F10

1 电能表/交流采样装置序号:范围:1~64。

2 测量点号:范围:1~64。

3 通信速率及通信端口号:

D0~D4编码表示电能表、交流采样装置接入终端的通信端口号,取值范围1~31

D5~D7编码表示电能表、交流采样装置接入终端的通信波特率,“0”:表示规约默认的通信速率,1~7依次表示600、1200、2400、4800、7200、9600、19200。

4 通信规约类型:数值范围0~255,0:无效,1:DL/T645规约;2:交流采样装置;其

他:备用。

5 通信地址:数值范围0~999999999999。

6 通信密码:终端与电能表通讯的密码。

7 电能费率个数、有功电能示值的整数位及小数位个数:

7.1 符号和缩略语

A 地址域

A1 行政区划码

A2 终端地址

A3 主站地址和终端组地址标

ACD 要求访问位

AFN 应用层功能码

AUX 附加信息域

BCD 二-十进制编码

BIN 二进制编码

BS 独立位组合

C 控制域

CON 请求确认标志位

CS 帧校验和

DIR 传输方向位

EC,EC1,EC2 事件计数器

ERC 事件记录代码

FCB 帧计数位

FCV 帧计数有效位

FIR 首帧标志:报文的第一帧FIN 末帧标志:报文的最后一帧Fn 信息类标识码

G 电能量单位位G1、G2、G3 组成倍率的码位

L 长度

L1 用户数据长度

Lcn 中文信息长度

Le 事件记录长度

MSA 主站地址

P 校验位

pn 信息点标识码

PFC 启动帧计数器

PRM 启动标志位

PSEQ 启动帧序号

PW 消息认证码字段RSEQ 响应帧序号

S 正负极性位

S0 上下浮动位

SEQ 帧序列域

Tp 时间标签

TpV 时间标签有效位

Td_c 曲线类数据时标

Td_d 日冻结类数据时标Td_h 小时冻结类数据时标Td_m 月冻结类数据时标

起始字符(68H )

长度L

长度L

起始字符(68H )

控制域C

地址域A

链路用户数据 校验和CS

结束字符(16H )

应用层(链路用户数据)格式定义如下:

应用层功能码AFN

帧序列域SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

附加信息域AUX

D7

D6 D5 D5 D3-D0 TpV

FIR FIN CON PSEQ/RSEQ

数据单元标识由信息点标识DA 和信息类标识DT 组成,表示信息点和信息类型,格式 信息

DA

DA1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

D0 DA2 D7 D6

D5 D4 D3 D2 D1 D0 信息

DT

DT1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DT2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

7.1.1.1 附加信息域AUX 由消息认证码字段PW 、事件计数器EC 和时间标签Tp 组成。

消息认证码字段PW (下行)/事件计数器EC (上行)

时间标签Tp 固定长度 的报文头

用户数据区 控制域 地址域 链路用户

数据

(应用层)

帧校验和

通信报文实例

【2014/12/10 星期三19:56:15】802900003

建立连接时集线器收到的【连接确认内容】E5 99 99 99 99 99 99 18 02 C6 59 23 95 2E

【收到登陆帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 01 00 E8 16 【回复登陆帧】>>>68 31 00 31 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 01 00 18 16

【测试数据帧】>>>68 31 00 31 00 68 4B 29 80 03 00 00 0C 60 00 00 02 00 65 16 【收到心跳帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 04 00 EB 16 【回复心跳帧】>>>68 49 00 49 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 04 00 02 00 00

04 00 00 21 16

建立连接时集线器收到的【连接确认内容】E5 99 99 99 99 99 99 18 02 C6 59 23 95 2E

打开realcom 【收到】7F 22 7F 26 7F 2C

【2014/12/10 星期三19:56:15】802900003【收到登陆帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 01 00 E8 16

【2014/12/10 星期三19:56:15】802900003【回复登陆帧】>>>68 31 00 31 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 01 00 18 16

【2014/12/10 星期三19:56:15】802900003【回复登陆帧】>>>68 31 00 31 00 68 0B 29 80 03 00 00 02 60 00 00 01 00 3F 00 00 00 0

【2014/12/10 星期三19:59:13】已停止监听...

【2014/12/10 星期三19:59:15】成功启动监听...

【2014/12/10 星期三19:59:16】192.168.1.90:4863连接!

【2014/12/10 星期三19:59:25】192.168.1.90:4863【收到心跳帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 04 00 EB 16

【2014/12/10 星期三19:59:25】802900003【回复心跳帧】>>>68 49 00 49 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 04 00 02 00 00 04 00 00 21 16

【2014/12/10 星期三20:02:26】802900003【收到心跳帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 04 00 EB 16

【2014/12/10 星期三20:02:26】802900003【回复心跳帧】>>>68 49 00 49 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 04 00 02 00 00 04 00 00 21 16

【2014/12/10 星期三20:27:07】已停止监听...

【2014/12/10 星期三20:35:14】成功启动监听...

【2014/12/10 星期三20:35:14】192.168.1.90:4105连接!

【2014/12/10 星期三20:38:09】192.168.1.90:4105【收到心跳帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 04 00 EB 16

【2014/12/10 星期三20:38:09】802900003【回复心跳帧】>>>68 49 00 49 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 04 00 02 00 00 04 00 00 21 16

【2014/12/10 星期三20:41:10】802900003【收到心跳帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 04 00 EB 16

【2014/12/10 星期三20:41:10】802900003【回复心跳帧】>>>68 49 00 49 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 04 00 02 00 00 04 00 00 21 16

【2014/12/10 星期三21:44:03】192.168.1.90:1024连接!

【2014/12/10 星期三21:44:05】802900003【收到登陆帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 01 00 E8 16

【2014/12/10 星期三21:44:05】802900003【回复登陆帧】>>>68 31 00 31 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 01 00 18 16

【2014/12/10 星期三21:46:19】802900003【测试数据帧】>>>68 31 00 31 00 68 4B 29 80 03 00 00 0C 60 00 00 02 00 65 16

【2014/12/10 星期三21:49:20】802900003【收到心跳帧】<<<68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 04 00 EB 16

【2014/12/10 星期三21:49:20】802900003【回复心跳帧】>>>68 49 00 49 00 68 0B 29 80 03 00 00 00 60 00 00 04 00 02 00 00 04 00 00 21 16

1请求度数620544012543/002900002

68 8d 00 8d 00 68 4b 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 01 4b ff 32 12 fe fe fe fe 68 43 25 01 44 05 62 68 01 02 43 c3 ed 16 5e 16

1回复度数【5212.48】7b 45 85

68 8d 00 8d 00 68 88 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 16 fe fe fe fe 68 43 25 01 44 05 62 68 81 06 43 c3 7b 45 85 33 e9 16 1a 16

2请求度数620544012543/002900002

68 8d 00 8d 00 68 4b 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 01 4b ff 32 12 fe fe fe fe 68 43 25 01 44 05 62 68 01 02 43 c3 ed 16 5e 16

2回复度数【5212.59】8c 45 85

68 8d 00 8d 00 68 88 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 16 fe fe fe fe 68 43 25 01 44 05 62 68 81 06 43 c3 8c 45 85 33 fa 16 3c 16

68 8d 00 8d 00 68 88 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 16 fe fe fe fe 68 43 25 01 44 05 62 68 81 06 43 c3 7b 45 85 33 e9 16 1a 16【对比1】

68 8D 00 8D 00 68 88 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 16 FE FE FE FE 68 43 25 01 44 05 62 68 81 06 43 C3 36 46 85 33 A5 16 92 16 [对比2]

68 8D 00 8D 00 68 88 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 16 FE FE FE FE 68 43 25 01 44 05 62 68 81 06 43 C3 A7 46 85 33 16 16 74 16 [对比3]

68 8D 00 8D 00 68 88 29 00 02 00 00 10 60 00 00 01 00 16 FE FE FE FE 68 43 25 01 44 05 62 68 81 06 43 C3 3C 47 85 33 AC 16 A0 16 [对比4]

68 8D 00 8D 00 68 4B 99 99 FF FF 02 10 60 00 00 01 00 01 4B FF 32 12 FE FE FE FE 68 71 00 10 44 10 62 68 01 02 44 E9 37 16 F9 16【平台对比1】

68 31 00 31 00 68 C9 29 80 03 00 00 02 70 00 00 01 00 E8 16

电表通讯规约(2005)

电子式三相多功能电能表通信规约 该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。 1.1 字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。 其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 1.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。 图2 帧格式 1.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 1.2.2 地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度为12位十进制数,低地 址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 1.2.3控制码C:控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧 D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答 D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧 D5=1:有后续数据帧 D4~D0:请求及应答功能码 00000:保留 00001:读数据 00010:读后续数据 00011:重读数据 00100:写数据 01000:广播校时 01010:写设备地址 01100:更改串口通信速率 01111:修改密码 10000:最大需量清零 11001:厂家保留 11010:厂家保留 1.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。1.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发 送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。 1.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2.传输 2.1传输次序 所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。 2.2 传输响应

1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版

三相智能电能表 通用技术规范 (编号:1307004-0000-g0)二〇一三年七月

本规范对应的专用技术规范目录

目录 1 总则 (3) 2 结构及其他要求 (3) 2.1规格要求 (3) 2.2环境条件 (4) 2.3显示 (5) 2.4外观结构和安装尺寸 (7) 2.5材料及工艺要求 (7) 2.6机械及结构要求 (10) 2.7功能要求 (12) 2.8准确度要求 (20) 2.9电气要求 (24) 2.10绝缘性能 (26) 2.11电磁兼容性要求 (26) 2.12可靠性要求 (27) 2.12数据安全性要求 (27) 2.13软件要求 (27) 2.14包装要求 (28) 2.15通信模块互换性要求 (28) 3 试验项目 (28) 3.1准确度试验 (28) 3.2机械试验 (31) 3.3气候影响试验 (31) 3.4电气性能试验 (31) 3.5绝缘 (34) 3.6电磁兼容性试验 (36) 3.7通信规约一致性检查 (36) 3.8功能检查 (36) 3.9费控安全试验 (36) 3.10可靠性验证试验 (36) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (36) 4.1技术服务 (36) 4.2现场安装调试相关要求 (37) 4.3出厂测试数据 (37) 4.4设计联络会 (37) 4.5工厂检验和监造 (38)

1 总则 1.1本技术规范适用于国家电网公司系统(以下简称“公司系统”)三相智能电能表的招标采购,它包括技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、售后服务等要求。 1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关国家标准、电力行业标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则招标人认为投标人提供的设备完全符合本技术规范。如有异议, 都应在投标书中以“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与投标人所执行的标准不一致,投标人应按更严格标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范主要的技术依据为以下规范,这些规范的内容与本技术规范具有同等法律效力(若有不一致之处,以招标文件技术规范为准),投标产品应满足下述规范的要求:Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》 Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》 Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》 Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2 结构及其他要求 2.1 规格要求 本节所列内容为从技术方面描述货物的规格要求,供货时的规格要求详见招标文件商务部分“货物需求一览表”。 2.1.1 标准的参比电压 标准的参比电压见表1。 表1标准的参比电压

最新376-2报文解析

Q / GDW376.1—2009电力用户用电信息采集系统通信协议报文解析示例 1.硬件初始化 下行数据:68 0F 00 41 01 00 00 00 00 00 01 01 00 44 16 68 //起始字符(68H) 0F 00 //长度L DIR=0:表示此帧报文是由集中器发出的下行报文;DIR=1:表示此帧报文是由通信模块发出的上行报文。 启动标志位PRM PRM =1:表示此帧报文来自启动站;PRM =0:表示此帧报文来自从动站。 通信方式 通信方式是指集中器下行的通信模块所采用的通信方式类型,不同的通信方式决定用户数据区中的数据构成和格式,本部分根据不同的通信方式分别定义和描述 精品文档

精品文档 D14 D0 ──当信息域的“通信模块标识”为0时,无地址域A 。 01 //应用功能码AFN=0x01,初始化命令 01 00 // 数据单元标识Fn ,F1:硬件初始化 44 //帧校验和 16 //帧结束符 上行确认:68 13 00 81 01 00 40 00 00 00 00 01 00 FF FF 00 00 C1 16 68 13 00 DIR=0:表示此帧报文是由集中器发出的下行报文;DIR=1:表示此帧报文是由通信模块发出的上行报文。 启动标志位PRM PRM =1:表示此帧报文来自启动站;PRM =0:表示此帧报文来自从动站。 通信方式 通信方式是指集中器下行的通信模块所采用的通信方式类型,不同的通信方式决定用户数据区中的数据构成和格式,本部分根据不同的通信方式分别定义和描述

D14D0 ──当信息域的“通信模块标识”为0时,无地址域A。 00 //AFN=0x00,确认/否认帧 01 00 //数据单元标识Fn=1,确认 精品文档

QGDW355-2009单相智能电能表型式规范

Q / GDW355 — 2009单相智能电能表型式规范(征求意见稿) 1适用范围 本标准适用于国家电网公司新订货的,用于测量频率范围为45Hz~65 Hz的单相智能电能表(以下简称电能表)。 本标准中规定了单相智能电能表的环境条件、规格要求、显示要求、外观结构、安装尺寸、材料及工艺等型式要求。 2规范性引用文件 GB/Z 21192-2007 《电能表外形和安装尺寸》 GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件- 第11部分:测量设备》GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》 3规格要求 3.1标准的参比电压 标准的参比电压见表3-1。 表3-1标准的参比电压 电能表接入线路方式参比电压(V) 直接接入220 3.2标准的参比电流 标准的参比电流见表3-2。 表3-2标准的参比电流 电能表接入方式标准值(A) 直接接入5,10 经互感器接入 1.5 3.3最大电流 最大电流应是参比电流的整数倍,倍数不宜小于4倍。 3.4标准的参比频率 参比频率的标准值为50Hz。 4环境条件 4.1参比温度及参比相对湿度 参比温度为23℃,参比相对湿度为40%~60%。 4.2工作温度范围 工作温度范围见表4-1,特殊订货要求除外。 1

Q / GDW355 — 2009 表4-1工作温度范围表 规定的工作范围?25℃~60℃ 极限工作范围?40℃~70℃ 储存和运输极限范围?40℃~70℃ 4.3工作相对湿度 不大于95%。 4.4大气压力 63kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下),特殊订货要求除外。 5显示 5.1显示方式 电能表采用LCD显示信息,液晶屏可视尺寸为60mm(长)×30mm(宽);数字不小于4mm(宽)×9mm(高);汉字不小于3mm(宽)×4mm(高);符号不小于3mm(宽)×3mm(高)。 -常温型LCD的性能应不低于FSTN类型的材质,其工作温度范围为-25 ℃~+80℃; -低温型LCD的性能应不低于HTN类型的材质,其工作温度范围为-40℃~+70℃; -LCD应具有高对比度; -LCD应具有宽视角,即视线垂直于液晶屏正面,上下视角应不小于±60o; -LCD的偏振片应具有防紫外线功能; -LCD显示的显示内容参见图5-1,图中各图形、符号的说明参见表5-1;不同类型电能表可以根据需要选择相应的显示内容。 图5-1单相智能电能表LCD显示界面参考图 说明:LCD显示界面信息的排列位置为示意位置,可根据用户需要调整。 2

威胜DTSY341-MD3电能表说明书

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 使用说明书尊敬的客户: 首先感谢您购买和使用本公司的产品。 威胜集团有限公司是一个专门开发、生产和销售电能计量仪表的专业企业,本公司产品质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证。 在您购买本公司产品的同时,请仔细阅读本使用说明书,如有任何问题,请及时与本公司的技术服务中心或分布在全国各地的事务所联系。 如需要业务咨询电话:0731-******** 本说明书适用于威胜集团有限公司生产的三相四线预付费电能表。 2012-07-10

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 目录 1 综合介绍 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 工作原理简述 (2) 1.3 技术参数 (2) 2 仪表主要功能 (4) 2.1电能计量功能 (4) 2.2测量功能 (4) 2.3最大需量计量功能 (5) 2.4分时功能 (5) 2.5结算功能 (6) 2.6显示功能 (6) 2.7通信功能 (7) 2.8事件记录功能 (8) 2.9电压合格率统计功能 (12) 2.11冻结功能 (13) 2.12清零功能 (13) 2.13脉冲输出 (13) 2.14辅助端子 (13) 2.15负荷报警功能(可选) (15) 2.17液晶背光功能 (15) 2.18声光报警功能 (15) 2.19电表自检及运行状态 (15) 2.20停电抄表功能 (16) 2.21本地费控功能 (16) 2.23载波通信(可选) (17) 3. 使用方法 (18) 3.1安装 (18) 3.2电表显示 (18) 3.3参数设置 ........................................................................................................... 19 3.4抄表 ................................................................................................................... 19 3.5电池更换 ........................................................................................................... 19 3.6使用注意事项 .................................................................................................... 19 4.运输贮存 ............................................................................................................ 19 5.保修条例 ......................................................................................................... 20 附录A 电表用户模式字 ........................................................................................ 20 附录B 扩展显示代码表 ....................................................................................... 21 附录C 简单故障处理 .. (21)

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

2019年整理国家电网公司智能电能表系列标准.doc.doc

. 国家电网公司 智能电能表系列标准 宣贯材料 第三分册技术规范条文解释 国家电网公司营销部 2009年9月

目次 第五篇智能电能表技术规范条文解释 (3) 第一章单相智能电能表技术规范条文解释 (3) 1适用范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 4技术要求 (5) 5检验规则 (22) 6运行质量管理要求 (23) 附录A试验项目明细表 (25) 附录B显示信息表 (27) 附录C单相智能电能表载波模块技术指标 (31) 第二章1级三相费控智能电能表(载波)技术规范条文解释 (33) 1适用范围 (33) 2规范性引用文件 (33) 3术语和定义 (34) 4技术要求 (35) 5试验项目及要求 (57) 6检验规则 (67) 7运行质量管理要求 (69) 附录A试验项目明细表 (71) 附录B显示项目表 (73) 第三章1级三相智能电能表技术规范条文解释 (77) 1适用范围 (77) 2规范性引用文件 (77) 3术语和定义 (77) 4技术要求 (77) 5试验项目及要求 (82) 6检验规则 (83) 7运行质量管理要求 (83) 附录A试验项目明细表 (84) 附录B显示项目表 (86) 第四章1级三相费控智能电能表技术规范条文解释 (90) 1适用范围 (90) 2规范性引用文件 (90) 3术语和定义 (90) 4技术要求 (91) 5试验项目及要求 (97) 6检验规则 (99) 7运行质量管理要求 (99) 附录A试验项目明细表 (100) 附录B显示项目表 (102) 第五章1级三相费控智能电能表(无线)技术规范条文解释 (106) 1适用范围 (106)

101规约报文解析

101规约(2002版)报文解析速查 1、初始化 ●主站发: 10 49 4F 98 16 目的:给地址为4F的子站发请求链路状态命令。 子站回答:10 0B 4F 5A 16 目的:子站向主站响应链路状态。 ●主站发: 10 40 4F 8F 16 目的:给地址为4F的子站发复位通信单元命令。 子站回答:10 20 4F 6F 16 目的:ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7A 4F C9 16 目的:向地址为4F的子站发召唤1级数据命令。 子站回答:68 09 09 68 28 4F 46 01 04 4F 00 00 00 11 16 (ASDU70,CON=28,COT=4) 目的:子站以ASDU70(初始化结束)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续 向主站请求1级数据上送。 后面跟随时间同步和总查询。 2、对时 ●主站发:68 0F 0F 68 73 00 67 01 06 00 00 00 CD 85 36 0D 1E 0C 04 A4 16 目的:给地址为0的子站发对时命令。 对时时间为:04年12月31日13时54分34秒253毫秒 报文解析:

子站发:68 0F 0F 68 80 00 67 01 07 00 00 00 F7 01 36 0D 1E 0C 04 58 16 目的:以ASDU67响应主站对时命令。 3、 总召唤 ● 主站发:68 09 09 68 53 4F 64 01 06 4F 00 00 14 70 16 目的:向地址为4F 的子站发总召唤命令。 子站回答:10 20 4F 6F 16 目的:ACD 位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ● 主站发:10 5A 4F A9 16 目的:向地址为4F 的子站发召唤1级数据的命令。 子站回答:68 09 09 68 28 4F 64 01 07 4F 00 00 14 46 16 目的:子站响应总召唤,ACD 位置1。 ● 主站发: 10 7A 4F C9 16 目的:主站向子站召唤1级数据。 子站回答:68 87 87 68 28 4F 01 7F 14 4F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 16

威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书

拟 制:吕斌2005-07-20 图 号:OKRW2.702.277DSS 审 核: 1 概述 1.1 标准 DL/T 614-1997 《多功能电能表》 GB/T 17883-1999《0.2S 级和0.5S 级静止式交流有功电能表》 GB/T 17882-1999《2级和3级静止式交流无功电能表》 DL/T 645-1997 《多功能电能表通信规约》(威胜公司对此协议有扩展) GB/T 15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》 1.2 工作原理 DSSD331/DTSD341 -9D 型0.2S 级电能表采用当今世界流行的高档电能表设计方案:DSP +管理MCU ,将DSP 高速数字信号处理功能和高档MCU 完善的管理功能结合。其基本工作原理如下:16位A/D 转换器和DSP 高速数据处理器对各相电流、电压进行采样。通过相应的数学计算,由DSP 部分完成对电参量测量、电能累计及电能计算等工作。计算数据通过高速通信接口与管理MCU 进行数据交换;管理部分采用一款16位MCU ,主要完成显示、数据统计、存储、通信、电表功能选择以及初始化数据设定等工作。其整表硬件原理框图如图1所示。 1.3 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板说明 电表面板说明详见图2所示。 图2 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板布置 图 1 DSSD331/DTSD341 –9D 原理框图

1.4 技术参数 1.4.1 1.4.2 注:内部电池仅用于内部时钟 1.4.3 1.4.4 拟制:吕斌2005-07-20 图号:OKRW2.702.277DSS 审核:

关于DLT645-2007多功能电能表通信协议的扩展协议

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1209006-2015 中国南方电网有限责任公司 关于DL/T645-2007多功能电能表通信协 议的扩展协议 中国南方电网有限责任公司发布

目录 1范围 (1) 2应用层 (1) 2.1读数据 (1) 2.1.1主站请求帧 (1) 2.1.2从站正常应答帧 (1) 2.1.3从站异常应答帧 (1) 2.2写数据 (1) 2.2.1主站请求帧 (2) 2.2.2从站正常应答帧 (2) 2.2.3从站异常应答帧 (2) 2.3修改密码 (2) 2.3.1主站请求帧 (2) 2.3.2从站正常应答帧 (2) 2.3.3从站异常应答帧 (3) 2.4最大需量清零 (3) 2.4.1主站请求帧 (3) 2.4.2从站正常应答帧 (3) 2.4.3从站异常应答帧 (3) 2.5电表清零 (3) 2.5.1主站请求帧 (3) 2.5.2从站正常应答帧 (3) 2.5.3从站异常应答帧 (3) 2.6电量清零 (4) 2.6.1主站请求帧 (4) 2.6.2从站正常应答帧 (4) 2.6.3从站异常应答帧 (4) 2.7事件清零 (4) 2.7.1主站请求帧 (4) 2.7.2从站正常应答帧 (4) 2.7.3从站异常应答帧 (4) 2.8拉合闸、报警、保电 (5) 2.8.1主站请求帧 (5) 2.8.2从站正常应答帧 (5) 2.8.3从站异常应答帧 (5) 2.9多功能端子输出控制命令 (5) 2.9.1主站请求帧 (5) 2.9.2从站正常应答帧 (5) 2.9.3从站异常应答帧 (5) 2.10通信心跳帧 (6) 2.10.1主站请求帧 (6) 2.11安全认证命令 (6) 2.11.1主站请求帧 (6) 2.11.2从站正常应答帧 (6) 2.11.3从站异常应答帧 (6) 2.12寻卡命令 (6) 2.12.1主站请求帧 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.12.2从站正常应答帧 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.12.3从站异常应答帧 .................................................................................................. 错误!未定义书签。附录A (规范性附录)数据编码 .. (8) A.1数据格式说明 (8)

DLT645通信协议详情

1应用范围 本规范规定了电能表进行点对点的或一终端对多台电能表进行一主多从的本地通讯接口进行数据交换的技术要求,规定了本地系统硬件和协议规范。规定了物理连接、通讯链路及应用技术规范(数据的基本格式、校验方式、编码传输规则等)。 本规范主要参考了部颁DL/T 645-1997多功能电能表通信规约,根据我公司的DSSD331-3、DTSD341-3电能表的特色做了相应的扩展。本规范中未给出的一些例子和示意图请参见部颁规约。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 DL/T 614-1997 多功能电能表 3术语 3.1费率装置tariff device 固定的数据采集与处理单元,通常与电能表连接或与电能表组装在一起。 3.2手持单元(HHU)hand-heldunit 能与费率装置或电能表进行数据交换的便携式设备。 3.3数据终端设备data terminal equipment 由数据源、数据宿或两者组成的设备。

3.4直接本地数据交换direct local data exchange 一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。 3.5本地总线数据交换local bus data exchange 一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。 3.6远程数据交换remote data exchange 通过数据网络,数据采集中心与一台或一组费率装置之间的数据交换。 3.7主站master station 具有选择从站并与从站进行信息交换功能的设备。本标准中指手持单元或其它数据终端设备。 3.8从站slave station 预期从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。本标准中指费率装置。 3.9总线bus 连接主站与多个从站并允许主站每次只与一个从站通信的系统连接方式(广播命令除外)。 3.10半双工half-duplex 在双向通道中,双向交替进行、一次只在一个方向(而不是同时在两个方向)传输信息的一种通信方式。 3.11物理层physical layer 规定了数据终端设备或手持单元与费率装置之间的物理接口、接口的物理和电气特性,负责物理媒体上信息的接收和发送。 3.12数据链链路层data-link layer 负责数据终端设备与费率装置之间通信链路的建立并以帧为单位舆信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。 3.13应用层application layer

电度表调试方法

CBZ8000系统电度表接口调试方法: 鉴于目前CBZ8000系统将大量供货,接口调试所遇问题较多,特写如下调试说明,指导生产调试,对调试过程中所遇问题均有详细的处理说明. 目前我们使用的电度表主要有:威胜电度表,许继电度表,杭州华隆电度表等。就规约来说主要有部颁645规约和威胜规约两种,其他规约以后再行增加。 当我们要将多块电度表通过网关接入CBZ8000系统时,首先要知道系统是怎么通讯的,其次是考虑如何实现通讯。 电度表采用RS485接口通讯,RS485最多支持128个节点,也就是说同时可以有128个RS485的设备并网通讯,换句话说就是我们最多可以将128块电度表并网与网关通讯,但由于网关通过对各个电度表轮询实现与所有电度表的通讯,当电度表太多时,问询一周所需的时间太长,所以综合考虑,一般情况下最多只接32块表。 知道了电度表与网关通讯采用RS485接口,下一步就要考虑网关如何区分各个电度表,每块电度表都有一个通讯地址,通过地址的不同,网关就可以区分各块电度表了。这就要考虑如何对电度表设置表址,下面将详细说明。 一、设置电度表表址 通过电度表规约选择表址设置方法 威胜电度表有两种规约: 威胜规约(V4.0) DL/T645规约 华隆电度表有两种规约 华隆表 许继电度表 DL/T645规约 二、网关程序修改 电度表网关程序源程序文件为xjgw103.c我们需要修改该文件的几个参数。具体如下:69行unsigned char ucADDR=0x66; 此行设置的是将网关所接电度表模拟为一个装置,在监控系统中所设置的电度表装置的地址,为16进制。 81行Sub_Total_Num =6; 此行设置的是该电度表网关所接入的电度表的数目,十进制。 100行Protocol_Type =METER_PROTOCOL_DL; 此行设置的是电度表的规约METER_PROTOCOL_DL 表示DL/T645部颁规约 METER_PROTOCOL_WS 表示威胜规约 修改完毕,存盘后,运行build_ap.bat编译程序,正确会生成XJGW103.HEX。 编译环境为Microsoft C/C++ Version 7.0,安装后目录为C:\C700. 三、写网关程序 检查网关的跳线,设置为RS485两线方式。 用MONITOR查看并修改网关IP地址 附:MONITOR使用说明 用DOWNLOAD.BAT将XJGW103.HEX写入网关。Userid 为admin 附:DOWNLOAD使用说明 用MONITOR查看CRC校验是否正确。

07电表的通信规约跟通讯协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除07电表的通信规约跟通讯协议 篇一:dlt645-20xx多功能电能表通信协议20xx0417 ics备案号: 中华人民共和国电力行业标准 多功能电能表通信协议 multi-functionwatt-hourmetercommunicationprotocol (与国际标准一致性程度的标识) (报批稿) 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 dl/t—20 目次 前言................................................. . (ii) 1范围................................................. (1)

2规范性引用文件................................................. .. (1) 3术语................................................. (1) 4物理层................................................. . (2) 5数据链路层................................................. (6) 6数据标识................................................. .. (8) 7应用层................................................. . (9) 附录a(规范性附录)数据编码................................................. .. (15) a.1数据格式说

DLT645-1997多功能表通信规约分析

多功能四合一电能表通信规约 该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能 表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。 1.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据 偶校验位 停止位 图1 字节传输序列 1.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。 图2 帧格式 传送方向

1.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 1.2.2地址域A0∽A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度为12位十进制数,低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 1.2.3 控制码C:控制码的格式如下所示。 D7=0:由主站发出的命令帧D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧D5=1:有后续数据帧 D4∽D0:请求及应答功能码 1.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。 1.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输 时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算 术和,不计超过256的溢出值。 1.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2.传输 2.1传输次序

威胜电度表说明书

1综合介绍 1.1 概述 DTSD341-3、DSSD331-3型全电子式多功能交流电能表是湖南威胜电子有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以本公司专利技术为基础,采用国际、国家电能表有关标准和DL/T614-1997标准设计制造。 1.2 工作原理简述 本产品由电压、电流互感器、高精度高速模数转换器、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,高速模数转换器将来自电压、电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算和误差补偿,从而精确地获得有功电量和无功电量,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例)

1.3 技术参数 1.3.1主要技术参数 1.3.2日历时钟 1.3.3光耦脉冲输出

1.3.4其它数据 2仪表主要功能 2.1 分时计量 本仪表有两种配置:TH及TF型。TH型为双方向电能表,它可以计量正、反向有功,感、容性无功及四象限无功电能。TF型为单方向电能表,它可以计量正向有功及感、容性无功电能,反向有功计量精度不作保证,仅供参考。两种配置的各种电能均可以按最大五种费率时段进行分时计量。五种时段的名称为:尖、峰、平、谷、脊谷。时间的设定以年为大周期,一年分为几个时区,每个时区内以天为小周期,一天分为几个时段,每个时段对应一种费率。对于部颁规约一年最多可设置14个切换时区,最多可有12套不同的时段表,每日的切换数最大为14。 2.2 最大需量 TH型电表可计算正、反向有功,感、容性无功最大需量及其出现时间,TF型电表可计算正向有功,感、容性无功最大需量及其出现时间。两种配置均可以计量五种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进时间可选择,出厂设置为:周期15分钟,滑差步进时间为1分钟。

附录3 三相多费率电能表通讯规约汇总

附录3 2009年通讯规约 1.适用范围 本标准适用于上海地区频率为50Hz的全电子式三相多费率有功电能表(直接式、互感器接入式)。 2.引用标准 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 3.术语 参见DL/T 645-1997相关条款 4.物理层 参见DL/T 645-1997相关条款 5.链路层 本协议为主——从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,费率装置(复费率电能表)为从站。每个费率装置均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由起始符、从站地址域、命令、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。 5.1.字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位 第 1 页共35 页

和一个停止位(1),共11位。其传输序列如图3。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传地位,后传高位。 图3 字节传输序列 5.2.帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图4所示。 图4 帧格式 5.2.1.帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值68H=01101000B。5.2.2.地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,其中A0~A2为出厂序号, 每字节2位BCD码;A3为制造厂代码,1字节ASCII码;A4为2位BCD码,取电表条形码中表示年份的2位;A5为线路板设计版本

号,二进制数。表号长度为9位,其中制造厂代码为数字或字母。低位地址在先,高位地址在后。当某一字节以FFH寻址时忽略该字节地址实现缩位寻址。当地址为FFFFFFFFFFFFH时为广播地址。5.2.3.命令码C:命令码的格式如下所示: D7=1:由主站发出的命令帧 D7=0:由从站发出的应答帧 D6~D0:命令码

Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》及编制说明

ICS29.020 Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q / GDW 364—2009 单相智能电能表技术规范 Technical specification for single phase smart electricity meters 2009-××-××发布2009-××-××实施 国家电网公司发布

Q / GDW 364—2009 目次 前言·······························································································································II 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (2) 5 检验规则 (12) 6 运行质量管理要求 (12) 附录A 试验项目明细表 (14) 附录B 显示信息表 (16) 附录C 单相智能电能表载波模块技术指标 (17) 编制说明 (19) I

Q / GDW 364—2009 II 前言 在国家电网公司“计量、抄表和收费标准化建设研究”项目成果的基础上,按照统一坚强智能电网 建设的总体要求,结合国内外计量、通信技术现状以及公司系统生产、经营、管理对电能表的基本要求,国家电网公司组织编制了智能电能表系列标准。本系列标准包括《智能电能表功能规范》、《单相智能电能表型式规范》、《三相智能电能表型式规范》、《0.2S级三相智能电能表技术规范》、《0.5S级三相智能电能表技术规范》、《0.5S级三相费控智能电能表(无线)技术规范》、《1级三相费控智能电能表(无线)技术规范》、《1级三相费控智能电能表(载波)技术规范》、《1级三相费控智能电能表技术规范》、《1级三相智能电能表技术规范》、《单相智能电能表技术规范》、《智能电能表信息交换安全认证技术规范》等12个标准。标准编制参考了有关标准、规程、规范。 本标准以《智能电能表功能规范》、《单相智能电能表型式规范》、《智能电能表信息交换安全认证技术规范》为基础,对2级单相本地费控智能电能表、2级单相本地费控智能电能表(载波)、2级单相远程费控智能电能表、2级单相远程费控智能电能表(载波)等4款电能表的技术要求、检验规则以及运行质量管理等要求做了进一步的规定。本标准是公司系统单相智能电能表招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。 本标准由国家电网公司营销部提出并负责解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准起草单位:中国电力科学研究院、河南省电力公司、华北电网有限公司、北京市电力公司、山东电力集团公司、江苏省电力公司、浙江省电力公司、安徽省电力公司、吉林省电力有限公司、甘肃省电力公司、湖北省电力公司、国网电力科学研究院、国网信息通信有限公司共13个单位。 本标准主要起草人:宗建华、卢兴远、周宗发、郜波、杜新纲、葛得辉、宋雨虹、易忠林、肖坚红、申洪涛、孟宇、王大平。

645规约的问题

645-1997规约 645规约的全称应该是“中华人民共和国电力行业标准DL/T 645——1997多功能电能表通信规约”。 这样一个通信规约标准应用于载波集抄系统,是有它的历史原因的! 任何一个标准的出台,与小孩出生一样,必须经历十月怀胎、一朝分娩的痛苦历程。 在上个世纪九十年代,载波集抄系统在中国大地风起云涌的时候,国内、国外没有一个成熟的通信规约可以套用。国家标准的制定者也不是神仙、救世主,他们在没有足够的产品现场运行经验情况下,也无法闭门造车编造出合理的载波集抄系统通信规约!当时正值多功能电能表大面积推广后期,而载波集抄系统的研制、生产也大多脱胎于这些厂家的产品转型。历史就这样造就了645规约暂行于载波集抄系统的环境! 其实就应用对象与使用条件而言,多功能电能表与载波集抄系统几乎是风马牛不相及! 多功能电能表是应用于电力系统动力用户的用电监控(就地监控)、计量装备;而载波集抄系统是应用于居民照明用户的计量设备;根据我国的电力营业管理的相关政策,前者必须顾及电压、电流、功率、需量、有功电能量、无功电能量、正向、反向,以及不同时区、时刻的用电参数;而后者只存在正向有功电能量与底度,在未来的分时计价系统中,无非增加一个分时段电能量问题。 而就数据采集的性质而言,多功能电能表通信规约仅适用于就地数据采集与总线数据采集,甚至可以采用基带数据传输;它与载波集抄系统的串口调制数据传输,完全不是一回事! 就通信环境而言,本地数据采集通信环境稳定、干净、衰减小;而载波通信环境衰减大、干扰严重、不稳定!整个一个大翻个! 645规约在载波集抄系统中的套用,带来的灾难是毁灭性的! 让我们举几个具体条款说明这个问题: 645规约的电能表地址码采用了6字节12位十进制数,最大数为1万亿。设计本意是为了携带厂家名称与产品型号、序列。这对单点的本地数据采集,无论数据传输速率多低,在稳定、干净、衰减小的环境中,都不会形成任何威胁。但对载波信道,由于通信环境衰减大、干扰严重、不稳定,加上国内载波模块大多采用扩频方式提高信道的抗干扰能力,数据传输速率只有300-600波特;再考虑载波通信过程要采集一个变台下数百乃至上千块载波电能表的数据;就是致命的了! 让我们对一块载波电能表的传输过程进行分析:假设正常表号设置只要3个字节,那么每个表号采用6字节,就多传输了3个字节;假设系统