文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天津市安装工程预算基价(2008) 智能

天津市安装工程预算基价(2008) 智能

天津市安装工程预算基价(2008)  智能
天津市安装工程预算基价(2008)  智能

天津市安装工程预算基价(2008) 智能

作者:ly来源:本站原创点击数:4131 更新时间:2009-6-14

建筑智能化系统设备安装工程

第十三册

建筑智能化系统设备安装工程

DBD29-313-2008

册说明

一、本册包括建筑与建筑群综合布线,移动通信设备工程,通信系统设备,计算机网络系统设备安装工程,楼宇、小区多表远传系统,楼宇、小区自控系统,有线电视系统,扩声、背景音乐系统,停车场管理系统,楼宇安全防范系统,电源与电子设备防雷接地装置等11章,1107条基价子目。

二、本基价适用于智能大厦、智能小区新建和扩建项目中的智能化设备的安装调试工程。

三、本基价是依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程和行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料和其他有关资料,也参考了原电子工业部、信息产业部发布的安装工程预算定额中有关建筑智能设备项目,结合国内市场上施工技术水平编制的。

四、本册基价关于电源线、控制电缆敷设、电缆托架铁件制作、电线槽安装、桥架安装、电线管敷设、电缆沟工程、电缆保护管敷设等参照第二册电气设备安装工程相关基价子目。

五、本册通信工程中的立杆工程、天线基础、土石方工程、建筑物防雷及接地系统工程参照天津市建筑工程预算基价和本基价第二册电气设备安装工程相关基价子目。

六、本基价中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。

1.本基价操作高度(指操作物高度距楼地面的距离)按距离楼地面5m以下考虑的。当超过5m时,其超过部分人工费乘以下列系数(见下表)计取超高增加费,全部为人工费。

括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。高层建筑增加费是指建筑智能化系统设备安装工程由于在高层建筑施工所增加的费用。内容包括人工降效增加的费用,材料、工具垂直运输增加的机械台班费用,施工用水加压泵的台班费用,人工上、下所乘坐的升降设备台班费用及上、下通讯联络费用。

高层建筑增加费的计取:是用包括6层或檐高20m以内(不包括地下室)的全部人工费为计算基数,乘以下表系数(其中人工费占25%)。

注:120m以外可参照此表相应递增。

3.脚手架措施费按直接工程费中人工费的5%计取,其中人工费占25%。

4.安装与生产同时进行降效增加费按直接工程费中人工费的10%计取,全部为人工费。

5.在有害身体健康的环境中施工降效增加费按直接工程费中人工费的10%计取,全部为人工费。

九、为配合业主或认证单位验收测试而发生的费用,在合同中协商确定。

十、本基价中的设备、天线、铁塔安装工程按成套购置考虑,包括构件、标准件、附件和设备内部连

第一章建筑与建筑群综合布线

说明

一、本章适用范围:建筑与建筑群的电缆敷设、光缆敷设工程。

二、本章双绞线布放基价是按六类以内(含六类)系统编制的。

三、双绞线缆跳线制作、配线架安装打接、八位模块式信息插座安装基价为综合取定,不分屏蔽和非屏蔽

四、室内光缆敷设基价是按72芯以内考虑的,大于72芯的光缆应按照等数量的进档差值增加人工费。

五、室外光缆基价是按96芯以内考虑的,大于96芯的光缆应按照等数量的进档差值增加人工费。室外光缆架设不包括装拉线工程。

工程量计算规则

一、过线(路)盒:依据规格、程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

二、信息插座底盒(接线盒):依据规格、程式、安装地点,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

三、落地式机柜、机架:依据名称、规格、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

四、墙挂式机柜、机架:依据名称、规格、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

五、抗震底座:依据规格、程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

六、4对对绞电缆:依据规格、程式、敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

七、大对数非屏蔽电缆:依据规格、程式、敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

八、大对数屏蔽电缆:依据规格、程式、敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

九、光缆:依据规格、程式、敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

十、光缆护套:依据规格、程式、敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

十一、光纤束:依据规格、程式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

十二、单口非屏蔽八位模块式信息插座:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十三、单口屏蔽八位模块式信息插座:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十四、双口非屏蔽八位模块式信息插座:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十五、双口屏蔽八位模块式信息插座:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十六、双口光纤信息插座:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十七、四口光纤信息插座:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十八、光纤连接盘:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以块为计量单位。

十九、光纤连接:依据方法、模式,按设计图示数量计算,以芯为计量单位。

二十、电缆跳线:依据名称、型号、规格,按设计图示数量计算,以条为计量单位。

二十一、光纤跳线:依据名称、型号、规格,按设计图示数量计算,以条为计量单位。

二十二、电缆链路系统测试:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以链路为计量单位。

二十三、光纤链路系统测试:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以链路为计量单位。

二十四、光缆终端盒:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

二十五、室外光缆接续:依据规格、程式,按设计图示数量计算,以头为计量单位。

二十六、漏泄同轴电缆:依据架设环境、敷设方式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

二十七、漏泄同轴电缆接头:依据名称、安装环境,按设计图示数量计算,以处为计量单位。

二十八、电话线:依据规格、型号、敷设方式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

二十九、成套电话组线箱:依据规格、敷设方式,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

三十、电话出线口:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

三十一、电话中途箱:依据规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

三十二、电话线架空引入装置:依据规格,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

三十三、广播线:依据规格、型号、敷设方式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。

三十四、电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留2m,电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m,电缆中间接头盒,两端各预留2m。

三十五、室外光缆成端接头,以套为计量单位。光缆堵塞,以个为计量单位。

第二章移动通信设备工程

说明

一、本章适用范围:移动通信设备的天、馈线系统的安装调试,基站设备的安装调试。

二、全向天线长度按4m以内考虑,如长度超过4m,基价人工费乘以系数1.2。

三、室外安装放大器、分路器、匹配器时可参照室内相应子目。

四、安装信道板子目仅适用于已有机架的扩容工程。

五、CDMA基站系统调试基价中的“扇?载”指一个扇区与一个载频之积,全向天线按一个扇区处理。

工程量计算规则

一、全向天线,定向天线:依据规格、型号、塔高、环境,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

二、室内天线:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

三、射频同轴电缆:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以条为计量单位。

四、室内分布式天线、馈线附属设备:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以个或以架或以单元为计量单位。

五、馈线密封窗:依据规格,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

六、基站天、馈线调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以条为计量单位。

七、分布式天、馈线系统调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

八、泄漏式电缆调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以条为计量单位。

九、落地式、壁挂式基站设备:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

十、信道板:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以载频为计量单位。

十一、直放站设备:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十二、基站监控配线箱:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十三、GSM基站系统调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十四、CDMA基站系统调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十五、寻呼基站系统调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十六、自动寻呼终端设备:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

十七、数据处理中心设备:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

十八、人工台:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十九、短信、语音信箱设备:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

二十、操作维护中心设备(OMC):依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

二十一、基站控制器、编码器:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

二十二、调测基站控制器、编码器:依据规格、型号、程式,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

二十三、GSM定向天线基站及CDMA基站联网调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

二十四、寻呼基站联网调测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

二十五、寻呼专用调度交换机:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

二十六、中央管理系统中中央站计算机安装,以台为计量单位。网卡安装,以套为计量单位。楼宇自控系

统调试与楼宇自控用户调试,依据控制点数量,以系统为计量单位。

二十七、住宅(小区)智能系统调试,依据用户数量,以系统为计量单位。

第三章通信系统设备

说明

一、本章适用范围:微波无线接入通信系统设备的安装与调试,会议电话,会议电视设备的安装与调试。

二、铁塔安装基价是按在正常的气象条件下施工取定的,如在楼顶架设铁塔,基价人工费乘以系数1.25。

三、楼顶增高架上安装天线按楼顶铁塔上安装天线处理。

四、铁塔上安装天线,不论有、无操作平台均执行本基价。

五、安装天线的高度均指天线底部距塔(杆)座的高度。

六、天线在楼顶铁塔上吊装,是按照楼顶距地面20m以内考虑的。

七、光纤传输设备安装与调测基价10Gb/s、2.5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。系统为l+1状态下,TM终端复用器每端增加2个工日,ADM分插复用器每端增加4个工日。

工程量计算规则

一、微波窄带无线接入系统基站及用户站设备:依据名称、类别、类型、回路数,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。

二、微波窄带无线接入系统联调及试运行:依据名称、用户站数量,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。

三、微波宽带无线接入系统基站设备:依据名称、类别、类型、回路数,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。

四、微波宽带无线接入系统用户站设备:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。

五、微波宽带无线接入系统联调及试运行:依据名称、用户站数量,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。

六、会议电话设备:依据名称、类别、类型,按设计图示数量计算,以台或以架或以端为计量单位。

七、会议电视设备:依据名称、类别、类型、回路数,按设计图示数量计算,以台或以对或以系统为计量单位。

八、铁塔:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以吨为计量单位。

九、天线:依据规格、型号、安装地点、塔高,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

十、馈线:依据规格、型号、地点、长度,按设计图示数量计算,以条为计量单位。

十一、天线、馈线调试:依据规格、型号、安装地点,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

十二、卫星通信甚小口径地面站中心站设备:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十三、卫星通信甚小口径地面站端站设备:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十四、中心站站内环测及全网系统对测:依据测试类别、测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十五、光纤传输设备:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以端为计量单位。

十六、网络管理系统、监控设备:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以系统或以站为计量单位。

十七、数字通信通道调试:依据测试类别,按设计图示数量计算,以站为计量单位。

十八、同步数字网络设备:依据名称,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十九、程控交换机:依据规格、型号,按设计图示数量计算,以部为计量单位。

二十、中继线调试:依据测试内容,按设计图示数量计算,以路为计量单位。

二十一、外围设备:依据名称,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

二十二、电视共用天线中的天线杆基础与天线杆安装,以套为计量单位。电视设备箱安装,以台为计量单位。

二十三、分配网络设备中的用户终端调试,以户为计量单位。

二十四、射频传输电缆接头制作,以个为计量单位。

第四章计算机网络系统设备安装工程

说明

一、本章适用范围:楼宇、小区智能化系统中计算机网络系统设备的安装、调试工程。

二、接口卡安装、调试项目中的“多用户卡”子目适用于无线网卡调试。

三、基带调制解调器系指DDN、ISDN、帧中继调制解调器。

四、路由器系统功能调试项目中的“广域网接入路由器设置”子目适用于无线网桥功能调试。

五、网络调试项目中的“信息点”是指接入到局域网中的信息用户点。

工程量计算规则

一、终端设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

二、附属设备:依据名称、功能、规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

三、网络终端设备:依据名称、功能、服务范围,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

四、接口卡:依据名称、类型、传输数率,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

五、网络集线器:依据名称、类型、堆叠单元量,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

六、局域网交换机:依据名称、功能、层数(交换机),按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

七、路由器:依据名称、功能,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

八、防火墙:依据名称、类型、功能,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

九、调制解调器:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

十、服务器系统软件:依据名称、功能,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

十一、网络调试及试运行:依据名称、信息点数量,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。

十二、网管系统软件:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

十三、监控管理中心设备安装、调试,以套为计量单位。分系统调试,以系统为计量单位。

第五章楼宇、小区多表远传系统

说明

一、本章适用范围:楼宇、小区多表远传系统设备安装与调试。

二、本章各预算基价子目不包括设备的支架、支座制作,发生时执行第二册电气设备安装工程中的相应子目。

工程量计算规则

一、远传基表:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

二、抄表采集系统设备:依据名称、类别、功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

三、多表采集中央管理计算机:依据名称、功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

四、报警信号传输设备中的报警信号接收机安装,依据类别,以系统为计量单位。

五、液晶显示屏安装,以平方米为计量单位。

六、监控模拟盘安装,以平方米为计量单位。

第六章楼宇、小区自控系统

说明

一、本章适用范围:楼宇、小区空调系统、照明及配电系统、给排水系统、控制网络通信系统的中央控制。

二、家居智能布线箱项目中的“网络设备”仅限于基本安装测试,不包括跳线或输入输出线缆接头制作和连接。

三、小区管理分系统调试及分系统试运行的规模按3000户计算,以此为基数,比例类推。

四、住宅(小区)智能化设备按成套购置考虑。

工程量计算规则

一、中央管理系统:依据名称、控制点数量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

二、控制网络通信设备:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

三、控制器:依据名称、类别、功能、控制点数量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

四、第三方设备通信接口:依据名依据名称、类别,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

五、空调系统传感器及变送器:依据名称、类型、功能,按设计图示数量计算,以支或以台为计量单位。

六、照明及变配电系统传感器及变送器:依据名称、类型、功能,按设计图示数量计算,以支或以台为计量单位。

七、给排水系统传感器及变送器:依据名称、类型、功能,按设计图示数量计算,以支或以台为计量单位。

八、阀门及执行机构:依据名称、类型、规格、控制点数量,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。

九、住宅(小区)智能化设备:依据名称、类型、控制点数量,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。

十、住宅(小区)智能化系统:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。

十一、太阳能电池方阵铁架安装,以平方米为计量单位。

第七章有线电视系统

说明

一、本章适用范围:楼宇、小区内卫星电视系统、有线广播电视系统、闭路电视系统的安装调试工程。

二、本章天线在楼顶铁塔上吊装,是按照楼顶距地面20m以内考虑的。

三、共用天线按成套供应考虑。

工程量计算规则

一、电视共用天线:依据名称、型号,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

二、前端机柜:依据名称,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

三、电视墙:依据名称、监视器数量,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

四、前端射频设备:依据名称、类型、频道数量,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

五、卫星地面站接收设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

六、光端设备:依据名称、类别、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

七、有线电视系统管理设备:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

八、播控设备:依据名称、功能、规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

九、传输网络设备:依据名称、功能、安装位置,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十、分配网络设备:依据名称、功能、安装形式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

十一、射频传输电缆:依据名称、规格、安装环境、安装方式,按设计图示数量计算,以米计量单位。

十二、卫星天线:依据规格、安装方式,按设计图示数量计算,以副为计量单位。

第八章扩声、背景音乐系统

说明

一、本章适用范围:小区、会场、广场的扩声、广播、背景音乐系统的安装与调试。

二、调音台种类表示程式为:1+2/3/4。

1为调音台输入路数;2为立体声输入路数;3为编组输出路数;4为主输出路数。

三、本章设备按成套购置考虑。

四、如果扩声系统中使用SISTM空间成像三声道输出调音台,扩声系统分系统调试和试运行基价人工费乘以系数1.3。

工程量计算规则

一、扩声系统设备:依据名称、类别、回路数、功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

二、扩声系统:依据名称、类别、功能,按设计图示数量计算,以只或以副或以系统为计量单位。

三、背景音乐系统设备:依据名称、类别、回路数、功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

四、背景音乐系统:依据名称、类别、功能,按设计图示数量计算,以台或以系统为计量单位。

第九章停车场管理系统

说明

一、本章适用范围:大型收费停车场管理系统、小区停车管理系统的安装调试。

二、本章设备按成套购置考虑,在安装时如需配套材料,由设计按实计列。

三、本章全系统联调包括:车辆检测识别设备系统,出入口设备系统、显示和信号设备系统,监控管理中心设备系统。

工程量计算规则

一、车辆检测识别设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

二、出入口设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

三、显示和信号设备:依据名称、类型、规格,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

四、监控管理中心设备:依据名称,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。

第十章楼宇安全防范系统

说明

一、本章适用范围:新建、改建楼宇(或建筑物)安全防范系统的安装调试。

二、本章设备按成套购置考虑。

三、总线制报警控制器安装是按128路以内考虑的,如超过128路,每增加1路,总线制报警控制器安装基价人工费乘以系数1.01。

工程量计算规则

一、入侵探测器:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

二、入侵报警控制器:依据名称、类别、回路数,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

三、报警中心设备:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

四、报警信号传输设备:依据名称、类别、功率,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

五、出入口目标识别设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。

六、出入口控制设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

七、出入口执行机构设备:依据名称、类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

八、电视监控摄像设备:依据名称、类型、类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

九、视频控制设备:依据名称、类型、回路数,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十、控制台和监视器柜:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十一、音频、视频及脉冲分配器:依据名称、回路数,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十二、视频补偿器:依据名称、通道量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十三、视频传输设备:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十四、录像、记录设备:依据名称、类型、规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十五、监控中心设备:依据名称、类型、规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十六、CRT显示终端:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十七、模拟盘:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

十八、安全防范系统:依据名称、类型,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。

第十一章电源与电子设备防雷接地装置

说明

一、本章适用范围:弱电系统设备自主配置的电源,包括太阳能电池、柴油发电机组、开关电源。防雷、接地适用于电子设备防雷、接地安装工程。

二、太阳能电池安装,已包括吊装太阳能电池组件,使用中不论吊装高度,执行同一标准;安装柴油发电机组基价不包括设备基础。

三、本章防雷、接地装置按成套供应考虑。

四、安装柴油发电机组排气系统所用镀锌钢管、U形钢、90°弯头、法兰盘、法兰螺栓、紧固螺栓、膨胀螺栓等主要材料由设计按实计列。

工程量计算规则

一、太阳能电池:依据规格、型号、容量,按设计图示数量计算,以组为计量单位。

二、柴油发电机组:依据规格、型号、容量,按设计图示数量计算,以组为计量单位。

三、开关电源:依据规格、型号、容量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

四、整流器:依据规格、型号、容量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。

五、其他配电设备:依据名称、规格,按设计图示数量计算,以台或以盘或以架为计量单位。

六、天线铁塔避雷装置:依据名称、规格,按设计图示数量计算,以处为计量单位。

七、电子设备防雷接地设备:依据名称、规格,按设计图示数量计算,以个或以台为计量单位。

全国统一安装工程预算工程量计算规则(全)合订集供参考

全国统一安装工程预算 工程量计算规则(全)合订集

第一册机械设备安装工程 (一)说明 1、机械设备安装工程除另有说明者外,均以“台”为计量单位,以设备重量“t”划分项目。设备重量均以设备的铭牌重量为准;如无铭牌重量的,则以产品目录、样本、说明书所注的设备净重量为准。 2、计算设备重量时,除另有规定者外,应按设备本体及联体的平台、梯子、栏杆、支架、屏盘、电机、安全罩和设备本体第一个法兰以内的管道等全部重量计算。 (二)切削设备安装 1、金属切削设备安装以“台”为计量单位,以设备重量“t”分列项目。 2、气动踢木器以“台”为计量单位,按单面卸木和双面卸木分列项目。 3、带锯机保护罩制作与安装以“个”为计量单位,按规格分列项目。 (三)锻压设备安装 1、空气锤、模锻锤、自由锻锤及蒸汽锤以“台”为计量单位,按落锤重量(kg以内或t 以内)分列项目。 2、锻造水压机以“台”为计量单位,按水压机公称压力“t”分列项目。 (四)铸造设备安装 1、制造设备中抛丸清理室的安装,以“室”为计量单位,以室所含设备重量“t”分列项目,计算设备重量时应包括抛丸机、回转台、斗式提升机、螺旋输送机、电动小车及框架、平台、梯子、栏杆、漏斗、漏管等金属结构件的总重量。 2、铸铁平台安装以“t”为计量单位,按方型平台或铸梁式平台的安装方式(安装在基础上或支架上)及安装时灌浆与不灌浆分列项目。 (五)起重设备 1、起重机安装以“台”为计量单位,按起重机主钩的起重量“t”和跨距“m”分列项目。 2、双小车起重机以“台”为计量单位,按两个小车的起重量“t”分列项目。

3、双钩挂梁桥式起重机以“台”为计量单位,按两个钩的起重量“t”分列项目。 4、梁式起重机、臂行及旋臂起重机、电动葫芦及单轨小车安装,以“台”为计量单位,按起重机的起重量“t”和不同类型及名称的起重机分列项目。 (六)起重机轨道安装 1、起重机轨道安装以单根轨道长度每“10m"为计量单位,按轨道的标准图号、型号、固定型式和纵、横向孔距安装部位等来分列项目。 2、车档制作按施工图示尺寸,以“t”为计量单位。车挡安装以“每组4个”为计量单位,并按每个单重“t”分列项目。 (七)输送设备安装 1、斗式提升机以“台”为计量单位,按提升机型号及提升高度分列项目。 2、刮板输送机以“组”为计量单位,按输送长度除以双驱动装置组数及槽宽分列项目。 3、板式(裙式)以“台”为计量单位,按链轮中心距和链板宽度分列项目。 4、螺旋输送机以“台”为计量单位,按公称直径和机身长度分列项目。 5、悬挂式输送机以“台”为计量单位,按驱动装置、转向装置、拉紧装置和重量分列项目。 6、链条安装以“m”为计量单位,按链片式、链板式、链环式、试运转、抓取器分列项目。 7、固定式胶带输送机以“台”为计量单位,按带宽和输送长度分列项目。 8、卸矿车及皮带称以“台”为计量单位,按带宽分列项目。 (八)电梯安装 1、电梯安装均以“部”为计量单位,按层、站数分列项目。厅门按每层一门、轿厢门按每部一门为准,如需增减时,按增减厅门、轿厢门的相应项目计算;电梯提升高度,以每层4m以内为准,超过4m时,按增减提升高度相应子目计算。 2、电梯增减厅门、轿厢门以“个”为计量单位,按手动、自动和小型杂物电梯分列项目,增减提升高度以“m”为计量单位,按每提升1m计算。 3、辅助项目的金属门套安装以“套”为计量单位,直流电梯发电机组安装以“组”为计

机械设备安装工程预算定额,电气设备安装工程预算定额,08版有色金属工业工程建设预算定额

【优惠价】:680元 详细目录 一、《机械设备安装工程预算定额》第一章有色金属专业通用机械设备安装

第二章液压、润滑设备及其管道安装 第三章选矿机械设备安装 第四章重有色金属冶炼设备安装说明 第五章轻金属冶炼设备安装 第六章有色金属加工设备安装 二、《电气设备安装工程预算定额》 第一章总变电整流装置 第二章有色专用电气设备 第三章有色工厂母线 三、《矿山机电设备安装工程预算定额》 第一章提升机房 第二章井口、井底车场及井下放矿设备 第三章空压机、井下通风、排水、排泥设备及设施第四章钢绳芯胶带输送机 第五章货运架空索道 第六章矿用变配电及控制设备 第七章井下接地及照明 第八章井下通讯及信号设备 第九章井下电线电缆敷设

第十章矿用电气设备调试 第十一章电机车牵引网路 第十二章地面窄轨铺设 第十三章井下钢管道安装 第十四章井下管道及金属构件防腐第十五章凿井临时设备安装及拆除第十六章其他常用项目 四、《矿山井巷工程预算定额》直接费部分 第一章竖井 第二章斜坡道、斜井、斜巷 第三章平峒与平巷 第四章天、溜井 第五章交岔点、马头门及峒室 第六章其它 第七章铺轨 第八章堵水注浆 第九章成品及半成品制作 第十章工程量计算规则

费部分上册 竖井开拓井筒期竖井开拓巷道期竖井开拓尾工期 费部分下册 斜井开拓井筒期斜井开拓巷道期斜井开拓尾工期斜坡道开拓井筒期斜坡道开拓巷道期斜坡道开拓尾工期 平峒开拓井筒期平峒开拓巷道期平峒开拓尾工期汽车排矸附加定额(供热系统) 五、《尾矿工程预算定额》 第一章场地整理 第二章土石方工程 第三章筑坝工程 第四章输送管道 第五章构筑物 第六章其它工程 第七章排水竖井、隧峒工程 六、《建安工程费用定额、工程建设其他费用定额》 建安工程费用 第一章有色金属工业建设工程建筑安装工程费用定额及计算程序 第二章有色金属工业建设工程建筑安装工程费用项目划分及内容

煤炭建设机电设备安装工程预算定额说明

总说明 一、本定额适用于煤炭工业建设项目中的机电设备、设施安装工程。它既是编制工程预 算,办理工程价款结算和编制工程招投标文件的依据,也是编制概算定额的基础。 二、本定额是按下述正常施工条件进行编制的: 1.设备、材料构件等符合设计要求,且完整无损,质量合格,适于安装。 2.建筑物、安装地点及设备基础、预留孔洞等均符合安装工程要求。 3.安装现场所需的临时设施、运输条件、水电供应等均能适应安装工程施工。 4.施工安排合理、工艺操作方便、矿建、土建、安装三类工程施工程序衔接正常,在与矿建、土建工程同时施工时,不影响安装工程正常作业。 5.地理条件和施工环境,均不影响安装工程正常施工和工体健康。 三、本定额安装对象,除已明确为井下安装工程或个别章节另有说明外,一律是以国产 设备在平地进行安装考虑的。如在特殊环境与“非正常条件”下施工,可按下列规定进行调整: 1.对于“引进设备”安装,可用系数调整相应定额人工数。 2.凡地面安装定额用于井下安装工程时,应以相应定额人工工日数和施工机械台班量的30%计增施工降效费用(执行井下安装工资标准)。 3.在已经生产的矿井、选煤厂(工厂车间)内进行安装时,可按相应定额人工工日数的10%计增施工降效费用。 4.在有害人体健康的环境中进行安装时,可按相应定额人工工日数10%计取施工增加费用。 四、在定额内凡已注明具体设备型号的子目,只适用于该种型号的设备安装;凡未注明 设备型号的子目,是按该种类型设备的一般情况编制的,适用于该种类型的一般设备安装。如有缺项,可根据安装对象的技术要求套用定额中所表现某项重量为接近的类似设备,并以下表所列系数调整定额基价。 设备重量差额系数=设备实际重量÷定额设备重量

全国统一安装工程预算定额答疑(电气设备安装工程)

第二册电气设备安装工程 1.本册估价表与第一册“机械设备安装工程”的分界: (1)各种电梯的机械部分主要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电机、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等,执行第一册有关项目,电气设备安装主要指:线槽、配管配线、电缆敷设、电机检查接线、照明装置、风扇和控制信号装置的安装和调试,执行第二册有关项目。 (2)起重运输设备的轨道、设备本体安装、各种金属加工机床等的安装执行第一册的有关项目;其中的电气盘箱、开关控制设备、配管配线、照明装置和电气调试执行本册有关项目。 (3)电机安装执行第一册有关项目,电机检查接线执行本册有关项目。 2.本册估价表与第十册“自动化控制仪表安装工程”的分界: (1)自动化控制装置工程中的电气盘箱及其他电气设备安装执行本册有关项目;自动化控制装置的专用盘箱安装执行第十册估价表。 (2)电视、电话安装暂按第十册第十章相关子目执行。 3.变压器的油过滤,估价表中包括几次过滤? 答:估价表是按几种过滤方式综合考虑的,因此,不论过滤多少次,直至过滤合格为止,只套用一次。 4.变压器安装的部分金属件要做物理性能试验,以及有损和无损检验时,应怎样计算? 答:变压器安装所用金属件一般不需要试验和检验,如属于安装构件的无损探伤检验,本估价表未考虑,发生时,可按第五册“静置设备与工艺金属结构工程”无损探伤检验项目执行。 5.第二章“配电装置”的说明第六条估价表中不包括基础槽钢的安装埋设,应执行什么项目?

答:发生时可执行基础型钢安装即5B0368~5B0369子目,需要二次灌浆的,可执行第一册第十四章“设备底座与基础间灌浆”项目。 6.二段式传动的隔离开关安装应如何执行估价表? 答:二段式传动的隔离开关安装,除按额定电流套用相应项目外,另再套“二段式传动另加”项目,即执行5B0050子目。 7.电力电容器安装,是否包括连接的材料? 答:电力电容器安装仅指本体安装,与本体连接的线段及安装,均按导线连接形式套用相应项目,其主材另按设计规格、数量计算。 8.主母线、母线桥的制作安装及有关设备干燥应如何套用估价表? 答:主母线与母线桥制作安装应分别套用本册估价表的相应项目;设备一般不作干燥处理,如特殊情况需要,可另行计算。 9.高压电器的安装若遇有地震烈度要求,所增加的抗震措施应如何计算? 答:目前尚无定型的标准设计,发生时可按具体工程设计要求,另行处理。 10.空气断路器、罐至储气罐的管路安装,是否包括在估价表内? 答:属空气断路器本体的阀门、管路等材料,均由制造厂供应,估价表中所列材料系指因位置变动而需要补充的材料量。但是不包括从储气罐至断路器的管路,应另行计算。 11.软母线安装项目的使用应注意哪些问题? 答:(1)软母线安装:导线跨距综合按30m一跨考虑,估价表单位为“跨/三相”,是指跨距为30m,每跨包括三相,设计跨距不同不作换算。 (2)组合软母线项目中只列了26根以下的,组合软母线的施工方法是按地面组合好后,再用卷扬机起吊挂上去的方法考虑的,如果采用高空组合方法施工亦不作换算。组合软母线安装估价表的单位应为“跨/三相”,因为估价表是按每跨考虑的金具和拉紧装置。

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

论建筑工程预算工程量计算规则(oc 10页)

2009-08-01 04:38 第一章:总则 1、为统一工业与民用建筑工程预算工程量的计算,制定本规则。 2、本规则适用于工业与民用房屋建筑及构筑物施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一建筑工程基础定额》相配套,作为确定建筑工程造价及其消耗量的依据。 3、建筑工程预算工程量除依据《全国统一建筑工程基础定额》及本规则各项规定外,尚应依据以下文件: 1)、经审定的施工设计图纸及其说明: 2)、经审定的施工组织设计或施工技术措施方案: 3)、经审定的其他有关技术经济文件。 4、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计算单位应按下列规定计算: 1)以体积计算的为立方米(m 3 ) 2) 以面积计算的为平方米(m 2 ) 3) 以长度计算的为米(m) 4)以重量计算的为吨或千克(t或kg) 5)以件(个或组)计算的为件(个或组)。

汇总工程量时,其准确度取值:立方米、平方米、米以下取两位;吨以下取三位;千克、件取整数。 5、计算工程量时,应根据施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机计算,简化计算过程。 第二章建筑面积计算规则 第一节计算建筑面积的范围 1、单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙以上结构的外围水平面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积已包括在单层建筑物内。二层及二层以上应计算建筑面积。高低连跨的单层建筑物,需分别计算建筑面积时应以结构外边线为界分别计算。 2、多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二才层以上按外墙结构的外围水平面积计算。 3、同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。 4、地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。 5、建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2米,按围护结构的外围水平面积计算建筑面积。 6、穿过建筑物的通道,建筑物内的门庭、大厅,不论其高度如何均按一层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。 7、室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。 8、书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按承重书架层或货架层计算建筑面积。 9、有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。 10、建筑物内设有管道层、储藏室其层高超过2.2米时,应计算建筑面积。 11、有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建

机械设备安装工程预算编制技巧

机械设备安装工程预算编制技巧 要】机械设备安装工程预算编制和本企业安装工程成本息息相关,甚至决定安装工程单位的竞争实力。本文通过对机械设备安装工程预算的依据进行研究,浅谈机械设备安装工程预算编制的技巧。关键词】机械设备;安装工程;预算编制;方法;编制;技巧 1.机械设备安装工程预算编制的依据 1.1设计机械设备安装上程图纸 市场的竞争日趋激烈,所引发施工技术的频繁更新,对机械设备安装过程的要求越来越高,当然,对设计师也提出了更高的要求。在图纸设计方面,必须准确剑位;把握恰到好处的尺寸以满足客户的使用要求,以较低的工程成本达到较高的艺术效果,满足方案设计的意图;在设计变更单和现场签证等方面,必需逐层严格审核,保证不出纰漏。 1.2审核机械设备安装工程的组织设计和施工技术措施 机械设备安装过程施工组织设计用来指导工程项目有序、高效、科学合理地进行的技术、经济和组织的综合性文件,是施工技术与施工项目管理有机结合的产物,它是工程开工后的有效保证,因此,机械设备安装过程的组织设计必须经过严格的审核,程序上按照实际情况和规范要求严格把关,经部门批准后方可进行。 1.3机械设备安装工程设备和材料的限制规定 机械设备安装工程的设备和材料是整个工程的基本保障,设备和材料造价过高,工程成本自然降低不了,造成一定得损耗理所当然;设备

和材料选择不当,轻则损耗,重则失败,因此我们在满足工程顺利完成的前提下,还要对设备和材料严加挑选,对设备和材料的市场价格和款式进行调查,选择最为适合的设备和材料,以求工程的质量和成本的降低。 1.4专业预算定额的规定 预算定额根据分部分项工程和结构构件的形体特征及其变化确定。专业的预算定额要求根据劳动定额、材料消耗量定额、施一r=定额等确定预算定额消耗晕指标;根据完成单位合格产品所必须消耗的材料数量等确定预算定额中的材料消耗量;根据正常施工条件下必须消耗的某种机型或规格的施工机械台班数量来确定预算定额中的机械消耗量。因此,定额必须按照规定要求科学、合理、实际的预算。 1.5主要材料的市场价格情况 材料市场价格直接影响机械设备安装工程的成本,那么如何选择材料才能减低工程的成本呢?第一、市场考察;第二、材料对比;第三、预算工程定额。我们站在工程单位的角度思考,不难发现,材料根据市场的需求变动价格,而机械设备安装工程的开展也正是市场使然,说明材料与工程两者之间的联系介于市场左右因此,分析主要材料的市场价格情况有必要将材料、市场、工程三者统一考虑。 1.6工程单位预测市场竞争情况 竞争是社会主义市场经济发展的重要机制。处于竞争日趋激烈的当今社会,机械设备安装工程单位也毫不例外地要接受市场竞争的挑战,决定成败,因此,工程单位预测市场竞争的情况有着不可规避的必要性。

全国统一安装工程预算工程量计算规则

安装工程量计算规则汇编 总则 1、为统一安装工程预算工程量的计算,制订本规则。 2、本规则适用于安装工程施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)相配套,作为确定安装工程造价及其消耗量的基础。 3、安装工程除依据《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)及本规则各项规定外,还应依据以下文件: (1)经审定的施工设计图纸及其说明;(2)经审定的施工组织设计或施工技术措施方案;(3)经审定的其他有关技术经济文件。 4、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算:(1)以体积计算的为立方米(m3);(2)以面积计算的为平方米( m2 );(3)以长度计算的为米( m );(4)以重量计算的为吨( t );(5)以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。 汇总工程量时,其准确度取值:m3 、m2 、m以下取两位;t以下取三位;台(套或件等)取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。 5、计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机计算,简化计算过程。 第一册机械设备安装工程 (一)说明 1、机械设备安装工程除另有说明者外,均以“台”为计量单位,以设备重量“t”划分项目。设备重量均以设备的铭牌重量为准;如无铭牌重量的,则以产品目录、样本、说明书所注的设备净重量为准。 2、计算设备重量时,除另有规定者外,应按设备本体及联体的平台、梯子、栏杆、支架、屏盘、电机、安全罩和设备本体第一个法兰以的管道等全部重量计算。 (二)风机、泵安装 1、风机、泵安装以“台”为计量单位,以设备重量“t”分列项目。在计算设备重量时,直联式风机、泵,以本体及电机、底座的总重量计算;非直联式的风机和泵,以本体和底座的总重量计算,不包括电动机重量。直联式、非直联式安装均已包括电动机安装,不再另计。 2、深井泵的设备重量以本体、电动机、底座及设备扬水管的总重量计算。 3、DB型高硅铁离心泵以“台”为计量单位,按不同设备型号分列项目。 第二册电气设备安装工程

预算工程量计算书

某二级公路一标段工程量计算书一、土石方计算 土石方计算表汇总 (1)、挖方总量:763.71立方米 (2)、填方总量:53031.88立方米 (3)、本桩利用:763.71立方米 (4)、调配方:共计0立方米 (5)、借方:52268.17立方米 (6)、弃方:0立方米 二、填方增量计算 填方段长度: L=2868.529m 填方路段平均填土高度h=1.96m 1、清除表土增量:V 1 图4-2-1 清除表土示意图(单位:cm)B=(8.5+0.5×2+1.96×1.5×2)×1 =15.38m V 1 =LB×0.3=2868.529×15.38×0.3 =13235.39m3 2、填前压实增量:V 2 h 2 =p/c =(66N/cm2)/(12N/cm3) =5.5cm=0.055m V 2=LB 2 h = 2868.529×15.38×0.055

=2426.5m3 3、边坡超填增量:V 3 S=3.53m V 3 =S×0.3×L×2 =3.53×0.3×2868.529×2 =6075.5m3 图4-2-2 边坡超填示意图(单位:cm) 4.土石方压实增量(暂不计) 5、填方增量:V ? ∑ V ? ∑=V1+V2+V3=13235.39+2426.5+6075.5=21737.39m3 所以填方总量V=V 填+V ? ∑=53031.88+21737.39=74769.27m3 总借方V= =74769.27-763.71=74005.56m3 挖方=763.71 m3 计价方=74005.56+763.71=74769.27m3 三、路面工程量计算 (1)、开挖路槽: A=[7+2×0.06+2×0.09+2×0.26+2×0.35] ×2868.529=24439.87m2 V=Ah=24439.87×0.76=18574.3m3 (2)、垫层-天然砂砾: A=[7+2×0.06+2×0.09+2×0.26+4×0.35] ×2868.529=24439.87m2 V=Ah=24439.87×0.35=8553.96m3 (3)、水泥稳定基层:

建筑设备安装工程预算试题

《建筑设备安装工程预算》试题 一、填空题(20分) 1、设计概算可分为________、________、________三个层次。 2、按生产要素建设工程预算定额分为________、________、________三种。 3、建筑防雷接地装置一般由________、________、________三部分组成。 4、一渐缩风管均匀送风,其大端周长为3米,小端周长为2.0米,管长为30米,则该风管展开面积为________。 5、________是确定三个消耗量的数量标准,是执行定额地区编制单位估价表的依据,________是“量、价”结合的产物。 6、建筑安装工程造价由________、________、________、________组成。 7、在层数较多的建筑物中,为了充分利用室外管网水压,常采用________的给水方式。 8、某承插式铸铁管道外径为159mm,管长90m,外壁刷防锈漆两遍,其工程量为________。 9、某宾馆的通风管道系统设计采用渐所管均匀送风,其安装人工费应乘以系数________。 10、线路标注BV/3×16+1×14-DA,其中DA表示________。 二、不定项选择题(30分) 1、工程量计算规则中减压阀直径按()计算。 A 高压侧 B 低压侧 C平均压力 D平均直径 2、室内外管道界线划分规定:室内外以出户第一个排水检查井或外墙皮()处为界。 A 0.5m B 1.0m C 1.5m D 2.0m 3、穿墙套管安装不分水平垂直,定额按()计算。 A 个 B 块 C m2 D 套 4、在顶棚内敷管按()项目定额执行。 A 暗敷 B 明敷 C 埋地 D垂直 5、法兰阀门安装时,如仅为一侧法兰连接,定额中的法兰、戴帽螺栓及垫 圈数量()。 A 不变 B 减半 C 2倍 D不作调整 6、室内给水管道工程量计算顺序正确的是()。 A 从入口处算起,先主干后支管 B 先进入后排出 C 先设备后附件 D计算顺序自己掌握 7、低压负荷开关具有带灭弧装置刀开关和熔断器的双重功能,即可(), 又能进行短路保护。 A 无负荷 B 带负荷 C 做隔离 D自动 8、下列风管制作安装工程量计算规则中哪种说法不正确?() A 按设计图示以展开面积计算 B 扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风口等所占面积 C 风管长度一律以设计图中心线为准,主管与支管以其中心线交点划 分,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件长度,不包括附件所占长度 D渐缩管,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 9、设备筒体或管道的防潮层和保护层工程量以()计算。 A m3 B m C m2 D kg 10、工程量计算的基本要求是()。 A 计算口径一致 B 计算单位一致 C 计算方法一致 D 计算内容一致 11、当线管敷设超过以下长度时,可在其间增加接线盒,其中叙述错误的 是()。 A 对无弯的管路,不超过25m; B 两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m C两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m D两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m 12、预算定额的材料消耗量包括()。 A主要材料 B辅助材料 C周转性材料 D零星材料 13、给水工程中各类材料管的安装工程量是以()计算。 A 施工图中心线长度 B 施工图中心线扣除管件所占长度 C 施工图中心线扣除阀门所占长度 D施工图中心线扣除管件、阀门、所占长度 14、低、中、高压管道,管件,法兰阀门上的各种法兰安装,应按不同压 力、材质、规格和种类分别以()为计量单位。 A 个 B 副 C 米 D 千克 15、管内穿线工程中,导线截面超过()mm2以上的照明线路,按动力穿 线定额计算 A 10 B 4 C 12 D 6 三、判断题(10分)

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 电气部分电气部分 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置

内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7. 水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8. 如何理解垂直运输基准面? 答:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。 9. 设备、材料二次搬运如何计算? 答:定额中未包括材料二次搬运。 10. 材料损耗量包括哪些内容? 答:定额中材料损耗量包括内容如下:

有色金属电气设备安装工程预算定额

【书名】:《有色金属工业工程建设预算定额》(2008年版) 【日期】:2008年3月 【作者】:中国有色金属工业协会 【册数】:32开横开本全十二册 【定价】:980.00元 现:780

详细目录: 2008版有色金属工业工程建设预算定额一、《机械设备安装工程预算定额》 第一章有色金属专业通用机械设备安装第二章液压、润滑设备及其管道安装 第三章选矿机械设备安装 第四章重有色金属冶炼设备安装说明 第五章轻金属冶炼设备安装 第六章有色金属加工设备安装

二、《电气设备安装工程预算定额》 第一章总变电整流装置 第二章有色专用电气设备 第三章有色工厂母线 三、《矿山机电设备安装工程预算定额》 第一章提升机房 第二章井口、井底车场及井下放矿设备 第三章空压机、井下通风、排水、排泥设备及设施第四章钢绳芯胶带输送机 第五章货运架空索道 第六章矿用变配电及控制设备

第七章井下接地及照明 第八章井下通讯及信号设备 第九章井下电线电缆敷设 第十章矿用电气设备调试 第十一章电机车牵引网路 第十二章地面窄轨铺设 第十三章井下钢管道安装 第十四章井下管道及金属构件防腐第十五章凿井临时设备安装及拆除第十六章其他常用项目 四、《矿山井巷工程预算定额》 直接费部分 第一章竖井 第二章斜坡道、斜井、斜巷 第三章平峒与平巷 第四章天、溜井 第五章交岔点、马头门及峒室 第六章其它 第七章铺轨 第八章堵水注浆 第九章成品及半成品制作

第十章工程量计算规则 费部分上册 竖井开拓井筒期 竖井开拓巷道期 竖井开拓尾工期 费部分下册 斜井开拓井筒期 斜井开拓巷道期 斜井开拓尾工期 斜坡道开拓井筒期 斜坡道开拓巷道期 斜坡道开拓尾工期 平峒开拓井筒期 平峒开拓巷道期 平峒开拓尾工期 汽车排矸 附加定额(供热系统) 五、《尾矿工程预算定额》第一章场地整理 第二章土石方工程 第三章筑坝工程

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: .管道及接头零件安装。 1. 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 三、各种法兰连接用垫片均按石棉橡胶板计算。如用其他材料,不做调整。 编制的。N102-3四、浮标液面计FQ-Ⅱ型安装是按《采暖通风国家标准图集》 五、水塔、水池浮漂水位标尺制作安装,是按《全国通用给水排水标准图集》S318编制的。第三章低压器具、水表组成与安装说明 一、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108编制的,如实际组成与此不同时,阀门和压力表数量可按实调整,其余不变。 二、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S415编制的。定额内包括旁通管及止回阀,如实际安装形式与此不同时,阀门及止回阀可按实际调整,其余不变。 第四章卫生器具制作安装说明 一、本章所有卫生器具安装项目,均参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图集计算,除以下说明者外,设计无特殊要求均不作调整。

全国统一建筑工程预算工程量计算规则

全国统一建筑工程预算工程量计算规则 土建工程量计算规则 第一章总则 第1条为统一工业与民用建筑预算工程量的计算,制定本规则。第2条本规则适用于工业与民用房屋建筑及构筑物施工图设计阶段编制工程量预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一建筑工程基础定额》相配套,作为确定建筑工程造价及其消耗量的依据。 第3条建筑工程预算工程量除依据《全国统一建筑工程基础定额》及本规则各项规定外,尚应依据以下文件: 1、经审定的施工设计图纸及其说明 2、经审定的施工组织设计或施工技术措施方案 3、经审定的其他有关技术经济文件 第4条本规则的计算尺寸,一设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定: 1、以体积计算的为立方米(米3) 2、以面积计算的为平方米(米2) 3、以长度计算的为米 4、以重量计算的为吨或千克 5、以件(个或组)计算的为件(个或组) 汇总工程量时,其准确取值:立方米、平方米、米以下取两位;吨以下取三位;千克、件取整数。

第二章建筑工程量及面积计算规则 1.凡是按平方计算的量:不管是民建或者工建都以图纸轴线计算平方量,空洞小于1㎡不扣除平方量,大于或者等于1㎡应扣除平方量; 2.加气混凝土墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙,按图示尺寸以立方米计算,按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包括在定额内,不另计算。 3.木工装模板量应按实际平方量,但梁和柱交接处应扣除梁头平方量; 4.现浇混凝土工程量:按图纸实际量计算。 5.钢筋工程量:按图纸实际量计算。 5.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3平方米以外的,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量计算。

全国统一安装工程预算定额应用

1.4全国统一安装工程预算定额应用 1.4.1全国统一安装工程预算定额简介 安装工程预算定额分为由中华人民共和国建设部批准颁发的《全国统一安装工程预算定额》和由省(直辖市、特区和自治区)建设工程定额主管部门颁发的地方安装工程预算定额。地方预算定额是依据全国统一预算定额各分项工程子目所给定的实物消耗量,按照省会城市的预算价格,并结合本地实际情况增加一些适用本地的补充项目而编制的。编制地方定额的省份,通常只是制定常用工程的地方定额,并不是制定全部安装工程的地方定额。就全国范围来看,主要是使用全国统一预算定额,而地方定额的格式和使用方法与全国统一预算定额相同。因此,本节重点介绍全国统一安装工程预算定额。 目前,建设部已于2000年发布了新的十二册版《全国统一安装工程预算定额》及配套的“安装工程量计算规则”(见表1.2)。该定额是在总结原1986年十六册“全统安装定额”执行情况的基础上,依据十多年经济发展和科学进步的新形势而制定的。2000年十二册版“全统安装定额”具有以下特点: (1)以最新发布的现行相关的“规范、规程、标准、定型图”等为依据;突出定额的通用性、适用性和指导性; (2)补充了安装工程中的新项目、新材料,新工艺、新技术、新设备等内容; (3)调整了定额分项与专业归口范围。十二册《全国统一安装工程预算定额》中,取消原1986年版定额第七册的“长输管道”;第二、三册合并为第二册,取消其中电力输变电专业项目;第四、五册合并为第十二册,取消其中邮电项目,增加有线电视等内容(该册尚未发布,仍执行“1986版定额”的第四、五册);第十一、十五、十六册合并为第五册,取消专业化项目等; (4)凡技术性较强的非通用专业安装项目,列入相关“专业部”或“行业协会”管理范畴,分别独立发布专项安装定额,在行业内部执行。例如水电站、高压输变电、化工、石油、冶金、交通、水利、铁道、煤炭、国防等,都要有本行业的专业设备安装定额,实行纵向管辖; (5)2000年版“全统安装定额”中,新增了“消防及安全防范设备安装工程”,编为第七分册,以满足日益发展的消防及安全防范工作的需要; (6)新定额的基价是以北京市的资源单价(1996年预算工资标准和材料预算单价、1998年施工机械台班单价)为计算依据。 2000年版十二册《全国统一安装工程预算定额》发布后,各地都作了相应的技术准备和组织准备,结合本地区生产实践,陆续发布其执行规定。有些省、市已编制了本地区相应的“单位估价表”或“计价表”,发布其配套的“安装工程费用定额”,全面推行新定额。此举将在规范建筑市场,实施宏观调控,统一安装工程造价行为等方面,发挥重要作用。 表1.2

建筑电气工程预算

《建筑电气工程预算》 课程讲义 新疆建设职业技术学院 设备工程系 二0一二年十月

绪论 一、本课程的性质和任务 1、性质职业技能课 2、任务合理确定和有效控制工程造价,使投资效益最大化 熟悉电气安装工程预算定额,掌握电气安装工程量的计算方法, 学会定额计价及清单计价两种计价方法,能够编制中小型建筑电气工 程预算,具有使用预算软件编制工程造价的方法。 二、主要内容及相关知识 1、主要内容定额的种类及使用,工程量计算规则,定额计价施工 图预算编制,工程量清单计价,预算软件。 2、相关知识识图,建筑供电与照明,电气消防、安防等。 三、参考资料及相关网站 参考资料: 1、《全国统一安装工程预算定额》2000年第二册、第七册、第十三册 2、《乌鲁木齐地区单位估价汇总表》2010年 3、《建筑安装工程2010年乌鲁木齐地区单位估价表材料预算价格》 4、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》2010年 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2008 相关网站: 中国工程造价网,筑龙网,新疆工程造价信息网。 四、课程安排及学习方法 1、课程安排60学时,成绩评定:平时,理论考试,操作实训 2、学习方法熟悉定额,收集价格,掌握两种计价方法,软件使用。 3、职业考试:二级建造师考试相关内容《施工管理》、《机电工程管理与实务》 4、精品课程:自治区及学院精品课程《建筑电气工程预算》 (1)学院精品课网站: (2)新疆建设职业技术学院168.192.100.50 精品课建筑电气工程预算

学习情境一 电气安装工程施工图识读 任务1.1 电气照明工程施工图识读 一、基本建设项目划分 单项工程单位工程分部工程分项工程子项工程 新疆建设学院办公楼,电气照明工程,变配电工程,变压器安装 变配电设备安装沿砖,混凝土结构明配 电缆线路施工钢管敷设………………暗配 电气照明工程配管工程电线管敷设沿钢模板 (单位工程)照明线路PVC管敷设(子项工程) 照明器具安装(分项工程) 防雷接地装置安装 (分部工程) 二、建筑电气工程图的组成 建筑电气工程图是应用非常广泛的电气图之一。建筑电气工程图可以表明建筑电气工程的构成规模和功能,详细描述电气装置的工作原理,提供安装技术数据和使用维护方法。随着建筑物的规模和要求不同,建筑电气工程图的种类和图纸数量也是不同,常用的建筑电气工程图主要有以下几类。 1.说明性文件 (1)图纸目录。内容有序号、图纸名称、图纸编号、图纸张数等。 (2)设计说明(施工说明)。主要阐述电气工程设计依据、工程的要求和施工原则、建筑特点、电气安装标准、安装方法、工程等级、工艺要求及有关设计的补充说明等。 (3)图例。即图形符号和文字代号,通常只列出本套图纸中涉及到的一些图形符号和文字代号所代表的意义。 (4)设备材料明细表(零件表)。列出该项电气工程所需要的设备和材料的名称、型号、规格和数量,供设计概算、施工预算及设备订货时参考。 2.系统图 系统图是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备之间的相互联系及运行情况的图纸。从系统图中可以粗略地看出工程的概貌。系统图可以反映不同级别的电气信息,如变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图等。 3.平面图 电气平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气设备安装的主要依据。电气平面图是以建筑平面图为依据,在图上绘出电气设备、装置及线路的安装位置,敷设方法等。常用的电

机电设备安装造价的分析

机电设备安装造价的分析 摘要:建筑机电安装工程的投资管理工作至关重要,所以需要对其造价进行严格的控制,从而使投资人得到良好的投资效益。因此,需要在安装工程施工过程中严格依照预算来进行,以施工露天预算为其标准,并对其安装的各个环节进行严格的把关,从而使造价得到良好的控制,确保实现安装工程的造价目标。本文主要对机电设备安装造价进行了分析探讨。 关键词:机电设备;安装造价;存在问题;控制措施 安装工程具有复杂性、受多个因素影响的特点,在工程施工阶段通常会出现各种各样的意外情况,例如隐蔽工程、设计方案之外的工程项目等。因此对于建设方而言,不仅要时常检查存在的隐蔽工程,在隐蔽工程实施前也要让相应的设计、施工、监理及监督部门对隐蔽工程进行会签,保证隐蔽工程具有准确性。同时,建设方相关管理人员必须要依据设计方案来施工,以工程质量为基本前提,而后加速工程建设进程,对造价进行科学管理。在预算以及施工环节,则要以上级部门批准的预算作为依据,坚决贯彻执行合同相关内容,层层把关,做好安装工程的造价控制工作。 一、机电设备安装工程造价分析 设备安装过程中相关的各项费用之和就是机电设备安装工程的造价,这个过程包括从设备采购,一直到设备最后的安装和调试完成的所有费用。经过相关的安装工程的实例分析,相关设备的安装费用是占有资金比例最大的部分,而不是相关的机电设备的购买费用。这样,为了更好地降低安装成本,提高资金的利用率,就应该加强安装过程中资金的有效利用,从而达到降低整个机电安装过程的成本的目的。在机电设备安装工程造价的控制工程中,主要存在以下几方面问题:第一,材料品种多、规格多、品牌多。在实际施工过程中,我们应该在结合工程实际情况的基础上,选择不同类型和型号的材料和产品,做到在尽可能保证质量的同时,降低成本;第二,新工艺、新材料、新施工方法进步很快,方法多种多样;第三,变更多。为了更好地满足土建工程、装饰工程的配合,在考虑到安装工程自身特点的情况下,关于设计的平面图纸上的变更就成为家常便饭;第四,暗装、暗敷多。安装工程多采用暗装、暗敷方式,这是为了美观的要求,但同样也增加了设计验收的难度。 二、建筑机电安装工程造价控制存在的主要问题 1、招标及合同阶段工程造价计算不够严谨 在进行工程招标时,依据设计图纸、招标书以及其他的有关规定,进行建设工程项目工程量清单计价,但是现实中往往由于工程量清单的编制人员编制水平不够,甚至不具有相应资质,引起工程量清单计算不正确而导致工程造价升高。在投标过程中,很多投标单位的总价和综合单价超过了拦标价的总价和综合单价,这也会直接影响到日后项目的工程造价。在技术标评审中应该对项目工程方

相关文档
相关文档 最新文档