一、工程概况

本工程占地面积7.9万㎡,建筑面积约15万㎡,包含6栋办公楼,其中A1、A6为15层,A2、A5为19层,A3、A4为23层,16栋3层联排别墅、地下车库、售楼处及商业。

根据施工组织设计及现场实际情况,安装6台ZJ6010 型塔式起重机,臂长60m,平衡臂长12.12m,以配合主体结构、装修施工中物料的垂直和水平运输。

二、编制依据

2.1、《ZJ6010型塔式起重机使用说明书》

2.2、本工程岩土工程详细勘察报告书

2.3、本工程施工图纸

2.4、本工程《施工组织设计》

2.5、《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992

2.6、《塔式起重机》GB/T 5031-2008

2.7、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009

2.8、PKPM建筑施工安全设施计算软件2012版

三、施工计划

3.1、施工进度计划

拟在收到业主提供可用于作为塔式起重机布设依据的施工图纸后,在打桩过程中七天完善该塔式起重机基础施工工作,具体进度详见下表。

塔式起重机基础施工进度计划

3.2、人员计划

3.3、主要材料及设备计划

四、塔身组成

塔身从下向上由一节基础节、一节标准节301614、三节标准节301612A 、一节标准节301612B 和若干节标准节301610组成。各节尺寸规格详见下表。

表1:各节尺寸规格

五、塔式起重机高度选择

根据本工程相关楼栋建筑物高度,吊钩距离建筑物最高点不少于10m 的安全高度,采用下表所述选择塔式起重机高度。

表2:塔式起重机高度

六、塔式起重机基础选择

根据塔式起重机的结构及表2所列塔式起重机组成,查《ZJ6010型塔式起重机使用说明书》得下表所述数据。

表3:塔式起重机性能及参数表

七、塔式起重机基础施工

7.1、各专项做法(如钢筋、模板、混凝土及桩基等)参对应专项方案;

7.2、根据其提供的附图进行基础钢筋下料、绑扎、预埋件固定,预埋件平面位置必须正确,预埋件下沿纵横方向附加两根通长钢筋,钢筋规格同基础钢筋;

7.3、混凝土强度等级为C35,浇注时,必须振捣密实,混凝土基础上平面要在同一水平面上,误差小于≤2‰,而四个承重钢板上平面同样要在同一水平面上,其水平误差≤1mm,以保证塔式起重机安装后对塔身垂直度的要求;

7.4、浇筑混凝土垫层前,先在自然土面打入长度足够的C20带尖钢筋,并与承台基础钢筋网片进行焊接;

7.6、混凝土浇筑完成后12h内及时采用覆盖浇水养护,时间不少于7d。

八、安全文明施工

8.1、所有的安装作业应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明。

8.2、所有参加工作的人员,严禁酒后作业;作业人员在进入工作现场时,应穿戴安全保护用品。

8.3、所有参加作业的人员,都应熟悉现场环境和施工条件,遵守现场安全规则;熟悉并认真执行安装工艺和操作规程,当发现异常情况或疑难问题时,应及时向技术负责人反映,不得自行其是,应防止处理不当而造成事故。

九、附图

详见各楼栋塔式起重机基础定位图

十、塔式起重机性能参数

详见附件一。

十一、计算书

详见附件二。

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔式起重机安装方案(新版)

塔式起重机安装方案 (一) 方案编制依据 1、 根据塔式起重机使用说明书要求及使用单位项目部提供的有关图纸 和 基本数据,塔吊安装现场平面定位图(附图) 2、 GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 3、 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书等情况,经安 装 与使用单位有关负责人研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、能安全 拆卸等条件下,确定本方案。 (二) 安装工程管理目标 1、 质量目标 ? 施工工艺执行率100% ?竣工后一次验收合格率100% ? 确保设备安全无故障运行,现场服务满意率 100% 2、 工期目标 ?在保证安全、质量前提下, 拆卸完毕。 3、 安 全管理目标 ? ? ? 发生。 (三) 工程概况 工程名称 ____________________ 结 构 ________________ ,层数 (四) 、塔式起重机概况 _____________________ 型塔式起重机是一种自升、附着式塔机,本工程 使用 _____________________ 的塔吊 由 __________________________ 制造,出厂日期 ________________ 。该塔机具有水平 臂架,小车变幅,上回转,液压顶升,标准节式塔身,外套架顶升机构等 特点。 ______ 型塔机主要性能:起重力距为 _____ KN .m ,最大独立式高度 为 米,最大附着起升高度为 米,最大额定起重量—L ,最大工作 幅度 米/额定本工程应在 ____ 天内安装 ____ 天内 特种作业人员持证上岗率 安全防护用品正确配备率 无高空坠 落事故、触电事故、起重设备倒塌事故及重伤事故的 100% 100% ,建筑面积 ___ ,总咼 m',

塔吊使用中施工方案

XX医院 老年康复中心大楼 塔吊使用中 专项施工方案 编制:XX集团有限公司时间:2017.3.25

一、编制依据: 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001 J119—2001 2.《起重机司机安全技术考核标准》 GB6702-86 3.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-85 二、工程概况: 本工程位于XX医院院内。由XX医院投资兴建的老年康复中心建设工程。由XX建筑设计有 限公司设计,XX集团有限公司施工总承包。 主要单位工程一览表: 本工程建筑抗震设防烈度为6度;结构设计使用年限50年。 三、塔吊使用安全规程 1、塔吊司机及指挥必须经过训练考核,持证上岗、定机定人。 2、塔吊正常工作气温为+40摄氏度,-20摄氏度,风速低于20M/s,如遇雷雨、浓雾、大风、 大雪等恶劣天气应立即停止使用。 3、操作人员要严格执行操作规程,认真作好塔机工作前,工作中、工作后的安全检查和维护 保养工作,严禁机械带病运转。 4、塔吊司机必须按塔吊安全操作规程进行作业。塔吊司机有权拒绝不安全的生产指令。严禁 违章作业,严禁违章指挥。 5、司机必须在得到指挥信号后,方可进行操作,操作前必须鸣笛,操作时要精神集中。 6、起重吊装中坚决执行十不吊 ①吊物重量超过机械性能允许范围不准吊; ②信号不清不准吊; ③吊物下有人不准吊; ④吊物上站人不准吊;

⑤埋在地下物不准吊; ⑥斜拉、斜挂不准吊; ⑦散物捆扎不牢不准吊; ⑧零杂物无容器不准吊; ⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊 ⑩遇有大雨、大雪、大雾和六级以上大风等恶劣天气不准吊。 7、塔吊严禁在雷雨、大风、浓雾、大雪天气作业,雷雨天气严禁有人在塔机附近停留。起重机应经常进行检查、维护和保养,转动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查维修更换,对机械的螺栓,特别是振动部件,检查是否松动,如有松动及时拧紧。 8、各机械制动器应经常进行检查和调整,在磨擦面上不应有污垢。减速箱、变速箱、齿轮等各部的润滑及液压油均按润滑要求进行。 9、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定,必须立即更换。 10、使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更油,并清洗油箱内部。经常检查滤油器有无堵塞,安全阀在使用后调整值是否变动。油泵、油缸和控制阀是否漏油,如发现异常及时排除。 11、经常检查电线、电缆有无损伤,如发现损伤应及时包扎或更换。各控制箱、配电箱应保持清洁,各安全装置的行程开关及开关触点必须灵活可靠,保证安全 12、在吊钩提升运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于1m,行走轮不得小于2m)。严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。 13、提升重物,严禁自由下降。重物就位时,可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。 14、提升重物作水平移动时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。 15、作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位并切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松稍紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带。 16、作业中如遇六级及以上大风或阵风,应立即停止作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂应能随风转动。 17、作业中,操作人员临时离开操纵室时,必须切断电源,锁紧夹轨器。 18、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 19、起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

塔机专项安全施工方案

塔 机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人 职务(称) 审核人 职务(称) 职务(称) 批准人 批准部门(章) 编制日期

目录 一、塔机安装前准备工作??? 二、塔吊安装???????? 三、按拆作业要求?????? 四、塔吊安全技术措施???? 五、塔吊使用安全保证措施?? 六、塔吊拆除注意事项????

塔吊安装与拆除方案 工程采用四台 QTZ40塔吊,最大其中起重量 4吨,最小起重量 0.9吨,总功率 22KW。起重臂长 45米,塔吊高度结合视线和工程高度采用 18节标准节,塔机高度为 50米。 一、塔机安装前准备工作 1 、塔机安装有起重机械安装有限公司专业队伍进行。 2、塔机安装前对塔机进行一次全面检查,发现有缺损立即 进行调换。 3 、塔机安装前先看懂和熟知安装程序及出厂技术文件中 有关注意事项。 4、塔机基础采用 C30加早强剂钢筋砼浇捣,基础梁上按塔 吊要求尺寸埋设长 1300㎜螺栓 20根,在砼浇捣过程中 用水准仪、水平尺严格控制基础面的平整度,并做好防 止各预埋螺栓移位措施。 5、作业前对周围场地进行平整和压实,保证道路畅通,安 装吊车用 25T汽车吊,并选好吊车的停放位置。 6、安装前对有关人员进行安全技术交底及协调,并对液压 顶升及有关设备进行安全检查,确保安装的顺利进行。7、在塔吊安装区域设置安全警戒线,有明显标志,并有专 人监护。 二、安拆作业要求 1 、安装时首先对底架基础节平整度用水准仪进行严格

控制,四角水平面误差不大于 2㎜,确保塔吊升高 后的垂直度偏差在允许范围内。 2、安装基础、标准节 现将基础节吊装在与预埋螺栓固定好,再将二节标准 1350N.m的节用 M45高强度螺栓连接,必须按规定达到 预紧力矩,安装时有踏步的两根主弦要平行于建筑物。 安装底架的四根撑杆,拧紧连接螺栓。 3、安装套架 在地面上将爬升架工作台等拼好,并安装好液压系统。 然后将爬升架吊起,套在四节标准节外(爬升架的外伸框 架要与建筑物方向平行),并使用套架上的爬爪个在标准踏 步上(套架上有油缸的一面对准塔身上有踏步的一面套 入)。 4、安装回转支撑总成 在地面上现将上下支座以及回转机构、回转支撑、平台等 , 装为一体,然后将这一套部件吊起安装在塔身标准节上 用 4个销子和 4个 M45的高强度螺栓(或 8个 M30高强度 螺栓)将下支座分别与爬升架和塔身标准节相连。 5、安装塔顶 在地面上将塔顶与平衡拉杆的第一节用销轴销好,然后吊起,用 4个销轴与上支座连接,安装塔顶是要注意区分塔 顶那边是与起重臂相连,回转限位器和司机室处于同一

建筑起重机械安装细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑起重机械安装细则 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6446-41 建筑起重机械安装细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 施工单位拟选用QTZ80塔吊,塔吊起升高度约为100米。SC200/200TD施工升降机,最大爬升高度约80米。 一、依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 (三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》 (六)《苏州市建筑施工安全监督管理办法》 (七)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 (八)《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除

安全技术规程》JGJ196-2010 (九)《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 (十)《建筑施工升降机安装、使用、拆除安全技术规程》JGJ215-2010 (十一)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 (十二)《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013 (十三)监理规划 (十四)经批准的建筑起重机械安装、拆卸专项方案 二、工作流程 三、工作目标 (一)塔式起重机、施工升降机安装、拆卸符合方案要求。 (二)塔式起重机、施工升降机等安装完毕检测合格、使用备案完成。

塔式起重机安装方案新版

塔式起重机安装方案 (一)方案编制依据 1、根据塔式起重机使用说明书要求及使用单位项目部提供的有关图纸和基本数据,塔吊安装现场平面定位图(附图)。 2、GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 3、《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书等情况,经安装与使用单位有关负责人研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、能安全拆卸等条件下,确定本方案。 (二)安装工程管理目标 1、质量目标 ◆施工工艺执行率100% ◆竣工后一次验收合格率100% ◆确保设备安全无故障运行,现场服务满意率100% 2、工期目标 ◆在保证安全、质量前提下,本工程应在天内安装天内拆卸完毕。 3、安全管理目标 ◆特种作业人员持证上岗率100% ◆安全防护用品正确配备率100% ◆无高空坠落事故、触电事故、起重设备倒塌事故及重伤事故的发生。 (三)工程概况 工程名称,建筑面积㎡, 结构,层数,总高m, (四)、塔式起重机概况 型塔式起重机是一种自升、附着式塔机,本工程使用的塔吊由制造,出厂日期。该塔机具有水平臂架,小车变幅,上回转,液压顶升,标准节式塔身,外套架顶升机构等特点。 型塔机主要性能:起重力距为KN.m,最大独立式高度为米,最大附着起升高度为米,最大额定起重量 t,最大工作幅度米/额定起重量为 t,起升速度 - m/min,总功率为 KW,配有起重量限制器、力距限制器、回转限位、变幅限位以及各种指示器、信号装置等。

(五)现场勘察 1、勘察时间:年月日 2、勘察结论: (1)施工现场道路畅通。 (2)塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图)(3)塔吊基础下沟、坑、管、线,可以浇筑基础。(如有应采取措施) (4)塔吊回转半径内高压线、障碍物。(如有应采取措施)(5)群塔作业区域应制定详细审批程序作业的方案 (6)工程竣工后可以拆卸退场。 3、计划安装日期:年月日。 4、对特殊环境采取的措施:(应有审批程序的专项方案,可另用纸) 5、参加勘察者会签:

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔式起重机安装(拆卸)专项施工方案内容及要求

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

塔式起重机安装专项施工方案内容及要求 1、工程概况; 2、安装位臵平面和立面图; 3、所选用的塔式起重机型号及性能技术参数; 4、基础和附着装臵的设臵; (1)塔式起重机的基础及其地基承载力应符合产品说明书和设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收,合格后方能安装。基础周围应有排水设施。 (2) 塔式起重机附着使用时,其附着装臵的设臵和自由端高度等应符合产品说明书的规定。当附着水平距离、附着间距等不满足产品说明书要求时,应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明,并应由企业技术负责人审批或经原生产厂家确认。附着装臵的构件和预埋件应由原制造厂家或由具有相应能力的企业制作。附着装臵设计时,应对支承处的建筑主体结构进行验算。 5、爬升工况及附着节点详图; 内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根据产品说明书提供的荷载进行设计计算,并应对内爬式塔式起重机的建筑承载结构进行验算。 6、主要安装部件的重量和吊点位臵; 7、安装辅助设备的型号、性能及布臵位臵; 8、吊索具和专用工具的配备; 9、电源的设臵;

10、施工人员配臵; (1) 持有安全生产考核合格证书的项目和安全负责人、机械管理人员。 (2)具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、电工、起重司机、司索工等特种作业操作人员。 以上施工人员要列表填写姓名、工种、资格证书编号。 11、安装工艺程序和安全质量要求; 严格按照塔机产品说明书安装工艺程序和安全质量要求执行,组织安全施工技术交底并签字确认。 12、安装自检; 安装完毕后,安装单位应对安装质量进行自检,调试安全装臵并填写自检报告书。 13、重大危险源和安全技术措施; 14、应急预案等.

塔机安拆施工方案

目录 第一章塔机基础施工方案 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节地质概况 (2) 第三节机械设备的选用 (3) 第二章塔机安装和拆除 (8) 第一节安装前的准备工作 (8) 第二节安装程序 (9) 第三节安装注意事项 (11) 第四节顶升过程及操作 (12) 第五节安装附着装置规定 (15) 第三章塔机的拆卸 (15) 第一节拆卸的准备工作 (15) 第二节塔机拆卸步骤 (16) 第三节安全措施 (18) 附:塔机平面布置图 (19)

塔机安装拆除施工方案 第一章塔机基础施工方案 第一节工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑面积: 结构形式: 总高度: 塔吊平面布置(详附图) 塔吊基础设计:采用群桩受力 第二节地质概况 根据地质工程勘察报告,持力层为中风化砂质泥岩。能够满足自升式地塔式起重机对基础承载力的要求,即基础的土质坚固牢实,承载力大于f=20t/㎡=0.2N/㎜2,综上考虑,采用机械钻孔桩(直径大小,配筋附后图)桩长20米左右,嵌入中风化泥岩2米左右。根据工程地质勘察报告,中风化泥岩的天然抗压强度标准值为 6.0Mpa,中风化砂岩饱和单轴抗压强度值26.9Mpa。

第三节机械设备的选用 综上所述,从经济效益,又能保证工期等方面综合因素考虑,工程施工垂直及水平运输,选用二台QTZ50型自升式塔式起重机(详见塔吊基础施工方案)安装高度46米,臂长50米。 3.1QTZ自升式塔式起重机基础设计 3.1.1QTZ自升式塔式起重机的有关技术参数详该机性能参数报告 3.1.2塔机基础设计要求地基承载力f≥20t/㎡=0.2N/㎜2 3.1.3基础所受重力Pvmax=63t 3.1.4基础所受水平力PHmax=5.9t 3.1.5基础所受倾覆力矩Mmax=123t?m 3.1.6基础所受扭矩Mmax=25.9t?m 3.2塔吊桩基础设计的主要参数 桩径500mm,桩长20米,桩的嵌岩深度为2米; 混凝土强度设计值:C25;砼 塔基底岩石单轴抗压强度值:16.6 Mpa 3.3须验算的内容及所用公式 3.3.1嵌岩桩承载力设计值 R=Quk/γsp 孔桩承载力设计值 Quk= u§sfrch+§pfrcAp =3.14×0.4×0.055×6.2×2+0.4×6.2×3.14×0.22 =1168.08 kN

塔式起重机拆装施工方案

科左后旗驾驶员考试中心 xx 机拆装安全方案 XXXX达建设集团 2012年6月15日 工程名称:科左后旗驾驶员考试中心,建筑面积为8596m2,建筑总高度为41m, 工程地址:科左后旗原铸造厂院内。 一、依据内建建[2008]82 号文件《建筑起重机安全监督管理规定》和鑫达集团公司要求结合科左后旗驾驶员考试中心施工需要而制定本措施。 二、为保证塔式起重机拆装过程中的安全,实行现场监督管理,成立以项目经理为组长的领导小组,确保拆装安全。 塔机拆装安全管理小组 组长:田志学 组员:苏会桥XXXX 并要求安装单位制定拆装方案,明确分工,特别要有专职安全人员现场监督,所用安装起重机性能和专用工具等,必须满足拆装需要。 一、起重机的拆装必须执行建设部第 1 66号令中第十条规定,由有拆装资质证书的专业队伍进行,并应有技术和安全人员在场监护,委托拆装作业时,应签定拆装协议书,明确责任和义务。 二、起重机拆装前应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法,质量要求和安全技术措施,经公司技术负责人审批后,作为拆装作业技术方案,并向全体作业人员交底。 二、起重机的混凝土基础的混凝土等级不低于C40;塔机基础设置在厚砼底板上,底板下返8m 塔机的地埋螺栓符合塔机说明书基础目的要求.要保证塔机的稳固性.基础表面平度允许偏差;预埋件的位置,标高和垂直度以及施工工艺符

合出厂说明书要求;起重机混凝土基础应检测验收合格后,方可安装,混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施。 四、起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于 4 欧姆。 五、起重机拆装作业前应检查下列项目是否符合要求:混凝土基础应符合技术要求: 1、对拆装起重机的各机构,各部位,结构焊缝,重要部位螺栓,销轴,卷扬机构造和钢丝绳,吊钩,吊具以及电气设备,线路等进行检查,使隐患排除于拆装作业之前。 2、对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管,顶升套架结构,导向轮,顶升撑脚等进行检查;及时处理存在的问题。 3、对拆装人员所使用的工具,安全带,安全帽等进行检查,不合格者立即更换。 4、检查拆装作业中配备的起重机,运输汽车等辅助机械应状况良好,技术性能应保证拆装作业的需要。 5、拆装现场电源的电压,运输道路,作业场地等应具备拆装作业条件。 6、安全监督的设备及安全技术措施的贯彻落实已达到要求。 7、起重机的拆装作业应在白天进行,当遇大风,雾雨和雨雪等恶劣天气时,应停止作业。 8、指挥人员应熟练拆装作业方案,遵守拆装工艺和规程,使用明确的指挥信号进行指挥。所有参与拆装作业的人员都应听从指挥,如发现指挥信号不清或有错误时应停止作业,待联系清楚后在进行。 9、拆装人员在进入工作现场时,应穿戴劳动保护用品,高处作业时应系好安全带。熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程,当发现异常情况或疑难问题时,应及时向技术负责人反映。不得自行其事,应防止处理不当而造成事故。

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

建筑起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案-塔吊-

建筑起重机械安装(拆卸)工程塔式起重机 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉顶天柱建筑机械设备有限公司 二零一五年八月

塔吊的安装 A、安装准备 1、安装单位负责专人检查塔机各工作机构,重点检查机械顶升系统。 2、使用单位负责协调工作,以便吊车能顺利施吊安装和运输车辆顺利进出现场。 3、使用单位负责提供电源至塔吊基础附近。 4、准备水平仪对塔吊基础进行水平度测量,准备一套经纬仪对塔吊垂直度进行测量。 B、安装机具、设备 1、汽车式起重机 1台 2、测量仪器 2套 3、工具车 1台 4、专用工具、起重吊索 C、安装程序 1、将井字底梁和固定底座安装在准备好的专用混凝土基础上,校好水平。 2、将底架节(无顶升支耳的标准节)和底节杂地面连接好,紧固好连接螺栓,吊在井字底梁并用螺栓连接好。吊装时应注意爬梯位置背向建筑物,顶好支耳在设计方位上。 3、用经纬仪检查底节的垂直性,保证主弦四面的垂直方向偏斜差千分之一。 4、吊装顶升套架

组装好除工作平台以外的各构件,然后吊起从底架上端套入,慢慢放下,到其上端放置于底架上30-40mm为宜,应注意顶升套架的方向,保证套架顶升油缸与塔身顶升支耳同侧。 5、装四周工作平台,然后将泵站电源装到平台一角,接好液压管,检查液压系统运转情况。 6、吊装回转塔架部分: a.在地面组装好回转塔架部分(包括回转塔身\上下支承座\回转支承及操纵室)一并吊装,搁置在底架上。应注意操纵室前方是顶升套架的引进门方向,然后启动泵站,使顶升套架上升与下支座贴近。 b.用16-M32高强度螺栓将下支座与底架连接好。 7、在地面安装好塔顶全部构件,然后吊上回转塔身,用16-M32高强度螺栓将塔顶与回转塔身连接好。双螺母紧锁防松,注意塔顶的前方(有塔顶滑轮的一侧)应与操纵室前方一致。 8、整体吊装平衡臂 a.将平衡臂平行于建筑物放置,装上平衡臂工作平台、栏杆、起升结构、电气控制柜。 b.将平衡臂栏杆按照规定组装成一整体,序1与平衡臂尾部耳板连接,然后顺平衡臂水平放置,用绳索扎紧,准备起吊。 c.吊装平衡臂,臂根单耳插入回转塔身连接耳板,装上销轴,穿好开口销并张开。将拉杆绳索一端穿过塔顶小滑轮再落至地面,稍稍起吊使平衡臂尾部上翘,人力拉引绳索,拉杆上升到塔顶上部后,将其装入塔顶连接销孔。 d.慢慢放下平衡臂,拉杆逐步拉直而受张力,直到平衡臂接近水

6015塔机安装施工方案

.
目录
1. 编制及依据 ...................................................... 2 2. 设备及工程概况 .................................................. 2 3. 工程管理目标 .................................................... 5
3.1 质量目标 ...................................................5 3.2 工期目标 ...................................................5 3.3 环境管理目标 ...............................................6 3.4 安全管理目标 ...............................................7 4. 施工项目组织机构及职责 .......................................... 7 4.1 施工项目部组织机构 .........................................7 4.2 施工人员职责分工 ...........................................5 5. 安装方式及要求 .................................................. 6 6. 安装前的准备工作 ................................................ 6 6.1 塔机入场前现场的准备工作 ...................................6 6.2 塔机安装前的准备工作 .......................................7 6.3 塔机基础的验收 .............................................9 7. 预计安装工期 .................................................... 9 8.安装总则: ...................................................... 10 9. 安装工艺流程 ................................................... 10 9.1 安装基础节(套架) ........................................10 9.2 安装回转支承 ..............................................10 9.3 安装塔头(驾驶室) ........................................11 9.4 安装平衡臂及起重臂 ........................................11 10. 塔机安拆技术措施 .............................................. 14 11. 塔机安拆安全措施 .............................................. 15
..

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

TC5010塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、场地工程地质条件 (3) 第四节、塔吊基本性能 (4) 第五节、塔吊基础定位及施工 (5) 第六节、场地及机械设备人员等准备 (6) 第七节、塔吊的安装及调试 (7) 第八节、塔吊的拆卸 (10) 第九节、附墙装置的拆装 (10) 第十节、塔吊的日常维护和操作使用 (11) 第十一节、安全措施 (12) 第十二节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (13) 第十三节、防碰撞措施 (13) 第十四节、塔吊计算书 (14)

QTZ50(5010) 塔吊专项施工方案 第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1、勘察院2010年8月提供的勘察报告勘察号:2010-219 2、甲方提供的据施工图纸 3、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 4、厂家提供的塔吊图纸及技术资料 第二节、工程概况 1地理位置: 本工程位于武清区杨村北郑庄,东侧新华路,西侧建设路,北侧南财源道。 2拟建工程概况: 二标段工程包括:1﹟、10﹟~13﹟共5个单位工程,共计37962平米。均为住宅,地下1层,地上16层。底板埋深按4.00m考虑,采用框剪结构。

塔式起重机安装安全施工方案范本

整体解决方案系列 塔式起重机安装安全施工 方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-46910塔式起重机安装安全施工方案Tower crane installation safe construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: 1、工程名称:京新国家高速(G7)甘肃段白疙瘩至明水段高速公路马鬃山高速公路管理所、主线、匝道收费站办公楼 (1)建设地点:马鬃山镇 (2)建筑层楼数:地上三层。建筑高度:10.95米,建筑设计±0.000标高具体见平面图 (3)建筑面积:3296.9平方米 (4)建筑分类及等级标准:本项目为多层公共建筑,建筑设计使用年限3类50年,屋面防水等级Ⅱ级,建筑耐火等级二级。抗震设防烈度为6度, (5)建筑结构:上部采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础为柱下独立基础 2、工程名称:京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明

一二栋 (1)建设地点:马鬃山镇 (2)建筑层数:地上主体三层。建筑高度:10.95米建筑设计±0.000标高具体见平面图 (3)建筑面积:2004.2平方米×2=4008.4平方米 (4)建筑分类及等级标准:本项目为多层公共建筑,建筑设计使用年限3类50年。屋面防水等级等级Ⅱ级,建筑耐火等级二级。抗震设防烈度为6度 (5)建筑结构:上部采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础为柱下独立基础。 3、工程名称:京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水段高速公路马鬃山高速公路管理所、主线、匝道收费站门卫用房,抗震设防烈度为6度,建筑面积为24平方米,建筑高度为3.15米,设计使用年限为50年,耐火等为二级。 (1)建筑结构:上部采用砖混结构,基础采用钢筋砼条形基础,局部采用独立基础。 4、工程名称:京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔式起重机安装(拆卸)方案

塔式起重机安装(拆卸)方案 一、工程概况 某综合办公楼工程,框架结构二十层,建筑物长度66.6m,宽度14.34m,层高3.3m,总高度60.6m。主体施工垂直运输及水平运输选用QT240自升式塔式起重机,施工现场在塔机转半径60m范围内无建 三、塔吊与建筑物立面图

四、塔式起重机基础平面定位 地基土质应坚实,要求地基承载力≥150kP/m2.依据该工程业主提供地质报告反映,现场土质地耐力在建筑物±0.000以下,承载力为160 kP/m2,现场塔基位于自然地面下标高为-0.8m,塔基基础高900,按规定应高出地面100,实际基底标高为-1.30m,要求基底回填3:7灰土500厚,可满足要求,塔基基础及予埋件位置按新郑QTZ40自升式塔式起重机使用说明书附录基础详图施工,砼强度等级C30。 五、作业任务及作业人员组织 1、作业任务的有关情况: 塔机型号:新郑QTZ40C 起重力矩:40TM 臂长:40m 安装高度:15m安装位置:建筑物中间 设备编号:020125-066 顶升方式:液压顶升 使用工程:×××办公楼安(拆)时间:2002.6.6 2、作业人员组织: 总指挥:×××工地负责人:××× 技术负责人:×××安全监护:××× 技术交底:×××安全交底:×××塔吊司机:×××作业吊车司机:××× 信号工:×××电工:××× 作业人员:×××、×××、×××、××× 六、机械设备的配备: 根据该塔机安装高度15米及最重部件的重量(3.2吨),本次安装(拆卸)所需配备的机械的具体情况如下:

1、由塔机使用单位对施工现场的道路进行铺设与平整,并清除障碍等。 2、由塔机使用单位与塔机安装技术负责人按基础制作的技术要求共同对塔机砼基础进行验收,基础表面的平整度应不大于1/500。 3、由塔吊司机对塔机进行检查,检查内容如下: ① 钢结构件有无开裂与脱焊; ② 钢丝绳是否牢固可靠,是否合乎要求,绳扎头是否可靠; ③ 各部电路及电气元件是否正常; ④ 爬升机构导向轮是否转动灵活,与塔机间隙是否合乎要求 ⑤ 顶升液压装置是否正常; ⑥ 对需拆卸的螺栓及销进行浸油除锈处理,埋在地下部分要清除泥土; ⑦ 转动塔机安装前应认真进行检修、保养,对变形件及时修复,必要时全机作油漆。 4、按第二项要求做好人员的组织工作。 5、按第三项要求做好常用工具、索具及材料的配备。 6、由技术负责人对全体作业人员进行技术交底。 7、由安全监护人员对全体作业人员进行安全交底。 8、由机组人员对塔机基础(四角)找平,其平整度应控制在1/1000以内。 八、安装工序: 根据新郑建QTZ40C 塔机说明书的要求,制定如下安装程序: 1、安装底架:将已组装在一起的底架吊在混凝土基础上,用水平仪校正底架,并拧紧地脚螺栓。 2、安装基础节或标准节,并进行垂直度检验,其垂直度应控制在1/1000以内(基础上有踏步的一面要与建筑物垂直,图一)。 3、用吊车吊起一个标准节慢慢吊装在基础节或标准节上(安装时注意标准节上的踏步和梯子要和基础节相对应),拧紧四周的联接螺栓(图二)。 4、在地面上将爬升架的走台、栏杆等装好,并装上爬升机构、液压泵路,加好液压油,吊起后套装在基础节和标准节外面,调整导向滚轮,使滚轮与塔身的间隙为2-5mm,保证爬爪搁至塔身踏步的槽内(图三)。 5 、在地面上先将上、下支座以及回转机构、回转支承、平台等装成一体,然后将这一部件吊起,安 图四 图三 图一 图二

相关文档