内容:微机保护装置事故、告警及异常情况的分析

一.事故和告警类信号及其相对应的音响信号的介绍

1、分类。

所有的微机保护动作信号都属于事故类信号,主要有:

主变差动保护动作、主变重瓦斯动作、主变过电流保护动作;

线路电流速断保护动作、线路过电流保护动作;

电容器过电流保护动作、电容器低电压保护动作、电容器过电压保护动作。

属于告警类的信号有:

所有装置的控制回路断线;

所有装置的PT断线、CT断线;

所有装置跳闸失败;

主变轻瓦斯告警动作,主变过负荷动作;

2、事故和告警音响信号介绍

微机保护装置对于事故类和告警类的信号采用不同的音响信号来区别。如果有事故类的信号发生,则辅助警笛响,同时后台微机会文字显示事故总信号发生。

二.控制回路断线信号发生的原因和现象

原因:保护装置的控制电源消失,或者操作机构出现异常状况,对于主变高压侧弹簧操作机构还包括储能机构未能正常储能。

现象:控制回路断线属于告警类信号,辅助柜警铃响。出现该现象的保护装置面板“告警”灯亮,装置液晶显示屏显示“开关量输入异常”。微机告警显示器自动弹出,其中文字显示告警信号,控制回路断线发生的时间和具体线路。

处理:检查保护装置的控制电源、操作机构。对于主变高压侧要检查

弹簧操作机构、储能机构。

三.电压回路断线(PT断线)告警信号发生的原因和现象

原因:电压互感器(PT)一次、二次熔丝熔断。

现象:电压回路断线(PT断线)属于告警类信号,辅助柜警铃响。出现PT断线的那段母线投入电压回路断线告警保护的装置“告警”灯亮,装置液晶显示屏显示“电压回路断线”。微机告警显示器自动弹出,其中文字显示告警信号,电压回路断线发生的时间。

处理:检查PT的一次、二次熔丝。

四.主变事故和告警类信号发生的原因和现象

1、主变差动保护装置动作

原因:变压器内部出现异常情况,或变压器的进线或出线的套管上发生相间短路。

现象:差动属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变差动保护装置面板上“差动”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。装置液晶显示屏显示差动保护动作的时间和差动、制动电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中显示主变事故总信号,文字显示差动发生的时间和具体相,差动值、制动值大小,主变高、低压侧开关分开的时间。

2、主变本体保护装置动作或发告警信号

(1)主变重瓦斯保护动作

原因:主变内部绕组相间短路或主变内部出现异常情况导致主变油温过高,使主变油汽化产生瓦斯气体。

现象:重瓦斯属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变本体测控装置面板上“重瓦”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。装置液晶显示屏显示“重瓦斯动作”微机告警显示器自动弹出,其中显示主变事故总信号,文字显示重瓦斯发生的时间,主变高、低压侧开关分开的时间。

(2)主变轻瓦斯保护动作

原因:主变内部绕组相间短路或主变内部出现异常情况导致主变油温过高,使主变油汽化产生瓦斯气体。

现象:轻瓦斯属于告警类信号,辅助警铃响。主变本体测控装置面板上“轻瓦斯”灯亮。装置液晶显示屏显示“轻瓦斯动作”。微机告警显示器自动弹出,其中显示主变告警总信号,文字显示轻瓦斯发生的时间。

3、主变后备装置保护装置动作或发告警信号

(1)主变过流保护动作

原因:主变出现过流现象。

现象:过电流属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变后备保护装置面板上“过流”灯亮。微机告警显示器自动弹出,其中显示过流发生的时间、类别和电流大小,主变高、低压侧开关分开的时间。

(2)主变过负荷告警

原因:主变负荷过重。

现象:过负荷属于告警类信号,辅助警铃响。主变后备保护装置面板上“告警”灯亮。装置液晶显示屏显示“过负荷”。微机告警显示器自动弹出,其中显示主变告警总信号,过负荷发生的时间。

五.线路事故和告警类信号发生的原因和现象

(1)电流速断保护动作

原因:线路上出现短路。

现象:电流速断属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。线路保护装置面板上“跳闸”灯亮,装置液晶显示屏显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中显示线路事故总信号,电流速断发生的时间、类别和电流大小,线路开关分开的时间。

(2)线路过电流保护动作

原因:线路上出现过流现象。

现象:过流属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。线路保护装置面板上“跳闸”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中显示线路事故总信号,过流发生的时间、类别和电流大小,线路

开关分开的时间。

八.电容器事故和告警类信号发生的原因和现象

(1)电容器过电流保护动作

原因:电容器进线上出现短路或电容器内部出现短路。

现象:过电流属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“过流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中显示电容器事故总信号,过流发生的时间、类别和电流大小,电容器开关分开的时间。

(2)电容器低电压保护动作

原因:电容器段母线失压。

现象:低电压属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“故障”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中显示电容器事故总信号,低电压发生的时间、类别和电压大小,电容器开关分开的时间。

(3)电容器过电压保护动作

原因:电容器过补偿导致母线电压过高。

现象:过电压属于事故类信号,辅助警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“故障”灯亮,装置液晶显示屏显示。微机告警显示器自动弹出,其中显示电容器事故总信号,过电压发生的时间、类别和电压大小,电容器开关分开的时间。

如果装置出现一些异常的情况,比如说通讯中断、定值校验出错、保护压板区出错等等,此时装置面板告警灯亮,此种错误为致命错误,需要通知厂家解决。

结论:从日常运行中出现的一些微机保护装置事故、告警及异常情况状态着手,阐述一些故障分析和处理方法,是在工作中对各方面的技术积累。在今后工作中还需不断学习,不断创新,使电力系统中电气设备始终处于良好的运行状态,为安全优质供电作出贡献。

领导签字:hbj01 主持人签字:

《变电站技术管理制度》

变电站技术管理制度 技术管理是变电所管理的一个重要方面。通过技术管理可使运行人员有章可循,并便于积累资料和运行事故分析,有利于提高运行人员的技术管理水平,保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。 1、安全目标管理 (1)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备修理、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (2)按期对照年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在问题提出改进措施。 2、收集和建立设备档案 (1)原始资料,如变电所设计书(包括电气和土建设施)、设计产品说明书、验收记录、起动方案和存在的问题。 (2)一、二次接线及专业资料(包括展开图、屏面布置图、接线图、继电保护装置整定书等)。 (3)设备档案(包括设备规范、操作和性能等)。 (4)设备检修报告、试验报告、继电保护检验报告。 (5)绝缘油简化试验报告、色谱分析报告。 (6)负荷资料。 (7)设备缺陷记录及分析资料。 (8)安全记录(包括事故和异常情况记载)。 (9)运行分析记录。 (10)运行工作计划及月报。

(11)设备定期评级资料。 2.应建立和保存的规程 应保存部颁的《电业安全工作规程》;《变压器运行规程》;《电力电缆运行规程》;《电气设备交接试验规程》;《变电运行规程》和本所的事故处理规程。 3.应具备的技术图纸 有防雷保护图、接地装置图、土建图、铁件加工图和设备绝缘监督图。 4.应挂示的图表 应挂示一次系统模拟图、主变压器接头及运行位置图、变电所巡视检查路线图、设备定级及缺陷揭示表、继电保护定值表、变电所季度工作计划表、有权签发工作票人员名单表、设备分工管理表和清洁工作区域划分图。 5.应有记录簿 应有值班工作日记簿、值班操作记录簿、工作票登记簿、设备缺陷记录簿、电气试验现场记录簿、继电保护工作记录簿、断路器动作记录簿、蓄电池维护记录簿、蓄电池测量记录簿、雷电活动记录簿、上级文件登记及上级指示记录簿、事故及异常情况记录簿、安全情况记录簿和外来人员出入登记簿。

变电站设备运行及维护措施分析

变电站设备运行及维护措施分析 在当前我国电力系统的运行过程中,变电站设备的运维管理是影响整个电力系统运行的关键。因此需要加强对相关设备的运行维护,提高变电站设备的稳定运行,为我国电力企业的全面发展奠定良好的基础。 关键字:变电站;设备运行;维护措施 引言 在电力系统中电能从电源到用户的过程中,变电站发挥着枢纽作用,承担着电能的传输及分配功能。而出于保障变电站安全高效运行考虑,要做好站内设备运行监测与维护,可有效降低设备异常及故障的概率。同时,供电部门应重视站内设备的监测和维护,使设备保持在正常工作状态,避免站内设备故障发生。 1变电站运行维护工作现状 1.1站内巡检工作不到位 对于变电站的运维,通常是有这严格的规定的,要严格实施定期巡检,对于站内设备的异常、缺陷等做到高效排查,这对于变配电设备安全稳定极为关键。然而实际上,许多运维人员对变电站巡检不甚重视,未意识到运维管理职责的重要性,甚至单纯的认为站内变电设备只要无故障即可,缺乏主动排查设备异常的意识。正是因为变电站设备巡检的形式化,导致站内设备缺陷不断发展,最终导致变电站事故的发生。此外,部分供电企业也不重视变电站运维工作,不合理的运维人员配置及任务分配,也极大影响变电站运维质量[1]。 1.2继电保护装置可靠性问题 在变电站运行中,继电保护装置发挥不可替代的作用,关系着站内设备的安全可靠运行。若保护装置发生故障,对其所保护设备不在具有保护功能,或者会造成设备异常动作,存在很大故障风险。所以,为更好的保证机电保护装置良好运行状态,还需做好保护装置的运行维护工作,而实际中,往往仅关注站内一次设备,对站内保护装置的维护不够重视。因此,只有做到预防性的维护,才能有效避免继电保护装置问题的发生。 1.3信息的安全性问题凸现 传统变电站设备之间通过点对点的方式进行通信,安全性较高。智能变电站内信息交互采用对等通信模式后,所有智能电子设备的功能(如变电站断路器和隔离开关的控制、联/闭锁、事件记录等)均在局域网上实现,一旦某个智能电子设备受到恶意攻击,在变电站未实现信息有效安全防护的情况下,有可能对整个变电站自动化系统的安全运行带来极大地影响。由此看来,变电站自动化系统

变电站运行管理规定

变电站运行管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

变电站运行管理制度1.主题内容与适用范围 本标准规定了本公司变电站的运行管理范围。 本标准适用于本公司变电站管理工作。 2. 管理职能 运行管理部是本公司变电站管理的职能部门。 3. 变电站值守人员管理职责 变电站应有专人管理,应设专人值班,值班人员应做到: 值班人员要按领导批准的值班方式和时间进行值班,不得私自调班和连值二班。 要服从供电所值班调度的操作指令、内部操作应服从专职管理人员的指令。(发生严重威胁设备和人员安全情况按规程执行外)要听从指挥。 在值班时间内要坚守岗位,不迟到早退,不得擅离职守。因故需要离开,必须经站长和单位领导的批准,同时应有代班人员。 在值班时间内,不能会客,如遇特殊情况,须经领导同意,可到会客室(休息室)会客。非本站值班员不得擅自进入控制室及高压室。 在值班时间内,不得脱岗。不得在控制室及高压室就餐,就餐应在就近休息室内。变电站内的电话是生产工具,不准电话聊天,保证畅通。 值班时应穿棉织的长袖衣、长裤、绝缘鞋。 在值班岗位时要认真做好值班工作,严格执行有关规程制度,做到严肃认真,一丝不苟。要经常分析仪表变化,准时抄表(经常监视表计),对不正常设备加强监视。各项记录要按规定记入各记录簿内,要字迹清楚、正确、详细。 要认真执行“二票制度”(工作票、操作票),细心操作,坚决克服不按规程操作的违规习惯。 要按规定认真巡视、检查(包括特巡)设备,不漏查项目。 发生异常和差错情况,要如实反映,不得弄虚作假,隐瞒真相。 值班员接班前和值班时严禁饮酒。

变电站运行分析制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.变电站运行分析制度正式 版

变电站运行分析制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容

1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2.综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题;

变电站运行分析制度

变电站运行分析制度 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1、岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2、综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①.一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②.继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③.设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题; ④.“两票”和各种规章制度执行情况分析; ⑤.电压质量和母线电量不平衡率的分析; ⑥.岗位培训、记录、资料管理、文明生产等工作的分析。

3、专题分析是针对站内某一方面问题进行专门深入的分析。针对本站设备运行中存在的老大难问题或频发性不安全情况的专题分析,本站一次事故或两次同类型故障必须进行专题分析。必要时可邀请专业人员或有关领导参加。 四、变电站运行分析情况需上级部门协调或采取措施时,应书面报有关单位。 五、运行分析方法 1、异常信号分析 依据报警音响或事故音响,灯光亮、暗、不亮,红绿灯变化、闪光以及光字牌等现象对设备异常进行分析判断。 2、故障征象分析 .对设备出现的不正常声响、异味、变色、振动、温度、气体压力、电流、电压变化,以及故障引起的设备破坏情况进行分析;定期试验、重大操作及运行方式改变后,对设备的操作到位,运转情况进行分析;依据微机保护、故障录波仪在发生故障时打印出的信息进行分析、比较、判断。 3、对比分析 .与规程、设备铭牌中规定的参数对比分析;.与同类型设备的数据差异对比分析; .与历史数据对比变化规律推断分析;.对多个表计参数指标的对比关系差异与突变量进行分析。 4、检查判断分析

变电运行隐患分析及措施谈谈

变电运行隐患分析及措施谈谈 发表时间:2019-05-17T15:38:04.240Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:田文婧 [导读] 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。鉴于此,笔者对变电运行安全隐患及防范措施进行了简要的分析。 关键词:变电运行;安全隐患;防范措施 1变电运行隐患分析 1.1管理存在的隐患 管理制度是威胁变电运行安全的潜在风险与隐患。很多变电站仅仅在上级检查时才会严格执行相关管理制度中所提出的要求与规定,而在日常工作中却并没有严格遵守相关管理制度的要求来进行操作。同时,对于变电运行安全管理制度的落实情况存在监管力度不足的情况,对于所制定的管理制度是否落实与执行是缺乏了解。因此,在这一情况下,变电运行安全管理工作管理制度的形式化、程序化现象日渐严重,从而无法约束变电运行工作中的不规范行为,不能起到约束、指导的作用。管理上存在的安全隐患还体现在不够科学的体制、培训技术人员的工作不够到位、管理装置的力度不够强以及决策管理的失误等。 1.2操作存在的隐患 现阶段,我国绝大部分供电企业的变电设备还是比较传统,自动化程度并不高,所以当变电设备运行期间,主要的操作依然要依赖于员工,所以,员工的操作水平与变电设备的运行直接相关,甚至影响着电网稳定与安全。但是因为供电企业中有很多变电设备就是电气设备,所以员工需要掌握很多电气设备,随着设备的增多,员工的记忆很有可能会出现混乱,再加之,这些变电设备需要依据现实运行情况来调整其参数,所以操作起来十分的复杂,同时操作形式又十分单一,在这种情况下,员工经常会出现厌倦感,不愿意继续从事这项工作,这就情绪之间的使得员工经常会出现不规范操作。 1.3设备存在的隐患 在整体变电运行事故中占据比较高比例的是设备安全隐患造成的变电系统安全事故,主要是由于老旧设备不能及时得到维护,以及相关零件不能赶上日新月异的电力系统发展需求。企业在提升自身利润的时候,没有严格把关电力配件的质量性能,这逐渐成为变电设备安全隐患的重要因素。严重威胁着整个电力系统的安全运行工作,在根源上加大老旧设备的扶持力度,从源头上提高设备的质量,这样才有利于变电系统减少安全隐患。 1.4不可抗因素存在的隐患 不可抗因素对于变电运行的影响是显而易见的。通常来说不可抗主要是指在操作员操作失误因素之外的并非人为进行操作导致的其他安全隐患,较为常见的不可抗因素主要是天气因素、环境变化因素等。举例来说,暴雨、冰雹等恶劣天气都会对于变电运行的稳定性带来极大的隐患,而当地环境随着季节的变化,在温度、湿度等方面的变化较大也会对于变电运行的稳定性产生极大的影响。 2变电运行隐患的防范措施 2.1建立健全变电运行安全管理制度 变电运行安全管理工作的有序开展必须要建立在科学、合理的安全管理制度基础上,因此应当要建立健全变电运行安全管理制度,加强监督,确保其能够落时到位。首先,针对变电站的实际情况进行充分的调查与了解,根据实际情况制定相应的管理制度与规范要求,包括对不同变电设备的维护频次、档案记录、维修上报等工作内容的流程与要求都要做出明确的规定,使安全制度与变电站的基层实际工作相符合,避免程序化的问题。其次,在组织定期检查的基础上,应当进行不定期的抽查,提高变电站工作人员的重视程度,确保日常工作中都能够严格遵守规章制度的要求。此外,制定奖惩制度,对于检查中发现的不规范行为、造成严重后果的行为予以相应的处罚,反之给予表扬鼓励,提高工作积极性与主动性。 2.2强化安全隐患教育培训 加强对员工危险性工作的教育和安全培训,使员工认识到变电站安全生产的重要性,深刻意识到安全生产的重要意义。定期开展安全隐患排查专业培训工作,加强对员工技能水平的有效培训,提高员工的综合素质和隐患排查能力,提高员工对变电运行过程中危险点预防以及突发事件的应变能力。在此过程中为了保证培训工作的实效性,还要根据目前变电运行管理现状及时制定合理有效的奖罚机制,以此更好的约束员工,使员工在日常工作中严格按照标准规范进行操作。不断加大考核力度,定期将变电站内部人员组织起来进行专业考核,加强安全教育工作,将变电运行安全管理工作的科学性和严谨性得到最佳体现,促进人员专业技能水平的进一步提升,从而有效纠正违章操作以及违反安全管理规范的人员。 2.3规范操作 在电力系统中,变电运行系统是一个具有高度复杂性的系统,其所涉及的电力设备也往往更加精密,再加上电力系统操作过程中具有一定的危险性,因此,在操作电力变电系统过程中,要严格的遵循相关操作要求和操作规范来进行,在实际操作的过程中,坚决杜绝工作人员单人进行操作以及工作人员走错间隔的现象。如果在对电力变电系统进行操作过程中出现了异常状况,要立即停止相关操作,并且及时检查出现异常的主要原因和故障位置,结合实际情况采取科学合理的措施来对其进行分析,加以解决。同时,对于相关电力设备和操作工具等,变电操作人员要定期对其进行检修和维护,从而有效防止在实际操作过程中由于工具的问题而导致出现安全故障。除此之外,还要注意加强保护压板工作,在变电操作的过程中,保护压板具有十分重要的作用,要切实保障保护压板具有可靠的连接,并且确保保护压板能够进行正确的投退。在操作电气设备过程中,特别是进行大型操作中,必须要充分明确接地线和接地刀闸的具体位置,认真对接地线去向牌以及接地装置记录表进行核对,一定要在送电前确保送电设备上没有接电线和接地刀闸遗留,从而给各项操作提供安全保障,防止出现意外的安全事故。而从变电站管理者的角度考虑,为了确保变电工作的顺利、高效进行,管理人员需要制订专门的管理制度,安排专

110kV变电站运行分析

太钢岚县110kV/35kV变电站目前运行状态 一、运行情况 袁家村铁矿项目共建有五座变电站。其中采选区域三座110kV变电站,分别为磨磁、反浮选、采矿110kV变电站;普明球团区域一座球团110kV变电站;供水系统一座水源地35kV变电站。 一、磨磁110kV变电站 位于选矿区域磨磁厂房西侧占地8.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.31公里。50000kVA主变四台,三用一备。主要为磨磁厂房的三座10kV高压配电室供电,同时有两路进线接受热电联产系统输出的电能。从变电站到磨磁厂房的三座10kV高压配电室分别由两回10kV全屏蔽绝缘管型母线连接,在专用电缆隧道内敷设。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面,分段开关柜4面,分段隔离柜4面,出线柜23面,PT及消弧柜4面,站用变压器柜2面,共41面。进线母线桥4套,柜间纵向母线桥3套,柜间横向母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar共3套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用700/100kVA容量2套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。

二、浮选110kV变电站 位于反浮选厂房东侧占地4.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约1.49公里。31500kVA主变三台,二用一备。主要为反浮选厂房的三座10kV高压配电室、环水10kV高压配电室、总砂10kV高压配电室、检修变压器和热电联产系统供电。从该变电站到各处全部用高压电缆连接,专用电缆隧道内敷设。到每座10kV高压配电室为双回10kV电源,一工一备。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面, 主变进线隔离柜1面,出线柜23面,PT及消弧柜2面,站用变压器柜2面,共32面。进线母线桥3套,柜间母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar4套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用315/100kVAkVA容量1套,500/100kVA容量1套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。 三、采矿110kV变电站 位于采矿区域内占地6.2亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.105公里,电压等级为110kV /35kV。先期投用16000kVA主变一台,主要为胶带运输系统、半移动破碎系统和采场

变电站运行分析制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A48605 变电站运行分析制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站运行分析制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变

变电站月度运行分析会汇报材料

三、人员参会情况: 500kV 变电变电站运行分析会材料 500kV 变电站××年×月运行分析会材料 (第一部分 参会情况) 一、会议时间:×年×月×日 二、会议地点:××变电站会议室 第 1 页 共 8 页 参会人员 站管理人员 一 班 二 班 应参会人数 人 实参会人数 人 缺席人员及原因 监屏人员 请假人员 其 它

1、本月消除缺陷 项,具体情况见下表: 500kV 变电变电站运行分析会材料 (第二部分 会议内容) 一、负荷特点分析; 1、×月,我站最大变送负荷×MW,出现在×月×日×时。 2、×月,×线最大负荷×MW,出现在×月×日×时(只列出超额定负 荷 80%的线路)。 3、×月,我站 500kV 送出电量×kWh,220kV 送出电量×kWh,总输出电 量×kWh;#1 主变变送电量×kWh,#2 主变变送电量×kWh,共变送电量 ×kWh。 4、×月,我站 500kV 不平衡率为×%,220kV 不平衡率为×%,#1 主变 损耗率为×%,#2 主变损耗率为×%。 二、设备运行情况; 1、×月,全站设备运行情况良好。 2、根据运行的季节、环境情况进行设备运行情况分析、评估。 3、根据设备已有缺陷对设备运行情况分析、评估。 4、对其他影响设备运行的情况进行分析、评估。 三、缺陷分析; 截止×月底全站遗留缺陷____项,其中危急缺陷____项,严重缺陷 项, 一般缺陷____项。 第 2 页 共 8 页 缺陷 类别 缺陷内容 缺陷 性质 处理单位 处理情况 处理时间

2、本月新增缺陷 项,具体情况见下表: 1、人员月度培训情况表 1)班组培训情况 500kV 变 电变电站运行分析会材料 四、人员培 训情况; 2、培训项目、内容及效果 第 3 页 共 8 页 姓名 技术 问答 现场 考问 事故 预想 反事故 演习 操作 演练 开票 练习 专题 授课 参加站内专 项培训 参加中心及 以上培训 缺陷 类别 缺陷内容 缺陷 性质 发现人 发现时间 控制措施或处理方式 培训 项目 班次 培训内容及效果 技术 问答 一班 内容:

变电站上墙制度

操作票制度 一、操作票是运行人员从事操作的书面命令和依据,是防止误操作保证人 身和设备安全的重要措施,严禁约时停、送电,严禁无票操作。 二、倒闸操作必须严肃认真,切实把好填写、审核、模拟、监护、唱票、 检查“六关”。进行倒闸操作时,必须携带操作票,做到监护人不开口,操作人不动手。杜绝发生误操作事故。 三、倒闸操作必须根据值班调度员和运行班长的口头或电话命令,受令人 复诵无误后执行,操作票由操作人(值班员)填写,每张操作票只能 填写一个操作任务。 四、倒闸操作票填写后,正式操作前必须接到调度发布的操作命令后方能 进行。 五、值班员在交班前十五分钟内不得进行操作,若交接班时间正在倒闸操 作或事故处理时,交接班应暂不进行。 六、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或值班 负责人报告,弄清楚在进行操作。 摘自《湖北省工矿企业变电站管理标准》

运行维护制度 一、值班人员除正常工作外,应结合本地情况,制定站内定期维护项目周期 表,如控制保护盘的清扫,交直流熔丝的定期检查,设备标志的更新,修改,保安用具的整修,电缆沟洞是否堵塞等等。 二、除按定期维护项目外,各站应综合本地气象、环境设备情况,运行规律 等制定出切实可行的维护计划或全年按月份编排的维护周期表。 三、变电站应根据有关规定储备一定数量的备品备件,消耗材料并定期进行 检查试验。 四、根据工作需要和有关规定,站内应备足各种合格的安全用具、仪表、防 护用具等,并定期进行试验、检查。 五、站内应按规定设置各种油必要的消防器具,并定期进行试验检查,全站 人员必须掌握使用方法,经常保持完好。 六、经常检查漏水、取暖系统,厂房及消防设施,并使其处于完好可用状态。 摘自《湖北省工矿企业变电站管理标准》

变电所运行分析记录簿3月份

附录B13 运行分析记录簿 年月日 参加人员: 内容:变电所直流系统的运行维护分析 直流系统是给变电所各类信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受系统运行方式的影响,在外部交流电中断的情况下,由后备电源--蓄电池继续提供直流电源的重要设备。因此直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,必须加强对直流系统的日常维护。 1 直流系统的组成 直流系统主要由电池屏和直流充电屏(直流屏)两部分组成。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。 整流模块系统就是把交流电整流成直流电的单机模块。监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,主要对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行处理,并以此为依据对系统进行控制。绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,当线路对地绝缘能力降低到设定值时,就会发出告警信号。电池巡检单元对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池电压的多少,某节电池电压过高或过低时,会发出告警信号。开关量检测单元对开关量在线检测及告警节点输出的一种设备。降压单元就是降压稳压设备,是合母电压输入降压单元,降压单元再输出到控母,调节控母电压在设定范围内。配电单元是直流屏中为实现交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等功能所使用的器件。 2 直流系统绝缘故障和处理

直流系统的正、负母线绝缘电阻均不能低于规定限值,当任何一点出现接地故障时将会造成控制、信号、保护的严重紊乱,必须迅速排除故障,以免出现两点同时接地短路而造成的直流系统熔断器熔断及使断路器出现误动、拒动等。发生绝缘告警主要有以下几点原因:其分路出线受潮、破损或负载设备安装错误;在运输安装过程中出现的导电异物等。 查找直流接地故障应遵循下列原则:先初步分析接地原因,是有人在工作还是受天气影响,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用顺序停电的方法进行查找,对重要负荷的可先转移负荷在逐次进行查找,先对不重要的回路后对重要回路进行。 查找时可按下列顺序进行:利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度,依次停电断开不重要的回路,查找出了接地点在某一回路后,应对其回路支线上所有设备、连线逐步查找,以找出接地点为止;对负荷回路找完没有接地点,就要对直流本体(蓄电池、母线、充电设备及相关元件等)进行详细查找,直到找到为止。 3 直流系统的运行维护管理 3.1 直流屏室和蓄电池室的管理 蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不应超过35℃,并应通风良好。蓄电池室应照明充足,并应使用防爆灯,凡安装在台架上的蓄电池组,应有防震措施。应定期检查蓄电池室调温设备及门窗情况。每月应检查蓄电池室通风、照明及消防设施。 3.2 充电装置的运行及维护 应定期检查充电装置的交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等各表计显示是否正确,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,绝缘状态是否良好。交流电源中断,蓄电池组将不间断地向直流母线供电,应及时调整控制母线电压,确保控制母线电压值的稳定。当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,恢复交流电源供电后,应立即手动启动或自动启动充电装置,按照制造厂规定的正常充电方法对蓄电池组进行补充充电。

变电站运行分析制度示范文本

变电站运行分析制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站运行分析制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、 技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经 验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规 律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能 发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全 意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全 生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题 分析。 三、运行分析内容 1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备 工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分

析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2.综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题; ④“两票”和各种规章制度执行情况分析; ⑤电压质量和母线电量不平衡率的分析; ⑥岗位培训、记录、资料管理、文明生产等工作的分析。 3.专题分析是针对站内某一方面问题进行专门深入的分析。针对本站设备运行中存在的老大难问题或频发性不安

变电运行维护风险分析与控制措施

变电运行维护风险分析与控制措施 发表时间:2018-11-13T19:19:27.630Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:白杨 [导读] 摘要:变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础,电力企业在日常的供电工作中,需要定期对变电站进行维护与管理,从而保证变电站电力设备的正常运行。 (内蒙古包头供电局土右供电分局内蒙古自治区 014100) 摘要:变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础,电力企业在日常的供电工作中,需要定期对变电站进行维护与管理,从而保证变电站电力设备的正常运行。变电站运行维护工作众多,一方面需要工作人员对变电设备进行基础的维护管理,另一方面需要工作人员保证变电站运行的环境安全,从而全面落实变电站的稳定运行,保障电力企业的正常供电。 关键词:变电运行;维护风险;控制措施 在电力企业的发展过程中,变电站的运行具有极其重要的作用。工作人员通过对变电站运行的维护风险进行分析,可以使工作人员掌握变电站运行中可能出现的风险,并制定科学的控制措施。通过加强变电站运行日常交班管理,做好变电站运行消防管理工作,提高变电站运行防汛工作管理,严格管理变电站运行安全器具,可以有效提升变电站运行的安全效率,保证电力企业的供电安全。 1变电运行维护概述 变电站运行维护,就是对变电站内重要设备进行日常维护和管理的工作,其中包括以下内容:工作人员的交接班以及值班的管理,变电站的消防、防汛、设备管理。随着我国电网的逐渐展开,变电站的运行设备也处于不断增加的状态,这在一定程度上加剧了我国变电站运行维护的风险。从我国目前变电站设备维护的现状来看,还是存在着许多的问题:首先,变电运行维护涉及到大量的设备,没有办法做到快速的维护。其次,维护工作量大,内容十分繁琐,部分维护工作人员在思想上容易产生消极的情绪,导致发生变电站运行事故。最后,维护管理难度较大。变电站运行维护人员相对分散,在维护的过程中很容易因为环境、设备的原因导致人员受伤,影响变电站的运行。 2基于LEC方法的变电站运行维护风险评价 我们平常所说的LEC方法其实是由两位美国安全专家提出的理论,主要是针对在危险环境时工作对危险源进行半定量性安全评价。在这个评价方法中,我们可以将L代表可能会发生事故的大小,将E代表是人体在危险环境中作业暴露的频繁程度,C代表了若是发生安全事故后,在这其中造成了多少损失。根据这个方法,我们可以用D=LxExC这个公式计算,其中D的数值越大,表明危险性会越大,那么就需要加强相关的安全措施。根据公式计算之后,可以有效的分析当前变电站的风险等级,从而让相关工作人员来制定风险控制政策,为维护工作的作业提供更加周密的安全保障。需要注意的一点,在采用LEC公式进行分析风险的时候,要充分考虑到变电站周围的情况,根据具体的数值来做出相应的调整,这样才能够获取准确的结果,促进电网的正常运行。 3变电站运行控制措施分析 3.1加强变电站运行日常交班管理 在变电站运行中,为了最大程度的降低变电站运行的维护风险,可以加强变电站运行的日常交班管理,通过落实变电站工作人员的日常的管理工作,可以有效提升变电站的运行效率。变电站运行日常交班管理工作主要落实在:第一,变电站工作人员在进行值班交接工作时,要详细记录工作期间变电站运行设备的工作数据,从而为接班人员开展工作奠定基础;第二,接班人员在交接工作时,要对变电站运行的设备进行检查确认,保证设备正常运行无误后,与值班工作人员进行交班工作;第三,在交接班工作人员确认无误后,要进行交接班记录签字,从而完成整个交班管理工作。 3.2做好变电站运行消防管理工作 电力企业的变电站在进行工作时,会在运行过程中产生一定的热量,由于变电站需要长时间不间断的工作,故而在变电站的运行中存在着一定的消防隐患。工作人员在进行变电站运行的维护风险控制管理时,必须明确认识到变电站消防管理工作的重要性,通过做好变电站运行的消防管理工作,可以有效提升变电站运行的维护管理。工作人员在进行变电站运行消防管理工作时,应设立醒目的消防警示标志,制定防护工作流程,独立安放消防器材,从而使消防器材能够有效发挥作用。变电站在放置消防器材时,应将器材放置在特殊的消防箱内,保证设备能够作为消防专用,在必要时发挥其应有的作用。在变电站运行的维护工作中,做好变电站的消防管理工作,可以有效提升变电站的工作安全性。 3.3提高变电站运行防汛工作管理 在变电站运行的维护风险控制措施中,工作人员应注重提高变电站运行的防汛工作管理,从而保证变电站的稳定运行。其中变电站运行的防汛管理工作主要包括以下两个方面:第一,变电站在汛前要对运行中的设备进行集中排查工作,包括设备的防雨罩排查、室外设备的排查,保证设备处于密闭性良好的状态,使设备不会受到汛期的影响;第二,对变电站中可能会出现积水的位置进行检查,包括变电站的地下室、排水系统等,通过汛前检查工作,可以有效排除变电站可能存在的安全隐患,保证变电站能够安全度过汛期。工作人员在提高变电站运行的防汛工作管理时,要根据变电站所处的位置进行分析,制定符合变电站运行的防汛管理措施,对变电站中运行的各项设备进行集中检查,确保设备在汛期不会受到损害,从而保证变电站能够在汛期稳定运行,维持电力企业的正常供电工作。 3.4严格管理变电站运行安全器具 工作人员在进行变电站运行维护风险的控制工作时,要严格管理变电站运行安全器具,通过对变电站安全器具的位置进行固定,可以保证工作人员能够及时找到安全器具。工作人员在对安全器具的位置进行固定时,要对位置的相关信息进行登记,做好器具的位置标签,从而提升工作人员寻找安全器具的效率。同时,工作人员需要对安全器具的管理场所进行定期的打扫,通过保证管理场所的通风顺畅、清洁卫生,可以避免安全器具在放置的过程中出现损坏的情况。工作人员在对安全器具进行管理时,要将已经超过使用年限的安全器具进行淘汰,及时更新新型的安全器具,从容保证变电站运行安全器具的正常使用。工作人员通过严格管理变电站运行的安全器具,可以有效提升变电站的工作效率,使变电站的运行能够符合电力企业的发展需求,降低电力企业不必要的财政支出,为电力企业的长远发展创造经济效益。 3.5加强变电站的巡视检查力度 在进行变电站的安全巡视管理工作的时候,值班人员应该按照相关规定做好巡查工作,当发现设备出现问题的时候及时上报。只有获

变电所牌板(十一种)

岗位责任制 一、值班人员应该热爱本职工作,遵纪守法、服从命令,严格执行各种规章制度。 二、负责监督设备运行情况,认真填写各种记录。 三、严格按照停送电制度进行操作,有人工作应先断开开关,拉开隔离开关并闭琐,在开关手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 四、当设备发生异常情况时,应立即给调度室或上级主管部门汇报,并加强监视,当发生人身触电及重大设备事故时,应立即断开有关电源,并立即给调度室汇报。 五、值班人员不得进行检修工作,如必须进行检修,应采取有效的安全措施,并至少有两人参加,方可工作。 六、保管好各种安全用具,仪器、仪表、消防器材及备品备件。 七、值班人员还应学会触电急救法及各种消防器材的使用。 八、搞好室内外卫生。

要害场所管理制度 一、变电室门口应悬挂“非工作人员,禁止入内”警示牌。 二、建立健全来客登记制度,认真填写登记表,非工作人员必须由机电管理人员或值班维修人员带领,方可入内。 三、值班人员因事外出时,变电室门应加锁,以防他人进入乱动设备造成事故。 四、非值班人员不得在变电室内闲谈,休息或吃饭。 五、按规定配齐各种绝缘用具,仪器、仪表、消防器材、及安全设施,并妥善保管。

变电所巡回检修制度 一、巡回检查是及时发现设备缺陷和异常的一项重要措施,值班人员应认真执行巡检制度,每班至少巡检两次。 二、值班人员应按时巡检,认真检查,及时发现问题,将事故消灭在萌芽状态。 三、当发现有重大隐患危及人身或重大设备安全时,应立即停止设备运行,并及时汇报,处理后方可投入运行。 四、值班人员巡检时,应遵守《安全规程》有关规定,不得打开设备进行任何形式的检修工作。 五、下列情况应加强巡回检查: 1、长期停运、检修后停运或新安装的设备。 2、设备过负荷运行时。 3、设备发生异常情况,暂时不能停电检修时。 六、巡回检查应认真填写记录,并及时上报。

变电运行管理制度

变电运行管理制度 一、范围 1、本制度规定了本公司变电运行管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。 2、本制度适用于本公司变电运行管理。 二、引用标准 1、《电业安全工作规程》(DL408-91) 2、《变电所运行管理制度》。 三、管理职能 1、各级变电运行人员岗位责任与权限 1)公司生技股变电专责的责任与权限: a)按上级安排,制定变电运行管理工作计划,做好年度变电工作总结。 b)协助有关部门拟定安全、可靠,经济的变电运行方式。 c)审核生产部门的变电专业技术组织措施计划和总结变电现场工作经验,参加,制定本公司与变电有关的事故技术措施。 d)组织做好本公司范围内变电运行人员培训工作。 e)参加本公司变电设备大、小修,预防性试验,更新改造计划的编制及生产部门计划的审查和扩建,改建的设计审查。 f)组织检查变电工区及变电站技术资料,图纸管理情况,并建立本

公司的变电运行管理基础资料。 g)及时掌握变电设备的运行状况,对重大设备缺陷应督促及时小猪。 h)组织审查或编制本公司变电现场运行规程及其他规章制度。 2)变电工区主任的责任与权限: a)负责本工区管辖范围内的变电生产,技术及行政管理工作。 b)在本公司及职能股式的指导下,进行各项专业技术管理和生产管理。 c)组织全工区职工做好生产管理,在保证安全生产的基础上节约开支,降低各种原材料消耗定额,降低生产成本。 d)认真贯彻执行上级及本公司颁发的各项规章制度。 e)坚持不断改进设备,及时消除设备缺陷,组织做好变电站设备的运行维护工作,不断提高变电设备的健康水平。 f)坚持深入现场,定期进行变电站的监察性巡视,有重点地检查运行设备和技术记录,及时解决和改进生产管理中存在的问题。 g)督促建立,健全本所和各变电站的技术记录,技术档案,图纸,做好各项技术资料和生产文件的管理。 3)变电站站长的责任与权限: a)站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理,人员培训和生活等工作负全面领导责任。 b)组织本站的政治、业务学习,带领全站落实岗位责任制。

变电站运行管理制度

变电站运行管理制度 变电站运行管理制度 总则 1.1 变电站是电网的重要组成部分,为了提高安全、经济运行水平,适应现代化管理的要求,必须加强运行管理。 1.2 本制度根据电力部《变电所运行管理制度》,结合我公司实际情况而制定。 1.3 本制度适用于博汇公司变电站运行人员,有关生产技术管理人员要熟知本制度,并认真贯彻执行。 2 运行管理的基本要求 2.1 坚决执行“安全第一”的方针,工作中要严肃认真,细致周到。为实现“安全、经济、多供、少损”的方针,站好岗、放好哨。 2.2 执行规程是运行人员的天职。必须严格执行部颁和各级领导所颁发的规章制度和指示,重点贯彻执行《电业安全工作规程》、现场运行现程、事故处理规程和调度规程。遵守公司规章制度、坚守岗位、服从运行工作纪律。

2.3 服从系统、服从调度。严肃认真、正确地执行电网各级当值调度员发布的调度命令,及时消除事故,防止事故扩大。 2.4 运行人员要积极参加培训活动,学习理论知识,练好基本功,达到…三熟、三能”的要求。“三熟?即:熟悉设备、熟悉系统、熟悉 操作和事故处理。“三能”即:能分析运行情况,能发现和排除故障,能掌握一般的维修技术。 2.5 变电站检修时,应按《安规》的规定,认真负责地做好可靠的安全技术措施和组织措施,检修后做好设备的验收交接工作。要定期巡视设备,发现缺陷按照缺陷管理制度逐级汇报,直到缺陷消除为上。 2.6 努力做好运行监督分析工作,根据气候、负荷、温度等变化规律,做到“三勤”,即:勤分析、勤监视、勤检查,防患于未然。要做好技术资料管理工作,搞好有关图纸和各种记录,使之为运行服务。 2.7 变电站是运行工作的基地。要重视文明生产,保持运行场所的整齐清洁,努力创造一个良好的工作环境和生活环境。 2.8 运行人员应熟知和掌握以下内容:

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。