YBC-II氧化锌避雷器直流参数测试仪

使用说明书

陕西伊科电力技术有限公司

一、概述

氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良

的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时

应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压(U

1mA )和0.75 U

1mA

下泄漏电流的检测。

本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。

二、产品技术参数

1、测量范围:电压:0~30kV

电流:0~1000μA

2、分辨率:电流:0.5μA

电压:0.1 kV

3、内置电源充电时间:2-3小时

4、内置电源使用时间:≥4小时

5、环境温度:-10℃~50℃

6、相对湿度:25℃时≤85%

7、海拔高度:<1000M

8、电源电压:220V±10%

9、电源频率:50±1H

Z

三、性能特点

1、内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。

2

3

2、使用方便:测量数据显示直观。

3、测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测

量精度高,测试结果重复性好。

4、携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % , 携带方便。

四、面板功能介绍

图1

1、液晶显示窗口

2、电池欠电压指示灯(内部电池电量不足时灯亮,对

测试有影响,请及时充电。)

3、AC220电源插座(交流220V 电源输入口及充电接口。)

4、充电指示灯(当电源插座接上电源时内部电池开始

充电,此时充电指示灯点亮,当电池充足电后指示

灯熄灭。)

5、电源开关(控制仪器的打开与关闭。)

6、操作键盘(设置测量参数和控制测量及打印。)

7、高压输出端(当开始测量时此输出端为直流高压0-30KV,请注意安全!)

8、高压输出指示灯(当有高压输出时灯亮,没有高压输出时灯灭。)

9、接地端(连接避雷器的另一端,用于测量避雷器的

漏电流。)

五、使用方法

﹡测试前请务必接好试品再按“测试”键!!

1、接线:将避雷器放在绝缘性能良好的支架上,然后将测试仪的高压输出端接到避雷器的一端,接地端接到避雷器的另一端。(如图2)

4

图2

2、测量:合上电源开关,液晶模块显示开机欢迎画面。

(如图3、4)

图3

5

6

4

5

图6

直接按“测试”键进入测试(测试前请确认试品已接好!)。(如图6、7)