用水泵将制冷装置的冷却回水经水冷却塔的进水管送往分配水管,分配水管上装有许多均匀分布的杯式喷嘴,水从喷嘴喷出,散成很多细小的水滴,增大水与从百叶窗进入的空气的接触面积及接触时间,以促进它们之间的热量交换,从而降低水温。最后喷洒的水落入集水池中由出水管引出供冷凝器循环使用。

自然通风式冷却塔优点是;构造简单;设备投资少;运行维护方便。缺点是:占地面积大;冷却效率低;冷却效果不稳定,易受风速和风向的影响,水被吹散的损失大。它只适用于空气温度较低、相对湿度较小地区的小型制冷装置。

B. 机械通风式冷却塔

制冷装置的冷却回水,由冷却的上部被喷淋在塔内的填充层上,以增大水和空气的接触面积及接触时间,被冷却后的水从填充流至下部水池内,通过循环水泵再送回制冷装置循环使用。冷却塔顶部装有通风机,使空气以一定的流速由下而上通风。通风式冷却塔需要消耗电能,而且维护管理比较复杂。但是它的冷却效率高,结构紧凑,占地面积小,适用范围广。

根据水和空气在填料中的流动方式不同,机械通风式冷却塔又可分为逆流式机械通风冷却塔和横流式机械通风冷却塔等。玻璃钢冷却塔是近年来发展起来的一种新型冷却塔,一般属于机械通风式的居多。

①逆流式机械通风冷却塔:逆流式机械通风冷却塔简称逆流式冷却塔,其

结构如图所示。所谓逆流式冷却塔是指在塔内空气和水通过填料时的流动方向是相逆的:热水从上向下淋洒,而空气从下向上流动。这种冷却塔的冷却效果比较好,横断面积相对较小,其缺点是配水不够均匀,而且塔体高度较大。

1-林水填料 2-配水装置 3-除水器 4-抽风机逆流式机械通风

冷却塔

② 横流式机械通风冷却塔:横流式机械通风冷却塔简称横流式冷却塔,其结构如图所示。横流式冷却塔是指空气通过填料是横向流动的。这种冷却塔中空气和水热交换不如逆流式冷却塔充分,所以其冷却效果较差。但是由于这种冷却塔不需要专门设置进风口。所以塔体的高度低,而且配水比较均匀,另外配水管的高度较低,工作时水泵的扬程低,耗电较小。

对于制冷工程中使用的中小型冷却塔,横流式的优点并不突出,所以一般多采用逆流式冷却塔。

③ 玻璃钢冷却塔是一种新型的冷却塔:它的塔体由玻璃钢制成,具有重量轻、耐腐蚀、安装方便等一系列优点,目前在国内制冷空调工程中得到广泛的应用。

4、节流机构

1)节流机构的作用

节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷

凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。常用的节流装置有毛细管、热力膨胀阀、浮球阀等。

如果节流机构向蒸发器的供液量与蒸发器负荷相比过大,部分制冷剂液体会与气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或液击事故。相反若供液量与蒸发器热负荷相比太少,则蒸发器部分换热面积未能充分发挥作用,甚至造成蒸发压力降低;而且使系统的制冷量减小,制冷系数降低,压缩机的排气温度升高,影响压缩机的正常润滑。

2)节流机构的分类

将节流机构做成阀式,还可调节进入蒸发器内制冷剂的流量以适应负荷变化,从而实现制冷量的调节,节流机构又称为流量控制装置。常见的节流机构有热力膨胀式、手动式、浮球式、热电膨胀式、电子式和不具备调节功能的毛细管等。

节流装置可使液体制冷剂节流后降压,并控制制冷剂进入蒸发器的流量。

①热力膨胀阀

热力膨胀阀普遍用于氟利昂制冷系统中,这种阀的开启度通过感温机构的作用,可随蒸发器出口处制冷剂的温度变化而自动变化,达到调节制冷剂供液量的目的。热力式膨胀阀主要由阀体、感温包和毛细管组成。热力式膨胀阀按膜片平衡方式不同有内平衡式和外平衡式两种类型。

②毛细管

毛细管是最简单的节流装置,毛细管是一根有规定长度的直径很细的紫铜管,它的内径一般为0.5~2mm,选择合适长度,将其加工成螺旋形,以增大液体流动时的阻力。它没有运动部件,在制冷系统中可产生预定的压力降,在冷凝器和蒸发器之间起到节流降压和控制制冷剂流量的作用。

毛细管的作用是节流降压,将高压液态制冷剂降压为低压气态制冷剂,控制

蒸发器的供液量。以毛细管作节流元件制冷装置,要求制冷系统有比较稳定的冷凝压力和蒸发压力。

③电子膨胀阀

电子式膨胀阀是近年国内外新开发的产品。电子式膨胀阀为速型,应用在智能控制的变频式空调器中。电子膨胀阀的优点是:流量调节范围大;控制精度高;适用于智能控制;能适用于高效率的制冷剂流量的快速变化。

电子膨胀阀的开度可以和压缩机的转速相适应,使压缩机输送制冷剂量与阀的供液量匹配,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥,实现空调制冷系统的最佳控制。

使用电子膨胀阀,可以提高变频压缩机的能量效率,实现温度的快速调节,提高系统的季节能效比。对大功率变频空调,必须采用电子膨胀阀为节流元件。

五、空调系统的分类

根据不同的标准可以将空调分为很多种类型,具体分类如下:

1、风冷水冷

根据冷凝器的冷却方式可以将主机分为风冷式和水冷式,主要区别在于水冷式的有冷却循环系统,存在冷却泵和冷却塔风机。

普通型水冷式冷水机组在结构上的主要特点是冷凝器和蒸发器均为壳管换热器,它有冷却水系统的设备(冷却水泵、冷却塔、水处理装置、水过滤器和冷

却水系统管路等),冷却效果比较好。

采用风冷式的活塞冷水机组,是以冷凝器的冷却风机取代水冷式冷水机组中的冷却水系统的设备(冷却水泵、冷却塔、水处理装置、水过滤器和冷却水系统管路等),使庞大的冷水机组变得简单且紧凑。

风冷机组可以安装于室外空地,也可安装在屋顶,无需建造机房。

2、根据主机

根据主机类型可以将空调分为压缩式和吸收式两大类。

1)压缩式

包括活塞式、螺杆式(分单螺杆和双螺杆两种)、离心式和涡旋式;

2)吸收式

A. 按用途分类

①冷水机组,供应空调用冷水或工艺用冷水。冷水出口温度分为7℃、10℃、13℃、15℃四种。

②冷热水机组,供应空调和生活用冷热水。冷水进、出口温度为12℃/7℃;用于采暖的热水进出口温度为55℃/60℃。

③热泵机组,依靠驱动热源的能量,将低势位热量提高到高势位,供采暖或工艺过程使用。输出热的温度低于驱动热源温度,以供热为目的的热泵机组称为第一类吸收式热泵;输出热的温度高于驱动热源温度,以升温为目的的热泵机组称为第二类吸收式热泵。

B.按驱动热源分类

①蒸汽型,以蒸汽为驱动热源。单效机组工作蒸汽压力一般为0.1MPa(表);双效机组工作蒸汽压力为0.25~0.8MPa(表)

②直燃型,以燃料的燃烧热为驱动热源。根据所用燃料种类,又分为燃油型(轻油或重油)和燃气型(液化气、天然气、城市煤气)两大类。

③热水型,以热水的显热为驱动热源。单效机组热水温度范围为85~150℃;双效机组热水温度>150℃。

C.按驱动热源的利用方式分类

①单效,驱动热源在机组内被直接利用一次。

②双效,驱动热源在机组的高压发生器内被直接利用,产生的高温冷剂水

蒸气在低压发生器内被二次间接利用。

③多效,驱动热源在机组内被直接和间接地多次利用。

3、按使用要求

一般把用于生产或科学试验过程中的空调称为“工艺性空调”,而把用于保证人体舒适度的空调称为“舒适性空调”。工艺性空调在满足特殊工艺过程特殊要求的同时,往往还要满足工作人员的舒适性要求。因此二者是密切相关的。

舒适性空调的任务在于创造舒适的工作环境,保证人的健康,提高工作效率,广泛应用于办公楼、会议室、展览馆、影剧院、图书馆、体育场、商场、旅馆、餐厅等。

工艺性空调主要取决于工艺要求,不同部门区别很大,总的来说主要主要分为降温性空调和恒温(恒湿)空调两类。

纺织工业、印刷工业、钟表工业、胶片工业、食品工业、卷烟工业、粮食仓库等都不可缺少空调系统。其中某些降温性质的空调的任务是使操作工人手不出汗,不影响生产工艺、产品质量,防止产品受潮。

电子工业、仪表工业、合成纤维工业及科研机构的控制室、计量室、检验室、计算机房等要求恒温恒湿的室内环境。

与现代工业和尖端技术密切相关联的某些工艺过程,不仅要求一定的温湿度,而且还对空气的含尘量、颗粒大小有严格要求,如精密机械工业、半导体工业的“工业洁净室”;制药车间、无菌试验室、烧伤病房、手术室等“生物洁净室”还对单位体积空气的含菌数量做了规定。

4、按空气处理设备的情况分类

1)集中式空调系统

集中式空调系统是指在同一建筑内对空气进行净化、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理,然后进行输送和分配的空调系统。

集中式空调系统的特点是空气处理设备和送、回风机等集中在空调机房内,通过送回风管道与被调节空气场所相连,对空气进行集中处理和分配;集中式中央空调系统有集中的冷源和热源,称为冷冻站和热交换站;其处理空气量大,运行安全可靠,便于维修和管理,但机房占地面积较大。

2)半集中式空调系统

半集中式空调系统又称为混合式空调系统,它是建立在集中式空调系统的基

础上,先将空调房间需要的一部分空气进行集中处理后,由风管送入各房间。与各空调房间内的空气处理设备(诱导器或风机盘管)进行处理的二次回风混合后再送入空调区域或房间中,从而使各空调区域或房间可根据各自不同的具体情况,获得较理想的空气处理效果。这种情况适用于空气调节房间较多,而且个房间空气参数要求单独调节的建筑物中。

集中式空调系统和半集中式空调系统通常可以称为中央空调系统。

3)分散式系统

分散式系统又称为局部式或独立式空调系统。它的特点是将空气处理设备分散放置在各个房间内。人们常见的窗式空调器、分体式空调器等都属于此类。

5. 按负担室内热湿负荷所用的工作介质分类

1)全空气式空调系统

全空气式空调系统是指空调房间内的余热、余湿全部由经过处理的空气来负担的空调系统。全空气系统在夏季运行的时候,房间内如有余热余湿,可用低于室内空气温度和含湿量的空气送入房间内,吸收室内的余热余湿,来调节室内空气的温度、相对湿度、气流速度、洁净程度和空气压力等参数。

由于空气的比热小,用于吸收室内的余热余湿的空气需求量大,所以全空气式空调系统要求的风道截面积较大,占用建筑空间较多。

2)全水式空调系统

空调房间内的余热余湿全部由冷水或热水来负担的空调系统称为全水式空调系统。全水式空调系统在夏季运行时,用低于空调房间内空气露点温度的冷水送入室内空气处理装置-----风机盘管机组(或诱导器),由风机盘管机组(或诱导器)与室内空气进行热湿交换;冬季运行时,用热水送入风机盘管机组(或诱导器)与室内空气进行热交换,使室内升温,以满足设计要求。

由于水的比热及密度比空气大,所以全水式空调系统的管道占用空间的体积比全空气式系统要小,能节省建筑空间,缺点是不能解决房间的通风换气问题。

3)空气---水式空调系统

空调房间内的余热余湿由水和空气共同负担的空调系统,称为空气----水式空调系统。其典型的装置是风机盘管加新风系统。

空气---水式空调系统是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿

处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。

空气---水式空调系统解决了全水式空调系统无法通风换气的困难,克服了全空气系统要求风道面积比较大、占用建筑空间多的缺点。

4) 制冷剂式空调系统

制冷剂式空调系统是指空调房间内的热湿负荷直接由制冷剂负担的空调系统。局部式空调系统和集中式空调系统的直接蒸发式表冷器就属于此类。

小结:

????????????????????????????????????????????????????????????????+??????????????????

活塞式单螺杆螺杆式压缩式双螺杆自然对流(冷库)自然对流风冷式空气冷却式强迫对流(冷风机)风冷式离心式强迫对流涡旋式蒸发冷却式冷冻水循环系统水冷式沉浸式蒸发器单效水冷式(冷却泵冷却塔)吸收式双效多效冷凝器主机蒸发器

大工《暖通工程实验》实验报告【内容仅供参考】433

院校一、实验目的: 1.认识空调系统中的设备部件,了解其用途及安装事项; 2.掌握空调系统基本原理 3.掌握现场识别空调系统的方法 二、实验原理: 请画简易图说明典型空调系统的基本原理。 中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。各部分的作用及工作原理如下: 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。 三、实验内容: 1、下图为热泵空调系统图,请看图说明该系统中有几个循环子系统,并阐述每个子系统的能量传递和转化关系。

热泵(制冷机)是通过作功使热量从温度低的介质流向温度高的介质的装置。热泵与制冷机的工作原理和过程是完全相同的,从热力学的观点看都是热机工作过程的反循环。 冷冻水循环系统:该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 冷却水循环部分:该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。 2、画图说明空气处理机组与外部空气的联通方式。

基于PLC的中央空调水泵变频调速系统设计论文

基于PLC的中央空调水泵变频调速系统设计 摘要 本文针对中央空调的节能问题,对中央空调水泵变频调速系统进行分析及设计。利用可编程控制器、模拟量扩展模块、变频器、温度传感器等代替传统再热量调节系统,实现中央空调水泵的变频调速。通过对空调出口温度进行检测,变频系统实时调节中央空调水泵转速,达到节能目的。采用变频技术控制中央空调水泵,是当前空调系统节能改造的有效途径。 关键词:中央空调,变频调速技术,可编程控制器PLC,PID

目录 1 绪论 (1) 1.1 中央空调变频调速的意义 (1) 1.2 变频调速技术介绍 (1) 1.3 本文的主要工作 (3) 2 系统原理分析及方案设计 (5) 2.1 中央空调结构原理 (5) 2.2 变频调速系统工作原理 (7) 2.3空调变频控制系统的构架 (8) 2.4总体设计方案的确定 (9) 3 系统硬件设计 (11) 3.1 可编程控制器的选型 (11) 3.1.1 可编程控制器概述 (11) 3.1.2 可编程控制器的选型 (12) 3.2 模拟量I/O模块及传感器选型 (14) 3.2.1 模拟量输入模块选型(A/D) (14) 3.2.2 模拟量输出模块选型(D/A) (17) 3.2.3 温度传感器选型 (18) 3.3 变频器的选型及参数设置 (20) 3.3.1 变频器的选型 (20) 3.3.1 变频器的参数设置 (21) 3.4 总体电路图 (23) 4 系统软件设计 (25) 4.1内存变量分配 (25) 4.2 控制系统程序设计 (27) 4.2.1 主程序设计 (27) 4.2.2 PID控制的设计及实现 (31) 4.2.3 冷却水系统循环控制及PID调节程序 (33) 4.2.4 冷冻水系统循环控制及PID调节程序 (37)

中央空调循环水泵选择方法介绍

中央空调循环水泵选择方法介绍 一问题的提出 在中央空调系统中,循环水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末端装置。工程设计应按照空调系统水流量和系统阻力选择性能良好的水泵。有关暖通空调设计手册都有详细设计计算方法。问题在于实际工程设计时,某些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏认真研究,结果导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,这不得不引起空调设计者的高度重视。 二理论分析 空调系统水流量的大小由负荷及供回水温差确定,系统阻力通过水力计算求得。按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵性能曲线和管路特性曲线的交点,如图1中A点。而工程中选择的水泵常常出现两种不正常情况。 1)设计时比较保守,水系统实际流速取值较低,估算系统阻力较大,导致选水泵时扬程加 大,使所选择的循环水泵扬程比设计流量下的系统阻力大得多。如图2: 流量QA是系统设计流量,在此流量下水泵扬程为HB即可。实际选择的水泵扬程为HS。为了保证QA,则要改变管路特性,即通过关小水泵进出口的阀门,使管路特性曲线由Ⅰ变为Ⅱ。显然,ΔP=HB-HA完全通过阀门节流,这是非常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,如果冬季运行采用同一套泵工作,由于流量变小,节流更严重,就更不经济,甚至造成水泵工作点不稳定。

2)设计过于自信,对空调系统阻力估算偏小,所选泵扬程小于设计流量下系统阻 力。如图3所示: 设计工作点为A,水泵流量为QA,扬程为HA。水泵实际运行时管路特性曲线不是Ⅰ,而是Ⅱ,运行工作点为B,流量QBA,且B点不在水泵高效区。显然这比第一种情况更为不利。解决的唯一办法只能更换水泵。 三工程实例 例1 甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室。设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台循环水泵,1用1备,水泵参数见表1。 刚开始调试运动时,发现水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音。水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A。分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大。此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载;水泵气蚀严重,管路抖动厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,保证蒸发器进出口要求的压差Δp=(92±5)kPa,使水泵恢复正常工作。此时测试数据如表2(原泵)。 设计工作点为A,水泵流量为QA,扬程为HA。水泵实际运行时管路特性曲线不是Ⅰ,而是Ⅱ,运行工作点为B,流量QBA,且B点不在水泵高效区。显然这比第一种情况更为不利。解决的唯一办法只能更换水泵。三工程实例 例1 甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室。设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台循环水泵,1用1备,水泵参数见表1。 刚开始调试运动时,发现水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音。水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A。分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大。此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载;水泵气蚀严重,管路抖动厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,保证蒸发器进出口要求的压差Δp=(92±5)kPa,使水泵恢复正常工作。此时测试数据如表2(原泵)。

大工18春《暖通工程实验》实验报告

姓名: 院校学号: 学习中心: 层次:(高起专或专升本) 专业: 实验一:中央空调系统现场识图 一、实验目的: 二、实验原理: 请画简易图说明典型空调系统的基本原理。 三、实验内容: 1、下图为热泵空调系统图,请看图说明该系统中有几个循环子系统,并阐述每个子系统的能量传递和转化关系。 2、画图说明空气处理机组与外部空气的联通方式。 3、请说明组合式空气处理机组功能段排列顺序及各段作用? 4、常用的送风口形式包括:、、。 5、请对下面情况下管道内液体流动方向进行判断: (1)在水泵两端P1>P2,则1为,2为。(流进点/流出点)(2)在未接水泵管道P1>P2,则1为,2为。(流进点/流出点)四、思考题: (1)风机盘管接入的三根水管的作用和目的分别是什么? (2)常用的室内气流组织形式中,哪一种方式不适合露点送风? (3)当空调房间不适宜采用露点送风时,在空气处理过程中应采取何种措施?(4)为何送风口有多种多样的形式,而回风口多数只采用单层百叶? 实验二:中央空调运行调试实验 一、实验目的: 二、实验原理: 1.中央空调系统的运行操作分为 (1) (2) (3)

2.中央空调系统启停操作原则 (1)安全:、 (2) 3.中央空调系统的4个循环和启停操作设备 4.热泵机组或制冷机组的启动条件: 5.子系统内电机设备启动原则: 三、实验步骤: 土壤源热泵空调系统启动停止操作流程 (水系统采用离心式水泵及风机) 请对以下操作进行排序完成系统启动停止操作流程: 1.启动热泵机组 2.关闭冷冻水系统阀门 3.关闭冷却水系统阀门 4.打开冷冻水系统阀门 5.打开冷却水系统阀门 6.启动冷冻水系统水泵 7.启动冷却水系统水泵 8.停止冷冻水系统水泵 9.停止冷却水系统水泵 10.启动风系统风机 11.关闭风系统风机 排序结果: 四、思考题: (1)启动离心式水泵时应关闭水泵前还是水泵后的阀门?为什么?(2)中央空调系统启动时冷却塔和制冷机组哪个应该先启动?为什么?

中央空调系统组成各部分介绍

中央空调系统组成各部分介绍 中央空调分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,冷媒系统和水系统较多,下面将重点介绍冷媒系统和水系统中央空调系统的组成,并对中央空调系统组成的各部分进行简单的说明。 冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调系统组成部分设备一样。 中央空调系统的组成:主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,主机也是中央空调系统组成最重要的部分,主机集成了中央空调的核心技术。 中央空调系统的组成:冷媒管道 冷媒管道主要是指内机和外机的连接管、用来走冷媒的、所以叫冷媒管也叫连接管,冷媒管道是中央空调系统组成的流体,如:水\氟利昂\氨\等。 中央空调系统的组成:分歧管 分歧管是小型中央空调组机与组机、组机与室内各风口单元的连接部分,把整个空调系统连接成树型结构。 中央空调系统的组成:内机 内机也是中央空调系统组成重要部分,属于中央空调系统的尾部设备,一般一套中央空调系统由多台内机组成,内机分为风管机、天井机、壁挂机、落地机。 中央空调系统的组成:膨胀水箱 膨胀水箱是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。,一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 中央空调系统的组成:循环水泵 循环水主要是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。 中央空调系统的组成:水过滤器 水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工

中央空调系统能耗费用测算

中央空调系统能耗费用测算 项目商业区域(1-4层)空调供冷面积9921㎡,配备有2台一体化水冷螺杆式冷水机组(自带水力模块),商业区域按设计供冷165W/㎡,总设计负荷为1645KW,机组选型单台制冷量为972KW,品牌为广州合一,空调机组夏季提供的7度/12度的冷冻水供至裙楼商业区域。 直接能耗成本 直接能耗成本包括:制冷和供冷设备设施产生的直接电费、水费用支出。末端设备由各楼层商铺内供电,故不计入内。中央空调系统设备包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等,由于冷水机组在不同负荷情况下的效率有所不同,所以严格地说电耗的计算应该采用实时的方式。中央空调系统运行的直接水费主要是冷却水、冷冻水系统的补水,以补充冷却塔、冷冻水的消耗。按照设计相业经验预估参数,冷却塔漂水损失约为0.008%。 一体式冷水机组:按满负荷冷水机组1台计算:228kw/小时,产生冷量:972kw*0.85的损耗=826.2kw/小时 电费单价:按深圳市南方电网工商电价:1.021元/kwh,水价:5.0元/立方米 冷却塔飘水损失:按开启1台计算,250*0.008=2.25*5=11.25元/小时 电费计算方式:228kw*0.9运行系数*1.021电价=209.5元/小时 每小时运行成本:11.25+209.5=220.76元/小时 按面积供冷单价:220.76÷4960.5㎡=0.0445元/㎡/h 直接能耗成本:0.0445元/M2/h*12小时*30天=16.02元/M2/月

间接成本 中央空调系统系统的间接成本主要有: 中央空调系统初期投资成本:中央空调系统中的设备设施均应根据其不同的服务年限及生命周期来进行摊销,其含义是在生命周期满后需要进行更换。根据合同中设计技术说明,中央空调系统系统设计使用年限为15年,按招采中心提供合同价进行分摊到年/月。 设备设施保养费用:中央空调系统的保养需委托专业维保公司进行。保养合同包括了管道清洗,电气检查,机械维护等内容,经咨询空调主机厂商:每台每年保养费为人民币:4万元/台/;4万元/台*2台=8万元人民币,逐年递增5%。 中央空调水处理费用:主要为冷却水的加药处理和冷却塔的易损件更换,按行业经验通常的费用指标为每冷吨每年25元。500RT*+*25=12500元/年,逐年递增5%。 基本电费:为该项目供电变压器容量基本电费,22元/KWA·月,设备功率为456KW,中詎空调系统需按月对变压器容量基本电费进行分摊摊到年/月,456KW*22=10032元/月。

聚汇天诚中央空调实训设备实训指导书(DOC)

中央空调实验指导书原天雄张工编写 深圳市聚汇天诚科技有限公司

目录 一中央空调系统结构及设备工作原理的了解和掌握 (2) 二中央空调运行工作情况、运行参数检测分析 (4) 三中央空调启动、运行、调试技术实训 (5) 四中央空调控制原理的认识 (8) 五中央空调故障设置与检修 (11)

一中央空调系统结构及设备工作原理的了解和掌握 中央空调系统由冷水机组、冷却水塔、外部热交换系统、冷却风机等组成。 1. 冷水机组 这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。 2. 冷却水塔 用于为冷水机组提供冷却水。 3.外部热交换系统 由两个循环水系统组成—— (1)冷冻水循环系统 由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。 (2)冷却水循环系统 由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。 4.冷却风机

有两种情况: 室内风机。安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。 冷却塔风机。用于降低冷却塔的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。 5.中央空调系统的拖动 1).冷水机组拖动系统 2).冷冻泵拖动系统。由若干台水泵组成。 3).冷却泵拖动系统。由若干台水泵组成。 4).风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

中央空调系统水泵设计

中央空调系统水泵设计 -----水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! -----水泵扬程简易估算法----- 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 -----冷冻水泵扬程实用估算方法----- 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

中央空调水泵改造节能原理

中央空调水泵改造节能原理 一、水泵的基本知识 水泵的几个参数 1、流量Q 水泵在单位时间内所输送的液体的体积,称体各流量,常用单位米3/小时(m3/h)、米3/秒(m3/s)或开/秒(L/S) 2、扬程H 水泵对单位重量的液体所做的功,即单位重量的液体通过水泵后其能量的增值,法定单位Kpa或Pa,习惯上折算成抽送液柱高度m< 3、轴功率N 原动机传送给泵轴的功率(输入功率)称水泵轴功率。常用单位KW。 4、效率Y] 水泵输出功率与轴功率比值。 水泵的扬程特性(如下图) 扬程特性是一条不规则的下倾曲线,在任一个流量下都有一个相应的(固有的)扬程,即水泵选定了,它的扬程特性也就定了。 设计工况点: 水泵运行时,在某一流量下效率(门)是不同的。其中最局效率点即是设计工况点。选泵时应使水泵在设计工况点(最高效率点)附近工作。 水泵的选型 中央空调系统的主机和系统设备管路确定后,

流量根据主机额定流量来确定,流量确定后也就是管内水的流速确定,就可以根据水的流速计算出系统的阻力。 流速越大,阻力越大,并以此为依据确定水泵的扬程。知道了水泵的流量和扬程就可以选水泵了。 深圳国际商品交易大厦中央空调系统原设三台相同型号的主机。选用一机一泵的形式,即一台主机对应一台冷冻泵,一台冷却泵。 假设三台主机同时开启,三台冷冻泵也同时开启,这时一台主机需要流量212m3/h,三台主机就需要212X3=636 m3/h,这时系统扬程在40米水柱,也就是每台水泵约按流量212,扬程40m来运型。 当二台主机同时开启,二台冷冻泵也同时开启,二台主机需要流量212 x 2=424m3/h,那么二台冷冻泵正常工作时应提供212 X 3=424m3/h,这时系统扬程在30m水柱,也就是每台水泵应按212 m3/h、30m 扬程。 当一台主机开启,即一台冷冻泵开启,主机需要212X 1=212m3/h, 那么,冷冻泵正常工作应按212X 1=212m3/h,这时系统扬程20m, 水大厦的冷冻泵是按设计三台主机,三台冷冻水泵同时开始,即每台水型按Q=212, H=40米送型。

空调系统实验报告

空调系统实验报告 专业: 工程管理姓名: 阚红火学号:1101021024实验日期: 实验地点: 成绩: 实验题目 空调系统试验 实验目的 1、掌握中央空调系统的组成与工作原理。 2、掌握中央空调系统的运行操作步骤。 3、学会测量空调系统不同部位的温湿度与空气处理设备的冷量、风量等参数,并对测量结果进行分析。 实验步骤 一.了解空调的基本情况: 空调,简单来说就是利用机器设备,对空气进行调解处理,是人生活在一个简单,舒适的环境中,学习,工作,娱乐等。一般来说,它的组成结构包括以下几个部分。压缩机,冷凝器,节流器,蒸发器。这四部分听过管道组成一个封闭系统,系统内贮充一定量的制冷剂,来自蒸发器的低温低压的制冷剂气体经压缩机压缩成高温高压的气体,然后经节流器,节流成低温低压的气液两相物体,然后再蒸发器中与空气进行热量交换,成为低温低压的气体,进而循环。如此压缩——冷凝——节流——蒸发反复循环,制冷剂不断带走空气的热量,从而降低了房间的温度,制冷剂一般采用佛里昂和氨两种。 二.了解空调系统的一般组成:

按负担室内热湿负荷所用的介质可分为: 1.全空气系统 2.全水系统 3.空气-水系统 4.了解冷剂系统 二.按空气处理设备的集中程度可分为: 1.集中式2.半集中式 三.按被处理空气的来源可分为: 1.封闭式2.直流式3. 混合式(一次回风二次回风) 为了达到空气调节的目的,发挥空调的作用,就必须有对空气进行处理和调节的措施和方法,其系统组成应包括以下几个部分 1.采风部分。系统必须采用一部分是外新鲜空气,即新风,保证室内空气的新鲜程度。新风的采入口*一般设置在周围不受污染影响的地方,这些新风采入口和空调系统的新风通道及新风滤尘装置构成系统的进风部分。 2.空气的过滤部分。系统的新风进入空气处理装置,除去空气中的灰尘。根据过滤能力的大小,过滤效率的高低,过滤器分为初效过滤器,中效过滤器,亚高效过滤器,高效过滤器和超高效过滤器(后三者可以统称为高效过滤器)。 而我们此次参观的云峰药厂和北方学院当附属第一医院则分别属于中等和高等空气净化。其中药厂的空调机柜的流程为初效过滤—中效过滤—预加热段—表冷段—加热段—风机段—蒸汽加湿段—消声段—中效袋式出风口

家用小型中央空调发展现状与趋势

家用小型中央空调发展现状与趋势 一、中央空调系统概述 中央空调系统是一种集中处理空调负荷的空调系统形式,它由集中的制冷机组产生冷/热量,并利用适当的介质把冷/热量输送到需要消除冷/热负荷的空间,从而实现空气调节的目的。由于它采用的是集中处理空调负荷的形式,因此,相对于分散处理空调负荷的分散式空调系统而言,中央空调系统的能效比较高,从制冷循环的角度来看是一种节能运行的空调型式。 一般而言,中央空调是一种主要应用于大型楼宇的空调系统型式。近年来,中央空调在住宅中的应用也日益广泛。相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小等突出的优点。美国和日本在家用小型中央空调上的研究开展得较早,技术上也较成熟。从二十世纪九十年代中后期开始,我国也开始了对家用小型中央空调的研究,在工程上也开始有应用的实例。对于家用小型中央空调具体的系统型式,美国和日本的发展重点不尽相同。本文在分析美、日家用小型中央空调系统特点的基础上,提出了我国发展家用小型中央空调的思路。

二. 家用小型中央空调系统型式 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要形式。 1. 风管式系统 风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。 按照处理回风的介质的不同,风管式系统又可分为风管式单元空调系统和风管式空调箱系统;风管式单元空调系统是将空气直接与内部是制冷剂流动的直接蒸发式换热器相接触,由制冷剂直接对空气进行处理。风管式空调箱系统是由冷机产生冷/热水,然后将冷/热水送入空调箱内,由冷/热水集中处理空气。 此外,由于风管式系统对空气进行集中处理,因此新风的引入比较方便。如若在系统中加上新风道引入一部分新风,将

中央空调能耗与管理系统

中央空调能耗计量与管理系统 系统概述及组成 本工程采用自动计费系统对建筑内中央空调能耗数据进行采集、运算、综合分析处理,并形成报表自动计费,提高用户的节能意识,降低物业管理成本,提升了物业管理水平。 本系统管理服务器安装于机房或监控中心,通过总线将中央空调计费仪表等集成在一个系统中,从而中央空调的计费实行自动化管理。 系统组成: 系统由中央空调计量仪表、中央空调计时温控器、能耗采集设备(如集中器、数据采集器等)、数据传送设备(如信号隔离放大器、路由器等)、通讯线路(如通讯总线、网线)、管理电脑、管理软件等组成。中央空调能耗计量对象全,不留下任何死角,便于统一管理! 1、中央空调计量管理 对于使用中央空调的建筑,采用区域能量计量方式,末端温控计量方式: (1)区域能量计量原理和方法 用户所消耗的能量是一段时间内供水的流量和供回水的温差的乘积对时间的积分,用流量计测量逐时的流量并用温度传感器测量逐时的供回水温差,将这些数据输入结算控制器计算就能得出用户所用的能量。 能量Q=∫μ*ΔΤ*ΔΜdt 能量计量由一个流量计、一对温度传感器、和一个结算控制器组成。流量计安装在系统的供水管上,并将温度传感器分别装在供、回水管路上。对于制冷系统和制热系统,均可使用以上方法计量能耗。 中央空调监控系统温湿度控制的分析 空调系统结构组成一般包括以下几部分: (1)新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2)空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3)空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。 在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置在空调房间送风口之前的空气加热器,称为空气的三次加热器。三次空气加热器主要起调节空调房间内温度的作用,常用的热媒为热水或电加热。在表面式换热器内通过低温冷水或制冷剂的称为水冷式表面冷却器或直接蒸发式表面冷却器,也有采用喷淋冷水或热水的喷水室,此外也有采用直接喷水蒸汽的处理方法来实现空气的热、湿处理过程。

中央空调系统水泵选型设计

中央空调系统水泵选型设计 简介:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 水泵扬程简易估算法 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2.按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水

压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 冷冻水泵扬程实用估算方法 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa. 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控150~200Pa/m 范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa.

中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项

水泵的分类与适用特性 基础知识概念 1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联

2.管路特性曲线 3.水泵工作点 1)三台泵并联时的工作点 2)并联工作时每台泵的工作点 3)一台泵单独工作时的工作点 知识点:水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。因为水泵是与管路相联的,所以它必然要受管路的制约。如:泵每小时可供水二百立方米,但当它连接到一小口径的管路时,该泵的供水量就受此水口径管的制约,供水量就要改变。 流量G 1.冷冻泵 1.1一次泵系统 式中:Q:冷水机组冷量(kw) C:水比热,取为1.163(kw*h/T℃) △t:蒸发器进出水温差℃,一般舒适性空调△t=5℃

(7℃/12℃);大温差△t=7、8、10℃;热水△t=60℃/50℃; 若用公制单位则上式为 式中Q:Kcal/h C:1kcal/kg℃△t:℃ 台数:与冷水机组对应一对一设置,一般设一台备用泵 1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵:按上式 1.2.2第二次泵:按所负责空调区域冷负荷综合最大值,计算出的流量 台数:应按系统分区一般不少于2台,设置备用泵。 2.2冷却系统流量:或按冷水机组冷凝器循环水量。 扬程H 1冷冻泵 1.1一次泵系统H=1.1~1.2[蒸发器水阻+最不利回路末端空调设备水阻+∑(RL+Z)](注:RL-沿程阻力;Z-局部阻力) 式中:R-单位长度摩阻,L-管长, 估算:∑RL一般取R为3~8m/100m 按此选管径 管路总阻力=1.6~1.8[(5/100)×回路管长] (注:100为沿程阻力平均值)1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管件阻力+蒸发器水阻力。一般约18~20m,实际运行23~25m。

大工20春《暖通工程实验》实验报告答案

实验一:中央空调系统现场识图 一、实验目的: 1.认识空调系统中的设备部件,了解其用途及安装事项; 2.掌握空调系统基本原理; 3.掌握现场识别空调系统的方法 二、实验原理: 请画简易图说明典型空调系统的基本原理。 中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如R134a、R22 等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送

到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。 三、实验内容: 1、下图为热泵空调系统图,请看图说明该系统中有几个循环子系统,并阐述每个子系统的能量传递和转化关系。 地源热泵空调系统主要分为三部分组成: 地源热泵机房主机、循环水泵及相应管道系统,它是系统能量转换器,在这里,

一个小型中央空调的方案

XX派出所监控中心 中央空调系统设计方案 二00六年十二月

户式中央空调系统 一、户式中央空调系统: 有近百年历史的XX公司,以其在制冷空调业雄厚的技术实力及先进的管理理念,在世界各地建立了众多的分公司和生产基地. 通常小型风冷冷热水机组结合风机盘管使用,风机盘管根据中国的房型,设计美观,并保持风量大、噪音低的优点,在国际处于领先的地位。 二、工程概况: 本工程为xx派出所监控中心中央空调工程。房间根据使用情况分别有监控室客厅、会议室、休息室、卫生间等。 此建筑冬季采用热力管网加空调末端供暖方式,故根据使用情况和利用率不同设计我公司配置小型风冷冷热水机组+风机盘管系统,室外机置于屋外平台。四、方案说明及制冷量配置(W/M2): 小型风冷冷热水机组+风机盘管系统 根据户型需要和建筑特点,建议由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置组成制冷形式。通过室外主机生产出空调冷热水,由管路输送到室内各末端装置,进行空调。该系统的核心设备是风冷冷水(热泵)机组,该机组是由压缩机、风冷冷凝器、蒸发器等部件组成,还内置了循环水泵、膨胀水箱等部件;末端装置通常为风机盘管,风机盘管一般可以调节其风机转速或通过旁通阀调节流过盘管的水量,从而调节送入室内的冷热量,将冷量和热量均匀输送到房间每个角落,既满足了室内空调负荷的需求,又保证了室内空气品质。每个房间各设一台风机盘管,单独控制.此方式控制灵活、简单,可独立控制,而且由于是水系统,风机盘管送风能够保持一定的湿度让人感觉比较舒适,比较符合住宅楼的使用特点。 五、设备报价:

六、系统设计(安装标准) a)根据房间不同功能,配置不同的冷指标,选用不同型号的风机盘管,或配置 不同风量的风口。 b)空调供、回水管路和凝结水管均采用PP-R管材。 c)排气及泄水:供、回水管路系统最高点及每层系统主干管末端均安装排气阀。 d)管道支、吊架或托架的具体形式和设置位置及风口的安装位置,安装时根据 现场情况确定。 七、设计原则: a)舒适性原则: 本方案按舒适空调设计,满足空气品质如温度、湿度、清洁度、清新度的要求;水管道式户式中央空调的送风温度与人体的舒适温度完美吻合; 机组采用独特的节流设计和控制软件,可以使调节更精确到位,要几度就几度,空调的指令调节温度与实际调节温度偏差很小;, 水管式户式中央空调的噪音指标经国家有关部门检测大大低于国家相关标准,为您营造更为宁静的生活空间。 b)可靠性原则: 选用中央空调,确保设备无故障运行;采用先进的安装工艺和高质量的材料,确保工程安装质量。

中央空调系统能耗计量最佳方案

中央空调系统能耗计量最佳方案 标签: 分户计量中央空调计费 一、中央空调系统能耗计量达到的目标和意义 1、最大限度地节省能源: 达到总体节能30%-40%的效果 实行分户计量,独立核算后,就完全能体现出“多用多付、少用少付、不用不付”的公平使用原则避免不必要的能源浪费(空调、门窗同时打开、人走关机等)。 通过计时温控器的上、下限温度设定,限制制冷温度(夏天26度)、制热温度(冬天20度),从而节省大量能源。 2、延长设备使用寿命 由于用户的节约,避免了设备长期满负荷甚至超负荷运转的情况!大大延长了机组设备的使用寿命。 3、减少设备投资暖通在线 由于总能耗降低,所有设备的额定容量相应减少,从而减少了设备投资。 4、节省管理成本 由于整个计费系统实现了自动管理,既节省了用户的开支,又降低了系统能耗费,减少了用户与物业管理部门的矛盾,使收费轻松实现,大量节省了人力资源! 5、维修方便

由于管道的安装部位往往条件比较恶劣,当某些部位发生故障时(例如大量能源泄漏),靠肉眼去查每一个部位几乎是不可能的,通过监控中心计算机的管理软件将会一目了然! 二、中央空调系统能耗计量的状况 在南方地区,由于采用冬供热、夏供冷的两个季度以上管路运行时间,并且选管材时选用镀锌钢管、铜壳水表、以及处理过的管接件,再加装过滤装置,水质软化处理等等物理和化学手段,热计量系统得以长期正常使用,例如上海元上公司开发的WSKT系列中央空调计量设备及系统,已在上海某大型综合建筑群(含1200户居民、含一家医院、一栋商务楼、两栋公寓楼、数百沿街商铺)成功运行六年以上。 1、热能计量原理 用户所消耗的能量是一段时间内供水的流量和供回水的温差的乘积对时间的积分,用流量计测量逐时的流量并用温度传感器测量逐时的供回水温差,将这些数据输入结算控制器计算就能得出用户所用的能量。 系统总能耗QSUM=∫μ*ΔΤ*ΔΜdt 能量计量由一个流量计、一对温度传感器、和一个结算控制器组成。流量计安装在系统的供水管上,并将温度传感器分别装在供、回水管路上。 对于制冷系统和制热系统,均可使用以上方法计量能耗。 2、用户端(末端)采用时间计量暖通-空调-在线 末端用带时间计量的“计时温控器”。由于末端本来就要配置温控器,元上公司在原温控器基础上增加了计时、通讯、限温等功能,实现了计时、数据远传,从而通过管理中心电脑上安装的能耗计量管理系统,实现能耗折算。暖通空调zaixian 3、总管(或大区域)采用热能计量

中央空调实训装置

HKJS-860A型中央空调实训考核装置 、产品概述: hKJS-860A型中央空调实训考核装置是根据《中华人民共和国教育行业标准(制冷和空调运用与维修专业仪器设备配备标准)》,教育部“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”的教学要求,结合生产实际和职业岗位的技能要求,按照职业及本科院校的教学、实训、实验要求研制和开发的产品。 该装置适合高等职业院校、中等职业学校及本科院校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电机与电器、制冷和空调设备运用与维修等专业的《制冷空调机器设备》、《制冷空调装置的安装操作与维修》、《制冷空调自动化及机电一体化》、《空气调节技术与运用》等课程的教学与实训。 该装置也适合制冷及相关专业的中级、高级工和技师的鉴定考核及中央空调课题的设计、开发。 二、技术参数 1、电源:三相五线AC 380 V ± 10% 50Hz; 2、最大供冷量:7.5kW; 3、最大输入总功率:6.5kW; 4、制冷额定功率:3.8kW; 5、最大堵转电流:50A; &制热额定功率:2.0kW; 7、额定输入电流:7A; 8、循环风量:700m3/h;

9、制冷剂:R22 10、漏电动作电流:w 30mA 11、噪声:35-40dB (A); 12、安全保护措施:具有过压、过流、过载、漏电、接地四种保护措施,符合国家相关标准。 三、实训考核装置的配置 中央空调实训考核装置采用3匹水冷机组,配置2台冷却水泵(其中1台备用)、2台冷冻水泵,终端采用一个模拟大厅(风管送风)和一个模拟客房,采用一套分水器和集水器对冷量进行分配调节,整个中央空调采用PLC作为主控机,由计算机通过通信线与PLC 进行通信,从而控制整个空调的运行,也可通过网络实现远程控制。空调的运行参数由传感器及变送器进行采集,并通过A/D模块转换后送入PLC中,再由PLC送到计算机中进行实时显示监控。 该装置可实现手动控制和计算机控制两种控制方式: 手动控制按钮在控制柜的门上,这些控制按钮接入到PLC各个相应的输入变量上,可 直接对整个中央空调进行控制; 计算机控制则采用组态技术建立计算机与PLC之间的稳定通讯,从而控制整个中央空 调,并实现对空调运行数据的显示、分析等各种功能,同时也可通过网络升级建立远程计算机与现场计算机的通讯,实现对中央空调的远程控制 配套中央空调仿真教学软件,仿真虚拟考核软件:可在计算机上实现对中央空调制冷系统的故障虚拟设置和考核。基于以太网,采用C/ S模式,客户端采用计算机虚拟仿真技术,以FLASH动画形式进行仿真中央空调的工作流程(包括正常工作流程和故障工作流程)、故障产生过程现象和故障排除过程现象,系统采用服务器智能化设置故障教师计算机和学生服务器(最多64台),采用虚拟仿

家用中央空调常见的三种系统概述

家用中央空调常见的三种系统概述 近几年,要不要在家里安装中央空调引发了不少讨论,中央空调走进普通大户型家庭已经成为一种趋势,很多人对家用中央空调的系统不了解,本文就来整理下,希望对大家有所帮助! 中央空调常见的系统有三种分别是水系统、氟系统和风管系统。以制冷为例,三种机型都是通过室外压缩机的运转产生冷源,不同的地方在于,水系统是将水降温后通过水管把冷水循环到每个房间,然后每个房间内风机通过冷水把空气冷却,吹出凉风从而降低室内温度;氟系统是直接将冷媒循环到室内每个房间,每个房间通过风机循环的空气和冷媒接触换热;风管系统则是室内有一个总的室内机,将空气制冷后通过风管分别送往各个需要的房间。 这三种系统最大的区别在于室内管道中流动的媒介:水系统为冷热水,氟系统为冷媒,风管系统为冷热空气。既然媒介不同,那么管道和室内机的大小就不同。水系统和氟系统管道口径较小,但是每个房间都要有风机;风管系统管道要比较粗,但房间内并不需要再设置

风机。所以中央空调的管路必须遍布所有房间,部分复杂的户型可能管路的长度会很长,在一些特殊情况下还需要在梁上打孔等,一般情况下这些管路都要隐藏在吊顶内,安装维护都比较复杂。 为您和家人营造舒适、健康、节能、稳定的空调环境是安徽大自然制冷设备工程有限公司的宗旨,如果您的家庭有这方面的需求,欢迎您致电咨询我们! 以上文章由安徽大自然制冷设备工程有限公司整理,希望本文的信息能对您有所帮助! 三菱重工海尔中央空调 1.三菱重工海尔由日本三菱重工与海尔集团合资,三菱重工占比55%,海尔集团占比45%。三菱重工为全球前20强企业,(成立于1884年至今134年)世界三大制造业巨头之一(日本三菱重工、德国西门子、美国通用)咱们是日系品牌性价比最高的也是业内最好的产品。公司成立时间:1993年8月28日,日系品牌进入中国市场的第一家!产地在青岛市的崂山区,是三菱重工在全球最大的商用空调生产基地。 2.三菱重工海尔生产执行日本JIS、ESP标准,产品符合欧盟Rohs(环保)。我们生产的空调以三菱重工的品牌返销日本,出口欧洲,北美洲等等一些发达国家,以三菱重工海尔的品牌在中国进行销售。(其他的日系品牌,生产的标准只符合GB国标,只能在国内销售)