文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂应聘值长试题答案

电厂应聘值长试题答案

电厂应聘值长试题答案
电厂应聘值长试题答案

福建省龙电公司竞聘上岗

值长考试卷

评分人:

一、填空题:(每空0.5分,共10分)

1.汽轮机启动时,为了保证汽缸、转子等金属部件有一定的温升速度,要求蒸汽温度高于金属温度。

2..凝结水系统出口压力和电流摆动,入口真空不稳,凝结水流量摆动的原因是 凝结水泵汽化 。

3.热态启动中,若冲动时的蒸汽温度偏低,会出现 负 胀差。

4.热态启动中,若冲动时的蒸汽温度偏低,对汽缸和转子 会起冷却作用。

5.上下汽缸温差是监视和控制汽缸 变形 的指标。

6. 在饱和状态下,水的汽化速度 等于 水蒸气的液化速度.

7. 油的粘度随温度升高而 降低 。

8. 加热器在通蒸汽之前必须确认 水侧系统 已运行正常。

9. 当主蒸汽温度急剧下降50℃以上,还继续下降时,若判断是水冲击的先兆,应 立即打闸停机。

10. 当真空降低时,欲保持机组转速或负荷不变,必须增加 进汽量 。 11、零序电流的分布,主要取决于变压器中性点接地的数目。

12、发电机定子中性点,主要采用不接地、经消弧线圈接地、直接接地、或经电阻接地四种接地方式。

13、发电机准同期并列的条件为,并列开关两侧的电压大小相同、频率相同、相序、相位相同。

14、发电机失磁时:转子电流表指示为零或接近于零;定子电流表指示升高并摆动,有功功率表指示降低并摆动;无功功率表指示为负值;功率因数表指示为进相;发电机母线电压指示降低并摆动;发电机有异常声音。

15、在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过15%Un 。 16、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运24h 无问题再投入跳闸。 17、拉熔丝时,正确操作为先拉正极,后拉负极,合熔丝时与此相反。

18、额定电压为1kV A 以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用2500V 兆欧表。 19、线路停电时,必须按照断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。

20、电气操作票中设备名称编号和状态、有关参数和时间、操作“动词”不得涂改。

二、判断:(10分,每题0.5分)

1.凝汽器属于表面式换热器。(∨ )

2.在凝汽式汽轮机中,设置低压轴封能减少蒸汽漏出。(×)

3.汽轮机在滑参数启动中,各金属部件被剧烈加热,一般是在低负荷时的加负荷过程中。(×)

4.如果停机中盘车装置损坏,由于汽轮机转子冷却不均,造成热弯曲,这样汽轮机在停机后就永远不能启动了。(×)

5.凝汽器真空降低,其背压也降低。(×)

6.汽轮机的汽轮机的轴向推力很大,只能用推力轴承去平衡。(×)

7.在运行中发现高压加热器管束泄漏,应开启高压加热器水侧旁路门,关闭高压加热器水侧出、入口门,然后关闭进汽门。 (×)

8.备用给水泵出口门应关闭严密。(×)

9.凝结水泵汽化的唯一原因是凝汽器水位高低。(×) 10.汽轮机启动初期主要是以对流换热为主。(×) 11.有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)

12.衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形。(√) 13.变压器硅胶受潮变粉红色。(√)

14.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。(√) 15.铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×) 16.误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

17.当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。(×) 18.在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√) 19.新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×) 20.每个操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个蓝色“√”,并记录操作时间。(×)

..……………………………………..密封

线……………………………………………….. 密封线………………………………

……………….

姓 名 竞聘岗位

福建省龙电公司竞聘上岗

试卷

三、简答:(每题 分,共21分)

1.什么叫热冲击?有何危害?(3分)

金属材料受到急剧加热和冷却后,在金属材料内部会产生很大的温差,从而引起很大的冲击热应力,这种现象称为热冲击。一次大的热冲击产生的热应力能超过材料的屈服极限,而导致金属部件的损坏。 2.什么叫热疲劳?(3分)

金属材料被反复加热和冷却时,其内部产生交变热应力,在此较变热应力反复作用下金属部件遭到破坏的现象叫热疲劳。

3. 做危机保安器飞环注油压出试验的目的?(3分)

检查飞环动作是否灵活,防止长期运行中飞环卡涩,当出现超速时飞环拒动,发生超速事故。

4、断路器检修时,必须断开的二次回路电源有哪些?(3分) 答:1)、控制回路电源;

2)、合闸回路电源; 3)、信号回路电源; 4)、重合闸回路电源;

5)、液压机构或弹簧机构的马达电源。 5、误合隔离开关时应如何处理?(3分)

答:误合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时产生电弧,也不准拉开隔离开关。因为带负荷拉隔离开关,会造成三相弧光短路。错合隔离开关后,应立即采取措施,操作断路器切断负荷。

6.汽轮机主要有哪几种超速保护?(3分)

1)103%超速 2)电超速 3)机械超速 4)全甩负荷

7.简述化学除盐水制水流程?(3分)

四、问答:(每题 分,共 59 分)

1. 加热器投用时应注意什么? (3分) 1) 注意检查各种表记投入齐全。

2)注意检查水侧是否投入正常,旁路是否关闭严密。 3)汽侧水位是否升高,加热器是否泄漏。

4)汽侧投入时应进行预暖,然后再缓慢进行投入。严禁投入速度过快。

3. 那些情况禁止启动汽轮机运行?(8分)

答;1)机组跳闸保护有任一项失灵(如超速、轴向位移、低油压、真空、FSSS 等),或 动作值不符和规定。

2)主要仪表缺少或不正常,且无其它监视手段:(包括转速表、转子偏心度表、真空表、

润滑油压表、抗燃油压表、振动表、主蒸汽及再热蒸汽压力、温度表、轴向位移指示表、差胀表、汽缸膨胀表、高中压内外缸温度表、轴瓦温度表、轴承回油温度表等)。

3)汽轮机危急遮断器动作不正常,高压主汽门、调节汽门、中压联合汽门、抽汽逆止门出现卡涩现象关闭不严。

4)汽轮机调速系统不能维持空转运行,甩负荷后不能控制在危急遮断器动作转速以 下。

5)汽轮机转子弯曲指示超过冷态原始值的0.03mm 。

6)汽轮发电机转动部分有明显的摩擦声、盘车电流明显增大或大幅度摆动。 7)高中压上下缸温差>50℃。

8)汽轮机润滑油泵、顶轴油泵、EH 油泵或盘车装置工作失常。 9)热工保护电源失常或DEH 、ETS 、TSI 、DCS 、电源丧失。

10)汽轮机润滑油、抗燃油油质不合格。油温低于35℃或排油温度高于65℃ 11)主油箱油位低于正常值。 12)保温不合格。

13)有关联锁及保护试验和电动门试验不正常。 14)工作票尚未完结。

4.锅炉紧急停炉的条件?(10分) 1)汽包水位高+250mm (三选二),延时5S 。 2)汽包水位低-250mm (三选二),延时5S 。 3)所有水位计损坏,无法监视汽包水位。

4)炉膛水冷壁爆管严重,无法维持汽包正常水位。

5)主给水管道、过热器及主蒸汽管道爆破、再热器及再热蒸汽管道爆破,危及设备及人身安全时。 6)锅炉再热蒸汽中断。

7)蒸汽压力超过安全门动作值,安全门拒动,而一二级旁路及向空排汽阀不足以泄压时。 8)锅炉灭火而炉内积存大量燃料时。

9)烟道再燃烧,和炉内发生爆炸,设备严重破坏时, 10)炉膛或烟道发生爆炸使设备严重损坏时。

11)锅炉机组范围发生火灾,直接威胁锅炉的安全运行。

.……………………………………..密封线……………………………………………….. 密封线……………………………………………….

12)满足MFT 条件,而保护拒动。 13)炉膛严重结焦,无法运行。 14)回料器严重堵塞,无法回料时。

15)热控电源全部中断,无法监视、控制锅炉运行。 16)汽机、电气方面紧急停运。

5.锅炉主燃料跳闸(MFT )条件?(10分) 1)同时按下操作站上两只MFT 按钮。 2)炉膛压力低于-2.5Kpa,三选二。 3)炉膛压力高于+2.5Kpa,三选二。

4)汽包水位高于+250mm ,三取二,延时5秒。 5)汽包水位低于-250mm ,三取二,延时5秒。 6)所有引风机跳闸。 7)所有高压流化风机跳闸。 8)所有二次风机跳闸。 9)所有一次风机跳闸。

10)一次风总风量小于最小流化风量(100000Nm 3

/h ),延时10s 。 11)高压流化风母管压力低于37Kpa ,延时10s 。 12)炉膛平均床温高于980℃,延时120s 。 13)旋风分离器入口烟温高于980℃,延时120s 。 14)旋风分离器出口温度高于980℃,延时120s 。

15)水冷风室压力低于8Kpa (平均床温高于400℃),延时10S 。 6.紧急停炉注意事项?(10分)

1)锅炉严重缺水,短时间内严禁向炉内进水及严禁开启省煤器再循环门;进水时间由总工程师决定。

2)紧急停炉过程中应严防锅炉超压、金属壁温超温现象。

3)若受热面爆破造成停炉,可保留一台引风机运行至炉内蒸汽消失后停运。

4)若满水事故且设备无异常时可保留风机最小出力运行,待水位恢复正常后,恢复锅炉运行。 5)若省煤器管及水冷壁管泄漏,严禁开启省煤器再循环。 6)如炉膛受热面发生严重泄漏,停炉后应尽快将床料排除掉。

7)若属于水冷壁、分离器、对流受热面爆破,紧急停炉后应立即停运电除尘器,并及送电除尘内积灰。

8)发生烟道再燃烧时,紧急停炉后应及时停运所有风机,紧闭烟风系统各挡板风门,严禁通 风。

9)若非烟道再燃烧引起的紧急停炉,应维持风机低出力运行,待炉内燃料燃尽后,视情况停运风机,密闭所有风烟挡板。

10)紧急停炉时,也应保证床温不得急剧下降,控制汽包壁温差在规定范围内;各受热面壁温不超限。 11)停炉后,应根据有关规定抄各膨胀指示及各受热面壁温。 7.发电机一般情况下启动前运行人员应做哪些试验?(4分)

答:1)测量发电机各部分绝缘电阻。2)辅机联络试验。3)AVR 装置的有关试验。 4)做发变组主断路器,灭磁开关及厂用电工作断路器的拉合闸试验。 8.强送电和试送电时应注意的事项是什么?(5分) 答:

1、强送电和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。

2、带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。

3、如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行。

4、在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有效大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。 9.简述发电厂如何判断系统震荡故障,如何进行处理?(5分) 答:

电力系统震荡时电厂出现下述现象:

1、与系统相联系的线路、变压器、发电机表计数据周期性大小变化。

2、发电机有与变化相应的轰鸣声。

3、送端系统频率升高,受端系统频率降低。

4、此时发电机频率显示不正确,可以根据汽机转速表来确定频率。 处理原则:

1、立即最大限度地提升发电机无功,提高电压促使系统恢复稳定。

2、频率降低的系统应增加有功出力以提高频率,必要时切除部分负荷。

3、频率升高的系统应降低有功出力。

4、以上措施无效后,听取调度指令在事先规定的解列点将系统解列运行。 10.简述燃煤粒径和水份对循环流化床锅炉的主要影响?(4分)

答:循环流化床锅炉要求燃煤粒径具有合理的宽筛分,对最大粒径和细颗粒粒径份额有要求。燃料粒径过粗份额严重超标,最易导致风水联合冷渣器运行不正常,易出现堵渣和结焦现象,同时易出现床温偏高、床面流化不良等。燃料粒径过细份额严重超标,导致炉膛上部燃烧份额偏高,后燃现象严重,飞灰含碳量偏高等。燃煤中水份偏高,将导致煤仓、落煤管下煤不畅,易堵煤现象。

.……………………………………..密封线……………………………………………….. 密封

.……………………………………..密封线……………………………………………….. 密封线……………………………………………….

.……………………………………..密封线……………………………………………….. 密封线……………………………………………….

火力发电厂安全考试题库

安监处考试题库 一、填空题 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、()”的方针。 2.新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入()。 3.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时(),以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取()。 4.高处作业地点的下方应设置(),并设置明显的(),防止落物伤人。 5.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,必须使用(),或采取其他可靠的安全措施。 6.工作场所的井、坑、孔、()或沟道,必须覆以与地面齐平的() 7.任何人进入()(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴()。 8.任何电气设备上的(),除原来放置人员或者负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 9.遇有()以上的大风时,禁止露天起重作业工作。 10.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班

组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的( )、( )及事故应急措施。 11.电力生产企业应按照()的原则,建立各级人员的防火责任制。 12.电力生产企业的领导、防火责任人,保卫、安监部门()在接到火灾报警后,必须立即奔赴火灾现场()并做好火场的保卫工作。 13.加强和规范建设项目安全设施“三同时”管理是从源头上治理和预防(),防止()与建设工程主体项目脱节,避免先天不足的有效措施。 14.项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任。应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;依托项目安全委员会,建立健全现场安全()体系和安全()体系。 15.公司系统各单位建立以()主任、其他行政副职为副主任、()为成员的安全生产委员会(简称安委会),负责统一领导安全生产工作,研究和决策重大安全生产事项。 16.公司系统各发电、检修、建设管理单位必须设立独立的()。其他与电力生产有关的单位,其安全监督机构的设置要求由本单位自定;不设独立安全监督机构的,必须设(专职安全员)。 17.发电企业每年应编制年度()和()。检修、建设管

电厂值长考试试题(1、2)及答案

参考题(1) 一、填空 1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。 2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。 3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。 4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。 6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。 7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。 8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。 9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。 14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。 17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。 18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。 20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 二、选择 1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B )方式构成。 A 串连 B 并联 C 并联与串连相结合 D 并联和串连任选其一 2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。 A 只投一套 B 两套都投 C 两套都不投 D 投两套或一套均可 3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ 4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。 A.17点 B.12点 C.15点 D.20点。 5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。 A.电流差动保护 B.零序电流速断保护 C.电流速断保护 D.相差动保护 6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。 A.±3% B.±5% C.±10% D.±7% 7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。 A.工作票签发人 B.工作票负责人 C.工作许可人 D.工作组成员 8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D) A、自动检测 B.自动调节 C.自动保护 D.程序控制 9 机组滑压运行时(A). A.主汽门、调速汽门全开 B.主汽门全开;调速汽门不全开 C. 主汽门不全开;调速汽门全开 D. 主汽门、调速汽门均不全开 10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。 A.3人及以上 B.2人及以上 C.5人及以上 D.1人及以上

发电厂值长工作总结

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/c011391784.html,)/工作总结 发电厂值长工作总结 思想政治方面。坚持四项基本原则,坚决拥护中国共产党的领导,认真学习邓小平理论,坚持学习“xxxx”重要思想及“xx大”精神,始终保持与时俱进的精神状态。工作中有强烈的事业心和责任感、使命感,热爱自己的本职工作。多年来,我始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫,虚心老师傅们学习专业技能,圆满履行了岗位职责的各项要求。作为值长,我身体力行,要求别人达到的精神境界自己首先达到,要求别人遵守的法律规章制度自己首先遵守,始终以一名优秀基层技术人员的身份要求自己,规范自己的一言一行,遵守国家的法律法规、从不做违法乱纪的事,做到了一个合格公民应做的事。 专业技术方面。我参与了新建电厂的建设、安装调试、试运行;主持编写了锅炉及输煤专业的运行规程、事故处理规程以及其它一些技术文件;为电厂培训新进员工;带领本值人员在电厂各项经济运行和环保指标取得很大成绩;有效预防电厂发生事故、指挥处理电厂各种突发事故;积极参与电厂的管理工作并提

出见解,极大促进了电厂管理水平;参与了电厂的技改工作;在学习及各项考核中也取得了很大成绩。 全面、全程参与了***电厂的建设、安装调试、试运行。在参与工作中能够发现一些问题并提出了自己的改正意见,主要负责电厂输煤、锅炉设备的安装调试,参考学习电力建设施工及验收技术规范等书籍结合实际情况编写本公司的建设施工及验收 技术规范和各种调试验收表格,从而有效地保证了电厂建设施工及验收工作的顺利进行。 在锅炉专业工作期间,我被公用工程部经理指定为锅炉专业的负责人。在时间紧、任务重,缺少厂家有关资料的情况下,凭自己的工作经验及所学知识,完成了锅炉运行专业很多重要的工作。绘制了锅炉各系统的图纸,主持编写了《锅炉的事故处理规程》、《锅炉的运行规程》、《锅炉操作员岗位职责及安全规定》。进行了锅炉耗煤量、耗石灰石粉量、耗轻柴油量及灰渣量数据的计算等大量工作。在进行以上工作的同时,抽出一部分时间,坚持每天到工程现场跟踪锅炉的安装施工,及时发现了一些问题并向公用工程部领导汇报。我所完成的以上锅炉运行专业的几项工作,对于锅炉运行及安全生产具有重大的作用,也在几年来的运行实践中得以验证。在输煤专业(含除尘、除灰渣)没有专业技术人员,工作进展受阻情况下,我从大局着想,急领导所急,主动放弃我一直从事的并喜爱的锅炉专业,向经理请示要求到输煤

火力发电厂值长选拔考试答辩试题

发电一分厂大班长选拔考试答辩试题 第一部分:调规题 1、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发令单位对其后果负主要责任。 2、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议 时,应怎样处理? 答:1)、其后果由受令人与支持该受令人的领导负责。 2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人与本单位直接领导。3、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理? 答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令; 2)、擅自越权改变设备状态; 3)、故意违规操作; 4)、性质恶劣的其她行为。 4、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容? 答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验与试运行的要求等。 5、哪些操作发令单位不用填写操作指令票,即时下达指令,即时执行,但应作好记录? 答: (1) 事故处理; (2) 开停机炉; (3) 继电保护及安全自动装置的投退或定值调整。 (4) 拉合断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的单一操作。 第二部分:安全管理题 6、操作票管理中要求哪些操作必须使用操作票? 答: (1) 机组的启动与停止; (2) 主要热力设备或系统的投运与退出; (3) 6KV及以上高压设备的停、送电操作及母线倒换操作; (4) 380V低压母线停、送电及倒换操作; (5) 发变组转冷(热)备用操作与退出备用操作; (6) 发变组并网、解列操作; (7) 切换厂用电操作; (8) 值长及机长认为有必要的其她操作 7、事故调查的调查程序分哪几步? 答:1)、保护事故现场;

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

电厂三级安全教育考试题及答案

电厂三级安全教育考试题及答案 一、填空题(共10题) 1.安全生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针,建立健全并落实(安全生产责任制)制度和各项(安全管理)制度。 2.对新入厂的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行(“三级”安全教育),经(考试合格后)方可分配工作。 3.特种作业人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应(定期进行考核),(考核合格后)方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止(动用明火)。确实需要时,必须事先向主管部门(办理审批手续),并采取严密的(消防措施),切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的(标志),疏散通道必须保持(畅通),严禁(堆放任何物品)阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用(防爆)型,油区周围必须设置(围墙),其高度不低于(2m),并挂有(“严禁烟火”)等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有(避雷)装置和(接地)装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的'(接地点)。油管道法兰应用金属导体(跨接)牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量(接

地电阻)。 8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的(坚固的盖板)。在检修工作中如需将(盖板)取下,必须设(临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于(100mm)高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设(临时遮栏),并在检修结束时将栏杆立即装回。 10.门口、通道、楼梯和平台等处(不准放置杂物),以免阻碍通行。(电缆及管道)不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共10题) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用(A)行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给(A)工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指(B)、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其(C)进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源

电厂值长述职报告,述职述廉

电厂值长述职报告,述职述廉 电厂值长述职报告 假如我竞聘上值长岗位后,我将更加努力工作: 一、首先要明确值长的职责和作用 值长在部门经理的带领下既是一个生产者又是一个基层管理者,起着承上启下的作用。承上就是负责与上级领导的联系与沟通。在行政上和技术受发电运行部和主管生产的副总经理、总工程师的直接领导和指挥。接受上级下达的各项命令,同时将生产出现的情况及时准确地向领导汇报。启下就是负责本值的管理工作,领导和指挥运行各岗位值班人员安全经济的完成所有生产任务。组织全值的行政管理和文明生产管理,负责协调机、炉、电、化、燃等各项专业工作组织指挥本值人员迅速正确的处理各种异常及突发事故,同时又是本值安全责任人,组织并监督各专业、落实安全生产,遵守各项规章制度,组织开展安全活动,岗位技术培训,事故预想和反事故演习等各项工作。负责审批各种工作票及操作票,负责与调度的联系工作。并按照调度指令指挥操作。 二、安全生产常抓不懈

1. 安全生产是电力企业经济效益的重要保证,始终应把安全工作放在重之又重的位置,从抓员工安全教育入手,培训员工操作技能,落实安全责任制,保证安全生产。 2.加强危险点的预防控制 ⑴加强运行人员对现实存在的危险点的认识,克服麻痹思想和侥幸心理,提高自我保护能力,以及弥补由于技术业务不精,作业流程不熟悉引发事故的不足。 ⑵加强运行人员操作规范化。严格执行《两票三制》制度,有效防止了运行人员随机或不自觉的行动而导致违章甚至误操作事故的发生。 ⑶严格执行各项技术措施和操作规定,重大操作,实行监护制度,防止运行人员误操作。 3.加强设备巡视,确保设备安全 设备巡视是运行常规工作之一,通过设备巡视能够及时掌握设备的运行情况,在第一时间发现设备存在的缺陷,采取有效措施消除缺陷,确保设备的安全、健康持续运行。

电厂安全教育考试题库精选答案版

电厂人员安全教育考试题库 一、填空题 1.我国的安全生产基本方针是安全第一、预防为主、综合治理,宝钢的安全生产基 本方针是安全第一、违章为零、事故为零。 2.安全生产责任制的实质是安全生产、人人有责。 3.三级安全教育是指企业新进职工上岗前必须进行的厂级安全教育、车间级安全教育、 班组级安全教育。 4.企业职工调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时,必须进行相应的车间级或班组 级安全教育。 5.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。 6.劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 7.所谓“三同时”是指企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产。 8.安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。 9.通常所说的“两票”指工作票、操作票;“三制”是指交接班制、巡回检查 制、设备定期切换与在线试验制。 10.禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作。 11.新进员工在未取得正式上岗资格前不得单独进入现场。 12.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 13.物质发牛燃烧必须同时具备的三个基本条件是火源、可燃物、助燃______ 14.企业职工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。 15.危险性生产区域是指容易发生触电、高空坠落、爆炸、中毒、窒息、机械伤_____

害、火灾、烧烫伤等引起人身伤亡和设备事故的场所。 16.工作场所的井、坑、孑L、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 17.工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计(如水位计 等)、主要楼梯通道等地点,还需设有事故照明。 18.机器的转动部分必须装有防护罩或其它防护设备(如栅栏等),露出的轴端必须 设有护盖,以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应由良好的接地装置 19.输煤皮带无论运行或停止状态,禁止在皮带机上或其他有关设备上站立、越过、爬过 及传递各种用具。 20.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应该使用正压式空气呼 吸器。 21.人体触电的主要形式有单相触电、两相触电和跨步电压触电。 22.高处作业是指距坠落高度基准面2m及以上的地点进行的工作。 23.在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作时,高度超过时,必须使用安全带。 24.脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上』定牢 固。脚手板不准在跨度间有接头。 25.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 26.动火工作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残余火种,一般要求动 火结束后在现场检查半个小时之后方可离开现场。 27.检修工作场所如有裸露的电线,应认为是带电的』准触碰。 28.安全带禁止挂在移动或不牢固的物件上,必须遵循高挂低用的原则。 29.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应首先通畅气道,然后进行口对口(鼻)人工呼 吸及胸外挤压。 30.转动设备试转启动时,除运行操作人员之外,其他人员应站在转动设备的轴向位置,

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

最新-电厂值长竞聘演讲稿 发电厂运行部副部长竞聘演讲稿精选 精品

电厂值长竞聘演讲稿发电厂运行部副部长竞聘演讲稿精选尊敬的各位领导,各位评委: 我叫**,现任第一发电车间副主任,首先感谢各位领导给我提供这个平台和机会,我将阐述我对运行部副部长岗位的理解,客观分析自己竞聘的优势,同时我也虚心接受各位领导的批评和指导. 下面是我的自我介绍: 我**年毕业于**电厂热能动力专业,**年10月在西安电专进行循环流化床锅炉的理论学习,**年7月就职于锅炉专业,**年7月至**年3月任发电一车间锅炉安全员,**年3月任发电一车间副主任,今天既然是竞聘那么我也将毫无保留的展现自己,竞聘就是竞争,竞争就有比较,闭着眼睛回想自己走过的这几年,我脑海中只有一个词,那就是梦想!那一年我带着几本书和我的梦想来到了煤矸石发电公司,也许是冥冥之中的注定,也许是一种缘分我们相识,相知,直到今天在这里实现了人生那个被大多数人已经抛弃的梦想,回过头去看,要感谢的太多太多,领导的知遇之. 恩,同事的友情相待,这些都是伴随我成长之中必不可少的条件,其实我最庆幸的是选择了锅炉专业,这是一个充满挑战和的职业,如果不是这特殊的条件特殊的环境就不会有今天站在这里的我.是的曾经我徘徊过,犹豫过,迷茫过,但这不正是一个寻找梦想的男子汉所必须经历的吗?站在今天我可以骄傲的说,今日的我已经不是昨天的我,我有充分的自信和能力去干好这份工作,挑战会有,困难也会有,可我不怕,因为这些只会成为我前进道路上的垫脚石,而不是绊脚石! 今天我站在这个舞台,以积极的心态和真诚的态度,来竞聘运行部副部长一值,以下是我对运行部副部长一职的理解: 首先,发电部副部长是在部长的领导下,协助部长完成发电部的各项工作,认真贯彻执行国家电力方针政策、《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》、上级有关运行技术规程、调度规程和《集控运行规程》、结合本厂生产组织落实.其次负责发电部的技术管理、参与年度运行方式的审核、组织制定、审核重大特殊试验方案、生产调度及运行方式的安排工作,指挥重大操作和事故的处理工作.并且负责督促检查运行生产计划、安措计划的执行情况 我的竞聘优势只有一句话那就是一颗感恩的心,一份责任感,一个成长起来

电厂值长考试试题

值长选拔考试试题 第一部分:调规题 1、湖南电网运行实行统一调度,分级管理,请问电网设置几级调度机构?他们在电网运行调度业务活动属于什么关系? 答:1)三级,即:省、地区(市)、县(市))调度机构; 2)上下级关系,如无人身和设备安全问题,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度 2、省调调度管辖范围一般为湖南电网内除华中网调调度管辖以外的哪些设备? 答:1)装机容量在100MW及以上的并网发电厂; 2)220KV及以上的联络变电站; 3)220KV及以上主干联络线。 3、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发个单位对其后果负主要责任。 4、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议时,应怎样处理? 答:1)、其后果由受令人和支持该受令人的领导负责。 2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人和本单位直接领导。 5、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理? 答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令; 2)、擅自越权改变设备状态; 3)、故意违规操作; 4)、性质恶劣的其他行为。 6、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容? 答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验和试运行的要求等。 7 、综合操作指令票一般应包括哪些主要项目? 答: (1) 操作单位; (2) 操作任务; (3) 注意事项(其中可包括操作目的)。

电厂安全教育考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 电厂人员安全教育考试题库及答案

一、选择题(单选) 1.一般传动机构离地面(B)m以下,应设置防护罩。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.对机械设备安全防护罩技术要求不正确的是(C) A.只要操作工可能触及的传动部件,在防护罩未闭合前传动部件不得运转 B.防护罩与活动部件有足够的间隙,避免防护罩和活动部件之间的任何接触 C.防护罩应牢固固定在设备或基础上,拆卸、调节时可以直接用手拆除 D.不影响操作,在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩 3.皮带防护罩与皮带的距离不应小于(B)mm,设计应合理,不应影响机器的运行。 A.30 B.50 C.70 D.80

4.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是(A) A.设计阶段 B.制造阶段 C.安装阶段 D.运行阶段 5.安全泛指(D) A.不发生事故 B.不发生伤亡事故 C.不存在发生事故的危险 D.没有危险、不出事故的状态 6.本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有(B),即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。 A.可靠性 B.安全性 C.完整性 D.一致性 7.(B)是安全生产管理预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。 A.安全性质 B.本质安全 C.安全程度 D.安全状态

8.从事故的定义可以知道,意外事件出现后并没有实际发生人身伤害或财产损失,这种意外事件(B)。 A.不是事故 B.也是事故 C.仅仅是一种事件 D.是可以忽略的事件 9.《生产安全事故报告和调查处理条例》将生产经营活动中发生的造成人身伤亡或直接经济损失的事件定义为生产安全(C)。 A.隐患 B.危险 C.事故 D.灾难 10.危险是指系统中存在导致发生(D)的可能性超过了人们的承受程度。 A.事故 B.风险 C.危害 D.不期望后果 11.长期地或临时地生产、搬运、使用或存储危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为(B)。 A.危险源

垃圾电厂值长应知应会100题精编版

1、锅炉紧急停炉的条件? 答:(1)锅炉严重缺水,使水位在汽包水位计中消失时。 锅炉严重满水,使水位超过汽包水位计上部可见水位。 炉管爆破,不能保持锅炉正常水位时。 燃料在燃烧室的烟道燃烧,使排烟温度不正常升高时。 所有水位计损坏、失灵时。 锅炉汽水管道爆破、威胁设备及人身安全时。 锅炉燃气管道爆破或着火威胁设备及人身安全时。 炉墙发生严重裂缝有倒塌危险或锅炉钢架烧红时。 2、锅炉紧急停炉的处理? 向汽轮机发出紧急停炉的事故报警信号。 立即停止向炉内进料,停止炉排的运动。 停止一次风机、二次风机、密封风机、冷却风机的运行。 停止引风机运行(炉膛受热面管道爆破时除外) 根据锅炉水位情况,调节锅炉的进水或放水门,尽可能维持锅炉正常的水位。 主汽温度没有超温时应关闭减温水。当满水时,应先通知汽轮机关闭主汽门并开启主汽门前疏水。 关闭连续排污,加药,取样门。 当停止补水时,应开启省煤器再循环门,省煤器泄漏时,不准开启再循环门。

紧急停炉后,应开启过热器集箱疏水门冷却过热器。 根据事故情况尽快清除炉排上燃烧的垃圾。 向相关领导汇报事故及处理情况,并做好处理记录。 3、锅炉请示停炉的条件? 汽包、水冷壁管、对流管束、省煤器管、过热器管或减温器管泄漏时。燃烧室内与烟气接触的汽包或联箱上的绝热材料严重脱落时。 安全门全部失灵或安全门动作后不回座,无法维持水位时。 锅炉汽温或过热器壁温超过允许值,经调整和降低负荷,仍未恢复正常时。 锅炉给水、炉水、蒸汽品质严重低于标准经处理仍未恢复正常时。引风机故障有损坏危险时。 4、锅炉水冷壁管损坏 锅炉水冷壁管损坏时的现象: ⑴汽包水位迅速降低。 ⑵蒸汽压力和给水压力下降。 ⑶给水流量不正常地大于蒸汽流量。 ⑷排烟温度降低。 ⑸轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时,有显著的响声。 ⑹燃烧室变正压,并从炉内喷出烟气。 ⑺燃烧不稳或造成灭火。 锅炉水冷壁管损坏的处理:

电厂值长竞聘演讲稿

电厂值长竞聘演讲稿 电厂值长竞聘演讲稿1 这次走访的是现任黄金埠发电有限公司发电部三值值长的”老翁“,这个儒雅谦和始终面带亲切笑容的人,我们都习惯的叫他”老翁“。 梦想,只留给一心想要赢得的人 作为”老“运行人,翁林新从事电力生产一线上的工作已经十六年,两次荣获集团公司”168“出色技能人才;先后多次获得先进工作者、技术能手等个人荣誉;他所带领的团队,也曾多次被评为公司先进集体,他还保持了一项个人纪录:在十六年的运行工作中,从未出现因误操作造成的运行事件或设备损坏事件。 自92年毕业后从事运行工作的十六年里,翁林新从现场巡视开始,先后担任巡检、副司炉、司炉等,几乎从事过所有的运行岗位,而且在每一个岗位上,他都精益求精,力求在能力范围内做到最好。 在任黄金埠发电有限公司值长的2年以来,他以身作则,严于律己,爱岗敬业,遵章守纪,刻苦钻研业务,技术精湛,在群众中具有良好的形象和声誉;他精通本工种专业知识,了解相关专业知识,熟练掌握岗位操作技能和工艺,有较强的技术攻关能力,连续两年在主要岗位上操作无差错,连续两年年度考核为出色,他在公司多次技术竞赛获奖,2019年在公司”安全月“活动中,电气倒闸操作竞赛中

获第二名,在集控运行技术比武中获第一名。 正是这种良好的工作习惯和严谨的工作作风,使翁林新同志在近十六年的运行工作中,从未出现因误操作造成的运行事件或设备损坏,也正是因为不断追求自我提升所塑造的过硬技术素养,使他在做好本职工作的同时,赢得了连续两次集团公司”168“出色技能人才的至高荣誉。 作为一个有16年运龄的老工人,翁林新始终用高标准严格要求自己。虽然没有豪言壮语,没有轰轰烈烈的事迹,但在平凡的岗位上,日积月累的坚持也会折射出不平凡的光辉。 人性化管理,永恒的追求 当今世界,企业管理的最大难点就是对人的管理,人是企业管理的出发点和归宿点,班组是一个企业的最基层组织,班组管理是企业管理的基础,企业的发展战略、管理思想和管理目标要在班组中落实,企业安全生产要由班组来保证,作为生产一线的基层管理者,值长直接控制、管理两台火电机组的运行。而机组的安全运行,有赖于每个人、每个团队长期的细心呵护、规范操作,确保机组安全、稳定运行是永恒的主题,围绕这一主题,翁林新在运行值内推行了一系列管理改进,并充分发挥每一位员工的长处,将运行值建设成为一个”团结、高效、战斗力强“的学习型团队。自公司2019年5月开展”百日安全无熄火“竞赛活动以来,他始终紧紧围绕公司战略方针,不断强化班组管理,截止目前他所带领的运行值已连续安全运行590多天无熄火。对于班组工作,他说:面对新时期、新形势,要不断提高班组的

电厂值长工作小结范本

电厂值长工作总结范文 电厂值长职责 1、班长隶属部长、副部长的直接领导,在业务关系上隶属公司值班调度领导。 2、当班期间是动力部安全和经济运行,生产操作,故障处理的全面领导人。是当班安全生产第一责任者。 3、班长应掌握动力车间生产工艺流程和各主要运行参数及性能,各种规程和规章制度。 4、按公司调度生产作业指令班长应按最佳方案安排运行方式,注意热力设备负荷的经济分析,完成调度下达的生产任务和各项技术经济指标。 5、班长在当班期间内至少巡回检查主要设备运行状况一次。 6、在发生障碍、异常、事故时,班长应立即组织有关人员进行处理和抢救,同时向有关部门和领导汇报。 7、全部运行值班人员隶属于班长指挥,班长在履行职责时,有权向主操发布命令,在紧急情况下,可直接向值班员发布命令,但应迅速将自己的命令通知主操。 8、班长应对自己所发的命令负全部责任,要求受令人严格而正确的执行,并及时检查执行情况。受令人若对正确命令有意违抗和拖延时间而造成后果者负全部责任;主操应及时将执行命令的情况详细汇报。

9、受令人认为班长的命令不当时,可以提出意见,如班长坚持自己的命令,受令人仍按班长命令执行,但对明显的危及人身或设备安全的错误命令应拒绝执行,申述理由并汇报班长的上一级领导。 10、班长应熟知各工段值班人员情况,主操离开现场应向班长请假。其他人员不得将正在值班的主操和主要岗位人员调离生产岗位。必须调离时,应通过班长批准。 11、当班长离开集控室时,应向主操说明自己的去处,并由主操临时代替其职责,主操应按班长预先交代的运行方式代替班长处理。 12、班长使用电话与运行人员通话时,应互报姓名,然后进行通话。 13、负责运行管理制度的落实,抓好现场管理,推进文明生产。 14、监督各工段“两票三制”的执行情况,对不严格认真执行者应予以批评教育并进行考核,以确保安全生产。对重大而复杂的操作,班长应亲自指挥并监督操作。15、按规定把设备的运行方式、操作项目、缺陷及各种异常的发生和处理过程记录在交接班记录簿上。 16、负责召开班前会、班后会,总结生产经验布置当班工作。 电厂值长工作总结 紧张、繁忙而又令人难忘的 20**年已经结束了,我们满怀着必胜的信心,在以张铁岩总经理为首的领导班子的带领下,迈着坚实的脚步,跨入让我们向往和充满希望的 20** 年。回首过去,我们品味过企业发展过程中的许多喜悦与艰辛,也体会过前进道路上曾有的成功与教训,看过去,对于我们每一个亲历者和实践者都不会忘记,展未来,充满希望的美好愿景将等待着我们用勤劳智慧的双手去创造、去拼搏。

电厂三级安全教育考试题

临河发电公司设备维护部锅炉专业 新员工车间安全教育考试题 姓名:成绩: 一、填空题(共30分、每题2分) 1.安全生产必须坚持,建立健全并落实 制度和各项制度。 2.对新入厂的人员必须进行 ,经方可分配工作。 3.特种作业人员,必须和,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应,方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止。确实需要时,必须事先向主管部门,并采取严密的,切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的,疏散通道必须保持,严禁阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用型,油区周围必须设置,其高度不低于,并挂有等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有装置和装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的。油管道法兰应用金属导体牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量。

8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的。在检修工作中如需将取下,必须设。临时打的孔、洞,施工结束后,必须。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设,并在检修结束时将栏杆立即装回。10门口、通道、楼梯和平台等处,以免阻碍通行。 不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共20分、每题2分) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用()行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给()工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持()原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指()、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其()进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源 7.对严重创伤伤员急救时,应首先进行()。

电厂值长述职报告

电厂值长述职报告 一年来,我作为一名电厂xxx人员,以饱满的工作热情,努力学 习专业技术知识,严格遵守各项运行规程,虚心求教,团结同事,持 续提升工作水平,干好本职工作,现将一年来的工作加以总结: 一、工作认真负责,敬业爱岗 以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,克 服孕期反应等身体不适,始终以积极认真的心态对待工作。特别是四 月份两台机组同时运转,劳动强度增加,在线仪表有的不准确,还要 完全靠手工分析,如按一台机组的正常试验程序,做试验就得两小时,期间还要加药,监控水质,巡检设备,夜班还要排污。刚开始是忙的。厕所都顾不上去,费尽心力唯恐水质控制不即时。后来又积极调整自 己的工作思路,抓住重点,先做没在线仪表的和水质波动大的,再做 水质指标较稳定的,两台机组水样交叉做试验,这样虽然一人一岗, 仍坚持不懈,即时了解水质情况,更好地调节水质。 二、技术上用心钻研,理论上熟记操作规程 自购其他化学学习资料;实践上严格遵守运行规程,培养独立操 作水平,保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、 注意的事项随时记下来,虚心向师傅、专工请教,虽然已能独立上岗了,但深知要想把化学专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一月才比一月强。即使休产假期间,利用间歇时间, 不忘看化学专业书籍,做到身不在岗心在岗,还充分利用家里网络资源,查看电厂化学文献,开阔视野,继续充电,希望在上岗后能以新 的理解高度对待工作。 三、水平包括协调水平和处理事故水平 若说“技术”比作“智商”的话,那么“水平”就可比作“情商”,化学专业亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是死的,水平是活的。例如在七月份,二号机组凝结水溶解氧突然升高,化学

电厂安全考试题及答案

1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础,三级教育是指(厂级安全教育)、(车间级安全教育)、(班组级安全教育)。 2、1211灭火器主要适用于扑救(易燃、可燃液体、气体及带电设备)的初起火灾。二氧化碳灭火器主要用于扑救(贵重设备、档案资料、仪器仪表、1000伏以下电气设备及油类)的初起火灾。干粉灭火器适用于扑救(石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质)的初期火灾。 3、“四不伤害”指的是(不伤害自己)、(不伤害他人)、(不被他人伤害)、(保护他人不受伤害)。 4、电气设备分为高、低压两种,其中对地电压在(1000)V以上者为高压设备、对地电压在(1000)V以下为低压设备。 5 、在热力和机械设备上,保证安全的组织措施(工作票制度)、(动火工作票制度)、(设备停送电制度)、(操作票制度)(动土作业作票)。 6、离坠落高度基准面(2) m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)m以内,室外不得接近故障点(8)m以内。 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) 1、A、一年B、两年C、2—3年D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 (二)多项选择题(至少有一个答案是正确的): 1、电气设备中高压电气设备是指:(ACD ) A、设备对地电压在1000V以上者 B、设备对地电压在1000V及以下者 C、6—10KV电气设备 D、110KV电气设备 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(ABCD )

电厂值长竞聘演讲稿

电厂值长竞聘演讲稿 篇一:电厂值长竞聘演讲稿 篇一:值长竞聘演讲稿 竞聘演讲稿 尊敬的各位领导、评委: 大家好!首先感谢领导给我们创造这次展示自我、锻炼自我的机会。我叫肖宗新,今年34岁,本科学历,参加工作14年,2000年毕业徐州师范大学技术教育学院师范专业,2009年进修热动工程本科专业,从事锅炉运行工作7年、值长工作7年。经过十多年工作的锻炼,使自己各方面素质得以提高,特别是在值长工作期间取得了良好的成绩。多次被评为华聚能源公司、新村电厂先进个人和优秀群监员。 十多年的工作经历使我深知值长工作十分重要,值长是本值安全生产的第一责任人,在电厂的安全生产中起着承上启下的作用。承上,

即严格执行厂领导和上级调度的各项命令,同时将现场生产情况及时准确地向领导汇报。启下,就是做好本值的管理工作,正确指挥本值人员按照《调度规规》、《安全规规》、《运行规程》迅速正确的排除各种异常及突发事故,安全经济的完成生产任务。正确审批各种工作票及操作票,杜绝违章作业。协调好机、炉、电、燃煤、化水专业工作的。 参加此次竞聘,我认为自己在综合素质和应对新问题的能力具有以下四个优势。一是具备胜任值长的综合素养和个人品质。 敬岗爱业,努力工作,在拼搏中实现人生价值的增值,是我的价值观。生活中我以诚待人、诚信做事,与人团结,工作中能自觉发挥主观能动性,超前考虑问题,且具有良好的沟通、协调能力。 二是具备担任值长所必须的知识和能力。 14年的工作经历,使我充分掌握了电厂的运行工艺流程,特别是在值长7年的工作中,积累了丰富的工作经验,具备了一定的业务水平和组织协调能力。能够把握全厂安全生产工作的重点、难点。成

相关文档
相关文档 最新文档