华为电源驱动绿色未来通信电源产品目录

随着核心机房设备和业务越来越集中,更大容量、更小体积和更高功率密度的电源成为趋势。华为作为全球领先的信息与通信解决方案供应商,基于对电信网络和客户需求的深刻理解,运用信息与通信领域专业经验,秉承高效节能与绿色未来的宗旨和理念,将领先的电信级模块电源技术推向通信、电力、企业等广阔的工业社会领域,推动高速发展的数字通信向绿色通信迈进。

华为向客户提供业界领先的电信级通信电源,采用模块化设计,具有高可靠性、智能管理、易于安装和维护等特点,满足接入网、传送网、核心网、企业网各种应用场景的需求。华为首创能源领域的端到端的质量管理体系,交付高品质产品与服务,支持客户网络的平滑扩容和升级,保护现网投资,真正实现绿色节能。

华为通信电源3S

理念

3S

简单节省

智能

?解决方案场景化,易选择省投资

?解决方案产品化,易部署省工程

?解决方案网络化,易运维省成本

?模块转换效率高,系统智能休眠,全系列高效

?温控利用效率高,精确分区温控,全方位隔热

?站点利用效率高,最大功率密度,立体化布局

?电源级智能监控,电池管理、能源调度与负载管理

?站点级智能管理,环境监控、安全管理与设备联动

?网络级智能网管,全网诊断、存量管理与能效优化

目录

嵌入式通信电源系统 (1)

ETP4830-A1 (1)

ETP4890-A2 (3)

ETP48200-A6 (5)

室内通信电源系统 (7)

TP48200B-N20A5/A6 (7)

TP48200B-N20B1 (9)

TP48300B-N16B2 (11)

TP48600B-N16B2 (13)

室外通信电源系统 (15)

TP48200A-H15A5 (15)

整流模块 (17)

R4805G1 (17)

R4815N1 (19)

R4815G1 (21)

R4830G1 (23)

R4850N1 (25)

R4850G1 (27)

R4850G2 (29)

ETP4830-A1

ETP4830-A1是应用场景非常广泛的直流通信电源系统。ETP4830-A1可以兼容配置15A 标效与高效整流模块,总输出电流可达30A ,各功能单元采用标准化尺寸设计,支持19英寸标准支架安装。

?整流模块满足CE 、TUV 和UL 标准?高效整流模块,效率>96%?体积小,高功率密度?宽范围交流输入电压?整流模块55℃输出不降额?完善的模块休眠功能?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术?平滑扩容能力?远程监控功能

产品简介

产品特性

主要参数

R4815N1

R4815G1

监控单元

ETP4890-A2ETP4890-A2是一种应用场景非常广泛的盒式直流电源系统,可以兼容配置15A 高效、15A 标效和30A 高效三种整流模块。ETP4890-A2系统各功能单元采用标准化尺寸设计,不同功率单元混插,组成不同配置的盒式电源。系

统可适应宽范围交流输入,具备完善的电池管理、远程监控功能。

?模块满足CE 、TUV 和UL 标准?高效整流模块,效率>96%?体积小,高功率密度?宽范围交流输入电压?整流模块55℃输出不降额?完善的模块休眠功能?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术?平滑扩容能力?远程监控功能

产品简介

产品特性

主要参数

R4815G1

监控单元

R4830G1

ETP48200-A6ETP48200-A6是华为公司研发的一种盒式直流电源系统,可兼容配置48V/30A 和48V/50A 两种整流模块,总输出电流可达200A ,可灵活实现19英寸机架安装,嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统高转换效率,适

应宽范围的交流输入,具备完善的电池管理及远程监控等功能。

?模块满足CE 、TUV 和UL 标准?高效整流模块,效率>96%?体积小,高功率密度?宽范围交流输入电压?整流模块55℃输出不降额?完善的模块休眠功能?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术?远程监控功能

产品简介

产品特性

主要参数

R4850G1

监控单元

用户接口板

TP48200B-N20A5TP48200B是华为公司研发的一种AC/DC室内直流电源系统,配置48V/50A整流模块,0~16U用户空间,并可内置2~4组48V铅酸蓄电池,总输出电流可达200A,可灵活应用于无线接入网、传送网、小型核心机房等场景。系统适应宽范围的交流输入,配置全方位的防雷保护系统,具备完善的电池管理、自动休眠及远程监控等功能。

?模块满足CE、TUV和UL标准

?高效整流模块,效率>96%

?系统整体All-in-One,包含电源、用户空间、电池等

?宽范围交流输入电压

?整流模块工作环境温度范围-40~+75℃

?完善的模块休眠功能

?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术

?远程监控功能产品简介

产品特性

主要参数TP48200B-N20A6

R4850G1

监控单元

TP48200B-N20B1

TP48200B-N20B1是华为公司研发的一种AC/DC 室内一体化直流电源系统,配置1U 50A高效整流模块,最大可内置4组48V 铅酸蓄电池,最大输出电流200A ,可灵活应用于无线基站、传送网、有线接入网等室内场景。电源系统适应宽范围交流输入,配置全方位的防雷保护系统,具备完善的电池管理以及自动休眠、远程监控等功能。

?模块满足CE 、TUV 和UL 标准?高效整流模块,效率>96%

?系统整体All-in-One ,包含电源、用户空间、电池等?宽范围交流输入电压

?整流模块工作环境温度范围-40~+75℃

?完善的模块休眠功能?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术?远程监控功能

产品简介

产品特性

主要参数

R4850G2

监控单元

TP48300B-N16B2

TP48300B-N16B2是华为公司研发的一种AC/DC 室内直流电源系统,可配置48V/50A 整流模块,总输出电流可达300A 。TP48300B-N16B2电源系统可灵活应用于宏基站、传送网和中小型核心机房等室内直流供电场景。系统适应宽范围的交流输入,配置全方位的防雷保护系统,具备完善的电池管理和模块休眠等功能。

?高安规设计:电源系统满足CE 、泰尔(TLC )、RoHS 认证,其配电部件满足CE 、TUV 、3C 标准,整流模块安规设计符合UL 、CE 、TUV 标准

?交直流及信号侧完善的全方位防雷系统

?高效整流模块,效率>96%?整流模块工作环境温度范围-40~+75℃,55℃输出不降额?完善的模块休眠功能?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术?远程监控功能

产品简介

产品特性

主要参数

R4850G1

TP48600B-N16B2

TP48600B 是华为公司研发的一种AC/DC 室内直流电源系统,可配置48V/50A 整流模块,总输出电流可达600A 。TP48600B 电源系统可灵活应用于宏基站、传送网和中小型核心机房等室内直流供电场景。系统适应宽范围的交流输入,配置全方位的防雷保护系统,具备完善的电池管理和模块休眠等功能。

?高安规设计:电源系统满足CE 、泰尔(TLC )、RoHS 认证,其配电部件满足CE 、TUV 、3C 标准,整流模块安规设计符合UL 、CE 、TUV 标准

?交直流及信号侧完善的全方位防雷系统

?高效整流模块,效率>96%?整流模块工作环境温度范围-40~+75℃,55℃输出不降额?完善的模块休眠功能?完善的电池管理功能

?系统模块支持无损热插拔技术?远程监控功能

产品简介

产品特性

主要参数

R4850G1

TP48200A-H15A5

TP48200A -H15A5是华为公司研发的一种热交换型户外直流电源系统,配置48V/50A 整流模块,总输出电流可达200A

。系统具备交流输入宽范围适应能力,输出高效率,全方位防雷保护,完善的电池管理及温度控制以及远程监控等功能。该系统满足C 类环境应用要求,广泛应用于各种户外站点。

?高安规设计:系统电源满足CE 标准,其配电部件满足CE 、3C 标准,整流模块安规设计符合UL 、CE 、TUV 标准

?高防护等级:设备舱IP55,电池舱IP45 ?高效模块效率>96%,55℃输出不降额?超宽的交流电压输入范围:85~300V ?整流模块工作环境温度适应范围高达-40~+75℃

?电源模块支持无损热插拔技术

?支持远程监控功能,降低客户运行成本?支持电子标签功能,方便资产管理?电池智能休眠,延长电池寿命

?门置温控系统(相比顶置温控系统)更加有利维护、清洗、更换

?蓄电池防反接功能,降低施工时人为因素造成的系统风险

?防盗能力强:内铰链、内嵌门,门锁带锁盖,支持外挂锁,满足欧洲标准

产品简介

产品特性

主要参数

R4850G1

监控模块

西门子伺服电机选型手册

西门子伺服电机选择手册,SINAMICS S120是一种集V/F、矢量控制和伺服控制于一体的新型驱动控制系统。普通异步电动机不能控制转矩,也不能控制三相异步电动机。 S120系列驱动与伺服电机选型手册第1部分:典型结构的多轴驱动控制单元电机模块与通用直流母线电源模块。带起动机(或scout)和SIMATIC manager软件或s7-300400的书本式柜式PC典型配置图,SIMOTION O/D/P 24 V DL说明:1:主控制模块cu320 2:电源模块SIM 或ALM+24 V电源3:单轴电机模块4:两轴电机模块234电源线终端模块驱动Cliq编码器反馈信号线选项板电抗器功率滤波器传感器模块无编码器电机运动控制,带drivc Cliq接口西门子(中国)自动化传动集团有限公司生产机械SINAMICS S120系列,选自《S120驱动与伺服电机选型手册》第1章多轴传动概述。Sinamics120是一种集V/F、矢量控制和伺服控制于一体的新型驱动控制系统。它不仅可以控制普通的三相异步电动机,还可以控制步进电动机、转矩电动机和直线电动机。其强大的定位功能将实现进给轴的绝对和相对定位。2007年6月发布的DCC(drive control chart)功能将实现逻辑、计算和简单处理功能。SINAMICS S120产品包括:用于普通直流母线的DCAC逆变器和用于单轴的ACAC逆变器。具有公共直流母

线的DC/AC逆变器也称为多轴驱动。它的结构是电源模块和机器模块分开。电源模块将三个交流电整流成540V或600DC,并将电机模块(一个或多个)连接到直流母线。特别适用于多轴控制,特别适用于造纸、包装、纺织、印刷、钢铁等行业。优点是电机轴间能量共享,接线方便简单●单轴控制交流变频器,俗称单轴交流传动,其结构是功率模块和电机模块的组合,特别适合单轴速度和定位控制。本书第一部分包括第1至4章,主要介绍多轴交流传动。第二部分包括第五章至第八章,主要介绍单轴交流传动。第三部分包括第九章,主要介绍电机电缆和信号电缆。第四部分包括第10章,介绍了同步和异步伺服电机的指令数据。第五部分,包括第11章,简要介绍了运动控制系统的指令数据。这本书中的技术资料基本上是英文的。详情请参阅英文原文。西门子(中国)有限公司自动化与传动集团运动控制部生产的机械系列S120系列,源自《S120驱动与伺服电机选型手册》第二章。功率模块是我们通常所说的整流器或整流器/反馈单元。它将三相交流电整流成直流电,并为每个抑制模块(通常称为逆变器)供电。具有反馈功能的模块还可以向电网提供直流电。根据是否有反馈功能和反馈方式,将功率模块分为以下三类:基本线路模块:整流单元,但无反馈功能。智

西门子PLC各种模块分类选型及用途

CPU 6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP) 6ES7 214-2AS23-0XB8 CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出 扩展模块 6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量 6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量 6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量 6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量 6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出继电器 6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET 6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出继电器干触点 6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量 6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出继电器 6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量 6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出继电器 6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量 6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出继电器 6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量 6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出继电器 6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量 6ES7 231-0HF22-0XA0 EM231 8入*12位精度,模拟量 6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量 6ES7 231-7PC22-0XA0 EM231 4入*热电阻,模拟量 6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量 6ES7 231-7PF22-0XA0 EM231 8入*热电偶,模拟量 6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量 6ES7 232-0HD22-0XA0 EM232 4出*12位精度,模拟量 6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块 6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块 6GK7 243-1EX01-0XE0 CP243-1 工业以太网模块

西门子S7——300系列PLC系统配置模块的选择大全

西门子S7——300系列PLC系统配置模块的选择大全 电源模板 6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 1,240.30 6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 1,645.30 6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) 2,126.23 CPU 6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存35,271.64 6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存34,284.78 6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存38,943.36 6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存55,757.12 6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存47,342.54 内存卡 6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡64kByte(MMC) 429.30 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 858.59 6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 1,961.32 6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 2,815.20 6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 3,428.48 6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 4,292.97 6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K 1,344.90 6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K 2,134.49 6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K 2,828.64 6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K 4,268.99 6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池3.6V/0.95AH 141.53 开关量模板 6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)1,686.52 6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230V AC)1,309.12 6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)2,170.07 6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)2,346.98 6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)3,007.44 6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)1,627.55 6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)2,004.96 6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器) 3,490.99 6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)2,229.04 6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)3,585.34 6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块2,571.06 6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块4,387.32 模拟量模板 6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号) 6,498.42 6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号) 2,028.55 6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度) 6,085.64 6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) 7,099.91 6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度) 4,446.29 6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻7,760.37

西门子选型手册

西门子选型手册 16ES7?212-1AB23-0XB0CPU(8I/6O)晶体管输出 26ES7?212-1BB23-0XB0CPU??(8I/6O)?继电器输出 36ES7?212-1AB23-0XB8CPU(8I/6O)晶体管输出?CN 46ES7?212-1BB23-0XB8CPU??(8I/6O)?继电器输出?CN 56ES7?214-1AD23-0XB0CPU(14I/10O)晶体管输出 66ES7?214-1AD23-0XB8CPU(14I/10O)晶体管输出?CN 76ES7?214-1BD23-0XB0CPU(14I/10O)继电器输出 86ES7?214-1BD23-0XB8CPU(14I/10O)继电器输出??CN 96ES7?214-2AD23-0XB0CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)?晶体管输出? 106ES7?214-2BD23-0XB0CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出116ES7?214-2AD23-0XB8CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出126ES7?214-2BD23-0XB8CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出136ES7?216-2AD23-0XB0CPU??(?24I/16O?)?晶体管输出 146ES7?216-2BD23-0XB0CPU(24I/16O)继电器输出 156ES7?216-2AD23-0XB8CPU??(?24I/16O?)?晶体管输出?CN 166ES7?216-2BD23-0XB8CPU(24I/16O)继电器输出?CN 176ES7?221-1BF22-0XA08点24VDC输入 186ES7?221-1BF22-0XA88点24VDC输入?CN 196ES7?221-1BH22-0XA016点24VDC输入 206ES7?221-1BH22-0XA816点24VDC输入?CN 216ES7?222-1HF22-0XA08点继电器输出

(完整word版)西门子PLC操作手册(24个点)

西门子可编程控制器 实 验 指 导 书 (操作部分) 浙江亚龙教仪有限公司

目录 实验一、全自动洗衣机的控制 (1) 实验二、三相电动机的顺序控制 (3) 实验三、步进电机控制 (5) 实验四交通灯控制 (8) 实验五搅拌器自动控制 (10) 实验六电机起停及报警器 (12) 实验七水塔水位自动控制 (14) 实验八自控成型机 (16) 实验九、自动送料装车系统 (18) 实验十、多种液体自动混合 (20) 实验十一、自控轧钢机 (22) 实验十二邮件分拣机 (25) 实验十三、LED数码显示控制 (28) 实验十四、电镀生产线控制 (30)

实验一、全自动洗衣机的控制 一.实验目的: 1、学习全自动洗衣机的工作原理。 2、学习计数器、定时器的应用。 二.实验器材: 1、亚龙PLC-主机单元一台 2、亚龙PLC-全自动洗衣机控制单元一台 3、计算机或编程器一台 4、电子连线若干条- 5、PLC串口通讯线一条 三.实验原理: 1、工作原理接线图如图一所示: 2、全自动洗衣机的工作方式: (1)按启动按钮,首先进水电磁阀打开,进水指示灯亮。 (2)按上限按钮,进水指示灯灭。搅轮在正反搅拌,两灯轮流亮灭。 (3)等待几秒钟。排水灯亮,后甩干桶灯亮了又灭。 (4)按下限按钮,排水灯灭、进水灯亮。 (5)重复两次(1)—(4)的过程 (6)第三次按下限按钮时,蜂鸣器灯亮五秒钟后灭。整个过程结束。 (7)操作过程中,按停止按钮可结束动作过程。 (8)手动排水按钮是独立操作命令,按下手动排水后,必须要按下限按钮。 四、实验步骤: 1、先将PLC的电源线插进PLC侧面的电源孔中,再将另一端插到220V电源插板。 2、将PLC的电源开关拨到关状态,严格按图一接线,注意12V电源的正负不要短接,电 路不要短路,否则会损坏PLC触点。 3、将PLC的电源开关拨到开状态,并且必须将PLC串口置于ON状态,然后通过计算机 或编程器将程序下载到PLC中,再将PLC的电源开关拨到关状态。 4、在通电以后,再接通1.2(1.3、1.4、1.5不接通),否则无法正确运行演示程序。 5、将PLC电源开关拨到开状态。 6、按下启动按钮后,进水指示灯亮。按下上限按钮后,搅轮先正转后反转,循环三次以 后,排水指示灯亮。按下下限按钮后,进水指示灯亮,循环三次。按下限按钮后,蜂鸣器指示灯亮,闪动5秒后结束。 五、思考题: 1、如何修改洗衣机搅轮正转、反转的时间。 2、如何修改洗衣机洗涤循环的次数。

明纬电源产品手册RFP-M1M3-3A-SPEC-CN

?RF 遥控器时尚超薄,重量轻,便于携带;接收器小巧,便于安装。?RF 遙控具有低功耗,远距离,障碍物穿透能力强,独立ID ,无干扰。 ???1台接收器兼容6台不同功能的遙控器,用一台接收器即可体验到调光、调色遥控器操作简单明了。 ??? 5年保固 ?LED 灯带照明。??LED 装饰灯。 特性■应用■4096级灰度等级(市面产品多为256级),调光更柔和细腻,动态变化更丰富多彩。温、RGB 控制。 自动休眠功能,当触摸遥控器处于无人操作超过30S ,能自动进入待机状态,延长电池使用时间。室内LED 照明。描述 ■RF 系列控制器具有极强的无线信号穿透力;独立ID 码,抗干扰。接收器最多能同时学习 10个遥控器,搭配 不同遥控器可以实现调光、调色温及RGB 控制;灰度等级高,使调光更柔和细腻,动态变化更丰富多彩。 电气规格 接收器 型号:M3-3A 输入电压:12~24VDC 最大负载电流:3Ax3CH 最大负载功率:108W (12V )/216W (24V )灰度等级:最大4096x4096x4096工作温度:-30℃~55℃ 产品尺寸:L135xW30xH20(mm )重量(净重):47g 遥控器型号:M1 工作电压:DC3V (battery CR2032)工作频率:433.92MHz 遥控距离:40~50m 工作温度:-30℃~55℃产品尺寸:L104xW58xH9(mm )重量(净重):42g 包装:0.14Kg;50pcs/7.53Kg/L44xW32xH21cm 工作湿度:20~90%RH ,无冷凝工作湿度:20~90%RH ,无冷凝总重量(毛重):0.14Kg(吸塑包装)

西门子操作手册

1安装 2电气系统原理与性能 (1) 3调试 (2) 4操作注意事项 (3) 5警告与安全 (3)

安全 表示可能危害人身安全的警示。 表示可能引起设备事故的注意事项。 警口 本产品在安装前必须详细阅读本产品说明书,及相关产品说明书,了解说明书的内容后方可操作设备,否则会有设备及人身事故隐患。 只有合格的人员才可从事相应的工作。 合格人员是指熟悉设备安装,调试及保养的并且有相应资格从事其工作人员。 设备安装及接线过程不可通电。 设备必须按国际标准可靠接地,以保证运行安全可靠。 注意事项 设备安装前,不得露天放置,地面应干燥,如设备受潮应做干燥处理。 用户连接电源线及电机时必须注意导线与接线端子之间要紧固。 热继电器应按说明书中的整定值或对应电机的额定电流值设定,不得随意调整,否则起不到保护电机的作用。

1 安装 1.1设备组成本机由烘燥箱体,循环风机,排风机,电加热系统及其他控制系统组成 1.2 设备供电电源 本设备电源采用:AC380V 3 ? 50HZ 设备装机容量约为:20KW 1.3电气设备安装机上电器安装请参见电气安装图 1.4电气设备接线警告:电气设备外壳必须按国际标准可靠接地。电气设备接线参照 互连接线图 2 电气系统原理与性能 2.1变频器 该设备选用的是西门子的MMV44系列变频器,这种变频器均由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此具有很高的运行可靠性和功能的多样性。具有优良的速度稳定性和动态响应特性。具有快速电流限制功能,具有较完善的保护和故障诊断功能。 2.2S7-200 可编程序控制器 PLC选用S7-200可编程序控制器。S7-200是德国西门子公司生产的模块化中小型PLC系统,客观满足中等性能要求的应用,大范围的各种功能模块,可以非常好地满足和适应自动化控制任务,由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活,当控制任务增加时,可自由扩展,由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲。 S7-200的编程方法简单易懂,在PC机上或专用编程器利用其专用软件编程后下载给PLC即可运行。 2.3烘箱热风温度控制本机为电加热方式,系统由检测元件热电偶、温度控制器及电加热 管组成,其原 理是由热电偶测出烘箱温度信号与温度控制器上的设定温度进行比较,温控表输出一 个0-20mA的模拟量改变功率调整器的输出从而控制烘箱的循环风温度。 2.3 烘箱的安全控制

PLC选型范例

习题 针对下图中的控制需求选用合适的PLC模块: 该控制系统由3台制冷机,6台冷冻水泵,3个冷却塔,4台冷却水泵,有7通道模拟量输入点,1通道模拟量输出点,48通道数字量输入点,25个数字量输出点。 采用下列PLC模块: 一、CPU: 根据I/O模块的配置方案得本系统只需1个机架即可完成给定控制任务,因此CPU模块只需选型号CPU312以上的均可。考虑到相应的成本问题,本系统中我们选择CPU312作为CPU模块。 二、数字量输入模块(DI): 西门子 SM321 DI16×24VDC ,数量4个,技术规范如下

三、数字量输出模块(DO): 西门子 SM322 DO16×24VDC/0.5A ,数量2个,技术规范如下:

四、模拟量输入模块(AI): 西门子 SM331 AI8×12位,数量2个,其中一个作为冗余模块,技术规范如下:

五、模拟量输出模块(AO): 西门子 SM332 AO2×12位,数量1,技术规范如下:

六、电源模块: 本系统电源模块采用PS307,对比三种电源模块参数得到主要的差别在于电源模块的输出电流(分别为2A、5A、10A)。下面对电源模块的输出电流进行相关的计算分析。 本系统共有1个AO信号和25个DO信号,包括3个离心泵驱动信号。由于离心泵驱动所需电流很大,根据数据手册,这里按开关量输出模块最大输出电流0.5A计算;而另外的23个信号则均为4~20mA信号,按输出电流20mA计算。因此电源模块输出的最大电流为(1+23)*20mA+3*0.5A=1.98A,考虑到实际中需30%的余量,则电源模块输出电流应为2.829A,所以选择输出电流为5A的PS307电源模块。 七、通信接口模块 由于本系统只需要一个机架,因此不需要增加通信接口模块。这也是适用于小厂生产降低成本的重要途径之一。如果以后有系统拓展的需要,则再增设相同的PLC系统模块即可。 八、其他配置 选择合适的导轨。

欧姆龙PLC选型手册大全

欧姆龙PLC型号 欧姆龙PLC--CPM1A-V1系列 欧姆龙PLC--CPM1A-V1系列产品型号 1.CPM1A-10CDR-A-V110点CPU单元AC100-220V、6点入,4点继电器输出 (1A是型号代号;10表示输入输出总点数为10点,具体是6点输入,4点输出;C表示是CPU单元;D表示混合型,也就是有输入也有输出;R表示继电器输出型;A表示工作电压为交流电100~240V) 2.CPM1A-10CDR-D-V110点CPU单元DC24V、6点入,4点继电器输出 3CPM1A-10CDT-D-V110点CPU单元DC24V、6点入,4点晶体管输出.漏型 4.CPM1A-20CDR-A-V120点CPU单元AC100-220V12点入,8点继电器输出 5.CPM1A-20CDR-D-V120点CPU单元DC24V12点入,8点继电器输出 6.CPM1A-20CDT-D-V120点CPU单元DC24V12点入,8点晶体管输出.漏型 7.CPM1A-30CDR-A-V130点CPU单元AC100-220V18点入,12点继电器输出 8.CPM1A-30CDR-D-V130点CPU单元DC24V18点入,12点继电器输出 9.CPM1A-30CDT-D-V130点CPU单元DC24V18点入,12点晶体管输出.漏型 10.CPM1A-40CDR-A-V140点CPU单元AC100-220V24点入,16点继电器输出 11.CPM1A-40CDR-D-V140点CPU单元DC24V24点入,16点继电器输出 12.CPM1A-40CDT-D-V140点CPU单元DC24V24点入,16点晶体管输出.漏型 13.CPM1A-40EDR扩展I/O单元40点24点输入16点继电器输出 14.CPM1A-20EDR1扩展I/O单元20点12点入,8点继电器输出 15.CPM1A-8ER扩展输出单元8点继电器输出 16.CPM1A-8ED扩展输入单元8点DC输入 17.CPM1A-40EDT扩展I/O单元40点24点输入16点晶体管输出.漏型 18.CPM1A-20EDT扩展I/O单元20点12点入,8点晶体管输出.漏型 19.CPM1A-8ET扩展输出单元8点晶体管输出.漏型 20.CPM1A-MAD01-NL模拟量模块输出单元2入/1出输入:0~10V,1~5V,4~20毫安 输出:0~10V,-10~+10V,4~20毫安 21.CPM1A-MAD02-CH模拟量输入输出单元4入/1出输入:0~10V,1~5V,4~20毫安 输出:0~10V,-10~+10V,4~20毫安 22.CPM1A-DA001模拟量输出单元2路分辨率1/4000转换速率2.5ms/CH每个输出通道可独立设置量程 输出:-10~10V0~10V0~5V0~20mA1~5V4~20mA 23.CPM1A-DA002模拟量输出单元4路分辨率1/4000转换速率2.5ms/CH每个输出通道可独立设置量程 输出:-10~10V0~10V0~5V0~20mA1~5V4~20mA 24.CPM1A-AD041模拟量输入单元,4路分辨率1/6000 25.CPM1A-DA041模拟量输出单元,4路分辨率1/6000 26.CPM1-CIF01RS232适配器 27.CPM1-CIF11RS422适配器

电气设备明细表.doc

件数图号1套 (1)MA11 (1)MA1 (1)MA2 (1)MA3 (1)MA5 (1)MA6 (1)MA9 (1)MA7 2个 1QF50 1 1 1套(XT3,) 名称 840D数控系统 三相交流异步电动机 三相交流异步电动 机 三相交流异步电动机 三相交流异步电动 机 三相交流电动机三 相交流异步电动 机 三相交流异步电动 机三相交流电动机 电柜箱(并联柜) 三相断路器 门联动旋转手柄 电源开关延长杆 按钮站控制箱 型号 详见系统订货清单 4APBO-4;750W 3AP63-2;250W 4AP63-4;180W 4AP60-4;750W 3AP63-4S;120W 3COA2-22;90W APB112 M6 3KW EPS 7187206 (RAL7035) LZMC2-A250 NZM2-XTVDVR NZM1/2-XV6 19-59-19-01 额定数据补充资料 / 订货号用途制造商 系统订货号:西门子(中国)有限公司 主轴电机风机 主轴镗杆润滑电机 静压 坐标润滑 工具 2000 ×(1200+1200) ×600mm 电柜左侧右侧空调开关,空调外挂式威图电子机械技术(上海)有限公司 安装 三级,额定电流: 250A,板前订货编号: 109528 总电源保护开关穆勒电气(上海)有限公司 安装 订货编号: 260180 总电源开关机械联锁穆勒电气(上海)有限公司 手柄红/黄 适用安装深度: 260-600mm 订货编号: 260191 总电源开关机械联锁穆勒电气(上海)有限公司 面板尺寸 551 × 578 安装深度 悬挂按钮站 185MM 螺钉背板底部开孔φ 美卡诺元器件(上海)有限公司 80 右侧 RS232 开孔 机床型号: TOS_WRD130机5床名称:数控落地镗铣床 床机床用户:上海重型机器有限公司第1页共11 页

欧姆龙Mems流量传感器选型

小型、高精度、耐环境性能卓越的差压传感器 ● ±3%RD 的高精度。 ● 具备直线补偿、温度补偿功能。● 数字输出(I2C 通信)。 ● 高流量阻抗减少旁路配置的影响。 ■种类 D6F-PH MEMS 差压传感器 符合 RoHS *1. 适用流体以外的气体种类请向本公司营业人员咨询。*2. 不含灰尘、油污、油雾等物质的干燥空气*3. 标准大气压(1013.25 hPa)时的压力 ■输出电压特性 D6F-PH0025AD1 D6F-PH5050AD3 D6F-PH0505AD3 ???Pa ?70000600005000040000300002000010000 0??50100150200250070000600005000040000300002000010000 0ˉ300ˉ100100300500 ˉ500 ?? Pa ?? 70000600005000040000300002000010000 0ˉ30ˉ1010 3050 ˉ50 ???Pa ? ?? 测量条件:电源电压 DC3.3±0.1V 、环境温度 25±5℃、环境湿度 35~75%RH 差压转换公式: Dp =(Op -1024)/60000×250Dp :差压Op :输出测量条件:电源电压 DC3.3±0.1V 、环境温度 25±5℃、环境湿度 35~75%RH 差压转换公式:Dp =(Op -1024)/60000×100-50Dp :差压Op :输出 注. 气体密度的变化会影响传感器输出。 大气压的变动按下列公式得到补偿。Dpeff =Dp × (Pstd/Pamb)Dpeff :有效差压Dp :输出差压 Pstd :标准气压(1013.25hPa)Pamb :实际环境下的气压(hPa) 测量条件:电源电压 DC3.3±0.1V 、环境温度 25±5℃、环境湿度 35~75%RH 差压转换公式:Dp =(Op -1024)/60000×100-50Dp :差压Op :输出 D 6F ?P H

开关电源-明纬RS-50

SPECIFICATION MODEL RS-50-3.3RS--550RS--1250RS--1550RS--2450RS--4850DC VOLTAGE RATED CURRENT CURRENT RANGE RATED POWER OUTPUT VOLTAGE ADJ. RANGE LINE REGULATION Note.4LOAD REGULATION Note.5 SETUP, RISE TIME HOLD TIME (Typ.)VOLTAGE RANGE FREQUENCY RANGE EFFICIENCY(Typ.)AC CURRENT (Typ.) INPUT INRUSH CURRENT (Typ.)LEAKAGE CURRENT SAFETY STANDARDS HARMONIC CURRENT EMS IMMUNITY WORKING TEMP. WORKING HUMIDITY STORAGE TEMP., HUMIDITY TEMP. COEFFICIENT VIBRATION MTBF DIMENSION OTHERS NOTE PACKING OVER LOAD OVER VOLTAGE 3.3V 5V 12V 15V 24V 48V 10A 10A 4.2A 3.4A 2.2A 1.1A 0 ~ 10A 0 ~ 10A 0 ~ 4.2A 0 ~ 3.4A 0 ~ 2.2A 0 ~ 1.1A 33W 50W 50.4W 51W 52.8W 52.8W 80mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 200mVp-p 3V ~ 3.6V 4.75 ~ 5.5V 10.8 ~ 13.2V 13.5 ~ 1 6.5V 22 ~ 2 7.2V 42 ~ 54V 3.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%2.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load 60ms/230VAC 14ms/115VAC at full load 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)47 ~ 63Hz 72% 3.8 ~ 4.45V 5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 1 7.25 ~ 20.25V 27.6 ~ 32.4V 78% 81% 83% 84% 86% 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC COLD START 33A/230VAC <2mA / 240VAC 110 ~ 150%rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed UL60950-1,TUV EN60950-1Approved Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B Compliance to EN61000-3-2,-3 -25 ~ +70(Refer to output load derating curve)20 ~ 90% RH non-condensing -40 ~ +85 , 10 ~ 95% RH 0.03%/(0 ~ 50) 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X,Y, Z axes 228Khrs min. MIL-HDBK-217F (25) 99*97*36mm (L*W*H) 0.41Kg; 45pcs/19.5Kg/0.9CUFT Protection type :Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed Universal AC input / Full range Protections:Short circuit/Over load/Over voltage Cooling by free air convection LED indicator for power on 100% full load burn-in test All using 105 Withstand 300VAC surge input for 5 second High operating temperature up to 70Withstand 5G vibration test High efficiency, long life and high reliability 3 years warranty long life electrolytic capacitors Features : WITHSTAND VOLTAGE ISOLATION RESISTANCE I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC ENVIRONMENT SAFETY &EMC (Note 6) PROTECTION EMI CONDUCTION & RADIATION 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. Line regulation is measured from low line to high line at rated load. 5. Load regulation is measured from 0% to 100% rated load. 6. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. RIPPLE & NOISE (max.)Note.2VOLTAGE TOLERANCE Note.3Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61000-6-2 (EN50082-2) heavy industry level, criteria A 55.2 ~ 64.8V

S7-300系列型号大全

S7-300系列型号大全: 定货号注释 电源模板 6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) CPU 6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存 6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存 6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 内存卡 6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) 6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 6ES7953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 6ES7953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 6ES7953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 6ES7953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 开关量模板 6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC) 6ES7321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC) 6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入) 6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC) 6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) 6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC) 6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC) 6ES7321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC) 6ES7321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC) 6ES7321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC) 6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC) 6ES7322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速 6ES7322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC) 6ES7322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力

西门子选型手册

西门子选型手册 1 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU(8I/6O)晶体管输出 2 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU (8I/6O)继电器输出 3 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU(8I/6O)晶体管输出 CN 4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU (8I/6O)继电器输出 CN 5 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU(14I/10O)晶体管输出 6 6ES 7 214-1AD23-0XB 8 CPU(14I/10O)晶体管输出 CN 7 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU(14I/10O)继电器输出 8 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU(14I/10O)继电器输出 CN 9 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 10 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 11 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 12 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 13 6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 14 6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU(24I/16O)继电器输出 15 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 CN 16 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU(24I/16O)继电器输出 CN 17 6ES7 221-1BF22-0XA0 8点24VDC输入

明纬电源NES-100系列规格书明纬电源选型手册明纬电源型号表

100W

NES-100
: LED 100% 2 : / /
(
)
2
3 4 5

(Typ.)
(Typ.)
(Typ.)
(Typ.)

6
(
7)
MTBF
NES-100-5 NES-100-7.5 NES-100-9 NES-100-12 NES-100-15 12V 5V 15V 7.5V 9V 20A 8.5A 11.2A 7A 13.6A 0 ~ 11.2A 0 ~ 13.6A 0 ~ 8.5A 0 ~ 20A 0 ~ 7A 100.8W 102W 100W 105W 102W 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 4.75 ~ 5.5V 7.13 ~ 8.3V 8.55 ~ 9.9V 11.4 ~ 13.2V 14.25 ~ 16.5V 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1000ms, 20ms/230VAC 1000ms,20ms/115VAC( ) 30ms/230VAC 25ms/115VAC( ) 85 ~ 132VAC/176~264VAC( ) 248 ~ 373VDC 47 ~ 63Hz 83% 81% 84% 81% 80% 2A/115VAC 1.2A/230VAC :45A <2mA / 240VAC 110%~ 150% : , 5.75 ~ 6.75V 8.6 ~ 10.1V 10.4 ~ 12.2V 13.8 ~ 16.2V 17.25 ~ 20.25V : , -20~+60℃ ( " ") 20 ~ 90% RH, -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH 0.03%/℃ (0~50℃) 10 ~ 500Hz, 2G 10 / , X、Y、Z 60 UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943.1:2011 I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1,A ≥320.7K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) 159*97*38mm (L*W*H) 0.55Kg; 30pcs/17.5Kg/0.97CUFT
230VAC、 , 。 。 2000 、25℃ 0.1uf 47uf 。 。 “N” , 。 “L” 。 。 , 20MHZ 。
NES-100-48 48V 24V 4.5A 2.3A 0 ~ 4.5A 0 ~ 2.3A 110.4W 108W 150mVp-p 120mVp-p 22.8 ~ 26.4V 45.6 ~ 52.8V 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
NES-100-24
86%
86%
27.6 ~ 32.4V
55.2 ~ 64.8V
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
, : GB4943.1 DC
: 12" 、 : , : 0% 100% , , ,
详情请看,www.meanwell-china.com
File Name:NES-100-SPEC 2013-07-15