以下简称值班调度员)对其下级调度机构值班人员或调度管辖厂、站值班人员(以下简称运行值班员)发布有关运行和操作的指令 1.2.1口头令 由值班调度员口头下达(无须填写操作票)的调度指令 1.2.2操作令 值班调度员对所管辖设备进行操作,给下级调度机构或调度管辖厂、站运行值班员发布的有关操作的指令 1.2.2.1单项操作令 值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令 1.2.2.2逐项操作令 值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作. 1.2.2.3综合操作令 值班调度员给运行值班员发布的不涉及其他厂站配合的综合操作任务的调度指令.其具体的逐项操作步骤和内容,以及安全措施,均由运行值班员自行按规程拟订. 1.3调度同意. 值班调度员对运行值班员提出的工作申请及要求等予以同意. 1.4调度许可 设备由下级调度机构管辖,但在进行该设备有关操作前该级值班调度员必须报告上级值班调度员,征得同意. 1.5许可操作 在改变电器设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作. 1.6配合操作申请 需要上级调度机构的值班调度员进行配合操作时,下级调度机构的值班调度员根据电网运行需要提出配合操作申请 1.7配合操作回复 上级调度机构的值班调度员同意下级调度机构的值班调度员提出的配合操作申请,操作完毕后,通知提出申请的值班调度员配合操作完成情况 1.8直接调度 值班调度员直接向运行值班员发布调度指令的调度方式(值班调度员向将要具体执行调度指令的运行值班员发布调度指令的调度方式) 1.9调度 1.9.1发布指令 值班调度员正式向调度所属各运行值班员发布的调度指令 1.9.2接受指令

电力系统设备编号

电力系统部分设备统一编号准则 SD 240-87 中华人民共和国水利电力部关于颁发《电力系统部分设备统一编号准则》的通知 (87)水电讯字第41号 为加强电力系统调度运行管理,现颁发《电力系统部分设备统一编号准则》,其编号为SD240—87。本“准则”自发文之日起实行,在此之前所发的有关电力系统设备编号的文件一律作废。各单位在实行本“准则”中发现的问题,请及时告部科技司和电力调度通讯局。 1987年11月24日 1 总则 1.1 为适应电网的发展和大电网间的互联;提高电力系统调度运行管理水平,特制定本准则。 1.2 凡500kV输变电设备,都应照本准则实行统一编号。 1.3 凡与500kV变压器中压、低压侧相联的设备,可参照本准则套编或按原系统编号原则编号。 1.4 新投产220kV设备,尽可能按照本准则套编。 1.5 330kV输变电设备的编号,按西北电管局总调度所制定的原则进行统编。 1.6 凡遇新投产而本准则又未明确的500kV设备的编号,都应报部电力调度通讯局审定。 1.7 本准则由所属电管局总调所(调度局)、独立省网由省电力局中调所负责组织实施。 2 电力系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,今后逐步过渡到使用国家标准GB7159-87。常用基本符号见表1。 3 交流500kV设备编号 3.1 电力系统交流500千伏设备实行双重编号,即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。 例如线路,以该线路两端厂(站)名称的简称命名,该线路两端断路器,按规定相应编号。 3.2 发电机、变压器等设备,按顺序分别为×号机,×号变,其主断路器按规定相应编号。

电力继电保护术语

电力继电保护术语 (引电力资料网) 1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。 3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。 4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。 5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。 6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。零序电流保护就是常用的一种。 7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。 8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。 9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。 10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。 11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。 12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。 13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。 14、综合重合闸:当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都

电力调度常用术语大全

调度术语大全 1设备状态定义 1.1 一次设备状态 1.1.1 运行状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的刀闸及开关都在合上的位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等)。 带串补装置的线路运行:线路刀闸在合闸位置或线路串补为运行状态,其他状态同上。 串补装置运行:旁路开关在断开位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。 1.1.2热备用状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。 如线路电抗器接有高抗抽能线圈,则在线路热备用状态下,抽能线圈低压侧断开。线路高抗、电压互感器(PT或CVT)等无单独开关的设备均无热备用状态。 串补装置热备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。 1.1.3冷备用状态:指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。 串补装置的冷备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸在断开位置,地刀断开。 1.1.4检修状态:指设备的所有开关,刀闸均断开,挂好保护接地线或合上接地刀闸时(并挂好工作牌,装好临时遮栏时),即作为“检修状态”。 串补装置的检修:旁路开关在合闸位置,刀闸断开,地刀合上。 1.2 二次设备状态

1.2.1 运行状态:指设备工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。 1.2.2热备用(信号)状态:指设备工作电源投入,出口连接片断开时的状态。 1.2.3冷备用(停用)状态:指设备工作电源退出,出口连接片断开时的状态。 1.2.4检修状态:指设备与系统彻底隔离,与运行系统没有物理连接时的状态。 2 操作术语及定义 2.1 充电 指设备带标称电压但不接带负荷 2.2 送电 指对设备充电并带负荷(指设备投入环状运行或带负荷) 2.3 停电 指拉开开关及刀闸使设备不带电 2.4 X次冲击合闸 指合断开关X次,以额定电压给设备连续X次充电 2.5 零起升压 指对设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压,以确认设备无故障 2.6 零起升流 指电流由零逐步升高至预定值或直到额定电流 2.7 核相 指用仪表或其它手段对两电源或环路相位检测是否相同 2.8 定相 指新建、改建的线路或电厂、变电所(站)在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致 2.9 核对相序

电网调度规范用语

电网调度规范用语 一、调度联系规范用语 1. 地调xxx(姓名); 2. XX调度xxx(姓名); 3. XX发电厂值长xxx(姓名); 4. XX发电厂电气班长XXX(姓名); 5. XX变电站值班长xxx(姓名)。 6. 报数读音规定 1. 2、3、4、5、6、7、8、9、0 应读作:幺、两、三、四、五、六、拐、八、九、洞 7. 报工作竣工用语 (1 )XX点XX分XX设备(包括厂、站内一、二次设备)检修(或试验)工作竣工,人员撤出工作地点,现场安全措施已拆除,可以恢复备用; (2 )XX点XX分XX线线路检修工作竣工,人员撤出工作地点,地线已拆除,相序正确,可以恢复备用; (3 )XX点XX分XX线线路带电作业完毕,人员撤出工作地点; (4 )XX点XX分XX(机、炉)设备大修临时竣工,可以试运行。 二、电力系统主要设备名称规范用语 I .机:汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮等各种发电机组、调相机的统称; 2. 炉:锅炉; 3. 主变:发电厂、变电站的主变压器; 4. 厂(站)用变:供给发电厂(变电站)内部用电的变压器; 5. 高厂变:接于发电机出口的供本机用电的变压器; 6. 母线:母线; 7. 刀闸:各种型式的隔离开关的统称; 8. 开关:各种型式的断路器的统称; 9. 母联开关:两条母线间的联络断路器; 10 .旁路开关:主母线与旁路母线的联络断路器; II .分段开关:母线分段断路器; 12 .母线刀闸:母线侧隔离开关; 13 .线路刀闸:线路侧隔离开关; 14 .线路:输电线路; 15 .架空地线:线路架空避雷线; 16 .避雷器:避雷器; 17 . CT:电流互感器(按英语字母读音);

电力系统常用调度术语

电力系统常用调度术语 1.1调度术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下。 Ⅰ、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⒋调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 Ⅱ、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。 开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。

线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 ⑷检修:是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,设备各侧已接地的状态。 ⒉二次设备状态 ⑴投入:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。 ⑵退出(信号):是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。 ⑶停用:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。 Ⅲ、倒闸操作常用术语 ⒈常用名词解释 ⑴合上:是指各种开关、刀闸、地刀通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。 ⑵断开:是指各种开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。 ⑶拉开:是指各种刀闸、地刀通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。 ⑷开关:空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称。 ⑸刀闸:各种形式的隔离开关的统称。 ⑹接地刀闸:特指与大地连接的隔离开关,简称地刀。 ⑺代路:用旁路开关代替其他开关运行的操作。 ⑻跳闸:开关不经操作,由合闸变为分闸,以及由此而导致的设备退出运行状态。 ⑼起动:继电保护装置或安全自动装置达到整定值而开始逻辑功能。 ⑽动作:继电保护装置或安全自动装置发出使开关跳闸的信号。 ⒉常用单项令 ◆电气操作单项令 ⑴断开××(设备或线路名称)××(编号)开关 将××(设备或线路名称)××(编号)开关从三相合闸改为三相分闸状态。 ⑵合上××(设备或线路名称)××(编号)开关

普及电力调度基本术语培训教案.doc

培训内容:变电站运行值班员常用电力调度术语 1) 调度管理范围电网设备运行和操作指挥权限的范围 2) 调度指令值班调度员对其管辖范围的设备分布的有关运行和操作的 指令 3) 口头令由值班调度员口头(无需填写操作票)的调度指令 4) 操作令值班调度员对变电运行值班员发布的有关操作的指令 5) 单项操作令值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令 6) 逐项操作令值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操 作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容 逐项进行操作 7) 综合操作令值班调度员向运行值班员发布的不涉及及其他厂站配合的 综合操作任务的调度指令。其具体的逐项操作步骤和内容, 以及安全措施,均有运行值班员自行按规程拟订。 8) 发布指令值班调度员正式向运行值班人员发布的调度指令 9) 接受指令运行值班人员正式接受值班调度员所发布的调度指令 10) 复诵指令运行值班人员在接受值班调度员发布给他的调度指令时依 照指令的内容,向值班调度员复诵一遍 11) 回复指令运行值班人员在接受值班调度员发布给他的调度指令后向 值班调度员报告已经执行完调度指令的步骤、内容和时间等 12) 合上开关使开关由分闸位置转为分闸位置 13) 拉开开关使开关由分闸位置转为分闸位置 14) 推上刀闸使刀闸由断开位置转为接通位置

15) 拉开刀闸使刀闸由接通位置转为断开位置 16) 开关跳闸未经操作的开关三相同时由合闸转为分闸位置 17) 开关X相跳闸未经操作的开关X相由合闸转为分闸位置 18) 开关非全相合闸开关进行合闸操作时只合上一相或两相 19) 开关非全相跳闸未经操作的开关一相或两相跳闸 开关X相跳闸后,又自动合上X相,未再跳闸 20) 开关X相跳闸,重 合成功 开关跳闸后,又自动合上三相,未再跳闸 21) 开关跳闸,三相重 合成功 开关X相跳闸后,又自动合上X相,开关再自动跳开三相22) 开关X相跳闸,重 合不成功 开关跳闸后,又自动合上三相,开关再自动跳开 23) 开关跳闸,三相重 合不成功 开关(X相)跳闸后,重合闸装置虽已投入,但未动作24) 开关(X相)跳闸, 重合闸拒动 25) 将保护改投跳闸将保护由停用或信号位置改为跳闸位置 26) 将保护改投信号将保护由跳闸位置改为信号位置 27) 将保护停用将保护由跳闸或信号位置改为停用位置 28) 保护改跳由于方式的需要,将设备的保护改为不跳本设备开关而跳其 他开关 29) 联跳某开关跳闸时同时联锁跳其他开关 30) 高频保护测试通高频保护按规定进行通道对试

调度术语及说明

调度术语及说明 第1条设备状态 1.运行:对于电气设备,其相应断路器和隔离开关(不包括接地隔离开关)在合上位置。 2.热备用:对于线路、母线、发电机、变压器等电气设备,其断路器断开,有关隔离开关 和接地隔离开关处于合上位置,相关接地隔离开关断开。 3.冷备用:对于线路、母线、发电机、变压器、互感器等电气设备,其断路器断开,有关 隔离开关和相关接地隔离开关处于断开位置。 4.检修:对于电气设备,相应的隔离开关(不包括接地隔离开关)在断开位置,并按《电力 安全工作规程》要求已做好安全措施。 第2条调度管理 1.调度管辖范围:调度机构管理的系统设备范围 2.调度指令:值班调度员根据国家授权,为维护系统安全、优质、经济运行,根据系统实际运行情况,向调度对象发布的旨在贯彻某种调度意图的各种指令的名称。例如开停发电机、调相机或增减出力的指令,送变电设备投入或退出运行、倒闸操作的指令,投退保护装置,或更改整定值的指令,限电指令等。 3.直接调度:调度机构对调度管辖的设备直接进行调度管理 4.委托调度:调度机构将其调度管辖的设备委托第三方进行调度管理。 5.许可调度:由下级调度对其调度管辖的设备进行调度管理,但需征得上级调度的许可6.操作许可:指在转换电气设备的状态前,由值班人员提出操作项目,值班调度员同意其操作,操作完后向值班调度员汇报。 第3条保护装置 1.保护装置:继电保护及安全自动装置的简称。 2.调整:保护装置定值。 3.动作:保护装置(如高频保护、距离保护、低频减载、低频解列等)。指保护装置发出口跳闸信号。 4.投入:保护装置。指将保护装置投入跳闸。 5.退出:保护装置。 (1)退出**屏全套保护装置:退出保护装置出口跳闸压板。 (2)退出**屏**保护装置:多套保护装置共用跳闸压板时,退出某套保护装置的功能压板。 (3)退出重合闸:重合闸采用“停用”方式,即将方式开关切换到“停用”位置,退出重合闸合闸出口压板。 (4)退出失灵保护:退出失灵保护跳所有断路器的出口压板。 (5)退出**断路器的失灵保护:退出失灵保护跳**断路器的出口压板。 6.投入信号:将保护设置投入信号,其跳闸出口压板退出。 7.保护改跳:由于方式的改变,将电气设备的保护改为不跳本设备断路器而跳其它断路器。8.保护装置具备投运条件:保护装置具有可以投运的书面结论。 第4条运行调整 1.调整:电气参数(如频率、电压电流、有功、无功等)、变压器或消弧线圈分头。

中国南方电网调度术语

中国南方电网调度术语 中国南方电网调度术语 2004年5月30日中国南方电网调度术语 第一章总则 为规范南方电网调度运行工作,保障电网的安全运行,特制定本调度术语。 本调度术语适用于南方电网交流部分。直流输电系统的调度术语参见相应直流输电系统调度管理规程。南方电网各级调度机构、生产运行单位的有关人员在生产运行和业务联系中均应使用本调度术语。 本调度术语自颁布之日起执行,修订和解释权属中国南方电力调度通信中心。 第二章电网主要设备名称 1、一次设备 1.1 机 汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮、风力等各种发电机组的简称 1.2 炉 锅炉 1.3 调相机 专门用于发无功功率的调整电压的发电机组 1.4 变 变压器 1.4.1 主变 发电厂(站)、变电所(站)的主变压器 1.4.2 联变

发电厂(站)不同电压等级母线间联络变压器(限于发电厂中不带发电机只起联络不同电压母线作用的变压器) 1.4.3 厂(站、所)用变 发电厂(站)、变电站(所)厂(站、所)用变压器 1.4.3.1 厂用变 接于发电机出口的供厂用电源的变压器 1.4.3.2 高备变 接于高压母线的厂用备用变压器 1.5 母 母线 1.5.1 旁母 旁路母线 1.6 刀闸(隔离开关) 各种形式的隔离开关的统称 1.6.1 母线刀闸 母线侧隔离开关 1.6.2 线路刀闸 线路侧隔离开关 1.6.3 变压器刀闸 变压器侧隔离开关 1.6.4 发电机刀闸 发电机侧隔离开关

1.6.5 地刀 接地隔离开关 1.7 开关(断路器) 空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称1.7.1 出线开关 线路出口断路器 1.7.2 母联开关 母线联络断路器 1.7.3 旁路开关 主母线与旁路母线的联络断路器 1.7.4 分段开关 母线分段断路器 1.8 线 输电线路 1.8.1 架空地线 线路架空避雷线 1.9 电缆 电力电缆 1.10 避雷器 避雷器 1.11 CT 电流互感器(按英语字母读音)

电网调度术语和操作指令汇编

电网调度术语和操作指令汇编 1 调度管理 1.1调度管理范围 电网设备运行和操作指挥权限的范围 1.2调度指令 电网调度机构值班调度员(以下简称值班调度员)对其下级调度机构值班人员或调度管辖厂、站值班人员(以下简称运行值班员)发布有关运行和操作的指令 1.2.1口头令 由值班调度员口头下达(无须填写操作票)的调度指令 1.2.2操作令 值班调度员对所管辖设备进行操作,给下级调度机构或调度管辖厂、站运行值班员发布的有关操作的指令 1.2.2.1单项操作令 值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令 1.2.2.2逐项操作令 值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作。 1.2.2.3综合操作令 值班调度员给运行值班员发布的不涉及其他厂站配合的综合操作任务的调度指令。其具体的逐项操作步骤和内容,以及安全措施,均由运行值班员自行按规程拟订。 1.3调度同意。 值班调度员对运行值班员提出的工作申请及要求等予以同意。 1.4调度许可 设备由下级调度机构管辖,但在进行该设备有关操作前该级值班调度员必须报告上级值班调度员,征得同意。 1.5许可操作 在改变电器设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。 1.6配合操作申请 需要上级调度机构的值班调度员进行配合操作时,下级调度机构的值班调度员根据电网运行需要提出配合操作申请 1.7配合操作回复 上级调度机构的值班调度员同意下级调度机构的值班调度员提出的配合操作申请,操作完毕后,通知提出申请的值班调度员配合操作完成情况 1.8直接调度 值班调度员直接向运行值班员发布调度指令的调度方式(值班调度员向将要具体执行调度指令的运行值班员发布调度指令的调度方式) 1.9调度 1.9.1发布指令 值班调度员正式向调度所属各运行值班员发布的调度指令 1.9.2接受指令 运行值班员正式接受值班调度员所发布的调度指令 1.9.3复诵指令

南方电网常用术语

中国南方电网调度术语 2004年5月30日 中国南方电网调度术语 第一章总则 为规范南方电网调度运行工作,保障电网的安全运行,特制定本调度术语。 本调度术语适用于南方电网交流部分。直流输电系统的调度术语参见相应直流输电系统调度管理规程。南方电网各级调度机构、生产运行单位的有关人员在生产运行和业务联系中均应使用本调度术语。 本调度术语自颁布之日起执行,修订和解释权属中国南方电力调度通信中心。 第二章电网主要设备名称 1、一次设备 1.1 机 汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮、风力等各种发电机组的简称 1.2 炉 锅炉 1.3 调相机 专门用于发无功功率的调整电压的发电机组 1.4 变 变压器 1.4.1 主变

发电厂(站)、变电所(站)的主变压器 1.4.2 联变 发电厂(站)不同电压等级母线间联络变压器(限于发电厂中不带发电机只起联络不同电压母线作用的变压器) 1.4.3 厂(站、所)用变 发电厂(站)、变电站(所)厂(站、所)用变压器 1.4.3.1 厂用变 接于发电机出口的供厂用电源的变压器 1.4.3.2 高备变 接于高压母线的厂用备用变压器 1.5 母 母线 1.5.1 旁母 旁路母线 1.6 刀闸(隔离开关) 各种形式的隔离开关的统称 1.6.1 母线刀闸 母线侧隔离开关 1.6.2 线路刀闸 线路侧隔离开关 1.6.3 变压器刀闸 变压器侧隔离开关 1.6.4 发电机刀闸

发电机侧隔离开关 1.6.5 地刀 接地隔离开关 1.7 开关(断路器) 空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称1.7.1 出线开关 线路出口断路器 1.7.2 母联开关 母线联络断路器 1.7.3 旁路开关 主母线与旁路母线的联络断路器 1.7.4 分段开关 母线分段断路器 1.8 线 输电线路 1.8.1 架空地线 线路架空避雷线 1.9 电缆 电力电缆 1.10 避雷器 避雷器 1.11 CT

电力调度术语

调度术语 一、常用的调度术语词汇定义 (一)调度管理 ◆两票三制:工作票,操作票;交接班制,巡回检查制,设备定期试验与轮换制; ◆调度指令:电网调度机构值班调度员对其下级调度机构值班人员或调度管辖厂、站值班人员发布有关运行和操作的指令; ◆逐项令:值班调度员向值班人员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求值班人员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作; ◆综合令:值班调度员向现场值班员发布综合操作任务的调度指令。综合令由值班调度员下达操作任务,同时说明操作要求与注意事项,具体的操作步骤和内容以及安全措施均由现场值班员按规程自行拟定; ◆调度许可:值班调度员对下级调度机构及厂站值班人员提出的工作申请及要求等予以同意; ◆发令、下令:值班调度员正式向调度所属各值班人员发布的调度指令; ◆接令:值班人员正式接受值班调度员所发布的调度指令; ◆复诵:值班人员发布指令或接受汇报时,受话方重复通话内容以确认的过程; ◆回令:值班人员在执行完值班调度员发布给他的调度指令后,向值班调度员报告调度指令的执行情况。 (二)运行操作 ◆合上:使断路器或隔离开关由分闸位置转为合闸位置; ◆断(拉)开:使断路器(隔离开关)由合闸位置转为分闸位置; ◆挂地线(或拆地线):在电气设备上挂上(或拆除)三相短路接地线; ◆倒母线:将母线上的线路或变压器从一组母线上全部或部分倒换到另一组母线的操作;◆母线正常方式:调度部门明确规定的母线正常接线方式(包括联络变及母联断路器状态)。 ◆核相: 用仪表或其它手段对两电源或环路相位检测是否相同; ◆核对相序: 用仪表或其它手段,核对两电源的相序是否相同; ◆并列:两个单独电网(或发电机与电网),使其同期后并为一个电网运行; ◆假同期并列:隔离开关断开,模拟地人为将辅助节点放在合闸位,调整f/U手动或自动合上断路器,利用工作电压检测同期回路接线是否正确; ◆解列:将一个电网分成两个电气相互独立的部分运行,或发电机与主网解除并列运行; ◆合环: 合上电网内某断路器(或隔离开关)将网络改为环路运行; ◆同期合环: 检测同期后合环 ◆解环: 将环状运行的电网,解为非环状运行; ◆试运行:发电机、变压器、锅炉等设备正式投运前,并入电网运行; ◆投入(或切除):将自动重合闸、继电保护、安全自动装置、强励、故障录波装置等设备投入(或退出)运行; ◆断点:根据电网运行需要,在环网或双侧电源的联络线上将某点开断; ◆三相不平衡:三相电流(或电压)指示不相同; ◆非全相运行:断路器跳闸或合闸等造成断路器一相或两相合闸运行; ◆潮流:指线路(或变压器)的电流、有功、无功;对发电厂,有功、无功送出母线为正,送入为负;对变电站,联络线有功、无功送出母线为负,送入为正; ◆检修: 指设备的所有断路器,隔离开关均断开,挂好接地线或合上接地开关时(并挂好工作牌,装好临时遮栏时),即作为“检修状态”;

相关文档