文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYN61-40.5高压开关柜技术规范 - 电气

KYN61-40.5高压开关柜技术规范 - 电气

KYN61-40.5高压开关柜技术规范 - 电气
KYN61-40.5高压开关柜技术规范 - 电气

KYN61-40.5KV高压开关柜技术响应说明

一、总则:

我公司生产的KYN61型金属铠装移动开关柜柜,经过公司技术人员多年的按照用户的使用情况,及市场的要求进行了改进,并重新进行了型式试验,使改进后KYN61型金属铠装移动开关柜柜的具有较高的技术性能指标,能够适应电力市场发展需要,有很高的性价比,广泛应用于发电厂、石化、冶金、纺织、交通、高层建筑等配电系统;

二、设备可适用环境

1、环境温度:-10℃~+45℃(24小时内其平均温度不高于+35℃)

2、海拔高度:≤1800m

3、最大相对湿度:日平均:95%(25℃) 月平均:90%(25℃)

4、地震烈度:不超过8度水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g。

5、安装地点:户内,无爆炸危险介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。

6、污秽等级:III级

三、适用的技术标准和规范:

GB3906 《3—35KV交流金属封闭开关设备》

GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.2~311.6 《高电压试验技术》

GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB1984 《交流高压断路器》

GB191 《包装贮运标志》

GB5273 《变压器、高压电器及套管的接成端子》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1207 《电压互感器》

GB1208 《电流互感器》

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB8287 《高压支柱瓷绝缘子》

GB/T16927.1 《高压试验技术》

GB7354 《局部放电测量》

DL/T404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术导则》

DL/T11022 《高压开关设备通用技术条件》

DL403 《10~35千伏户内高压真空断路器订货技术条件》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2421 《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

IEC298 《额定电压1-52kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GBJ6 《机械工厂电力设计规范》

GB500 《10kV及以下变电所设计规范》

GB50052 《供配电系统设计规范》

GB50524 《工业及民用电力装置接地设计规范》

GB50150 《电气装置安装工程、安装设备交接试验规程》

GB/T4109 《高压套管技术条件》

GB/T16927.1 《高电压试验技术》

四、主要技术参数

序号项目单位数值

1 额定电压kV 40.5

2 额定电流 A 630、1250、1600、2000

3 额定频率Hz 50

4 额定短时耐受电流及时kA/s 20、25、31.5/4

5 额定峰值耐受电流kA 50、63、80

6 额定1min工频耐受电压kV 95/118

7 额定雷电冲击耐受电压kV 185/215

8 柜体防护等级IP3X

9 额定短路关合电流kA 50、63、80

10 额定操作顺序0-0.3-C0-180S-C0

11 额定短路开断电流开断

次20

次数

12 机械寿命次10000

13 外形尺寸mm 1400*2800*2600

14 重量kg 1800

五、结构特点:

柜体

1、柜体采用2mm厚的敷铝锌钢板,外壳防护等级为IP4X。开关柜门、封板、隔板,采用环氧树脂粉末喷涂高温固化工艺,喷涂层不小于40um,喷涂前进行除油、除锈及磷化处理。开关柜的颜色由业主决定。开关柜有良好的通风条件,设有防止漏水、防小动物进入的措施,并符合有关部门标准。柜底用钢板封闭,防小动物进入电缆室等。开关柜在最大短路故障时能承受由此引起的电气、热及机械应力。开关柜为组装式框架金属铠装结构。所有部件有足够的强度,能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致于损坏。开关柜的前

门均为铰链门,且在开关“试验”位置时,也可以关闭,开关背后为可拆卸的盖板。开关柜设有试验位置,当处于试验位置时,其主回路能形成隔离断口或分隔,而控制回路是接通的。手车有定位销固定。

2、柜子有足够强度耐受所有外力,且不得有损坏。柜子运输至目的地时,其内部电气接线连接齐全完整、可靠牢固。

3、所有开关柜有防止因本柜组件故障而殃及相邻高压开关柜的措施。开关柜的隔板绝缘材料是防电弧、防高温、防火、防潮、防低性毒体的。

4、开关柜前门上设有断路器机械的或电气的位置指示装置,在不开门的情况下能方便地监视断路器的分合闸状态。

母线室

1、所有用螺栓固定的主母和分支母线接头,采用铜导体,接头处镀锡且压花,所有母排采用热缩套管加强绝缘措施,并保证其温升不超过标准值,在长期使用期间,从标准温度到额定满负荷温度,固定螺栓的初始接触压力值不会降低,每个连接点不少于两个螺栓,且符合GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的要求。

2、开关柜的主母线室、小车室和电缆室隔室之间相互隔离,采用穿墙套管支撑联络,设有壳体相同防护等级的压力释放装置,在正常情况下关闭。事故时,朝柜顶方向的压力出口打开,自动释放内部压力,防止事故伤人。

接地装置

1、开关柜外壳和隔板可靠接地,沿柜宽方向设有专用接地铜导体,开关柜中的接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升,接地母线截面不小于50 6mm铜排。接地母线能承受柜体的3s额定短路电流而不超过规定温升。接地导体和接地开关短时耐受为25kA,峰值耐受为63kA。接地开关在门面前侧有分合闸指示器,凸轮控制的辅助开关以表示分合闸状态信号。手动的操作机构与断路器手车采用电气、机械两重闭锁,断路器合闸状态不能合接地开关。

断路器手车

1、开关柜内断路器的机械特性满足相关的标准,免修年限为1年,设备寿命期为20年,已通过西高所高压电器实验室的全部型式试验。

2、主回路在额定电流和额定频率下的温升;符合GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》的规定外,柜内各组件的温升值不超过该组件相应标准的规定。

3、35KV开关柜户内型金属铠装手车式。小车在柜内采用丝杠螺母推进机构,具有省力,定位可靠特点,并可附带辅助触头。主回路动、静触头能保证正常工作和事故状态均能可靠连接。

4、断路器室内装有手车导轨,供手车在“工作”位置、“试验/隔离”位置之间移动。手车室的后壁上设有自动活门,手车从“试验/隔离”位置移动至“工作”位置过程中,活门自动打开,手车反方向移动时活门自动关闭,以保证操作人员不会触及带电体。柜体采用螺栓连接。柜板面齐平。结构保证工作人员的安全,且便于运行、维

护、检查、监视、检修和试验。断路器小车灵活轻便,当断路器处于“试验”位置时小车自动与接地母线相联接。开关柜内所配一次设备(含接地开关)都与断路器参数相配合,各元件的动、热稳定性均满足要求。开关柜小车的推进,抽出灵活方便,对仪表小室无冲击影响。相同规格的开关柜小车均能具有完全互换性。所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外,均采用相同接线,以保证开关柜小车的互换性。

5、手车框架由高强度冷轧板经弯折及连接而成。根据用途,断路器室可配置断路器手车、电压互感器手车、隔离手车,相同手车之间具有良好的互换性。

电缆室

1、电缆室有足够的空间用于安装电缆头。电缆头连接处距地面高度不少于700mm。每相可并接1~3根电缆,将手车和可抽出式水平隔离板移开后,安装检修人员就可从正面进入柜内,可对其电流互感电压互感器,接地开关,避雷器等进行检修安装。柜底配置可开缝可拆卸式封板,方便电缆的施工。

继电器仪表室

继电器仪表室内可安装继电器保护控制元件,仪表以及特殊要求的二次设备。仪表室安装的仪表、继电器加装防震垫片,不因断路器的分合操作而损坏或误动作。

防凝露措施

1、柜内可在断路器室及电缆室装设电加热器及相应的控制开

关,加热器可在柜外由开关控制其投入或切除,加热器投入后按整定湿度自动通电或断开。以便当开关不运行时,对柜内空气加温。防止凝露和绝缘材料吸潮以保证柜内的绝缘处于正常水平。

防误功能

1,为了确保操作程序以及维修时的人身安全,高压开关柜具备防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头,防止接地开关合上时(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等“五防”措施。对型号不同的产品采取相应的具体措施,机构灵活、简单、可靠。柜内防误闭锁以机械闭锁为主,柜门闭锁可以紧急解锁。小车辅助插头置闭锁,保证插头不插好小车不能进入工作状态,小车在工作位置插头不能拔下。当母线带电时,柜子有适当的灯光指示,并有高压带电显示,该装置由高压传感器和显示器两部分组成。

高压开关试验、检测项目

高压开关柜出厂试验

结构试验

主回路的工频耐压试验

机构操作

机构性能及机构防止误操作或电气联锁装置功能试验

主回路的工频耐压试验、主回路的电阻测量

辅助回路和控制回路的工频耐压试验

仪表、继电器元件校验及接线正确性的检定、组件互换性的试验

2、型式试验

耐受电压试验

主回路电阻测量和温升试验

主回路和接地回路的动、热稳定试验

开关的磁合和开断能力试验

机械试验

防护等级

操作振动试验

内部故障电弧效应的试验

泄漏电流测量

局部放电测量

外壳的机构强度试验

各部件试验

3、特殊试验

主要部件试验,包括断路器、熔断器、隔离开关、避雷器、互感器、综合保护装置等。

产品制造过程采用新技术和改进项目说明

序号拟采用新技术对产品性能、价格、运行维护、检修、安装影响

1 柜体结构

开关柜结构关键件采用优质钢板制作,不变形,电气性能好,提高可靠性。

2 母线加工与搪锡

采用铜排专用数控液压设备(长城机床公司生产)折弯机加工铜排,使铜排搭接吻合紧密,减少接触电阻,使铜排载流能力大幅度提高。

3 表面喷涂

表面酸洗磷化处理,表面采用静电喷粉沫喷涂,使需喷涂的外表美观大方。

4 机加工、装配线条件

采用数控设备,在结构上保证几何形状和公差尺寸,提高开关柜的电气性能,减少检修口组装生产线采用乐雁公司的气动生产线,组装过程中紧固件扭力一致,减少人为误差,保证了质量,降低工资/台成本。

5 生产管理、技术管理

从销售、供应、生产、质检、设计等部门采作计算机网络管理,减少中间环节误差,保证了质量,降低耗损,质美价廉。采用计算机(CAD)制图,减少人工制图误差,降低生产过程中的损耗,图纸清晰,便于维修,从而提高工作效率。

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

10kV高压开关柜验收规范标准

10kV高压开关柜验收规范 前言 为加强10kV高压开关柜的验收管理,规范开关柜的现场验收工作,确保投入运行的开关柜符合公司相关技术规范,满足安全运行的要求,特制定本规范。 1、范围 本规范适用于安装在户内并运行在频率为 50Hz、额定电压为10kV固定式开关柜的验收管理。 2、验收要求 2.1 验收前,验收人员对验收过程中存在的风险进行辨识,制定并落实风险控制措施。 2.2 验收人员根据设计图纸、采购技术协议、技术规范和验收文档开展现场验收。 2.3 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。 2.4 验收完成后,必须完成相关图纸和文档的校核修订。 2.5 发电运行单位应将竣工图纸和验收文档存放在电站。 2.6 施工单位将备品、备件移交运行单位。 3、验收前应具备条件 3.1 开关柜本体、附件及其控制回路已施工及安装完毕。 3.2 开关柜调试及交接试验工作已全部完成。 3.3 施工单位应完成开关柜自检,并提供自检报告、安装调试报告、

临时竣工图纸。 3.4 开关柜的验收文档已编制并经审核完毕。 4、验收内容 4.1 开关柜的资料验收 新建电站的10kV开关柜应具备以下相关资料 4.1.1 一次接线图(含运行编号); 4.1.2 设备技术协议; 4.1.3 施工设计图; 4.1.4 变更设计的证明文件; 4.1.5 变更设计的实际施工图; 4.1.6 竣工图; 4.1.7 制造厂提供的主、附件产品说明书; 4.1.8 制造厂提供的主、附件产品出厂试验记录; 4.1.9 制造厂提供的主、附件合格证件; 4.1.10 制造厂提供的移开式开关柜内部燃弧试验报告; 4.1.11 制造厂提供的安装图纸; 4.1.12 工厂监造报告; 4.1.13 运输工程质量控制文件; 4.1.14 缺陷处理文件; 4.1.15 中间验收报告; 4.1.16 监理报告和监理预验收报告; 4.1.17 现场安装及调试报告;

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

KYN28高压开关柜及箱变技术要求范文

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ 2

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

户内高压开关柜订货技术规范

户内高压开关柜订货技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1 投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等); 1.2.2 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

高压配电柜柜技术要求

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧KYN28A-12型10kV 铠装移开式金属封闭开关设备技术要求 一、总则 1、本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧10kV配电工程10kV 金属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、10kV金属铠装封闭型移开式中置柜技术条件等。 2、生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型 号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术 条件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准. 2、应提供的资料 2.1产品型号使用证书 2.2技术数据表和有关技术资料 2.3型式试验报告 2.4同类设备的成功供货记录(具有设备简要参数、安装地点名称、 投运时间、运行情况的记录)。 2.5其他技术文件资料

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位 置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书, 应包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别 符号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料 齐全和详细的安装资料 额定值和特性资料 维护和检验要求 工作条件 4.4.2试验报告包括下列资料 型式试验和例行试验报告 其它适用的资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV一次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关 的支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生 产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1、使用环境条件 安装地点:户内 海拔高度: 100m以下

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

高压开关柜技术参数使用说明

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合 IEC 60044-1标准。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合 IEC 60044-2。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

SN10高压开关柜技术要求

阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司粉磨站生产线高压开关柜技术要求 江西省建筑材料工业科学研究设计院 2010年07月

1. 设计依据 《供配电系统设讣规范》GB50052-95; 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93: 《建筑照明设讣标准》GB50034-2004; 《建筑物防雷设讣规范》(2000版)GB50057-94; 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83: 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92; 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/J63-90: 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 《建筑设讣防火规范》电气部分GB50016-2006: 《钢制电缆桥架丄程设计规范》CECS31-91: 《爆炸和火灾危险环境电力装置设讣规范》GB50058-92; 2. 供配电系统 2.1概述 根据生产工艺流程、总图布置及负荷分布情况,在生产线上设水泥粉磨电力室1座及水泥包装控制室1座。 水泥粉磨电力室电源引自厂区10kV配电站10. 5kV侧母线,由电缆引入电力室进线柜。电力室内设变压器室、高压配电室、低压配电室、高压变频室、高压后台监控操作室及DCS现场操作站。高压系统均釆用单母线不分段接线方式。变压器室内置SU-1600kVA-10/0. 4kV节能型变压器一台,负责水泥粉磨生产线的生产及生活用电。 DCS现场操作站通过通讯光缆引至厂区中央控制室,从而在中央控制室对各个用电设备实现遥测、遥信、遥控。 2.2控制室配电范围 水泥粉磨及输送等主要生产车间由电力室向10kV电动机及低压负荷放射式直接供电,对于负荷较集中且距电力室较远的水泥包装、成品发运及散装生产车间设水泥包装控制室进行供配电,控制室电源引自电力室低压控制室。

相关文档
相关文档 最新文档