一、单项选择题

以下水箱接管上不设阀门的是。 C

A、进水管

B、出水管

C、溢流管

D、泄水管

镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B

A、内径

B、公称直径

C、外径

D、其他

设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

以下哪条是错误的? A

A、截止阀安装时无方向性错

B、止回阀安装时有方向性,不可装反

C、闸阀安装时无方向性

D、旋塞的启闭迅速

以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

以下哪种管材可以粘接? D

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

以下哪条是正确的? D

A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性

B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性

C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性

D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性

应根据来选择水泵。 B

A、功率、扬程

B、流量、扬程

C、流速、流量

D、流速、扬程无缝钢管管径采用标注方式。D

A、公称直径

B、内径

C、外径

D、外径′壁厚有关水箱配管与附件阐述正确的是。C

A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门

B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀

D、泄水管上可不设阀门

室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C

A、闸阀

B、截止阀

C、止回阀

D、

旋塞阀

若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应采取供水方式。 D

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

截止阀关闭严密,安装时要注意。B

A、水流阻力大,可以反装

B、水流阻力大,防止装反

C、水流阻力小,防止反装

D、水流阻力小,可以反装

安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头_______。 C

A、左边

B、上边

C、右边

D、下边

水箱的进水管应设个浮球阀。B

A、1个

B、2个

C、不少于2个

D、不设

当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层

为 Mpa。 D

A、0.12

B、0.16

C、

0.20 D、0.24

生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于Mpa。C

A、0.4

B、0.5

C、

0.6 D、0.7

高层建筑是指层及层以上的住宅建筑或建筑高度超过

24m的其它民用建筑等。C

A、6

B、8

C、

10 D、11

室内生活给水系统的水流速度不宜大于 m/s。 A

A、2

B、2.5

C、

5 D、10

当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时,常采用措施。C

A、增大压力

B、增大流速

C、增大管径

D、提高水箱安装高度

在热水系统中,为消除管道伸缩的影响,在较长的直线管道上应设

置。A

A、伸缩补偿器

B、伸缩节

C、软管

D、三通

热水系统膨胀罐的作用。A

A、容纳水膨胀后的体积

B、定压

C、机械循环中排出系统空

气 D、蓄水

在消防系统中启闭水流一般使用。B

A、闸阀

B、碟阀

C、截止阀

D、排气阀

室内消火栓的布置错误的是。B

A、消防电梯前室

B、卧室

C、平屋面

D、走廊

高层住宅建筑是指层及以上的住宅。B

A、9

B、10

C、11

D、12 高层公共建筑是指建筑高度大于等于米。D

A、18米

B、32米

C、50

米 D、24米

室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用接口连接。

B

A、螺纹

B、内扣式

C、法

兰 D、焊接

仅用于防止火灾蔓延的消防系统是。D

A、消火栓灭火系统

B、闭式自喷灭火系统

C、开式自喷灭火系统

D、水幕灭火系统

湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于℃的建筑物内。B A、0℃ B、4℃ C、

10℃ D、-5℃

下列场合,可以不设置自动喷水灭火系统。C

A、占地面积大于1500平方米的木器厂房

B、建筑面积4000平方米商场

C、低于七层的单元式住宅

D、停车20辆的地下车库

室内消防系统设置的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。C

A、消防水箱

B、消防水泵

C、水泵结合器

D、消火栓箱

教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置。C

A、二氧化碳灭火系统

B、卤代烷系统

C、干粉灭火器

D、泡沫灭火系统

目前国内外广泛使用的主要灭火剂是__________。 A

A、水

B、二氧化碳

C、卤代烷

D、干粉

室内消火栓系统的用水量是。C

A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水

B、保证2支水枪同时出水的水量

C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积

D、保证上下三层消火栓用水量

下面_______属于闭式自动喷水灭火系统。D

A、雨淋喷水灭火系统

B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统

D、湿式自动喷水灭火系统

下列卫生器具和附件能自带存水弯的有。C

A、洗脸盆

B、浴盆

C、挂式小便器

D、污水池

旅馆客房宜采用哪种空调方式? A

A 风机盘管加新风

B 全新风

C 全空气

D 风机盘管

空调系统不控制房间的下列哪个参数? D

A 温度

B 湿度

C 气流速度

D 发热量

现代体育馆建筑设备宜具备: D

A 采暖

B 通风

C 空调

D 采暖、通风、空调

空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实原因

是: B

A 防止漏风

B 避免温降

C 隔绝噪声

D 减少振

空调机房位置选择下列哪项不合适? B

A 冷负荷集中

B 周围对噪声振动要求高

C 进风排风方便

D 维修方便

剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? C

A 风机盘管加新风

B 全新风

C 全空气

D 风机盘管

压缩式制冷机由下列哪组设备组成: D

A 压缩机、蒸发器、冷却泵膨胀阀

B 压缩机、冷凝器、冷却塔膨胀阀

C 冷凝器、蒸发器、冷冻泵膨胀阀

D 压缩机、冷凝器、蒸发器膨胀阀

扩声系统最基本的图式是。C

A 功率放大器扬声器音源调音台

B 功率放大器音源扬声器调音台

C 音源调音台功率放大器扬声器

D 音源功率放大器调音台扬声器

一般电视监控系统均有、传输、控制、图像处理和显示等四个部分组成。C

A 数据分析

B 拌音

C 摄像

D 管理给水系统中引入管上的的水表节点是指管路上的(D)。

A.水表

B.水表及表后阀门

C.阀门

D. 水表,表前、表后阀门和旁通管等

层高为3米的7层住宅建筑,给水系统所需的压力应该估算为(B)。

A.21米

B.32米

C.190KPa

D.32 KPa

为防止给水管道内的水倒流,需要安装的阀门是(A)。

A.止回阀

B.截至阀

C.蝶阀

D.闸阀

下列水箱连接管上(C)不能设置阀门。

A.进水管

B.出水管

C.溢流管

D.泄水管

湿式自动喷洒灭火系统可用于室内温度处于(B)范围的建筑物内。

A.0℃~70℃

B.4℃~70℃

C.≤

70℃ D.≥4℃

在排水系统中需要设置清通设备,但是(D)不属于专用清通设备。

A.检查口

B.清扫口

C.检查井

D.地漏

当排水系统采用塑料管时,为消除因温度变化产生的热胀冷缩对排水管道的影响在排水管道上设置的排水附件是(D)。

A.补心

B.检查口

C.清扫口

D.伸缩节

以下这些附件中,( C )不用于蒸气供热系统。

A.减压阀

B.安全阀

C.膨胀水箱

D.疏水器

在某一三孔插座的安装中,其右边插孔应接(A)。

A.火线 B.零线 C.PE线 D.都可以

建筑物的防雷装置由(C)组成。

A.避雷针、避雷带、避雷网

B.避雷带、避雷网

C.接闪器、引下线、接地装置

D.以上都是

空调冷源多采用冷水机组,其供回水温度一般为(B)。

A.5~10℃

B.7~12℃

C.10~15℃

D.12~17℃

多联式空调系统的特点,下列哪项是错误的?(D)

A.节省建筑空间

B.施工安装方便、运行可靠

C.满足不同工况的房间使用要求

D.不节能

在空气调节系统中,哪种空调系统所需空调机房为最小?(C)

A.全空气定风量系统

B.全空气变风量系统

C.风机盘管加新风系统

D.整体式空调机系统

室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用(D ) 给水方式。

A.直接给水

B.设气压给水装置

C.设储水池、水泵、水箱联合工作

D.设高位水箱

水泵选择应根据(B)参数。

A.功率、扬程

B.流量、扬程

C.流量、功率

D.流速、扬程

室内消火栓的布置地点错误的是(B)。

A.消防电梯前室

B.卧室

C.平屋面

D.走

下列(C) 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。

A.占地面积大于1500平方米的木器厂房

B.建筑面积4000平方米商场

C.低于七层的单元式住宅

D.停车20辆的地下车库

高层建筑室内消火栓的布置间距,应保证有(A)的充实水柱同时到达室内任何部位。

A.2支水枪 B.1支水枪 C.3支水枪 D.所有水枪下面哪一类水不属于生活污水(C)。

A.洗衣排水

B.大便器排水

C.雨水

D.厨房排水

水落管外排水系统中,水落管的布置间距(民用建筑)一般为(B)米。

A.8

B.8~16

C.12 D .l2~16

下列排水横管的布置敷设正确的是(D)。

A.排水横支管可长可短,尽量少转弯;

B.横支管可以穿过沉降缝、烟道、风道;

C.横支管可以穿过有特殊卫生要求的生产厂房;

D.横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。下列哪项(C)不是雨水斗的作用。

A.排泄雨、雪水;

B.对进水具有整流作用,导流作用,使水流平稳;

C.增加系统的掺气;

D.有拦截粗大杂质的作用。

需要进行隔油处理的污水是(C)。

A.住宅污水

B.医院污水

C.汽车修理车间

D.冷却废水。

大便器的最小排水管管径为(C)。

A.DN50

B.DN75

C.DN100

D.DN150

排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或(C)连接。

A.90度弯头

B.一个45度弯头

C.两个45度弯头

D.两个90度弯头

排水系统的3立管系统是指( B )。

A.2根通气立管与1根污水立管结合的系统

B.2根污水立管与1根通气立管结合的系统

C.2根废水立管与1根通气立管结合的系统

D.1根通气立管与1根污水立管1根废水立管结合的系统

采暖立管穿楼板时应采取哪项措施? ( A)

A.加套管

B.采用软接

C.保温加厚

D.不加保温

从节能角度,采暖建筑的朝向宜为( B )。

A. 东西向

B.南北向

C. 面向冬季主导风向

D.西南东北向

以下这些附件中,( A)不用于热水供热系统。

A. 疏水器

B.膨胀水箱

C.集气罐

D.除污器

写字楼、宾馆空调是(A)

A.工艺性空调

B.恒温恒湿空调

C.净化空调

D.舒适性空调

在空气调节系统中,哪种空调系统所需空调机房为最小?( C)

A.全空气定风量系统

B.全空气变风量系统

C.风机盘管加新风系统

D.整体式空调机系统

地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的(C)处。

A.较低

B.平地

C.最低

D.最高

系统适用于屋面面积较小的公共建筑以及小型单跨工业厂房。C

A.天沟外排水

B.天沟内排水

C.檐沟外排水

D.混合式排水系统

室外环网的两条引入管的间距不得小于(B)m。

A.5

B.10

C.15

D.20

对排水管道布置的描述,( C ) 项是不正确的。

A.排水管道布置力求长度最短

B.排水管道要保证一定的坡度

C.排水管道可穿越伸缩缝

D.排水管道弯头最好大于90度。

空调系统不控制房间的下列哪个参数?( D)

A.温度

B.湿度

C.气流速度

D.发热量

安全电压是指为防止触电事故而采用的(A)以下特定电源供电的电压系列。

A.50V B.110V C.220V D.380V

PP-R管材常用的管道连接方法是(C)。

A.卡套式连接

B.丝扣连接

C.热熔连接

D.法兰连接

在排水系统中,排水立管检查口中心距地板面的高度一般是(B)。

A.0.8 m

B.1 m

C.1.2

m D.1.5 m

地漏的篦子顶面应比地面低(B)毫米。

A.0~5

B.5~10

C. 5

D.10

存水弯水封深度一般为(B)毫米。

A.30~50 B.50~80 C.80~100 D.50

下列(D)系统不属于安全防范系统。

A. 门禁

B.入侵报警

C. 巡更

D.物业管理

低压配电方式的类型包括(B)。

A.集中式

B.放射式

C.并联式

D.串联式

1999年5月1日起,改建的民用建筑给水管道禁止使用(B)。

A.铜管

B.冷镀锌钢管

C. PP-R管

D.钢塑复合管

下面图1为哪种给水方式(B)。

A. 直接给水方式

B. 气压给水方式

C.分区分压给水方式

D. 设变频泵给水方式

有关给排水管道的布置和敷设下列说法有误的一项是(A)。

A.给水管道可以穿过配电间和生产设备。

B.给水引入管与室外排出管管外壁的水平距离不宜小于1.0m。

C.管道穿过墙壁和楼板时应设置金属或塑料套管。

D.排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4

倍管径的90°弯头。

大面积多跨度的工业厂房,室内不允许进雨而且又不允许在室内设置雨水管道的工业厂房雨水排水设计,采用(B)排水方式。

A.檐沟外排水

B.天沟外排水

C.内排水

D.

无组织排水

按照作用原理,下列( A ),不属于火灾探测器的类型。

A.感速

B.感烟

C.感

光 D.感温

住宅的生活污水排水系统组成中不应包含(D)。

A.排出管

B.排水立管

C.卫生器具

D.雨水口

在线管配线中,当线管有两个弯头时,其全长应不超过(C)。

A.30m B.20m C.15m D.8m

以下水箱接管上不设阀门的是( D )。

A.进水管

B.出水管

C.泄水管

D.溢流管

以下哪种管材可以热熔连接?(D )

A.复合管

B.镀锌钢管

C.铸铁管

D.塑料管

新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为(C)。

A.PE

B.PB

C.PP-R

D.UPVC

消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存( D )分钟消防用水量。

A.7

B.8

C.9

D.10

对排水管道布置的描述,( C )项是不正确的?

A.排水管道布置长度力求最短

B.排水管道不得穿越橱窗

C.排水管道可穿越沉降缝

D.排水管道尽量少转弯。

排入城市排水管道的污水水温不高于(A )。

A.40℃

B.50℃

C.60℃

D.70℃

目前最常用的排水塑料管是(A)。

A.UPVC B.PE C.PP D.ABS

经常有人停留的的平屋面上,通气管口应高出屋面(A )米。

A.2

B.1.8

C.0.6

D.0.3

在民用建筑的集中采暖系统中应采用( D )作为热媒。

A. 高压蒸气

B.低压蒸气

C.150~90℃热水

D. 95~70℃热水

散热器不应设置在( B )。

A. 外墙窗下

B. 两道外门之间

C.楼梯间

D. 走道端头

热水采暖系统中存有空气未能排除,引起气塞,会产生(B)。

A.系统回水温度过低

B.局部散热器不热

C.热力失调现象

D.系统无法运行

为保证车间有足够的通风量,通常在进行自然通风开口面积计算时,应考虑

( D )。

A. 风压

B.热压

C. 气压

D. 风压和热压在连接两个及两个以上的大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,应设置(C)。

A.检查口

B.消除口

C.消扫口

D.排气口

利用建筑物基础内的钢筋作为接地装置时,敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于(A)mm。

A.10

B.12

C.16

D.20

BAS代表(B)系统。

A.办公室自动化

B.建筑设备自动化

C.通信自动化

D.结构化综合布线

水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设(C)。

A.闸阀 B.截止阀 C.止回阀 D.旋塞阀

室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的(D)。

A.水泵扬程

B.水箱高度

C.管道流量

D.管径及系统所需压力

采暖管道设坡度主要是为了(B )。

A.便于施工

B.便于排气

C.便于放水

D.便于水流动来源

房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系统? (A)

A.风机盘管加新风

B.风机盘管

C.全空气

D.分体空调加通风

在通风管道中能防止烟气扩散的设施是( B )。

A. 防火卷帘

B.防火阀

C.排烟阀

D.空气幕

管线沿墙暗敷设的标注符号是:( C )。

A.AQ B.AM C.WC D.WE

施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.绿/黄双色

室内灯具安装时,距地一般不小于(B)。

A.1.8m

B.2.0m

C.2.4m D .3.0m

电缆直接埋地敷设的深度不应小于(A)m。

A.0.7

B.0.5

C.0.3

D.0.2

为了保护人身安全而将电气设备金属外壳接地的方式是(B)。

A.工作接地B.保护接地C.重复接地 D.防雷接地

室内常用的消防水带规格有D50、D65,其长度不应超过(D)米。

A.10

B.15

C.20

D.25

冷却塔位置的选择应考虑的因素,以下哪条是错误的?( B )

A.应通风良好

B.靠近新风入口

C.远离烟囱

D.远离厨房排油烟口

在初定给水方式时对于层高不超过3.5m的民用建筑,建筑内给水系统所需水压

(自室外地面算起)可估算确定:一层为10mH

2O,二层为12 mH

2

O,二层以上每

增加一层增加4 mH

2

O,那么第五层所需水压应为(A)。

A.24米 B.28米 C.32米 D.20米

对于多层建筑或高层建筑,室外给水管网水压往往只能满足建筑下部几层的要求,且低层的用水量较大,为了充分有效地利用室外管网的水压,宜采用(C)给水方式。

A.直接

B.设变频泵

C.分区分压

D.单设水箱

下列(A)(场所)最适宜采用水喷雾灭火系统。

A.炼油厂

B.纺织厂

C.学校教学楼

D.图书管

下列(C)场合,可以不设置自动喷水灭火系统。

A.占地面积大于1500平方米的木器厂房

B.建筑面积4000平方米商场

C.低于七层的单元式住宅

D.停车20辆的地下车库

自带存水弯的卫生器具有( B )。

A.污水盆

B.坐式大便器

C.浴缸

D.洗涤盆在排水系统中需要设置清通设备,(D)不是清通设备。

A.检查口

B.清扫口

C.检查井

D.地漏对排水管道布置的描述,(C)条是不正确的?

A.排水管道布置长度力求最短

B.排水管道不得穿越橱窗

C.排水管道可穿越沉降缝

D.排水管道尽量少转弯。

为了保护人身安全而将电气设备金属外壳接地的方式是(B)。

A.工作接地

B.保护接地

C.重复接地

D.防雷接地

对塑料排水立管的布置说法错误的有(D )。

A.立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水点处。

B.立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的内墙。

C.立管宜靠近外墙,以减少埋地管长度,便于清通和维修。

D.立管应设检查口,其间距不大于3m,但底层和最高层必须设。

舒适性空调夏季室内温度应采用:(C)

A.18~22℃

B.20~26℃

C.24~28℃

D.26~

30℃

风机盘管加新风空调系统的优点:(A)。

A.单独控制

B.美观

C.安装方便

D.寿命长

写字楼、宾馆空调是:(A)。

A.舒适性空调

B.恒温恒湿空调

C.净化空调

D.工艺性空

( D )控测器是一种检测燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾控测器。

A.感温

B.感光

C.可燃气体

D.感烟

室内暗敷导线较常用的型号为( B )。

A.TMY LMY B.BV BLV C.BVV BLVV D.T MY BLVV

管线沿墙暗敷设的标注符号是:( C )。

A.AQ B.AM C.WC D.WE

关于防雷措施以下说法有误的一项是( C )。

A.不论什么建筑物,对其屋角、屋脊、檐角和屋檐等易受雷击的突出部位,

均设有适当的接闪器加以防护。

B.避雷器装设在被保护物的引入端,其上端接在线路上,下端接地。

C.避雷针之间应用避雷带相互联结,接地引下线不得小于1根,其间距不得

大于18-30m。

D.避雷针宜采用镀锌的圆钢制成,圆钢直径不宜小于25 m m。

管路敷设中,金属管的切割严禁使用(D)。

A. 钢锯

B. 型材切割机

C. 电动切管机

D. 气割

线路综合表示 BLX-500-3×6+1×2.5/SC20 FC表示什么意义?(BLX表示铝芯聚氯乙烯绝缘线)以下说法有误的一项是( D )。

A. 500 表示耐压等级为500V

B. 3表示导线根数

C. 6表示横截面积为6mm2

D. 20表示钢管半径为20mm

照明灯具2-J 1×100 标注形式表示什么意义?(J表示水晶底罩灯)以下说法有误的一项是( C )。

A. 2表示2盏

B. 100表

示100W的灯炮

C. 灯具的安装形式为嵌入式安装

D. 1表示灯炮的根数

以下选项不属于智能建筑技术的是(D)。

A.计算机技术

B.通信技术

C.信息技术

D. 集成技术

在建筑内部,直接给水方式适用于(A)类条件。

A. 市政给水管网的水量和水压在任何时刻均能满足室内给水系统的需要;

B. 市政给水管网的水压在任何时刻均能满足室内给水系统的需要;

C. 市政给水管网的水量在任何时刻均能满足室内给水系统的需要;

D. 市政给水管网的水量和水压周期性满足室内给水系统的需要

若室外市政给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取(D)的给水方式。

A.直接给水

B.设高位水箱

C.设水泵

D.设气压给水装置

当给水引入管管径DN >150时,引入管上可安装下列哪中阀门?(D)。

A.蝶阀

B.截至阀

C.减压阀

D.闸阀

在《建筑设计防火规范》中,超过(D)的住宅建筑应设置室内消火栓系统。

A.5层

B.10层

C.11层

D.7层

室内常用的消防水带规格有DN50、DN65,其长度不应超过(D)米。

A. 15

B. 20

C. 25

D.30

在自动喷水灭火系统中水流指示器所起的作用是(A)。

A.报告火灾发生的部位

B.启动水力警铃

C.启动电动报警器

D.启动水泵

在需要防火隔断的开口部位,适合布置的消防给水系统是(B)。

A.雨淋喷水灭火系统

B.水幕系统

C.水喷雾灭火系统

D.消火栓给水系统

采用分流制排水时,对住宅生活污水进行局部处理的常用构筑物是(C)。

A.隔油池

B.沉淀池

C.化粪池

D.检查井在建筑排水系统中,排水横管的标高一般是指(D)。

A.管顶标高

B.管中心标高

C.管底标高

D.管内底标高

在排水系统中,需要进行隔油处理的污水是(C)。

A.住宅污水

B.病房生活污水

C.汽车修理车间污水

D.循环冷却废水。

在生活排水系统中,目前最常用的排水管道连接方法是(B)。

A.热熔连接

B.承插粘接

C.电熔连接

D.法兰连接

以下这些附件中,(A)不用于热水供热系统。

A. 疏水器

B.膨胀水箱

C.集气罐

D.除污器

可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为(B)。

A.平时排风

B.事故排风

C.值班排风

D.自然排风

公共厨房、卫生间通风应保持( D )。

A.正压

B.常压

C.无压

D.负压

通过检测火焰中的红外光、紫外光来探测火灾发生的探测器是(B)。

A.感温探测器B.感光探测器 C.可燃气体探测器 D.感烟探测器

舒适性空调冬季室内温度应采用(B)。

A.16~18℃

B.18~22℃

C.20~24℃

D.24℃~28℃

以下哪种管材可以粘接?(D )

A.无缝钢管

B.镀锌钢管

C.铸铁管

D.塑料管

室外给水管网水量水压都满足时,采用(B) 给水方式。

A. 设高位水箱

B. 直接给水

C.设变频泵

D.设气压给水装置关于建筑防雷接地装置的设置说法错误的一项是(C )。

A. 钢管最小壁厚为3.5 mm

B.角钢最小厚度为4 mm

C.一般采用圆钢的最小直径为8mm

D.扁钢的最小厚度为4 mm

室内消防系统设置(C)的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。

A.消防水箱

B.消防水泵

C.水泵结合器

D.消火栓箱

以下哪条是错误的?(B)

A.污水立管应靠近最脏、杂质最多地方

B.污水立管一般布置在卧室墙角

明装 C.生活污水立管可安装在管井中 D.污水横支管具有一定的坡度,以便排水

对塑料排水立管的布置敷错误的有(A)。

A.立管应设检查口,其间距不大于3m,但底层和最高层必须设。

B.立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水点处。

C.立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的内墙。

D.立管宜靠近外墙,以减少埋地管长度,便于清通和维修。

当层高小于或等于4米时,塑料排水立管上的伸缩节应( A ) 。

A.每层设1个

B.每层设2个

C.每2米设1个

D.每4米设1个

与蒸气采暖比较,( A)是热水采暖系统明显的优点。

A. 室温波动小

B. 散热器美观

C. 便于施

工 D. 不漏水

从节能角度讲,采暖建筑主要房间应布置在( C )。

A. 下风侧

B. 上风侧

C. 向阳面

D. 底层

以下这些附件中,( C )不用于蒸气供热系统。

A.减压阀

B.安全阀

C.膨胀水箱

D.疏水器

剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式?(C)。

A.风机盘管加新风

B.全新风

C.全空气

D.风机盘管

某县级医院5层住院楼,只在顶层有两间手术室需设空调,空调采用什么方式为适宜?( C )

A. 水冷整体式空调机组

B. 风机盘管加新风

系统

C. 分体式空调机加新风系统

D. 风冷式空调机

安全电压是指对人体一般不会造成致命性危害的电压系列,又称特低电压。国家标准GB 3805-1993规定,工频交流电安全电压的上限值为(D)V(有效值)。

A.24

B.36

C.42

D.50

有关水箱配管与附件阐述正确的是(C )。

A.进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B.出水管应设置在水箱的最低点

C.进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀D.泄水管上可不设阀门

室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用( B ) 接口连接。

A.螺纹

B.内扣式

C.法

兰 D.焊接

当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设(A)。

A.清扫口

B.检查口

C.检查井

D.伸缩节

公共厨房、卫生间通风应保持( B)。

A.正压

B.负压

C.常压

D.无压

以下不能做为地下接地线的材料是:(D)

A.角钢

B.钢管

C.光面圆钢

D.螺纹钢

建筑物配电系统的保护方式可以采用(C)。

A.IT 系统

B.放射式系统

C.TN系统

D.智能系统

在给水施工图中,能够完整表达给水横管的标高和走向的是(B)。

A.给水平面图

B.给水系统图

C.施工图说明

D.给水原理图

“3A” 智能建筑是指智能大厦具有(C)功能。

A. 办公自动化、通信自动化和防火自动化

B. 办公自动化、楼宇自动化和防火自动化

C. 办公自动化、通信自动化和楼宇自动化

D. 保安自动化、通信自动化和楼宇自动化

干式自动喷洒灭火系统,适用的室内温度范围是(B)。

A.0℃~70℃

B.<4℃,>70℃

C.>

70℃ D.4℃~70℃

采用分流制排水时,对住宅生活污水进行局部处理的常用构筑物是(C)。

A.隔油池

B.沉淀池

C.化粪池

D.检查井多联式空调系统的特点,下列哪项是错误的?(D)

A.节省建筑空间

B.施工安装方便、运行可靠

C.满足不同工况的房间使用要求

D.不节能

关于配电箱与控制电器的安装以下说法错误的是(C)。

A.室内的板把开关一般安装在房门旁边开关边缘的距离0.15-0.20m

B. 配电箱的安装高度,明装的箱底要距地2m;

C.配电箱的安装高度,暗装的箱底要距地1.4m;

D. 室内的板把开关距地面高度一般为1.2-1.3 m。

对于层数不高,卫生器具不多的建筑物,宜采用(A) 通气管系统。

A.伸顶通气管

B.双立管排水系统

C. 特殊单立管系统

D. 以上都不是

一般电视监控系统均有(C)、传输、控制、图像处理和显示等四个部分组成。

A.数据分析

B.拌音

C.摄像

D.管理

水表节点安装在(B)上。

A.立管

B.引入管

C.水平管

D.支管

下列不属于钢管的连接方式有(D)。

A.螺纹连接

B.焊接

C.法兰连接

D.承插连接

建筑电气工程布线系统的额定电压大多为(B)。

A.10kV/6kV

B.380V/220V

C.750kV/450kV

D.1kV/

0.6kV

对于层数较高、卫生器具较多的建筑物,一般不宜采用(A)。

A.伸顶通气管

B.专用通气管

C.结合通气

管 D.器具通气管

有关消火栓布置,下列说法错误的是(D)。

A.室内消火栓布置在建筑物各层明显,易于取用和经常有人出入的地方。

B.应在每个室内消火栓处设置接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

C.消火栓栓口高度距地面1.1M。

D.按照《建筑设计防火规范》,消火栓内平时可以没有水。

根据国家有关规定,每一台变压器都有一定的型号,用来表示变压器的特征和性

-100/10”表示的,其中“100”表示下列哪项( C )。

能例如有一铬牌是这样“SL

1

A.额定电压

B.额定电流

C. 额定容

量 D.额定频率

二、判断题

不同用途的给水系统,必须单独系统。

-------------------------------------------(错)

室内给水管道尽可能呈直线走,一般与墙、梁、柱平行。-------------------(对)

对有美观要求的建筑物,室内管道应暗装。

-------------------------------------(对)

水表节点是指引入管上装设的水表。

----------------------------------------------(错)

油类物品着火可用水扑灭。

----------------------------------------------------------(错)

超过六层的单元式住宅应设置室内消防给水系统。

----------------------------(错)

洗涤盆上边缘距地面的高度为800mm 。

----------------------------------------(对)

塑料污水排水立管上宜每6层设置一个检察口。------------------------

------(对)

电源输出的功率和电流决定于负载的大小。

--------------------------------------(对)

保护零线上可以接熔断器。

---------------------------------------------------------(错)

水封是防止排水管道内的有害气体和小虫等通过卫生器具进入室内。-----(对)

立管检查口的设置高度一般距地面1.15米。

-----------------------------------(错)

开关箱的进线在箱体上方,出线在箱体下方。

---------------------------------(错)

保护零线每一重复接地装量的接地电阻值应不大于10Ω。-----------------(对)

排水管道可以穿过伸缩缝。

-------------------------------------------------------(错)

常用的水封装置有P型和S型存水弯。

-----------------------------------------(对)

在施工现场专用的380/220V三相四线制的电力线路必须采用TN-S接零保护系统。-------------(对)

某施工现场QTZ40塔吊铭牌功率为30KW,JC=25%,计算的设备容量为30KW。

-----------(错)

空气参数中四度指的是空气的温度、相对湿度、空气流速和洁净度。---(对)空调中常用的冷媒有空气、冷冻水。

--------------------------------------------------(对)

给水配水附件是用来调节和分配水流的。

----------------------------------------------(×)

浮球阀的作用是控制水箱水位。

--------------------------------------------------------(√)

室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。-------------(√)

设有室内消火栓的建筑,平屋顶上设置的消火栓是试验和检查用的。---------(√)

湿式自动喷水灭火系统的管道中,平时就充满有压力的空气。

------------------(×)

室内消火栓系统的分区给水方式,适用建筑物高度超过50米或消火栓口静水压力超过0.8MPa的场所。---(√)

公共建筑机械循环低温热水供暖系统,供、回水温度多采用80℃/60℃。----(×)空调风管断面一般采用矩形,材料只能是镀锌钢板。

------------------------------(×)

对于大型商场,最适用的空调系统为VRV系统。

----------------------------------(×)

机械通风是利用通风机所产生的抽力或压力,并借助通风管网进行室内外空气交换的通风方式。----------(√)

集中式空调系统即是全空气系统,俗称中央空调。

--------------------------------(√)

冷水机组主要有压缩式制准和吸收式制准两种。

------------------------------------(√)

消防控制室的门应向室内方向开启。

---------------------------------------------------(×)

熔断器的熔丝可以用任何金属丝代替。

-----------------------------------------------(×)

高层建筑的用电负荷大部分集中在下部,因此将变压器设置在建筑的底部是有利的。-------(√)

生活给水系统的水只能供给生活用,消防生产不能使用。

----------------------(×)

保护接地与接零的作用相同。

----------------------------------------------------------(×)

空气参数中四度指的是空气的温度、相对湿度、空气流速和洁净度。-------(√)自然通风的动力分为风压和热压。

----------------------------------------------------(√)

生活给水的水质要求宜符合现行的《生活饮用水卫生标准》规定的指标。-(√)

建筑高度大于50m,室内消火栓口处静水压力不超过0.8Mpa时,可采用不分区

的消火栓灭火系统。-(√)

超过七层的单元式住宅应设置室内消防给水系统。

--------------------------------(√)

水流指示器这种设备是用于干式自动喷水灭火系统中的。

-----------------------(×)

空气参数中四度指的是空气的温度、相对湿度、压力、环境噪声。-----------(×)

空调制冷管路系统中运行的工质称为制冷剂。

-------------------------------------(√)

风机盘管分散在各个房间内,所以风机盘管空调系统是一种局部式空调系统。--------(×)

自然通风的动力风压和热压。

----------------------------------------------------------(√)

对于宾馆,最适用的为半集中式空调系统。

----------------------------------------(√)

通常为宾馆客房楼选用空调系统是VRV系统。

---------------------------------(×)

超过六层的单元式住宅应设置室内消防给水系统。

-----------------------------(×)

下行上给式的水平干管一般沿最高层的顶棚布置。

------------------------------(×)

公共建筑机械循环低温热水供暖系统,供、回水温度多采用80℃/60℃。-(×)由发电厂、电力网和用户组成的统一整体称为电力系统。--------------------(√)

扳把开关安装时,应为向上“合”,向下“断”电器、灯具的控制开关均应接在零线上。-------(×)

对于宾馆,最适用的为半集中式空调系统。

---------------------------------------(√)

空调风道一般布置在吊顶内、建筑的剩余空间、设备层。---------------------(√)

高度超过100m的高层建筑应急照明连续供电时间不应小于30min。-------(√)水封的作用是防止排水管道内有害气体和小虫等通过卫生器具进入室内。----(√)

居住建筑的采暖系统,必须以热水为热媒,供水温度不应高于100℃。--------(×)

机械通风是利用通风机所产生的抽力或压力,并借助通风管网进行室内外空气交换的通风方式。-(√)

风机盘管分散在各个房间内,所以风机盘管空调系统是一种局部式空调系统。--(×)

单相三孔插座,面对插座的右孔为保护线连接。

--------------------------------------(×)

不同用途的给水系统,必须单独设置。

--------------------------------------------------(×)

室内给水管道尽可能呈直线走,一般与墙、梁、柱平行。

--------------------------(×)

给水管道宜敷设在排水管道下方。

-----------------------------------------------------(×)

对有美观要求的建筑物,室内管道应暗装。

-------------------------------------------(√)

电流为100毫安时,称为致命电流。

---------------------------------------------------(×)

移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。

---------(×)

有人低压触电时,应该立即将他拉开。

-----------------------------------------------(×)

沟槽连接可以用在给水塑料管的安装。

---------------------------------------------------(×)

湿式自动喷水灭火系统的管道中,平时就充满有压力的空气。

---------------------(×)

排水地漏设在地面最低处,地面做成0.05~0.01的坡度坡向地漏。

---------------(√)

日光灯在常用电光源中属于白炽灯。

-------------------------------------------------------(×)

生产用水对水质的要求不高。

----------------------------------------------------------------(×)无论采用何种插座,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所插座的安装高度都可以是0.3m。---(×)

三、多选题

在自动喷水灭火系统中,闭式喷头按热敏元件的不同可分为( )。A D

A、易熔元件喷头

B、边墙型喷头

C、吊顶型喷头

D、玻璃球喷头

对集中式空调系统描述正确的是( )。ABC

A、空调设备集中设置在专用空调机房里,管理维修方便,消声防振容易;

B、可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用;

C、使用寿命长,初投资和运行费比较小;

D、一个系统只能处理一种状态的空气,便于运行调节;

我国的安全电压分为( )。ABC

A、36V

B、24V

C、6V

D、220V

下列可用作配电箱、开关箱的材料为( )。AB

A、铁板

B、钢板

C、白铁皮

D、铅皮

电力变压器的油起( )作用。 CD

A灭弧;B防锈;C绝缘 D散热

在下列建筑物(ABCE)中,应该设置室内消防给水系统。

A.体积超过10000m的其他民用建筑

B.超过7层的住宅

C.国家级文物保护单位的重点砖木结构的古建筑

D.普通住宅

E.高层民用建筑

照明供电系统一般由以下几部分组成(ABCE)。

A.进户线

B.干线

C.支线

D.变压器

E.配电箱

对风管的描述正确的有(ACDE)。

A.风管材料可以是复合材料

B.空调风管断面都采用矩形

C.风管材料可以是镀锌钢板

D.风道一般布置在吊顶内、建筑的剩余空间、设备层

E.风管制作可用咬口机

多联式空调系统主要包括以下(ABC)部分。

A.室外机

B.室内机

C.制冷剂管道

D.冷却塔

E.风机多联式空调系统适用于(AB)等建筑场所。

A.办公楼、高档住宅

B.房间数量多、区域划分细致

C.商场、影剧院

D.温湿度要求严格

E.普通住宅

防雷装置的类型主要有(ABCD)等。

A.避雷针 B.避雷网 C.避雷器 D.避雷带 E:断接卡子

建筑内部给水系统按用途不同一般分为(ACD)。

A.生活给水系统

B.热水系统

C.生产

给水系统

D.消防给水系统

E.自动喷水灭火系统

下列管道,那些不用做防腐处理?(B D E)

A.铸铁管

B.镀锌钢管

C.无缝钢管

D.塑料管

E.复合管

建筑内部的热水供应系统按其供应的范围大小可分为(ADE)。

A.局部热水供应系统

B.煤气热水供应系统

C.分散热水供应系统

D.集中热水供应系统

E.区域热水供应系统

建筑内按污废水性质,排水系统分类包括(A B C E)。

A.生活废水排水系统

B.生活污水排水系统

C.雨水排水系统

D.凝结水系统

E.工业废水排水系统

在下列设备中,不属于热水采暖系统用的设备是(AE)。

A.疏水器

B.集气罐

C.除污器

D.膨胀水箱

E.安全水封

热水系统按照管网有无循环管道可分为(ACE)。

A.全循环方式 B.机械循环 C.半循环方式 D.自然循环 E.不循环方式

在给水系统中,能够表示水泵性能的参数有(ABD)。

A. 流量

B. 轴功率

C. 流速

D.

扬程

大型地下车库平时通风方式有(DE)。

A.自然送风,自然排风

B.机械送风,自然排风

C. 机械送风,自然排风

D.机械送风,机械排风

E.自然进风,机械排风

对半集中式空调系统描述正确的是(BDE)。

A. 半集中式空调可采用全空气系统

B.风机盘管在空调房间内,调节的灵活性大

C.室内温、湿度控制精度高

D.设备布置分散、管线复杂,

维护管理不便

E.只对新风集中处理,空调机房面积小,新风管小

在室内消火栓给水系统中,常用的消火栓规格有(BC)。

A.DN40

B.DN50

C.DN65

D.DN70

E. DN75 按照排出的污水性质分类,下面(ABE)卫生器具的排水属于生活废水。

A.污水盆排水

B.淋浴器排水

C.大便器排水

D.小便器排水

E.拖布池排水

采用塑料排水管材时,排水系统中通气管的作用包括(ADE)条。

A.排出有害气体

B.减少管道腐蚀

C.平衡系统水压

D.稳定系统气压

E.补充管道中新鲜空气

散热器的布置,应符合(AB E)等规定。

A.散热器应明装,并宜布置在外窗的窗台下

B.有外窗的房间,散热器不宜高位安装

C.楼梯间布置散热器时,宜每层均匀设置

D.门斗内应设置散热器

E.散热器可在楼梯处布置

大型地下车库平时通风方式有(BD)。

A.自然通风

B.自然进风,机械排风

C.自然排风,机械送风

D.机械送风,机械排风

E.机械进风,自然排风

通风系统的组成包括(ABCE)。

A.通风机

B.进风口、排风口

C.防火阀

D.排烟

阀 E.风管

对集中式空调系统描述正确的是(ABDE)。

A.空调设备集中设置在专用空调机房里,管理维修方便,消声防振容易

B.可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用

C.占有建筑空间小,施工安装方便

D.使用寿命长,初投资和运行费比较小

E.处理空气量大,有集中的冷热源

弱电系统施工图主要包括(AD)。

A.平面图

B.立面图

C.剖面图

D.系统图

E.轴测图

智能建筑是(ABCD)技术的综合应用。

A.计算机技术

B.通信技术

C.信息技术

D.控制技术

E.集成技术

给水管道不得布置在(A B C)。

A.重物压坏处

B.烟道

C.排水沟内

D.地下室

E.设备层

建筑内部给水系统按用途不同一般分为(ACD)。

A.生活给水系统

B.热水系统

C.生产给水系统

D.消防给水系统

E.自动喷水灭火系统

排水管道系统清扫口的设置位置是(ACD)。

A.连接4个及4个以上大便器的塑料排水横管上

B.排水立管每隔6层

C.连接2个及2个以上大便器的铸铁排水横管上

D.水流转角大于45°的排水横管

E.2个洗手盆排水横管上

建筑内部排水体制可分为(AD)。

A.分流制 B.半分流制 C.截流式合流制 D.合流制 E.完全分流制

在分流制排水系统中宾馆、饭店所需的局部污水处理构筑物有

(AB)。

A.化粪池

B. 隔油池

C. 沉砂池

D. 消毒池

E. 检查井

照明常用的热辐射电光源有(BE)等。

A.金属卤化物灯

B.卤钨灯;

C.荧光灯

D.钠灯;

E.白炽灯

下列管道,那些不用做防腐处理?(B D E)

A.铸铁管

B.镀锌钢管

C.无缝钢管

D.塑料管

E.复合管

中性线与保护线是分开设置的供电系统、中性线与保护线是合一设置的供电系统分别是(A B)系统。

A.TN-S B. TN-C C.IT D.TT E.TN-S-C

在热水供应系统的组成中,(B D)属于常用热源。

A.热媒管路

B.锅炉

C.水泵

D.热水器

E.各种仪表

建筑给水系统由( ABDE )、给水局部处理设备等组成。

A.引入管

B.建筑给水管网

C.清通设备

D.消防设

备 E.给水附件

给水管道不得布置在(A B C)。

A.重物压坏处

B.烟道

C.排水沟内

D.埋地敷设

E.管道

在热水供应系统的组成中,(B D)属于常用热源。

A.热媒管路

B.锅炉

C.水泵

D.热水器

E.各种仪表

下列建筑物(A B C E)必须设置室内消防给水。

A.体积超过10000m3的其他民用建筑

B.超过7层的住宅

C.国家级文物保护单位的重点砖木结构的古建筑

D.超过四层的塔式住宅

E.超过五层的办公楼

水泵结合器的类型有以下几种(ABD)。

A.地上式

B.地下

式 C.半地下式

D.墙壁式

E.户内式

对水箱的接管,(AB)是正确的?

A.进水管与出水管可以并为一条管道

B.进水管上应设两个浮球阀

C.泄水管与溢流管上应设阀门

D.溢流管与污水管道直接连接

E.进水管上只接一只浮球阀

卫生器具安装高度为800mm(自地面至器具上边缘)的有(ADE)。

(完整word版)大学《建筑设备》复习重点

2、按热源布置分类可分为局部供暖、集中供暖和区域供热。 3、按热媒分类,集中供暖系统可分为三类:热水供暖系统、蒸汽供暖系统和热风供暖系统。 4、热水供暖系统的分类 a、按热媒参数分低温、高温系统。供水温度=95℃,回水温度=70℃ b、按系统循环动力分自然循环、机械循环系统。 c、按系统的每组立管数分单管、双管系统。 d、按系统的管道连接方式分垂直和水平系统。一般建筑的供暖系统多采用上供下回式系统。 e、按各环路总长度分同程式和异程式 5、垂直失调现象:在供暖建筑内,同一竖直方向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上下层冷热不均的现象。双管系统中由于环路自然压头作用,会产生上层过热,下层过冷的现象称为垂直失调现象。(双管系统不宜用在四层以上的建筑中) 6、水平失调现象:由于异程式从热入口到热出口通过各立管的总长度不同,这样就使得距离远的立管阻力大,系统的水力平衡难以实现,容易出现近热远冷的现象称为水平失调现象。 7、热水供暖系统中的问题: (1)从系统中排除空气的问题 答:在自然循环系统最高点设膨胀水箱,在机械循环系统中最高点设集气罐、放气阀。供回水干管和支管要有一定的坡度。 (2)系统中受热膨胀的问题 在系统中装设膨胀水箱来容纳水所膨胀的体积或通过锅炉房定压,也可以排出空气 (3)管道的热胀冷缩问题 合理利用管道本身的弯头。在两个固定点之间必须有一个弯曲部分供作补偿。室内管道一般弯头较多,可不设专门的补偿装置、若伸缩量过大,则应设补偿器来补偿。 8、设置膨胀水箱的作用?容纳膨胀体积;排气;定压。 10、供暖热负荷的估算方法:单位面积热指标法、单位体积热指标法、单位温差热指标法。 11、低温热水地板辐射热供暖系统是采用低于60℃低温水作热媒,通过直接埋入建筑物地板内的加热盘管进行低温辐射供暖的系统。 12、低温热水地板辐射热供暖系统的特点:室内温度均匀、稳定、热容量大、不占使用面积,使用效果好。 13、耗热量计算包括围护结构的耗热量和流入室内的冷空气加热所需要的热量 15、散热设备包括散热器、暖风机、钢制辐射板等。(前两者是利用对流换热原理,后者利用辐射换热原理) 16、钢制柱型散热器的热媒一般为水,要求热媒水中含氧量不高于0.05g/m3(防止氧化),停暖时应充水密闭保养,以延长使用寿命。 17、集中供热锅炉热水呈碱性,不能直接供铝制散热器使用。铝制散热器适用于pH=5~8,超过此范围应进行内防腐处理。 18、散热器布置 散热器设置在外墙窗下最为合理;一般情况下,散热器应敞露布置,这样散热效果好,易清灰;楼梯间内散热器应尽量设在底层;安装散热器时,有脚的可直立在地上,无脚可用专门的托架挂在墙上。 19、铸铁散热器:优点:结构简单,防腐性能好,使用寿命长,适用于各种水质,热稳定性好,价格低廉;劣:金属热强度低于钢制散热器;安装运输劳动强度大,生产污染重;污染管道系统影响阀门密封。

建筑设备复习题

建筑设备复习题 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

1.流体为何具有黏滞性,它对流体流动有何作 用,动力黏度与运动黏度有何不同。 流体的黏性在流动中呈现出来,不同流体的流动性能不同,主要是因为流体内部质点在相对运动时存在不同的内摩擦力,阻碍流体质点间的相对运动。这种表现流体流动时产生内摩擦力阻碍流体质点或流层间相对运动的特性称为黏性,内摩擦力称为黏滞力。 流体动力黏度:决定流体种类和温度流体运动黏度:流体运动的难易程度 2.什么是绝对压强、相对压强、真空度,它们之间的关系怎样。 绝对压强:没有大气存在的绝对真空状态作为零点计算的压(P’) 相对压强:以大气压强为零点计算的压强(P0) 绝对压强与相对压强相差一个当地大气压强值 真空度:真空度越大说明绝对压强越小,真空度最大为98KN/(完全真空),最小为0(处于大气压强下 供暖 3.比较自然循环系统与机械循环系统之间的区别。 自然循环系统是利用热水散热冷却所产生的自然压头促使水在系统中循环的,这种系统由于自然压头小,半径作用不大,否则管径就会过大,因而只适用于较小的系统。 机械循环系统是利用水泵进行强制循环,因而半径作用大,管径小,但是需要消耗电能,常见的集中供暖系统多采用机械循环。 4.选择供暖方式是应该考虑哪些方面,在传统非供暖地区,如长江流域的城市可以采用怎样的供暖方式。 供暖方式应根据建筑物规模、功能、工艺要求以及所在气象条件、能源状况、政策和环保要求等,通过技术经济比较进行选择。 小于等于5度大于90d采用集中供暖 小于等于5度60-89d之间或累年日平均温度小于等于5度的天数不足60d但小于等于8度大于等于75d地区的养老院、幼儿园、医院、中小学校应集中供暖 5.高层建筑供暖负荷的特点有哪些? 1、高层建筑围护结构传热系数大 2、高层建筑由于热压及风压造成的冷风侵入量大 3、高层建筑体形系数小,热容量偏小 6.什么是疏水器在蒸汽供暖系统中,疏水器的作用是什么 7. 疏水器:蒸汽供暖系统中重要的附属设备,在系统中起到疏水阻气的作用,能阻止系统中未凝结争气进入凝水管道,同时保证凝水及不凝气体的顺利排出 作用:水的热容量比蒸汽凝结成水而放出的气化潜热要小得多。为保证设计要求的散热量,就要求散热器中的凝水能及时排除,而蒸汽则不应进入凝水管。另外为保证锅炉正常运行,在进入锅炉的回水中也不应有蒸汽。因此,需要在回水干管、支管通干管处设疏水器,干管抬头部分也应设疏水器。 8.按照散热方式的不同,供暖系统可以分为哪几类? 热媒性质分类:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风供暖系统 散热设备分类:散热器供暖系统、暖风机供暖系统、盘管供暖系统 室内散热设备传热方式:对流供暖系统、辐射供暖系统 9.分户计量热水供暖系统是如何实施的有什么优缺点 10. 散热器热分配计法:利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热量比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。有蒸发式、电子式及电子远传式三种。 优点:安装简单,适用于新建和改造的散热器供暖系统,对于既有供暖系统的热计量改造比较方便、灵活性强。 缺点:其前提是热分配计和散热器需要在实验室进行匹配试验,得出散热器的对应数据才可应用,中国散热器型号种类繁多,给分配计的检定工作带来了不利因素。需要入户安装和每年抄表换表等。 户用热量表法:机械式、电磁式、超声波式 优点:计量的是系统供热量,比较直观,容易理解 缺点:投资高或者故障率高,故障率主要有两个方面:水质处理不好容易堵塞;仪表运动部件难以满足供热系统水温高、工作时间长的使用环境。 流量温度法:利用每个立管或分户独立系统与热力入口流量之比相对不变的原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前后温差,分摊建筑的总供热量。流量比例是每个立管或分户独立系统占热力入口流量的比例。 优点:适合既有建筑垂直单管顺流式系统的热计量改造,还可用于共用立管的按户分环供暖系统,也适用于新建建筑散热器供暖系统。 它计量的是系统供热量,比较容易为业内人士接受,计量系统安装的同时可以实现室内系统的初调节及室温调控功能。 缺点:前期计量准备工作量较大。 通断时间面积法:以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。 优点:应用较直观,可同时实现温室控制功能,使用按户分环、室内阻力不变的供暖系统。 缺点:不能实现分室的温控,它测量的不是供热系统给予房间的供热量,而是根据供暖的通断时间再分摊总热量,二者存在着差异,如散热器大小匹配不合理,或者散热器堵塞,都会对测量结果产生影响,造成计量误差。 空调 11.人在不同场合对空调又怎么样的要求? 12.表示空气状态的有哪些参数温度和湿度有什么区别相对湿度和湿量有什么区别 空气状态参数:温度、相对湿度。 温度:是表征各类建筑热环境的主要参数; 相对湿度:反映了是空气中水蒸气接近饱和含量的程度。 含湿量:对应于1KG干空气的湿空气中所含有的水蒸气质量,单位:KG/KG 13.空气调节系统是由哪几部分组成常见的空气调节系统有哪几种形式他们各有什么特点

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

建筑设备复习提纲

建筑设备复习提纲 1.雷电对建筑的危害包括哪四种,防雷装置的组成及作用。 答:1.静电感应 2.磁感应3.直击雷过电压 4.雷电波的侵入 建筑物防雷主要采用接闪器系统,由接闪器、引下线和接地装置三大部分组成, (1)接闪器:1避雷针:接闪避雷针是建筑物最突出的良导体 2避雷带:避雷带就是对建筑物雷击率高的部位,进行重点保护的一种接闪装置 3 避雷网:局部保护接闪装置 4结构避雷网(带) (2)引下线 (3)接地装置:1 自然接地体:利用有他功能的金属物体埋于地下,作为防雷保护的接地装置 2 基础接地:利用建筑物基础中的结构钢筋作为接地装置,即可达到 防雷接地又可节省造价 3 人工接地体:专门用于防雷保护的接地装置 2.传热的基本方式包括哪三种,以及通过何种方式改变传热效果。 答:传热方式有热传导,热辐射,热对流;改变风速,增减保护层厚度 3.建筑内部给水系统按用途及水平干管布置形式分别如何分类。给水管材的选择以及常见 给水方式的选用和系统图的掌握。为防止地基下沉压断引入管。要求引入管上空预留尺寸。(200mm) 答:生活,生产,消防,组合。下行上给式,上行下给式,中分式依靠外网压力的给水方式:直接,设水箱;依靠水泵升压给水方式:设水泵的,设水泵、水箱联合的,气压,分区,分质金属,非金属公称直径;直径 4.导线和电缆的截面选择分别从哪几方面考虑。 导线:导线发热条件;允许电压损失;机械强度条件电缆:用电器电流,经济5.地面水源处理流程常用四个步骤。 混凝;沉淀;过滤;消毒 6.舒适性空调,常用的空气参数。空调的主要分类及典型形式以及各自的优缺点。 室内温度;相对湿度;风速 1集中式空调:优,易于维护,可以很好的控制室内温湿度,可以进行气流分布,可对室外空气进行过滤处理;缺:空气风道系统复杂,布置困难,有利于火灾蔓延 2半集中式空调:优:机房面积小,利于空间布置;缺:难以满足室内严格的温湿度要求,水系统复杂易漏水 3分散式空调:优:可以灵活布置,相互之间不会影响;缺:室内空气品质较差,气流组织困难 7.低压配电系统常用的三种配线方式。 放射式;树干式;混合式 8.建筑排烟系统按排烟方式可分为哪两种。 1自然排烟;2机械排烟 9.照明线路进户线的引入方式。 1线路架空引入;2电缆埋地引入 10.电光源按发光原理可分为哪两类以及典型光源在不同使用条件下的选择。

复习题建筑设备完整版

复习题建筑设备 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

一、填空题 1、流量100L/s=__360 _m3/h。 2、高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 DN100 。 3、安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头___右___(哪一侧)。 4、采用国际单位制,热量、冷量的单位为 W 。 5、机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地 坪不宜小于 2 m。 6、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 10 分钟消防用水量。 7、检查口的设置高度规定离地面为1米,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。 8、高层建筑是指 10 层及 10 层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用 建筑等。 9、工程中应根据流量及扬程来选择水泵。 二、单项选择题 1、镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 2、大多数制品的公称通径__C___。 A、等于外径 B、等于内径 C、既不等于外径也不等于内径 D、不等于外径 3、室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A____供水方式。

A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4、室内生活给水系统的水流速度不宜大于( B )m/s。 A、2 B、2.5 C、5 D、10 5、室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。 A、水泵扬程 B、水箱高度 C、管道流量 D、管径及系统所需压力 6、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于__ C___。 A、0.3m B、1.5m C、0.7m D、1.0m 7、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装_D__ __。 A、止回阀 B、闸阀 C、安全阀 D、截止阀 8、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的__C_ __倍。 A、4.0 B、3.0 C、2.5 D、1.5 9、下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。 A、占地面积大于1500平方米的木器厂房 B、建筑面积4000平方米商场 C、低于七层的单元式住宅 D、停车20辆的地下车库 10、室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室 内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备第二版-复习资料资料

建筑设备第二版-复习 资料

第一篇给水排水系统 第一章城镇给水工程 1、给排水工程从工程内容上大致可分三部分:(1)室外给水工程(也称城镇给水工程)(2)室内给排水工程(也称建筑给水排水工程)(3)室外排水工程(也称城镇排水工程) 2、城镇用水量可分为:生活用水量,生产用水量,消防用水量,城镇其他用水量 3、日常生活均需一定量的用水,包括饮用,炊事及清洁卫生等用水,用水标准与生活水平,生活习惯,气候条件,水费,水质等有关 4、一年之内,用水量最大的一天的用水量称为最高日用水量(Qmd),它与平均日用水量(Qd)的比值Kd=Qmd/Qd(单位:m3 /d)称为日变化系数;在最高日内,其中用水量最大的一小时的用水量称为最高时用水量(Qh),它与最高日平均时用水量(Qmd/24)的比值称为时变化系数Kh=24Qh/Qmd(单位:m3 /d) 5、用水量计算应根据各方因素,参照用水量标准及变化系数来计算各种用水量包括生活,生产,消防,及市政等用水量(p4倒数几行) 6、但凡能满足水源水质标准的水都可用作水源,包括天然淡水,海水和再生水。用于城镇生活用水的供水水源主要是天然淡水,天然淡水可分为地下水和地表水两大类,地下水可分为潜水,承压水和溶洞水 7、从水源取用原水的设施称取水构筑物 管井 地下取水构筑物 大口井

取水构筑物岸边式 固定式取水构筑物 河床式 地面取水构筑物 浮船式 活动式取水构筑物 缆车式 8 、P8混凝沉淀 9、(简答) 输水与配水系统由输水泵站,中途升压泵站,输水管,配水管网及调节构筑物组成。1.输水泵站又称二泵站,因水流从取水泵站算起是第二次被提升而得名,其任务是由水厂清水池抽水向管网供水2.中途升压泵站是用于输水途中再次提升水压的泵站3.输水管是负责向城镇配水管网输水的总管,它本身不负担向用户配水的任务4.配水管网是负责向用户供水的管道,有两种布置形式①树枝式管网②环式管网5.管网上的附属设备:为保证管网正常工作和维护管理,管道上常设置阀门(有闸阀,截止阀,蝶阀之分,接口方式有螺纹连接和法兰连接两种),排气阀,泄水阀,消火栓(消火栓之间的间距不超过120M)6.调节构筑物有清水池,管网前后设的高地水池或水塔 10、

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑设备(给排水)复习要点

建筑设备(给水排水)课程复习提纲 一、建筑设备概述 1、建筑设备的概念; 二、流体力学基本知识 1、流体的主要物理性质(容重、密度、压缩性和膨胀性、粘滞性); 2、不同压强单位间相互关系; 3、流体运动基本概念(压力流、无压流;过流断面、流量、流速); 4、水头损失的概念和基本形式。 三、建筑给排水工程 1、室外给排水系统的任务及基本组成;室外排水体制分类; 2、典型的城镇给排水系统的流程示意图; 3、建筑内部给水系统的分类和基本组成; 4、流出水头和最不利配水点的概念,如何确定给水系统所需的水压,如 何根据建筑高度估算所需的水压; 5、建筑内部常用给水方式及各自的适用条件;绘出常用给水方式工作示 意图;分区给水有何显著优点? 6、常用的高层建筑给水方式,高层建筑为何进行竖向分区及分区水压标 准; 7、常用给水管材的种类及特点; 8、给水附件的种类及作用; 9、最高日用水量Qd和最大时用水量Q h的概念 10、水表的作用、分类及适用范围; 11、水泵房布置要求; 12、水箱的作用,水箱上的配管及附件,水箱的容积和安装高度的确定; 13、气压给水设备的组成、工作特点和适用条件; 14、室内给水管道的布置原则;室内给水管道敷设形式及要求; 15、生活给水管网设计流量公式的形式及适用条件; 16、建筑内部排水系统的分类,排水体制;室内排水系统的基本组成; 17、常用卫生器具的种类; 18、常用排水管材种类; 19、存水弯的种类、作用及适用范围; 20、水封作用,水封受到破坏的一般原因; 21、通气管系的作用、种类及设置原则; 22、清通装置的种类、作用及设置原则; 23、同层排水与传统排水的区别; 24、高层建筑新型单立管排水系统; 25、建筑内部排水管道的布置与敷设原则; 26、会用经验法确定室内排水管的最小管径,用临界流量法确定立管管

建筑设备试题练习(DOC)

一、填空题 1.卫生设备给水当量是以一个洗涤盆水龙头在 2.0m的工作水头下的出水流量 0.2 L/s为一个给水当量进行折算的。 2.高层建筑重力式供水按布置图式可分为分区串联给水方式、分区并联多管给水方式、分区单管给水方 式三种。 3.给水系统按用途可分为生活给水系统、生产用水系统、消防用水系统三种系统。 4.集中供热系统由供热源、热网、热用户组成。 5.当生活-消防共用的市政管网,不能满足最大时用水量加消防用水量的要求时,应设消防水池。 6.按系统的循环动力,热水采暖系统分为自然循环系统、机械循环系统两种类型。 7.室外消防供水的水压体制分为低压制给水、高压制给水、临时高压制给水三种。 8.采屋面雨水外排水系统中,一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房常用檐沟排水。 9.热水供应系统按热水管网循环方式分为无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统三种。 10.雨水排水系统分为内排水系统、外排水系统。 11.高层建筑供水方式有重力式、压力式两种。 12.按气压罐内水气关系,气压供水装置分为气水接触式、气水隔离式。 13.屋面雨水外排水系统可分为檐沟排水与无沟外排水。 14.苏维托单立管排水系统包括气水混合管体与气水分离管体两种特殊管件。 15.高架库房和高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱应不小于 13m 。 第 1 页共9 页

16.按照污水和废水产生的来源,可将其分为生活污水、工业废水、雨水和雪水三种。 17.按热媒参数,热水采暖系统分为低温热水采暖系统高温热水采暖系统两种类型。 18.钢管连接的方法有螺纹连接、焊接、法兰连接三种。 19.低压蒸汽采暖系统的凝水回流入锅炉有重力回水、机械回水两种方式。 20.低压蒸汽供暖的凝水的回水方式有重力回水机械回水两种。 21.消火栓消防系统是建筑消防给水系统中最基本的消防系统。 22.热水供应系统根据热水加热的方式不同,可分为直接加热法和间接加热法两种形式。 23.居住建筑的生活给水管网水压,一般一层为__0.1mpa______、二层为__0.12mpa____、三层及三层以上每增加一层,则 增加 0.04mpa 。 24.按进水间的位置不同,固定式取水构筑物可分为岸边式和河床式。 25.一个完整的空调系统应由被调房间、空气处理设备、能量输配系统、冷热源四个部分组成。 26.引下线的作用是将避雷带承受的雷电流顺利地引到地下。 27.中断供电将造成人身伤亡,造成重大政治影响以及重大经济损失,造成公共场所秩序严重混乱的用电负荷属于一级 负荷。 28. 自动喷水灭火系统按报警阀形式可分为湿式系统、干式系统、干湿两用系统、预作 用系统和雨林系统四种类型。 二、单项选择题 第 2 页共9 页

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备工程》复习提纲

《建筑设备工程》复习提纲 第1章流体的主要物理性质及流体静力学 1.流体的主要物理性质:密度、粘滞性及压缩、热胀性 2.流体静力学知识:流体静压强及分布规律压强的测量 第2章流体动力学基础知识 1.流体运动的基本原理与运动分类 2.流体运动的基本方程:恒定流的连续性方程(PPT理解)恒定总流能量方程式 3.流动阻力和水头损失:两种形式流体流动的两种形态流体沿程阻力损失局部水头损失 4.孔口出流,淹没出流及管嘴出流(PPT:推导过程) 第3章(PPT)室外给排水工程 1.室内和室外给排水系统的关系 2.给水排水系统功能关系 3.室外给排水系统组成 4.给水排水系统的流量关系 5.室外给水系统组成 6.给水处理工艺 7.室外排水系统组成 8.室外排水系统排水体制:完全合流制排水系统、截流式合流制排水系统、分流制排水系统、完全分流制排水系统、不完全分流制排水系统 9.排水系统污水处理工艺 第4章建筑给水系统 1.给水系统的分类 2.给水系统的组成 3.给水系统所需压力 4.基本给水方式:直接给水、单设水箱给水、设置水泵水箱给水、单设水泵给水、分区供水、设气压给水设备(PPT理解)

5.给水管网的布置形式:下行上给式、上行下给式、中分式 6.活接头、法兰连接、内接头(笔记及PPT图)看懂图4-10,管接头、根母、管堵等(PPT图) 7.公称直径(笔记) 8.各控制阀件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、安全阀(PPT图) 9.水表:旋翼式及螺翼式,水表的主要特性参数 10.水泵装置:水泵装置的抽水方式、水泵的选择 11.贮水池、水箱和气压给水设备:贮水池的作用、贮水池的有效容积 12.水箱:水箱的作用、水箱的配管与附件、水箱的有效容积 13.给水管道布置即敷设的基本要求 14.管道防护有什么要求 15.用水定额和给水设计秒流量 16.建筑给水管道的设计计算:计算内容及建筑给水管道水力计算步骤 17.高层建筑给水系统:技术要求(高层建筑必须解决的问题及采取的供水方式)、给水方式(串联式、并列式及减压式) 第5章建筑消防系统 1.水消防灭火系统 2.消防栓给水系统的组成:水枪、水带及消火栓、消防卷盘、水泵接合器 3.室内消火栓给水系统类型:按压力和流量分、按系统有无水泵和水箱分 4.室内消防用水量及充实水柱长度:室内消火栓设计流量、消防水池贮水量、消防水箱贮水量、充实水柱长度 5.消火栓的保护半径 6.水泵接合器及消防水箱的作用 7.消火栓给水系统计算 第6章建筑热水供应系统 1.建筑热水供应系统的分类 2.建筑热水供应系统的组成:图6-1 3.热水供水方式:按热水加热方式分、按热水管网的循环方式分图6-3 4.热水供应系统的管道敷设与保温:热水管网的敷设

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

建筑设备复习资料整理

建筑内部给水系统概念:将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经配 水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。一、建筑内给水系统的分类 1.生活给水系统——供给人们饮用、盥洗、沐浴、烹饪用水。 1)生活饮用水系统 2)杂用水系统 目前国内通常将饮用水与杂用水系统合二为一,统称生活给水系统。 特点:(1)用水量不均匀 (2)水质应达《生活饮用水卫生标准》 2. 生产给水系统——供给生产原料和产品洗涤、设备冷却及产品制造过程用水。 特点:用水量均匀;水质要求差异大。 3. 消防给水系统——供给各类消防设备 特点:用水量大;对水质无特殊要求;压力要求高。 分类:1)消火栓给水系统 2)自动喷水灭火系统 4.给水系统的设置 1)独立的给水系统 2)共用给水系统 5.给水系统选择 相关因素:各类用水对水质、水量、水压、水温的要求; 室外给水系统的实际情况; 建筑使用功能对给水系统的要求。 1.引入管:引入管也称入户管,是一个与室外供水管网连接的总进水管。 2.水表节点:水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。水表: 螺翼式水表-大口径,阻力小,计量范围大。 旋翼式水表-小口径,阻力大,计量范围小。

干式水表-构造简单,计量精确,对水质要求高 湿式水表-精度低,计数机件不受水中杂质影响 闸门:关闭管网,以便修理和拆换水表。 泄水阀:检修时放空管网,检测水表精度、测进户点压力。 旁通管:设有消火栓的建筑物、因断水可能影响生产的建筑、不允许断水的建筑物如只有一条引入管时,应绕水表装旁通管,以提高安全供水的可靠性。 水表的安装要求:安装在便于检修和读数,不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。为使水流平稳,计量准确,水表前后应有符合产品要求的直线管段。螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段。旋翼式水表前后应有300mm直线段。 3.管道-干管、立管、支管。 配水附件——各式龙头 调节附件——截止阀、闸板阀、蝶阀、止回阀 截止阀:水流单向流动;管径不大于75mm;需要调节流量、水压;需要经常启闭的管段上。 闸板阀、蝶阀:水流需双向流动;管径大于50mm。空间小的部位宜采用蝶阀。 止回阀:阻止管道中水的反向流动。 旋启式止回阀——设置在水平、垂直管道,阀前水压小时采用,启闭迅速易引起水锤,不宜在压力大的管道上采用。 升降式止回阀——靠上下游压差值使阀盘启动,水流阻力大,宜用于小管径的水平管道上。 1. 2 给水方式的类型 1、直接给水方式: 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。 适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 设水箱给水方式(A): 特点:水箱进水管和出水管共用一根立管供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网 水压。缺点是水箱水用尽后,用水器具水压会受外网压力影响。

建筑设备习题

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1.建筑设备的研究对象:、、三大部分。 2.建筑设备的每个系统大致有、和三部分组成。 3.建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: 和。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1.水表结点是由、、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设。 2.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3.以下哪条是正确的() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4.以下哪种管材可以粘接() A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5.以下哪条是正确的() A.截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B.闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C.闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D.截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6.在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A. 低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 8.以下哪条是错误的() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

C.闸阀安装时无方向性 D.旋塞的启闭迅速 9.不能使用焊接的管材是( )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 10.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 ()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 11.以下哪种管材不可以螺纹连接() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 12.以下哪种管材可以热熔连接() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 13.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 14.住宅给水一般采用()水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 15.给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 16.无缝钢管管径采用()标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径?壁厚 17.为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 18.截止阀关闭严密,安装时要注意()。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 19.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A.止回阀 B.截至阀 C.蝶阀 D.闸阀 20.在消防系统中启闭水流一般使用()。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 21.新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为()。 A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC 22.厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为()m。 A、 B、 C、 D、 23.自带存水弯的卫生器具有()。