受拉钢筋锚固长度la

C25(d≤25)C30(d≤25)C35(d≤25)

二级钢:33d 29d 27d

三级钢:40d 35d 32d

受拉钢筋抗震锚固长度laE

C25(d≤25)C30(d≤25)C35(d≤25)二级钢(抗震三级)35d 35d 28d

三级钢(抗震三级)42d 37d 34d

纵向受拉钢筋搭接长度ll

二级钢C25(d≤25)C30(d≤25)C35(d≤25)25% 40d 35d 32d

50% 46d 41d 38d

100% 53d 46d 43d

三级钢C25(d≤25)C30(d≤25)C35(d≤25)25% 48d 42d 38d

50% 56d 49d 45d

100% 64d 56d 51d

纵向受拉钢筋搭接长度llE

二级钢(抗震三级)C25(d≤25)C30(d≤25)C35(d≤25)25% 42d 36d 34d

50% 49d 42d 39d

三级钢(抗震三级)C25(d≤25)C30(d≤25)C35(d≤25)25% 50d 44d 41d

50% 59d 52d 48d

箍筋弯钩1350,平直部分10d,75中较大值

梁上部纵筋两排间距≥25,≥d,排距≥30,1.5d;下部两层钢筋上下间距≥25,≥d,排距≥25d,≥d;拉筋一头为900,一头1350弯钩,平直部分5d。

KZ纵向钢筋连接:

嵌固部位:

绑扎搭接:

底部为Hn/3非连接区,上部Hn/6,hc≥500为非连接区,中间连接区域为llE,两个搭接区域之间的间距为≥0.3llE。

机械连接和焊接连接:

底部为Hn/3非连接区,上部Hn/6为非连接区,中间连接区域为35d,≥500(焊接),相邻接头相互错开,柱插筋长度为1.2laE。KZ、QZ、LZ箍筋加密区:柱子嵌固部位Hn/3,≥Hn/6,hc,≥500至上层Hn/6,hc,500位置全部加密,梁上柱(lz)插筋底下弯折长度为15d,伸至梁底≥20d,≥0.6labE;墙上柱(QZ)柱根构造:插筋自墙顶面1.2laE,弯头为150;柱筋封头弯至梁,从梁底算起1.5labE+20d (柱外侧配筋率>1.2%可截断),梁上部钢筋伸入柱边弯折长度为15d,梁上部钢筋伸入梁底长度应为1.7kabE+20d(同上);柱内侧纵筋同中柱柱顶弯头均为12d,应伸入柱顶≥0.5labE,柱封头≥laE无需

弯折,伸至柱顶≥0.6labE时柱外层筋弯折为15d,内侧弯折为12d。

所有起步筋均为50间距起步,梁根加密为1.5梁高,≥500(抗震等级Ⅱ-Ⅳ级)。

端部无暗柱时剪力墙水平分布筋应钩柱角筋,弯折为10d;端部有暗柱L型时水平分部筋紧贴角筋内侧弯折10d,转角墙有暗柱连接区域在暗柱外,连接长度为1.2laE,两连接区域之间间距应≥500,内侧平平筋应伸至暗柱外边竖向筋内侧,弯折15d;端柱转角墙及端柱翼墙水平分部筋伸入柱内弯折均为15d,伸至角筋内侧;剪力墙坚向分布筋搭接自楼板顶面可在同一部位搭接≥1.2laE,边缘构造纵向钢筋连接,绑扎搭接自楼板顶面≥LLE,榙接长度为LLE,两连接区域之间间距≥0.3LLE,焊接自楼板顶面≥500,接头之间间距为35d,500,机械连接≥35d,墙厚≥400且≤700为三排配筋,剪力墙变截面应伸入1.2laE 下面墙体内;屋面封头除外侧弯折≥15d,其他均为≥12d。

连梁(LL)钢筋伸至墙外侧弯折为15d,中间部位伸至墙内为LaE 且≥600,可以直锚。

KL:梁上部贯通筋不同直径搭接长度为LLE,架立筋与非贯通筋的搭接长度为150,上下筋伸至柱外侧纵筋内侧≥0.4LabE,弯折15d,上部中间部位贯通筋伸入柱两边Ln/3,二排筋为Ln/4,下部中间部位应伸入柱内LaE且≥0.5hc+5d。

地下室外墙水平钢筋外侧贯通筋连接区域在中间Ln/3,内侧水平贯通筋连接区域Ln/4内,竖向钢筋连接外墙在净高中间H/3,内侧竖向贯通筋在净高H/4内。

框架梁端支座钢筋伸入柱内≥LaE,≥0.5hc+5d可直锚,中间节点梁下部钢筋在加密区1.5hc梁高外搭接,且搭接长度≥LLE.

钢筋平法图集常用符号解释

钢筋平法图集常用符号解释 ? la:非抗震构件的钢筋锚固长度。 ? ? laE:抗震构件的钢筋锚固长度。 ? ? bw:剪力墙的厚度。 ? ? bf:转角处的暗柱的厚度。 ? ? ln:梁的净跨度。 ? ? llE:钢筋的搭接长度。 ? ? hc:支座的净宽度。 ? ? λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm, ? ? 二级不宜大于150mm。 ? ? bf:剪力墙厚度。

? bc:端柱端头的宽度。 ? ? b w:剪力墙厚度。 ? ? lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw 和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。 ? ? ln:梁跨度值。 ? ? lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 ? ? la:受拉钢筋最小锚固长度。 ? ? lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ? ? ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 ? ? lni:梁本跨的净跨值。 ? ? hac:暗柱长度。

? Hn:所在楼层的柱净高。 ? ? hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 ? ? hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 ? ? hb:梁截面高度。 ? ? Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。?各类结构构件名称代码1柱 KZ-框架柱 ? KZZ-框支柱 ? XZ-芯柱 ? LZ-梁上柱 ? QZ-剪力墙上柱 ? ?2剪力墙 (1)墙柱 ?

钢筋平法施工(识图必读)

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

钢筋平法图集常用符号

、钢筋平法图集常用符号解释 la :非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE :抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 In :梁的净跨度。 IIE :钢筋的搭接长度。 he :支座的净宽度。 脸:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm 二级不宜大于150mm bf:剪力墙厚度。 be :端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。

1c :为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mn三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm In :梁跨度值。 lae :纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la :受拉钢筋最小锚固长度。 lle :纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 II :纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni :梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 he:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。

Ac :为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。

如果你想完整的了解建筑钢筋符号的话, 还需要你不断的进行练 习,进行实际操作的。下面就给小伙伴们介绍一个非常好的绘图 软件,那就是迅捷CAD 编辑器,它可以帮助你们在学校 CAD 这个 枯燥的过程中帮助你们快速的绘图。很好的运用到这种符号详 解。 祁 53CA[>M? 5.0 寺遊 交件眄堂第匚巫愿M *Ani 噜貳Uln 密fill 口标曲NI it^i 拓展工里桂二凶i 删H Jfl?皑 日迥翩鼻R 屠&揣星您西电声tnfti X > 0 二、各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 00?:口 8<3 方 口 10.91?.1Q.9M2,0.(XXX> _一 Q 亠ZL 斗W 申 廿E O W ..- 性 8(3 T ;『 厂卜“代L 弩毗I 入f

平法识图口诀大汇总

平法识图口诀大汇总 1、平法识图总则口诀 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜如今全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,施工人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好监理,“符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,“&”是and(安得),汉语原意是并和与。 锚固基本分两种,“La”和“LaE”, 尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接, 加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多, 只要弄懂03G,再变心中也有底。 首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。 其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。 其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。 其四锚固有新说法,改称基本锚固长。 其五顶梁边角柱,增加一个新做法。 柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。 其余变化也挺多,日后编辑飨大家。 2、平法识图之框架结构口诀 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。

(完整版)平法钢筋识图算量基础教程思考练习题答案

《平法钢筋识图算量基础教程》思考与练习题答案 第三章第一节思考与练习题参考答案 1、绘制图3-1-18的BJ J1在X或Y方向的剖面图,并标注各部位形状尺寸。 图3-1-18 BJ J1 3、在图3-1-19中填写集中标注空格内的数据。 400 700 300 200 600 图3-1-19 BJ P2练习 第三章第二节思考与练习参考答案 1、独立基础底部钢筋的起步距离是__min(s,/2,75)_______ 2、当独立基础底板长度__≥2500mm__时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可缩减10%。 3、计算图3-2-11所示DJ J1的X向钢筋的长度和根数(列出计算公式)

图3-2-11 练习 X向钢筋长度=x-2c (c是指砼保护层) X向钢筋根数=(y-2*min(200/2,75))/200+1 第三章第三节思考与练习参考答案 1、计算图3-3-16中DJ P5基础底板顶部钢筋的长度和根数。 图3-3-16 DJ P5平法施工图 独基顶部受力筋长度=1000+2la 独基顶部受力筋根数=(200+400+200-2*min(120/2,75))/120+1 独基顶部分布筋长度=200+400+200-2*40(两端减砼保护层) 独基顶部分布筋根数=(1000+2la-2*min(200/2,75))/200+1(在受力筋长度范围内布置)

第四章第一节思考与练习参考答案 1、JL04(5B)的含义是____基梁04,5跨,两端外伸_______ 2、在图4-1-25中填空: 250*200 图4-1-25 3、在图4-1-26中填空: 14 图4-1-26 4、在图4-1-27中填空: 架立筋 图4-1-27

钢筋平法图集常用符号

一、钢筋平法图集常用符号解释 la:非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE:抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 ln:梁的净跨度。 llE:钢筋的搭接长度。 hc:支座的净宽度。 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm, 二级不宜大于150mm。 bf:剪力墙厚度。 bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。

lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm。 ln:梁跨度值。 lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la:受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。 Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。

如果你想完整的了解建筑钢筋符号的话,还需要你不断的进行练习,进行实际操作的。下面就给小伙伴们介绍一个非常好的绘图软件,那就是迅捷CAD编辑器,它可以帮助你们在学校CAD 这个枯燥的过程中帮助你们快速的绘图。很好的运用到这种符号详解。 二、各类结构构件名称代码 1、柱

KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱YAZ-约束边缘暗柱YYZ-约束边缘翼墙柱YJZ-约束边缘转角柱GDZ-构造边缘端柱GAZ-构造边缘暗柱GYZ-构造边缘翼墙柱GJZ-构造边缘转角柱

建筑结构平法识图口诀

建筑结构平法识图口诀平法识图总则口诀(1) 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,施工人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好监理, “符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。 符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶, “&”是and(安得),汉语原意是并和与。 平法识图之框架结构口诀(二) 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。 遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震, 悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。

梁钢筋平法识图及算量入门

表示箍筋为?10 ,加密区间距 100,非加密区间 表示箍筋为?10 ,加密区间距 100,非加密区间 表示箍筋为?8,间距为 200,双肢箍。 表示箍筋为?8,加密区间距 100,四肢箍,非加密 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴3①22, 3①20 表示上部钢筋为3①22, ⑵2 ? 12, 3①18 表示上部钢筋为2? 12, ⑶4①25, 4①25 表示上部钢筋为4①25, ⑷3①25, 5①25 表示上部钢筋为3①25, 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2①20 ⑵2①22+ (4①12) 表示两根 ①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 表 示2①22为通长,4? 12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25,下排为2①25。 ⑷2①22+ 2①22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2?12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根 ?12。 ⑵G4①14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根 ①14。 ⑶N2①22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根 ①22。 ⑷N4①18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根 ①1& 四、梁下部钢筋表示方法: (标在梁的下部) ⑴4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内 ⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,下排筋4①25。 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,不伸入支座, 下排筋4①25,全部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①22 (-3) / 5①25 表示有两排筋,上排筋为 5根。2①25伸 入支座,3①22,不伸入支座。下排筋 5①25,通长布置。 五、标注示例: KL7 (3) 300X 700 Y500 X 250 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4O 18 ) 6 ① 25 4/2 6① 25 4/2 6① 25 4①25 300X 700 、箍筋表示方法: 4①25 2①25 4①25 ⑴ ? 10@100/200(2) 距 200,全为双肢箍。 ⑵ ?10@100/200(4) 距 200,全为四肢箍。 ⑶ ?8@200(2) ⑷ ?8@100(4)/150(2) 区间距 150,双肢箍。 F 部钢筋为3①20。 F 部钢筋为3①18。 F 部钢筋为4①25。 F 部钢筋为5①25。 4①25 4/2

建筑符号大全

建筑符号大全钢筋平法图集常用符号解释 la :非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE :抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 In :梁的净跨度。 IIE :钢筋的搭接长度。 he:支座的净宽度。 入v:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过 360N/mm2应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm 二级不宜大于150mm bf :剪力墙厚度。 be:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 le :为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、 1.5bw和450mn三者的

300mm 最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加 In :梁跨度值。 lae :纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la :受拉钢筋最小锚固长度。 lle :纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 II :纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 Ini :梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 he:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度 hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。 Ac :为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码1——柱 KZ-框架柱

KZZ-框支柱XZ-芯柱

QZ勢力墙上柱2——剪力墙 (1)墙柱 YDZ约束边缘端柱YAZ纟勺束边缘暗柱YYZ纟勺束边缘翼墙柱YJZ-约束边缘转角柱GDZ构造边缘端柱GAZ构造边缘暗柱GYZ构造边缘翼墙柱GJZ-构造边缘转角柱AZ-非边缘暗柱 FBZ-扶壁柱 (2)墙身 Q-剪力墙

钢筋图纸符号解释

单肢筵 双肢维 四肢箍 六肢箍 1?单肢箍仅仅岀现在农房楝条*公园围墙立柱’ ?" 架空构件等小工 程,在抗震框架梁柱不允许性⑷: N 梁类构件宜设计为崔数肢無,不宜出现奇钦枝卷; 一、箍筋表示方法: ⑴φ 10@100/200(2) 表示箍筋为 φ 10,加密区间距100 ,非加密 区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ 10@100/200(4) 表示箍筋为 φ 10,加密区间距100,非 加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ 8@200(2) 表示箍筋为φ8间距为200,双肢箍。 ⑷φ 8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8加密区间距100,四肢箍,非加密区间距 150,双 肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴3①22 3①20 表示上部钢筋 为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵2 φ 12 3①18 表示上部钢筋为2φ 12,下部钢筋为 3①18 ⑶4①254①25 表示上部钢筋为4①25,下部钢筋为4①25 ⑷3①25 5①25 表示上部钢筋为3①25,下部钢筋为5Φ 25 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支 座处) ⑴2①20 表示两根 ①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2①22+ (4Φ 12) 表示2Φ22为通长,4φ 1架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上 部钢筋上排为4①25,下排为2Φ25 ⑷2①22+ 2①22表示只有一排钢筋,两根在角部, 两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ 12 表示梁两侧 的构造钢筋,每侧一根φ 12 ⑵G4Φ 14 表示梁两侧的构造钢筋, 每侧两根 ①14 ⑶N2①22 表示梁两侧的抗扭钢筋, 每侧一根 ①22 ⑷N4①18 表示梁 两侧的抗扭钢筋,每侧两根 ①18 四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内。 ⑵6①25 2/4 表示有 两排钢筋,上排筋为 2Φ25,下排筋4①25 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上 排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋 4①25,全部伸入支座。 5根。2①2伸入支座,3Φ 22不伸入支座。下排筋 5①25通长 KL7 ( 3) 300× 700 Y500× 250 4①25 表示有两排筋,上排筋为 布置。 五、标注示例: φ 10@100/200(2) 2 ① 25 4/2 N4Φ 18 4①25 (-0.100) 4 ① 25 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 6 ① 25 ⑷ 2 ① 25 + 3 ① 22 -3) / 5 ① 25 2Φ 25 4①25 300 × 700

钢筋平法常用符号解释及构件名称代码汇总整理

钢筋平法常用符号解释及构件名称代码汇总整理 钢筋平法图集常用符号解释 l a:非抗震构件的钢筋锚固长度 l a E:抗震构件的钢筋锚固长度 b w:剪力墙的厚度 b f:转角处的暗柱的厚度 l n:梁的净跨度 l l E:钢筋的搭接长度 h c:支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/m m2,应按360N/m m2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100m m,二级不宜大于150m m。 b f:剪力墙厚度。 b c:端柱端头的宽度。 b w:剪力墙厚度。 l c:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5b w和450m m三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300m m。 l n:梁跨度值。 l a e:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 l a:受拉钢筋最小锚固长度。 l l e:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。

l l:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 l n i:梁本跨的净跨值。 h a c:暗柱长度。 H n:所在楼层的柱净高。 h c:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 h w:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 h b:梁截面高度。 A c:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码: 1、柱 K Z-框架柱 K Z Z-框支柱 X Z-芯柱 L Z-梁上柱 Q Z-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 Y D Z-约束边缘端柱 Y A Z-约束边缘暗柱 Y Y Z-约束边缘翼墙柱

平法识图学习口诀

平法识图总则口诀(1)03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,监理人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接,加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多,

只要弄懂03G,再变心中也有底。 框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,

建筑施工钢筋入门识图讲解

入门钢筋识图 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。

施工图纸常用的符号

施工图纸常用的符号 一、钢筋平法图集常用符号解释 la:非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE:抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 ln:梁的净跨度。 llE:钢筋的搭接长度。 hc:支座的净宽度。 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/m㎡,应按360N/m㎡计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。

bf:剪力墙厚度。 bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。 ln:梁跨度值。 二、各类结构构件名称代码 1、柱 KZ——框架柱 KZZ——框支柱 XZ——芯柱 LZ——梁上柱 QZ——剪力墙上柱

2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ——约束边缘端柱YAZ——约束边缘暗柱YYZ——约束边缘翼墙柱YJZ——约束边缘转角柱GDZ——构造边缘端柱GAZ——构造边缘暗柱GYZ——构造边缘翼墙柱GJZ——构造边缘转角柱AZ——非边缘暗柱FBZ——扶壁柱 (2)墙身

梁钢筋平法识图及算量入门修订稿

梁钢筋平法识图及算量 入门 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20?表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2?表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22?表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12?表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14?表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。

⑶ N2Φ22?表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18?表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25?表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4?表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4?表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25?表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 () 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18

钢筋平法图集通用符号解释

钢筋平法图集常用符号解释 la:非抗震构件的钢筋锚固长度 laE:抗震构件的钢筋锚固长度 bw:剪力墙的厚度 bf:转角处的暗柱的厚度 ln:梁的净跨度 l1E:钢筋的搭接长度 hc:支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。

lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; ln:梁跨度值。图片可以保存到手机各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YAZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱

YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱 GAZ-构造边缘暗柱 GYZ-构造边缘翼墙柱 GJZ-构造边缘转角柱 AZ-非边缘暗柱 FBZ-扶壁柱 (2)墙身 Q-剪力墙 (3)墙梁 LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)LL(JC)连梁(有交叉暗撑)LL(JG)连梁(有交叉钢筋)LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)

钢筋识图入门_平法识图

日志 [转] 钢筋识图入门,平法识图 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□

专业 建工(八)钢筋混凝土构件详图

.1 构件详图的图示内容 下图为钢筋混凝土构件详图,一般包括有模板图、配筋图、预埋件详图及钢筋表(或材料用量表)。而配筋图又分为立面图、断面图和钢筋详图。 3.2 构件详图的图示内容 一般情况主要绘制配筋图,对较复杂的构件才画出模板图和预埋件详图。 配 筋 图 中 的 立 面 图, 是 假 想 构 件 为 一 透 明 体 而 3.3 构件详图的图示实例 1.钢筋混凝土梁结构详图。读图时先看图名,再看立面图和断面图,后看钢筋详图和钢筋表。从图名L202(150×300)得知它是二层第二号梁,断面尺寸是宽150mm ,高300mm 。从立面图和断面图对照阅读,可知此梁为T 形断面的现浇梁,

画出的一个纵向正投影图。 它主要表明钢筋的立面形状及其上下排列的情况,而构件的轮廓线 梁两 端支承 在砖墙 上。梁 长为 3840mm ,梁下方 配置了 三条受 力筋,其 中的② 筋为弯 起筋。从 它的标 注ф14 可知,它 是一条 直径为 14mm的 Ⅰ级钢 筋。①筋 虽然与 ②筋直 径、类别 相同,但 因形状 不同,故 编号从1 —1断面 知梁上 方有两 条架立 筋③,直 径是 10mm的 Ⅰ级钢 筋。同 时,也可 知箍筋 从钢筋详图中可知每种钢筋的编号、根数、直径、各段设计长度和总尺寸(下料长度)以及弯起角度,以方便下料加工,规定梁高小于800mm时,弯起角度为5°, 大于800mm时用60°。图中①号筋下面的数字3790,表示该钢筋从一端弯钩外沿到另一端弯钩外沿的设计长度,它等于钢筋的设计长度加上两端弯钩扳直后 ×6.25ф)减去其延伸率号(2×1.5ф)所得的数值。 此外,为了便于编造施工预算,统计用料,还要列出钢筋表,表内说明构件的名称、数量、钢筋规格、钢筋简图、直径、长度、数量、总数量、总长和重量等如下表所示。 2.预制钢筋混凝土柱结构详图。预制钢筋混凝土柱结构详图的图示方法,基本 上和梁的相同,但对于工业厂房的钢筋混凝上柱等复杂的构件,除画出其配筋图外还要画出其模板图和预埋件详图。现以某地单层工业厂房单跨车间的B Z9-1预制钢筋混凝土边柱结构详图为例,说明其图示特点。 (1) 模板图。主要表示柱的外形、尺寸、标高,以及预埋件的位置等。作为制 作、安装模板和预埋件的依据。从图中可以看出,该柱分为上柱和下柱两部分,上柱支承屋架,上下柱之间突出的牛腿,用来支承吊车梁。

[最新]钢筋平法图集常用符号说明

[最新]钢筋平法图集常用符号说明有了它,看施工图方便多了~ 有了它,看施工图方便多了~ 钢筋平法图集常用符号解释 l: 非抗震构件的钢筋锚固长度 lE: 抗震构件的钢筋锚固长度 bw: 剪力墙的厚度 b: 转角处的暗柱的厚度 ln: 梁的净跨度 llE:钢筋的搭接长度 hc: 支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过 360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 b: 剪力墙厚度。 bc: 端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc: 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三 者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm。

ln: 梁跨度值。 le:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 l: 受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll: 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hc:暗柱长度。 Hn: 所在楼层的柱净高。 hc: 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 hw: 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb: 梁截面高度。 c: 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码: 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱 YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱

平法识图口诀

阅读232 2 举报 实用才是王道钢筋施工经验三十条 2014-11-09 土木吧 一,签约 不看到图纸,不察看施工场地,不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约,无论你的甲方说得怎样天花乱坠,也无论给你的工价有多高,都不可轻信之,务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定。不然,轻者赚不到钱,严重者连本上仓。 二,审图 本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸,从中发现,不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块,或多或少的都有毛病,在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后,才好干活,不然的话,你在干活中变来变去,你的麻烦就大了,损失是在所难免的。 三,监理 尊重监理是人所共知的常识,服从监理也是合情合理的事,监理大致分为3种,1.年纪偏大人格较高,认真本分不索不要,2.不管你活儿干得怎样,他拐弯抹角的暗示索要,3.严格监管,同时暗示索要。对于1.对人家必须毕恭毕敬,但是你活必须得干好,要95%以上的符合

规范;对于2.处理好关系是当务之急,你甘当铁公鸡,他鸡蛋里就是挑骨头,你把钢筋绣出花儿来,也是埋入混凝土中,得多花多少工时费细摆弄?还不如满足之日子好过,但是切记,太糊弄大劲儿了出现质量事故对谁都不是好事,在不偷工减料的前提下,钢筋直径间距尺寸长短,怎么也得差一不二的才行。对于3.人之常情吧,恭敬不如从命,从命不如恭敬,关系和质量哪个都不能少。还有4呢,有的监理是监理公司廉价雇来的,钢筋技术方面太多的不懂,101图集不会看,常常询问钢筋工怎么回事,这时,你一定得虚心告之加耐心恭维,因为他有权管你,哥们处好了,有机会人家也可能提携咱一把。 四,场地 场地宽敞当然没的说,一遇场地狭窄,钢筋活儿就没法干,钢筋半成品如同中药铺,得有个地方摆放,没地方放,就得压撂,用时干着急翻不出来,窝工耽误事不说,不能提前制作,绑扎时又人手不够,要白扔银子的。没有场地的窝工,很有可能把你那点利润吃光,解决办法,事先跟老板说好,允许用脚手架管临时组 装“连匡型半成品钢筋存放架”,此问题便迎刃而解。五.管理 如用计时工,作息时间一般是早5点到中午11点半,下

钢筋平法识图试卷

一、填空题(本题总计25分,每空1分) 1.梁集中标注的必注项包括、、、 、、。 2.在集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,取值优先。 3.梁的集中标注包括、、、 、、、、。 4.框架梁支座负筋的延伸长度:对于端支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至净跨位置,第二排延伸至净跨位置;对于中间支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至位置,第二排延伸至位置。(设l为支座两边净跨长度的最大值)。 5.梁的原位标注包括、、。 6.如果框架梁的某一支座左边标注了,而支座的右边没有标注,则认为支座右边的配筋也是6Φ25 4/2,这种原则我们称为。 7.架立筋的根数= 8.抗震框架梁下部纵筋在中间支座内,是进行,而不是进行钢筋连接。 二、问答题(本题总计30分) 1.什么是平法识图?平法识图的特点是什么?与其他图集有什么不同?(9分,每问3分)2.建筑层高与结构层高的区别?(3分) 3.两个梁编成同一编号的条件是什么?(4分) 4.如何识别主梁和次梁?(4分) 5.在分层计算中如何正确划定“标准层”?(5分) 三、计算题(本题总计35分,每小题35分) 计算KL1端支座(600×600的端柱)的支座负筋的长度。混凝土强度等级C25,二级抗震等级。取L aE为45d,钢筋保护层厚度为28mm。

7φ20 3/4 6φ22 2/4150450150KZ2 600×600 四、识图题(解读图中集中标注和原位标注的内容)(本题总计15分,每小题15分) KL3(3A)450×600 φ12@150/200(4) 2φ25;4φ25 G4φ12 4φ25 6φ25 4/26φ25 4/27φ25 2/5 N4φ16 8φ22 3/5 2φ16 φ10@200(2) 答案 一、填空题(本题总计30分,每小题1分) 1.梁编号、截面尺寸、箍筋、上部通长筋、架立筋、侧面构造钢筋或抗扭钢筋 2.原位标注 3.梁的编号、截面尺寸、箍筋规格与间距、上部通长筋、下部通长筋、架立筋、侧面构造钢