文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏保险丝_保险丝_光伏保险丝的组成

光伏保险丝_保险丝_光伏保险丝的组成

光伏保险丝_保险丝_光伏保险丝的组成
光伏保险丝_保险丝_光伏保险丝的组成

赫森电气

https://www.wendangku.net/doc/cb11151491.html,

赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所光伏保险丝

当前,光伏电站普遍存在熔丝故障多、维护工作量大等问题。本文就光伏熔丝的失效机理、应用场景、保护原理与实践等通过理论分析与现场考察相结合,分析了直流熔丝应用于光伏电站的失效率、安全可靠性风险等。

一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,重要的是熔断特性要一致,家用保险丝常用铅锑合金制成;

赫森电气

https://www.wendangku.net/doc/cb11151491.html,

赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所

二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。

赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与投资,专注于超快速半导体设备保护与光伏熔断器的研发、制造、销售和服务的专业厂家。公司以国际化市场为导向,于2014年开始组建团队,赫森分别在中国无锡与加拿大开展高端熔断器的课题研究。

半导体设备保护熔断器

赫森电气https://www.wendangku.net/doc/cb11151491.html, 半导体设备保护熔断器 关键词:航天器UPS电源保护、光伏熔断器、船用熔断器、军工保险丝、半导体保护熔断器、新能源汽车熔断器、电动大巴保护熔断器、核电力保护保险丝、风力发电保护熔断器、变压器保护保险丝、军用核潜艇电力系统保护熔断器赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城—无锡,专注于超快速半导体设备保护与光伏熔断器的研发﹑制造﹑销售和服务的专业厂家。 公司以国际化市场为导向,2014年始组建团队,赫森在中国无锡开展高端熔断器的课题研究。通过不断的研究﹑开发以及大量的实践,终于在大功率电动汽车电池组与充电﹑轨道交通﹑航天器UPS电源﹑光伏发电等电力系统保护领域获得显著成果。赫森成功改良固化技术﹑设计领域产品结构与工艺,使产品体积显得缩小。同时,赫森是全球高分断能力熔断器的纪录创造者。超快速半导体保护和光伏熔断器分断能力创世界高纪录,主导产品已获得美国UL安全试验所认证。 我们拥有强大的研发团队及技术支持,同时,赫森拥有完善的质量管理体系及生产管理系统为客户提供满意的产品与服务。拥有激情﹑智慧﹑经验的赫森逐步成为行业中有影响力和创造力的公司。 赫森文化︰ 赫森使命 为电力系统保护寻找好的解决方案与提供安全可靠的保护产品 赫森核心价值观 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与

赫森电气https://www.wendangku.net/doc/cb11151491.html, 正直诚信勇于创新敬业尽责 赫森核心技术和产品包括︰ 1. 超快半导体保护熔断器系列 赫森成功改良固化技术﹑设计领域产品结构工艺,使产品体积缩小70% ,800VDC,60KA的分断能力测试值,超过国际标准。可携带微动开关或远程监测模块,是UL美国安全试验所认证产品。 2. 光伏熔断器系列 赫森创造了当前光伏熔断器分断能力的世界纪录,包括1000VDC,40KA 和1500VDC ,50KA的分断能力值。高性能稳定品质的产品为光伏汇流箱特别设计的,能够分断反向电流,多阵列故障等提供全面保护。包括新型材料,生产流程工艺,设计领域结构应用于产品,通过UL美国安全试验所认证。 赫森期待与海内外的顾客建立长远的合作关系。我们竭尽全力提供好的产品及服务以迎合客户的个别需要。品质保障,顾客至上是我们的服务的宗旨。 相关阅读:半导体设备保护熔断器 半导体设备保护熔断器也叫快速熔断器,是一种熔断器的一种。半导体设备保护熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。 由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

熔断器选型

光伏(solar photovoltaic,简称PV)发电系统是由能把入射的光能直接转换为电能的部件和子系统构成。其中的光伏阵列是将入射的太阳辐射直接转化为直流电能的单元,太阳能板组成的阵列和光伏阵列连接箱连接,光伏电流经连接箱汇流后输出到逆变或直接应用环节。光伏发电系统约有70%的成本在光伏太阳能板组成的光伏阵列,而从对光伏阵列的保护和如何充分提高发电效率成为技术的重点之一。为实现更高效率,要由多个光伏板串联成光伏串,多个光伏串并联成光伏阵列,光伏阵列内各光伏串电流汇集到光伏阵列连接箱,再并联在光伏发电器连接箱,其输出供直接应用或经逆变等处理。为及时隔离光伏板出现故障的光伏串,提高发电效率(光伏板出现故障不发电时,则成为消耗电能负载),也为为避免安装阶段错接或其他原因引起局部异常接线形成的过流危害,在每一光伏串的两端安装了保险丝后,由于光伏阵列短路电流大于单个光伏串的电流,因而可致光伏串串联的保险丝熔断以隔离故障光伏串。在阵列设置熔断器,对于下级逆变器元件反馈的电流(如电容或者电容器反馈到光伏阵列和阵列布线的放电),在熔断器的额定分断能力范围内也能对光伏阵列提供保护。 关于在光伏系统直流侧的保护,在美国国家标准NASI/NFPA 70 《National Electrical Code 》之Article 690-Solar Photovoltaic S ystems中的690.99条款(Overcurrent Protection)中已明确:光伏子系统电路、光伏输出电路、逆变器输出电路和储能电池电路的导体和设备应当按条款240要求予保护(注:条款240关于导线和设备的保护条文);我国等同采用IEC60364-7-712:2002《Electrical in stallations of buildings-Part 7-712:Requirments for special installations or locations-Solar photovoltaic (PV) power s upply systems》的GB/T 16895.32-2008《建筑物电气装置第7-712部分:特殊装置或场所的要求太阳能光伏(PV)电源供电系统》(2 010-02-01正式实施),其中虽在直流侧的过负荷保护中提出当电缆的连续载流量等于或大于任何位置1.25倍的Isc stc时(Isc stc为标准测试条件下的短路电流),PV串和PV阵列电缆的到过负载保护可以忽略(该为标准的712.433.1和.2),但是标准同时注明:上述要求仅是关于电缆保护的规定,同时也要考虑制造厂关于PV模块保护的说明书;其在关于光伏阵列连接箱( PV array junction box)的定义中也阐明如需要也可用熔断器保护。GB/T 16895.32-2008未硬性规定要设置保护电器的原因,一方面是标准只规定最低限度的要求,保证施行;但另一主因是相关标准还在制定中。 专门针对太阳能光伏系统保护用的熔断体标准IEC 60269-6:2010,今年10月IEC委员国已投票通过,2011年1-2月份将有可能出版,国家标准也将跟进制定;UL在2005年或更早就已设立了保护光伏电池组件串和光伏阵列的熔断体的技术规范:Subject 2529 OUTLINE OF INVESTIGATION FOR LOW-VOLTAGE FUSES-FUSES FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS,现其最新版是2010版。这些相关标准的颁布,预示着包括中国在内IEC各成员国后续相关的标准和安规认证要求可能将会如NASI/NFPA 70那样考虑直流侧的过流保护问题,事实上,业界现有大部分光伏发电系统的光伏串和光伏阵列都已设计安装了保险丝。如下图,好利来科技HOLLY光伏保险丝HC10aR 1000V DC和HC10N 600V DC 被广泛应用于PV光伏连接柜中熔断器A位置、光伏保护的NH00 1000V 100A和NH1 1000V DC 200A也被应用于PV光伏连接柜中熔断器B位置。

汇流箱工作原理

基本介绍 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,科比特科技根据《SJT 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则》和《GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》以及光伏系统的特点,结合我们多年防雷系统设计经验,研制出了具有多项专利技术的KBT-PVX系列光伏防雷汇流箱。用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入KBT-PVX系列光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。 AL-DBPV系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路光伏串列输入汇流,并通过智能通讯采集模块测量和故障分析检测定位。光伏汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG 系列电缆锁头),防护等级IP65。 为了提高系统的可靠性和实用性,科比特在光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器等,方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 主要特点 1、可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流最大可达11A,能满足不同用户需求; 2、配有太阳能光伏直流高压防雷器,正极负极都具备双重防雷功能; 3、采用专业直流高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠; 4、雷电计数功能,方便了解雷电灾害的侵入情况及频率; 5、具有工作状态指示,便于观察工作状况; 6、装有耐高压的直流熔断器和断路器共两级安全保护装置; 7、可以根据需要配置传感器及监控显示模块对每路的电流进行测量和监控,可以远程记录和显示运行状况,无须到现场(选配); 8、防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求; 9、安装维护简单、方便,使用寿命长。 技术参数 1、电池串列最高输入电压:DC1000V 4、熔断器额定电流:11A 2、电池串列输入电流:10A 5、最大输出电流:N×11A 3、输入回路数:按要求配置

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

太阳能光伏熔断器

赫森电气 https://www.wendangku.net/doc/cb11151491.html, 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城 -无锡,由加拿大赫森电能研究所参与太阳能光伏熔断器 太阳能光伏熔断器也是保险丝的一种。熔断器通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡。下面我们一起来和赫森电气有限公司看看太阳能光伏熔断器适用的电路有哪些?希望对大家有所帮助。 1、中等延时和延时熔断型保险丝管:适用于存在正常浪涌电流的电路,且电路中不存在抗冲击脆弱元件或部件。抗雷击型保险丝管,适用于需要承受瞬间雷击的特殊电路,如电话机等。 2、氧树脂封装和塑料外壳型保险丝管:适用于安装密集元件或可能出现接触短路的回路中。

赫森电气https://www.wendangku.net/doc/cb11151491.html, 3、特快速和快速熔断型保险丝管:适用于较恒定电流的电路,或浪涌电流较小的电路,且电路中存在抗冲击脆弱元件或部件。 4、分断电流保险丝管:适用于可能出现较大短路电流的电路。 5、350V、300V的保险丝管:适用于电子整流器等产品。 太阳能光伏熔断器哪家专业?小编为您推荐赫森电气有限公司。 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城—无锡,专注于超快速半导体设备保护与光伏熔断器的研发﹑制造﹑销售和服务的专业厂家。 公司以国际化市场为导向,通过不断的研究﹑开发以及大量的实践,终于在大功率电动汽车电池组与充电﹑轨道交通﹑航天器UPS电源﹑光伏发电等电力系统保护领域获得显著成果。赫森成功改良固化技术﹑设计领域产品结构与工艺,使产品体积显得缩小。同时,赫森是全球高分断能力熔断器的纪录创造者。 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与

光伏保险丝应用介绍

Photovoltaic System

Introduction Solar Photovoltaic (PV) systems have, over the last fifty years, evolved into a mature, sustainable and adaptive technology.This technology is improving as solar cells increase in efficiency and modules attain better aesthetic appearance. As a result, solar power is gaining more acceptance and is becoming an increasingly cost-effective and clean alternative to conventional energy sources. As the installations and demand for PV systems increases so does the need for effective electrical protection. PV systems, as with all electrical power systems, must have appropriate overcurrent protection for equipment and conductors. Cooper Bussmann (the world leader in overcurrent protection products) has developed a revolutionary new fuse link for protecting photovoltaic systems. This development was implemented through coordinated research and testing with leading Solar Panel/Solar System manufacturers. Photovoltaic Protection System from Cooper Bussmann Photovoltaic System Overcurrent Protection A number of PV panels in series is termed a string A number of strings in parallel is termed an array

光伏汇流箱介绍及对比

光伏汇流箱 1. 概述: 1.1 定义 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,对光电池串列及外围辅助元件进行监的一种设备。 1.2 技术要求 1)防护等级IP65,满足室外安装的要求; 2)可同时接入16 路电池串列,每路电池串列的允许最大电流10A; 3)每路接入电池串列的开路电压值可达900V; 4)每路电池串列的正负极都配有光伏专用中压直流熔丝进行保护,其耐压值为 DC1000V; 5)直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用中压防雷器,选用 知名品牌防雷器,其额定放电电流为20kA,最大电流为40kA; 6)直流输出母线端配有可分断的国外品牌直流断路器; 7)采用智能汇流箱; 8)根据工程的实际情况,汇流箱的外壳要采用抗腐蚀的材料及相应的防腐措施。 2. 国内知名汇流箱厂家及价格 目前能提供逆变器的厂家均可以提供汇流箱,市场上一线品牌为阳光电源、正泰电气、特变电工、华为、金宏威、珠海瓦特、南京冠亚电源等,二线厂家为固德威、晶福源等。 2.1各厂家汇流箱技术参数对比 项目/厂家阳光电源正泰电气特变电工华为晶福源南京冠亚金宏威珠海瓦特最大输入阵列电压1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC 直流输入路数16 路20 路16 路16 路16路16路16 路16路 直流输入的正负极线径4~6mm24~6.5mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm2

直流输出的正负极线径70 mm217 mm270 mm270 mm217 mm217 mm270 mm217 mm2每路直流输入的保险丝10A/15A15A10A/15A10A/15A15A20A10A/15A20A 防护等级IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65 通讯方式RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485 行业口碑行业第一用量大,多数用 在自己的项目 上只做ABB的断 路器,所以价格 高 出货量大,稳定 可要 起步早,质量稳 定 常州国瑞在用 行业内小厂家 通过和上述厂家沟通得知,目前汇流箱基本没有什么技术壁垒,只要差价在内部元器件的成本上,另外,很多企业为了降低成本,汇流箱采用外协加工的方式;很多业主为了降低成本,会指定内部元器件的品牌,由小厂家直接装配。

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路. (2)I N熔断器≥IN 线路. (3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。 熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。

光伏系统保护熔断器标准变化

光伏系统保护熔断器标准变化 随着太阳能光伏发电的装机容量的不断攀升,光伏阵列的保护不断得到重视。据了解,IEC62548Ed.1.0《光伏(PV )发电机组装置和安全要求》(《Installation and safety requirement sforphotovoltaic PV)generators》)的CDV(委员投票稿)在2011年9月16日已投票通过,其CCDV(Draft Circulatedas Committee Draftwith Vote)也计划在今年7月份IEC中央办公室发布,也就是说,关键的技术层面内容已确定,正式标准估计在20 12年下半年或2013年将会发布。另外,光伏熔断器标准IEC60269-6Ed。1的再次修改也在进行中。新标准的诞生和已有标准的修改,都体现了最新的技术要求,体现了先进性,很值得工程技术人员研究重视,保证选型设计更合理和可靠。 IEC62548覆盖了功率50W以上、开路电压30V以上的所有光伏发电机组。对IEC62548标准中涉及的过电流保护部分 归纳如下: 1.过电流保护的的必要性:光伏阵列中发生在光伏板、光伏连接箱或光伏板接线部分的短路,和那些发生在光伏阵列接线的接地故障,都可能产生过电流。光伏系统中的故障电流不能断开其中的过电流保护器件的光伏阵列,将有可能产生电弧;对于光伏板和相关的设备制造商要求提供过电流保护的,要按其要求提供保护;对于制造商没有规定过电流保护的则要依照IEC62548标准中要求设置过电流保护。 光伏熔断器标准IEC60269-6中则还提出,光伏逆变器故障产生的回击电流,在光伏熔断器的额定分断能力范围内的,光伏熔断器也能提供保护,避免对阵列电缆和光伏板的损害。 2.过电流保护熔断体和熔断器支持件的选择:由于温度越低光伏板的开路电压越大,考虑到该特点,光伏阵列、光伏子阵列、光伏串和光伏板的最大电压,应根据安装地点预期的最低气温按光伏板制造商的说明来修正,对于光伏板制造商没有提供修正方法的,应依照标准要求修正确定光伏阵列的最大电压。IEC62548标准中规定的修正系数如下表。 单晶硅和多晶硅光伏板最大电压修正系数 应用于光伏阵列保护的熔断体应符合以下要求: a.额定电压大于等于根据安装地点预期最低气温按光伏板制造商的说明或者上表来修正得出的最大电压; b.直流熔断体; c.额定分断能力不低于来自光伏阵列、和其他连接的电源如电池、发电机和电网的故障电流,如存在的话; d.符合IEC60269-6标准并适合PV过电流和短路保护的型号。 应用于光伏阵列保护的熔断体支持件应符合以下要求: a.额定电压大于等于根据安装地点预期最低气温按光伏板制造商的说明或者上表来修正得出的最大电压; b.额定电流大于等于对应熔断体的额定电流; c.保护等级适合安装地点且不低于IP2X。 3.过电流保护熔断体额定电流的选择和安装位置要求等 对于光伏串的保护,熔断器应安装在光伏串导线连接到光伏子阵列导线的位置,如子阵列汇流箱等光伏汇流箱位置,且正负极位置都要安装,如下列光伏系统简图所示。熔断体的额定电流应在1.4-2.4ISC—MOD的范围内,ISC—MO D是指光伏板或光伏串在标准测试条件下的短路电流,是光伏板制造商规定在产品铭牌上的规格值。在此要注意的是,对于一些光伏板,在其工作的前几周或前几个月,其ISC—MOD比名义值要高些。 对于光伏子阵列的保护,熔断器应安装在光伏子阵列导线连接到光伏阵列导线的位置,如光伏阵列汇流箱等光伏连

保险丝的选择和使用

保险丝的选择和使用 熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。 一、熔断器的分类 熔断器分为高压和低压两大类。用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。 高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下: 例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。额定电压3kV、额定电流150A 、断开容量为200MVA。 户内式有RN1、RN2、RN3 、RN5 、RN6 等,户外式有RW3 、RW4 、RW10 等,直流电机车用有RNZ 、RNZ1等。 低压熔断器常见有插入式、管式、螺旋式三大类。又可分为开启式、半封闭式和封闭式三种。 开启式不单独使用,常与闸刀开关组合使用;半封闭管式的一端或两端开启,熔体熔化粒子喷出有一定方向,使用请注意安全;封闭式常见有插入式、无填料管式、有填料管式和有填料螺旋式。低压熔断器字母含义如下:

R-熔断器; C-插入式; L -螺旋式; M-密闭管式; S-快速;T-有填料管式。如RC1、RC1A 为插人式; RM-无填料管式; RT0、RL1、RLS分别为有填料管式和有填料螺旋式。 二、熔断器的选择原则 1.按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。 2.按照线路电压选择熔断器的额定电压。 3.根据负载特性选择熔断器的额定电流。 4.选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持2-3 级差别,才不会出现这类现象。如一台变压器低压侧出口为RT0 1000 / 800 、电机为RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为3.2 和2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。 5.熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。

快速熔断器的应用

关于快速熔断器的选型应用 熔断器额定电压的选择熔断件额定电流的选择 熔断器的额定电压与电网电压相符,限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2。5倍工作电压 ?一般用三相电路的熔断器其额定电压按相应额定线电压选择: 用于单相系统熔断器,其额定电压按最高相电压的115%选择; ?用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高线电压选择; ?用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地系统时,按最高线电压选择?熔断件熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流: ?熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。 ?熔断器安装在三相封闭的柜体中,或单只装在绝缘浇注 的筒内,或三相装在不封闭的柜体中时,皆要考虑适 当降低容量使用。 熔断器开断电流的选择 根据熔断器的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大于被保护电路的最小短路电流. 熔断器的保存和检查熔断器的安装及更换 ?熔断器应储存在干燥合适的场所。 ?对摔落过的或受振动的熔断器在使用前应进行检验(直流电阻,零部件是否完好) ?放置久的熔断器出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。 ?安装熔断器时,应紧固所有的零部件,防止接触部分在正常运行时过热. ?对三相安装的熔断件,即使一支动作,其他两支均应更换,因为其它两支虽未损坏,但已接近动作点,已到了易损坏的程度。 ?在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换.如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时,不应更换熔断件,需特熔断件与电源隔离后才

光伏熔断器的选择和注意事项

光伏熔断器的选择和注意事项 应用于光伏阵列保护的熔断体应符合以下要求: a.额定电压大于等于根据安装地点预期最低气温按光伏板制造商的说明或者上表来修正得 出的最大电压; b.直流熔断体; c.额定分断能力不低于来自光伏阵列、和其他连接的电源如电池、发电机和电网的故障电流,如存在的话; d.符合IEC60269-6标准并适合PV过电流和短路保护的型号。 应用于光伏阵列保护的熔断体支持件应符合以下要求: a.额定电压大于等于根据安装地点预期最低气温按光伏板制造商的说明或者上表来修正得 出的最大电压; b.额定电流大于等于对应熔断体的额定电流; c.保护等级适合安装地点且不低于IP 2X。 过电流保护熔断体额定电流的选择和安位置要求等 对于光伏串的保护,VICFUSE光伏熔断器应安装在光伏串导线连接到光伏子阵列导线的位置,如子阵列汇流箱等光伏汇流箱位置,且正负极位置都要安装,如下列光伏系统简图所示。熔断体的额定电流应在1.4-2.4ISC—MOD的范围内,ISC—MOD是指光伏板或光伏串在标准测试条件下的短路电流,是光伏板制造商规定在产品铭牌上的规格值。在此要注意的是,对于一些光伏板,在其工作的前几周或前几个月,其ISC—MOD比名义值要高 些。 对于光伏子阵列的保护,熔断器应安装在光伏子阵列导线连接到光伏阵列导线的位置,如光伏阵列汇流箱等光伏连接箱位置,且正负极位置都要安装,如下列光伏系统简图所示。熔断体的额定电流应在1.25-2.4ISC S—ARRAY的范围内,ISC S—ARRAY是指光伏子阵列在标准测试条件下的短路电流,其等于光伏串短路电流ISC—MOD的n倍,n是子阵列中并列的光伏串数。 对于整个光伏阵列的保护,熔断器应安装在光伏阵列导线和应用电路导线连接位置,一般安装在电池和电池组与充电控制器之间,并尽可能靠近电池位置安装,如下列光伏系统简

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数

3、汇流箱运行规定3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。. 4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器;

4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。. 5.2汇流箱的定期维护 5.2.1 汇流箱应每月检查一遍,隐患及时发现,及时消缺并在运行日志上登记。 5.2.2 检查螺丝无松动、生锈现象。 5.2.3 检查接线端子无烧毁、松动现象,测量保险无烧坏击穿,检查保险底座无烧坏及防雷模块是否正常。 5.2.4 检查线路正常无风化现象,接入汇流箱的线缆包扎牢固,绝缘是否老化,电缆接插头处不发热。 6、汇流箱异常运行及故障处理 6.1 当汇流箱内直流断路器频繁跳闸时应试和一次,如再跳应进行以下检查: 6.1.1 检查汇流箱内模块板及直流母排有无烧毁、放电痕迹,开关及直流母排是否发热变色。

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

常用电气设备熔断器选择

熔断器的额定电流选择 由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2 按工作电压选择 (1) 一般条件: U e≥Uwe 式中: U e——熔断器额定电压 Uwe——安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。 (2) 对于限流型熔断器: 以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 2.3 按工作电流及保护特性选择 (1) 一般条件: I e≥Ije≥Ig·zd 式中: I e——熔断器熔管的额定电流,A I je——熔断器熔体的额定电流,A I g·zd——回路最大持续工作电流,A 此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 (2) 具体情况: ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) : Ije= K Ie 式中

浅析快速熔断器的选型与应用

浅析快速熔断器的选型与应用 本文论述了快速熔断器的选型的原则,并对应用中的需要注意的问题进行了分析。 1,概述 在地铁列车中,牵引和辅助系统主电路的保护是由快速熔断器和高速开关共同承担的。这种设计是基于以下几个方面的考虑: ⑴高速开关具有短路保护、过流保护、过载保护和欠压保护等功能,且具有可频繁操作的优点。但高速开关短路保护的性能不理想,不能将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内。 ⑵快速熔断器具有分断能力强、分断时间短、限流特性好、I2T值小、分断过电压低等优点,可以将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内,是最理想的保护器件。然而熔断器不能重复使用,用一次就得更换。 ⑶电路出现短路故障的几率很小。 将高速开关和熔断器两者结合起来,使两者的优势互补,就能使电路得到有效的保护,又能避免经常更换熔断器麻烦。 在选择高速熔断器时,设计师既要根据被保护电路的特性,分别确定高速开关和快速熔断器参数,还要考虑高速开关与快速熔断器的匹配。如何正确的选择、使用快速熔断器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,快速熔断器的结构、工作原理和特性 2.1,快速熔断器的结构 熔断器由磁壳、导电板、熔体、石英砂、消弧剂、指示器六部分组成。 熔体的材质为纯银,形状为矩形薄片,且具有圆孔狭颈。如图所示: 图1 快速熔断器熔体的几何形状 2.2,快速熔断器的灭弧原理 快速熔断器的熔体是由纯银制成的,由于纯银的电阻率低、延展性好、化学稳定性好,因此快速熔断器的熔体可做成薄片,且具有圆孔狭颈结构。发生短路故障时,狭颈处电流密度大,故狭颈处首先熔断,并被石英砂分隔成许多小段。这样,由于熔体熔断而形成的电弧就被石英砂分隔成许多小段,电弧电流较小,分布的空间小,易被消弧剂吸收。又由于石英砂是绝缘的,电弧熄灭后立即形成一个绝缘体,将电路分断。 2.3,快速熔断器的特性 2.3.1反时限电流保护特性 熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流和过载时间范围内,熔断器是不会熔断的,可连续使用。

相关文档