最新整理35KV变电所加装高压配电柜技术安全技术措施

一、工程概况根据我矿工作安排,在6KV高压室1#电源进线柜(6109)东侧新增一台高压配电柜,其中需要将消弧谐柜一回路(6111)东移一台开关柜的位置,新增开关柜安装在1#电源进线柜(6109)与消弧谐柜一回路(6111)之间。为保证设备安装安全顺利进行,特制订此安全技术措施。二、施工时间20xx年3月8日8点班三、施工人员施工负责人:张红灿葛天保施工人员:丁东振杨建雨朱时杰张青杰韩自豪李炎四、施工流程将新柜移至6KV 变电所高压室东侧门→检查新柜、部件的完好性、配齐施工工具→请示调度室准备工作已完成→接到调度室允许施工命令后开始施工→开始停电(分联络)→验电(放电)、母线接地→拆除消弧谐柜→移至最东侧→安装新柜并接线→安装消弧谐柜并接线→请示送电→试送电,试检修→正式全面送电→施工完成五、施工前准备1、设备运抵35KV变电所后,机电车间负责人对设备进行清点检查,以厂提供的装箱单和图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格,所附的零部件,检查设备的出厂合格证和其它技术资料及说明书是否齐全。2、施工前,参加人员必须进行培训,参加人员必须熟悉施工的每个步骤。并做好记录。组织施工人员学习高压配电柜相关技术要求及标准。学习时要结合实际反复推敲,认真领会。

3、施工过程中,需停6KV一回路电,受影响有:东风井1回路供电、下井1回路供电、平地压风机1回路供电、小吕沟供电、西风井1回路供电、杨南供电。施工停电前进行通知。并把地面6KV变电所1#变压器倒到2#变压器上运行,确保地面正常供电.

4、施工前一天,机电车间写好停电联系票,工作票,操作票。并进行审批。

5、施工前对工具进行检查,特别是验电器,要求变电所值班人员将验电器在有电的设备上验电,验明验电器完好,符合使用条件后方可使用。确保工具的安全可靠。

6、要对设备各接触点逐个复查,确保接触点接触良好。严禁电流回路短路,确保人身和设备的安全。

7、施工前厂家必须到位,指导安装工作。

8、施工提前做好电气焊工具的准备。运送电气焊设备时严格安装规章制度,

注意安全。六、施工步骤1、变电所6KV高压室,1#电源进线柜一回路(6101)和2#电源进线柜二回路(6102)并列运行,矿井双回路供电,1#电源进线柜一回路(6101)停后改变为单回路供电,在停电前首先向调度室汇报,经调度室同意后方可工作。2、各项准备工作就绪后,工作负责人通知6号变电所值班人员,合上6号变电所联络开关(6xxx),检查联络开关,确定合上运行正常后。停6号变电所一回路开关(6101),检查一回路开关已断开,拉出一回路开关隔离手车,全面检查6号变电所,供电正常无问题后,做好记录,向发令人汇报。3、井下各变电所操作结束汇报后,工作负责人通知西风井主扇电源倒到二回路供电,主扇司机检查风机电源确定到二回路运行正常后,做好记录,并向发令人汇报。4、各项准备工作就绪后,负责人通知变电所值班人员,分别停一回路:东风井一回路(6107)、下井1回路(6108)、消弧谐柜1回路(6111)、平地压风机房1回路(6122)、小吕沟(6121)、西风井1回路(6120)、电容器1回路(6119)、1号变压器(6118),杨南(6117)进行停电。各分路开关停电后,停1号电源进线柜(6109)开关,检查各分路开关确定已停电后,分别拉出分路开关断路手车,检查分路开关真空断路手车确定拉出后,在停电的各分路开关上用电源电压相适合的验电笔验明无电后,进行放电,检查确认无电后,推上各分路开关接地刀闸。在各分路开关挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。检查各分路开关停电后,停1#主变压器(351)开关,检查确认停电后,拉出1#主变压器(351)开关手车,并进行确认,用电源电压相适应的验电笔验明1#主变压器(351)无电后,对1#主变压器(351)放电。检查1#主变压器(351)确认无电后,在1#主变压器(351)电源侧挂接地线一组。在1#主变压器(351)开关上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。5、各项安全措施做好后,方可进行下一步工作。6、变电所6KV高压开关安装,考虑停电时间较长,为不影响职工食堂生活用电,机电车间提前从地面硅整流变电所用25mm2电缆扯一趟临时线路,电压(380V、220V)接到食堂工作间总开关上侧,原来总开关电源线拆除,用胶布包扎好,电源线接好后,对设备试倒正转,确保供电安全。7、变电所6KV高压开关柜的拆除先拆1#电源进线柜一回路(6109)去消弧谐柜一回路(6111)开关柜连接螺栓,用铲或气割去掉消弧谐柜一回路(6111)开关柜底座焊接点。往东移消弧谐柜时一人统一指挥,慢慢往东移,确保人身和设备安全。8、变电所值班人员检查联络柜(6205)

是否在断开位置,真空断路器是否在拉开位置。检查分段开关(6106)隔离手车是否在拉出位置,检查确定已断开后,在联络开关和分段开关上分别挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。9、高压开关柜基础的安装1)将高压开关柜按照图纸要求进行摆放,吊放在基础的工字钢平面上。2)按基础的标高点和柜顶母线排安装基准线,进行找平找正。10、二次线的安装1)按照图纸尺寸及接线施工。2)紧固二次线端子排及保护、通讯、监测等的接线。3)对照图纸及技术协议全面检查二次线。11、调试1)调试工作厂家现场技术人员调试及检查。2)空负荷试验前,将档位打到实验档位上,以免损坏保护装置及其他零部件和开关。3)试验高低压开关柜时,应先点接触几次,无问题后,合上开关开始试运行。4)瞬时断电装置其断电时间应符合标准。5)延时保护时间按技术协议设定、验收。

12、高、低压开关柜安装中技术要求1)开关柜柜顶水平度,其误差不应大于5mm。2)开关柜柜体盘面整齐度,其误差不应大于5mm。3)开关柜柜体的垂直度,其误差不应大于3mm。4)开关柜柜体之间的间隙,其误差不应大于2mm。5)高压电缆接头耐压性能应符合标准,其热缩管不应有气泡及破损。6)二次线选用屏蔽电缆,其接线应按照图纸要求接线。13、开关柜安装,要严格参照电力有关规程规定和安全工作规程的要求执行,在开关更换期间保证人员和设备的安全。如发现质量问题和达不到规程技术要求,要及时进行整改。14、变电所值班人员在设备安装期间,要把安装时的情况和存在的问题,做好记录。15、凡是设备使用的螺栓生锈时,要全部更换。

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

移动变电站下放安全技术措施(标准版)

移动变电站下放安全技术措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0084

移动变电站下放安全技术措施(标准版) 因队生产需要,现将放在10103工作面机巷的3台移动变电站移至10104机巷绕道口,为了保障安全顺利的将移动变电站移至10104机巷绕道口,特制定如下安全技术措施: 一、施工组织: 现场施工负责人:常润军 安全负责人:常润军 技术负责人:佘伟 操作人员:检修班电工及检修工 二、移设前的准备工作: 移动前要准备10条40T链子及马蹄环;φ18.5钢丝绳卡子12个;长2米φ18.5钢丝绳绳扣3根;长3米φ18.5钢丝绳2根;2吨倒链2个10吨倒链2个;20T平板车3辆(由运输队配发);三角

架。 移设路线:10103机巷150m处10103绕道10104机巷口 安装位置:10104机巷绕道口处。 三、安全技术措施: 1、移动变电站移动前,必须组织参加作业的人员学习该措施。作业时由机电副队长和技术员到现场进行指挥、协调。 2、移设移动变电站前,机电队必须配合停电工作。检修班电工负责对移动变电站紧固部位及连接件进行检查,保证各零部件紧固不松动。 3、移设移动变电站前,由我队人员负责对移设路线的轨道及道岔进行全面检查,确定道岔处完好后,方可进行移设设备。 4、设备的捆绑: 移动变电站的捆绑: 捆绑前移动变电站轮子拆掉并居中放到准备好的20T平板车上。用40T链子将移动变电站与平板车相连,用两根长3米φ18.5钢丝绳分别绕高压侧、低压侧开关脖颈将钢丝绳捆绑牢靠配合2T倒链将

拆除高压配电室高开安全技术措施实用版

YF-ED-J5556 可按资料类型定义编号 拆除高压配电室高开安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

拆除高压配电室高开安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的 需要,中央变电所需要扩容,在原有高防开关 的基础上,再增设两段共10台高防开关,为确 保该项工程安全、顺利的完成,特编制本安全 技术措施。 二、主要工程量 1、拆除一台干式变压器,移设到新位置后 重新安装。 2、安装10台PBG-630/6矿用隔爆高压真

空配电装置。 3、按照设计挖掘电缆沟。 4、用16#槽钢加工制作电气设备底座。 三、施工前的准备 1、施工单位组织主要施工人员到施工地点进行调查、了解,察看需要增设的十台高防开关的具体位置。 2、提前把施工需要的工器具打运到中央变电所。 3、提前在地面对十台高防开关进行电气试验并经安全检查,符合防爆性能要求后方可下井。 4、制定切实可行的施工方案,编制施工措施。 四、质量技术要求

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

变电站倒电安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7089 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站倒电安全技术措 施正式样本

变电站倒电安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了满足矿井供电及生产需求,以及高压线路的检修工作,我矿35KV变电站经常需进行城关和穆村两趟线路的切换工作,为了确保变电站值班人员的安全操作,特制定本措施: 一、组织机构 组长:刘李琛 副组长:贾永平冯德志杜建兵贾志峰柳长荣成玉宽 成员:刘计平张海鹏王国富薛爱国董建军变电站全 体值班人员

二、操作要求 (一)、操作前的准备工作 第 1 条填好工作票,操作人和监护人共同审核签名后在模拟图牌版上进行模拟操作,核对操作票项目和顺序,并经过有关负责人审核签字,待发令后方可操作。 第 2 条操作机械传动机构,手动操作开关或刀闸均应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并应站在绝缘台上。 第 3 条检查仪表、保护装置是否完好。 (二)、操作 第 1 条倒闸操作必须遵循以下规定: 1、必须有矿调度或主管负责人的书面通知、电话命令或现场口头命令,受令人复诵无误,由操作人填写倒闸操作票。

拆除高压配电室高开安全技术措施(新版)

拆除高压配电室高开安全技术 措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0413

拆除高压配电室高开安全技术措施(新版) 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的需要,中央变电所需要扩容,在原有高防开关的基础上,再增设两段共10台高防开关,为确保该项工程安全、顺利的完成,特编制本安全技术措施。 二、主要工程量 1、拆除一台干式变压器,移设到新位置后重新安装。 2、安装10台PBG-630/6矿用隔爆高压真空配电装置。 3、按照设计挖掘电缆沟。 4、用16#槽钢加工制作电气设备底座。 三、施工前的准备 1、施工单位组织主要施工人员到施工地点进行调查、了解,察看需要增设的十台高防开关的具体位置。

2、提前把施工需要的工器具打运到中央变电所。 3、提前在地面对十台高防开关进行电气试验并经安全检查,符合防爆性能要求后方可下井。 4、制定切实可行的施工方案,编制施工措施。 四、质量技术要求 (一)高压隔爆真空配电装置安装及质量要求: 1、高压隔爆配电装置在地面经安全检查,电气试验合格后经电管组贴上防爆合格证,然后装车打运至施工现场。 2、高压隔爆配电装置隔爆面必须符合GB3836-2000标准。 3、高压瓷件表面无裂纹、缺陷,绝缘部件完好,送电试运行各部工作正常、仪表指示灯正确。 4、高压隔爆配电装置安装位置正确,放置平稳,闲置喇叭嘴严 密封堵。 (二)隔爆干式变压器安装及质量要求: 1、高压瓷件表面无裂纹、缺陷,绝缘部分完好,送电试运行各部工作正常、仪表指示灯正确。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

变电站保证安全的技术措施(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站保证安全的技术措施 (2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站保证安全的技术措施(2021版) 作者:郭蕾(尉氏县供电局,河南尉氏474400) (1)加强变电站设备的运行维护和检修试验工作,可利用春检进行定期检修及预防性试验。 (2)停电检修设备时,必须有一个明显的断开点,以确保检修工作中突然来电时的人身安全。 (3)正确使用、保管安全工器具,并应定期做耐压实验。例如使用的高压验电器,应是符合电压等级的合格验电器,验电时必须穿绝缘靴,戴绝缘手套和防护眼镜。 (4)装设接地线应严格按照部颁《电业安全工作规程》中的规定进行。将停电设备三相短路接地,是保证工作人员免遭触电伤害最可靠的保护措施。凡是可能送电至停电设备的或可能产生感应电压的设备上都应装设接地线。装拆接地线必须两人进行并应戴绝缘手套和使用绝缘棒。装设接地线应先接接地端,后接导体端。接触必

须良好且严禁使用不符合规格的导线做接地线,严禁使用缠绕法。装拆接地线均应做好记录,交接班时需交待清楚。 (5)各类标识牌应严格按规程要求悬挂,提醒人们注意。例如在一经合闸即可送电至工作地点的断路器和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,以防因误操作而错误地向有人工作的设备(线路)合闸送电。当线路有人工作时,应在线路断路器和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌,以提醒值班人员引起注意,不致发生变电站部分工作结束后,就向有人工作的线路合闸送电的恶性事故发生。在隔离带电设备的遮栏上,应悬挂“止步,高压危险”标示牌,在带电设备的构架及爬梯上悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌等,以确保安全。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

中央变电所核相安全技术措施措(1)(1)

中央变电所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路进线及高爆联络开关 核相安全技术措施 施工单位:机电工区 施工负责人: 措施编制: 编制日期:2015年4月23日

审批签字审核: 机电运输部: 安全部: 机电副总工程师: 安全副总工程师:

术措施》会审意见

中央变电所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路进线及高爆联络开关 核相安全技术措施 一、施工概况: 我矿一井中央变电所采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路供电,分别引自地面110KV变电站079、077、088、092高压开关柜。为保证中央变电所永久供电系统的安全运行,符合4条回路供电的运行要求,需对中央变电所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路进线电源及高爆联络开关进行核相,为保证此项工作的安全顺利进行,特编制此安全技术措施。 二、施工组织: 1)施工负责人:李建兵 2)技术负责人:张义福 3)安全负责人:李义 4)施工人员:毛子波、晋从礼。 5)施工地点:一井中央变电所 6)施工时间:2015年月日至2015年月日 三、施工准备 工具:10KV绝缘靴两双、10KV绝缘手套两双、10KV核相仪1套、三相短路接地线1组、10KV高压验电笔1只、放电线1根,电工常用工具2套 四:施工步骤: 根据现在一井中央变电所运行方式,以进线一回路为基准分别进线核相,为保证核相期间不造成大范围停电,具体核相顺

序如下: 1、施工人员到达中央变电所后检查变电所所有联络开关处于分断位置,无误后方可进行核相,核相步骤如下: 1)将变电所ZY104联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY104联络开关处核对一段和二段相序,并做好记录。 2)将变电所ZY201联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY201联络开关处核对二段和三段相序,并做好记录。 3)将变电所ZY301联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY301联络开关处核对三段和四段相序,并做好记录。 4)将变电所ZY305联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY305联络开关处核对一段和三段相序,并做好记录。 5)将变电所ZY205联络开关投入运行,并将ZY404联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY404联络开关处核对二段和四段相序,并做好记录。 6)根据以上核相结果,需要调相的另行制定停电调相方案,申请停电调相,调相位置在各联络开关出线端进行。 7)以上核相调相完成,分别在ZY104、ZY201、ZY301、ZY305、ZY205联络开关处复核相序。

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

倒进矿电源线施工安全措施

倒进矿电源线施工安全 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

倒进矿电源线施工安全措施 一、施工项目:变电所倒进矿电源线 二、施工地点:地面变电所 三、施工时间:2012年3月10日15:00—16:30 四、施工组织: 施工单位:华新施工队、机运部 施工负责人:卢克建 安全负责人:朱庆刚 五、风险评价: 1、施工期间误送电属于重大风险。 2、施工停电时绞车处于运行状态属于风险。

3、施工时线头压接不实烧坏接头属于风险。 4、施工期间不按停、送电制度停、送电属于风险。 5、使用核相仪时要严格按照使用说明操作。 6、停电线路停电不彻底属于风险。 六、施工前准备: 施工前准备必要工器具,高压验电笔一个,核相仪一套。 七、施工步骤: 1、联系调度室停配电室内660V馈电开关1-3。 2、拉开高压开关柜1#进线柜。 3、检验660V线路确已停电。 4、倒换2#变压器低压测2相接线。

5、拉开380V空气开关。 6、拉开农网侧接触式熔断器。 7、更换1#变压器低压侧2相接线。 8、通过核相仪更改1#计量柜内的接线与2#计量柜内同相接线。 9、负荷倒至农网供电。 10、送电试运转正常。 八、技术要求: 1、停电时要严格按照停、送电制度。 2、电缆压接要实。 3、核相仪使用要正确。 九、安全、技术措施:

1、施工前所有施工人员必须学习本措施,并经施工负责人口头考试合格后,方可进入施工现场施工。 2、开关停电后要挂停电牌且有专人看管。 3、施工前要通知调度室将主、副井绞车停至地面车场。 4、压接的接头要确保压实。 5、要严格按照停、送电制度停送电。 6、使用核相仪时要按照使用说明要求使用。 7、停电线路必须要执行停电、验电、放电、挂接地线程序。 8、该项施工必须在施工负责人指挥下进行,所有施工人员要精力集中认真负责,听从指挥。 9、施工过程中施工人员配合密切,注意相互间的安全。 10、施工人员要听从施工负责人统一指挥,明确分工,落实责任,严禁盲目蛮干。

变电所安全技术操作规程示范文本

变电所安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电 与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有 必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距 离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二 人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿 绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操 作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号 “V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须 向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩

大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。 五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion