1总则

1.1 概述

本技术规范书是招标人对“机房建设(UPS采购)”的投标方提出的技术规范书,本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。

1.投标方应按照本文件的要求提供报价和详细的技术方案书。投标方提供的设备系统符合招标人指明的标准,并满足或高于招标人的技术要求。对于本技术规范书未规定的有关产品内容和标准,投标方应提出具体建议,并陈述其理由。

2.投标方在其投标文件中,要求对本文件中所提各项设备能否实现与满足,应逐项诚实地予以答复、说明和解释,首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答,然后作出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足,不需要额外增加任何设备内容;如在应答中回答过于简单,不能够充分阐述“满足”的原因或未作明确答复的,招标人将视为对各项内容和标准不满足或部分满足。

投标方在满足招标文件要求的基础上可根据自己提供服务的具体情况,在技术方案中提出建议,并附详细资料和说明。投标方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。

3.投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标人联系,在规定的投标文件最后提交以前,招标人将以书面材料给予答复,有关招标人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的投标方。如因满足本技术要求,需要改变服务原价格,投标方应在技术方案中预先声明。

4.投标方未经招标方同意,不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

5.本技术规范书未尽事宜,由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。

6.如无特殊说明,本技术规范书中要求的所有硬件产品均需含1年硬件产品的维保。

1.2 投标文件技术部分要求

投标方提交的投标文件技术部分必须包括(但不限于)以下内容:

1.公司背景、人员构成、资质证书等。

2.所提供设备的配置清单及推荐设备的技术参数及优越性。

3.所提供设备的(厂家)运行业绩及证明。

4.提供设备原厂商的产品授权书。

5.UPS生产企业必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书和IS014000环境

管理体系CU、CE、泰尔等认证证书

6.所提供设备的场地及环境准备要求(安装方式及物理尺寸、供电方式及耗电量、设

备或机架接地要求、重量、温湿度等环境要求)。

7.技术规范要求点对点应答(详细描述)。

8.安装及验收。

9.培训计划(包含时间、地点、人数、形式、内容、承诺等)。

10.质保期内与质保期外技术、售后服务及保修/软件升级方案。

11.投标方应针对本项目提交服务承诺书(需授权代表签字盖章)。

2项目概况

2.1建设背景

本机房IT设备用电负荷估算按单柜功率密度进行估算。根据本次规划,400m2机房内共可规划144台设备机柜,除去电源及网络列头柜外,约有129台可用设备机柜,参考用户的现有机房单柜实际功耗密度,本次机房每台机柜平均功率密度按照 3.5KW/柜进行计算,因此IT设备用电负荷为451.5KW;结合UPS主机的合理负载率及功率因素,UPS基本容量至少应考虑为800KV A;在结合机房建设等级,本项目UPS按照2N冗余模式进行规划,其总量需要配置独立2组800KV A 。本项目UPS主机选择使用4台400KVA,UPS 电源供电系统用电负荷大约在540KW。

同时需要采购以下几种规格的UPS: 配置3套2KVA UPS系统,蓄电池后备时间按1小时配置;配置1套1KVA UPS系统,蓄电池后备时间按1小时配置。

2.2建设需求和建设方案

2.2.1建设需求

本次新建机房需要部署4台UPS组成壹套2N供电系统,保证机房的安全、稳定运行。同时购置3套2KVA UPS及1套1KVA UPS系统。

2.2.2建设方案

双总线2N供电方案,它采用2条供电母线为负载供电通过ATS进行切换,可以有效的解决UPS电源并联环流的问题,解决单点故障的瓶颈或故障隐患,实现在线升级、在线维护,并具有很好的容错性能,提高供电系统的可靠性。

双总线2N供电,是同一个用电系统为防止意外断电,在前端供电系统中设置两路独立的电源供电。负载由两路系统共同承担供电任务或两路系统分别为自身的负载供电。

双总线2N供电可消除可能出现在供电系统中的“单点瓶颈故障”隐患、提高系统的“供电冗余性”、“可维护性”,“可现场增容性”、“供配电系统

的可监管性”、并降低供电系统的“零线对地线”的电压,确保信息网络获得100%的“高可利用率”。

双总线2N供电方案其扩展性强、节能性好、可靠性与投资有效性高,供电系统的可利用率极高,是大型数据中心的最佳选择。

机房拟建的位置如下图红色虚线部分:

电源配电室预计位置在图片右侧,预测面积125平米。

2.3采购清单

1、机房UPS设备采购清单:

(注:1、单系统指2台400kVAUPS并联运行状态。2、本次招标的设备包含辅材及安装;辅材包括配电柜至UPS的供电线缆、蓄电池至UPS的连接线缆、滤波器至UPS及配电柜的连接电缆、UPS内部及UPS之间的连接线缆、蓄电池间的连接电缆、蓄电池开关盒和蓄电池开关、蓄电池电极保护套件等;安装内容包括地面承重加固、设备及电池支架制作安装、线缆敷设等;辅材及安装不单独报价,具体使用数量以实际安装所需数量为准。)

2、机房UPS采购清单:

(注:本次招标的设备包含辅材及安装;辅材包括输入配电箱(含开关)、输出配电箱(含开关)、配电箱至UPS的供电线缆、蓄电池至UPS的连接线缆、UPS内部及UPS之间的连接线缆、蓄电池间的连接电缆、蓄电池开关盒和蓄电池开关、蓄电池电极保护套件等;安装内容包括地面承重加固、设备及电池支架制作安装、线缆敷设等;辅材及安装不单独报价,具体使用数量以实际安装所需数量为准。)

3、机房采购清单:

(注:本次招标的设备包含辅材及安装;辅材包括输入配电箱(含开关)、输出配电箱(含开关)、配电箱至UPS的供电线缆、蓄电池至UPS的连接线缆、UPS内部及UPS之间的连接线缆、蓄电池间的连接电缆、蓄电池开关盒和蓄电池开关、蓄电池电极保护套件等;安装内容包括地面承重加固、设备及电池支

架制作安装、线缆敷设等;辅材及安装不单独报价,具体使用数量以实际安装所需数量为准。)

3技术要求

本项目投标设备必须具备相应的设备入网证明和权威机构的设备检测证明。这些证明应分别在商务投标书和技术投标书中体现。

投标人的建议书中,要求对本规范书所提出各项要求进行逐条答复、说明和解释,首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答,然后作出具体、详细的说明。如在应答中不能够充分阐述“满足”的原因,招标人将视为对各项功能或性能不满足或部分满足,然后作出具体、详细的说明(对带★的技术条款须予以重点应答和说明)。如在应答中不能够充分阐述“满足”的原因,招标人将视为对各项功能或性能不满足或部分满足。

投标人应把点对点应答中“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。

3.1.UPS技术总体原则

1)安全性及可靠性:本工程必须采用严格的、安全的可靠性措施。保证系统正常运行、信息传递的安全及运行的可靠。

2)经济性:注重系统功能的实用性,初期投资具有高的性价比;在今后运维中体现绿色、节能,以及其他的综合运维成本的经济性。

3)先进性:采用国际先进技术,适应技术发展需求。

4)成熟性:以实用为原则,采用成熟的经过工程检验的先进技术。

5)可扩展性:本工程应考虑到未来发展,应充分考虑系统的扩充、升级能力。

6)易管理、易维护性:在设计时应充分考虑到管理维护的便利性,具备智能监控接入能力。

3.1.1. UPS系统采用2N模式

本次选择4台400KVA UPS组成壹套2N模式系统,总容量达到800kVA,确保系统的连续性。

*UPS系统应采用真在线双变换拓朴结构,具有稳压、稳频功能;负载在任何时候都由逆变器提供100%能量。

3.1.2.产品部件要求:

(1)★本次采用4台容量为400kVA的UPS,组成壹套2N双总线系统供电;

(2)★投标产品具有多处理器并行控制,保证设备的安全运行;

(3)★系统自带输出隔离变压器,保证负责在任何情况下都会免受市电的干扰;

(4)★投标时需提供以下认证证书:电源设备的 EMC 测试报告、德国 TUV 认证证明或 CE\UL认证,对应容量设备的泰尔测试报告。

(5)★UPS电源采用双变换在线式,符合以下标准:

EN50091-1-1, EN50091-2,ENV50091-3

IEC801-2,3,4,5

欧州标准EMC中89/336/EEC,CE Marked

EN60146-4/IEC106

EN60529/IEC529,IEC364

IEC62040-3

VFI –SS-111

IEC EN 62040-3

(6)UPS技术兼容,要求:

1)对电源冲击小,输入电流畸变小于4%,采用DSP控制技术。电源启动延时降低发电机过载;保证机房受限时供电的兼容性。

2)电池保护系统

两级充电电压,符合IU特性;

充电电压的温度补偿,根据环境温度对电池进行充电补偿;

电池测试功能可以检测电池的老化情况;

电池保护系统与电池充电兼容。

3)逆变器输出的隔离变压器保护负载免遭机房干扰,整机半载效率不劣于95%;

4)电源双重保护:一个是控制电路保护负载,另一个为输出变压器保护负载;

5)逆变器要求保障在110%负载时保障60分钟;

6) UPS系统中要求设有反馈保护电路;

7)★系统要求扩展至2*4个单元并联、双总线、动态双总线系统;系统并机时系统有

电能管理系统,方便对电能的使用情况进行处理;

(7)★UPS具有输出过载能力,过载150%时转旁路前的持续工作时间不低于60秒;过载125%时转旁路前的持续工作时间不低于10分钟;过载110%时转旁路前的持续工作时间不低于120分钟。

(8)UPS设备应采用全数字控制技术,带有RS232 接口或符合国际通信标准的接口和免费提供通信协议或网络接口,具有三遥性能。UPS装置具备数据采集监视功能,并能够通过串行通信接口或网络接口与机房环境监控系统通信,传送UPS系统运行信息以实现远程监控。通讯板应包含在设备总价中。此外,还应提供继电器干接点接口给机房环境监控系统用于重要的告警信号输出。

(9) UPS装置应具有电池智能管理功能-电池后备供电时间自动检测,并可随负载变化自动修正。-定期电池自检即自动电池维护功能,定期对电池进行放电测试,并能够自动控制电池放电容量。

-测试过程不影响正常供电。

-检测不影响电池寿命。

-电池深度放电保护功能

(10)★根据UPS的配置方案,各投标方如何保证在UPS主机出现故障时,不影响向负载提供不间断电力(要以文字详细说明一台UPS主机出现故障时的方案,两台UPS主机出现故障时的方案。关于UPS主机的故障,各投标方须考虑到一切故障的可能性,并分别详细论述清楚)。

(11)UPS应具有遥控、遥信、遥测功能,具有电池监测及保护系统。遥信内容包括:输入电源故障、整流器故障、逆变器故障、工作方式(整流器、逆变器、旁路)、同步方式(内同步、外同步)、直流电压低、直流电压高,所有接口协议均免费提供。

(12)UPS需内置整流器输入、旁路输入、维修旁路、输出隔离开关。

(13★采用有源12脉冲(6脉+THM)谐波处理技术,谐波含量小于4%。

(14)★UPS配置有大型(不低于10寸)触摸人机接口,实现系统图形化管理。

(15)★具备独立的控制启动/停止按钮,即使当设备完全无显示时,也能控制UPS。(16)★配备电池温度传感器,可根据环境稳定自动调整充电电压,避免电池过充和欠充。

3.1.3 UPS详细技术要求

选型技术明细表★:

3.2后备电池技术参数及要求

1)★机房后备时间按照单系统(单系统指2台400kVAUPS并联运行状态)满载30分钟,带电池架安装;电池架整体布局按照满配设计,能满足电源配电室机房空间放置条件。密封阀控铅酸蓄电池,请各投标人计算详细的配置明细并提交电池摆放布置图。

2)★电池核定:恒功率算法,额定负荷540KW,截止电压9.9V(1.65V/单体),计算逆变效率≤98%。。

3)、蓄电池生产企业必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书和IS014000环境管理体系OHSAS18001认证,TLC、UL、CE、TUV等认证证书。

4)、蓄电池间的连接条电压降应不大于5mv。

5)、针对所报的蓄电池型号具有第三方检验报告。

6)、蓄电池的开路电压最大最小差值不得超过20mV.

7)、电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV。

8)、采用多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池任意方向放

置使用均无酸液渗出。

9)、浮充电压平均在25摄氏度时,电池浮充电压设定在2.26V到2.3VDC/单体10)、蓄电池的密封反应效率不低于99%。

11)、制造厂提供的蓄电池内阻值,应与实际测试的蓄电池的内阻值一致,允许偏差范围为±10%

12)、过充寿命不低于210天

13)、安全阀:具有自动开启和自动关闭的功能,开阀压10kPa~49kPa,闭阀压1kPa~10kPa;蓄电池除安全阀外,应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形

14)、电池具有良好的高低温性能,电池适用温度范围:-15℃~+50℃。

15)、★电池要求设计寿命不低于10年

16)、蓄电池以30I10的电流放电1min,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。

UPS 2KVA 技术要求:

1)2KVA UPS系统,电池后备时间不低于1小时。

2)★要求机架式UPS高频在线式双变换技术,可以实现机架式和塔式两种安装形式。 3) UPS具有并机功能,电源交流输出可以并联工作,电源模块可组成1+1冗余系统保障了用户的数据安全。

4)要求系统对电池具有智能管理功能,可以对电池进行均、浮充、温度补偿、定时放电;

5)多种智能通信方式,对系统进行远程检测和控制,管理系统更加轻松、方便,实现无人值守;

6)★系统要求采用DSP控制技术使各种保护功能更准确,具有各种保护功能(如:交流输入过\欠压保护、电池输入过\欠压保护、输入浪涌、过温、输出过流、短路保护、输出过\欠压保护、监控告警功能、声光显示、远程消息通知等)。

3.3.1. 2kVA UPS详细技术要求:

3.3.2.2KVA后备电池要求

1)、蓄电池生产企业必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书和IS014000环境管理体系OHSAS18001认证,TLC、UL、CE、TUV等认证证书。

2)、蓄电池间的连接条电压降应不大于5mv。

3)、针对所报的蓄电池型号具有第三方检验报告。

4)、蓄电池的开路电压最大最小差值不得超过20mV

5)、电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV 6)、采用多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池任意方向放置使用均无酸液渗出。

7)、浮充电压平均在25摄氏度时,电池浮充电压设定在2.26V到2.3VDC

8)、蓄电池的密封反应效率不低于99%。

9)、制造厂提供的蓄电池内阻值,应与实际测试的蓄电池的内阻值一致,允许偏差范围为±10%

10)、过充寿命不低于210天

11)、安全阀:具有自动开启和自动关闭的功能,开阀压10kPa~49kPa,闭阀压1kPa~10kPa;蓄电池除安全阀外,应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形

12)、电池具有良好的高低温性能,电池适用温度范围:-15℃~+50℃。

13)、★电池要求设计寿命不低于10年

3.4. 1KVA UPS技术要求:

1)、1KVA UPS系统,电池后备时间不少于1小时。

2)★要求机架式UPS高频在线式双变换技术,可以实现机架式和塔式两种安装形式。 3)UPS具有并机功能,电源交流输出可以并联工作,电源模块可组成1+1冗余系统保障了用户的数据安全。

4)要求系统对电池具有智能管理功能,可以对电池进行均、浮充、温度补偿、定时放电;

5)多种智能通信方式,对系统进行远程检测和控制,管理系统更加轻松、方便,实现无人值守;

6)★系统要求采用DSP控制技术使各种保护功能更准确,具有各种保护功能(如:交流输入过\欠压保护、电池输入过\欠压保护、输入浪涌、过温、输出过流、短路保护、

输出过\欠压保护、监控告警功能、声光显示、远程消息通知等)。

3.5.1. 1KVA UPS详细技术要求:

3.5.2.1KVA后备电池要求

1)、蓄电池生产企业必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书和IS014000环境管理体系OHSAS18001认证,TLC、UL、CE、TUV等认证证书。

2)、蓄电池间的连接条电压降应不大于5mv。

3)、针对所报的蓄电池型号具有第三方检验报告。

4)、蓄电池的开路电压最大最小差值不得超过20mV

5)、电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV 6)、采用多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池任意方向放置使用均无酸液渗出。

7)、浮充电压平均在25摄氏度时,电池浮充电压设定在2.26V到2.3VDC

8)、蓄电池的密封反应效率不低于99%。

9)、制造厂提供的蓄电池内阻值,应与实际测试的蓄电池的内阻值一致,允许偏差范围为±10%

10)、过充寿命不低于210天

11)、安全阀:具有自动开启和自动关闭的功能,开阀压10kPa~49kPa,闭阀压1kPa~10kPa;蓄电池除安全阀外,应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形

12)、电池具有良好的高低温性能,电池适用温度范围:-15℃~+50℃。

13)、★电池要求设计寿命不低于10年

3.7施工要求

7.投标方需提供以下详细的资料,以证明投标方的项目实施能力和相关保障措施,保证项

目质量:

8.项目建设的组织机构和人员保证。要求提供明确投标方项目组人员名单和相关资

质,以及在项目中的职责和分工,并保证与实际相符(不允许挂名)。如更换人员,需得到招标方的同意,投标方需对此进行承诺。

9.设备实施进度计划,要求设备和材料的到货时间、重要里程碑、各道工序的施工

时间安排和顺序等内容,设备设施进度计划须服从机房施工单位的统筹安排。。

10.施工准备工作、施工部署、施工资源需求。

11.工期保障措施、技术保障措施、质量保证措施、安全措施。

12.工程重点、难点以及危险点分析以及相对应的措施。针对新增UPS的安装提出

具体有效安全措施,解决安装UPS过程中的安全隐患。

13.投标方根据机房现场的情况合设计单位制定实施方案,针对设备散热提出高效、

可行的供电系统优化设计方案。

14.投标方应详细测量新增UPS的具体尺寸,并根据实际尺寸安装位置提供足额的

辅材及安装,如有任何问题,完全由投标方负责。

15.投标方须配合招标方完成UPS设备接入监控系统的工作。

16.投标方负责配合设计单位完成施工图设计工作设备竣工资料的编写,包括施工

图纸、竣工图纸的绘制;配合施工单位完成设备施工方案,招标方负责审核。

17.在合同规定的保证期内,发现有由于UPS系统设计错误和材料、工艺制造、装

配等原因造成设备的损坏或有不满足合同要求的缺陷,招标方将用书面方式通知投标方,投标方应在收到招标方通知后两周内免费更换这些有损坏和缺陷的设备,并承担由此引起的一切费用。

4标准服务要求

4.1 基本服务要求

18.提供包括设备安装手册、用户使用手册、设备维护手册、技术白皮书、技术授权书等在

内的完备准确的工程技术资料。

19.对于有缺陷的硬件设备,无论是否在质保期内,均有义务免费更换或维修,并保证长期

向招标人提供维修配件。

20.在设备投运后,如发生系统应用软件或设备固件扩展升级等情况,应负责现场升级和向

招标人提供必要的技术资料。

21.必须承诺给予招标人在以后的系统改造过程中选用第三方产品时必要的技术支持。

22.本项目所有设备的质保期为一年(从设备投运之日起开始计算),在质保期内,负责

UPS系统所有软硬件故障的维修及更换。

23.设备到货期:从中标之日起45日内;到货地点:机房昆明云电科技园。

7.在昆明或机房本地必须有常设维修机构和相当规模的备件库。中标方必须保证中标产品的关键备件不少于1个。

4.2 技术服务保证

24.本项目所有所有产品应包含两年的技术服务保证,投标人并应做出承诺保证。

25.中标方负责所有设备的运输、安装、调试等工作。

(3)在设备系统测试期间,招标人有权派出技术人员参加,投标人有义务对其进行指导。

(4)在系统设备投运期间,根据需要投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。

(5)质保期内,在设备发生故障时,在接到招标方通知后,中标方应派技术人员在1小时内赶到场进行紧急抢修。

(6)投标人提供两年内的7*24小时的技术支援服务。

技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度 7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温 29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温 7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度 200mm 历年最大风速 29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m

技术入股协议书标准样本

协议编号:WU-PO-807-39 技术入股协议书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

技术入股协议书标准样本 使用说明:本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲乙丙三方一致同意,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定,订立本协议。 第1条技术增资 1.1乙方以电池材料相关技术作为出资: (a)委托评估公司进行评估的《天然鳞片高纯石墨的提纯方法》、《锂离子二次电池负极使用的石墨粉及制备方法》、《超低微量元素膨胀石墨的制造方法》三项专利。此三项专利已由乙方于xx年xx月xx日向国家专利局提出申请,尚在审核批准过程中; (b)上述三项专利的专利申请权和专利所有权、

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

技术规范书

技术规范书 目录 第一章技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (3) 3 工作范围 (6) 4 性能要求 (7) 5 质量保证 (10) 第二章供货范围 (13) 1 一般要求 (13) 2 供货范围 (14)

第三章技术资料和交付进度 (15) 1 一般要求 (15) 2 资料提交的基本要求 (15) 第四章工期要求 ............................................ 错误!未定义书签。第五章差异表 (16)

第一章技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于濮阳龙丰”上大压小”新建项目输煤构筑物外墙增加压型彩钢板及干挂蘑菇石封闭。它提出了该产品的性能、结构、设计、供货等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,未规定所有的技术要求和适用的标准。投标方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 1.3 如对本技术规范书提出差异(无论多少),都必须清楚地表示在本技术规范书第5节要求的“差异表”中。否则将认为投标方完全响应本技术规范书的要求。 1.4 投标方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在产品设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的规定。 1.5 产品采用的涉及到的全部费用均被认为已包含在总报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6 投标方应提供高质量的产品,即产品应是成熟可靠、技术先进的产品。如投标方提供的产品由于设计、制造质量问题而无法长期连续、

技术设计书(模板)

×××项目技术设计书

××测绘单位 20××年××月××日

××××项目 技术设计书 项目承担单位(盖章):设计负责人:审核意见:主要设计人:审核人: 年月日年月日(模板具体需根据工程不同细化与修改)

目录 1概述 (2) 1.1项目来源及目的 (2) 1.2工作内容及工作量 (2) 1.3作业区范围 (2) 1.4工期 (2) 2 作业区自然地理概况和已有资料情况 (2) 2.1作业区自然地理概况 (2) 2.2已有资料情况 (3) 2.2.1 平面控制资料 (3) 2.2.2 高程控制资料 (3) 2.2.3 地形图资料 (3) 3 技术规范 (3) 4 成果(或产品)主要技术指标和规格 (4) 4.1测绘基准 (4) 4.2测量精度指标 (4) 5 设计方案 (4) 5.1软件和硬件配置要求 (4) 5.1.1 软件 (4) 5.1.2 仪器人员设备 (4) 5.2技术路线和作业流程 (5) 5.3.2 点位布设 (6) 5.3.3 控制点的命名、编号 (7) 5.3.4 观测 (7) 5.3.5 数据处理 (9) 5.3.6 1∶500比例尺地形图测绘 (11) 5.5提交成果资料(根据合同要求修改) (11) 5.6质量保证措施和要求 (12) 5.6.1 人力资源 (12) 5.6.2 仪器设备 (12) 5.6.3质量控制措施 (12) 5.6.4进度安排 (12) 附图1:××区控制测量GPS控制点布测图 (13) 附件2:GPS外业观测手簿 (13)

1概述 1.1 项目来源及目的 ××××项目城工程是满足于×××需要,×××测绘单位受××××甲方的委托,对××××工程区域实施×××比例尺地形图测绘,测绘面积约×××平方公里。 1.2 工作内容及工作量 (1)控制测量 设计布设平面首级控制×级GPS点×个,×××高程控制网一个;图根控制点×个,施测高程××等级。 (2)测图情况 测图面积×××平方公里,工期××个月。起止时间××,投入设备××。 1.3 作业区范围 本项目的作业范围为×××测区位于×××,重庆市×××位置,东经:×°×′×″~ ×°×′×″,北纬:×°×′×″~ ×°×′×″。东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。 1.4 工期 本项目预计在××年××月底开工,于××年××月底完工。 2作业区自然地理概况和已有资料情况 2.1 作业区自然地理概况 ×××测区位于×××,重庆市×××位置,东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。区域交通总体××,测区有××公路通过,还有如其它交通形式(×××)。该区域原始地貌××,植被××、房屋院落××,地形

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

技术规范书

技术规范书 1.项目概况。 本项目为中国电信河南公司2016-2018年度通信工程结算审计服务项目,审计金额每年约8亿元,工程项目约2万项,预估年审计费用约360万元,最终结算审计费以审计工作量和审减金额为基础核算。通信工程分布在全省18个地市分公司,投标人将全省项目作为一个整体投标,在审计实施时,招标方将同一地市公司的项目分批次委托审计机构进行结算审计。审计机构应按照招标方要求在不同地市分公司内开展审计工作。 2.对审计机构的一般要求 审计工作应满足国家、行业、中国电信集团相关审计规范的要求。审计机构必须以正式编制在册的审计人员参与本项目工程审计,不得使用挂靠人员★。 3 .人员要求 3.1 审计机构应设立项目组,并根据所审核专业配备适当人选,项目主要负责人具有注册造价工程师资格并具有5年以上同类项目业务经验。 3.2送审额在100万元以下的,必须配备2名及以上审计人员,审计人员要具备概预算员(含)以上资质,送审额超过100万元的,每增加100万送审额必须增配至少1名审计人员★。 3.3 投标人须按下表提供为本项目配备的人员清单: 注:需附人员身份证复印件及资质证书复印件。 3.4 项目组审计人员必须保持相对的稳定,若需调整,调入人员的工作经验及资质、素质应不低于调出人员,并事先征得委托方同意;否则委托方有权终止合同并追究审计方的违约责任。 3.5审计机构选派的审计人员必须恪守职业道德,未受到有关部门处罚,无不良

从业记录。 3.6审计机构应统一审计标准,避免出现不同审计人员对同一问题做出不同审计意见的情况。 3.7审计人员能满足长期出差要求★ 4.时限要求 4.1审计时限是指自审计机构收到审计委托通知书到出具审计报告并在审计信息系统办结的天数。 ?单批报审金额在100万(含)以下,15天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在100万-200万(含),20天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在200万-500万(含),25天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?其他委托的审计项目,临时协商确定时限。 5.审计机构进场 审计机构收到审计委托通知书后应主动联系建设单位,并在2天内展开审计工作。 6.通信工程结算审计的内容 6.1预算工作量及造价计算是否准确; 6.2施工单位和监理单位是否尽责,随工记录、竣工资料和监理资料是否真实、完整、有效; 6.3项目验收是否及时、合规,结算书的编制及提交是否及时、完整; 6.4实际结算工作量与预算工作量是否存在较大差异,其差异原因是否合理、充分,计算是否准确; 6.5是否正确套用定额,计算是否准确; 6.6各种取费是否按规定标准计取,依据是否充分; 6.7主要材料使用量和价格是否真实、准确,建设单位自行采购的设备、材料价格是否符合中国电信集团公司、中国电信河南公司统一集中采购价格。 6.8工程变更签证是否真实、合理,是否得到施工单位、建设单位、监理单位、设计单位的共同确认,实际情况是否与竣工图纸一致; 6.9其他需要关注的情况; 7.现场勘查

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

技术规范书

第五章技术标准和要求 技术规范书 一、总则 1、本技术规范书是2017-2018年度中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 室内覆盖系统、小区覆盖系统、WLAN系统工程施工招标文件向投标方提出的技术要求,作为 投标方制定技术应答书的依据。投标方可根据自身实际情况进行点对点应答,投标文件必须对 招标文件的每一条款作出明确答复,不应使用诸如“已知”、“理解”、“同意”等非明确答复, 否则可能导致投标无效。投标人须对每一款作出明确答复(如果需要,可给出详细的应答内容),否则将可能被视为放弃应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复 是不可接受的。如招标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的,投标文件中除回答“满足”、“部分满足”或“不满足”外,还须列出具体要求、参数或指标。 2、对于本规范书提出的有关要求,投标方应在技术应答书中逐条应答,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、 组织运作等内容的应答,投标方应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 3、投标方按本技术规范书要求为招标方室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统网络建 设提供工程施工服务。“工程施工服务”是指室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统建设中 涉及的协助设计院进行工程勘测、站点方案设计配合、物业协调和谈判、系统安装、开通调试(不含主设备调测、交钥匙工程涉及设备的调测)、培训、保修和售后服务等一切服务。 4、投标方所提供服务和辅助材料的性能、功能应完全符合投标方申明的标准,并满足或 高于招标方提出的要求。本技术规范书中未说明但国际、国家、行业标准、企业标准、中国联通集团及中国联通新疆分公司已有相关要求或建议的,投标方提供的服务和辅助材料的性能、 功能应符合相应的最新要求或建议。 5、投标方应按应答承诺提供工程施工服务和辅助材料,不得擅自更换。 6、对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标方应在建议 书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 7、投标方应派遣具备相应资质、熟悉设备、经验丰富的技术专家或技术人员提供优良的 服务。 8、所有由投标方提供的产品或服务(由投标方提供的解决方案中所涉及到的所有项目包 括技术,软硬件等)所引发的知识产权纠纷由投标方负责,招标方对此不承担任何责任。 9、若因投标方提供的辅助材料品质不合格或工程服务质量不合格造成的费用或损失由投 标方承担,由此造成重大损失的,招标方有权取消投标方的中标资格,并保留向投标方提出进一步索赔的权利。

技术规范书范本

集中规模招标采购 ********公司 ***************运维站设备改造工程************技术规范 (招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况

网省公司: 项目名称: 项目单位: 设计单位:一、总则

本技术规范适用于***************设备改造工程技术要求。 二、通用技术条件 2.1执行标准及规程 2.1.1 供方所提供的所有产品,凡国标及部标已有所规定的均无条件满足国颁和部颁的技术标准和工艺标准,执行国颁和部颁的规程规范。 2.1.2 执行省、部级反事故措施要点。 2.1.3 ****公司《电力安全工作规程》 2.1.4 ******公司《电力安全工器具管理规定》 2.1.5 *******公司《电力安全工器具预防性试验规程》 2.1.6 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2.2技术要求 2.2.1设备运行环境条件: 环境温度: -10℃~ +40℃ 海拔高度:≯3000m 相对湿度:≤95% 地震动峰值加速度: 0.25g。 2.2.2 功能要求 2.2.2.1 结构 (1)工具柜钢板采用优质冷轧钢板整体卷压成型,厚度≮1.5mm,内外表面全部采用高强度环保喷塑处理。 (2)柜子内部采用的是积木式结构, 隔板能任意分隔。 (3)柜内适合各种工器具的存放需要,所存放工器具可分类存放、明确标识,有利于识别工具及定置管理。 (4)工具柜正面为双开门,设有钢化玻璃观察门,玻璃面积≥1200mm*500mm。 (5)为了方便搬运,工具柜柜顶应设有起吊吊环。

(6)柜体结构稳固,整体承载200公斤以上物品而不变形、损坏;一般隔板单层承重≮10kg,承重隔板单层承重≮50kg。 (7)柜体应该严格密封,密封性能达到IP54级。 (8)柜体尺寸:柜体高2200mm×宽1100mm×厚600mm。 2.2.2.2、功能要求 (1)工具柜分类 Ⅱ型柜为智能安全工器具柜(简称智能柜),具备加热、除湿、控温、控湿功能,安全工器柜运行参数数据接口及局域网传输。 (2)II型柜柜内应装设照明灯具,当柜门打开时照明灯自动点亮,当柜门关闭时照明灯自动熄灭。 (3)Ⅱ型柜应采用微电脑进行智能控制,能同时采集测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度及接地线位置(数量)变化(出入柜安全工器柜变化)等数据,并能显示在控制器面板上。 (4)Ⅱ型柜微电脑智能控制器能采集柜内外温湿度等数据并进行分析判断,根据特定算法和人工设定的控制参数实施对除湿机、加热器、风扇、报警器等装置的控制,完成对智能安全工具柜内环境的调节控制。 (5)II型柜均应能保证柜内相对湿度≤60%,智能安全工具柜还应具备快速干燥功能,能保证在15分钟内使柜内相对湿度从90%降至40%,柜内温度控制在35℃及以下。 (6)II型柜应能控制柜内、外温度的对应关系:在环境温度≤35℃时,应能控制柜内温度比柜外温度高出2~3℃,以保证柜内工具在拿出柜外时不结露,在环境温度≥35℃时,加热器不启动。 (7)智能除湿型柜应具备与控制系统无任何关系的独立超温断电装置,不管控制系统是否工作正常,当柜内温度超过40℃时能立即切断加热电源,以保证在控制系统失效的情况下柜内温度不至于长时间过高而损坏柜内存放的工具,并提供声音及闪烁指示报警。 (8)智能除湿型柜应具备漏电保护、短路保护、过流过载保护等装置,以防止发生触电、火灾等安全事故。

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

产品技术任务书 模板

《产品技术任务书》模板 1.项目名称、项目编号及任务提出单位等简要说明 简单描述项目,包括项目编号、启动日期、预计完成日期、项目目标概述、本项目的任务提出者等概要说明; 2.项目的技术创新点与技术难点,与国内外可参考的产品水平之比较。 产品的技术创新之处是什么?与国内外竞争对手相比较产品的特点,公司内部技术资源储备情况。 3.市场及其他顾客相关方面的期望与要求: 说明对所研发产品的目标客户群有哪些,各有什么样的期望值? 产品的具体规格是什么?它的关键部分及原理是什么? 产品成功的关键要素是什么?公司在该产品上如何成功?(技术领先、功能领先、成本领先、服务领先) 4.项目组成人员: (可以参考参考产品计划中团队构成部分) 产品经理:全面负责项目的实施工作 核心成员:负责项目的关键技术难点和相关资源的落实工作 技术组长:具体负责产品开发的技术推进工作 外围成员:按照项目计划实施项目的各项具体任务 5.标准、法规及其他要求: 国家标准:

企业标准: 行业标准: 公司技术规范:可靠性/维修/安全/工艺设计准则 公司技术规范:电路原理图、电路符号设计规范 公司技术规范:电路原理图、制图规范 公司技术规范:线路板及相关文件命名规定 6、项目经费与物资概算: 1) 购置样机费用: 2) 新增开发工具的费用(软、硬件): 3) 市场调研及培训费用: 4) 协作开发及测试费用: 5) 其他: 7、设计输入(产品定义、市场指标、技术指标、财务指标) 可以参考产品业务计划书相关章节 8、技术接口管理 描述关键技术接口岗位,以及岗位的工作任务与接口描述 9、项目阶段进度安排与评审、验证和确认的要求 明确项目的关键里程碑(评审验证点)的时间进度、工作任务内容、评审验收安排 10、项目过程中所发生的全部附属文件: □产品开发资料□评审单 □产品测试报告□其他

ups技术规范

电压频率独立式(VFI) 三相输入三相输出UPS规范 系统要求:(负载为35千瓦,延时1小时UPS不间断电源系统) 1.电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关 ﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms. 2.可实现 8 台UPS并联运转, 3.不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能 4.可实现不同容量并联运转 5.可实现在线并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作 6.无论并机(parallel)或热容余(Hot Standby)使用时, 可共享电池组 7.具有标配的线上电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功 能: 8.可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池 9.具远程以监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 10.UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充 11.UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪.UPS 具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护UPS整流器输出直流电压稳压率< ±1%. 16.UPS具有充电电压温度补偿功能 17.标配具电池漏液侦测功能 18.具有多重CPU控制及自我诊断功能﹔ 19.内建干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔ 随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件:(1)经由TCP/IP网络远程监控UPS、(2)故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理、(3)完整系统图与实时电表、(4)历史图标与SRAM 故障序列记忆、(5)事件记录与查询、(6)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果、(7)密码保护功能。可选购 SNMP适配卡或以太网卡进行网络远程监控管理至少需有6组无源干接点, 每一干接点功能可依用户指定之功能做更改, 用户指定之功能功能包括电池接地错误,逆流器输出超载,逆流器输出电压异常,逆流器输出短路,整流器输入电压异常,整流器输出电压异常,逆流器保险丝熔断,电池更新告警, UPS 控制电路异常,紧急开关动作, UPS 并联通讯失败,手动旁路开关激活,UPS 温度过高,电池箱温度过高等功能 22.UPS具中英文图形化LCD显示界面, 操作一目了然 23.内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护. 24.可使用一台PC机完成 8 台UPS并联运转监控管理, 可实现中文显示功能 25.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载,在负载任一相缺相下,系统可继续运转, 增加使用上之方便性;

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

技术规范书(模板)

新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工业废渣4000t/d新型干法水泥生产线项目 回转窑规范书 招标单位:新疆天龙矿业股份有限公司设计单位:南京水泥工业设计研究院

2011年3月 第一部分技术规范 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书适用于新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工 业废4000t/d新型干法水泥生产线项目的回转窑。本规范书包 括回转窑本体及附属设备的功能、结构、性能、安装和实验设 计等方面的技术要求。 1.1.2 本技术部分并未对一切技术细节做出规定,投标方应提供符合 本技术部分的技术条件和满足招标方使用要求的优质产品。1.1.3 本技术部分所用的标准如与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.2 工程概况 1.2.1 项目名称 新疆天龙矿业股份有限公司水泥技改扩建项目综合利用工业废渣4000t/d熟料新型干法水泥生产线。 1.2.2 建设地点 新疆阜康市甘河子镇新疆天龙矿业股份有限公司水泥公司东侧空地。 1.2.3 建设规模、范围及产品方案 采用新型干法预分解生产工艺,建设一条带9000kW纯低温余 热发电的4000t/d熟料水泥生产线,年产熟料124.00万t;年 产水泥170万t,其中PO42.5普通硅酸盐水泥119.00万t、

PC32.5复合硅酸盐水泥51.00万t;年发电量为5112×104kWh,年供电量为4703×104kWh。 建设范围自原料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施;9000kW纯低温余热发电系统。 1.3 自然条件 厂区所在地属中温带大陆性干旱半干旱气候。 年平均气温:6.3℃; 年平均降水量:176mm; 蒸发量:2141mm; 无霜期平均:156天; 年日照时数:2280~3230小时。 据阜康市气象站有关气象资料查明,该场区主要气象特征参数(1963年-2009年)如下: 多年平均最高气温在7~8月 最热月平均气温:25.8 oC; 极端最高气温达:41.5 oC(1973年); 多年平均最低气温在12~1月 最冷月平均气温:-19.4oC; 极端最低气温达:-37oC(1976年); 多年平均气温:7.0oC左右; 每年10月中下旬开始降雪,10月下旬至翌年3月下旬为冻结期,历年最大积雪厚度:33cm(2000年2月); 最大冻土深度:202cm(1969年3月); 多年年平均降水量:220.3mm; 年最大降水量:388.6mm; 年最小降水量:106.1mm;

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。