文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何选购低压热缩管

如何选购低压热缩管

如何选购低压热缩管

如何选购低压热缩管

苏州市飞博冷热缩制品有限公司专业生产热缩套管,我们公司在热缩管行业内也算是有点小名气的,那么本期就来讲讲如何选购低压热缩管?以及客户选购热缩管时常见的问题又有哪些呢?

如何选购低压热缩管可分为两个角度,普通客户所要使用的热缩管和专业电气行业使用的热缩管。

普通客户一般想要知道如何选购低压热缩管无非就是需要套在一些电子

类产品上比如数据线上和漏在外面的电缆线上,其实在各个网站平台上就可以购买,比如在我们苏州飞博的阿里巴巴上或者淘宝上就可以购买您想要的热缩管,但是对于不了解电气行业的普通客户来说并不知道要是要使用的规格和尺寸该怎么办呢?如果是需要套在口径很小的电线上的话只要量下口径或者周长就可以了。

当然了我们苏州飞博的热缩管都是2倍收缩,选择规格的时候也不一定非要2倍收缩的口径。只要比实际尺寸略微大一些就可以。一般只要用打火机就可以使其收缩。所以普通客户在如何选购低压热缩管也是很简单的,如果还有其他问题欢迎来咨询我们客服人员。

对于专业电气行业人士面对该如何选购低压热缩管的时候小编就要深度

的去探讨下了。

可能有些客户对于热缩管的使用温度不太了解,热缩管其实分为高温热缩管和低温热缩管,EVA与硅橡胶及其他聚合物共混可以制成高温热缩管,收缩温度在125~200℃。而低温的都是EVA制成,它的收缩温度在100-120℃。

有些客户对热缩管的使用寿命存在一些疑问,到底可以用多少年呢?我们可以根据热缩管的材质和环境温度来衡量。热缩管的环境温度应该在低于50℃内使用,环境温度在50℃及以上,会使EVA分子链逐渐断裂并且加速热缩管老化,降低热缩管的使用寿命。所以热缩管的寿命长短取决于是否合理的使用。

以上就是如何选购低压热缩管的全部内容了,欢迎各位来购买我们苏州飞博牌的热缩管!

各种风管规格

各种风管规格 2010年03月13日星期六19:34 表4.1.4-1圆形风管规格(mm) 风管直径D 基本系列辅助系列基本系列辅助系列 10080250240 90280260 120110320300 140130360340 160150400380 180170450420 200190500480 220210560530 续表4.1.4-1 风管直径D 基本系列辅助系列基本系列辅助系列 63060012501180 70067014001320 80075016001500 90085018001700 100095020001900 11201060 表4.1.4-2矩形风管规格(mm) 风管边长 12032080020004000 16040010002500- 20050012503000- 25063016003500- 说明:4.1.4本条文规定了风管的规格尺寸以外径或外边长为准;建筑风道以内径或内边长为准。风管板材的厚度较薄,以外径或外边长为准对风管的截面积影响很小,且与风管法兰以内径或内边长为准可相匹配。建筑风道的壁厚较厚,以内径或内边长为准可以正确控制风道的内截面面积。 条文对圆形风管规定了基本和辅助两个系列。一般送、排风及空调系统应采用基本系列。除尘与气力输送系统的风管,管内流速高,管径对系统的阻力损失影响较大,在优先采用基本系列的前提下,可以采用辅助系列。本规范强调采用基本系列的目的是在满足工程使用需要的前提下,实行工程的标准化施工。 对于矩形风管的口径尺寸,从工程施工的情况来看,规格数量繁多,不便于明确规定。因此,本条文采用规定边长规格,按需要组合的表达方法。 4.1.5 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。 系统类别系统工作压力 P(Pa)密封要求 低压系统P≤500 接缝和接管连接处严密

输电导线截面的选择

输电导线截面的选择 本节课主要讲述选择导线截面的一般原则、选择条件。按长时允许电流选择导线截面;按允许电压损失选择导线截面;按经济电流密度选择导线截面;按机械强度选择导线截面;按短路时的热稳定条件选择导线截面及按启动条件校验导线截面等知识。 一、输电导线型号的选择 选择依据:输电导线所处的电压等级和适用场所。 二、选择导线截面的条件 1.选择导线截面的一般原则。 1)按长时允许电流选择。 2)按允许电压损失选择。 3)按经济电流密度选择。 4)按机械强度选择。 5)按短路时的热稳定性的条件选择。 2.各种导线截面的选择条件。 1)高压架空线路 不必考虑短路时的热稳定性。 2)高压电缆 不考虑机械强度。 必须考虑短路时的热稳定性。 3)低压导线和电缆 对裸导线不校验短路时的热稳定性。 但对于干线电缆,不必校验其机械强度。 在选择各种导线的截面时,应在其诸多的选择条件中,确定一个有可能选择出最大截面的条件。首先选其截面,其后在按其条件校验,这样可使选择计算简便,避免返工。 三、按长时允许电流选择导线截面 K so I p ≥I ca 0Q Q Q Q K p p SO --= 或查表7-13 查表7-12 wn N N de ca U P K I ?cos 3103 ?∑= 四、按允许电压损失选择导线截面 1.电压损失的计算 电压损失是线路始、未两端电压的算术差值。 1)线路的电压损失计算 (1)线路负荷电压损失的计算(图7-14) 相电压损失 ??sin cos IX IR U +=? 三相对称线路线电压损失:)sin cos (3??X R I U w +=?△U w =)sin x cos r (IL 300?+? N w U QX PR U QX PR U +≈+=? N w U PR IR U ==??cos 3 )(Pr 00Qx U L U N w +=? 忽略电抗时:

关于电气设备的选择方法

电气设备选择的一般原则是什么? 答:电气设备的选择应遵循以下3项原则: (1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备 a 根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号; b 按工作电压选择电气设备的额定电压; c 按最大负荷电流选择电气设备和额定电流。 (2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定 (3)开关电器断流能力校验 5-2 高压断路器如何选择? 答:(1)根据使用环境和安装条件来选择设备的型号。 (2)在正常条件下,按电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压选择额定电压,电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流选择额定电流。 (3)动稳定校验 )3(max sh I I ≥ 式中,) 3(sh I 为冲击电流有效值,max I 为电气设备的极限通过电流有效值。 (4)热稳定校验 im a t t I t I 2 )3(2∞≥ 式中,t I 为电气设备的热稳定电流,t 为热稳定时间。 (5)开关电器流能力校验 对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力。开关电气设备的断流容量不小于安装点最大三相短路容量,即max .K oc S S ≥ 5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力? 答:跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值。 5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验? 答:电压互感器的一、二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。而电流互感器没有。 5-5 电流互感器按哪些条件选择?变比又如何选择?二次绕组的负荷怎样计算? 答:1)电流互感器按型号、额定电压、变比、准确度选择。 2)电流互感器一次侧额定电流有20,30,40,50,75,100,150,200,400,600,800,1000,1200,1500,2000(A )等多种规格,二次侧额定电流均为5A ,一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流不小于线路中的计算电流。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选的大一些。 3) 二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗的值。 5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用? 答:电压互感器的选择如下: ●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号; ●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压; ●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。

3导线的种类和截面的选择

第四章低压绝缘布线 三、导线的种类和截面的选择 1、导线种类 室内配线均采用绝缘导线 按股数分:单股按材料分:铜线 铝线 橡皮绝缘线 按绝缘材料分: 聚氯乙烯塑料线 表格3—1

一般情况:干燥房屋,采用塑料线 潮湿地方,采用橡皮绝缘线 有电动机的房屋,采用橡皮绝缘线,靠近地面宜用塑料管。 2、导线截面的选择 选择的原则:同时满足允许载流量(发热条件),机械强度、允许电压损失等条件。 一般是先按其中一个条件选择,再以其它几个条件校验,选出截面最大的一个即可。其值不应低于下面表格3—2所列数值。 例如:Ⅰ、线路短,负载电流大,可先按允许载流量(发热条件)选择。 Ⅱ、线路长,可先按允许电压损失条件选择 Ⅲ、负载小,线路又不长,可先按机械强度条件选择 Ⅳ、动力线路可先按允许载流量(发热条件)选择,因为这样选出的截面最大。 注意: ①允许载流量(发热条件):表3—3~3—5列出了不同敷设时的要求。 ②机械强度要求:导线截面不应小于表格3—2中的数值。 ③允许电压损失:自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允 许电压降不应大于额定电压(220、380V)的的5%(农村的7%) 表格3—2

表格3—3 注:

★导线线芯最高允许的工作温度:+650C ★周围环境温度:+250C 表格3—4 注意: ★导线线芯最高允许的工作温度:+650C ★周围环境温度:+250C

表格3—5 注意: ★导线线芯最高允许的工作温度:+650C ★周围环境温度:+250C

(1) 220V 照明线路 ① 照明线路(包括接户线和进户线)应使用额定电压不低于250V 的绝缘线 ② 导线截面按机械强度和允许载流量(即发热条件)进行选择。(负荷小: 按机械强度选择;负荷大:按允许载流量进行选择) 例题: 某用户有一条供给10间房用电的220V 照明线路,每间房内平均有40W 灯泡两个,做饭用30W 的吹风机5台,电风扇共5台(每台50W ),电视机共4台(每台60W ),院内还有100W 公用照明灯泡一个。线路采用铝 芯塑料线明线敷设,环境温度250,试选择导线截面。 解:按全部负荷计算工作电流 A U p I i 7220 1540 22010046055053010240==+?+?+?+??= = ∑工 查表3--3:1.5mm 2铝芯塑料线 I 允=18A 且 I 工﹤I 允 查表3—2 满足机械强度的要求 故选用1.5mm 2 线聚氯乙烯铝芯塑料线。 (2) 380/220V 动力线路 ① 动力线路应使用额定电压不低于500V 的绝缘线 ② 导线截面先按允许载流量(发热条件)进行选择,然后按机械强度和允 许电压损失进行校验。 ③ 对380V 的电动机可用下面表格3—6估算。 表格3—6

低压电气设备设计

低压电气设备设计 发表时间:2017-11-01T19:50:47.723Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:傅建淦1 寿少杰2 [导读] 摘要:当前我国建筑普便存在的特点就是楼层高、用电量大,与传统的建筑相对比,新型建筑的电压负荷是要高于传统建筑的 1 33068119880315xxxx 浙江诸暨 311800; 2 33068119850418xxxx 浙江诸暨 311800 摘要:当前我国建筑普便存在的特点就是楼层高、用电量大,与传统的建筑相对比,新型建筑的电压负荷是要高于传统建筑的。在建筑中含有电器种类较为繁多,这为建筑留下了极大的安全隐患。基于此种状况下,可靠的配电系统显得至关重要,通过对配电系统进行合理设计才会保障建筑中的电力设备顺利运作。 关键词:低压电气;配电;设计 1浅析低压配电系统 1.1放射式 放射式的供电方式主要是利用总配电箱将电直接供应给分配电箱的方式。此种配电方式因为每个负荷是单独受电的,若是出现短路故障,是不会影响其他配电箱中的运行设备的,因此此种供电方式的可靠性是极高的,同时在实际运行时比较容易控制,它有待改善的方面是系统性能不够灵活以及供电时所需的线路较多。放射式的分配方式通常是应用在容电量较大的设备上,或是集中控制电源的场合中。 1.2链式 链式供电方式与树干式的供电方式有些相似,都是利用一条主线电路,再连接一些分配电箱或是用电设备来完成供电,此种供电方式由于供电线路上缺少分支点,所要投资的费用不会很大,对于广泛铺设是比较适合的。但其在进行供电时出现问题,在对其进行检查过程中需要停掉所有用电设备,因此此种供电方式的可靠性并不高,通常应用在可靠性要求不大的小容量设备上。 1.3树干式 树干式供电方式主要是通过运用一条主线连接各个分配电箱以及总电线,使其连接完全来保障供电工作顺利开展。此种配电方式的优点就是投入的资金费用比较少,并且施工建设比较简单。它同样存在一些缺点,例如配电主线出现问题,会影响大范围电路受到影响。因此树干式的配电方式通常是应用在供电可靠性不高的区域应用,因其用电负荷分配十分均匀,它的电源设备的容量不会很高。 2低压电气设计措施 2.1备用电源 高层建筑中的备用电源大部分为柴油发电机组,为了提高供配电系统的可靠性,备用电源通常需满足以下要求:①电源为单台机组时,额定容量需控制在1500kVA以内;②若发电机组在大型商业高层建筑中作为应急电源时,若供电系统终端,应在10s内正常运作并投入使用,从而减少经济损失;③发电机组达到额定转速后应分批投入负荷,根据由大到小的顺序错开容量的投入时间,尽量减小低压母线的起动压降;④若电网恢复供电,则应将备用电源延迟30~60s,让市电自动恢复,然后延迟3min让发电机组停止工作。 2.2系统主接线 ①高层建筑低压供配电系统直接面向控制终端,设备多,分布面积广,且现场运行条件复杂,电器设备和供配电系统本身的复杂操作和故障问题均会导致谐波干扰。因此高层建筑低压供配电系统运行方式应选择为集成运行,降低投资和运行费用,以交流380/220V放射式与树干式结合的方式进行供电,从而满足供电要求,提高供电的可靠性。②在设计供电线路时,应考虑到建筑物的特征和个性要求,根据线路分布、环境特征、用电设备来确定线路敷设方式,外部走线应避免运行环境所产生的热源、灰尘、污染物、腐蚀物对线路的负面影响,同时还需做好防冲撞、振动、伸缩、沉降的措施,减少外界应力损害。③消防用电应单独设置专用的供电回路,在保证配电线路敷设符合相关标准的前提下,水泵、消防电梯、消防控制室和排风机等设备的供电应在最末一级的配电箱设置自动切换器件。 2.3供配电设备 先进的供配电设备直接影响到低压供配电系统的可靠性,因此在高层建筑电气设计时需选择性能良好的供配电设备,例如继电保护设备和变压器等设备,其自动化程度较高,具备自动分合闸、错相保护等功能,能有效提升电气系统运行的可靠性。以箱型干式变压器为例,其绝缘材料均为难燃或具备阻燃性的材料,即使是出现雷害或火灾也能保证变压器的稳定,减少灾害损失,且干式变压器防污、防潮性能良好,在恶劣环境下仍可运行,可保证电气系统的安全。 2.4低压配电系统接地保护模式 2.4.1低压配电IT系统模式 为了提升低压配电系统的安全性,在高层建筑低压配电系统的电气设计当中,往往会采取接地安全保护的相关设计。所谓接地安全设计,是指在高层建筑内部出现危险情况时,例如火灾的发生,接地保护装置会进行自主断电,避免电路及电气设备在火灾中给人们的生命安全带来更大的威胁隐患,因此,接地保护设计就显得至关重要。目前,在对高层建筑的低压配电系统进行电气设计时,通常有以下3种接地保护模式。即IT模式、TT模式以及TN模式。首先,所谓低压配电IT系统模式,是指接地制。从当前情况来看,在对高层建筑进行低压配电系统的电气设计当中,低压配电IT模式是一种能够对低压配电系统进行有效保护的先进接地保护模式。它的特点是,在一般情况下,IT 系统模式并未进行接地保护配置装配,它主要是对带电区域的端口进行了电抗和高电阻的设置,从而使接地保护得以有效的实现。另外,在低压配电系统的运转过程中,往往会出现漏电情况,这就需要对接地保护装配进行相关设置,以防止漏电情况带来的危害。由于低压配电IT模式对低压电气系统供电稳定性的提高有着良好的效果,并且,一般来讲,IT系统模式往往能够满足耗电量高或者需要进行连续性供电的高层建筑的需求,因此,国内大多数企业,低压配电IT模式是他们的首选。 2.4.2低压配电TT系统模式 其次,低压配电TT模式是另一种常用的电气系统接地模式。在低压配电TT系统模式的应用中,高层建筑低压配电系统的电气设计者往往会对电源中性点处进行保护装配的直接安装,这是一个需要进行科学合理分析的过程。此外,这种模式在电气设备的外部还进行了导电装置的配备,并且进行了直接接地的保护装置的安装,这就使得低压配电系统在高层建筑的电气保护过程当中,能够对供电系统进行有效保护,确保其平稳运行。这种模式往往在城市的公交系统中有着广泛的应用。 2.4.3低压配电TN系统模式 最后,TN模式是除了IT模式和TT模式外所常用的一种低压配电系统模式。TN模式在实际操作过程中较为复杂,它需要走一条专门的

导线截面积的选择

导线截面积的选择 导线面积与电流的关系,选择多少平方的导线? 电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度) 导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:铜导线,10平方以下的6-7A/平方。 10到20平方 4-5A/平方。 20到50平方 3-4A/平方. 50平方到350平方1-2A/平方如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω?mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米

5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

低压导线截面的选择

低压导线截面的选择 低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1、低压导线截面的选择 1.1选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。 (1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。 因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。 (2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得: ΔU=U1-Un-Δδ.Un(2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400× 100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-

35KV及以上线路导线截面的选择

35KV 及以上线路导线截面的选择 对于35KV 及以上线路,线路导线截面主要按经济电流密度选择,利用发热条件加以校验,机械强度一般都能满足,而电压损耗不是决定性条件。 (一)按经济电流密度选择导线截面 S= IFM/J (MM2) IFM=PM/√3UECOS φ IFM――线路最大负荷电流(A) PM--线路最大负荷功率(KW ) UE--线路额定电压(KV ) COS φ――负荷功率因素 J--经济电流密度(A/MM2) 经济电流密度 导线材料 最大负荷利用小时数 3000以下 3000-5000 5000以上 铝 1.65 1.15 0.90 铜 3.00 2.25 1.75 (二)、根据发热条件即:“允许电流”效验导线截面。 允许电流(安全电流)—使导线温度不超过允许温度(70℃),导线能够通过的最大电流,用IY 表示。 注:裸导线的最高允许温度为70℃ 绝缘导线的最高允许温度一般为55℃ 如果导线中通过的电流,小于等于相应环境温度下的允许电流,导线的温度就不超过70℃,反之导线的温度就可能超过70℃,且电流越大导线温度越高,至使导线接头处、导线与电器连接处,温度更高,甚至把导线烧红、烧断,造成事故或灾害。 允许电流是指某一环境温度下的允许电流,附表中所列的是标准温度(25℃)下的允许电流,它乘以允许电流校正系数K ,就是相应温度下的允许电流,即IY(相应)= IBY(标准)×K 根据允许电流选择导线截面时,导线允许电流IY 必须满足下列条件: IY≥IFM 即:新选择导线的允许电流一定大于等于线路的最大负荷电流IFM , 裸铜线、裸铝线及铜芯铝线的持续容许电流 附表 (空气温度为+25℃,导线温度为+70℃) 导线额定截面(mm2) 导线型号 TJ LJ LGJ LGJQ LGJJ 屋内 露天 露天

主要诊断选择原则

主要诊断选择原则 1、主要诊断定义:经研究确定的导致患者本次住院就医主要原因的疾病(或健康状况)。 注:患者一次住院只能有一个主要诊断。 2、主要诊断选择的总则:⑴对患者健康危害最大⑵消耗医疗资源最多⑶影响住院时间最长。 3、该诊断可以包括疾病,损伤,中毒,体征,症状,异常发现,或者其它影响健康状态的因素。 4、一般情况下,有手术治疗的患者的主要诊断要与主要手术治疗的疾病相一致。 5、急诊手术术后出现的并发症,应视具体情况根据原则2(消耗医疗资源最多)正确选择主要诊断。 6、择期手术后出现的并发症,应作为其它诊断填写,而不应做为主要诊断。 7、根据我国目前国情,择期手术前出现的并发症,应视具体情况根据原则2(消耗医疗资源最多)正确选择主要诊断。 8、由于发生意外情况(非并发症),即使原计划未执行,仍选择造成患者入院的情况仍然做为主要诊断。 9、当症状、体征和不确定情况有相关的明确诊断时,不能以症状、体征和不确定情况做主要诊断。如果治疗结束时仍未能确诊,那么症状、体征或异常发现可作为主要诊断。

如果病因诊断能够包括一般的临对于复杂诊断的主要诊断选择:、10. 床表现,则选择病因诊断。如果出现的临床症状不是病因的常规表现,而是疾病某种严重的后果,是疾病发展的某个阶段,那么要选择这个重要的临床表现为主要诊断,但不选择疾病的终末情况如呼吸循环衰竭,作为主要诊断。 11、少数情况下,通过住院诊断、病情检查、和/或提供的治疗,确定的2个或2个以上诊断同样符合主要诊断标准,其它的编码指南无法提供参考时,(请参照原则2消耗医疗资源最多)任何一个均可能做为主要诊断。 12、极少情况下,会有2个或2个以上对比的疾病诊断,如:不是…就是…(或类似名称),如果诊断都可能,应根据住院时情况具体分析填写更主要的诊断;如果未进一步查明哪个是更主要的,每一个诊断均可做为主要诊断。 13、当有对比诊断后的临床症状时,优先选择临床症状做主要诊断。对比的诊断做为其他诊断编码。 14、当住院是为了治疗手术和其它治疗的并发症时,该并发症做为主要诊断。当该并发症被编在T80-T88系列时,由于编码在描述并发症方面缺少必要的特性,需要另编码指定的并发症。 15、如果出院时诊断仍为“可疑”的不确定诊断,则按照确定的诊断编码。这是基于病情的诊断性检查、进一步病情检查或观察的安排、最初的治疗方法都与建立的诊断的诊治极为近似。

试谈低压系统电气设备的选用原则

一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择 (1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.

(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流. (3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流. (4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流. (6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压. 2.配电用低压断路器的选择 (1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量. (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间. (3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流。K为电动机的启动电流倍数。Idem为最大一台电动机额定电流. (4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核. (5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2. (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值. 3.电动机保护用低压断路器的选择 (1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流. (2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的

某一挡. (3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流。绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流. 4.照明用低压断路器的选择 (1)长延时整定值不大于线路计算负载电流. (2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流. 二.漏电保护装置的选择 1.形式的选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可 靠性. 2.额定电流的选择 漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流. 3.极数的选择 家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器。若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器。若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器. 4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择) 为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该 具有合适的灵敏度和动作的快速性. 灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人 体的电流多大时漏电保护器才动作. 灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用。灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家

电缆截面选择的注意事项(改).

关于电缆截面选择的注意事项 摘要:本文结合建筑电气设计的实践经验,详细探讨配电设计中对于低压电缆截面选择遇见的设计问题,并提出相应措施,以供类似工程的电气设计参考。 前言:据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条规定,选择导体截面,应符合1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流; 2 导体应满足线路保护的要求;笔者根据自已多年工作实践中遇到的几个容易忽视的问题,谈谈以下自已的看法并对这些问题加以分析。 1、不同工作温度的电缆,电线共用电缆槽盒内敷设时导体截流量的降低系数的适用问题 实际工程中我们经常利用金属线槽作为电缆,电线的主要敷设方式,有的设计人员把低压电力电缆,电线共用金属线槽多回路成束敷设,然后把电缆、电线沿线槽敷设时初始载流量允许值乘以《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008表7.4.4-1 多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数,作为各回路的电缆,电线设计载流量。笔者认为这种载流量计算方法并不能符合《布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002第523.4条“电缆束的降低系数适用于具有相同最高运行温度的绝缘导体或电缆束,含有不同允许最高运行温度的绝缘导体或电缆束,束中所有绝缘导体或电缆的载流量应根据其中允许最高运行温度最低的那根电缆的温度来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正”这一规定。

例如BV导线或VV电缆与YJV电缆共用线槽敷设时,BV导线或VV电缆的最高运行温度为70度,而YJV电缆的最高运行温度为90度,那么YJV电缆的初始载流量应按最高运行温度70度时的载流量选取,然后再乘以“多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数”。比如《建筑电气常用数据》04DX101-1图集6-6页查得YJV-4*35+1*16电缆单回路敷设在线槽内,环境温度35度时的载流量为122A,由于YJV电缆与BV或VV电缆共用线槽成电缆束敷设,所以YJV-4*35+1*16电缆载流量由04DX101-1图集6-9页查得仅为93A,即工作温度70时YJV电缆载流量仅为90度工作温度时的载流量的75%,导致了未能充分利用YJV电缆截面。 《布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002表52-B2注释1)“表52-C1至52-C4的敷设方法B1和B2给出的载流量值仅指单回路而言,当在电缆槽盒内敷设多回路时,不论槽盒内有无隔板,表52-E1中的电缆束降低系数都是适用的”。由此条文可以得知,当YJV电缆与BV电线、VV电缆共用线槽敷设时,不论线槽内有无隔板分隔电缆与电线回路,YJV电缆应按允许最高运行温度70度时的载流量来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正载流量。 2、沿电缆槽盒内敷设的电缆束含有不同导体截面的绝缘导体或 电缆时,应沿不同金属线槽敷设,以免小截面电缆过负荷 大多设计人员习惯将同一路径不同大小截面的电缆共用金属线槽成束敷设,并以电缆的初始载流量乘以“多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数”,这种计算方式同样不符合《布线系

高低压主要电气设备基本性能及设计选择

高低压主要电气设备基本性能及设计选择 一、低压电气设备: 1.低压塑壳断路器:是低压配电中的主要电气设备。 A)额定工作电压:690V,应用于380V,660V的低压配电线路中,线路电压小于断路器的额定工作电压。 B)壳架电流:NSE100N CM1-100M C)长延时脱扣器(过载、过负荷保护)额定电流:通常IN=50A,也是长延时的整定电流(开关的整定电流)。 D)瞬时脱扣电流:往往照明是6倍,配电10倍,电动机12倍长延时整定电流。 整定依据: 配电:是热磁脱扣也就是复式脱扣,出厂就整定好了不能动,但有的可调如:CM1带Z。 电动机:电磁脱扣。(电机保护断路器的整定电流大于最大一台电机的起动电流+其余电机的计算电流)。 E)静触头接电源,动触头接负荷(施耐德产品均可)。 F)附件MX,分励脱扣(分励脱扣需要电源才能动作),失压脱扣。 G)漏电保护: 正常情况通断电路可以带负荷操作,并切断线路故障。 H)分断能力。 2.智能断路器: 空气断路器的框架电流和脱扣器的额定电流都较塑壳断路器大。一般用在变压器的低压总进线开关,除了电流可以整定外,其动作时间也可以整定。短延时脱扣电流是长延时脱扣电流的4~6倍,瞬时脱扣电流是长延时脱扣电流8~10倍。 施耐德产品常熟开关产品 塑壳断路器最大630A 最大800A 空气断路器800~6300A 1000~4000A 3.隔离开关: 在电路中起隔离作用。主要是和断路器配合使用,使断路器在停电检修时和线路隔离。 低压隔离开关HP11~14系列,有明显的断开点,其安全标识可放心操作。现在规范规定:由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器。如多层和别墅选用带隔离作用的断路器(严格的讲这是看不到明显的断开点的)。 低压配电规范规范:当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。该电器的选择应大于线路的工作电压和电流,没有保护,不需要和谁配合。一般是起隔离作用,当有灭弧罩时,也可带负荷操作,一般其电流要小于该允许通过电流的一半。 4.刀熔开关:SGR1、HR13 刀熔开关既属于隔离电器又属于保护电器。刀熔开关的熔体电流大于动力系统配电线路中最大一台电动机的起动电流和其余电动机的计算电流,再乘以一个系数。一般:a)熔体电流大于回路中的计算电流;b)照明回路中熔体电流应小于回路中气体放电灯的启动电流。刀熔开关也有的分断能力。短路时熔体熔断,刀开关不打开。刀开关的情况与隔离开关类似。 5.熔断器: 有插拔式的,也有填插式的。填插式的分断能力强。 6.负荷开关:

如何正确选择导线截面

如何正确选择导线截面 一、按允许载流量选择 I AL >I CA 其中I CA 为线路的计算电流,I AL 导线的允许载流量。 对I AL 的选择: 1、对降压变压器的高压侧导线,取一次侧额定值; 2、电容器线的引入线,因有涌流的情况,选择1.35倍; 对中性线的选择: 1、一般要求:S 0>S Φ; 2、对三次谐波电流突出的线路,S 0﹥﹦S Φ 对保护线的选择: GB50054-1995规定,S Φ<=16MM 2,S PE ﹦16 MM 2 16MM 2<=S Φ<=35MM 2,S PE ﹥16 MM 2 S Φ﹥=16MM 2,S PE ﹦0.5* S Φ 二、按允许电压损失选择导线和截面 步骤为: 1、取导线或电缆的电抗平均值,6-10KV 架空线取0.35Ω/KM,35KV 以上取0.4Ω/KM;低压线路取0.3Ω/KM,穿管及电缆线路取0.08Ω/KM 。求出无功负荷在电抗上引起的电压损失。 △U X =21 010n i i i x q l U n =∑

2、根据△U R=△U AL-△U X= 5-△U X 计算出当前负荷在线路上的有功电压损 失。 由21010n R i i i r U p l U n ==∑,推出1 210% n i i i N R p l S rU U ==∑求出导线的截面积。 其中: r 为导线的电导率,铜取0.053KM /ΩMM 2,铝取0.0320.053KM /ΩMM 2. 3、根据算出的截面积S ,查出r0和x0,即单位长度的导线的电阻和电抗值。计算线路的电压损失,与允许电压损失进行比较,看是否满足要求。 例:某厂从总降压变压器架设一条10KV 的架空线向车间1和车间2供电,各车间负荷及长度如图。已知导线采用铝绞线,全长截面相同,线间几何距离为1M ,允许电压损失为5%,环境温度为25度,按允许电压损失选择电线截面并校验。 0 3KM 1 1.5KM 2 800+J560 500+J200 KVA KVA 解:1、根据允许电压损失选择导线截面积

电线截面选择

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2mm’导线,载流量为2.5×9

如何选择导线的截面

如何选择导线的截面先要看你功耗有多大,先计算出它需要通过的最大电流,I=P/U,知道电流之后从而选择导线的截面积。导线截面积的选择 一、一般铜线安全计算方法是: 2.5 4 6 10 16 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--28 平方毫米铜电源线的安全载流量--35 平方毫米铜电源线的安全载流量--48 平方毫米铜电源线的安全载流量--65 平方毫米铜电源线的安全载流量--91 平方毫米铜电源线的安全载流量--120 A 2.5mm2——28A——6KW 4mm2——35A——7KW 6mm2——48A—— 10mm2——65A 16mm2——91A 25mm2——120A 二、如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A 来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A 来取。这只能作为估算,不是很准确。三、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格: 线径(大约值)(mm2)2.5 4.0 6.0 8.0 14 22 30 38 50 60 70 80 100 60 20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145165 195 铜线温度(摄氏度)75 85 电流(A)20 25 25 30 35 40 50 55 65 70 85 95 100 100 115 125 130 145 150 165175 190 200 215 230 250 90 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 四、导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 五、铜导线载流量与载流量(A)大致关系:导线截面(mm2 ) 载流量(A) 1 9 1.5 14 2.5 23 4 32 6 48 10 60 16 90 25 100 35 123 导线截面的选择 ㈠导线选择的内容 导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。 型号:可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。

电线及电缆截面的选择及计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1 低压导线截面的选择 选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为。 (1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。 因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V 线路),从而就可满足用户要求。 (2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%

=(U2-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-×380)=,所以ΔU%=ΔU/U1×100=400×100=;对于单相220V,ΔU=230-220-(-×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=。 低压导线截面计算公式 三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×=×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×=×10-3mm2(4) 对于单相220V:导线为铜线时, S dt=PL/14×=×10-3mm2(5) 导线为铝线时, S dl=PL/×=×10-3mm2(6) 式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。 需说明的几点 用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。 考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,

低压风管尺寸选择表

低压风管尺寸选择表 支风管主风管圆形风 管 直径mm 当量矩形风管尺寸mm 风速m/s 风量 l/s 风速 m/s 风量 l/s 2.5 30 3.0 37 125 200×75 125×100 125×125 50 60 150 250×75200×100150×125 75 100 180 275×100200×125175×150 3.0 100 4.0 130 200 375×100175×125225×150200×175 150 180 230 500×100375×125300×150250×175200×200 4.0 200 240 250 625×100475×125375×150300×175275×200225×225 250 5.0 315 280 575×125450×150 375×175 325×200 275×225 250×250 300 380 300 550×150450×175400×200 350×225300×250275×275 400 490 330 675×150550×175450×200400×225350×250300×300 5.0 500 6.0 600 360 650×175550×200475×225425×250350×300325×325 560 720 380 775×175650×200550×225475×250400×300350×350 660 840 400 900×175750×200625×225 550×250450×300375×350 800 1090 430 850×200 725×225 625×250525×300 425×350 400×375 950 1200 460 975×200825×225725×250570×300500×350425×400 6.0 1060 7.5 1340 480 950×225825×250650×300550×350 475×400450×425 1200 1590 500 1075×225925×250725×300625×350525×400475×400 1300 1750 530 1050×250800×300675×350575×400525×450475×475 1600 2000 560 1175×280900×300750×350625×400575×450500×500 1750 2220 580 1000×300 825×350 700×400 625×450 550×500 525×525 2150 2500 610 1100×300900×350775×400675×450600×500550×550 2250 2830 640 1225×3001000×350850×400725×450650×500600×550 2500 9.0 3100 660 1100×350925×400800×450725×500650×550625×575 2750 3400 680 1175×3501000×400875×450775×500700×550650×600 7.5 3200 3700 720 1300×3501075×400950×450825×500750×550700×600 3400 4100 740 1425×350 1175×400 1025×450750×500800×550750×600 3600 10.0 4600 760 1275×4001100×450 975×500875×550800×600725×650 3900 4900 780 1375×4001175×450 1225×500925×550850×600775×650 4300 5300 810 1475×4001275×4501100×5001000×550900×600825×650 4700 5750 830 1600×4001350×4501200×5001075×550975×600900×650 5100 6300 860 1725×4001450×4501275×5001125×5501025×600950×650 9.0 5500 6900 880 1825×400 1550×4501350×5001225×550425×350 1000×650

相关文档