本工程于2016年1月25日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我部已全部完成本工程项目包含的所有工作,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下:

一、工程概况

1、项目概况

1)工程名称:巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核电项目中原巴工宿舍/安保培训教室/活动板房仓库/资料室建造工程。

2)工程地点:位于卡拉奇核电厂二号/三号机组项目临建区。

3)建设单位:中核集团中原对外工程有限公司。

4)设计单位:中国雅致集成房屋股份有限公司。

5)施工单位:中国核工业中原建设有限公司。

6)总占地面积6175㎡。

2、建筑概况

本工程建筑结构形式为单层轻钢结构装配式活动板房,建筑面积共1816.3㎡,室外地坪至檐口高3.208m,板材防火等级为A级。各子项详见下表:

二、工程技术执行标准

本工程设计依据国家现行的有关设计规范、规程和标准,施工、验收过程中均严格按照国家现行的施工及验收标准、规范操作,未发生质量事故,执行的标准主要有:

1、设计标准

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

建筑设计防火规范(GB50003-2011)

建筑结构荷载规范(GBJ9-87)

低压配电设计规范(GB50054-2011)

建筑照明设计标准(GB50034-2004)

室外给水设计规范(GB50013-2006)

砌体结构设计规范(GB5003-2011)

施工现场临时建筑物技术规范(JG/T188-2009)

拆装式轻钢结构活动房(GB/T29740-2013)

给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)

2、施工及验收标准

建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)

拆装式轻钢结构活动房(GB/T29740-2013)

给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)

砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)

建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011)

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2011)

建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)

三、合同内容完成及设计变更情况

1、合同内容完成情况

我部已完成《中原巴工宿舍&安保培训教室&活动板房仓库&资料室建造工程合同》合同内规定的内容,完成的子项有资料室、安保培训室、仓库、厨房、高巴宿舍、普巴宿舍、办公室(仅基础)等,包含地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑给水排水、建筑电气、室外工程等6个分部,具体内容详见分部、分项、检验批质量验收记录。

2、设计变更情况

本工程严格按照设计图纸进行施工,其中涉及需变更的项目均由相关人员研讨,拟定设计变更申请单提交设计单位审核,我部按经设计单位审核通过后的项目要求进行施工,设计单位共通过变更单3份,工程一切变更项目手续齐全。

四、主要原材料、设备供应情况

1、混凝土:本工程均采用核工业西南建设有限公司搅拌站供应的商品混凝土,主要采用C15、C30强度,混凝土试验资料齐全、有效。

2、装配式活动房屋:本工程板房采用中国雅致集成房屋股份有限公司生产的产品,具备出厂合格证1份,检测报告1份,板材防火等级A1级,符合合同要求。

3、钢筋:本工程采用临沂三德特钢有限公司、光明金属有限责任公司、连云港兴鑫钢铁有限公司生产的产品,规格有直径8、10、12、16mm四种规格,具备检测报告4份(复印件),检测结果符合要求。

4、电气配件:本工程电缆采用深圳市金环宇电线电缆有限公司、江西省开开电缆有限公司生产的产品,具备出厂合格证12份;开关、插座采用广东松本电工电气有限公司生产的产品,具备出厂合格证6份;灯具采用佛山市电气照明有限公司、佛山市星辉灯饰有限公司出产的产品,具备出厂合格证11份,符合有关规定要求。

5、给排水配件:本工程PPR管及配件、PVC管及配件采用广东联塑科技实业有限公司生产的产品,具备出厂合格证17份;卫生器具(洗手盆、蹲便器)采用美佳乐、泰诺琦品牌的产品,具备出厂合格证2份,符合相关规定要求。

6、消防器材:本工程消火栓及灭火器采用广东平安消防实业有限公司生产的产品具备检测合格证3份,符合相关规定要求。

7、设备:本工程空调采用珠海格力电器有限公司生产的产品,具备出厂合格证5份;电脑采用联想(北京)有限公司生产的产品,具

备出厂合格证1份;热水器采用帅玲品牌的产品,具备出厂合格证1份,符合相关规定要求。

五、混凝土强度评定情况

六、分部、分项检验批质量验收情况

施工过程依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关规定进行验收,以下各分部、分项、检验批质量经CZEC质量控制部工程师检查验收,其主控项目全部合格,一般项目满足规范要求。共6个分部、30个分项、58个检验批具体如下:

七、工程安全和主要功能抽查及质量资料核查情况

1、屋面淋(雨)水2h,室内无渗漏、无积水、排水通畅,符合设计规范要求。

2、建筑电气:接地电阻测试结果最大值为3欧姆,符合设计要求;照明、配电线路经通电试验24小时负荷运行均符合要求。

3、建筑给排水:给水管道试压、排水管道通水、卫生器具灌水试验均符合设计和规范要求。

4、建筑物安全和功能测试各项资料齐全、符合要求。

八、单位工程施工质量竣工验收及评定情况

1、本工程共6个分部工程,地基与基础、主体工程、建筑装饰装修、建筑电气、建筑给排水、室外工程分部,施工质量符合设计要求和“验评标准”。

2、工程“技术、检验资料”,“质量控制资料”齐全,符合要求。

3、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查均符合要求。

4、工程观感质量检查综合评价良好。

综合上述工程各项专项工程的验收解决,分部工程的质量评定和各种控制资料的核查情况结合工程的安全和工程检验、工程观感质量的检查评价,工程结构安全,设计合理,质量评定符合国家现行“验评标准”。鉴于此,本工程自评为合格。

中国核工业中原建设有限公司

项目经理:刘尚诗

项目技术负责人:王帅

2016年7月29日

竣工验收质量自评报告(施工单位)(新)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

建设工程竣工验收报告完整版

建设工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位名称:

建设工程竣工验收报告单位工程名 称 建筑面积 施工单位 勘察单位 设计单位 监理单位 开工时间 工程造价 竣工时间工程概况:

竣工验收程序: 该工程在预验收的基础上整改到位,建设单位已收集勘察、设计、施工、监理单位的工程质量评估报告,同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。 竣工验收内容: 该工程能履行合同,在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强制性标准执行,验收小组对工程实体进行了目测,得出总体评价,验收合格。 依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关验收规范,对该项目工程的资料,实体检查,验收小组对工程实体及资料总体评价为:合格。 竣工验收组织: 竣工验收标准: 对勘察单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对勘察单位的意见为:勘察的实物质量与勘察报告相符,勘察的内

容符合工程建设强制性标准,勘察单位的行为合法,我方予以认可。 对设计单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对设计单位的意见为:设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性 标准进行设计,对审查机构在施工图审查报告中提出的整改 意见落实 到施工图中,设计对设计变更及技术核定等在现场进行复核 后进行变更,对工程实体验收中能按设计施工图的要求进行 全面把关。 对施工单位评价: 施工单位能按设计文件、现行的验收规范要求,认真施工,该项目工程在资料和实体未存在质量问题和违反强制性 标准要求,同时能按合同和设计文件规定内容进行落实。 对监理单位评价: 能严格按照设计文件和合同内容约定结合现行验收规 范及强制性标准,跟踪监督管理,在本工程中未出现质量事故,同时监理的行为规范,我方予以认可。 建设单位执行基本建设程序情况:

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

竣工验收质量评估报告(2016版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人:

年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文 5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。 监理人员能熟悉设计文件、规程规范及有关技术资料,审查施工组织设计,督促、协助施工单位完善质量保证体系和现场质量管理制度。根据本工程特点制定《监理实施细则》与《旁站监理方案》。 对进场的原材料,均根据相关规定进行验收,按规定进行见证取样送检,凡进场材料没有合格证和抽验不合格的严禁在本工程中使用,并立即要求该材料退场。

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

竣工验收自评报告(终版)

竣工验收自评报告(终版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

盘县2015年度红果经济开发区两河新区3号地块公租 房3号楼项目竣工验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年11月 10日

盘县2015年度红果经济开发区两河新区3号地块公租房3 号楼项目竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程名称盘县2015年度红果经济开发区两河新区3号地块公租房3号楼项目工程地点盘县红果经济开发区两河新区 建筑面积33343.68m2占地面积4408.98m2 建筑高度一、二单元56.2m,三单元 98.8m 结构类型框架剪力墙结构 施工许可证编 号520202************ 层数 一、二单元-2至16层,三 单元-2至30层 抗震设防烈度6度基础型式柱下独立基础及桩基础开工日期2015 年5 月20 日竣工日期2017 年11 月10 日 建设单位贵州省盘县红腾开发投资有 限公司设计单位湘潭市规划建筑设计院 地勘单位核工业西南勘察设计研究院 有限公司监理单位 浙江天正项目管理咨询有限 公司 施工单位上海十三冶建设有限公司监督单位盘县红果两河新区工程质量安全 监督站 二、按照施工合同完成承包内容情况: 本工程在有关部门的监督下,执行强制性条文,严格遵守现行施工质量验收规范和操作规程,按设计文件及合同约定内容(增减项目)全部施工完成。 三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 我司严格按图施工,由于图纸原因引起的更改详见图纸会审纪要,设计修改通知单及各工程联系单,经核查图纸会审纪录 4 份,设计变更 1 份,工程变更洽商记录 16 份,技术核定单 3 份,工程联系单 4 份。 四、施工情况 本工程自2015年5月20日开始施工,于2016年4月15日完成地基与基础分部,2016年6月3日对地基与基础分部进行验收,2016年7月27日对一、二单元主体结构分部验收,2016年9月30日对三单元主体结构分部验收。及至2017年10月装饰装修工程、屋面工程及水电工程均已施工完毕。在施工过程中,屡得各有关单位的的支持与配合,在此深表感谢!

工程竣工验收质量自评报告

“xx中央生活区”商业街工程 6#楼竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 技术负责人: 项目经理: x x集团有限公司 2013年4月10日

一、工程概况 工程名称:xx中央生活区商业街工程6#楼 建设单位:xx团武汉地产有限公司 设计单位:武汉xx筑设计有限公司 监理单位:武汉xx设监理有限责任公司 勘探单位:中南xx计院(湖北)有限责任公司 质量监督单位:武汉市武昌区建筑工程质量监督站 xx中央生活区商业街工程位于武汉市武昌区武珞路586号(原武汉锅炉集团有限公司厂区内),工程的主要功能为商业建筑,是业主精心打造的集“食、游、玩、赏、娱、乐、购、学”8位一体的国际高端情景街区。本工程共计15栋楼,总用地面积31525.50㎡,总建筑面积27778.92㎡,15栋楼沿宝通寺路及瑞景路布置,沿生活区中心主干道宝通寺路方向约550m,沿瑞景路方向约340m。主体2-3层,框架结构。 6#楼建筑面积:2081.64㎡,框架结构,建筑总层数地上 2层;该工程基础为复合地基基础;建筑结构安全等级为 2 级,耐火等级为 2 级;抗震建设防烈度为 6 度。 墙体±0.000以下为蒸压粉煤灰砖,非承重的外围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块。外墙设计为陶土砖、石材、玻璃幕墙及外墙涂料,屋面防水等级二级,防水层合理使用年限为15年,室内墙面顶棚为乳胶漆。 二、工程施工及验收依据 1.xx中央生活区商业街工程施工图文件,及有关的技术要求、设计变更通 知单等; 2.《xx中央生区商业街工程岩土工程勘测报告》; 3.建筑工程施工程质量验收统一标准GB50300-2001; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002(2011年版) 6.《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 7.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002

竣工验收报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 竣工验收报告

编号:FS-DY-50409 竣工验收报告 单位工程名称: 建设单位名称: 竣工验收时间:年月日 建设工程竣工验收报告 单位工程名称 河池市龙江河沿岸设施改造--一桥至六桥亮化改造工程建筑面积 全长米 结构类型、层数 勘察单位名称 设计单位名称 广西华蓝设计(集团)有限公司 施工单位名称 监理单位名称

河池市建宇工程建设监理有限公司 开工时间 年月日 竣工日期 年月日 工程造价 元 竣工验收程序: 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。邀请市政局、路灯处等单位参加 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣

工验收. 竣工验收内容: 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (4)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。 竣工验收组织: (一)成立以建设单位项目负责人唐斌为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。

竣工验收自评报告范本

一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 工程造价: 工程类型: 建筑面积: 施工许可证号: 质监申报号: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 开工日期: 工程规模:总建筑面积为m2,地上三层、建筑面积为25921m2、建筑高度16.6m;地下室二层,建筑面积为36577m2。 功能布局:地下二层为停车、各设备服务用房;地下一层为TESCO超市及后场、商业、停车、各设备服务用房;商场一层为商场,MALL卸货区,TESCO卸货区,储藏间,管理室,消防控制室,各设备服务用房;二层为商场,各设备服务用房;三层商场,露台,各设备服务用房。 其它:建筑设计等级为一级:主体耐火等级应为一级;框架结构体系、抗震设防烈度7.0度。 二、按照施工合同完成承包内容情况: 我司按建设工程施工合同承包范围、设计施工图纸和设计变更已完成了工程的施工以及内业资料的整理[电梯、消防、电气、道路分部工程以及二次装修由建设单位另行委托电梯公司施工(未在合同工范围内)],经我司组织工程质量检验评定,工程质量自评合格,有关工程质量控制资料和工程施工医务室管理资料符合要求,及有关安全和功能的检验、抽样检查检测结果表明符合规定要求,已具备验收条件。 三、项目管理班子构成及主要管理人员变更情况:

四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 1、按图施工情况:工程严格按设计图纸进行施工。 2、主要设计变更及执行情况:施工过程中所有工程变更均按照设计变更单或工程联系单中 的内容进行施工,符合设计及规范要求。 五、工程技术标准执行情况: 在工程施工过程中,认真执行现行与本工程有关的国家法律、法规和省、市有关规定,严格按设计施工图纸、设计变更、工程地质资料、国家、行业及地方现行的《工程建设标准强制性条文》等工程技术标准进行施工和质量安全控制,无违反强制标准条文,主要执行的工程技术标准如下: 《工程建设标准强制性条文》2009年版 《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006 《工程测量规范》GB50026—93 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB850202—2002 《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83

市政工程竣工验收质量自评报告

建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程 竣 工 验 收 监 理 质 量 评 估 报 告

编制人: 审核人: 福建安华发展有限公司 建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程质量评估报告一、参建单位 建设单位:建阳市回龙乡人民政府 代建单位:南平市公路局建阳公路分局 设计单位:南平通辉工程咨询设计有限公司 监理单位:福建安华发展有限公司 施工单位:福建省邵武市开源公路养护工程有限公司 二、工程概况 工程位于建阳市回龙乡,主线为高速连接线,设计等级为二级路标准:支线为通镇道路,设计等级为三级路标准:交叉口路线改造长度290米,交叉口范围内设计时速为20Km/h。交叉口路面结构型式采用24cm水泥混凝土面板,15cm5%水泥稳定底基层,20cm级配碎石底基层。水泥混凝土面板设计弯拉强度为5.0MPa。交叉口路基预留80cm土路肩波形护栏。 道路主要技术标准: (1)等级:主线为二级路标准,支线为三级路标准

(2)计算行车速度:20km/h (3)道路红线宽度:18.0~33.5m (4)混凝土路面设计年限:15年 (5)路面设计标准轴载:BZZ-100kN 三、完成主要工程量 在甲方和项目监理部的正确指导下,施工单位精心组织、科学管理、规范施工,使工程优质高效顺利完工,完成了道路实施长度290米建设工程。 四、工程质量评定依据: (1)、施工合同文件; (2)、工程设计文件、变更图纸; (3)、施工监理合同; (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) (4)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008) (5)、《给水排水构筑物工程施工与质量验收规范》(GB50141-2008) (6)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (7)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) (8)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) (9)、《给排水检查井标准图集》(02S515) (10)、现行的其他国标、行业标准、以及其他相关法规。 五、工程质量监理情况 监理项目部本着严格监理热情服务的宗旨,认真贯彻落实国家有关的法律

竣工验收报告(共6篇)

篇一:工程竣工验收报告(简单版) 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 篇二:竣工验收报告 工程竣工报告 xx供电局: 图片已关闭显示,点此查看 工程验收移交书 施工单位:xx 工程管理部门: xx供电局设备管理部门: xx供电所监理单位: xxxxxxxx 验收移交单位签字(盖章): 施工单位代表: 工程管理部门代表: 设备管理部门代表: 技术管理部门代表: 监理单位代表: 图片已关闭显示,点此查看 10kv配变接地检测报告 图片已关闭显示,点此查看 pd-04 竣工验收报告(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号:pd-04 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收自检报告 图片已关闭显示,点此查看 a-24 h)★ (控制类型:h,检查方式:p/r) 表号:a-24 图片已关闭显示,点此查看 a-26 工程竣工报验单(h)★ (控制类型:h,检查方式:p/r) 表号:a-26 图片已关闭显示,点此查看 附表 7 架空线路及杆上电气设备安装质量验收记录表 图片已关闭显示,点此查看 篇三:单位工程竣工验收报告 单位工程竣工验收报告 工程名称:长山子镇上梁头村村委会办公室 建设单位: 竣工验收日期:

工程概况 图片已关闭显示,点此查看 建设单位执行基本建设程序情况 图片已关闭显示,点此查看 建设单位组织竣工验收情况 图片已关闭显示,点此查看 竣工验收条件 图片已关闭显示,点此查看 工程验收组验收意见 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇四:建设工程竣工验收报告范本 建设工程竣工验收报告 (本填写范例仅作参考,具体填写根据工程实际情况适当调整~增减) 单位工程名称:如实填写建设单位名称:如实填写 竣工验收时间:年日 金溪县建筑工程竣工验收备案中心 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇五:工程竣工验收报告范本 工程竣工验收报告 一、工程概况 东恒时代二期b5#楼位于北京朝阳区十里堡。 建设单位:北京方恒置业股份有限公司 勘察单位:中国纺织工业设计院 项目负责人:罗晶 设计单位:华通设计顾问工程有限公司 项目负责人:郭纯 施工单位:北京韩建集团有限公司 项目负责人:李贺春 监理单位:北京方诚宏基工程监理有限公司 项目负责人:王世增 该工程于2002年10月17日经北京市发改委、北京市建委批准立项(京计投资函[2002]581号),建设工程施工许可证号为:[2007]施(朝)建字0130号;建设工程规划许可证号为:2006规(朝)建字0123号。 二、施工图设计文件审查情况 2006年7月24日,经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。 三、施工单位档案工程资料整理情况

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

竣工验收自评报告

****** 竣 工 验 收 总 结 ******公司****年**月**日

本工程为****工程,于***年*月*日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我司已完成该工程项目的所有工作内容,根据建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、工程建设管理概况 本工程位于****,由*****有限公司投资开发兴建,******公司设计,*****公司监理,勘察单位为****工程勘察院,*****公司承建,****质量监督站监督建设。 2、建筑设计概况 本工程地下一层,地上三层,建筑高度12.20米;总建筑面积4808.88㎡,其中地上2377.88㎡,地下2431.00㎡。本建筑性质为公共建筑,设计使用年限50年,建筑类别2类,建筑耐火等级地下一级,地上二级。 3、结构设计概况 本工程结构类型为框架结构,基础类型为天然筏板基础,筏板厚度700mm,砼强度等级为C40;地基基础设计等级:乙级;抗震设防烈度七度。主体结构柱梁板砼强度等级为C30,构造柱、圈梁过梁等采用C20。本工程采用蒸压泡沫混凝土砖,±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑;±0.00以下采用M5水泥砂浆砌筑。钢筋采用HPB300、HRB400E二种钢筋。

4、电气概况 本项目用电负荷等级均为三级,电源从***地块4#变配电房低压柜引出,采用放射式配电。 5、给排水概况 本工程设有生活给水系统、污水系统、雨水系统、自动喷水系统及消火栓系统,采用污废水合流制排水系统。 二、施工合同完成承包内容情况 我司根据施工合同已完成施工合同、施工图和设计变更规定的内容。包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、建筑节能共7个分部,具体内容详见检验批,分项、分部工程质量验收记录。 三、工程施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、图纸会审纪要及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家现行建筑施工验收规范及质量评定标准; 5、建筑法及各级主管部门的工程质量管理条例; 6、国家建筑行业主管部门颁布的系列有关工程施工条文图集做法; 7、国家现行颁布的强制性标准。 四、施工质量管理简述 (一)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进

竣工验收质量自评报告

一、工程概况 1、工程简介 本工程工程名称为洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程建设地点:洛江区桥南社区 建设单位:泉州市万安投资经营有限公司 设计单位:泉州市城市规划设计研究院 监理单位: 福建泉州新时代工程建设监理有限公司 施工单位: 泉州市工程建设监理事务所 2、工程内容 工程施工范围: 洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程 起点从滨江路桩号DLK1+560顺接洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程,终点DLK1+189.749,设计总长约370m。车行道9米,顺接滨江路宽度为12m,两边设人行道,宽2.5m。 本项目设计内容包括:道路工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、给水工程、路灯工程。 二、施工执行标准情况: 1、招标文件及我单位与建设单位签订的施工合同。 2、施工设计图纸、设计变更等设计技术文件。 3、国家及地方有关质量检验评定标准:《城镇道路工程施工验收规范》

(CJJ1-2008)。《砼试块检验评定标准》(BJ107-87)等,以及市政工程质量等级评定补充规定。 三、施工控制及执行工程技术标准情况: 1、根据施工合同要求和工程的具体特点,制定具有实际指导意义的施工组织设计,组织一批最有实践经验、懂技术、会管理、善协调的各种专业技术人员形成项目经理部管理班子,负责生产管理、施工计划、质量安全管理的具体实施。 2、实施科学合理的内部管理,实行项目经理全面负责制、工地工程技术管理负责制和施工班组负责制,推行全面质量管理活动,设专职质量管理人员,对要求工艺质量控制和观感控制成立专题管理小组。 3、制定了材料采购、施工过程控制、成品半成品保护、工程质量的检 验等各项质量控制计划及措施,严把材料进场质量关,不合格产品、伪劣产品严禁使用。 4、严格执行“三级检查”的质量控制制度,分项工程施工前对有关施工方案、技术措施及设计变更的要求向各班组或执行人员进行书面技术交底,施工过程中对工程的每一项检验都实行“三级检查”制度,并按程序报监理检查验收。 5、施工的同步做好质控资料,隐蔽验收签证,技术交底,各分项工程检验批质量验收和内业资料的收集和整理。

工程竣工验收报告(完整版)(20200529230315)

工程竣工验收申请报告表 1–1工程名称 工程地址 施工单位 分包单位 分包内容 建设规模层数工程类别 开工日期申请竣工日期 工程 竣工 资料 内容 主要 施工 内容 工程 质量 情况

项目经理:(签字) (施工单位公章) 技术负责人:(签字)年月日 工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份, A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 工程竣工验收申请报告表 1 : 我单位施工的工程 经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人:

市政工程竣工验收报告自评2

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 自 评 报 告 项目经理:吴军杰 技术负责人:韩耀军 新疆中度工程建设有限公司 2014年 6月5日

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 竣工验收自评报告 工程位于轮台县城区北面阿克萨来乡,该工程由轮台县政府建设投资兴建,由新疆城乡规划设计研究院有限公司设计,新疆建科研究院工程建设监理公司监管,由新疆中度工程建设有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程为市政供水管网安装施工工程,管道设计采用有压玻璃钢夹砂管道, 安装采用承插安管法,设计管道全长20.1千米,其中DN800管道长1200米; DN600管道长18900米,包括69座检查井及100立方减压池的施工等。 二、工程进度情况 本工程于2014年3月15日正式开工,于2014年6月2日完成了K0+000——K15+893段和K0+000——K4+207的沟槽开挖验槽,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、至2014年6月2日,完成了该段的沟槽开挖并通过验槽,相继进行如上工序,至2014年6月5日完成过路恢复,工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。

三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》;GB50268——2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》:GB50141——2008 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中减压池所用的砼均采用商品砼,商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估

相关文档