要在MoxIDE中把MOX RTU上的用到的相应串口端口打开,相应的通讯参数按照如下方式设置。

(图1)

设置完成后要在“Online”选项卡中把设置变动下载到RTU中,到“Online”选项卡后先是相应的RTU的状态online,如下图2,然后下载配置使之有效!如下图3:

(图2)

(图3)

可以利用Ammeter645这个MoxGraf文件中的函数来实现。

原代码如下:

(*

====================================================================== ======================================

This program is used for controlling the function block of Ammeter645

====================================================================== ======================================*)

IF Not Ammeter645_Debug THEN

(*

====================================================================== ======================================*)

(* Set Ammeter Number of protocol 645 *)

A645Number := 1 ; (*要通过这个串口轮循访问的电表数量*)

Ammeter645_TOUT := 3000; (*串口通讯超时时间:默认3000*)

IF A645Number > 0 Then

Ammeter645_PORT := 1 ; (*串口通讯的用到的MOX RTU的串口号:1,2,3,4*) Ammeter645_BAUD := 1200 ; (*串口通讯的波特率*)

Ammeter645_DATB := 8 ; (*串口通讯的数据位:5,6,7,8*)

Ammeter645_PA T := 2 ;

(*串口通讯的校验方式:0—没有;1—奇校验;2—偶校验*) Ammeter645_STPB := 1 ; (*串口通讯的停止位:1,2*)

Ammeter645_MODE := 1 ; (*串口的工作模式:0—RS232;1—RS485*)

Ammeter645_DATY := 2 ; (*串口通讯上来数据的小数位:*)

(*1: XXXXXXX.X*)

(*2: XXXXXX.XX*)

(*3: XXXXX.XXX*)

(*4: XXXX.XXXX*)

(*Ammeter645_DataField 是要从电表中读取的数据个数*)

IF Ammeter645_DataField = 0 THEN

Ammeter645_DataField := 1 ; (*从函数中定义的第一个要读取的数据开始读*) END_IF;

(*Ammeter645_Station 是函数中轮循访问各个电表时的表的编号*)

IF Ammeter645_Station = 0 THEN

Ammeter645_Station := 1 ; (*从第一块表开始轮训*)

END_IF;

(*Ammeter645_En 是电表通讯模块的使能变量*)

IF Not Ammeter645_En THEN

Ammeter645_En := TRUE ;

Ammeter645_CMND := 0 ; (*使能通讯函数*)

END_IF;

(*Ammeter645_STAT 是通讯命令的返回状态*)

IF Ammeter645_STAT = -3 THEN

Ammeter645_En := FALSE ;

Ammeter645_CMND := 0 ; (*如果返回的串口状态为error则停止通讯函数*) END_IF;

IF Ammeter645_STAT <> -3 THEN (*如果返回的串口状态正常则执行下面的函数*) CASE Ammeter645_Station OF (*具体设置各个要轮循访问的电表的表号*)

1:

Ammeter645_ADR0 := 19; (*ADDbiao=9, 16jinzhi--->10jinzhi*)

Ammeter645_ADR1 := 82; (*表号地址由低到高*)

Ammeter645_ADR2 := 32;

Ammeter645_ADR3 := 04;

Ammeter645_ADR4 := 00;

Ammeter645_ADR5 := 00 ;

(*第一个电表的地址*)

(*从表中读出的16进制地址要转换成10进制后再填写进来*)

(*如一个电表中读出高字节H为000004,低字节L为205213; *)

(*则Ammeter645_ADR0 :=[16进制转换为十进制(13)]19*)

(*Ammeter645_ADR1 :=[16进制转换为十进制(52)]82*)

(*Ammeter645_ADR2 :=[16进制转换为十进制(20)]32*)

(*Ammeter645_ADR3 :=[16进制转换为十进制(04)]04*)

(*Ammeter645_ADR4 :=[16进制转换为十进制(00)]00*)

(*Ammeter645_ADR5 :=[16进制转换为十进制(00)]00*)

(*如果表地址的值大于等于128时要减去256*)

(*例如:Ammeter645_ADR0 := 130-256;*)

2:

Ammeter645_ADR0 := 81 ; (*实验室表号:8175151(D)—>8238181(H)*)

Ammeter645_ADR1 := 81 ;

Ammeter645_ADR2 := 23 ;

Ammeter645_ADR3 := 08 ;

Ammeter645_ADR4 := 00 ;

Ammeter645_ADR5 := 00 ;

3:

Ammeter645_ADR0 := 0 ;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

4:

Ammeter645_ADR0 := 0 ;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

5:

Ammeter645_ADR0 := 128-256;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

6:

Ammeter645_ADR0 := 88;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

7:

Ammeter645_ADR0 := 07;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

8:

Ammeter645_ADR0 :=09;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

9:

Ammeter645_ADR0 := 0 ;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

10:

Ammeter645_ADR0 := 08 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

11:

Ammeter645_ADR0 := 18 ;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

12:

Ammeter645_ADR0 := 87 ;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

13:

Ammeter645_ADR0 := 16;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

14:

Ammeter645_ADR0 := 0 ;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

15:

Ammeter645_ADR0 := 17;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR3 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

16:

Ammeter645_ADR0 := 130-256;

Ammeter645_ADR1 := 0 ;

Ammeter645_ADR2 := 0 ;

Ammeter645_ADR4 := 0 ;

Ammeter645_ADR5 := 0 ;

END_CASE;

(*Ammeter645_DataField 是通讯要从电表中读取的数据个数*)

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

Ammeter645_DID0 := 16#10; (*the less 2 byte of the Symbol*)

Ammeter645_DID1 := 16#90 - 256; (*the high 2 byte of the Symbol*) (*通讯要从电表中读取的第一个数据的标识编码【标识编码可以由“部标第2版通讯规约(2005) .doc“中查找】*)

(*Ammeter645_DID0 是通讯要从电表中读取的数据对应的16进制标识编码的低字节*) (*Ammeter645_DID1 是通讯要从电表中读取的数据对应的16进制标识编码的高字节*) 2:

Ammeter645_DID0 := 16#20 ; (*反向有功总电能*)P13

Ammeter645_DID1 := 16#90 - 256 ;

3:

Ammeter645_DID0 := 16#11; (* A相电压*) P26

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256;

4:

Ammeter645_DID0 := 16#12 ; (* B相电压*)

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256 ;

5:

Ammeter645_DID0 := 16#13 ; (* C相电压*)

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256 ;

6:

Ammeter645_DID0 := 16#30 ; (*瞬时有功功率*)

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256 ;

7:

Ammeter645_DID0 := 16#60 ; (*总视在功率*)

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256 ;

8:

Ammeter645_DID0 := 16#40 ; (*瞬时无功功率*)

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256 ;

9:

Ammeter645_DID0 := 16#50 ; (*总功率因数*)

Ammeter645_DID1 := 16#B6 - 256 ;

END_CASE;

IF Ammeter645_STAT = 0 THEN

Ammeter645_CMND := 1 ; (*初始化或复位通讯正常后,开始读取数据*)

END_IF;

(* assign output data to related variable *)

(*通讯返回状态为成功后把读到的数据写道相应的内部变量中*) IF Ammeter645_STAT = 2 THEN

CASE Ammeter645_Station OF

1: (*轮循的第一个电表*)

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data10 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data11 := Ammeter645_FOUT ;

(*第一个电表中读取的第一个数据*)

2:

A645_Data12 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data13 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data14 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data15 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data16 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data17 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data18 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data19 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

2: (*轮循的第二个电表*)

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data20 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data21 := Ammeter645_FOUT ;

(*第二个电表中读取的第一个数据*)

2:

A645_Data22 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data23 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data24 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data25 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data27 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data28 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data29 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

3:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data30 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data31 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data32 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data33 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data34 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data35 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data36 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data37 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data38 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data39 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

4:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data40 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data41 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data42 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data43 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data44 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data45 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data47 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data48 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data49 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

5:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data50 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data51 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data52 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data53 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data54 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data55 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data56 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data57 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data58 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data59 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

6:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data60 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data61 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data62 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data63 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data64 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data65 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data67 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data68 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data69 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

7:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data70 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data71 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data72 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data73 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data74 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data75 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data76 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data77 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data78 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data79 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

8:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data80 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data81 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data82 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data83 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data84 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data85 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data87 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data88 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data89 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

9:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data90 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data91 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data92 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data93 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data94 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data95 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data96 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data97 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data98 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data99 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

10:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data100 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data101 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data102 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data103 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data104 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data105 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data197 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data108 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data109 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

11:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data110 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data111 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data112 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data113 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data114 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data115 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data116 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data117 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data118 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data119 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

12:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data120 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data121 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data122 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data123 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data124 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data125 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data127 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data128 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data129 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

13:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data130 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data131 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data132 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data133 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data134 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data135 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data136 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data137 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data138 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data139 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

14:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data140 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data141 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data142 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data143 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data144 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data145 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data147 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data148 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data149 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

15:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data150 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data151 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data152 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data153 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data154 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data155 := Ammeter645_FOUT ;

6:

A645_Data156 := Ammeter645_FOUT ;

7:

A645_Data157 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data158 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data159 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

16:

CASE Ammeter645_DataField OF

1:

A645_Data160 := MoxGetTime_TotalSecond ;

A645_Data161 := Ammeter645_FOUT ;

2:

A645_Data162 := Ammeter645_FOUT ;

3:

A645_Data163 := Ammeter645_FOUT ;

4:

A645_Data164 := Ammeter645_FOUT ;

5:

A645_Data165 := Ammeter645_FOUT ;

6:

7:

A645_Data167 := Ammeter645_FOUT ;

8:

A645_Data168 := Ammeter645_FOUT ;

9:

A645_Data169 := Ammeter645_FOUT ;

END_CASE;

END_CASE;

(*test:=test+1.0; *)

END_IF;

(*如果通讯返回状态为不可用数据时,访问下一个电表*)

IF Ammeter645_STAT = -5 THEN

Ammeter645_Station := Ammeter645_Station + 1 ;

Ammeter645_En := FALSE ;

Ammeter645_CMND := 1 ;

Ammeter645_DataField := 1 ;

END_IF;

(*如果通讯返回状态为成功或者超时时,访问下一个数据*)

IF Ammeter645_STAT = 2 OR Ammeter645_STAT = -1 THEN

Ammeter645_CMND := 0 ;

Ammeter645_DataField := Ammeter645_DataField + 1 ;

IF Ammeter645_DataField > 9 THEN

(*此处的9是前面已经定义的要访问的数据个数,要按照实际访问的数据个数来确定*) Ammeter645_DataField := 1 ;

Ammeter645_Station := Ammeter645_Station + 1 ;

IF Ammeter645_Station > A645Number THEN

Ammeter645_Station := 1 ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(*

====================================================================== ======================================*)

END_IF;

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

电能表的电流参数

电能表的电流参数 对于电能表上所标电流参数“10 A(20A)”的问题这里将学习到的内容与大家交流:标定电流和额定最大电流: 标定电流(额定电流):标明于表上作为计算负载的基数电流值Ib 额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和温升完全满足要求的最大电流值:Imax 电能表技术参数的选择 目前在市场上常见的民用电能表的技术参数中,相同的是额定电压均为220伏、频率为50赫兹、级别为2.0级。不同的参数是电能表的标定电流和最大额定电流。所谓标定电流是指电能表能在长时间内正常运行的基本电流。它是确定电能表有关特性的参数,以Ib表示。而额定最大电流是指电能表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以Imax表示。因此,选用什么样的电能表,用户一定要根据负荷电流的大小来确定。用电负荷的上限应不超过电能表的额定容量,下限应不低于电能表允许误差规定的负荷电流值。 如一用户有40瓦、60瓦电灯各一只,有1000瓦的电炉一台。根据计算,Imax=(40+60+1000)/220=5安。 所以,应选择一只最大额定电流为5安,额定电压为220伏的单相普通型电能表。但为了防止用户将来会增加新的用电器,建议用户选用5(10)安的宽负载电能表,其中5为标定电流,(10)为最大额定电流。 (以下内容选自吉林物理QQ群,赵智凯上传的文章。)关于电能表的10(20)A电能表的标定电流的含义:家用电能表的一些错误理解电能表又叫电度表。虽然近年来有电子电能表产品出现,但广泛应用的仍是感应系电能表,感应系电能表从原理到使用都与中学物理教学中最常见的磁电系直流电流表、电压表不同。用我们熟悉的磁电式直流电流表、电压表的使用知识套用在感应系电能表的使用上常出现一些误解。感应系电能表没有指针,而是通过转盘的转动带动积算机构,显示耗用电能随时间增长积累的总和,属积算式仪表,没有量限,也不存在超过量限问题。电能表所标电压、电流值为所接负载电路电压、电流,与用电器上所标的决定用电器额定功率的电压、电流值不同。电能表本身耗电功率很小。感应系电能表有很大的过载能力,并非只要过载就有烧毁的危险。根据国家标准电能表标有两个电流值,如10(20)A。这里所标10A为基本电流(basic current),符号Ib,是确定仪表有关特性的电流值,也有称此电流值为标定电流。括号内所标(20)A为额定最大电流(rated maximurn current),符号Imax,为了仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流值。也就是说如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般地说超载到120%是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。……在物理教学中 对电能表的电流选择常有误解,如说:“电能表上标着一个电压值和一个电流值,所标电压是额定电压,所标电流是允许通过的最大电流。一只标着‘220V5A’的电能表,可以用在最大功率是220V×5A=1100W的家庭电路上,如果同时使用的家用电器的总瓦数超过这个数值,电能表的计算会不准确甚至会烧坏。”这种说法是不符合实际的,常见的一些据此编写的练习题、考试题也是不合适的。摘自初中物理专题分析丛书《安全用电与家庭电路》(人民教育出版社2003版) 下面引入“大安市教师进修学校中教部杨景臣老师的说法供大家学习” 再谈电能表的电流参数 在这以前我在我们学校的网上已经写了一篇关于电能表参数的文章。在文章中我以人教版教材八年级下第八章电功率——电能一节给出的电流值参数“10(20)A”为例展开了探讨。由于教材上原来的说法错误,导致了我们很多教师在教授上也跟随着出现了错误,当然这个

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

电表技术参数

单相电子式载波电能表 名称:DDSI188-B单相电子式载波电能表系列:单相电子式载波电能表型号:DDSI188-B简述:采用最新单片微处理器及其外围芯片技术设计、制作,可计量单相有功电能;可利用低压电力线进行编程和抄表,其中液晶拉闸表还具有拉闸控制的功能;采用多种先进算法,充分满足用户的各种需要;符合GB/T 17215-2002/ IEC 61036:2000《1级和2级静止式交流有功电能表》、DL/T 698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》等标准,方便用户的统一管理;是目前国内居民低压电力线远程抄表的较佳实现方案。产品采用先进的超低功耗固态集成技术和SMT工艺设计、制造.它环境允差较大,能在温度为-30℃~+55℃,相对湿度不超过85%的环境下长期稳定地工作,性能可靠。本产品适用于机关、企事业单位及个人用户计量额定频率为50Hz的单相交流电有功电能。其特点是精度高、可靠性好,宽负荷、低功耗、误差曲线平直、抗干扰能力强。 产品主要参数: 参比电压: 220V绝缘耐压≥2000V AC电压有功功耗≤1.5W电流视在功耗≤2VA正常工作温度: -20℃~+45℃极限工作温度: -30℃~+55℃储存和运输温度范围: -40℃~+70℃相对湿度: ≤85%(年平均)工作电压范围: 220×(1±20%)V低压电力线通讯有效距离电力主干线≥1km电量(0~99999.9)kWh外形尺寸: 160mm×118mm×62mm

10、丰富的自检、纠错和报警功能; 11、停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示,可远红外抄表; 12、10级密码保护,多次密码错误后通讯锁定,支持单级密码闭锁功能; 13、记录多种冻结数据,形成由事件记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析; 14、监测电表运行状态,实时主动上报窃电、非法操作和故障等报警信息。 15、采用RS-485和载波电力线进行数据通信;不带IC卡口,支持通信远程拉合闸。 产品型号:三星DSSD188S 产品名称:三星DSSD188S三相三线多功能电子式电能表 主要特点 该表的主要特点是计量模块敏感度高,计量精准,由上市公司(宁波三星电气股份有限公司)生产,质量有保证,经过长期运行考验,产品可靠性高。 主要功能 1、电能计量功能 ①计量参数:可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。 ②监测参数:可监测各相电压、电流实时值,可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。 ③分时功能:具有尖、峰、平、谷分时段复费率功能,也可选择峰、平、谷分时段功能,总之适用全国各地分时复费率要求。 ④数据存储:可按月储存13个月的每月电量数据,可按月储存每月的总、尖、峰、平、谷电量等数据。可按小时储存48小时内每小时电量数据。可按5分钟间隔储存电压、电流、正反向有功无功电量数据。 ⑤具有6类负荷曲线记录功能 ⑥显示功能:可显示最近3月的每月电量数据;小时、分钟间隔储存的数据只能通过RS485通讯接口读出。 2、防窃电功能 ①开盖记录功能,防止非法更改电路;

单相智能电能表说明书

目录 一、产品简介 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 规格和主要参数 (1) 二、外形说明及安装 (3) 2.1 液晶显示及内容 (3) 2.2 电表的安装及接线 (5) 三、功能说明 (8) 3.1 计量功能 (8) 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测 (8) 3.4 事件记录 (8) 3.5 费率、时段 (9) 3.6 显示功能 (9) 3.7 报警功能 (9) 3.8 冻结功能 (9) 3.9 计时功能 (10) 3.10 脉冲输出 (10) 3.11 通信接口 (10) 四. 工作原理 (10) 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

智能电表联网说明书

简介 ===================================================================== 迎使用山东岳嘉电子有限公司电能表联网预付费管理系统,在使用该系统前请仔细阅读随机光盘中的使用手册或本帮助文件。 本系统是一套集现代化、自动化、科学化为一体的预付费电能表管理系统,适用于本公司自主研发生产的DDSY1599型预付费电能表,具有处理速度快、安全性能高、存储容量大、高效稳定、管理便捷等特点。由于大量用电信息储存在微机中,方便了数据的检索﹑汇总﹑传递等,从而将相关的管理人员从繁重的劳动中解放出来,并为用电管理的科学决策提供依据。 由于能力有限,不足之处在所难免,在使用的过程中,如发现本系统存在某些问题或不足之处,欢迎与我们联系,我们会汇总信息进行改进,望不吝指正,谢谢! 名词解释 =====================================================================断电报警值:当电能表中的剩余电量低于常显报警值进而达到某一数值时,电能表便会自动断电,此数值即为断电报警值,它是警示用户应该去购电的另一种也是最后一种方式。

字轮初始值:登记电能表时,该电能表上字轮显示的数值(出厂时的电能表,字轮一般跑到99999.X,此时字轮初始值可登记为0)。 调剂电量:调剂电量即为福利电,是售电单位以比正常电价优惠的价格或者是免费送给用户的一定数量的福利性电量。 权限:具有做某种事的权力。本售电系统由于考虑到系统运行的安全性,对系统工作人员设有两种角色,一种是系统管理员(只有一名),另一种是系统售电员(若干名,可由管理员来定义,并且系统管理员也可为其设置不同的权限),他们分别具有不同的权限。 系统管理员:系统管理员的责任是负责整个售电系统的正常运行,是本系统最高级别权限的使用者。管理员可以定义本系统售电员,可以给本系统售电员制作售电卡,可以设置售电员权限。管理员除了不具备售电权限外,具备所有权限。系统售电员:系统售电员的责任只是给本系统的用户售电,不能更改系统中的关键设置,如:定义系统售电员、给系统中的用户消户、启户、制卡(指制数据提取卡、制售电卡)、注册售电系统等,但系统管理员可为本系统的售电员定义某些权限,如:给用户开户、补卡、复位IC卡、恢复系统数据、定义用户类型(电价)、定义系统售电参数、定义系统调剂电量价格、换表、使用售电简化界面等。 山东岳嘉电子有限公司 系统要求 =====================================================================

科陆三相智能电能表说明书资料

三相智能电能表说明书 1 综合介绍 1.1 概述 DTZ/DSZ719三相四线/三相三线智能电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。 1.2 工作原理简述 本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,通过计量芯片获得有功电量、无功电量、功率、电压、电流、功率因数、电网频率等实时测量参数,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 1.3 技术参数

电能表参数练习

1.小刚家中的电能表如图所示,从表盘信息可知: ⑴这个电能表应该在________V的电路中使用; ⑵这个电能表的标定电流为________A,额定最大电流为________A; ⑶电能表的示数为________KW?h; ⑷若用电器消耗了1kW·h的电能,则电能表的转盘转过________转。 2.如图所示某家庭用的电能表及某月月初、月末的两次读数,该家庭本月用电____度;若按0.5元KW?h 计算,他家本月应缴纳电费________元;若电能表在10min内转了300转,则该电能表上的用电消耗的电能为________KW?h,合________J。 3.如图所示是家庭电子式电能表的表盘,其示数________KW?h。表盘上标有"3200 imp/kwh"表示每消耗1 kWh的电能,指示灯闪烁3200次。若家庭电路中只有一台电热水器在工作该电能表的指示灯在4 min 内闪烁320次。则该热水器的实际功率是________W. 4.如图是某同学家中的电能表,现用它测量一只灯泡的实际功率.他关掉其他电器只让该灯泡工作,电 能表转盘转过30转用时10min,这段时间灯泡消耗的电能是________KW?h,灯泡的实际功率是________W。

5.一电能表表盘上标明“1200r/(KW?h)”,将某用电器单独接在该表上,当用电器工作4min后,电能表 转盘转过55r,若用电器额定电压为220V,求通过该用电器的电流。 6. 某同学家的电能表月初的示数是,正常供电30天后,电能表的示数为.则该同学家本月用电________kW·h,按每度电0.53元计算,本月他们家应交电费________元。 7.如图所示的电能表,表上所显示的数值反映了该电能表已用电情况,此电能表的示数为______kW?h; 从电能表上可以看出,表盘转1500转(表盘上有一红点,红点出现一次即转了一圈,图中是黑点)时,电流通过用电器所做的功是______KW?h= ______J. 8.小吴家的电能表5月1日的读数如图甲,6月1日的读数如图乙,若电价为0.5元/度,则小吴家5月 份的应交电费是() A.33.95元 B.27.75元 C.30.62元 D.277.5元 9.小明家中的电能表如图3所示,下列说法中不正确的是() A.每消耗1kW·h电能,电能表的转盘转了2500转 B.电能表的额定电压为220V,允许通过的最大电流为10A C.小明家中“220V 7A”的电烤炉和“220V 5A”的电热壶可以同时正常工作 D.电能表读数的单位是KW?h 0 2 7 3 1 0 2 9 4 2

单相电子式电能表说明书资料

单相电子式电能表 使 用 说 明 书

1 概述 (2) 2 工作原理 (2) 3 规格 (2) 4 技术指标 (2) 5 安装、接线及测试 (4) 6 功能及操作 (6) 7 运输与储存 (8) 8 保证期限 (8) 9 注意事项 (8) 附录 (10)

1 概述 单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。 本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关 键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。 本产品可以直接准确计量正反向有功电量,并依据相应的费率设置进行多费率计量,可存储上12个结算日总电能和各费率的电能数据。具有事件记录功能。支持2个年时区、2个日时段表、8个日时段、4种费率。同时还具有红外和RS485通讯功能,可实现远程抄表,通讯规约遵 循DL/T645-2007。其性能指标符合GB/T 17215.321-2008 和GB/T18460.3-2001 标准。 2 工作原理 图1工作原理框图 3 4 技术指标

4.1 额定频率 50Hz 4.3 起动 在功率因数为 1.0和电流为0.4% l b 下,电能表能起动并连续记录。 4.4 潜动 当电能表施加参比电压的115%而电流线路无电流时,电能表测试输 出不会产生多于一个的脉冲。 绝缘电压:A 2000VAC 功率消耗:W 1.5W 和10VA 4.6 气候条件 4.7.1 4.7.2湿度范围 年平均湿度:W 75% 一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达 95%,其余时间有时 可达 85%。 4.5 电气参数 正常工作电压 扩展工作电压 极限工作电压 0.9 Un ?1.1U n 0.8 Un ?1.15 Un 0.0Un 1.15

单相智能电表说明书

使用说明书 更多关注公....众....号民熔电气集团回复电气获取更多电气行业资料 1 一、产品简介1.1 概述单相智能电能表是本公司研制生产的新一代电能计量产品。本产品采用专用大规模集成电路和SMT生产工艺,具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。本产品完全符合以下标准要求:GB/T 15284-200 2 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.323-2008 《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2级和3级)》GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJ式电能表》DL/T 614-2007 《多功能电能表》DL/T 645-2007 《多功能电能表通信协议》DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》DL/T 698-1999 《低压电力用户集中抄表系统技术条件》Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》Q/GDW 206-2008 《电能表抽样技术规范》Q/GDW 355-2009 《单相智能电能表型式规范》Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》Q/GDW 365-2009 《智能电能表信息220 1.2.2 标准参比电流:电能表接入方式标准值(A)直接接入5,10,20 经互感器接入1.5 2 1.2. 3 最大电流:不小于4倍参比电流。1.2. 4 参比频率:50Hz。1.2. 5 功率消耗 1.2.5.1 电压线路:在参比电压、参比温度和参比频率下,电能表电压线路的有功功率和视在功率消耗在非通信状态下不大于1.5W、10V A;在通. 6 电能表常数:电压最大电流常数单相直通220 20 3200 30 3200 40 1600 50 1600 60 1600 80 800 范围规定的工作范围-25℃~60℃极限工作范围-40℃~70℃储存和运输极限范围-40℃~70℃ 1.2.8.3 工作相对湿度不大于95% 1.2.8.4 大气压力63.0kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下),特殊订货要求除外。1.2.9 起动接入式≤0.004Ib 经互感器接入式≤0.002Ib 1.2.10 潜动:当电能表施加参比电压的115%而电流线路无电流时,电能表测试输出不产生多于一个的脉冲。 1.2.11 电池 使用说明书 3 采用绿色环保锂电池,电池容量≥1.2Ah,在电能表寿命周期内无需更换,断电后可维持内部时钟正确工作时间累计≥5年。电池电压不足时,电能表能自动提示、报警。1.2.12 百分数误差电能表在规定的参比条件下,其百分数误差不超过下表的规定。负载电流功率因数电能表误差极限(%)1级表2级表0.05Ib≤I<0.1Ib 1.0 ±0.9 ±1.5 0.1Ib≤I≤Imax ± 0.6 ±1)当前、上1月剩余金额6)常数、表号2 数据显示及对应的单位符号3 12 1) ① ②代表第1、2套时段2) 功率反向指示3)电池欠压指示4)红指低时闪烁5)继电器拉闸状态指示6)透支状态指示7)IC卡金额超过最大储值金额时的状态指示(囤积)使用说明书 5 5 4321峰谷平尖21 1)指示当前运行第"1、2、3、4"阶梯电价2)指示当前费率状态(尖峰平谷)3)" "指示当前使用第1、2套阶梯电价 2.2 电表的安装及接线2.2.1 电能表安装在室内通风干燥的地方,确保安装使用安全、可靠,在有污秽或可能损坏电能表的场所,电能表应用保护柜保护。

单相智能电能表说明书范文

目录 一、产品简介.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 概述.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 规格和主要参数................................................................................................ 错误!未定义书签。 二、外形说明及安装........................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1 液晶显示及内容.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.2 电表的安装及接线.......................................................................................... 错误!未定义书签。 三、功能说明.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 计量功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 事件记录.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 费率、时段...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.6 显示功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 报警功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.8 冻结功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.9 计时功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.10 脉冲输出........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.11 通信接口.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 四. 工作原理.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

初中物理中考电能表的使用试题(答案)

1.如图所示,如果在6min 内,该表的表盘转了375转,则按照这样计算,1h 后该表的读数应该是______KW?h,这段时间电路消耗的总电能是______ KW?h.195.1; 1.5 1题图 2题图 3题图 2.下表是某电炒锅的铭牌,根据表中的信息回答下列问题:用电高峰时,家庭电路中的电压会下降10%, 这时电炒锅的实际功率是 W ,电炒锅工作45min 消耗的电能是 kW?h(保留两位小数).若家庭电路中只有电炒锅在烧水且正常工作,电炒锅产生的热量有70%被水吸收后水的温度升高了30℃,且如图中电能表的转盘正好转了300转,该电炒锅中水的质量为 kg (水的比热容c 水=4.2×103 J/ (kg?℃)).891;0.67;2 3.如图所示的电表,它是测量 的仪表,表面计数器的示数为 kW?h .该表下电路中最多允许接入“220V 40W”电灯 盏;若在4min 内该表转盘匀速转动20周,则该用户正在使用的电器总功率为 W .电功;31.6;27;120. 4.在家庭电路中,只让一个用电器正常工作1h ,能使标有3000r/kw?h 的电能表表盘转动3000r ,则此用电器所消耗的电能为 kw?h .当在用电高峰时,此用电器两端的实际电压低于额定电压的1/5,则实际功率与额定功率的比值为 .1;16;25. 5.电能表技术参数: (1)“220V”电能表适用的 是220V ; (2)“10(40)A”10A 表示 ,40A 表示 ; (3)3000R/KW?h 表示 电子式电能表,其参数为imp/KW?h ﹣﹣每消耗1KW?h 的电能,指示灯闪烁的次数; (4)“50HZ”表示 . (1)额定电压(2)允许流过电能表的最大电流;短时间内允许流过电能表的最大电流(3)每消耗1kW?h 的电能,表盘转3000转(4)接入电路交流电的频率为50HZ 6.下表所示的是某电冰箱的主要技术参数 该电冰箱正确工作10天后用电 kw?h ,如果电冰箱每次启动只工作15min ,那么该电冰箱一昼夜约启动 次.(一昼夜为24h )。11;36. 7.如图是一台电冰箱的铭牌.其中,“耗电量0.50(kW?h )/24h”这个参数的含义是:该冰箱正常使用24h 消耗的电能为 .如果按照额定功率70W 和工作24h 计算,则消耗的电能是 kW?h ,这个计算结果与冰箱铭牌上提供的相关参数差异较大,是由于冰箱具有 工作的特点而造成的. 0.5kw?h ;1.68;不连续

九年级 电功率计算 电能表专题

1.(2014?哈尔滨)电能表是用来测量_________的仪表,荣荣家的电能表的表盘如图所示,她想知道电能表是否准确,于是将一只标有“220V 60W”的白炽灯单独接入电路,此时灯泡正常发光,检测中发现2min电能表的转盘转了7转,由此判断转盘转速偏 _________. 2.(2014?常州)小明探究家中一台即热式电热水器的实际功率.他让家中其他用电器都停止工作,只接通电热水器,观察到家中电子式电能表的指示灯在1min内闪烁了320次,该电能表的技术参数如图所示.问: (1)这台电热水器的实际功率多大? (2)观察铭牌,发现该热水器的实际功率小于其额定功率,造成这一结果的原因可能是 _________(写出一条即可). 3.(2014?新疆)小雷家电能表上月底的示数为,本月底的示数如图所示,她家本月消耗电能为_________kW?h.该电能表的转盘转过1500转时,消耗的电能为_________kW?h. 4.(2014?赤峰)如图所示,是小琪同学家电能表,表盘示数是上月末电能表读数,若本月使用电费55元(0.4元/kW?h),则本月抄表时示数为_________kW?h.从电能表上看出,小琪家接入用电器的电功率最多允许达到_________W.

5.(2014?呼和浩特)小平家的电能表月初的数字为1345.5kW?h,月末表盘如图.求:(1)他家本月消耗的电能; (2)若按0.5元/kW?h的标准收费,他家本月应缴纳的电费; (3)他家接入电路中的用电器允许的最大功率. 6.(2014?道里区二模)小红家新购买了一台标有“220V 1500w”字样的电热器,她想借助家中的电能表测一测该电热器的实际功率,她关闭了其它用电器.让电热器单独工作了121s 电能表转盘转过了125圈,电能表的铭牌如图所示,电热器消耗的电能是_________J,他家的实际电压是_________V. 7.(2014?润州区二模)爱物理的笑笑同学晚上放学回家,他想和爸爸一起利用家里面的电能表测量家用电器的电功率,爸爸非常高兴,愿意和笑笑一起进行实验.他们观察了家里面的电能表如图所示,并注意到家中的灯泡比平常要亮一些,笑笑猜测可能是灯泡两端的电压超过了220V.家中此时仅有一只标有“PZ 220﹣100”字样的白炽灯在工作,聪明的笑笑和爸爸配合记录发现,电能表在20min内指示灯闪烁了121次. (1)这只电灯的电阻多大?(电灯的电阻保持不变) (2)在20min内,这只电灯消耗的电能是多少J? (3)此时该灯泡的实际功率多大?家中的实际电压是多少?

DDZY智能电能表技术说明书

DD(T)SFI846型费控智能电能表(载波)技术说明书 一、概述 单相DDZY846系列智能电表是我公司依照国网最新要求和标准采用当今国际先进微电子芯片研制、生产的新型智能电表。具有品种齐全、规格多样,该表具有高可靠、高精度、长寿命等优点。它 二、技术规范 GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》 GB/T 17215.323-2008 《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2级和3级)》 GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 JJG 596-1999 《电子式电能表》 DL/T614-2007 《多功能电能表》 DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议》 DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》 DL/T 698-1999 《低压电力用户集中抄表系统技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 206-2008 《电能表抽样技术规范》 Q/GDW XXX-2009 《单相智能电能表型式规范》 Q/GDW XXX-2009 《智能电能表功能规范》 Q/GDW XXX-2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 IEC62052-11 电能测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件.第11部分表计设备 IEC62053-21 电量测量设备(交流电).特殊要求.第21部分:静态电度表(1和2级) 三、功能参数 1. 规格 准确度等级:有功2级;

三相智能电能表使用说明书

使用说明书

目录 1 综合介绍1 1.1概述1 1.2工作原理简述1 1.3技术参数2 2 基本功能2 2.1电能计量2 2.2最大需量测量2 2.3时钟、时段及费率功能2 2.4测量及监测2 2.5事件记录3 2.6负荷曲线3 2.7数据冻结3 2.8电压统计3 2.9谐波分析3 2.10通讯4 2.11停电抄表4 2.12LED指示、脉冲信号输出4 2.13多功能测试接口4 2.14电表休眠4 2.15报警输出接口4 2.16电源供电方式4 3 液晶显示说明5 3.1显示界面错误!未定义书签。 3.2显示状态5

3.3显示按键操作说明6 4 安装与接线错误!未定义书签。 4.1外观尺寸错误!未定义书签。 4.2端子接线图错误!未定义书签。 5 其它使用说明错误!未定义书签。 5.1电表编程6 5.2停电抄表电池6 5.3电表检验6 6 注意事项错误!未定义书签。

1 综合介绍 1.1 概述 电能表是以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。 1.2 工作原理简述 本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,通过计量芯片获得有功电量、无功电量、功率、电压、电流、功率因数、电网频率等实时测量参数,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 系统原理 电 流 电 压 采 样 A/D 转 换 器 实时时钟 功能按键 电池电压检测 高 速 数 据 处 理 单 元 数据存储 液晶显示 脉冲输出 RS485通讯接口 红外通讯接口 图1 原理方框图

相关文档