煤矿井下保护接地网的组成和作用

井下巷道狭窄,人身接触电气设备外壳的机会较多,电气设备的绝缘一旦损坏,发生一相碰壳事故,其金属外壳与该相导体便具有相同的电位,此时人身触及因发生漏电而带电的电气设备金属外壳时,将会发生触电危险。

如果把电气设备的金属外壳经导电体与大地连接起来,在满足一定的接地电阻的条件下,该设备外壳的电位可降低到安全范围之内,因此流过人身的触电电流也在安全值之内,足以防止人身触电事故的发生,这种为了防止人身触电,将电气设备的金属外壳接地的方法,称为保护接地。

虽然保护接地装置的接地电阻越小越好,但要实现每台电气设备各自的接地电阻均小于规定值,还是非常困难的。此外,保护装置的接地电阻越小,通过它流人大地中的漏电电流就越大,引起瓦斯、煤尘爆炸或电气雷管引爆的危险就越大。解决这一问题的有效措施是将井下的各种保护接地装置通过接地导线连接起来,组成保护接地网。图1为井下保护接地网示意图。由图l可见,井下保护接地网是利用供电的高、低压铠装电缆的金属外皮和橡套电缆的接地芯线,把分布在井下中央变电所、井底车场、运输大巷、采区变电所以及工作面配电点的电气设备的金属外壳在电气上连接起来,并与安设于井下中央变电所附近主、副水仓中的主接地极、各配电点或电缆连接器的局部

接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地导线连接起来组成的。当井下构成保护接地网后,其总接地电阻就很小(2 0以下),人身触及困一相漏电带电的设备金属外壳时,其漏电电流便从总接地网流人地中,流过人身的电流就很小了,因此对人身便能起到很好的保护作用。工作面无局部接地极的移动电气设备,经电缆的接地芯线与总接地网连接后,从工作面流人地中的漏电电流很小,从而大大降低了瓦斯、煤尘爆炸或电气雷管引爆的危险性。

因此,电气设备的金属外壳,凡绝缘损坏可能带有危险电压者,必须接地。

第一章总则

第1条电气设备绝缘损坏时,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,人若接触上,就会发生触电事故。保护接地就是为了避免人身触电事故的发生。

第2条36 v以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。

在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其他可供接地的护套,如铅皮、铜皮套等)的橡套电缆或塑料电缆。

第3条所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。

第4条主接地极应浸入水仓中;主、副水仓必须各设一块。矿井有几个水平时,每个水平的总接地网都要与主、副水仓中的主接地极

连接。

第5条在下列地点应装设局部接地极:

1.每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

2.每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

3.每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

4.无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。

5.连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。

第6条局部接地极最好设于巷道水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方。

接与接地母线(或辅助接地母线)或铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮套或

橡套(塑料)电缆的接地芯线(或接地护套)相连接。而接地母线(或辅助接地母线)与连接在一起的所有电缆的接地部分,又均通过各接地导线同各局部接地极相连接,最后都直接汇接到主接地极上,从而构成一个全矿井内完整的不间断的总接地网,如图1所示。

第8条矿井内分区从井上独立供电者(包括钻孔供电),可以单独在井下或井上设置分区的主接地极,但其总接地网的接地电阻应满足第l5条的要求。

第9条严禁井下配电变压器中性点直接接地;严禁由地面上中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电。但专供井下架线电机车变流设备用的专用变压器不在其限。

第l0条每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连;禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。

第11条接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50 mm2的裸铜线、断面不小于100 mm 2的镀锌铁线或厚度不小于,4 mm、断面不小于l00 mm 2的镀锌扁钢。采区配电点及其他机电硐室的辅助接地母线,应采用断面不小于25 mm 2的裸铜线、断面不小于50 mm2的镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不小于50 mm2的镀锌扁钢。

第l2条连接导线、接地导线应采用断面不小于25 mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不小于50 mm2的镀锌扁钢。额定电压低于或等于l27 V的电气设备的接地

导线、连接导线,可采用断面不小于6 mm 2的裸铜线。

第13条严禁采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地导线。

第14条未镀锌的铠装电缆的钢带(或钢丝)要定期进行防腐处理,l~2年应涂刷一次。

第15条从任意一个局部接地装置处所测得的总接地网的接地电阻,不得超过2Ω。

每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其他相当接地导线)的电阻值,都不得超过l n。

第16条本细则仅适用于煤矿井下的保护接地系统。

第一节保护接地的接地极

一、主接地极

第17条主、副水仓的主接地极和分区的主接地极,均应采用面积不小于0.75 m2、厚度不小于5 mm的钢板。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀性情况适当加大其厚度或镀上耐酸金属,或采用其他耐腐蚀钢板。

第l8条安装主接地极时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应设有便于取出主接地极进行检查的牵引装置。其装设方法可参照图2所示进行。

二、局部接地极

第l9条埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6 m2、厚度不小于3 mm的钢板。如矿井水含酸性时,也应采取第l7条的措施。其装设方法可参照图3所示进行。

第20条埋设在其他地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35 mm,长度不得小于l.5 m。管子上至少要钻20个直径不小于5 mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于l5°),并必须埋设于潮湿的地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于

0.75m、直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大l5°),并必须埋设于潮湿的地方。两管之间相距5 m以上,且在与接地网连接前,必须实测由两根铁管经连接导线和接地导线连接后组成的局部接地极的接地电阻,接地电阻值不得大于80Ω。如系干燥的接地坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1。其装设方法可参照图4进行。

第二节固定电气设备的接地方法

第21条变压器的接地,应将高、低压侧的铠装电缆的钢带、铅皮用连接导线分别接到变压器外壳上的专供接地的螺钉上;如用橡套电缆时,将电缆的接地芯线接到进出线装置的内接地端子上,然后将变压器外壳的接地螺钉用连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上,如图5所示。

第22条电动机的接地,可直接将其外壳的接地螺钉接到接地母线(或辅助接地母线)上。橡套电缆应将专用接地芯线与接线箱(盒)内接地螺钉连接。如用铠装电缆时,应将端头的铠装钢带(钢丝)、铅皮同外壳的接地螺钉连接。其装设方法可参照图6所示进行。禁止把电动机的底脚螺栓当作外壳的接地螺钉使用。

第23条高压配电装置的接

地,应将各进、出口的电缆头接地

部分(铠装层、铅皮层或接地芯线

头)分别用独立的连接导线连接到

配电装置的接地螺钉上,然后用连

接导线将进口电缆头接地螺钉与底架接地螺钉相连接,最后连接到接地母线(或辅助接地母线)上,如图7所示。如都集中到接地螺钉一处连接不牢固或不方便时,也可将电缆头的接地部分直接与接地母线(或辅助接地母线)相连。

第24条井下各机电硐室、各采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)及各配电点的电气设备的接地,除通过电缆的铠装层、屏蔽套或接地芯线与总接地网相连外,还必须设置辅助接地母线。其所有设备的外壳都要用独立的连接导线接到辅助接地母线上。辅助接地母线还必须用接地导线与局部接地极连接,如图1所示。

第25条井下中央变电所(或中央配电站)所有设备的接地,除与电缆的接地部分连接外,其外壳均分别用独立的连接导线直接与连接主、副水仓中主接地极的接地母线相连接,如图1所示。

第26条电缆接线盒的接地,应

将接线盒上的接地螺钉直接用接地导

线与局部接地极相连接。接线盒两端的

铠装电缆的接地,要用绑扎方法或用特

备的镀锌卡环通过与接地导线相连接

的连接导线把两端电缆的铅皮层和钢带(钢丝)层连接起来。在接线盒处能采用铅封的尽量铅封;其接线盒仍照上述方法接地。

接线盒两端电缆头的钢带层和铅皮层用连接导线绑扎或用铁卡环卡紧时,应沿电缆轴向把铅皮二等或三等分割开并倒翻l80°,把铅皮紧贴在钢带上,铅皮与钢带接触处应打磨光洁,如图8所示。

铁卡环的宽度不得小于30 mm。如用裸铜线绑扎时,沿电缆轴向绑扎长度不得小于50mm。连接方法如图9所示。

第三节移动电气设备的接地方法

第27条移动电气设备的接地,是利用橡套电缆的接地芯线实现的。接地芯线的一端和移动电气设备进线装置内的接地端子相连,另一端和起动器出线装置中的接地端子相连。接地芯线和接地端子相连时,务使接地芯线比主芯线长一些,以免使接地芯线承受机械拉力。起动器外壳应与总接地网或局部接地极相连。

移动变电站的接地,应先将高、低压侧橡套电缆的接地芯线分别接到进线装置的内接地端子上,用连接导线将高压侧电缆引入装置上的外

接地端子与高压开关箱的外接地端子连接牢固;再将高、低压侧开关箱和干式变压器上的外接地螺钉分别用独立的连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上,如图l0所示。

第四节接地线的连接和加固

第28条接地母线与主接地极的连接要用焊接。接地导线和接地母线(或辅助接地母线)的连接最好也用焊接,无条件时,可用直径不小于1O mm的镀锌螺栓加防松装置(弹簧垫、螺帽)拧紧连接。连接处应镀锡或镀锌。其连接和加固的方法可参照图11~图13。用裸铜线绑扎时,沿接地母线轴向绑扎的长度不得小于100 mm,如图14所示。

第29条在混凝土及料石砌碹的机电硐室里,接地母线(或辅助接地母线)应用铁钩或卡子固定在接近地面的碹墙上。铁钩与卡子的构造及连接方法如图15所示。

第30条在木架的巷道中,可用u形铁钉固定接地母线(或辅助接地母线)。其固定方法如图16所示。

第三章接地装置的检查和测定

第一节保护接地的检查

第31条有值班人员的机电硐室和有专职司机的电气设备的保护接地,每班必须进行一次表面检查(交接班时)。其他电气设备的保护接地,由维修人员进行每周不少于一次的表面检查。发现问题,应及时

记入记录表(见下表)内,并向有关领导汇报。

第32条电气设备在每次安装或移动后,应详细检查电气设备接地装置的完善情况。对那些震动性较大及经常移动的电气设备,应特别注意,随时加强检查。

第33条检查发现接地装置有损坏时,应立即修复。电气设备的保护接地装置未修复前禁止受电。

第34条每年至少要对主接地极和局部接地极详细检查一次。其中主接地极和浸在水沟中的局部接地极应提出水面检查,如发现接触不良或严重锈蚀等缺陷,应立即处理或更换,并应测其接地电阻值。主、副水仓中的主接地极不得同时提出检查,必须保证一个工作。矿

井水酸性较大时,应适当增加检查的次数。

第二节接地电阻的测定

第35条井下总接地网的接地电阻的测定,要有专人负责,每季至少一次;新安装的接地装置,在投入运行前,应测其接地电阻值,并必须将测定数据记人记录表内(见下表)。

第36条在有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井内进行接地电阻测定时,应采用本质安全型接地摇表;如采用普通型仪器时,只准在瓦斯浓度l%以下的地点使用,并采取一定的安全措施,报有关部门审批。

本细则主要名词解释

主接地极:设置在井底主、副水仓或集水井内的接地极。

局部接地极:为加强接地系统的可靠性,保证总接地网接地电阻不超过 2 n,在装有电气设备的地点(如各机电硐室、变电所、配电点、电缆接线盒等地点)独立埋设的接地极。

接地母线:连接井底主、副水仓内主接地极的母线(扁钢)。

辅助接地母线:为加强总接地网的可靠性,在井下各机电硐室、配电点、采区变电所内与局部接地极、电气设备外壳、电缆的接地部分连接的母线(扁钢)。

连接导线:也叫接地引线,是从总接地网或辅助接地母线引向电气设备(包括电缆)的接地部分的导线。

接地导线:从局部接地极引出的导线(扁钢)。

接地装置:接地极以及与它相连接的接地线。

总接地网:整个井下通过接地母线、辅助接地母线、连接导线及接地导线连接在一起并与所有电气设备(包括电缆)的接地部分和各主接地极、局部接地极均相连接而形成的接地网络。

总接地网的接地电阻:所有主接地极、局部接地极的对地电阻和总接地网接地线电阻的总和。

防雷接地装置管理规定

防雷、接地装置管理规定 1 范围 本文件规定了防雷、接地装置管理的内容与要求。 本文件适用于公司石化设备、设施(包括塔、罐、金属管道、建筑物),自备电站,变(配)电所,电力线路的工作接地、保护接地、防雷及防静电接地装置的检修、维护和测试。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 SH06009 接地及过电压保护装置维护检修规程 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50074 石油库设计规范 GB13348 液化石油产品静电安全规程 GB15599 石油与石油设施雷电安全规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50253 输油管道工程设计规范 SH3097 石油化工静电接地设计规范 3 术语和定义 3.1 接地装置 接地体和接地线的总称。 3.2 接地 电气设备、杆、塔、容器、机泵等用接地线与接地体连接,称为接地。 3.3 工作接地 在电气系统中,运行中所需要的接地(如中性点接地等)称为工作接地。 3.4 保护接地 电气设备的金属外壳,钢筋混凝土杆和金属杆塔等由于绝缘损坏有可能带电,为了防止

这种电压危及人身安全而设的接地,称为保护接地。 3.5 保护接零 中性点直接接地低压电力网中,电气设备外壳与零线连接,称为保护接零。 4 职责 4.1生产管理部是公司防雷、接地装置的归口管理部门,对公司防雷、接地装置管理工作进行监督、检查、考核。 4.2 公司各电气维护单位负责本工作区域范围内防雷、接地装置的管理工作,负责组织实施防雷、接地装置测试工作。各电气维护单位负责本单位防雷、接地装置的维护、检修及试验等工作。 5 管理内容与要求 5.1炉、塔、反应设备、贮罐、换热设备、石化机械、通用机械、管道等,必须进行可靠的防雷、防静电接地。 5.2 电气设备、机修设备等带有电源的设备不论其电压大小和安装位置的高低,正常不带电的金属均须进行可靠的保护接地或接零,电缆的金属保护层应接地或接零。 5.3 高层建筑物、高压架空线路以及其它易遭雷击的设备(炉、塔、贮罐、高架管道等)必须进行可靠的防雷接地。 5.4 接地体和接地线、防静电接地、防雷接地的施工要求必须符合GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、 SH06009《接地及过电压保护装置维护检修规程》、GB15599《石油与石油设施雷电安全规范》、GB50057《建筑物防雷设计规范》等技术规范的要求。5.5 施工单位必须对施工中所拆除或损坏的接地装置进行恢复,恢复后的接地装置必须符合接地装置的技术要求。 5.6 电气维护单位协助生产车间审查防雷、接地装置设计图纸及施工后的验收工作,日常检查发现不符合要求的防雷、接地装置应及时向主管部门反映解决。 5.7 防雷、接地装置的检查内容 5.7.1 检查防雷、接地线引下线和各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。 5.7.2 检查分析所测量的防雷、接地电阻值变化情况,是否符合《电力设备预防性试验规

井工煤矿安全检查作业试题题库

工种名称:煤矿安全检查作业 1.(单选题)《煤矿安全规程》规定,如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,突出矿井()进行电焊、气焊和喷灯焊接时,必须停止()的掘进、回采、钻孔、支护以及其他所有扰动突出煤层的作业。 A.井口房;突出煤层 B.井下;突出煤层 C.井口房或井下;突出煤层 正确答案:C 2.(单选题)《煤矿安全规程》规定,井下使用的汽油、煤油必须装入()内,由专人押运送至使用地点,剩余的汽油、煤油必须运回地面,严禁在井下存放。 A.敞口的容器 B.盖严的铁桶内 C.盖严的容器 D.敞口的铁桶 正确答案:B 3.(单选题)《煤矿安全规程》规定,不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。在同一煤层同一水平的火区两侧、煤层倾角小于35°的火区下部区段、火区下方邻近煤层进行采掘时,必须编制设计,并遵守下列哪些规定?()。 A.必须留有足够宽(厚)度的隔离火区煤(岩)柱,回采时及回采后能有效隔离火区,不影响火区的灭火工作 B.掘进巷道时,必须有防止误冒、误透火区的安全措施 C.煤层倾角在35°及以上的火区下部区段严禁进行采掘工作 D.上述全对 正确答案:D 4.(单选题)《煤矿安全规程》规定,当井下发现自然发火征兆时,必须()。在发火征兆不能得到有效控制时,必须()。进行封闭施工作业时,其他区域所有人员必须全部撤出。 A.撤出人员,封闭危险区域;停止作业,立即采取有效措施处理 B.停止作业,立即采取有效措施处理;撤出人员,封闭危险区域 C.停止作业,封闭危险区域;撤出人员,立即采取有效措施处理 D.加快作业,越过危险区;撤出人员,封闭危险区域 正确答案:B 5.(单选题)《煤矿安全规程》规定,当井下发现自然发火征兆时,必须停止作业,立即采取有效措施处理。在发火征兆不能得到有效控制时,必须撤出人员,封闭危险区域。进行封闭施工作业时,其他区域()人员必须全部撤出。 A.有关 B.所有 C.无关 D.相关 正确答案:B 6.(单选题)《煤矿安全规程》规定,采用氮气防灭火时,注入的氮气浓度不小于()。 A.92% B.95% C.97% D.98% 正确答案:C 7.(单选题)《煤矿安全规程》规定,采用氮气防灭火时,应当至少有()套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施。

接地装置安装检验批质量验收记录范文表.doc

接地装置安装检验批质量验收记录 工程名称达日县吉迈镇巷道改造工程二标段 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位黄河七巷支路一施工单位四川广安金达建筑有限公司项目经理石奇勇分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 第 24.1.4 条/ 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 第 24.2.3 条/ 接地模块与干线的连接和干线材质选用 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称北汽福田长沙汽车新工厂配件分装中心 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位27 交 E~1/E 轴、21~26 交 A 轴:基础 施工单位新兴福田建筑工程有限公司项目经理崔俊华分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸第 24.1.4 条/ 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 接地模块与干线的连接和干线材质选用第 24.2.3 条/ 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日

电气设备的漏电保护及接地

电气设备的漏电保护及接地 一、安装漏电保护的必要性。 接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,电气设备绝缘损坏使外壳带电时直接将故障电流引入大地,避免操作人员接触设备外壳而触电。漏电保护器是对有致命危险的触电提供间接的接触保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 二、保护接地与接零。 电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关: (一)中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。 (二)在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 (三)在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN —S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 (四)接地与接零保护原则。 1、保护接地原则。在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。 (1)电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。

(2)电气设备的传动装置。 (3)配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。 (4)汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。 (5)20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。 (6)安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。 (7)起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm、4mm。 2、保护接零原则。 (1)在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。①电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。②电气设备传动装置的金属部件。③配电屏与控制屏的金属框架。④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。⑥安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。⑦环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程 1 目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2 系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站冗余配置。 2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,网络冗余设计。 3 系统日常维护 3.1日常巡检内容:每天必须进行巡回检查,检查内容包括: 3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况;

3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常; 3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况(18—24℃); 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理 3.2.2保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光); 3.2.3检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; 3.2.4检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次;3.2.5 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理 3.2.2.1文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 3.2.2.2不可强制性关闭计算机电源; 3.2.2.3键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; 3.2.2.4 显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住; 3.2.2.5在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。 3.2.2.6严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 3.2.2.7系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防病毒侵入。

电气设备的接地与保护.

电气设备的接地与保护 一、接地的类型 (一)工作接地 为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地。如电力系统的中性点接地、各种电路的工作地等。 (二)保护接地 为了防止电气设备的绝缘损坏,其金属外壳对地电压必须限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可被人接触的部分接地。如:电动机、变压器、照明器具外壳;民用电器的金属外壳如洗衣机、电冰箱等;变配电所各种电气设备的底座或支架等;架空线路的金属杆或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线及装在塔上的设备的外壳及支架等。 (三)防雷接地 为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地。如避雷针、避雷器等。 (四)防静电接地 为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地和计算机机房接地等。 (五)屏蔽接地 为了防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的设备接地。如各种高频电子设备的金属外壳接地等。 所有电气设备必须根据国标GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 二、高山发射台站的接地问题 (一)在广播电视行业接地的主要理由 1.安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。

2.雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全地线的接地是共用的。 3.电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 (二)按接地的作用分类 可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。下面结合广电技术实际作一阐述。 1.保护接地。保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。 2.屏蔽地。为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: 交流干扰:这主要由交流电源引起。高频干扰:这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

视频监控系统维护检修规程

定远营视频监控维护保养流程 1.1总则: 1.1.1 主题内容及适用范围 1.1.1.1 主题内容 为确保视频监控系统正常运行,发挥视频监控系统的事前预防、事后监督及信息采集作用,制定本规程。 1.1.1.2 适用范围 适用于景区所辖区域内的监控摄像系统。 1.2 编制依据 本规程编制依据产品使用说明书 1.4、维护应用 1.4.1 备件的准备 对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1.4.1.1 备件齐 每一个系统都必须有相应的备件,主要储备一些比较重要,损坏后 不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。设备出现问题必须及时维修、更换,因此必须储备一定数量的备件,而且备件库的库存件必须根据设备能否维修和设备的运行特点不断进行更新。 1.4.1.2 配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路

分立元件。较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。 1.4.1.3 工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,再根据工器具管理要求添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 1.4.2现场维护要求 在对监控系统设备进行维护过程中,应加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1.4. 2.1 防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,设备置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。在湿气较重的地方,必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。 1.4. 2.2 防雷、防干扰 监控设备在雷雨天气易发生安全隐患,因此,维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网,应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网,布线时坚持强弱电分开原则,把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开,严格按通信和电力行业的布线规范施工。 1.4.3 维护工作的开展:

煤矿安全大检查检查内容(汇编)

煤矿安全大检查检查内容 一、证照 1、取得安全生产许可证,并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改(扩)建工程验收合格后,按照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第20条、第21条的规定,及时变更安全生产许可证。 2、取得采矿许可证,并在有效期内。 3、建设矿井取得政府有关部门对该建设项目核准(或批准)文件,或者列入省级政府批准的煤矿资源整合或兼并重组方案中。 4、建设矿井取得采矿许可证或者划定矿区范围批复文件,并在有效期内。 5、建设矿井由具有相应资质的设计单位编制初步设计、安全设施设计并经有关部门审查批复,编制职业病危害防护设施设计并进行评审。 6、主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 二、安全管理制度、安全生产责任制 1、按照有关法律法规,结合本矿实际,建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报告制度,事故报告与责任追究制度,地质灾害普查制度,井下劳动组织定员制度,矿领导带班下井制度,井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度;制定本单位的作业规程和操作规程,符合《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 2、建设矿井建设单位承担建设项目的安全生产管理主体责任,符合《煤矿建设安全规范》(AQ1083-2011)4. 3、4. 4、4.6等规定。施工单位对煤矿建设施工安全承担主体责任,符合《煤矿建设安全规范》(AQ1083-2011)4.3、4.4、4. 5、4.13等规定。监理单位对煤矿施工质量和安全等承担监理责任,符合国家安全监管总局等五部门《关于印发加强煤矿建设安全管理规定的通知》(安监总煤监〔2012〕153号)文件第17条、第18条等规定。 3、建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制,符合《安全生产法》第4条、第19条、第43条,《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 4、建设矿井建设、施工单位必须建立健全并落实安全生产责任制度、事故隐患排查、治理、报告等制度,符合《煤矿建设安全规范》(AQ1083-2011)4.3等规定。 三、人员配备及持证上岗情况 1、配备矿井“五职”矿长,配齐专职安全生产管理人员,符合《安全生产法》第21条、第24条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 2、主要负责人培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗,符合《煤矿安全规程》第9条的规定,培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。 3、特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗,特种作业操作资格证在有效期内,符合《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定,特种作业人员按规定进行复审,符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定。 4、一般从业人员经培训合格后上岗,符合《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25

电气设备接地、接零保护规定

编号:SM-ZD-98264 电气设备接地、接零保护 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备接地、接零保护规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证人身和设备的安全,电气设备应接地或接零。有关规定如下: 一、接地范围: (一)、应当接地的部分: 1. 电机、变压器、电焊机、携带式及移动式用电器具(双绝缘除外)的底座和外壳; 2. 电气设备传动装置; 3. 互感器的二次绕组(继电保护方面另有规定者除外); 4. 配电屏与控制屏的框架; 5. 屋外配电装置的金属和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 6. 交直流电缆的金属外皮、布线的钢管等; 7. 铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1-2根屏蔽芯线。(二)、不需接地的部分: 1. 在不良导电地面(木制的或绝缘胶皮地面等)的试验

室、办公室的干燥房间内,当交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下时,电气设备不需接地。但当维护人员有可能同时触及到电气设备和已接地的其他物件时,则仍应接地; 2. 在干燥场所,当交流额定电压为127V和直流额定电压110V及以下时,电气设备外壳不需接地,但爆炸危险场所除外; 3. 安装在控制屏、配电屏、开关柜及配电装置间隔墙壁上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属附件; 4. 安装在已接地的金属构架上的设备及金属外皮两端已接地的电力电缆的构架; 5. 电压为220V及以下蓄电池室的金属框架; 6. 在已接地的金属构架上和配电装置间隔上可以拆下或打开的部分; 7. 如电气设备与机械设备之间能保证可靠接地,且机械设备已可靠接地,电气设备可不接地。

防雷接地维护检修规程

防雷接地维护检修规程Last revision on 21 December 2020

防雷接地维护检修规程 目录 1、总则 (2) 、适用范围 (2) 2、完好标准 (2) 2.1、零、部件 (2) 2.2、运行性能 (2) 3、设备的维护 (2) 3.1、巡回检查 (2) 3.2、定期检查 (3) 3.3、常见故障及处理方法 (3) 4、检修周期和检修内容 (3) 4.1、检修周期 (3) 4.2、检修内容 (4) 5、检修方法及质量标准 (4) 、安装 (4) 、防腐 (4) 、焊接 (4) 、机械连接 (4) 、更换避雷针(线、带、网)、引下线、断接卡 (5) 、保护间隙的调整 (5) 、补充接地装置的埋设 (5)

6、验收 (6) 、验收前的准备工作 (6) 、验收 (6) 7、维护检修安全注意事项 (6) 、巡回检查安全注意事项 (6) 、定期检查与检修安全注意事项 (6) 1、总则 适用范围 本规程适用于110kV及以下电力系统和建筑物、构筑物、设备及管网的防雷和接地装置的维护和检修。 防雷装置包括避雷针(带、网)、保护间隙、击穿保险、避雷器及其引下线、断接卡、支持物、紧固件、连接线、连接头、连接点等部分。接地装置包括接地体、接地线零线、支持物、紧固件、分接头、连接头、连接点等部分。 2、完好标准 、零、部件 、运行性能 3、设备的维护 、巡回检查 注(1)连续性雷雨算一次。 (2)防火、防爆、重要建筑物及腐蚀严重的场所,可酌情缩短检查间隔

a、检查避雷针(带、网)、保护间隙、避雷器安装是否牢固,有否严重变形、倾倒、断裂等现象。独立避雷针及其引下线与其他金属物体在空气中的最小距离是否符合规定(一般5m以上) b、检查连接线、引出线、断接卡等导电体的电气连接是否松脱、断线,是否有烧痕或熔断现象 c、检查腐蚀情况是否严重,凡截面面积因锈蚀而减少30%以上者应予更换 d、检查保护间隙是否烧坏,是否被异物短路 e、检查避雷器瓷套是否有破裂、严重积灰、放电和密封损坏现象 a、检查接地体、接地(零)线周围环境腐蚀是否严重,基建施工中是否损伤接地(零)线 b、检查自然接地体、人工接地体、自然接地线、人工接地线相互间的连接点,连接是否有严重锈蚀、松脱、断线等现象 c、检查独立避雷针接地装置与其他地下金属物体之间的最小距离是否符合设计规范(一般3m以上)。 d、检查临时接地线装置是否符合要求 、定期检查 a、防雷接地装置每年雷季前进行一次全面检查 b、避雷器、保护间隙每年雷季前进行一次安装检查。雷季后安排一次拆除检查。 c、接地装置视接地电阻变化情况,对地下部分进行开挖检查 采用现场查看、挖土查看、小锤敲击、测量、电气试验等方法进行定期检查。检查内容如下: a、完成巡回检查内容

2020煤矿安全检查作业模拟考试

2020煤矿安全检查作业模拟考试 1、【判断题】特殊情况下,煤矿井下可进行裸露爆破,但必须有专门措施。(×) 2、【判断题】煤矿安全检查是保护安全生产,保证职工安全健康的需要。(√) 3、【判断题】调度绞车又称慢速绞车,是用来拆除和回收采掘工作面支柱的一种绞车。(×) 4、【判断题】值班室电钳工每天应对漏电继电器的运行情况进行1次检查和试验。(√) 5、【判断题】采区开采结束后50天内,必须在所有与已采区相连通的巷道中设置防火墙,全部封闭采区。(×) 6、【判断题】企业的从业人员没有经过安全教育培训,不了解规章制度,因而发生重大伤亡事故的,行为人不应负法律责任,应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。(√) 7、【判断题】井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。(√) 8、【判断题】某乡办小井瓦斯检查工王某,自2005年8月下旬起,已测知井下瓦斯浓度日趋上升,但未及时报告处理。9月2日,井下爆破时,王某又没有检查瓦斯,结果爆破引起瓦斯爆炸,死伤多人,属于重大责任事故罪。(√)

9、【判断题】在发生安全事故后,从业人员有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔偿的权利。(√) 10、【判断题】在井下将被埋压伤员救出后,应迅速升井,不得停留检查。(×) 11、【判断题】国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。(√) 12、【判断题】矽肺是一种进行性疾病,患病后即使调离矽尘作业环境,病情仍会继续发展。(√) 13、【判断题】煤矿企业应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施。(√) 14、【判断题】爆破工应严格执行“一炮三检制”和“三人连锁放炮制”。(√) 15、【单选题】高档机采和普采工作面安全出口宽度不得小于( )。( C ) A、0.6m B、0.7m C、0.8m D、1.0m 16、【单选题】凡煤炭企业发生的事故,使全矿停工( )以上的,为一级事故。( C ) A、2h B、4h C、8h 17、【单选题】处理拒爆时,可在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼( )的新炮眼,重新装药起爆。( C ) A、垂直 B、斜交 C、平行

防雷防静电接地设施维护管理规定

防雷防静电接地设施维护管理规定 第一章总则 第一条为加强大庆石化公司(以下简称公司)防雷防静电接地设施维护管理,防止或减少雷击建筑物、构筑物所发生的人身伤亡、设备损坏,以及静电引起的火灾、爆炸,确保设备的安全、稳定、长周期运行。依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于公司相关部门及二级单位。 第三条本规定是公司防雷防静电接地设施管理的基本要求,各单位在防雷防静电接地的设计、安装、验收、使用、修理、改造、测试等全过程管理中,必须严格执行本规定。 第二章管理职责 第四条公司电气管理处负责对各二级单位的防雷防静电接地的设计、安装、验收、使用、修理、改造、测试等全过程的管理考核工作。组织编制和审核防雷防静电接地的年度修理和检测计划并组织实施。组织或参与由于雷电、静电引起的相关事故的调查、分析和处理工作。 第五条二级单位应根据本单位防雷防静电接地的特点,依据本规定,编制适合本单位实际情况的防雷防静电接地管理制度,并组织实施。 第六条电气管理处是防雷防静电接地的技术管理归口部门。质量安全环保处配合相关的培训和安全防护用具、作业工具的管理工作。技术部门负责提供防静电设施所涉及的工艺、介质情况。 第七条各二级单位建立防雷防静电接地的组织机构,落实责任,负责本单位防雷防静电接地的管理工作。

第八条防雷防静电设施除独立避雷针和变配电间由供电车间负责管理,仪表专用接地由仪表车间负责管理外,由产权所属基层单位直接管理,各单位指定专人负责防雷防静电工作。供电车间负责防雷防静电的技术管理工作。 第九条变电所、配电间内配电设备、电气线路、照明设施、电源设施由供电(电气)车间负责维护保养;现场设备(电机及操作柱、接地设施等附件)由生产车间承包人负责定期检查和外部维护保养,供电(电气)承包人负责设备定期检查和内部维护保养。 属车间装置管辖的现场设备、泵房、管廊、罐区等的接地设施由生产装置落实到具体包机人,原则上由接地设施的主体承包人承包;属供电车间管辖的变、配电间、电缆桥架、独立避雷针、架空线等由供电(电气)车间落实到具体包机人,原则上由接地设施的主体承包人承包;仪表专用接地由仪表车间负责管理,二级单位办公楼接地设施由供电车间负责。 第十条各基层单位建立健全所属范围内防雷防静电设施档案,档案包括检查记录、竣工图纸和测试报告、防雷防静电接地设施平面布置图等。防雷防静电接地平面图和防雷防静电设施台帐交供电车间汇总,形成二级单位防雷防静电设施总图和二级单位防雷防静电台帐。防雷防静电接地设施发生变化时及时修改台帐及防雷防静电平面图,保证档案资料与现场一致。 防雷防静电接地平面图用CAD绘图,标注各接地点位置和编号;防雷防静电设施台帐编号与平面图编号一致,并注明其类型和合格标准。 第十一条各二级单位对所属范围内的防雷防静电设施明确责任人,做日常维护保养及防腐工作,腐蚀严重的要及时更换,及时发现问题及时处理,保证防雷防静电设施完好。 第十二条防雷防静电接地点设永久防锈标志。 第十三条每年对防雷防静电接地点全面检测一次或两次(防爆区)。应进行检测接地装置范围为过电压(内部及雷电过电压)保护接地、防静电保护接地的接地

电器设备保护接地和保护接零规定(通用版)

电器设备保护接地和保护接零 规定(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0027

电器设备保护接地和保护接零规定(通用 版) 1.所有电器设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,必须采取有效的接地或接零保护。 2.中性点不接地系统中的电气装置应采用保护接地。接地体、接地线及其连接必须严格按《上海地区低压用户电气装置规程》的要求选材和安装。接地网应定期检查、测试,其接地电阻不得超过4Ω。 3.中性点直接接地系统中的电气装置应采用保护接零。接零保护装置应严格按规范进行安装。低压架空线路的干线和分支线始端和终端以及沿线每一公里处应有重复接地,配电箱及起重机道轨也应有重复接地,其接地电阻不超过10Ω。

4.同一供电系统中,不准将一部分电气设备接地,而将另一部分电气设备接零。 5.所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的断面不应小于相线载流量的一半。零线上不准装设开关和熔断器。单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。 6.塔吊的接地极应在轨道的两端各设一组,每超过25m,应增设一组,其接地电阻不大于4Ω。 7.金属脚手架、井架、塔吊和长度超过10m的建筑物,应按规定设置防雷装置和接地装置,接地电阻不得大于10Ω。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

煤矿安全检讨书

煤矿安全检讨书

检讨书 古人常说,“行有不得,反求诸己”,但一开始,我并未能及时地进行自我反省。古人又说,“君子务本、本立而道生”,因此,在自我反省的过程中,一定要把犯错误的根本原因找出来,若是找不到根本原因所在,敷衍了事,于事无补,将来还会犯更多更严重的错误。悔悟后,归结原因如下: 1、责任心不强,工作作风不深入,不踏实。作为一名管理人员,不论有多少理由,都应端正态度、严格执法办案的程序,全面准确地掌握案件情况,确保事实无误、程序无误;对同事提出的疑问,更应认真核实、查对。同时,更是要增强自身的法律意识,切忌工作上的随意性。有一句法的格言说到“魔鬼出于细节”。 2、事发后,不能心平气和地面对错误,有逃避的心理。一开始,就想着把很多问题推给别人,而不能立刻想着先从自己身上找原因。为什么不能心平气和呢,因为是“龌龊的面子”在作怪:觉得自

己读了那么多年书,起码也是个正宗本科学历,心理上建立了一种“本科生是不允许犯错误的”的观念,一旦犯错误就是对自己的否定,本科生这张招牌挂起来就不那么光彩了。因此,一开始,还不能接受领导的“棒喝”法门,把问题东推西推,想牵强附会到别人身上,还强装出一副“此事与己无干”的样子,对事情展开一番“与己无干”的耍赖分析!每每想起当时的嘴脸,心中甚是羞愧。 通过这件事,我重新反思了自己读书学习、做人、做事的态度,感悟到: 一、“一个人一生最重要的是做事做人的能力。做人要专注,做事也要专注。做事不专心,一定无法把事情做得圆满,无法清楚地掌握细节。学习就在做人、做事的点点滴滴中。经典绝不是在书本里,而是在做人、做事的点滴中。“学如逆水行舟,不进则退”,读了那么多的书,假如不融会贯通,不与生活结合,就很难有喜悦,就是古人所讲的「学而时习之,不亦乐乎。”

防雷防静电接地维护保养检修规程

防雷、防静电接地维护保养检修规程 (ISO9001-2015/ISO45001-2018) 1.0检查与准备 1.1根据维护保养计划需要下达工单后开始相关工作。 1.2技术员签发《维检修工作票》,并经主管领导审核同意后开展相关工作。 1.3按照《电业安全工作规程》做好安全措施。 1.4工器具及备品备件 2.0操作 2.1维护保养

2.1.1每年两次在接地电阻测试时进行检查。 2.1.2检查接地装置的结构和安装位置;检查接地装置的材质、连接方法、防腐处理。 2.1.3检查接地点处是否有永久防锈接地标志,接地线的颜色按导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。 2.1.4检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。 2.1.5检查接地装置周围填土有无沉陷情况。 2.1.6检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处及断接卡处是否锈蚀、断裂、虚接,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。 2.1.7检查明敷引下线是否平直,无急弯,卡钉是否分段固定牢固。 2.2接地电阻测试 2.2.1接地测试方法1:直线布置(5D/2.5D法) 采用直线布置时,探测针布置如图1所示。从接地网边缘算起,至电位探测针的距离为d12,至电流探测针的距离为d13,通常取d13等于5D(D为接地网最大对角线长度),取d12约为2.5d13。

测量时,将电位探测针沿接地网与电流探测针之连线方向上移动3次,每次移动距离约为5%d13,如果电压表的三次指示值之间的相对误差不超过5%,则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。 如d13取4~5D有困难,在土壤电阻率较均匀的地区,可取2D,d12取D;在土壤电阻率不均匀的地区或城区,d13可取3D,d12取1.7D。 2.2.2接地测试方法2:三角形布置(30°夹角法) 采用30°夹角法时,探测针布置如图4所示,一般取d12-d13>2D,夹角θ≈30°,也应移动电位探测针重复3次测量,使测得的电阻值接近即可。 2.2.3每次检测都采用同一台仪器,采用同一种方法测量,记录在案以备下一年度比较性能变化。 2.2.4选用抗干扰能力高的接地测试仪器,ZC-8型为代表的接地摇表无抗干扰措施,现场较小干扰就会带来较大的误差,不推荐继续使用。 2.2.5钳形表测量精度差,故现场测试时不能用于大型地网的测试,最多只能用于杆塔接地阻抗的粗测。 2.2.5了解接地网布局,避免将电流极和电压极打到接地网以内,造成测试数据不准确。

视频监控系统维护检修规程

视频监控系统维护检修规程

定远营视频监控维护保养流程 1.1总则: 1.1.1 主题内容及适用范围 1.1.1.1 主题内容 为确保视频监控系统正常运行,发挥视频监控系统的事前预防、事后监督及信息采集作用,制定本规程。 1.1.1.2 适用范围 适用于景区所辖区域内的监控摄像系统。 1.2 编制依据 本规程编制依据产品使用说明书 1.4、维护应用 1.4.1 备件的准备 对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1.4.1.1 备件齐 每一个系统都必须有相应的备件,主要储备一些比较重要,损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。设备出现问题必

须及时维修、更换,因此必须储备一定数量的备件,而且备件库的库存件必须根据设备能否维修和设备的运行特点不断进行更新。 1.4.1.2 配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。 1.4.1.3 工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,再根据工器具管理要求添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 1.4.2现场维护要求 在对监控系统设备进行维护过程中,应加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1.4. 2.1 防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,设备置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。在湿气较重的地方,必须在维护过程中就安装位置、设备的防

煤矿安全检查作业考试题库

煤矿安全检查作业考试题库 一、单选题(每题1分) 1、《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( A )、防范措施以及事故应急措施。 A、危险因素 B、人员状况 C、设备状况 D、环境状况 2、《安全生产法》规定,未经( B )合格的从业人员,不得上岗作业。 A、基础知识教育 B、安全生产教育和培训 C、技术培训 3、在煤矿生产中,当生产与安全发生予盾时必须是( A )。 A、安全第一 B、生产第一 C、先生产生安全。 4、特种作业人员必须取得( B )才允许上岗作业。 A、技术资格证书 B、操作资格证书 C、安全资格证书 5、《煤矿安全监察条例》的执法主体是( A )。 A、煤矿安全监察机构 B、煤炭行业管理部门 C、司法机关 D、职工代表委员会 6、煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( C )。 A、该职工 B、企业法人 C、责任者 D、工会 7、煤矿安全监察工作应当以( A )为主。 A、预防 B、事故处理 C、处罚 D、事故教训警示他人 8、规定采矿许可证制度的法律是( B )。A、煤炭法 B、矿产资源法C、矿山安全法D、安全生产法 9、规定煤炭生产许可证制度的法律是( B )。 A、矿产资源法 B、煤炭法 C、矿山安全法 D、煤矿安全监察条例 10、《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用( A )。 A、劳动保护用品 B、安全卫生用品 C、专用器材设备 11、安全生产责任重在( D )上下真功夫。 A、健全完善 B、分工明确 C、责任追究 D、贯彻落实 12、《刑法》第134条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判( C )年有期徒刑。 A、5 B、7 C、15 D、10 13、煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,( B )安全生产责任制。 A、领导干部 B、岗位人员 C、工作人员 D、作业人员 14、行政处分只能对( B )做出处分决定。 A、单位 B、个人 C、单位和个人 D、领导集体 15、《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护( C )人身安全,促进采矿业的发展。 A、劳动者 B、煤矿工人 C、矿山职工 D、管理人员