第七章短路电流计算

Short Circuit Current Calculation

§7-1 概述General Description

一、短路的原因、类型及后果

The cause, type and sequence of short circuit

1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地

的系统)发生通路的情况。

2、短路的原因:

⑴ 元件损坏

如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路 .

⑵ 气象条件恶化

如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等 .

⑶ 违规操作

如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加

电压 .

⑷ 其他原因

如挖沟损伤电缆 ,鸟兽跨接在裸露的载流部分等.

3、三相系统中短路的类型:

⑴基本形式 : k( 3)—三相短路;k( 2)—两相短路;

k (1)—单相接地短路;k (1,1)—两相接地短路;

⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路;不

对称短路:短路后,各相电流、电压不对称 ;

如两相短路、单相短路和两相接地短路.

注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果

随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的

危险后果一般有以下几个方面。

(1)电动力效应

短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导

体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭

到破坏。

(2)发热

短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备

可能过热以致损坏。

(3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃及周围设备 .

(4)电压大幅下降,对用户影响很大 .

(5)如果短路发生地点离电源不远而又持续时间较长,则可能使并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定,造

成大片停电。这是短路故障的最严重后果。

(6)不对称短路会对附近的通讯系统产生影响。

二、计算短路电流的目的及有关化简

The purpose and some simplification of short circuit Calculation

1、短路计算的目的

a、选择电气设备的依据;

b、继电保护的设计和整定;

c、电气主接线方案的确定;

d、进行电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户工作的影响;

2、短路计算的简化假设

a、不考虑发电机间的摇摆现象,认为所有发电机电势的相位都相

同;

b、不考虑磁路饱和,认为短路回路各元件的电抗为常数;

c、不考虑发电机转子的不对称性,用X d''和E q''来代表。认为I f<<

I

d ,即认为短路前发电机是空载的;

d 、不考虑线路对地电容、变压器的励磁支路和高压电网中的电阻,

认为等值电路中只有各元件的电抗。

§7-2 标么值计算方法与短路电流计算步骤Per-unit system and the process of short-circuit current calculation

一、标么制的概念conception of per-unit system

1、标么制per-unit system:将电压、电流、功率、阻抗等物理量不

用其有名值表示,而用标么值表示。

2、标么值: per-unit value

实际有名值(任意单位)

标么值

基准值 (与有名值同单位)

例如 :某发电机的端电压用有名值表示为U

G

10.5kV

,如果用标么值表

示 , 就必须先选定基准值 . 若选基准值U

B

10.5kV

, 则

U G10.5

1 U G

U B10.5;

若取基准值U B

若取基准值U B 可见 :标么值是一个没有量纲的数

值不同 ,其标么值也就不同 .

10kV ,则U G 1.05 ;

1kV ,则

U

G10.5 .

,对于同一个有名值,基准值选得

因此 :说明一个量的标么值时,必须同时说明它的基准值;否则,标么值的意义不明确!

3、采用标么制的优点:the advantage of per-unit system

(1)易于比较电力系统中各元件的特性和参数;

(2)易于判断电气设备的特征和参数的优劣;

(3)可以使计算量大大简化。

二、基准值的选取the selection of reference value

1、各量的基准值之间应服从:

功率方程:

S3UI

欧姆定律: U

3IZ

通常选定 S B ,U B

I B

S B

Z B

U B 2

3U

B ,

X B

则:

S B

2、 三相对称系统中, 不管是 Y 接线还是 接线,任何一点的线电

压(或线电流)的标么值与该点的相电压(或相电流)的标么值

相等,且三相总功率的标么值与每相的功率标么值相等。故:采

用标么制时,对称三相电路完全可以用单相电路计算。

3、

说明:通常取 S

B

100MVA,U B U av (U av 1.05U N )

三、不同基准值的标么值之间的换算

conversion among per-unit values based on different reference values

1、

原则:换算前后的物理量的有名值保持不变。

步骤:(1)将以原有基准值计算出的标么值还原成有名值

(2 )计算新基准值下的标么值

2、

发电机、变压器

已知:

S N ,U N 以及 X

N

求: S B ,U B 下的 X B

X X N X N

X N

U N 2

则: 有名值:

S N

X B

X U N 2 S B

X B

X N

U B 2

标么值:

S N

3、

电抗器

U N

X X N X N X N

有名值:

3I

N

标么值:

X B

X U N S B

X B

X N

U B 2

3I N

四、有变压器联系的不同电压等级电网中各元件参数标么值的计算

Per-unit value calculation in a network which has different voltage class connected by transformers.

1、 先取某一电压级为基本电压级,并取基本电压级的基准电压

U

B ,将其他电压级下的电抗有名值归算到基本电压级下:

K

U (基准侧)X (n) ( K 1 K 2) 2 X U (待归算侧)

其中:

则:归算到基本电压级的某个线段的电抗标么值应为:

X ( n)* B X (n) X (K 1 K 2)

2 ( K 1 K 2) 2X S B

X B U B2U B2

S B

2、有变压器联系的网络标么值计算的简化

条件:U

B

U

av ,用

U

av 计算变比,并用

U

av 代替元件的

U

N

''

X ''d B X d''N S B

则:发电机电抗X d的标么值S N

X T U K % S B

变压器U

k

%

的标么值

X

T B X B

100S N

X

WL B

X

WL

S B

线路中电抗的标么值U B2

X

r B X r %U N S B

电抗器X r %的标么值1003I N U B2

其中对线路、电抗器的计算中,U

B 为元件所在电压等级的平均额定电

证明:

取短路点所在电压等级为基本电压级,并取U

B

U

X

1* B ( K

1

K

2K 3 ) 2 X 1*( N)U N2S B

则:S N U B2

(U

2 av

U

3av

U

4av )2X 1*( N )U 12av S B U 1av U 2av U 3av S N U 4av2

X

1*( N)S B S N

X

2* B( U 3av U 4av)2X

2*( N )U 22S B

X

2*( N)S B U K %S B

U

2av U

3av S N U 4

2S N100S N

U

3av U

4av2S B S B

X

3* B (

U 2av

U

3av)

X

3 U42av X 3U 22av

则:归算到任一电压级下的电抗标么值相等。

五、短路电流计算步骤 process of short-circuit current calculation 1.确定计算条件,画计算电路图

1)计算条件:系统运行方式,短路地点、短路类型和短路后采取的措施。

2)运行方式:系统中投入的发电、输电、变电、用电设备的多少以

及它们之间的连接情况。

根据计算目的确定系统运行方式,画相应的计算电路图。

选电气设备:选择正常运行方式画计算图;

短路点取使被选择设备通过的短路电流最大的点。

继电保护整定:比较不同运行方式,取最严重的。

2.画等值电路,计算参数;

分别画各段路点对应的等值电路。

标号与计算图中的应一致。

3.网络化简,分别求出短路点至各等值电源点之间的总电抗。

⑴. 星—角变换公式角—星变换公式

X X X

X12 X 31

X12X 1n

X 1n X 2 n 1 n

X 13X 23

X 2n

X12X 3n X 12 X 32X

23

X

2n

X 2n X3 n 2 n X

13

X

23

X

3 n

X

12

X

1n X

32

X

31X 31

X

3n

X

3n

X

1n

3 n

X

13

X

23

X

1n

X

12

X

2n

⑵.等值电源归算

(1 )同类型且至短路点的电气距离大致相等的电源可归并;

(2 )至短路点距离较远的同类型或不同类型的电源可归并;

(3 )直接连于短路点上的同类型发电机可归并;

§7-3 供配电系统三相短路电流计算

Three-phase short-circuit current calculation in power supply and distribution

system

一、“无限大”电力系统

concept of infinite system

1. 定义:系统的容量 S ∞,系统的内阻抗 Z 0

R 0, x 0

).

2.“无限大”电力系统的特点: 外电路电流变动时, 其端口电压不变。

3.若系统阻抗不超过短路回路总阻抗的

15%,则系统看作“无限大

系统”

实用计算中,将配电网中的系统母线看作无限大容量系统。 等值电源内阻抗

Z

G

Z G1

// Z G 2

// Z

G 3

二、供配电系统三相短路电流计算

three-phase short-circuit current calculation in power supply and distribution system

1.三相短路电流

R i k L

di k U m sin(wt

ou )

dt

1)

U m

sin( wt

R t

i k

ou

)

U m

sin( ou )e

L

则:

Z

Z

= i kp i

np

其中:

ou

—短路时电源电压相位角(合闸相位角 )

artg x

R

i

kp

—稳态分量,周期分量

i np

—暂态分量,非周期分量

I KP

U m

I K

2) i kp

的有效值 2 Z

2.冲击短路电流 i

sh impulse current

-------- 短路电流最大瞬时值 当 ou

2 时,短路瞬间 i np

最大,则 i

k 也最大

X

x

0 , R, artg

又当

R 时,即 2

U m

sin(wt

R t

i k

) U m

e

L

T

Z

2

Z

0.01s

t

最大。即:

2

时, i k

U

R R

0.01

U m 0.01

U (1 e L

i sh

Z e

L

2

)

2

I

KP

K

sh

Z

Z

0.01

K

sh

冲击系数, K

sh 1 e

T

a

, 1

K

sh

2

一般 :高压网中, T a =0.05S 时,则 K

sh = 1.8

大容量系统或发电机附近短路时,

T a

0.1, K sh 1.9

发电厂高压母线; K

sh =1.85

低压网中, T

a 0.008s, 则: K sh =1-1.3

3、短路电流全电流的有效值

近似认为: I

kt

I kp 2 I np 2

t

则: I

kt I

KP 1 2(e T a

)

2

冲击电流全电流有效值:

I sh

I KP 1 2( K sh 1) 2

三、“无限大”电源供电的简单电力网三相短路电流计算步骤

impulse current value calculation of three-phaseshort-circuit supplied by infinite system

1.取基准值 S B

,U

B

U av ;

2.画出标么值表示的等值电路;

X

3.计算出从短路点到各电源点之间的等值阻抗

U

1

S B

I

kp

, I KP

I

KP

4. X

X

3U

av

计算 I

kp

。(

5. 计算 i

sh ,(其中 i sh 2I kp K sh )

说明:

(1)短路电流应还原成有名值;

I KP

S B I kp

(2)公式3U

B 中的

U

B 为短路点所在电压等级平均额定电压

U

av 。

四、“短路容量”的概念及用途

concept and usage of shot-circuit capability

1.某一点的短路容量=该点短路时的短路电流×该点短路前的电压U av

有名值:标么值:S K3U av I k

S K

3U av I k

I K

1

3U av I B X

则:S

K 的大小实际反映了该点短路电流

I

K 的大小,也就反映了该点

到恒定电压点之间总电抗的大小。

2、可近似取某点的S

K=装于该点的断路器的额定开断容量S NOC

§7-4由同步发电机供电的三相短路电流计算

Three-phase short-circuit current calculation supplied by synchronous

generator

一、同步发电机发生三相突然短路(无自动励磁调节装置)

Three-phase short-circuit happened near by synchronous generator which has no automatic excitation regulation device

1.不能当作“无限大”系统的情况

1)发电机端点或端点附近发生短路;

2)短路点虽离发电机较远,但发电机容量有限。

在以上地点发生三相突然短路时,由于短路电流所造成的强烈去

磁性电枢反应 ,使发电机端口电动势和内部电抗在短路的暂态过程中

发生变化 ,相应的短路电流周期分量的振幅也随之变化,这是与无限大

系统相区别的地方 .

2.短路电流的周期分量

从短路瞬间起,经历了次暂态、暂态、稳态的过程。

短路电流周期分量的幅值:

t

t

I KPm 2 ( I KP ''

I

KP '

)e

T

d

''

( I KP ' I KP )e T d'

I

KP

式中: I KP ''

----次暂态短路电流的有效值; I KP '

----暂态短路电流的有效值;

I

KP

----稳态短路电流的有效值;

T d '' ----次暂态分量电流衰减的时间常数; T d ' ----暂态分量电流衰减的时间常数。

不计励磁调节时:

Ⅰ)空载短路

''

E

I KP

X d ''

'

E

I

KP

X d '

I KP

E 0

X

d

E

为发电机空载电动势。

Ⅱ)负载情况下端口短路

I KP ''

E q ''

X d ''

I KP '

E q ' X d '

I KP

E

X d E q '' 、 E q '

、 E

为次暂态电动势、暂态电动势、稳态

电动势。

其中: E q ''

U N jI N X d '' , E q ' U N j I N X d '

U N

、 I

N 依次为发电机额定电压和额定电流。

一般取 E q ''

U N , E q ' U N 。

Ⅲ)经外电路短路

'' E 'q ' I

KP

X d ''

X 1

I '

KP

E q '

X d '

X 1

I

KP

E

X d X 1

X

1

从短路点到发电机端点的总电抗

3.短路电流非周期分量

最不利条件下(即

ou

2 ,且

2 )

t

i np

2I KP '' e

T a

, T

a 为定子回路衰减时间常数。

则最不利条件下,同步发电机三相突然短路电流瞬时值:

t

t t

i K

2 (I KP '' I KP '

) e

T d

' '

( I KP '

I

KP

)e

T d '

I KP sin(wt 900 )2I KP '' e T a

4.次暂态短路电流、冲击短路电流、稳态短路电流

1)次暂态短路电流

''

U

N

I

KP

X d ''

机端短路:

''

U N

经外电阻短路:

I

KP

X d ''

X 1

次暂态短路功率: S K ''

3U N I KP ''

注意:校验机端快速动作断路器开断电流和开断容量时,

断时刻 t 的短路电流全电流有效值。

2)冲击短路电流

t=0.01s i

sh ''

2I KP K sh

其中 K sh =1.9 ,机端短路;

K sh =1.8 ,经外阻抗短路。

3)稳态短路电流

I

U N

I

I KP

机端短路: X d ; 经外电路短路:

用对应于开

U N

X d X 1

二、装有自动励磁调节装置时同步发电机的三相短路电流 Three-phase short-circuit current supplied by synchronous generator

which has automatic excitation regulation

device 1.不考虑励磁调节时

认为整个短路过程中发电机的励磁电流不变,则感应电动势为常

数。

2.考虑自动励磁时

a. 由于发电机的励磁回路有较大的电感, 励磁电流不能在短路发生

后立即增大 ,所以自动励磁装置的调节效果要在短路后的一定时间

内才显示出来 .因而在短路后最初几个周波内,励磁电流不会变

化 .

故 : 次暂态短路电流和冲击短路电流的计算与无励磁时相同。

b.当自动励磁装置起作用后,周期分量电流不再减小而是逐渐增加,

最后过渡到稳态值 . 因此稳态短路电流以及自励装置起作用后

的某一时刻的短路电流的计算变得复杂

稳态值的大小主要与短路点的远近和自动励磁装置的调整程度.

励磁装置起作用后计算就较复杂,一般用“运算曲线法”。

§7-5三相短路的实用计算

Practical method of three phase short-circuit current calculation 一、运算曲线法method of operational curve

1.运算曲线:事先制作好的一种计算三相短路电流周期分量有效值的曲线。

2.运算曲线法:利用运算曲线求短路发生后任意时刻t 所对应的短路电流周期分量有效值的方法。

算法的适用条件:计及自动励磁调节作用的发电机组供电的三相短路

电流周期分量有效值的计算。

3.I KP (t ) f ( t, X ca )

其中:X

ca

x''

d

x

1(计算电抗标么值)

x

1为从短路点至发电机端点

的外电路电抗标么值。

4.曲线中, t=0s 对应于次暂态短路电流;

t=4s 对应于稳态短路电流。

注意:运算曲线法中标么值的计算必须以发电机(或等值发电机)

的额定容量为基准值,并且等值图中发电机以次暂态电抗x

d

''代表。

二、计算步骤calculation process

1.忽略负荷,画等值电路,发电机以次暂态电抗x d''代表;

2.取 S B,U B U av,计算各元件参数;

3.网络化简。依据电源的类型以及距离短路点的电气距离远近将电

源划分成几组,每一组等值成一个等值电源,容量为S

N 1

, S

N 2

,

无限大容量电源单独为一组。求出各等值电源至短路点的X

ca ( B ) ;

4.将X

ca ( B)归算成对应于各等值电源容量下的

X

ca ( N )

S N

X

ca ( N)

X

ca ( B)

S B

无限大容量电源的

X

ca ( B )不必归算。

I

1

X

ca ( N ) ;

5.查曲线,求出I

。若

X

ca ( N )〉3.45,则

1

I

无限大容量电源的6.计算有名值,X

ca ( B)

S N 1S N 2 I 1 I 1I 2 I 2

3 U

av , 3 U av,U

av为短路点所在

电压等级的平均额定电压。

I

S B I

无限大容量电源: 3 U av

7.短路点的短路电流:I

I 1 I 2 I 3I n

注:各组的短路电流归算成有名值以后才能加减。

小结:

不计及自动励磁调节作用时:计算次暂态电流时,发电机用次暂态电抗代表;计算稳态短路电流时,发电机用稳态电抗代表。

计及自动励磁调节作用时,发电机一律用次暂态电抗代表,并且用“运算曲线法”计算。

§7-6 电动机对冲击短路电流的影响

The Influence of a Motor on Impulse Short-circuit Current

一、下列条件下,须计及电动机对冲击短路电流的影响

1.

短路点在电动机引出线处或引出线附近;

2.

且高压电动机容量大于 1000kW ,低压电动机容量大于 20kW 。

当异步电动机与短路点之间有变压器时, 短路电流不计电动机的影响 二、电动机供给的冲击短路电流

i

sh M

E *'' M

K

sh M

I

MN

C K

sh m I

MN

2

X *'' M

式中:

E *''

M

——电动机次暂态电动势标么值;

X *'' M ——电动机次暂态电抗标么值;

C ——反馈冲击系数;

K

sh M

——电动机短路电流冲击系数

3~6kV 电动机取 1.4~1.6

380V 电动机取 1。

I

MN

——电动机额定电流

§7-7 低压配电系统短路电流计算

Calculation of Short-circuit Current in Low-voltage Power System

一、低压配电系统短路电流计算的特点

1.

直接使用有名值计算更方便,阻抗用

m

表示;

2.

供电电源可以看作“无限大”容量系统;

3. 电网中电阻不可以忽略,一般可用阻抗的模

ZR 2

X 2 来计

X

1 R

算。

3

时,可将 X 忽略。

4. 非周期分量衰减较快,冲击系数取

1~1.3 ;

5.

应计及以下元件阻抗的影响:

1) 长度为 10 ~15m 或更长的电缆和母线阻抗;

2)多匝电流互感器原绕组阻抗;

3)低压自动空气开关过流线圈的阻抗;

4)隔离开关和自动开关的触头电阻。

二、低压配电系统各元件阻抗的计算

1.系统阻抗

X s X s

1 U B2S B U av2U av23

) X B

S K S B

10 (m

S K S B S B

电压的单位为 kV,功率的单位为 MV ·A 2.变压器的阻抗

R T P K U

2

N 2 ( m )Z T

U

K

% U

N

2

2 (m )

电阻:S N2;阻抗:100S N

电抗:X

T Z T2R T2 ( m )

U

N 2 —变压器二次测额定电压(V) ; S

N—变压器额定容量

(kV ·A)

3.电流互感器的阻抗

查表 7-5

4.自动开关的阻抗

电阻=自动开关过电流线圈的电阻+开关触头电阻;

电抗=自动开关过电流线圈的电抗

见162 页的表 7-6 、7 -7。

5.线路阻抗

计算方法不变,单位以欧姆计。

三、低压配电系统短路电流计算步骤

1.画等值电路

2.分别求出电路的总电阻R

和总电抗

X

,然

后计算

Z R 2X 2 (m )

3.计算三相短路电流和冲击短路电流

I K U

av

3Z

;i sh 2 K sh I K

U

av ——低压侧线路平均额定电压,400 V .

§7-8 配电网的不对称短路计算

Asymmetrical short-circuit fault of power supply system

不对称短路的分析方法:对称分量法

一、对称分量法Symmetrical-component method

1.定义:把一个不对称三相系统分解成三个对称系统(正序、负序、零序)。

(a)正序分量(b) 负序分量(c)零序分量

I A I

I B I

原系统与新系统的关系I

C

I

2.适用条件

①系统的参数是线性的A1

B1

C1

I

I

I

A2

B2

C2

I

I

I

A0

B 0

C 0

②适用于原来三相阻抗对称,只有故障点处的对称关系被破坏。

<一>正序分量

如上图中 (a)图所示,沿顺时针方向依次为: A 相、 B 相、 C 相

I B1 a2 I A1,I C1 a I A1

其中:ae j12001j3 a 21j3

a3

22,221

<二>负序分量

如上图中 (b)图所示,沿顺时针方向依次为: A 相、 C 相、 B 相

I B 2

aI

A 2

I C 2 a 2

I A2

<三>零序分量

如上图中 (c)图所示, A 相、 C 相、 B 相大小相等、方向相同。

I A0 I B 0

I C 0

三相对称系统中, I 0

I I I

新系统与原系统的关系

A1 A2

A0

1 (I

3 1 (I

3 1 (I

3

A

aI B a 2 I C ) A

a 2 I B aI C ) A

I B

I C )

二、不对称故障的序网图

Sequence network of unbalanced fault

对称三相系统发生不对称短路时, 只有故障点处的对称关系被破坏, 而电力

系统中其它部分仍是对称的。

<一> 正序网图

发电机电动势

E

A

、 E

B

、 E C

是正序关系,故正序网为有源网。

E A U A1 j I A1 X 1

正序网图

X 1

——从故障点到电源间的所有元件的总等值正序电抗。

<二> 负序网图

发电机不能发出负序电动势,故负序网为无源网。

U A2j I A 2 X 2

<三> 零序网图

零序网为无源网。

U A0j I A 0 X 0

①只有中性点接地或有公共接地零线的电力网中才有零序电流;②三

角形接法的绕组中,零序电流在内部循环,线路上无零序电流;

③零线中流的是3I

0,所以零线上的阻抗应等值为每相阻抗的 3 倍。

三、电力系统各元件的正序、负序、和零序电抗

positive, negative and zero sequence impendence

1.发电机

正序电抗:对称运行状态下的电抗

负序电抗:发电机定子绕组中流过一组负序电流时在转子中产生的阻抗

零序阻抗:零序电流在发电机定子绕组中流通时,转子中产生的阻抗.

2.变压器

正序阻抗:变压器中流入正序电流时在变压器内产生的阻抗;

负序阻抗:流入负序电流时变压器内产生的阻抗,正序电抗= 负序电抗;

零序电抗:流入零序电流时产生的阻抗。与变压器的结构(磁路系统的结构)、联接组别以及形式等都有密切关系。

3.线路

输电线路是静止的磁耦合回路,它的负序电抗和正序电抗相等,零序电抗比正序电抗大。

四、简单电力系统不对称短路故障分析

asymmetrical short-circuit fault of simple power system

1、单相接地短路

短路电流计算方法

一种实用的短路电流计算方法 尚德彬中原油田设计院 [摘要]本文针对短路电流计算复杂,易出差错等原因,根据自己实际工作中对短路电流的计算,总结出了一种简单、实用、易于掌握的计算方法。 [关键词]短路电流实用计算方法 一、概述 在电力系统的设计和运行中,都必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,因为它们会破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。按照传统的计算方法有标么值法和有名值法等。采用标么值法计算时,需要把不同电压等级中元件的阻抗,根据同一基准值进行换算,继而得出短路回路总的等值阻抗,再计算短路电流等。这种计算方法虽结果比较精确,但计算过程十分复杂且公式多、难记忆、易出差错。下面根据本人在实际工作中对短路电流的计算,介绍一种比较简便实用的计算方法。 二、供电系统各种元件电抗的计算 通常我们在计算短路电流时,首先要求出短路点前各供电元件的相对电抗值,为此先要绘出供电系统简图,并假设有关的短路点。供电系统中供电元件通常包括发电机、变压器、电抗器及架空线路(包括电缆线路)等。目前,一般用户都不直接由发电机供电,而是接自电力系统,因此也常把电力系统当作一个“元件”来看待。 假定的短路点往往取在母线上或相当于母线的地方。图1便是一个供电系统简图,其中短路点d1前的元件有容量为无穷大的电力系统,70km的110kV架空线路及3台15MVA的变压器,短路点d2前则除上述各元件外,还有6kV,0.3kA,相对额定电抗(XDK%)为4的电抗器一台。 下面以图1为例,说明各供电元件相对电抗(以下“相对”二字均略)的计算方法。 1、系统电抗的计算 系统电抗,百兆为1,容量增减,电抗反比。本句话的意思是当系统短路容量为100MVA时,系统电抗数值为1; 当系统短路容量不为100MVA,而是更大或更小时,电抗数值应反比而变。例如当系统短路容量为200MVA时,电抗便是0.5(100/200=0.5); 当系统短路容量为50MVA时,电抗便是2(100/50=2),图1中的系统容量为“∞”,则100/∞=0,所以其电抗为0。

电力系统短路电流计算书

电力系统短路电流计算书 1 短路电流计算的目的 a. 电气接线方案的比较和选择。 b. 选择和校验电气设备、载流导体。 c. 继电保护的选择与整定。 d. 接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e. 大、中型电动机起动。 2 短路电流计算中常用符号含义及其用途 a. 2I -次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 b. ch I -三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和母线的动稳 定及断路器额定断流容量。 c. ch i -三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 d. I ∞-三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e. "z S -次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f. S ∞-稳态三相短路容量,用于校验电气设备及导体的热稳定. 3 短路电流计算的几个基本假设前提 a. 磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原理。 b. 在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。 c. 各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计,所以各元件均可用纯电抗表示。 d. 短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。 4 基准值的选择 为了计算方便,通常取基准容量S b =100MVA ,基准电压U b 取各级电压的平均 电压,即 U b =U p =,基准电流 b b I S =;基准电抗 2b b b b X U U S ==。

常用基准值表(S 基准电压U b (kV ) 37 115 230 基准电流I b (kA ) 基准电抗X b (Ω) 132 530 各电气元件电抗标么值计算公式 元件名称 标 么 值 备 注 发电机(或电动机) " % "*100 cos d b N X S d P X φ =? "%d X 为发电机次暂态电抗的百 分值 变压器 %" * 100 k b N U S T S X = ? %k U 为变压器短路电压百分值, S N 为最大容量线圈额定容量 电抗器 2%*100 3k N b N b X U S k I U X =? ? %k X 为电抗器的百分电抗值 线路 2*0b b S l U X X l =? 其中X 0为每相电抗的欧姆值 系统阻抗 *b b kd S S c S S X = = S kd 为与系统连接的断路器的开断容量;S 为已知系统短路容量 其中线路电抗值的计算中,X 0为: a. 6~220kV 架空线 取 Ω/kM b. 35kV 三芯电缆 取 Ω/kM c. 6~10kV 三芯电缆 取 Ω/kM 上表中S N 、S b 单位为MVA ,U N 、U b 单位为kV ,I N 、I b 单位为kA 。 5 长岭炼油厂短路电流计算各主要元件参数 系统到长炼110kV 母线的线路阻抗(标么值) a. 峡山变单线路供电时: 最大运行方式下:正序; 最小运行方式下:正序 b. 巴陵变单线路供电时: 最大运行方式下:正序

低压网短路电流计算

第一章绪论 随着经济的快速增长和社会的不断进步,供电系统的安全性和可靠性问题日益成为人们关注的焦点。当前,在低压配电系统的运行过程中,由于各种原因可能导致系统发生多种类型的故障,短路问题是电力技术研究的基本问题之一,短路电流是电气设备和导体选择、继电保护选型和整定计算等的基础。低压电网的短路电流往往不被人们所重视,在选择低压电器时只注意额定电流而忽视短路电流对设备的影响,常常是设备反复烧坏还找不到真正的原因。因此低压电网运行要避免或少发生低压电器烧坏事故,就必须研究短路电流发生的规律。 因此,短路电流计算是电力工程技术人员及技术工人不可或缺的基本技能。短路电流计算的目的是为了选择电气设备或对电气设备提出技术要求。本课题的主要研究内容包括电力系统的故障类型及其分析方法、低压配电网短路电流的计算方法,并设计相关的计算程序,实现低压配电网络计算机辅助设计的目标,减轻设计人员的工作量。

第一章电力系统短路的基本知识 2.1 短路的一般概念 2.1.1 短路的原因、类型及后果 所谓短路是指一切不正常的相与相之间或相与地面之间的通路。短路是电力系统中最严重的故障。 短路发生的原因是多种多样的。其中最主要的的原因是电气设备载流部分的绝缘损坏。引起绝缘损坏的原因是过电压和绝缘的自然老化。运行人员带负荷拉隔离开关也是短路发生的原因之一。引起短路的原因还有电气设备的机械损伤及鸟兽造成的短路等。 在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、单相短路接地、两相短路接地和两相短路。其中三相短路是最严重的短路,但发生的几率很小。单相短路接地可占短路总次数的80%以上,最常见的短路就是单相短路接地,各类短路的示意图和代表符号列于表2-1. 表2-1 各类短路的示意图和代表符号 短路发生的地点、短路持续的时间、短路发生的种类直接决定了短路的危害程度,这种危害可能是局部性的,也可能是全局性的。一般而言,短路的危害表现在如下几个方面:(1)由于短路电流是正常工作电流的十几倍到几十倍,从而使电气设备的载流部分产生巨大的机械应力,可能破坏电气设备的机械结构。 (2)短路发生后,如果持续时间较长,由于短路电流产生巨大的热量,可能烧毁电气设备。 (3)短路发生时,系统的电压将大幅度下降。这对用户处的电动机影响很大。系统中80%以上的负荷是电动机。当电压下降后,电动机的转速将下降,甚至停转。由于电动机转子转速与定子旋转磁场的相对运动过大,电动机可能被烧坏。 (4)当短路发生的地点距离发电机比较近而短路持续时间又较长时,并列运行的发电

两相短路故障的计算

编号0714141 课程设计 系(部)院:机电工程系 专业:电气工程及其自动化 作者姓名: 学号: 指导教师:职称:讲师 完成日期:年月日 二○一○年十二月

目录 目录 0 摘要 (2) ABSTRACT (3) 1 引言 (4) 1.1短路故障的原因 (4) 1.2短路故障发生的原因 (4) 1.3短路类型 (4) 1.4短路的危害 (4) 2 电力系统自动化的一般概念 (5) 3 本课程设计的主要任务 (6) 4 课程设计的目的 (6) 5 课程设计任务书 (6) 6课程设计内容及过程 (8) 6.1数学模型 (8) 6.1.1架空输电线的等值电路和参数 (8) 6.1.2变压器等值电路和参数 (9) 6.2对称分量法 (11) 6.2.1不对称三相量的分解 (11) 6.2.2变压器的各零序等值电路 (12) 6.3两相短路接地的分析 (13) 6.4算例 (16) 课程设计总结 (19) 参考文献 (20)

摘要 电力系统自动化(automation of power systems)对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。在电力系统的设计和运行中,必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,防止其破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,例如短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行,短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失,严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列,不对称短路,像单相短路和两相短路。因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。这里着重介绍简单不对称故障两相短路接地的常用计算方法。对称分量法是分析不对称故障常用方法,根据对称分量法,一组不对称的三相量可以分解为正序、负序和零序三相对称的三相量。在应用对称分量法分析计算不对称故障时必须首先作出电力系统的各序网络,通过网络化简求出各序网络对短路点的输入电抗以及正序网络的等值电势,再根据不对称短路的不同类型,列出边界方程,以求得短路点电压和电流的各序分量。 关键词:两相短路故障;短路计算;两相短路接地;对称分量法.

短路电流计算公式

变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算发布者:admin 发布时间:2009-3-23 阅读:513次供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量Sjz =100 MV A 基准电压UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4

电力系统下课程设短路电流计算

《电力系统分析》课程设计报告题目:3G9bus短路电流计算 系别电气工程学院 专业班级10级电气四班 学生姓名 学号 指导教师 提交日期 2012年12月10日

目录 一、设计目的 (3) 二、短路电流计算的基本原理和方法 (3) 2.1电力系统节点方程的建立 (3) 2.2利用节点阻抗矩阵计算短路电流 (4) 三、3G9bus短路电流在计算机的编程 (6) 3.1、三机九节点系统 (6) 3.3输出并计算结果 (13) 四.总结 (15)

一、设计目的 1.掌握电力系统短路计算的基本原理; 2.掌握并能熟练运用一门计算机语言(MATLAB 语言或FORTRAN 或C 语言或C++语言); 3.采用计算机语言对短路计算进行计算机编程计算。 二、短路电流计算的基本原理和方法 2.1电力系统节点方程的建立 利用节点方程作故障计算,需要形成系统的节点导纳(或阻抗)矩阵。一般短路电流计算以前要作电力系统的潮流计算,假定潮流计算的节点导纳矩阵已经形成,在此基础上通过追加支路的方式形成电力短路电流计算的节点导纳矩阵YN 。 1)对发电机节点 在每一发电机节点增加接地有源支路 i E 与i i i Z R jX =+串联 求短路稳态解: i Qi E E = i i qi Z R jX =+ 求短路起始次暂态电流解:i i E E ''= i i i Z R jX ''=+ 一般情况下发电机定子绕组电阻忽略掉,并将i E 与i i i Z R jX =+的有源支路转化成电流源 i i i I E Z =与导纳 1 i i i i i Y G B R jX =+= +并联的形式 2)负荷节点的处理 负荷节点在短路计一算中一般作为节点的接地支路,并用恒定阻抗表示,其数值由短路前瞬间的负荷功率和节点实际电压算出,即首先根据给定的电力系统运行方式制订系统的等值电路,并进行各元件标么值参数的计算,然后利用变压器和线路的参数形成不含发电机和负荷的节点导纳矩阵 YN 。 2?k LDk LDk LDk LDk V Z R jX S =+= 2 ?LDk LDk LDk LDk k S Y G jB V =+=

电力系统两相接地短路计算与仿真

电力系统两相接地短路计算与仿真

辽宁工业大学《电力系统分析》课程设计(论文) 题目:电力系统两相接地短路计算与仿真(2) 院(系):电气工程学院 专业班级:电气112 学号:110303057 学生姓名:李晓冬 指导教师:孙丽颖 教师职称:教授 起止时间:14-06-30至14-07-11

课程设计(论文)任务及评语 课程设计(论文)任务 原始资料:系统如图 各元件参数如下(各序参数相同): G1、G2:S N =35MVA,V N =10.5kV,X=0.33; T1: S N =31.5MVA,Vs%=10.5,k=10.5/121kV,△Ps=180kW, △ Po=30kW,Io%=0.8;YN/d-11 T2: S N =31.5MVA,Vs%=10, k=10.5/121kV,△Ps=200kW, △Po=33kW,Io%=0.9; YN/d-11 L12:线路长70km,电阻0.2Ω/km,电抗 0.41Ω/km,对地容纳2.78×10-6S/km; L23:线路长75km,电阻0.18Ω/km,电抗 0.38Ω/km,对地容纳2.98×10-6S/km;; L13: 线路长85km,电阻0.18Ω/km,电抗 0.4Ω/km,对地容纳2.78×10-6S/km;; 负荷:S3=45MVA,功率因数均为0.9. 任务要求(节点2发生AC两相金属性接地短路时): 1 计算各元件的参数; 2 画出完整的系统等值电路图; 3 忽略对地支路,计算短路点的A、 B和C三相电压和电流; 4 忽略对地支路,计算其它各个节 点的A、B和C三相电压和支路电流; 5 在系统正常运行方式下,对各种 不同时刻AC两相接地短路进行Matlab仿 真; 6 将短路运行计算结果与各时刻短 路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 G G G1 T1 1 L12 2 T2 G2 1:k

电力系统三相短路电流的计算

能源学院 课程设计 课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统三相短路电流的计算 学院:电力学院 专业:电气工程及其自动化____________ 班级:1203班________________________ 姓名:将________________________ 学号:1310240006__________________

目录 摘要 (1) 课题 (2) 第一章.短路的概述 (2) 1.1发生短路的原因 (2) 1.2发生短路的类型 (2) 1.3短路计算的目的 (3) 1.4短路的后果 (3) 第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4) 2.1收集已知电力系统的原始参数 (4) 2.2制定等值网络及参数计算 (4) 2.2.1标幺值的概念 (4) 2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5) 2.2.3系统的等值网络图 (5) 第三章.故障点短路电流计算 (6) 第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9) 4.1对称分量法 (9) 4.2各序网络的定制 (10) 4.2.1同步发电机的各序电抗 (10) 4.2.2变压器的各序电抗 (10) 4.3不对称短路的分析 (12) 4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12) 4.3.2正序等效定则 (14) 心得体会 (15) 参考文献 (16)

电力系统分析是电气工程、电力工程的专业核心课程,通过学习电力系统分析,学生可以了解电力系统的构成,电力系统的计算分析及方法、电力系统常见的故障及其处理方法、电力系统稳定性的判断,为从事电力系统打下必要的基础。 电力系统短路电流的计算是重中之重,电力系统三相短路电流计算主要是短路电流周期(基频)分理的计算,在给定电源电势时,实际上就是稳态交流电路的求解。采用近似计算法,对系统元件模型和标幺参数计算作简化处理,将电路转化为不含变压器的等值电路,这样,就把不同电压等级系统简化为直流系统来求解。 在电力系统中,短路是最常见而且对电力系统运行产生最严重故障的后果之一。

3短路电流和计算课后习题解析

习题和思考题 3-1.什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路故障的原因有哪些?短路有哪些危害?短路电流计算的目的是什么? 答:所谓短路,就是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间、相与地之间的短接等。其特征就是短接前后两点的电位差会发生显著的变化。 在三相供电系统中可能发生的主要短路类型有三相短路、两相短路、两相接地短路及单相接地短路。三相短路称为对称短路,其余均称为不对称短路。在供电系统实际运行中,发生单相接地短路的几率最大,发生三相对称短路的几率最小,但通常三相短路的短路电流最大,危害也最严重,所以短路电流计算的重点是三相短路电流计算。 供电系统发生短路的原因有: (1)电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏。造成绝缘损坏的原因主要有设备长期运行绝缘自然老化、设备缺陷、设计安装有误、操作过电压以及绝缘受到机械损伤等。 (2)运行人员不遵守操作规程发生的误操作。如带负荷拉、合隔离开关(部仅有简单的灭弧装置或不含灭弧装置),检修后忘拆除地线合闸等; (3)自然灾害。如雷电过电压击穿设备绝缘,大风、冰雪、地震造成线路倒杆以及鸟兽跨越在裸导体上引起短路等。 发生短路故障时,由于短路回路中的阻抗大大减小,短路电流与正常工作电流相比增加很大(通常是正常工作电流的十几倍到几十倍)。同时,系统电压降低,离短路点越近电压降低越大,三相短路时,短路点的电压可能降低到零。因此,短路将会造成严重危害。 (1)短路产生很大的热量,造成导体温度升高,将绝缘损坏; (2)短路产生巨大的电动力,使电气设备受到变形或机械损坏; (3)短路使系统电压严重降低,电器设备正常工作受到破坏,例如,异步电动机的转矩与外施电压的平方成正比,当电压降低时,其转矩降低使转速减慢,造成电动机过热而烧坏; (4)短路造成停电,给国民经济带来损失,给人民生活带来不便; (5)严重的短路影响电力系统运行稳定性,使并列的同步发电机失步,造成系统解列,甚至崩溃; (6)单相对地短路时,电流产生较强的不平衡磁场,对附近通信线路和弱电设备产生严重电磁干扰,影响其正常工作。 计算短路电流的目的是: (1)选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。

变压器的短路电流计算方法

变380V低压侧短路电流计算: https://www.wendangku.net/doc/ca5041772.html,=6%时Ik=25*Se https://www.wendangku.net/doc/ca5041772.html,=4%时Ik=37*Se 上式中Uk:变压器的阻抗电压,记得好像是Ucc。 Ik:总出线处短路电流A Se:变压器容量KVA 3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.两相短路电流=Ik*0.866 5.多台变压器并列运行 Ik=(S1+S2+。。。。Sn)*1.44/Uk 变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为

110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动

电力系统分析短路电流的计算

1课程设计的题目及目的 1.1课程设计选题 如图所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发 生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为0=a U , 1201-∠=b U , 1201∠=c U 。试求: (1)系统C 的正序电抗; (2)K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路电流中没有电流)。 系统C 发电机G 15.01=T X 15 .00=T X 25 .02=T X 25.02==''X X d 图1-1 1.2课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件; 2短路电流计算的基本概念和方法 2.1基本概念的介绍 1.在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2.正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3.负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入

代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4.零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。 2.2 短路电流计算的基本方法 1.单相(a 相)接地短路 单相接地短路是,故障处的三个边界条件为: 0fa V = ; 0fb I = ; 0fc I = 经过整理后便得到用序量表示的边界条件为: (2)(0)(1)(2)(0)00fa fa fa fa fa fa V V V I I I ? =++=? ??==? 2.两相(b 相和c 相)短路 b 相和c 相短路的边界条件 . 0fa I = ; ..0fb fc I I += ; . . fb fc V V = 经过整理后便得到用序量表示的边界条件为: (0) (1)(2)(1)(2)00fa fa fa fa fa I I I V V ? =??? +=??? =?? 3. 两相(b 相和c 相)短路接地 b 相和 c 相短路接地的边界条件 0fa I = ; 0fb V = ; 0fc V =

短路电流计算方法

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作? 为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1?假设系统有无限大的容量?用户处短路后,系统母线电压能维持不变?即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2. 在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1. 主要参数 Sd三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA)简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA)简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Q) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x是关键.

电力系统短路电流计算书

电力系统短路电流计算书 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电力系统短路电流计算书 1短路电流计算的目的 a.电气接线方案的比较和选择。 b.选择和校验电气设备、载流导体。 c.继电保护的选择与整定。 d.接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e.大、中型电动机起动。 2短路电流计算中常用符号含义及其用途 I-次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 a. 2 I-三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和母线的动稳定及b. ch 断路器额定断流容量。 i-三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 c. ch d.I∞-三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e."z S-次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f.S∞-稳态三相短路容量,用于校验电气设备及导体的热稳定. 3短路电流计算的几个基本假设前提 a.磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原 理。 b.在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。 c.各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计,所以各元件均可用纯电抗表示。

d.短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。 4基准值的选择 为了计算方便,通常取基准容量S b=100MVA,基准电压U b取各级电压的平均电压,即 U b =U p = ,基准电流 b b I S = ;基准电抗2 b b b b X U U ==。 常用基准值表(S b=100MVA) 各电气元件电抗标么值计算公式

电力系统两相短路计算与仿真(2)

辽宁工业大学 《电力系统分析》课程设计(论文)题目:电力系统两相短路计算与仿真(2) 院(系):工程技术学院 专业班级:电气工程及其自动化 学号: 学生姓名: 指导教师:王 教师职称 起止时间:15-06-15至15-06-26

课程设计(论文)任务及评语

摘要 目前,随着科学技术的发展和电能需求的日益增长,电力系统规模越来越庞大,电力系统在人民的生活和工作中担任重要的角色,电力系统的稳定运行直接影响人们的日常生活,因此,关于电力系统的短路计算与仿真也越来越重要。 本论文首先介绍有关电力系统短路故障的基本概念及短路电流的基本算法,主要讲解了对称分量法在不对称短路计算中的应用。其次,通过具体的简单环网短路实例,对两相接地短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 关键词:电力系统分析;两相接地短路;MATLAB仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1短路的原因、类型及后果 (1) 1.1.1电路系统中的短路 (1) 1.1.1短路的后果 (1) 1.2短路计算的目的 (2) 第2章电力系统不对称短路计算原理 (3) 2.1对称分量法基本原理 (3) 2.2三相序阻抗及等值网络 (3) 2.3 两相不对称短路的计算步骤 (4) 2.4两相(b相和c相)短路 (4) 第3章电力系统两相短路计算 (7) 3.1系统等值电路的化简 (7) 3.2两相短路计算 (9) 第4章短路计算的仿真 (11) 4.1仿真模型的建立 (11) 4.2 仿真结果及分析 (11) 第5章总结 (14) 参考文献 (15)

电力系统三相短路电流计算

单片机系统 课程设计 成绩评定表 设计课题:基于89C51的电机转速计设计学院名称:电气工程学院 专业班级:电气F1302 学生姓名:赵爱钦 学号:201314020323 指导教师:臧海河 设计地点:31-504 设计时间:2015-12-21~2016-01-03

单片机系统 课程设计 课程设计名称:基于89C51的电机转速计设计专业班级:电气F1302 学生姓名:赵爱钦 学号:20131402323 指导教师:臧海河 课程设计地点:31-630 课程设计时间:2015-12-21~2016-01-03 单片机系统课程设计任务书

目录 1 概述........................................................................................................... . (4) 1.1 研究背景 (4) 1.2 基本功能概述 (5) 2 方案设计.................................................................................................. .. (5) 2.1 霍尔传感器测量方案 (5) 2.2 光电传感器测量方案............................................................................... .. (6) 3 硬件电路设计............................................................................................ . (7) 3.1 单片机及其外围电路设计................................................................. (7) 3.2 时钟电路设计...................................................................................... (11) 3.3 复位电路设计....................................................................................... .. (12) 3.4 显示电路设计..................................................................................... . (14) 3.5 键盘电路设计 (15) 3.6 电机控制与驱动电路设计 (16) 4 系统软件设计............................................................................................ . (17) 4.1 主程序设计.................................................................................. (18) 4.2 中断服务程序设计........................................................................... . (20) 4.3 子程序设计................................................................................ .. (22) 4.3.1 显示子程序设计 (22) 4.3.2 键处理子程序设计 (24) 5 总结...................................................................................................... .. (26) 附录A 系统原理图 (27) 附录B 部分源程序 (28) 一概述

电力系统短路电流计算及标幺值算法

第七章短路电流计算 Short Circuit Current Calculation §7-1 概述General Description 一、短路的原因、类型及后果 The cause, type and sequence of short circuit 1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地 的系统)发生通路的情况。 2、短路的原因: ⑴元件损坏 如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路. ⑵气象条件恶化 如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等. ⑶违规操作 如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压. ⑷其他原因 如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等. 3、三相系统中短路的类型: ⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路; )1( k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路; ⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路; 不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称; 如两相短路、单相短路和两相接地短路. 注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果 随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的危险后果一般有以下几个方面。 (1)电动力效应 短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导 体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭 到破坏。 (2)发热 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备 可能过热以致损坏。 (3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃

电力系统三相短路的实用计算

第七章电力系统三相短路的实用计算 容要点 电力系统故障计算。可分为实用计算的“手算”和计算机算法。大型电力系统的故障计算,一般均是采用计算机算法进行计算。在现场实用中,以及大学本、专科学生的教学中,常采用实用的计算方法—‘手算’(通过“手算“的教学,可以加深学生对物理概念的理解)。 例题1: 如图7一1所示的输电系统,当k点发生三相短路,作标么值表示的等值电 路并计算三相短路电流。各元件参数已标于图中。 图7一1系统接线图 解:取基准容量Sn=100MVA,基准电压Un=Uav(即各电压级的基准电压用平均额定电压表示)。则各元件的参数计算如下,等值电路如图7一2所示

图7-2 等值电路 例题7-2: 已知某发电机短路前在额定条件下运行,额定电流 3.45 N KA I=,N COS?=

0.8、d X ''=0.125。试求突然在机端发生三相短路时的起始超瞬态电流''I 和冲击电流有名值。(取 1.8=i m p K ) 解:因为,发电机短路前是额定运行状态,取101. 10U =∠? 习题: 1、电力系统短路故障计算时,等值电路的参数是采用近似计算,做了哪些简化? 2、电力系统短路故障的分类、危害、以及短路计算的目的是什么? 3、无限大容量电源的含义是什么?由这样电源供电的系统,三相短路时,短路电流包含几种分量?有什么特点? 4、何谓起始超瞬态电流(I")?计算步骤如何?在近似计算中,又做了哪些简

化假设? 5、冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?冲击系数imp k 的大小与什么有关? 6、在计算1"和imp i 时,什么样的情况应该将异步电动机(综合负菏)作为电源看待?如何计算? 7、什么是短路功率(短路容量)?如何计算?什么叫短路电流最大有效值?如何计算? 8、网络变换和化简主要有哪些方法?转移电抗和电流分布系数指的是什么?他们之间有何关系? 9.运算由线是在什么条件下制作的?如何制作? 10.应用运算曲线法计算短路电流周期分量的主要步骤如何? 11、供电系统如图所示,各元件参数如下:线路L, 50km, X1=0.4km Ω ;变压器T, N S =10MVA, %k u =10.5. T K = 110/11。假定供电点(s)电压为106.5kV 保持恒定不变,当空载运行时变压器低压母线发生三相短路时,试计算:短路电流周期分量起始值、冲击电流、短路电流最大有效值及短路容量的有名值。 12、某电力系统的等值电路如图所示。已知元

电力系统两相短路计算与仿

辽 宁 工 业 大 学
《电力系统计算》课程设计(论文)
题目:
电力系统两相短路计算与仿真(1)
院(系) : 电 气 工 程 学 院 专业班级: 学 号:
学生姓名: 指导教师: 教师职称: 起止时间:13-07-01 至 13-07-12

本科生课程设计(论文)
课程设计(论文)任务及评语
院(系) :电气工程学院 G1
G
教研室:电气工程及其自动化 1 L2 2 T2 k:1 L1 3 L3 G2
G
T1 1:k
原始资料:系统如图
S3
课 程 设 计 ( 论 文 ) 任 务
各元件参数如下(各序参数相同) : G1、G2:SN=30MVA,VN=10.5kV,X=0.26; T1: SN=31.5MVA , Vs%=9.5 , k=10.5/121kV, △ Ps=220kW, △ Po=33kW,Io%=0.9 ; YN/d-11 T2: SN=31.5MVA,Vs%=10.5, k=10.5/121kV,△Ps=180kW, △Po=30kW,Io%=0.8; YN/d-11 -6 L1:线路长 80km,电阻 0.17Ω /km,电抗 0.4Ω /km,对地容纳 2.78×10 S/km; -6 L2:线路长 75km,电阻 0.2Ω /km,电抗 0.42Ω /km,对地容纳 2.88×10 S/km; ; -6 L3: 线路长 80km,电阻 0.17Ω /km,电抗 0.4Ω /km,对地容纳 3.08×10 S/km; ; 负荷:S3=45MVA,功率因数均为 0.9. 任务要求(节点 3 发生 AC 相金属性短路时) : 1 计算各元件的参数; 2 画出完整的系统等值电路图; 3 忽略对地支路,计算短路点的 A、B 和 C 三相电压和电流; 4 忽略对地支路,计算其它各个节点的 A、B 和 C 三相电压和支路电流; 5 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻 AC 两相短路进行 Matlab 仿真; 6 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。
指 导 教 师 评 语 及 成 绩
平时考核: 总成绩:
设计质量:
答辩:
指导教师签字: 年 月 论文质量60%
1

注:成绩:平时20%
答辩20%
以百分制计算

短路电流计算公式

二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, , , ,, KV