文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿临时变电所整定计算

煤矿临时变电所整定计算

煤矿临时变电所整定计算
煤矿临时变电所整定计算

***********临时变电所及绞车房高压保护装置整定值计算

计算人:******

审核人:******

***************项目部

2015年10月

****************临时变电所及绞车房高压

保护装置整定值计算

一、高压配电室

1、10KV 1#高压进线开关(621):

所含负荷为4000KV A变压器一台、630KV A变压器一台,额定电流分别为230.9A、36A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwI Lmax/ KreKi

=1.2×1×(230.9+36)/(0.85×120)=3.14A

Iop——过流计算电流;Krel——可靠系数,取1.2;

Kw——接线系数,取1;Kre——返回系数,取0.85;

I Lmax——线路中最大负荷电流;Ki——互感器变比,600/5

(2)速断保护整定:

Iqb=KrelKwIkmax/Ki=1.4×1×266.9×2.6/120=8.1A

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;

Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;

2、10KV 2#高压进线开关(601):

所含负荷为4000KV A变压器一台、630KV A变压器一台,额定电流分别为230.9A、36A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwI Lmax/ KreKi

=1.2×1×(230.9+36)/(0.85×120)

=3.14A

3、1#4000KV A变压器开关(622):

4、2#4000KV A变压器开关(602):

5、6KV 1#进线开关(623):

所含负荷为315KV A变压器一台、500KV A变压器一台、1000KW电动机两台,额定电流分别为30.3A、48.11A、127A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwI Lmax/ KreKi

=1.2×1×(30.3+48.11+127+127)/(0.85×120)

=3.91A

Iop——过流计算电流;Krel——可靠系数,取1.2;

Kw——接线系数,取1;Kre——返回系数,取0.85;

I Lmax——线路中最大负荷电流;Ki——互感器变比,600/5

(2)速断保护整定:

Iqb=KrelKwIkmax/Ki=1.4×1×332.41×2.6/120=10.08A

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;

Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;

6、6KV 2#进线开关(603):

7、315KV A变压器进线开关(624):

所含负荷为315KV A变压器一台,额定电流为30.3A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwI Lmax/ KreKi=1.2×1×30.3/(0.85×20)

=2.14A

Iop——过流计算电流;Krel——可靠系数,取1.2;

Kw——接线系数,取1;Kre——返回系数,取0.85;

I Lmax——线路中最大负荷电流;Ki——互感器变比,100/5

(2)速断保护整定:

Iqb=KrelKwIkmax/Ki=1.4×1×30.3×2.6/20=5.51A

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;8、500KV A变压器进线开关(626):

所含负荷为500KV A变压器一台,额定电流为48.11A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwI Lmax/ KreKi=1.2×1×48.11/(0.85×20)

=3.4A

Iop——过流计算电流;Krel——可靠系数,取1.2;Kw——接线系数,取1;Kre——返回系数,取0.85;

I Lmax——线路中最大负荷电流;Ki——互感器变比,100/5

(2)速断保护整定:

Iqb=KrelKwIkmax/Ki=1.4×1×48.11×2.6/20=8.76A

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;9、3#绞车房高压进线开关(628):

所含负荷为1000KW电动机一台,额定电流为127A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwI Lmax/ KreKi=1.2×1×127/(0.85×30)

=5.98A

Iop——过流计算电流;Krel——可靠系数,取1.2;Kw——接线系数,取1;Kre——返回系数,取0.85;

I Lmax——线路中最大负荷电流;Ki——互感器变比,150/5

(2)速断保护整定:

Iqb=KrelKwIkmax/Ki=1.4×1×127×2.6/30=15.4A

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;10、6KV母线1#联络开关(629):

11、6KV母线2#联络开关(610):

12、3#绞车房高压进线开关(609):

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;13、2#绞车房高压进线开关(627):

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;Ikmax——所保护的末端最大短路电流值;Ki 、Kw意义同上;14、2#绞车房高压进线开关(606):

1、2#主提升机JK-2.8/15.5

1000KW电动机,额定电流127A。

(1)过流保护整定:

Iop=KrelKwIn/KreKi=1.2×1×127/(0.85×40)=4.48 A

Iop——过流计算电流;Krel——可靠系数,取1.2;

Kw——接线系数,取1;In——电机取额定电流,127A Kre——返回系数,取0.85;Ki——互感器变比,200/5 (2)速断保护整定:

Iqb=KrelKwIstmax/Ki=1.4×1×127×2.6/40=11.56A

Iqb——速断计算电流;Krel——可靠系数,取1.4;

Istmax——电机最大启动电流A;Ki 、Kw意义同上;

2、3#主提升机JK-2.8/15.5

***********临时变电所及绞车房高压保护装置整定值

施工单位:************项目部

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算由于雨季来临,井下涌水量增大,主、副斜井分别将18.5KW潜水泵更换为37KW潜水泵(污水泵),主回联络巷现已贯通,新安装25KW调度绞车一台,部分开关整定值需重新计算。 一、负荷统计: 空压机160KW(1台工作1台备用)、 主斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、绞车25KW1台,污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1台工作1台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量164.5KW. 副斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1 台工作2台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量139.5KW. 回风斜井:绞车40KW1台、皮带机2×40KW1台、刮板机40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW1台、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量241KW. 主回联络巷:刮板机40KW2台、污水泵7.5KW1台。同时工作容量87.5KW. 局扇:10台(1台工作1台备用),2×30+30+30+30+22=172KW. 二、保护装置整定计算: 1、馈电开关整定:

1.1、K-1#总开关整定: I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf 式中 Pe ——额定功率之和(KW ) Ue ——额定电压(0.69KV ) 同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数Kf =0.6-0.9 I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf =(160+164.5+139.5+241+87.5)/(1.732×0.69×0.8)×0.8×0.8 =530A ,取整定值为550A 。 按上式选择出的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合下式的要求: 5.1I I )2(d z 式中 I Z —过流保护装置的电流整定值,A ; I d (2)—被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电 流值,A ; 折算电缆长度 95mm2电缆,实际长度10m ,折算系数为0.53, 换算长度为5.3m ; 50mm2电缆,实际长度290m ,折算系数为1.0,换算长度为290m ; 50mm2×2电缆,实际长度300m ,折算系数为0.5,换算长度为150m ;折算电缆长度合计445.3m 查表得d1两相短路电流值为1640A

低压整定计算书

负 荷 整 定 计 算 书 (低压部分)机电科

2016年月 目录 序、低压开关整定计算原则 (2) 一、井下低压开关整定计算 (3) …………………15 二、井下开关整定表……………………………………附表:河南先锋煤业负荷统计表序:低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I=I=1.1×∑P eZ(2)、短路值整定计算:I≥I+K ∑I eQe Xd)(2?1.5 K=≥(3)、效验:d?d式中:I----过载电流整定值Z∑P---所有电动机额定功率之和 I---短路保护的电流整定值d I---容量最大的电动机的额定启动电流Qe K---需用系数,取1.1 X∑I---其余电动机的额定电流之和e(2)---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流I d值

1.5---保护装置的可靠动作系数 型号:KBSG-400kVA,所带负荷:391.8KW1#变压器(一)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:1号变压器总开关;过流速断时间设为0.75S,短路和漏电速断时间设为0.2S, 负荷统计:P=75KW,启动电流I=75×1.1×6=495A,∑P=316.8KW。Qemax (2)过载整定: 根据公式:I=I=1.1×∑P =316.8×1.1=348.48A eZ取348A。 (3)短路整定: 根据公式 I≥I+K∑I edX Qe=495+(316.8-75)×1.1=760.98A 取761A。 (4)校验: 2,长度为255米,折算系数为1.37电缆MY-3*35+1*16mm,折算后长(2)=1902A。度为349米,经查表得I d(2)?1902依据公式K===2.49>1.5 经校验整定符合要求。 d?761d (二)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:主井二部皮带和11050回风巷电源分开关;过流速断时间设为0.5S,短路和漏电速断

煤矿低压整定计算

山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司 负 荷 整 定 计 算 书 机电科

目 录 序、 低压开关整定计算原则………………………………………3 一、 主井、回风井低压开关整定计算………………………4 二、 行人井、副井低压开关整定计算………………………9 附表:三聚盛煤矿馈电开关整定表负荷统计表 序:低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P(660V) I Z =I e =2×∑P(380V) (2)短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)校验:K=d d I I ) 2(≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定起动电流

K X---需用系数,《煤矿井下三大保护细则》取0.5-1,现取0.7 ∑I e---其余电动机的额定电流之和 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 1.5---保护装置的可靠动作系数 2、两相短路电流值计算: (1)公式计算法: (2)查表法

(3)电缆换算依据: 表13-1-8 矿用低压(380V、660V和1140V)电缆的换算系数和换算长度(m)电缆截面(mm2) 4 6 10 16 25 35 50 70 95 电缆实际长度 换算系数12.0 7 8.11 4.74 3.01 1.91 1.36 1.00 0.71 0.53

一、主、回风井-主断路器整定:型号:CDW1-2000,所带负荷:341KW 1)型号:CSW1-2000,Ie=2000A,Ue=380V, 用途:供主、回风井总电源开关;负荷统计:P max=547.4KW。 合计总功率:547.4KW。 (2)过载整定: 根据公式:I Z=I e=2×∑P =2×547.4=1094.8A 取1095A。 (3)短路整定: CDW1-2000所用控制器为ECW-H型,根据下表: 控制器保护特性的电流整定值范围及准确度表

煤矿高低压整定计算(新)

小回沟项目部井下变电所供电系统 整定计算书 中煤第十工程处小回沟项目部 2016年1月1日

小回沟项目部 供电系统保护整定计算会签会签意见: 机电经理: 技术经理: 机电部长: 机电队长: 计算: 审核: 日期:

小回沟项目部井下变电所电力负荷统计表

整定值统计表(变电所高压部分)

第一部分 井下变电所高压供电 计算公式及参数: 通过开关负荷电流计算公式:?cos 3???= ∑∑N e X E U P K I 过载保护动作电流计算公式:∑?=E rel aoc I K I (A ); 过流保护动作电流计算公式:Ie=Iqe+Kx ∑Ie 速断保护动作电流计算公式:∑+?=) (E q rel aq I I K I (A ); Ie —过流保护装置的电流整定值; Iqe —容量最大的电动机的额定起动电流; ∑Ie —其余电动机的额定电流之和; rel K :可靠系数; X K :需用系数; ?cos :功率因数; b K :变压器的变压比; N U :开关额定电压; ∑e P :负荷总功率; q I :最大电机起动电流;

一、10KV 一回路进线高开(001) 负荷总功率∑e P :2710.5KW ;功率因数:0.8;同时系数:1 (1)过载保护动作电流: ?cos 3??? ? ?=? =∑∑N e x s rel E rel aoc U P K K K I K I = A I aoc 5.2058.0*10*732.15 .2710*1* 1*05.1==A ; (2) (3=aq K I = =aq I 灵敏度校验:电缆型号MYJV22 3×95,供电距离1100米,换算后供电距离583米,根据两相短路电流效验算,1100*0.53=583 查表得:Id(2)=1120A 。 aq c K s I K I K ?= ) 2(min 校验结果:1120/450=2.5>1.5 合格。

煤矿井下电气整定计算说明

鑫隆煤矿井下电气整定计算说明 第一部分过载整定 一、过流整定细则说明: 1、馈电开关(含移变低压侧)中过载长延时保护电流整定按实际负载电流值整定。实际整定时,应计算其保护干线所有负载的额定电流之和,根据各负载运行情况,乘一需用系数。 公式:I z=K∑Ie 式中:I z——过载保护电流整定值,A; ∑Ie ——保护干线中所有电机额定电流之和,A; K——需用系数,取~1。 2、馈电开关(含移变低压侧)中电子保护器的短路保护整定,取其保护干线中最大负载电机的起动电流,加其余电机的实际电流之和。 公式:I z=IQe+K∑Ie 式中:I z——短路保护电流整定值,A; IQe——最大负载电机起动电流,A; ∑Ie ——其余电机额定电流之和,A; K——需用系数,取~1。 3、电磁起动器中电子保护器的过载电流I z整定以负载电机的额定电流为依据,根据控制开关的整定方式取其近似值。当运行中电流超过I z时,即视为过载,保护延时动作;当运行中电流超过8倍的I z值时,即视为短路,保护器瞬间动作。

4、馈电开关短路电流的可靠动作校验,应计算出其保护干线最远端两相短路电流,除以其短路保护整定值,灵敏度系数不小于。 公式: 式中:Id(2)——被保护干线最远端两相短路电流,A; I z——馈电开关短路电流整定值,A; ——可靠系数。 5、电磁起动器短路电流的可靠动作校验,应计算出所带负载电机处最远端两相短路电流除以8倍的过载定值,灵敏度系数不小于。 公式: 式中:Id(2)——被保护干线最远端两相短路电流,A; I z——电磁起动器短路电流整定值,A; ——可靠系数。 6、高压配电装置,应根据其保护干线中移动高压侧过流整定值进行整定。 7、移动变电站高压侧整定以低压侧整定电流除以该移变的高压变比,取其近似值(10KV→690V,变比取;10KV→1200V,变比取)。 8、本细则参照《煤矿井下供电的三大保护细则》(煤矿工业出版社)第一章第二节制定。 9、高压起动器的过载电流I z整定以负载电机的额定电流为依据,根据控制开关的整定方式取其近似值。当运行中电流超过I z时,即视为过载,保护延时动作;短路电流根据控制开关的起动方式不同计算(变频起动器为1-2倍I z,取2倍;软起动为3-4倍I z,取4倍;直

煤矿高压整定计算示例

一、系统概况……………………………………………………3 二、短路电流和短路容量计算 (6) 三、高爆开关整定计算 (12) 1、高爆开关计算原则 (12) 2、中央变电所高爆开关整定计算 (14) 3、采区变电所高爆开关整定计算 (19) 4、付井底变电所高爆开关整定计算 (22) 5、地面主井高压变电所整定计算 (24)

一、系统概况 1、供电系统简介 XXXXXXX开关站供电系统为单母线分段分列运行供电方式,由来集变电站(110/10KV)馈出两趟10 KV架空线路(来7板、来14板,架空线型号为LGJ-150 )到宏达10KV开关站,通过此10KV宏达开关站分别供宏达矿和桧树亭两矿用电。 桧树亭煤矿井下供电采用双回路分列运行方式(电缆型号为:MYJV42-8.7/10.5KV-3*70-528 /504米),分别在地面桧树亭开关站两段母线上(桧11板在Ⅰ段母线,桧4板在Ⅱ段母线),井下布置有1个中央变电所(14台高爆开关,其中3台高压启动器、12台高压馈电开关,其中11#为采区I回路,2#为采区II回路。4台KBSG 干式变压器,容量分别为两台500KVA,两台100KVA)、1个采区变电所(7台高爆开关、4台KBSG干式变压器,容量分别为两台315KVA,两台100KVA)。1个付井底变电所(5台高爆开关、2台KBSG干式变压器,容量分别为315KVA)。采区变电所、付井底变电所有两回路进线电源,采用分列供电,通过高压铠装电缆从中央变电所馈出线。局部扇风机实现“三专加两专”供电。全矿井下变压器总容量2660kVA,高压负荷3*280kW,最大启动电流10kV侧130A。负荷使用率0.75。 2、10KV系统资料 ⑴、来集变电站主变压器

省电力公司发电机保护整定计算课件

第一节概述 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 1故障类型及不正常运行状态: 1.1 故障类型 1)定子绕组相间短路:危害最大; 2)定子绕组一相的匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路; 3)定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧伤或局部融化; 4)转子绕组一点接地或两点接地:一点接地时危害不严重;两点接地时, 因破坏了转子磁通的平衡,可能引起发电机的强烈震动或将转子绕组烧损; 5)转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失,即发电机低励或失磁:从电 力系统吸收无功功率,从而引起系统电压下降,如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近失磁发电机的某些电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可使系统因电压崩溃而瓦解。 6)发电机与系统失步:会出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振 荡,这种持续的振荡对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响;7)发电机过励磁故障:并非每次都造成设备明显破坏,但多次反复过励 磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。 1.2 不正常运行状态 1)由于外部短路引起的定子绕组过电流:温度升高,绝缘老化;

2)由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷,温度升 高,绝缘老化; 3)由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过 负荷:在转子中感应出100hz的倍频电流,可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,从而导致发电机重大事故。此外还会引起发电机100Hz的振动; 4)由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性较大,在突 然甩负荷时,可能出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿; 5)由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷; 6)由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率:当机炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素造成发电机转为电动机运行时,发电机将从系统吸收有功功率,即逆功率。危害:汽轮机尾部叶片有可能过热而造成事故。 2 汽轮发电机保护类型 1)发电机差动保护:定子绕组及其引出线的相间短路保护; 2)匝间保护:定子绕组一相匝间短路或开焊故障的保护; 3)单相接地保护:对发电机定子绕组单相接地短路的保护; 4)发电机的失磁保护:反应转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失; 5)过电流保护:反应外部短路引起的过电流,同时兼作纵差动保护的后备保护; 6)阻抗保护:反应外部短路,同时兼作纵差动保护的后备保护; 7)转子表层负序电流保护:反应不对称短路或三相负荷不对称时发电机定子绕组中出现的负序电流;

煤矿井下低压开关整定计算公式

Ф) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4 倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Z b (690) =(690/6000)2 ×Z b (6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:X L =X O L(X O 千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06 欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:R L =L/DS +R h L:线路长度(米) S:导线截面积(毫米 2 ) D:电导率(米/欧*毫米 2 ,铜芯软电缆按65 o C 时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65 o C 时考虑取48.6) R h :短路点电弧电阻,取0.01 欧电缆的阻抗Z L = 2 2 RL XL ?8?0 所以总阻抗Z 总=Zb (690)+Z L (4)两相短路电流计算 I 短=Ue (690)

煤矿井下继电保护整定计算(试行)

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(函) 郑煤机电便字【2016】14号 关于下发井下供电系统继电保护整定 方案(试行)的通知 集团公司各直管矿井及区域公司: 为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。 机电运输部 二〇一六年二月二十九日井下供电系统继电保护 整定方案(试行) 郑煤集团公司

前言 为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。 《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。 由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。 二〇一六年二月二十九日 目录 第一章高低压短路电流计算 .......... 错误!未定义书签。 第一节整定计算的准备工作 .. 错误!未定义书签。 第二节短路计算假设与步骤 .. 错误!未定义书签。 第三节各元件电抗计算 .......... 错误!未定义书签。 第四节短路电流的计算 .......... 错误!未定义书签。

矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范

矿井供电系统继电保护配置 与整定计算规范 1范围 本标准规定了矿井供电系统的线路、变压器、电动机的继电保护配置及定值整定计算的原则、方法和具体要求。 本标准适用于矿井供电系统的线路、变压器、电动机的继电保护运行整定。 本标准以微机型继电保护装置为主要对象,对于非微机型装置可参照执行。 2规范性引用文件及参考文献 2.1 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局2011年版 《矿山电力设计规范》GB50070-2009 中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检疫总局 《煤矿井下供配电设计规范》GB50417-2007 中华人民共和国建设部《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》原煤炭部煤生字[1998]第237号 《继电保护及安全自动装置技术规程》GB/T 14285—2006 中华人民共和国国家标准化委员会 《3-110kv电网继电保护装置运行整定规程》DL/T 584—2007 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2.2参考文献 《煤矿电工手册》第二分册:矿井供电(上)(下)1999年2月第1版 3.术语与定义 3.1 进线开关:指变电所进线开关。 3.2 出线开关:指变电所馈出干线开关。 3.3 负荷开关:指直接控制电动机、变压器的高压开关。 3.4 母联开关:指变电所高压母线分段开关。 3.5 配合 电力系统中的保护互相之间应进行配合。根据配合的实际情况,通常可将之分为完全配合、不完全配合、完全不配合三类。 完全配合:指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上均能配合,即满足

发电机保护整定计算技术规范

发电机保护整定计算技术规范

定子绕组内部故障主保护 一、纵差保护 1 固定斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:I op.0= K rel K er I gn /n a 或 I op.0= K rel I unb.0 一般取I op.0=(0.1~0.3) I gn /n a ,推荐取I op.0=0.2 I gn /n a 。 2)、制动特性的拐点电流I res.0 拐点电流宜取I res.0=(0.8~1.0)I gn /n a ,一般取I res.0=0.8I gn /n a 。 3)、比率制动特性的斜率S : 0 .r max .r 0.op max .op I I I I S es es --= ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max / n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc — —互感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外 部三相短路电流周期分量。 ② 差动保护的最大动作电流I op.max 按躲最大外部短路时产生的最大暂态不平衡电流计 算: I op.max =K rel I unb.max 式中:K rel ——可靠系数,取1.3~1.5。 ③ 比率制动特性的斜率S

一般I res.max =I k.max /n a ,则 0 .r a max .k 0.op unb.max rel 0 .r max .r 0.op max .op I n /I I I K I I I I S es es es --= --≥ 2、变斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:同4.1.1.1“比率差动起动电流”的 整定。 2)、制动特性的拐点电流I res.1: 对于发电机保护,装置固定取 I res.1=4I gn /n a 。 对于发电机变压器组保护,装置固定取 I res.1=6I gn /n a 。 3) 、比率制动特性的起始斜率S 1 S 1=K rel K cc K er 式中:K rel ——可靠系数,取1.5;K cc ——互感器的同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; 一般取S 1=0.1 4) 、比率制动特性的最大斜率S 2: ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max /n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc ——互 感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外部三 相短路电流周期分量, 若I k.max 小于I res.1(最大斜率时的拐点电流)时,取 I k.max =I res.1 。 ② 比率制动特性的斜率S : a gn a max .k a gn 10.op max .u 2n /I 2n /I n /I 2I I S ---≥ S nb

井下低压负荷整定计算资料

郑煤集团国瑞公司 郑新豫能(新密)煤业有限公司 负 荷 整 定 计 算 书 (低压部分) 机电运输科 2016年11月

目录 一、低压开关整定计算原则 (3) 二、中央变电所低压开关整定计算 (4) 三、采区变电所低压开关整定计算 (8)

一、低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护(电子式)计算 (1)、过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P (2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)效验:K=d d I I )2(≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流 K X ---需用系数,取1 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 I (2)d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流 值 1.5---保护装置的可靠动作系数

二、中央变电所低压开关整定计算 一、2#变压器型号:KBSG-315, 所带负荷:223.3KW 1、2-0开关整定 (1)型号:KBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,调档范围过载0.2~1.4档,短路1.6~10档;用途:控制11023运输巷、回风巷;负荷统计:P max =45KW,启动电流I Qe =55×1.15×7=442.75A,∑P=223.3KW 。 (2)过载整定: 根据公式:I Z =I e =1.15×∑P =223.3×1.15=256.795A 取260A,1.3档 (3)短路整定: 根据公式 I d ≥I Qe +K X ∑I e =442.75+(223.3-55)×1.15=636.295A 3档,取780A 。(实际为1560A ) (4)校验: 电缆120、70、50mm 2实际长度为14、150、95m ,折算系数为0.43、0.73、1,折算后长度为6.02、109.5、95m ,总长210.52m ,经查表得I (2)d =2577A 。 依据公式K=d d I I )2(=15602577 =1.65>1.5 经校验整定符合要求。 1.1、2-0-1开关整定 (1)型号:KBZ-400,Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2~1.4档,短路1.6~10档;用途:控制11023运输巷、回风巷;负荷统计:P max =45KW,启动电流I Qe =55×1.15×7=442.75A,∑P=223.3KW 。

煤矿井下供电常用计算公式及系数

煤矿供电计算公式 井 下 供 电 系 统 设 计 常 用 公 式 及 系 数 取 值

目录: 一、短路电流计算公式 1、两相短路电流值计算公式 2、三相短路电流值计算公式 3、移动变电站二次出口端短路电流计算 (1)计算公式 (2)计算时要列出的数据 4、电缆远点短路计算 (1)低压电缆的短路计算公式 (2)计算时要有计算出的数据 二、各类设备电流及整定计算 1、动力变压器低压侧发生两相短路,高压保护装值电流整定值 2、对于电子高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流(5A)的1-9倍分级整定的计算公式 3、照明、信号、煤电钻综合保护装置中电流计算 (1)照明综保计算公式 (2)煤电钻综保计算公式 4、电动机的电流计算 (1)电动机额定电流计算公式 (2)电动机启动电流计算公式 (3)电动机启动短路电流 三、保护装置计算公式及效验公式 1、电磁式过流继电器整定效验 (1)、保护干线电缆的装置的计算公式 (2)、保护电缆支线的装置的计算公式 (3)、两相短路电流值效验公式 2、电子保护器的电流整定 (1)、电磁启动器中电子保护器的过流整定值 (2)、两相短路值效验公式 3、熔断器熔体额定电流选择 (1)、对保护电缆干线的装置公式 (2)、选用熔体效验公式 (3)、对保护电缆支线的计算公式 四、其它常用计算公式 1、对称三相交流电路中功率计算 (1)有功功率计算公式 (2)无功功率计算公式 (3)视在功率计算公式

(4)功率因数计算公式 2、导体电阻的计算公式及取值 3、变压器电阻电抗计算公式 4、根据三相短路容量计算的系统电抗值 五、设备、电缆选择及效验公式 1、高压电缆的选择 (1) 按持续应许电流选择截面公式 (2) 按经济电流密度选择截面公式 (3) 按电缆短路时的热稳定(热效应)选择截面 ①热稳定系数法 ②电缆的允许短路电流法(一般采用常采用此法) A、选取基准容量 B、计算电抗标什么值 C、计算电抗标什么值 D、计算短路电流 E、按热效应效验电缆截面 (4) 按电压损失选择截面 ①计算法 ②查表法 (5)高压电缆的选择 2、低压电缆的选择 (1)按持续应许电流选择电缆截面 ①计算公式 ②向2台或3台以上的设备供电的电缆,应用需用系数法计算 ③干线电缆中所通过的电流计算 (2)按电压损失效验电缆截面 ①干线电缆的电压损失 ②支线电缆的电压损失 ③变压器的电压损失 (3) 按起动条件校验截面电缆 (4) 电缆长度的确定 3、电器设备选择 (1)变压器容量的选择 (2)高压配电设备参数选择 ①、按工作电压选择 ②、按工作电流选择 ③、按短路条件校验 ④、按动稳定校验 (3)低压电气设备选择

煤矿井下低压开关整定计算公式

煤矿井下低压开关整定 计算公式 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

低防开关整定计算一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值 I 过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值 I 过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie 的倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数 K t =-,负荷系数取K f =-),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数K t 和负荷系数K f 。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/( 3 Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值-倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗

煤矿整定值计算使用说明

目录 井下供电系统两相短路电流计算 (2) 井下供电系统两相短路电流计算 (2) 一、K1 点选择在高压开关进线端 (2) 二、K2 点选择在500kVA 变压器出线端 (2) 三、K3 点选择在100kVA 变压器出线端 (3) 四、K4 (9111 采面配电点) (3) 五、K5 点选择在绞车房 (3) 六、K6点选择在9112 —2回风巷掘进工作面配电点 (4) 七、K7 点选择在+968m 三连运输巷掘进工作面配电点 (4) 八、K8 点选择在+971m 三连回风巷掘进工作面配电点 (5) 九、K9 点选择在9112—2回风巷掘进工作面备用局扇配电点 (5) 十、K10点选择在水泵房配电点 (5) 十一、三专线路计算 (6) 井下开关过流整定计算 (7) 一、9111 配电点 (7) 二、9112— 2 配电点整定计算 (9) 三、+968m 三连运输巷配电点整定计算 (10) 四、+971m 三连回风巷配电点整定计算 (10) 五、绞车房整定计算 (11) 六、水泵房整定计算 (12) 七、局扇供电线路整定计算 (12) 八、井下主变电所馈电开关电流整定计算 (14) 九、三专供电线路整定计算 (18) 十、高压开关整定计算 (19) 地面变电所整定值计算 (20) 一、编制依据 (20) 二、最大运行方式短路电流计算 (22) 三、地面高压保护装置整定计算 (25) 管理制度 (30)

井下供电系统两相短路电流计算 供电区域:+968m 三连运输巷掘进工作面配电点、+971m 三连回风 巷掘进工作面配电点、9112- 2回风巷掘进工作面配电点、9111工作 面配电点、绞车房、水泵房。 +968m 主变电所一回高压进线电缆短路电流计算 计算条件:电压:10kV,电缆截面:35mm 电缆长度L : 1100m 变 压器容量:600kVA 开关额定短路容量:25kA 。 K1点选择在高压开关进线端 1:电源系统电抗 U 2 2 X sy = 乩= 10/433=0.23094 Q S S (式中系统短路容量 Ss=1.732 X 25X 10000=433MV ) 2:高压电缆阻抗:35mrr 高压电缆查表得 Ro=0.616Q /km , Xo=0.084 Q /km ,可计算出:Xw=XoL=0.084X 1.仁0.0924 Q Rw 1 =RoL=0.616X 1.1=0.6776 Q 3:短路回路总阻抗 Z=、Rw 12 (X SY X W1)2 =、0.67762 (0.23094 0.0924)2 =0.7508 Q 4: K 点两相短路电流 K2点选择在500kVA 变压器出线端 高压侧系统电抗、电缆阻抗折算到变压器二次侧: X W 1 =(Xsy+Xw /) X (£)2二(0.23094+0.0924 ) X (_^)2 = 0.0015 Q U 10000 R W 1=F W1X ( E)2=0.6776 X (_69L )2= 0.0032 Q U 1 10000 变压器后的总阻抗:RT=0.0078Q ,XT=0.0433 Q ,500kVA Z= ,(RwT RT)2 (X W 「X T )2 =0.046 Q K2点两相短路电流: =10000 2 0.7508 =6660A 3= 2 3 2 I =7691A

煤矿高压整定计算示例

一、系统 …………3 二、短路电流和短路容量计算 (6) 三、高爆开关整定计算 (12) 1、高爆开关计算原则 (12) 2、中央变电所高爆开关整定计算 (14) 3、采区变电所高爆开关整定计算 (19) 4、付井底变电所高爆开关整定计算 (22) 5、地面主井高压变电所整定计算 (24) 一、系统概况 1、供电系统简介 XXXXXXX开关站供电系统为单母线分段分列运行供电方式,由来集变电站(110/10KV)馈出两趟10 KV架空线路(来7板、来14板,架空线型号为LGJ-150 )到宏达10KV开关站,通过此10KV宏达开关站分别供宏达矿和桧树亭两矿用电。 桧树亭煤矿井下供电采用双回路分列运行方式(电缆型号为:*70-528 /504米),分别在地面桧树亭开关站两段母线上(桧11板在Ⅰ段母线,桧4板在Ⅱ段母线),井下布置有1个中央变电所(14台高爆开关,其中3台高压启动器、12台高压馈电开关,其中11#为采区I回路,2#为采区II回路。4台KBSG干式变压器,容量分别为两台500KVA,两台100KVA)、1个采区变电所(7台高爆开关、4台KBSG干式变压器,容量分别为两台315KVA,

两台100KVA)。 2、10KV系统资料 ⑴、来集变电站主变压器 (2)井下变压器参数

煤矿供电设计规范

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P + + ++ + + = ... cos ... cos cos cos 2 12 2 1 1 ?? ? ? 加权平均效率计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P + + ++ + + = ...... 2 12 2 1 1η η η η 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计

2、负荷计算 1)变压器需用容量 b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ; (见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥ ,初步筛选出符合条件的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。 不同环境温度下的电缆载流量修正系数K

井下变电所高压开关整定计算(精选.)

井下中央变电所高压开关整定计算 一、根据地面供电设计计算井下中央变电所短路电流: 地面35KV 变电站至井下中央变电所(一回、二回)MYJV22-3*150型矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装交联电力电缆电阻、电抗: 0R =0.14*0.85=0.119Ω 0X =0.08*0.85=0.068Ω 高压系统总阻抗为: =∑R 0.119Ω =∑X 0.74+0.068=0.808 8.6121808.0119.02/100002/2222)2(0=+=∑+∑=X P Ue I d A 二、(一)中央变电所1#干式变压器的计算 1#干式变压器负荷统计: 计算电力负荷总视在功率 ?cos 取0.8 d k 取0.9 电力负荷总视在功率为 KVA P k S N d 7.1158 .09 .090cos =?==∑? 根据计算负荷,选用KBSG-400/10矿用隔爆型干式变压器。 (二)2#干式变压器的计算 2#干式变压器负荷统计: 计算电力负荷总视在功率

?cos 取0.8 d k 取0.8 电力负荷总视在功率为 KVA P k S N d 5.1508 .08 .05.150cos =?==∑? 根据计算负荷,选用KBSG-400/10矿用隔爆型干式变压器。 (三)3# 移动变电站的计算 3#动力移动变电站负荷统计: 计算电力负荷总视在功率 ?cos 取0.8 d k 取0.65 电力负荷总视在功率为 KVA P k S N d 5.4527 .065 .04.487cos =?= = ∑? 根据计算负荷,选用KBSGZY-630/10矿用隔爆型移动变电站1台。 (四)高压电缆线路参数: 1、中央变电所3#高开至采区变电所电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×120mm 2,长度850米。 2、中央变电所5#高开至KBSGZY-630移动变压器,电缆型号: MYJV22-8.7/10-3×50mm 2 ,长度200米。 3、中央变电所7#高开至中央变电所1#水泵软起开关,电缆型号:MYPTJ-8.7/10-3×50+3×25/3+3×2.5mm 2,长度25米。 4、中央变电所9#高开至中央变电所1#干式变压器,电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×50mm 2,长度18米。 5、中央变电所12#高开至中央变电所2#干式变压器,电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×50mm 2,长度15米。 6、中央变电所10#高开至中央变电所2#水泵软起开关,电缆型号:MYPTJ-8.7/10-3×50+3×25/3+3×2.5mm 2,长度30米。

发电机变压器继电保护整定计算

发电机变压器继电保护整定计算 第一章一般规定 保护定值的整定计算是配置和设计电力系统继电保护装置的一项主要内容,定值的整定计算正确与否决定了保护装置动作是否具有选择性和灵敏性。中华人民共和国电力行业标准DL/T684-1999《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》已经出版发行,它对发电机和变压器继电保护的定值整定工作必将起到规范化的作用。 发电机变压器继电保护整定计算的主要任务是:在工程设计阶段保护装置选型时,通过整定计算,确定保护装置的技术规范;对现场实际应用的保护装置,通过整定计算,确定其运行参数(给出定值)。从而使继电保护装置正确地发挥作用,保障电气设备的安全,维持电力系统的稳定运行。 为简化计算工作,可按下列假设条件计算短路电流: a.可不计发电机、调相机、变压器、架空线路、电缆线路等阻抗参数中的电阻分量;在很多情况下,可假设旋转电机的负序阻抗与正序阻抗相等。 b.发电机及调相机的正序阻抗,可采用次暂态电抗X″d的饱和值。 c.各发电机的等值电动势(标么值)可假设为1且相位一致。仅在对失磁、失步、非全相等保护装置进行计算分析时,才考虑电动势之间的相角差问题。 d.只计算短路暂态电流中的周期分量,但在纵联差动保护装置(以下简称纵差保护)的整定计算中以非周期分量系数K ap考虑非周期分量的影响。 e.发电机电压应采用额定电压值,系统侧电压可采用额定电压值或平均额定电压值,不考虑变压器电压分接头实际位置的变动。 f.不计故障点的相间和对地过渡电阻。

第二章 发电机保护的整定计算 发电机内部短路包括定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,定子绕组的分支开焊故障,以及各种接地故障。 1 差动保护 纵差保护是比较被保护设备各个引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护,见图1。发电机纵差保护的保护范围,除发电机定子绕组外还应包括发电机出口至断路器的连接线。不同容量的发电机选用的差动保护装置不同,其整定计算方法也不尽相同。 图1 纵联差动保护原理图 1.1 电磁式BCH-2型纵差保护 1.1.1 动作电流的整定计算 发电机纵差保护的动作电流,按下面两个条件计算,并取其中较大者为整定值I dz.z 。 a. 躲过外部短路时的最大不平衡电流 发电机外部短路时,差动保护的最大不平衡电流由式(2-1)进行估算 a )3(max k er cc ap unb.max /n I K K K I = (2-1) 式中:K ap ——非周期分量系数,取1.5~2.0;K cc ——互感器同型系数,取0.5;K er ——互感器 比误差系数,取0.1;I k.max (3) ——最大外部三相短路电流周期分量。(0.375左右) unb.max k dz I K I = 式中:K k ——可靠系数,取1.2~1.3。 b. 为避免保护在TA (即CT )二次回路断线时误动,保护动作电流应大于发电机的最大负荷电流 e.f k dz I K I = 式中:K k ——可靠系数,取1.3,I e.f ——发电机的额定电流。 取二者之中较大值作为动作电流。 差动继电器的动作电流为 a dz jx j dz n I K I = . 式中:K jx ——接线系数;n a ——TA 变比。 1.1.2 差动线圈匝数W cd 的计算

相关文档
相关文档 最新文档