文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环氧玻璃钢循环水池衬里施工方案

环氧玻璃钢循环水池衬里施工方案

环氧玻璃钢循环水池衬里施工方案
环氧玻璃钢循环水池衬里施工方案

循环水池环氧玻璃钢

施工方案

一、工程概况:

洛阳年产20万吨乙二醇项目循环水冷却站循环水池9.2m以下全部防腐工作(水池长96.26m宽19m壁深4.2m墙高9.8m)。

1、工程名称:循环水冷却站池壁、池底、梁、柱、墙及钢梁手护环氧玻璃钢防腐衬里工程。

2、工程地点:洛阳年产20万吨乙二醇项目厂区内循环水冷却站。

3、质量标准:我公司施工该工程严格按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-92,,文明施工,保证优良,保证工期,确保工程交工验收。

二、编制依据:

1、中国五环工程有限公司设计图纸及建筑总说明、防腐总说明、有关技术联系单、工程联系单的要求。

2、《涂装前钢材表面的锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88。

3、《漆膜附着力测定方法》GB/T1720-89。

4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》GB50212-2002。

5、《建筑工程施工安全技术规范》。

6、ISO9001质量标准体系及其他管理体系;本企业资源配备情

况及施工安排;多年从事类似项目工程的经验;

三、施工部署:

(1)施工准备:

我公司组建一支由经验丰富、技术过硬的人员组成的施工队伍,包括项目经理等施工管理人员以及具备多年防腐施工经验的专业技术人员。为了保证工程质量并按时完成本次工程的施工,公司将配备足够的机具设备。

(2)施工人员机构及其他安排:

1、施工技术准备:

1.1由项目部工程技术部门组织相关人员认真审阅图纸、设计文件,并进行逐级技术交底。各班组通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求、明确工艺流程。1.1玻璃钢衬里施工应具备完整的施工资料和设计文件。

1.2备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。

1.3施工单位对施工材料文件进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问题给予解决,结合工程实际情况,提出施工方案并进行技术交底。

1.4玻璃钢施工所采用的原材料应具有材质说明及合格证明以及检验资料,对有怀疑不合格者要进行复验,复验单位应具备相应的资质证书。

1.5准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。

1.6由项目部工程技术部门负责邀请材料供应商对材料的性能、使用注意事项等技术问题进行讲解及指导。

2、施工材料的准备:

1.1公司的材料供应部负责编制材料的接收、检验、检测计划。

1.2 严把材料质量关,确保合格材料进场。

1. 3我公司立即派出材料管理人员到材料供应厂家采购本工程施工所用到的所有主材及辅材等。并对每批材料、每个品种进行必要的

全面验收,尽快发货于施工现场,接受业主质检人员及监理的检查验收,并做好材料的验收记录。没有施工厂家出具检验和化验报告的材料不允许进入施工区域。

1.4测算工程材料用量,材料应分批采购,第一批计划采购本工程用量的20%,并于开工前提前3天进场,接受本工程建设单位和监理单位的验收、核实。

1.5第二批采购工程用量的30%,并在第一批材料使用70%时提前发货进场,接受甲方和监理单位验收,依次类推,直至采购所需材料的全部用量。

1.6准备足够的施工所用主材和其它辅助材料,不得因材料供应不足或不及时而延误工期。

1.7材料采购控制网络图

1.1负责对原材料、半成品的检查验收、编制和提交验收报告,防止不合格材料产品投入使用。

1.2对项目部自行采购的材料进行检查验收。

1.3建立材料帐目,材料到货后及时办理入帐手续,经常进行材料统计,保障帐物统一。

1.4负责日常材料的发放确认工作,以保障现场材料供应工作有序进行。

1.5材料使用过程中,应经常对现场实行使用情况进行检查,对不正确使用材料的行为有权制止并加以纠正。

1.6材料应做到分类存放,在存放过程中应经常检查其安全性,防止丢失和意外损失。

4、材料管理

1.1本工程所需的材料进场,严格按照厂方要求和物资管理部门的材料存放和使用规定进行。

1.2凡由我公司采购的材料应有产品出厂合格证,各项指标应符合设计要求。材料到货后按规定入库保管的,我公司负责及时入库管理。并做好防水、防潮、防盗工作。

1.3在防腐材料进入现场仓库前,要做好初验和复检。

5、施工机具选型与准备:

1.1 我公司在综合考虑工程特点、施工条件、及工期质量要求等因素的基础上,在施工前对施工机械设备、机具用量做好统计,开工前提前准备,并进行严格的检查与检验,确保设备、机具的正常运行。

1.2准备好磨光机、称量器具、干净的容器、空压机、刷子、滚筒、灭火机具、通风机具、吸尘器等。

6、劳动力准备:根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1.1 根据本工程的特点、施工进度计划及实际情况,我公司派出本公司最优秀的专业队伍进驻现场,进场前进行入场教育,入场后迅速进入工作状态,并保证劳动力的质量和数量不受季节和节假日的影响。

1.2 对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想;遵守有关施工和安全的技术法规;遵守地方治安法规。

1.3 生活后勤保障工作:在大批施工人员进场前,做好后勤工作的安排,为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑,认真落实,

以充分调动职工的生产的积极性。

7、施工协调准备:与业主、监理的协调:建立与业主及监理单位联系的通讯网络。

8、组织准备

1.1开工前所有劳保用品要备齐,施工人员的食宿要安排好。

1.2开工前要结合本工程的特点,对全体参加施工的人员进行安全教育、文明施工教育、技术交底等,并进行考核,合格者方可上岗工作。

1.3组织专业施工队伍,以项目经理为主体,并和施工队长、质量检查员、安全监督员、技术员、材料员等组成项目领导管理班子。

9、施工现场准备现场准备主要有:施工临时设施、施工机具、施工材料、检测仪器、施工用电以及必要的消防器材。

1.1根据施工现场情况,并结合工程施工的实际需要,对施工现场进行规划,现场办公室、工具房的布置,水电的布置要以能满足施工高峰期的最大用量为原则,水电的引出点要经业主批准并办理使用许可证,易燃、易爆、腐蚀性物品要征求业主的意见,存放到指定地点设专用库保管。

1.2施工人员到达现场后,迅速展开一切就位准备施工工作,搭建简易房舍,布置施工场所,合理安排料房、库房、垃圾堆放等地点位置。

1.3各类施工设施和机械的供电应符合安全标准,所有开关应设有明显的安全标志。

1.4准备足够的检查和检测仪器和施工工具。

1.5材料分类存放,室内应设置防爆照明。

(3)建立项目机构:

(4)劳动力计划安排(见下表)

具体的劳动力配置,根据土建施工进度和甲方对工期的要求,合理按排和调配。按我公司的装备能力,根据工程量、特殊工序施工难度、潜在问题、工程成本控制的需要,施工器具和人员可以随时增减,我们有能力按照业主的要求按期完工。

(5)施工机械设备、检测仪器计划配置本工程拟投入的机械设备情况一览表

拟投入的检测仪器一览表

四、施工内容及工艺

(1)施工内容:

1、循环水池池底(找平层c30混凝土3mm有土建负责施工)、池壁、梁、柱、墙,首先做基层环氧乳胶砂浆2-5mm(大于2mm局部要分层刮涂)厚刮涂腻子找平处理,达到合格后做环氧玻璃钢隔离

层2mm(3布5油),达到合格后再做环氧面层,完全达到合格为止。

2、钢梁防腐,按有关要求,首先基层除锈,达到合格后做3mm (5布7油待定)环氧玻璃钢,至自合格。

(2)施工工艺:手糊连续法施工。

混凝土表面找平处理-------→刮涂腻子、打底胶-----→自然固化24h ------→涂刷第一层胶料衬第一层玻璃丝布-------→按此方法连续进行达设计所要求的层数-------→自然固化24h----- 涂刷面层常温大于15天实干固化质量检查-------→全面验收合格交工。

该工程采用连续法施工具体为:

1、施工前准备工作完成后,①首先对混凝土表面进行预处理,吹扫墙面杂质、尘土等,有油脂的局部要进行脱脂处理。对于混凝土可采用敲打面检测混凝土面是否空洞,如有空洞可敲下后用角磨机打磨后再施工,检查预处理符合规定。②然后刮涂环氧砂浆腻子找平处理,要符合设计要求。③经验收达到合格标准,将配好的打底胶料薄而均匀地涂刷与混凝土表面,自然固化不少于24h,不得有漏涂、流淌等缺陷。其表面有凹陷不平处,应用腻子修补填平。转角处应用腻子抹成圆弧过渡。④以上工序合格后,涂刷第一层胶料衬第一层玻璃丝布,按此方法连续进行达设计所要求的层数,自然固化24,验收合格再涂刷面层。⑤实干后检验合格交工。

2、施工温度应控制在15-35度,空气湿度85%以内,如有风沙天气应停止施工并用遮掩物盖上。当环境温度过高时候,固化剂应少

加。调制好的胶泥应在30分钟内使用完以免固化,每次配制时可少配制或一次用完为宜。如有胶凝现象,不得继续使用。当低于施工环境时,应采取加热保温措施,不得用明火或蒸汽,或停止施工。露天施工必须设置施工棚,防止灰沙雨露和暴晒。

3、基体表面预处理、刮涂腻子、打底胶固化养生后,检验合格,配制第一层底胶,先横向、后纵向,交错刷涂,不得漏刷,刷涂时应配备风机加速风干,减少气味对人体损害,刷好后打底胶面应保护好。打底胶养生24小时后,进行第一道底胶刷(表面应干燥,水份小于6%),配制底漆方法:树脂、丙酮(或乙二胺)混合,当树脂太稠可用搅拌器搅拌或加热40-50度(禁止明火,严禁吸烟),搅拌要均匀,加入丙酮时要控制好量。注意:丙酮仅仅做稀释剂用,用它加速环氧干燥,丙酮有毒性,如有条件可带护目镜和手套施工,应做好对施工人员监护工作,一旦发生中毒事故或火灾,应启动事件应急救援预案,防止事故发生。

4、贴玻璃丝布:①选用玻璃丝布应为非石蜡乳液型的中碱、无碱、无捻玻璃纤维方格平纹布。无蜡方格玻璃丝布,如果有蜡布,应进行脱蜡处理用燃烧或溶剂除蜡。其厚度0.2-.04mm,经纬度为4*4-8*8纱根数/cm2或50-80/m2的玻璃钢用玻璃纤维毯,平均厚度0.25-0.40mm。②贴布时,应先立面后平面,先上后下,先里后外,先壁后底。每帖一层,均匀检查其质量,如有马刺、流淌和气泡等缺陷,应清楚修理。③同层玻璃布的搭接宽度不应小于50mm,搭接要顺物料流动方向,上下层的搭接必须互相错开,其距离不应小于

50mm,受力及受冲击部位,均应增加1-2层玻璃布。翻边处应剪开贴近。

5、面层:均匀涂刷面层胶料,自然固化24h后,再涂刷第二层胶料。

五、质量管理控制体系

(1)质量方针

精心施工,优质服务,提供满足合同需求的产品。

(2).质量目标

工程合格率达100%,工程优良率达98%以上。

(3)质量体系建立基本原则

3.1以建设方为中心

我方将充分理解建设方在质量、工期及其它方面的需求,努力满足发包方要求并争取超越发包方的期望。

3.2充分发挥管理者作用

管理者是工程项目质量体系有效运行的决定性因素,我方在建立质量体系过程中将充分发挥各级管理部门的作用,明确各级各岗位质量职责和权限,使工程项目的管理者将质量方针、质量目标和内、外部环境有机地统一起来,创造全体员工都能充分参与实现质量目标的良好环境。

3.3全员参与

将充分调动全体员工共同参与质量工作的积极性,充分发挥其聪明才干为工程质量做出应有的贡献,确保稳定、优良的工程质量。

3.4采用全过程控制的方法

从中标阶段开始,包括人员进场、原材料采购、设备材料进货检验、施工,直至完工退场、工程保证等全过程科学地分成若干子过程进行控制,将质量目标逐项分解,从而确保总的质量目标顺利实现。

3.5系统管理的方法

针对设定的质量目标,对质量体系实施系统管理,努力提高质量体系整体运行的有效性和效率。

3.6持续改进的原则

持续改进是质量体系建设永恒的目标,是质量体系不断健全和完善的内在动力。

3.7以事实为依据的决策方法

对工程施工过程中的质量信息和资料进行收集、整理,并应用数理统计技术进行逻辑分析和判断,为质量管理科学决策提供事实依据。

(4)质量保证体系

为保证工程施工进度和质量目标的顺利实施,公司组织建立本项目质量保证体系(见下图),并在项目经理领导下独立行使其职能。

项目经理是工程质量第一责任人,质检科及专业技术人员专职施工过程中的监督与检查,严格按ISO9001质量体系及公司(质量/环境/职业健康安全)《管理手册》及公司(质量/环境/职业健康安全)《程序文件汇编》中的标准、规范进行施工管理。

项目部对工程施工过程中每道工序进行监督检验和检查,确保工程质量达到技术要求。

项目质量保证体系图

(5)组织措施

1、工程全部符合设计规范要求,严格按照ISO9001:2000质量体系及公司《质量保证手册》标准进行验收,达到一次验收合格。

2、主要质量指标

1.1单位工程质量合格率100%,单位工程优良率98%。

1.2确保省部级优质工程,争创样板工程。

(6)质量管理

1、质量控制办法

1.1工程开工前编制工程质量控制点和检验细则。

1.2所有施工人员全部持证上岗。

1.3认真及时做好“三检一评”工作。“三检”即自检、互检、专业检,“一评”即质量等级评定。

1.4工程质量评定由班组上报项目部,做到与施工进度同步进行,工程在移交前由甲、乙方和质检单位联合进行审评。

1.5加强质量检查,严格执行质量奖罚制度,建立巡检制,质量检查员组织一日一巡检,结合项目部联合总评,及时总结处理,狠抓质量通病,做好各工序的完整彻底。

1.6实行质量否决权,把施工质量指标落实到位,实行一次合格率记分奖励办法,做到质量抓落实,经济政策兑现,层层签订责任。

1.7质量检查要做到“三定一高”,即定期检查、定期整改,定期总结评比,高标准。

1.8公司检测中心在现场设置试验室,由专职质检人员负责现场的试验,督察评定工作。

1.9引进新技术、新工艺、新材料,提高过程质量。

2、人力资源施工要求

1、管理人员

1.1了解国家质量政策和质量法规。

1.2熟悉质量体系文件的有关要求,掌握质量审核工作。

1.3掌握一定的统计技术。

1.4从事本职工作应掌握的知识和管理方法。

2、作业人员

1.1了解质量方针、目标及质量管理基础知识。

1.2熟悉掌握本岗位的操作技能与程序。

1.3掌握安全生产知识。

1.4对工作和新工人进行安全生产及劳动纪律培训教育,对工人进行质量方针、目标及加强质量意识的教育。

1.5所有的操作人员必须了解岗位基本知识和操作规程,掌握基本操作技能。

3、质量检查

1.1玻璃钢施工时,在施工过程中进行质量检查,发现缺陷应及时修补处理,合格后才能继续施工。

1.2 耐腐蚀层表面允许最大气泡直径为5mm,每平方米直径大于5mm的气泡少于3个时,可不予修补,否应将气泡划破修理。

1.3 耐腐蚀层表面应光滑平整,增强层的凹凸部分厚度应不大于厚度的20 %。

1.4 耐腐蚀层不应有泛白处,增强层泛白最大直径应为50mm。

1.5 玻璃钢热处理温度及固化时间。常温≤24h,40℃1h,40-60℃2h,60-80℃2h,80℃4h。

1.6 玻璃钢衬里层于基体应结合牢固,无分层脱落,纤维裸漏,树脂结节,异物夹杂,色泽明显不均匀现现象。

1.7 对于制品表面不允许有缺陷,应认真进行质量分析,及时修补,同一部位修补次数不能超过两次,如发现大面积缺陷,应铲除,露出基层重做。

4、固化度检查

1.1 外观检查,用手摸制品表面是否发粘,用棉球站丙酮擦玻璃钢表面,观察颜色,或用棉球置质体表面能否吹掉,若手感有粘或棉球吹不动,为不合格。

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

水池施工方案

中水回用及浓进盐水提浓水池施工方案一、工程概况: 本工程为久泰能源甲醇深加工项目中水回用和浓进盐水提浓水池工程,其中中水回用包括浓水池、反渗透水池、超滤产水池、中间水池、V型滤池、高效澄清池,浓进盐水提浓包括回收水池、滤池反洗水池、中间水池、调节水池、超滤产水池、阳床水池、除盐水池、中和水池、V型滤池和高密度沉淀池等。所有的基础均为筏板钢筋混凝土基础,池壁和池顶为钢筋混凝土,中水回用设计为C30/S8防渗混凝土,浓进盐水提浓采用C35/S8防渗混凝土。 水池防水及防腐:20厚1:2防水砂浆,砂浆外刷水泥基渗透结晶防水涂料,外面做6层玻璃钢防腐。 二、钢筋工程; 1)根据现场情况,水池首次混凝土施工时浇注至底板上500mm处,要求钢筋施工时按规范要求甩槎。 2)所有梁钢筋连接采用套丝连接。钢筋的接头应设置在构件受力较小的部位。所有接头应符合设计和规范要求.当采用绑扎搭接时,在1.3倍钢筋搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定 3)纵向钢筋的锚固,搭接长度:纵向受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长

度LaE详见《11G101-1》。 3)水池梁柱箍筋加密、钢筋连接构造及围护墙板钢筋连接构造详见图集《11G101-1~3》 4)为保证钢筋保护层厚度,在钢筋绑扎前用1:2水泥砂浆预制好各种厚度的垫块。用于池壁、梁边和柱侧的垫块必须在其中间插入22#绑扎丝,以便于固定垫块。 5)绑扎钢筋时,应采取临时固定措施(如:马凳,每平方米不应少于4个)。钢筋的规格、数量、接头、间距、保护层厚度等均应满足设计图纸及规范要求,所有的箍筋均应牢固地绑扎在主筋上。 6)水池底板为双层钢筋布置,为保证板钢筋网的厚度,在上下层钢筋网之间放置通长马凳,马登竖向间距1.5m,横向搭接3cm: 7)本水池的池壁、水槽、挑檐水平所用钢筋连接方式拟采用绑扎搭接,搭接长度必须满足规范要求,池壁高度小于4M的立筋采用整筋,当大于4M时采用搭接钢筋。钢筋同一截面接头数量不应大于50%。 8)为保证钢筋骨架间的排距尺寸满足设计要求,施工时可根据实际情况设置支撑筋与拉结筋,其形式尺寸,间距等由现场自行确定。 9)在中水回用和浓盐水提浓水池内均设有加强事带,对于加强带的绑扎先把主筋

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

环氧树脂玻璃钢施工方案

目录 一.编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三.施工准备 (1) 3.1 技术准备: (1) 3.2 施工机具准备 (1) 3.3材料准备 (1) 3.4作业人员准备 (1) 四、施工工艺 (2) 4.1工艺流程: (2) 4.2、材料要求: (2) 4.3作业条件 (3) 五.施工安排 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2施工目标 (4) 5.3 劳动组织及责任分工 (4) 六.安全技术措施 (4) 七.质量要求 (5) 7.1质量标准 (5) 7.2验收程序 (6) 八.应急预案 (6)

一.编制依据 二、工程概况 ####消防水池处于线侧地下通道消防泵房内部,两个结构构造完全相同的水池通过隔墙隔开,池底标高-11.900m,池顶标高-4.480m,单个水池蓄水量为328m3,水池内部采用玻璃钢防腐处理,玻璃钢施工面积:池壁立面450㎡,池底平面84㎡。施工人员可通过3个检修爬梯进入消防水池 三.施工准备 3.1 技术准备: 施工管理人员要认真阅读施工工艺标准及设计要求,与具体施工人员做好技术交底,认真按设计要求施工。 3.2 施工机具准备 所需机具: 角磨机、磨光机、电闸箱、应急灯、配料盆、电缆、刷子、浸胶手套、剪刀、铲刀、防毒面具、风机、36V低压防爆灯、安全带、疏散绳、门式脚手架、安全带。 3.3材料准备 所需材料:环氧树脂、固化剂、稀释剂、玻璃布、水不漏。 3.4作业人员准备

四、施工工艺 4.1工艺流程: 基层清理→配料→涂刷底胶→固化→铺贴第一层玻璃布→固化→铺贴第二层玻璃布→自然固化→修补缺陷→表面处理(涂刷3遍环氧树脂胶料,每遍胶料涂刷前需保证上遍胶料完全固化)→申报工程施工验收 4.1.1 基层清理及烘干后,开始涂刷环氧底胶,底胶环氧树脂与稀释剂、固化剂比例为100:50:17(质量比),使环氧能渗透入水泥内部5-10mm,使玻璃钢层牢牢与混凝土结合。底胶固化后即可进行玻璃钢布的铺贴。底胶固化以表面不粘手和用酒精棉球擦拭,棉球不变色为固化完全。 4.1.2底胶处理合格后,开始玻璃布的铺贴。胶料环氧树脂与稀释剂、固化剂比例为100:15:17(质量比),铺贴玻璃钢布采用浸布法,这样可以使玻璃布含胶量均匀,且含胶量容易掌握。 4.1.3 玻璃钢布的铺贴应顺物料流动方向,布茬搭接不小于5cm,上下层布缝错开不少于5cm,布茬平直,表面平整。 4.1.4 蓄水池内部所有阴阳角和其它受外力冲刷的部位,均需先用水不漏找补,再多加1-2层加强层,以免将来年久因膨胀系数不同造成空鼓或管道震颤造成裂纹。 4.1.5 玻璃布铺贴完毕后作表面处理,处理次数不少于三遍,处理后的表面必须平整、清洁、光滑,无针眼、布纹、气泡、毛刺等任何缺陷。 4.1.6 玻璃钢施工完毕后,应保证玻璃钢层的固化,以表面不粘手和用酒精棉球擦试,棉球不变色为固化完全。 4.2、材料要求: 4.2.1原料必须选有出厂合格证,并在施工前抽检合格的材料。

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

玻璃钢化粪池施工方案精编版

哈医大一院3号楼化粪池1#、2#沉降化粪池 施工组织设计 目录 一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)保证3号楼正常排水方案…………………………………………… (2)清除原化粪池污水、沉淀物方案…………………………………… (3)基坑土方开挖 (3) (4)垫层、基础施工 (3) (5)玻璃钢化粪池安装 (4) (6)分层回填 (5) (7)砌连接井、检查井 (5) (8)固体加固方案………………………………………………… (9)地面恢复方案………………………………………………… (10)允许偏差……………………………………………………………. (11)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)砼工程施工质量管理 (10) 五、施工部署……………………………………………………………. 六、工程施工质量保证措施 七、工期保证技术组织措施 八、工程质量通病防控的技术组织措施 九、工程实施的重点难点的技术组织措施 十、安全质量标准化创建方案 十一、文明施工管理体系措施 十二、与相关单位协调、配合措施 十三、施工现场及工程产品的的环保管理方案 十四、进度、质量、安全文明施工保证体系及组织机

一、工程概况 哈医大一院3号楼1#、2#化粪池位于3#号楼门前东侧,两池隔墙相连,两个化粪池尺寸相同,长4米、宽2米、深4.5米。 因3号楼1#化粪池北侧地面塌陷,院基建科领导指示挖开地面探查化粪池外墙漏水情况,查明外墙漏水原因。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、施工工序流程图:

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

玻璃钢防腐施工组织设计知识交流

玻璃钢防腐施工组织 设计

施工组织设计 工程名称:东北师范大学净月校区二次供水蓄水池涂衬工程 施工单位(章):吉林省正大防腐有限公司 编制时间:2016年6月23日 施工组织设计/(专项)施工方案报审表

表A17-2 会签单

1. 编制依据 1.1. 工程合同文件,设计图纸; 1.2. 施工现场条件和实地勘察资料;

1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2. 工程概况 2.1 本工程是东北师范大学净月校区二次供水蓄水池涂衬工程,工程范围是1、清理原蓄水池至基层,2、蓄水池做防腐内衬二布三涂。工程地点是东北师大净月校区。 2.2 工程做法: 2.2.1.结构材料选用经政府部门检验合格的玻璃钢布,厚度:0.12mm,密度:(12*12)以上的低碱或中碱无捻玻璃钢布。 2.2.2.基础粘接材料选用符合国家标准要求的环氧树脂及相应的固化剂、促进剂和稀释剂,预先按照国家的标准施工要求及配方配置预混胶料。 2.2. 3.基面处理:对水池内表面上进行清理、除垢,潮湿的地方采用风机通风使其干燥,进行脱脂处理。用稀释预制好的预混胶液涂刷在处理完的基面上,涂刷是要迅速均匀。完全覆盖住混凝土水池内墙表面,以保证玻璃钢防腐衬层与混凝土表面的粘接强度,形成衬布层的基础粘接面。 2.2.4.衬布层糊制采用多层布连续贴衬法施工,粘衬顺序应对照先上后下,先壁后底的顺序实行。玻璃钢防腐衬里,对于转角处、预留孔、管道出入口或积水坑等部位,容易形成薄弱环节,造成隐患,应在施工时特别注意及加强处理。遇有水池的进、出水管的地方应加固增

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案 .概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37 rf,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池 位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9 米(相对于235.8 高程),混凝土结构为自防水,强度 C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1). 砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM 厚1:2.5 水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM 厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1) .1 :2.5 水泥砂浆找平兼找坡, 1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM 厚氨脂涂料防水层. 3). 钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 、编制依据 1 、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理-涂聚氨酯底涂料-局部增强-涂刮聚氨酯涂料一、二 三遍-表面保护。 2、基层要求及处理 1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹 平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20m m以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

玻璃钢化粪池施工方案2017.6.30

贵州省黔南民族幼儿高等师范专科学校贵定校区化粪池施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、玻璃钢化粪池产品介绍 (3) 四、施工方案 (4) 4.1、基坑土方开挖(附件01) (4) 4.2、垫层、基础施工 (5) 4.3玻璃钢化粪池吊装 (5) 4.4、分层回填 (6) 4.5砌连接井、检查井 (7) 4.5.1、连接井 (7) 4.5.2、检查井 (7) 4.5.3、检查井允许偏差符合下表规定: (8) 4.6、现场初步验收 (8) 五、施工质量管理 (9) 5.1、砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (9) 5.2、钢筋工程施工质量管理 (9) 5.3、模板工程施工质量管理 (10) 5.4、砼工程施工质量管理 (12) 六、施工机具清单 (12) 七、化粪池容量 (12) 八、安全质量标准化工地创建方案 (13) 8.1、安全生产管理体系 (13) 8.2、安全生产管理 (13) 8.3、施工用电、用气、用水的安全防护措施 (15)

8.4、中、小型机具使用安全防范措施 (16) 8.5、防火安全管理 (16) 8.6、管理制度 (17) 九、文明施工管理体系措施 (19) 9.1、组织管理措施 (19) 9.2、现场管理措施 (20) 十、环境管理方案 (20) 10.1、扬尘污染控制措施 (20) 10.2、区域清理 (21) 10.3、安全防护网 (21) 10.4、排污措施 (21)

一、编制依据 1.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 1.4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 1.5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 1.6、施工设计图纸 二、工程概况 工程名称:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校贵定校区建设项目 建设单位:贵定县金海投资开发有限责任公司 设计单位:贵州省建筑设计研究院 勘察单位:化工部遵义地质工程勘察院 监理单位:贵州省三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中国水利水电第九工程局有限公司 本工程为贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校贵定校区建设项目,位于贵州省黔南自治州贵定县城平寨村附近,总建筑面积264184平方米。主要建筑无包括1#、2#、3#教学实训楼、美术楼,1#、2#学前实训楼,1#、2#、3#、4#、5#学生宿舍楼、第一、第二食堂、行政楼、图书馆、会堂、游泳馆、风雨操场、音乐楼、青教公寓、运动场看台等。本工程污废水重力流排至室外检查井,经过化粪池处理后排入园区污水主管,最终排入市政污水系统。物理、化学实验教室产生的废水经酸碱中和池处理后排入校区污水管网。 该地岩层分布不定,部分地区需要使用机械(破碎机)破碎才能够进行下一步的基坑开挖,因地形、施工现状等原因均只能以现场实际情况调整化粪池的具体位置,按图及设计要求这对于化粪池基坑开挖增加了一定量的开挖和回填工作,同时由于该工程交叉施工作业的情况普遍,使得埋设的接化粪池污水管道被破坏的情况频繁。甚至会出现多次进行敷设的被动局面。

水池FRP防水施工方案.

昆昆山山三三星星电电机机水水池池F F R R P P 防防水水工工程程 施 工 方 案 及 报 价 苏州宝莱建材有限公司 2014年1月

水池FRP防水施工方案 3mmtFRP防水(三布五涂玻璃钢工艺) 一、施工剖面图 说明: 根据厚度及防水介质要求,参考施工工法,此工艺采用乙烯基树脂五道+短切毡三道(300g/m2,道)工艺进行施工。 二、施工流程 基面彻底干燥——→环境温湿度检测——→整体打磨后局部腻子找平——→刷底涂料两遍——→固化干燥——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→打磨修整——→刮腻子修补——→贴表面毡一道——→刷面涂两遍——→最终检查及修补——→养护、固化?施工环境测试 相对湿度不可大于75%,基面温度在10-30℃时施工效果较好,基面温度应高于露点温度至少3℃以上。 开始监测氧气浓度。 ?基层处理(打磨及局部找平)

定义:为满足FRP施工,增加内衬结构的附着力而对混凝土基层表面采取的措施。 要点: (1)去除混凝土表面浮浆层和模板间隙突起物。 (2)露出混凝土毛细孔。 (3)形成均匀粗糙面,增加2倍以上比表面积。 (4)打磨后找到局部凹陷平面,采用腻子填平。 方法: (1)佩戴防尘系列。 (2)测定混凝土含水率,做记录。 (3)重点打磨。使用无尘打磨机去除混凝土地面坚硬的浮浆层和模板间隙突起物,采用角磨机对墙面和顶面局部 凸起或有浮浆处进行打磨处理。 (4)全面打磨。将整体表面打磨形成一定的 粗糙面。 (5)清扫吸尘。

(6)监测找出表面局部的凹陷处,使用调配好的乙烯基腻子对其进行批补,待完全干燥后进行磨平处理。 ?底漆 定义:混凝土基层与防腐层(短切毡层)之间的结合层。 要点: 隔绝混凝土中的残存水分,增强抗渗。 方法: (1)测定混凝土含水率,做记录。 (2)测含氧量,做记录。 (3)测施工环境温湿度,做记录。 (4)佩戴防毒系列。 (5)配制底漆,使用滚刷前后左右推动,使之渗进混凝土毛细孔。

玻璃钢化粪池施工方案71139

玻璃钢化粪池施工方案? 根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定 工程施工工艺顺序如下:? 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。? 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案:? (1)基坑土方开挖? 1、基坑开挖前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位臵,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。? 2、基坑开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖。开挖时需放坡开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆放于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不徒于自然坡度。? 3、基坑开挖时,质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变形情况及坑槽内可能出现的涌水,涌砂及坑底土体的隆起反弹,一旦发现问题,应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。? 4、土方开挖至设计标高后,于基坑一角设臵集水坑一处,并于

基坑四周设臵集水道,将地下水汇集于集水坑内,设臵一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。? (2)垫层、基础施工? 1、基坑开挖至设计标高,复测无误后,经甲方和监理工程师验收合格后方可进行 基底垫层施工,根据基座要求,施工时将坑底浮土挖掉,在坑底测设中线、边线、打设水平木桩;接着放样安装混凝土垫层模板,模板一般采用木模或钢木混合模板;模板安装完成后灌筑垫层C10砼,垫层砼留粗糙面,以便与基础砼接合。? 2、完成混凝土垫层后,在垫层上绑扎φ10@200双层双向配筋;放样安装基础模板 及浇筑C20砼,基础砼留粗糙面,以便与管座砼接合。? 3、基础施工完毕后按设计图纸要求进行管座砼浇筑及预埋钢板施工。? (3)玻璃钢化粪池吊装? 玻璃钢化粪池吊装方法以安全操作方便为原则,针对施工现场的实际情况,我司采取机械和人工相结合的吊装方式,机械采用吊机。? 1、吊机吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。? 2、吊装过程中,玻璃钢化粪池应平稳下坑,不得与坑壁或坑底相碰撞,保证槽壁不坍塌。? 3、吊装时核对设计图纸注意化粪池进出口方向,箭头所指一端为出口方向。?

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

玻璃钢蓄水池施工方案样本

一、工程概况 本工程内容为玻璃钢蓄水池施工和进入水池的道路施工, 本标段为一座200立方米成品玻璃钢玻璃钢蓄水池, 位于桩号范围K7+712-K7+770跨空港大道桥下, 玻璃钢玻璃钢蓄水池采用成都鑫源玻璃钢有限公司生产的玻璃钢玻璃钢蓄水池, 型号为: XYSHC -16, 有效容积100立方米, 直径3200 mm, 管道埋设深度1200-3600 mm。产品的相关要求: ( 1) 玻璃钢蓄水池位置设置要求: 距离生活饮用水水池不得小于10米; 距离地下取水构筑物不得小于30米; 当建筑物基础平面高于玻璃钢蓄水池基础平面时, 玻璃钢蓄水池外壁离建筑物外墙净距离不宜小于2米; 当建筑物基础平面低于玻璃钢蓄水池基础平面时, 玻璃钢蓄水池外壁距离建筑物净距不宜小于5米。 ( 2) 玻璃钢蓄水池荷载要求: 玻璃钢蓄水池最小覆土为0.3米, 最大覆土不宜超过3米; 玻璃钢蓄水池顶部荷载不超过10吨, 若超出应由设备厂家另行确定增加保护措施方案。施工现场两个并排安装玻璃钢蓄水池的底基坑尺寸为11300X1 mm, 根据现场实际情况, 基坑采用机械开挖, 放坡为1: 0.5。 二、施工工艺流程 施工准备→测量放线→基坑开挖→护壁施工→铺设垫层→玻璃钢蓄水池安装→C25砼浇筑→砂回填→砌筑检查井→细土回填 ( 一) 施工准备

1、核对基坑平面尺寸和坑底标高, 熟悉土层、水文地质资料。 2、结合施工现场的实际情况, 绘制好施工总平面图和基坑开挖, 确定开挖路线、顺序、范围、边坡坡度。开挖时放坡系数为1: 0.5, 确定现场材料设备进场路线, 清理进场通道。 3、设置测量控制网, 根据施工现场的实际情况将水准标高测设到周围的建筑物上, 并于适当的地方设置半永久性的水准点。根据所布置的测量控制网, 测定施工现场的自然地面标高, 并做好现场测量记录, 作为施工的依据。 4、根据施工工期的要求安排好工作人员及施工机械进场, 明确各专业工序间的配合关系, 并根据施工规范的有关要求向参加施工工作的人员层层进行安全技术交底。 5、根据设计或施工要求的范围平整清理场地。凡在施工区域内, 影响工程质量的软弱土层、淤泥、大石、垃圾、建筑材料, 应分别情况采取全部挖除或排水疏干、抛填石块、砂, 现场转运等方法妥善处理, 以免影响地基承载力和机械开挖。 6、修建临时设施及施工道路, 在建筑物四围设置排水沟。 ( 二) 测量放线 根据图纸及玻璃钢蓄水池尺寸, 考虑工作面( 玻璃钢蓄水池底基坑尺寸为玻璃钢蓄水池外边尺寸各+0.5米或+1米, 玻璃钢蓄水池为顺地下室边修建, 临地下室一侧为靠地下室外边全开挖) , 根据放坡系数1: 0.5用白灰画出玻璃钢蓄水池的开挖线( 见玻璃钢蓄水池基础平面图一、二) 。施工过程中派人监测基坑情况, 开挖过程用

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

成品玻璃钢化粪池施工方案

成品玻璃钢化粪池 施工方案

昆山金鑫住宅小区工程HFRP整体型玻璃钢化粪池 施 工 方 案 江苏中原建设集团有限公司 6月

目录 一、工程概况 二、施工方案选择 三、施工要点 四、安全文明施工 五、化粪池施工附图

玻璃钢成品化粪池施工方案 一、工程概况 昆山金鑫住宅小区工程,位于环湖大道南侧,环湖支路以西。本工程小区内使用容积为50m3的HFRP的整体型成品玻璃钢化粪池,位于小区东侧的72#房东面,环湖支路桥以南。污水管道介于DN300~DN600,采用HDPE双壁波纹管,承插连接,质量经过昆山市检测中心检测要求,环刚度 S2≥8KN/M2。 粪 池的相关参数如下: 二、施工方案选择 施工工艺流程:钢板桩套打围护→机械基坑开挖短驳→人工清底→人工挖基槽排地下水→基槽验收→化粪池吊装就位→化粪池灌水→隐蔽验收→分层黄沙坞塝夯实→砌井→现场初步验收→素土短驳回填 1、基坑计算及支护方案选择

化粪池处自然地坪标高 2.9m,化粪池整体高度为2900,小区污水管出口标高0.37m,基坑深度5.78m,碎石及素砼垫层各100,钢砼垫层400。详见附图及技术核定单033。 化粪池西面为我方钢筋堆场,东面为小区永久围墙,钢筋堆场到围墙距离为5200,同时围墙基础伸出围墙内边线700,故实际有效宽度为4500,化粪池直径2800,除去化粪池位置,两边有效宽度为850,考虑5780的深度和钢筋棚场地、永久围墙的稳定性,无法放坡,故在化粪池两侧先套打10m钢板桩,再进行基坑开挖。 化粪池南侧距离我方83#北施工主路仅900,考虑5780的深度和道路的稳定性,无法放坡,故在化粪池南侧先套打10m钢板桩,再进行基坑开挖。 施打钢板桩侧让出根据化粪池长、宽每侧让出700的施工面,北侧不考虑施打钢板桩,采用1:1自然放坡,基坑底让出700施工面。 2、开挖及基础施工 钢板桩基坑围护做好后,土方开挖采用DH220挖机开挖,考虑场地限制及基坑稳定,基坑四周严禁堆土,开挖的土方用2辆自卸汽车短驳至80#房卸土点,卸土点处安排一辆DH220挖机卸土。人工配合清除基底300厚预留土层。因时值梅雨季节,且阳澄湖地区土质地下水丰富,基底四周人工清200×200槽,拐角处设一个500×600的集水坑,在基础施工完成前,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。以保持基地不受水浸泡,保持良好的承载力。 基底夯实后铺筑100厚碎石垫层,浇筑C15素砼垫层,之后浇筑

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

相关文档
相关文档 最新文档