文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板及支模架工程检查注意事项

模板及支模架工程检查注意事项

模板及支模架工程检查注意事项
模板及支模架工程检查注意事项

模板及支模架工程检查注意事项

一、支模架

1、立杆水平间距。

①立杆间距小于等于1.2米。

②扫地杆离地20公分,第二道水平杆小于等于1.5米。

③支模架底部需要有垫层(垫层材料需轻柔材料)。

④梁地与支模架除了方子和模板,对支模架标高进行检查。

2、扣件的检查

①扣件扭力达到4N力。

②大梁下部要加副扣。

③小横杆搭设尽量靠近节点。

④小横杆间距60公分以内。

⑤顶托允许升出长度,允许30公分以内。

3、外墙斜力杆根部需增加扣件

4、大梁截面高度大于等于80公分要增加单独立杆

5、柱子加固分为墙柱=方柱

①方柱长边大于70公分中需增拉螺杆。

②背愣水平间距不得大于50公分,高度超过2米,长度超过1米要单独斜撑。

6、模板制作与安装

①板的开间尺寸;

②梁截面尺寸;

③板与板接缝的处理:

阴角接缝,接缝要求:密实

阳角接缝,板误差5毫米

平面接缝,梁误差5毫米

7、柱子

①垂直度

②整度:连续设置(严格要求)

③柱子的定位通过控制线进行复检。

对于以上各项检查工作,请检查人员及时做好检查记录,然后通过检查记录进行复检。

钢模板施工方案(新)

1、编制依据 2、工程概况:

2.1设计概况: 本工程为“大族环球36地块科研办公项目总包工程”项目的第三标段,包括T5#楼、T6#楼、S4#楼。 2.2分项工程概况 本工程核心筒墙体为现浇混凝土剪力墙结构,根据工程特点选用全钢大钢模模板为结构

施工主导模板。使用范围为地下一层至地上二十二层核心筒剪力墙。 2.3主要截面尺寸: 2.4现场情况: 2.4.1大族环球科研办公楼工程共分三个标段,本项目为第三标段,东侧紧邻地铁亦庄线荣京东街站,西侧为第二标段,南邻兴盛街,北接第一标段,故施工场地比较狭窄,对施工造成了影响。 2.4.2卸车场地的准备 场地应平整坚实、排水流畅,底层模板应垫离地面10cm。模板卸车后重叠水平码放高度不超过10块,起吊时,要避免碰撞;墙板位置要靠近使用部位,并尽可能缩短塔吊的行程。相邻码放区域间要留出通道,便于模板配件的安装。 2.4.3堆放场地的准备 配件安装后,模板吊离码放区,对于安装支撑的模板,可将模板吊至使用部位附近堆放,开始清理板面及刷脱模剂。井筒及窄井等位置的模板,无法安装支撑,现场搭设钢管架,将模板竖向插在钢管架内,并在模板间宜留出便于清理和刷脱模剂的通道。 2.5工程难点 2.3.1管理方面 文明施工目标高:要求达到“北京市文明工地”。 质量要求高:北京市结构“长城杯”。 2.3.2技术方面 本工程各种构件规格多,尺寸跨度大,特殊节点形式多,预留孔洞、设备管道错综复杂,给施工工作带来很大难度。 3、施工安排 3.1质量目标: 3.1.1整体质量方针:塑造精品工程,提供满意服务。 3.1.2整体质量目标:确保工程达到合格标准,争创结构“长城杯”。 3.1.3分项质量目标:模板工程质量达到“精”标准。 3.2计划工期 本工程根据结构后浇带自然划分为A区、B区,由不同劳务分包同步平行施工,施工部

注意事项 模板安装

模板工程安装前准备工作 1、模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 2、模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3、标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 4、竖向模板的支设应根据模板支设图。 5、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 6、支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 应注意的质量问题 1、墙身超厚防治方法:模板就位后调整要认真,穿墙螺栓要全部穿齐、拧紧。 2、混凝土墙体表面粘连。防治方法:模板支撑前必须清理干净,脱模剂涂刷均匀,不得漏刷,拆模时混凝土强度必须达到1.2MPa。 3、模板缝隙处跑浆。防治方法:模板安装时连接固定要牢,缝隙堵塞严密,并应加强检查。 4、门窗洞口混凝土变形。防治方法:门窗洞口模板的组装,必须墙身模板固定牢固。 5、严格控制模板上口标高,使梁、板与墙拼缝减少,控制构件标高。 6、模板接槎部位处理及防止漏浆的措施 1)墙体施工缝防止漏浆处理:墙体模板下压2cm,下压部位混凝土上粘贴海绵条。所有模板体系在预制拼装时,边线平直,四角归方,接缝平整;梁底边、二次模板接头处和转角处均加垫10mm厚海绵条以防止漏浆。 2)框架柱施工缝防止漏浆处理:框架柱与底(顶)板模板接槎处防止漏浆方法与外墙内侧模板处防止漏浆方法相同,模板就位后抹水泥砂浆堵缝;框架柱与框架梁接缝处沿接缝贴2厘米宽海绵条,由模板下压及柱箍锁紧以防止漏浆。 3)梁、板施工缝防止漏浆处理:梁、板模板转角、接缝处应尽量拼接密实,并粘贴塑料胶带或填塞水泥腻子用以防止漏浆。 4)地下室施工缝的留置及防水处理:地下室外墙第一道水平施工缝留设在-5.9m标高处。第二道水平施工缝设于顶板板底往上20mm左右处,水平施工缝防水采用BW型膨胀橡胶止水条。基础底板后浇带处、外墙竖向施工缝采用预埋钢板止水带进行止水。 5)后浇带模板:在底板设有“后浇带”的地方,均采用双层网眼为5×5(或3×3)mm钢板网(靠里再加一层铁砂网),并用扎丝绑于同向水平钢筋,再支设竖向附加短钢筋支挡钢板网。后浇带处剪力墙堵头板采用长条模板支挡,并用短木方支撑牢固。地下室剪力墙部分竖向施工缝还需预埋竖向钢板止水带。 模板拆除: 1、侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。 2、底模,应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除(见表1)。

模板施工安全注意事项

模板施工安全注意事项 作者: 小熊建筑时间: 2009-05-02 点击: 325 1. 模板施工前的安全技术交底 1)模板安装操作人员应严格按模板工程设计的材质,施工方案和工序进行施工,模板没有固定前不得进行下道工序施工。 2)模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高空作业安全技术规范的要求进行操作和防护,要有可靠安全的操作架子,4m以上或二层及二层以上,周围应设安全网和防护栏杆。 3)临街及交通要道地区施工应设警示牌,避免伤及行人。 4)操作人员不许攀登模板,不许在墙顶。独立梁及其他狭窄而无防护栏的模板面上行走。 5)高处作业架子上,平台上一般不宜堆放模板。工人所用工具,模板零件应放在工具袋内,以免坠落伤人。 6)雨季施工,高耸结构的模板作业,要安装避雷设施,其接地电阻不得大于40,五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。 7)木模板应远离火源堆放。在架空输电线路下面进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。 8)模板支撑不能固定在脚手架或门窗上,避免发生倒塌或模板位移。 2. 拆模的安全技术要求 1)模板拆除时,混凝土强度必须达到《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。 2)侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除; 3)承重模板,梁板等现浇结构拆模时所需混凝上强度见下表: 模板、梁板拆模时所需混凝土强度表

4)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 5)拆模的顺序和方法应根据模板设计的规定进行,如果模板设计元规定时,应严格遵守从上而下的原则,先拆除非承重模板,后拆承重模板。 6)拆模人应站一侧,不得站在拆模下方,几个人同时拆模应注意相互间的安全距离。禁止抛掷模板。 7)拆模时严禁猛撬、硬砸或大面积撬落或拉倒,停工前不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时运送到指定的地点集中堆放或清理归垛。

模板施工质量注意事项

模板施工质量注意事项 (一)梁、板模板: 梁、板底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁上下口涨模: 防治的方法是,梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求,以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。 (二)柱模板: 1、涨模、断面尺寸不准: 防治的方法是,根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和坚向钢楞,以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。 2、柱身扭向: 防治的方法是,支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时,相邻两片柱模从上端每面吊两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等,即使柱模不扭向。 3、轴线位移,一排柱不在同一直线上: 防治的方法是,成排的柱子,支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一方向轴线,再确定柱的另两条边线。支模时,先立两端柱模,校正垂直与位置无误后,柱模项技通线,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。 (三)墙模板: 1、墙体厚薄不一,平整度差: 防治方法是模板设计应有足够的强度和刚度,龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行。 2、墙体烂根,模板接缝处跑浆;防治方法是,模板根部砂浆找平塞严,模板间卡固措施牢靠。 3、门窗洞口混凝土变形:产生的原因是,门窗模板与墙模或墙体钢筋固定不

支模架验收表(材料相关)

承插型轮扣钢管支架验收记录表项目名称杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程 搭设部位3#楼1层高度8.1米跨度9M 最大荷载13.5KN/m 6KN/㎡ 搭设班组架子班班组长赵志华 操作人员 持证人数 7人证书符合性符合要求 专项方案编审程序符合性符合要求 技术交底 情况 已交底 安全交底 情况 已交底 钢管支架 进场前质量验收情况 材质、规格与方案的符合性 使用前质量检测情况 外观质量检查情况 检查内容 允许偏差 mm 方案要求 mm 实际质量情况符合性 立杆、横杆直线度≤L/1000 ≤1000立杆端面与立杆轴线垂直度≤0.5 ≤0.5 可调托座 垂直度±5 ±5插入立杆深度≧150﹣5 ﹣5 可调底座 垂直度±5 ±5插入立杆深度≧150﹣5 ﹣5 立杆梁底纵、横向间距900*900 板底纵、横向间距900*900 竖向接长位置相邻立杆错开500基础承载力80mpa 水平杆 纵、横向水平杆设置双向拉通 梁底纵、横向步距1200 板底纵、横向步距1200 节点击紧情况紧固 水平向/ 与已建结构物拉结设置与框架住拉结其他/

施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理: 监理单位验收结论结论:验收日期:年月日 专业监理工程师:总监理工程师: 模板支架验收记录表 项目名称杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程 搭设部位地下室1区块负二 层墙柱负一层梁板 高度 4.55米跨度9M 最大荷载 23.05KN/m 1.43N/㎜ 搭设班组架子班组班组长赵志华操作人员 持证人数 证书符合性 专项方案编审程序符合性技术交底 情况 安全交底 情况 钢管扣件 进场前质量验收情况 材质、规格与方案的符合性使用前质量检测情况 外观质量检查情况 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm 1000 mm 板底+30mm 1000 mm 步距+50mm 1800 mm 立杆垂直度 ≤0.75% 且≯60mm ≤0.75% 且≯60mm 扣件拧紧40-65N·m 40-65N·m 立杆基础C35底板 扫地杆设置纵横扫地杆,离地不超过200 拉结点设置/ 立杆搭接方式对接扣件 纵、横向水平杆设置双向拉通,双扣 件固定

模板工程安全文明施工注意事项

模板工程安全文明施工注意事项 1、安全方面 1)、剪刀撑、斜撑、扫地杆等均应随立杆、纵、横向水平杆同步搭设,在模板拆除前(尤其是混凝土浇注完成后)不得随意拆除; 2)、混凝土浇注前项目部必须组织现场安全、技术、工程部等相关人员联合检查验收,并填写验收记录,盖章生效。确保剪刀撑、斜撑、扫地杆、纵横向水平杆及立杆等设置符合方案及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等规范要求; 3)、过程当中工程部及安全部必须时刻检查扣件安装的位置和拧紧力矩是否正确; 4)、架体立杆底部是否有加垫板等保证稳固的措施; 5)、组织班组认真做好班前安全、技术交底,进行自检、互检和交接检活动,并积极参加验收检查,发现问题应立即整改。 6)、模板拆除前,务必做好警戒标志、拉警戒线,并于各方向、部位派专职人员进行看守,防止闲人勿入拆模作业区,尤其注意高低处的交叉部位,避免交叉作业。 7)、边缘模板拆除前,必须视察作业区是否有高坠隐患,做好防高坠措施。 2、文明施工措施 1)、浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。 2)、经常检查模板吊勾、斜支撑及扣件是否松动,发现问题及时组织处理。 3)、木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱,一次线不得超过3米,外壳接保护零线,且绝缘良好。电锯和电刨必须接漏电保护器,锯片不得有裂纹(使用前检查,使用中随时检查);且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器,并接漏电保护器,电刨传动轴、皮带必须具备防护罩和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用;使用木工机械严禁戴手套;长度小于50cm或厚度大于锯片半径木料严禁使用电锯;两人操作时相互配合,不得硬拉硬拽;机械停用时断电加锁。 4)、未尽事宜执行安全法规、规范、规定、标准和现场有关规定。

高大模板工程支撑系统的验收要点及注意事项

高大模板工程支撑系统的验收要 点及注意事项

目录 1 高大模板施工前的监理控制 (5) 2 高大模板施工中的控制重点 (7) 3 高大模板工程施工 (9) 一、测量放样 (9) 二、支架搭设技术要求 (9) 1、立杆 (9) 2、水平杆 (10) 3、剪刀撑 (10) 4、顶横杆 (11) 5、顶托 (11) 6、模板要求 (11) 三、支架的搭设及拆除 (11) 1、模板安装前的准备工作 (11) 2、模板支立 (12) 3、高大模板支撑系统拆除 (15) 四、模板检查和验收要求 (17) 五、脚手架安全措施 (18) 六、钢管脚手架的防电、避雷措施 (19) 1、防电措施 (19) 2、避雷措施 (19)

七、钢管脚手架的维护与管理 (20) 八、施工现场安全管理和措施 (20) 4 高大模板工程的检查验收 (23) 5 高大模板安全注意事项 (24)

近年来,随着我国建筑业的蓬勃发展,导致建筑物出现造型多变、高度增加的特点,这就使得高大模板支撑系统得到了广泛的应用。高大模板是建筑施工中结构、构件施工的主要工具,是提高工程质量、降低施工成本和加快施工进度的关键性因素。 根据建质[2009]254号文《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,“高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统”。高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。为了保障高大支撑系统的施工质量,就要在施工过程中对其进行质量的监理控制,还要做好检查验收的工作。

模板工程施工安全注意事项

模板工程施工安全注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

模板工程施工安全注意事项 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。 2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子所脚和空中滑落。 4、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5、高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有工实的安全措施。 6、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。 7、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送。 8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通道中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。 10、支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 11、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。 第 2 页共 5 页

12、拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。 13、在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具,应用36V低压电源或采取其他有效的安全措施。 14、装、拆模板时禁止使用24木材、钢模板作立人板。 15、高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋作业。 16、装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安人意识。 17、拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板。拆下模板要及时清理,堆放整齐。 18、拆除平台底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分批拆下顶撑,然后按顺序拆下搁栅、底模,以免发生模板在自重荷载下一次性大面积脱落。 19、在模板垂直运输时,吊点必须符合扎重要求,以防坠伤人。模板顶撑排列必须符合施工荷载要求,尤其遇地下室吊装,地下室顶模板、支撑还另需考虑大型机械行瞳因素,每平方米支撑数,必须根据载荷要求。拆模时,临时脚手架必须牢固,不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁必须牢固平整,不得有空心板,以防踏空坠落。砼板上的预留孔,应在施工组织设计时就作好技术交底(预设钢筋网架),以免操作人员从孔中坠落。 第 3 页共 5 页

模板施工安全注意事项

行业资料:________ 模板施工安全注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

模板施工安全注意事项 1)模板安装操作人员应严格按模板工程设计的材质,施工方案和工序进行施工,模板没有固定前不得进行下道工序施工。 2.拆模的安全技术要求 1)模板拆除时,混凝土强度必须达到《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。 2)侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除; 3)承重模板,梁板等现浇结构拆模时所需混凝上强度见下表: 第 2 页共 9 页

模板、梁板拆模时所需混凝土强度表 4)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 模板施工安全要求 1足够《水电水利工程模板施工规范》的要求。 2安装和拆除方便,大型模板或操作程序复杂的模板应同时制定作业指导书。 3安全附件齐全,安全设施、操作环境满足作业要求。 4大型模板的设计、安装、拆除方案及运行注意要点应在设计文件中说明并经总工程师审批,同时报工程监理批准。 5大型模板、组合模板、特殊模板、吊罐等在使用前资产部应组织相关单位(质量、技术、安全、使用部门等)组织验收,合格后投入使 第 3 页共 9 页

模板工程施工安全注意事项

编号:AQ-JS-00574 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 模板工程施工安全注意事项 Safety precautions for formwork construction

模板工程施工安全注意事项 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

模板工程质量安全控制要点

模板工程质量安全控制要点 模板工程质量安全控制要点 中图分类号F253.3文献标识码:A 模板工程指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系,其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,支持和固定模板的杆件、桁架、联结件、金属附件、工作便桥等构成支承体系,对于滑动模板,自升模板则增设提升动力以及提升架、平台等构成。模板工程在混凝土施工中是一种临时结构。早期普遍用木材制作模板。20世纪50年代以后,逐步发展到采用钢材、胶合板、钢筋混凝土,或是钢、木、混凝土等材料混合使用。也有以薄板钢材制作具有一定比例模数的定型组合钢模板,用“U'形卡、“L”形插销、钩头螺栓、蝶形扣件等附件拼成各种形状及不同面积的模板。20世纪70年代以后,滑模技术有较大发展。采用滑模可以大幅度地节约原材料与费用,显著提高工程质量与施工速度。 模板工程包括模板和支架系统两大部分。模板质量的好坏,直接影响到混凝土成型的质量:支架系统的好坏,直接影响到其他施工的安全。 一、常见模板及其特性 1、木模板:优点是较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。 2、组合钢模板:主要由钢模板、连接体和支撑体三部分组成。优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。 3、钢框木(竹)胶合板模板:它是以热轧异形钢为钢框架,以覆面胶合板作板面,并加焊若干钢肋承托面板的一种组合式模板。与组合钢模板比,其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。 4、大模板:它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成。

建筑工程模板施工技术及注意事项

建筑工程模板施工技术及注意事项 发表时间:2017-12-13T15:28:29.390Z 来源:《防护工程》2017年第20期作者:刘雅虹谢冰[导读] 模板施工技术在我国建筑工程中得到了广泛地应用,并且取得了良好的效果。 山东招远 265400 摘要:模板施工技术在我国建筑工程中得到了广泛地应用,并且取得了良好的效果。为了确保模板施工的质量,施工单位应根据建筑工程的实际情况对模板施工质量进行严格地控制,不断地加强模板施工工作的管理,加强施工人员相关技术知识的学习与培训,将模板施工技术在建筑工程中得到充分地应用,这样就可以提高模板施工的质量,确保建筑工程的整体质量,促进我国建筑行业的进一步发展。关键词:建筑工程;工程施工;模板技术 1建筑工程中加强模板施工技术应用的必要性分析目前,现代建筑工程因土地资源的稀缺,而在修建的规模上往往较大,而且层数较高,所以工程的投资较大。而模板施工又属于整个建筑施工中不可或缺的内容,所以为了更好地促进建筑工程质量的提升,我们必须意识到加强模板施工技术应用的必要性。因为模板施工技术自身的特点,使得其在施工中具有较强的必要性。与此同时,模板施工技术的应用,能有效地提高混凝土的浇筑质量,从而在确保工程质量的同时降低工程成本,促进整个工程项目投资效益的提升。所以加强模板施工就显得尤为重要。 2模板施工准备工作 2.1制定科学合理的施工设计方案 当进行施工前,相关技术人员应全面了解、分析建筑主体施工的环境和工程项目的特征,做好相关的记录工作,这样可以为施工设计方案的制定提供依据。对于模板施工方案的设计,应对模板支撑低级承载能力和地基沉降的问题进行全面地考虑,不同要求、标准的工程项目要对施工技术进行不同的选择,并做好施工中相关的细节工作。另外,施工方案的设计要考虑到施工中安全问题,在确保施工设计方案科学合理性的同时,要满足建筑工程的具体要求。 2.2选择合适的施工材料 在进行施工前,相关人员应根据工程项目的实际情况,对施工材料进行合理地选择,确保所选择施工材料的规格和材质符合施工的标准要求。由于木胶合板具有质量密度低,安装使用较方便等优点,能够满足建筑施工的需求,所以我国混凝土建筑结构模板施工大部分使用木质胶合板作为原材料。但木胶合板的吸水率不均匀,会影响模板浇筑的质量,为了满足混凝土成型的需要,应对木胶合板的吸水率进行合理地控制。 2.3选择合理的施工技术 在施工前,应选择合理的施工技术,要求每个施工技术人员对各项施工技术进行熟练地掌握,还应根据施工地质和环境的不同,选择相应的施工操作技能,并且确定施工过程中各项专业技术的数据。另外,施工技术应严格按照国家相关标准进行选择,从而确保建筑工程施工的进度和质量。 3建筑模板工程施工技术要点分析 3.1模板配置技术 模板配置是建筑工程模板施工安装的基础工作,只有做好此项工作,才能保证建筑工程模板的刚度、强度、稳定性等并符合建筑工程施工要求。模板配置以工程图纸尺寸为依据,一些结构相对简单的构件,可以直接按照图纸尺寸配置构建模板。但是楞木、横档的断面,以及它们之间的支撑系统配置不能直接按照图纸尺寸配置,应按照相关规范进行配置。对于一些复杂的构件,楼体等,且采用放大样方法,就是按照设计图纸进行绘制构件的具体形状,绘制中严格控制构件尺寸,按照图纸形状尺寸配置模板。对于复杂的构件,很难直接画出形状尺寸,并采用科学化的计算方法进行测量,确保模板配置尺寸无误。 3.2模板施工 完成模板配置后,按照施工设计图纸和施工工序进行模板施工,禁止颠倒施工工序。模板的施工工序为: 垫层模板—础梁模板—构造柱模板—柱模板—梁模板—楼板模板—楼梯模板。对主要施工工序进行了分析具体如下。 3.2.1垫层模板 垫层模板施工的基础高度不宜过高,但是体积应当足够大,保证基础稳定性。垫层模板安装前,严格检查基础的中心线和标高,并标注出轴线和四周边线。然后,根据轴线和边线尺寸校准垫层侧面模板,使用模板垂直度和标高准确。确认无误后,固定模板,维持垫层模板稳定性。完成模板安装后,清理干净模板表面,不允许存在杂物,并再次检查模板尺寸、标高等参数,最终确认符合设计要求。 3.2.2基梁模板 在基梁下土方压实后,使用砖块砌筑胎模。按照水泥与砂 3:1 比例配置水泥砂浆,用于混凝土浇筑。通用情况下,当基梁的跨度大、梁宽小时,外侧模板拼装而成就可以,但要求在垫层上布设出梁两侧边线,以便校正基梁模板标高与尺寸,确保支撑结构稳定。 3.2.3构造柱模板 构造柱模板施工时,考虑到柱的尺寸较小、高度较高等特性,进行模板安装施工前先弹出交叉纵横线以及边线,选用柱断面四边尺寸一样的板拼装起来,形成构造柱的组合定型模板。模板连接应嵌入海绵条,以免进行混凝土浇筑时出现漏浆等情况。完成模板安装后,在模板外部安设柱箍箍牢。 3.2.4柱模板 进行组模板施工时,先清理干净柱部杂物,完后搭设井字形钢管架,钢管架的横管与柱模外面应留有一定空间,一般为 7mm 左右。倘若两个柱构件在一个平面上,应校正模板两头,与此同时从模板中心线位置弹出一条线,用于校正中间模板。垂直方向使用锤球校正。柱模板安装完成后,同样使用柱箍箍牢,并用支撑钉固定,保证模板结构稳定性。 3.2.5梁模板

柱钢模板专项施工方案-2

目录 一、工程概况 二、柱钢模板选型及配置方案 三、生产组织及产品加工工艺 (5) (一)生产组织 (5) (二)产品加工工艺 (6) 四、产品质量标准和质量保证措施 (9) (一)产品质量标准 (9) (二)产品质量及运输要求 (9) (三)质量保证措施 (9) 五、施工工艺 (9) (一)施工准备 (9) (二)工艺流程 (10) (三)操作要点 (10) (四)模板维护 (10) (五)操作架设计及使用 (11) (六)模板插架设计 (11) (七)安全注意事项 (13) 六、计算书 (14)

一、工程概况 1.1、建设项目名称:合肥京东方显示技术有限公司第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目1#、2#建筑 1.2、建设地点:合肥市新站综合开发试验区魏武路与铜陵北路交口 1.3、用地面积:㎡ 1.4、项目概况:项目主要生产电子类产品,建设内容主要包括1#建筑阵列厂房及2#建 筑彩膜及成盒厂房,3#建筑建筑面积共计㎡。 1.5、结构概况:结构形式为混凝土框排架。 1.5、结构概况: 1.5.1、1#建筑阵列厂房由核心区、支持区及办公区组成,其层高及梁高变化见下表: 1.5.2、2#建筑成盒及彩膜厂房由核心区、支持区、办公区组成其层高及梁高变化见下表:

1.5.3、3#建筑模块厂房由核心区、支持区组成,其层高及梁高变化见下表: 二、模板选型及配置方案 1、模板选型 2.1 、本工程高大独立柱为矩形截面,截面尺寸有1800*1800、1600*1600、1500*1500、1200*1200等几种,柱截面随层高的变化而变化,因此选用一种合理的柱模板体系对提高施工进度,保证工程质量是至关重要的。 2.2、为保证本工程混凝土柱施工质量及柱倒角顺直,高大独立柱模板选用可调截面柱钢模板,柱倒角条与面板焊接一体,可调式截面柱模板是一种适合于独立矩形柱施工用的柱模,它是一种新型无背楞模板,它以刚度大,支拆灵活方便,截面调节灵活,范围大的特点,广泛应用于框架结构的独立柱施工中。 其主要技术特点如下: (1)本柱模适用于柱截面变化800~1800mm 矩形柱的施工,高度根据建筑物标高确定,

 14、装、拆模板时禁止使用2×4”木材、钢模板作立人板。板模板(扣件)组合钢模板-注意事项

模板工程安装前准备工作 1、组合钢模板安装前应向施工班组进行技术交底有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格的数量逐项清点和检查未经修复的部件不得使用。 4、采用预组装模板施工时模板的预组装应在组装平台或经平整处理过的场地上进行组装完毕后应予编号并应按规范的组装质量标准逐块检验后进行试吊,试吊完毕后应进行复查并再检查配件的数量位置和紧固情况. 5、经检查合格的组装模板应按照安装程序进行堆放和装车平行叠放时应稳当妥贴避免碰撞每层之间应加垫木模板与垫木均应上下对齐底层模板应垫离地面不小于10cm 立放时必须采取措施防止倾倒并保证稳定平装运输时应整堆捆紧防止摇晃摩擦。 6、钢模板安装前应涂刷脱模剂严禁在模板上涂刷废机油。 7、模板安装时应做好下列准备工作: (1) 梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时应将地面事先整平夯实根据土质情况考虑排水或防水措施并准备柱底垫板; (2) 竖向模板的安装底面应平整坚实清理干净并采取可靠的定位措施; (3) 竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。 应注意的质量问题: 1、梁、板底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁涨模,防治的方法是梁、板底模板的大小梁、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度,作业中应认真执行设计要求,以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。 2、模板接槎部位处理及防止漏浆的措施 1)梁、板施工缝防止漏浆处理:梁、板模板转角、接缝处应尽量拼接密实,并粘贴塑料胶带或填塞水泥腻子用以防止漏浆。 2)后浇带模板:在底板设有“后浇带”的地方,均采用双层网眼为5×5(或3×3)mm钢板网(靠里再加一层铁砂网),并用扎丝绑于同向水平钢筋,再支设竖向附加短钢筋支挡钢板网。后浇带处剪力墙堵头板采用长条模板支挡,并用短木方支撑牢固。地下室剪力墙部分竖向施工缝还需预埋竖向钢板止水带。 模板拆除: 1、侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。 2、底模,应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除(见表1)。 表1 现浇结构拆模时所需混凝土强度 注:本表中"设计的混凝土强度标准值"系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗

模板工程施工安全注意事项范本

工作行为规范系列 模板工程施工安全注意事 项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-40156模板工程施工安全注意事项 Formwork project construction safety precautions 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 14、装、拆模板时禁止使用2×4”木材、钢模板作立人

移动模架安全施工注意事项模板

移动模架安全施工 注意事项

移动模架施工安全作业技术 1.1 设备限制风速: 设备推进时风速≤12m/s( 六级风力) , 混凝土浇筑时风速≤22m/s( 九级风力) , 需要采取安全措施风速≤30m/s( 十一级风力) 。 1.2 人员上下设置通道, 要专门的人行爬梯, 爬梯踏步两边设置1.1m高栏杆并围设钢板网, 栏杆涂红白油漆。 1.3 翼模的边缘设人行通道, 沿通道的外边缘设防护栏杆并围设安全防护网, 栏杆高度不小于1.2m。 1.4 移动模架纵向沿横梁中心线设一条人行通道; 横向沿横梁设三条通道, 通道两边设栏杆。 1.5 夜间施工, 要有足够的照明设施。 1.6 主梁沿外侧设栏杆并设安全防护网, 在牛腿和鼻梁的位置设上下牛腿和鼻梁的通道, 要求通道外围设圆形防护栏杆。 1.7 模架移动、混凝土浇注及支撑托架安装前必须进行安全检查。未进行检查、无记录和责任人签字的, 不得进行作业。

1.8 人员站在托架上操作时必须先将安全带( 长度不够时增设安全绳) 系扣于主梁上, 同时安全带必须高挂低用和系拉紧密, 不得随意解开( 或松开) 系带。 1.9 在移动模架托架安( 拆) 、底模横梁联( 拆) 承重销作业等高空临边处作业人员必须系扣安全带、穿好救生衣; 模架横移、前移过程中除模架操作相关人员, 禁止其它人员逗留站立模架上。 1.10 移动模架横移分模后, 及时对墩位处底模缺口设置人行通道和牢固的防护栏杆, 通道用5公分厚的脚手板组成走道板。 1.11 箱梁施工下方的安全警示牌应随移动模架向前移动( 绑扎箱梁钢筋之前必须移到位) , 托架及模架施工中, 其下方禁止人员通行。 1.12 施工材料等不得堆放在移动模架两侧翼缘板通道上, 模架前端平台施工材料不得堆放过多, 保持通道畅通; 箱梁上的施工人孔在砼终凝后设置安全防护栏杆。 1.13 在高空临边2米范围内不得堆放零散的施工材料, 临边处易坠物( 钢筋头、砼残渣等) 要及时清理, 防止高空掉物伤人; 作

相关文档
相关文档 最新文档