一、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;

日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求,一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cos Φ=I。

例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。解:已知U=220V,总功率=2200W

总电流I=P/U=2200/220=10A

选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A

选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A (取系数1.1) QS--------刀闸IR---------熔丝答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。

例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cos Φ=0.5)

解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W

总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A

选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A

选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。

二、380V/220V常用负荷计算

口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五单相二二乘四五,若是三八两倍半。说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。

例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?

解:已知U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦

电流I=P/(3×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)

答:电流为28安培。

例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流?

解:已知U=380V P=10千瓦

电流I=P/(3×U)=10/(1.73×0.38)=15.21(安)

答:电流为15安。

例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流?

解:已知U=380V S=20KWA

电流I=S/(3×U)=20/(1.73×0.38)=30.45(安)

答:电流为30安培。

例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流?

解:已知U=0.4千伏Q=12 KV AR

电流I=Q/(3×U)=12/(1.73×0.4)=17.3(安)

答:电流为17.3安培。

例5:有一台单相220V,容量1千瓦电烙铁,求电流?

解:已知U=220V P=1000瓦

电流I=P/U=1000/220=4.5(安)

答:电流为4.5安培。

例6:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28千伏安,求电流?

解:已知U=380V S=28千伏安

电流I=S/U=28/0.38=73.6(安)

答:电流为73.6安培。

说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1,电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载,其电流为容量的2,5倍。

三、电动机接触器热元件选择

口诀:电动机选接流,两倍额定电流求,电动机求电流,一千瓦等于一个流。电动机选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定,过载保护有保证。

说明:交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中,电动机选接流,两倍额定电流求,是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀中的电动机,选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定,过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。

例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值。

解:(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

(2)已知U=380V P=10千瓦cosΦ=0.85 n=0.95

电流I= P/(3×U×cosΦ×n) =10/(1.73×0.38×0.85×0.95)=20(安)

选择交流接触器:KM=Ke×(1.3-2)=20×2=40(安)选CJ10--40

选热元件:FR=Ic×(1.1~1.25)=20×1.25=25(安)选JR16—20/30,JR按20安整定

答:电动机电流为20安培,选40安接触器,热元件额定电流为25安,整定到20安。四、绝缘导线的安全电流计算

口诀(一):十下五,百上二,二五三五四三界,七零、九五两倍半,裸线加一半,铜线升级算,穿管温度八、九折。

说明:十下五是指导线截面在10平方毫米以下,每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五三五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流,同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8,高温场所实用乘以系数0.9。

口诀二:二点五下整九倍,升级减一顺序对,三十五线乘以三点五,双双成组减半倍,高温九折,铜线升级,裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记。

说明:口诀中的二点五下整九倍,升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培,导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级,其安全电流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五,双双成组

减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线,两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培,依次往上推算;高温九折,铜线升级,裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8,导线穿管三条线乘以系数0.7,导线穿管4条线乘以系数0.6。

注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度25度为准。

口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口诀(二)导线截面安全电流系数表:

口诀:电动机选导线,截面系数加减算,二点五,二、四为三,六上均五,往上算,百二返百,升级减,线大容小一级选。

说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题,可根据此口诀选择导线截面。口诀是以铝绝缘导线为准,使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高温场所的使用。

二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量,即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用。若使用铜绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦),可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5。

例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦),16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(千瓦),35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦),70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)。

百二返百,升级减,线大容小一级选是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面在120平方毫米以上,按线号截面小一等级计算电动机容量。例如:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应,导线截面越大,其电流系数越小。

六、低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

口诀:架空线路选截面,荷距系数相乘算,三相荷距系乘四,单相荷距二十四,得数除以1.7,即得铜线截面积。

说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工作中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪费,投资高,导线截面选小了,不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求。

口诀中,架空线路选截面,荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距,再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十四是指三相四线制供电,三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面,单相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面,选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面。

例1:有一三相四线制供电,380伏架空线,长度200米,输电功率为30千瓦,允许电压损失5%,求导线截面?

解:三相四线制供电

S=P×系数×M =30×4×0.2 =24平方毫米

铜线S=铝线S/1.7=24/1.7=16平方毫米

S——导线截面M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选铜导线为16平方毫米。

例2:三相四线制供电,380伏架空线,长度350米,输送功率为30千瓦,求导线截面?解:S=4 S=4×40×0.35 S=56平方毫米,整定为70平方毫米

铜线=70/1.7=41.1平方毫米,整定为50平方毫米

答:选70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦,电压允许损失5%,选择导线截面?

解:S=系数×P×M S=24×20×0.1 S=48平方毫米,整定为50平方毫米

铜线=50/1.7=29.4平方毫米,整定为35平方毫米

注:根据上述经验口诀,基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数,按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想选择,请查阅有关资料。

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

在空气中(25℃)长期允许载流量

注:1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径。电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量;直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃cm/w

注:1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径。

七矩形母排载流量计算(铝母排)

口诀:矩形母排算电流,宽厚系数相乘算,排宽厚三乘以十,排宽厚四乘十二,排厚增一系增一,顺后上递增下去,铜排乘一点三,高温九折勿忘记,

母排排列二、三、四、八、七、六折流为宜,采用铜线来供电,截面再除一点七。说明:非标准配电装置敷设矩形母排是电工工作中常遇到的实际问题,母排截面选择的合适与否是关系到安全用电,电气设备正常运行的关键,投资大小的因素之一,故此选择矩形母排的截面很重要,可用口诀计算矩形母排截面并能满足上述要求。

口诀中,排宽厚三乘以十,是指母排的宽度乘以系数为截流量,厚度3毫米,系数乘以10,厚度4毫米系数乘以12。

口诀中,排厚度增一系增一,顺厚上递增下去,是指母排厚度从4毫米开始,厚度增1毫米,系数增加1,顺厚度往上递增系数顺次序增下去。

提示:母排从3毫米开始至10毫米为止,其中7和9毫米的矩形母排无此规格,但为了便于记忆,使表中有连续性列出来供参考之用,是为了说明母排厚度与系数的递增关系。

8,80×8,100×10毫米,求安全载流量?

解:已知母排厚度3毫米系数为10,4毫米为12,5毫米为13,6毫米为14,8毫米为16,10毫米为18。

求母排安全载流量:

厚为3毫米:15×10=150(安)厚为4毫米:30×12=360(安)

厚为5毫米:50×13=650(安)厚为6毫米:60×14=840(安)

厚为8毫米:80×16=1280(安)厚为10毫米:100×18=1800(安)

求铜排安全载流量:

15×10×1.3=195(安)30×12×1.3=486(安)

50×13×1.3=745(安)60×14×1.3=1092(安)

80×16×1.3=1664(安)100×18×1.3=2163(安)

母排在高温场所(温度在25摄氏度以上)使用时,安全载流量按乘以系数0.8计算,交流母排并列使用时,二条、三条、四条,安全载流量分别按乘以系数0.8、0.7、0.6计算。

八、导线穿管经选择计算

口诀:一至四方配十五,六方线管配二十,十方线管配二五,十六,二五配三二,线经再大选线管,两线一管顺线排,百五以上管难穿,两线一管穿配来,若用塑管配线时,管径应增大一致选。.

说明:口诀中,一至四方配十五,六方线管配二十,十方线管配二五,十六,二五,配三二,指导线截面为1平方毫米至4平方毫米之间,均使用内径15毫米的钢管,6平方毫米选内径20毫米的钢管,10平方毫米选配内径25毫米,16.25毫米导线选配内径32毫米的钢管.。口诀中线径再大选线管,两线一管顺线排是指导线截面在25平方毫米,以上的导线两种导线选择一种管径,管径递增顺序排列。

口诀中百五以上管难穿,两线一管穿配来,是指150平方毫米以上的导线三条或四条同穿一条管内。

特别提示:(钢管不能穿一条导线)。

导线穿管的技术要求;

1.管内面积1~6平方毫米按不大于管内径33%计算,10—50平方毫米按35%计算,70—120平方毫米按30%技算。

2.管超过下列长度时,其中间装设分线盒。

(1) 管长弯30米,无弯曲时. (2) 线管长度超时20米有一个弯曲时。

(3) 线管长度超过15米有两个弯曲时。(4) 线管长度起8米有三个弯曲时。

九.电力变压器比例运行阻抗百分比不同负荷分配计算

口诀:负荷分配怎样算,总容除以两变容抗比,再乘每变容抗比,即得每变容分率。

变压器并列运行应满足一下条件;变比相等千0.5%。接线组别相同。阻抗电压百分比相等千10%。容量不超过3:1.

前两个条件不等,两台变压器并列运行时,环流过大,无法运行,后两个条件不符合负荷分配不合理容量大的变压器阻抗百分比大,容量小的变压器阻抗电压百分比小,并列运行时阻抗百分比分配成反比,造成打容量变压器轻载运行,小的容量变压器过载运行起不到并列运行的作用另外当大容量变压器故障,小容量变压器带不了全部负荷,起不到备用作用,变压器并列运行负荷分配可用口诀计算。

口诀中:总容除以两变容抗比,再乘每变容抗比,即得每变容量率。——是指用两台变压器的总容量除以两台变压器容量与阻抗电压之比,得商再乘以每台变压器的容量与阻抗电压之比得出的数值为变压器的分配容量。

例1.有两台S7-2001/10千V变压器,第一台变压器的短路阻抗Uk1=4%,第二台变压器的短路阻抗Uk2=5%求两台变压器并列运行后的负荷分配。

电工口诀

电工口诀 1、电工三条线 电工把握三条线,火线零线生命线,三根火线是动力,一火一零是照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。 2、外线作业 杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。高距低压一米五,低距低压可八十①,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。 注:①指直线杆,高、低压横担之间的距离,八十则是80cm。 3、室内检修 查线检修有要法,接头触点重点查,先查源头熔断丝,故障顺藤来摸瓜。有火不亮是零线,或是开关控错相,有火暗淡是感应,无电无火断了相。 4、重视生命 以人为本重人才,别人器重更自爱,凡是安全不在意,违章蛮干会出坏。要知生命只一次,失去不会再回来,高严细致对工作,幸福伴你终生在。 5、学习电工知识要诀 电工知识真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。 6、电工作业三条线四大件

电工把握三条线,火线零线生命线,三条火线多动力,一火一零做照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。 7、电工作业弹三弦 电工作业弹三弦,仪表测定标准音,拨来弹去音乐美,奏出社会和谐音。 常用工具熟拨练,弹动三根动力鸣,照明两根送光明,神州多娇电工人。8、外线架设安装 杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。 高距低压一米五,低距低压可八十,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。 9、配电导线载流量估算 绝缘导线满载流,导线截面乘倍数,二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五,穿管温度八九折,裸线载流加一半。10、直流电路三参数

电工常用计算公式

电工常用计算公式(口诀) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀c :容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

电工实用计算口诀(新)

第一节10(6)/0. 4千伏三相变压器 一、二次额定电流的计算 一、口诀 二、说明 通常我们说变压器多大,是指额定容量而言。如何通过容量很快算出变压器一、二额定电流这组口诀给了回答。只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 “六千零点一,十千点零六。”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数×0﹒01,即千伏安数×。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数×,即千伏安数×。以上两种变压器的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数×。这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 例1 用口计算,10/千伏。100千伏安三相变压器 一、二次额定电流是多少 解一次100×=6安 二次100×=150安 例2 用口诀计算,6/千伏,50千伏安三变压器 一、二次额定电流是多少 解一次50×=5安 二次50×=75安

第二节10(6)/千伏三相变压器 一、二次熔丝电流选择计算 一、口诀 二说明 正确选用熔丝(保险丝)对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器高低压侧保护时,熔丝的正确选用为重要。这也是电工经常碰到和要解决的问题。 这组口诀给出了经常碰到的10(6)/千伏三相变压器用熔断器作保护时,选择熔丝电流的计算方法。首先用变压器容量,根据第一节口诀,算出一次(即高压侧)、二次(低压侧)额定电流,然后以额定电流,用此口诀计算熔丝电流大小。 “低压熔丝即额流”说的是低压侧熔丝大小,可以根据低压电流的大小来选择。“高压2倍来相求”意思是高压侧熔丝大小,约为高压侧额定电流2倍。这是为了避开变压器空载投入瞬间,高压侧出现的励磁涌流。这种涌流最高可额定电流的6~8倍。时间虽短但可能使熔丝熔断,影响正常供电。所以高压侧熔丝应大于额定电流,当为额定电流的2倍时,既可以抗住涌流的冲击,又能保证变压器内部障时很快熔断,起到保护作用。 当熔丝电流计算好后,就可正确选用一定型号的熔丝。、 例3 求10/千伏,100千伏安三相变压器高、低压熔丝电流是多少 解高压:根据第一节口诀算得高压侧额定电流为 100×=6安 故高压熔丝电流为 6×2=12安 低压:低压侧额定电流100×=150安 低压侧熔丝电流亦为150安

超有用的32条电工口诀(干货)

超有用的32条电工口诀(干货) 要说哪个工程岗位最让人佩服?电气施工必须拥有姓名!电工涉及到的工作不仅和安全息息相关,而且细致,各种细枝末节都必须要考虑到,整套做下来,光是记忆就让人头秃了.为各位电工胖友总结了以下口诀,希望能够帮你减轻一些工作记忆压力! 1.低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔,亮为火线不亮地. 电路故障可检查,通电测量火和地. 亮灭正常查设备,电路断开不可疑. 若是两端都不亮,电源火线已脱离. 若是两端都发亮,零线断裂或脱离. 2.低压单相电能表的选择(上) 单相交流电能表,计量用电不可无. 显示数值千瓦时,百姓俗称它为度. 计算用电总电流,千瓦总数乘以五. 选择电表电流值,千瓦两倍可满足. 3.低压单相电能表的选择(下) 标注电流有两个,括号内外各一数. 外小内大成倍数,两倍四倍都会有. 外部称为标定值,内部称为过流值. 正常使用标定值,过流使用要有度. 4.通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法

电流超过表数值,加接TA才能使. L1、2接电路,流过电流实际值. K1、K2接电表,1进3出5安值. 2孔进入电压线,连接拆开小片端. 另端连接L1,零线进出4、5端. 5.三相三线制三相低压电能表直接接线方法 三相动力三相线,三相电表计用电. 接线端口有六个,三个双来三个单. 单号依次接电源,双号连接输出线. 一二、三四、五和六,各为一相不可乱. 一、五两处小连片,保持原状莫拆断. 6.三相四线制供电时低压电能表直接接线方法 三相四线计用电,三相电表直接连. 面对电表左到右,总共八个接线眼. 前面三对接火线,7、8用于接零线. 1、2A相3、4B,5、6两端C连接. 1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断. 7.埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定 其他管线同埋地,平行交叉最小距. 水管通讯电力线,统统都是点五米. 交叉可为点二五,穿管保护板隔离 8.电动机额定转距的计算方法 额定转距怎样求?容量千瓦除转速. 单位使用公斤米,再乘常数九七五.

电工口诀100条

电工口诀100条 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 (六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 (七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。 (八)判断交流电与直流电流 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 (九)巧用电笔进行低压核相 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 (十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。 (十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别 变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。 (十二)巧用电笔判断 380/220V三相三线制供电线路相线接地故障 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 (十三)----对电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四; 6 后加六,25 五;120 导线,配百数

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工 本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记。 电工口诀(一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5 电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”(乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相

电工快速估算口诀

电工快速估算口诀(1) 一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全电流的倍数见附图 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5平方mm及以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4平方mm以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35平方mm的导线的安全载流量为截面的3.5倍;即“三五线乘三点五”,50平方mm以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”。 特别提示:上表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25度时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16平方mm的铜线,可视为25平方mm的铝线,用口诀一有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍. 二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算 口诀三: 容量算电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。

电工电流计算口诀与实例

电工电流计算口诀与实例 电工电流计算口诀与实例 单相380V 电流=1000÷380=2.63A 三相380V 电流=1000÷(3801.732)=1.519A 220V 电流=1000÷220=4.54A 这个问题一般在电工工作中,都不大用真正的计算公式,电工很多都用经验公式的,而且算下来和实际用计算公式算的结果非常接近,这个经验公式也就是:三相(380V)如果是平衡负载,那每1KW的电流约为2A;如果是220V单相负载,那每1KW的电流约为4.5A;每平方毫米截面积的铜芯线,可以安全地通过约5A的电流。 ”导线安全截流量”计算口10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍.......) 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 电缆截面的选取 [转贴]电缆截面估算方法一二 先估算负荷电流

1、用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 3、说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将千瓦数加一倍(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】5.5千瓦电动机按电力加倍算得电流为11安。 【例2】40千瓦水泵电动机按电力加倍算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将千瓦数加一半(乘1.5)就是电流,安。 【例1】3千瓦电加热器按电热加半算得电流为4.5安。 【例2】15千瓦电阻炉按电热加半算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率

左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

电工常用口诀

电工口诀(一) 单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(二) 漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点“线”表示进、出线 电工口诀(三) 灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四) 埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 检查使用兆欧表,L一端接导线, 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,使用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断, 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 电工口诀(五) 低压验电笔判断交流单相电路故障的方法交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 电路故障可检查,通电测量火和地。 亮灭正常查设备,电路断开不可疑。 若是两端都不亮,电源火线已脱离。 若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 电工口诀(六) 用指针式万用表测量直流电压的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,并联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。

若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(七) 用指针式万用表测量直流电流的方法测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,串联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(八) 用指针式万用表测量导体直流电阻的方法测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 电工口诀(九) 用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。使用电阻乘K档,表笔各接一极端。表针摆到接近零,然后慢慢往回返。到达某处停下来,返回越多越健康。到零不动有短路,返回较少有漏电。开始测量表不走,电容内部线路断。 电工口诀(十) 用充、放电法判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,充放电法可承担。电容两端接直流,少许时间就掐断。导体点接两个极,有无火花注意看,有火为好无火坏,同种火大更饱满。

实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A (取系数1.1) QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5) 解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。 例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安) 答:电流为28安培。

25条电工基础口诀

25条电工基础口诀 1、单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。 2、漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点“线”表示进、出线 3、灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。透明灯泡看得着,否则可用电笔验。合上开关点两端,都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。检查使用兆欧表,L一端接导线,导线另端放水中,仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。查找断点在何处,使用仪器DG3,单相交流接一头,仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔,亮为火线不亮地。电路故障可检查,通电测量火

和地。亮灭正常查设备,电路断开不可疑。若是两端都不亮,电源火线已脱离。若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 6、用指针式万用表测量直流电压的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,并联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 7、用指针式万用表测量直流电流的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,串联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法 测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 9、用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。使用电阻乘K档,表笔各接一极端。表针摆 到接近零,然后慢慢往回返。到达某处停下来,返回越多越健康。到零不动有短路,返回较少有漏电。开始测量表不走,电容内部线路断。 10、用充、放电法判断电容器的好坏

99条电工口诀 电工常用知识

99条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。网站中专门开设""电工资料""这个版块,不仅可以为大家带来学习的方便,更是为大量有识者打造一个展现学识的平台。 口诀及讲解如下: 电工口诀(一) 简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二) 已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三) 粗略校验低压单相电能表准确度的办法 百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。 计时同时数转数,记录六分转数值。 电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。 该值缩小一百倍,大致等于记录数。 电工口诀(四) 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五) 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六) 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW 以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 电工口诀(七) 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

比较实用电工速算口诀

比较实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏 数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘 相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可 推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直 接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点 一定要注意。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电 动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较 大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

电工实用口诀

电器常用口诀: 一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算 单相220V电焊机每千瓦按4.5A算 单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算 注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A 算 二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 三、测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值,

电工速算手册

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得"商数"显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV 数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。