文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气成套设备及元件知识汇总

电气成套设备及元件知识汇总

电气成套设备及元件知识汇总
电气成套设备及元件知识汇总

电气成套设备及元件知识汇总

开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、

断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。

内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。

从应用角度划分:

(1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

(2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

(3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

(4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。

(6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。

(7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、

继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。

(8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。

(9)断路器:正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制

操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断,一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。

(10)隔离刀:隔离刀(或称隔离开关)由于有明显的断口可以识别接通或分断,主要是用来隔离高压电源的,以保证线路和设备的安全检修,能分断的电流很小(一

般只有几个安培)。由于没有专门的灭弧装置,所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作

(11)熔断器:熔断器是一种简单的电路保护电器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一定时间后,本身的熔体熔化,切断电路。其动作原理简单,安装方便,一般不单独使用,主要用来配合其他电器使用。

主要动作特点:

一是电流要达到一定值,该值在熔断器出厂前已经做好,无法更改;

二是电流达到一定值后要经过一定的时间,该时间也是厂家做好的,无法更改,但是类型很多,包括延时动作、快速动作、超快速动作等;

三是动作后本体损坏,不能重复使用,必须更换;

熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上判别;常用的保险丝、保险管都属于该类电器范围。

(12)负荷开关:负荷开关具有简单的灭弧装置,灭弧介质一般采用空气,可以接通和分断一定的电流和过电流,但是不能分断短路电流,不能用来切断短路故

障。所以绝对不允许单纯用负荷开关来替代断路器;如果要采用负荷开关,必须与前面提到的高压熔断器配合使用(实际上往往用熔断器和负荷开关串联使用,用作简单的过负荷保护,以降低工程造价)。

负荷开关与隔离刀类似,都有明显的断开间隙,可以很容易的判别电路是处于接通还是断开状态

(13)变压器:简单的说,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换),其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种,如电力变压器、整流变压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等。我们在工程现场

经常遇到的是电力变压器。

与变压器相关的一些主要的技术参数包括:

1、额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I,单位为kVA);

2、额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);

3、空载损耗:空载条件下,变压器的损耗(也叫铁耗);

4、空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值;

5、短路损耗:一次侧通额定电流,二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的);

6、分接(抽头)的概念:为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头,这些抽头的电压值都是用额定电压的百分比表示的,即所谓的分接电压。例如,高压10kV的变压器具有±5%的抽头,就是说该变压器可以运行在三个电压等级:10.5kV(+5%)、10kV(额定)、9.5kV(-5%)。一般来说,有载调压变压器的抽头数(分接点)较多,如7分接点(±3×2.5%)和9分接点(±4×2%)等。由于不能够完全保证分接开关的同步切换,所以有载调压变压器一般不能够并联运行。

7、有功负荷:电力系统中产生机器能或热能的负荷。但是负载中纯阻性的负荷只消耗有功功率,如电热、电炉、照明等电力负荷完全是有功负荷。而异步电动机、同步电动机的负载中既消耗有功功率,同时又消耗无功功率,其中作功产生机器能的部分属有功负荷。有功负荷要由发电机有功功率来供应。

8、无功负荷:在电力负载中不作功的部分。只在感性负载中才消耗无功功率。如:变压器、电动机、空调、冰箱等。所以在发电机输出有功功率的同时,还需要提供无功功率。

无功功率不能满足电网时,系统的电压将会下降,为了满足用户的需求,所以在变电所里要安装无功补偿器,来保持无功功率的平衡,这样才能维持电压水平。

9、事故备用:电力系统中备用容量的组成部分之一。由于发电设备可能发生临时性或永久性的故障而影响供电,所以系统必须设置一定数量的事故备用电源,来确保电力设施的安全.

10、系统解列:为了防止系统失步和事故扩大,将完整的电力系统分解为几个不再同步运行的独立系统的一种措施。解列后某些局部系统可能会发生功率不足,频率和电压的下降因此需要切除部分负荷,来防止整个系统的稳定遭到破坏。

(15)PT(TV)/CT(AV):

互感器实际上就是一种特殊的变压器,主要用来从电气上隔离一次回路与控制回路,从而扩大二次设备(仪表、综保等)的使用范围。

采用PT/CT可以避免一次回路的高电压/大电流直接进入到二次控制设备(如:仪表、综保装置等),也可以防止由于控制设备故障影响一次回路的运行。

1、电流互感器(CT、AV)的特点是:一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多,二次侧的额定电流I2

一般为5A(根据N1I1=N2I2可以近似算出一次侧电流I1,或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器)。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的,根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出,二次侧在工作时的工作电压,该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的。按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT。测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和,以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时,不应出现保护现象,以保证综保装置可靠动作。

2.变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。

3、电压互感器(PT、AV)的特点是:一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2少,相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的,而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT 二次侧的电流非常小,二次绕组近似于空负荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次绕组短路,则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。

故PT的二次绕组绝对不能够短路。

(16)手车/抽屉:手车和抽屉分别是高压开关柜和低压开关柜的一部分,分别安装高压断路器和低压断路器及其继电器等元器件。由此划分出手车式开关柜(高压)和抽屉式开关柜(低压),他们与固定式开关柜的功能是基本相同的,主要区别是方便了维护和检修(手车和抽屉都可以通过机械操作机构摇把来推进、拉出)。手车和抽屉一般都有工作(正常运行时)、试验(试投运和现场试验时)和退出(维护、检修时)三种位置状态。

(17)接地刀:接地刀(也叫接地开关)主要:一是用来在线路和设备检修时,为确保人员安全进行接地用的;二是可以用来人为地造成系统的接地短路,达到控制保护的目的。

第一个作用很好理解,不做介绍。第二个作用是这样的:接地刀通常是接在降压变压器的高压侧,当受电端发生故障或者变压器内部故障时,接地刀开关应自动闭合,造成接地短路故障,迫使送电端(上端)断路器迅速动作,切断故障,所以说这是个人为的接地短路故障,目的就是保证送电端的断路器能够快速动作。

(18)主令电器:主令电器是一种机械操作的控制电器,对各种电气系统发出控制指令,用于系统内各种信号的转化和传输等,常用的转换开关、按钮、旋转开关、位置开关以及信号灯等都属于主令电器的范围。(19).接触器:接触器是一种用于远距离频繁接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器,主要控制对象是电动机、照明、电容器组等,分交流接触器和直流接触器。与断路器相比,不同之处在于:动作频率非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的开断和接通容量,但是一般用在1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏相比。

(20).继电器:继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)动作或在主电路中作为保护用以及作信号转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路,比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、热继电器等。

(21). 试验

常见试验包括:

1、型式试验:对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验,用以检验这一设计要求是否符合一定的规范。

2、常规试验:也叫出厂试验,对每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准。

3、介质试验:是检验介质电气特性的各种试验的总称,包括:绝缘、静电、耐压等。

抽样试验:对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合某项标准的。

4、寿命试验:确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验,或者是为评价分析产品的寿命特征而进行的试验,属破坏性试验。

5、耐受试验:在包括一定时间内为一定目的所采取的特定运行等规定条件下,对产品进行的试验,如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等,属破坏性试验。

6、投运试验:在现场对产品所进行的试验,用以证明安装是正确的,产品运行是正常的。

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF 封闭式组合电器(GIS) 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用

开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持续承载的电流的有效值,即导体或设备允许长期通过的最大工作电流。 额定短路开断电流——在额定电压下,断路器或熔断器等具有开断短路电流能力的电器设备,能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。 额定短路关合电流——开关电器在合闸时,设备所能承受的短路电流峰值的最大值。 额定短时耐受电流(热稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,开关在合闸位置能够承载的电流的有效值(这个规定的时间叫额定短路持续时间)。 额定峰值耐受电流(动稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。在该短路电流峰值冲击所产生电动力作用下,电气设备不致损坏。 额定绝缘水平——开关设备工作时能够承受高于额定电压的各种过电压作用,不会导致绝缘损坏。一般包括额定工频耐受电压和额定冲击耐受电压。 额定工频耐受电压——对设备按相关标准,施加高于其额定电压的工频(50Hz)电压,由此确定的设备所能承受过电压的能力的限值。 额定冲击耐受电压——在额定电压工作条件下,导体或设备发热不超过长期运行允许温度时,所允许通过的最大电流。 5.成套电器的种类 (1)、低压成套开关设备 按供电系统的要求和使用的场所分: 1、一级配电设备动力配电中心(PC),俗称低压柜。 2、二级配电设备动力配电柜和电动机(马达)控制中心(MCC)。 3、末级配电设备动力配电箱、照明配电箱、插座配电箱、电表计量箱等(俗称三箱)。 按结构特征和用途分类: 1、固定面板式开关柜如:PGL等 2、封闭式开关柜如:GGD、GFB、JYD等。 3、抽出式开关柜如:GCK、MNS、GCS、BLOKSET等。 4、动力、照明配电控制箱如:XL-21(动力箱)、XM(照明箱)、XC(插座箱)、XDD(电表计量箱)等。 (2)、高压成套开关设备 按柜体结构可分为:

电气设备通用基本文字符号(规范标准)

1.适用范围 本标准规定的文字符号适用于电气技术领域技术文件的编制,也可表示在电气设备、装置和元器件上或其近旁,以标明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 本标准不适用于电气产品的型号编制与命名。 2. 目的 2.1 为项目代号提供电气设备、装置和元器件种类字母代码和功能字母代码。 2.2 作为限定符号与一般图形符号组合使用,以派生新的图形符号。 2.3 除2.1、2.2外,在技术文件或电气设备中表示电气设备及线路的功能、状态和特征。 3. 文字符号的组成 文字答号分为基本文字符号(单字母或双字母)和辅助文字符号。 3.1 基本文字符号 3.1.1 单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示。如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等,见表1.单字母符号应优先采用。表1举例栏中列出的内容有限,各专业可按分类补充所需的电气设备、装置和元器件。表1列出的单字母符号与GB 5094-85《电气技术中的项目代号》中表1“项目种类的字母代码表”的规定相一致。 3.1.2 双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一字母组成,其组合型式应以单字母符号在前、另一字母的后在次序列出。如“GB”表示蓄电池,“G”为电源的单字母符号。只有当用单字母符号不能满足要求、需要将大类进一步划分时,才采用双字母符号,以便较详细和更具体地表述电气设备、装置和元器件。如“F”表示保护器件类,而“FU”表示熔断器,“FR”表示具有延时动作的限流保护器件等。本标准规定的双字母符号的第一位字母只允许按表一中单字母所表示的种类使用。各专业可以补充本标准未列出的双字母符号。 3.2 辅助文字符号是用以表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和特征的。如“SYN”表示同步,“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可放在表示种类的单字母符号后边组成双字母符号,如“S P”表示压力传感器,“YB”表示电磁制动器。为简化文字符号起见,若辅助文字符号由两个以上字母组成时,允许只采用其第一位字母进行组合,如“MS”表示同步电动机等,辅助文字符号还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。 4. 补充文字符号的原则 本标准中已规定的基本文字符号和辅助文字符号如不敷使用,可按本标准中文字符号组成规律和下述原则予以补充。 4.1 在不违背本标准编制原则的条件下,可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。 4.2 在优先采用本标准中规定的单字母符号、双字母符号和辅助文字符号前提下,可补充本标准未列出的双字母符号和辅助文字符号。

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

(完整版)最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019 年 3 月

1成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户 对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构 成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1低压成套开关设备 2、 高压开关柜 3、 SF 6封闭式组合电器(GIS ) 4、 预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成 电能的传输与分配。 发电厂 娈电所 _ 变电所 用户 水轮机发电机升压变压猎输电统路降压变压嚣 用电设笛 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电 压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络 连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网” 。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Curre nt ,简称DC ,是指方向和时间不作周期性变化的电流,但 电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent ,简写AC )是指大小和方向都发生周期性变化的电流, 因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工 作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地 变电所 动力系统 水库 电力系班

电气成套设备及元件知识汇总

开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。电气设备基础标准及防护等级资料

电气设备基础标准及防护等级[第1讲]——何谓IP(防护等级) 提供:中国工控网 作者: 浏览次数:7892 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度

表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 电气设备基础标准及防护等级[第2讲]——继电保护及自动化产品电磁兼 容性标准 提供:中国工控网 作者: 浏览次数:5934 目前,在继电保护及自动化行业领域内,越来越多的生产制造企业意识到电磁兼容对产品的质量影响,电力用户对入网产品的电磁兼容性也提出了越来越高的要求。因此,像许继、四方、南瑞和南自行业领军企业以及ABB、施耐德、Sel等国际公司都在自己的企业标准中提出了对产品的电磁兼容性进行全面的检测,以提高产品在市场的核心竞争力。

为了让电力用户及电力制造企业对目前的继电保护及自动化产品的电磁兼容性标准要求有一个更好的了解,国家继电器质量监督检验中心将出版发行的《电磁兼容测试导则》,下面简单介绍相关标准的内容。 继电保护及自动化产品的电磁兼容性要求基本上分为两大部分:电磁敏感度(electromagnetic susceptibility,简称EMS)和电磁干扰(electromagnetic interference,简称EMI)。 其中EMS 包括: 1)振荡波抗扰度(IEC 60255-22-1:1988(GB/T 14598.13-1998)) 2)静电放电(ESD)抗扰度(IEC 60255-22-2:1996(GB/T 14598.14-1998)) 3)射频电磁场辐射抗扰度(IEC 60255-22-3:1989(GB/T 14598.9-1995)) 4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 60255-22-4:1992(GB/T 14598.10-1996)) 5)浪涌(冲击)抗扰度(IEC 60255-22-5:2002) 6)射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 60255-22-6:2001) 7)工频抗扰度(IEC 60255-22-7:2003) 8)工频磁场抗扰度(IEC 61000-4-8:1998(GB/T 17626.8-1998)) 9)脉冲磁场抗扰度(IEC 61000-4-9:1993(GB/T 17626.9-1998)) 10)阻尼振荡磁场抗扰度(IEC 61000-4-10:1993(GB/T 17626.10-1998)) 11)电压暂停,短时中断和电压变化抗扰度(IEC 61000-4-11:1994(GB/T 17626.11-1999)) 12)谐波和谐间波抗扰度(IEC 61000-4-13) EMI 包括: 1)谐波电流发射限值(IEC 61000-3-2(GB 17625.1:1998))

电气基本知识汇总

一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操 作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。

必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV 低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL (不推荐使用)、GGD (安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC (不 推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS (森源设计)、MNS (ABB技术); 2、中高压类:GG-1A (F)(不推荐使用)、XGN2-12 (不推荐使用)、KYN1-12 (不推荐 使用八JYN2,6-12 (不推荐使用)、HXGN-12 (F)、XGN15-12 (SF6 )、KYN18-12、KYN28-12 (目前市场上主流产品)、KYN □-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5 (不推荐使用)、XGN □(JGN 口)-40.5 (不推荐使用)、KYN61-40.5 (目前市场上主流产品)、KYN96-40.5 ; 3、箱变类:YBM m2 (2 4、40.5)/0.4、ZGS9 (11)-12 (40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV 高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识 作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,

及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件 等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD :1800.00 元/台;KYN28-12 :6500.00 元/台;HXGN-12 2500.00 元/台;KYN61-40.5 :16500.00 元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业 壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 xxxx年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF6封闭式组合电器(GIS) 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,

再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持

必知的电气设备基础知识

必知的电气设备基础知识 电气一次设备:直接用于电力生产和输配电能的设备,经过这些设备电能从电厂输送到各用户。一次设备包括:发电机、变压器、电动机、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、PT(电压互感器)、CT(电流互感器)等。 电气二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。二次设备包括:仪表、控制和信号元件、继电保护装置、操作、信号电源回路、控制电缆及连接导线、发出音响的信号元件、接线端子排及熔断器等。 运行中的电气设备:指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 电气设备分为高压和低压两种 高压:设备对地电压在250V以上者。 低压:设备对地电压在250V及以下者。 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用) 、检修三种状态。 将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫做倒闸操作。 发电机的结构组成: 汽轮发电机一般由定子、转子及其冷却系统、油密封装置和励磁装置组成。

定子由定子铁芯、定子绕组、机座、端盖等部件组成 转子由转子铁芯、转子绕组、护环、滑环及引线等组成。 型号:QF―15―2 同步发电机的同步含义:发电机带负荷以后,三项定子电流产生的磁场与转子以同方向、同速度旋转,称同步 发电机的基本原理:利用电磁感应原理将机械能转变为电能。 什么叫有功:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那部分能量。 什么叫无功:用于电路内电、磁场交换的那部分能量。 发电机的迟相运行:既发有功又发无功的运行状态。发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行. 发电机的进相运行:发出有功功率吸收无功功率的运行状态。 当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行. 同步发电机是如何发出三相正弦交流电的? 答:发电机的转子由原动机带动旋转,当转子绕组通入励磁电流后,转子就会产生一个旋转磁场,它和静止的定子绕组间形成相对运动,相当于定子绕组在不断地切割磁力线,于是在定子绕组中就会感应出电动势来。由于在制造时已使转子磁场磁通密度的大小沿磁极极面的周向分布为接近的正弦波形,转子不停的旋转,故定子三相绕组每一相的感应电

电气设备基础知识

电气设备基础知识 一、一次设备(高压设备) 变电站内的主要设备包括: 1、主变压器 2、断路器(开关) 3、母线、绝缘子、电缆 4、避雷器 5、互感器 二、二次设备 1、一次设备是直接生产、输送和分配电能的设备。 2、二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制盒保护的辅助设备。(包括电流表、电压表等,还有各种通信屏、直流屏等还有各种保护) 三、变压器 1、原理 电磁感应 2、结构 铁芯、线圈(高、中、低压)、油箱、绝缘套管出线装置(高、中、低压瓷套)、冷却装置、 保护装置 3、有载调压装置:就是变压器在带负荷运行中可手动或电动变化一次分接头,以改变一次线圈的匝数,进行分级调压。

4、变压器的技术参数 1)型号 2)额定容量 是指变压器在厂家铭牌规定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量。 3)额定电压 是指变压器长时间运行所能承受的工作电压 4)额定电流 是指变压器在额定容量下允许长期通过的电流。 5)阻抗电压Ud 对变压器的并列运行有重要意义,并对变压器二次侧发生突然短路时将产生多大的短路电流起决定性的作用。是考虑短路热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。 6)短路损耗(铜损) 7)空载电流

8)空载损耗(铁损) 变压器的额定工作状态 在额定电压、额定频率、额定负载及规定使用条件下的工作状态称为额定工作状态。在此状态下,变压器运行时经济效果好、寿命长;反之,则变差,甚至会出事故。 5、变压器并列运行的条件: 1)绕组接线组别相同 2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等) 3)阻抗电压相等 4)变压器容量比不超过3:1 6、变压器投入运行注意事项: 新投运的变压器必须在额定电压下做冲击合闸试验,冲击五次。大修后在全电压下合闸冲击三次。 7、变压器特殊巡视检查项目: 1)起大风时,检查变压器附近应无易被吹动飞起的杂物,防止吹落至变压器带电部分。 2)引线摆动情况和有无松动现象。 3)大雾、毛毛雨时,检查瓷瓶应无严重电晕和放电闪络现象。 4)大雪天,引线触头应无落雪立即融化或蒸发冒汽现象,导电部分应无冰柱。 5)雷雨后,应检查变压器各侧避雷器计数器动作情况,检查套管有无破损、裂纹和放电痕迹。

电气设备及架构基础施工

基础施工 XXXXXXX股份有限公司新建城轨试验线工程开闭所基础施工,开闭所布置根据线路专业提供的交接场至试验线段线路平面布置图及各专业提供房屋设计资料进行设计定位,图中所注房屋尺寸为建筑外皮尺寸,开闭所场地标高根据线路专业图纸及地质资料确定排水坡为1%;基础地基承载力要满足fak=140kpa的要求,施工时挖到基础坑底深度时要进行承载力试验,进行验槽。不符合要求时应停止开挖,及时通知监理、设计、业主各方研究解决。 牵引变电工程的施工中,室外架构组立是重点控制工程。但架构组立容易产生施工误差,较难控制施工质量,是一项较普遍的质量通病。为保证架构组立后其轴线偏差在控制范围之内(同一安装中心线上的架构基础应位于同一中心线上,施工偏差为±10mm;基底高差不得大于5mm),应注意严格施工标准,严格控制测量、基坑开挖、混凝土浇注及架构组立误差。 所内的基准标高必须由设计指定的标准水准点引入,引入误差不应超过有关规定。实际施工时,房建施工先于电气安装工程,此时的测量基准线可由构筑物外缘直接引出。 采用经纬仪进行基坑定位测量时,应根据平面布置图测设基坑在地面上的位置,位于同一轴线上的基础或基坑应一次测设完成,并作好详细记录。 设备基础均应与供电专业图及设备到场图核对无误后方可施工,基础的位置、高程应按照基础平面设计图和土建场地的轴线标桩及要

求的水准点进行施工测量,并应与房建高程一致。要充分熟读设计图,并弄清各类基础的分布、型号及各轴线间的关系。定测使用的测量器具应有在有效期内的计量检定合格证书(全站仪、经纬仪、水准仪),长度测量应采用钢尺。同一轴线的基坑应一次测定,各类标桩应齐全,如有怀疑或遗失,应进行复测补桩。在基础施工没有结束的工期内要定时检查并进行复测。及时对损坏的桩进修复,施工测量误差基坑中心线不允许大于±10mm、基础高差不得大于±5mm。 基础开挖的位置应测量中心桩为准,根据所开挖基础土质来决定基坑开挖的尺寸,松软土质和填方地带应适加大坑口,并放坡开挖以防在开挖过程中出现塌方事故;坚硬土质地带可不设外模时,可按基础外形尺寸进行开挖,露出地面仍应使用模型板;整体坚石地带宜按杯形基础内口尺寸或支柱外径加大50~100mm开挖。不设外模时其形状、尺寸及相对位置应符合设计的要求,中心线偏差不能大于最大允许误差范围的要求。当牵引变电所基础位于尚未沉实的土层上时,应将基础坑底挖至原土层表面0.5m以下,然后夯实并砌筑垫层至基础底面设计标高处,以上再按基础进行施工。挖出来的土要堆放在远离坑口的位置,距离应在1米远,坑深到了1.5米以下时一个坑至少有两个人开挖,挖出的土须用工具运出,而不是向上抛出。下雨时坑口应加防水措施,做围堰、搭防雨棚。坑内支防护板,尽量减少塌方。坑挖到位后应报相关人员,验坑后才能进入垫层、支模施工。 立模前要先对基坑复尺,检查坑位是否符合立模的要求,并在坑底弹出立模线,以便立模和检查立模。基础模板可以采用木模和钢

电气设备基础知识培训记录

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第1页 北京天源科创风电技术有限责任公司服务中心项目管理部代维 管理室*********项目 培训记录 时间:2013年9月6日 10:00-11:00 项目:********* 培训主题:电气设备基础知识 参加人员: 记录人员: 培训记录: 一、电气设备基本内容: 1、电气一次设备:直接用于电力生产和输配电能的设备,经过这些设备电能从电厂输送到各用户。一次设备包括:发电机、变压器、电动机、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、PT (电压互感器)、CT(电流互感器)等。 2、电气二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。二次设备包括:仪表、控制和信号元件、继电保护装置、操作、信号电源回路、控制电缆及连接导线、发出音响的信号元件、接线端子排及熔断器等。 3、运行中的电气设备:指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 4、电气设备分为高压和低压两种 高压:设备对地电压在1000V 及以上者。 低压:设备对地电压在1000V 以下者。 5、发电机的基本原理:利用电磁感应原理将机械能转变为电能。 6、什么叫有功:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的 那

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第2页 部分能量。 7、什么叫无功:用于电路内电、磁场交换的那部分能量。 8、发电机的迟相运行:既发有功又发无功的运行状态。 9、发电机的进相运行:发出有功功率吸收无功功率的运行状态。 二、变压器的结构组成及基本原理: 变压器由铁芯、油箱、散热器、油枕、高低压绝缘套管、风扇、瓦斯继电器、调压装置、净油器、吸潮器、温度计、高低压绕组、放油阀、变压器油等组成。 变压器由一次绕组、二次绕组和铁芯组成。当一次绕组加上交流电压时,则一次绕组中产生电流,铁芯中产生交变磁通。交变磁通在一次、二次绕组中感应电动势,一次、二次侧的感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比。当二次侧接上负载时,二次侧电流也产生磁通势,而主磁通由于外加电压不变而趋于不变,随之在一次侧增加电流,使磁势达到平衡 ,这样,一次侧和二次侧通过电磁感应而实现了能量传递。接负载后,若忽略内组抗压降,则绕组电压与感应电动势相等,一次、二次侧的电压之比也等于一次、二次侧绕组匝数之比。一次、二次侧绕组匝数不同时,一次、二次侧电压也不相同,这就是变压器的基本原理。 三、断路器作用: 高压断路器俗称开关,是电力系统中最重要的控制和保护设备。 作用: 1、在正常运行时,根据电网的需求,接通成断开电路的空载电流和负荷电流。 这时起控制作用。 2、当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速自动地 切断故障电流将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的运行,以减少停电范围,防止事故扩大。这时起保护作用。 3、 四、隔离开关的作用: 1、隔离电流,使电路中有一个明显的断开关

最新成套电气设备基础知识培训讲课教案

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 封闭式组合电器(GIS) 3、SF 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。电气设备消防基础知识试题

电气设备消防基础知识考试题 部门:____________ 姓名:_____________ 得分:________________ 一填空题(20分) 1 按电气火灾发生的规律,电气火灾有明显的(季节性)、(时间 性)特点,自然灾害和电气设备的维修、管理不到位对电气设备火灾也有很大的影响 2 电气火灾的季节容易发生在(夏季)和(冬季) 3 电气火灾容易发生在(节假日)或(夜间) 4 直击雷的防护主要装(避雷针)、(避雷网)、(避雷线)等保 护措施 5 电焊过程中的电弧温度达(6000)℃,可将金属迅速熔化 6 电动机的保护方式有(短路保护),(失压保护),(过载保 护),断相保护及接地保护。 7 碘钨灯和聚光灯表面温度极高,大约为(500~800)摄氏度 8 在闷顶内布线时要用(金属管)保护 9 电气火灾的三个特征(隐蔽性)、(速灾性)、(突发性)。 10 在没有切断电源时千万不能用水冲浇,而要用(砂子)或(四氯 化碳灭火器)灭火。 二判断题(20分) 1 电焊设备应保持良好的状态,电源线无须要足够的导线截面,焊 工必须持证上岗(X) 2 山洪、地震等自然灾害虽有极大的破坏力,但是不可能使电气设 备倒塌及造成短路和断线,不会酿成电气火灾(X) 3 架空电力线与甲、乙类厂(库)房,易燃、可燃材料堆垛的最近 水平距离不应小于电杆高度的1.5倍。(√) 4 在闷顶内布线时要采用塑料管保护(X) 5 大截面导线的连接可用缠绕或压接法(X) 6 电热设备功率比较大,应防止线路过载,用耐火或耐热电缆配 线,并装设熔断器保护(√) 7 雷电波侵入的防护,一般对架空线路加装管形或阀型避雷器,对 金属管道进行多点接地(√)

电气成套设备基础知识(优.选)

电气成套设备基础知识 一.电压等级 在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV 及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,通常还有一个“中压”的名称,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压我公司产品涉及的电压等级为10KV及以下:10KV,6KV,3KV,1KV,400KV 常用的高压是10KV(12KV),低压是380V(400V) 注:12kV是开关柜的额定电压,代表它的绝缘水平,10kV是该设备运行系统的电压,我们可以理解为是一个意思。 目前国内各地采用的电压系统有所不同: ●城网电压等级及特点 西北地区:330kV —110kV —10kV —380V 东北地区:220kV —66kV —10kV —380V 上海、天津:220kV —35kV —10kV —380V 苏州工业园:220kV —110kV —20kV —380V 全国其它地区:220kV —110kV —10kV —380V ●农网电压等级 110kV —35kV —10kV —380V ●机车网电压等级 110kV —27.5kV(或55kV) ●强电-弱电 以人体的安全电压来划分。人体安全电压是36V,安全电流是10mA 注:目前国内正在试用24KV(20KV)电网电压,优势:比10KV电网配电容量大,传输能力提高,比35KV电网造价低,占地少 二.我公司主要产品 箱式变电站:YB-12/630

成套电气设备基础知识

成套安装接线基础知识 培训教材 成套安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布臵图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配; ④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母

电气基础知识初学入门必备知识

1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。 2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。 4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。 5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。 7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。 9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。 10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,

相关文档
相关文档 最新文档