一、旋转门常见故障:

1.打开启动钥匙开关,旋转门不运转,但启动器却又感应动作。

排除:①检查电脑控制箱中主电路板保险②检查一下各门扇是否处于正确的位置③检查一下旋转门急停开关/STOP开关是否工作④检查一下钥匙开关是否在启动位上⑤检查一下各安全传感器是否动作。

2.突然停止不转。排除:①检查门扇防碰行人脚跟传感器是否工作,每个门扇底部是否有障碍物。②检查总电源是否掉电及保险是否完好。

③安装在旋转翼下内弧面及展示窗竖框下端的发射电子眼与接收电子眼光线对不正或有人为遮挡,造成误动作引起。

3.平移门运动噪音。排除:①轨道有异物清理②门体下沉,与地面摩擦调整门体位置;③连接件松动,紧固松动部分。④其他故障,联系厂家。

二、照明灯不亮。排除:①检查配电室控制开关;②检查不亮灯泡是否需更换。③检查是否接触不良。④检查线路。

三、投影仪故障及排除

(1)为什么投影机在接通电源后无任何反应?

排除:既然投影机在接通电源后,没有任何反应,说明投影机的电源供电部分很可能发生了问题,不过是投影机内部的电源还是外接电源有问题呢?为此,你应该先检查一下投影机的外接电源规格是否与投影机所要求的标准相同,比方说要是外接电源插座没有接地或者投影机使用的电源连接线不是投影机随机配备的,这都有可能造成投影

机电源输入不正常;一旦确定外接电源正常的话,你就可以断定投影机内部供电电路发生损坏,此时你只有重新更换新的投影机内部供电电源了。

(2)为什么投影机在工作中会突然关机?

排除:投影机在工作过程中要是突然关机的话,主要有两种原因;一是用户在操作时可能不小心切断了投影机的电源,因此你先应该检查一下是不是人为因素导致投影机关闭的,在排除这种情况后,就说明投影机本身有问题,而且很有可能是热保护引起的。因为现在有许多高档投影机为了延长投影机寿命,常采用一种自我热保护功能,遇到投影机内部有太大热量产生时,投影机的工作状态就会自动工作在这种保护状态下,将投影机自动关闭掉,而在这个状态下,投影机对任何外界的输入控制是不作任何应答的;因此出现这种情况时,你不要担心投影机会突然发生故障,你只要在投影机自动关机后大约半个小时的时间,再按照普通的开机顺序来打开投影机,就能让投影机恢复正常工作了。

(3)为什么投影机在重新更换了电源线后可以恢复正常工作呢?排除:如果投影机在原先不能工作换了电源线后能正常工作的话,就说明投影机本身没有任何问题,问题应该是出在投影机电源线上。一般来说次品投影机的电源线规格及兼容性与正品的投影机的电源线规格及兼容性会有很明显的差别,一旦使用了次品投影机电源线的话,可能会严重影响到产品使用的稳定性。比方说投影机的电源规格有110V及兼容性与220V等几种类型,要是不法厂商把110V电源规格

的产品经过简单改装使其成为适用于中国用户的产品的话,那么这种产品一旦购买回来肯定兼容性差,使用寿命短。因此,你在购买时一定要当场把投影机的电源试验一下,另外还应该检查投影机的正常工作电压是否为220伏。

(4)为什么投影机不能将画面投影出来呢?(如何将笔记本和投影信号切换)

排除:投影机不能正确显示内容说明投影机的连线可能有问题,要是连接很好的话,你再检查一下与投影机相连的笔记本电脑,是否已经激活了电脑的外部视频端口。一般来说目前的笔记本电脑都提供了FN功能切换键,按下该键同时单击标识为LCD/CRT或显示器图标的对应功能键,就能激活计算机的视频端口了;此外,你还应该根据投影机的信号输入端口,来将投影机切换到对应的RGB端口,才能保证投影机投影正常

(5)为什么不能投影整个图像内容呢?

排除:不能投影整个图像内容,说明投影机的显示分辨率有问题,此时你可以重新调整计算机的分辨率参数以及投影机的分辨率参数,让它们的大小相互匹配。

(6)为什么投影机会产生变形失真现象呢?排除:投影机投影出来的内容变形失真,很有可能是投影机与投影屏幕之间的位置没有摆正,要想消除这种变形失真现象的话,可以调整投影机的升降脚座,或者调整投影屏幕的位置高度,确保投影在屏幕上的图象呈矩形状。(7)为什么投影机会产生图像色彩失真呢?排除:投影机产生图像

色彩失真现象的话,说明投影机的色彩设置出现了问题,你可以按投影机遥控器或者投影机控制面板上的菜单按钮,并选择显示菜单下的全部重置命令,要是这种方法不能解决色彩问题的话,你就有必要认真检查显示信号线上是否有弯曲或折断的插针,要是插针受损的话,你就需要重新更换显示信号线了。

一、工程部故障维修处理流程标准

(一)电气故障:

停电:

1、先确定停电范围,影响区域。

2、初步判断故障原因并做临时处理减小影响面积,通知相关联岗位、部门人员通报情况。

3、对于计划停电、检修停电、外线故障停电按接待中心停电计划预案实行。

4、对故障进行详细勘察判定故障详细原因,并作出处理方案。

5、处理故障及时回复通电。

6、早故障处理总结,并做故障登记建立档案以便查询。

跳闸:

1、关闭、断开所有后端设备、光源。

2、用表检测线路绝缘情况。

3、送空载线路。(如送上表明设备损坏、如送不上表明线路或开关损坏)

4、送上后逐一检查后端设备、光源,查出故障处理并做处理登记。

5、送不上电源拆后端线路测试开关好坏,测试开关,确定开关完好后用表检查后端线路绝缘情况查找故障点。

没电:

1、用表或电笔检查进线端电源供电情况。

2、供电正常用表检测开关合闸状态及通入情况。

3、通入正常检查测量到后端设备或光源线路连接情况。

4、线路正常后检查测量设备状况。

短路:

1、先确定短路种类,短路有两种一种相间短路、一种接地短路。

2、相间短路是指两相以上线路之间有链接现象,主要发生在线路上直接用表进行测量即可,相间短路容易造成线路烧断或断开现象。

3、接地短路是线路损坏造成接地形成短路,接地短路有设备和线路两种。设备接地表明设备线圈或接点出现损坏好烧坏设备。线路接地表明线路表皮损伤造成。

(二)供水故障

停水

1、先确定停水范围和影响区域。

2、先关闭故障点最前端阀门将影响面积减到最小。

3、及时通知相关联部门、岗位做好相应应急准备。

4、对故障点进行分析处理找出原因。

5、对难处理故障要采取临时措施供水保障正常营业。

6、处理完毕及时恢复并通知相关岗位人员。

7、对故障处理要做好交接总结备档。

8、市政管线停水按接待中心应急预案执行。

阀门漏水:(了解,需控制报维修公司修理)

1、确定阀门丝接漏水还是阀芯漏水。

2、丝接漏水先关闭漏水阀前端阀门。

3、重新对阀门进行更换丝接、胶垫。

4、阀门阀杆漏水要先关闭漏水阀门。

5、打开漏水阀门压盖加入填料,填料对接要45度斜面对接。

6、加装填料要一层层加装。

7、压盖时两边螺栓要同步下压,不能压偏。

8、压完后轻轻打开阀门检查处理情况,如还漏则继续添加知道好为止。

9、阀门的开关不能开到底也不能关到底,开始到底关闭2圈,关到底时开一圈。

10、小型阀门漏水直接更换胶垫,如不行则直接更换。

(三)风机盘管(空调)故障

空调不热(不冷)

1、检查开关设置正不正确。

客房开关冬天设置:25度以上(切换开关暖)夏天设置:18度以下(切换开关冷)公共区空调液晶开关设置:冬季28度夏季24度

2、检查空调机房出口温度。

3、客房检查电磁阀供电情况,通电正常看电磁阀打开位置在开位置。

4、电磁阀正常,打开空调放气阀排气看空调水循环情况。

5、放完气后在检查空调过滤器,并清洗过滤器。

6、检查空调出口温度与空调机房温度差在3度左右。

空调噪音:

1)、初步判断空调是机械噪音还是电机电流噪音。

2)、电流噪音要打开空调从低到高档听电机转速变化声音,看电机转速变化,电机电流噪音一般更换电机启动电容即可。

3)、更换电容后看电机转速,摸电机温度电机温度过高表明线圈有短路现象及时更换电机。

4)、机械噪音主要是风叶灰尘太多造成不平衡有颤抖。电机、空调本身有安装不牢固造成颤抖。风叶安装不牢固有碰撞机壳现象。

5)、对上述几种现象清洗、紧固即可。

6)、对变形、颤抖比较厉害要马上更换风叶或电机。

(四)电气设备

不运转、不工作

1、用表测试供电电源。

2、用表检查设备本身供电线路。

3、检查设备本身开关接通情况。

4、测量开关到设备控制线路接通情况。

5、检查动力设备好坏、有没有断开现象、烧坏现象。

6、电机设备看电机碳刷磨损情况。

7、检查动力与设备传动连接情况。

8、检查设备动力本身连接状况。

设备漏电、接地、跳闸

1、用摇表检测线路绝缘情况。

2、检测电机或动力绝缘状况。

3、检查开关本身清洁状况。

4、检查设备工作接地线有没有正确连接。

5、检查设备本身工作环境状况。

(五)水泵设备

不出水

1、检查电机运转方向。

2、检查水泵前端阀门在打开位置

3、检查水泵后端阀门再打开位置。

4、检查水泵叶轮磨损程度。

5、检查水泵过滤网并清洗。

运转噪音

1、判断噪音来源是电机还是水泵。

2、电机噪音主要来自电机轴承。

3、水泵噪音一是连接套连接不牢固、二是叶轮有磨损现象、三是水泵本身安装不牢固、四是水泵填料处填充太紧、五是水泵上轴套磨损太厉害造成间隙太大。

(六)电机

不运转

1、用表测量供电电源是否符合电机电压要求。

2、用表检查电机线圈绕组。

3、检查电机绕组与进线电源接点连接。

4、检查启动控制开关、线路、程序。

噪音

1、电机固定、连接不牢。

2、电机轴承磨损严重。

3、电机线圈电压不平衡。

(七)电视

信号不清楚

1、检查墙面插口与电视连线连接情况。

2、电视自动搜索重新搜索信号。

3、检查墙面电视插盒内连线情况。

4、检查上层或下层同房号电视接收信号情况。

5、检查主进线连接情况。

6、联系有线电视局报修。

不开机

1、检查电视供电电源。

2、测试手动开机。

3、检查遥控器电池。

4、检查电视手动调台。

(八)电话

噪音

1、电话周围存放有干扰设备。

2、电话连线屏蔽不好。

3、电话机本身电子元件老化产生。

没信号

1、检查电话与面板连线。

2、测试电话好和坏。

3、检查本楼电话接线箱测试信号。

4、总机房测试信号。

按键声音不对

1、按键设置种类不正确有两种一是:脉冲。二是:正常嘀声(九)监控

信号不清

1、检查设备周围有没有强电干扰。

2、擦拭监控镜头。

3、检查电视监控设备。

无信号

1、检查消防中心线路与机器连接处

2、检查末端线路与设备连接处。

3、检查设备端电源供电情况。

4、用表检查线路畅通情况。

5、测试末端设备好坏。

(十)电脑

死机

此类故障可分为死机和假死两种状态,前一种是执行的程序过多或者由于硬件等原因引起的蓝屏或者无反应,死机最直接的判断方法就是机器蓝屏或者挪动鼠标和键盘的时候发出嘟嘟的声音;后一种是由于运行的程序过多,计算机在等待数据的回传计算,此类问题在网络数据库方面容易出现此类问题,就像现在接待中心有时候西软系统,执行一项功能后,很长时间都没有反应,这是因为执行了大量的数据查询或者运算,需要时间来等待数据的返回,此类现象还出现在上网方面,有时候算看网页中如果有关于数据库或者视频音频方面的内容,都会表现出速度慢或者机器没有反应的现象;前一种状态是真的死机了,需要用复位启动的方式重新启动,大部分电脑的机箱上面都有这个按钮,按一下即可。

后一种状态是假死,2000或者xp系统只要按下ctrl+alt+del组合键,调出“任务管理器”选择“应用程序”选项卡,结束“无响应”的应用程序即可。如果此台电脑开机的时间比较长了,在出现假死的情况以后最好是重新启动一下。

注意:如果电脑无重启按钮,只有一个开机按钮,在死机的时候,需要按住开机按钮5秒钟后松手,这样才可以关机,但是关机后,不要马上按下开机按钮开机,要等上2-3分钟在开机。

开机

开机的时候要先开显示器,因为显示器的显像管(液晶显示器的灯管)

需要有一个预热过程,才可以传输信号,然后再开主机。在开机过程中有自检的过程,在黑屏幕白字的时候,会有很多的英文字母出现,这个过程不要按回车或者esc键,等自检自动结束,才可以保证硬件的无故障运行;当复位启动或者强行关机后,在开机,会出现硬盘的修复,表现在98系统下是蓝屏黄色的进度条,2000下是黑屏白字,一行一行的英文信息还有不断变化的数字,xp下是蓝屏白字加英文和不断变化的数字,要等此过程进行完毕,不要着急按回车或者其他的键。

关机

关机的顺序与开机的顺序相反,是先关主机,然后关显示器,此处的关主机,不是直接按电源按钮或者把电源,而是要通过操作系统正常关机,,选择“开始”菜单的“关机”。如果选择用电源按钮或者直接拔掉电源,会对电脑的硬盘造成很大的伤害,严重的可能会造成硬盘的彻底报废,同时还会连锁反应到主板和内存上。

注意:关机后一定要把电源插座也断电,现在有很多的设备都是只要通电,它还是处于待机状态,像现在的集成网卡和显示器,虽然关机了,但是没有断电,其实它还是处于运行状态,只是没有工作,它的各个部件还是在运行工作,时间久了以后,网卡会出现开机不能够上网,还可能造成全网瘫痪,或者交换机死机;显示器出现烧坏电源板的故障

上网

不能上网的检查过程:先检查本地计算机的网卡是否开启了,检查的

方法有很多,最简单的就是在桌面的右下角有一个双层的计算机图标,如果不正常,是在上面有个红色的叉子,这就需要去检查计算机后面的网卡与网线是否连接完好,然后顺着网线检查另一端的连接是否完好,有的是用hub连接的,hub电源是否开启。如果这些都没有问题,则需要专业人员检查调试;如果没有双层计算机图标,在通过右击桌面上的“网上邻居”选择“属性”,找到“本地连接”,看本地连接是否是彩色的,如果是灰色的,则双击此本地连接,开启网卡,如果是彩色的,则需要电话通知前台,进行服务器和其他方面的检查。

注意:接待中心使用的电脑,全部都是连接在局域网中的,对于机房设置的ip地址,不要做改动,特别是安装有西软系统的电脑,如果改动后会出现冲突和无法登陆所使用的系统,还会引起网内的大面积用户无妨登录。

安全

现在每台电脑上面都安装有360或者是杀毒软件,不要为了增加机器的运行速度而把杀毒软件关闭,杀毒软件都是定时杀毒可以关闭,但是其实时监控要时刻开启的,现在都是联网的,一台机器感染了,会传遍整个网络。

对外来的U盘使用也要做严格的控制,使用前要做杀毒处理。接待中心内部员工的U盘也要控制,这样是为了保证接待中心资料的保密。清理

显示器:屏幕的清理,要用软的卫生纸或者眼镜布轻轻擦拭,严禁用硬质的抹布或者纸巾加水或者酒精、碧丽珠擦拭;液晶显示器上面的

一层塑料膜也不要揭掉,清洁的时候把塑料膜揭下来清洗塑料膜即可。如果液晶显示器的塑料膜已经没有了,则用柔软的纸巾轻轻擦拭,严禁像擦桌子一般的使劲擦。显示器的侧面和上面可用潮湿的抹布擦拭,但是擦拭的时候一定要在断电状态下,严禁带电擦拭,严禁用过于潮湿的抹布擦拭,最好用干的布擦键盘:关机状态下擦拭键盘,如果用湿布擦,要在键盘完全干燥后擦拭

键盘:关机状态下擦拭键盘,如果用湿布擦,要在键盘完全干燥后擦拭

主机:要保证主机的工作环境的通风和散热效果,不要把主机放在密闭的空间中,在断电状态下用抹布擦拭主机的表面,对于内部则要专业人员清理

惠普打印机维修手册

惠普打印机维修手册/激光打印机维修手册来源:郑州乐泰科技作者:周东营【大中小】浏览:232次评论:0条 HP 激光打印机 1 。HP 4000/4050/4100/5000 (1) 按" 项目" 键左端加" 数值" 键左端开机。(2) 当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"( 重设计数器) 时,松开各键。 2 。HP 4500/4550 (1) 按住" 取消" 键和" 选择" 键开机,当液晶亮起来时,松开二键。(2) 按住" 数值" 键的右端,然后按" 选择" 键。(3) 你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"( 服务模式) 。(4) 按" 项目" 键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"( 这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?) (5) 按" 数值" 键找到"0" (6) 按" 选择" 键保存。(7) 按" 执行" 键机器返回ready 状态。 3 。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET) 传送单元重置(1) 按" 菜单" 找到"RESET MENU" (2) 按" 项目" 键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"( 传送单元已好) (3) 按" 选择" 键。(4) 按" 执行键" 机器返回ready 状态。 4 。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET) 加热组件重置(1) 按" 菜单" 找到"RESET MENU" (2) 按" 项目" 键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"( 加热组件已好) (3) 按" 选择" 键。(4) 按" 执行" 键机器返回ready 状态。 5 。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET) (1) 在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= ( 新传送单元) (2) 按向下箭头高亮显示"YES", 按" 检查" 键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"( 配置设备) ,选中"RESETS" 中的"RESET SUPPLIES"( 恢复厂商设定) ,选择"NEW TRANSFER KIT"( 新传送单元) ,然后选择。 6 。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET) 加热

2016设备维修作业指导书

在化工生产装置检修过程中,由于各种原因的影响,如果作业人员没有能够充 分地进行风险识别和安全评价,防范措施不到位,很可能导致在工作中产生某种失误, 造成事故的发生。有关数据表明,在化工企业生产、检修过程中发生的事故中,由于 作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%,由于工作中的不安全条件 造成的事故约占事故总数的10%,其余2%是综合因素造成的。在相同的工作条件 下,作业人员的不安全行为是造成事故的主要原因。在实际工作中有效地进行风险识 别和安全评价,认为落实防范措施,杜绝作业人员的不安全行为,是安全生产、检修 的基本保障。在此,对化工生产装置区内以下种典型的检修作业所存在的风险以及相 应安全措施进行综合分析、归类。 1.目的:通过本规定,确保设备保持良好性能,提高设备的使用率,保证生产 正常运行。 2.范围:适用于公司所有生产设备及辅助设备的维修管理。 3.工作职责: 3.1机修部门负责监督、执行设备的日常保养、维修,制订年度保养计划并执 行 。 3.2生产设备部负责设备的日常点检保养,及故障设备的维修申请。 3.3生产设备部负责对设备保养、维修费用进行审核及管理。 4.管理内容及要求: 4.1设备的日常保养 4.1.1日保养。每天由操作人员(设备维护责任人)进行保养,主要是上班前、上 班中和下班后进行保养。 4.1.2上班前。要求机台操作工班前对设备各部位进行检查、按规定加注润滑油,

确认正常后才能使用。 4.1.3下班前。下班前清扫、擦拭设备,填写相关记录;班后清扫维护。 4.1.4机修工实行区域保养负责制,按照区域分工对所管范围设备每日进行1-2 次日常巡回检查,及时处理点检或日常保养中发现的问题,做好记录和预防维修工作; 设备的一级保养为每天,二级保养原则上以三个月为一个周期,设备累计运行时间根据各机械制定的保养时间按计划进行二级保养。 4.2设备的故障维修 421生产设备部在使用生产设备发生故障后,由设备班长(或车间主任)及时填写《设备维修申请单》,经部门主管签字后及时报送机修主管。 422机修主管接到《设备维修申请单》后及时安排机修人员进行处理,初步判定故障原因,确认修复时间及所需配件,如无配件填写采购申请单,由采购部门负责采购配件后及时对故障设备进行修复。 4.2.3故障设备经机修人员判定故障原因后,如无法自行修复,填写《设备委外维修申请单》,经采购部审核批准后进行委外维修。 4.2.4生产设备部负责对设备修复情况进行验收并签字。 4.3封存、闲置设备由使用部门报告机修部门进行实施,各车间组织专人定期进行维护。 5.腐蚀性介质检修作业 5.1作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。 5.2安全措施

电工日常维修操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电工日常维修操作规程(通用版)

电工日常维修操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各项安全操作规程和制度。 2.电工应具备电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流、电子技术等,必须持证上岗,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3.值班电工必须遵守电工作业日常规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 4.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 5.电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 6.不准酒后上班,更不可班中饮酒。 7.上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 8.检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备

地面维修电工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6905 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 地面维修电工安全操作 规程正式样本

地面维修电工安全操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、必须持有效证件上岗,熟知《煤矿安全规 程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备 检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定。 二、维修前准备好所用的工具、材料和配件,并 随身携带停电作业牌和合格的验电笔。 三、按期对所规定的日、周、月检内容进行检 查、检修。 四、停送电必须遵守自停、自检、自送电的原 则,不得预约停送电或委托他人停送电,更不能借机 作业。

五、作业前必须停下前一级供电开关及可能反送电的开关,加锁挂牌,并用与电源电压等级相符的验电笔验电,确认无误后放电,同时挂接三相临时短路接地线,悬挂时先接接地端后接导体端,拆除顺序相反。 六、操作高压电气设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,并做到一人操作,一人监护。 七、高低压开关柜检修时,开关柜上隔离开关处,必须加装耐压合格的临时隔离板或套绝缘筒。 八、同一供电系统和同一控制系统有两个及以上多点同时作业时,对停电开关要分别悬挂停电作业牌,并设一个总的负责人,负责联络各相关环节的工作进度,恢复送电前,摘掉各自停电作业牌后,方可联系送电。

维修电工安全操作规程完整

维修电工安全操作规程 一.必须持证上岗,无证人员不得进行电工操作。 二.遵守公司的规章制度,执行安全操作制度,贯彻岗位责任制: 1.上班时间严禁脱岗、睡岗、聚岗或干与工作无关的事情; 2.不准酒后上班,更不可班中饮酒; 3.上班时穿好工作服及绝缘胶鞋,配带好电工必备的劳动保护用品; 4.正确使用电工工具和电工仪器仪表。 三.工作中坚决贯彻“安全第一,预防为主”的原则: 1.实行二人工作制,一人操作,一人监护;夜班一名电工修理 电器设备时,由车间派一人监护。 2.不准带电作业,断电检修时,要挂“有人工作,不准合闸”警示牌,防止他人误操作造成伤害。操作前用试电笔检验无电后才能进行工作,同时将不带电部分的线路作临时接地。在特殊情况下需要带电操作时,必须采取可靠的保护措施,并增加一人监护,防止触电。 3.杆上作业时,必须系好腰绳保护。 4.电线接头处或拆下的线头必须用胶布包好,防止触电或造成短路。 5.断、送电时坚持逐渐增加或减小负荷的方法:送电时先送总开关,后送分开关;断电时先断分开关,后断总开关,防止大电流造成

弧光伤人或损坏电器件。 6.凡容易被人碰到的电气设备,周围应设安全罩、围栏并挂警示牌“有电止步危险”。 7.在变电所配电室,变压器室门上有高压带电设备的地方应挂上“高压。危险!”的警示牌。 8.各处运行的电气设备必须有良好的保护接地,如:电机、配电室、配电柜、变压器、变配电装置的金属外壳。 9.为了减少触电危险,规定凡工作人员经常接触的电气设备,如行灯、机床、照明灯、地下遂道照明灯等应采用36伏以下的安全电压,在金属容器部和特别潮湿的场所工作,必须采用不高于12伏的电压。 10.为了保证雨季的安全用电,变电所房屋要做好防火、防水、防鼠和通风工作。房顶窗户要防止漏水,堵塞一切可能进水、进鼠的沟洞,进行全面安全检查。 11.安全用电除了预防触电事故和设备事故发生外,还必须注意电气装置的防火,火灾事故往往是由于线路负荷过载、绝缘不良漏电,使电路发生过热或烧毁电线产生火花而造成的。 12.移动式电动机械或手持电动式工具的外壳,必须重复接地,或加装漏电保护装置进行保护,所以使用的导线,应是绝缘的橡胶的橡塑护套软线,其绝缘电阻不小于0.5兆欧。 13.临时用电线路及设备的绝缘必须良好,如临时插座、风扇、电焊机等,不用时马上拆除。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

2021年设备维修作业指导书

2021年设备维修作业指导书 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0343

2021年设备维修作业指导书 编制人员:编号: 序号 作业步骤 步骤详细内容 潜在危害 预防控制措施 备注 1 着装上岗 上岗后换防静电服装 未穿防静电服装,作业时产生静电,发生火灾爆炸1、按规定着装

2、落实制度,加强监督检查 2 作业前安全 教育 1、防火、防静电、防坠落、防撞击、防违章操作等项教育。 作业前未进行安全教育,作业时违章操作,发生火灾爆炸,人员伤亡 加强安全教育,杜绝违章行为 3 作业准备 1、制定维修计划 2、准备防爆工具扳手等 3、确定维修人员,布置任务 1、未制定计划影响作业 2、未准备防爆工具用品延误工作 3、未明确维修人员延误工作进程

1、明确工作项目责任到人 2、预前分析作业过程中会出现哪些问题 4 作业开始 1、落实维修计划 2、检查防爆作业工具、用品 3、专人负责,明确职责,确定任务,落实操作规程。 4、填写作业记录 1、未落实维修计划影响作业 2、未使用防爆工具,发生火灾爆炸,人员伤亡 3、操作失误铁器撞击,产生火花,发生火灾爆炸,人员伤亡 4、责任不明确,影响工作质量 1、落实维修计划 2、现场监督检查 3、责任追究,确保工作质量 4、做好作业记录

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

工程维修作业指导书

目录 目录 (1) 工程维修部员工行为规范 (2) 工程维修部实际操作行为规范 (4) 交接班制度 (8) 值班制度 (9) 岗位职责 (11) 维修工作流程 (20) 日常维修操作的实际细则 (21) 电气设备的日常检修 (23) 给排水系统的维护与管理 (24) 室外给水管道的维护与管理 (27) 电梯的维护与管理 (31) 消防系统的维护与管理 (34) 停电应急作业流程 (37) 配电房安全管理制度 (38) 设备、设施控制管理规定 (39) 防火卷闸维修保养规程 (40) 中央空调系统检查巡视内容 (41) 空调系统操作规程 (42)

工程维修部员工行为规范 为了创造一个文明祥和、秩序井然的工作环境,树立公司的良好形象,要求员工在管理、服务过程中,严格按照本章的内容执行。 1、员工守则 1.1、遵守国家政策法令、法规,遵守本公司的一切规章制度。服从公司领导、听从指挥、团结同事、互帮互助,按时按质完成各项工作任务。 1.2、爱护公物及公用设施,自觉维护和保持环境卫生。 1.3、勤俭办公、节约用水、用电,杜绝一切浪费现象。 1.4、衣着整洁,精神饱满,待人热情,文明用语。 1.5、关心企业,主动提出全合理化建议,发扬企业精神,为企业作贡献。 2、仪容仪表 2.1、员工必须保持衣冠整洁,按规定要求着装,并将工作卡端正的佩戴在胸前。 2.2、男员工不留长发,不得递光头,女员工上班时不得浓装艳抹、不染发、不留长指甲、不作怪异发型。 2.3、保持口腔清洁,上班前不吃异味食物。 3、行为举止 3.1、举止应大方得体,对待客户礼貌用语,与人交谈双眼应平视对方,不要左顾右盼。

低压维修电工安全操作规程

低压维修电工安全操作规程 1.电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗操作。徒工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能,熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 3.电工上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 4.任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时,应切断该处的电源,经验电、放电(电容性设施)之后验电合格,取下可熔保险器,并在电源开关手把上挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌,方能接触工作。 5.动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断方可操作。处理事故需拉开带负荷的动力箱闸刀开关时,应采用绝缘工具戴绝缘手套和护目镜或采取防止电弧烧伤、触电的措施。 6.各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,线头不应突出,接线不得松动,绝缘包扎符合要求。 7.使用行灯时,需用专用的隔离变压器供电,且行灯电压不得超过36伏。如在特别潮湿或在金属容器内工作时,其电压不应超过12伏。 8.电气设备的外露可导电部分必须与电网接地网可靠连接,零线与地线必须分开,接地线截面积要符合标准。 9.在可能的情况下,应尽量停电工作,如需带电操作,必须设专人监护。监护人应符合从业要求,监护时不得从事操作或做与监护无关的事情。 10.带电装卸熔断器管时,要戴护目镜和绝缘手套,必要时使用符合绝缘要求的绝缘夹钳,站在绝缘垫上操作。带电作业时,应先分清火线、零线(地线),选好工作位置。工作时应不同时触及导电部分和接零(地)部分。如需断开导线时,应先断开火线,后断开零(地)线;搭接导线时,顺序相反。 11.在带电的电度表和继电保护二次回路上工作时,要检查电压互感器和电流互感器的二次绕组原接地点应可靠。断开电流回路时,应事先将电流互感

低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程 1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。 3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。 4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。 5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。 6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。 7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。 8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。 9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。 低压维修电工安全技术操作规程

10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。 11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。 12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。 14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。 15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。

PR2打印机维修手册

PR2打印机维修手册

一、机械部件性能参数调整 二、电气部件性能参数调整、测试 底板自检 1)插入电源插头,打开电源开关,键盘所有指示灯点亮,之后所有指示灯灭掉,自检正确后“On”,点亮,“Ready”闪动。 2)以上正确无误,关闭电源开关。拔下电源插头。 进入测试设定状态 打开打印机顶盖(若已安装顶盖),同时按住“Station1”、“Local”、“Station2”键,打开打印机电源开关,打印机加电,听到“哔”一声后,“Station1”、“Local”、“Station2”指示灯亮,“On”点亮,“Ready”灯闪烁。打印机进入测试设定状态 光电器件参数设定与检测 1)装入色带,用手将打印头移动到最左端,插上打印机电源。 2)进入测试设定状态,同。 3)按“Station1”键,合上顶盖(若无顶盖,用磁铁放在“Station1”指示灯处),按“Station1”键,打印机复位后“Station2”指示灯亮,进纸电机启动。 4)将光电测试板送入进纸口,稳定后按“Station2”键,光电测试板进入打印机,指示灯全亮,听到“哔”一声后,测试设定完成,光电测试板退出。除“On”外,其他指示灯全灭。等待打印测试设定结果。5)送入“A4”打印纸,打印机打印光电传感器测试设定结果(如附录)后,完成光电器件参数设定与检测,打印机退入测试设定状态。 注:测试标准: 1. 测试结果“foto allin.”至“foto prss.”行测试项中,“Carta No”列的数据应大于3800;“Carta Si”列的数据应小于1800。 2. 测试结果两个“foto testina”行测试项中“Carta Si”列的数据减去“Carta No”列的数据得到的数据应大于2500。 3. 如不符合以上标准,则光电传感器部分有问题。 6)关闭电源,取出色带,测试设定完成。 打印起始位置设定 1)进入打印起始位置设定状态:进入测试设定状态,同。按“Local”键听到“哔”一声,“Station1”、“Station2”指示灯亮,“On”点亮,“Local”灭掉,“Ready”灯闪烁。打印机打印起始位置设定状态。

电气维修工作业指导书(3)

作业指导书系列 电气维修工作业指导书 (3) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62754电气维修工作业指导书(3) Electrical maintenance work instructions 说明:为明确工作目的、范围及操作秩序,减少不确定度,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定。 电气维修工作业指导书(三) 1.岗位职责 1.1在本科运行科长、主管工程师的领导下,保障本部门所有设备的正常运行。 1.2负责责任区域电气设备的巡视、检查,及时了解设备运行状态,为修理计划安排提供基础资料;及时处理电气设备问题,保证责任区域电气设备的正常运行。 1.3负责责任区域电气设备的维护保养,保持责任区域电气设备性能良好。 1.4负责计量设备、仪器仪表等的定期调校工作,保证计量准确。 1.5监督操作人员正确、合理地使用设备,指导督促搞好设备的日常维护(日保)和定期维护(周保)。

1.6与机械维修工密切配合,及时处理设备突发故障,更换损坏的电气设备器件。 1.7认真完成主管工程师下达的设备检修任务。 1.8按照要求认真填写交接班记录、设备故障调查单、维修任务单等各类记录。 1.9保持工作场所的整齐、清洁。 1.10严格遵守公司及本部门的各项管理制度。 1.11及时完成领导交办的其它任务。 2.工作程序 2.1按时到岗。 2.2在完成与上一班维修人员的工作交接后,立即对责任区域设备进行巡视。 2.3查看责任区域设备运行交接班记录。 2.4对责任区设备的巡视次数每班不得低于四次。 2.5发现问题应及时处理,对于处理不了的问题,如缺件、更改电路程序等情况,应立即向主管工程师反映,并做好详细记录。 2.6设备出现故障,应立即带齐工具到故障现场,处理

电工日常维修操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A26331 电工日常维修操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工日常维修操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 .运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各项安全操作规程和制度。 2 .电工应具备电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流、电子技术等,必须持证上岗,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3 .值班电工必须遵守电工作业日常规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 4 .值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、

电工安全操作规程

,. 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 4.1、上岗前的检查和准备工作 4.1.1、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。4.1.2、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 4.1.3、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 4.1.4、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 4.2、安全文明操作 4.2.1、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。 4.2.4、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。

4.2.6、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 4.2.7、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 4.2.8、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 4.2.9、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 4.2.10、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。 4.2.11、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 4.2.12、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 4.2.14、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 4.2.15、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV及以下1m,110kV及以下1.5m。 4.2.16、使用起重设备吊起运电动机、变压器等设备时,要仔细检查被吊重物是否牢固,并有专人指挥,不准歪拉斜吊,吊物下或旁边严禁站人。 4.2.17、登高2米以上作业时必须戴安全带。使用登高工具(梯子、铁鞋、安全带、绳子等),在使用前须详细检查,不符合安全规定者不得使用。使用梯子与地面夹角不应

电梯保养维修作业指导书.doc

1. 目的 维持电梯的良好性能,保证电梯正常运行 2. 范围 适用于有电梯的管理处。 3. 定义 无 4. 职责 5. 方法及过程控制 5.1清洁保养 5.1.1电梯设备责任人每天巡检机房环境温度(机房温度不能超过40°C )、电机运行情况、厅门地坎、扶梯踏板、扶手和轿厢、轿厢门光控感应器、轿厢内招援对讲、轿厢通风、摄像监控镜头动作情况,发现异常及时处理。 5.1.2电梯设备责任人每周清洁电梯轿顶、底坑和机房各一次,做到无积尘、无油 污。 5.2检查工作 5.2.1每周检杳轿厢门光控感应器、安全触板开关是否灵活,听接触器衔铁动作时声音是否异常、变频器(或大功率模块)里冷去卩风机工作是否正常。 5.2.2每半个月对各安全装置进行清洁检查、调整;重点检查厅、轿门门锁电气和 机械部分、轿厢门刀与厅门踏板距离是否在5-10mm之间。 5.2.3每月检查电磁制动器的间隙、制动器铁芯是否灵活、选层器、限速器接线端、接线和各有关控制点情况及导轨油杯里的油质,检杳对重装置和补偿链;液压式缓冲器缓冲越层标准为150-400mm弹簧缓冲器缓冲越层标准为200-350mm

需更换。 525每季检查并紧固轿顶锥套头、锁钉,清洁安全钳嘴的杂物、检查安全钳楔块距导轨的间隙是否在2-3mm之间。 5.2.6检查各钢丝绳张力是否平衡、平层标识是否完好,或有无破损现象。 527每年12月份对导轨夹块螺丝进行检查紧固,检查各缆绳及补偿链条损蚀情况,检查扶梯各踏板固定螺丝、主链条、齿轮螺丝的松紧程度,并紧固或更换。 528每年12月份检查各机械安全装置、电气设备(包括外壳接地等)绝缘情况,检查控制柜所有接触器、继电器的触头。 529日常检查时应依据以下标准: 529.1层门地坎与轿门地坎的高度差为0—5MM 529.2制动器间隙不超过0.7MM,制动时接触面积应达到80% 5.2.9.3减速箱油温不超过85度,轴承稳升不得超过60度 5.2.9.4钢丝绳出现断股或磨损超过10%寸应予以报废 5.2.9.5控制柜内接触器、继电器触头如有灼迹、拉毛等现象要更换或修复 5.2.9.6电梯动力回路绝缘电阻不小于0.5兆欧 5.2.9.7两主导轨垂直度偏差不超过2MM 5.3加油工作 5.3.1每月检查各活动部件润滑情况。 5.3.2每月检查选层器钢带及限速器润滑情况。 5.3.3每季检查曳引机、底坑缓冲器油位及油质情况。 5.3.4每年十二月份检查各活动部件进行换油润滑情况。 5.4做好对电梯服务供方保养维护工作的监督、检查、管理工作,确保电梯得到及时合理的检修保养。参见《电梯维保监控管理作业指导书》。 5.6每天巡视客梯、扶梯的运行情况,如有异常需立刻停止使用并查出原因。 5.7每天巡视检查扶梯各层踏板是否有断齿现象,如有须马上停梯并汇报工程部负责人处理。 5.8发生故障时,须立刻汇报工程部负责人,在能力范围内无法解决的,必须汇报管理处经理处理,并保护好现场。

物业维修电工安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K9246 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 物业维修电工安全操作规程标准版本

物业维修电工安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 A必须熟悉所负责范围内的线路、开关及各种电气设备性能及绝缘情况,并学会触电急救和人工呼吸法。 B工作前必须穿戴好防护用品,检查所用工具是否安全可靠。 C工作时要思想集中,必须先验电,电气线路在没有经测电笔确定无电之前一律视为"有电",不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 D检修设备与线路时,必须将电源断开,取掉保险,并在开关把手上或线路上悬挂"有人工作,切勿

合闸"警告牌,方能进行工作。 E所使用的行灯应为36伏以下,在金属壳内使用12伏。使用手提式电气工具时,必须戴好绝缘手套,并接好地线。 F电线接头及穿过金属管内电线的管口处都应用黑胶布、黄胶布或塑料管进行包扎。工作中所拆除的电线要处理好,带电的线头应包扎好,所用的导线及保险丝其容量大小必须符合规定标准,开关必须大于所控制之设备的总容量。 G使用电动机前,应用摇表检验判断良好后方可使用,电动机通电前应检查电压是否相符,接线时先接电机后接电源,拆线时相反。 H在一切金属外壳上都必须有牢固的接地保护,检修或安装的线路要整齐、安全、可靠。 I遇有安装工程时,必须按该工种安全操作规定

执行。 J作业时,一般应在断电的情况下进行,如必须带电作业时,应经领导批准,采取有效措施,并有人监护,方可进行。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

地面维修电工安全操作规程示范文本

地面维修电工安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面维修电工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、必须持有效证件上岗,熟知《煤矿安全规程》、 《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标 准》和电气设备防爆标准的有关规定。 二、维修前准备好所用的工具、材料和配件,并随身 携带停电作业牌和合格的验电笔。 三、按期对所规定的日、周、月检内容进行检查、检 修。 四、停送电必须遵守自停、自检、自送电的原则,不 得预约停送电或委托他人停送电,更不能借机作业。 五、作业前必须停下前一级供电开关及可能反送电的 开关,加锁挂牌,并用与电源电压等级相符的验电笔验 电,确认无误后放电,同时挂接三相临时短路接地线,悬

挂时先接接地端后接导体端,拆除顺序相反。 六、操作高压电气设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,并做到一人操作,一人监护。 七、高低压开关柜检修时,开关柜上隔离开关处,必须加装耐压合格的临时隔离板或套绝缘筒。 八、同一供电系统和同一控制系统有两个及以上多点同时作业时,对停电开关要分别悬挂停电作业牌,并设一个总的负责人,负责联络各相关环节的工作进度,恢复送电前,摘掉各自停电作业牌后,方可联系送电。 九、外线作业时,必须佩带安全帽、安全带和登高工具。蹬梯作业时,必须设专人扶梯,安全带要栓挂在牢固处。 十、两条线路并联或并联回路中,电缆重新接头时,要找好相序后,方可并联运行。施工完毕后,认真清扫现场,经矿调度同意后,送电试运转,正常后方可离开,并

日常维修作业指导书

日常维修作业指导书 1.目的 规范维修工的日常维修流程,提高维修工作质量和效率,同时展现公司形象。 2.适用范围 适用物业各分公司客户服务中心的入户维修、公共区域维修等工作. 3.职责 3.1 各分公司客户服务中心负责业主报修流程的全面管理。 3.2 工程部负责定期检查、重要维修的组织和技术指导等。 4.方法与过程控制 4.1 入户维修 4.1.1 事前与客户的沟通 4.1.1.1 维修人员接到派工单后首先核对派工单内容填写是否完整详细,如有遗漏与客服前台确认清楚。 4.1.1.2 维修人员依据派工单预留联系方式当即与客户联系,就上门维修时间征求客户意见并了解故障现象和维修内容,确认时间后备齐维修使用工具和物料,按照约定时间准时到达客户家门口。 4.1.2 与客户交往的礼仪 4.1.2.1 到达客户家门口后,参照《BI手册》要求整理仪容仪表,工具包挎左肩(工具箱左手提拿)然后按门铃或敲门。 4.1.2.2 客户开门后,首先与客户核对维修内容。

4.1.2.3 核对维修内容如有出入,维修人员立即使用手机或对讲机与客服前台联系核对校正。维修内容如正确无误,维修人员征求客户意见是否可以入户。 4.1.2.4 维修人员经客户许可入户后,取出随身携带的鞋套,先套上左脚跨过入户门,然后套上右脚进入户内。 4.1.2.5 入户后不得在客户家中随意走动或座沙发、椅子等,不得接受客户馈赠,不在客户家中喝水、抽烟。 4.1.3 维修工作的防护 4.1.3.1 进入户内后请客户带领至维修部位,并向客户了解故障现象,查看维修部位现场环境,征求客户意见使用防尘罩对维修区域内可能被污染的部位进行防护。 4.1.3.2 完成防护工作后,从工具包内取出工具垫平铺在维修部位前下方地面,地垫上标识方向正对自己,将工具包放置在地垫左上角,从工具包中取出维修需要使用的工具,沿地垫右上角依次摆放。 4.1.3.3 维修期间产生的废料、垃圾、污迹,使用随身携带的毛巾和毛刷清理干净,使用随身携带的垃圾袋装好带走,不得遗留在客户家中。维修产生的污迹,维修完毕后立即清除。 4.1.3.4 维修完毕后,先自行检验维修效果,自检合格后请客户检验并试用。如客户不满意,征求不满意原因,现场改正。如客户对维修结果满意,拿出派工单请客户签署意见确认。 4.1.3.5 维修完毕后,将现场废料、垃圾和污迹清理干净,逐件将工具收归工具包,然后收起防尘罩和工具地垫,携带工具包向客户告别。离开时,面对客户背朝门外推出客户家,并带上客户入户门。