文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 漏电保护器检测记录

漏电保护器检测记录

漏电保护器检测记录
漏电保护器检测记录

表C12—4 漏电保护器检测记录

工程名称:西安地铁临潼线试验段-1标

保护设备名称混凝土搅拌机设备编号005 额定功率35KW

漏电保护器型号DZL20 额定电流100A

额定漏电

动作电流

15mA

维护电工姓名刘先卿电工证号陕A012015000125

检测日期

A相对地 B 相对电C相对地

检测

结论

检测人动作电

动作

时间

动作

电流

动作

时间

动作

电流

动作

时间

月日. 月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

注:每月检测一次

表C13-1 进场机械设备验收表

工程名称:衡水老白干综合办公楼

机械编号机械名称进场日期规格型号备注

序号项目验收内容验收结果

1 整机及附属装置

2 传动系统

3 工作部分与结构

4 操作与安全装置

5 其他

验收结论:

年月日

项目所属单位

项目经理部

主管部门

工程名称衡水老白干综合办公楼机械名称

设备型号设备编号安装日期

序号验收内容验收结果1

安装场地砼硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有良好

排水措施

2 锯盘护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩齐全可靠

3 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求

4 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠

5 开关箱距圆盘锯距离应不大于3m

6 作业场地应配有符合防火要求消防器材

验收意见:

年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

工程名称衡水老白干综合办公楼机械名称

设备型号设备编号安装日期

序号验收内容验收结果1

搅拌场地混凝土硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有

良好的排水措施

2 离合器、制动器灵敏可靠,各部位润化良好,运行平稳无异常

3 传动部位防护罩、料斗保险勾齐全可靠

4 钢丝绳完好并润滑良好,端部固定符合要求

5 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求

6

有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠。功率大于5.5KW应采

用自动开关或降压起动装置

7 作业平台稳固,操作箱箱体完好,按钮开关灵敏可靠

8 操作人员持证上岗

验收意见:

年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

表C14-4-1 塔式起重机安装、拆除过程记录工程名称:衡水老白干综合办公楼机械名称

使用单位安装地点

塔机编号按/拆负责人

塔机型号高度(m)臂长(m)

起重设备配备司机

人员/工种安/拆过程记录

姓名工种上岗证号

自年月日时分至年月日时分止

记录人:年月日

表C14-4-2 塔式起重机安装验收表(自检报告)

一、档案参数

机械编号使用单位

安装地点安装日期

起重力矩最大起重量

起重臂最大幅度安装最大幅度处额定起重量

安装形式轨道式/固定式轨距

压重平衡重

二、项目要求

检测项目检验内容及要求检测记录结论

金属结构受力构件有无变形、裂纹及严重锈蚀节点耳板有无撕裂及变形

焊缝有无变形和裂纹

螺栓连接件是否齐全紧固

塔身高度垂直偏差值是否≤2‰

爬梯栏杆平台连接件是否齐全无损伤

杆件有无变形、焊缝有无开裂

爬梯、护围栏杆、平台、司机室连接是否牢固、可靠

联轴器

连接有无松动、螺栓、皮垫等是否齐全

运转是否平稳,有无震动和冲击

减速器

箱体有无裂纹,是否漏油

地脚螺栓是否齐全,紧固可靠

检测项目检验内容及要求检测记录结论

减速装置传动是否平稳,有无振动和噪音润滑油位是否符合要求

齿厚磨损≤原齿厚10%

制动器零件是否齐全、有无损伤、油污

制动带磨损量≤原厚度50%

制动轮表面沟痕深≤1.5m

开合间隙是否均匀,最大间隙量≤1mm 液压推动器有无漏油现象

有无防雨、雪、油污措施

行走轮是否有裂纹和缺陷

轮缘厚度磨损量≤原尺寸50% 踏面厚度磨损量≤原尺寸15%

液压顶升系统液压油是否干净,油位是否正常

油压和油温是否正常

操纵是否灵活,工作是否平稳,有无噪音油缸有无爬行和下滑现象

套架有无变形,焊缝有无开裂

导轮与导轨间隙值2—5mm

液压系统有无渗漏,胶管有无老化

吊钩转动是否灵活,有无变形和裂纹

危险断面磨损量与原尺寸比值≤10% 防脱钩装置是否可靠

滑轮转动是否灵活,防跳绳装置是否有效有无破损和裂纹

槽底磨损深度值≤0.5d绳

检测项目检验内容及要求检测记录结论

卷筒卷筒上绳端固定是否符合规定

筒体有无裂纹、端部凸缘有无破损绳槽底磨损量≤0.25d绳

钢丝绳安全圈数≥3

钢丝绳排列、润滑是否良好

一个捻距内的断丝数量

表面磨损差值/绳径<0.07

有无变形和缺陷、波浪、笼状、压扁、断股、绳股挤出、露芯、扭结、弯折

电气系统电缆是否破损、老化

各电气元件是否完好无缺损

各电气元件是否安装牢固,动作灵敏可靠

电缆安全圈数≥2

滑环、碳刷接触是否良好工作可靠

电线是否敷设整齐,绝缘、固定良好

电器设备有无防护罩,司机室门窗是否齐全

配电柜、电阻箱是否清洁无灰尘杂物

接线是否可靠,有老化现象

电机工作是否正常,地脚、接线盒螺栓是否齐全紧固线路的绝缘电阻>0.5MΩ

起重机金属结构接地电阻<4Ω

续表C14-4-2

检测项目

检验内容及要求 检测记录

结论 主隔离开关 紧急开关 短路保护 过电流保护 零位保护 电气联锁

照明报警装置是否齐全有效 吊钩组与顶端间距及倍率 幅度限位,小车距两端档数值 力矩限制器综合误差值(±) 外露转动部分防护罩

起重量限制器综合误差值(±) 固定基础是否符合说明书规定 固定基础上平面水平度误差<1‰ 有无良好的排水措施

起重机任何部位与架空线路距离

水平 米 垂直 米

起重机运动部分与建筑物及外围设施之间的距离>0.5米

项目部负责人 安装单位设备管理部门:

年 月 日

安装负责人 安装质检员

表C14-4-3 塔式起重机顶升检验记录

工程名称衡水老白干综合办公楼安装单位

工程地点顶升负责人

型号规格机械编号原塔高m 顶升高度m

检测内容结论

1 标准节数量和型号是否正确

标准节套架、平台等是否开焊、变形和裂纹

套架滚轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否合适

液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通,无泄漏钢轨顶面纵横方向倾斜度是否超过千分之五

2 塔身连接是否可靠,螺栓和销子是否齐全

塔身与转动平台是否可靠,螺栓拧紧力矩是否达到标准套架是否降低到规定位置,电源线是否接好

塔身对支撑面垂直度是否≤3‰

检查验收

结论

验收签字

安装技术负责人:

安全员:

项目部负责人:

年月日

表C14-4-4 塔式起重机附着锚固检验记录工程名称衡水老白干综合办公楼安装单位

安装地点作业负责人

塔式起重机规格

型号

设备编号原高m

锚固

后高

m 附着

道数

各道附着

间距

m

与建筑物水平

附着距离

附着锚固之前检查

项目

检测内容结论框架、锚杆、墙板等是否开焊、变形和裂纹

锚杆长度和结构形式是否符合附着要求

建筑物上附着点布置和强度是否符合要求

基础经过加固后强度是否满足承压要求

附着锚固之后检查

项目锚固框架安装位置是否符合规范要求

塔身与锚固框架是否固定牢靠

框架、锚杆、墙板等各处螺栓是否齐全,正确可靠

垫铁、锲块等零部件齐全

最高附着点以下塔身轴线对支撑面垂直度不得大于相对高度的千分之一(偏差值/高度)

锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求

检查验收

结论

验收签字

安装技术负责人:

安全员:

项目部负责人:

年月日

表C12-3 接地电阻测试记录表

工程名称衡水老白干综合办公楼

测试仪器及型号测试人监测人

接地类型及标准阻值编号

接地位置或

设备名称

实测阻值

(Ω)

季节

系数

测试结果测试日期备注

工作接地≤4Ω1 2

重复接地≤10Ω1 2 3 4 5 6

防雷接地≤30Ω1 2 3 4

保护接地≤4Ω1 2 3 4 5

注:1、测试结果=实测结果×季节系数;

2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试;

3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。

漏电保护器检测记录

漏电保护器检测记录 保护设备名称设备编号额定功率 漏电保护器型号额定电流 额定漏电 动作电流 维护电工姓名电工证号 检测日期 A相对地 B 相对电C相对地 检测 结论 检测人动作电 流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 注:每月检测一次

进场机械设备验收表 机械编号机械名称进场日期规格型号备注 序号项目验收内容验收结果 1 整机及附属装置 2 传动系统 3 工作部分与结构 4 操作与安全装置 5 其他 验收结论: 年月日 项目所属单位 项目经理部 主管部门

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 安装场地砼硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有良好 排水措施 2 锯盘护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩齐全可靠 3 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 4 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠 5 开关箱距圆盘锯距离应不大于3m 6 作业场地应配有符合防火要求消防器材 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 搅拌场地混凝土硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有 良好的排水措施 2 离合器、制动器灵敏可靠,各部位润化良好,运行平稳无异常 3 传动部位防护罩、料斗保险勾齐全可靠 4 钢丝绳完好并润滑良好,端部固定符合要求 5 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 6 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠。功率大于5.5KW应采 用自动开关或降压起动装置 7 作业平台稳固,操作箱箱体完好,按钮开关灵敏可靠 8 操作人员持证上岗 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

漏电保护器测试记录表

漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:南岸总配电房测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; . . . 资料. .

3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; . . . 资料. .

2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . . . 资料. .

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:5#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . . . 资料. .

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:4#墩测试时间:2013年月日 . . . 资料. .

漏电保护器定期检查记录

漏电保护器定期检查记 录 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

漏电保护器定期检查记录表单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环 注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环经

注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环经 注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环

注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环经济示范园集中供汽中心项目 2016年表() 注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环

注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环经 注:1、检查合格打“√”;2、检查不合格打“╳”,并在处理情况中填写是如何处理的(闸箱里有几块漏保,填几个数字) 漏电保护器定期检查记录表 单位:北京市设备安装工程集团有限公司工程名称:山东省乐陵市循环经

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表.

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:年月日12.5.2 单位 名称 仪表型号 工程 名称 天气情况 序号用电设备漏电型号 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(S)按钮 试验 问题及处理意见标定值实测值标定值实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场电气负责人:测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日12.5.2

单位 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司仪表型号 工程 名称 包头市稀土开发区总部经济园天气情况晴 序号用电设备漏电型号 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(S)按钮 试验 问题及处 理意见标定值实测值标定值实测值 1 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 2 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 3 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 4 大二级配电 箱1号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 5 大二级配电 箱1号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 6 大二级配电 箱1号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 7 大二级配电 箱2号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 8 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 9 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 10 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 11 大二级配电 箱2号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 12 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 13 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 现场电气负责人:测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字:施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日12.5.2 单位 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司仪表型号

相关文档